一. 工程概况

1.工程名称:XX燃气公司天然气输配工程

2.建设单位:XXXX燃气有限责任公司

3.工程地址:XXX市辖区(区丶旗丶县)

4.工程规模:新建扩建城网工程,新建扩建改建庭院及入户工程

5. 工程主要内容:本工程土建部分含管沟开挖丶管沟回填丶阀井砌筑等;安装部分含燃

气流量计(表)丶过滤器丶报警系统丶调压柜(箱)安装,燃气管道焊接丶防腐丶套丝丶

连接丶测试等。

二、监理工作依据和规范

1.《城镇燃气设计规范》 GB 50028-2006

2.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 CJJ33-2005

3.《城镇燃气室内工程施工与质量验収规范》 CJJ94-2009

4.《城镇燃气技术规范》 GB50494-2009

5.《城镇燃气设施运行丶维护和抢修安全技术规程》CJJ52—2006

6.《现场设备丶工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2011

7. 《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010

8. 《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008

9. 《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB15558.1-2003

10.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》GB15558.2-2005

11.《燃气用聚乙烯管道焊接技术规则》TSGD2002-2006

12.《石油天燃气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079-95

13. 《建设工程监理规范》GB50319-2013

14. 设计图纸丶施工合同

三、设计要求

1. 设计说明

2. 设计图纸

3. 设计变更

四、目标分解

1.安全文明工作目标:

督促施工单位安全文明施工,依据《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99、《建

设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93、《建筑施工现场环境与卫生标准》

JGJ146-2004进行检查控制,死亡率为0,重伤率为0;无重大设备事故,无重大火灾

事故。

2.质量目标:

以严格的监理、热情的服务,根据施工承包合同、设计文件、技术规范、验收标准对工程质量进行检查控制。作好质量的事前、事中、事后控制措施,强化承包人自检体系的管理,严格作好中间的质量检验以及现场旁站记录,按照《城镇燃气设计规范》

GB50028-2006、《城镇燃气室内工程与质量验收规范》CJJ94-2009、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001进行验收,实现合同约定目标。

3.工期目标:

本工程城区管网工程、庭院管道、户内安装施工进度目标,根据建设单位对建设工期的总体要求,认真分析研究,在与施工单位进行充分的沟通后制定总进度控制计划,督促和审查参建各方实施情况,及时进行计划进度与实际进度的对比,出现偏差时督促和协助责任方采取纠偏措施,以确保建设合同工期的全面实现。

4、工序监理要点:

(一)监理工作流程图

(二)、监理工作主要工序

1)、施工主要工序

工序名称监理内容监理时间监理手段

材料进场检验进场设备形号规格

管材管件壁厚、规

格,阀门型号规格

等外观检查和所有

质量证明文件

施工前

查看证明文件、

成品外观检查

施工时检查对设计图纸和现场

路线查看,埋地管

道放线丶沟槽开挖

管道敷设,定向钻

施工路由,楼前管

安装,户内管道安

装和现

场的配电盒、插

线盒间距、横平

竖直

管道沟槽开挖

时、定向穿越时

丶楼前管安装时

丶户内管道安装

立管楼板洞开孔

平行复测

预制材料、焊接丶连接钢质管道焊接,

PE管热熔、电熔

接,镀锌管套丝、

安装

户外户内管道

焊接

户内镀锌管施

旁站、规范

压力试验按照设计压力进

行压力试验

安装完成后

强度为设计压力的 1.5

倍,气密性试验为设计

压力的1.15倍

检测按照设计压力进

行压力试验复查

安装完成后

表后管应采用U型压力

2)、施工阶段监理工作流程图

3).施工阶段监理工作流程图

五、施工准备阶段控制

1、设计交底及图纸会审

参加由建设单位组织的,有建设单位、设计单位、施工单位、监理单位共同参加的图纸会审及设计交底,明确设计意图,提出和解决设计中存在的问题,会签图纸会审及设计交底记录。

2、审查施工方案及开工报告

审查施工方案的施工工艺、施工计划、安全防范措施。审查人员及材料设备等方面是否满足施工要求。审查施工现场及各相关方面是否具备开工条件。在具备了施工许可证,批准了施工方案并取得建设单位同意后,由总监签署开工报审表。

3、材料设备进场

检查进场设备、材料的产品合格证、使用说明书、质量保证书和设备、材料的各项性能检验报告等质量证明材料。把好设备、材料质量关,防止不合格产品进入工地,在设备材料的入场、吊装和存放必须按要求进行。

六、施工过程中的控制

1、监理依据

《监理规范》、《监理规划》、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、、《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006、《中华人民共和国安全生产法》《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63—2008。

2、设备安装

安装燃气设备要注意规范的安全间距、周围警示栏、注意安装时的进出口方向。

3、管道焊接与安装

焊接施工前,施工单位应结合现场作业实际情况,进行焊接工艺评定。焊接工艺评

定试验结果报甲方或监理单位批准合格后,制定焊接及缺陷修补的焊接工艺规程,焊接工艺试验和焊接工艺规程按《工业金属管道工程施工及验收规范》执行。

在工程施焊前,焊工必须根据自己所从事的工作内容根据《工业金属管道工程施工及验收规范》的要求通过考试,取得相应的焊工资格,发给焊工考试合格证书,焊工持证上岗。管道焊接应在环境温度-5℃~15℃范围内进行。当环境温度低于-5℃或风力大于5级条

件下施工时,应采取防风保温措施。

钢塑接头金属端与钢管焊接时,过渡接头金属端应采取降温措施,其金属部分应按设计要求的防腐等级进行防腐处理。

(1) PE管道

PE管安装符合《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63—2008的规范要求,监理人员要注意检查焊接温度时间和表面质量。

(2)钢质管道

钢质管道安装符合《现场设备丶工业管道焊接工程施工规范》GB50236-2001丶《工

业金属管道工程施工规范》GB50235-2010的要求,注意检查施焊管端除锈丶坡囗加工丶

组对间隙丶焊接工艺丶焊缝宽度丶焊缝余高丶错边量丶焊缝处理丶飞贱清理等外观质量。(3)镀锌管道

螺纹的规格应符合规范要求,管螺纹的加工采用套丝机套成,丝扣完成后,应清理管囗,将管囗保持光滑,螺纹不得有断丝缺丝。连接应牢固,螺纹外露部分防腐良好。(4)法兰

管道与阀门等连接处均要求采用法兰连接,法兰盘可分为平焊法兰,对焊法兰,法兰选用成品。法兰和管子中心线垂直,管囗不得突出法兰密封面。紧固法兰的螺栓使用前应刷润滑油,要对称交叉进行,分2-3次拧紧,螺杆露出长度不超过螺杆直径的1/2,螺母应在同一侧,法兰衬垫不得突进管内,法兰中间不得有斜垫和两个以上衬垫。

(5)阀门

要检查阀门的出厂合格证、试验单及有关记录,检查阀门型号、规格、安装位置、进出口

方向、开闭灵活等内容

(6) 管道的防腐

埋地钢管防腐采用胶粘带防腐。施工时应清除钢管表面的焊渣丶毛刺丶油脂和污垢等附着物,除锈质量应达到钢管金属本色,看不到锈蚀痕迹,表面的灰尘丶磨料应清除干净。钢管表面应保持干燥。胶粘带缠绕时如焊缝两侧产生空隙,可采用胶粘带附着性好的填料带或腻子填充焊缝两侧。在涂好底漆的管子上按搭接要求缠绕胶粘带,胶粘带始端与末端搭接应不小于1/4管子周长,且不少于100㎜。缠绕时胶粘带边缝应平行,不得扭曲皱折, 带端应压贴,使其不翘起。防腐管缠绕时管端应有150㎜±10㎜的焊接预留段。

架空及户内焊接管道防腐涂漆。涂漆前应清除管道表面的铁锈丶焊渣丶毛刺丶油渍丶水渍等污物。涂料的种类丶涂敷次序丶层数丶各层的表干要求及施工的环境温度应按设计和所选涂料的产品规定进行。在涂敷施工时,应有相应的防火丶防雨(雪)及防尘措施。涂层应均匀,颜色应一致,漆膜应附着牢固,不得有剥落丶皱纹丶针孔等缺陷。涂层应完整, 不得有损坏丶流淌丶挂珠等现象。

(7)管道支吊架

管道的支吊架根据管道外径和规范用材要求预制支吊架,根据管道的走向,合理布

置支吊架。一般支吊架以管道起点标高开始安装,根据管道的坡向在适当的地方做支架,中间利用拉线以确定标高,特別要注意管道变径的地方,管道支架丶吊架最大间距应附合《城镇燃气室内工程施工与质量验收规范》CJJ94-2009规定的要求。

4.管道敷设

埋地管道敷设必须符合图纸要求,检查管道的埋深、位置、与周围各种管线的安全距离、坡度及防腐,回填土的密实度,警示带敷设,特别注意:需要检验的焊口,待检验完

毕后方可回填。

5.定向钻施工

施工现场的交通丶水源丶电原丶施工运输道路丶施工场地等应符合施工要求,并与

其它部门(通讯丶电力电缆丶供水丶排水等)核对地下管线,用探测仪或局部开挖的方法

确定定向钻施工路由位置及其它管线的种类丶结构丶位置走向和埋深。当与其它地下设施

的净距不能满足设计规范要求时,应报设计单位,采取防护措施,并应取得相关单位的同

意。定向钻施工宜按国家现行标准《石油天然气管道穿越工程施工及验收规范》SY/T4079

执行。

6. 管道的试压与吹扫

管道安装完毕检验合格后,进行强度试验和严密性试验。强度试验介质为洁净空气。压力

应为设计压力的1.5倍,稳压60分钟,以压力不降,无泄漏为合格。

强度试验合格后应进行严密性试验。严密性试验压力为设计压力1.15倍,介质为洁净空气。

以发泡剂检验,稳压时间24h. 以压力不降,无泄漏为合格。

管道吹扫前将不允许吹扫的设备及管道与吹扫系统隔开,吹扫介质为干燥空气,吹扫压力

不大于设计压力,流速不小于20m/s,目测无灰尘时,在排气口设置贴白布木制靶板检验,

5min内靶板上无铁锈、尘土、水分及其他杂物为合格。

聚乙烯燃气管道与各类地下管道或设施的垂直净距

室内管道安装的偏差和检验

1、施工时要有人安全值班。

2、高空作业时必须上报高空作业安全专项方案,施工时采用安全绳安全扣,并且有专门人员监督施工。

3、未经培训人员严禁上岗操作。

4、施工期间,按照文明施工规定,做到文明施工。

八、验收

1、分项工程、分部(子分部)工程质量的验收,均应在施工单位自检合格的基础上进行。施工单位确认自检合格后提出工程验收申请,工程验收时应提供下列技术文件和记录:

原材料的质量合格证和质量签定文件;

施工记录及隐蔽工程验收文件;

检测试验及见证取样文件;

其它必须提供的文件或记录。

对隐蔽工程进行中间验收。

2、分项工程、分部(子分部)工程验收应由总监理工程师或建设单位项目负责人组织勘察、设计单位及施工单位的项目负责人、技术质量负责人,共同按设计要求和规范及其它有关规定进行。

验收工作应按下列规定进行:

分项工作的质量验收应分别按主控项目和一般项目验收;

隐蔽工程应在施工单位自检合格后,于隐蔽前通知有关人员检查验收,并形成中间验收文件;

分项工程、分部(子分部)工程验收应在分项工程通过验收的基础上,对必要的部位进行见证检验。

主控项目必须符合验收标准规定,发现问题应立即处理直至符合要求,一般项目应有95%合格。

九、结束语

工程质量控制是整个监理工作的重点,与进度计划、工程投资相互制约,监督施工单位按合同、技术规范、设计图纸要求施工,是监理工作的原则。

监理工作人员应坚持严格要求、一丝不苟、实事求是、公正合理、热情服务的态度去做好监理工作。

XXX石油化工建设监理有限责任公司

XX监理部

编制人:XX

审批人:XX

编制时间:2016年5月10日

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

7燃气管道工程监理细则

二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 监理细则 编制: 审批: 武汉扬子江工程监理有限责任公司 二零零九年九月二日

目录 (二)、进度监理控制要点及目标值 ........ 错误!未指定书签。

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:武汉市天然气有限公司 设计单位:武汉市燃气热力规划设计院 承包单位:武汉市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程内容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。 (2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规范要求。 (2)本工程为改造工程,工程路线长,将会出现其他管道偏线造成施工红线被占或管道间的间距不够的情况,搞好施工协调工作,确保工程有序进行。 (3)为确保顺利地处理好新、老管网的连接,尽量减少因施工对停气的影响。严格按照业主的要求施工,保证对供气无影响。

(4)安全文明施工要求高,本工程在交通繁忙的道路上施工,行人、车辆多,要加强安全文明施工的监督。 4、编制依据 (1)、监理规划、公司质量管理体系文件等。 (2)、工程建设监理合同、施工承包合同及施工组织设计。 (3)、现行的施工验收规范标准: 1)《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 2)《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 3)《聚乙烯燃气管道工程技术规范》CJJ-95 4)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236 5)《建筑燃气安全技术规程》DB42/408-20062 (4)、设计的施工图纸、工程变更联系单和工程地质勘察报告。 (5)、国家有关政策、文件、法律、法规,政府批准的工程建设文件和设计文件。 二、监理工作的流程 (一)、质量监理工作流程 1、施工阶段监理工作流程

河道治理工程监理实施细则

河道治理工程监理实施细则 工程项目监理部 2011年xx月

资质等级: 资质证书编号: 质量管理体系认证:法定代表人: 核定: 审核: 编写:

目录 第一部分工程概况 (1) (一)工程项目基本概况 (1) (二)工程建设主要内容 (1) (三)工程项目组织 (1) (四)监理工作范围和内容 (2) 第二部分监理实施细则 (4) (一)施工安全监理实施细则 (4) (二)质量控制保证导则 (16) (三)设计文件、图纸审核监理实施细则 (27) (四)工程验收监理实施细则 (29) (五)工程原材料及混凝土检测试验监理实施细则 (38) (六)土石方明挖工程监理实施细则 (43) (七)砌石工程监理实施细则 (47) (八)混凝土工程施工监理实施细则 (58)

第一部分工程概况 (一)工程项目基本概况 城区河段防洪排涝工程以下河道治理工程位于xx镇,治理河道为xx一级公路建设中的至出口段河道,该段河道现状河道由xx渠道0.986Km和原河道0.762Km组成,全长1.748Km。本工程主要为以下河道整治,整治河道中心长度1115.5m,其中新建河道353.3m,原河道整治762.2m。主要工程措施有新建河道地势较低段的岸顶结合景观道路填高建防洪堤及护岸措施,对原河道岸坡进行防护措施。河道经整治后,满足的行洪和防洪安全。 (二)工程建设主要内容 1)河道开挖土方量约:157337m3 2)土方回填约:47415m3 3)M7.5浆砌石挡墙约:6395m3 4)草皮护坡约:30139m2 5)高镀锌石笼(厚300mm)约:6474m3 6)生态袋护坡(长袋法)约:5236m2 (三)工程项目组织 工程参建单位: (1)监督单位:xx (2)发包人:xx (3)设计单位:xx (4)监理单位: (5)承包人:xx 工程质量目标:工程施工质量检测按照单位工程、分部工程和单元工程划分,以单元工程为基础进行检测和质量等级评定,工程质量应达到施工承包合同条件及相应的施工技术规范要求。 工期目标:按照招标文件和施工合同确定

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

燃气公司燃气工程监理细则

红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理实施细则 油设监理公司 红旗地区银亿阳光城燃气入户工程项目监理部 2006年7月30日

监理实施细则编审表 工程名称红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同号 工程专业参编人工程专业参编人 编工艺专业 制 焊接专业 人 无损检测 员 电气仪表 该工程所编制的监理实施细则,监理工作方式、方 法、内容具体全面,监理手段适用,监理工作控制点及 目标明确,监理组织、技术、经济措施可行,同意实施。审 批 人 总监理工程师: 2006年7月30日

本word文档可编辑修改 目录 1.本专业工程特点 2.监理工作流程 3.工艺专业监理工作控制要点及目标 4.监理工作方法及措施

监理实施细则 1工程项目概况 .1.1工程名称:红旗地区银亿阳光城燃气入户工程 1.2建设地点:红旗地区 1.3建设规模:天然气管线进户6054户,室内燃气管线47.425千米,室外燃气管线2 2.44千米,IC燃气表6054块。 1.4工程类型:民建 1.5建设单位:大庆石油管理局油城燃气公司 1.6施工单位:大庆新世纪建筑安装有限责任公司 1.7设计单位:大庆开发区规划建筑设计院 1.8主要工程量(见表-1) 主要工程量表表-1序号名称及型号(规格)单位数量 1天然气管线进户户6054 2室内燃气管线千米47.425 3室外燃气管线千米22.44 4IC燃气表块6054 1.9监理工作目标 1.9.1工期目标:2006年7月25日~2006年11月30日; 1.9.2质量目标:合格工程; 1.9.3投资目标:1858.24万元;

1.10监理工作依据 1.10.1《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程监理合同》; 1.10.2《红旗地区银亿阳光城燃气入户工程建造施工总承包合同》; 1.10.3国家关于工程建设现行的政策、法律、法规、规范和标准; 1.10.4《建设工程监理规范》GB50319-2000; 1.10.5《中华人民共和国建筑法》,《中华人民共和国合同法》; 1.10.6本单位质量体系文件; 1.10.7设计文件及有关技术文件(见表-2); 1.10.8建设工程安全生产管理条例; 1.10.9上级主管部门批准的项目审批文件;

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

市政燃气管道工程监理规划_secret

目录 第一章工程项目概况 (2) 第二章监理工作范围 (4) 第三章监理工作内容 (4) 第四章监理工作目标 (4) 第五章监理工作依据 (4) 第六章项目监理机构组织形式 (5) 第七章项目监理机构人员配备计划 (5) 第八章项目监理机构人员岗位职责 (5) 第九章监理工作程序 (8) 第十章监理工作方法及措施 (10) 第十一章监理工作制度 (11) 第十二章监理设施 (16) 第十三章监理工作控制要点 (17) 第十四章监理管理工作 (26) 第十五章监理工作记录表目录 (30)

本监理规划的编制依据:建设工程的相关法律、法规及项目审批文件;《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》(GB15558.1-2003)、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》(GB15558.2-2005)、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005、J404-2005)、《聚乙烯燃气管道工程技术规程》(CJJ63-95)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-98)、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2003)、设计图纸(ZH05-07SZ)、委托监理合同和施工合同等与本工程相关的合同文件、公司的《质量手册》及监理工作文件等。在施工过程中,将根据具体情况进行修改、调整、完善。 由于本工程规模较小、技术不复杂等,且本监理规划可以起到监理实施细则作用,因此不再另外编制监理实施细则。 第一章工程项目概况 一、工程项目名称:XXXX市市政管道燃气工程 二、工程地点:XXXX市XX 三、工程规模:主管DE355(约2.3公里),预算总投资466.66万元。 四、计划工期:06年6月20至9月10日(80天) 五、工程质量目标:合格 六、工程建设单位:XXXX市管道燃气有限公司 七、工程设计单位:XXXX市燃气工程研究设计有限公司 八、施工承包单位:XXXX市双保管道设备安装有限公司 项目经理:XX 技术负责人:XX 九、工程监理单位:XXXX市工程监理有限公司

水利工程监理实施细则最新版本

德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复 工程 监 理 实 施 细 则 编制:杭东升 审核:马俊成 河南创达建设工程管理有限公司 2016年12月

目录 一、工程概况---------------------------------------------- 3 二、监理目标---------------------------------------------- 4 三、监理范围、工作内容、依据 ------------------------------ 5 四、监理的组织机构及各级人员的职责与权限------------------- 6 五、施工阶段质量控制监理实施 ------------------------------ 9 六、施工阶段进度控制-------------------------------------- 20 七、施工阶段的投资控制------------------------------------ 22 八、监理措施---------------------------------------------- 24 九、监理部的管理工作-------------------------------------- 25

一、工程概况 工程名称:德化县龙门滩镇大溪村2016年灾毁耕地修复工程 工程地点:德化县龙门滩镇大溪村,距镇政府所在地18公里 监理项目组成及工程规模:小型 建设工期:90天 ①地理位置 德化县位于福建省中部,泉州市西北部,北纬25°23′~25°57′,东经117°56′~118°33′北连尤溪县,南界永春县,西邻大田县,东与仙游县、永泰县相接。县境东西62.1公里,南北宽60.4公里。 龙门滩镇位于德化东南部,与仙游、永春县毗邻,自北至西与南埕、雷锋、浔中、三班四个镇相接,距县城约10公里。土地总面积215.55平方公里,共86个自然村,辖12个村民居委会,设97个村民小组。 大溪村抵触永春、德化、仙游三县交界处,距镇政府所在地18公里,通公路,便于材料运输。大溪村是全镇仅有的少数民族村,也是革命老区。 ②社会经济状况 大溪村海拔300米,下辖湖坂、大地、黄洋、上坪、双坑、下庶、伍丘7个自然村,有5万多亩的林地,林竹资源丰富。大溪村经济以发展农业为,并大力发展种植业和加工业。经济作物以茶叶、柑桔为主。1999年全年农业产值1025.1万元,工业产值500万元,企业产值700万元,村财收入28.04万元,农民人均纯收入3200元。现有茶厂1家,电站1座。1995年新建1座1100平方米的小学,现有生员287人,教师15人。 ③灾毁现状 2016年9月27日至9月29日期间,德化县受台风“鲇鱼”影响,连

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

燃气监理细则

燃气项目工程 监理实施细则 编制: 审核: 批准: 监理有限公司项目监理部 2016年月日

目录 第一章前言- 2 - 第二章工程概况及专业工作特点- 2 - 第三章监理工作的流程、方法和措施- 3 - 第四章监理实施细则的编制依据- 5 - 第五章监理工作的质量控制点- 6 - 第六章监理工作的要点- 9 - 第一部分PE管道工程- 9 - 一、管材和管件验收- 9 - 二、运输和贮存- 9 - 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验- 10 - 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接- 11 - 五、管沟开挖- 14 - 六、管道下沟- 19 - 七、管沟回填- 19 - 八、管道吹扫、强度及气密性试验- 20 - 第二部分钢质管道工程- 21 - 一、管材和管件验收- 21 - 二、管材管件存储- 24 - 三、管材管件拉运、布管- 25 - 四、吊装- 25 - 五、钢管补伤- 27 -

六、管道开挖- 27 - 七、管道坡口加工及组对- 27 - 八、钢管焊接- 30 - 九、焊缝无损检测- 32 - 十、钢管焊缝防腐- 32 - 十一、钢质管道下沟及回填- 33 - 十二、钢质管道清管、吹扫、测径及试压- 35 - 第三部分户内工程- 37 - 一、室内燃气管道安装- 37 - 二、燃气表安装- 44 - 三、燃气设备安装- 46 - 四、试验及验收- 46 - 第一章前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保空一期一标燃气项目中工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章工程概况及专业工作特点

护坡工程监理细则

一、总则 1.1.本细则依据工程建设合同文件规定内容,工程设计文件、图纸要求,参照SDJ213-83《碾压式土石坝施工技术规范》《聚乙烯(PE)土工膜防渗工程技术规范》(SL/T231-98)、《土工合成材料应用技术规范》(GB50290-98)和有关管理法规编制。 1.2.本细则适用于护坡工程。 二、开工许可证申请程序 2.1. 承建单位在具备了护坡工程施工的开工条件时,承建单位应根据合同文件技术条款,设计文件和相应技术规范,结合自然条件和施工技术水平编制施工技术措施计划报监理部审批。 施工技术措施计划应包括下述主要内容: (1)工程简况(包括项目构成、合同或设计工程量、合同工期等); (2)施工管理、作业劳动组织、机械配置; (3)施工准备及程序和方法; (4)施工进度计划; (5)质量保证体系的建立、质量检验、检测措施; (6)建筑材料试验报告; (7)其他需要报告和说明的事项。 2.2. 承建单位应在护坡工程施工前,完成铺工放样工作,并将其报监理部批准,其内容如下: (1)施工范围布置图; (2)放线依据及对原点检测校核情况;

(3)施测方法,使用的仪器和人员配备; (4)放线成果(包括记录和平面布置图)。 2.3. 上述报送文件连同审签意见单一式四份,经施工单位项目经理签 署后递交,监理部审阅后,限时批复,原件不退回。 2.4. 除非承建单位接到的审签意见为“修改后重新报送”否则可及时向监理部申请开工许可证。 2.5. 监理部在接到承建单位申报开工申请单后,24小时内开出工程项目开工许可证,若承建单位在限期内未收到监理部应返回的审签或批复意见,视为已报经审阅。 2.6. 如果承建单位未能按期向监理部报送上述文件,由此而造成施工工期延误和其他损失,由承建单位承担合同责任。 三、施工过程监理 3.1. 施工过程中,承建单位应按报经批准的施工计划,按章作业,安全生产,文明施工。 3.2. 施工过程中,上一道工序完成承建单位应认真填写《工程质量报验单》,经项目经理签字后报监理工程师审批。 3.3.签发《工程检验认可书》,经过现场检验或仪器测试,所测各项技术指标合格后,由监理工程师签发《工程检验认可书》进入下一道工序的施工。如经检验、测试工程质量不合格,则责令施工单位返工,经返工处理后,再重复上述程序直到合格为止,对未经监理工程师认可强行覆盖或进行下一道工序施工,将按违规违约处理。 3.4. 施工过程中,发现施工技术措施的效果不符合或达不到设计要求时,应及时向监理部报告,提出调整措施报监理部批准后实施。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

燃气管道工程监理细则

XXXXXX燃气工程 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 审批: XXXXXX监理有限公司项目监理部XXXX年X月XX日

目录 第一章、前言 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、监理工作的流程、方法和措施 (3) 第四章、施工监理实施细则的编制依据 (3) 第五章、监理工作的质量控制点: (4) 第六章、监理工作的具体内容: (6) 第一部分、钢质管道工程 (6) 一、管材和管件验收 (6) 二、管材管件存储 (7) 三、管材管件拉运、布管 (8) 四、吊装 (8) 五、钢管补伤 (9) 六、管道开挖 (9) 七、管道坡口加工与组对 (9) 八、钢管焊接 (10) 九、焊缝无损检测 (12) 十、钢管焊缝防腐 (12) 十一、钢质管道下沟与回填 (12) 十二、钢质管道清管、吹扫、测径与试压 (14) 第二部分 PE管道工程 (15) 一、管材和管件验收 (15) 二、运输和贮存 (15) 三、聚乙烯管道(PE管)安装检验 (16) 四、聚乙烯(PE)燃气管道焊接 (17) 1、热熔连接 (17) 2、电熔连接 (17) 3、电熔承插连接 (18) 4、电熔鞍形连接 (18) 五、管沟开挖 (18) 六、管道下沟 (21) 七、管沟回填 (21) 八、管道吹扫、强度及气密性试验 (22) 第三部分户内工程 (23) 一、室内燃气管道安装 (23) 二、燃气表安装 (27) 三、燃气设备安装 (28) 四、试验与验收 (31)

第一章、前言 为规范现场施工监理人员的监理行为,确保XXXXXX燃气工程施工阶段的工程质量得到有效控制,本着“公正、合法、科学、服务”的宗旨,高标准地完成合同中规定的监理任务,特制定本监理实施细则。 第二章、工程概况 本工程为XXXXXX燃气工程,工程地点为XXXXXX境内,工程内容为燃气管道及附 属设备安装等,监理范围为中压管线、庭院管道、户内管道、商业用户及附属设备安 装等。 第三章、监理工作的流程、方法和措施 1、监理工作流程 领取设计图→审查施工图→提出所需标准和规范→参加图纸会审和设计交底→参加监理规划编制→编制监理细则→编制控制进度、投资、质量计划→审查施工组织设计(方案)→审核特殊工种人员资质→审核检验进场施工机具设备→审核检验工程材料、设备→审查开工报告→巡检、平行检验施工工序质量、隐蔽工程质量→检验评定分项工程质量→参加分部工程质量检查、核对验评资料→参加工程预验收→监督整改施工低标准→监理工作总结→整理监理资料→上交存档监理资料 2、监理工作方法主要采用巡视、旁站、平行检验和见证。 3、监理措施主要采取目视、量测、试验和书面检查。 1)目视法:即通过感观主要采取看、摸、敲、照、听等方法进行实物外观检 查。 2)量测法:即通过量测设备对工程实物进行检查的检测方法,主要采取靠、 吊、量等检测手段,对检查的对象进行外观检查。 3)试验法:即通过现场或实验室试验等理化手段检查的方法,主要采取理化 试验和无损检测等进行实物内在质量检查。 4)书面检查:即检查施工方人员资质证明;项目管理机构的QA质保体系手册、 QC质量控制保证手册、技术管理体系以及设备、材料、配件的出厂合格证, 材质证明书、质量证明书和施工作业现场原始记录等。 第四章、施工监理实施细则的编制依据 1、《监理规划》、《质量手册》、《施工组织设计》 2、合同:

疏浚工程施工监理实施细则

疏浚工程施工监理实施细则 1.总则 1.1.工程名称、地点、范围 工程名称:疏浚工程(CH2) 工程地点:佛山市陈村镇和北滘镇辖区内 工程范围:濠滘口至山三口22公里及濠滘口至火烧头4公里合计26公里。 1.2.编制依据 本细则依据工程施工合同文件、以及交通部颁发的工程建设管理文件《内河航运建设项目(工程)竣工验收办法》、《水运工程施工监理规范》JTJ216-2000、《疏浚工程技术规范》(JTJ319-99)、《疏浚工程测量技术规范》(JTJ283-88)、《疏浚工程土石方计量标准》(JTJ321-96)、《疏浚工程质量检验评定标准》(JTJ324-96)等文件编制。 1.3.工程项目建设目标 合同工期:8个月 质量目标:达优良工程标准 1.4.本细则适用于内河航道水下基建性疏浚工程。 1.5.工程施工质量检验及评定,一般按单位工程、分部工程二级划分和进行。 (1).单位工程系指合同中挖槽全部,能形成设计通航能力的工程。 (2).分部工程是单位工程中的各开挖部分,每部分完建后也能形成一定的通航能力。 2.施工准备期监理

2.1.业主通过监理向承包单位提供施工区范围内有关测量控制点成果和施工设计图纸。承包商收到上述控制点成果资料后应进行检查复核,并根据工程需要适当加密。将施工区域平面和高程测量控制网检测成果报送监理工程师,内容包括(1)检测成果图表;(2)检测成果与业主单位提供的控制网成果误差分析资料与结论。测量监理工程师对报送的成果进行审核和认证。如果检测成果误差较大,可能影响工程质量时,测量监理工程师会同承包商重测。如承包商对提供的控制点有异议,应在收到资料后的28天内以书面形式报告监理办,共同进行查核,并将查核误差转报业主处理。 2.2.根据工程规模,必要时承包商应于施工前21天将施工放样措施计划报送监理工程师办审查。内容包括: (1)施测范围与项目概述。 (2)施工放样实施方案(施测方法、操作规程等)。 (3)测量仪器设备配置,检验及校正资料。 (4)测量人员配备。 (5)施测进度计划。 (6)测点保护措施。 (7)监理办要求报送的其他资料。 2.3.施工放样工作结束后,承包商应将放样相关成果资料报送监理工程师办备查。 2.4.承包商在接到中标通知书后28天内,应向监理办报送施工组织设计。其内容包括: (1)工程概况(包括建设目的,工程规模,工程位置和范围); (2)施工条件(包括自然条件和施工组织条件);

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则

住宅小区附属工程市政工程监理实施细则 市政工程监理实施细则 宁波宁大工程建设监理有限公司 2010年11月 一、工程概况: 本工程为昌平区回龙观镇居住及公共设施项目市政工程,本项目位于昌平区回龙观镇朱辛庄西二路东侧,朱辛庄中路南侧、朱辛庄东路西侧、北京农学院北路北侧。此次施工的范畴为一期开发的A区和B区内的市政配套设施,包括雨污水、中水、给水、消防、热力及园区道路工程施工。

工程总造价975(万元)。工程工期要求:2010年10月5日园区地下管线完工,2010年11月15日道路工程施工完成,工程打算开工日期2010年0 8月01日,打算完工日期2010年11月15日,总工期107日历天,工程质量要求:合格。 参建单位: 建设单位:北京科技园建设(集团)有限公司 设计单位:北京新纪元建筑工程设计有限公司(室外综合) 北京兴天华市政工程设计有限责任公司(雨污水) 监理单位:北京帕克国际工程咨询有限公司 施工单位:北京市常青市政工程有限公司 二、编制依据: (一)《中关村甲3号项目监理规划》 (二)国家及北京市颁发的有关建筑施工的有关法律法规: 1.《给水排水管道工程施工验收规范》GBJ050268-2008 2.《高密度聚乙烯排水管道工程施工与验收技术规程》DBJ01-94-200 5 3.《城镇道路工程施工质量检验标准》DBJ01-11-2004 4.《排水管渠工程施工技术规程》DBJ01-13-2004 5.《市政基础设施工程质量检验与验收》DBJ01-90-2004 6.《北京市给水排水管道工程施工技术规程》DBJ01-47-2000 7.《北京市都市道路工程施工技术规范》DBJ01-84-2004 8.《公路路面基层施工技术规范》JTGF40-2004 9.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000 10.《沥青路面施工及验收规范》GB50092-96 三、施工预备时期的质量操纵 1、熟悉设计文件、施工操作规程、质量验评标准、有关合同及协议。 2、参加图纸会审、设计技术交底会。 3、审查承包单位报送的施工组织设计及重点部位、关键工序的施工工艺和

7燃气管道工程监理细则

. 二环线(二标段)中压燃气管道改造工程监理细则 编制: 审批: 扬子江工程监理有限责任公司二零零九年九月二日专业资料Word .

目录 一.工程项目概况 (1) 二、监理工作的流程 (2) (一)、质量监理工作流程 (2) (二)、进度监理工作流程 (6) (三)、投资监理工作流程 (8) (四)、安全监理工作流程 (10) 三、监理工作的控制要点及目标值 (11) (一)、质量监理控制要点及目标值 (11) (二)、进度监理控制要点及目标值 (26) (三)、投资监理控制要点及目标值 (26) (四)、安全监理控制要点及目标值 (28) 四、监理工作的方法及措施 (29) (一)、质量控制的方法及措施 (29) (二)、进度控制的方法及措施 (30) (三)、投资控制的方法及措施 (32) (四)、安全管理的方法及措施 (34) 专业资料Word .

一.工程项目概况 1、工程概况 工程名称:二环线(二标段)中压燃气管道改造工程 建设单位:市天然气有限公司 设计单位:市燃气热力规划设计院 承包单位:市燃气热力工程公司 工程地点:汉西路以北至振兴四路 工程容:本工程为二环线(二标段)中压燃气管道改造工程,设计压力为0.4MPa,压力级别为中压A级,输送介质为天然气,该工程燃气管道全长2262米,其中DN500管道495米,DN400管道1570米,DN300管道140米,管道类型为钢管。 工期:90天 2、工程特点 (1)本工程为配合市政配套的改造项目,其它相邻地下管线复杂。(2)本工程形式单一、专业性强,主要为DN500-DN300 mm燃气管道安装。 (3)本工程根据合同要求,施工工期为90天,施工工期短,协调量大。 3、工程实施难点 (1)本工程经过地段土质复杂,可能遇到粘土层、淤泥及淤泥质土层、流砂层等多种地质条件,需采取不同的基础处理措施以满足设计及规要求。

围堰施工专项监理实施细则

一适用围 工程概况:本工程主要建设地点为闵行区莘庄镇战斗河、战友河及泗泾河道。 本工程主要工作容包括:1)整治河道总长 1915.10m;2)河道水利冲挖及泥浆外运(槽罐车)14494.4 m3、河道回填土方 1837.1 m3、箱涵清淤 2500 m3;3)新建护岸 2657.50m:其中浆砌块石护岸 219.00m,仿木桩护岸 2438.50m; 4)新建栏杆 219m、新建人行步道 897.15 m2;5)新建绿化面积 19910.71 m2,其中:陆域绿化 10467.97 m2、斜坡绿化 8729.83 m2、水生绿化 712.92 m2;6)新建桥梁 1 座,黎安路战斗河桥(20*29.6 m),桥接坡 2604.8 m2;7)临时工程一项。 二编制依据 2.1建设监理合同、施工合同及招投标文件 2.2监理规划 2.3工程桩施工图纸、技术说明及设计变更等 2.4经审批的桩基工程施工组织设计 2.5执行标准、规 ①《城市桥梁工程施工与质量验收规(中华人民国行业标准)》(CJJ 2-2008) ②《公路工程基桩动测技术规程》(JTG/T F81-01-2004) ③《市政地下工程施工质量验收规(市工程建设规)》(DG/TJ08-236-2006) ④《混凝土结构工程施工质量验收规》(GB50204-2002局部修订2011版) ⑤《水利工程施工监理规》(sl288-2014) ⑥《水工混凝土施工规》SL677-2014; ⑦《市水利工程施工质量检验与评定标准》(DGJ08-90-2014) ⑧建设工程监理施工安全监督规程DG/TJ08-2035-2014 三专业工程特点 工程主要为河道整治、新建护岸、新建桥梁1座、设备使用较为密集,专业性强,需要较多劳动力和施工机具施工,且施工过程中受天气影响较大。工程分为三个河道分别在不同的区域。河道采用筑腰坝隔断疏浚方式,每隔 50m 筑一道坝,逐段抽干积水,用高压水泵冲泥,然后采用泥浆泵将泥浆排出,采用槽罐车外运处理。

路面及附属工程监理实施细则

路面及附属工程监理实施细则 一、工程概况 本工程为新建城市道路,道路起于会展路,终点至石门路,长518米,宽14米。其中石园路连接隧道长度269.597米,净宽8.2米。道路等级为城市支路,设计速度为20公里/小时。 机动车道沥青面层结构:8cm粗粒式沥青砼AC-25C,4cm细粒式沥青砼AR-AC13。 编写依据: 1、施工合同、监理合同; 2、施工图及相关勘测、设计、变更文件; 3、经各方确认的会议纪要和其他书面记录、函件、传真、数据电文等; 4、《城镇道路工程施工及质量验收规》CJJ1—2008; 5、《沥青路面施工及验收规》标准号:GB50092-96 6、《建设工程监理规》GB50319—2013; 7、《公路沥青路面施工技术规》标准号:JTG F40-2004 8、《公路改性沥青路面施工技术规》(JTJ036-98) 9、监理规划; 10、国家及省市现行的工程建设强制标准及其他相关的法律法规; 11、经过批准的施工组织设计、(专项)施工方案。

二、施工阶段监控要点 1. 路床 (1)路床不得有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。 (2) 路床用20吨压路机碾压后,至表面无明显轮迹为止。 (3) 石质路床必须嵌缝紧密,不得有坑槽和松石。 (4) 路床的质量控制目标如下表 路床控制目标值

2.级配碎石垫层 (1)级配碎石压碎值不大于30%,材料针片状颗粒含量不大于20%,不应含有风化石、山皮、泥土块、有机等有害物质。 (2)级配碎石需用机械拌合摊铺和碾压,施工配料必须准确,摊铺或拌合必须均匀,并应严格掌握厚度。 (3)在最佳含水量时,用20T以上压路机进行碾压,压实度不得小于96%,压实后应无明显轮迹及推移等现象。 (4)垫层铺筑后应严格限制车辆通行,保护期不受破坏。 3.水泥稳定碎石层 (1)恢复道路中线,直线段每10米设一桩,弯道每5米设一桩,并在路肩外设置指示桩,并在指示桩上标出高程线和把松铺线和压实后的设计标高定在边桩上,签返《施工放线报验单》。 (2)水泥稳定级配碎石需用机械拌和摊铺和碾压。 (3)检查施工单位水泥稳定碎石层配料是否准确,含水量、水泥用量是否符合要求。 (4)水泥稳定碎石基层中所用的水泥掺量为5.5%(4.5%),32.5级普通水泥,硅酸盐水泥均可使用,初凝时间在3小时以上终凝时间在6小时以上,基层压实工作必须在水泥终凝前完成。 (5)水泥稳定碎石基层,碎石最大粒径不应超过5cm,碾压应均匀、密实,用20吨以上压路机碾压压实厚度不超过20cm,应分层铺筑,每层压实厚度不小于10cm,压实遍数不小于6~8遍,至表面无明显轮迹为止。

工艺管道安装工程监理细则

工艺管道安装工程监理细则

XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目 工艺管道安装工程监理细则

编制人 总监理工程师 XX工程监理有限公司 XX市万基天然气有限责任公司 XX分公司30x104Nm3/d LNG项目监理部 日期: 20 年月 目录 1编制依据………………………………………………………………… 0 3 2工程概况………………………………………………………………… 0 6 3管道专业监理范围与专业间配合 (07) 4管道工程质量控制点及检查频度 (09) 5管道安装施工准备阶段监理细

则………………………………………1 3 6管道安装工程施工阶段监理细则………………………………………1 3 6.1管道工程开工审 查 (13) 6.2管线定位测量报 验 (14) 6.3管道及管件材料质量监 控 (15) 6.4管道及管件加工质量监 控 (15) 6.5管道组对及安装质量监 控 (17) 6.6管道焊接及无损检测监 控 (20) 6.7管道吹扫、强度及严密性试验监 控………………………………2 6 6.8管道防腐、绝热及外保温质量监 控 (29) 6.9关键部位、关键工序旁站监理检 查………………………………3 1 7管道工程交工验收阶段监理细则………………………………………3 2

1 编制依据 1.1 XX市万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程委托监理合同 1.3万基天然气有限公司天然气液化项目建设工程监理规划 1.4 国家和内蒙古地方有关化工石油建设工程和安全生产的法律法规与规定 1.5 国家工程建设标准强制性条文(房建、石油化工、电力等部分) 1.6 工业管道和建筑管道工程设计、 1.6 本项目施工及监理应执行的现行标准、规程、规范与规定,主要有: GB 50319-2000 建设工程监理规范 GB/T 26429-2010 设备工程监理规范 SH/T 3903-2004 石油化工建设工程项目监理规范 SY 4116-2008 石油天然气管道工程建设监理规范 GB/T 50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范 GB/T 50502-2009 建筑施工组织设计规范

相关文档