1.请教一下在airpak中物体的散湿量怎么输入,特别是人体?

----直接在人体上加了opening,也就是和fluent的处理方法是相同的。

人体散湿量是一个比较烦的问题,一般情况计算的稳态问题,要求这人长期在一个地方不动,这其实与实际情况不太相符。散湿量是可以定义到一个prism的source上的,单位是kg/s.但是直接用airpak中的人的话,是没有办法设定的。除非你重新建一个group。其实用一个长方体就可以代表人了。用体源项来定义的时间欧就有kg/s的单位了。用prism的source,不是面的,而是体的。

2.airpak的数据如何提取出来?

airpak的文件如何才能读入到fluent?或者能读入到tecplot里?

report-〉point report,然后输入那些具有代表性的点的参数值,可以创建很多个点,然后勾上write to file,给出文件名称,然后就可以用text文本打开了,不知道这对你有没有用。

How do I include the effect of natural convection in my model?

"File/Problem", toggle the "Gravity vector" and give the gravity value in the appropriate direction.

What is the "Minimum object separation"?

This is a value you specify in "File/Configure". It sets a tolerance limit where if any two adjacent faces are separated by a distance less than this tolerance limit, Airpak warns you of the situation. You may choose to cancel the meshing and examine the model for any errors or ignore the warning and go ahead with the meshing. It is not advisable to let Airpak make the changes automatically for it may make many unintended changes.

"Radiation temperature" is the partial enclosure temperature applied when the default surface-to-surface radiation model is used. When a given surface radiates to some surfaces, normally all of the radiation does not reach these surfaces. The portion of radiation that doesn't reach these surfaces is assumed to go to the ambient maintained at a reference temperature called the "Radiation temperature".

3.关于model的问题

room--当创建一个新文件时,airpak会在图形窗口自动生成一个默认的room,尺寸:10m×3m×10m,显示的是xy平面的视图。Room提供的是一个模型的物理边界,任何物体(除了没有厚度的外墙)都不能超出这个边界。Room默认的墙是一个没有厚度、没有流速、绝热的边界,要使用复杂的边界条件需要在wall选项里进行设置。对room的修改有以下几个方面:改变room的尺寸、位置,改变room的描述(名字),改变room显示的颜色和线宽。

model选项--创建一个物体时,会自动提供一个默认的,可以通过修改其性质来建立合适的模型。这些性质包括:(1)对物体的描述,如物体的名称、物体所属的组、组内包含或不包含物体。(2)绘图的样式,包含阴影、颜色和线宽。(3)位置和尺寸(4)几何特性(5)物理特性。物体的这些性质会在object edit 面板或者在object面板里给出,有些情况下在这两个面板里都有描述。

Block是一个三维的模型,几何形状有棱柱、圆柱、三维的多面体、椭圆体和椭圆型圆柱体,Blocks(块)类型有三种:实体的(solid)、中空(hollow)的和流动(fluid)的。虽然他们有一些共同的方面,但是每个都有自己独特的用途和性质。

Solid blocks 描述实际的实心物体,有物理和热的特性,如密度、特定的热度、传热率,总热流量。Airpak

的计算范围包括实体块的内部。Hollow blocks 描述的是三维物体只有边上的特征重要的情况。

Airpak不计算空心块的内部区域。Hollow blocks 的表面可以设置为绝热边界或具有一个固定的统一的温度或热流量。Solid blocks 的参数包括材料特性。Hollow blocks 的说明只包含块的表面特征,如温度、热流量、种类,边界是否为绝热的。

Block的物理特性是通过block的表面材料来实现的。在材料里定义了block的表面粗糙度和发射率,这两个值可以修改。Block的各个面可以定义不同的材料和热特性。

实体或流体block总功率的定义有三种方法:(1)指定总功率常量(2)通过温度的线性函数来得到总功率(3)对于solid block 在瞬态模拟中可以通过时间参数定义总功率。

在建模中,如果碰到复杂形状,如椭圆柱,扇形柱体等,如果直接用airpak的椭圆柱等,是不能进行mesh操作的,因此,需要对其进行多面体化,本文详细介绍了如果进行这个过程airpak是提供了椭圆球,椭圆柱等,但是或者直接无法生成可用于计算的网格,或者网格十分不利于计算。而经过这个多面体的处理,可以将非常复杂的问题也能很漂亮的可视化,而且又不牺牲计算的效率。

4.Vent&Opening&FAN的问题

vent当作回风口或排风口,只要设置其边界压力为0就行。vent是不可以给定流量的。vent无法给定上面的数值可以认为是自由边界。vent估计是用来模拟回排风口一类的东西。

Opening当作送风口,设定风速就行。opening只能给定速度和温度或者压力。门、窗等挖开洞洞的用opening。

fan可以给定流量和温度,换气扇、风扇、空调好像可以用fan。

opening和vent 有什么区别吗?他们是不是都可以设置成自由出入口?我的排风口是用的opening,

边界条件按计算出来的速度来设置和设成自由出入口,这两者有什么区别吗?对计算结果有影响吗?

---opening没有办法体现风口的特征,除非你的风口就像一个敞开的窗户,一般是不会的吧。总归要有点什么东西挡一挡的。这就需要使用vent了。像打开的门,你可以用opening.计算结果你说有没有影响呢?

你的意思是说送风口和排风口一般都用vent了,那opening什么时候使用呢?您能否仔细给我讲讲两者的区别。

----opening就是一个开口,比方说打开的门啊,窗啊。vent就是各种送风,回风口等。vent需要考虑阻力的因素。

fans,vents,openings之比较(E文)

Fans are two- or three-dimensional modeling objects. A fan is used to move fluid into, out of, or within the room. Fan geometries include circular, rectangular, inclined, cylindrical, and polygonal. Fan types include fixed flow and characteristic curve. Fixed flow fans are always located on a room wall and must be specified either as intake (drawing fluid into the room) or exhaust (expelling fluid from the room). Characteristic curve fans

can be located anywhere within the room or on the room boundary.

Vents represent holes through which fluid can enter or leave the room. They are alwayslocated on room boundaries, i.e., either room walls or the surfaces of blocks used to modify the shape of the room (see Figure 7.5.27). Vent geometries include rectangular, circular, 2D polygon, and inclined.

Openings are two-dimensional modeling objects representing areas of the model through which fluid can flow. Opening geometries include rectangular, circular, 2D polygon, and inclined. Opening types include free and recirculation. Free openings are specified individually, but recirculation openings must be specified in pairs. Recirculation opening pairs consist of two sections: an extract section, representing the location at which fluid is removed from the room。a supply section, representing the location at which fluid is returned to the r-oom.Openings should be located on a room boundary, i.e., either a room wall or

the surface of a block that has been used to mask a portion of the room. Free openings can also be located on the surfaces of blocks or partitions within the room.

5.airpak中的空气密度随温度变化的方法

airpak里面的所有的密度只能是常量,这会给模拟的准确性带来很大的影响,因为在大空间建筑中的温度分层主要就是靠空气的密度差。想请教一下有人知道airpak中的空气密度随温度变化的方法吗?或者这样考虑是没必要的?(未解决????)

6.如何加载房间内表面的对流换热系数h

在airpak中房间wall的传热分为三种形式:1.outside heat flux 2.outside temp 3.external conditions

如果修改内表面的换热系数,在哪里修改呢?

好象不行。内表面换热系数和室内空气的温度风速等有关系,所以无法直接给定,而墙体的外部传热系数由于是外部边界所以可以给定一个假设值。通过对各种控制方程的离散和求解,得到室内的温度场和速度场,根据速度梯度、温差和流体的导热系数可计算出壁面的对流换热系数,具体公式见《传热学》。

如果需要计算内墙表面的换热系数,那么需要在靠近壁面的附近划分极为细小的网格,理论上网格应该划分到边界层中,那么你就可以获得壁面和主流的温度差值,同时你也可以获得壁面的总换热量,这样你就可以计算出内表面的换热系数了。要知道,换热系数是一个导出值,数值计算是可以将起计算出来的。而赋值得换热系数是经验公式,而且不是分布式的。但是,对于我们计算大空间问题时,内表面的换热系数基本上就不是关注的重点了,我们主要需要了解的是主流空间的情况,如果同时还要关心壁面附近的细节,那就需要划分极细的网格。

但是一般在使用k-e方程时,都会同时使用壁面函数法,由于k-e方程对粘性起主要作用的边界层不适用,壁面函数法的优点好像就是可以近似的忽略边界层作用,而主要关心的是主流区域,如果是这样,airpak中应该也是k-e方程同时使用壁面函数法,那么前面所说的划分极细网格的方法在airpak中应该是不可实现的吧??对吗?

如果考虑低雷诺数范围的应用,一般建议用RNG模型,比标准的k-e方程的范围要广些,这个内容可参见帮助文件。其实如果你关心的不是主流区而是边界附近,那么划分近壁较细的网个是一个可行的方式的。在airpak中选用k-e方程的时候并不意味着自动就用避免函数法的。

7.airpak中水蒸气好象不会凝结出来?

我的一个小项目中,不知道为什么相对含湿量可以达到120%,是不是在airpak中不会凝结呀?

airpak中无法计算相变,所以不会凝结,不过相对含湿量是什么单位啊?相对湿度吗?怎么会到120%?你可以作一长直隧道,壁面温度设低一点,送风速度低一点,温度及含湿量高一点,就是把空气的露点温度高于壁面温度。这样出口空气的相对湿度,就回超过100%了。airpak无法处理水汽凝结与蒸发的问题,给出的大于100%的结果仅仅能给出一个会出现凝露的可能性分布。

8.AIRPAK中的自然排烟模拟

请问,如果我想进行自然排烟的排烟效率模拟,有没有必要模拟燃烧,另外在AIRPAK里好象没有燃烧模块没有必要模拟燃烧,我认为模拟燃烧是在浪费你的时间。既然主要的目标就是自然排烟的效率,那么燃烧本身就没有意义了,给定燃烧的污染物生成量应该足够了。设置"热源",来模拟燃烧airpak中虽然没有燃烧的模块,但是可以设置"热源",来模拟燃烧。

最近的一期energy and building(好象是8月份的)有类似的文章,可以参考。

Natural ventilation performance of a double-skin fa?ade with a solar chimney

Energy and Buildings, Volume 37, Issue 4, April 2005, Pages 411-418

Wenting Ding, Yuji Hasemi and Tokiyoshi Yamada

Smoke control based on a solar-assisted natural ventilation system

Building and Environment, Volume 39, Issue 7, July 2004, Pages 775-782

Wenting Ding , Yoshikazu Minegishi , Yuji Hasemi and Tokiyoshi Yamada

找了一下energy and building里面的文章,只是看了下标题,没有看到关于燃烧方面的文章,请问下文章的名字是什么啊,想看一下。

再airpak中应该是可以通过设置体源来模拟燃烧的,但是燃烧的生成物和发热量需要自己进行计算。

再fluent中应该也是一样的,当然是在不考虑燃烧的情况下。考虑燃烧虽然不用对燃烧的生成物进行设定,不过由于燃烧需要一个点火的过程,好像比较麻烦,而且燃烧的计算会使计算过程进行的很慢。

9.最近处理结果,发现airpak计算得到的opening冷量与我预计的不符合.

举例来说,假设我给定opening的出口风速,那么根据面积折算,计算得到的风量与设定值完全相同,这是应该的.但是在看opening的热流量时,发现冷量大的出奇.如果按照帮助文件提供的公式,默认的参考温度是25的话,那么温差达到了20度,这是不可能的.希望可以帮忙解释一下原因。

单看出风口的热量绝对值应该是没有实际意义的,因为热流量是一个相对值,你应该查看的是送风口与出风口之间的热量差值,这个是个有实际意义的量。

哦,也就是直接作用到房间内的热量的值吧。

10.速度衰减如何修改?

在计算时发现用opening作为送风口时,速度的衰减很快,与实验的数据相差很大,但是实验数据与我用射流公式计算的值相近,请问各位高手,airpark里如何调整opening的速度衰减?或者如何才能实现射流模拟?

opening里面有turbulence 选项,调整下应该对你有所帮助,因为flunet里面对速度入口处的调整就是通过这个选项实现的。

turbulence intensity 么?有同学说这个是调收敛的,速度衰减需要调松弛因子,哪位有这样地经验?全试很麻烦的。把turbulence intensity 改小就可以减缓了速度衰减,哈哈,多谢了。

如果还有有关松弛因子的调节经验,不要忘了传授一下呀。

这个不是松弛因子,只是风口本身的湍流强度,所以小一点风口的出口射流和周围空气的混合就小一点,因此速度衰减减弱,具体的松弛因子是在计算的时候设置的 solve里面,高级设置。

11.wall有厚度时form factors为什么出错?

模型搭建好后,计算rediation的form factors时,开始wall设置为0厚度的和有效厚度时均能够计算出结果,每堵墙和屋内设备的form factors均可以的得出并看到,但是在将墙设置为有厚度的时候,在计算完成后,想看每堵墙的form factors时,有一些可以看到,但有一些则出现提示:no form factors are available for that object(possible all are below the load tolerance),这是怎么回事?如何解决?

模型为简单的四面墙加屋顶地板,均为0.1m,里面设一个block,75w,一个opening和一个vent,当vent所在的墙有厚度时,resiation计算时出错,但是把厚度改为有效厚度后,就可以计算出结果,为什么?是不是在设置room的时候,也需要把墙体的厚度也考虑在内,保证墙体也在room的范围内?设置墙体厚度时到底需要注意哪些问题??

我试了下,form factor 没有问题......

不过有个问题,如果墙体有厚度,也就是要计算导热,那么你把开口放在有厚度的墙体上可以计算吗?开口的要求是单向坐标,也就是开口的一侧应该是边界才对,不应该再有网格,所以再有厚度的墙体上放置任何的开口都是不成立的!!

按我个人的理解,wall一旦有了厚度,就变为实体了,其主要优点是可以计算各向不同性的导热,如果你需要这样的墙体,可以考虑使用effective的wall来做。有真实厚度的墙体在上面增加开口一定会有问题,因为这相当于在一个石头上把表面的东西去掉,便认为它是一个风口了,错。。

一般而言,当房间的外墙仅仅是起隔热保温作用而且各向同性时,建议采用有效厚度来计算。当然如果你想要在由各有厚度的墙上开口,也是可以的,但计算辐射的时候,尤其是当建筑物内部情况较为复杂并且有玻璃窗时,用form factor来计算辐射是有问题的。此时,应该采用do的计算方式。所以,如果你用有效厚度,也许你可以用form factor,否则,需要用do来计算辐射。另一个需要注意的,当你建立opening 时,一定要调整好priority使得opening的数值大于该wall的值,这样才能确保开口在网格划分时的正确。

在有厚度的墙体上建立opening是没有问题的了。

虽然do模型计算起来比较慢,但是好像在进行建筑类的流体模拟时,由于通常来说都是要考虑玻璃窗的,所以这个模型的应用非常广泛啊。在有厚度的墙体上建立opening是没有问题的了。在有厚度的墙体上建立opening是没有问题的了。

在需要实质性计算的墙面上(即采用非hollow的block)是不能开挖opening的。但可以在有散热的hollow block的表面开挖。所以,对于通常的墙而言,还是直接采用有效厚度就可以了。如果采用有效厚度,设置outside tempature时,是不是也和o0厚度的墙一样,就变成内墙面的温度,那岂不是没有办法表示只知道外表面温度的情况。我在计算时发现,有效厚度时,根据外表面温度和墙体导热计算出的内表面温度,不太对呀。(外表面温度25,墙体导热系数0.033,计算结果内表面温度24度左右。

其实大家建立模型是应该考虑你设定的边界条件是否符合实际?

比方说你说外墙温度为恒温,实际情况中什么时候会有呢?反正我建了这么多模型,没用过。一般都是用第三类边界条件和第二类边界条件,比较合理。

墙体表面自然对流的换热系数是比较难测量的,相对的测量墙体的表面温度确是比较方便的,因此第三类边界条件我觉得用起来不方便。另外我计算用的是100cm的聚氨酯保温材料搭的屋子,保温效果应该不错吧,内外温差怎么也应该有几度吧。

对流换热与固体导热相耦合求解是比较困难的,如果觉得不对你可以用有厚度的墙体计算一下,看结果相差多少。墙体材料已知的情况下,给定外表面温度,内表面温度应该是可以进行理论计算的,还是理论计算的结果比较准确,我认为,所以还是应该自己计算一下,单单的在这里说软件计算是否正确也没什么意义。

12.ROOM & wall的设置问题,

1、AIRPAK的ROOM怎么老是矩形哦,那么不是就把建筑外形限定了吗,就算用BLOCK建立也只能在ROOM里面建立呀,那么ROOM的边界条件怎么设;

2、那个WALL的边界,我看到例子2&3都没有设,请问哪种情况下可以不设立呀?

room是矩形的,并不代表建筑的外型是矩形的,因为无论是room或block,在计算的时候是无法识别的,能够识别的只是网格而已,所以不要被room这个概念所迷惑,构建自己需要的网格形状就可以了.

至于wall,默认的是绝热,也就是在绝热的情况下不需设置了.你可以用不同形状的hollow block来挖掉空间形成特殊的边界形状,然后再在相应的面上定义正确的wall的条件,就可以实现了。

13.关于AIRPAK墙体建模的问题

在墙体上用opening开了一个排风口,墙体采用240的厚度,模拟时发现分别采用240的实体墙和240的有效厚度所得到排风口的速度和质量流相差较大(模拟时排风口的边界条件相同),请问为什么会出现较大的模拟差别?

---你说的排风口的速度和质量流相差较大,那么,你的排风口是布置在什么地方的呢?两者一定是你设置不同了。我估计你把风口放在实体墙的外立面,那么在风口前就形成了一段引流段,自然两者之间会有差异。

----我觉得这两个模型有点问题

首先是边界条件,我记得里面的压力是相对压力,可是你把压力的值设定为大气压力101325pa,可能会导致结果出错

二,墙体分为wall和effective 厚度的wall,我觉得两者还是有区别的,有厚度的墙体在墙体内会有网格存在,也就是计算区域,这样如果把opening放置在墙体内壁上面,opening两侧同时存在网格,不符合opening的设定条件,就会导致气流根本无法从这个opening流出。

如果把墙体设定为effective 厚度的wall,这时,把opening布置在墙体内表面就没有问题了,因为这时wall虽然也考虑由于厚度所造成的导热问题,但是却没有厚度实体,不是计算区域,opening的布置可以成立。我想就楼上兄弟的回复说明一下:1.我也曾怀疑过压力的设置,我试过把压力设置为0时,还是会出现相同的问题。2.在使用effective厚度墙体时,我查看过墙体的网格,在opening外侧是没有网格的,也就是说墙体是在opening这个位置打了个洞的,所以我认为应该是opening的一侧有网格,而不是两侧。 airpak中的wall究竟如何理解?默认情况下,四周的围护结构是绝热的,如果有设定围护结构的热特性,在office vetilation这个例子中是直接把等尺寸的wall贴到默认的绝热边界上的。那么此时,是不是,维护结构和室外空气之间就能有热交换了呢,或者说自建的墙把原来的墙给覆盖了?如果我要得到一个较为准确的结果是不是一定要对macro中的solar flux 和atmospheric boundary layer 有很好的设定呢?我试图在房间中建一堵墙,可当我把fan放置在墙上面的时候系统却提示:不能把风扇放在屋内?

?我觉得WALL作为边界后定位静止的就可以设定传热这时你对传热的理解应该是对的,这是就能对外界及内部进行辐射和对流换热。

对于宏的使用一般在CFD中作为UDF来定义,AIRPAK中的太阳和大气边界宏要看你解决问题的方式,若考虑自然通风的外流场用大气边界就能模拟出风速梯度,考虑太阳辐射就可以用太阳辐射的宏,主要是看你的问题涉及的范围。我的理解是这样多交流哈!!!

room的边界设置是定义所有的边界强均为绝热。wall就是可以自己定义条件的墙啦,无论是外界恒温条件,外界对流边界条件,抑或是恒热流条件都可以啦。

房间内部的分割体不是墙,那是partition。分割体上是不可以有fan的

14.pmv-ppd结果的解释?

pmv:min=-0.508417,max=3,mean=0.265365,std dev=0.327819

clo=1.0,met=1.0,ext=0.0,hum=-1,vel=-1

taa=-1,tra=-1,op press=101325.0

taa: air temperature

tra: radiation temperature

vel: velocity, (-1) I guess means default

std dev: standard deviation

hum: humidity

人体代谢率的单位met与W/m2之间的换算关系是怎么样的? 1 met = 58 W/m2

15.换气效率的问题

名义时间除去平均空气龄的两倍为换气效率,表示空气通过房间的快慢。

通风效率才是表示去除污染物的能力。与污染物浓度有关的。

Ventilation efficiency: an evaluation of the pollutant removal capacity of a ventilation system.

The definition of air-change effectiveness is based on a comparison of the age of air in the occupied portions of the building to the age of air that would exist under conditions of perfect mixing of the ventilation air.

还是有所区别的。换气效率是定义在空气龄的基础上。换气效率是个无量纲的相对值,是与某种特殊情

况的比对,表明它偏离最理想的状况的程度。这点跟通风效率有相同之处。airpak可以算空气龄和浓度的分布没有错,但换气效率是空气龄的函数,通风效率是浓度的函数,这不需要udf编程么?。

换气效率的定义有两种方法,相对的和绝对的,两者本质上是相同的,不过相对的换气效率表现为整个房间内各点换气的不均衡性,而绝对的换气效率表现为名义时间常数与全室空气龄的比值,也就是当前房间换气效果与最优换气效果的比较,由于名义时间常数是个定值,所以空气龄与换气效率本身是相同的,只不过只是看空气龄我们没有办法了解房间内的换气效果到底是怎样的,更直观的办法就是以空气龄为基础的换气效率,作为当前房间换气效果与最优换气效果的比较,可以比较清楚的表现换气效果。

因此希望在空气龄的基础上计算换气效率,最主要是需要知道名义时间常数,可以考虑使用排风的平均空气龄。如果只是想了解房间内的换气效率的分布,空气龄的分布就足够了,因为两者正好相反,如果希望可以了解全室内某个局部的换气效率,可以考虑通过排风的平均空气龄除以某位置的空气龄获得。udf 好像airpak没有这个功能,不过fluent可以实现,但是fluent里面计算空气龄可能会有问题。而airpak一旦加入了iaq的计算,在fluent里面读取case的时候会出错,所以。。。。。

16.谁用过RNG模型和BOUSSINESQ模型?

我做的房间:送风速度很低0.3-0.05M/S,另外还有人体热源模型,采用RNG模型和密度的BOUSSINESQ模型应该可以吧?

----送风速度0.05m/s???这是什么的地方啊,一点也不像和舒适性有关的场合。RNG模型和密度的BOUSSINESQ模型应该可以吧,或者你可以试试indoor-zero equation,可能也会有一点效果。

17.AIRPAK网格生成问题,请教版主和各位前辈

我在生成粗糙网格时提示:warning: opening"fresh air 1.1": object partly obscured by object 7我将fresh air 1.1 的优先权已经设成最高的了还是提示这个问题,不知道应该怎么改啊?

object 7是不是对应着优先权为7的那个啊?

再有就是我生成精细网格时提示:

warning:room:star face:

mesher output: (......)

warning:room:star face:

mesher output: (......)

warning:room: only 2 elements in gap

如果确实是遮盖了,网格生成时会正确处理的。这个警告是不影响计算的,但它可以帮助你确认你的模型是否正确建立。

object 7是指第7个物体。但应该不是优先权为7的。你可以设定同样优先权的物体好几个。但为了帮助你区分,你可以将优先权按顺序编号,方便确认。

18.关于solve的问题

solve面板中选择restart, 比如说job00计算了60s,但是我从job00 restart了,为何还是从0.0秒开始计算而不是从60s开始?

----restart分两种,第一种也就是第一项是差值方法,也就是用前面的结果来优化下面要进行的计算,所以计算还是从0秒开始的,但是你会发现收敛的相当快,比较适用于第一次使用粗网格进行计算,第二次使用normal 网格计算的情况。

----第二种,也就是full选项,意思是说完全取前面的数据,这时的计算就从60开始了.但是不知道如果网格加密以后会怎么样。

19.后处理中vorticity(涡流)的单位1/s的疑问,它是代表了什么?

Vorticity is a derived scalar quantity representing the magnitude of vorticity, |w|, where is computed from the velocity variable: w = (d/dx+d/dy+d/dz) x u

the unit of (d/dx) is 1/m and the unit for velocity of u is m/s, so the unit for w is 1/s。

As a simple, the vorticity means the scale of the change of velocity. Therefore, the absolute value of the vorticity is important. The higher the value, the stronger the vorticity. If less line near the wall, that only means those area has homogeneous vorticity and that does not mean less vortex.

20.airpak模拟室内空气温度和速度场的问题

想用airpak模拟室内的空气温度场和速度场,模型什么的都建好了,送风为风机盘管送风,不清楚他的边界条件如何设定,是用opening 还是用vent,包括窗户的边界条件,另外还需要注意其他什么东西?----边界条件要依你自己的情况来确定的,送风方式的不同只是说明了送风口和回风口的位置不同而已,通常我觉得送风可以用opening,因为可以确定风速和温度,airpak里面提供的macro总觉得用起来很奇怪,所以很郁闷,其他窗户类的边界条件我通常是分成两个部分的,传热部分可以根据wall里面的设计进行,有三类边界条件,辐射部分我都是自己算的,然后加到地板上,不知行不行。因为好像airpak的macro 定义的辐射也只是计算一个结果,个人感觉没用。

谢谢你,我基本是按照airpak的例子作的,模拟结果也基本上吻合,但是,不知道如何通过airpak来改进,或者说我不清楚airpak的作用,因为我觉得模拟还不如实验方便呢,改变一下送风速度和温度,模拟结果不错,是不是说明模拟目的达到了呢?

模拟的目的是指导设计,或者检验设计的结果。

模拟结果的可信程度到底有多高谁也说不清的,有可能你的模拟和试验的结果完全不同的。所以模拟的过程中还是要结合你自己的经验来确定模拟的结果是否正确,如果你认为它比较合理的话,那么就是正确的模拟结果了。我觉得模拟的结果其实就是你自己主观上的结果,而不是很客观。

模拟后所改变的送风温度和速度也就是你可以在实际中进行改进的地方了。

模拟比试验方便的多,要不我宁愿多花些时间去做试验,因为试验才是检验结果的最终标准,我自己并不十分相信模拟结果。我曾经用AIRPAK作过一个船上居住单元的速度和温度场模拟,边界条件是一定要设置好的,偏差太大会导致不收敛,四周包括天花板应该增加WALL的设置。我觉得只要风量和能量平衡基本就不会存在问题了。

不过我现在在做的一个东西是环形的,即使平衡也还是会发散。作模拟之前应该仔细计算过送、回风量的,因此送、回风口的风量应该是给定的。而且房间不可能是密闭的,我通常是把楼梯或门作自由风口,这样基本可以保证风量的平衡了阿,虽然有时也不行。至于能量平衡只要送风量和送风温度是按负荷进行计算应该就没有问题了吧。墙应该设成绝热吧,因为墙的温度不可能和环境温度相同!

21.不设置速度和温度、压力的opening可以作为vent来使用吗?

在建模的时候增加了vent会导致模型不收敛,无法开始计算有什么解决的办法吗?不设置的话可以作为自由的进、出口开口来使用。我用不设置的opening进行计算,结果不收敛,应该是由于风量不平衡的关系,所以有点怀疑不设置的opening是否真能作为自由出口的边界。不收敛也极有可能是由于网格划分的质量很差的原因造成的。

----不设置的开口就是作为自由面处理的,不是影响收敛不收敛的因素。

22.网格划分的质量很差的标准是什么呢?

用airpak自带的工具检查的话,aspect ratio有小部分处于0.2,其他网格质量都很好,那么这小部分会

影响到整个计算结果的收敛情况吗?如果我的模型不能再改动了的话有什么办法可以在目前的模型下收敛呢,比如说调整松弛因子之类的方法是否可行呢。好像用OPENING的比较多,VENT是存在不少问题,如果不设置压力,风速和温度,OPENING 一般是作为自然进风口或自然排风口来设置的,系统会自动计算OPENING处的压力,风速和温度的。

23.关于在任意方向增加圆形的喷口

airpak中提供的macro或opening 存在的共同问题:

不可以将圆形的opening倾斜,这意味着不能在坐标轴以外的方向使用圆形的喷口,但是可以使用方形的。如果总体的结构是圆形的,必然会在很多方向用到圆形的喷口,这个时候应该怎么办呢?

我的方法是将圆形的喷口按等面积折算成了方的,但方形的和圆形的喷口特性不同,射流就不同,会对模拟的结果产生一定影响,而且这个影响没办法衡量。

24.连续性方程不收敛,该怎么办?

我用的是Airpak,计算中发现连续性方程不收敛,其它方程的收敛性都很好,不知道是哪里的设置出了问题?是不是需要改松弛因子,该怎么改呢?

----我想是网格划分的质量不行吧。检查过你的网格的质量没?

我建的模型比较大,120mx18mx10m 画网格时只是粗略的画的,用的coarse。

如果用NORMAL画的画,我的机器很慢,等半个小时都没有完成。不知道是不是超出了范围。网格最多可以是多少?还有一个问题,我定的收敛准则是0.01,但已经达到了,它还在继续计算,又多算了10几次

---是不是因为还会有反复,只要残差有增大的可能,它就不收敛?

用粗份网格在你这种情况下是不合适计算的。网格的多少取决于你的机器配置。如果你需要计算这么个大的建筑(估计是大厅堂吧),计算机应该用最快的,pc的话总归要P4,3.0G以上,内存1G以上。否则,你不要算了。对你的这个问题,至少要划分80万的网格单元吧。当然还取决于你的空间里的物体分布情况。残差好像太大了,你是算稳态问题吗?起码要0.001吧。还多算的10余次是在计算air age.

我的机器配置还可以,能达到要求。我做的是地铁里的通风问题,模型比较大,风口就有200对个,用粗略网格划分,共46万左右网格。粗略网格和精细网格对问题结果的影响有多大呢?气流场会和实际的相背离,还是只是精度的问题?

---我做的是稳态问题。

---风口就那么多,46万网格也太少了,基本上你的风口处的流量是不会平衡的,当然连续性方程式不可能收敛的。压力场也就不会符合实际情况。我觉得你知道要划分到百万以上,而且风口最好是矩形,如果是圆形你是自找麻烦了。整个问题首先要确保网格划分质量,否则算了也白算。看来我的网格是需要局部加密了,这样算起来就不止20个小时了。我的风口是矩形的。

25.Airpak建模问题?

我用airpak的宏作个顶送风的东西,选择diffuser里面的nozzle,现在的问题是我用box方法,在检查时总说盒子太大了,出来的了;流场根本不对,非常混乱,温度厂根本出不了,全是送风温度!怎么办??另外,我用两方程时候,导入fluent yplus竟然高达1000???

----实际上diffuser的宏不是很有用。他只是根据你需要的送风口大小,送风速度,送风方向等建立起一个part,而这个part也不过就是包括了opening何fan的结合。airpak的技术支持并不建议我使用它。

因为它也不太方便作进一步的调整。请将你的问题中送风的条件列出,也许我可以给你一点建议。

26.请问solve出现这个是怎么回事?

solve时显示:warning:worst face alignment in grid is 0.0756501

然后用post菜单时,就显示:can't perform post-prosessing

----应该是网格质量问题建立网格时不好 FACE ALIGNMENT不能<=0.15

27.airpak有关parameter的问题?

----在parameter中,solution中的trial parameter怎么才能启动起来,如何用啊?

在需要设定为参数的地方把填入的数值改为$variable的形式,variable是你任意定义的参数名。然后就在define trial里面对相应的参数设定其数值,格式为:(示例)如果你需要计算的variable为

10,20,30,那么就填入:10 20 30 以空格区分。

如果第一次使用时,系统会提问一个初始值,填入一个值即可。另外,在solution->solve 中要选中perform multiple trials 选项。

28.计算结果-进风口居然是出风的

我用airpak计算室内流场,进风口设置的是vent,并且设定了进风流量,但是计算完以后,流场图上有一个进风口居然是出风的,其它进风口都没问题,请问会是什么地方出了问题?

我也遇到过类似的问题。后来我把计算用的零方程改成了双方程,流场就很满意了。你试试看。也有可能是其它的边界条件对这个风口处有所影响。

----这个一方面可能是你的风口设置不正确,另一种情况就是:实际的物理事实就是如此!因为在工程设计中,如果设计的位置不正确,空间的物体和热源的影响等,可能会导致设想的送风口变成了出风口,或者部分回流的现象。你最好自己分析一下看有没有这个可能性。如果不可能,那就是流场计算未平衡,这种情况也会经常发生,尤其是大空间问题,当温度场尚未稳定,因而导致浮升力的作用尚未明显

29.AIRPAK墙内侧温度计算???

模拟工况为自然通风,难点在WALL时内侧壁面温度不能确定,因为没有做实验,而且与以前的空调送风不同以前做CFD空调时,用热流密度,得热量能通过负荷计算得出)但现在若要用热流密度,自然通风房间没有设计温度值无法对负荷进行计算(但看到国外一些文献上仍是用热流密度值,也不知道怎么搞出来得),开始想通过建筑热工中的壁面温度偏微分求解但太麻烦,没有现成的程序,这只是边界的

一个设置值也不想用那么多时间做热工计算:)。针对内侧温度不能直接设定,把WALL设为有厚度的STATIONARY,以知外界温度为环境温度及墙体材料传热系数及厚度,那么AIRPAK自身SLOVER由能量方程计算内侧温度可行吗?看帮助好像可以但没试过,所以很痛苦,望老大指点迷津。AIRPAK是否能在设定外侧温度时能计算内侧壁温,使之不知道内侧温度时对室内流场合理模拟。

如果知道外界条件,可以直接设置。墙体的厚度可设定为有效厚度,这样只考虑稳态的船热量。只是需要设定外界的换热系数,需要估计,一般在3~15之间。我从来都不知道内壁面温度,都是计算出来的。

在进行MESH时对于全局和局部的进行MESH有很多参数,其中在对OBJECT进行参数设置时有个参数element height ratio我看了USERGUID还是不知道到底指的什么意思呀。能告诉我下吗?对于六面体全局设置中MAX O-GRID又是什么意思?

总之我觉得这些参数定义起来很麻烦的而且觉得比较抽象,有很多设置USERGUIDE上写的也只是些概念,用起来也要达到自如我觉得还是很难的,不象以前用STARCD时可以限定每个网格的尺寸和个数,看来自动生成网格还是不是那么的方便,可能是我现在还没怎么应用吧,也许你用起来就很得心应手,你在进行MESH时对那些参数得设置一般是怎么调试的,帮帮忙哈!

MESH大部分情况就用缺省值,guide只是给你一个简单的说明。其实在object里设定是一般你就强制设定在某个方向划分多少格就够用了,不需要改element height ratio.

o-grid说明里也简单介绍了,这是设定如果有一个小block或者小面在一个大的空间里时,为了详细分析环绕该小物体的近部情况而设定有多少o型的网格,你可以针对求解的需求对其修改。

还有一个问题我好像没有看到AIRPAK的背景能变成白色的PANEL,如果不行那么怎么贴到WORD上呀,全部彩打呀?

----输出图形用print按钮啊?里面有个选项,invert black and white,输出就不是黑背景了。

背景由黑变白,只要把主界面上的VIEW打开,点开background color 选择白色就可以了。

30.关于计算参数的设置有些疑问:

1、算例2里对,设置OPENING在房间里时,选项里的压力和温度(默认是环境),例子里没有选择(激活那个方格),请问象压力和温度这些选项,不激活时,AIRPAK是怎么处理的,如果可以不激活,那当开口在WALL 边界上时一般默认环境值时,不激活那个框,可以吗?我觉得就算是保持AMBIENT也要激活呀?

2、对于辐射每个OBJECT中有辐射的选择,MODEL中也有RADINATE的PANEL,设置时到底只用一个还是两个都用,唯一的几个例子好像一会用这个一会用那个,USER里说RANDINATE PANEL可以计算FORM FACTOR 但每个OBJECT的辐射选项中只有设定温度和FORM FACTOR的和ALL OBJECT /SELECT OBJECT,选项和RADINATE PANEL不同呀,我真是弄晕了,这到底怎么回事?

----你只有在model中设定了需要计算辐射,然后模型中选定的辐射项才能起作用啊。模型中只是定义哪些面参与辐射。

3、通过你的项目经验,用室内零方程模型和K-E到底有多大区别?

----根据实际情况而定,如果流动很紊乱,0方程当然有缺陷,好像0方程的适用范围chen的论文里论述了吧,仔细读读罢。

4、ROOM是默认绝热的要设置边界导热用WALL 那么若不要求房间墙导热是不是就可以不设置WALL就用ROOM就行了,我看算例2和3都没有设置WALL就直接弄了ROOM?

----是啊。这个问题好像前面一个关于wall的帖子也答过吧。

31.Airpak 中的MAX o-grid height是??

在mesh control中的Max o-grid height代表什么意思,还有我将model建好,完成mesh划分以后,我如何判断我建的网格是否合理呢,计算时会不会发散呢?

---对于一个小的物体(面或者体)在一个大空间中,为了计算的局部更准确,换句话说,为了使这小物体附近的边界效应能得到计算,因此你可以选择o-grid的形式,比如如果你的o-grid处理的是一个面,那么就没有必要在整个方向上都划分o-grid,在远离该小物体的空间里可以采用常规的划分方式。其实,一开始就用缺省值就可以了,等以后做的深入了,再来细究。关于网格划分质量的问题,亦即可以察看mesh quality的三项指标,前两项直接影响收敛性。

airpak的收敛与否并非取决于你的迭代是否达到要求,即你设定的收敛指标。因为一旦跌带到你设定的残差范围(如1e-3,1e-6等),计算就停止了。但计算停止并非意味着就收敛了!!!因为残差的初始值和你的设定的initial value有关。因此,并非说有两个题目,一个结束迭代时残差为1e-3,另一个为1e-4,这个小的就比大的收敛好!其实我的经验是:基本上你的迭代采用airpak的缺省设置就是一个比较好的结果,

另外我一般比较多次迭代后的结果,如果继续迭代比方说2、300次而结果变化不大,我基本认为就收敛了。再次打开残差结果,在post菜单里有啊,residuals。

32.关于网格划分问题?

试着用COUNT来强制单个OBJECT的网格划分比如我COUNT X和Y 分别设为5和6 但是我发现精细的OBJECT沿X和Y方向的边有些是按照5和6的划分有些却是8和6 等总之数目不是完全按照精细的程度来的 . 请问是我设置的问题还是??

----如果你强制划分的数量比自动计算的mesh数值还小的话,当然计算机不理你啦。所以我上次的解说中说你可以先让程序自己划分,然后增加相应的面的划分数量。减少是没用的,因为少了,airpak认为网格质量达不到要求。

1、你上次说的精细时强制设定在某个方向划分多少格就够用,是分别在X Y Z COUNT中设置吗?

----是的,你可以先让airpak自动mesh一下,然后选择局部调整时就可以看到自动mesh划分了多少,如果需要你可以增加某些方向上的网格数。

2、这是对object局部精细的GUIDE里的说明Initial element heights in the outward direction from each ofthe six surfaces that comprise the room boundaries (Low X height, Low Y height, Low Z height, High X height, High Y height, High Z height

我想这应该是用在对OBJECT局部网格在精细时用,但我不是很明白AIRPAK划分网格的个数怎么确定, ------比如说以HIGHX 和LOWX设定的值,向outward(ROOM是inward方向)精细网格时,对于OBJECT 到底向外(向内)要分多少个网格这好像没有说明过呀,对于房间是不是以房间的中心为界,因为HIGH X和LOW X都是相对PLANE的法线方向增加或减少来划分对于房间是INWARD 来MESH 应该有个相交的地方. 这个地方是不是以房间中心来为界限。对于OUTWARD时就完全唔知啦,绝望!!我也不知道我的表达说清楚没有呵呵总之就是HIGH&low这些变量来精细时,AIRPAK分会划分多少个网格不清楚??

其实细节加密概念都是近似的,我还是没理解你high和low与inword(outward)的关系。如果你要加密high 和low,那就调整其数值到你希望的,如果你要调整inword,你就修改其高度或者ratio就是了。

3、还有一个疑问:对于BLOCK的Select Individual sides中选边时有个MAX X MAXY MAX Z MINX MINY MINZ 的选项我看了USERGUIDE好像没有这个定义只有HIGH LOW的定义请问这里的MAX MIN 只的时什么???这个还出现在report中full report仍是不清楚呀??

-----所谓的max,min在airpak中就是指某个方向的+or-方向。

33.airpak建模问题求助

1.airpak中有hood,vent,opening。那么对于一个没有新风的内部循环系统怎么表现了。例如,普通的家用空调房间,其中是一个柜式空调,送风和回风都在机箱上,我是画两个opening吗,一进一出?

---不是很清楚,没做过。不过,如果我做得话,会画两个vent,一进一出,但他们的边界条件是不一样的。opening一般模拟窗户、门等大型的开口;

---对于室内循环,应该用使用Recirculation Openings ,当然也可利用两个Opening来代替,用Recirculation的好处是supply和exhaust必然是相同的。至于vent和opening的区别,我认为主要在于vent可以定义阻力系数,无法直接给定风口的速度,而opening恰恰相反。事实上,有些情况下两者可以互相替换。而hood不过是由一些基本组件block、fan、partation 等做成的part,完全可以自己来做,个人认为用处不大。

---对于室内内部循环系统,这个airpak当然是可以处理的。正如你想的,你可以开两个opening,其中送风口可以定义送风速度,当然你也可以定义其为一个fan,则变化更多,你可以定义不同的diffuser类型。会风口就定义为一个opening即可。

---关于opening和vent的问题,chabbage的解释可能会引起误解。实际上, vent诗通常只用在边界上的,这个边界不仅仅是房间的边界,也包括房间里一个hollow的block的边界,比方说这个市内空调机,假如你将其设定为一个hollow的block,那么在他的边界面上就可以定义vent. opening是不可以定义阻力,但是它是定义控制体内不开口的部件,如果有阻力在上面,那就使用resistance.www.

2.airpak可以表现管道吗?因为很多风口就在管道上,空气沿管道流动,由于内外压差的存在,又送风口喷出,那么,如果不表现管道的话,送风口的边界条件似乎不好确定。

----airpak是可以表现管道的,可以由多种办法构成,但带来的问题是网格的快速增加,对于管道上的送风边界一般是假定出流符合设计,设定opening或fan,也可通过macro的diffuser来确定(尝试几次,效果不是太好,还需大虾指点:))。

---Recirculation Openings 可以放在blocks上,利用partation搭的管道,上面有opening开口,效果不错。---airpak是表现管道,可以直接用partation搭,可以用block搭,可以用fluid block在hollow block上钻洞,也可以利用macro来做(实质上和第一种方法一样)。关键取决于你要干什么,要完成什么目的,上面要附加什么附件。

---管道问题其实取决于你研究的着眼点。如果管道在你的问题中占据主要部分,当然采用partition,

或者在block里挖流体洞等都是解决方法。如果你的着眼点主要是房间的气流组织,那么适当简化出风口还是值得推荐的。这时你就需要假定出风是均匀的,或者考虑导流器的影响作方向上的调整。

3.某一地下商场,采用走廊送风方式(送新风),房间内部为风机盘管系统(温度调节),内部循环。如果要完全仿真的话势必要表现走廊送风,房间加走廊如何建模呢?

----回风走廊的问题也不要搞的太麻烦,用一些paitation进行分割,在partation上加上resistance,可以直接规定进风口阻力,用起来简直酷毙了!

----这个问题你描述得不太清楚。走廊在这里起着什么作用?如果走廊仅仅是一个大的静压舱,那你如果知道房间的风口及大致的送风条件,那也许走廊就可以忽略。

----事实上,我所描述的是珠海某地下商场,基本上全是个体小门面。采用的是走廊送新风的方式,新风由卷帘门送入。而室内则是风机盘管系统,内部循环,一送一回两个风口。很显然,卷帘门不仅送新风,室内空气也会向外走,因此我觉得门的边界条件似乎不太好设定,所以也想把走廊放在模型中

几种常见的统计图表

第十二章数据的描述 12.1 几种常见的统计图表 [教学目标] 1.知识与能力: 认识条形图、扇形图、折线图、直方图,能够从统计图中获取相关信息. 2.过程与方法: 从问题的解决过程中体会各个统计图的优点和缺点,感受统计图的作用. 3.情感、态度与价值观: 培养学生运用统计图的能力以及用数据说话的习惯. [重点难点] 1.教学重点:能够利用条形图、扇形图、折线图、直方图描述数据,能够从统计图中获取相关信息. 2.教学难点:读图、识图、获取信息. [教学方法] 创设情境——主体探究——合作交流——应用提高. [教学过程] 一、创设情境,激发学生兴趣,认识条形图和扇形图 问题 1:展示空气质量图(课本 54 页),2002 年 1 月 1 日,这 31 个城市中,空气质量为一级,二级,…,五级的城市各有多少个?各占百分之几? 学生活动设计: 学生分组合作、共同解决问题.按空气质量级别对这 31 个数据分组,数出每一组的城市个数,再计算它们所占的百分比,列出下表:

从表中可以看出空气质量为各级的城市个数及其所占百分比.如空气质量为二级的有8 个城市,占 25.8%. 教师活动设计: 教师在学生解决问题的基础上作以下归纳: 落在不同小组中的数据个数为该组的频数,频数与数据总数的比为频率. 在此过程中,注重学生参与活动的程度. 问题 2:对于上述数据我们可以怎样描述呢? 学生活动设计: 学生根据所学知识,想到可以利用条形图和扇形图来描述数据.为了清楚地描述空气质量为各个级别的城市的个数,可以用条形图[如图(1)]来描述;为了清楚地看出各个空气质量级别的城市个数占总城市数(31 个)的百分比,可以用扇形图[如图(2)]来描 述. 图(1) 图(2)

村妇代会年度工作总结

村妇代会年度工作总结 欢迎来到聘才网,下面是小编为大家搜集整理的村妇代会年度工作总结,欢迎大家阅读与借鉴,希望能够给你带来帮助 村妇代会年度工作总结篇一任村妇女主任工作几年来,在镇妇联和镇党委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实17大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的主题,团结带领全乡广大妇女积极探索致富渠道,不断适应新时代对妇女的新要求,广泛参与社会主义三大文明建设,取得了突出的成绩。现将主要工作总结如下: 坚持经常学习。作为一名女性,我觉得只有不断学习充实自己,才能适应时代的发展。我想,作为一名村干部,只有学好理论知识才能更好地去实践,为群众服务。为此,我注重学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“三个代表”的重要思想。 作为镇妇联的下一级基层单位,能够积极有效地完成镇妇联交给的各项工作任务。带领全村妇女扎实有效地开展“双学双比”工作及致富奔小康工程。我意识到激发妇女群众的热情和潜能将会较大地推动当地社会生产的发展,为此我多次组织妇女开展培训。近年来,共举办养殖、种植、普法培训8次,大幅提高了妇女群众的综合素质。以每年“三

八”为契机,大力宣传各行各业妇女先进典型,召开座谈会。同时我注重以典型带全面,激发广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情。我总结出服务群众的女经济人;带领群众共同致富的女能手;还有好媳妇、好婆婆、五好文明家庭,这些典型极大地促进了当地的文明新风.维权和儿少工作都得到有效开展。 作为一名村级妇联,在完成本职业务同时及时有效地完成党委政府交给的各项工作。身为一名蹲点包村的村干部,努力发挥好镇、村二级的桥梁纽带作用,督促和协助村级干部把工作做好。在防控禽流感的战役中,在农村合作医疗工作中我都与村干部一起走街串户去做群众的工作,在我们共同努力下我所包的村各项工作都出色完成,得到了党委政府的好评。在工作中我感到只要我们有责任心再加上十分的干劲没有做不好的工作。 回顾近年来的工作,虽然取得一定的成绩,但与上级妇联和党委、政府的要求还有一定的差距,主要表现在:一是人员少,工作头绪多,有些工作不能面面俱到,还存在工作不到位现象;二是深入基层不多,调查研究不够及时;三是学习不够经常,工作缺乏超前意识。有待于在今后的工作中加以改进。 首先感谢各位党员、代表和全体村民对我工作的支持。XX年4月,承蒙全体党员对我的信任,我再次当选为杜家村

基于BIM模型的室内自然通风模拟研究

基于BIM模型的室内自然通风模拟研究 摘要:本文以杭州某办公楼典型层为例,结合BIM模型与CFD风模拟技术探索 在室内自然通风模拟中的应用。基于BIM技术,利用Revit architecture 软件建立 建筑模型,并导入到风环境模拟软件Phoenics完成项目的室内通风模拟分析,为 建筑设计的“绿色探索”注入高科技力量。 关键词:BIM技术,Phoenics,室内自然通风 一、引言 随着人们对健康、舒适、节能、绿色室内环境的追求,居住环境的品味不断 升高,为满足人体热舒适的要求,对室内空气品质、气流组织要求将越来越高。 自然通风是一种利用室内新鲜空气来改善室内空气品质的被动式通风技术。众多 国内外优秀的建筑都采用此项技术作为其亮点之一,自然通风不仅能满足过渡季 室内通风换气的要求,同时也可大幅度降低机械通风设备的能耗。通过BIM模型,采用数值预测和评价的方法,则是一种更为有效的方法,将越来越被人们所重视。 本文通过杭州某办公楼典型层为例,基于BIM技术完成室内自然通风节能设计,为建筑设计的“绿色探索”注入高科技力量。利用BIM技术在建筑空间设计方 面的优势进行优化设计,为今后室内空间的建筑发展,建筑室内空间的设计提供 了极大的保障[1]。 二、案例概况 1.建筑简介 项目建设地点位于浙江省杭州市,建筑总建筑面积约51000m2,地上15层,建筑性质为办公楼,模拟选取该楼中的典型层(5F),通过BIM建模并运用风模 拟软件Phoenics对该办公楼的室内通风特性进行模拟分析。 2.三维建筑信息模型 基于BIM技术的设计可直接呈现出可视化的三维模拟模型,根据该办公楼典 型层的建筑图纸建立BIM的几何模型,如图1所示。 图1 Revit中的三维建筑信息模型(典型层) 3、模型的数据交换 Revit Architecture 与建筑环境软件之间的数据交换主要通过两种文件格式进行:gbXML格式或者DXF格式文件[2]。 gbXML格式的文件是以空间为基础的模型,房间的围护结构包含屋顶、内墙 和外墙楼板和板、窗、门及洞口,都是以面的形式简化表达的,并没有厚度,而 且没有构建的细部。而非房间围护结构的部分则是通过以外部平面的形式表达的,这些外部平面模型可能在数据传递的过程中丢失一部分。而DXF文件是详细的 3D模型,建筑构建都是有厚度的。同gbXML文件相比,DXF文件因为其建筑构 件有厚度,分析的结果显示效果会更好一些,故本文研究的BIM与风模拟软件Phoenics的应用是通过DXF的数据交换,交换后的模型如图2所示。 图2 Phoenics中室内自然通风采用的模型图(典型层) 三、室内自然通风模拟分析 基于BIM技术,利用Revit architecture 软件建立建筑模型,并导入到风环境 模拟软件Phoenics,进行该办公楼典型层的室内自然通风模拟分析,计算采用标 准k-ε模型[3]。根据《中国建筑热环境分析专用气象数据集》[4]及《民用建筑

第十七章 关系分句和条件句

第十七章关系分句和条件句(一) 16. I had no idea where in the world _____ her information from. A. could she have got B. she could have got C. if she could have got D. that she could have got 17._____ is known to the world, Mark Twain is a great American writer. A. That B. Which C. As D. It 18. If the weather had been more favorable last winter, the crops _____ still better. A. would grow B. would have grown C. would be growing D. would have been growing 19. We have just installed two air-conditioners in our apartment, _____ should make great differences in our life next summer. A. which B. what C. that D. they 20. Moreover, in the modern age _____ human beings depend so much on machines, Francis Chichestes had given men throughout the world new pride. A. when B. whether C. more D. ever 21.Had the United States built more houses for the poor people in 1955, the housing problem now in some parts of the country _____ so serious. A. wouldn’t be B. will not have been C. wouldn’t have been D. would have not been 22. It wasn’t such a good dinner _____ she had promised us. A. that B. which C. as D. what 23. The goal _____ he had fought all his life no longer seemed important to him. A. after which B. for which C. with which D. for that 24. He looks as though he never _____ a square meat, but in fact his wife feeds him very well. A. get B. gets C. got D. does get 25._____ he would admit he was wrong, his friends might be more sympathetic. A. If only B. Whether C. Only if D. For 26. There ought to be less anxiety over the perceived risk of mountain climbing than _____ in the public mind today. A. exists B. exist C. existing D. to exist 27. It isn’t everybody _____ can learn a foreign language so easily. A. which B. whom C. he D. / 28.I t might only add to our difficulties if we _____ yet another person’s opinion. A. ask B. asked C. have asked D. would have asked 29. He is quite worn out from years of hard work. He is not the man _____he was twenty years ago. A. which B. that C. who D. whom 30. _____ both sides accept the agreement _____ a lasting peace be established in this region. A. Only if, will B. If only, would C. Should, will D. Unless, would

人事个人年度工作总结

总结范本:_________人事个人年度工作总结 姓名:______________________ 单位:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共8 页

人事个人年度工作总结 伴随着新年钟声的敲响,又迎来了崭新的、充满期待的年。回望年度的工作生活,感受到公司及身边的人这一年来发生的巨大变化,我们的品牌在快速提升着,身边的同事也都在不断进步着,朝着同一个目标奋斗着。新的一年到来了,也带来了新的挑战,在我们准备以全新的面貌来迎接新年的到来时,也不忘来回顾和总结过去一年来所做的努力。人力资源部自成立到现今已经一年半时间了,很荣幸本人参与了人力资源部成长的历程,从无到有,从当初的不完善,慢慢成长到今天的成熟。 自xx年以来,人力资源部的队伍在慢慢壮大,引进了专业人才,专业水平得到了很大的提高,人力资源建设正在逐步走向规范,职能作用也在逐渐得到体现。公司领导对人力资源部的建设极为关心,这对于人力资源部同事来说无疑是最大的强心剂。过去,大家可能对“人力资源”这个词语感到有点陌生,不知公司设如此部门真正的用意在哪里。 通过今年大家的同心协力,已慢慢取得了公司各部门绝大多数人的认可与支持。上半年因部门人手紧缺,使得一些工作无法真正展开,一直在做着基础工作,今年上半年莫总监任职以来,对人力资源部工作进行了整理,明确了每个人的工作职责,使分工更加细致化,现对于今年的工作总结如下: 一、对于公司员工的人事档案及其他资料进行收集及管理,使其更加完善化,保持公司档案的完整性,为保证日后的分析工作提供更准确的信息。因档案内容涉及公司有关机密,期间我保持着极高的警惕性和很强的保守意识。协助上级掌握人力资源状况;填制和分析各类人事统计报表。为人力资源规划工作提借准确的信息。 第 2 页共 8 页

第33课《我下了班就去看房子了》教案

第33课《我下了班就 去看房子了》教案 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

第33课《我下了班就去看房子了》教案 ——《汉语教程》 授课时间:100分钟 授课者:Andrew 本课重点:“才”、“就”作为副词,在动词前做状语的常见用法 以关联词语“虽然”、“但是”引导的转折关系的复句 教学环节: 开场白(2分钟)——集中学生的注意力 复习(18分钟)三十三课课文的第一部分(一)我想再看看房子 (1)让学生介绍一下自己的宿舍复习生词:套、房子、客厅、卧室、卫生间、厨房 (2)用“要是就”造句 (3)听写:第一部分的关键句如:要是决定了,就给我来个电话 第二部分的生词才、就、周围、环境、一条河、交通方便、车站旁边、附近、体育馆 处理生词(30分钟)(就着听写来处理,其中兼顾汉字教学) 1.才、就(板书) 才和就作为副词放在动词前面做状语的主要用法 才:表示事情发生得晚或结束得晚就:表示事情发生的早或结束得早 (1)老师讲了十遍,他才懂。(1)老师只讲了一遍,他就懂了。 (2)从北京坐火车十三个小时(2)从北京坐飞机三个小时 才能到上海。就能到上海。 (3)他早上十点才起床。(3)我早上六点就起床了。 才和就放在动词前面做状语的另一些情况: 才:表示事情刚刚发生之意 她才来了半年就已经说得不错了。才到家。 就:表示事情在短时间内发生,事情很容易或进行得顺利 她来中国以前就学汉语了。飞机一小时前就到了。 2.周围名词离人或事物较近的地区 朴善培的周围都是他的同学。 学校周围有许多饭店。 3.环境名词:周围的情况和条件这里的环境不错。西郊宾馆的环境很好。4.条量词用于细长的东西一条河一条鱼两条腿一条线 (形状细长的东西面条枝条) 5.河名词river 6. 交通名词 7.方便形容词交通方便:不堵车离车站、不用转车 (动词:方便群众;另一意:合适) 8.车站名词:等车的地方

几种常见的统计图表教学

【同步教育信息】 一. 本周教学内容: 几种常见的统计图表 二. 教学目标 1、理解数据的频数、频率及频率分布的意义,会就一组数据列出频数分布表和画出频数分布直方图,频数折线图。 2、了解不同统计图的特征,能根据具体问题选择合适的统计图来清晰地描述数据。 三. 教学重点和难点 重点:理解条形、折线、扇形、直方统计图的特点,并会制作统计图。 难点:能根据不同的问题,选择不同的统计图。 [教学过程] 知识点归纳: 知识点1 频数和频率的概念 在调查中每个对象所出现的次数称为频数。 一般我们称落在不同小组中的数据个数为该组的频数。频数与数据总数的比为频率。频率反映了各组频数的大小在总数中所占的分量,频率 100%就是百分比。 知识点2 数据的表示方法(1)条形图 用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少画成长短不同的直条,再把这些直条按照一定的顺序排列起来,这样的统计图叫做条形统计图。条形统计图能清楚地表示出每个项目的具体数字,即根据条形统计图可以直接看被统计对象的准确数据。 例如:某校八年级学生共300人,到学校上学的方式有骑自行车的,有步行的,有坐车的,还有其它方式的,这四种方式的人数可用条形统计图表示出来。 知识点3 数据的表示方法(2)扇形图

利用圆和扇形来表示总体和部分的关系,圆代表总体,圆中的各个扇形分别代表总体中的不同部分,扇形统计图能清楚地表示出每个部分在总体中所占的百分比,即根据统计图可看出被统计对象所占比例。 例如:上面用条形图表示的某校八年级学生到校上学方式的情况,可用扇形统计图形表示。 知识点4 数据的表示方法(3)折线图 用一个单位长度表示一定的数量,根据数量的多少描出各点,然后把各点用线段顺次连接起来,所得的统计图叫做折线统计图。折线统计图能清楚地反映事物的变化情况。即根据折线统计图能清楚地看出事物变化的趋势。 例如,某同学出生时的身高为47cm,以下表示他的成长记录: 该同学的生长情况,可用折线统计图表示出来,如图所示。 知识点5 直方图 我们知道,一组数据如果从总体去看,有时很难把握其实质,如果将一组数据进行适当的分组,然后根据每一小组出现的频数的多少去研究数据的分布情况,对分析问题大有帮助,这样就产生了频数分布表,其中,把分成的组的个数叫做组数,每一组两端点的差称为组距。 例如:为了研究800m赛跑后学生心率的分布情况,体育老师统计了全班同学1分钟时 8组,每一个组的组距为5,上表为频数分

最新村级妇联工作报告 村级妇联工作报告

在街道党工委的正确领导下,在广大居民的关心和支持下,认真贯彻落实党的各项方针政策,带领广大妇女围绕大局,突出重点,抢抓机遇,注重创新,卓有成效地开展各项妇女工作。 一、加大宣传教育力度,推动精神文明建设 几年来,居村委妇女组织联系妇女和妇女工作实际,采取各种形式,有计划、有重点、分层次、全方位地加强对妇女的教育工作。同时,加强“四自”教育,带动广大妇女弘扬“四自”精神,努力争当与时俱进的“四自”新女性。居村委妇联利用居村委居民家庭阵地,不断争创“十佳特色家庭”创建活动,开展“十佳特色家庭”评选活动。居村委妇联充分利用宣传阵地,动员广大妇女开展创建五好文明家庭活动。,居村委工作者和广大居民志愿者利用广场和便民服务等形式向居民发放倡议书,宣传资料,使居民群众积极响应,形成共识。 二、爱心帮困、提高妇女自身建设 我居村委妇联组织人员定期走访居村委内低保户,生病儿童。有一家生活低保户,妻得了尿毒症需每个星期住院透血,居村委妇联得知后,和志愿者一起买了牛奶,水果并带上慰问金前去看望,使她感受到组织的关怀。 健全居村委服务网络,对下岗女工和优秀女工再就业提供技能培训、和sob 培训,咨询服务、牵线搭桥。居村委妇联不断加强组织建设,健全、拓展组织网络。为适应城市化进程不断加快的需要,妇联紧紧抓住党建工作进居村委的良好机遇,加强居村委妇联组织建设。积极协助各级党委做好妇联工作,确保妇女工作的顺利开展。我们结合居村委状况,结合上级部门共举办3期妇女培训班。全年与社保联系安排3名妇女就业。 三、妇女干部自身素质的提高 在街道妇联的指导下,积极参加区、街道组织部等部门开展的各项活动,向组织部门推荐各类优秀女性人才,组成联谊会,进一步充实女性人才库,妇联队伍进一步充实提高,妇联干部文化程度明显提高。我们不断增强为居村委服务、为妇女服务的意识,努力改进工作作风,深入家庭,保护妇女儿童权益法,注重调查研究,以调研成果指导妇女工作。 任村妇女主任工作几年来,在镇妇联和镇党委的正确领导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实十七大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的主题,团结带领全乡广大妇女积极探索致富渠道,不断适应新时代对妇女的新要求,广泛参与社会主义三大文明建设,取得了突出的成绩。现将主要工作总结如下: 一、在政治思想上

人事处干事个人工作总结

人事处干事个人工作总结 人事处干事个人工作总结1 今年三季度以来,在领导的正确指挥下,我行各项业务发展迅速,取得了较好的经济效益。人力资源部与各部室密切配合,依靠全行员工理解支持,在部门员工共同努力下,严格按照要求履行了自己的部门职责,在绩效考核、招聘、培训、人事档案管理、岗位和机构管理等方面认真开展工作,有效地支持了我行各项业务的发展。现简要总结如下: 一、人力资源项目 作为我行重点工作之一,人力资源项目关系到能否理顺激励约束机制,推动全行业务发展,一直以来受到行领导的高度重视。三季度是我行薪酬绩效方案的关键时期,是整个方案实施前的最后准备期,直接关系到方案能否最终落地。 人力资源部也深感责任重大,期间曾多次组织该项目的宣讲会和讨论会,尤其是对项目的核心绩效考核方案更是按行领导层要求分别对支行班子、业务主管、柜员、总行业务部室、行政管理部室反复组织讨论、收集员工意见和建议并进行整理。应该说,人力资源部做了大量工作,目的是确保绩效考核方案能够顺利实施。 二、招聘工作

为满足我行业务发展需要,人力资源部先后进行了大学生新员工的招聘和部分管理、专业岗位人才的招聘。尽管招聘工作时间跨度长,工作量大,涉及到发布信息、现场报名、资格审核、组织考试、公布结果、身体检查、办理入职等多个阶段,但通过前几次招聘工作,我部门积累了一定的经验,能及时处理招聘过程中遇到的问题,在部门员工密切配合、相互协作下较好地完成了任务,保证了招聘过程的公平、公正、公开,为我行选拔了优秀人才。 同时,我行薪酬绩效改革对吸引行业内优秀人才起到了积极地作用,从招聘过程来看,新的薪酬绩效方案具有一定的市场吸引力,这将有力促进我行招聘工作的开展。但也应该看到,我部门的招聘大多是聘请专业人力资源公司进行协助,自身的招聘水平还不够专业,没有自己的一套科学的对人才进行鉴别的方法。这是我部门在今后的招聘工作中需要加强的地方。 三、内部竞聘工作 为积极促进我行各项业务的开展、选拔和培养相应人才,人力资源部先后组织了支行行长助理、业务主管、业务主办的内部竞聘。通过竞聘使一批优秀年轻员工脱颖而出,带动我行各项业务的发展。通过这种对外招聘和对内竞聘机制,结合我行薪酬改革和专业序列管理制度,人力资源部致力于打造一种能上能下、能高能低的人员流动机制。使全行员工

室内自然通风模拟分析报告

XX办公组团项目 ——室内自然通风模拟分析报告提供:XX建筑设计研究院有限公司

声明: 1、本报告无咨询单位签字盖章无效; 2、本报告涂改、复印均无效; 3、本报告仅对本项目有效。 项目名称:XX办公组团项目 委托单位:XX建筑设计研究院有限公司报告编写人: 校对人: 审核人: 报告日期: 2014年10月20日

目录 目录............................................ 错误!未定义书签。 1模拟概述.................................... 错误!未定义书签。 项目概况 ........................................ 错误!未定义书签。 气候概况 ........................................ 错误!未定义书签。 通风原理 ........................................ 错误!未定义书签。 参考依据 ........................................ 错误!未定义书签。 评价标准 ........................................ 错误!未定义书签。 绿建标准 .................................... 错误!未定义书签。 通风效果评价标准 ............................ 错误!未定义书签。2分析流程.................................... 错误!未定义书签。 评价方法 ........................................ 错误!未定义书签。 评价工具 .................................... 错误!未定义书签。 评价方法 .................................... 错误!未定义书签。 几何模型 ........................................ 错误!未定义书签。 图纸分析 .................................... 错误!未定义书签。 模型观察 .................................... 错误!未定义书签。 网格划分 ........................................ 错误!未定义书签。 网格密度 .................................... 错误!未定义书签。 网格质量 .................................... 错误!未定义书签。 湍流模型 ........................................ 错误!未定义书签。 边界条件 ........................................ 错误!未定义书签。 数学模型 ........................................ 错误!未定义书签。 求解方法 ........................................ 错误!未定义书签。 算法说明 .................................... 错误!未定义书签。 差分格式 .................................... 错误!未定义书签。 模拟工况 ........................................ 错误!未定义书签。 室外结果分析 ................................ 错误!未定义书签。 门窗风压表 .................................. 错误!未定义书签。3结果分析.................................... 错误!未定义书签。 换气次数表 ...................................... 错误!未定义书签。 通风开口面积 .................................... 错误!未定义书签。 气流组织分析 .................................... 错误!未定义书签。4结论建议.................................... 错误!未定义书签。

总结:村妇女主任工作总结

村妇女主任工作总结 任村妇女主任工作几年来,在镇妇某某镇党委的正确领导下,以邓小平理论和“____”重要思想为指导,深入贯彻落实____大精神,紧紧围绕全面建设小康社会的主题,团结带领全乡广大妇女积极探索致富渠道,不断适应新时代对妇女的新要求,广泛参与社会主义三大文明建设,取得了突出的成绩。现将主要工作总结如下: ●一、在政治思想上坚持经常学习。作为一名女性,我觉得只有不断学习充实自 己,才能适应时代的发展。我想,作为一名村干部,只有学好理论知识才能更好地去实践,为群众服务。为此,我注重学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论及“____”的重要思想。 ●二、在工作上某某镇妇联的下一级基层单位,能够积极有效地某某镇妇联交给 的各项工作任务。带领全村妇女扎实有效地开展“双学双比”工作及致富奔小康工程。我意识到激发妇女群众的热情和潜能将会较大地推动当地社会生产的发展,为此我多次组织妇女开展培训。近年来,共举办养殖、种植、普法培训8次,大幅提高了妇女群众的综合素质。以每年“三八”为契机,大力宣传各行各业妇女先进典型,召开座谈会。同时我注重以典型带全面,激发广大妇女创造新岗位、创造新业绩、创造新生活的热情。我总结出服务群众的女经济人;带领群众共同致富的女能手;还有好媳妇、好婆婆、五好文明家庭,这些典型极大地促进了当地的文明新风.维权和儿少工作都得到有效开展。三、积极完成党委中心工作作为一名村级妇联,在完成本职业务同时及时有效地完成党委政府交给的各项工作。身为一名蹲点包村的村干部,努力发某某镇、村二级的桥梁纽带作用,督促和协助村级干部把工作做好。在防控禽流感的战役中,在

农村合作医疗工作中我都与村干部一起走街串户去做群众的工作,在我们共同努力下我所包的村各项工作都出色完成,得到了党委政府的好评。在工作中我感到只要我们有责任心再加上十分的干劲没有做不好的工作。回顾近年来的工作,虽然取得一定的成绩,但与上级妇联和党委、政府的要求还有一定的差距,主要表现在:一是人员少,工作头绪多,有些工作不能面面俱到,还存在工作不到位现象;二是深入基层不多,调查研究不够及时;三是学习不够经常,工作缺乏超前意识。有待于在今后的工作中加以改进。首先感谢各位党员、代表和全体村民对我工作的支持。__年4月,承蒙全体党员对我的信任,我再次当选为杜家村支部委员,担任妇女主任。在过去的一年多中,在镇妇某某镇党委的正确领导下,努力学习政治和业务知识,逐步提高自身的业务知识,不断适应新时代对妇女的新要求,广泛参与社会主义文明建设,取得了一定的成绩。现将主要工作总结如下: 一、努力学习,不断提高业务水平和自身素质作为一名女性,我觉得只有不断 学习充实自己,才能适应时代的发展。我想,作为一名村干部,学好理论知识才能更好地去实践,为群众服务。为此,明确政治方向,学习党的路线、方针、政策,学习科技经济、法律文化知识和现行生育政策、法律、法规,努力提高业务水平和自身素质。二、恪尽职守,努力做好组织上分配的各项工作村级妇代会主任是广大妇女群众的代言人、知心人,更是妇女群众感情联系的桥梁和纽带,在镇妇联的精心指导下,我认真开展了妇代会的各项工作。一是本着全心全意为人民服务的宗旨,认真做好育龄妇女的服务工作。巩固基础,克服难点,优质服务。二是抓好避孕节育措施的落实,全面推进优质服务。做到落实长效措施不放松,把长效节育措施工作为经常性工作抓紧抓好。提高放环

人事科个人工作总结

人事科个人工作总结 公司人事科个人工作总结 公司人事科个人>工作总结 20XX年即将过去,新的20XX年将要到来。 20XX年我在新的岗位上迎来了更多的机遇和挑战。回想起一 年前,随着我市地面企业改制工作全面的启动,我到总公司人事 科工作,我很感谢领导的信任,虽然我对人事工作并不陌生,可 在这非常时期还是感到责任和担子的沉重。一年来,在科室领导 和机关全体同志的帮助、支持下,我以'服从领导、团结同志、认 真学习、扎实工作'为准则,始终坚持高标准、严要求,认真完成 了各项繁重的改制工作,使自身的政治素养、业务水平和综合能 力等都有了很大提高,成绩已经成为过去。在此,我向20XX年关 心和帮助过我的各位领导和同仁道一声:谢谢!现将一年来的思 想和工作情况以及今后的努力方向简要汇报如下: 1、加强学习,努力提高自身素质 我始终把坚持学习做为提高自身素质的重要措施。面对改制 企业人员多,情况杂、遗留问题多等实际情况,我利用业余时间 重新自学了Excel表格的制作、Word文字的录入,让改制企业员 工信息能在最短的时间内准确、详实录入电脑,生成改制企业员 工信息数据库,保证我系统的改制工作中的员工数据及时、准确、有序提供,并积极认真参加机关组织的各种集体学习,认真学习

规定的学习内容和篇目,认真撰写学习笔记,使自身思想政治素 质有了很大提高,为自己开展各项工作提供了强大的思想武器。 也为完成做好本职工作打下了坚实的基础。 二、恪尽职守,认真作好本职工作 三、严于律已,不断加强作风建设 志,谦虚谨慎,主动接受来自各方面的意见,不断改进工作;坚持做到不利于团结的事不做,不利于团结的话不说,用实际行 动维护机关的良好形象。 一年来,我做了一定的工作,得到了领导和同志们的认可, 也取得了一点成绩,但距领导和同志们的要求还有不少的差距: 主要是对学习的系统性和深度还不够;工作创新意识不强、创造 性开展不够;在今后的工作中,我将发扬成绩,克服不足,以对 工作、对事业高度负责的精神,脚踏实地,尽职尽责地做好各项 工作,不辜负领导和同志们对我的期望。 篇二:20XX年度个人工作总结(行政人事岗位) 20XX 年度个人工作总结伴随着新年钟声的敲响,又迎来了崭 新的、充满期待的 20XX 年。回望过去一年多的时间里,我带着 对事业的激情和对新生活懵懂的情愫,我进入了 XX 公司,成为 了公司的一名员工。进入公司已快有 2 年的时间了,感受颇多, 收获也颇多。工作期间,我一直虚心求教,恪尽职守,努力做好 本职工作,同时在领导和同事们的悉心关怀和指导下,通过自身 的不懈努力,在工作上也获得很多收获和取得了一定的成果,虽

从疑问句到关系分句

从疑问句到关系分句 1. _____ with prices keeping on rising. A. Unrest will be prevailing B. Unrest will be prevailed C. There will be widespread unrest D. Unrest will be widely spread out 2. _____ one thing and another, they haven’t made up their mind yet. A. With B. What for C. What with D. But what 3. There _____ no love lost between the couple. A. expects to be B. seems to be C. be D. had expected to be 4. The son wanted to take _____ put his parents to the trouble of fetching more. A. less money to B. less money than C. less money rather D. less money rather than 5. _____ to be much chance of his research group making breakthrough in the field. A. This doesn’t seem B. That doesn’t seem C. It doesn’t seem D. There doesn’t seem 6. It is of no use _____ with him. A. to argue B. argue C. arguing D. to have argued 7. Do you have anything _____? A. with which to treat our guests B. to treat our guests with it C. which to treat our guests with D. treating our guests 8. John being an experienced driver, _____ to cover the distance as it did me. A. it took him as long as half B. he took long as half C. he took half as long D. it took him half as long 9. There is _____ in persuading him when he turns a deaf ear to you. A. of no use B. without any use C. of no good D. not much point 10. The plane crashed in mid-air _____ no one came out alive. A. and so that B. and therefore C. but D. because 11. John Joseph Pershing _____ in 1919, the first highest rank held by any American citizen except George Washington. A. to be a full general B. he made a full general C. was made a full general D. was being made a full general 12. “You are booked on a four o’clock flight.”“What chance _____ of taking an earlier plane?” A. is there B. there is C. it is D. is it 13. During a hurricane, _____ to keep the air pressure equalized. A. partially opening some windows B. some windows should open partially C. it partially opens some windows D. there should be some windows partially opened 14. Traditionally, _____ in New England on Thanksgiving Day. A. when served is sweet cider B. when sweet cider is served C. is served sweet cider D. sweet cider is served

2011年村妇代会工作总结

2011年村妇代会工作总结 一年来,在镇党委、政府、妇联的领导下,在村党支部的大力支持下,我村妇代会立足基层,立足于社会和经济发展,认真履行工作职能,协助支部、村委会做好上级交代的各项工作,从妇女的实际出发,发挥妇女组织的网格优势,首先对村的妇女人数进行摸底造册,掌握第一手资料;再从制度上规范管理,做到年村有计划、年终有总结,明确目标任务,开展经常性活动,并定期召开会议。交流工作,、组织学习,根据不同时期的妇女要求,开展一系列强素质、树形象、作贡献的思想教育活动。 一、加强理论学习。组织妇女参加各种形式的培训班、学习班、各种会议等、发挥网格化、组团式服务的优势、引导妇女走科学发展之路,宣传发放各种资料,帮助妇女正确的理解和掌握党的方针政策,提高妇女的增收致富能力。 二、扶贫帮困、奉献爱心。妇代会坚持做到尊老爱幼、扶贫帮困助残,关心育龄群众,矜持倡导“爱国守法、爱国爱家、勤俭节约、孝敬老人、邻里和睦”规范,促进家庭成员的素质提高。为树立各种文明和维护社会稳定起到积极的作用,发妇女的自身才能与优势投入都经济建设中去,用自己的亲啦和智慧描绘出增收致富的新蓝图,也为社会家庭创造了更多的财富。 三、贴近群众、开张各种活动、为增加妇代会的活动与凝聚力,为存进妇女的身心健康,有针对性地开展了丰富多彩、寓教于乐、形

式多样的各种活动、例如“三八节”、“母亲节”“九二五”、“六一节”等等节目邀请广大妇女积极参加,同时每年配合新型渔农村合作医疗保险,参加各种文体活动大力宣传网格文化的先进性,做好一年二次的B超检查工作,放放各种对家暴、艾滋病、毒品等宣传资料,配合做好禽流感预防,杜绝不良事件发生,有效促进家风、民风、社会风气健康向上。通过文明家庭、平安家庭、绿色家庭等评选,开展巾帼弓箭网格工作、网格走访等活动,吸引跟故宫的妇女参加,培育了许多和谐家庭,使广大妇女与妇女组织靠的更近了。特别是我村的渔嫂们既要操持家务、交警老人,又要教育子女、勤俭持家,扮演者重要角色,威武i讯的渔业文明安全生产带来了极大的促进作用,是名副其实的“贤内助”,渔业生产的促进派。 一年来所走的每一步,离不开镇妇联的正确指导和村支部的支持极易官大腐女的共同努力,在肯定成绩的同时看到新时期所要面对的各方面问题,有待于今后工作中去探索和改进,提高自身的业务知识和工作技巧能力负起责任感,做好妇女的贴心人,把妇代会工作做得更好 村妇代会 2011年12月

人事部个人工作总结

人事部个人工作总结 人事部个人工作总结 人事部不赞成对应届结业生收费国家人事部流动调配司副司长何宪说,大中专学生就业是人事部门重要工作内容。今天给大家精心挑选了人事部个人工作总结,希望文章对大家有所启发。人事部个人工作总结篇一 20xx年即将结束,在新的一年即将来临之际,为了总结经验、继续发扬优点,同时也为了克服存在的不足,现将20xx 年的工作做以下回顾: 第一部分:各项工作目标的完成情况:一、行政工作方面: 1. 安全工作: ① 生产安全:今年推出了“隐患控制点量化管理目标”;同时,制订并实施了《安全生产惩罚制度》。 两项制度的制定与执行,为明晰各责任部门的日常安全管理工作,提高一线管理人员对管理安全工作的重视程度,减少事故的发生起到了积极的作用。 ② 消防安全:按计划维修保养灭火器***具。9月份,组织了全厂消防实战演练参加人数***人,全年 完成火灾为零的工作目标。 ③ 厂区安全:不断强化对保安工作的督导检查,发现问题及时解决、及时处理。全年在公司人员、 车辆、物资出入问题上未出现重大失误,保证了厂区安全。④ 制度执行方面:以保证安全生产及员工人身安全为首要目标,严格执行奖惩制度,先后有**余人受 到处罚并通报,其中对不尽责、严重违纪的**名员工予以开除。这不仅使不良事态得到有效控制,而且维护了公司正常生产秩序。

2. 工伤事故情况汇总: 全年累计出现工伤事故**起,比20xx年全年**起**%。今年的工伤中:**部**人次,占**%;**部**人次,占**%。较轻微皮伤害**人次,占**%;涉及伤残等级的伤害**人次,占**%。(详见附表)。 3. 公司机动车辆维修费用情况: 4. 食堂工作:在保证免餐菜品照常提供的前提下,引入自主消费运营模式:即早、晚餐分别增加自选收 费菜品,此举换来的是员工对食堂新模式的认可与原免餐模式的理解。 5. 宿舍管理:今年处理员工矛盾及违纪人员**人,清退**名违反宿舍管理规定的员工;结合宿舍卫生、 纪律的检查评比与公示,较好的提高了宿舍整体卫生状况;同时,协调增加了1名兼职卫生员,相对改善了宿舍附属设施的卫生状况,但员工自觉维护公共区域卫生及设施的自觉性相对较差,给日常管理工作带来困扰。 6. 其他工作:① 积极响应并组织员工参与**工会组织的各项文体、征文、知识竞赛等活动,展示出** 员工的风采。② 利用公司宣传栏,紧抓时事、及时传递健康、向上的精神信息。③ 第三届员工文体 活动月顺利开展,在活动的两大类十二小项的活动中,共有**名员工报名参与,为大家提供了一个放松身心、展示个人特长的平台。 二、人力资源工作: 1. 人员变动情况: ① 全年累计组织面试**人,实际办理入职人数为**人,面试入职率为**%,年度人员平均流失率为**%。 1—12月人员流动情况统计如下: ② 全年累计办理入职的**人中,现仍在职人员计**人,占当年入职人员的**%。 全年累计流失员工**人,其中:当年入职员工流失**人,占年度流失总人数的**%;老员工流失占年度总流失人数的**%。③ 离职原因:

相关文档
相关文档 最新文档