楼宇自控系统调试手册

楼宇自控系统

调试手册

项目名称:上海会得丰广场

制作日期:2010年4月8日

目录

1概述 (4)

1.1系统介绍 (4)

1.2调试界面及流程 (4)

2调试依据 (5)

2.1现场单点调试 (5)

2.2单机调试 (5)

3调试说明 (5)

3.1现场单点调试 (5)

3.1.1调试内容和目的 (5)

3.1.2调试前提 (5)

3.1.3调试步骤 (5)

3.1.4调试用工具 (6)

3.2单机调试 (9)

3.2.1调试内容和目的 (9)

3.2.2调试前提 (9)

3.2.3调试步骤 (9)

3.2.4调试用工具 (9)

3.3VA V调试 (12)

3.3.1调试内容和目的 (12)

3.3.2VAV调试前提 (12)

3.3.3VAV现场单击调试步骤 (13)

3.3.4VAV通信检查调试步骤 (13)

3.3.5配合空调风平衡调试 (13)

3.3.6VAV系统调试步骤 (13)

3.3.7调试用工具 (14)

3.4系统联调 (15)

3.4.1调试内容和目的 (15)

3.4.2调试前提 (15)

3.4.3调试步骤 (15)

3.4.4调试用工具 (16)

4系统控制说明 (16)

4.1空调机系统 (16)

4.1.1应用1 (变风量空调系统+新风机) (16)

4.1.2应用2 (定风量空调系统) (19)

4.1.3应用3 (单冷定风量空调系统) (21)

4.2新风机组系统 (23)

4.2.1应用1 (23)

4.3新风风机系统 (25)

4.3.1应用1(带热水盘管) (25)

4.3.2应用2 (27)

4.4新风补风机系统 (28)

4.4.1应用1(带热水盘管,双速风机) (28)

4.5排风机系统 (30)

4.6排烟风机系统 (30)

4.7补风机系统 (30)

4.8加压风机系统 (30)

4.9污水系统 (30)

4.10补水系统 (30)

4.11生活水系统 (31)

4.12锅炉、版换系统 (31)

5调试手册附表 (31)

楼宇自控系统调试手册

1概述

1.1系统介绍

上海会得丰广场项目的楼宇自控系统采用的是江森自控的Metasys系统,主要由19个网络控制器、220个FEC现场控制器、3200V A V变风量箱等设备组成。本系统主要对广场内的冷热源设备、变风量空调机组、定风量空调机组、给排水等机电设备进行自动控制。

1.2调试界面及流程

2调试依据

2.1现场单点调试

(1)合同要求

(2)楼宇自控技术要求书

(3)监控点表

(4)被控设备的专业图纸(电气平面图、空调平面图)

(5)楼宇自控平面图纸

2.2单机调试

(1)楼宇自控系统控制原理图

(2)暖通系统图

(3)暖通平面图

(4)暖通设备参数表

3调试说明

3.1现场单点调试

3.1.1调试内容和目的

现场单点调试主要是对现场的控制盘箱及其各控制点位所监控的末端设备进行逐一调试。通过单点调试确认控制器是否可以正确输出控制命令、正确读取末端设备或被控设备所发出的各类信号;确认末端传感器是否可以正确检测被测区域环境参数;确认末端执行器是否可以正确按照控制命令进行动作。

3.1.2调试前提

(1)现场控制盘箱及末端管线均以安装完毕

(2)强电专业可以为现场控制盘提供临时电源

(3)大型机电设备可以进行点动

3.1.3调试步骤

(1)提供220V电源给现场控制盘箱,并下传控制程序。

(2)通过笔记本电脑对各监控点位进行调试并在“DDC单点调试表”对调试结果和问题进行记录。

各类型点位的调试方法如下:

➢模拟量输入点(AI):观察笔记本中的显示值。同时在传感器安装位置通过“手持式温湿度测量计”对被测区域的温度、湿度进行测量,并对比测量值与笔记本中的显示值。偏

差不宜超过±1℃或±10%;对于其他类型传感器采用其他方法进行校核。(如,流量计通

过超声波流量计校核、水管压力计通过压力表校核等);

➢数字量输入点 (BI):通过在被控对象的信号输出端进行短接或故障模拟等方式改变相应

点位的状态并观察笔记本中显示值是否正确;

➢模拟量输出点(AO):在笔记本上发出相应的控制命令,同时折算出此命令对应的电压或电流值,通过万用表在DDC盘箱的信号输出端进行测量,看万用表显示值是否与折算

值相符。另,再对现场执行器的动作进行开度和开启方向确认;

➢数字量输出点(BO):在笔记本上发出相应的控制命令,倾听继电器是否会有开/关动作的声音发出。如果受控设备可以投入运行,则只需观察设备是否按控制命令进行动作。(3)对调试遗留的问题进行汇总,更新电子版的“DDC单点调试表”文档并更新后期的工作计划。

3.1.4调试用工具

(1)笔记本电脑

(2)万用表、手持式温湿度测量计、螺丝刀等

(3)现场控制盘检查表

(4)DDC单点调试表

3.2单机调试

3.2.1调试内容和目的

单机调试是以被控系统为调试主线,根据控制逻辑的要求对各机电设备的控制程序进行调试,从而使被控的机电设备可以按照设计伊始的功能需求投入使用。

3.2.2调试前提

(1)现场单点调试完成

(2)现场已可以正式供电

(3)各被控机电设备完成单机试运行并可以正常运行

3.2.3调试步骤

(1)根据ADS/ADX安装说明对系统服务器进行配置,并填写“服务器调试记录表”。

(2)检查网络控制器的安装和接线情况并填写“网络控制器检查表”

(3)确认网络控制器和其所带的DDC间及其他网络设备(如VMA, TEC等)的网络通信正常。具

体方法如下:

➢在上位机上观察各网络控制下的设备是否都以上线。记录不上线的设备,同时将其复印并以项目函或者传递信的方式(具体以何种方式由项目经理决定)发给施工单位,要求

其在限定时间内完成通信线缆的整工作;

➢确认并检查通信网络是否存在星形连接,如果存在必须改为“手牵手”的连接方式;

➢测量通信线缆的对地电压,是否满足要求;

➢检查DDC等设备的网络通信模块是否工作正常。

(4)通信正常后,“控制程序检查表”进行单机调试。

(5)对调试遗留的问题进行汇总,更新电子版的“控制程序检查表”文档并更新后期的工作计划。

(6)对影响系统联调的其他专业的问题进行记录汇总并请总包进行协调。

3.2.4调试用工具

(1)笔记本电脑

(2)暖通系统图

(3)服务器调试记录表

(4)网络控制器检查表

(5)控制程序检查表

3.3 V A V调试

3.3.1调试内容和目的

V A V调试主要是对各V A V变风量箱进行调试,使操作人员可以在中央监控室对各个V A V的启/停进行控制,对V A V的风量进行监视及对V A V所服务的房间的温度进行监视和控制。通过对V A V的调试最终实现各V A V末端根据其所服务的房间温度反馈进行风量地自动调节,从而使在节省大楼能源消耗的同时为末端客户提供一个舒适的办公或生活环境。

3.3.2V A V调试前提

1、现场单机调试

➢现场V A V电源接线完成,有正式或临时电源供应到V A V控制箱。

➢现场通信线路连接完成。

2、通信检查

➢现场所有V A V电源接线完成并有稳定电压送至V A V控制箱内;

➢现场V A V单体调试完毕。

3、配合空调风平衡调试

➢V A V通信调试完成;

4、V A V系统调试

➢空调系统风平衡调试完成。空调机满负荷运行时,其所带的各个末端出风口的风量满足空调

风系统深化设计要求的最大风量;

➢V A V通信正常且所有程序下传完毕;

➢与V A V系统有关的所有空调机电设备可以正常投入运行且自动控制的单机调试完成;

3.3.3V A V现场单击调试步骤

a)根据“V A V BOX现场检查记录表”中的地址设置V A V控制器的地址。

b)对现场各V A VBOX的外观、控制器及接线进行检查确认并将检查结果如实地填写在

“V A VBOX现场检查记录表”中。具体检查事项:

➢确认箱体外观是否有坏损,如破裂或凹陷等情况;

➢确认箱体到控制器的压力软管是否有脱落、破损或丢失情况;

➢确认控制器是否有损坏的迹象;

➢确认控制器与控制箱体的固定是否松动;

➢确认固定风阀阀杆的U型卡钳是否松动;

➢确认通信线、电源线是否链接正确且无松动现象;

➢确认各个控制器箱是否均已接地。

➢对于带风机动力或盘管的V A VBOX,需要对风机和盘管用水阀执行器的接线进行确认。

项目经理可以对“V A VBOX现场检查记录表”中的此项进行修改以满足项目实际情况)

3.3.4V A V通信检查调试步骤

a)编制V A V控制程序,将V A V的风量设计参数(最大、最小)、温度偏差量(及实际温度高

于/低于设定温度多少度后V A V的风量开始变化)在程序中进行设定。

b)通过笔记本对同一条干线上的V A V BOX进行V A V上线检查,在“V A V BOX调试记录表”

上记录不上线的V A V BOX,然后进行网络线路检查和整改。

c)对上线的V A V BOX进行程序下传,并在“V A V BOX调试记录表”上记录。

d)确认风阀动作情况,是否存在打滑现象并将风阀开至全开以便于空调专业后期开展风平衡

调试。

e)对温度传感器进行校核并将温度设定值、电脑显示的实际温度值和现场通过手持式温湿度

测量计的测量值记录在“V A V BOX调试记录表”。

f)对于带风机动力或盘管的V A VBOX,要对风机和水阀进行动作测试并进行记录。

3.3.5配合空调风平衡调试

a)确认进行风平衡调试的风管路上的所有V A VBOX的风阀全部为全开状态;把未开启的风

阀全部调到全开。

3.3.6V A V系统调试步骤

a)根据控制程检查表中的记录内容对相应的AHU-V A V机组的控制逻辑进行调试。

b)通过V A V调试软件的“Test Flow”对风阀的运转方向是否与执行器一致进行检查并保存

测试报告。

c)进行V A V风量控制环路进行调试,对V A V的需求风量进行记录,检查实际测量风量是否

满足需求风量。对于风量偏差过大V A V BOX采用如下方式进行检查:

➢确认阀门开度和风量值是否合理(注意阀门开度和风量大小并非完全正比例关系)

➢确认V A V控制器的压力测量装置工作正常(吹/吸方式进行检查),压力软管是否损坏;

➢通过V A V调试软件确认压力测量点是否设定的偏差值(offset)过高并对此输入点进行

调校。调试本输入点时要确定空调机处于关机状态,V A V阀杆与执行器没有打滑现象;

➢观察同一空调机下其他V A VBOX的风量、阀门开度的情况,判断是否是由于风系统的平衡问题导致。若风量不满足的情况一直出现在离风机最远的末端BOX,而前面的BOX

风量都以满足且阀门开度不断变小,则说明风管路有问题。上述现象只是判断V A VBOX

风量不足是由于风系统不平衡导致的最典型现象之一。调试工程师将根据项目实际情

况,系统原理和现场测量参数进行进一步诊断。

➢对风量不足的V A VBOX所带各风口的风量进行测量(此处需要空调专业进行配合)并累加测量值从而对V A VBOX自身的测量值进一步校核。如果确实出现V A VBOX测量不

准确问题,对V A V进行调校;如果风量现场测量与V A VBOX测量值一致,则说明风管

路存在问题,由空调专业进行检查。

➢通过上述步骤后风量偏差仍然严重,且确定空调管路无问题,V A V控制器的压力测量装置正常时,则需要拆卸V A VBOX对毕托管进行检查或更换;

d)对于带风机动力或盘管的V A VBOX,要对风机噪音进行检查并对噪音明显的风机进行调

校。

3.3.7调试用工具

(1)笔记本电脑、手持式温湿度计、风量罩(空调专业提供)

(2)暖通系统图

(3)暖通平面图

(4)V A VBOX现场检查记录表

(5)V A VBOX调试记录表

3.4系统联调

3.4.1调试内容和目的

系统联调是在上位机(操作站)端对楼宇自控系统所控制的各设备间联动是否正确进行调试和检查,同时对楼宇自控的图形界面进行检查。

3.4.2调试前提

(1)单机调试完成

(2)现场已可以正式供电

(3)各被控机电设备完成单机试运行并可以正常运行

3.4.3调试步骤

(1)根据各机电设备的联动关系在上位机(操作站)对相关联动设备进行联动测试。

(2)在上位机对图形界面的导航链接、图形数据显示及控制命令进行检查。

(3)对调试遗留的问题原因进行确认并汇总。

(4)对影响系统联调的其他专业的问题进行记录汇总并请总包进行协调。

3.4.4调试用工具

(6)操作站(电脑)

(7)暖通系统图

4系统控制说明

本部分主要描述的是上海-会得丰广场项目的所有控制逻辑的工作描述,包含了这个项目的空调机系统、新风机系统、新风补风机系统、排风机系统、补风机系统、加压风机系统、污水系统、补水系统、生活水系统、锅炉及板换系统。

4.1空调机系统

4.1.1应用1 (变风量空调系统+新风机)

✧系统简述

这个类型空调机组的分布主要有:

控制箱名称空调机组名称

✧控制系统包括如下输入点和输出点:

硬件点

类型名称描述

UI-1 SFVSD-FB 送风机变速驱动器返馈

UI-2 SA-T 送风温度

UI-3 SA-H 送风湿度

UI-4 RA-T 回风温度

UI-5 RA-H 回风湿度

UI-6 SA-FL 送风风量

BI-7 SF-S 送风机状态

BI-8 SF-F 送风机故障

BO-1 SF-C 送风机命令

BO-2 HUM-C 加湿阀命令

BO-3 UVL-C 紫外光灯启/停控制

AO-8 CV-C 制冷阀命令

AO-9 HV-C 加热阀命令

UI1 CWI-T 冷冻水入水温度

UI2 CWO-T 冷冻水出水温度

UI3 CW-FL 冷冻水流量

UI4 HWI-T 采暖水入水温度

UI5 HWO-T 采暖水出水温度

UI6 HW-FL 采暖水流量

BI7 SF-AM 送风机手自动

BI8 FCB-S 火警断路

AO8 HUMV-C 加湿调节阀命令

AO9 SFVSD-C 送风机变速驱动命令

UI1 CV-FB 冷却阀反馈

UI2 HV-FB 热水阀反馈

UI3 SA1-SP 送风1静压

UI4 SA2-SP 送风2静压

UI5 PRFILT-S 初级过滤网阻塞报警

UI6 SFILT-S 次级过滤网阻塞报警

BI7 LOWT-A 低温报警

BI8 HUM-F 加湿器故障

UI1 SFVSD-F 送风机变速驱动故障

UI3 FF-S 新风机状态

UI4 FF-F 新风机故障

UI5 FF-AM 新风机手自动选择

UI6 FCB-S 火警断路

BI7 FILT-S 滤网状态

BI8 OAD-S 室外风阀状态

BO1 FF-C 新风机命令

BO2 OAD-C 室外风阀命令

软件点

类型名称描述设定值

CP SF-ENA 启动空调机组

CP WS-EX 冬夏季转换模式

CP SA-TSP 送风温度设定值18 Deg C

CP RA-HSP 回风湿度设定值50 RH%

CP HV-MIN 热水阀最小开度10%

CP SA-SPSP 送风静压设定值50Pa

CP SFVSD-MIN 送风机最小频率50%

工作流程

系统停止:

加湿阀(HUM-C)、冷水阀(CV-C)、热水阀(HV-C)与送风机状态(SF-S)互锁。当系统停止后,送风机状态为关状态(OFF)。加湿阀(HUM-C)、冷水阀(CV-C)被强制关闭为0%,夏季热水阀(HV-C)被强制关闭为0%,冬季热水阀(HV-C)被强制开到最小开度。

启停状态:

每一个AHU都设有一个机组启停点(SF-ENA),这个点通常在时间表中应用。当SF-ENA设为ON 且送风机无故障(SF-F为OFF)、新风机无故障(FF-F为OFF)时,送风机命令SF-C变为ON,新风机命令FF-C变为ON,送风机正常运转,同时送风机状态SF-S、新风机状态FF-S变为ON。

负荷计算:

根据公式

冷负荷=(冷冻水出水温度(CWO-T)-冷冻水入水温度(CWI-T))*冷冻水流量*1.7

热负荷=(采暖水入水温度(HWI-T)-采暖水出水温度(HWO-T))*采暖水流量*1.7

单位:Btu

计算空调机负荷。

温度控制:

冷水阀(CV-C)、热水阀(HV-C)通过自动调节使回风温度(RA-T)保持与回风温度设定值(RA-TSP)一致。送风机有状态时,当回风温度高于回风温度设定值时,热水阀(HV-C)往关闭方向调整,当热水阀为0%时,冷水阀(CV-C)往开启方向调整,;当回风温度低于回风温度设定值时,冷水阀(CV-C)往关闭方向调整,当冷水阀为0%时,热水阀(HV-C)往开启方向调整。冬季关机热水阀保持最小开度(HV-MIN)。

湿度控制:

加湿调节阀(HUMV-C)通过自动调节使回风湿度(RA-H)保持与回风湿度设定值(RA-HSP)一致。送风机有状态时且加湿阀无故障(HUM-F为OFF),加湿阀(HUM-C)开启。当回风湿度低于回风湿度设定值时,加湿阀往开启方向调整,当回风湿度高于回风湿度设定值时,加湿阀往关闭方向调整。

新风阀控制:

新风机有状态(FF-S为ON),新风阀开启。

送风机变频控制:

送风机变频(SFVSD-C)根据两送风静压最小值调节。送风机有状态且送风机变频器无故障时,送风静压最小值高于送风静压设定值时,送风机频率往减小方向调整;送风静压最小值低于送风静压设定值时,送风机频率往增大方向调整。送风机频率不得小于送风机最小频率。

紫外灯控制:

送风机没有状态时,紫外光灯(UVL-C)开启;送风机有状态返回后,紫外光灯(UVL-C)停止。

滤网报警:

滤网压差报警(PRFILT-S,SFILT-S,FILT-S)监视送风机初级滤网状态、中级滤网状态、新风机滤网状态。

连锁控制:

低温报警时,关闭新风机,冷水阀关至0%,热水阀开到100%。

4.1.2应用2 (定风量空调系统)

✧系统简述

这个类型空调机组的分布主要有:

控制箱名称空调机组名称

✧控制系统包括如下输入点和输出点:

硬件点

类型名称描述

UI-1 FA-T 新风温度

UI-2 SA-T 送风温度

UI-3 SA-H 送风湿度

UI-4 RA-T 回风温度

UI-5 RA-H 回风湿度

UI-6 SA-FL 送风风量

BI-7 SF-S 送风机状态

BI-8 SF-F 送风机故障

BO-1 SF-C 送风机命令

BO-2 HUM-C 加湿阀命令

BO-3 UVL-C 紫外光灯启/停控制

AO-8 CV-C 制冷阀命令

AO-9 HV-C 加热阀命令

IOM1UI1 CWI-T 冷冻水入水温度

IOM1UI2 CWO-T 冷冻水出水温度

IOM1UI3 CW-FL 冷冻水流量

IOM1UI4 HWI-T 采暖水入水温度

IOM1UI5 HWO-T 采暖水出水温度

IOM1UI6 HW-FL 采暖水流量

IOM1BI7 SF-AM 送风机手自动

IOM1BI8 FCB-S 火警断路

IOM1AO8 HUMV-C 加湿调节阀命令

IOM2UI1 CV-FB 冷却阀反馈

IOM2UI2 HV-FB 热水阀反馈

IOM2UI3 PRFILT-S 初级过滤网阻塞报警

IOM2UI4 SFILT-S 次级过滤网阻塞报警

IOM2BI7 LOWT-A 低温报警

IOM2BI8 HUM-F 加湿器故障

软件点

类型名称描述设定值

CP SF-ENA 启动空调机组

CP WS-EX 冬夏季转换模式

CP RA-TSP 回风温度设定值24 Deg C

CP RA-HSP 回风湿度设定值50 RH%

CP HV-MIN 热水阀最小开度10%

工作流程

系统停止:

加湿阀(HUM-C)、冷水阀(CV-C)、热水阀(HV-C)与送风机状态(SF-S)互锁。当系统停止后,送风机状态为关状态(OFF)。加湿阀(HUM-C)、冷水阀(CV-C)被强制关闭为0%,夏季热水阀(HV-C)被强制关闭为0%,冬季热水阀(HV-C)被强制开到最小开度。

启停状态:

每一个AHU都设有一个机组启停点(SF-ENA),这个点通常在时间表中应用。当SF-ENA设为ON,送风机无故障(SF-F为OFF)且无低温报警(LOWT-A 为OFF)时,送风机命令SF-C变为ON,送风机正常运转,同时送风机状态SF-S变为ON。

负荷计算:

根据公式

冷负荷=(冷冻水出水温度(CWO-T)-冷冻水入水温度(CWI-T))*冷冻水流量*1.7

热负荷=(采暖水入水温度(HWI-T)-采暖水出水温度(HWO-T))*采暖水流量*1.7

单位:Btu

计算空调机负荷。

温度控制:

冷水阀(CV-C)、热水阀(HV-C)通过自动调节使回风温度(RA-T)保持与回风温度设定值(RA-TSP)一致。送风机有状态时,当回风温度高于回风温度设定值时,热水阀(HV-C)往关闭方向调整,当热水阀为0%时,冷水阀(CV-C)往开启方向调整,;当回风温度低于回风温度设定值时,冷水阀(CV-C)往关闭方向调整,当冷水阀为0%时,热水阀(HV-C)往开启方向调整。冬季关机热水阀保持最小开度(HV-MIN)。

湿度控制:

加湿调节阀(HUMV-C)通过自动调节使回风湿度(RA-H)保持与回风湿度设定值(RA-HSP)一致。送风机有状态时且加湿阀无故障(HUM-F为OFF),加湿阀(HUM-C)开启。当回风湿度低于回风湿度设定值时,加湿阀往开启方向调整,当回风湿度高于回风湿度设定值时,加湿阀往关闭方向调整。

紫外灯控制:

送风机没有状态时,紫外光灯(UVL-C)开启;送风机有状态返回后,紫外光灯(UVL-C)停止。

(完整版)楼宇自控系统技术规范书

楼宇自控系统技术规范书

编制: 校核: 审核: 批准: 单位: 北京******设计有限公司 日期:2013.5. 26

目录 附件1 技术规范 (1) 1总则 (1) 2工程概况 (1) 3技术要求 (2) 3.4 能源监测系统技术要求 (12) 3.5供货范围 (15) 3.6 智能照明系统说明 (15) 3.6.1 总则 (15) 3.6.2 区域控制 (15) 3.7 供货范围 (16) 3.7.1本系统主要设备须包括﹐但不限于下列项目﹕ (16) 3.7.2 硬件要求 (17) 3.7.3 软件要求 (17) 附件2 供货范围 (18) 1一般要求 (18) 2供应范围 (18) 附件3技术资料和交付进度 (19) 1一般要求 (19) 2资料提交的基本要求 (20) 3文件和资料发送单位和地址 (20) 附件4 交货进度 (18) 附件5 监造、检验和性能验收试验 (19) 附件6 技术服务和设计联络 (24) 附件7 分包与外购 (26) 附件8 大(部)件情况 (26) 附件9 技术差异表 (26) 附件10 投标人需要说明的其它问题 (23) 附件11 推荐技术方案(如果有) (26) 附件12 投标文件附表或附图 (26) 附件13 分项价格表 (26) 附件14 履约保函(由商务附加统一格式) (26)

附件1 技术规范 1总则 1.1本技术规范书适用于*********有限公司1号楼加建工程楼宇自控系统及其附属设备的 功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规范书所提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供符合本规范和现行工业标准的优质产品。 1.3在签订合同之后,到投标方开始制造之日的这段时间内,招标方有权提出因规范标准 和规程发生变化而产生的一些补充修改要求,投标方应遵守这个要求,具体款项内容由供、需双方共同商定。 1.4本规范所使用的标准,如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高的标准执行。如 果本规范与现行使用的有关国家标准以及部颁标准有明显抵触的条文,投标方应及时书面通知招标方进行解决。 1.5投标方的投标文件将作为订货合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2工程概况 2.1 环境参数 2.1.1 海拔高度: 27 m 2.1.2 地震基本烈度: 6 度 2.1.3 气象条件 年平均气压: 1013 hPa。 多年平均气温: 16.7℃ 极端最高气温: 40.3℃ 最低气温: -12.4℃ 多年平均相对温度: 77% 最小年平均相对湿度: 10% 多年平均风速: 2.6m/s 累年全年主导风向: NE 夏季主导风向: SE 多年平均降雨量: 1347.7mm 最大日降雨量: 261.7mm 最小年降雨量: 98.6mm 多年平均蒸发量: 1429.0mm 积雪最大深度: 12cm

楼宇自控系统操作手册

目录 一、BACtalk楼宇自控系统简介 二、BACtalk系统结构图 三、BACtalk系统特点 1、全BACnet兼容系统 2、无限制的系统规模 3、高速通讯网络结构 4、三维立体动态图形及操作 5、通用的工作平台 6、多种不同通讯形式 7、扩展更为方便 8、功能强大的图形编程软件 9、系统高稳定性及低维护需要 10、远程控制 四、关于三亚福朋喜来登的系统操作 1、主画面 2、空调机组MAH 3、新风机组PAH 4、盘管风机系统 5、冷冻站系统

6、送排风机系统 7、能源计量监视系统 8、给排水监视系统 9、时间表设置 10、报警历史记录查看 11、趋势记录查 五、自控系统的一般要求 六、常见问题及解答 一、 BACtalk楼宇自控系统简介 随着大楼内各个以计算机/微处理器控制为基础的设备日 益增多,系统集成是当今最迫切的问题。要实现系统集成, 各厂家必需按某一标准通讯协议来发展其自身产品,为解Array决这一问题,美国ASHRAE协会集合各厂家用户及系统工 程师意见制定了ANSI/ASHRAE135-1995(欧洲CEN Technical Committee247)BACnet的标准,即楼宇自控行 业的开放式网络通讯协议。 ?1995年由美国国家标准学院通过了《BACnet楼宇自动控制网络数据通讯协议》 为美国国家标准,一些主要的自控设备生产厂商都支持BACnet协议,如美国HONEYWELL/ALERTON公司(世界上第一家开发、生产全系列产品的生产厂商)在1997年推出了全部各层通信网络均符合BACnet协议的BACtalk控制系统。 ?同时该标准引起了各国政府、专家学者和企业的广泛关注,目前韩国、日本已将 其列为国家标准,也成为欧盟标准草案。

楼宇自控(BA)系统功能说明及各系统接口要求

楼宇自控系统功能说明及接口要求 一、BA系统监控的范围: 本方案BA系统监控的范围包括: 地下室、一到五层。 二、BA系统监控对象: 监控对象包括: 给排水系统:地下室集水井、排污泵、生活水泵 送排风系统:地下室送风机、送/排风机、排烟送/排风机(双速)、CO浓度 冷热源系统:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔。 空调通风系统:新风机、空调机、全热交换器 三、BA系统的功能实现 1、给排水系统 ➢给排水系统监控点如下: ●排污泵运行状态(DI) ●排污泵故障状态(DI) ●集水井超高液位状态(DI) ●生活水泵运行状态(DI) ●生活水泵故障状态(DI) ➢排污泵状态监测: 排污泵自带强电自控箱,根据液位自动启停,因此,BA系统只监不控。 监测排污泵的运行状态、故障状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。当 排污泵发生故障的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记 录,后期可以查询。 ➢集水井超高液位监测: 监测集水井超高液位状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。当排污泵故 障,现场切到自动,导致集水井液位超高的时候,弹出报警提示信息提示管理员进 行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。 ➢生活水泵状态监测: 生活水泵自带强电自控箱,根据供水压力自动启停、变频控制,因此,BA系统只

监不控。 监测生活水泵的运行状态、故障状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。 当生活水泵发生故障的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。 2、送排风系统 ➢送/排风机监控点如下: ●送/排风机启停控制(DO) ●送/排风机运行状态(DI) ●送/排风机故障状态(DI) ●送/排风机手自动状态(DI) ➢送/排风机控制: 启停控制: 根据介休文化广场的运营时间表,设计院设定的换气次数要求,设定启停时间段自动对介休文化广场的送/排风机进行启停控制。节省能源、降低人力成本。时间表可以在操作界面上随时修改。 与地下室一氧化碳浓度传感器联动,在一氧化碳浓度超标的时候,开启送/排风机将室内污浊空气排至室外,确保介休文化广场地下室的空气清新度。 在操作平台上,可以通过选择远程手动的方式,远程手动开启或者关闭任意一台送/排风机,以便在有需要的时候远程控制,非常灵活。 ➢送/排风机状态监测: 送/排风机状态监测: 监测送/排风机的运行状态、故障状态、手自动状态,在软件平台上面以动态图形效果实时显示。当风机发生故障的时候,弹出报警提示信息提示管理员进行处理,报警信息自动记录,后期可以查询。 3、冷热源系统功能 ●冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔启停控制(DO) ●冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔运行状态(DI) ●冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔故障状态(DI) ●冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔手自动状态(DI) ●冷冻水泵、冷却水泵频率调节(AO)

楼宇自控系统调试教程

楼宇自控系统调试教程 当楼控系统的所有设备安装完毕后进入系统的调试阶段,这个阶段的调试应和相关强电专业配合进行。系统调试应分为四个步骤:DDC控制器单体调试,系统联网调试,软件调试,系统整体调试。 DDC控制器单体调试:主要是给DDC加电后测量每个监控点位输入输出有无错误、有没有强电进入、将数字控制点进行手动闭合后有无电压输出等。要求调试的人员必须具备相关电气专业知识,具有现场处理问题能力,如箱体的线路改装、末端电缆的改接等。 系统联网调试:楼控系统服务器软件安装完毕、DDC控制器单体调试完毕后、给每个DDC控制器设置相应的地址码、加电后,系统联网调试开始。系统联网调试主要是通过软件和系统的网络将每个DDC控制器展现在系统服务器的软件界面上,为下一步的软件调试做准备。这个步骤中,调试人员尽量保持DDC控制器单体调试人员不变,因为他们对每个DDC控制器的所在位置和DDC控制器的状况已经比较熟悉。 系统软件调试:系统软件调试所使用的主要工具就是功率足够大的对讲机。软件编程人员在楼宇控制室内通过软件对控制器进行远程控制,施工人员在现场查看控制器的情况,通过对讲机给编程人员进行情况汇报和执行编程人员要求的工作。 以上三个步骤完成后进入最后一道工序—系统整体调试,系统的整体调试是弱电的DDC控制器以及控制软件全部启动,受控设备的

强电也全部启动。通过DDC控制器对所有受控设备监视数据的采集和控制信号的输出等,对整个系统进行联动调试。 以上就是楼宇自控系统工程设计及实施思路分析的有关内容。楼宇自控系统的实施过程是和各个强电专业配合分不开的。在施工前,要和各个强电专业进行输入输出接口的确定。在施工调试过程中对线缆的端接和系统的启动停止控制也需要强电专业进行相关配合,以免造成损失。

自控系统调试方案

成都银河磁体股份有限公司 ) 高精度、高洁净度硬盘用粘结钕铁硼磁体扩建项目 自控系统调试方案 { 二〇二〇年十一月十日 \

目录 一.监控点线路测试 (1) 1.监控点对应关系校对 (1) 2.线路对地测试 (1) 二.PLC控制器测试 (1) 1.电源检测 (1) 2.状态指示检测 (2) 3.输入输出点检测 (2) 4.通讯端口检测 (2) 三.工作站监控软件安装 (2) 1.操作系统安装 (2) 2.监控软件安装 (2) 3.编辑图形监控软件。 (2) 四.系统网络连路测试 (2) 五.监控点信号测试 (2) 1.检测受控制设备监控点 (2) 2.DDC监测点与现场设备一致性检测 (4) 六.设备系统功能调试与联动 (4) 1.设备联调条件 (4) 2.中央工作站 (4) 3.冷源系统的群控 (5) 4.空调机组控制 (6) 5.二层空调区域控制 (7) 6.通讯集成 (7) 7.与第三方设备联网说明 (7) 七.系统试运行 (8)

银河磁体HDD二层自控系统调试方案 本项目楼宇自控系统采用西门子PLC楼宇自控系统,我们根据西门子楼宇自控系统产品的特点、结合现场实际施工情况按以下步骤进行BAS调试工作: 在系统布线安装完成后,现场工作进度将进入系统调试阶段。在调试阶段将对系统所有监控点进行上电前线路、点对应关系、传感器信号校对、执行器信号/动作校对、DDC控制器上电测试、系统网络连路测试、通讯网关调试、监控软件调试(软件安装、数据库建立、监控图形编辑、控制程序编写等)、单机(套)设备功能调试、系统联动调试、系统试运行观查。 该自控系统根据实际情况, 我们参照和严格执行国家民用建筑电气设计规范。 《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008) 《智能建筑设计标准》(GB/T50314-2006) 《供配电系统设计规范》(GB50052-95) 《低压配电系统设计规范》(GB50054-95) 《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 《信息技术互连国际标准》(ISO/IECl1801-95) 《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) 《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 《智能建筑施工质量验收规范》(GB50339-2003) 《智能建筑工程应用技术规程》(DG/TJ08-2050-2008) 一.监控点线路测试 在安装接线工作完成后,需将已接好的端子与PLC控制分离,目的是防止线路破损、串电或错接等情况而造成对控制器损害。所以在上电前需做以下工作: 1.监控点对应关系校对 按PLC接线图纸所示内容对各控制器、监控点进行校对,以确保一对一的对应关系。包含PLC控制器电源、传感器电源、执行器电源。 用万用表测量,对每一对线路作多次通断方法检测。 2.线路对地测试 用绝缘表对每根线进行对地绝缘测试,确保每根线路在安装过程外保护层没有破损。 二.PLC控制器测试 1.电源检测 检测供电电源是否为AC24V,+/-10% 。 2.状态指示检测

楼控EBI操作手册

北京射击场 ——楼宇自控系统 操 作 手 册 2007-7

第一章EBI及工作站 EBI(Enterise Buildings Integrator)是一个内含丰富管理和控制经验的应用软件。它能够: ●以直观并易于理解的方式表示系统数据 ●允许操作员通过发送相关的命令控制系统运行 ●自动执行预先计划的任务 ●随时通知操作员各个系统的运行状态和报警事件 ●可随时生成多种复杂的 EBI运行在服务器上,俗称主机。它主要管理系统事件,执行自动任务,采集和处理数据。控制器是系统的“手和眼睛”,能从现场收集和控制数据,例如空调器、房间传感器等。控制器安装在它所控制的装置附近,并通过LAN(区域网)与服务器连接。 工作站介绍 工作站实际上是一套实时的“控制面板”。操作员通过它可以对系统进行监控(工作站是一个能运行在标准个人计算机以及服务器上的独立的EBI程序)。 工作站以一系列图形的方式表示现场信息,每幅图形就是一个能够显示一组或一类专门信息的控制面板。同时,它包含一套相关的控制图形。例如:“控制按钮”和“滚动条”。

空调控制系统结构图 工作站图形显示有二种类型 ●系统图形 这些图形由EBI提供并以标准的方式提供信息。系统图形以清单和子表格的方式显示系统的详细配置情况。 ●用户自定义图形: 这些图形是专门针对用户的系统而设计制作的,并且更容易解释及控制系统的运行。

标准的系统图形显示图片 标准的用户自定义显示图片

第二章工作站的启动、签入及退出 ●双击屏幕上的图标,输入操作员名称及密码,进入 操作图形界面。 ●安全级别:基于工作站的安全功能,安全级别决定了操作员 所能允许执行的任务范围。如果尝试执行一个更高安全级别 的任务,消息栏中将显示以下信息: Higher Security Level Required (需要更高一层的级别) 提示:安全级别出现在状态行的有侧,自下向上的级别是:L VL1,L VL2,OPER,SUPV,ENGR,MNGR。

BAS楼宇自控系统DDC控制系统调试

BAS楼宇自控系统/DDC控制系统调试手册 目录 目录 2 1、BAS系统设备检测及调试步骤(STAM)概述 1 2、DDC 加电检测 2 2.1 Excel 50加电检测步骤 2 XL50 DDC测试报告 5 2.2 Excel 100 加电检测步骤 6 XL100 DDC测试报告 9 2.3 Excel 500 加电检测步骤 10 XL500 DDC-测试报告 13 3. BA系统监控设备现场调试方案 14 3.1空调机组的调试方案 14 空调机组“关”状态下的目视及功能测试 14 空调机组送风风机启停检查 14 空调机组温度控制 15 空调机组过滤器报警 15 连锁功能测试 15 机组间连锁功能的测试 15 最终调整与标定 15 固定和手动模式的复位 16 3.2、新风机组测试方案 16 新风机组“关”状态下的目视及功能测试 16 新风机组送风风机启停检查 16 新风机组温度控制 17 新风机组防冻报警 17 连锁功能测试 17 最终调整与标定 17 固定和手动模式的复位 18 3.3 FCU末端的调试方案 18 FCU现场调试方案 18 FCU 调试方案 18 FCU风机启停检查 19 固定和手动模式的复位 19 3.4 送、排风机的调试方案 20 送、排风机“关”状态下的目视及功能测试 20 送、排风机机启停检查 20 固定和手动模式的复位 20 3.5 给水系统调试方案 20 给水水泵“关”状态下的目视及功能测试 20

水泵启停检查 21 液位变送器校准 21 联动功能测试 21 固定和手动模式的复位 21 3.6 排水系统调试方案 21 排污泵“关”状态下的目视及功能测试 21 水泵启停检查 22 水位开关的测试 22 联动功能测试 22 固定和手动模式的复位 22 3.7 照明系统调试方案 22 照明回路“关”状态下的目视及功能测试 22 照明回路开关检查 22 固定和手动模式的复位 23 3.8 冷热站调试方案 23 直燃机房被控设备目视及功能测试 23 空调补水系统联动功能测试: 23 1、BAS系统设备检测及调试步骤(STAM)概述 本手册所述检测与调试步骤是按照中铁一局BAS系统设计要求进行编制的.编制本手册的目的是: A. 在实际调试工作开始之前准确的制定调试计划,并使用户能够了解我们的调试步骤. B. 指导调试人员进行系统调试.. C. 按调试步骤制定及生成准确的调试记录和报告. 编制: Date: Approved By: Date: 2、DDC 加电检测 2.1 Excel 50加电检测步骤 供电之前: 1) 对DDC盘内所有电缆和端子排进行目视检查,以修正显性的损坏或不正确安装。 2) 确认安装按安装手册详细步骤实施完毕。 3) 检查接线端子,以排除外来电压。 不正确现场接线的检查: 控制盘安装完后,先不安装控制器,使用万用表或数字电压表,将量程设为高于220V的交流电压档位,检查接地脚与所有AI、AO、DI间的交流电压。测量所有AI、AO、DI信号线间的交流电压。若发现有220V 交流电压存在,查找根源,修正接线。注意:盘柜的所有内部线和外部线均要进行测试和检查,坚决杜绝强电串入弱电回路! 接地不良测试: 将仪表量程设在0~20K电阻档。 1) 测量接地脚与所有AI、AO、DI接线端间的电阻。

楼宇自控系统操作规程

楼宇自控系统操作规程 1.0 目的 为规范楼宇自控系统的操作程序,明确楼宇自控系统的巡视维护要求,确保楼宇自控系统的操作正确、规范,巡视维护合理有效,系统正常运行。 2.0 适用范围 适用于xxxxxxxx各物业服务中心、各异地分公司工程部对楼宇自控系统的操作和巡视维护。 3.0 职责 3.1 工程部运行值班人员负责楼宇自控系统的操作、巡视维护,并按要求填写运行、巡视 记录;配合并监督外包维保单位(如有维保单位)对楼宇自控设备的维修保养工作。 3.2 工程部负责人负责楼宇自控系统运维工作的指导、监督、检查;对外包维保单位(如 有维保单位)的工作成果进行综合验收。 3.3 服务中心负责人负责楼宇自控系统运维执行情况的检查、考核,并就工程部对外包维 保单位(如有维保单位)的监督工作进行检查、考核。 4.0 内容 4.1 开机步骤 4.1.1打开计算机电源,启动Windows系统。 4.1.2在Windows桌面上双击图标。 4.1.3待系统初始化后,单击标左上角题栏Sign-on。 4.1.4在对话框界面操作右侧“点击进入”。 4.1.5进入主画后,右边图型标注有变配电系统、楼宇自控机系统、新风系统、冷冻站系统、 送排风系统、排水系统;左侧是相对应的图型数据时时传输运行状态。 4.1.6箭头光标,单击左键,就可以进行控制操作进入下一级操作画面。。 4.2 关机步骤 4.2.1在任何操作画面上,点击退出键便可以退出系统 4.2.2退出后,进入Windows桌面,可以进行Windows操作。 4.2.3由于系统采用集散控制,关闭计算机,控制系统仍在运行。 4.2.4为保证历史数据适时保存,计算机不宜长时间退出系统。 4.3 图形的切换

楼宇自控调试方案

楼宇自控调试方案 1. 简介 楼宇自控调试是指对楼宇自控系统进行调试和优化,以确保系统正常运行并提高系统的性能和效率。本文档将介绍楼宇自控调试的方案和步骤。 2. 调试目标 楼宇自控系统的调试目标通常包括以下几个方面: •系统功能测试:确保所有系统功能正常运行,包括温度控制、湿度控制、照明控制等。 •系统性能测试:测试系统的性能指标,如温度控制的稳定性、照明控制的亮度等。 •能耗优化:通过调整控制算法和参数,使系统能耗最小化,实现能源的节约。 •故障诊断:通过测试和监测,及时发现系统故障,并进行相应的排除和修复。 3. 调试步骤 楼宇自控调试通常可以按照以下步骤进行: 3.1 调试准备 在进行楼宇自控调试前,需要进行一些准备工作: •确定调试计划和目标。 •准备相关的调试工具和设备,如温度计、测量仪表等。 •编写调试程序和脚本,用于系统的自动化测试和数据记录。 •检查和确认楼宇自控系统的硬件和软件安装完好。 3.2 功能测试 功能测试是首要的调试步骤,通过验证系统的功能是否能够正常运行。 •确保所有传感器和执行器正常连接和通信。 •逐一测试各个功能模块,如温度控制、湿度控制、照明控制等。 •检查和确认系统的控制算法和逻辑是否正确。

3.3 性能测试 性能测试是对楼宇自控系统进行全面评估的步骤,包括稳定性、响应时间、准 确性等指标的测试。 •测试系统的控制能力和稳定性,如温度控制的稳定性和准确性。 •测试系统的响应时间,包括传感器数据采集和执行器控制的时间。 •根据实际使用情况设置测试场景,如高温、低温、高湿度、低湿度等。 3.4 能耗优化 能耗优化是调试过程中的重要环节,通过调整控制算法和参数,使系统能耗最 小化,实现能源的节约。 •分析当前的能耗情况,找出能耗较高的设备和系统。 •优化控制策略,如调整控制周期、优化控制算法等。 •在实际使用过程中进行能耗监测和数据记录,对比优化前后的能耗情况。 3.5 故障诊断 故障诊断是调试过程中的必要步骤,通过测试和监测,及时发现系统故障,并 进行相应的排除和修复。 •监测系统的工作状态,及时发现异常情况。 •针对异常情况进行故障诊断,找出故障原因和关键位置。 •根据故障诊断结果进行相应的修复和调整。 4. 调试记录与报告 调试过程中需要记录相关的测试数据和结果,可通过编写调试程序和脚本来实 现自动化的数据记录。 •记录调试过程中的测试数据和结果,包括传感器数据、控制参数等。 •完成调试后,编写调试报告,总结调试过程和结果,提出有关优化和改进的建议。 5. 总结 楼宇自控调试是确保系统正常运行并提高系统性能的重要环节,通过按照以上 步骤进行调试,可以保证系统的功能正常运行,性能优良,并实现能耗的最小化。调试过程中的数据记录和报告能够提供有价值的参考和指导,为后续的优化和改进提供依据。

楼宇自控系统施工调试方案

楼宇自控系统施工调试方案 1. 引言 楼宇自控系统作为现代建筑中重要的一部分,用于实现楼宇内各类设备的集中 监控与控制。施工调试是确保楼宇自控系统正常运行的关键环节。本文档旨在介绍楼宇自控系统施工调试方案,包括施工准备、调试流程和注意事项等内容。 2. 施工准备 在进行楼宇自控系统施工调试之前,需要做以下准备工作: •获取相关设计图纸和说明文档,包括楼宇自控系统的布置图、网络连接图、设备连接图等。 •确保所有所需的设备、传感器、控制器等已经到位,并进行必要的检查和测试。 •建立施工调试团队,明确各成员的职责和任务分工。 •制定施工调试计划,确定施工调试的时间安排和目标任务。 3. 调试流程 楼宇自控系统施工调试的流程主要包括以下几个步骤: 3.1 设备安装和布线 根据设计图纸要求,进行设备的安装和布线工作。确保设备、传感器等按照正 确的位置布置,并连接好电源线、信号线等。 3.2 网络设置和连接 将楼宇自控系统与本地局域网或互联网连接,确保网络设置正确并进行网络测试,保证楼宇自控系统能够正常与其他设备通信和数据传输。 3.3 系统配置和调试 根据设计要求进行系统配置和参数设置,包括设备识别、数据采集周期、阈值 设定等。然后进行系统调试,逐一测试各设备、传感器的功能和连接情况,确保系统能够正常工作。 3.4 功能测试和优化 对楼宇自控系统的各项功能进行测试,包括温度控制、湿度控制、照明控制等。根据测试结果对系统进行调整和优化,保证系统在各项功能上能够达到设计要求。

3.5 系统整体测试 在完成各项功能测试后,进行系统整体测试,确保各设备、传感器能够配合协 调地工作。同时进行应急情况的测试,确保系统在紧急情况下能够正常运行。 4. 注意事项 在进行楼宇自控系统施工调试时,需要注意以下事项: •安全第一:确保施工调试过程中不造成任何安全事故,保证施工人员的人身安全和设备的安全。 •注意电气连接:严格按照设计要求进行电气连接,避免电气线路短路、接错等情况发生。 •注重细节:在调试过程中要认真记录测试数据、故障和解决办法,并及时进行整理和归档,以备后续查询和维护使用。 •寻求协助:在需要时,及时与设计人员、供应商或相关专业人员进行沟通和协助,解决遇到的问题和困难。 5. 总结 本文档介绍了楼宇自控系统施工调试的方案,包括施工准备、调试流程和注意 事项等内容。通过严格按照方案进行施工调试,可以保证楼宇自控系统能够正常运行,并满足设计要求。在实施过程中,需要注意安全、电气连接和细节等方面的问题,及时寻求协助解决遇到的困难。

楼控系统软件安装调试流程

楼宇自控系统软件安装调试流程 一、楼宇自控系统所需软件 1、操作系统软件:Win 2000 sp4及以上或Win xp sp1及以上。 2、IE浏览器:IE6.0。 3、Lon网络管理软件:Lonmaker for windows 3.1 sp2、LNS sp8、 NodeBuilder3.1 4、DDC节点程序:一种型号DDC对应一种或多种的节点程 序,功能略有差别。程序类型有(*.xif、*.apb、*.xfo、*.XFB)。 5、DDC配置软件:plug in工具,用于在lonmaker中配置DDC 模块的端口和逻辑关系。每个型号的DDC模块都有相对应 的plug in 软件,有些模块对应多个plug in软件,配置工具 与节点程序为一一对应关系。 6、DDC资源文件:资源文件是楼控模块节点程序的支持性文 件,类型为(*.eng、*.enu、*.fm、*.fpt、*.typ)。 7、IIBS软件:V 3.0, 楼宇自控的图形界面制作软件,类似于 CRT软件。分为单机版和网络版,单机版只能在一台电脑 上运行,网络版支持在局域网上多机分布运行。 8、系统备份软件:一键ghost,在dos操作系统下使用,支持 NTFS文件系统。系统调试验收完成后,用于备份和故障恢 复。 9、辅助应用软件:ms office、visio、winrar等软件。作为调试

时的辅助工具,用于整理、记录工程调试文档,画图等。 二、网卡安装:将Lon网卡安装到电脑的PCI插槽内固定好,启动 电脑。 三、安装软件步骤 1、安装操作系统软件:应先对硬盘进行分区并格式化硬盘,分 区采用NTFS便于今后的权限分配。系统盘分区至少10GB, 其他分区可灵活掌握,推荐每个硬盘分3个区。OS安装完 毕后,将IIS服务和管理工具启用。 2、安装硬件驱动程序:根据电脑配置的硬件设备,安装相应的 驱动程序(以随机附带的驱动为佳)。 3、安装IE6.0,选择默认选项即可。 4、安装lonmaker3.1软件:并安装LNS sp8补丁和lonmaker sp2 补丁。Lonmaker软件的安装和使用方法见《lonmaker使用 说明》。 5、安装随网卡附带光盘内驱动程序,安装完成后测试网卡是否 能正确识别。若不能识别,在添加删除程序中卸载驱动,重 新安装程序。 6、将工程所用型号的DDC模块节点程序、资源文件、plug in 软件拷贝到电脑硬盘的备份文件夹内,再将节点程序拷贝到 Lonmaker安装目录下的import文件夹内,将资源文件拷贝 到lonmaker安装目录下的type文件夹内,注册资源文件和 plug in文件(见plug in 使用说明)。

楼宇自控系统的调试测试

楼宇自控系统的调试、测试 一、系统调试 1.在系统安装和接线工程全部完成后,向建设方提供系统调试大纲审批,并按建设方的要求负责系统的调试开通。 2.调试开通的系统必须符合国际和国家有关规范和标准,并至少达到设计要求的所有内容。 3.如调试中出现问题,必须查出问题所在,纠错、校正和再调试,并作详细记录,务必使调试好的系统不存在任何出错点。系统调试至少应包括以下内容: 1.校线:系统安装完毕后,首先应对所有接线进行严格校正,特别是有无高压干扰,仔细检查现场接线的正确性,包括以下内容。 对照接线图和各信号线上的标签,检查信号线的正确性,包括有无错位、正负极是否正确、连接是否紧固等 在与计算机I/O 断开的条件下,对各现场信号的现场仪表加电,在计算机接线端子上——核实所接信号的电气正确性,对于模拟信号,要测出仪表输出最小、最大时的端子测量值,对于开关量信号,要测出“关”和“开”两种状态时,端子上的电压读数,并将这些数值与“系统控制采集测试点”对照,以检查每一路的信号性质、量程和开关负载是否正确并做好测试记录。检查无误后,进行下一步工作 2.硬件调试

对各种自动控制设备(例如传感器等)用几种不同方法进行校验对各种执行器用手动,电动模拟工作校验 对各种控制器进行通电测试 对中央站、操作站等所有硬件设备进行通电测试。 3. 各类控制器的现场调试 电源的工作正常与否 接收各种传感器信号正常与否 各种执行器动作正常与否 软件运行正常与否,包括编程,历史报告,趋势报警,实监报警等 保证各类控制器独立工作正常并写出明确记录报告 单体设备监控项目的准确性、完整性和稳定性 检查无误后进行下一步工作。 4.系统联调: 整个系统通电调试,全部通信无误 所有动态图形,动态参数检测无误 所有遥测,遥控功能正常 各类软件的每项工程工作正常 各种需后期编制的图形和程序等编制完成并调试正确 预设空调系统冬、夏,过滤季节工况参数,并在相应工况下进行实时跟踪调整,保证使系统达到最佳运行状态。 5.其它功能的调试

智能楼宇使用手册

智能楼宇使用手册 摘要: 一、智能楼宇概述 二、智能楼宇系统组成 1.楼宇自控系统 2.保安监控系统 3.消防报警系统 4.通讯网络系统 5.能耗管理系统 三、智能楼宇功能与应用 1.节能减排 2.安全管理 3.便捷服务 4.智能化管理 四、智能楼宇的安装与维护 1.安装流程 2.系统调试 3.运维管理 五、智能楼宇的发展趋势 1.物联网技术的应用 2.人工智能的融入

3.绿色建筑的理念 六、用户体验与建议 1.用户满意度调查 2.改进措施与建议 正文: 一、智能楼宇概述 智能楼宇是一种集成了先进智能化技术的现代建筑,它通过将建筑、自动化系统、通讯网络等多个领域相结合,为用户提供舒适、安全、高效、环保的办公与居住环境。智能楼宇不仅能满足人们对美好生活的向往,还能提高建筑物的运营效益,实现可持续发展。 二、智能楼宇系统组成 1.楼宇自控系统:通过对建筑内部的空调、照明、电梯等设施进行自动控制,实现节能降耗的目的。 2.保安监控系统:利用高科技手段,如摄像头、门禁系统等,确保楼宇内的安全与秩序。 3.消防报警系统:在火灾等紧急情况下,及时发出警报,并通过联动设备进行灭火、疏散等应急处理。 4.通讯网络系统:为楼宇内用户提供高速、稳定的网络服务,满足信息传输需求。 5.能耗管理系统:实时监测建筑能源消耗,分析能耗数据,为节能减排提供依据。 三、智能楼宇功能与应用

1.节能减排:通过智能控制系统,实现能源的合理利用,降低碳排放,促进绿色发展。 2.安全管理:利用高科技手段,提高楼宇的安全性能,为用户提供安心、舒适的居住环境。 3.便捷服务:提供智能化的配套设施,如智能停车、智能家居等,方便用户生活。 4.智能化管理:通过数据分析与人工智能技术,实现楼宇设施的智能化运营与管理。 四、智能楼宇的安装与维护 1.安装流程:遵循设计图纸,按部就班地进行设备安装、系统调试等工作。 2.系统调试:确保各个系统正常运行,并对系统参数进行优化调整。 3.运维管理:定期对楼宇内的智能化设施进行检查、维修,确保系统稳定运行。 五、智能楼宇的发展趋势 1.物联网技术的应用:将物联网技术应用于智能楼宇,实现设备间的互联互通,提高系统的集成度。 2.人工智能的融入:利用人工智能技术,实现楼宇设施的自主学习与优化运行。 3.绿色建筑的理念:在设计、施工、运营等环节,贯彻绿色建筑的理念,实现可持续发展。 六、用户体验与建议

楼宇自控系统操作方案

楼宇自控系统操作方案 1概述:Honny well楼宇自控系统是对高档楼宇内机电设备进行综合监控管理的系统,高效、安全、智能化,24小时对建筑物内机电设备进行控制,维护和管理,Honny well监控管理软件运行在WINDOWS95操作系统下,功能强大而操作简单。 2基本操作: 2.1登录系统:开机进入“XBS”,出现初始界面,鼠标单击“sign-on”后,出现对话框,在对话框内输入正确的用户名和密码,按“确定”完成登录操作,进入系统。 2.2系统管理器窗口组成:菜单栏、工具栏、显示区、报警条幅。 2.2.1菜单栏显示的内容根据显示区当前窗口变化而有不同的内容,虚灰色的菜单项不能操作。 2.2.2工具栏提供了经常需要使用的一些菜单项的图标,如打印、存盘等。 2.2.3显示区中可看到楼宇中各测点的信息。 2.3整个系统包括七项内容: 2.3.1新风空调机组:每台新风机的状态点和控制点将在显示区中显示。状态点:送风温度、过滤网内外压差、防冻开关。控制点:新风门、水阀。 2.4系统将根据状态点的输入值与设定值自动调节风门和水阀的开度。另外,还可根据用户需要设定开机及停机时间。 2.4.1照明开关控制:整座大厦内外的照明都由系统控制,设定好开灯关灯时刻后,系统可自动控制开关时间。 2.4.2冷冻机组监视:系统检测冷冻机组各测点的压力、温度、流量,并根据设定值调节集水器的阀门和开停循环泵,使各参数值趋于正常。 2.4.3水箱液位监视:生活水箱及膨胀水箱内有传感器测定液位,当液面高于上限或低于下限时,系统报警。 2.4.4污水液位监视:同水箱液位监视相似,当液面高于上限时,系统报警。 2.4.5热力站监视:系统通过温度传感器检测六台热交换器的出水温度及六台循环泵、一台冷凝水泵的运行状态。另外,供应生活热水的热交换器上有可调

楼宇自控系统简明调试流程

楼控系统现场设备(硬件)调试流程 一、系统构成及功能 1. 新风系统 (1)无加湿系统:现场安装新风风阀电动执行器、水阀及电动执行器、送风温度传感器、滤网压差开关、送风风机压差开关、防冻开关(北方地区),DDC控制箱(内装HW-BA5201模块及电源)。可实现手自动方式转换,手动状态下控制风机启停、风阀打开关闭、水阀开度调节,实时监视送风温度、过滤网堵塞报警、送风风机故障报警、防冻开关报警。自动状态下根据用户设定的时间任务列表,定时启停新风风机;根据用户设定的送风温度值,与送风口的温度传感器实测出的温度值比较,用PID 算法控制电动水阀的开度值,调节冷/热水量,使送风温度保持在所要求的范围内;当风机关闭时,水阀开度关至较小开度(20-40%,北方地区适用,南方地区可全部关闭),以保证水系统冬季不被冻坏; 新风入口处的风阀执行器与风机连锁,当送风机启动时,新风风阀全开,当送风风机停止时,新风风阀全关;通过检测新风温度,可进行系统冬/夏季和过渡季节转换,夏季时,系统供冷水,当送风温度高于设定值时,调节水阀开度增大,使送风温度下降;冬季时,系统供热水,当送风温度低于设定值时,调节水阀开度增大, 使送风温度上升;在过渡季节则将水阀关闭,利用室外新风给室内通风换气;在冬季当防冻开关报警时,将切断风机电路,停止风机运转,同时关闭新风阀, 调节水阀开度增大;当风机压差开关报警时,将停止风机运行。 (2)带加湿系统:安装新风风阀电动执行器、水阀及电动执行器、送风温湿度传感器、滤网压差开关、送风风机压差开关、防冻开关(北方地区),DDC控制箱(内装HW-BA5201模块及电源)。在无加湿的基础上,增加加湿功能。根据用户设定的湿度上限、下限值,和送风湿度传感器测出的湿度值比较,决定是否启、停加湿器或调节加湿阀开度。当传感器测出的湿度值大于用户设定的湿度上限时,停止加湿器工作;当传感器测出的湿度值小于用户设定的湿度下限时,启动加湿器。水阀的调节及联锁保护与无加湿系统相同。 2. 空调系统 (1)无加湿系统:安装新风风阀电动执行器、回风风阀电动执行器、水阀电动执行器、送风温度传感器、回风温度传感器、滤网压差开关、送风、回风风机压差开关、防冻开关(北方地区),DDC控制箱(内装HW-BA5201模块及电源)等。可实现手自动方式转换,手动状态下控制风机启停、新风风阀开度调节、回风风阀开度调节、水阀开度调节,实时监视送风温度、回风温度、过滤网堵塞报警、送风、回风风机故障报警、防冻开关报警。自动状态下根据用户设定的时间任务列表,定时启停送风风机;根据用户设定的回风温度值,与回风口的温度传感器实测出的温度值比较,用PID算法控制电动水阀的开度值,调节冷/热水量,使送风温度保持在所要求的范围内;新风阀、回风阀的开度值由新风焓值和回风焓值决定。当风机关

楼宇自控系统调试费用 楼宇自控系统通用施工调试方案

楼宇自控系统调试费用楼宇自控系统通用施工调 试方案 导读:就爱阅读网友为您分享以下“楼宇自控系统通用施工调试方案”资讯,希望对您有所帮助,感谢您对92to 的支持! 目录 一.楼宇自控系统概述 (2) 二. 楼宇自控系统施工调试依据 (2) 三.楼控产品选型的要点 (2) 四. 楼宇自控系统监控内容·························3 1. 新风机组············································································································· 3 2. 空调机组············································································································· 4 3. 冷水系

统............................................................................................................. 4 4. 热交换系统.......................................................................................................... 5 5. 送风系统............................................................................................................. 5 6. 照明系统............................................................................................................. 5 7. 供配电系统. (6) 五.施工及主要操作工艺流程 (6) 1.调试流程图 (6) 2.调试作业条件 (7) 3.调试周期 (7) 4.主要操作工艺及注意事项·········································································

BA系统调试方案

楼 宇 自 控 系 统 调试方案 1概述 由于楼宇暖通控制系统的调试是一项系统工作,因此编制一套行之有效的调试方案是十分必要的。调试方案既要规定调试的方法,调试的步骤,调试单位的分工,还要明确各项设计参数,检测指标的检测方法和校定方法等一系列工艺措施。调试方案要针对系统调试当中的重点,难点给予充分的介绍,该部分内容应得到设计和相关技术部门的认可,并对工程技术文件的相关条款予以响应。 为了更加快捷合理地完成整个楼宇自控系统,楼宇自控系统的安装、接线、调试需流水作业,即当部分楼完成安装、接线工作后,就开始调试工作。但在调试之前需确认以下条件是否具备: ●冷源是否已正常供应 ●热源是否已正常供应 ●单台的空调机组是否已可正常运行 ●电加热器是否已可正常运行 ●DDC、空调机组、电加热器电源是否正常供应

●调试区域的门钥匙是否有 楼宇自控系统按如下基本步骤调试: ●数据库制作 ●DDC调试(上电及点地址基本设置等) ●单点调试 ●空调机组系统调试 ●联网调试 2 调试准备工作 A、对线路的敷设、传感器等设备、仪表安装进行检查(谁施工谁检查),对可能 对系统造成大影响的隐患予以及时排除,对有可能对测试数据、控制效果产生影响的因素及时分析解决,由于其他施工单位造成的,请总包责成相关施工单位解决。 B、施工单位应对需要设置的各项参数、指标进行复验,对机电部门提供的各项 测试及实验数据进行核对,有条件的可进行复测。 C、与机电单位联合编制调试计划,或根据机电单位提供的调试计划和调试报告 安排好自己的调试工作,对于涉及到重要设备及具有一定危险性的设备的调试工作,要请机电单位配合专业操作人员到场协助调试,并请相关监管单位给予指导监督。 3 楼宇控制系统本体调试 包括DDC连线,控制点程序的加载,基本软件编程、组态、系统各单元的逻辑与地址的设定基本完成,包括图形制作、网络各结点的名称、地址与代号等网络开通。该部分工作由负责本系统的施工单位自行完成 4 数据库制作 当每幢楼的Panel List确定,根据该Panel List,就可以进行数据库制作,而不必等调试时在现场制作,以减少现场调试工作量。 动态图形界面的底图,现已根据空调原理图及平面图基本制作完成。 5 DDC(MBC,MEC的调试步骤基本与MBC相同)调试 开始调试前,先确认电源模块、开放式处理模块和点模块已安装好且MBC电源处于关闭状态。如MBC带扩展箱,则先调试MBC本箱,扩展箱慢调。具体步骤为: a)通电前,先断开24V电源与MBC底板上的连接端口,用500V绝缘测试表做箱体的 绝缘测试,并做好记录; b)为确保MBC及MEC箱的接线正确,需安装需提供校线测试表;

楼宇自控系统操作手册

楼宇自控系统操作手册

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ﻩ

楼宇自控系统使用说明 本楼宇自控系统(BA)选用施耐德的VISTA楼宇自控管理系统。整套系统由图形工作站、总线控制器及现场单元控制器等组成。系统主要构成有VISTA 5服务器工作站一台、操作工作站二台、VISTA 5软件套装一套、现场控制器及扩展模块等,能够对大楼内的新风机组、空调机组、新排风机组、通风等子系统进行监测和控制。达到了便于管理,节能降耗,节省人力的作用。 一、BAS管理软件的启动 BAS服务器工作站设在地下一层工程部,操作工作站分别设在地下一层工程部和地下一层锅炉房,采用VISTA 5.1系统软件及三用户客户端,运行于Windows操作平台上,实现了设备自动/手动启、停,设定值修改,设备运行状态及故障报警,操作记录报告,监控参数趋势图、报警一览表及分级处理、执行或停止各项控制程序等。 二、BAS管理软件登陆 1、系统登陆: 计算机开机后,根据系统的操作程序,输入系统登陆的用户名和密码(hxwdgcb),密码是“哈西万达工程部”简写,系统自动登录WINDOWS平台。 2、启动BAS服务器 点击任务栏中的“开始”按钮,打开“程序”下“Schneider Electric”下的“TAC Vista Server5.1.8”下的Server软件。或者直接双击桌面上图标,即可打开bas的软件,进入软件服务器界面。 英文系统的界面图如图1,中文的界面图如图2

图1 图2 3、进入BAS图形管理界面 在启动bas服务器界面,点击“文件”菜单,如图3;选择“启动Tac Vista工作站”后,进入管理工作站登陆界面,如图4。