第1章.自控系统概述

项目楼宇自控管理系统设计成一套完整的分布式集散控制系统,它采用标准化局域网技术和众多子系统集成技术实施对楼所有实时监控系统的集成监控、联动和管理,系统既可相对独立运转,又可联合成为一个有机整体,对不同工作站及现场控制器的控制权限的设定,由网络管理服务器完成。

第2章.系统网络架构设计

2.1. 设计说明

我们在设计UL项目工程的BA系统的网络架构时,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,并对构成各个建筑单体的BA系统的现场层、管理层、传输层的数据量、传输速度、响应时间做了比较,最终确定了符合该项目要求的网络架构。

2.2. 网络架构基于上面的一些比较与分析,同时考虑到UL工程从设计到实施到投入使用,尚需一定的周期,故我们考虑为项目保留足够的技术先进性、开放性和升级能力,因此建筑设备管理系统采用了江森公司最新的一代基于Web 技术的MSEA 系统架构,系统结构图见附件1(系统图)

整个BA系统控制工厂的各类机电设备,为了保证通讯的流畅性和安全性,在本系统中,共放置1个网络控制引擎NAE控制所有楼宇自控设备,然后通过以太网的形式进行相互之间的通讯。

本项目的MSEA系统采用分布式集散控制方式,系统的网络结构分为两层:控制层、管理层。

NAE与NAE之间的通讯层为管理层;NAE与FEC之间的通讯层为控制层。

■管理层根据招标文件要求,本项目中的管理层须采用以太网通讯方式,为此我们选用了江森自控以太网通讯方式的NAE网络控制引擎,建立在10/100M以太网络上,采用星型连接方式,以综合布线为物理链路,通过标准TCP/IP通讯协议高速通讯,进行信息的交换处理。

为保证系统通讯速率要求,每个NAE控制器监控总信息量在设计时均小于2000点。

■控制层该项目现场层网络中江森自控的设备采用的是标准BACnet主从/令牌传递(MS/TP)协议的FEC总线扩展模块。

第3章. 系统自控产品介绍

3.1. 基于以太网的NAE

网络控制引擎是江森自控MSEA 系统架构中的核心设备之一,也代表了业界最新的技术和发展趋势。2003年江森自控与美国微软公司达成合作伙伴关系,并与之合作推出了核心控制楼宇的智能硬件。

它在硬件中置了Windows 2003 或Windows XP 或Windows CE 操作系统和楼宇自控系统的监控管理软件,基于Web 的设计使这个硬件能够作为Web 服务器将楼宇自控系统的信息在以太网上发布,并通过嵌入式网络用户界面进行系统导航、系统配置及系统操作,而不需要安装任何专用程序。

基于WEB浏览器的用户界面

这种智能设备抛弃了以往需要安装系统软件的操作站,同时支持多个Web浏览器用户同时访问,提供监控、警告和事件管理、数据交换、趋势分析、能量管理、时间表以及数据储存的功能,并采用了密码授权以及IT行业的安全保护技术。用户不需要任何专门的工作站软件,就可以实现局域网或远程的管理、配置和诊断等功能。另外还置有必要的编程软件,任何一台配有标准网络浏览器的工作站或便携终端都可以对系统进行配置、逻辑编程、试运

行、数据存档等工作。

开放接口能力

作为楼宇控制的核心,位于管理层的网络控制引擎NAE 收集和管理整个楼宇的设备信息,并向软件管理平台提交。在控制层面上支持多种开放式标准网络,包括LonWorks 网络、BACnet 网络、MetasysN2 网络和Integrator 集成器,从而满足与不同厂商设备和子系统的接入。

先进的IT通讯技术

网络控制引擎直接连接到综合布线的以太网络中。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、对象访问协议(SOAP)、网络时间协议(SNTP)、传输协议(SMTP)、网络管理协议(SNMP),并支持超文本标示语言(HTML)和可扩展标记语言(XML)的静态、动态数据定义。网络控制引擎还支持动态IP寻址协议,例如动态主机配置协议(DHCP)、域命名服务(DNS)等。

系统安全性

网络控制引擎通过在Web 浏览器用户界面键入的用户ID和密码识别用户的合法性以及相应的权限。用户获取的数据在传输过程过加密处理,同时由用户安全管理员来管理网络控制引擎数据库以及用户资料和帐户。从配置整个系统到仅仅浏览某系统或站点的某一部分,都需要授权。系统管理员向每位用户的帐户分配用户ID、密码、专门的网络控制引擎数据获取权。

3.2. BACnet现场控制器-FEC

现场控制器是楼宇自控系统的最前线装置,FEC 控制器与其扩展模块IOM 共同组成了现场DDC盘,它分布于楼各处的设备现场,如空调机房,水泵机房等。控制盘连接于楼层控制器或BACnet路由器的BACnet MS/TP 总线,NAE 及操作站均可对它们实现上位

机的超越控制。

FEC 控制器是一种通用型控制器,它具有32位的处理芯片和1.25M 的FlashROM 以及520K的RAM,对于冷冻机组、空调系统HVAC处理过程、工作分布照明及有关电气设备的控制来说,都是一种理想的控制器。无论是独立工作或是连入通讯网络时,FEC 的软硬件的功能都可以灵活地适应各种不同的控制过程。FEC 控制器还可以在其扩展总线上连接I/O模块IOM,来增加它的输入点、输出点的容量。

FEC 控制器的编程工具,在ADS 软件平台中已包括,管理者可以通过监控服务器编写控制器程序,而后在无需更换硬件的情况下,即可通过网络下载并更新FEC 控制器的程序。

FEC通过BACnet MS/TP协议的现场层总线接入以太网控制器NCE、及操作站均可对它们实现上位机的超越控制。

FEC 控制器的软件功能十分齐全,提供编程、测试和下载的全面性功能,且可以使用多至255个控制组件,每一个控制组件负责一个基本的控制功能。这些控制组件可分为输入、算术运算、控制功能、逻辑功能、报警功能、特殊功能、单位转换、输出等类别。

例如:算术运算类包括如下控制组件:

平均数,计算器,比较器,事件积累器,过滤器,积分器,最大或最小值选择,热焓计算,Ramp,Sample & Hold,选择器,段距器,线分段功能,计时器,实时计时器,储存资料,EWMA

例如:控制功能类包括如下控制组件:

节约器(Economizer),风扇控制,二位控制,比例控制,比例加积分控制(PI),比例加积分加微分控制(PID),夏季/ 冬季补偿

例如:逻辑功能包括如下控制组件:与逻辑,或逻辑,步径超越逻辑(Enumeration

Override),步径逻辑(Enumeration Logic),输出超越逻辑(Output override logic),程序逻辑控制(PLC)

例如:报警功能,包括如下控制组件:模拟量报警,压缩机报警,手动复位(二位元)报警,限位报警

例如:特殊功能包括如下控制组件:

特殊/ 操作状态,特殊日子,二元程序器,一般设定值,有用户状态(Occupancy mode),实时计时器,加强实时计时器,传感器失效,系统资源,温度设定值,负荷管理,高峰需求限止,有用户时间计划,最佳开停时间,半封闭式压缩机,温度补偿工作循环,出厂状态

第4章. 系统软件功能说明

4.1. MSEA楼宇自控管理系统Johnson Controls的MSEA系统是真正的集散式系统,采用最先进的技术实现受控设备完全自动化控制。

4.1.1. 分布式管理结构

MSEA系统是更高效的系统,因为消除了信息阻塞现象,处理器的功能可以最大限度地发挥。它又是更可靠的系统,因为该系统具备很强的容错能力,单个点的故障不会影响到整个系统。

MSEA系统具备了系统控制中三个最基本的功能:独立控制、监督控制及信息管理,因而具有很大的灵活性。

4.1.2. 标准的IT通信协议

系统可直接连接到以每秒10Mb/100Mb运行的IP以太网。网络间的数据传输采用标准IT协议、服务以及格式,包括网际协议(IP)、超文本传输协议(HTTP)、简单网络时间协议(SNTP)、简单传输协议(SMTP)、简单网络管理协议(SNMP)、超文本标示语言

(HTML)以及可扩展标记语言(XML)。

MSEA系统在系统集成、数据交换、数据库整合方面具备了灵活性、互操作性以及同其它楼控系统甚至企业部信息网络的可连接性等特点。

4.2. ADS数据管理服务器软件ADS是江森自控MSEA系统架构中的数据管理服务器软件及集成平台软件,并且是所有网络控制引擎的管理站点,它通过各种开放接口同时面向控制域和信息域的集成技术,使服务器能够监控并管理整个UL的综合信息,并根据客运信息从整体上控制协调有关联动操作。

ADS同样采用B/S的结构,可将信息通过Web进行发布,并作为协调者和管理者通过SOAP与网络中的控制引擎通讯。

整个楼宇的设备控制由就地控制器完成,全部的汇总信息由NCE来管理,而ADS的作用是将这些楼宇的信息利用SQL标准数据库,进行扩展的应用和永久的储存。包括更多的客户端访问量,还管理趋势数据、事件消息、管理员记录和系统设置数据的长期储存。使用因特网协议和信息技术(IT)标准为以太网控制器(NAE)所在的网络提供安全的通讯,并且与企业级别的通信网络兼容。

4.3. ADS图形及组态

4.3.1. 图形显示

ADS用户界面具有高分辨率的彩色图像,允许操作者在建筑、楼层和区域间移动,观看楼宇系统和控制过程。图像显示给出了被监视系统的视觉显示,允许用户迅速检查状态并识别异常情况。这些图像也许包括动画效果,例如表现风扇和泵的状态的旋转符号,模拟计量表以及表示模拟点数值的条形符号。

彩色图形中的动态元素和符号进一步帮助操作者评价楼宇系统的情况。操作者发出命令来回应警报,并且恢复最佳运行,还可以更改显示在屏幕上的参数来持续改进楼宇设施的运

行性能。

4.3.2. 动态操作画面

MSEA系统的ADS Web图形工作站能提供集成化的开发环境,有强大的图形功能,具有丰富的各种设备三维形象图库,可对全部设备的运行停止,阀门及风门开闭,液体流动等工艺状态。

通过颜色变化、移动、旋转、闪烁、百分比动态数字显示以及更复杂的动画形式来反映各种被控设备的工作状态。使图形界面更生动活泼,直观形象,操作简便而不易出错,支持多窗口动态图形显示,支持实时参数显示(包括可定义的物理量)。

4.3.3. 多用户窗口显示

带有多窗口显示的用户界面允许你在同一时间显示你的楼宇控制系统的不同方面。例如:空气处理单元的图形可以与多点趋势图、控制系统逻辑图一同显示,这样用户可以快速识别报警的原因;一个窗口可用来显示某一点的聚焦详图,改变该点数值可能发生的后果可以在另一个窗口上的系统图上进行监控。

4.4. ADS管理功能

4.4.1. 数据管理ADS提供了多种数据管理功能,包括:数据采集和管理,历史数据存储,导出数据库及生成各种数据报表,保证系统处于最佳运行状态。

数据采集有多种现成世界知名品牌设备的驱动程序,可以以小于100毫秒的轮巡速度采集前端设备数据,并自动具有通讯冗余和出错处理能力。标签数据库中的数据块具备15种以上的数据块类型,方便了软件的开发和维护。

ADS还支持对关系数据库的访问,支持标准的微软32位ODBC的驱动。关系数据库可通过此ODBC驱动与系统实时数据库或历史数据文件交换数据。

4.4.2. 管理警报和事件消息

ADS拥有方便、灵活、可靠、易于扩展的报警系统,报告系统活动及系统潜在的问题,保障系统安全运行。提供多种报警管理功能,基于重要事件的报警优先于系统故障报警、报警过滤功能,以及通过拨号网络的远程报警管理等。

ADS有效的警报管理系统会区分信息显示的优先次序,以便操作者能够迅速有效地对楼宇中最危急的情况做出反应,而推迟对不那么重要的事件的注意。通过设置,能够实现告警

屏蔽和告警过滤功能,报警画面和报警声音文件均可由用户组态,用户可以自定义告警显示信息。

4.4.3. 趋势分析

为达到最佳性能并调节楼宇控制系统,当前和历史数据是非常有用的分析信息。ADS 用户界面具有综合趋势记录和趋势显示功能。从现场点中收集趋势数据可以保存在以太网控制器NCE中,同时可以自动并定期上载到服务器ADS的SQL数据库中存档。

用户可以查看并分析在ADS用户界面中以图形或表格方式显示的趋势数据。趋势数值可以表现系统性能,用户可以识别提高效率的机会并开发预定的维护策略。

为在整个系统基础上进行运行性能的详细分析,用户可以建立一个趋势研究工具。来自现场点在选定时间段的数据,可以采用表格或图形的形式在趋势分析工具的视图中显示出来。

趋势研究工具提供了一个分析比较目前和历史运行数据的强大管理工具,会帮助用户在出现以前识别潜在性的问题、诊断目前和过去的报警情况、使能源消耗达到最佳并且减少维护成本。

4.4.4. 汇总和报告

汇总帮助操作者从一个系统或组的角度观察数据和情况。数据管理服务器具有在浏览树

中显示任何设备的汇总数据的功能。

报告使得用户从简单的角度观察整个项目或楼宇选定区域目前的意外情况,并允许操作者确定值得注意的点的位置。操作者定义想要看到的报告,数据管理服务器在ADS用户界面的报告观察程序中显示得到的数据。用户可以运行如下报告:

1) 报警报告——处于报警状态的点

2) 离线报告——没有反应的设备

3) 禁用报告——被禁用的警报

4) 超越报告——人工终止的点报告将列出给定条件下的所有点:警报、离线、禁用或超越,它们位于浏览树的选定的区域或组。完成后的报告可以更新,确定报告运行后新情况的位置,在任何时候都可以取消进行中的报告查询。

MSEA系统支持报告的输出,提供ODBC驱动程序,可将实时和历史数据直接输出至报表软件,全面支持ADO、RDO,对于常用的办公软件如Office以及一般的数据库软件如SQL Server、Access、Oracle、FoxPro等都能很好的访问和操作,并且可以自由定义报表格式。系统可以提供基于事件或基于时间的报表自动输出方式或由操作员手动输出。

分控中心或总控中心可汇总系统运行状况的综合报告, 也可按需要汇总成不同的分类报告,并可手动或自动打印这些报告。

4.4.

5. 设置时间表时间表功能允许用户定义设备运行的日期和时间,例如设备的启动和停止,并改变设置点。用户可以为一周的一天或几天的活动、假日或特定的日历日安排时间表。

ADS用户界面为每周时间表提供了图形显示,并为创建和编辑时间表提供日历。时间表实际上是在网络上的网络控制引擎或网络集成引擎里运行的,但是可以设置来向整个楼宇或站点的设备发送命令。

4.4.6. 系统安全管理

4.4.6.1. MSEA系统安全策略

MSEA系统包含综合系统安全程序,防止对系统的无授权访问。应用程序的调用,操作界面显示,设备操作等都将被赋予权限管理。

4.4.6.2. Windows操作系统权限除此之外还能限制某些关键程序的访问,如:过程数据库的重装及过程数据库的写入操作。可以同步系统管理员提供Windows的用户名和口令,作为组态软件的登录名和口令。帐户同步,使得登录组态软件就可以利用已有的Windows帐户,同时还保留了Windows的一些安全功能,如:口令大小写敏感,口令过期及在线更改口令。

4.4.6.3. 用户的登录权限

MSEA系统安全通过要求输入用户名和密码来鉴别试图连入系统的用户。一旦发现了有授权效的用户,即可在访问授权的基础上访问系统,这是由系统管理员在用户帐号中定义的。在访问授权的基础上,用户可以从任何网络浏览器上连接到系统,而其诸如报警确认、发放命令和点变更等用户活动,均被记录在系统的审计跟踪程序中。

访问授权是通过系统分类和动作设定来向个人用户和具有相同作用的团组用户分配的。系统分类定义了不同类别的子系统(暖通系统、给排水等),动作设定则定义了超过10种的授权操作级别,用户可根据系统分类和动作定义的排列组合得到几十种不同的用户级别。用户会被授权仅仅监控某一类设备,或者仅被授予监视能力而没有权限进行控制,也可以通过时间表设定该用户的有效访问时段。

除了用户授权以外,应用包括防火墙程序和编码协议等标准IT安全技术来防止对楼控系统和网络的无授权访问。

第5章. 自控系统设计说明

项目工程楼宇自控系统的监控围为:1.1. 空调机组系统

1.2. 排风系统

5.1. 空调机组

5.1.1. 变风量空调机组

1) 监控容

a) 送回风机开关控制

b) 送回风机本地/遥控状态

c) 送回风机状态

d) 送回风机设备故障

e) 送回风机变频器状态

f) 送回风机变频器故障

g) 送回风机频率控制

h) 送回风机频率反馈

i) 初/中/高效滤网压差报警

j) 冷/热水阀调节

k) 新风/回风/排风阀控制

l) 送回风温湿度

m) 风管压力

n) 风管风量

o) 其它参数遥测

2) 控制说明

a) 系统停止:水阀、风阀、加湿器与送风机状态连锁,当送风机状态为关时,

风阀、加湿器关闭,

b) 系统启动:自动模式下,可以通过时间表设置风机的启停;当系统启停命

令为开、送风机无故障报警,送风机命令变为开,送风机开始正常运转。

c) 回风温度控制:监测回风温度,通过PI调节冷、热水阀,使回风温度保持

在设定值;夏季:当回风温度高于设定值,冷水阀趋于开启调节;当回风温度低

于设定值,冷水阀趋于关闭调节;热水阀保持关闭。冬季:当回风温度高于设定

值,热水阀趋于关闭调节;当回风温度低于设定值,热水阀趋于关闭调节;冷水

阀保持关闭。回风温度在偏差围,冷、热水阀均不调节。

d) 送风机/回风机频率控制:BAS监视送风管上的压力通过PI调节送风机频

率,使送风机频率保持在设定值;同时监视回风风管压力,PI调节排风机频率,

并保证送风机与排风机之间的风量连锁。

e) 回风CO2浓度控制:监测回风CO2浓度,通过PI调节新风阀,使回风

CO2浓度保持在设定值;当回风CO2浓度高于设定值,新风阀趋于开启方向调

节;当回风CO2浓度低于设定值,新风阀趋于关闭方向调节直至最小开度。5.1.2. 新风机组(MAU)

1) 监控容

风机启停控制

风机变频控制

风机频率反馈

风机手/自动状态

风机运行状态

风机运行故障

新风阀开关控制

冷/热水阀调节控制

新风/送风温湿度

风管风量

2) 控制程序

按部预先编写之时间程序或通过管理中心操作员启动风机后,控制程序投入工作。

送风温度自动控制:以送风温度设定值作为控制目标,以送风温度测量值作为过程变量,以控制阀门作为执行器,采用闭环控制方案一进行PID调节,使送

风温度保持在设定值的附近。在夏季工况时,当送风温度高于设定值时,增大阀

门开度;当送风温度低于设定值时,减少阀门开度。在冬季工况时,当送风温度

高于设定值时,减少阀门开度;当回风温度低于设定值时,增大阀门开度。使送

风温度始终控制在设定值围。

当风机停止时,关闭风阀,关闭水阀。

以上状况均可在操作站彩色显示屏上显示和经打印机打印记录。

5.2. 排风系统

通过现场控制器及其扩展模块可就地完成如下功能:

a. 排风机按排风区域中的空调机组或新风机组联动启停,联动启停风机。若

排风区域不易划分,也可采用时间程序启停。

b. 测量强电柜中的手自动,运行,故障信号(开关量)。

江森楼控系统方案

目录 一、系统总体论述 (3) 二、系统整体结构设计 (5) 2.1.数据管理服务器 (6) 2.2.直接数字控制器(DDC) (6) 三、结构模块化 (7) 3.1.控制层的模块化结构: (7) 3.2.管理层的模块化结构: (7) 四、二级网络 (7) 4.1.管理层网络 (8) 4.2.监控层网络 (8) 五、系统设备 (8) 5.1.主控计算机 (9) 5.2.系统软件 (10) 5.3.现场DDC控制器 (16) 5.4.打印机 (18) 5.5.不间断电源-UPS (18) 六、系统监控功能 (18)

6.1 整体功能 (18) 6.2 监控对象 (19) 6.3 控制功能 (20) 6.4 补充说明** (22)

BA系统技术案 一、系统总体论述 现代建筑物中,中央空调系统的能耗占整个建筑物能耗的60~70%。而中央空调系统中,冷水机组的能耗占到整个空调能耗的60~70%,而水泵水塔的能耗占到整个空调系统能耗的10~20%,则整个机房设备的能耗占整个空调系统能耗的70~80%,则机房设备的能耗占整个建筑物能耗的50%左右,由此可见对机房设备进行节能控制是非常重要,是进行能源节约,减少物业管理费用的捷径。尽管此项目的冷热水主机主要用于印务系统,但能耗和建筑物空调能耗一样,占很大的比重,因此采用群控系统节能是非常重要的。 针对#####项目,机房群控系统分别设计为对以下设备进行监控:冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、膨胀水箱,并且以此为基础,可将机房群控系统完美融合到楼宇自动化系统或其他系统用于集成,实现相关信息双向通讯。 我们本着设计简洁可靠,确保系统整体的安全性和可靠性,并符合########项目运营、管理和发展的需要,在一定时期保持其先进性,选用江森公司的VE800楼控系统,该系统有如下特点: ?先进性:全新的概念、全新的系统 ?开放性: 开放式网络、开放式协议、开放式用户界面 ?兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备 ?经济性:易于施工、安装、操作和维护 ?灵活性:易于扩展 ?可靠性:已在全球围成功应用 我们将为您提供代表世界领先水平的江森公司VE800楼控系统,江森公司的设施管理系统采用完全集成化、网络化的系统架构,从设计到生产均符合ISO9000质量标准,我们将为您提供: 1.准确的控制精度。

实用全面的薪酬体系设计方案(参考模板)

XZXX有限公司 薪酬体系设计方案 起草部门:人力资源 2016.1.15

目录 第一章总则 (1) 第二章薪酬总额 (2) 第三章固定工资 (3) 第四章绩效工资 (6) 第五章奖金 (7) 第六章附加工资 (10) 第七章年薪制 (12) 第八章岗位绩效工资制 (14) 第九章技术绩效工资制 (15) 第十章销售绩效工资制 (17) 第十一章高级人才协议工资制 (18) 第十二章工勤人员市场工资制 (19) 第十三章薪酬调整 (20) 第十四章其他规定 (22) 附件1:公司职系划分表 (26) 附件2:管理职系职级系统 (27) 附件3:支持服务职系职级系统 (28) 附件4:技术职系职级系统 (29) 附件5:营销职系职级系统 (30) 附件6:生产操作职系职级系统 (31)

附件7:标准岗位薪酬(技术薪酬)固定比例、浮动比例参照表. 32附件8:管理职系的岗位与薪档对应表 (33) 附件9:支持服务职系的岗位与薪档对应表 (34) 附件10:技术职系的岗位与薪档对应表 (35) 附件11:生产操作职系的岗位与薪档对应表 (36) 附件12:工勤人员薪酬基数表 (37)

第一章总则 第一条适用范围 凡XXX有限公司(以下简称公司)所有员工,除公司另行的专案方式处理外均依本方案实施。 第二条目的 制定本方案的目的在于: 1、建立适应企业市场化运作的价值分配体系,使个人创造价值和团队价值有效结合,共享公司发展所带来的收益; 2、保持关键部门、关键岗位薪酬水平的稳定性,使员工收入与公司、部门及个人业绩分层挂钩,激发员工活力,提高公司的竞争力; 3、建立吸引人才和留住人才的机制,提高员工归属感,重塑企业价值观念,最终推进公司整体发展战略的实现。 第三条依据和基本原则 薪酬分配的依据是:岗位价值、能力和业绩贡献,并参考青岛市社会平均工资水平和行业平均水平。 薪酬作为分配价值形式之一,遵循按劳分配、效率优先、兼顾公平及可持续发展的原则。 薪酬确定:薪酬的确定原则上主要考虑员工承担某一职位所需具备的条件及其在工作中所表现出来的能力。依靠科学的价值评价,对各职种、职系人员的任职角色、绩效进行客观公正的评价,给贡

弱电工程设计方案

X X 商务宾馆弱电系统工程方案 X X公司 地址:路 电话: 传真:

目录 第一部分闭路电视监控系统 第二部分计算机网络与程控电话系统第三部分有线电视 第四部分现场施工及方案设计说明第五部分培训和售后

第一部分闭路电视监控系统 1、概述 闭路电视监控系统是楼宇智能化弱电系统中的子系统,是确保建筑物内人身和财产安全的重要手段。从公共保安监控体系的角度来说,技防、人防和物防是公共保安监控体系缺一不可的条件。 宾馆的人员流动比较频繁,这样会给犯罪分子提供了可成之机。因此,利用现代的高科技技术手段,组成全方位防范系统是十分必要的。 2、方案技术依据 《工业企业通讯设计规范》(42-81) 《工业电视系统工程设计规范》(115-87) 《工业企业通讯接地设计规范》(79-85) 《建筑电气设计技术规范》(16-83) 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》( 50198—94) 《防盗报警控制器通用技术条件》( 1263-2001) 《安全防范系统验收规则》( 3082001) 《入侵报警系统技术要求》( 3682001) 《安全防范工程程序与要求》( 75-94) 《安全防范系统通用图形符号》(74-94)

《视频安全防范系统技术要求》(367-2001) 宾馆业主使用要求 3、方案指导思想 采用现代化的综合技术,系统要具有先进性,有扩展能力,并与分 布式系统结构相适应,若干年以后整个系统仍具有动态的先进性。器材 优选组合,在现场条件下工作稳定可靠,操作方便。 根据该项工程技术规范的要求和现有监控设备的实际使用情况,选配品质优良的材料设备,合理的组成一个 技术性能先进,适用性强; 使用灵活方便,兼容性好; 易于扩展的开放式系统;; 4、方案系统构成 本方案的闭路监控系统选用最先进的4视频压缩方式的数字硬盘录象机、1/3彩色一体式摄像机、解码器、室内全球罩。

荣成规划设计方案参考

荣成xxx生产项目规划设计方案 模板范文

荣成xxx生产项目规划设计方案 荣成市为山东省威海市下辖县级市,地处山东半岛最东端,三面环海,海岸线长500公里,是中国大陆距离韩国最近的地方。介于东经122°08’一122°42’、北纬36°45’—37°27’之间,北、东、南三面濒临黄海,海岸线曲长达491.9公里;属暖温带大陆性季风型湿润气候;辖3个区、 12个镇、10个街道,面积1526平方公里。2016年户籍总人口66.7万人。早在新石器时代,荣成就有人类聚居。西汉始置不夜县,属东莱郡。据史 书记载,秦始皇先后两次来荣筑桥立祠、观海祀日,汉武帝也曾前来拜日主。截至2016年底,拥有国家4A级景区3处、3A级景区11处、2A级景 区1处。2018年1月,荣成入选首批社会信用体系建设示范城市。2019年 7月,入选国家知识产权强县工程试点县(区)。2019年10月8日,被评 为2019年度全国综合实力百强县市。入选2019年度全国新型城镇化质量 百强县市、2019全国营商环境百强县、第二批节水型社会建设达标县(区)。2020年山东省四星级新型智慧城市建设预试点城市。2019年,荣 成市实现生产总值930.8亿元,按可比价计算,比上年增长3.6%。 该xxx项目计划总投资4117.98万元,其中:固定资产投资2791.44 万元,占项目总投资的67.79%;流动资金1326.54万元,占项目总投资的32.21%。

达产年营业收入9805.00万元,总成本费用7825.85万元,税金及附 加71.18万元,利润总额1979.15万元,利税总额2323.32万元,税后净 利润1484.36万元,达产年纳税总额838.96万元;达产年投资利润率 48.06%,投资利税率56.42%,投资回报率36.05%,全部投资回收期4.27年,提供就业职位187个。 报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办 单位的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社 会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证;本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析,阐述投资项目的市场 必要性、技术可行性与经济合理性。 ...... CMOS摄像头模组(CMOSCameraModules,CCM)已经成为重要的传感技术,并且该市场竞争越来越激烈。据麦姆斯咨询报道,摄像头模组产业已 经发展到了一个新阶段,Yole预测2018年全球摄像头模组市场规模达到 271亿美元,未来五年将保持9.1%的复合年增长率(CAGR),预计2024年 将达到457亿美元。摄像头模组产业涵盖图像传感器、镜头、音圈电机、 照明器和其它摄像头组件。该产业的主要驱动因素为智能手机和汽车等产 品中的摄像头数量不断增加,因此CMOS摄像头模组市场仍具很强的吸引力。

网站设计方案(模板)

Wo zhao XX旅游网站设计方案 (样板,内容只供参考) 专业班级: 姓名: 学号: 指导教师:陶建平 日期:2012.xx.xx

目录 1、网站需求分析 2、网站建设目标 3、网站技术解决方案 3.1网页服务器架设方案 3.2网站运行平台 3.3网站开发平台 4、网站内容规划 4.1网站栏目结构图 4.2网站功能模块 5、网站总体风格设计 6、网站费用预算 7、网站维护与测试 7.1网站维护 7.2网站测试 8、网站推广

1、网站需求分析(或可行性分析) 近年来,国人生活品质提升,渐渐重视休闲生活,旅游便成了热门的话题。由于网络方便、快速的特性,成为我们寻求旅游信息的最佳利器,根据交通部观光局2002年3月6日的统计资料显示,台湾地区旅社共有1850家,分公司有627家,参与旅游电子商务网站共有3700个大大小小的网站。根据NetValue的资料显示,台湾2002年8月份『电子商务』类型网站,旅游类型网站访客有164万人,且在2002年11月调查数据显示,台湾前二大线上旅游业者为eztravel易游网与ezfly易飞网。资策会于2003年1月公布2002年台湾电子商务市场规模为新台币157.5亿元,线上旅游占有46%,约有新台币72.45亿元,其中eztravel易游网营收新台币18.2亿元,ezfly易飞网营收新台币25亿元。在大环境状况不佳之时,线上旅游网站明显得成为这一波网络产业景气低迷中较不受影响的网站类型。 WTO发布的《旅游电子商务最新报告:旅游目的地和企业实用指南》中也指出,旅游和因特网是一对理想的伙伴,通过网站发布信息解决了消费者在购买贵重商品之前无法了解商品性能的问题。它还可以方便旅游业企业在网上发布信息并以相对较低的成本进行预订。 市场调查公司有这样的报告,全球网上旅游服务销售额在2001年将增至300亿美元,较去年的50亿美元大幅上升5倍,由于上网订购机票及参加旅游团的费用较低廉,所以越来越受到旅游人士的欢迎。该报道说,网上旅游正在迅速扩张,原因是上网查询旅游资料十分方便,以及上网订购机票和参加旅游团通常可获折扣优惠。调查显示,3/4的网民旅游前会上网查询旅游资料和折扣旅游团,其中16%会订购机票。另外,没有网站的旅游公司,势必将与网上旅行社合并。当今社会已步入了一个全新的信息时代,人类的每个活动都和“信息”紧密的联系在一起,小至个人的衣食住行,大及各个组织,单位之间的商务贸易,甚至国际间的交流,合作都依于信息的传播与发布,而社会中最活跃的,在市场经济高速度发展的现在,其各个环节更是和“信息”二字密不可分。今天,在我们身边,信息化革命势不可挡,它的影响将远远大于以前的任何一种技术发明,而这种革命现在最直接与我们接触的就是英特网,它是传播信息最直接、最快速的手段,

设计方案讲解参考话术

设计方案讲解ppt参考话术 第一页(开场) 客套开场,我们的设计师对您的设计方案进行了再三考虑才加班完成的,所以非常高兴陈先生能在百忙之中抽出宝贵的时间来过来研究我们的个性家居方案。而且我们相信,一份好的设计方案是在不断的否定与修改中碰撞出来的,所以希望陈先生在方案讲解完后可以提出给我们的建议。 第二页(设计工作室介绍) 在尚品,业主的设计方案从来不是一位设计师完成的,负责陈先生您家居设计的是我们疯狂设计工作室,我们擅长于研究生活与家居设计的关系,当然里面包括我们的主卧设计师***,书房设计师***和主讲设计师***。 第三页(公司实力) 尚品在成立9年来,一直为业主们提供优质的家居设计服务。而正是因为这样,所以我们已经连续受到三位共和国总理的高度关注了。同时也因为这些荣誉,我们也一直以实现业主家居梦想作为己任,坚持回馈设计界和社会。 第四页(服务理念) 相信陈先生也很清楚:在中国,房价在持续上涨。所以像陈先生这样提前购入的消费者是比较明智的。正是因为现在房价不断上涨,所以我们一直致力于研究如何非常优雅美观地利用好家里面的每一寸空间。因为浪费了一平方就等于浪费了1万多元。但是在房子里面,格局是相对固定的,而我们可以转换一下思维,房子不可变,家具可以变,我们可以根据您的生活需求而进行家居设计。我们希望通过我们的努力为您完成您的个性家居梦想。而对于设计方案,我们重点考虑的因素有生活行为、空间文化和习惯定制三个方面。 第五页(第一户型分析) 事不宜迟,先来看看陈先生您的第一个主卧空间。从主卧来看,陈先生选房子的眼光非常不错,主卧非常方正实用,而且我最喜欢的就是阳台外面正对的就是中心花园,风景一流。(称赞户型的常用词语:空间方正实用,开间开阔,采光充足,南北对流,冬暖夏凉,户型紧凑,特别适合······)陈先生在这个空间里面主要考虑有休息、储物、影视、休闲的功能。(注意:请用功能代替产品) 第六页(第一平面布局) 先来看看我们设计方案中生活行为的设计部分,根据陈先生您公司主管的工作背景和功能需求分析,我们设计了以下平面布局方案。我们把整个空间划分为以下几个功能区域,分别是休息区、储衣区、视听区,剩下的非常宽广的区域就是活动区,从分区的比率来看,在空间的生活行为活动将会得到充分的保障。如果在平面布局方面没什么问题的话我们就来看看空间设计的文化信息。 第七页(第一风格文化陈述) 在空间设计文化方面的考虑,我们根据陈先生您的性格特点(需求特点)特意为您的空间规划出一种来自米兰的设计文化格调。米兰作为世界时尚之都,米兰黑白经典的形象已经深入人心,好像就是特别为您这种个性分明具有敏锐时尚触觉的前卫潮流一代打造的一样。 第八页(第一风格文化体现) 现代人对卧室的追求不再是睡眠的地方,更是作为与家人进行感情交流的摇篮。典雅的格调,将成为主人情感交流的催化剂,这才是“家”。米兰剪影典雅的格调来自于低调的米兰灰橡主材和精致的牵藤花面板的搭配,从主色调上把整个空间定格在黑白上。当然在空间设计的装饰上面,考虑到空间单纯的黑白两色会显得有点单调,所以墙面采用波斯米亚紫色花纹装饰,配合浅木色地板,优雅闲适。

企业薪酬设计方案参考模板

企业薪酬设计方案(参考模板) 一、某科技原有薪酬模式简要分析: 某科技以前的薪酬标准并非依据岗位价值贡献进行确定,而是以职务级别进行,具体分析如下: 某科技(全单位)原薪酬组合模式为:基本工资+奖金+福利与津贴 状态:固定+浮动+固定 比例:30% +55% + 15% 支付:月季月 从某科技薪酬组合模式的表现来看,其具有一定的合理性。但是,通过东方大成咨询公司对某科技的的深入调查以及相关信息资料的分析,其存在以下特点: 1、行政管理岗位与科技人员岗位未纳入统一的薪酬模式,这表现为科技人员岗位与行政管理岗位的基本工资没有采用统一的薪酬要素进行确定; 2、基本工资的确定主要是以行政职务或技术职称等为标准进行,而不是以员工具体承担的岗位进行;这表现为岗位对企业的价值未得到体现,以至各岗位的薪酬差距拉不开。 3、薪酬的增加主要还是以工龄、职称等为主要手段,而不是以岗位贡献与员工能力提升,使得员工缺乏学习、创新的向上动力。 4、薪酬的获取主要以工作时间,而不是以工作业绩进行与对公司的工作态度与忠诚,使得薪酬组合模式中的浮动薪酬(奖金)部分逐渐趋于定期发放(就目前来讲95%的员工100%获取,其余员工也能得到浮动薪酬的90%),以至失去了对员工业绩与效率的激励作用。 5、新进员工从薪酬竞争性的角度讲,未从市场薪酬行情考虑,缺乏吸引力。员工试用期满后,由于走上以工龄、职称定薪的老路(不是从岗位出发),以至难于留住公司需要的人才(就目前离职的员工来讲,有一半以上是由于试用期满的定薪造成),这也反映出薪酬体系缺乏灵活性。 6、薪酬的一大特点还表现在只能上、不能下,对业绩优与差在薪酬激励的表现上反映不明显。

软件设计方案模板

产品销售发货台账设计方案

修订记录

目录 (3) 1 引言 (4) 1.1 目的 (4) 1.2 背景 (4) 2 设计概述 (4) 2.1 需要概述 (4) 3 功能设计 (4) 3.1 用户及角色权限设计 (4) 3.2 功能模块设计 (4) 3.3 系统逻辑控制 (5)

1引言 1.1目的 利用获取ERP发货单明细单与结算单明细中的数据来为CRM2016系统中产品销售发货台账提示数据支撑,为在CRM新系统中开发该功能提供信息的记录及业务的逻辑。 1.2背景 系统名称:CRM2016系统。 2设计概述 2.1需要概述 ?实现从ERP数据同步至EDP 在数据库中写入对应的存储过程,并在业务期间中新增同步按钮进行调用。 在配送中心专员维护台账时,大部分数据是从ERP获取的,还有部分信息是需手动填写。 ?配送中心对产品销售发货进行记录的管理; ?销售发货台账的维护管理,其中包括发货信息明细的录入、成品的销售记录明 细的录入。 3功能设计 3.1用户及角色权限设计 ?用户 1、超管在CRM系统用户模块中建立用户,前提是需在域用户中进行建立。 2、配送中心专员登录CRM系统的密码为ERP密码为域密码。 ?安全角色 1、建立“配送中心专员”角色,并分配相关权限,再创建用户成功后,把对 应的用户给予配送中心专员角色及基本角色。 3.2功能模块设计 产品销售发货台账 主表单

子表单 子表单 3.3系统逻辑控制 1、产品销售发货台账-基本信息(new_jbxx) 当新建表单后,自动带出负责人及负责人的归属部门。 首先选择订单编号,自动带出该订单的所有值并在页面上显示。 选择业务员自动带出该业务员的归属部门。 2、销售发货单明细(new_xsfhdmx) 需加入发货方式数据字典,里面内容需从ERP库中获取。 回执情况需设置为下拉框值为:已回执/未回执。 补发发货方式为发货方案数据字典的查询视图。

主题班会设计方案参考样本:高擎工匠精神火炬 照亮专业发展之路

高擎工匠精神火炬照亮专业发展之路 一、总体构想 【教育背景】 1. 宏观:2016年两会政府工作报告中,李克强总理首次提出了“培育精益求精工匠精神”。此后,“工匠精神”一语风行,在社会上引起了强烈的反吊盘和共鸣。 2. 中观:职业学校肩负着为实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦 提供坚实人才保障的重任,但大多职校学生对待专业学习和技能锤炼还存在不够“专”“精”等问题,需以工匠精神引领学生专业发展。 【班情分析】 1. 召开的基础:本班学生为汽车营销专业三年级学生,已具备一定的专业知识和技能。学生活泼开朗,乐于参与,善于交流分享。 2. 召开的必要:班级学生对工匠精神的内涵及工匠精神对自身专业发展的关系还缺乏 深刻认识,在意识和行动上离国家号召和社会诉求还有一定的距离。根据埃里克森人 格发展理论,对于这一时期的学生进行工匠精神的培训显得尤为重要。 【教育目标】 1. 认知:了解工匠精神的内涵,明确工匠精神与自身专业发展的关系,理解其重要性。 2. 情感:认同工匠精神,树立以工匠精神打磨专业技能的意识,激发学习动力。 3. 行为:自我剖析,查找不足,自觉践行工匠精神,付诸行动。 【教育方法】 案例法,陶冶法,讨论法,榜样示范法,评价法 【设计思路】 1. 以工匠精神与专业发展的关系为主线,按照知——情——意——行的德育发展规律逐层表现主题,深化主题,实现主题。 2. 以设疑引发思考,以讨论分析形成认知,以活动体验深化内心,启发激励学生落实 为行动自我实现。 二、活动准备 1. 教育师:所需视频、卡片、评价表、荣誉证书等素材;邀请营销专业优秀毕业生马 思凡。 2. 学生:氛围营造,黑板报设计;情景剧编排;技能展示准备。 三、实施过程 导入:国礼“鲁班锁”(3)

别墅弱电系统设计方案

别墅 智能化弱电系统功能设计方案

一、总体设计说明 1.工程概况 别墅位于XX,建筑面积1792.77平方米。由地下一层和地上三层组成。别墅依XX湖而建,拥有湖光水色资源之优势。 智能化系统建设目标: 1.为住户提供先进的、实用的、可扩展的、成熟的智能化系统; 2.为住户打造舒适的、安全的、高品位的、宜人的居住空间; 3.实现系统节能降耗、操作简便的功能。 2.系统组成 本次主要对别墅的窗帘、地热和灯光控制系统、视频安防监控系统、有线电视及卫星系统、背景音响系统、程控电话交换机系统、计算机网络系统等进行设计。机房位于地下室。 二、智能化弱电子系统介绍 1.窗帘、地热和灯光控制系统 1.1概述 随着住宅品味的日益提高,住户对房屋功能的要求越来越高,传统的电气安装技术已难以满足现代化建筑的需要。 家庭智能控制系统强调人的主观能动性,要求重视人与居住环境的协调,能够随心所欲地控制室内居住环境。 “江南华府”家庭智能控制系统以欧洲电气安装总线(EIB)系统为骨架,对灯光、电动窗帘等电气回路进行控制。形成高效、舒适、安全、便利、环保的

居住环境。产品采用德国ABB i-bus EIB智能控制系统。 1.2系统功能 ABB i-bus EIB智能控制系统在江南华府#别墅中主要进行如下内容控制:?灯光智能控制(开闭、调光) ?地加热控制 ?电动窗帘控制 ?背景音乐 1.2.1灯光智能控制 ABB EIB智能控制系统只须一条i-bus ABB 4芯专用总线,采用24V安全低电压供电方式,安全可靠,操作方便。控制模块安装在原有的强电箱内,可与微型断路器同装于照明箱中。 可采用移动感应的方式控制。例如,当有当有人走近时,可自动打开相关区域的照明灯,当人离开后,灯光将自动关闭。在别墅的车库、走道、门厅、楼梯口等区域安装人体感应探测器。 可通过定时控制、光感结合控制。例如,当天色渐暗时,光线感应器可自动将别墅园景及泛光照明自动打开,到深夜人员活动较少时,定时器可自动将其中部分灯光关闭,当天色渐亮至一定照度时,光线感应器再自动将剩余部分灯光关闭,一切均在无人干预的状态下自动完成,以节约能源和降低运行费用,易于管理。可在别墅的主卧、客卧、长辈房等采用。 可通过TRITON面板控制。五联TRITON面板,可预设6种灯光效果,组合成不同的灯光场景。可以通过TRITON面板就地进行场景修改,方便主人操作。并可使用手持红外遥控器远距离控制灯光的效果变化。同时实现与窗帘等控

方案设计参考

太阳能道路照明装置的方案设计参考 目前太阳能路灯作为一种新型能源,有着光明的前景。 一、太阳能路灯照明的参考标准 太阳能路灯的照明由于系统各方面的限制,不可能按照市电的照明标准来要求,目前可以借鉴的主要是一些地方标准,如北京市的地方标准《太阳能光伏室外照明装置技术要求》(DB11/T542-2008),其中对于照明标准方面规定:乡村街道、道路维持水平平均照度在3-4lx,水平照度均匀度0.1~0.2,灯具的类型采用半截光型灯具。 二、太阳能路灯设计 (1)现场勘查 太阳能路灯由于采用太阳能辐射进行发电,对于路灯安装的具体地点具有特殊的要求,太阳能路灯安装前必须对安装地点进行现场勘查。勘查的内容主要有: 1、察看安装路段道路两侧(主要是南侧或东、西两侧)是否有树木、建筑等遮挡,有树木或者建筑物遮挡可能影响采光的,测量其高度以及与安装地点的距离,计算确定其是否影响太阳能电池组件采光;对太阳能光照的一般要求是太阳能光照至少能保证上午9:00至下午3:00之间不能有影响采光的遮挡。 2、观察太阳能灯具安装位置上空是否有电缆、电线或其它影响灯具安装的设施(注意:严禁在高压线下方安装太阳能灯具); 3、了解太阳能路灯基础及电池舱部位地下是否有电缆、光缆、管道或其它影响施工的设施,是否有禁止施工的标志等。安装时尽量避开以上设施,确实无法避开时,请与相关部门联系,协商同意后方可进行施工。 4、避免在低洼或容易造成积水的地段安装; 5、对安装地段进行现场拍照; 6、测量路段的宽度、长度、遮挡物高度和距离等参数,记录路向并和照片等资料一起提供给方案设计者供参考。 (2)安装布置 1、根据道路的宽度、照明要求,选择安装布灯方式: a、单侧布置 b、双侧对称布置; c、双侧交错布置

项目总体设计方案模板

XX项目 总体设计方案 版本: 拟制: 校对: 审核: 批准: 二零XX年X月制 修订情况记录

目录

一引言 (5) 1.1项目背景及目标 (5) 1.2术语及缩略语 (5) 1.3设计参考文档 (5) 二项目需求分析 (5) 2.1产品需求 (5) 2.2产品定位 (5) 2.3功能要求 (5) 2.4性能要求 (5) 2.5设计思路 (5) 2.6质量目标 (5) 三外观设计方案 (6) 3.1外观设计整体要求 (6) 3.2外观设计注意事项 (6) 四硬件设计方案 (6) 4.1部件选择 (6) 4.2系统连接框图 (6) 4.3系统逻辑框图 (7) 4.4系统接口及资源分配 (7) 五软件设计方案 (7) 5.1开发调试环境 (7) 5.2开发资源需求 (7) 5.3程序设计方案 (7) 5.4程序设计周期 (7) 5.5生产工具 (7) 六结构设计方案 (7) 6.1结构设计方案 (7) 6.2结构件延用情况 (7) 6.3结构设计注意事项 (8) 七可靠性、安全性、电磁兼容性设计 (8) 7.1可靠性设计要求 (8) 7.2安全性设计要求 (8)

7.3电磁兼容性要求 (8) 7.4其它(包装、泡沫等) (8) 八电源设计 (8) 8.1电源电气参数要求 (8) 8.2电源安全设计要求 (8) 8.3电源其它要求 (8) 九散热设计 (9) 9.1整机散热设计 (9) 9.2部件散热设计 (9) 十测试要求 (9) 10.1整机结构方面测试要求 (9) 10.2整机电气方面测试要求 (9) 10.3整机环境方面测试要求 (9) 十一成本估算及控制 (9) 11.1成本估算 (9) 11.2成本控制 (10) 十二项目风险及控制 (10)

(完整版)楼宇自控技术方案-江森自控

建筑设备管理系统 1.1系统概述 在提倡建设节约型社会的今天,本项目作为酒店项目,能源与设施的管理工作尤为重要,无论对自身运营还是社会效益都有着重大的意义。 在这样规模的建筑中,需要大量的机电设施协同运转才能为建筑物内的工作人员提供舒适的空间环境,这也是我们楼宇自控系统的建设目标。另外,为实现整个建筑设施管理的现代化,和最佳的节能需求,我方在设计楼宇自控系统时,充分考虑了全年不间断地运行需求、电磁环境的影响、山东地区气候等特点,以及系统兼容性等问题。系统工程的设计和实施,以长期的经营需求为主,充分满足遵循国内国外的相关规范与标准。 1.1.1BA系统的必要性 1)智能建筑能耗分析 2)系统功能 ■ 实现楼宇内各机电设备的自动控制-由于负载的变化,是随人员多少、设备开关、室外冷热程度及时段特性而异,人工管理无法适应如此及时、繁琐的调整,而自动控制系统可自动完成; ■ 降低大厦的运营成本、能源成本-降低大厦的运行费用,可节约电费30%左右; ■ 延长机电设备的使用寿命,提高大楼安全性-延长设备的使用寿命20%; ■ 控制大楼内空气温湿度,达到需要的、适宜的办公、餐饮、休闲环境; ■ 减少设备维护、维修费用及管理人员的开支。

1.1.2产品选择 我们本着确保系统整体的安全性和可靠性,并在一定时期内保持技术的先进性,认真的研读了各类图纸与文件的需求,并对该项目的建筑布局及形态进行了仔细的研究,最终选用了江森自控的系统架构。 1)江森自控 ■ 是一线产品,80~90%的项目都会选择一线品牌; ■ 产品稳定,调试风险小; ■ 产品寿命长; ■ 产品体系全,可以提供全套产品,没有兼容性风险; ■ 江森是世界上唯一一家同时生产暖通空调设备和楼宇自控设备的生产厂家,因此江森自控对新风机组及空调机组的控制原理和方法具有针对性,对于空调设备与楼宇自控设备的融合控制优于其他厂家,其控制理念和逻辑算法代表了世界最前沿的技术。 2)系统特点 ■ 先进性:全新的概念、全新的技术、全新的系统; ■ 开放性:开放式网络、开放式协议、开放式用户界面; ■ 兼容性:兼容多种通信标准及机电厂商设备; ■ 经济性:易于施工、安装、操作和维护; ■ 灵活性:易于扩展、升级、改造; ■ 可靠性:安全、稳定,并已在全球范围成功应用。 1.2设计原则 我们认为楼宇自动化系统的设计方面应该考虑以下原则: ■ 先进性 大楼内必须选用一流设备,在技术上适度超前,符合今后发展趋势,同时又要注意其针对性、实用性,充分发挥每一设备的功能和作用。因此,考虑系统设计方案时,我们建议重要的系统应采用当前国际上先进的主流技术产品。 系统采用分布式集散控制方式的两层网络结构,管理层建立在以太网络上,控制层则采用BACnet或LonWorks的总线技术,点对点通讯,并允许在线增减

概要设计方案模板样本

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。文档编号: 概要设计方案 项目名称 XXXX公司

资料内容仅供您学习参考,如有不当之处,请联系改正或者删除。 修订历史记录 注: 为保证文档的正确性, 撰稿人应为设计人中的一员。

目录 1.引言................................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1 摘要.............................................................................................. 错误!未定义书签。 1.2 参考文档...................................................................................... 错误!未定义书签。 1.3 符号说明...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.总体设计 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 2.1 需求规定...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.2 运行环境...................................................................................... 错误!未定义书签。 2.3 基本设计概念和处理流程.......................................................... 错误!未定义书签。 2.4 结构.............................................................................................. 错误!未定义书签。 2.5 功能需求与程序的关系.............................................................. 错误!未定义书签。 2.6 人工处理过程.............................................................................. 错误!未定义书签。 2.7 尚未解决的问题.......................................................................... 错误!未定义书签。 3.接口设计 ........................................................................................... 错误!未定义书签。 3.1 用户接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.2 外部接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 3.3 内部接口...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.系统出错处理设计 ........................................................................... 错误!未定义书签。 4.1 出错信息...................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2 补救措施...................................................................................... 错误!未定义书签。

公司弱电系统设计方案

目录 第一章综合布线系统 一、设计概述 二、综合布线系统简介 三、设计依据 1、标准 2、安装与设计规范 四、设计范围及要求 1、设计目标的确定 2、系统性能 3、信号种类及布线要求 4、工程分工及工期 五、结构化布线系统各子系统详细说明 1、设备间子系统 1.1.设备间子系统的构成 1.2.工程范围 1.3.工程实施 2、管理子系统 2.1.管理子系统包括 2.2.工程范围 2.3.工程实施 3、水平子系统 3.1.水平子系统包括 3.2.工程范围 3.3.工程实施 4、工作区子系统 4.1.工作区子系统包括 4.2.工程范围 5、干线子系统 5.1.干线子系统包括 5.2.工程实施

六、电缆敷设部分的设计 1、垂直干线系统 2、水平干线系统 3、美学考虑 4、间距要求 5、线槽设计 6、地线 7、配线间的环境要求 七、施工指导书 1、暗管的埋设 1.1.质量要求 1.2.作业步骤 1.3.注意事项 2、线槽的安装 2.1.质量要求 2.2.施工步骤 3、垂直系统电缆的安装 3.1.质量要求 3.2.施工步骤 4、水平电缆的铺设 4.1.质量要求 4.2.施工步骤 5、信息插座处接线盒的安装 5.1.质量要求 5.2.施工步骤 6、电缆与信息插座的连接及盖板的安装6.1.质量要求 6.2.安装步骤 7、电缆与过线架的连接 7.1.质量要求 7.2.安装步骤 7.3.全面测试 八、工程测试验收

1、系统线缆及传输性能的测试 2、系统应用测试 3、工程测试验收报告 第二章门禁系统 一、设计概述 二、设计依据及原则 1、设计依据 2、设计原则 三、方案说明 1、系统功能说明 2、设备选型 2.1、ACM2110门禁控制器 2.2、CSM50K读卡器 2.3、AEB160扩展器 2.4、无框玻璃门锁914KL 2.5、木门锁SDC202SLD多功能电插锁预算说明 概述 预算编制依据 有关费率及费用的取定 预算表格

规划设计方案-参考模板

xx项目 规划设计方案规划设计/投资分析/实施方案

承诺书 申请人郑重承诺如下: 该项目已按国家法律和政策的要求办理相关手续,报告内容及附件资料准确、真实、有效,不存在虚假申请、分拆、重复申请获得其他财政资金支持的情况。如有弄虚作假、隐瞒真实情况的行为,将愿意承担相关法律法规的处罚以及由此导致的所有后果。 公司法人代表签字: xxx集团(盖章) xxx年xx月xx日

项目概要 该xx项目计划总投资13670.73万元,其中:固定资产投资11415.47万元,占项目总投资的83.50%;流动资金2255.26万元,占 项目总投资的16.50%。 达产年营业收入17156.00万元,总成本费用12988.75万元,税 金及附加239.51万元,利润总额4167.25万元,利税总额4981.55万元,税后净利润3125.44万元,达产年纳税总额1856.11万元;达产 年投资利润率30.48%,投资利税率36.44%,投资回报率22.86%,全部投资回收期5.87年,提供就业职位300个。 报告目的是对项目进行技术可靠性、经济合理性及实施可能性的 方案分析和论证,在此基础上选用科学合理、技术先进、投资费用省、运行成本低的建设方案,最终使得项目承办单位建设项目所产生的经 济效益和社会效益达到协调、和谐统一。 木质纤维(xylemfiber)是天然可再生木材经过化学处理、机械法加 工得到的有机絮状纤维物质,广泛用于混凝土砂浆、石膏制品、木浆海棉、沥青道路等领域。可用于制造中纤板,用于家居建材行业。 报告主要内容:项目承担单位基本情况、项目技术工艺特点及优势、项目建设主要内容和规模、项目建设地点、工程方案、产品工艺

物流设计方案模板参考

现代物流储存与配送作业优化设计和实施 参赛队:福建A1队 队长:A1 队员:A2,A3

目录 一、工作准备 (3) 1.队员分工 (3) 2.工作安排 (3) 二、货物组托图 (4) 1.油漆 (4) 2.机油 (5) 3.蒙牛纯牛奶 (6) 4.伊利金典纯牛奶 (7) 5.奥利奥夹心原味饼干 (8) 6.康师傅红烧牛肉面 (9) 三、货位存储图 (10) 四、入库单 (11) 五、订单有效性 (12) 六、入库分配计划表拣选单 (13) 七、拣选单月台码放示示意图 (13) 八、月台码放示示意图紧急方案 (14) 九、紧急方案 (15) 十、附件 (16)

一、工作准备 (一)队员分工 001:安排工作计划,编制实施的储配作业计划,预测出实施方案可能出现的问题和应对方案。 002:数据订单分析,制图画图,库存分配计划表,制作拣货单、协助方案的制订。 003:数据订单分析,订单有效性分析,制图,计算出所设计方案实施的各项工作时间,协助方案的制订。 (二)工作安排 001:带领组员租赁设备,电脑数据操作,利用RF将货物出入库信息传至电脑,协助理货员出入库作业。 002:入库资源准备,组托货物,货物的检查与核对,利用地牛、叉车进行出入库作业,整理货物,拣选货物,堆码货物, 货物分拣,归还设备。 003:入库资源准备,组托货物,利用地牛、叉车进行出入库作业,拣选货物,整理货物,堆码货物,货物分拣,归还设 备。

二、货物组托示意图 1) 油漆(595*160*330) 奇数层俯视图偶数层俯视图 主视图 侧视图 800mm 1170mm 共用一个托盘,放2层,第一层放10个,第二层放10个,总共20个。 330m m 160mm 1170m m 800mm 595m m 245mm 330m m 1170m m 800mm 595m m 245mm

办公楼弱电系统设计方案

弱电系统设计方案(工厂、办公楼)错误!未指定书 签。 目录 概述 (2) 第一章综合布线系统 (2) 一、前言 (2) 二、综合布线方案设计 (4) 第二章闭路监控系统 (14) 一、监控系统简介 (14) 二、监控系统技术概述 (14) 三、系统设计概述 (15) 四、主要设计思想 (16) 五.实施计划 (20) 六.培训及售后服务 (20) 七.技防工程验收标准 (21) 第三章门禁考勤系统 (24) 一、门禁考勤管理系统概述 (24) 第四章背景音乐系统 (31) 一﹑广播系统简介 (31) 二﹑广播系统特点 (31) 三﹑设计说明和广播点分布 (31) 四﹑系统设备说明 (32)

第五章 计算机网络系统 (33) 概 述 办公大楼是一座集成了高科技、现代化和智能化的综合性办公大楼。我公司经过一段时间的努力,以设计一个高标准、高要求的现代化智能建筑为目标,为办公大楼作出了弱电系统智能化集成的整体规划方案。 本设计方案中,办公大楼主要包括综合布线系统和闭路监控系统两个子系统。综合布线系统采用NORDX/CDT IBDN 的结构化布线解决方案。电脑网络布线采用廉价的超五类双绞线实现,既兼顾了客户的成本也提供了稳定良好的网络环境。电话网络布线采用四芯电话专用线缆,既满足了目前的需要也为将来的系统升级做好了准备。闭路监控系统采用日本图雅丽公司的专业摄像机和加拿大品科公司的硬盘录像机,提供了一周的24小时不间断动态监控的防护能力。 第一章 综合布线系统 一、前 言 21世纪是信息时代、网络时代,在这样一个网络经济飞速发展的时代,任何商业成功的关键之一就是能够获得及时、准确的信息。在当今激烈的商业竞争环境中,您的网络和其上运行的信息技术系统的容量和性能会影响您的成功或失败。 虽然在整个信息技术系统和连网投资中,布线基础设施通常只占一小

(参考)概念性方案设计招标文件

项目概念性方案设计招 标

书 招标人:(盖章) 二 0一年月日 概念性方案设计招标书 : 我司拟在重庆xx街道城新村2#地块规划建设住宅小区、商业、商务楼,拟邀请有一定实力和业绩的甲级设计院参与投标,经过考察邀请贵单位参加本次概念性规划设计方案投标,现将方案设计任务书等内容介绍如下: 一、项目名称: 二、项目区位: 本项目地块位于重庆市城南暨阳街道城新村、诸安快速路东侧,

东临开化江,南至规划路。总用地面积103.5亩。 三、规划设计依据 1、国家及重庆市现行有关规划设计的法律、法规和规定; 2、重庆市规划管理部门划定的用地规定红线图及控制指标; 用地性质:住宅(A地块);商业、商务(B地块); 容积率:住宅用地:2.5-3.4;商业、商务用地:2.0-2.8; 建筑密度:住宅用地:15%-25%;商业、商务用地:≤50%; 绿地率:住宅用地:≥25%;商业、商务用地:≥10%; 机动车位:按浙江省城市建筑工程停车场(库)设置规则和配建标准配置。 主出入口方位:详规划图; 建筑间距:按重庆市相关规定执行; 退离红线:按重庆市相关规定执行; 项目用地范围示意图 四、道路交通 本项目西临交通干道,未来交通通达性较好。

1、规划中的杭金衢高速——诸永高速连接线与商贸城路网相沟通,诸安快速路从商贸城中部贯穿; 2、即将建设的三环线南段和南环线绕商贸城南、北两侧而过,杭诸城际铁路也规划通过商贸城并设站点,交通网络四通八达。 3、在地理位置上,商贸城南接义乌国际小商品城,东连绍兴柯桥中国轻纺城,北靠杭州四季青等成熟大市场,处于整个“浙江市场带”的中心,区位优势凸现。 五、周边区域环境及设施 本项目位于城南商贸城片区的东侧位置,整个城南商贸城板块欲建成以商贸功能为主的,兼集居住生活、酒店、餐饮、会展、娱乐休闲等于一体的多功能新城区。 六、项目定位 1、定位总策略 畅想智慧生活(联想科技,联想生活)形象标杆——树立新导向,聚焦全城影响产品标杆——引领地产升级,建立市场标准价值标杆——聚合城市功能,实现智慧生活 2、分物业发展策略 ◆商业(体验、互动、主题商业) ⊿引入体验、主题商业,形成商业核心价值;

相关文档