文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 天然气泄露检测探头

天然气泄露检测探头

天然气泄露检测探头
天然气泄露检测探头

天然气泄露检测检测仪

天然气泄露检测检测仪特点:

★是款内置微型气体泵的安全便携装置

★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计.

★高精度,高分辨率,响应迅速快.

★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作.

★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能.

★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置

温度补偿,维护方便.

★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL.

★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧.

★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常.

★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新.

天然气泄露检测检测仪产品特性:

★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备;

★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年;

★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好;

★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障;

★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等;

★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性;

★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器;

★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能;

★防高浓度气体冲击的自动保护功能;

天然气泄露检测检测仪技术参数:

检测气体:空气中的天然气泄露检测气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL

分辨率:0.1ppm、0.1%LEL

显示方式:液晶显示

温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH

检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1%

响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1%

信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km

②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km

③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置

④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配)

⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A

传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里)

②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配)

接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等

报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等

报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警

电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式

防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀

防护等级:IP66工作温度:-30~60℃

工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝

尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪

器净重)

工作压力:0~100Kpa

标准配件:说明书、合格证质保期:一年

天然气泄露检测检测仪简单介绍:

丙酮气体检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具

有误操作数据恢复功能.

天然气泄露检测检测仪应用场所:

医药科研、学校科研、制药生产车间、烟草公司、环境检测、楼宇建设、消防报警、污水处理、石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、锅炉房、加气站、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、航空航天、工业气体过程控制、室内空气质量检测、地下燃气管道检修、危险场所安全防护、军用设备检测等。

燃气泄漏检测管理规定

河北省天然气有限责任公司 □管理办法□工作标准□其他版本A版 生效日期2011年 文件编号:标题:燃气泄漏检测管理规定页码第1页共17 页 1.目的 为规范地下燃气管网燃气泄漏的检测和处置,避免因燃气泄漏引发火灾、爆炸事故,制定本制度。 2.适用范围 公司所属分公司、控股子公司的城镇燃气地下管网(含庭院管网)的燃气泄漏检测。 3.组织机构及检测装备 3.1组织机构 燃气泄漏检测工作由专业检漏队(专业检漏人数:每百公里管网配置1人,道路管网两人一组,庭院管网1人。检漏人数不少于两人)或专业检漏员负责执行,规模较小的燃气公司可以由外网专业巡线人员兼任。 3.1.1 检漏队长素质 3.1.1.1检漏队长需取得港华认可的技术资质证书,经公司培训合格后方可上岗。 3.1.1.2检漏队长有管网工作经验,熟悉有关规范,对燃气管线熟悉,具有良好的沟通能力。 3.1.1.3检漏队长具备基本的图纸基本知识,高中或更高学历。 3.1.1.4检漏队长具备管理工作能力。能在工作上给下属直接的帮助和指导,并解决下属反映的问题。对检漏工作能做到计划性、系统性,处理泄漏问题果断性,并有事后及时总结和分析的能力。 3.1.2检漏员素质 3.1.2.1检漏员取得港华认可的技术资质证书,并经公司培训合格后方可上岗; 3.1.2.2检漏员有管网工作经验,熟悉有关规范,对燃气管线熟悉,具有良好的沟通能力; 3.1.2.3检漏员具备基本的图纸基本知识,高中或更高学历; 3.1.2.4检漏员工作认真负责,具备较好的敬业精神; 3.1.2.5检漏员熟练掌握各种检漏仪器的技术性能及使用与保养。 3.2检测装备 3.2.1检测仪器

燃气管道受损泄漏的检测方法与选择

燃气管道受损、泄漏的检测方法与选择与其它能源运输方式相比,管道运输更有效、更安全、对环境的影 响更小。但也正是由于管道埋于地下,对燃气管道而言,管道受损 和泄漏,特别是腐蚀和因此所造成管道泄漏,往往是难以察觉的; 一旦导致大面积泄漏,轻则造成经济损失,重则引发人员伤亡事故。因此,为了确保燃气输气管道的安全性,必须根据实际情况采用各 种有效的管道受损和检漏技术,以避免或减少事故的发生。 1管道受损检测方法 由于外力等原因对管道可能造成的伤害,或施工不当造成的管道缺陷,一般受损位置比较明确,可以就地开挖进行检测。而管道腐蚀 的位置、程度和面积,其影响因素非常多。因此,燃气管道受损状 况的检测主要就是管道腐蚀状况的检测。管道腐蚀检测技术包括管 道外腐蚀检测和管道内腐蚀检测两大类。 1.1 管道外腐蚀检测技术 在燃气管道上,埋地钢制管道的外腐蚀保护一般由绝缘层和阴极保 护组成的防护系统来承担,通过对阴极保护系统的检测,可以判断

防腐层的损坏程度,从而得出管道受腐蚀的情况。基于这一原理而 研究出的方法,其检测参数一般是管/地电位的测量和管内电流的测量。管/地电位的检测技术包括短间歇电位检查法、组合电位测试法、直流电压梯度法等;管内电流检测技术包括电流梯度分布法、分段 管内电流比较法等。虽然这些方法能够实现不开挖、不影响正常工 作的情况下对埋地管道进行检测,但这些方法都是属于间接检测管 道腐蚀的方法,有的方法对测量人员的要求十分严格,例如用直流 电压梯度法检测时,为准确判定管道涂层缺陷的位置,要求测量人 员垂直于管道方向测量,因此,测量前必须知道管道的确切位置、 走向等,对于长距离埋地管道进行检测,这一要求很难达到。此外,有的管外检测技术不适合于检测穿越公路、铁路和江河海底的管 道。 1.2管道内腐蚀检测技术 管道发生腐蚀后,通常表现为管壁变薄,出现局部的凹坑和麻点。 管道内腐蚀检测技术主要是针对管壁的变化来进行测量和分析的。 在没有开挖的情况下进行的管道内腐蚀检测。一般有漏磁通法、超 声波法、涡流检测法、激光检测法和电视测量法等。其中目前国内 外使用较广泛的是漏磁通法和超声波法,它们可以提供管道沿线的 焊缝、支管接口、阀门、管壁厚度变化、防腐层剥离、裂缝等信 息。

城市燃气管网泄漏检测技术及其方法(2021版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 城市燃气管网泄漏检测技术及 其方法(2021版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

城市燃气管网泄漏检测技术及其方法 (2021版) 摘要:介绍了燃气管网泄漏检测、漏点定位工作流程,解决燃气管网检测中疑难漏点的定位问题;应用吸真空系统定位大范围高浓度满量程泄漏点;介绍了乙烷检测法区分沼气和天然气或其他管道燃气的方法原理。 关键词:燃气管网疑难漏点定位吸真空系统气相色谱仪 1前言 自20世纪80年代开始,我国许多城市就铺设了燃气管网,到2000年底,全国城市燃气管道长度已达到89473km。从铺设的年代来看,其中已有相当一部分的管道运行时间过长,管道腐蚀严重,已进入泄漏频发期。以天津为例,管线总长5000多km,一年抢修300多次,几乎每天就有一次抢修。管道泄漏一般由下列因素引起:

施工质量差,验收把关不严;道路下面的管道长期承受交通压力、或地层沉降塌陷致使管道接口错位断裂或开焊;管道腐蚀;其它挖掘机械意外损害等。 下面是DVGW(德国水和燃气专业协会)1996年对不同材质燃气管道泄漏进行的统计: —PVC管942个漏气点管道长16839km —灰口铸铁管288132个漏气点管道长11055km —球墨铸铁管1871个漏气点管道长10049km —钢管43419个漏气点管道长171161km —PE管7588个漏气点管道长123256km 从上面统计不难看出,灰口铸铁管道在单位长度内的漏气点数最多,是最易发生事故和最需要进行维修的;其次是钢管,腐蚀穿孔是产生漏气的主要原因。对于PVC、PE管而言,最主要的原因是第三方的破坏,即其它施工对其损害。 为了顺应城市能源结构的调整和经济发展,针对国内城市管网铺设年代长,泄漏事故频繁发生的现状,埃德尔从二十一世纪初就

天然气泄漏报警装置

华北水利水电大学传感器课程设计 天然气泄漏报警装置 学院: 专业: 班级: 学号: 姓名: 指导老师: 时间:

目录 第一章绪论 (4) 一、课题背景及意义 (4) 二、课题目标及实现功能 (5) 第二章传感器原理及设计方案................. . (5) 一、传感器原理 (5) 二、MQ-2气敏器件 (6) 三、设计方案 (7) 四、方案选择 (8) 第三章电路设计 (8) 一、电源 (8) 二、气敏电路 (8) 三、报警电路 (9) 四、总电路 (9) 第四章proteus软件介绍 (10) 第五章总结 (11) 一、实验结果 (11) 二、总结 (12) 参考文献

设计任务 一.题目:天然气泄漏报警装置 工作要求:利用气敏传感器设计一个天然气泄漏报警器,要求有检测、报警输出。 二.设计任务 1.利用气敏传感器测量某环境天然气浓度; 2.当浓度超过设定值时蜂鸣器报警,发光二极管发光; 3.能够根据需要设定上下限报警温度; 4.利用Protel绘制电路图; 5.焊接电路板; 6.撰写说明书。 三.设计成果 1.设计计算说明书一份; 2.电路板一块。

第一章绪论 一.课题背景及意义 随着国家经济的提高,现代化、智能化的多功能建筑越来越多,对建筑的防火安全设计要求也越来越高。近年来,全国燃气行业发展迅猛,液化气、天然气、煤制气等城市燃气作为清洁能源已在工商业和城镇居民用户中得到广泛应用,特别是随着“两气东输”工程的快速进展,燃气行业发展潜力巨大。以“西气东输工程”为开端的大规模天然气利用工程的实施,意味我国城市燃气将大踏步的进入“天然气时代”。我国天然气市场将迎来一个千戟难逄的机会,城市燃气需求的主要增长点将体现在天然气上。2000年党中央国务院提出“两部大开发”的重大战略部署,特别是2002 年“两气东输”第一期工程正式开工。这无疑为发展两部地区的燃气产业带来历史性的机遇。西气东输工程,在西部优势资源和东部广阔市场之间建立起了一座“金桥”,西气东输工程投入使用后,每年供应长江三角洲地区100亿立方米天然气。城市燃气的普及与应用无疑对改善城市的环境质量和提高具名的生活质量发挥了巨大的作用。但是随着燃气的广泛使用,由于燃气泄漏所引发的爆炸、中毒和火灾事故也时有发生,这在某种程度上增加了城市的不安全和不稳定因素。为了使燃气更好地造福于民,造福于社会,减少并杜绝各种因燃气泄漏而引发的爆炸及火灾事故,各燃气使用单位及居民用户选择一种适合的燃气报警器实为必要之举。 “报警早,损失少”,进一步说明了及吋报警的重要性,在家庭里也是如此。一旦发生火灾,提早报警,可以及时将火扑灭,以免小火酿成大火灾。目前常用的有感烟、感温和可燃气体火灾报警器。像家庭中使用煤气、液化石油气和天然气等燃料时,安装一个可燃气体报警器,但出现漏气或者着火时,报警器能够立即鸣笛报警,告之文人及时采取措施。 室内煤气、天然气的泄漏严重危害人的生命健康以及性命财产安全,基于此现实,本设计旨在为家庭用户设计一种能够检测煤气、天然气泄漏的装置,从而减少因煤气和天然气的泄漏造成的事故的发生概率,进而保证人民的生命财产安全,减少不必要的损失。本设计用传感器检测天然气的基本状态,并将气体浓度信号转换为电信号,当室内煤气、天然气达到一定浓度时,该装置发出声光报警信号,提醒用户燃气泄漏,采取相应的应对措施。

车载激光甲烷泄漏检测系统用于燃气管网巡检参考文本

车载激光甲烷泄漏检测系统用于燃气管网巡检参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

车载激光甲烷泄漏检测系统用于燃气管 网巡检参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 概述 燃气管网巡检,是对运行中的燃气输配管道及设施进 行泄漏检查,以便及时发现燃气泄漏,排除燃气隐患。随 着近几年天然气的快速发展,燃气管网逐年增多,各燃气 公司都投入相当的人力、车辆及检漏设备来保障安全。 城市燃气输配管道一般敷设在道路边的绿化带中或道 路一侧,因部分区域环境复杂,目前大都采用观察法结合 泵吸式燃气检漏仪进行检测。对于管道上的阀门等设施, 通常采用泵吸式燃气检漏仪或涂皂液进行检测,巡检工作 量很大,同时由于天气(如刮风、下雨、下雪)等原因,检测 的结果和效率会大打折扣。

20xx年11月22日青岛黄岛输油管道爆炸事件和 20xx年8月1日台湾高雄丙烯管道爆炸事件,均涉及到管道安检问题,给燃气企业敲响警钟,也说明燃气管网巡检至关重要。笔者所在公司几年前曾购置2套车载顶置激光甲烷泄漏检测系统(以下简称激光检测车),用于管网巡检,很大程度上提高了燃气管网检测的工作效率和准确性。 2 系统组成 激光检测车的检测系统由3个部分组成:激光单元、电子单元和显示单元,由小轿车作为载体。激光单元主要由二极管激光器、光学仪器等部件组成;电子单元主要由分析仪器、激光单元调节装置、电瓶等组成;显示单元为小型笔记本电脑。经过专业改装,激光单元和电子单元置于车后备箱内。激光单元可由升降机起落,检测时升起置于车顶,并可用调节装置在一定范围内上、下、左、右调整角度,不用的时候降落置于后备箱内。显示单元置于副

海城华润燃气有限公司燃气管线及附属设施泄漏检测管理制度

海城华润燃气有限公司 燃气管线及附属设施泄漏检测管理制度 第一章总则 第一条为了规范燃气管线及附属设施的泄漏检测工作,提高泄漏检测管理质量,确保燃气管线及附属设施的安全平稳运行,制定本指引。 第二条本指引规定了燃气管线及附属设施日常泄漏检测管理的内容及要求,适用于管理权属燃气公司的燃气管线及附属设施的日常泄漏检测管理。 第三条规范性引用文件: 《城镇燃气设施运行、维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气技术规范》GB50494-2009 《城镇燃气管理条例》2010年 第二章泄漏检测原则、周期 第四条泄漏检测遵循“全覆盖”与“重点突出”的原则。全覆盖原则是指泄漏检测要覆盖所有管理权在燃气公司的燃气管线及其附属设施。重点突出原则是指对不同级别的管线其泄漏检测周期应有所不同,确保管网的整体状况处于有效监测。 第五条泄漏检测周期与泄漏检测时间 1、根据管线材质、压力等级、防腐材料、使用年限、泄漏(腐蚀)状况、在输配系统中的位置与作用以及燃气管线安全评估等情况综合考虑,将管线划分成不同的安全风险等级,并确定各等级管线的泄漏检测周期。在特殊时间或地点,

管线泄漏检测周期可临时适当缩短,以加强对管线的监控。 对安全风险等级最低的管线,其泄漏检测周期应满足下列要求: 1)、高压、次高压管线每年不少于1次;低压钢质管线、聚乙烯塑料管线或设有阴极保护的中压钢质管线,每2年不少于1次;未设有阴极保护的中压钢质管线,每年不少于1次;铸铁管线和被违章占压的管线,每年不少于2次。 2)、新通气管线在24小时内检查一次,并在一周内进行复测。 2、管线泄漏检测一般安排在白天进行,尽量避开夏季每日最高气温时段,但根据临时需要,也可安排在夜间进行。 第三章泄漏检测范围 第六条应在下列地方进行管线泄漏检测(对管线附近出现异常情况的,检测范围适当扩大): 1、检测带气管线两侧5米范围内所有污水井、雨水井及其它窨井、地下空间等建构筑物是否有燃气浓度; 2、检测带气管线两侧5米范围内地面裂口、裂纹是否有燃气浓度; 3、检测管线沿线的阀井、凝水井、阴极保护井、套管的探测口等是否有燃气浓度; 4、除上述地方外,对一般管线,在硬质地面上沿管线走向方向25米、带气管线两侧5米范围内没有污水井、雨水井、阀井、地面裂口等有效检测点的,应沿管线走向方向间隔不大于25米设置一个检测孔,检测是否有燃气浓度;对风险等级最低的管线可不大于50米设置一个检测孔检测点,检测是否有燃气浓度。 检测孔应满足下列要求: 1)、设置检测孔的位置时应尽量避开其他管线设施密集的区域。

城市燃气管道泄漏原因及检测方法(新版)

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 城市燃气管道泄漏原因及检测方 法(新版)

城市燃气管道泄漏原因及检测方法(新版)导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 在城市燃气输配系统中,无论是敷设在地下还是架设在地上的燃气管道均存在泄漏隐患。 燃气泄漏除了会引发爆炸、火灾事故外,还可能引发中毒事故。以往曾出现地下燃气管道泄漏后,有害气体进入卧室内,熏死熟睡的人的情况。 同时,燃气泄漏对城市低空大气的污染也较严重。 泄漏类型及原因 城市燃气管道分为地上架空和地下埋设两种。地上架空管道的泄漏,除了阀门填料、压兰、法兰、用户表后旋塞阀泄漏外,主要是由于管道螺纹连接处受到外力作用导致的泄漏,而由管道本体缺陷导致的泄漏并不多见。 地下埋设管道的泄漏大多由接口松动或管道腐蚀、开裂、折断引起。此类管道泄漏原因有以下几种。 管道材质差。管材和接口材料存在缺陷,铸铁管承插口接头用的

水泥或橡胶圈失去密封作用。 施工质量不符合标准。由于施工质量问题造成的燃气泄漏严重程度,因管道压力的不同而有所不同,中压管道要比低压管道更为严重。 管道腐蚀。钢质管道可能因受外部酸性或碱性物质的腐蚀而出现穿孔泄漏,铸铁管道也经受不住含有强酸污水的长久侵蚀。同时,管道内部的腐蚀也不可小觑。燃气中含有的腐蚀性成分长久超标,管道内腐蚀速度快,并且会造成严重后果。 燃气管道折断。管道可能因频繁受到地面动荷载的影响而折断。钢质管道可能因受到强力拉伸导致焊口开裂。 第三方施工的影响。城市给排水管道、热力管道、电缆、房屋等工程施工时,经常发生损坏燃气管道或管道接口等情况。 温度影响。燃气管道会因大气、土壤、燃气温度的变化而出现伸缩现象,管道接头容易因此松动、产生间隙,伸缩严重时管道会在温度应力作用下遭到严重破坏。 泄漏检测方法 地下燃气管道查漏:使用检漏仪器查漏;管道井检查;巡查路旁树木,燃气中含有少量影响植物生长的有害物质,若树木根部接触到燃气,树叶就会枯萎或变色;利用凝水缸判断泄漏;打孔查漏,沿燃气管

地下燃气管漏气的检测和修理

安全管理编号:LX-FS-A44176 地下燃气管漏气的检测和修理 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

地下燃气管漏气的检测和修理 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 由于地下燃气管道处于隐蔽状态,所以无论是新敷设管道气密性试验时漏气点的寻找,或运行中管道漏气点的寻找均很困难。对已输气管道漏气点的修理,因需要带气操作并受到交通等各方面的牵制,所以施工难度较高。 一、漏气点的检测 新敷设地下燃气管在气密性试验中漏气点的检测,由于敷设后大部分已回填土层,仅仅少量暴露于空间,因此除少量部位可采用直接检查以外,大部分则采用间接查漏法进行检测。 1.直接检查法在管道暴露部分的沟槽中放入清

室内天然气泄漏报警装置

摘要 随着科技的发展,现在家庭做饭烧水已经逐渐告别煤逐渐使用清洁的天然气。天然气的普及给公共生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,一旦发生大面积泄漏,处置不及时就可能引发大爆炸,给居民的生命财产安全带来巨大的威胁。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。使用天然气报警器是对付燃气无形杀手的重要手段之一。 本论文以半导体气敏传感器和单片机技术为核心设计的气体报警器可实现声光报警功能,是一种结构简单、性能稳定、使用方便、价格低廉、智能化的气体报警器,具有一定的实用价值。其中MQ-2气体传感器对天然气的灵敏度高,这种传感器可检测多种含甲烷的气体,是一款适合多种应用的低成本传感器。经AT89C51单片机处理,并对处理后的数据进行分析,是否大于或等于某个预设值(也就是报警限),如果大于则会自动启动报警电路发出报警声音,反之则为正常状态。 本文主要讨论用气敏传感器个单片机等技术实现室内天然气煤气泄漏报警,为我们的生活提供更大的安全保证也为我们的生活提供方便。 关键词:天然气报警,气敏传感器,单片机

目录 1 绪论 (3) 1.1 课题背景及目的 (3) 1.2国内外研究情况及其发展 (3) 1.3 设计内容级研究方法 (4) 2 系统方案及模块设计 (5) 2.1 设计思路 (5) 2.2 设计框图 (5) 2.3 系统模块设计 (5) 2.3.1 气体浓度检测模块 (5) 2.3.2主控制模块 (6) 3 硬件电路设计 (10) 3.1 气体检测模块的设计 (10) 3.2 单片机模块的设计 (11) 3.3声光报警模块的设计 (12) 4 程序设计 (14) 4.1 主函数程序设计: (14) 5结论 (16) 6附录 (17) 参考文献 (20)

燃气管道受损泄漏的检测方法与选择

燃气管道受损泄漏的检测方法与选择 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

燃气管道受损、泄漏的检测方法与选择与其它能源运输方式相比,管道运输更有效、更安全、对环境的影响更小。但也正是由于管道埋于地下,对燃气管道而言,管道受损和泄漏,特别是腐蚀和因此所造成管道泄漏,往往是难以察觉的;一旦导致大面积泄漏,轻则造成经济损失,重则引发人员伤亡事故。因此,为了确保燃气输气管道的安全性,必须根据实际情况采用各种有效的管道受损和检漏技术,以避免或减少事故的发生。 1管道受损检测方法 由于外力等原因对管道可能造成的伤害,或施工不当造成的管道缺陷,一般受损位置比较明确,可以就地开挖进行检测。而管道腐蚀的位置、程度和面积,其影响因素非常多。因此,燃气管道受损状况的检测主要就是管道腐蚀状况的检测。管道腐蚀检测技术包括管道外腐蚀检测和管道内腐蚀检测两大类。 1.1 管道外腐蚀检测技术 在燃气管道上,埋地钢制管道的外腐蚀保护一般由绝缘层和阴极保护组成的防护系统来承担,通过对阴极保护系统的检测,可以判断防腐层的损坏程度,从而得出管道受腐蚀的情况。基于这一原理而研究出的方法,其检测参数一般是管/地电位的测量和管内电流的测量。管/地电位

的检测技术包括短间歇电位检查法、组合电位测试法、直流电压梯度法等;管内电流检测技术包括电流梯度分布法、分段管内电流比较法等。虽然这些方法能够实现不开挖、不影响正常工作的情况下对埋地管道进行检测,但这些方法都是属于间接检测管道腐蚀的方法,有的方法对测量人员的要求十分严格,例如用直流电压梯度法检测时,为准确判定管道涂层缺陷的位置,要求测量人员垂直于管道方向测量,因此,测量前必须知道管道的确切位置、走向等,对于长距离埋地管道进行检测,这一要求很难达到。此外,有的管外检测技术不适合于检测穿越公路、铁路和江河海底的管道。 1.2管道内腐蚀检测技术 管道发生腐蚀后,通常表现为管壁变薄,出现局部的凹坑和麻点。管道内腐蚀检测技术主要是针对管壁的变化来进行测量和分析的。在没有开挖的情况下进行的管道内腐蚀检测。一般有漏磁通法、超声波法、涡流检测法、激光检测法和电视测量法等。其中目前国内外使用较广泛的是漏磁通法和超声波法,它们可以提供管道沿线的焊缝、支管接口、阀门、管壁厚度变化、防腐层剥离、裂缝等信息。 漏磁通法检测的基本原理是建立在铁磁材料的高磁导率这一特性上,钢管腐蚀缺陷处的磁导率远小于钢管的磁导率,钢管在外加磁场作用下被

天然气管道泄漏检测的方法研究

天然气管道泄漏检测的方法研究 摘要城市天然气在给城市发展带来巨大便利的同时,同时天然气管线不可避免的老化、腐蚀及人为破坏等原因,可能会产生天然气管线泄漏,如果对其处置不当,极易发生严重的后果。因此,在实际的工作过程中,要加强对天然气管道的实时监测,防止出现泄漏事件。本文在相关文献分析的基础之上,从硬件和软件多个方面着手,对天然气管道检测的要点进行了阐述,以期通过研究对我国天然气管道的发展有一定的借鉴意义。 关键词天然气管道;泄漏检测;检测方法 城市的高速发展带动着各个方面的需求也在不断的增加,人们对于一些传统性资源的依赖程度越来越低。由于天然气具有非常特殊的优点一直深受人们的欢迎与喜爱,天然气具有燃烧充分、能量高等特性一直深受用户的欢迎。天然气的广泛使用使得天然气运输成为近年来社会研究的热点问题。天然气管线在运输的过程中具有运送量大、效率高,投资低、见效快等优点,并且天然气在运输的过程中可以有效的适应各种复杂地形、地貌和气候条件,且不受时间和空间条件的限制。 因此,选择管线进行天然气运输已经成为油气运输的首选方式。但是天然气管线在运输的过程中,由于老化、维修不充分也会在一定程度上导致天然气发生泄漏,如果能够及时的发现泄漏点并能够采取有效的措施,就能够有效的降低因泄漏所带来的危害和损失,如果处理不当,则有可能会带来难以估量的危险。为了及时发现泄漏事故,减少油气损失,保障人们社会生活安全,维护管道的正常运转,必须要在一定程度上加强维护和检修工作,加强管理措施,通过对新技术的应用保障天然气管线的正常运输,在新的发展时期,进行天然气管道的保护和维护工作对于社会可持续发展具有非常重要的意义与作用。 1 管道泄漏检测技术的发展 随着我国科学技术的不断发展,对管道泄漏的检测方法的研究也在不断的深入与发展,我国经过几十年的发展已经形成了一套成熟的检测技术,但是由于其检测技术的复杂性,如管道介质存在一定的多样性,这就增加了检测的难度,当前面对管道介质多样性的检测还没有形成一种可靠的通用的检测方法,在实际的检测过程中需要针对不同的管道介质采取不同的检测方法。 近年来对于管道泄漏的检测技术主要有基于硬件和基于软件的检测方法,基于硬件的检测方法主要是指利用由不同的物理原理设计的硬件装置,将其携带或铺设在一定的管线上,以此来进行管线的检测并进行合理的定位,准确的检测数据。基于软件的检测方法是根据计算机数据采集系统对天然气管线内的流量、压力、温度及其它数据进行实时检测和分析,并形成一定的分析报告,通过一定的软件计算对泄漏点进行准确检测和定位,提高检测的准确率。

关于燃气管道的检测周期

关于燃气管道的检测周期,您掌握多少? 一、地下燃气管道的泄漏检查应符合下列规定: 1. 高压、次高压管道每年不得少于1次; 2. PE管和没有阴极保护的中压钢管,每2年不得少于1次; 3. 铸铁管道和未设阴极保护的中压钢管,每年不得少于2次; 4. 新通气的管道应在24h之内检查1次,并应在通气后的第一周进行1次复查。 二、对燃气管道设置的阴极保护系统应定期检测,并应作好记录;检测周期及检测内容应符合下列规定: 1. 牺牲阳极阴极保护系统、外加电流阴极保护系统检测每年不少于2次; 2. 电绝缘装置检测每年不少于1次; 3. 阴极保护电源检测每年不少于6次,且间隔时间不超过3个月; 4. 阴极保护电源输出电流、电压检测每日不少于5次; 三、在役管道防腐涂层应定期检测,且应符合下列规定: 1. 正常情况下高压、次高压管道每3年进行1次,中压管道每5年进行1次,低压管道每8年进行1次; 2. 上述管道运行10年后,检测周期分别为2年、3年、5年; 四、高压或次高压设备运行与维护应符合下列规定: 1. 高压或次高压调压装置及有关设备经过12个月的运行后,宜进

行检修; 2. 检修后的系统必须经过不得少于24h或不超过1个月的正常运行,才可转为备用状态; 3. 应定期对高压或次高压调压装置的调压器、安全阀、快速切断问及其他辅助设备进行检查,并使其在设定的数值内运行; 4. 应定期对高压或次高压调压站进出口压力、过滤器压差现场检查,每周不得少于1次; 5. 高压或次高压设备的电动、气动及其他动力系统宜每半年检查1次。当气动系统由高压瓶装氮气供应时,应将检查次数增加到每周1次。 五、燃气供应单位应对燃气用户设施定期进行检查,对用户进行安全用气的宣传,并应符合下列规定: 1. 对商业用户、工业用户、采暖等非居民用户每年检查不得少于1次; 2. 对居民用户每2年检查不得少于1次。 (学习的目的是增长知识,提高能力,相信一分耕耘一分收获,努力就一定可以获得应有的回报)

城市燃气管道泄漏原因及检测方法标准版本

文件编号:RHD-QB-K4224 (操作规程范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 城市燃气管道泄漏原因及检测方法标准版本

城市燃气管道泄漏原因及检测方法 标准版本 操作指导:该操作规程文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时必须遵循的程序或步骤。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 在城市燃气输配系统中,无论是敷设在地下还是架设在地上的燃气管道均存在泄漏隐患。 燃气泄漏除了会引发爆炸、火灾事故外,还可能引发中毒事故。以往曾出现地下燃气管道泄漏后,有害气体进入卧室内,熏死熟睡的人的情况。 同时,燃气泄漏对城市低空大气的污染也较严重。 泄漏类型及原因 城市燃气管道分为地上架空和地下埋设两种。地上架空管道的泄漏,除了阀门填料、压兰、法兰、用

户表后旋塞阀泄漏外,主要是由于管道螺纹连接处受到外力作用导致的泄漏,而由管道本体缺陷导致的泄漏并不多见。 地下埋设管道的泄漏大多由接口松动或管道腐蚀、开裂、折断引起。此类管道泄漏原因有以下几种。 管道材质差。管材和接口材料存在缺陷,铸铁管承插口接头用的水泥或橡胶圈失去密封作用。 施工质量不符合标准。由于施工质量问题造成的燃气泄漏严重程度,因管道压力的不同而有所不同,中压管道要比低压管道更为严重。 管道腐蚀。钢质管道可能因受外部酸性或碱性物质的腐蚀而出现穿孔泄漏,铸铁管道也经受不住含有强酸污水的长久侵蚀。同时,管道内部的腐蚀也不可小觑。燃气中含有的腐蚀性成分长久超标,管道内腐

蚀速度快,并且会造成严重后果。 燃气管道折断。管道可能因频繁受到地面动荷载的影响而折断。钢质管道可能因受到强力拉伸导致焊口开裂。 第三方施工的影响。城市给排水管道、热力管道、电缆、房屋等工程施工时,经常发生损坏燃气管道或管道接口等情况。 温度影响。燃气管道会因大气、土壤、燃气温度的变化而出现伸缩现象,管道接头容易因此松动、产生间隙,伸缩严重时管道会在温度应力作用下遭到严重破坏。 泄漏检测方法 地下燃气管道查漏:使用检漏仪器查漏;管道井检查;巡查路旁树木,燃气中含有少量影响植物生长的有害物质,若树木根部接触到燃气,树叶就会枯萎

天然气泄漏应急处理方案

天然气泄漏应急处理方 案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

天然气泄漏的应急处理方案 天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。 一:天然气大量泄漏的处理 泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。 当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。 1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。 2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控

制。 3:事故初步控制阶段。 (1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制: ①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。 ②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。 ③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。 ④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。 ⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。 ⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。 ⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。 ⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可爆气。 ⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。

天然气泄露检测探头

天然气泄露检测检测仪 天然气泄露检测检测仪特点: ★是款内置微型气体泵的安全便携装置 ★整机体积小,重量轻,防水,防爆,防震设计. ★高精度,高分辨率,响应迅速快. ★采用大容量可充电锂电池,可长时间连续工作. ★数字LCD背光显示,声光、振动报警功能. ★上、下限报警值可任意设定,自带零点和目标点校准功能,内置 温度补偿,维护方便. ★宽量程,最大数值可显示到50000ppm、100.00%Vol、100%LEL. ★数据恢复功能,免去误操作引起的后顾之忧. ★显示值放大倍数可以设置,重启恢复正常. ★外壳采用特殊材质及工艺,不易磨损,易清洁,长时间使用光亮如新. 天然气泄露检测检测仪产品特性: ★是款内置微型气体泵的高精度的手式安全便携装备; ★进口电化学传感器具有良好的抗干扰性能,使用寿命长达3年; ★采用先进微处理器技术,响应速度快,测量精度高,稳定性和重复性好; ★检测现场具有现场声光报警功能,气体浓度超标即时报警,是危险现场作业的安全保障; ★现场带背光大屏幕LCD显示,直观显示气体浓度/类型/单位/工作状态等; ★全量程范围温度数字自动跟踪补偿,保证测量准确性; ★半导体纳米工艺超低功耗32位微处量器; ★全软件自动校准,传感器多达6级目标点校准功能,保证测量的准确性和线性,并且具有数据恢复功能;★全中文/英文操作菜单,简单实用,带温度补偿功能; ★防高浓度气体冲击的自动保护功能; 天然气泄露检测检测仪技术参数: 检测气体:空气中的天然气泄露检测气体

检测范围:0-100ppm、500ppm、1000ppm、5000ppm、0-100%LEL 分辨率:0.1ppm、0.1%LEL 显示方式:液晶显示 温湿度:选配件,温度检测范围:-40~120℃,湿度检测范围:0-100%RH 检测方式:扩散式、流通式、泵吸式可选安装方式:壁挂式、管道式检测精度:≤±3%线性误差:≤±1% 响应时间:≤20秒(T90)零点漂移:≤±1%(F.S/年)恢复时间:≤20秒重复性:≤±1% 信号输出:①4-20mA信号:标准的16位精度4-20mA输出芯片,传输距离1Km ②RS485信号:采用标准MODBUS RTU协议,传输距离2Km ③电压信号:0-5V、0-10V输出,可自行设置 ④脉冲信号:又称频率信号,频率范围可调(选配) ⑤开关量信号:标配2组继电器,可选第三组继电器,继电器无源触点,容量220VAC3A/24VDC3A 传输方式:①电缆传输:3芯、4芯电缆线,远距离传输(1-2公里) ②GPRS传输:可内置GPRS模块,实时远程传输数据,不受距离限制(选配) 接收设备:用户电脑、控制报警器、PLC、DCS、等 报警方式:现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 报警设置:标准配置两级报警,可选三级报警;可设置报警方式:常规高低报警、区间控制报警 电器接口:3/4″NPT内螺纹、1/2″NPT内螺纹,同时支持2种电器连接方式 防爆标志:ExdII CT6(隔爆型)壳体材料:压铸铝+喷砂氧化/氟碳漆,防爆防腐蚀 防护等级:IP66工作温度:-30~60℃ 工作电源:24VDC(12~30VDC)工作湿度:≤95%RH,无冷凝 尺寸重量:183×143×107mm(L×W×H)1.5Kg(仪 器净重) 工作压力:0~100Kpa 标准配件:说明书、合格证质保期:一年 天然气泄露检测检测仪简单介绍: 丙酮气体检测仪报警器高精度、高分辨率,响应快速,超大容量锂电充电电池,采样距离远,LCD背光显示,声光报警功能,上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具 有误操作数据恢复功能.

燃气管道泄漏检测新技术范本

解决方案编号:LX-FS-A59514 燃气管道泄漏检测新技术范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

燃气管道泄漏检测新技术范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 摘要:总结了管道泄漏检测的主要方法,介绍了国内外燃气管道泄漏检测的新技术及应用情况,指出燃气管道泄漏检测的发展趋势。 关键词:燃气管道;泄漏检测;直接法;间接法New Technologies for Leakage Detection of Gas Pipeline LI Jun,XU Yong-sheng,YU Jian-jun (Tianjin Institute of Urban Construction,Tianjin 300384,China) Abstract:The main methods for pipeline leakage detection are summarized,the new

基于单片机的天然气泄漏检测系统设计

基于单片机的天然气泄漏检测系统设计

摘要 随着经济和科学技术的快速发展,人们对生活质量的提高和生活环境的改善越来越重视。天然气作为一种清洁型能源进入家庭得到广泛使用,为人们的生活带来了方便,减少了城市的污染,提高了生活质量和效率,但是同时,天然气也是潜在的“危险品”,天然气在使用过程中,若管道和阀门密封不好,一旦泄漏出去极易爆炸,危及人们的生命财产安全。面对燃气泄漏而造成的种种事故威胁,我们需要一个解决办法。然而使用天燃气检测系统成为了一个重要的研究课题。 本毕业设计的题目是基于单片机的天然气泄漏检测系统设计。本设计主要是由一个MQ-4传感器采集气体浓度信号,系统建立浓度与电压关系,进行浓度电压转换,浓度显示,声光报警构成的报警装置。本系统由ADC0832处理数据,MCU采用STC89C52,完成气体浓度信号的采集显示内容的传输、显示等功能。本设计的可燃气体报警器由六个部分组成:传感器、数码管显示器、声光报警器、控制电路、A/D转换和电源模块。软件上采用C语言编程,结构简单运行稳定。 该检测系统能够检测天然气浓度,当检测天然气浓度低于设定报警阈值的时候,数码管显示器仅仅显示测得的可燃气体浓度;当检测天然气浓度超出设定报警阈值时给出声光报警,并伴有语音提醒。 关键词:MQ-4传感器;ADCO832;STC89C52;数码管;声光报警

Abstract With the rapid development of economy and the science technology , people pay more and more attention to the quality of life and the improvement of living e nvironment. Natural gas are widely used in our daily life and brings convenience f or people's lives as a cleaner fuel, reduce the city's pollution and improve the life quality and efficiency. but at the same time, natural gas is also potential dangerous, If not sealed pipes an d valves, they leaked,easily caused by fire ,endangering people's lives and property . Facing the gas leak all kinds of accidents caused by threats, we need a solution. And it is obviously very important to study on the inspection methods and sensor s of all kinds of gases. This graduation design is a gas leak detection alarm system based on single chip microcomputer. This design mainly by an MQ - 4 gas concentration sensor acquisition signals, Concentration and voltage relations system,To convert the concentration of voltage, concentration of voltage conversion, concentration, according to the sound and light alarm alarm device.This system by ADC0832 processing data, use STC89C52 MCU, complete the gas concentration signal collection and display content transmission, display, and other functions.The design of the combustible gas alarm is composed of six parts: sensor,digital tube, sound and light alarm, control circuit, A/D conversion and power module.The software system is based on the C language programming, whose structure is simple and running stable. This detection alarm system can detect the density of gas , When detecting gas concentration is lower than the set alarm threshold, digital tube display show only measured concentration of combustible gas; When detecting gas concentration exceeds the alarm threshold acousto-optic alarm.

相关文档