天然气泄漏应急处理方

TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

天然气泄漏的应急处理方案

天然气是一种易燃易爆气体,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神经系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。在处理天然气泄漏时,应根据其泄露和燃烧的特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。排除险情的过程中,必须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则,设备警戒区,禁止无关人员进入;禁止车辆通行和禁止一切火源,严禁穿带钉鞋和化纤衣服,严禁使用金属工具,以免碰撞发生火花或火星。灵活运用关阀断气、堵塞漏点、善后测试的处理措施。

一:天然气大量泄漏的处理

泄漏的原因主要是:由于误操作引起的泄漏;由于设备、管线腐蚀穿孔、损坏引起的泄漏;由于密封老化引起密封失效,从而导致设备外漏;压力表损坏和管道破裂。

当站场出现输气设备、设施误操作、故障而引起站内天然气大量泄漏等由抢修部门进行紧急处理。能过站内阀门进行气流隔断,不必动用封堵设备。

1:自动或人工手动切换,放空站内管线气体。

2:根据现场情况,现场拉响警铃,人工手动关闭进站阀和出站阀、打开站内所有手动放空阀、开始对站内进行事故初步控

制。

3:事故初步控制阶段。

(1)如果只是天然气泄漏,没有火灾,则按照以下步骤进行初步控制:

①用便携式可燃气体报警仪检测站场天然气浓度,确定泄漏点,并做标记,设置警戒区。

②站内设施、设备、照明装置、导线以及工具都均为防暴类型。

③如室内天然气漏气漏气时,应立即关闭室内供气阀门,迅速打开门窗,加强通风换气。

④禁止一切车辆驶入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。

⑤消防车到达现场,不可直接进入天然气扩散地段,应停留在扩散地段上风方向和高坡安全地带,做好准备,对付可能发生的着火爆炸事故,消防人员动作谨慎,防止碰撞金属,以免产生火花。

⑥根据现场情况,发布动员令,动员天然气扩散区的居民和职工,迅速熄灭一切火种。

⑦天然气扩散后可能遇到火源的部位,应作为灭火的主攻方向,部署水枪阵地,做好对付发生着火爆炸事故的准备工作。

⑧利用喷雾水蒸汽吹散裂漏的天然气,防止形成可爆气。

⑨在初步控制中,应有人监护,有必要情况下,应戴防毒面具。

⑩待抢修人员赶来后,实施故障排除,根据实际情况,更换或维修管段或设施。

(2)如果站场已发生火灾,在专业消防人员协作下进行则按照以下步骤进行初步控制:

①如果是天然气泄漏着火,应首先找到泄漏源,关断上游阀门,使燃烧终止。

②关阀断气灭火时,要不间断的冷却着火部位,灭火后防止因错关阀门而导致意外事故发生。

③在关阀断气之后,仍需继续冷却一段时间,防止复燃复爆。

④当火焰威胁进行阀门难以接近时,可在落实堵漏措施的前提下,现灭火后关阀。

⑤关阀断气灭火时,应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故。

⑥可利用站内消防灭火剂对火苗进行扑灭。补救天然气火灾,可选择水、干粉、卤代烷、蒸汽、氮气、及二氧化碳等灭火剂灭火。

⑦对气压不大的漏气火灾,可采取堵漏灭火方式,用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土等封住着火口,隔绝空气,使火熄灭。同时要注意,在关阀、补漏时,必须严格执行操作规程,并迅速进行,以免造成第二次着火爆炸。

⑧待后继增援队伍到来后,按照消防规程进行扑灭。

(3)站内设施修复工作

对站内天然气泄漏或火灾处理完毕后,由施工单位保产人员对

故障部分进行修复,可参照以下步骤进行:

①故障管段和设备进行氮气气体置换,用含氧检测仪检测(含氧浓度=2%)。可用燃气气体报警器进行检测。混合浓度达到爆炸极限的25%以下为合格。

②管网事故管段或设备拆除(根据实际可采用切断或断开法兰连接的方法),关浣配套设施试压、更换。

③站内动火施工必须有现场安全监护。

④预制新管段并安装。

⑤完成安装和试压并验收合格。

⑥进行站内区防空完成战区置换氮气。

⑦恢复站区流程,托运该站。

二:减压站法或螺栓处轻微泄漏

一旦发现站内法兰或螺栓处存在天然气轻微泄漏,应立即报告现场指挥,现场指挥可以根据现场情况,采取如下措施:

1:在工艺允许的情况下,切换至用管路。隔离漏气的设施或管线。

2:对于有把握处理的轻微泄漏,利用防爆工具对螺栓进行紧固处理。

3:对于没有把握处理的泄漏应上报领导小组,有领导小组指令专业人员到现场处理,根据泄漏情况进行坚固或更换垫片。4:在处理过程中,要加强安全监护,紧固力量要均匀,对于没有把握的操作不能蛮干,以免造成更大的破坏。

紧急情况下对站场泄漏阀门,管段、泄漏的设备连接部位可采

用高压堵漏器进行紧急堵漏。

三:输气管道天然气泄漏

1:立即通知当地政府、公安、消防、燃管、安监等部门,迅速组织疏散事故发生地周围居民群众,确保人民群众的生命安全,并告附近居民熄灭一切火种,严禁烧火做饭、并开电源。2:现场指挥人员迅速赶到出事地点,协助当地相关部门,围控事故区域,在事故区域设置警戒线、警示标志,确保武官、人员、居民群众远离危险区。

3:当泄漏天然气威胁到运输干线时,应协助当地政府立即停止公路、铁路、河流的交通运输。

4:现场指挥人员进一步摸清事故现场泄漏情况,评估事故发展状况、影响范围,将情况立即汇报领导小组。

5:采取一切必要措施封堵泄漏部位。

6:发生事故后,专业抢修人员以最快的速度到达事故现场,及时挖出泄漏处管沟土房,在抢修焊接过程中,要用轴流风机强制派出沟管的天然气,并进行不间断的可燃气体监测和安全监护。准备措施如下:

(1)将管沟内聚集的天然气自由挥发一段时间。当管沟内漏气量很大时,先进行空气置换,在管沟一端安放防爆轴流风机将管沟内的天然气吹出。

(2)用可燃气体探测仪测量管沟内天然气浓度,其浓度必须小于爆炸下限的25%,管沟内空气合格后,方可施工。

(3)由于管沟内空间限制,大型机具难以施展,故管沟内工

作坑的开挖游人工完成。将管沟内管槽内覆土清除,其间随时监测天然气浓度,保证施工人员的安全。

(4)所有抢修人员进入管沟前必需采取消除静电措施,必要时要戴防毒面具方可进出。

天然气火灾与爆炸事故应急处理

处置原则是小火用干粉灭火器或二氧化碳灭火器灭火,大火用喷水或喷水雾。在确保安全的前提下,要把盛有可燃气的容器支离火灾现场。贮罐着火,灭火是要与火源保持可能大的距离或者使用遥控水枪或水。使用大量冷却盛有危险品的容器,直到或完全熄灭;不要用水直接冲击泄漏物或安全装置,因为这样可以导致结冰。如果容器的安全阀发出声响,或容器变色,应迅速撤离。切记原离被大火吞没的贮罐。对燃烧剧烈的大火,要与火源保持尽可能大的距离或者用遥控水枪或水泡;否则撤离火灾现场,让其自行燃尽。

一:由于天然气泄漏或其它原因引起的火灾应立即切断气源,进行灭火,抢救受伤者、疏散人员,并及时通知消防等有关部门。

二:天然气火灾的抢救工作,应采取切断气源或降低压力等方法控制火势,但应考虑降温及防止管道内产生负压而再次发生灾害。

三:火势得到控制后,应继续检查建筑物内和地下设施内燃气浓度,防止参与天然气引发再生灾害。

四:减压站发生爆炸时,立即切断调压站气源,发生火灾时迅

速灭火,如有人员伤亡,要立即组织抢救,事态控制后先进行现场取证,之后根据现场指挥的安排进行抢修、更换损坏设备,同时通知用户停止使用天然气。

五:天然气管道发生爆炸时迅速切断电源,处理火灾事故,查明爆炸原因并做好现场记录,确认无第二次爆炸和火灾发生时,应对天然气管道进行气密检验、置换、气质试验合格后方可供气。

触电事故的应急处理

一:触电的原因

由于不慎等原因,接触到了经常带点的设备;接触到了平常不带电,由于缘绝损坏而带电的设备的金属外壳。

二:预防措施

对于经常带点的设备,如开关、灯头、熔断丝等,应装好绝缘罩盖,不让其裸露;定期检查维修电器设备的绝缘,确保绝缘状况良好;安装保护接地和接零;安装保护开关。

三:触电处理措施

触电必须急救,即就须分秒必争,但必须顾及救助者自身安全;触电急救,首先是触电者脱离电源。

1:触电者触及断落在地上的带高压导线,如尚未确定线路无电,救护人员在未做好安全措施前,不能接近断线点8—10米,救护人员应迅速切断电源,或用适合该电压等级的绝缘工具解脱触电者。

2:触电者触及低压带电设备,救护人员应设法迅速切断电

源,如拉开电源开关或闸门,拔除电源插头等。或用绝缘工具,及不导电的东西等触脱触电者,也可以绝缘自己进行救护。

3:如触电者处于高处,应采取预防措施。

4:救护伤员有时会使照明,临时照明要符合防火防爆的要求,但不能因此耽误急救。

四:伤员头里电源后的急救。

1:触电者如神志清醒,使其躺平,严密观察。反之,要确保其躺平气道畅通呼叫伤员,严禁摇动伤员头部。

2:需要抢救的伤员,应就地坚持正确的救助(如断定其虎气心跳停止要进行通畅气道、人工呼吸、胸外按压等方法救助),并设法纤细医疗部门接替救治。

3:未经医疗人员允许,不得给伤员喂药,,不得随意摆弄伤员患处。

4:救助触电切忌慌乱,既要尽快救助触电者又要尽可能的减少停电面积,尽快排除故障恢复供电。

气体窒息应急处理

一:当有人员出现窒息中毒情况时,及时上报领导小组调控应急指挥中心马上联系救护车辆和医务人员,赶赴事故发生现场二:现场指挥人员组织现场紧急抢救,人员带上急救包,带好防毒面具将中毒窒息人员转移到安全通风处,按照急救方法实施现场救护。如果患者停止呼吸,应进行人工呼吸;如果出现呼吸困难应进行吸氧,脱去并隔离受污染的衣服和鞋子,保持

患者温暖和安静,应让医务人员知道事故中涉及的有关物质,并采取自我防护措施。

天然气管道泄漏应急处置方案

天津海港燃气有限公司 天然气管道泄漏突发事件 应急处置预案 天然气管道泄漏突发事件应急处置预案 1。1事故类型 (1)由于第三方交叉工程施工导致管线遭到损坏,发生破裂,导致管道内天然气大量泄漏; (2)管道本体发生腐蚀穿孔,造成天然气泄漏; (3)管道遭不法分子恶意破坏,造成天然气大量泄漏; (4)因洪水、地震等自然灾害原因导致漂管、悬空、变形或断裂造成天然气大量泄漏得事件。 1、2 危害程度分析 (1)天然气管线因周边工程野蛮施工、第三方恶意破坏或自然灾害等原因,造成管道损坏,大量天然气泄漏,影响了分公司得正常安全生产; (2)大量天然气泄漏,影响管道周边居民及企事业单位得正常生产生活秩序,影响北京及天津地区正常天然气供应; (3)大量天然气泄漏,导致周边环境污染。 1。3应急处理处置基本原则 坚持快速反应,指挥统一,分工协作,形成合力,公司自救社会援救相结合得原则、 2 组织机构及职责 2、1组织机构设置及人员组成 本公司设置突发事件应急处置机构,作为发生突发事件时得现场处置机构,在应急响应状态下立即组成。站长为应急处置第一责任人。成员由维修员工、加气工组成、2、2 应急处置工作职责 2、2。1站长应急职责 (1)负责编制应急处置预案并组织员工培训与演练; (2)负责管道应急响应程序得启动;

(3)获得事件信息后在第一时间向公司领导报现场情况并随时通报处理过程; 2.2。2副站长应急职责 (1)发生应急事件后,立即组织人员进行现场周边警戒; (2)配合抢修单位编制抢修方案并上报; (3)配合应急抢修人员按照审批后得抢修方案进行抢修并现场监护; (4)配合修组对抢修得现场进行验收并上报抢修结果、 2、2、3 管道巡线工职责 (1)负责事件处置过程中信息汇报; (2)听从副站长指令,完成应急事件初期得处理; (3)根据管道副站长指令完成对应急事件现场得警戒; (4)负责接应应急抢修队伍与物资进入抢修现场; (5)对应急事件得抢修现场进行监护。 3 预防与预警 严格执行《中华人民共与国安全生产法》、《特种设备安全监察条例》、《压力管道检验规程》等法律、法规、技术标准,并按照要求检查、整改,不断完善压力管道管理制度。4应急处置 4。1.1 响应程序 事件处置流程 4。2 处置措施 4。2、1巡线工处置要点 (1) 发现天然气管道泄漏后立即上报站领导与分公司调度室;

物业燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、应急小组构成: 1. 应急小组组成 组长:项目经理 组员:商场餐饮部、管理部、保安部、工程部、保洁部部门经理 非标准工作时间内由机电值班负责人担任应急处理小组负责人 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)工程部负责组织《燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)项目保安部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)项目工程部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)项目客服部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 7)客服前台接待负责紧急状态下对业主和相关部门的沟通、协调和调度工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场餐饮部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后要关闭 供气阀门,避免发生漏气。 2.工程部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有效。 4.客服前台接待要做好信息沟通和协调。 四、信息分析通报与报告: 1.工程部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任心,认 真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,工程部值班人员要及时将情况报告部门经理及客服前

燃气泄漏应急处置“20字”工作法示范文本

文件编号:RHD-QB-K5777 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 燃气泄漏应急处置“20字”工作法示范 文本

燃气泄漏应急处置“20字”工作法 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 (一)报告 1、报告是现场应急处置的首要步骤,报告的目的是为了把发生紧急情况的信息第一时间传递出去(给同伴、上级、地方、相关方)。 2、报告方式可以使用呼喊、对讲机、打电话、传真、群发短信、电视告知等多种方式。 3、报告是一个信息逐级传递的过程,传递等级取决于发生突发应急事件的危险等级。 4、在预案中必须确定报告的对象,采用的方式,传递的次序,需要告知的大概内容。

5、预案中应考虑保证现场信息报告渠道和上级了解现场情况信息渠道的畅通。 (二)关阀 1、关阀是燃气泄漏现场应急处置的关键操作,关阀的目的是切断或减少燃气的来源。 2、关阀有彻底关断阀门和部分关闭阀门降压两种形式。 3、关阀包括关闭来气的上游阀门和下游阀门。 4、在应急过程中,遇到泄漏点不清楚的情况,考虑到应急时间和事故后果,不提倡采用降压处理。其它应急情况,如采用降压处理,应有专人和专门监测装置监控燃气压力变化(根据不同燃气种类,控制在300~800Pa范围),降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压。 5、在预案中必须确定在不同地点发生泄漏,关

闭不同阀门的名称或编号(可以采用附表和附图)。 6、在预案中应确定下达关闭不同管道阀门指令的权限,指定关阀的责任人,配备关阀工具,说明关阀失效的措施。 (三)放散 1、放散是燃气泄漏后应急处置的重要手段,放散的目的是人为控制泄漏燃气的浓度。 2、放散方式可以采用打开放散阀安全放散、自然开放通风、风机强制通风等方法。 3、在预案中必须确定在不同地点、不同种类管线发生泄漏时采用放散的方式,指定放散的责任人,配备放散工具。 4、由于放散点周边燃气浓度较高,在放散时,应注意避免放散过程产生火花,所用器具必须防爆。 (四)检测

天然气应急预案

天然气应急预案 一、目的:为了防止天然气在生产使用过程中发生突发性事故,尽可能减少损失和环境污染,特制定本办法; 二、适用范围 公司各燃气设备、燃气输送管路及调压站; 三、1、安全防范及事故处理小组成员 组长:公司经理 副组长:公司副经理、公司经理助理 组员:技术科主管、生产科主管、机修车间主管、企管科主管、生产车间主管、安全管理员、设备负责人、调度、门卫成员职责分工 2、组长:负责重大事故的总体协调。 副组长:负责重大事故时的组织人员疏散及人员救护。 组员:技术科主管:负责重大事故的技术解决方案的确定及现场处理指挥工作。生产科主管:负责发生重大事故时确定人员疏散的集合点、后勤救援工作指挥机修车间主管:负责安排人员进行燃气设备和燃气管道的巡视,重大事故时安排技术人员配合技术部门进行现场处理。 办公室主管:负责重大事故的对外联系及协调。 生产车间主管:配合生产部门主管进行后勤救援工作。 设备负责人:负责相应设备的日常巡视。 安全管理员:负责日常安全巡视及监督。 调度:负责发生重大事故时的生产组织。 门卫:负责消防设施的配置和消防设施日常检查,发生重大火灾时,维护重大事故发生的治安秩序; 四、突发事件处理 (一) 重大事故处理

1、发生火灾第一现场发现人在发现火灾后,立即通知当班调度,关闭燃气总阀;必要时拨打119 火警,说明起火的准确位置 (1)组长 召集所有组员进行分工安排,并及时向上级领导汇报。 (2)副组长 确定人员疏散方案。 (3)技术科主管 确定现场火情处理方案,并组织人员控制火情,担任现场总指挥。并在公安消防单位人员到场后进行交接,且积极配合实施救援工作。 (4)生产科主管 人员撤离集合点,组织各生产车间人员做好救援的后勤作。 (5)机修车间主管 组织人员配合技术部门主管进行现场火情处理及事后现场生产设施的恢复 (6)各生产车间主管 配合调度进行人员疏散,并组织人员做好救援的后勤工作。 (7)调度 指挥人员疏散。 (8)安全管理 配合调度指挥人员疏散。 (9)设备负责人配合技术主管确定现场处理方案。 (10)办公室主管 通知相关单位报警救援, (11)门卫 门卫保安要坚守岗位,协助及准许厂内人员撤退,但货物及车辆一概不许离场。除公安、消防、救护人员及车辆外,其他人员(包括已离场的非组员)及车辆一律不准进

天然气泄漏应急演练方案word精品

XXXXXXX 公司 喷涂资源管理部2019年 天然气泄漏应急演练方案 日日 日

2019年度然气泄漏应急演练方案 一、演练目的: 为有效应对喷涂管理部各车间燃气管网、设备突发安全生产事故,坚持“安全第一,预防为主”的安全生产方针,提高应急救援小组快速反应能力及抢先实战救援能力,确保在发生突发事故时能够按照“快速反应、迅速抢修、相互配合、统一指挥、有效处置”的原则保证抢险救援任务的顺利完成,最大限度减少人员伤亡及财产损失,特组织本次应急演练。 二、演练内容: 1、检验各部门应急反应能力; 2、指挥小组部署应急救援抢险工作能力; 3、事故报警及应急救援处置能力(如燃气中毒); 4、事故现场应急疏散能力及现场安全警戒; 三、演练物资准备: 抢险救援服、手电筒、BA自闭式空气呼吸器、防毒面罩、毛巾、应急药箱、担 架、对讲机、警示带、伤亡标签等。 四、演练时间地点及参加部门: 演练时间:2019年6月21日 演练地点:XX栋XX楼喷涂二车间 参加部门:喷涂资源管理部各生产车间 五、应急演练组织架构及职责分配: 指挥组 组长: 副组长: 组员: I___ ) 职责说明:

1)报警组:发现燃气泄露事件及时将现场情况准确向指挥组汇报,并在必要时协助通知上级相关领导及向119、燃气公司紧急报警求助; 2)疏散组:负责疏散指挥现场工作人员按既定逃生路线迅速安全撤出事故现场; 3)救援组: 负责将受伤人员及时救出事故现场,给予必要紧急救助,并配合120 急救; 4)警戒组:负责事故现场外围警戒,以防无关人员闯入事故现场; 5)灭火组: 对现场燃气浓度进行检测,确保浓度在4%以内;及时关闭车间所有燃气阀门,控制燃气进一步泄露;准备相关灭火设施,组织扑灭火灾; 6)资料组: 对事故现场拍照,详细记录演习经过及各项处置措施,以便后续总结改进。 六、事故设定: 喷涂二车间正在进行喷涂生产作业,车间靠近13 栋侧一处燃气管阀松动造成燃气泄露,并引发周边包材燃烧;附近正在进行作业的一员工因吸入燃气发生轻度昏迷,并有泄露的燃气开始从车间散发到车间外面。。。。。。 七、应急演练要求: 参加应急演练的各小组负责人应高度重视此次演练活动,亲自对所属人员及项目进行认真部署安排;各部门参加演练人员必须严格按程序操作,服从指挥,认真投入,确保演练达到应有效果;参加应急演练人员统一穿着工衣,确保服装整齐,按演习方案提前准备好相应的设备设施,确保演习过程顺利进行; 八、演练过程: 演练开始前5 分钟所有参加演练工作人员在12 栋2 楼喷涂二车间入口处集 合,各小组负责人清点人数及需准备物资,然后向总指挥报告,在确保人员物资全部到位后,由总指挥宣布应急演练开始。 (说明:相关设备设施使用需要提前在安全办人员指导下进行实操练习) 1)报警组人员第一时间触动车间消防警铃,同时向总指挥报告燃气泄露及火灾情况,在获肯后拨打119 火警电话及燃气公司抢险电话,并安排人员到路口进行接应。 2)指挥组收到火情后立即部署灭火组、救援组、疏散组、警戒组开赴现场开展相关工作,同时向公司更高级相关领导进行报告。各组进入事故现场人员应事先关闭随身手机。 3)灭火组对现场燃气浓度进行检测,确保燃气浓度在警戒线以下,然后由灭火组人员穿戴防毒面具及毛巾进入燃气泄露区域,关闭周边所有燃气阀门,并携带灭火器、消防水袋、消防沙等到起火地点进行灭火;并随时报告火灾扑灭情况。

煤气泄漏演练方案

煤气泄漏演练方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

煤气泄漏事故应急预案演练方案 煤 气 泄 漏 中 毒 编制单位: 编制时间: 煤气泄漏事故演练方案 为全面贯彻落实好公司关于特重大安全生产事故应急预案的演练和培训学习工作,检验和规范广大职工群众对突发事故的应急能力,提高全员

的安全意识和自防自救能力,熟悉煤气泄漏中毒事故的应急救援预案程序和应急救援办法,做到会报警、会使用逃生自救器材和抢险应急器具、会组织初起事故的灾情控制和人员疏散。我厂计划开展煤气模拟泄漏应急演练活动。为使演练安全有序进行,特编制本演练方案。 一、演练事宜: 1、演练时间:拟定于2016年5月12日9点00分 2、演练地点:设在炼焦车间1#焦炉地下室 3、气象条件:天气风向 4、演练内容:煤气泄漏应急演练 5、演练人数:人; 6、现场点评指导领导: 6、模拟中毒人员: 二、演练目的: 1、检验员工对煤气危害特性的防护措施和逃生自救能力; 2、检验应急队伍的抢险应急能力。 3、检验员工的应急反应、报警程序与内容、自救应急器材的规范使用程度; 4、检验应急物资储备是否满足应急需求; 5、检验调度员安全调度协调的时效性、信息传递的准确性和通讯可靠性。 三、演练内容: 1、报警与接警; 2、人员的逃生、自救和疏散; 3、泄漏现场的安全警戒; 4、防火、防中毒的现场处置措施; 5、堵漏工具使用方法;

6、人员急救和事故善后处置。 四、演练范围: 1、预案范围:煤气泄漏事故应急预案; 2、人员范围:焦化厂应急救援小组全体成员。 3、部门范围:备煤车间、炼焦车间、化产车间、机修车间、电仪车间 五、组织领导: 组长: 副组长: 成员: 小组职责:负责制定演练剧本和筹备演练的具体工作,同时负责参加演练人员对现场处置演练方案的学习培训,负责演练安全措施的制定和学习。 六、应急救援领导小组及职责 总指挥: 副总指挥: 成员: 总指挥,负责组织抢险方案的确定与实施,下达指令,指挥协调各方面工作,保证抢险任务的安全顺利进行。 副总指挥,协助总指挥工作,总指挥不在时,副总指挥执行总指挥权利。 组员为指挥部下设各安全应急领导小组负责人,主要负责事故现场各项专业类型的安全应急管理工作。 应急办公室 主任: 组成人员: 职责:

天然气泄漏事故专项应急预案及总结

天然气泄漏事故专项应急预案 1 总则 1.1编制目的 贯彻《中华人民共和国安全生产法》和其它有关危化品法律法规、应急管理的法律法规,提高公司保障安全生产和处置危化品事故的能力,在事件发生时相关人员能迅速就位且能迅速有效地采取各种应变措施,使财产损失、人员伤亡、社会影响降低到最低限度,促进公司事业全面、健康、协调、可持续发展。 1.2编制依据 本预案编制依据如下: 《中华人民共和国安全生产法》、《关于实施化学事故应急救援预案加强重大化学危险源管理的通知》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》、《危险化学品安全管理条例》、《国务院关于全面加强应急管理工作的意见》、国家安全生产监督管理局《关于加强安全生产应急管理工作的意见》,以及《国家突发公共事件总体应急预案》、《国家安全生产事故灾难应急预案》、《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》。 1.3适用范围 本预案适用于公司内部可能或已经发生四级以上危化品泄露事故时,公司所采取的紧急应对工作。 1.4应急处置基本原则 1、以人为本,最大限度保证企业员工和群众生命安全。 2、先抢救人员、控制险情,再消除污染、抢救设备。 2 事故类型和危害程度分析

2.1危险化学品特性 天然气是由碳、氢两种元素构成的碳氢化合物的混合物,其主要成分为CH4,占其总量约96%左右、。这些物质在一定条件下都具有一定的危险危害性。由于天然气主要成分为甲烷,所以天然气的特性可参考甲烷的特性,其主要特性见表2-2-1。 表2-2-1 天然气的化学技术说明书

2.2危险性分析 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生天然气泄漏能迅速扩散,引起人身中毒窒息、燃烧和爆炸。公司有可能发生天然气泄漏的场所有天然气站、天然气热水锅炉、天然气使用车间等部位。根据公司综合预案对危险源的和风险分析,可能发生天然气泄漏事故类型和事故严重程度分析如表2-2-2: 表2-2-2 天然气泄漏事故类型和事故严重程度分析 (1)管线、设备疲劳应力破坏:站场操作压力有日不均、月不均和年不均的变化,存在压力波动、疲劳引起的设备、管材失效。地上管线或设备在安装过程中,布置不合理,造成附加应力或应力集中现象,造成破坏,引发天然气泄漏。 (2)管线、设备腐蚀失效:对于管线,特别是管线出土处、管线接口处是腐蚀的敏感处。计量调压设备是站场的主要设备,它们均可能因腐蚀发生穿孔或刺漏。 (3)安全附件失效:站内的安全阀失效,可能导致管线和设备超压破坏。和天然气泄漏事故。

小区天然气泄漏应急预案

1 目的. 为防止天然气泄漏对人身、财产的侵害,对可能发生的紧急状态采取切实可行的应急措施,积极防范,迅速消除隐患,使侵害损失减少到最低程度。 2 适用范围 江汽生活区天然气发生泄漏于发生泄漏并发生火情的事故处理。 3 职责 3.1 物业管理公司相关人员根据情况需要合理安排物业管理公司人员实施救援。 3.2 联系天然气公司组织施救。 4 工作程序 4.1 发生泄漏 4.1.1 工作人员与住户应首先要挺身而出,自发组织起来实施自救立即关闭天然气管 道阀门,救护受害对象。 4.1.2 迅速打开所有门窗,防止因静电起火,杜绝明火并实施自救,防止窒息与中毒 引发伤亡。 4.1.3 引导安置住户到安全场所。 4.1.4 拒绝无关外来人员进入现场。 4.1.5 立即通知天然气公司现场进行抢修;电话:65133333。 4.2 发生泄漏并发生火情: 4.2.1 首先拨打119报警。 4.2.2 全力以赴组织住户撤离现场。 4.3 同时做好以下工作: 4.3.1 打电话报110和物业管理公司;电话:2296822,报告时不要惊慌,说清你的 姓名、身份,发生的时间、地点及简要情况。 4.3.2 保安人员迅速到达现场,确认后做好控制并保护现场工作,汇报公司有关领导 立即赶到现场。 4.3.3 根据险情,由物业管理公司立即报告天然气公司。 4.3.4 携带必要的对讲机、记录本器材等。 4.3.5 布置保安维持现场秩序,划定警戒线,控制无关人员进入,疏散现场围观人员。 4.3.6 专人对具体部位进行控制——引导相关车辆、人员进入现场。 4.3.7 向当事人、报案人、知情者了解事情原因并记录。 4.3.8 对现场进行拍照。 4.3.9 协助抢救伤员,如需要送医院,应会同医务人员一同前往,并向伤员了解记录 有关案件发生的情况。

燃气泄漏火情应急预案

燃气泄漏火情应急预案 燃气泄漏火情应急预案 1目的当乙炔、氢气等燃气泄漏引发火灾时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因乙炔、氢气等燃气泄漏所引发火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。4.2 发现乙炔、氢气泄漏着火,现场人员应立即拨打119报警并报局责任事故应急处理领导小组,同时采取以下措施控制火情:4.2.1 利用配备的灭火器材控制火灾。4.2.2 若现场情况允许,应关闭着火气瓶阀门。4.2.3 对于一时无法堵漏或封闭的气源,不宜立即将火扑灭,以防泄漏的气体遇明火发生爆炸。可一边对已燃气瓶及与其相邻的未燃气瓶喷水冷却,一边让气体自行燃尽。4.3 报警后,局责任事故应急处理领导小组应派人到交叉路口和单位门口迎候消防人员并引领至火灾现场。4.4 按照局责任事故应急处理领导小组的.统一指挥,局义务消-防-队员应积极配合专业消防人员进行火灾的扑救和处理。4.5 灭火后,局责任事故应急处理领导小组应派专人保护现场,以便对事故原因进行调查。注:潍坊市环境保护局消防安全应急组织机构及人员名单见《潍坊市环境保护局消防安全紧急事故应急预案》化学危险品泄漏应急预案1目的当化学危险品因以外发生泄漏时,为能够快速反应、有序行动、控制事态、减少损失,特制定本预案。2 适用范围本局区域内可能发生的因化学危险品泄漏所引发污染及火灾的控制。3 职责 3.1 局责任事故应急处理领导小组负责对事故处理实施统一指挥和调度。3.2 监测中心站负责泄漏化学危险品的收集和处理。3.3 局义务消-防-队协助专业消防人员进行火灾的扑救与处理。 4 预案4.1 局应成立义务消防组织,定期组织培训,并配备与火灾性质相适应的灭火器材。 4.2 监测中心站药械仓库应配置废液及固体废物收集容器。4.3 发生化学危险品泄漏,现场人员应在保证人身安全的前提下,立即将泄漏物及污染的土壤一并收集于预置的容器内,依据污染物的性质,按照《废液处理作业指导书》要求进行处理或送交专业处理机构进行处理。4.4若因化学危险品泄漏引发火灾,现场人

燃气泄漏应急预案演习方案

浙江万泰特钢燃气泄漏事件 应急预案演习方案 编辑:安环部 审核:郭发听 批准:唐杰 一、燃气泄漏引发事件应急处理演习目的 1.加强公司在燃气泄漏引起火灾、中毒事件方面的综合协调处理能力,提高公司的紧急救援反应速度;使公司人员在一旦发生燃气泄漏事件的情况下,能迅速根据燃气泄漏事件应急预案要求作出反应,员工能按安全疏散方向、路径进行逃生;中毒受伤的人员能得到迅速的救护。 2.通过演练,强化公司人员处理燃气泄漏事件情况下的意识,熟悉处理燃气泄漏事件时采取的应急处理措施,掌握系统安全操作规程,提高燃气泄漏引发火灾、中毒事件紧急状态下的应对能力。 二、燃气泄漏事件应急处理演习时间和地点 时间:2018年9月1 日上午9:00—10:00 地点:轧钢车间加热炉区域 三、燃气泄漏事件应急处理演习的组织机构 (一)指挥组: 组长:郭发听 副组长:徐海滨 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 (二)实施组: 组长:郭发听 成员:陈家强、吴耀红、韩世超、何兵昌加热炉所有人员 组员:轧钢(4人)安环部(4人) 1.抢险疏散组组长: 组员:吴耀红

2.排险设备组组长:徐海滨 组员:加热炉所有人员 3.灭火组组长:陈家强 组员:安管部6人 4.救护组组长:(安管) 组员:安管部4人,轧钢2人 5、警戒组组长:(安管) 组员:安管部:4人 6、客服组组长:刘明辉 组员:办公室4人 7、监控中心:(安管) 组员:安管部2人 8.资料组: 组员:行政人事1人物业部1人 四、参加人员 在保证不影响正常工作的前提下,各部门员工根据演习分工积极参与。各部务必让员工熟悉燃气泄漏事件的应急处理程序,并在发生突发燃气泄漏引发火灾、中毒事件后,能做到安全、迅速、有序地的应急处理;能及时保护公司内人员生命财产的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小的应急处理。 五、实施组各小组的任务和工作要求 (一)抢险疏散组 1.主要任务: (1)发现或接到燃气泄漏事件后,及时将现场情况准确地向相关领导汇报及通知各行动小组进行抢救。 (2)负责处理事故现场抢救工作,保证抢救人员人身安全,同时组织员工对事故现场划出危险区域。 (3)负责组织加热炉人员迅速有序的疏散到安全地带。 2.人员部署: (1)第一组安环部3人接到通知后关闭随身的手机、对讲机,提前打开电筒,立

燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措施范本

整体解决方案系列 燃气锅炉房天然气泄漏应 急处理措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-18676燃气锅炉房天然气泄漏应急处理措 施 Emergency treatment measures for natural gas leakage in gas boiler room 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1对发现的天然气泄漏部位进行处理的基本方法程序 1.1室外埋地燃气管线泄漏。立即通知燃气公司调压站切断气源,并向公司安全和生产部门汇报,通知疏散附近居民,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.2室内燃气管线泄漏。 立即紧急停炉,切断锅炉房总气阀,通知燃气公司调整供气压力,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.3锅炉本体泄漏。 a.紧急停炉(按急停按钮)。 b.关闭该台锅炉的天然气总阀,切断气源。

c.根据天然气泄漏应急预案进行处理。 1.4燃烧器泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,并向公司安全和生产部门汇报,根据天然气泄漏应急预案进行处理,组织有关的技术人员整改。 1.5控制、调节、测量等零部件及其连接部位泄漏。 立即紧急停炉,切断该台锅炉的总气阀,更换控制、调节、测量等零部件,对其位泄漏的连接部位重新密封。 2处理天然气泄漏时应注意的问题 2.1严格按照锅炉房天然气泄漏的有关规定和程序组织处理。 2.2及时与燃气公司、供热公司的有关科室联系,需要切断天然气供应的一定要切断;需要天然气置换的一定要按规定置换;需要办理动火手续的一定要按规定办理,需要专业队伍维修的一定要委派有资质的专业队伍施工。 2.3针对各种可能的泄漏事故,组织编写好相关处理方案、应急预案,并做好各应急预案的演练。 2.4做好处理泄漏事故专用材料、应急消防物资、检测

锅炉燃气泄漏应急处理演练方案

锅炉燃气泄漏应急处理演练方案 1、目的: 锅炉燃气泄漏易造成人员中毒、窒息和爆炸、火灾危及到职工的生命安全,设备的正常运转和企业财产的损失。本次演练主要目的是检验预案的可操作性和岗位人员对此事故发生时的应急处理能力。 2、时间:2018年6月2日 16时 3、演练地点:锅炉燃气管线法兰泄露。 4、演练内容:模拟演练锅炉燃气泄漏,点检时出现时巡检人员中毒。 5、现场演练指挥人员: 总指挥:黄记东 副指挥:李廷云 6、职责: 指挥职责: 总指挥:负责演练现场的指挥,宣布演练的开始和结束。 班组成员的职责: 负责事故现场的应急处理,报警,组织恢复生产。 7、职责分工: 抢救组: 负责抢救伤员,转移到安全位置并进行现场急救。 现场警戒组: 负责对锅炉燃气泄露区域进行警戒布置,禁止无关人员进入。9、演练科目: 锅炉燃气泄漏的应急处理。 中毒人员的急救。 10、演练方式:模拟实战演练。

11、演练注意事项: 个人防护:进入现场人员穿好防护用品。 12、演练步骤 事故发生——报警——接警——班组级预案启动——现场应急处理——预案关闭——恢复 事故发生现场情况: 作业人员在锅炉燃气管线处点检,佩带锅炉燃气报警仪,进入 区域正常点检工作时,闻到有异味,同时报警器发出报警提示音, 两个刚想撤离,泄漏的锅炉燃气使前面的作业人员中毒倒地,后面 的作业人员立即用衣服捂住口鼻,将前面的作业人员脱离开,通知 在岗岗位人员说明有锅炉燃气泄漏,有人员中毒。 报警:通讯组开始联系李廷云,通知其他人员进行,并拨打120急救。将出事地点拉好警戒线。 接警:电气组季新接到报警后,立即组织人员拿取空气呼吸器和担架,赶往出事地点,参加救援。 预案启动: 黄记东下达指令:立即启动应急预案。 黄记东命令: 艾尼瓦尔带好呼吸器,携带担架前往救人,同时负责对中毒人员的 抢救。人工呼吸以及心脏胸外挤压法 佩戴好呼吸器,进入锅炉燃气管线区域,寻找泄漏部位。并检查锅 炉燃气残留情况。 3 马朝贤在现场警戒,阻止非救护人员进入以及人员的疏散工作。13、复命 汇报:中毒人员已救出,经抢救已苏醒,请领导指示。 黄记东指示:在通风处等待急救车到达到医院做进一步检查。 李廷云汇报:报告,泄漏部位找到并且得到控制。锅炉燃气残留值 小于25ppm,符合正常工作条件,请领导指示。

天然气泄漏事故应急预案【最新版】

天然气泄漏事故应急预案 一、事故类型和危害程度分析 公司的生产特点使用的天然气,存在火灾爆炸、中毒、窒息、等危险,可能导致重大安全事故天然气泄漏时,当空气中的浓度达到25%时,可导致人体缺氧而造成神精系统损害,严重时可表现呼吸麻痹、昏迷、甚至死亡。 二、天然气泄漏的原因和特点 1. 天然气泄漏的原因: 1.1 阀门垫片损坏,出现裂缝,引起泄漏。 1.2 压力表损坏。 1.3 管接口处紧固不牢漏气。 1.4 管道(管线)破裂。 1.5 其他原因损坏

2. 天然气泄漏的特点: 天然气是一种易燃易爆气体,具有易燃、可燃气体的双重性,比空气轻。如发生泄漏能迅速四处扩散,引起人身中毒、燃烧和爆炸。 三、应急基本原处置则 以人为本、减少危害、快速反应、统一指挥、分级负责相结合。 四、天然气管线阀门控制布置 1. 铆焊车间中间门口处有一管线阀门 2. 铆焊车间西墙根有一管线阀门 3. 下料工序火焰切割机处有一管线阀门 4. 下料工序西墙根处有一管线阀门 5. 车间外围西北角处有一管线阀门

6. 集团餐厅西墙处有一管线阀门 五、漏点例行检查 检查方法:用肥皂水试压检查漏点,冒泡处即时漏气点,关闭阀门进行处理。 六、泄漏严重的应急处理 1. 天然气一旦发生泄漏,部位现场人员立即关掉阀门,切掉气源。 2. 在处理天然气泄漏时,应根据其泄漏和燃烧特点,迅速有效地排除险情,避免发生爆炸燃烧事故。 3. 在处理天然气泄漏,排除险情的过程中,须贯彻“先防爆,后排险”的指导思想,坚持“先控制火源,后制止泄漏”的处理原则。 4. 天然气性质和泄漏规律:扩散的气体遇到火源即发生燃烧和爆炸。立即停止焊接等作业。 5. 用水枪对泄漏处进行稀释、降温。

煤气泄漏应急预案

1主要依据: 1.1中华人民共和国安全生产法 1.2中华人民共和国职业病防治法 1.3中华人民共和国消防法 1.4中华人民共和国工会法 1.5危险化学品安全管理条例——国务院令第344号 1.6国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定—国务院令第302号 1.7工业企业煤气安全规程——GB6222—86 2指导思想和原则 明确职责,针对可能发生的事故,做到安全第一,预防为主;在事故应急救援中,做到有组织的应急,保护员工的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小。 3单位概况 4主要事故类型、危害因素分析和应急救援措施 4.1煤气事故 4.1.1事故类型: 煤气泄漏、中毒、着火、爆炸事故。 4.1.2危害因素分析: a)煤气泄漏,一氧化碳中毒; b)煤气着火烧伤; c)爆炸造成物体坠落砸伤、煤气管网和储存设备设施损坏及其他二次伤害。 4.1.3应急救援措施: 4.1.3.1煤气事故现场应急处理 a)发生煤气大量泄漏、着火、爆炸、中毒等事故时,发生事故区域的岗位人员立即汇报生产科调度室和车间负责人,发生着火事故岗位人员应立即拨打火警电话报警,报出着火地点、着火介质、火势情况等,同时迅速汇报生产科调度室和车间负责人,组织义务消防队员到现 场灭火,并派专人引导消防车到现场灭火。 b)调度室接到煤气事故的通知后,应立即通知相关人员采取应急措施。如:设置安全标识牌、警戒线,煤气事故现场的紧急疏散等等。并根据现场煤气事故的严重程度,应及时通知相关部门、科室/车间,联系、协调,对现场进行戒严和救护。 c)生产科长立即组织成立应急领导小组,抢救事故的所有人员都必须服从统一领导和指挥. d)事故现场应划出危险区域,由武保科负责协调组织布置岗哨,阻止非抢救人员进入。进入煤气危险区域的抢救人员必须佩戴氧气或空气呼吸器,严禁用纱布口罩或其他不适合防止煤 气中毒的器具。 e)煤气大面积泄漏时,应立即设立警戒范围,所有人员依据“逆风(煤气)而逃的原则, 迅速疏散到安全地带,防止中毒人员扩大。 f)未查明事故原因和采取必要安全措施,不得向煤气设施恢复送气. 4.1.3.2煤气泄漏的应急处理 a)燃气区域内发现煤气泄漏后,岗位人员应立即向燃气调度室汇报。

燃气泄漏应急预案

燃气泄漏应急预案文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]

天燃气泄漏应急预案 一、适用范围: 本预案适用于燃气突然泄漏,同时无法立即制止的情况。以确保燃气泄漏后的妥善处理并将损失降至到最低。 二、组织机构 1. 应急小组组成 总指挥:金安丽 副总指挥:于鹏、李玉娟 组长:吴光剑 组员:高净炀、佟晓燕、吕春花、王雨春、周东辉、唐航、于思洋、张照东 2. 相关职责: 1)小组组长负责组织落实燃气泄漏事件的处理,并对燃气泄漏预案的适宜性进行审核,同时负责紧急状态的应急准备与响应的组织、监督工作。 2)物业部负责组织《天燃气泄漏预案》的培训,具体培训工作由相关部门负责实施。 3)突发燃气泄漏紧急情况发生期间,由应急小组组长担任现场总指挥并负责对项目人员及应急物资统一调配,项目所属部门及人员必须服从总指挥的指示与命令。 4)保卫部负责紧急状态下内外车辆的指挥、疏导。 5)物业部负责紧急状态下设备设施的临时处理、控制与恢复工作。 6)运营部负责紧急状态下对客通知与沟通及现场人员的疏导工作。 三、燃气泄漏的监测与预警: 1.商场运营部应告知相关用户定期对燃气管线进行检查。燃气灶使用后 要关闭供气阀门,避免发生漏气。 2.物业部对燃气管线的报修工作要及时跟进,确保漏气管线及时处理。 3.配合消防维保公司定期加强设备检查,确保燃气泄漏报警探头灵敏有 效。

三、信息分析通报与报告: 1.物业部定期收集燃气泄漏的案例信息,教育培训值班人员,加强责任 心,认真巡视检查供气设备。 2.发生燃气泄漏事件后,物业部值班人员要及时将情况报告部门经理、 保卫部,物业部要将情况逐级向上报告。 3.事故(协调)处理完毕后,物业部及时将事故情况报告上交部门经理 及相关上级主管部门。 四、燃气泄漏时的行动方案: 4.燃气管线发生泄漏后,发现人应立即通知商场保卫部或物业部。 5.保卫部人员接到报告后应立即携带防护器材赶到现场,设置警戒线, 视情况对现场人员疏散,阻止无关人员进入,现场严禁使用明火、通讯及各种电器,现场准备好灭火器材,做好防护准备。 6.物业部人员接报后立即关闭泄漏区域上端阀门,查找泄漏点,协调进 行抢险,及时通知燃气公司到场维修,并在防爆的前提下做好通风换气工作。 7.运营部人员负责对现场滞留人员进行疏导,以免发生混乱。 8.如现场有人员中毒休克,应立即抬往空气流通处,采取必要救护,事 故处理结束后由物业部及时填写《事故分析调查报告》并归档保存。 五、预防燃气泄漏的准备: 1.要建立管理制度并制定落实的检修计划。 2.商场内配备足够的消防器材及排风设备。 3.确保商场消防报警系统的正常使用。 六、突发燃气泄漏应急队伍的建设、培训和演练: 管理部部负责建立培训制度,定期对员工进行培训并组织燃气泄漏演练。

天然气泄漏演练方案.doc

天然气泄漏演练活动方案 一、演练目的: ? 为了贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针,促进车间安全工作,积极参与公司“安全生产月”相关活动,同时提高全员的安全意识,掌握燃气泄漏应急处理流程及安全疏散,涂装课举办一次让员工全员参与的模拟燃气泄漏演练。通过演习提高全体员工的应急处理能 力和逃生能力,同时也是对各部门联合处理应急事件一次检验。? 二、演练时间:2016 年 6 月 14 日 10:00--12 :00? 三、演练地点: 1 号熔炼炉平台 四、假设泄漏部位:? 1 号熔炼炉天然气管道阀门垫片损坏管道破裂,天然气泄漏。? 五、参演单位:装备部 六、组织机构及职责范围:? 1、织机构设置: ? 总指挥:黄金法 副总指挥:李治友 现场指挥:胡爱军 疏散组:林成虎、余春涛、李祖鹏? 警戒组:赵开刚、王大卫、陈怀俊、张启禄? 2、各组职责: ? (一)总指挥 / 副总指挥 ?

(1)负责指挥整个演习过程; ? (2)掌握演练开始前的各项准备工作; ? (3)听取灾情报告,布置安排疏散、救人、封堵等任务; ? (4)指挥有关职能组,组织安排疏散、抢救、警戒工作; ? (5)视燃气泄漏情况下令向消防支队报警请求增援; ? (6)副总指挥协助总指挥处理相关事务。 ? (二)现场指挥 ? (1)负责现场疏散、救人、封堵等指挥工作; ? (2)到达现场,迅速部署、指挥全员疏散、燃气泄漏点堵救工作; ?(3)及时掌握泄漏点最新情况,提出相应的对策; ? (4)掌握现场的机动力量,合理调配灭火力量; (5)协助各区域的指挥工作。 ? (三)疏散组 ? (1)在总指挥及现场指挥的领导下做好现场人员的安全疏散工作;? (2)疏散命令下达后及时组织演习区域内的所有人员有序地就近 向安全通道、出口进行疏散。 ? (四)警戒组 ? (1)立即将泄漏区周围至少隔离 150 米; ? (2)撤离非指派人员; ? (3)要求员工停留在上风向; ? (4)不要让员工进入地势低洼地区; ? (5)禁止无关人员进入,严禁车辆通行和禁止一切火源,如禁止开

燃气泄漏应急处置预案

食堂天然气泄漏事故应急处理预案 xxxxxx幼儿园

食堂天然气泄漏事故应急处置预案 幼儿园食堂是全园唯一使用天然气的场所,为保证全园师生的人身安全和园内财产安全,结合幼儿园实际特制订xxxxxx幼儿园食堂天然气泄漏事故应急预案: 一、食堂天然气使用现场基本情况 1.使用天然气的设备共两个:天然气炉灶(两个接口)和燃气蒸车(1个接口),共计三个燃气接口。 2.食堂内外的消防设施:食堂外备有消防栓1套、4公斤干粉灭火器2具,食堂内备有4公斤干粉灭火器1具,均能正常使用。 二、预防食堂天然气系统发生事故的措施 1.加强食堂工作人员的安全教育工作,严格落实岗位责任制,天然气双灶及蒸车有专人使用、专人负责,其他人员不得随意使用。 2.要求食堂人员每天进厨房第一件事必须是开窗通风,并且用便携式燃气报警器检测燃气接口,确定无泄漏方可启动电源及其他设备。 3.厨房人员要求熟练掌握燃气报警系统的使用方法及注意事项。 4.闲杂人员严禁进入厨房。 5.使用燃气设备时,应注意通风换气,且人不得远离,以防引发意外情况,甚至造成事故。 6.当遇意外停气时,必须及时关闭燃器具自身阀门和燃器具前阀门,待供气恢复正常时方可使用;不使用后,必须检查燃器具自身阀门和燃器具前阀门是否关好,做到人离阀关。 7.严禁在燃气设施附近堆放易燃、易爆等物品。 8.按规定方法使用合格专用燃气胶管,为防鼠患,使用保护胶管的套管(套

管为金属性管或带增强金属网或纤维网软管),胶管按规定期限更换。 9.注意对燃气设施的保护,不要擅自拆除、改装、移动、包装燃气设施。 10.应积极协助和配合天然气公司对户内外燃气设施的检查、维护、抢修等工作。 11.保持灶具清洁,燃烧器上的火孔应随时去污,保持灶面清洁,燃气畅通,保持良好的受热状态。 三、发现燃气泄漏时处置方法: 1.迅速关闭燃气总阀,让门窗全开保持空气流通 2.立即到户外安全距离拨打xxxxx报修电话,通知xx天然气公司派人处理; 3.熄灭一切火种并严禁开关任何电器或使用室内电话; 4.若事态严重,厨房人员应立即撤离现场,同时通知园长,立即启动应急预案,迅速安排全园师生疏散到安全地带,拨打119报警。 5.园方立即封锁现场,禁止闲杂人等及车辆靠近。 四、报警及通讯方式 1.报警方法:食堂天然气系统一旦突发事故,工作人员立即向园长、食堂管理人员、天然气公司、消防队报警。园长接到报警后根据现场情况启动现场处置应急预案。 2.电话报警内容:泄露部位、泄漏量、有无人员伤亡、现场风向等。 3.报警电话 物业报修电话:xxxxxx消防大队:119 xx天然气公司:xxxx xxxxxx幼儿园 2016年7月

燃气突发事故应急预案(完整版)

燃气突发事故应急预案 燃气突发事故应急预案 一、总则 为加强对城镇燃气安全事故的有效控制,及时、有序、高效地处置突发燃气安全事故,结合我县城镇燃气业实际情况,制定本预案。 目的意义 提高行政主管部门及城镇燃气安全责任主体对城镇燃气突发事故的快速反应和处理能力,建立统一指挥、职责明确、反应迅速、处理有力的应急体系,有效预防城镇燃气事故的发生,及时做好城镇燃气事故应急救援处置工作,最大限度地减少人员伤亡和财产损失,维护社会稳定。 工作原则 在县政府统一领导下,按照分级管理、条块结合、职责明确、反应灵敏、运转高效、公众参与、预防为主、防处结合的原则,实施城镇燃气事故的预防、预警和应急处置。县域内各燃气企业根据县住建局制定的应急预案,制定本单位具体详细的燃气事故抢险应急预案、建立应急抢险组织和工作队伍,并定期开展好演练。 编制依据 《中华人民共和国安全生产法》、《国家突发公共事件总体应急预案》、《城镇燃气管理条例》、《省燃气管理条例》等有关法律法规。 适用范围

1、在我县境内从事城镇燃气业新建、改建、扩建的燃气企业和在运行过程中,发生死亡1人及以上或重伤5人及以上的生产安全事故。 2、在我县境内已运行的城镇燃气供气系统出现重大隐患,可能造成人员伤亡和停气一天以上的重大险情。 二、应急组织体系与职责 城镇燃气事故应急体系,包括行政主管部门的应急组织和各燃气企业的应急组织。 (一)机构设置 成立以县住建局局长为组长、分管燃气的副局长为副组长的县住房和城乡建设管理局燃气事故应急救援工作领导小组。 当发生城镇燃气重大安全事故时,应急救援工作领导小组成员必须迅速到达指定岗位。 (二)职责分工 1.应急救援工作领导小组办公室: 负责组织编制、修订城镇燃气事故应急预案;下达应急领导小组的决定事项;负责与县政府和其他有关部门、单位保持经常性联系,承担值守应急、信息汇总等任务、办理和督促落实有关工作事项;负责应急工作有关通知和会议安排,协调各科室的应急工作,及时收集、编报、反馈应急工作情况;负责对外宣传和信息发布工作,并做好现场媒体活动接待等工作。 法规科: 负责编制、修订城镇燃气事故应急预案,组织应急队伍或协助专门的救灾队伍开展应急工作,根据上级的有关指令,督促、指导燃气

燃气泄漏应急预案演习方案范例

整体解决方案系列 燃气泄漏应急预案演习方 案 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-66894燃气泄漏应急预案演习方案 Model gas drill emergency plan exercise plan template 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、燃气泄漏引发事件应急处理演习目的 1.加强公司在燃气泄漏引起火灾、中毒事件方面的综合协调处理能力,提高xx广场的紧急救援反应速度;使物业公司人员在一旦发生燃气泄漏事件的情况下,能迅速根据燃气泄漏事件应急预案要求作出反应,员工能按安全疏散方向、路径进行逃生;中毒受伤的人员能得到迅速的救护。 2.通过演练,强化物业公司人员处理燃气泄漏事件情况下的意识,熟悉处理燃气泄漏事件时采取的应急处理措施,掌握系统安全操作规程,提高燃气泄漏引发火灾、中毒事件紧急状态下的应对能力。 二、燃气泄漏事件应急处理演习时间和地点 时间:2016____年__月__日上午9:00-10:00 地点:xx广场B1-S22铺xxx厨房内

三、燃气泄漏事件应急处理演习的组织机构(一)指挥组: 组长: 副组长: 成员: (二)实施组: 组长: 成员: 组员:工程部(4人)安管部(4人) 1.抢险疏散组组长: 组员: 2.排险设备组组长: 组员: 组员:工程部(9人) 3.灭火组组长: 组员:安管部6人 4.救护组组长:(安管) 组员:安管部4人,市场推广部2人

5、警戒组组长:(安管) 组员:安管部:4人 6、客服组组长: 组员:物业部4人 7、监控中心:(安管) 组员:安管部2人 8.资料组: 组员:行政人事1人物业部1人 9、外事公关组: 组员:市场推广部2人 四、参加人员 在保证不影响正常工作、营业的前提下,管理处各部门员工根据演习分工积极参与。各部务必让员工熟悉燃气泄漏事件的应急处理程序,并在发生突发燃气泄漏引发火灾、中毒事件后,能做到安全、迅速、有序地的应急处理;能及时保护商场内人员生命财产的安全与健康,将事故损失和对社会的危害减至最小的应急处理。 五、实施组各小组的任务和工作要求