文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 七里桥水电站工程施工导流设计

七里桥水电站工程施工导流设计

七里桥水电站工程施工导流设计
七里桥水电站工程施工导流设计

《水利工程施工与施工组织》

课程设计任务书

七里桥水电站工程施工导、截流设计

长沙理工大学水利工程学院国管研究所

2010年11月

《水利工程施工与施工组织》课程设计任务书

第一部分概述

一、设计目的与要求

1.结合工程实际,巩固所学知识,并加以系统化。

2.培养独立解决本专业施工技术问题的能力及自学能力,熟练运用有关参考书籍,手册

和规范。

3.培养学生设计计算,运用图表和表格表达设计意图的能力,编写说明书的能力。

4.了解国内外本专业科学技术成就,并适当运用到设计当中。

5.培养正确的设计思想,严谨负责,实事求是,刻苦钻研的作风和学风。

二、设计题目

七里桥水电站工程施工导、截流设计

三、设计中注意事项

1.认真阅读资料,不得随意增减和修改。

2.充分发挥自己的独立工作能力,不准抄袭别人的设计。

3.设计时间一律按学校作息时间进行,不得迟到,早退或缺席,有事或病假须向指导教

师请假。

4.成绩评定:根据设计当中表现、考勤和设计成果给予优、良、中、及格、不及格五等。

1

第二部分七里桥水电站工程施工导流设计基本资料

一、施工条件

1. 工程条件

七里桥水电站位于湖南省沅水一级支流的舞水河中下游,地处芷江侗族自治县县城,为舞水流域湖南省境内梯级开发的第五级电站,其上游四个梯级均已建成。第四级梯级电站—蟒塘溪水电站于2000年建成发电,距本坝址10.3km。坝址位于芷江县城城区下游约4km,左岸坝头有G320国道经过,距怀化市37km;右岸有县级公经距坝址上游1.2km的芷江大桥与左岸国道相接。城中有湘黔铁路线过境,货运站至坝址约6km,对外交通运输可经怀化市通过公路交通网和铁路网直达全国各地。为此,本工程对外交通条件较为优越,外来物资器材可从各货源点方便地运至工地。

坝址处两岸地形不对称,左岸阶地宽100m以上,地势开阔,平坦;右岸为丘陵坡地,阶地发育,阶地高程246.5m左右,阶地宽大多30m左右。左岸施工布置条件较好,右岸可供施工布置场地较少。

工程所需天然建筑材料主要有土料、砂砾料、块石料。土料场位于右岸坝头的公路旁,开采运输方便;砂砾料场分布于距坝址上下游0.5km~14km范围内的河道中,可采用水运或公路运输;块石料位于坝址上游约10km的右岸蟒塘溪溪沟内,紧邻蟒塘溪水电站,有简易公路与蟒塘溪~芷江县城公路连接,交通便利,公路运输方便。

工程所需外来材料主要有水泥、钢筋、木材、炸药和油料等。水泥可从怀化市水泥厂买,公路运输,运距约50km;钢材可从涟源钢铁厂购买;木材、油料、炸药等及生活物资可从当地相应的物资部门购买。

工程施工期用电由地方电网供给,从芷江县城区35kV变电站引出10kV输电线路至工地,能满足工程施工用电要求;施工用水直接从舞水河道抽取,河水清澈,水质较好,可满足工程用水要求。

舞水河施工期无通航、过木要求,对下游供水没有影响。

七里桥水电站枢纽工程为Ⅲ等中型工程,主要由挡水混凝土闸坝、河床式电站厂房及开关站、升船机、两岸连接坝等建筑物组成。混凝土闸坝全长214.0m,坝顶高程250.3m,最大坝高18.8m;坝体挡水正常蓄水位244.0m,总库容2068万m3。河床布置15孔溢流堰,单孔宽度12.0 m,堰型为宽顶堰,堰顶高程236.5m,堰上每孔安装12m×8m的钢质弧形闸门。溢流坝左侧采用混凝土重力坝与岸坡相接,右侧与发电厂房相连。

发电厂房为河床式,布置河床右岸,主厂房(包括安装场)平面尺寸为55.3×17.0m(长×宽),厂房内安装二台轴流灯炮式贯流水轮发电机组,单机容量6.75MW。升船机位于河床左岸,按等外级最大船只30t设计。枢纽工程主要工程量见表1。

枢纽工程主要工程量汇总表

2.自然条件

舞水是沅水上游的一级支流,发源于贵州省瓮安县境内,自西南向东流经贵州于新晃进入湖南,再经芷江、怀化等,于黔城汇入沅水。七里桥水电站位于舞水中下游,坝址以上流域面积为8227 km2,上游10.3km处已建蟒塘溪水库控制流域面积为8182 km2,则区间流域控制面积为45.0 km2。

芷江县城位于湖南省西部,属副热带季风气候区,春夏暴雨多,夏秋季之间偶有台风雨,秋季由于冷空气南下也能造成强烈暴雨,暴雨多集中于5月~7月,同期的降水量占年降水量的81.1%。根据芷江气象站实测资料统计,多年平均气温16.5℃,历年极端最高气温39.1℃,历年极端最低气温-11.5℃,多年平均相对湿度80%,多年平均年降雨量1256.4mm,多年平均蒸发量1185.5mm,多年平均风速1.6m/s,最大风速19.3m/s。舞水河流水文特性如下表。

坝址水位流量关系曲线

施工分期洪水

3

坝址月平均流量

3

坝址两岸地形不对称,左缓右陡。左岸为Ⅰ级阶地,阶面高程为250m,阶面宽100m 以上,地形平缓;右岸山顶高程277.5 m,地形较陡,坡角30°~45°。主河道位于河床左侧,枯水位237~237.5m时,河床宽204.4 m,水深0.5~1.5m。

坝线附近基岩露头较少,大多为第四系松散层所覆盖。坝线从左至右依次跨过的岩组有:左坝肩为K21-5泥质粉砂岩夹泥岩、细砂岩;左河床为K21-4粉砂质泥岩,河床中部为K21-3紫红色泥质粉砂岩夹薄层细砂岩,右河床为K21-2粉砂质泥岩夹泥质粉砂岩,右坝肩为K21-1泥质粉砂岩夹钙质泥岩、细砂岩。河床及河心洲分布有Q4-2al砂壤土、砂卵砾石,厚0.2~1.7m;左岸Ⅰ级阶地分布有Q4-1al壤土、粉质粘土、砂卵砾石,厚12~13m,右岸山坡分布有Qedl含碎石土,厚0.5~2m。

岩层产状为:N50°~60°E·NW∠30°~40°,为一单斜构造,走向与河床近于平行,倾向左岸偏上游。左河床和右河床分别发育F1和F2顺河向断层,其中F1破碎带宽0.3~1.3m,充填断层泥,胶结一般;F2破碎带宽0.3~0.8m,充填断层角砾岩及断层泥,胶结一般。

二、施工总进度

工程准备期为第1年7月至10月,共4个月;主要是完成场内施工道路的修建、混凝土系统和砂石加工系统修建、临时房屋修建、施工工厂及风水电系统等。其间,为尽早完成关键线路上的厂房工程,在完成场内交通、水电及通讯设施和部分临建房屋的修建后,于第1年8月中可进行厂房工程的基础开挖,即从进场至主体工程开工工期1.5 个月。

本枢纽工程主要由挡河大坝、发电厂房及开关站、升船机建筑物组成,导流方案选定分期导流方式,分两期施工;一期工程主要施工项目有:发电厂房、6.5孔溢流闸坝段、右岸重力坝段、6孔弧形闸门安装、一套进口和尾水平板检修闸门安装、一套厂房叠梁门临时

封堵等;二期工程主要施工项目有:8.5孔溢流闸坝段、左岸重力坝段和土坝段、9孔弧形闸门安装等。

工程具备开工条件后,进行右岸岸坡开挖,开挖料直接填筑一期枯期围堰戗堤,围堰合龙即可基坑排水、一期基坑开挖,随后进行厂房和一期闸坝工程砼浇筑,同期在基坑内修建厂房全年围堰和二期纵向围堰,汛前闸坝段上升至拦洪度汛高程,一期枯期围堰拆除,汛期闸坝可继续施工,厂房和右岸重力坝段在厂房全年围堰的保护下全年施工。一期闸坝和厂房土建工程完成后,安装挡水闸门、厂房检修闸门和厂房临时封堵;随后可拆除厂房全年围堰。二期工程在枯期围堰的保护下进行施工,枯期基本完成土建工程和部分二期闸坝工程的闸门安装,闸门安装在基坑内进行,汛期在公路桥上进行安装。此时,厂房机组进入机组安装阶段,当二期闸坝工程闸门安装完成,机组安装调试同期结束,第一台机利用闸门挡水发电,第二台机在临时叠梁门的保护下安装,2.5个月后发电。

施工关健线路:具备开工条件→一期枯期围堰填筑→厂房基坑开挖→厂房砼浇筑→桥吊安装→第一台机组安装调试→第二台机安装调试。

1、挡水坝工程施工进度

一期挡水坝工程:一期枯期围堰合龙后,于第1年9月至10月完成坝体基础土石方开挖;第1年11月至第2年6月完成溢流堰、下游护坦、闸墩、右岸重力坝砼浇筑,历时8个月。其间于第2年3月前,第6#闸坝左侧闸墩应浇至244.7m高程,同期在一期枯期大基坑内于第2年2月中前完成二期浆砌石纵向围堰和厂房全年围堰填筑,即汛期前(3月前)厂房全年围堰完成,形成挡全年洪水的厂房小基坑,汛期可在厂房全年围堰的保护下继续进行闸墩、右岸砼重力坝段的砼浇筑。第2年7月至第2年11月完成一期闸坝段坝顶公路桥预制构件吊装、启闭机安装和一期闸坝的6孔挡水弧形闸门安装。

二期挡水坝工程:二期工程采用在枯期围堰的保护下施工,二期围堰于第2年9月初截流,随后可进行二期基坑开挖,于第2年10月中完成,第2年11月至第3年4月中完成溢流堰、闸墩、消力池、左岸重力坝砼浇筑及土坝填筑,第3年3月开始安装左侧闸坝段9孔弧形闸门,于第3年6月完成;闸门安装期间完成坝顶公路桥预制构件吊装、启闭机安装;于第3年4月底前拆除二期枯期围堰,挡水坝土建工程全部完工,闸门安装随后于第3年6月底完成。

2、厂房工程施工进度

第1年8月中开始岸坡开挖,同时填筑一期枯期围堰,于第1年11月完成厂房基础土石方开挖,第1年12月至第2年7月完成发电机层以下的砼浇筑、厂区回填砼浇筑;第2年8月至11月完成主厂房上部、副厂房、安装场、开关站、尾水启闭台等砼浇筑;第2年12月至完成厂房桥式起重机安装,同期开始安装进水和尾水检修闸门于第3年1月完成,于第3年3月进行厂房临时叠梁门封堵,随后可拆除厂房全年围堰,以缓解闸坝度汛压力,此时,可形成密闭的水轮发电机组安装空间。发电机组的埋件、二期砼、机组安装调试先期

在全年厂房围堰保护下进行施工,后期在厂房检修闸门和砼厂房检修闸门和临时封堵门的保护下进行施工;第1台机组于第3年1月至第3年6月安装,第2台机组于第3年7月1日至第3年9月中安装,第1台机组于第3年6月底调试完毕,7月1日正式发电,第2台机组于第3年9月中投产发电。

进水渠和尾水渠安排在第2年10月至第3年1月枯期施工。

3、升船机工程施工进度

升船机施工安排在第2年11月至12月中完成土石方明挖,第2年12月中至第3年3月完成砼浇筑。

4、护岸工程施工进度

护岸工程施工项目主要有干砌石护坡和混凝土预制块护坡,护砌部位位于左岸坝址上下游约200m范围内。安排在第3年1月至第3年3月较枯时段内完成。

5、排污口箱涵施工进度

安排在第2年12月至第3年1月最枯时段内完成。

第三部分设计任务

1.确定该工程的导流标准;

2.确定该工程的导流时段及导流方案选择(2~3个方案);

3.确定该工程围堰结构型式及高程和施工导流平面布置图(A3图)。

成果要求:每人交一份设计说明书及施工导、截流水力计算书,施工导流平面布置图(A3图)一张。

第四部分设计参考资料

1.《水利水电工程施工组织设计手册》(第一册)

2.《水利水电工程施工设计规范》SL303-2000

3.《水力计算手册》

4.《水利水电工程施工组织设计指南》上册

5.《水利工程施工》教材

6.《水利水电工程施工组织与管理》教材

舟坝水电站大坝工程施工组织设计方案(全套)

舟坝水电站大坝工程项目施工组织设计方案

目录 第一章概述 (1) 第二章施工总进度与网络计划 (6) 第三章施工总平面布置 (9) 第四章砂石骨料生产 (21) 第五章施工期水流控制方法及说明 (27) 第六章土石方开挖工程施工 (39) 第七章锚索和锚杆喷锚工程施工 (56) 第八章砼工程施工 (66) 第九章灌浆工程施工 (102) 第十章浆砌石工程施工 (119) 第十一章原型观测工程施工 (128) 第十二章闸门和启闭机工程 (141) 第十三章投入工程施工主要机械设备 (159) 第十四章质量保证体系文件 (164) 第十五章保证施工安全的技术措施及组织措施 (167) 第十六章环境保护与文明施工措施 (171)

第一章概述 1.1 工程概况 舟坝水电站位于**市沐川县舟坝镇境内的马边河干流上,系马边河干流梯级开发的第5级电站。与沐川县城沙湾、**及下游的黄丹水电站均有公路相通。距沐川县城50km,距沙湾67km,经沙湾至**共105km,至下游在建的黄丹电站13km,已建的大渡河铜街子电站在至沙湾的公路上,距本电站约37km。成昆铁路在沙湾通过,交通较方便。 本电站装机2台,单机容量51MW,总装机容量102MW。电站枢纽由拦河大坝、进水口、引水隧洞、压力管道及地面厂房等建筑物组成。工程等级为Ⅱ等工程,永久性主要水工建筑物为2级,次要建筑物为3级。 拦河大坝位于舟坝大桥上游250m处,为碾压砼重力坝,坝顶高程433.50m,坝顶轴线长172.00m,最大坝高72.5m(不含齿槽深度8.00m),坝身设置5个溢流表孔,溢流堰顶高程413.00m,孔口净宽12.00m。 1.2 水文气象和工程地质 1.2.1 水文和气象条件 马边河流域地处盆地与高山过渡带,属亚热带季风气候。由于域内高差悬殊,气候变化显著,上游河源地区,为高山气候,较为寒冷潮湿,中下游特点是冬暖夏热、湿润多雨。舟坝地区多年平均降雨量为1270.4mm,一日最大降雨量为147.5mm,多年平均降雨天数192天。根据犍为和沐川(与坝址直线距离分别为28km和24km)两个气象站资料统计,年平均气温分别为17.5℃和17.3℃,历年极端最高气温为38.2℃和37.9℃,极端最低气温为-2.6℃和-3.9℃,年平均相对湿度为81%和84%,历年最小相对湿度均为18%,年平均蒸发量为1096.5mm和957.6mm,多年平均风速1.5m/s,瞬时最大风速31.0m/s,相应风向NW,据清溪站统计,多年平均水温15.8℃,最高水温26.9℃,最低水温6.3℃。 马边河径流主要来源降水。洪水由暴雨形成,径流年际变化较小,年内分配不均,主汛期为6~9月,其中7~8月最为集中。舟坝电站多年平均流量125m3/s。马边河属山区性河流,山高坡陡,集流迅速,洪水涨落快,

公路及桥梁工程施工组织设计策划方案

施工组织设计的文字讲明 一、编制依据 1.招标代理方及××市交通局提供的招标文件。 2.招标代理方及××市交通局组织的现场考查情况。 3.招标代理方及××市交通局提供的补遗书。 4.国家现行公路工程有关技术标准、规范、规程及法律、法规文件等。 二、编制原则 1.严格遵循设计文件、技术规范和质量验收标准的原则。在编写工作中,严格按设计要求认真执行国家现行的技术规范和质量验收标准,正确组织施工,确保工程质量优良。 2.坚持实事求是的原则。在制定施工方案中,充分发挥我公司的技术优势和专业化、机械化联合作业的特点,坚持科学组织,合理安排、均衡生产,确保高速度、高质量、高效益地完成本标段的工程建设。 3.依照项目法施工的原则,组织本工程的施工。通过与业主、监理和设计单位的充分合作,综合运用人员、机械、物资、资金和信息。实现质量和造价的最佳组合。实事求是的确定工期、施工方案,确保按期、优质、安全、高效地完成所有的工程项目。 4.积极推广应用四新成果的原则,在各项工序施工中,关于能够提

高工程质量、加快施工进度、降低工程成本的新技术、新设备、新工艺、新材料要积极采纳,发挥科技在路桥施工中的先导作用。 ××工程建设(集团)公司 二○○二年五月十九日 1工程概况 1.1工程简述 ××一级公路建设工程是××城—××港的一级公路。它的建成将大大改善××的对外交通和投资环境,对进展××经济具有专门大的作用。 ××一级公路主线采纳4车道,基宽度为25.5米;大、中桥、涵洞、路基设计按百年一遇设防;桥涵设计荷载为汽—20级、挂车—100

级标准。西司马港中桥、立新河中桥共2座中桥,涵洞56道。 1.2地形、地貌 本工程位于长江三角周冲积平原。系第四系全新统冲积层,表层1.5—4米为亚砂土,下部为粉砂土。地下水位较高。地势比较平坦,海拔标高一般均在4.5米以下(吴淞高程)。 1.3气象 路线所在地区常熟属于亚热带的沿海区域,季风盛行,四季分明。冬季以严寒少雨天气为主、夏季以炎热多雨天气为主,春秋两季为冬夏两季的交替时期,常出现冷暖、干湿的天气。适合施工生产。 1.4要紧工程数量 1.4.1路基土石方工程 清理现场215811m2,路基翻挖回填约53953m3。路基填筑:填土方约53万m3。 1.4.2桥梁工程 本工程设中桥2座,西司马港中桥上部采纳3×25的预应力空心板梁,下部采纳柱式墩,桥台采纳桩柱式桥台,钻孔桩基础。立新河中桥上部结构为3×20m预应力空心板梁。下部采纳柱式墩,桥台采纳桩柱式桥台,钻孔桩基础。 1.4.3排水、通道及涵洞工程

屋顶分布式光伏电站施工组织设计

目录 一、工程概况---------------------------------------------------------------2 二、编制依据---------------------------------------------------------------2 三、工期质量目标-----------------------------------------------------------2 四、施工准备---------------------------------------------------------------2 五、项目管理组织机构-------------------------------------------------------3 六、主要分部、分项工程施工方案---------------------------------------------7 七、资源配备计划及质量控制措施--------------------------------------------17 八、工期保证措施----------------------------------------------------------19 九、确保工程质量的技术组织措施--------------------------------------------21 十、成品保护--------------------------------------------------------------26 十一、季节性施工措施------------------------------------------------------27 十二、现场文明施工管理措施------------------------------------------------28十三、专项施工方案--------------------------------------------------------38 十四、施工总平面图--------------------------------------------------------47

水电站施工导流截流方案[优秀工程方案]

2 施工导流 2.1 导流标准 本电站工程规模为中型,属三等工程,主要永久性挡水及泄水建筑物为Ⅲ级建筑物,根据部颁SDJ338—89《水利水电工程施工组织设计规范》规定相应的临时建筑物为Ⅴ级,因此根据规范对导流建筑物设计洪水标准划分,选取5年一遇重现期洪水作为导流设计标准. 2.2 坝体施工临时度汛标准 施工期间当坝体高度高于围堰后,其临时度汛洪水标准根据部颁SDJ338—89《水利水电工程施工组织设计规范》表2.2.3规定如下: 混凝土坝当库容≥1.0亿米3,按全年P=2%频率流量设计;0.1<库容< 1.0亿米3,按P=5%频率流量设计;库容<0.1亿米3,按P=10%频率流量设计. 2.3 导流方式及导流时段 2.3.1 导流方式 由于河床狭窄,两岸较陡,洪枯流量变幅较大,不具备分期导流及明渠导流条件,因此选用断流围堰,隧洞枯期导流方式. 2.3.2 导流时段 导流时段选择原则是导流工程费用增加不多的前提下,基坑施工期最长,经比较分析选定11月6日至次年5月25日(六个月两旬)作为枯期导流时段,相应导流流量为466米3/s,

2.4 导流程序 根据坝址所在河段的地形特征和水文特点选定枯水期右岸导流洞导流,汛期基坑过水的导流方式,后期坝体予留缺口实现全年施工.导流程序如下: (1) 筹建年11月初~第一年10月下旬,进行导流洞施工及两岸坝肩开挖,为第一年11月上旬截流创造条件. (2) 第一年11月6日~第二年5月25日,主河道截流,堆筑围堰,同时进行基坑开挖及浇筑垫层砼,隧洞导流,导流流量为466米3/s. (3) 第二年5月26日~第二年11月5日,围堰过水,基坑淹没,导流洞与基坑联合度汛,大坝停止施工. (4) 第二年11月6日~第三年5月25日,继续坝体砼浇筑,坝体中孔在汛前已施工完毕.5月25日前坝体升高至868.00米高程,以确保汛期全年施工. (5) 第三年5月26日~第三年11月5日,本汛期度汛按频率p=5%全年洪水标准设计,相应流量为3370 米3/s.此间洪水由导流洞、坝体中孔联合泄流,坝体全年施工,至第三年10月初坝体浇筑完毕,导流洞11月初下闸封堵,围堰拆除,第三年12月底第一台机组发电. 2.5 导流设计 2.5.1导流建筑物设计 2.5.1.1导流洞设计 (1) 工程地质及洞线布置 根据枢纽布置和河谷地形特点,同时考虑两岸地质情况,将导流洞布置

玉树州查隆通水电站导流洞设计

目录 第一章绪论 (1) 1.1概述 (1) 1.2 工程条件 (1) 1.2.1 气象 (1) 1.2.2 水文 (1) 1.2.2 工程地质 (2) 1.3 工程任务和规模 (3) 1.3.1 工程建设任务 (3) 1.3.2 工程建设规模 (3) 1.4 工程选址、工程布置及建筑物设计 (3) 1.4.1 工程等别和标准 (3) 1.4.2 工程选址和基本坝型选择 (4) 1.4.3 工程总布置及主要建筑物 (4) 1.5 工程施工 (5) 1.6 经济评价结论 (5) 第二章水文 (7) 2.1 流域概况 (7) 2.2 气象 (7) 2.3 水文站基本情况 (7) 2.4 设计径流 (7) 2.4.1 多年平均径流量 (7) 2.4.2 设计径流及其年内分配 (10) 2.4.3 枯水径流 (15) 2.4.4 生态基流 (15) 2.5 设计洪水 (15) 2.5.1 暴雨特性 (15) 2.5.2 历史洪水调查 (15) 2.5.3 洪水资料插补延长 (15) 2.5.4 设计洪水成果 (16) 2.5.5 拟建电站坝址处设计洪水 (17) 2.5.6 拟建电站坝址处设计洪水过程线 (17)

2.6 泥沙 (21) 2.7 冰情 (21) 第三章地质 (23) 3.1区域地质 (23) 3.1.1地形地貌 (23) 3.1.2地层岩性 (23) 3.1.3地质构造与地震 (24) 3.2水库工程地质条件 (25) 3.2.1基本地质条件 (25) 3.2.2主要工程地质问题及评价 (27) 第四章导流建筑物总体布置 (29) 4.1导流建筑物工程地质条件 (29) 4.2导流隧洞布置的基本原则 (30) 4.3导流洞布置 (30) 4.3.1导流明渠段 (30) 4.3.2隧洞进口段 (31) 4.3.3洞身段 (31) 4.3.4隧洞出口段 (31) 4.3.5出口明渠段 (31) 4.4上游围堰布置 (31) 4.5下游围堰布置 (31) 第五章围堰的设计 (33) 5.1平面布置 (33) 5.1.1上游围堰的平面布置及设计 (33) 5.1.2下游围堰的平面布置及设计 (33) 5.3围堰的防渗 (34) 5.4围堰的接头处理 (35) 5.5围堰的防冲 (35) 5.6围堰的拆除 (35) 第六章导流洞的设计 (37) 6.1导流洞的断面形式 (37) 6.2衬砌计算 (39) 6.2.1洞身衬砌截面形式及尺寸 (39) 6.2.2设计荷载 (39) 6.2.3衬砌材料 (39)

水电站施工组织设计策划方案

湖南省中水建设有限公司 贵州剑河城景水电站施工组织设计 1 / 80

2013年 1 施工组织设计 1 工程概况 城景水电站位于贵州省黔东南苗族侗族自治州剑河县下游6.2km处,为河床式水电站。厂房布置在清水江“十里长滩”(岩寨桥下游150m),距剑河县城6.2km。厂房旁边50m便是”311”省道,距沪昆高速口 3.5km,对外交通十分便利,工程材料、机械设备的运输非常方便,大型机械设备也可直接运至工地。 本电站主要建筑物由拦河闸坝、发电厂房、升压站和输电线路 2 / 80

组成。 拦河闸坝总长304.92m,坝底宽16~26.50m,最大坝高24.40m,拦河坝设有非溢流坝、溢流闸坝,溢流闸坝段布置1孔排污闸,孔净宽4m,采用平板钢闸门控制,9孔泄洪闸,采用弧形钢闸门控制,单孔净宽14m,每孔之间设有闸墩,宽3m,高20m,总长163m。非溢流坝段长101.05m,最大坝高24.40m。 厂房为河床式厂房,上、下游方向宽57.80m,内装3台单机容量10MW的灯泡贯流式水轮发电机组,总装机容量30MW。 总计主体工程量见下表1-1。 表1.1-1 主要工程量表 等可在剑河县城采购(公路6.2km)或到凯里(公路56km)和就近 3 / 80

的水泥厂购买。 拦河坝为混凝土闸坝,闸坝和厂房施工所需石料、河砂在厂房上游10~15km的沙滩开采,沙滩的砂石料储量丰富,质量尚佳,运输较方便,能满足工程建设需要。工程地处林区,木材丰富,工程建设所需木材可在当地购买。 本工程的施工用水非常方便,从清水江河里提水,水源非常充足,其水质也能满足施工用水的标准。生活用水可就近用井水或剑河县城的自来水,也很方便。 为了节省重复投资,施工用电先架设35KV的输电线路,从厂房至贵州电网凯里110KV寨章变电站,全长7.0 km,施工期间用10KV 送电至工地,待工程完工投产时,改为35KV作为输电线路。 施工通讯方面,工地可架设有线程控电话,至电信公司6.5km,施工时可以暂时使用,工程完工后可作为电站的调度通讯,另外工地的无线移动电话也很通畅,无线讯号较好,能满足通讯要求。 4 / 80

大桥施工组织设计方案

资料范本 本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载大桥施工组织设计方案 地点:__________________ 时间:__________________

说明:本资料适用于约定双方经过谈判,协商而共同承认,共同遵守的责任与义务,仅供参考,文档可直接下载或修改,不需要的部分可直接删除,使用时请详细阅读内容

目录 第一章施工组织设计建议书 (2) 第1节重庆某长江大桥施工组织设计 (2) 1、编制依据和编制原则 (2) 2、工程概况 (4) 3、设备及人员动员周期和设备、人员、材料进场方法 (15) 4、施工总体说明 (27) 5、主要工程项目的施工方案和施工 (39)

第一章施工组织设计建议书 第1节重庆某长江大桥施工组织设计 1、编制依据和编制原则 1编制依据 1、重庆某长江大桥工程项目招标文件、补遗书等招标资料。 2、由招标文件明确的国家、建设部、交通部颁发的现行设计规范、施工规范及技术规程、质量检验评定标准及验收办法。 3、交通部交公路发[1999]615 号自2000 年1 月1 日起施行的《公路工程国内招标文件范本》。 4、踏勘工地现场,自行调查工地周边环境条件所了解的情况和收集的信息。 5、国家的法律、法规及地方有关施工安全、工地保安、人员健康、劳动保护、土地使用与管理、环境保护与文明施工方面的具体规定和技术标准。 2编制范围 施工组织设计编制范围为重庆某长江大桥B 段(北岸)实施部分,即: 1、主塔5# 墩 2、主塔5#墩主塔边跨、中跨(含斜拉索)

3、6#桥台 4、桥面辅助工程 3编制原则 1、遵守招标合同文件各项条款要求,全面响应招标文件,认真贯彻业主或监理工程师及其授权人士或代表的指示和要求。 2、严格遵守招标合同文件明确的设计规范、施工规范和质量评定与验收标准。 3、坚持技术先进性、科学合理性、经济适用性、安全可靠性与实事求是相结合。 4、自始至终对施工现场坚持实施全员、全方位、全过程严密监控、动静结合、科学管理的原则。 5、实施项目法管理,通过对技术、方案、劳务、设备、材料、资金、信息、时间与空间条件的优化处置,实现工期、成本、质量及社会信誉的预期目标效果。 6、合理安排施工顺序,做到布局合理、突出重点、全面展开、平行作业、科学组织、均衡生产,以保证施工连续均衡地进行。 7、尊重和保护工程施工所在地民众多年来形成的民俗民情和行为准则。

小型电站施工组织设计doc 44页.doc

小型电站施工组织设计(doc 44页)

小型电站施工组织设计 某施工单位

目录 第一章编制依据1 第二章工程概况2 C10 4 第三章施工部署5 第四章主要分部分项工程施工方案8 第五章施工进度计划

30 第六章季节施工措施 32 第七章主要机具设备配备计划 33 第八章技术质量保证及创优措施 34 第九章现场安全及文明施工措施 38 第十章环境保护措施 41 第十一章技术节约及降低成本措施 42

第一章编制依据 (一)《延庆110KV变电站施工招投标文件》: (二)某市供电设计院设计的施工图: (三)某市供电设计院提供的施工设计说明书: (四)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、质量评定标准、相关建筑结构图集: (五)建设单位提供施工用地、水、电等条件:

第二章工程概况 (一)工程简介 (二)工程特点 工程为改造工程,包含拆除及新建两部分,地下管沟较多,除主厂房外另有电容器棚及各种设备基础,各建筑相距较远,整个现场比较分散。 (三)建筑设计特点 工程包括:主厂房一栋、电容器棚二座、泵房一栋、部分避雷针和基础、部分架构和设备基础、站区道路以及全站的给排水、消防系统等。主厂房建筑面积为804m2,轴线长为43.210米,宽14.60米,设半地下一层,地上二层,最高处为9.000米;电容器棚建筑面积为157.92 m2,分1#、2#两组,两组间隔为3.400米,结构形式为钢结构,屋面为双玻屋顶,屋面采用波纹彩板,整个结构由46根槽钢柱、14榀钢屋架组成支撑系统,围护采用钢板网门组合围成。轴线长19.400米,宽7.400米,单层结构,最高点为4.900米。 建筑设计特点

七里桥水电站工程施工导流设计

《水利工程施工与施工组织》 课程设计任务书 七里桥水电站工程施工导、截流设计 长沙理工大学水利工程学院国管研究所 2010年11月

《水利工程施工与施工组织》课程设计任务书 第一部分概述 一、设计目的与要求 1.结合工程实际,巩固所学知识,并加以系统化。 2.培养独立解决本专业施工技术问题的能力及自学能力,熟练运用有关参考书籍,手册 和规范。 3.培养学生设计计算,运用图表和表格表达设计意图的能力,编写说明书的能力。 4.了解国内外本专业科学技术成就,并适当运用到设计当中。 5.培养正确的设计思想,严谨负责,实事求是,刻苦钻研的作风和学风。 二、设计题目 七里桥水电站工程施工导、截流设计 三、设计中注意事项 1.认真阅读资料,不得随意增减和修改。 2.充分发挥自己的独立工作能力,不准抄袭别人的设计。 3.设计时间一律按学校作息时间进行,不得迟到,早退或缺席,有事或病假须向指导教 师请假。 4.成绩评定:根据设计当中表现、考勤和设计成果给予优、良、中、及格、不及格五等。 1

第二部分七里桥水电站工程施工导流设计基本资料 一、施工条件 1. 工程条件 七里桥水电站位于湖南省沅水一级支流的舞水河中下游,地处芷江侗族自治县县城,为舞水流域湖南省境内梯级开发的第五级电站,其上游四个梯级均已建成。第四级梯级电站—蟒塘溪水电站于2000年建成发电,距本坝址10.3km。坝址位于芷江县城城区下游约4km,左岸坝头有G320国道经过,距怀化市37km;右岸有县级公经距坝址上游1.2km的芷江大桥与左岸国道相接。城中有湘黔铁路线过境,货运站至坝址约6km,对外交通运输可经怀化市通过公路交通网和铁路网直达全国各地。为此,本工程对外交通条件较为优越,外来物资器材可从各货源点方便地运至工地。 坝址处两岸地形不对称,左岸阶地宽100m以上,地势开阔,平坦;右岸为丘陵坡地,阶地发育,阶地高程246.5m左右,阶地宽大多30m左右。左岸施工布置条件较好,右岸可供施工布置场地较少。 工程所需天然建筑材料主要有土料、砂砾料、块石料。土料场位于右岸坝头的公路旁,开采运输方便;砂砾料场分布于距坝址上下游0.5km~14km范围内的河道中,可采用水运或公路运输;块石料位于坝址上游约10km的右岸蟒塘溪溪沟内,紧邻蟒塘溪水电站,有简易公路与蟒塘溪~芷江县城公路连接,交通便利,公路运输方便。 工程所需外来材料主要有水泥、钢筋、木材、炸药和油料等。水泥可从怀化市水泥厂买,公路运输,运距约50km;钢材可从涟源钢铁厂购买;木材、油料、炸药等及生活物资可从当地相应的物资部门购买。 工程施工期用电由地方电网供给,从芷江县城区35kV变电站引出10kV输电线路至工地,能满足工程施工用电要求;施工用水直接从舞水河道抽取,河水清澈,水质较好,可满足工程用水要求。 舞水河施工期无通航、过木要求,对下游供水没有影响。 七里桥水电站枢纽工程为Ⅲ等中型工程,主要由挡水混凝土闸坝、河床式电站厂房及开关站、升船机、两岸连接坝等建筑物组成。混凝土闸坝全长214.0m,坝顶高程250.3m,最大坝高18.8m;坝体挡水正常蓄水位244.0m,总库容2068万m3。河床布置15孔溢流堰,单孔宽度12.0 m,堰型为宽顶堰,堰顶高程236.5m,堰上每孔安装12m×8m的钢质弧形闸门。溢流坝左侧采用混凝土重力坝与岸坡相接,右侧与发电厂房相连。 发电厂房为河床式,布置河床右岸,主厂房(包括安装场)平面尺寸为55.3×17.0m(长×宽),厂房内安装二台轴流灯炮式贯流水轮发电机组,单机容量6.75MW。升船机位于河床左岸,按等外级最大船只30t设计。枢纽工程主要工程量见表1。

关于水库导流洞设计探讨

关于水库导流洞设计探讨 摘要:导流洞就是施工期将原河道水流从上游围堰前导向下游围堰后的隧洞。介绍了某水库导流洞的工程概况、地质条件及设计标准,分析了导流洞布置的原则,计算了导流洞的泄流能力。 关键词:水利设计;导流洞 Abstract: the diversion tunnel construction is the river flow upstream from the cofferdam orientation of the cofferdam before downstream tunnel. Introduces a reservoir of the diversion tunnel project survey, geological conditions and design standard, has analyzed the principle of the diversion tunnel layout, calculated the discharge capacity of the diversion tunnel. Keywords: water conservancy design; Diversion tunnel 中图分类号:TV 文献标识码:A 文章编号 1 工程概况 某水库为了实施大坝截流,需兴建导流洞。该水库属中型Ⅲ等工程,导流建筑物级别为5级,设计导流标准为P=10%~20%。该工程取P=10%标准设计,导流时段为全年,相应洪峰流量340 m3/s。导流洞位于坝址左岸,隧洞全长610.626m。 2 地质条件 导流洞进口为基岩岸坡,该处修公路时已进行过削坡,下部岸坡坡度50 º~60º,上部岸坡坡度50 º~60º。出口位于文峪河左岸公路旁的岸坡处,岸坡坡度2Oº~30º,岸坡处发育河流Ⅱ级堆积阶地,出口之后为河流I级堆积阶地。洞身通过的地层岩性主要有下古代界河口群一段混合花岗岩、变粒岩组、二段混合花岗岩组以及大理岩和第四系松散堆积层。导流洞沿线岩体中节理裂隙较发育,主要有4组:第一组为N5º~30ºE/NW∠82º-87º,第二组为N70º~80ºE/NW∠75º一85º.第三组为N45º一70ºW/NE 65º一85º,第四组为Nº- 30ºW/NE 65º-87º;裂隙宽0.1 cm~8.0 cm,发育密度1.5条/m,节理裂隙延伸较长,切割深度大。坝址区的节理裂隙密集带(风化带1、2)可能穿过导流洞。导流洞走向与第一、第三组节理裂隙走向交角较小,对洞身稳定不利。

新建变电站施工组织设计

新建变电站施工组织设计 一、编制依据 1工程设计图纸 2.工程招标文件 3.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 4.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备 5工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益本《施工组织设计》是直接指导施工的依据,围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性

1.3各机构主要负责人职责 1.3.1项目经理 贯彻执行相关的法律、法规及规章制度 ——参与签订施工合同、安全合同 ——做为本工程的安全、质量及文明施工的第一责任人,负责组建本工程的整——合型管理体系(质量、安全职业健康、环境保护),制定各种规章制度并组织实施,使本工程达到优质工程标准,签订和履行《项目管理目标责任书》,进行目标控制,确保目标实现。 ——主持组建项目部,编制项目实施计划和方案 ——选择分包商和供应商,报企业主管部门审核确认。 ——对生产要素优化配置、科学管理,积极推广新工艺、新材料。 ——做好与建设单位、监理单位、设计部门的各项协调工作 ——严格财经制度,加强成本管理,搞好经济核算,正确处理国家、企业、分包单位、职工之间的利益分配关系。 ——强化现场文明施工,及时发现和处理例外性事件 ——工程竣工后及时组织结算、验收和分析总结 1.3,2项目副经理 ——协助项目经理搞好各项工作。 ——工作需要时,代理项目经理行使工程管理权 1.3.3项目总工 ——全面负责工程的技术管理工作,对施工质量、安全在技术上全面负责 ——主持制定项目的技术管理工作计划

桥梁工程施工组织设计方案

桥梁施工组织设计 :世华 班级:铁工0932 学号:6 指导老师:靳晓燕 一.工程概况 1.工程简介 该桥位于省市官埠镇与向阳镇之间,横跨长江支流淦河。桥址围地形地貌主要为河流冲击阶地,地势较为平坦、开阔,部分地段建有少量的房屋建筑,其余大多为菜地农田,零星分布一些水塘。该桥梁沿线跨越温泉至嘉鱼省道及多条乡道,交通较为方便。淦河为Ⅵ级航道,通航净高 6m,净宽 30m,桥址处最高通航水位: H20%=22.5m。梁全长3423.2m,孔跨布置:54-32m+4-24m+15-32m+1-24m+2-32m+(40+64+40)m 连续梁+1-32m+2-24m+16-32m+2-24m+5-32m 简支梁。 全桥墩台基础采用钻孔灌注桩基础,桩径根据不同跨度和地质条件分别有 1.0m,1.25m,1.5m。本桥连续梁 77#及 78#主墩基础采用钢板桩围堰施工,连续梁采用挂篮悬臂浇筑法施工。 本桥孔跨数量多,施工时间长,箱梁悬臂浇筑工艺标准高,需要投入大量的设备和人员,而且跨越航道,因此本桥是武广客运专线的重点工程。

2.设计主要技术标准 铁路等级级:客运专线 设计速度目标值:基础设施 350km/h 正线数目:双线 正线线间距:5m 最大坡度: 12‰ 机车类型:电动车组 列车运行方式:自动控制 行车指挥方式:综合调度 轨道类型:无碴轨道 2.自然特征 3.1.地质特征沿线地质条件复杂,不良地质发育。沿线不良地质及特殊地质有岩溶,软土及松软土,膨胀土及网纹状红黏土等。 3.2.水文特征本工程沿线水文地质条件复杂,地下水类型有松散岩类孔隙水、红层裂隙孔隙溶洞水、碳酸盐岩类岩溶水、基岩裂隙水四大类。根据水质分析,除了岩溶水局部具弱、中等侵蚀外,沿线其它类型地下水、主要河流及地表水对砼无侵蚀性。 3.3.地震烈度根据国家地震局 2001 年编制的 1:400 万“中国地震动参数区划图”确定,本标段地震动峰值加速度分区为 0.05g,地震动反应特征周期 0.35s。

xxxx电站施工组织设计

Xxxx有限公司垃圾转化电站一期安装工程 织设计 编制人: 审核人: 批准人:

Xxxxx 有限公司垃圾转化电站一期安装工程 锅炉本体单位工程施工组织设计 工程概况及施工特点 本工程包括两台 75T/h 循环流化床垃圾、 煤焚烧锅炉。 采用水冷 壁组成水冷风室和炉膛, 对流管束布置在水平烟道内, 低温过热器、 省煤器、空 气预热器全部布置在尾部; 而高温过热器布置在由两侧墙和后墙水冷壁组成的外 置换热器内。本工程主要包括两台锅炉本体安装和锅炉本体部分试验及试运转 水、风压试验、烘炉煮炉、化学清洗、蒸汽严密性试验) 施工特点:本工程安装位置较高,高空作业量大;交叉作业多,工期要求 严,焊接技术质量要求高。 、编制依据 DL/T 5047 -95 《电力建设施工及验收技术规范》 (锅炉机组篇) DL/T 5007 -92 《电力建设施工及验收技术规范》 (火力发电厂焊接篇) DL/T 5031 -94 《电力建设施工及验收技术规范》 (管道篇) 工程名称: xxxx 电厂 75T/h 锅炉本体安装工程 建设地点: xxxx 电厂工业园区 建设单位: xxxxx 有限公司 施工单位: xxxxx 工程公司 监理单位: xxxxxx 建设监理公司 工程规模:

电力建设施工、验收及质量验评标准汇编》 三、项目管理机构 1 、项目经理部建立 按照 GB/750326-2001 即《建设工程项目管理规范》 对本项目施工进行计划、组织、监督、控制、协调等全过程管理,全面履行与业 主签订的工程承包合同, 并且公司将发挥在管理经验、 资金等方面的优势, 由公 司管理层对项目运作过程进行全面宏观监督和支持。 对作为该项目经理部第一责 任人的项目经理,公司选聘具有同类工程施工丰富管理经验和优良管理业绩的国 家一级建设工程施工项目经理担任, 并将以项目“经理目标责任书” 的形式对其 的责任、权力、利益进行明确。 公司对本项目的管理严格执行 “项目经理责任制” 和“项目成本核算制” 。 本工程作为我公司重点工程来运作,在充分尊重项目经理意见的前提下, 精选公司内部各专业、 各岗位业绩优良的工程技术、 管理人员组成项目经理部管 理层,劳务层由具有同类工程丰富施工经验的队伍组成。 2 、项目经理部体系 项目经理部由项目经理、项目总工程师组成项目的决策层 , 下设施工质安 DL/T 5069 -96 电力建设施工及验收技术规范》 射线检验篇) DL/T 5048 -95 电力建设施工及验收技术规范》 超声波检验篇) 要求成立项目经理部,

水电站导流洞工程施工总进度

水电站导流洞工程施工总进度 4.1 编制原则 1、确保工程施工能够平顺地按进度计划进行,避免出现施工强度过载以及劳动力突变; 2、本工程施工组织及所采用施工方案; 房主要采用简易结构。 3、我单位同类工程施工的成功经验。 4.2 控制性工期 本标段合同施工工期为264天,开工日期暂定为2005年1月10日;完工日期为2005年9月30日。 4.3 施工进度安排 4.3.1 准备工作 本工程我单位进场后立即进行场内施工道路修建、风水电系统的修建、渣场水保环保工程的施工,考虑工期较紧,前期部分生产、生活用第四 准备工作与主体工程平行施工,以不影响主体工程施工为前提。 砂石骨料及混凝土加工系统2005年1月10日开工,2005年3月10日结束。 4.3.2 围堰施工 2005年1月10日开工,2005年2月8日结束。 4.3.3 进水口工程 进口明挖计划2005年1月10日开工,2005年4月9日开挖喷锚支

护结束。控制段砼及排架砼计划安排在2005年4月10日至2005年6月13日。 4.3.4 洞身工程 1桩号0~260m段: 开挖锚喷安排在2005年1月25日至2005年6月18日,砼施工安排在2004年6月19日至2005年9月6日,灌浆施工安排在2004年9月7日至2005年9月16日。 2桩号260~520m段: 开挖锚喷安排在2005年1月25日至2005年6月18日,砼施工安排在2004年6月19日至2005年9月1日,灌浆施工安排在2004年9月2日至2005年9月11日。 4.3.5 出口明渠工程 出口明挖计划2005年1月10日开工,2005年4月8日开挖喷锚支护结束。 4.3.6 进口金属结构工程 金属结构一期埋件在进水口砼施工时同步埋设。 4.4 建议增设施工支洞 为了减小进水口与洞身的施工干扰,加快导流洞工程施工进度,建议在导流洞设一条施工支洞,断面5×6m。

水库导流洞封堵施工技术

导流隧洞封堵水库下闸蓄水是水利枢纽工程建设的一个重要里程碑,而导流洞封堵施工又是实现这一里程碑的关键。文章着重对安徽省xxxx水库导流洞封堵堵头的施工进行介绍,对以后类似工程有一定的借鉴作用。 1 概述 xx水库工程位于xxxx镇和xx镇境内,坝址地处xx水库大坝上游约26Km的xx支流xx上的xx村境内,控制流域面积745Km2,总库容4.51亿m3,水库枢纽等级为二级。xx水库以防洪为主,兼有发电、灌溉、供水等综合利用效益。 xx水库导流(泄洪)洞为”龙抬头”形式,洞身段断面型式为圆拱直墙式,净空断面尺寸为 6.7×8.4m(宽×高)。导流洞全长217.752m,上游段114.514 m为临时过流段,下游103.238 m为泄洪洞利用段,在桩号0+114.514处与泄洪洞”龙抬头”段连接。枢纽工程于2004年底开工,2005年12月顺利实现导流。2008年底大坝填筑至234 m高程,达到下闸蓄水条件,2009年4月中旬实现导流洞封堵,水库下闸蓄水。xx水库下闸蓄水是xx水库工程建设的一个重要里程碑,而实现这一目标的关键就是导流洞的封堵设计与施工。 2 封堵施工 2.1 封堵时段及封堵流量 根据《水利水电工程施工组织设计规范(试行)》规定“封堵时段宜选在汛后枯水期初”,根据水文资料显示,xx3月下旬已进入枯水期,为统筹兼顾,将导流洞封堵时间推迟至4月中旬,此时的1O年一遇旬平均流量为20.0 m3/s。 2.2 施工布置 2.2.1 临时道路布置

导流洞左侧至导流洞洞口平台段需要修筑跨河便道。便道顶宽6m,长280m,以满足闸门吊装运输。 2.2.2 水、电系统布设 (1)施工用水 从导流洞出口抽水至工作面。 (2)施工供电 封堵工程主要施工设备为一台混凝土泵、一台750型强制式搅拌机、一台500型强制式搅拌机、混凝土振捣设备、生活区用电及照明用电等,用电负荷较大,故需重新架设变压器引高压线路至工作面。 2.3 施工安排 导流洞临时封堵在2009年4月中旬进行,2009年4月中旬至2009年5月底进行永久堵头混凝土施工,采用台阶浇筑,各工作面平行作业,各工序间适时穿插施工。 2.4 施工方法 2.4.1 下闸 (1)闸门加工 导流洞封堵闸门为潜孔式平板钢闸门,闸门尺寸为5.7m×10.0m (宽×高),共1扇,重量为60.58T。底槛高程为134.65m,启闭机台高程160.5m。门叶设计沿横向分为四节,节间通过连接耳板连接,现场焊接、连接工作在安装闸门时完成。 (2)闸门吊装

水电站 施工组织设计

水电站施工组织设计 第一章综合说明 一、项目概况 甘肃省宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县境内,为岷江中游河段上开发的低坝径流式电站,坝址位于何家堡乡高桥村,距宕昌县县城15Km,引水线路沿岷江右岸布置,引水至下游9.5Km的何家堡村建厂发电。何家堡水电厂始建于1975年,1977年建成投产,装机容量为3×1000Kw,由宕昌县水电局管理。1990年何家堡水电站划归宕昌县电力局管理,2005年电厂改制为股份制企业,企业名称岷江电力有限公司,其中宕昌县水利部门持股30%,原电厂职工持股40%,私人持股30%。电站运行后较大地提高了宕昌县地方电力系统供电保证出力,为宕昌县地方骨干电源电站。 何家堡水电厂为低坝径流引水式水电站工程,工程由进水枢纽、引水系统和厂区三大部分组成。进水枢纽由溢流坝、泄洪冲沙闸和进水闸组成;引水系统由引水明渠、渡槽、涵洞等组成;厂区部分由前池、压力管道、泄水道、主副厂房、尾水渠、升压站等组成。 何家堡水电厂增效扩容改造目标是:电站在保证岷江生态流量情况下,充分利用水资源,通过对现有水工建筑物进行维修加固加高,对机电设备进行更新改造,对部分金属结构进行改造,达到增效扩容的目标。 宕昌县岷江何家堡水电厂位于甘肃省宕昌县城西北何家堡乡高桥村—何家堡村的岷江干流上,行政隶属宕昌县何家堡乡管辖。岷江经此由西北向东南方向流过。212国道在工程区沿岷江右岸贯穿而行,交通便利。地理坐标枢纽为东经104°19′01.19″、北纬34°02′23.32″,厂区为东经104°16′25.13″、北纬34°05′05.41″。 宕昌县岷江何家堡水电厂为一引水式电站,由枢纽、引水系统和发电厂房等三部分组成。枢纽位于何家堡乡高桥村,引水系统布置于右岸,发电厂房位于何家堡村,主要由压力管道、厂房、尾水渠等组成。 本电站装机容量预计3750Kw,按《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属V等小(2)型工程,主要建筑物为5级建筑,次要建筑物为5级建筑。 何家堡水电厂工程位于甘肃省宕昌县何家堡乡境内,坝址距宕昌县县城约15Km。电站枢纽右岸沿河有国道甘川公路,对外交通十分方便。 何家堡水电厂以发电为主,正常蓄水位1901.50m,装机容量3750Kw。根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》(SL252—2000)中有关规定,属小(2)型,V等工程,其主要水

京博小桥施工组织设计方案

京博第161加油站进口小桥 施 工 组 织 设 计 山东同丰建设有限公司 二0一四年十月

目录 一、工程概况2页 二、编制依据 2页 三、工程数量 2页 四、施工准备 3页 五、施工方案4页 1、钻孔桩施工4页 2、台身施工9页 3、预应力砼空心板梁14页 4、桥面工程20页 六、施工质量管理及保证措施23页 七、施工安全管理及保证措施24页 八、环境保护 28页 京博第161加油站进口小桥

施工组织设计 一、工程概况 小桥为新建桥梁,桥梁跨径2×10米,上部结构为10米先张预应力混凝土空心板,下部结构为三柱式墩台盖梁,钻孔灌注桩基础。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》JTGB01-2003 2、《公路桥涵设计通用规范》JTGD60-2004 3、《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000 4、《公路桥涵地基及基础设计规范》JTGD63-2007 5、《公路钢筋混凝土及预应力混凝土桥涵设计规范》JTGD62-2004 6、《工程建设标准强制性条文》(公路工程部分) 7、设计图纸 8、招标文件及施工合同 9、总体施工组织设计 三、工程数量 四、施工准备

1、施工队的进场 施工队现已进场并租用当地民房作临时驻地,进场后解决了通讯、电力和水的供应,设立了必要的安全标志。组织技术人员认真学习和核实施工设计图纸,熟悉了合同文本技术规范和监理程序。 2、拌和场的设置 拌和场拟定设置在已填路堤上,该桥砼采用商品混凝土。桥梁施工队进场后对场地进行了平整、硬化。施工场地修筑了施工便道,保证施工期间的运输畅通,并对已安装的拌和设备进行调试和标定。 3、测量放样 基坑开挖前,先测量放样出开挖边桩,打木桩,用小铁钉在木桩上定位出中心位置。再报监理工程师检查,复核合格后开始施工。 4、试验 a、试验室已对水泥、钢筋、河砂等原材料进行了试验,试验结果符合规范要求。 b、对用于该工程的原材料进行抽样检验。严格控制不合格的原材料进入现场。对于钢材、水泥等重要结构部位的材料严格检验其是否附有质检标志及出厂证明;并按相应规范要求送监理处试验室检验。 c、对于外购的成品材料进场必须有合格证,并送有资质的部门检验合格后,方能进入施工现场。 5、材料准备、供应计划 a、砂、卵石 砂从青州砂场购买,碎石从淄博料场购买。通过汽运的方式运输至施工现场。 b、水泥、钢材 水泥采用滨州山水牌;钢材采用济钢产品。采用公路运输的方式运至施工现场。材料进场后必须分类堆放。成品、原材料均作标识。 c、所有材料进场后,均进行经自检合格后,报监理工程师抽检,经监理工程师认可后方能使用。 6、工期 开工日期2014年10月22日,完工日期2014年月日,共计

110kv变电站施工组织设计方案(完整版)

施工组织设计 批准: 审查: 校核: 编写:

3.1 工程概况 ** 水利枢纽施工供电110kv 变电站工程是为满足** 水利枢纽工程施工用电而建设,该项目位于枢纽** 大桥左侧下游约200m 处。施工变电站的110kv 进线接于** 地区东笋变,施工变电站建成投产后,将枢纽右岸已建成的35kv 临时变电站设备搬迁至施工变电站合并运行,35kv 线路延伸过江进110kv 施工变作为枢纽施工保安电源。 本工程主要工程项目有: (1)35kv 施工供电备用线路工程; (2)110kv 施工供电线路工程; (3)110kv 施工变电站土建及安装工程; 3.2 施工布署 3.2.1 工程质量目标 满足国家或电力施工验收规范,做到:土建分项工程和单位工程合格率100%,优良率85%以上;电气设备安装工程合格率100%,优良率90%以上;整项工程质量等级达到优良。 3.2.2 工期目标 按招标范围的施工图纸工程内容及招标文件要求,计划总工期210 日历天。 3.2.3 安全目标 群伤群亡事故为零;

重大设备事故为零; 重大火灾事故为零; 轻伤事故率控制在5‰ 以内。 3.2.4 工程主要施工负责人简介 施工主要负责人简介见第二章中“ 2.4 拟投入本工作的主要人员表”。

3.2.5 施工工序总体安排 本工程的施工是在场地平整工作完成后进行。施工队伍进场后,先按施工总平面图 布置临时设施,并按平面布置要求对站内的主控楼基础和排水系统及110kv 线路工程进行施工,在主控楼基础和排水系统完成后即安排主控楼主体工程、设备基础、电缆沟、构 架基础等施工;最后进行电气设备安装及站内各附属设施的施工。110kv 施工变电所建成投产后,即进行35kv 临时变电站搬迁工作。在土建施工过程中安排电气预埋、接地等交 叉作业。 3.3 施工进度计划 根椐招标文件要求,本工程计划2001 年5 月25 日开工,2001 年12 月20 日完工,总日历工期210 天,详细的施工进度见《** 水利枢纽施工供电110KV 输变电工程施工进度横道图》。

相关文档