工程名称:

,与南阳市方城县交界,场址距郑州市约197KM,距平顶山市约80KM,距叶县城区约45KM。场址面积约8.8KM2,海拔高度在300M~635M之间。电压等级:35KV。回路数:共分2个回路。气象条件:设计最大风速为25M/S,设计覆冰为15MM。线路长度:架空线路长14.84KM,其中双回设计单边挂线主干线11.13KM,单回架空线主干线长3.51KM,单回分支线长0.20KM。

导、地线型号:主干线导线采用JL/GA-240/30钢芯铝绞线,地线一根为OPGW-50光缆;分支线导线采用JL/G1A-240/30钢芯铝绞线,地线一根为OPGW-50光缆,单回路采用24芯OPGW光缆,双回路采用48芯OPGW光缆。

本工程架空部分包括集电线路A,集电线路B。

(1)集电线路A线:由一条主干线和一条分支线组成,主干线起点为4#风机附近的PA1终端塔,终点为升压站附近的PA31终端塔止,连接1~4#风机;分支线起点为5风机附近的PZA1终端塔,终点为PA6T接塔,连接5~8#风机。其中PA1-PA15为单回架空线路主干线,PA15-PA24为双回架空线路主干线(本次设计单边挂线),PA24-PA25为电缆數设,PA25-PA31为双回架空线路主干线(本次设计单边挂线),新建架空线路7.10KM,其中双回设计单边挂线主干线3.39KM,单回主干线3.51KM,分支线0.20KM;新建铁塔共计32基,其中单回路直线塔4基,单回路耐张塔10基,T接塔1基,双回路直线塔6基,双回路酎张塔11基。

(2)集电线路B线:为双回设计单边挂线主干线,起点为12#风机附近的PB0终端塔,终点为升压站附近的PB32终端塔止,连接9~16#风机新建架空线路7.74KM;新建铁塔共计33基,其中双回路直线塔15基,回路耐张塔18基。

2编制依据

(1)《中华人民共和国环境保护法》

(2)《中华人民共和国环境影响评价法》

(3)《中华人民共和国大气污染防治法》

(4)《中华人民共和国水污染防治法》

(5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》

(6)《中华人民共和国固体废物污染防治法》

(7)《建设项目环境保护管理条例》

(8)《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2006

(9)《绿色施工导则》

(10)《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)

(11)《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)

(12)《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB54011-2007)

(13)根据工程特点、施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件的分析

3施工部署

根据现场场地及施工安排,主要施工项目为桩基基础、支架、组件安装、逆变器与箱变基础工程、低压高压电缆铺设,及各类设备基础、接地、线缆沟、场区道路、厂区场地平整,等所有需要进行配套工作。

4绿色施工管理

绿色施工是指工程建设中,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度地节约资源与减少对环境负面影响的施工活动,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。绿色施工管理主要包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康管理五个方面。

4.1规划管理

绿色施工方案包括以下内容:

(1)环境保护措施,制定环境管理计划及应急救援预案,采取有效措施,降低环境负荷;

(2)节材措施,在保证工程安全与质量的前提下,制定节材措施。如进行施工方案的节材优化,尽量避免工地现场材料浪费,建筑垃圾减量化,尽量利用可循环材料等(3)节水措施,根据工程所在地的水资源状况,制定节水措施;

(4)节能措施,进行施工节能策划,确定目标,制定节能措施;

(5)节地与施工用地保护措施,施工总平面布置规划及临时用地节地措施等。

4.2实施管理

在绿色施工过程中对整个施工过程实施动态管理,加强对施工策划、施工准备、材料采购、现场施工、工程验收等各阶段的管理和监督。

结合工程项目的特点,有针对性地对绿色施工作相应的宣传,通过宣传营造绿色施工的氛围。

定期对职工和劳务施工人员进行绿色施工知识培训,增强绿色施工意识。

4.3评价管理

根据绿色施工方案,结合工程特点,对绿色施工的效果及采用的新技术、新设备、新材料与新工艺,进行自我评估。

4.4人员安全与健康管理

在施工方案中制订施工防尘、防毒、防辐射等职业危害的措施,保障施工人员的长期职业健康。

根据实际场地合理布置施工现场,保护生活及办公区不受施工活动的有害影响。施工现场建立卫生急救、保健防疫制度,在安全事故和疾病疫情出现时提供及时救助。

提供卫生、健康的工作与生活环境,加强对施工人员的住宿、膳食、饮用水等生活与环境卫生等管理,明显改善施工人员的生活条件。

5环境保护

5.1扬尘管理

在运送土方、垃圾、设备及建筑材料等物质时,不污损场外道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆,采取措施封闭严密,保证车辆清洁。

施工阶段,作业区目测扬尘高度小于0.5m。对易产生扬尘的堆放材料应采取密目网覆盖措施;对粉末状材料应封闭存放;场区内可能引起扬尘的材料及建筑垃圾搬运应有降尘措施,如覆盖、洒水等;浇筑混凝土前清理灰尘和垃圾时利用吸尘器清理,机械剔凿作业时可用局部遮挡、掩盖、水淋等防护措施。

施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。对现场易飞扬物质采取有效措施,如洒水、地面硬化、围档、密网覆盖、封闭等,防止扬尘产生。

构筑物机械拆除前,做好扬尘控制计划。可采取清理积尘、拆除体洒水、设置隔档等措施。

现场具体措施:

(1)场地的封闭及绿化:现场永久路和临时路均采用碎石铺设。

(2)散状颗粒物的防尘措施:回填土,砌筑用砂子等进场后,临时用密目网或者苫布进行覆盖,控制一次进场量,边用边进,减少散发面积。用完后清扫干净。运土坡道要注意覆盖,防止扬尘。

(3)垃圾站:在现场设置垃圾站。施工垃圾用铲车至垃圾站,对垃圾按无毒无害可回收、无毒无害不可回收、有毒有害可回收、有毒有害不可回收分类分拣、存放,并选择有垃圾消纳资质的承包商外运至规定的垃圾处理场。

(4)接地焊接采用沟槽连接技术,避免焊接释放的废气体对环境的污染。

(5)撒水防尘:常温施工期间,每天派专人撒水,将沉淀池内的水抽至撒水车内,边

走边撒。撒水车前设置钻孔的水管,保证撒水均匀。

(6)车辆运输防尘:保证运土车、垃圾运输车、混凝土搅拌运输车、大型货物运输车辆运行状况完好,表面清洁。散装货箱带有可开启式翻盖,装料至盖底为止,限制超载。挖土期间,在车辆出门前,派专人清洗泥土车轮胎;运输坡道上设置钢筋网格振落轮胎上的泥土。在完全硬化的混凝土道路上设置淋湿地毡,防止车辆带土和扬尘。

5.2废弃排量控制

与运输单位签署环保协议,使用满足本地区尾气排放标准的运输车辆,不达标的车辆不允许进入施工现场。

项目部自用车辆均为排放达标车辆。

所有机械设备由专业公司负责提供,有专人负责保养、维修,定期检查,确保完好。

5.3噪音与振动控制

在施工过程中严格控制噪音,对噪音进行实时监测与控制。监测方法执行国家标准《建筑施工场界噪声测量方法》(GB12524-90)。

使现场噪音排放不得超过国家标准《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)的规定。

使用低噪音、低振动的机具,采取隔音与隔振措施,避免或减少施工噪音和振动。

该项目降低噪音具体措施:

一般设备噪音控制:

打桩机:本工程使用12台打桩机械,性能完善;运行平稳且噪音小。

钢筋加工机械:本工程的钢筋加工机械全是新购置的产品,性能良好,运行稳定,噪音小。

混凝土浇筑:尽量安排在白天浇筑。选择低噪音的振捣设备。施工时间尽量安排在8:00—19:00进行,因生产工艺上要求必须连续施工或特殊需要夜间施工的,在施工前到工程所在地建设行政主管部门提出申请经批准后,并在环保部门备案后方可施工。

5.4光污染控制

尽量避免或减少施工过程中的光污染。夜间室外照明灯加设灯罩,透光方向集中在施工范围。

电焊作业采取遮挡措施,避免电焊弧光外泄。

具体措施:设置焊接加工棚:焊接加工设置加工棚,防止强光外射对工地周围区域造成影响。对于板钢筋的焊接,可以用废旧模板钉维护挡板。

控制照明光线的角度:工地周遍及塔吊上设置大型罩式灯,随着工地的进度及时调整罩灯的角度,保证强光线不射出工地外。施工工地上设置的碘钨灯照射方向始终朝向工地内侧。

必要时在工作面设置挡光彩条布或者密目网遮挡强光。

5.5水污染控制

施工现场污水排放应达到国家标准《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的要求。

在施工现场应针对不同的污水,设置相应的处理设施。设置沉淀池、隔油池、化粪池。

具体措施:雨水:雨水经过沉淀池后排入市政管网。由于场地全硬化,这样减轻了沉积物的数量。

污水排放:办公区设置污水沟。在厕所附近设置化粪池,污水经过化粪池沉淀后排入地下。

保护地下水环境。采用隔水性能好的边坡支护技术。在缺水地区或地下水位持续下降的地区,基坑降水尽可能少地抽取地下水。

对于化学品等有毒材料、油料的储存地,应有严格的隔水层设计,做好渗漏液收集和处理。

5.6土壤保护

保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失。因施工造成的裸土,及时覆盖砂石或种植速生草种,以减少土壤侵蚀;因施工造成容易发生地表径流土壤流失的情况,应采取设置地表排水系统、稳定斜坡、植被覆盖等措施,减少土壤流失。

对于有毒有害废弃物如电池、墨盒、油漆、涂料等应回收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运;废旧电池要回收,在领取新电池时交回旧电池,最后由项目部统一移交公司处理,避免污染土壤和地下水。

机械机油处理:在机械的下方铺设苫布,上面铺上一层沙吸油,最后集中找有资质的单位处理。

施工后应恢复施工活动破坏的植被。与当地园林、环保部门或当地植物研究机构进行合作,在先前开发地区种植当地或其他合适的植物,以恢复剩余空地地貌或科学绿化,补救施工活动中人为破坏植被和地貌造成的土壤侵蚀。

5.7建筑垃圾控制

施工现场的固体废弃物对环境产生的影响教大。据不完全统计,目前城市建筑垃圾已经占到垃圾总量得30%-40%,这些垃圾不易降解,对环境产生长期影响。

制定建筑垃圾减量化计划:每万平方米的建筑垃圾不宜超过400吨。

加强建筑垃圾的回收再利用,力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30%,建筑物拆除产生的废弃物的再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾,采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率,力争再利用率大于50%。

施工现场生活区设置垃圾场,施工场地生活垃圾实行袋装化,及时清运。对建筑垃圾

进行分类,并收集到现场封闭式垃圾站,集中运出。

在该工程中我们要按照“减量化、资源化和无害化”的原则采取以下措施:

(1)固体废弃物减量化:

通过合理下料技术措施,准确下料,尽量减少建筑垃圾。

实行“工完场清”等管理措施,每个工作在结束该段施工工序时,在递交工序交接单前,负责把自己工序的垃圾清扫干净。充分利用以建筑垃圾废弃物的落地砂浆、混凝土等材料。

提高施工质量标准,减少建筑垃圾的产生,如地面的施工平整度,一次性达到找平层的要求,提高模板拼缝的质量,避免或减少漏浆。

尽量采用工厂化生产的建筑构件,减少现场切割。

(2)固体废弃物资源化

废旧材料的再利用:利用废弃模板来钉做一些维护结构,如遮光棚,隔音板等;利用废弃的钢筋头制作楼板马凳,地锚拉环等。

每次浇注完剩余的混凝土用来浇注构造柱等小构件。

(3)固体废弃物分类处理

垃圾分类处理,可回收材料中的木料、木板由胶合板厂回收再利用。

非存档文件纸张采用双面打印或复印,废弃纸张最终与其他纸制品一同由造纸厂回收再利用。

废旧不可利用钢铁的回收:施工中收集的废钢材,由项目部统一处理给钢铁厂回收再利用。

办公使用可多次灌注的墨盒,不能用的废弃墨盒由制造商回收再利用。

5.8地下设施、文物和资源保护

施工前调查清楚地下各种设施,做好保护计划,保证施工场地周边的各类管道、管线、建筑物、构筑物的安全运行。

施工过程中一旦发现文物,立即停止施工,保护现场并通报文物部门并协助做好工作。

避让、保护施工场区及周边的古树名木。实际现场无文物及古树名木,该项可不考虑。6节材与材料资源利用

6.1节材措施

(1)根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次,减少库存。

(2)现场材料堆放有序。储存环境适宜,措施得当。保管制度健全,责任落实。

(3)材料运输工具适宜,装卸方法得当,防止损坏和遗洒。根据现场平面布置情况就近卸载,避免和减少二次搬运。

(4)采取技术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数。

(5)优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案。

6.2结构材料

(1)推广使用预拌混凝土和商品砂浆。准确计算采购数量、供应频率、施工速度等,在施工过程中动态控制。结构工程使用散装水泥。

(2)推广使用高强钢筋和高性能混凝土,减少资源消耗。

(3)推广钢筋专业化加工和配送。

(4)优化钢筋配料和钢构件下料方案。钢筋及钢结构制作前应对下料单及样品进行复核,无误后方可批量下料。

(5)优化钢结构制作和安装方法。大型钢结构宜采用工厂制作,现场拼装;宜采用分段吊装、整体提升、滑移、顶升等安装方法,减少方案的措施用材量。

7节水与水资源利用

7.1提高用水效率

(1)施工中采用先进的节水施工工艺。

(2)施工现场搅拌用水、养护用水采取有效的节水措施,严禁无措施浇水养护混凝土。

(3)现场机具、设备、车辆冲洗用水设立循环用水装置。施工现场办公区、生活区的生活用水采用外购自来水。

(4)施工现场建立可再利用水的收集处理系统,使水资源得到梯级循环利用。

7.2非传统水源利用

(1)采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。

(2)现场机具、设备、车辆冲洗、绿化浇灌等用水,优先采用非传统水源,尽量不使用自来水。

(3)力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%。

(4)施工现场设置集水池,收集地下(表)水,作为消防、养护和冲洗用水。冲车池及洗车池设沉淀池及清水池,对洗车、冲车污水进行重复循环利用。

(5)施工工艺采取节水措施,

1)混凝土养护采用毛毡加塑料薄膜覆盖养护;

2)混凝土框架柱采用包裹塑料布养护。

8节能与能源利用

8.1节能措施

(1)能源节约教育:施工前对于所有的工人进行节能教育,树立节约能源的意识,养

成良好的习惯。并在电源控制出,贴出“节约用电”、“人走灯灭”等标志。

(2)制订合理施工能耗指标,提高施工能源利用率。

(3)优先使用国家、行业推荐的节能、高效、环保的施工设备和机具,如选用变频技术的节能施工设备等。

(4)在施工组织设计中,合理安排施工顺序、工作面,以减少作业区域的机具数量,相邻作业区充分利用共有的机具资源。安排施工工艺时,应优先考虑耗用电能的或其它能耗较少的施工工艺。避免设备额定功率远大于使用功率或超负荷使用设备的现象。

(5)选择利用效率高的能源:食堂使用液化天然气,其余均使用电能。不使用煤球等利用率低的能源,同时也减少了大气污染。

(6)施工现场实行限额领料,统计分析实际施工材料消耗量与预算材料的消耗量,有针对性地制定并实施关键点控制措施,提高节材率;专门成立钢筋管控部门和成本管控中心,控制钢筋损耗率不高于预算量的2.5%,混凝土实际使用量不高于图纸预算量。

(7)加强短、废钢筋的再利用,如制作排水沟盖板、预埋铁件等,节约钢材。

8.2机械设备与机电

(1)建立施工机械设备管理制度,开展用电、用油计量,完善设备档案,及时做好维修保养工作,使机械设备保持低耗、高效的状态。

(2)选择功率与负载相匹配的施工机械设备,避免大功率施工机械设备低负载长时间运行。机电安装可采用节电型机械设备,如逆变式电焊机和能耗低、效率高的手持电动工具等,以利节电。机械设备宜使用节能型油料添加剂,在可能的情况下,考虑回收利用,节约油量。

(3)合理安排工序,提高各种机械的使用率和满载率,降低各种设备的单位耗能。

8.3生产生活及办公临时设施

(1)利用场地自然条件,合理设计生产、生活及办公临时设施的体形、朝向、间距和窗墙面积比,使其获得良好的日照、通风和采光。

(2)临时设施宜采用节能材料,墙体、屋面使用隔热性能好的的材料,减少夏天空调、冬天取暖设备的使用时间及耗能量。

(3)合理配置采暖设施,规定使用时间,实行分段分时使用,节约能源。

9节地与施工用地保护

9.1临时用地指标

(1)根据施工规模及现场条件等因素合理确定临时设施:临时加工厂、现场作业棚及材料堆场、办公生活设施等的占地指标。临时设施的占地面积应按用地指标所需的最低面积设计。

(2)平面布置合理、紧凑,在满足环境、职业健康与安全及文明施工要求的前提下尽可能减少废弃地和死角。

9.2施工总平面布置

(1)施工总平面布置科学、合理,充分利用原有构筑物、道路、管线为施工服务。

(2)施工现场仓库、加工厂、作业棚、材料堆场等布置应尽量靠近已有交通线路或即将修建的正式或临时交通线路,缩短运输距离。

(3)临时办公和生活用房采用经济、美观、占地面积小、对周边地貌环境影响较小,且适合于施工平面布置动态调整的临时活动板房。

(4)施工现场道路按照永久道路和临时道路相结合的原则布置。施工现场内形成环形通路,减少道路占用土地。

XXX风电安装施工方案

. XX风电场风力发电机组安装工程施工方案 编制单位: 编制人: 编制日期:

施工方案审批页

目录 1 工程概况 (1) 2 吊装平台规划 (3) 3 机组吊装的施工方法 (4) 4 施工网络进度计划 (23) 5 施工设备、机具及量具计划 (25) 6 项目管理组织机构及施工劳动力资源计划 (26) 7 施工质量保证措施 (28) 8 施工安全保证措施 (32) 9 文明施工及环境保护措施 (37) 10 冬雨季施工预防措施 (40)

1工程概况 1.1工程名称:XX风电场风机安装工程 1.2工程地址:云南省安宁市 1.3工程简述 XX风电场主要分为东、西两部分,西部区域主要位于安宁市与楚雄彝族自治州交界的山脊上,还有一部分位于安宁市青龙镇与禄脿镇交界的山脊,地理坐标介于北纬24°7′6″~25°7′6″,东经102°10′10″~102°14′17″之间,高程介于2100m~2600m之间;东部区域主要位于安宁市青龙镇与温泉镇交界的山脊上,地理坐标介于北纬25°0′2″~25°3′10″,东经102°20′41″~102°26′14″之间,高程介于2000m~2500m之间,本工程共布置43台2000kW风力机组,总装机86MW。 项目业主: 设计单位: 项目监理: 施工单位: 1.4工程量及机组参数 实物量安装43台单机容量为2000kW的风电机组。

1.5工程特点 ?高、大、重是风力发电机组的施工特点,设备吊装是施工的重点和难点; ?场区处于高山,多风、强阵风对机组吊装施工会产生不利的影响。 ?安装分两个区域进行。距离跨度较大,设备和机械需要二次转场。 1.6编制依据 ?招标方提供的招标文件及技术资料; ?《厂家提供的2.0MW风电机组现场安装手册》; ?《工业安装工程施工质量验收统一标准》GB50252-2010 ?《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009 ?《工程测量规范》GB50026-2007 ?《建筑电气安装工程质量验收规范》GB50303-2002 ?《电气装置安装工程电力变流设备施工及验收规范》GB50255-96 ?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 ?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 ?《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 ?《风力发电场项目建设工程验收规程》DLT5191-2004; ?《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012); ?《起重机械安全规程》GB6067.1-2010 ; ?《起重工操作规程》SYB4112-80; ?《电力建设安全施工管理规定》和《补充规定》; ?《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006; ?《大型设备吊装工程施工工艺标准》SH 3515-2003 ?《风力发电场安全规程》DL796-2001 ?《中华人民共和国环境保护法》 ?《中华人民共和国水土保持法》 ?同类型工程施工经验、施工管理文件、资料及施工方案和工程技术总结

风电道路施工方案

风电道路施工方案 Final approval draft on November 22, 2020

******工程 道路施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 施工单位:(章) 年月日 1工程概况及工程量 工程概况 该风电场采用汽车吊进行吊装。风场道路路线长 m,路基宽,路面设计宽度为,道路两边在挖方区设土质边沟。 现场施工道路起点位于X= , Y= , 道路施工考虑大型吊车行走,路面宽度6m,道路两侧各留路肩,路基宽度7m,极限最小圆曲线半径30m,最大纵坡一般不超过8%,最大不超过12%。 本工程道路等级为四级厂外公路,根据公路工程技术标准,设计车速度为20km/h。路面采用300mm厚山皮石面层。 道路平面坐标控制测量依据1954北京坐标系,高程控制测量依据1985国家工程基准。工程量和工期 工程量 本期风电场道路长约: km,道路路基土石方量:挖方: m3,填方: m3。施工工期 本工程计划开工日期2015年月日,完工日期2015年月日。 2.编制依据

3.作业前的条件和准备作业前必须具备的条件

工前经全面技术交底,施工中全体人员应服从统一指挥,协调一致。作业机具(包括配置、等级、精度等) 根据施工内容的需要进行工器具的配置(规格及准确度等)。

施工器具 4.作业程序、方法 施工顺序: 中桩定位→支引边桩→地表清除→路基修筑、找坡、碾压检测→中线复测→山皮石铺筑、找平、碾压检测 作业方法及程序: 、测量放线 根据场区测量控制网和现场原有山道实际状况采用全站仪放出道路轴线上的各控制点,打出边桩用钢尺放出道路开挖线,同时效验中线偏差,进行开挖后找坡、整平、碾压,再用全站仪和钢尺中桩确定,返高后用天然碎石回填。回填后需在其上重新放出道路轴线,标高从就近的测量控制点引测。 、土方工程 场区道路开挖时由各段道路的一端向另一端推进,本工程所有路面横向坡度符合图纸设计要求。开挖的弃土用自卸汽车运到指定的地点。挖土应设专人统一指挥,用水准仪随时测 量来控制挖土标高。 路基 土方路堤分层填筑压实,用透水性不良的土填筑路堤时,应控制其含水量在最佳压实含水量±2%之内。 土方路堤,必须根据设计断面,分层压实。严禁出现虚土、松动土,待土壤的含水率接近最佳值后即可用压路机进行碾压。按照由边到中,重叠二分之一轮宽的原则进行碾压,碾压先慢后快,碾压遍数以路基达到设计要求的压实系数为准。

风电工程绿色施工方案

绿色施工方案报审表 工程名称:编号01-JJS-PGJT-GL-03 本表一式 4 份,由施工项目部填报,业主项目部部1份,施工项目部 1 份。

绿色施工方案编制:

年月日 审核: 年月日 批准: 年月日

目录 1工程概况 (1) 2编制依据 (1) 3施工部署 (2) 4绿色施工管理 (2) 5环境保护 (3) 6节材与材料资源利用 (6) 7节水与水资源利用 (6) 8节能与能源利用 (7) 9节地与施工用地保护 (8)

1工程概况 工程名称: ,与南阳市方城县交界,场址距郑州市约197KM,距平顶山市约80KM,距叶县城区 约45KM。场址面积约8.8KM2,海拔高度在300M~635M之间。电压等级:35KV。回路数:共分2个回路。气象条件:设计最大风速为25M/S,设计覆冰为15MM。线路长度:架空线路长14.84KM,其中双回设计单边挂线主干线11.13KM,单回架空线主干线长3.51KM,单回分支 线长0.20KM。 2编制依据 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国环境影响评价法》 (3)《中华人民共和国大气污染防治法》 (4)《中华人民共和国水污染防治法》 (5)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》 (6)《中华人民共和国固体废物污染防治法》 (7)《建设项目环境保护管理条例》

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

风电场升压站建筑工程主要施工方案

风电场升压站建筑工程主要施工方案 1.1测量放线、轴线及标高控制 1.1.1定位放线 进行定位放线前,应对场地进行平整。根据建筑总平面图上的放线基点及总平面图上测量控制点与保护室线关系放线,确定轴线的位置。根据建筑平面图上各轴线的位置关系放线得到其它各轴线的位置。 在施工中必须层层分中弹线,浇筑完基础及各层现浇板后,应及时校对轴线和标高,使其偏差在允许范围内,同时控制建筑物的竖向高差在1/1000以内,总高差不大于20mm。 电气设备独立基础需要单独放线,预埋件放线时严格按照图纸尺寸放线,并层层复核,在浇筑有预埋件的基础时,在浇筑过程中需跟踪测量,防止浇筑期间振捣时震动偏差。 1.1.2标高控制 将设计给定的高程引至施工现场进行控制,将引出的标高引至永久性物体上并作好标记,标记点均匀分布,标出±0?00标高,用卷尺控制水平线,向上引测点,测点不少于3处,并用水准仪对引上来的标高进行闭合检查。 1.2基础工程 3开挖时选用局部大开挖。,土方开挖采用机械开挖. 台挖掘机,结合装载机,土方就近平整回填,

基础回填土采用人工回填夯实,平板打夯机夯实法,回填次序从下而上,从低至高分层铺筑,每层厚度控制在30cm内。基础边50cm范围须人工夯实,墙基两侧必须对称夯实。 每层土铺好后,配以人工和平板式打夯机及时打夯,人工初步压实后,再用平板式打夯机打夯。打夯机打夯前,先用人工进行整平,打夯机依次打夯,一夯压半夯,夯夯相接,行行相连,两遍纵横交叉,打夯不留间隙。 填土严禁使用生活垃圾、有机质含量过高的耕植土等不符合要求的土,回填土密实度严格按施工规范要求进行抽样检查,以保证达到设计要求。 1.3主体工程 1.3.1模板工程 (1)模板工程以木模板为主,拼接、φ48钢管、木方备楞、对拉螺栓紧固(框架局部异形截面另外加工部分异型钢模板或用δ=25mm厚木板制安),阳角模可采用50×5角钢钻孔制作。 (2)模板的支撑方法 ①框架梁柱模板均采用φ12~φ16对拉螺栓固定。 ②一般梁板的支顶采用φ48×3.5脚手钢管,立管接头采用 对接扣件,接头位置严格按《脚手架搭设规范》要. 求设置,水平拉杆双向竖向间距≤1.5m,每个顶柱允许承载≤0.8t。(梁的支顶要考虑预制空心楼板的荷载。)

风电机组安装施工方案

施工组织专业设计、施工方案(作业指导书)报审表 表号:A-1 工程名称:中电投张北大囫囵风电场二期工程编号:

本表一式2份(承包商、监理工程师各1份),附送审稿1份,经审查修改后出版,正式方案交监理工程师2份(存档1份、专业监理工程师1份),送建设单位1份。 中电投张北大囫囵风电场二期工程 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程 风机安装工程施工方案(作业指导书)

编制单位:山西电建二公司中电投审定单位:黑龙江润华电力工程管理公司张北风电场工程项目部中电投张北风电场项目监理部 批准:年月日总监理师:年月日审核:年月日专业监理师:年月日编制:年月日建设单位:年月日

目录 1.1工程简况 (5) 1.2建设规模 (5) 1.3气象、水文 (5) 1.4交通情况 (5) 1.5工程特点 (5) 1.6工程范围 (5) 1.7主要设备参数 (6) 2.编制依据 (6) 3.施工单位组织机构 (7) 4吊装机械选用 (8) 5.人员资质、配备及分工 (9) 5.1 施工力量的配置计划 (9) 5.2项目管理人员分工: (9) 6.安全措施及危险点分析 (10) 6.1危险点: (10) 6.2控制措施: (10) 6.3环境因素识别评价与控制表 (11) 7.质量控制 (16) 7.1 (16)

8作业交底卡 (17) 9 施工作业程序 (17) 9.1施工准备 (17) 风机基础砼经过充分养护,强度达到设计要求,基础四周完全回填压实,并已办理移交验收签证后安装。 (17) 9.2吊装工序流程 (17) 9.3塔筒吊装方案 (18) 9.4机舱吊装方案 (20) 9.5叶轮组合吊装方案 (21) a.由于叶轮的直径较大,所以组合时,应先将组合场地、设备存放场地规划选择好,同时,要设计好叶片组合时的顺序并按此顺序摆放好叶片。保证叶片支架落地后受力点均衡。 (21) 附表2安全管理机构: (3) 附表3质量管理机构: (3) 附表5 (6) 施工技术交底卡 (6) 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程

风电道路施工方案

风电道路施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

风电项目达标创优规划(终板)

XXX风电项目 达标创优规划 编制: 审核: 批准: XXX风电有限公司 2014年5月 1编制目的 为了优质、高效的建设XXX风电场工程项目,在项目建设的全过程中认真落实《中国电力优质工程奖评选办法2012》、《风力发电工程达标投产验收规程》(NB/T31022-2012)等的要求,把本项目建设成北京XXX新能投资有限公司示范风电场工程和中国电力行业优质工程,通过分解和细化本工程争创国家级优质工程的目标,制定相关针对性的管理、技术等措施,明确相关工作的责任主体,指导本工程施工管理及施工队伍开展工程创优活动,最终实现工程达标创优目标。 通过达标创优深入落实“大质量关”观,倡导系统性、科学性、经济性、环保性统一的工程质量管理理念,贯彻工程建设全过程质量控制,实现过程达标和过程一次成优。 创建中国电力行业优质工程,不断提升公司风电建设管理水平。 强化质量中心站监督、公司监管、监理单位监查,施工单位监控的“四监”原则。 2编制依据 2.1 《中国电力优质工程奖评选办法2013》; 2.2 《风力发电工程达标投产验收规程》(NB/T31022-2012);

2.3《创建电力优质工程—策划与控制Ⅱ》(中国电力建设专家委员会编); 2.4《电力建设工程质量监督检查典型大纲》(风电 2009版); 2.5《风力发电场项目建设验收规程》DL/T5191-2004; 2.6《建筑工程施工质量评价标准》GB/T50375-2006; 2.7中华人民共和国国务院令第279号《建筑工程质量管理条例》 2.8《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161.1~5161.17-2002 2.9《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定规程》Q/GDW183-2008 2.10《工程建设标准强制性条文(电力工程部分)》建标(2012) 2.11《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2012年版 2.12《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》DA/T 28-2002 2.13《关于印发<国家电网公司输变电工程建设创优规划编制纲要>等7个指导文件的通知》基建质量[2007]89号 2.14《输变电工程建设强制性条文实施规程》Q/GDW 248-2008 2.15《国家电网公司输变电质量通病防治工作要求及技术措施》基建质量[2010]19号 2.16《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码采集与管理的工作要求》基建质量〔2010〕322号 2.17《输变电工程安全文明施工标准》Q/GDW 250-2009 2.18《绿色施工导则》(建质[2007]223号) 2.19《电力建设工程质量评价管理办法》(2012版) 2.20《风力发电企业科技文件归档与整理规范》(NB/T31021-2012) 2.21 北京XXX新能投资有限公司《达标创优策划方案》2011-12 2.22 北京XXX新能投资有限公司《风电工程设计管理制度》TR-MR/0703-0101 2.23北京XXX新能投资有限公司相关管理制度。

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

XX风电场工程绿色施工方案

一、工程概况 1、工程概述 1.1 工程名称 XX风电场工程。 1.2 工程地点 XX省XX市XX镇。 1.3 工程性质、规模、工程范围 1.4 质量目标 1.4.1工程质量验评结果均达到行业和XX集团公司要求;实现达标投产要求。 1.4.2本工程范围内的建筑、安装、调试项目的合格率达到100%。不发生重大及以上质量事故。 1.4.3绿色、文明施工目标:噪音不影响周边农牧民,污水排放达标不影响环境,文明施工考核优良,绿色施工达标。 1.5 开工、完工日期 计划开工日期:XX年XX月XX日,计划完工日期:XX年XX月XX日。 二、编制依据 1、《建筑工程绿色施工评价标准》GB/50640-2010 2、《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 3、《建筑施工现场安全检查标准》JGJ59-2011 4、《节水型生活用水器具》CJ164-2002 5、《建筑照明设计标准》GB50034-2004 6、《污水综合排放标准》GB8978-2002 7、《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T188-2009 三、绿色施工目标与要求 运用ISO14000和ISO18000管理体系,在保证质量、安全等基本要求的前提下,通过科学管理和技术进步,最大限度的节约资源与减少对环境负面影响的施工活动——尽可能的应用绿色施工的新技术、新设备、新材料与新工艺,实现四节一环保(节能、节地、节水、节材和环境保护)。

绿色与施工指标体系由节地与室外环境、节能与能源利用、节水与水资源利用、节材与材料资源、环境质量等五类指标组成。 生活能耗控制指标: 1、施工现场作业人员生活用电平均每人每月<25千瓦时(含食堂、浴室等生活区公共用电)。 2、施工现场作业人员生活用水平均每人每月<1.5立方米(含食堂、浴室等生活区公共用水)。 节材控制指标 1、建筑材料损耗不高于现行定额规定的损耗比例。 2、模板等周转材料的周转率不低于定额要求。 3、工程废料回收再利用率: 1)钢、木等材料再利用率≥50%。 2)砂石、碎砖类材料再利用率≥80%。 四、绿色施工管理组织机构: 1、成立绿色施工管理领导小组 组长:项目经理: 副组长: 成员: 2、绿色施工领导小组职责分工 2.1、项目经理:负责各作业队之间的统筹与协调,全面落实绿色施工的管理工作,建立项目责任制,确定目标和指标,负责资源提供。 2.2、项目总工职责:组织编制绿色施工方案,制定项目绿色施工技术措施,执行绿色施工导则和标准。 2.3、领导小组成员职责:组织相关人员按绿色施工责任要求进行实施,并进行自查,落实改进措施。定期组织对当月绿色施工实施情况进行检查,且做好检查记录,并做好考核、评比工作。 2.4、设备物资部负责人:对进场材料验收和数量核对,建立原材料进场和耗用台帐,逐月和分阶段统计消耗数量,与合约部门预算对比,以掌握材料消耗情况。 2.5、技术员:熟悉图纸和规范要求,组织施工生产,落实工程进度计划和绿色施工措施,负责向施工班组交底。

绿色施工方案

绿色施工方案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

目录 第一章绿色施工简介及基本规定 (2) 第二章绿色施工管理机构 (5) 第三章施工现场 (5) 第四章地基与基础工程 (12) 第五章机电安装工程 (13)

第一章绿色施工简介及基本规定 总则 为规范建筑工程绿色施工,做到节约资源、保护环境以及保障施工人员的安全与健康,依据《GBT 50905-2014 建筑工程绿色施工规范》内容,为本次新建“国华盐池青山100MW风电项目110kV送出线路工程”工程编制绿色施工方案。 绿色施工之概念 1.建设工程施工阶段严格按照建设工程规划、设计要求,通过建立管理体系和管理制度,采取有效的技术措施,全面贯彻落实国家关于资源绿色施工和绿色施工的政策,最大限度绿色施工资源,减少能源消耗,降低施工活动对绿色施工 造成的不利影响,提高施 工人员的职业健康安全水平,保护施工工作人员的安全与健康。 绿色施工原则内容 2.做到四节一环保:节能、节地、节水、节材和绿色施工。 基本规定 3.1组织与管理 1本项目部做为建筑工程绿色施工的实施主体,组织绿色施工的全面实施;对工程 承包范 围的绿色施工负责。 2项目部建立以项目经理为第一责任人的绿色施工管理体系,制定绿色施工管理制 度,负

责绿色施工的组织实施,进行绿色施工教育培训,定期开展自检、联检和评价工作。 3在进行绿色施工影响因素分析前提下,编制绿色施工方案。 制化和建筑配件整体装配化。 色施工实施情况进行评价,并根据绿色施工评价情况,采取改进措施。 突发事件的应急预案。 3.2资源节约 1应根据施工进度、材料使用时点、库存情况等制定材料的采购和使用计划。 2现场材料应堆放有序,并满足材料储存及质量保持的要求。 3工程施工使用的材料宜选用距施工现场500km以内生产的建筑材料。 1施工现场办公区、生活区的生活用水应采用节水器具。 2应按照生活用水与工程用水的定额指标进行控制。 1应合理安排施工顺序及施工区域,减少作业区机械设备数量。 2应选择功率与负荷相匹配的施工机械设备,机械设备不宜低负荷运行,不宜采用自备电源。 3应制定施工能耗指标,明确节能措施。 4应建立施工机械设备档案和管理制度,机械设备应定期保养维修。 5应合理布置临时用电线路,选用节能器具,采用声控、光控和节能灯具;照明照度宜按最低照度设计。 7施工现场宜错峰用电。 1应根据工程规模及施工要求布置施工临时设施。 2施工临时设施不宜占用绿地、耕地以及规划红线以外场地。

风电风机及箱变基础建筑安装工程施工方案

目录 第一章前 言 (2) 第二章施工优 势 (2) 第三章工程概况及特 点 (3) 第四章主要工程 量 (5) 第五章工程难点特点分析及采取的措 施 (6) 第六章施工部 署 (7) 第七章施工总平面布置及管理措 施 (13) 第八章主要施工方案及措 施 (20) 第九章工程进度计划及管 理 (33) 第十章质量管理及技术管

理 (38) 第十一章职业安全健康保证体 系 (45) 第十二章环境保护及文明施 工 (51) 第十三章特殊条件下的施工措 施 (54) 第十四章计划、统计和信息管 理 (55) 第一章前言 编制说明 本工程施工组织设计是按《》、安装工程招标文件国华乾安一、二期项目风机及箱变基础建筑、国家现行技术法规及施工规范、规程、标准编制的。依据的主要技术标准与规范见下: 风电机组地基基础设计规定(2007) FD003-2007 GB 50009-2001 年版)建筑结构荷载规范(2006GB 50010-2002 混凝土结构设计规范GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50011-2001 年版)建筑抗震设计规范(2008GB50108—地下工程防水技术规范 2001 GB/T 50105-2001 建筑结构制图标准GB/T 50001-2001 房屋建筑制图统一标准GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准《电力建设施工质量及评定规程》(第1部分:土建工程) 建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范其它有关的现行规程、规范第二章施工优势 一、真诚的感谢业主对我公司的信任,能够给予我公司参与本工程投标机会!我

风电吊装方案

目录 一工程概况 二施工组织管理 三主要施工方法及技术措施 四主要施工机具配制计划 五质量保证措施 六安全文明施工保证措施及HSE

1.工程概况 1.1项目简介 华电徐闻黄塘风电场位于徐闻县城区东偏北约49.5km 的下洋镇及前山镇,地理坐标为东经110o29′~110o33′,北纬20o46′~20o30′之间。湛江市徐闻县地处中国大陆最南端,地处东经109°52′~110°35′,北纬20°13′~20°43′。三面环海,距离湛江市区149.5 多公里,距离海口市只有18 海里,是大陆通往海南的咽喉之地。徐闻交通四通八达,207国道和粤海铁路贯穿南北,南部有中国最大的汽车轮渡港口(海安港)和亚洲第二大火车轮渡码头(粤海铁路轮渡码头)。 本期工程建设方案拟安装24台2000kW风电机组和1台1500kW 风电机组,总装机容量为49.5MW,110kV升压站已在一期工程中建设完成,升压站内已建设完成综合楼、设备楼以及泵房、仓库、车库、事故油池,总占地面积6396m2。升压变电站工程使用类别在建筑设计中属于工程的等级3等,主要建筑物等级为2等。 1.2设备结构与交货状态 1)设备结构主体由四大件组成:2MW风力发电机组,①塔架②机舱③发电机④叶轮 2)设备交货状态①控制柜②塔架分三段,现场组装③机舱分机舱与发电机,现场组装④叶轮分轮毂与叶片,现场组装

1.3风电机组主要设备部件实物量参数 2MW风电机组主要设备部件实物量参。 序号设备(部件) 名称 数量 件(套) 单件重量 (t) 单件垂直 高度 (mm) 备注 1 塔筒(下段)25 64.1 20000 2 塔筒(中段)25 60.1 27500 3 塔筒(上段)25 41.6 30000 4 机舱2 5 19.5 5 发电机25 66 6 轮毂25 21.5 7 叶片75 9 46500 1.4风力发电机组安装(吊装)采用的主要施工方法 1)设备进场运输,大型吊机进场移动转移,设置临时施工道路。 2)风电机组的周围各设置一个施工平台,进行吊机设备的转场放置。机组与吊机定位吊装的场所,施工平台与施工临时道路相接。 3)小件设备卸车与吊装选用TR-250M(25t)液压汽车式起重机。(包括配合其他吊机)。 4)大件设备吊装选用QAY800(800t)液压汽车式起重机。 5)大件设备吊装抬吊选用QAY260(260t)液压汽车式起重机(包括其他吊装)。 1.5重要工期节点要求 风电机组安装于2014年9月16日开始施工,2014年11月30日前全部吊装完毕。 1.6方案编制依据 1)《安装手册(适用于XE96-2000风力发电机组)》。

风电场绿色施工、节能减排技术措施

绿色施工、节能减排施工技术措施 1工程概况 1.1工程概况 河北建投新能源东辛营200风电场位于河北省沽源县境内西南部山区。在风电场的西北部东辛营村附近新建一座220变电站,作为风电场的控制中心和办公、生活所在地。 河北建投新能源东辛营200风电工程本期建设规模为200,共安装单机容量为1.5的风力发电机组133台,每台风机就近布置一台升压变压器,风机发电经升压变压器升压后送往升压变电站,最终接入电网。 35集电线路共分6条双回, 12条单回路,主线路采用双回路铁塔,风机侧采用单回路杆塔接风机。工程导线采用钢芯铝绞线,光缆采用全无金属自承式光缆既(8芯)光缆。 风机设备的技术特性 2编制依据: 《污水综合排放标准》 8978-1996 《常用化学危险品贮存通则》 15603-1995《环

境管理体系要求及使用指南》 24001-2004《职业健康安全管理体系规范》 28001-2001 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》(2002年版) 《中华人民共和国水污染防治法实施细则》 《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《电力建设安全健康环境评价标准》国家电网工[2004]488号 《国家电网公司环境保护监督规定(试行)》国家电网安监[2005]450号 《职业安全健康管理体系审核规范》- 2001 3施工部署 3.1绿色施工方案的原则与意义 1.最大限度地节约资源和能源,减少污染、保证施工安全,减少施工活动对环境造成的不利影响,实现与自然和社会的和谐发展,是我们的责任。 2.贯彻落实节地、节能、节水、节材和保护环境的技术经济政策,建设资源节约型、环境友好型社会,通过采用先进的技术措施和管理,最大程度地节约资源,提高能源利用率,减少施工活动对环境造成的不利影响。 3.施工企业建立绿色施工管理,实施绿色施工是贯彻落实科学发展观的具体体现;是建设可持续发展的重大战略性工作;是建设节约型社会、发展循环经济的必然要求,是实现节能减排目标的重要环节,对造福子孙后代具有长远的重要意义。

风电场施工组织设计方案

编制说明 《》是我单位根据招标人提供的设计文件,招标文件的描述及现场考察结果, 参考现行国规,结合我单位多年来的各类工程建设经验,并格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系,针对本工程场道路、风机基础等施工重点,本着为建设单位保质量、保工期的最终要求,并经我单位工程技术人员论证和案研讨比较,提出了我们的施工案,在施工中将进一步深化完善各分部、分项工程施工案,并报建设单位和监理审批,实现华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段“优质、高速、安全、低耗、环保”的施工总目标。

第一章、编制依据 一、招标文件 华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段招标文件。 二、主要技术标准、规规程

三、主要法规 四、其他文件 1、省文明施工管理规定; 2、省建设主管部门的管理条例及办法; 3、现场调查所取得的资料; 4、我单位编制的华能即墨丰城风电场一期49.5MW工程风机吊装平台、场道路、风机基础、箱变基础、接地施工A标段预算资料; 5、建筑业十项新技术; 6、施工案研讨记录。

第二章、工程概况 一、工程简介 二、工程概况 华能即墨丰城风电场一期工程场址位于即墨市境,即墨市位于东经120°07′~121°23′,北纬36°18′~36°37′之间,东临黄海,与日本、国隔海相望,南依崂山,近靠。地势由东南向西北倾斜,东部多为低山丘陵,西部低洼。 本期工程共设20台风机,风机轮毂高度75m,单机容量为1.5MW,风机基础设计级别为2级,结构安全等级为2级,抗震设计烈度为6度,相应地震动峰值加速度0.05g。本工程分两个标段,其中A标段为1#~10#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及场道路(包括升压站的进站道路、利用道路的改造);B标段为11#~20#风机基础、箱变基础、吊装平台、接地工程及风机间连接道路(包括利用道路的改造)。 风机基础采用圆形钢筋混凝土扩展基础,天然地基。圆形基础底

输变电工程线路工程绿色施工方案(新版)

宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程 绿色施工方案 施工单位(章) 年月日

目录 1 编制依据 (3) 2 工程简介 (3) 3 节能降耗工作方针及目标 (3) 3.1节能降耗工作方针 (4) 3.2节能降耗工作目标 (4) 4 节能降耗管理组织机构 (4) 4.1节能降耗管理组织机构 (4) 4.2节能降耗管理职责 (4) 5 办公生活区节能降耗控制措施 (6) 5.1无纸化办公及纸张、耗材节约措施 (6) 5.2节约用水控制措施 (7) 5.3节约用电控制措施 (7) 5.4煤和燃气节约措施 (7) 5.5其它生活节能降耗措施 (7) 6 现场施工节能降耗控制措施 (8) 6.1工程材料设备工艺节能降耗措施 (8) 6.2基础施工节能降耗措施 (8) 6.3施工节能降耗措施 (9) 6.4母线施工节能降耗措施 (9) 6.5其它施工节能降耗措施 (10) 7 环境保护措施 (10) 7.1 环境管理机构 (11) 7.1 环境管理目标 (11) 7.2 环境管理执行的法律、法规清单 (11) 7.3 环境管理方案 (11) 垃圾回收 (14)

绿色施工方案 1 编制依据 1、《中华人民共和国节约能源法》; 2、《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》; 3、《建设部关于落实〈国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知〉的实施方案》; 4、《国务院关于加强节能工作的决定》; 5、《节约用电管理办法》; 6、《关于认真贯彻国家节能减排政策作好规范企业经营活动的通知要求》; 7、参照《国家电网公司节能与环境保护技术监督规定(试行)》; 8、《关于全面开展“资源节约型、环境友好型,新技术、新材料、新工艺”试点输电线路建设的通知》; 9、《关于进一步加强“两型三新”输电线路工程建设试点工作的通知》; 10、参照《国家电网公司“两型三新”线路设计建设导则》。 2 工程简介 宁夏吴忠盐池风电场马斯特(冯记沟一期)50MW风电110kv线路工程,位于宁夏回族自治区吴忠市盐池县冯记沟镇境内,起点为冯记沟110kV升压站,终点为宋堡330kV变电站110kV进线构架。本工程除钻(穿)越宋慧、宋大110kV线路采用电缆穿管直埋外,其余段采用单回路架空架设,新建线路全长1*8.837km(架空)+1*0.304km(电缆)。 本工程选用2*JL/G1A-300/25-48/7钢芯铝绞线,双分裂垂直布置,子导线分裂间距400mm,地线采用两根24芯OPGW光纤复合架空地线,电力电缆采用JLW03-64/110-1*630型铜缆。

风电机组安装施工方案

表号:A-1 工程名称:中电投张北大囫囵风电场二期工程编号:

正式方案交监理工程师2份(存档1份、专业监理工程师1份),送建设单位1份。 中电投张北大囫囵风电场二期工程 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程 风机安装工程施工方案(作业指导书) 编制单位:山西电建二公司中电投审定单位:黑龙江润华电力工程管理公司张北风电场工程项目部中电投张北风电场项目监理部 批准:年月日总监理师:年月日 审核:年月日专业监理师:年月日 编制:年月日建设单位:年月日 目录

10、成品保护 (18) 11、施工进度计划 (19) 中电投张北大囫囵风电场二期2#标段风力发电工程 风机安装工程施工作业指导书 1.工程概述及工作范围 工程简况 中电投张北大囫囵风电场位于河北省张北县大囫囵镇境内。本工程由中国电力投资有限公司投资,中国电力建设工程咨询公司设计,黑龙江润华电力工程监理有限公司进行监督管理,山西电建二公司承建,风机生产厂家是华锐。 建设规模 本期工程安装33台1500kW的风力发电机组,装机容量为。风机叶轮直径为77m,轮毂高度为70m,机舱重量约58t。

气象、水文 ? 张北县地处坝上高寒区,属中温带亚干旱季风气候,年降水量400毫米左右,年平均气温℃。年平均7级以上大风日数30天左右。全年无霜期90-110天,光照充足,昼夜温差大,干旱、多风、少雨、无霜期短是主要的气候特征。 交通情况 风电场变电站位于河北省张家口市张北县大囫囵镇境内,距离万宝庄村约2km,距张北县城约75km,距张家口市约120km,交通较为便利。 工程特点 单件吊装重(机舱重58t),吊装高度高达70m,组合体吊装受风的影响很大。本工程施工环境地处山区比较偏僻,道路崎岖弯多坡陡,地势高差较大,材料、设备运输困难,施工用电、水比较困难,气候比较寒冷。 工程范围 10台1500KW风机吊装: 风力发电机的吊装、以及配合系统调试、风机的清理等。 包括但不限于塔筒、机舱、发电机、叶轮以及配套的设备部件的到货卸车、保管;吊装设备运输、进出场、机械设备站位、场内拆卸及转移;叶轮的现场组装;塔筒、机舱、发电机、叶轮等的吊装、风机内部电气线缆及设备安装等。 主要设备参数 主要部件参数一览表

风电基础施工组织设计

一、施工组织设计 1、工程概况 现场自然条件 铜川市位于陕西省中部,黄土高原南缘,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分,介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35“34′之间,是陕西省省辖市。交通便利,是通往人文初祖黄帝陵及革命圣地延安的必经之地,距西安市区68km、距西安咸阳国际机场72km。全市下辖宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区--新区。国华铜川阿庄一期49.5MW风电场工程位于陕西省铜川市印台区东北约20km处的丘陵上,东经109o13′5″~109o18′55″,北纬35o13′35″~35o16′40″,场址高程1200m~1500m,占地约19km2。场址西侧距离包茂高速约20km,南侧距离S305 约10km,其间有县乡级道路相连,交通较为便利。 国华铜川阿庄风电场地理位置见图1.1-1。

图1.1-1 国华铜川阿庄风电场地位置图1.2 区域地质概况 1.2.1 自然地理 1.2.1.1 地形地貌特征及不良地质作用

风场位于铜川市印台区阿庄镇北部,地貌单元主要为低中山、黄土梁峁,高程在1400~1560m,地势总体上北高南低,地表为多为耕地及林地,其中林地植被发育。未见有其他不良地质作用。 1.2.1.2 地层结构及地基土分布特征 根据目前的勘探成果,拟建风场场地地层属第四系上更新统(Q3)风积沉积物,下伏第三系(N)砂岩,各地层简述如下: ①层黄土状粉质粘土(Q3eol):黄褐色,稍湿~湿,可塑,针状孔隙发育,局部可见大孔隙,见虫、根孔,含有腐殖质及植物根须,干强度高。层厚 1.0~4.0m,平均厚度为1.5m。 ②层砂岩(N):浅灰色,岩石主要成分石英,长石,碎屑结构,层状构造,节理裂隙发育,节理面见铁锰质,风化后呈碎屑状或碎块状,强风化厚度一般 1.2.2地质构造与地震 场地地震效应,根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,拟建场地50 年超越概率10%的地震动峰值加速度0.10g,地震动反应谱特征周期值 0.45s,对应的地震烈度为7 度。 1.2.3 水文气象 铜川地区属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬长夏短。冬季受来自西伯利亚和蒙古极地大陆气候的控制,干燥寒冷,雨雪稀少;夏季受来自太平洋的暖湿气团影响,炎热湿润,雨水较多;春秋两季气候多变,夏秋易涝,冬春易旱。 1.3 工程基本情况