文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 燃气设计说明书

燃气设计说明书

燃气设计说明书
燃气设计说明书

河南城建学院

《燃气输配》课程设计说明书

题目:河南城建学院小区燃气

管网设计

学生姓名:

学号:

系部名称:建筑环境与能源工程系

指导老师:马良涛王旭涛鞠睿

完成时间: 2010年6月18日

二○一○年六月十八日

目录

一、设计目的--------------------------------------------- 2

二、主要参考资料----------------------------------------- 2

三、设计内容--------------------------------------------- 2

四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5

五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10

六、调压设备的选型与计算----------------------------------13

七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15

八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的

本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。

二、主要参考资料:

《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社

三、设计内容:

(一)设计原始资料:

本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表

CH 4

C 2H 4

C 3H 8

C 4H 10

C 5H 10

N 2

90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56

(二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量

1122n n M 0.01y M +y M +

+y M ?=()

式中 M :混合气体的平均分子量;

y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。

(2)平均密度

112

2n

=0.01y

+y

++y

ρρρρ?() 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3);

ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。

(3)相对密度

S 1.293ρ

(4)动力黏度

i i i i y (

)

y =

y y i

i

i

i

i

M M M M μμ?∑∑??∑?∑

式中 μ:混合气体在0℃时的动力粘度(Pa ·s );

μi :相应各组分在0℃时的动力粘度(Pa ·s ); (5)运动粘度

μ

υρ=

式中ν:混合气体在0℃时的运动粘度(Pa ·s );

(6)平均临界压力、平均临界温度

m.c 1c12c2n cn P 0.01y P +y P ++y P ?

=() m.c 1c12c2n cn T 0.01y T +y T +

+y T ?=()

式中 Pm.c 、Tm.c :混合气体的临界压力与临界温度; c1c2cn P P P 、:各组分的临界压力;

c1c2

cn T T T 、:各组分的临温度。

(7)爆炸极限

1111211

112

100''

''''n n L y y y y y y L L L L L L =

+++++++

(8)发热值

高发热值:s i i H y Hs =∑ 低发热值:

t i i

H y Ht =∑

式中 Hs 、Ht :混合气体的高、低发热值;

i

Hs 、

i

Ht :为混合气体中单一组分的高、低发热值。

(9)各参数计算细表

混合气体中各单一组分的气体性质如下表:

按上述公式计算得到混合气体的各项参数如下表:

燃气华白指数W=54.6

(10)结果分析

根据我国城市燃气设计规范规定,作为城市燃气的人工燃气,其低发热值应

大于14700KJ /NM3。由于用气设备是按确定的燃气组分设计的,所以城市的燃气组分必须维持稳定。燃气华白指数波动范围应不超过5%。该天然气最低热值为40832KJ /NM3>14700KJ /NM3,满足城市燃气供应的基本要求;本次供应气体为干天然气。

(三)燃气供应对象

(1)该小区共12栋居民楼,每栋5层。其中2栋为20户,6栋为30户,四栋为40户,共计380户。

(2)用户用气设备:每一居民用户内装设一台然气双眼灶和一台燃气热水器,双眼灶额定热负荷为8.0KW,热水器额定热负荷为18KW。

(3)燃具额定用气量及燃具压力

燃气双眼灶额定用气量:Q=(8.0×3600)/Hl=0.705m3/h

热水器额定用气量:Q=(18×3600)/Hl=1.587 m3/h

燃具额定压力(Pa) :2000

燃具前最大压力(Pa):3000

燃具前最小压力(Pa):1500

调压站出口最大压力为2850Pa。

G1.6表压力降约60~80Pa,

室内燃气管道允许阻力损失为不超过350Pa。

四、室内燃气管道水力计算(具体计算详见附表)

1、方案选择

本次室内燃气管道安装采用地下引入盘管引入用户,室内挂表的方式。从燃气输配系统的投资、安全性能、美观三方面考虑择选燃气管道系统。地下引入适用于寒冷地区,引入管在地下穿过建筑物基础,从厨房地下引入室内,室外看不见引入管。燃气管道的投资取决于管子本身的造价和建设费用。管道的总投资在很大程度上取决于管径。并进行经济技术比较,以取最优方案。

2、室内燃气管道的布线:各楼层燃气管道的平,立面布置;(具体图示详见附图)

3、室内燃气管道的水力计算步骤

a 、将各管道按顺序编号,凡是管径变化或流量变化处均应编号;

b、求出各管段的额定流量,根据各管段供气的用具数得同时工作系数值,可求得

各管段的计算流量;

c 、 由系统图求得各管段的长度,并根据计算流量预选各管段管径;

d 、 算出各管段的局部阻力系数,求出其当量长度,可得管段的计算长度;

e 、使用水力计算表查出单位压力降并进行修正;

f 、计算各管段的附加压头;

g 、求各管段的实际压力损失;

h 、 求室内燃气管道的总压力降,对于天燃气压力降不超过350Pa ;

管网的计算压力降一般取决于两个因素;一是取决于燃具的额定压力P n ,增大P n 可以增大计算压力降ΔP ,从而可降低金属用量,节约管网投资。但对于普通民用,兼顾技术要求和经济性,天然气的P n 确定为2000Pa ;二是取决于燃具的压力波动范围。虽然增大燃具的压力波动范围可可以增大计算压力降ΔP ,从而可降低金属用量,但是当压力显著偏离普通民用燃具的额定压力P n 时,热效率和使用状况会显著变差,因此燃具的压力波动范围不允许有很大的波动。以总压力降与允许的计算压力降相比较,如不合适,则可改变个别管段的管径。 i 、将上述计算完整填成室内燃气管道水力计算表。 j 、绘制室内燃气管道平面图和室内燃气管道系统图。 4、低压燃气管道计算说明

根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)规定,低压燃气管道单位长度的摩擦阻力宜按照下式计算。

725

6.2610m Q T R d T λρ?=

式中 Rm :燃气管道单位长度摩擦阻力,Pa/m ;

λ:燃气管道的摩擦阻力系数; Q :燃气管道的计算流量,Nm 3/h ; d :管道内径; ρ:燃气密度,kg/Nm 3;

T :设计中所采用的燃气温度,K (本燃气管道设计温度采用288K ); T 0:273.16,K

根据燃气在管道中的不同运动状态,摩擦阻力系数λ按下列各式计算: 层流状态:Re 2100≤时,

64

Re λ=

临界状态:Re 21003500=时,

5Re 21000.0365Re 10λ-=+

-;

湍流状态:Re 3500>时,与管材有关:

钢管:

680.11(

)Re K d λ=+;(本次所选管道为钢管,K =0.2)

铸铁管:

0.284

1

0.102236(5158

)dv d

L λ=+;

式中 Re :雷诺数;

v :标准状况下的燃气运动粘度,m2/s ;

K :管壁内表面的当量绝对粗糙度,对钢管取0.2mm 。 (3)附加压头计算公式:

)

(m k gh P ρρ-=

式中 g :重力加速度;

H :管道计算末端和始端的高程差;

ρk :空气密度1.293kg/m3; ρm :燃气密度。

5、管道计算要求

天然气的管道内初选气体经济流速为6m/s ,最小管径为DN15。根据《城镇燃气设计规范》(GB 50028-2006)的要求,低压燃气管道允许阻力(Pa ),在多层建筑中天然气从建筑物引入管道管道末端的阻力为350Pa 。

6、室内燃气水力计算举例说明

以28号楼为例进行室内水力计算:燃气管道见平面图与系统图,

每家用户装燃气双眼灶和快速热水器,额定热负荷为(8+18)kw,燃气热值为40.832KJ/ m3,燃气密度为ρ=0.833 ㎏/m3,运动粘度ν=10.31×10-6㎡/s 以管段1-2为例进行水力计算

1、根据上述资料,计算出灶具和热水器在该种燃气下的小时额定用气量。计算如下:

Q=额定功率·3600秒/低发热值 (m3/h)= 2.292 m3/h

1-2管段中有一个燃气热水器,所以额定流量Q

n

=1.587m3/h

2、根据楼房平面图和立面图定出燃气管线的布置草图

3、做出草图(室内燃气管道系统图),反管径变化或流量变化处均应编号,并标

上各计算管段的实际长度L

1

1-2管段中实际长度L

1

=1.75

4、求出各管段的额定流量,根据各管段供气的用具数得同时工作系数值,可求得

各管段的计算流量。

计算流量计算公式如下:

Q= K

t ΣKQ

n

N

式中:Q---燃气管道的计算流量(m3/h);

K

t ---不同类型用户的同时工作系数,当缺乏资料时,可取K

t

=1;

K---相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数;

Q

n

---相同燃具或相同组合燃具的额定流量(m3/h);

N---相同燃具或相同组合燃具的数量。

1-2管段中计算流量Q

h =KQ

n

=1.00×1.587=1.587m3/h

5、由系统图求得各管段的长度,并根据计算流量预定各管段的管径。

预定1-2管段直径为15

6、查表5-1得各管段的局部阻力系数ζ,查图5-1得ζ=9.4时的

2

l值,求出其

当量长度L

2 =ζ

2

l,从而可得管道的计算长度L=L1+L2=L1+Σζl2

式中L

1

—管段的实际长度(m)。

1-2管段中计算长度

L=L

1+L

2

=L

1

+Σζl

2

=1.75+9.4×0.44=5.886 m

7、根据燃气种类、密度和运动粘度选择水力计算图5-5确定管段单位长度的压降值。由于本设计的燃气密度ρ=0.0.833kg/m3,需进行密度修正。

由此得到各管段单位长度压降值后,乘以管段计算长度,即得该管段的阻力损失。1-2管段中修正前单位长度的压降值ΔP/L

1-2管段中修正前单位长度的压降值ΔP/L ×0.833=4.9Pa/m

8、计算各管段的附加压头,每米管段的附加压头值等于

ΔH=10×(ρa -ρg)h

=10×(1.293-0.833) h

=4.6h Pa/m

g ---重力加速度;

ρg ---燃气密度(kg/m3);

9、求各管段的实际压力损失,为

ΔP–ΔH

1-2管段的实际压力损失,为

ΔP–ΔH=28.84-(-5.52)=34.36 Pa

10、求出燃气管道总压力降,对于天然气室内计算压力降一般不超过350Pa(未包括燃气表的压力降80Pa)。

ΔP=P max – P min =(k1– k2) P n

管道1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13总压力降ΔP= 105.208Pa

11、以总压力降与允许的计算压力降相比较,如不合适,则可改变个别管段的管

径,。重复计算过程,直至满足要求。

12、将上述计算完整填成室内燃气管道水利计算表。

13、绘制室内燃气管道平面图和室内燃气管道系统图。

五、室内燃气管道设计统一说明

1、本说明系一般说明,凡有特殊要求以施工图为准。

2、图中标注尺寸,管长、标高以米为单位,其余以毫米为单位。

3、图中标高以室内地坪为±0.00。

4、一般规定

4.1.燃气管道与采暖、给水、排水、管道交叉敷设时,一般燃气管道应在上面跨越。

4.2.凡是敷设有燃气管道的房间均不得住人,亦不得作为易燃、易爆品、危险品仓库。

4.3.燃气锅炉应设单独烟道。

5.1、管材及连接方式

室内外燃气管道分别采用镀锌钢管和普通碳素钢钢管;室内管采用丝接和焊接,室外管采用焊接。

5.2管道的安装

引入管是指室外燃气管道与室内燃气管道的连接管。无论是低压还是中压(即自设调压箱的用户)燃气引入管,其布置原则基本相同,一般可分为地下引入法和地上引入法两种,地上引入法又分为低立管入户和高立管入户。结合主要的设计原则,说明本设计的方案:燃气引入管应设在厨房或走廊等便于检修的非居住房间内。如确有困难,可以从楼梯间引入,此时阀门井宜设在室外。本设计将引入管设在厨房;燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设在套管内,并考虑沉降的影响,必要时采取补偿措施。本工程位于河南平顶山,属于华北地区,有冰冻期,因此本工程采用地下引入。

5.2.1.引入管采用镀锌钢管,埋地部分必须作防水。

5.2.2.引入管与建筑物垂直引入,当引入管采用地下引入方式,其和庭院管道相连时,一般从庭院管道上部连接,并且宜采用两个三通、两个丝堵的连接方式,不得用弯头。

5.2.3.引入管必须在冰冻线以下,并且应保持不小于5 ‰的坡向庭院管道的坡度。

5.2.4.室内水平燃气管道应有不小于3‰的坡度。(1)水平盘管坡向立管;(2)用户支管的表前管坡向立管,表后管坡向下垂管。

5.2.5.立管的垂直度要求每层垂直偏差不大于±10mm。

5.2.

6.安装在总立管上的阀门一般距离地面0.8~1.0m,阀门上端设一活接头,系统中的所有阀门均采用燃气管道专用旋塞或球阀,阀门朝向应以便于开关操作为原则。

5.3、套管的安装

管道穿越建筑物基础、地沟、承重墙或楼板时,要设置钢套管,套管内的燃气管道不得有接口,套管还应符合下列要求:

(1)穿建筑物基础或地沟时,套管两端应伸出200mm。

(2)穿承重墙时,套管两端应与墙面平齐。

(3)穿楼板时,套管下端应与天棚平齐,上端应伸出地面50~100mm。

(5)套管与燃气管道之间的空隙填塞沥青油麻或用热沥青封口,套管与墙、楼板间的空隙填塞水泥沙浆,并抹平。

(5)套管规格见下表:

燃气管道直径(DN) 25 50 50 80

钢套管直径(穿地基、地沟、实体墙用) 50 80 80 100

钢套管(穿楼板用)50 50 80 100

5.4、活接头的安装

(1)在立管上隔层设置活接头,设置

高度距本层地面1.50m。

(2)水平直管段长度在3m左右时,应设置活接头,以便安装和检修。

5.5、燃气表的选择及安装

对于只安装有双眼灶的燃气用户,使用人工煤气,天然气的宜选用额定流量2 m3/h的燃气表;对于同时装有双眼灶和快速热水器的用户,使用天然气宜选用额定流量2 -4m3/h的燃气表;对于公共建筑用户选用燃气表的额定流量应大于最小时用量。由于本设计燃气双眼灶和快速热水器燃气用户,为此选用额定流量2-4 m3/h的燃气表,小区居民用户一般采用模式计量表。

(1)燃气表安装高度,一般情况下,表底距地面1.7~1.9m。

(2)燃气表左右垂直偏差应不大于±20mm。

(3)表背与墙应保持25~50mm的净距。

(5)燃气表不宜安装在炉灶上面,其水平距离应大于0.5m。如果有特殊情况必

须安装时,则表底与灶台垂直距离应不小于1.2m。

5.6、燃气灶的安装要求

燃气灶应安装在通风良好的厨房内,利用卧室的套间或用户单独使用的走廊作厨房时,应设门并与卧室隔开;

安装燃气灶的房间净高不得低于2.2m;

燃气灶与可燃或难燃烧的墙壁之间应采取有效的防火隔墙措施;燃气灶与对面墙之间应有不小于1m的通道。

室内燃气管道与电气设备、相邻管道之间的净距不应小于表的规定。

5.7、燃气热水器安装事项

1、安装位置:

燃气热水器严禁安装在密闭的房间,因为热水器使用时要消耗大量的氧气,所以该房间在热水器工作时应有不小于200cm2的进气通道;不要安装在强风能吹到的地方,否则会使燃烧器的火焰熄灭或产生不完全燃烧;要远离炉具,易燃及危险物品,热水器与煤气表,煤气灶的水平净距离不得小于300mm;热水器必须安装在操作检修方便,不易被碰撞的地方,热水器前的空间宽度应大于80cm;2、热水器的安装高度以热水器的观火孔与人眼高度相齐为宜:

一般距地面1.5m;热水器安装时两侧、顶部、底部应距可燃性材料5cm以上;安装热水器的墙壁应为耐火材料或带隔热板,如果安装非耐火的墙壁上时应垫以2cm以上的隔热板;排烟道应距离无隔热的墙壁或天棚3cm以上,若墙壁或天棚有2cm以上的隔热层或为耐热材料,则排烟道取0cm安装,严禁将热水器安装在密封的橱柜内;热水器的上部不得有电力明线,电器设备和易燃物,热水器与电器设备的水平净距离应大于300mm;设计排烟管及热水器安装位置时必须尽可能使排烟道的长度缩短;

3、严禁将燃气热水器安装在浴室内

燃气热水器只能安装在室外、外廊、阳台、通风换气良好的厨房或非居住房间内,但严禁安装在卧室、地下室、浴室(平衡式热水器除外)、楼梯和安全出口附近(5米以外不受限制)、易燃易爆物品的堆存处、有腐蚀性介质的房间、电线和电器设备处。安装热水器的房间应满足以下要求:房间高度不低于2.4米。

5.8、管道的固定

(1)立管和下垂管均采用立管卡,立管上的立管卡每层设一个,高度距地面1.5~1.7m,下垂管上的管卡应设在平口两叉上方100mm处。

(2)水平管当管径不大于DN25时可采用钩钉,当管径大于DN50时应采用管托架,固定件间距不大于3m。

5.9、其他未尽事宜

请参照《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006)及《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-89)执行。

六、调压设备的选型与计算

由于本设计由12东居民楼380个用户组成,故应选择楼栋调压箱,即是将燃气跳到中压和低压后,向一个区域的用户再分配输送。采用该方案安装工序简单,可悬挂及坐地,安全距离大大缩小,占地省,便于施工,节省管材和基建投资。调压箱配备超高/低压自动切断装置及安全放散装置,保证随用气量的变动和压力的波动。即保证了用户灶前压力稳定,有利于燃具正常工作。

二级调压器的选择依据

(1)调压器的进出口压力

市政管道中压输送压力可作为调压器的进口压力,出口压力可按2850Pa考虑。调压器的压力降应根据调压器前燃气管道的最低压力与其后管道需要的压力之差确定。根据安全、技术以及设备质量等级的不同要求,我国把城市燃气管道根据输气压力(表压)分为:

低压燃气管道压力为P≤10Kpa(0.01MPa)

中压B燃气管道压力为10Kpa <P≤0.2Mpa

依据本设计,调压器的压力降为7.15 Kpa

(2)调压器的流量

选用调压器时,其计算流量应按该调压器所承担的管网计算流量的1.2倍计算。

本小区调压器后管网所承担流量为125 m3/h ,调压器的计算流量为1.2*125=150 m3/h

(3)调压器通过能力的计算

压力降是由于摩擦阻力和通过阀口时气流不断改变流动方向造成的,根据调压阀前后压差的大小,通过能力计算分为不可压缩和可压缩两种情况。 A 、不可压缩气体体积的计算

当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1≤0.08时,可忽略燃气的可压缩性,流量计算: Q=509αF√2ΔP/ρ Q---通过调压器的小时流量(m3/h )

α---调压器的流量系数,盘型阀为0.5~0.6,锥型阀为0.6~0.7 F---调压器的阀口总面积(cm2) B 、可压缩气体体积的计算

当调压器前后燃气压差很小时,即ΔP/P1>0.08时,应考虑燃气的可压缩性与实际热力学过程。流量计算: a 、亚临界状态 b 、临界状态

选择调压器的额定流量

调压器的额定流量应该是其承担管网计算流量的1.2倍,即管网计算流量是调压器额定流量的83%左右。调压器的压力降应该是根据调压器前燃气管道的最低压力与调压器后燃气管道所需要的压力之差确定,整个调压系统的压降还要包括过滤器、阀门及连接管道等设备的阻力损失。在天然气输配系统中,靠近气源的调压器的计算压降大一些,通过能力高,靠近末端调压器的计算压降小一些,通过能力低。

ΔP/P 1 =7.15/10=0.715<0.88.

1、临界压力比为:

(

)1

2

1

21

k k p p k -+= =0.548

2、判断流动状态:ⅴ=P 2/P 1=0.285

故为临界状态,05260Q C ε=3/m h

由以上计算可知,本小区与市政管网接入处应选用RTZ-100型调压器。出口连接管径为100mm ,采用法兰连接。其它选型类似。

七、小区燃气管道设计

1 该小区管道平面图应包含下面内容:

(1)建筑物、构筑物的平面位置;

(2)调压站或气源接点平面位置;

(3)区域内管道布线障碍物状况,包括地下管道、地下电缆、地下构筑物等。

2.冰冻线深度:

地处平顶山地区,冰冻线深度为800mm

3. 平面管道布置

庭院管道应尽量敷设在街坊、里弄的道路上,在有车辆通行的道路上布线时,应尽量敷设在人行道上。

5、箱式调压装置

当燃气直接由中压管网供给生活用户时,应将燃气压力通过用户调压器直接降至燃具正常工作时的额定压力。这时常将用户调压器装在金属箱中挂在墙上。当箱式调压装置设在密集的楼群中时,安全放散阀可以不用,只用安全切断阀。在北方采暖地区,如果将箱式调压装置放在室外,则燃气必须是干燥的或者要有采暖设施。否则,冬季就会在管道中形成冰塞,影响正常供气。

5、设计计算:

绘制管道布线图:

(1)根据区域平面图绘制出管道布线图;

(2)对于计算接点进行编号,对于有管道计算流量、管径、气流方向改变或变化的位置均应编上接点号;

(3)图上应标示出每段长度、管径。

绘制管道水力计算图

水力计算图包括以下内容:

·庭院管道布置;

·管段编号;

·计算流量;

·管段长度;

·管径。

(5)流量计算

确定燃气小时计算流量得方法有两种,不均匀系数法和同时工作系数法。这两种方法各有其特点和使用范围。由于居民住宅使用燃气的数量和使用时间变化较大,故室内和庭院燃气管道的计算流量一般按燃气用具的额定耗气量和同时工作系数K来确定。

(5)燃气管道的管段计算长度确定

管段的计算长度由两部分组成:一.实际管段长度;二.当量长度。

局部阻力损失的计算可以用将各种管件折成相同管径管段的当量长度,乘以单位管长阻力损失的方法。

(6)管段阻力损失计算

管段的总压力损失值即为管段的计算长度与经过密度修正的单位长度管道阻力损失之积。

(7)管段的累计阻力损失计算

该值即为本管段的阻力损失与前面已经计算过的管段的阻力损失累计值。

至此,管道阻力损失计算完毕。

(8)确定允许压力降,并对阻力损失进行校核。对于天然气,燃具额定压力为2000Pa时,调压站出口最大压力为2850Pa。根据文献,对于天然气的多层建筑室内燃气管道允许阻力损失为350Pa。

举例对管段进行水力计算并核算庭院管段总压降。

下面以最不利管网中某管段1-2为例,对其进行流量计算以及水力计算。在以下管段的举例计算中,根据上述水力计算的方法,对本设计的过程进行说明。1.初步画出庭院管道水力计算图,对管段进行编号,标出所需参数。

=16.582m

例如1-2管段中实际长度L

1

2.计算单位压降:

ΔP=2850-2000-350=500Pa

L=16.582+3.585+16.215+3.585+15.577+30.500+30.512+26.175+25.705+33.115+ 3.356+3.891=208.5m

ΔP/ L(ρ=0.833kg/m3)=500/208.5=2.50 Pa/m

由于本设计的燃气密度ρ=0.833kg/m3,需进行密度修正

ΔP/ L(ρ=1kg/m3)=2.50/0.833=2.88Pa/m

3、求出各管段的额定流量,根据各管段供气的用具数得同时工作系数值,可求得

各管段的计算流量。

计算流量计算公式如下:

Q= K

t ΣKQ

n

N

式中:Q---燃气管道的计算流量(m3/h);

K

t ---不同类型用户的同时工作系数,当缺乏资料时,可取K

t

=1;

K---相同燃具或相同组合燃具的同时工作系数;

Q

n

---相同燃具或相同组合燃具的额定流量(m3/h);

N---相同燃具或相同组合燃具的数量。

Q=额定功率·3600秒/低发热值 (m3/h)=2.292 m3/h 1-2管段中有5个燃气双眼灶和快速热水器,所以额定流量

Q

n

=5×2.292=11.56 m3/h

1-2管段中计算流量Q

h =KQ

n

=0.35×11.56=5.011m3/h

5、由计算单位压降ΔP/ L(ρ=1kg/m3)=2.88Pa/m和各管段计算流量确定管径。

查表可得1-2管段直径为32mm

5、由管径、流量确定实际单位压降

查表可得:1-2管段实际单位压降(ρ=1kg/m3)=1.5Pa/m

进行修正:1-2管段实际单位压降(ρ=0.833kg/m3)

=1.5×0.833=1.17Pa/m

6、查表5-1得各管段的局部阻力系数ζ,查图5-1得ζ=1时的

2

l值,求出其当

量长度L

2 =ζ

2

l,从而可得管道的计算长度L=L1+L2=L1+Σζl2

式中L

1

—管段的实际长度(m)。1-2管段中计算长度

L=L

1+L

2

=L

1

+Σζl

2

=16.582+1.3×0.67=16.582+1.196=17.353m

7、求各管段的实际压力损失ΔP 1-2管段的实际压力损失,为

ΔP=ΔP/ L(ρ=0.833kg/m3)*L =1.17*17.353Pa=20.24Pa

8、求出从调压站到最远用户燃气管道总压力降

管道1-2-3-5-5-6-7-8-9-10-11-12,25总压力降ΔP= 441.5Pa

以上总压力降接近500 Pa,选用此方案比较经济。满足设计要求。若以另一分支管网计算(见小区管网设计图),同样的计算法可得压力降为369.65Pa<500Pa,满足设计要求。将上述计算完整填成室外燃气管道水力计算表。由于本设计采用经新建调压站低压供气,根据水力计算,在保证压力最不利用户燃具能正常燃烧的情况下,本设计用户最近端与最远端用户的燃烧器压力在1500-2500Pa之间,满足用户需求。故采用新建调压站降压经枝状管网直接供气。

附表:室外燃气管网局部阻力损失系数表

八、室外管网地下燃气管道设计要求统一说明

(1)地下燃气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合下列要求:1埋设在车行道下时,不得小于0.9m;

2埋设在非车行道(含人行道)下时,不得小于0.6m;

3埋设在庭院(指绿化地及载货汽车不能进入之地)内时,不得小于0.3m;

4埋设在水田下时,不得小于0.8m。

注:当采取行之有效的防护措施后,上述规定均可适当降低。地下燃气管道的外防腐涂层的种类,根据工程的具体情况,可选用石油沥青、聚乙烯防腐胶带、环氧煤沥青、聚乙烯防腐层、氯磺化聚乙烯、环氧粉末喷涂等。当选用上述涂层时,应符合国家现行有关标准的规定。

地下燃气管道不得在堆积易燃、易爆材料和具有腐蚀性液体的场地下面穿越,并不宜与其他管道或电缆同沟敷设。当需要同沟敷设时,必须采取防护措施。

表地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m)

注:当明装电线与燃气管道交叉净距小于10cm时,电线应加绝缘套管,绝缘套管的两端应各伸出燃气管道10cm。

小区燃气设计说明书

目录 1设计基础资料……………………………………………( 1 ) 1.1 燃气供应对象…………………………………………( 1 ) 1.2 燃气供应的设计参数……………………………………( 1 ) 1.3 用户灶具配备…………………………………………( 1 ) 1.4 康盛花园三期工程平面图………………………………( 2 ) 2 设计计算…………………………………………………( 2 ) 2.1 庭院管道………………………………………………( 2 ) 2.2 室内管道 (15) 3 天然气替换的可行性分析 (25) 3.1 华白指数 (25) 3.2 庭院管道的天然气替换核算 (26) 3.3 室内管道的天然气替换核算 (26) 结束词 (27) 致谢词 (28) 参考文献 (29) 附图1 庭院管道水力计算图 (30) 附图2 庭院管道纵断面图A (31) 附图3 庭院管道纵断面图B (32) 附图4 24幢立管7的水力计算系统图 (33) 附表1 庭院管道水力计算表(人工煤气) (34)

附表2 庭院管道水力计算表(天然气) (41) 附表3 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(人工煤气) (48) 附表4 各幢楼的室内燃气立管水力计 算表(天然气) (80)

1 设计基础资料 1.1 燃气供应对象 某小区八幢居民楼,其楼层数及住户分布如表1: 表 1 1.2 燃气供应的设计参数表2: 表 2 1.3 用户灶具配备: 1.3.1 24幢、25幢、26幢、27幢的用户同时安装双眼灶和燃气快速热水器; 28幢、29幢、30幢、31幢的用户仅安装双眼灶。

课程设计说明书写作规范

课程设计说明书写作规范(参考) 一、编写要求 课程设计说明书必须用A4(210mm*297mm)白纸打印。打印时,要求纸的四周留足空白边缘,以便装订、复印。每一页上方留25mm,左侧留25mm,下方和右侧分别留20mm。课程设计说明书一律左侧装订。 二、课程设计说明书的内容构成: 封面 课程设计任务书 前置部分摘要 关键词 目次页 插图和附表清单(必要时) 引言 1章 2章 2.1(条) 2.1.1(款) 2.1.1.1(项) 2.1.2 正文 2.2 主体部分 2.2.1 2.3 2.3.1 2.3.2 3章 3.1 结论 致谢 参考文献 附录A 附录部分附录B 附录C (一)前置部分 1.封面:封面包括设计题目、学院名称、专业班级、姓名学号、指导教师姓名等几项内容。 2.目录: 目录是课程设计的篇章名目,要按顺序写清楚设计构成部分和章、节的名称。要求列至二级目录。 3.摘要:摘要是说明书的内容不加注释和评论的简短陈述。摘要应具有独立性和自含

性,即不阅读论文的全文,就能获得必要的信息。摘要中有数据、有结论,是一篇完整的短文,可以独立使用。 摘要应说明研究工作目的、实验方法、结果和最终结论等,重点是结果和结论。中文摘要一般不少于300字;外文摘要不少于200个实词。如遇特殊需要,字数可略多。摘要中一般不用图、表、化学结构式,非公知公用的符号和术语。 4.关键词:关键词是为了文献标引工作从论文中选取出来的以表示全文主题内容信息款目的单词或术语。每篇论文选取3-8个词作为关键词,以显著的字符另起一行,排在摘要的左下方。尽量用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。关键词之间空二格。 (二)主体部分 1.引言:简要说明研究工作的目的、范围、相关领域的前人工作和知识空白、理论基础和分析、研究设想、研究方法和实验设计、预期结果和意义等。 2.正文:正文是作者对研究工作的详细表述。其内容包括:问题的提出,基本观点,解决问题的基本方法,必要的数据和图表,以及通过研究得出的结果与对结果的讨论等。 (1)文中所用的符号、缩略词、制图规范和计量单位,必须遵照国家规定的标准或本学科通用标准。作者自己拟订的符号、记号缩略词,均应在第一次出现时加以说明。 (2)图:课程设计中的图包括曲线图、构造图、示意图、图解、框图、流程图、记录图、布置图、地图、照片、图版等。所有的图应编排序号,序号一律用阿拉伯数字分别依序连续编排。如图1、图2……,每一图应有简短确切的题名,连同图号置于图下。 (3)表:所有的表应编排序号,序号一律用阿拉伯数字分别依序连续编排。如表1、表2……。每一表应有简短确切的题名,连同表号置于表上。必要时,应将表中的符号、标记、代码以及需要说明事项,以最简练的文字,横排于表题下,作为表注,也可以附注于表下。表内同一栏的数字必须上下对齐。表内不能用“同上”、“同左”“;”和类似词,一律填入具体的数字或文字。 (4)数学、物理和化学式 课程设计说明书中的公式、算式或方程式等一律用阿拉伯数字分别依序连续编排,序号标注于该式所在行(当有续行时,应标注于最后一行)的最右边。 (5)计量单位: 课程设计说明书中的量和单位以国际单位制(SI)为基础,必须符合中华人民共和国的国家标准GB3100~GB3102-93。非物理量的单位,如件、台、人、元等,可用汉字与符

燃气输配课程设计

第一章 燃气性质计算 气源基本参数 因为西气东输二线工程经过洛阳市,所以该小区采用的气源是天然气 选用的天然气,其容积成分为,甲烷74.3%,丙烷6.75%,氮气0.55% 二氧化碳1.62%,丁烷1.88%,CmHn(取丙烯C3H6)14.9% 表1-1 天然气组成及其标态下的主要特性值 成分 V (%) 分子量 密度(kg/m3) 粘度(pa s) 低热值(kj) 甲烷 74.3 16.043 0.7174 10.395 35902 丙烷 6.75 44.097 2.0102 7.502 93240 丁烷 1.88 58.124 2.703 6.835 123649 N 2 0.55 28.0134 1.2504 16.671 — CO 2 1.62 44.0098 1.9771 14.023 — 丙烯 14.9 42.081 1.9136 7.649 87667 燃气性质的计算 1、 分子量的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分分子量,按以下公式求混合气体平均分 子量。 ()n n i i M y M y M y M y M +++== ∑ 2211100 1 1001 (081.429.140098.4462.10134.2855.0124.5888.1097.4475.6043.163.74100 1 ?+?+?+?+?+?= =23.126

2、相对密度的计算 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分密以下公度,按以下公式求混合气体平 均密度。 ρρi i y ∑= 100 1 ) (ρ ρ ρn n y y y + ++= 2 2 1 1 100 1() 9136.19.149771.162.12504.155.0703.288.10102.275.67174.03.74100 1?+?+?+?+?+?=1.043kg\m3 按以下公式求混合气体相对比重即相对密度 S 293 .1ρ = =0.807 3、粘度的计算 将容积成分换算为质量成分 100 ?= ∑M y M y g i i i i i 由输配课本表1-4、表1-5查得各组分的分子量,根据已知的各组分容积成分, 通过计算得到 6.2312=∑i i M y 按换算公式,各组分的质量成分为 54 .511006 .2312043.163.744 =??=CH g 87.121006 .2312097.4475.68 3=??=H C g 73.41006 .2312124.5888.110 4=??=H C g

课程设计说明书

目录 摘要 (1) 1前言 (2) 2塑件的工艺分析 (3) 2.1塑件原材料分析 (3) 2.2塑件结构、尺寸精度及表面质量分析 (4) 2.3塑件的体积与重量 (5) 2.4塑件注塑工艺参数的确定 (4) 3拟定成型方案 (6) 3.1分型面的选择 (6) 3.2确定型腔布置 (7) 3.3浇注系统的设计 (8) 3.3.1主流道的设计 (8) 3.3.2浇口设计 (8) 4.模具成型零件的设计与计算 (9) 4.1凸模、凹模、型芯设计与计算 (9) 4.2型腔侧壁厚度和底板的计算 (10) 5.脱模机构的设计与计算 (12) 5.1脱模机构的设计原则 (12) 5.2脱模力的计算 (12) 6.合模导向机构设计 (13) 7.注塑机的选定与相关参数的校核 (14) 7.1注塑机初步的选定 (14) 7.2注塑机相关参数的校核 (14) 8.设计小结 (15) 参考文献 (15)

塑料饭盒注塑模设计 学生: 指导老师: 摘要:本课题主要是针对塑料饭盒的注塑模具设计,该塑料饭盒材料为无毒PP材料,是日常生活中常见的一种塑件产品。通过对塑件进行工艺的分析和比较,最终设计出一副注塑模。该课题从产品结构工艺性,具体模具结构出发,对模具的浇注系统、模具成型部分的结构、顶出系统、冷却系统、注塑机的选择及有关参数的校核、都有详细的设计,同时并简单的编制了模具的加工工艺。通过整个设计过程表明该模具能够达到此塑件所要求的加工工艺。根据题目设计的主要任务是饭盒注塑模具的设计,也就是设计一副注塑模具来生产塑件产品,以实现自动化提高产量。针对塑件的具体结构,该模具是点浇口的双分型面注射模具。 关键词:注塑模,塑料饭盒 Potted molded plastic lunch box's mold design Student: Tutor: Abstract: This topic mainly aims at potted molded plastic lunch box's mold design, this plastic lunch box material for the non-toxic PP material, is in the daily life the common one kind models a product. Through to models to carry on the craft the analysis and the comparison, designs a note mold finally. This topic from the product mix technology capability, the concrete mold structure embarks, to mold's gating system, the mold formation part's structure, goes against the system, the cooling system, injection molding machine's choice and the related parameter examination, has the detailed design, simultaneously and simple establishment mold's processing craft. Through the entire design process indicated that this mold can achieve this to model the processing craft which an institute requests. According to the topic design's primary mission is the lunch box injection mold's design, is also designs an injection mold to produce models a product, realizes the automation to raise the output. In view of models a concrete structure, this mold is the runner duplex profile injection mold.. Key word: note mold , plastic lunch box

燃气设计说明书

— 摘要 城市燃气是城市建设的重要基础设施之一,也是城市能源供应当中一个重要组成部分,它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气输配系统的绝大部分系统的绝大部分工程量,属与城市地下基础工程。 本设计的主要内容为老城区天然气供应的规划。该设计使用的天然气管道主要是无缝钢管。XX区总供气面积为237公顷,人口达万,属于小型城市,居住也比较集中。进行规划时除建设接收长输管线天然气的门站外,还设置区域调压站。因此,除管网的水利计算外,还有门站,区域调压站的设备选型计算。本设计囊括了从长输管线到门站,经过区域调压站最后进入区域管网的过程。幸福小区有79栋楼,共948户,包括了平面管网的布置,用户引入管的设计,单管阀门井的设计,凝水缸的设计。 关键词:天然气门站管道工艺流程节点压力流量"

Abstract ` City gas is an important city-building infrastructure as urban energy is also an important component of the urban industrial, commercial and residential gas by the ways of providing quality gas . City gas transmission and distribution system is a basic project of the urban underground works in the vast majority of engineering systems. The main elements of the design is the planning of natural gas supply in Laocheng district . Seamless steel pipe is used as gas pipeline in this design. Laocheng district which covers a supply area of 237 hectares , population 94,800, is a small city and the living is also relatively concentrated. Not only is a gas storage and distribution station in need ,but also a regional regulator station need to be set up when planning to receive long-distance pipeline. Therefore, in addition to the water pipe network computing, there are equipment selections of Storage and Distribution Station, regional regulator stations .The design mainly includes long-distance pipelines from the reservoir distribution stations, regulator stations, after the regional final to enter the process of regional pipeline network. There were79 residential buildings,

燃气输配课程设计的

《燃气供应工程》 课程设计说明书 题目:南京市某某花园三期工程燃气设计院(系):城市建设与安全工程学院 专业:建筑环境与设备工程 姓名:林乐 班级学号:环设0901 24 指导教师:魏玲 城市建设与安全工程学院 2012年5月31日

目录 一、建筑概况及基础资料 (2) 1工程名称 (2) 2建筑概况 (2) 3设计依据 (2) 4设计参数 (2) 5用户灶具级热水器设置 (3) 二、庭院管道设计及计算 (3) 2.1管道布置 (3) 2.2绘制管道水力计算图 (3) 2.3庭院管道流量计算 (3) 2.3.1同时工作系数法计算步骤 (4) 2.3.2水力计算举例 (5) 2.4管道附属设备 (6) 2.4.1管材选用 (6) 2.4.2附属设备 (7) 2.5引入管的设计 (7) 三、室内管道水力计算 (8) 3.1 管道系统图布置、绘制及编号 (8) 3.2 确定管道的计算流量 (10) 3.3 计算步骤 (10) 3.4 各幢室内管网水力计算 (11) 四、室内燃气管道的防腐、附属设备及其安装设计 (12) 五、小结 (13) 六、附录...................................................................................... 错误!未定义书签。 附录一庭院燃气管道水力计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录二各栋楼引入管管径计算表.................................... 错误!未定义书签。 附录三24幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录四25幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录五26幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六27幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录七28幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录八29幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录九30幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。 附录六31幢室内管网水力计算表................................... 错误!未定义书签。

燃气设计说明书.

摘要 城市燃气作为城市基础设施的重要组成部分,不仅关系到城市人民的生活质量、自然环境和社会环境,关系到城市经济和社会的可持续发展,是国民经济中具有先导性、全局性的基础产业。 大力开发利用天然气,改善和优化能源结构,促使能源结构从低效高污染型向高效清洁型转变,为我国国民经济中长期可持续发展作出贡献。深化体制改革,扩大对外开放,面向市场,以经济效益为中心,充分有效地利用国内外两种资源、两个市场、两种资金和两种技术,来推动天然气产业快速发展。 本次设计主要做一个某小区天燃气中压环网设计。通过对该区的地理位置和城镇规模等调查,人均耗气量、人口数、商业用气量、工业用气量等的统计之后,然后规划该区10至20年城镇用气情况,然后作出一个符合当地情况的一个规划。 规划内容包括城镇概况、燃气性质、燃气需用量及供需平衡、城镇燃气管网设计、某一高层居民建筑管网设计、调压站设计、门站设计。 由于燃气的易燃易爆特性直接关系社会公共安全和居民的人生、财产安全,为确保燃气行业的安全建设和运营,燃气建设必须安全第一。设计应考虑实际情况,必须严格按照国家规范。为应山县的燃气建设提供保障。 1

目录 第一章课程设计任务书 (3) 第二章各类用户用气量计算 (5) 2.1 燃气用气量和小时计算流量的计算 (5) 2.1.1供气原则及供气对象 (5) 2.1.2居民生活年用气量 (6) 2.1.3公共建筑年用气量 (6) 2.1.4燃气小时用气量计算 (7) 第三章设计方案及管网布置 (9) 3.1燃气管网系统选择和管网布线原则 (9) 3.1.1燃气管网系统选择 (9) 3.1.2燃气管网布线原则 (9) 第四章管网水力计算 (10) 4.1 各级管网压力及计算压力降的确定 (10) 4.1.1 各级管网压力 (10) 4.1.2 各级管网计算压力降的确定 (10) 4.1.3 高压和中压燃气管道摩檫阻力损失计算公式 (10) 4.2管网计算流量确定 (11) 4.2.1计算步骤 (11) 4.3管网水力计算 (13) 设计总结 (17) 参考文献 (18) 2

北京燃气说明书

一、遵循的主要标准、规范及设计依据 1、《城镇燃气设计规范》(GB50028-2006) 2、《城镇燃气技术规范》(GB50494-2009) 3、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ33-2005) 4、《燃气输配工程设计施工验收技术规定》(DB11/T302-2014) 5、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》(CJJ95-2013) 6、《聚乙烯燃气管道设计、施工、验收技术规程》(北京市燃气集团有限责任公司企业标准)(以下简称企标) 7、《燃气专用设备应用标准-聚乙烯管材、管件、阀门及钢塑转换管件》QB/3M08-2012 8、《北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)天然气工程》设计任务单。 9、甲方提供有关图纸、资料。 10、北京市规划委员会建设项目规划条件,2015规条市政字0343号。 11、高压管网公司的输配管网资料。 二、工程概况 1、工程简介 (1)本图为肖家河中街燃气外线施工图,为北京大学肖家河教工住宅(E、F、G地块)供气。该管线随市政道路一起施工,肖家河中街西段气源2处,一处为肖家河西路永中西侧现状DN300中压A天然气管道;另一处气源为肖家河中街与上河沿东路交叉路口东17米现状DN200中压A天然气管道;肖家河中街东段气源为2处,一处为圆明园西路路口永中西侧现状DN300中压A天然气管道; 肖家河中街西段设计起点为肖家河西路永中西9.4米,设计终点为上河沿东路路口东17米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。肖家河中街东段设计起点为肖家河永中西9.4米,设计终点为圆明园西路路口永中西29.9米,管线路由位于肖家河中街永中南4.5米。 本图为市政中压天然气管线报审图,管线设计管径DN300,现状燃气管线属基建线已带气。(2)本工程中压天然气管道压力级制为中压A,设计压力为:0.4MPa。 (3)本设计为该工程第13期施工图,有后续设计。 (4)通气方式:中压A带气接气4处,接气点1为钢管DN300接DN300,接气2为钢管DN200接DN200;接气点3为钢管DN300接DN300,接气4为钢管DN300接DN400; (5)本工程预计用气时间2015年12月底。 三、(一)钢管技术要求 1、管径大于DN200采用《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091-2008),材质为Q235B;管径小于等于DN200采用《输送流体用无缝钢管》(GB/T8163-2008),材质为20#钢。 2、外线采用直埋敷设,埋设在车行道主干线下时,埋深不得小于1.2m,在车行道支线下时不得小于1.0米;埋设在非车行道干线下时,埋深不得小于0.9m。 3、管顶上方0.5m处敷设警示带。当管道公称直径<400时。警示带数量为1条;当管道公称直径≥400时,警示带数量为2条,且间距为150mm。 4、管道采用三层结构聚乙烯防腐,具体要求详见《埋地钢质管道聚乙烯防腐层》 (GB/T23257-2009)。补口采用辐射交联聚乙烯热收缩套(带),热收缩套(带)与聚乙烯层搭接宽度应不小于100mm;采用热收缩带时,应采用固定片固定,周向搭接宽度应不小于80mm。 5、管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查,回填前应进行100%电火花捡漏,检测电压为15KV,无漏点为合格。回填后必须对防腐层完整性进行全线检查,不合格必须返工处理直至合格。 6、当管道设计压力为0.4MPa时,所使用的附件压力级应不小于1.0MPa。

用气量和燃气质量(条文说明) 城镇燃气设计规范

3 用气量和燃气质量(条文说明)城镇燃气设计规范 3 用气量和燃气质量 3.1 用气量 3.1.1 供气原则是一项与很多重大设计原则有关联的复杂问题,它不仅涉及到国家的能源政策,而且和当地具体情况、条件密切有关。从我国已有煤气供应的城市来看,例如在供给工业和民用用气的比例上就有很大的不同。工业和民用用气的比例是受城市发展包括燃料资源分配、环境保护和市场经济等多因素影响形成的,不能简单作出统一的规定。故本规范对供气原则不作硬性规定。在确定气量分配时,一般应优先发展民用用气,同时也要发展一部分工业用气,两者要兼顾,这样做有利于提高气源厂的效益,减少储气容积,减轻高峰负荷,增加售气收费,有利于节假日负荷的调度平衡等。那种把城镇燃气单纯地看成是民用用气是片面的。 采暖通风和空调用气量,在气源充足的条件下,可酌情纳入。燃气汽车用气量仅指以天然气和液化石油气为气源时才考虑纳入。 其他气量中主要包括了两部分内容:一部分是管网的漏损量;另一部分是因发展过程中出现没有预见到的新情况而超出了原计算的设计供气量。其他气量中的前一部分是有规律可循的,可以从调查统计资料中得出参考性的指标数据;后一部分则当前还难掌握其规律,暂不能作出规定。 3.1.3 居民生活和商业的用气量指标,应根据当地居民生活和商业用气量的统计数据分析确定。这样做更加切合当地的实际情况,由于燃气已普及,故一般均具备了统计的条件。对居民用户调查时: 1 要区分用户有无集中采暖设备。有集中采暖设备的用户一般比无集中采暖设备用户的用气量要高一些,这是因为尤集中采暖设备的用户在采暖期采用煤火炉采暖兼烧水、做饭,因而减少了燃气用量。一般每年差10 %~20%,这种差别在采暖期比较长的城市表现得尤为明显;

课程设计说明书

前言 一、课程设计目的 课程设计是机械设计基础课程重要的实践性教学环节。课程设计的基本目的是: 1:综合运用机械设计基础和其他选修课程的知识。分析和解决机械设计问题,进一步巩固、加深和扩展所学的知识。 2:通过设计实践,逐步树立真确的设计思想,增强创新意识和竞争意见,熟悉掌握机械设计的一般规律,培养分析问题和解决问题的能力。 3:通过设计计算、绘图以及运用技术标准、范围、设计手册等有关设计资料,进行全面的机械设计基础技能的训练。 二、课程设计内容 课程设计的内容主要包括:分析传动装置的总体方案;选择电动机;传动系统计算;传动零件、轴、轴承、联轴器等的设计计算和选择;装配图和零件图设计;编写设计计算说明书。 课程设计中要求完成以下工作: 1.减速器装配图1张(A1图纸); 2.减速器零件图2张(A3图纸); 3.设计计算说明书1份。 三、设计题目:带式运输机传动装置 四、传动方案:

五、设置参数: 原始数 据 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 运输带拉力F (N)250 230 220 210 210 200 220 260 245 240 运输带 速度V (m/s) 1.8 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.5 2.1 2.3 2.4 滚筒直 径D (mm) 300 330 340 350 360 380 380 300 360 320 六、设计者具体计算条件

1、运输带拉力2200N。 2、运输带速度2.4m/s。 3、滚筒直径340mm。 4、滚筒效率0.96。 5、工作情况:两班制(8 小时/班),连续单向运行,载荷较平稳; 6. 使用期限:10 年,每年按300 天计算; 7. 工作环境:室内,最高温度35℃,灰尘较大; 8. 电力来源:三相交流,电压380/220V; 9. 维修间隔期:四年一次大修,两年一次中修,半年一次小修; 10. 制造条件及生产批量:一般机械厂制造,小批量生产。 七、课程设计工作量 1. 减速器装配图1 张(A0 或A1); 2. 零件图2 张(高速级小齿轮,低速级(齿轮)轴); 3. 设计计算说明书1 份(约5000~7000 字)。 设计时间:2011年5月25 设计过程 一、电动机的选择 计算说明和计算过程计算结果

燃气输配设计说明书

系别:专业:学号:姓名:指导教师:

目录 一、设计目的---------------------------------------------2 二、主要参考资料-----------------------------------------2 三、设计内容---------------------------------------------2 1、设计原始资料---------------------------------------2 2、设计内容-------------------------------------------3 3、庭院燃气管道设计-----------------------------------4 4、室内燃气管道设计-----------------------------------8 四、引入管的设计-----------------------------------------10 五、室内燃气管道的安装设计-------------------------------10 六、燃气表的安装设计-------------------------------------11 七、燃气表的选用-----------------------------------------11 八、燃气灶的安装要求-------------------------------------12

《燃气输配》课程设计 一、设计目的 课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》 《燃气工程技术设计手册》 《燃气规划设计手册》 《建筑燃气设计手册》 《燃气输配》 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源采用纯天然气,纯天然气容积成分为: CH 4:98%;C 3 H 8 :0.3%;C 4 H 10 :0.3%;CmHn:0.4% N 2 :1.0%. 纯天然气各成分的基本性质如下表:

单片机课程设计——煤气自动检测报警系统

单片机课程设计 ——任务说明书 题目:煤气浓度检测系统 所在院系:机电汽车工程学院 专业:机101-4班 学号: 姓名: 完成日期: 2013/6/6 指导教师:姜风国 烟台大学

摘要 随着时代的发展,煤气已成为人们生活中必不可少的能源了,煤气泄漏事件时有发生,给人们的人身安全和财产安全带来了很多隐患,所以怎样防止煤气中毒与爆炸已成为人们的迫切需要.为此我们开发研制了智能煤气报警系统. 计算机的普及和信息技术的迅猛发展,人们己不满足于传统的居住环境,对家庭及住宅小区提出了更高的要求,智能化被引入家庭,并迅速在世界各地发展起来。人们对居住环境要求的日见增高,体现在希望住宅不仅更便利、舒适而且更安全。 家庭及住宅小区智能化的定义,在国际上至今尚无一致的般认为,在现代化的城乡住宅小区内综合采用微型计算机、自动控制、通信与网络及智能卡等技术,建立一个由住宅小区综合物业管理中心与安防系统、信息通信服务与管理系统和家庭智能化系统组成的“三合一”住宅小区服务与管理集成系统,最终目的是使每一住户得到满足其要求的最佳方案。国家建设部规定,目前住宅小区应实现六项智能化要求,其中包括实行安全防范系统自动化监控管理;防盗报警系统应安装红外或微波与煤气泄漏报警器等各种类型报警探测器。基于此项规定,煤气泄漏自动报警实现智能化势在必行。 本系统主要针对传统煤气检测系统进行技术改进以满足要求,至此本系统具有如下特点.用单片机实现定时控制,电路简单、价格便宜、可靠性好。采用气敏传感器及防爆型电磁阀.安全可靠,能有效的保证随时接通和断开煤气控制电磁阀:有煤气泄漏时有语音报警,并通过总线通知管理室.双重保障。因此本系统也可作为智能家居系统的一个子系统。

中压燃气管道设计说明

XXX路燃气管道工程 一.设计依据 1.设计委托书。 2.委托方提供1:500道路施工带状图<>及其它图纸资料。 3.规划部门批准的燃气管道规划红线。 4.《城镇燃气设计规范》GB50028-2006; 5.《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005/J404-2005; 6.《聚乙烯燃气管道工程技术规程》CJJ63-2008; 7.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分:管材》GB ; 8.《燃气用埋地聚乙烯(PE)客道系统第2部分:管件》GB ; 9.《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分:阀门》GB ; 10.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,故不另作地质勘察报告。二.工程概况 本工程燃气中压管道全长XXX米,道路桩号XXXXX~XXXXX,燃气管道桩号0+000相当于道路桩号X+XXXXX,预留支管XX处,其中横穿道路XX处。规划红线位置:在XX X路以北距道路中心线10米处。 三.输送介质及性质 输送介质:天然气,密度: Kg/Nm3;低热值:8000Kcal/Nm3(20℃); 华白指数:Nm3。 四.设计压力 设计压力:。 五.管材及管件 本工程燃气管道选用燃气用埋地聚乙烯管道,聚乙烯管材及管件均采用SDR11系列,管材应符合《燃气用埋地聚乙烯管材》的规定,管件应符合《燃气用埋地聚乙烯管件》的规定。 六.管道的安装

1)聚乙烯管采用热熔对接方式连接。 2)热熔连接的焊接接头连接完成后,应进行100%外观检验及10%翻边切除检验,并应符合《规程》CJJ63-2008的要求。 七.防腐 聚乙烯管道本身具有耐腐蚀性能,无需外防腐层。 八.管道敷设 1.沟槽开挖、基础处理.回填等土方工程施工要求应按《规范》CJJ33-2005。 2.本工程管道净埋深不小于米,施工时应保证地下燃气管道与相邻管道及建、构筑物之间 的水平和垂直距离不应小于《规范》GB50028-2006中条之规定。 3.在管道正上方距管顶0.3m-0.5m处沿管线连续敷设警示带,聚乙烯管还应在管顶同时随 管道走向敷设示踪线,示踪线的接头应有良好的导电性。 4.管道焊接完成,经检验合格后回填,聚乙烯管道四周米范围内采用细土回填并人工夯实, 密实度不低于90%,其他部位密实度应符合相应地面对密实度的要求。 4.该路段道路已形成,其基础强度满足燃气管道的敷设要求,施工中如遇特殊情况,请及 时通知设计人员到现场,对基础进行处理。 九.阀门安装 1.阀门安装前应按设计要求核对型号、公称直径、公称压力,检查阀体、零件等有无砂眼、裂纹等。 2.阀门安装前应按其产品标准要求单独进行强度和严密性试验。 十.吹扫及试验 1.管道安装完毕后,应进行吹扫。 2.管道吹扫合格后方可进行强度和严密性试验,试验介质为空气或惰性气体。. 3.强度试验 1)试验压力为。 2)埋地管道的强度试验宜在回填至管顶上方0.5m以上后进行。 3)强度试验稳压时间为1小时,仔细观察不少于30min, 无压降为合格。 4.严密性试验

课程设计说明书模板

机械制造学课程设计说明书 题目名称 专业班级 学生姓名 学号 指导教师

目录 一、任务书--------------- -------3 二、指导教师评阅表----------------------4 三、序言--------------------------------------------------------------------3 四、零件的分析---------------------------------------------------------3 五、工艺规程的设计--------------------------------------------------- (1). 确定毛坯的制造形式------------------------------------------------4 (2). 基面的选择------------------------------------------------------------4 (3). 制订工艺路线----------------------------------------------------------4 (4). 机械加工余量、工序尺寸及毛坯尺寸的确------------------------------------5 (5). 确定切削用量及基本工时------------------------------------------6 六、设计心得与小结-----------------------------------------------------------11 七参考文献---------------------------------------------------------------11

燃气设计说明书

河南城建学院 《燃气输配》课程设计说明书 题目:河南城建学院小区燃气 管网设计 学生姓名: 学号: 系部名称:建筑环境与能源工程系 指导老师:马良涛王旭涛鞠睿 完成时间: 2010年6月18日 二○一○年六月十八日

目录 一、设计目的--------------------------------------------- 2 二、主要参考资料----------------------------------------- 2 三、设计内容--------------------------------------------- 2 四、室内燃气管道设计------------------------------------- 5 五、室内燃气管道设计统一说明----------------------------- 10 六、调压设备的选型与计算----------------------------------13 七、小区燃气管道设计------------------------------------- 15 八、小区燃气管道设计统一说明----------------------------- 19

一、设计目的 本课程设计的目的旨在提高学生运用所学的理论知识解决实际问题的能力。通过课程设计了解工程设计的内容、方法和步骤,初步培养确定设计方案、设计计算、绘制图纸、使用技术资料及编写设计说明的能力。为毕业后从事该行业打下坚实基础。 二、主要参考资料: 《城镇燃气设计规范》GB 50028-2006; 《家用燃气灶》GB16410-1996 《燃气工程技术设计手册》 《燃气输配》 中国电力出版社 三、设计内容: (一)设计原始资料: 本设计气源四川达州天然气,天然气(体积百分数)见下表 CH 4 C 2H 4 C 3H 8 C 4H 10 C 5H 10 N 2 90.6 3.6 2.8 0.82 1.62 0.56 (二)天然气基本参数计算 (1)平均分子量 1122n n M 0.01y M +y M + +y M ?=() 式中 M :混合气体的平均分子量; y 1、y 2、y n :各单一气体的体积百分数; M 1、M 2、M n :各单一气体的分子量。 (2)平均密度 112 2n =0.01y +y ++y ρρρρ?() 式中 ρ:混合气体平均密度(Kg/Nm3); ρ1、ρ2、ρn :标准状态下各单一气体的密度。 (3)相对密度

燃气燃烧课程设计

《燃气燃烧》课程设计 题目:燃气燃烧课程设计 学院:建筑工程学院 专业:建筑环境与能源应用工程 姓名:张冷 学号: 20130130370 指导教师:王伟 2016年 12 月 26 日 目录

1设计概述 (1) 2设计依据 (1) 2.1原始数据 (1) 2.2燃气基本参数的计算 (1) 2.2.1热值的计算 (1) 2.2.2燃气密度计算 (2) 2.2.3燃气相对密度计算 (2) 2.2.4理论空气需要量的计算 (2) 2.3头部计算 (3) 2.3.1计算火孔总面积 (3) 2.3.2计算火孔数目 (3) 2.3.3计算火孔间距 (4) 2.3.4计算火孔深度 (4) 2.3.5计算头部截面 (4) 2.3.6计算头部截面直径 (4) 2.3.7计算火孔阻力系数 (5) 2.3.8计算头部能量损失系数 (5) 2.4引射器计算 (5) 2.4.1计算引射器系数 (5) 2.4.2计算引射器形式 (5) 2.4.3计算燃气流量 (6) 2.4.4计算喷嘴直径 (6) 2.4.5计算喷嘴截面积 (6) 2.4.6计算最佳燃烧器参数 (6) 2.4.7计算A值 (7) 2.4.8计算X值 (7) 2.4.9计算引射器喉部面积 (7) 2.4.10计算引射器喉部直径 (8) 2.4.11引射器其他尺寸计算方式如附图1: (8)

2.5火焰高度计算 (8) 2.5.1火焰内锥高度 (8) 2.5.2火焰外锥高度 (8) 2.6火孔排列 (9) 2.6.1确定火孔个数 (9) 2.6.2火孔分布直径的计算 (9) 3设计方案计算 (9) 3.1已知计算参数 (9) 3.2详细计算步骤 (10) 3.2.1头部计算 (10) 3.2.2引射器计算 (11) 3.2.3火焰高度计算及加热对象的设置高度 (12) 总结 (12) 参考文献 (13)

李雪洁燃气输配设计说明书.

学号 1203010327 天津城建大学 燃气输配课程设计说明书 CNG庭院室内燃气供应设计 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7 月 26 日 学生姓名李雪洁 班级12卓越暖 成绩 指导教师 能源与安全工程学院 2015年 7月 17日

天津城建大学 课程设计任务书 2014—2015 学年第二学期 能源与安全工程学院建筑环境与设备工程专业 12卓越班级 课程设计名称:燃气输配课程设计 设计题目:庭院及室内燃气供应设计 完成期限:自 2015 年 7 月 13 日至 2015 年 7月 26 日共 2 周 设计依据、要求及主要内容: 一、小区庭院燃气管网设计 (一)概况:该居民区是某城市中的一个新建小区,居民区内道路纵横交叉,路面平坦并都已修成沥青或水泥路面。给水管和排水管的干管及其它管道均铺设在车行道下,并已投入使用。气源由小区内自建CNG减压站提供,燃气成份(见表1-1); 表1-1 燃气各组分的体积百分数 1.居民区总平面图(另附):比例1:1000-5000 2.居民区内人口:按照每个小区的修建性详规统计计算,每栋楼的层数按图纸中所标定的计算,每栋楼按照四个单元、一梯两户,每户人口2.6人计算。 3.居民生活用气指标按照当地的实际情况选取。 4.低压燃气管网的计算压力降取按照允许压力降通过水力计算确定,低压燃气管道的局部阻力损失一般不做单独计算,而按增加管段长度的10%作为计算长度进行压 力降计算; 5.低压燃气管道的管材采用焊接钢管,管道上的三通、弯头、变径管等均需加工制作; 6.该城市的冬季最大冻土深度为地表下0.8米,地下水位为4.0米,土质一般其腐蚀为标准级; 7.该区所有道路的承载能力按通行一般载重汽车考虑。 (二)设计计算步骤及内容 1.燃气基本参数计算; 2.燃气用量计算; 3.燃气管线布置; 4.燃气管道水力计算; 5.调压、计量工艺设备选型计算 6.燃气输配管网图绘制; 7.编写说明书。 (三)设计成果 1.根据小区平面图,完成小区低压燃气管网的布线、水力计算及必要的规划设计说明; 2.图纸: 小区燃气管道平面布置图1:1 000~5000;

相关文档