文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 阀门试压表格

阀门试压表格

阀门试压表格
阀门试压表格

阀门/管件试验报告TY-24单位工程名称工程编号

名称型号规

填料数量

公称压

力(MPa)

强度试验严密性试验试验情况

及外观检

Tes

介质压力

(MPa)

时间

(min)

介质压力

(MPa)

时间

(min)

技术负责人:

试验班(组)长:

记录人:

年月日建设(监理)单位专业工程师:

年月日

368

说明:本记录由阀门、管件试压单位填写,每种规格阀门、管件填写一栏。

369

阀门压力试验规范

1.目的 为确保产品的压力试验检验符合有关标准规定,特制定本规范。 2.范围 适用于本公司生产的切断类阀门产品。 3. 引用标准 JB/T9092-1999 阀门的试验和检验 API598-2009 阀门的检查 API 6D-2008 管道阀门规范 4. 压力试验 4.1 试验准备 4.1.1压力测试操作人员应接受相关培训,取得公司颁发的上岗资格证,方可独立从压力测试工作。 4.1.2除订货要求外,试验前,阀门不得涂漆,但磷化处理或类似的化学处理用于保护表面是允许的,且阀体应清理干净。 4.2试验介质 4.2.1壳体试验、高压密封试验、高压上密封试验,试验介质为含有水溶性油或防锈剂的水,若用煤油作试验须在合同中注明; 4.2.2低压密封试验,低压上密封试验,试验介质为气体或惰性气体; 4.2.3奥氏体不锈钢阀门用水作试验时,所用水的氯含量应不超过100ppm。 4.2.4试验介质的温度应在5℃~40℃之间。 4.3压力表的管理 4.3.1压力表的量程确认 压力表量程应是试验压力的1.5~3倍(测量压力应在量程范围的25%~75%),压力表的精度不低于2.5级并在满量程25%、50%、75%、100%的位置上定期校准。 b)JIS K级和API磅级阀门试压时选用的压力表量程范围见表2。 c)0.6MPa气密封试验用压力表量程范围选用0~1.6MPa。 4.3.2所有的试验用压力表应按照公司的“监视和测量设备控制程序”程序进行控制和校准,并贴有校准标签,且在有效期内。 4.4压力试验的要求 4.4.1如有带有驱动装置,应使用驱动装置操作阀门试验。

4.4.2试验过程中,不允许对阀门施加影响试验结果的任何外力。 4.5压力试验操作方法和程序 4.5.1上密封试验 将阀门完全开启,使上密封起作用,松开填料压盖,向体腔内加压至规定的试验压力,并保压至规定的时间,检查填料处是否有上浮及泄漏现象。合格后压紧填料压盖。 4.5.2壳体试验 将装好的试验阀门的两端封闭,阀门部分开启,接通试验装置,向阀门体腔内注入试验介质,排除气体并逐渐加压至规定的试验压力。保持压力至规定的保压时间,检查壳体有无泄漏、渗透、冒汗现象,检查填料处有无泄漏。合格后逐渐泄压。 4.5.3密封试验 4.5.3.1在壳体试验后进行,阀体内充满介质前应部分开启以便将阀体内的空气排净,然后关紧,升到试验压力,并且保压时间大于规定时间. 4.5.3.2对受压元件和连接处进行观察,确认有无泄漏。 4.5.4密封试验方法,见表3 4.6阀门所需的压力试验项目 4.6.1JB/T9092规定的检验项目 a) 公称通径小于或等于100mm、公称压力小于或等于25.0Mpa及公称通径大于或等于125mm、 b) 公称通径小于或等于100mm、公称压力大于25.0MPa和公称通径大于或等于125mm、公称压

阀门试压管理规定

阀门试压管理规定 第一章总则 第一条为了保证公司工程建设顺利进行,提高阀门的合格率及使用率,对各施工单位的阀门试压进行规范,特制订以下管理细则。 第二章基本要求 第二条试压资质 1、试压单位必须出具相应的试压设备、仪表等产品质量合格证。 2、试压操作人员应具有相关部门颁发的有效证件。 3、设备、阀门试压必须采用国标 GB∕T13927-1992《工业用阀门阀门的压力试验》的标准及试压单位出具的相应标准执行。 第三条试压场所安全管理 1、项目经理部指定试压单位试压场所,试压单位不得随意更改。 2、试压场所必须用警戒线围圈隔离,设置试压操作区、待试压区、试压合格区及试压不合格区。 3、试压场所悬挂明显的警示标志,不得闲杂人员随意进出。 4、试压场所所负责的施工单位必须建立完善的管理制度,定期做好安全检查工作 第四条试压质量控制 1、阀门试压前试压单位必须出具相应的试压方案,试压方案要有试压单位的组织机构及项目经理签字方可生效。 2、试压单位每天要将试压的阀门以书面形式报送项目经理部,经项目经理部同意后方可试压。 3、所有阀门试压前应对其外观进行检查,包括设备、阀门上的铭牌,产品质量证明文件,法兰面等无损伤,两端有无防护盖。 4、试压操作人员不少于2人,且对操作台操作熟悉,并对试压过程中存在的安全隐患要有预防措施。 第五条试压后阀门的管理 1、试压合格的设备、阀门在本体上作标识√,不合格的在本体上作标识×。

2、试压后合格的设备、阀门应按规格型号分开堆放,不合格的单独堆放,及时盖好阀门法兰两端防护盖。 3、阀门试压后要及时填写项目经理部和监理都认可《设备∕阀门试压记录》表格。 4、试压合格的阀门发放应填写《设备∕阀门发放记录》,发放和接受双方签字。 5、不合格的阀门单独建立《不合格设备∕阀门信息台账》。 6、设备、阀门试压结束后及时切断相应的电源,清理现场,用对其进行覆盖保护。 第五章附则 第六条本规定未尽事宜由项目经理部临时通知。

通用阀门试压标准

通用阀门压力试验标准 本标准参照采用国标标准GB/T13927—1992《工业用阀门 阀门的压力试验》。 1主题内容与适用范围 本标准规定了通用阀门压力试验的要求、方法和评定指标。 本标准适用于闸阀、截止阀、止回阀、旋塞阀、球阀、蝶阀、隔膜阀等的压力试验。 2术语 2.1试验压力 试验时阀门内腔应承受的计示压力。 2.2壳体试验 对阀体和阀盖等联结而成的整个阀门外壳进行的压力试验。目的是检验阀体和阀盖的致密性及包括阀体与阀盖联结处在内的整个壳体的耐压能力。 2.3密封试验 检验启闭件和阀体密封副密封性能的试验。 2.4上密封试验 检验阀杆与阀盖密封副密封性能的试验。 2.5试验持续时间 在试验压力下试验所持续的时间。 3试验项目

压力试验的项目包括: a.壳体试验; b.上密封试验(具有上密封结构的阀门应做该项试验); c.密封试验。 4实验要求 4.1每台阀门出厂前均应进行压力试验。 4.2在壳体试验完成之前,不允许对阀门涂漆或使用其它防止渗漏的涂层,但允许进行无密封作用的化学防锈处理及给衬里阀衬里。对于已涂过漆的库存阀门,如果用户代表要求重做做压力试验时,则不需除去涂层。 4.3密封试验之前,应除去密封面上的油渍,但允许涂一薄层粘度不大于煤油的防护剂,靠油脂密封的阀门,允许涂敷按设计规定选用的油脂。 4.4试验过程中不应使阀门受到可能影响试验结果的外力。 4.5如无特殊规定,试验介质的温度应在5~40℃之间。 4.6下列试验介质由制造厂自行选择,但应符合表1和表2的规定; a 液体:水(可以加入防锈剂),煤油或粘度不大于的其它适宜液体; b气体:空气或其它适宜的气体。 4.7用液体作试验时,应排除阀门腔体内的气体。用气体作试验时,应采用安全防护措施。 4.8进行密封和上密封试验时,应以设计给定的方式关闭。 4.9试验压力应符合规定。 4.9.1壳体试验的试验压力按表1的规定。

阀门试压方案

陕西延长石油延安能源化工有限责任公司延安煤油气资源综合利用项目 硫回收装置 阀门试验方案 编制: 审核: 审定: 中化二建集团有限公司 2017年5月3日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工准备 (1) 四、阀门检验、试验过程控制 (3) 4.1试验工艺流程 (3) 4.2阀门验收 (3) 4.3 阀门试验通用规定 (4) 4.4减压阀和疏水阀试验 (8) 4.6阀门标识 (9) 4.7阀门存放 (9) 4.8成品保护 (9) 五、质量管理体系及质量管理 (9) 5.1质量管理体系 (9) 1)质量保证体系的组织机构 (9) 2)质量保证体系下设五大员(工艺负责人、质量负责人、施工负责人、设备负责人、材料负责人)和施工作业负责人。 (10)

3)质量控制点 (10) 4)质量保证体系职责 (10) ①技术系统以技术管理为核心,保证工程施工过程质量。主要负责:施工组织设计、质量计划和施工技术方案编制等工作;参加质量评定等工作;解决现场技术问题;参与质量监督和共检点共检工作。 (10) ②质量系统以监督、检查、验收和确认工程质量和效果为核心,保证工程施工质量。主要负责:监督施工作业层规程、规范和施工方案;组织质量共检工作;不合格的控制;质量评定核定等级工作。 (10) ③材料系统以工程施工物资质量管理和设备管理为核心,为保证工程施工质量提供可靠证。主要负责:到货物资的检查、验收和标识工作;对物资的供应、运输、保管、发放进行质量控制;对焊材的管理和发放、回收进行质量控制。 (10) ④施工作业层贯彻项目部质量管理有关规定,对施工人员进行质量意识教育,严格过程质量控制,按照设计意图和规范要求组织施工,保证质量始终处在受控状态。 (10) 5)其他未尽事宜按本工程各专业工程方案中相关要求及项目相关文件执行。 (10)

阀门试压试验记录

工程编号: ZJLJANZHUANG-201504阀门试验记录工程名称:东风悦达起亚第3工厂15万台扩建总装车间安装工程 分项工程名称:压缩空气管道安装 名称型号 / 规格数量公称压力 (MPa) 压力试验密封试验上密封实验 备注介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa) 时间 (m) 对夹蝶阀DN200 Z41H-16C 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 / / / 专业工程师:监理代表:质量检查员:试验人:年月日

SH 3503–J401阀门试验记录 工程名称:年产10万吨1,4-丁二醇项目一期工程 单元名称:甲醇分解制氢装置 名称型号 / 规格数量公称压 力 (MPa) 压力试验密封试验上密封实验备注 介 质 压力 (MPa) 时间 (m) 介 质 压力 (MPa) 时间 (m) 介质 压力 (MPa ) 时间 (m) 安全阀A41Y-25P/16 DN407 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42F-25/1.35 DN80 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 安全阀A42Y-25/1.35 DN80 使用温度320℃ 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀25L43W-25P 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀32L43Y-25 1 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 法兰式节流阀50L43W-25 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G32J41H-25 使用温度320℃ 2 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G32J43Y-25P 使用温度320℃ 4 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G40J41H-25 使用温度320℃13 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G50J41H-25 使用温度320℃ 6 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温法兰截止阀G80J41H-25 使用温度320℃8 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温外螺纹直通截止阀G15J21Y-25P 使用温度320℃12 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温外螺纹直通截止阀G25J21Y-25 使用温度320℃20 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温闸阀Z41H-16C DN200 使用温度320℃20 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 高温闸阀Z41H-16C DN250 使用温度320℃12 2.5 水 3.75 5 水 2.75 10 水 2.75 10 用户代表:监理代表:质量检查员:试验人:年月日

各种阀门试压方法

各种阀门的试压方法 一般情况下,工业阀门在使用时不做强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应做强度试验。对于安全阀,其整定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类工业阀门含气动阀门的试压方法如下: 1、球阀的试压方法 气动球阀的强度试验应在球体半开状态下进行。 ①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门处于关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,固定式球阀处于关闭状态,从一端引人试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.5倍。在规定时问内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。 2、止回阀的试压方法 止回阀试验状态:升降式止回阀阀瓣轴线处于与水平垂直的位置;旋启式止回阀通道轴线和阀瓣轴线处于与水平线近似平行的位置。 强度试验时,从进口端引入试验介质至规定值,另一端封闭,看阀体和阀盖无渗漏为合格。 密封性试验从出口端引入试验介质,在进口端检查密封面处,填料和垫片处无渗漏为合格。 3、减压阀的试压方法 ①减压阀的强度试验一般以单件试验后组装,亦可组装后试验。强度试验持续时间:DN<50mm的lmin;DN65~150mm的大于2min;DN>150mm的大于3min。波纹管与组件焊接后,应用减压阀后最高压力的1.5倍、用空气进行强度试验。 ②密封性试验时按实际工作介质进行。用空气或水试验时,以公称压力的1.1倍进行试验;用蒸汽试验时,以工作温度下允许的最高工作压力进行。进口压力与出口压力之差要求不小于0.2MPa。试验方法为:进口压力调定后,逐渐调节该阀的调节螺钉,使出口压力在最大与最小值范围内能灵敏地、连续地变化,不得有停滞、卡阻现象。对蒸汽减压阀,当进口压力调走后,关闭阀后截断阀,出口压力为最高和最低值,在2min内,其出口压力的升值应符合表4.176—22中规定,同时,

闸阀性能试验规范

闸阀性能试验规范 1 承压件的强度液压试验: 1.1 阀体、阀盖、被视为承压件需进行强度液压试验。 1.2 强度液压试验前,将阀体、阀盖清洗干净。 1.3 外部表面不得有油漆,并保持干燥,如表面有水份可采用压缩空气吹干。 1.4 承压件强度液压试验介质一般为清水。 1.5 试验压力: 1.5.1 对于工作压力为2000Psi、3000Psi,其试验压力为工作压力的2倍。 1.5.2对于工作压力为5000Psi、10000Psi、15000Psi,其试验压力为工作压力的1.5倍。 1.6接受准则: 室温下的静水压试验:当每小时试验压力的变化不大于5%或500Psi(3.45MPa)时(取其较小值),应予接受。 1.7 试验程序: 1.7.1 初次稳压时间3分钟。 1.7.2 降压至零。 1.7.3 再次稳压时间15分钟。 1.7.4 强度液压试验时,需用液压记录仪进行观察试压过程中的压力变化,强度液压试验完成后,需将承压件(阀体)的跟踪号记录在对应的曲线上,填上记录仪器的设备号,日期和签字,并妥善保管好记录材料,以备客户查阅。 2 阀门的通径规试验: 2.1所有全径阀阀门在装配后,必须使用阀门通径规进行通径试验。 2.1.1通径规规格:

对 2 1/16”平板阀,其通径规规格为φ51.6 mm。 对 2 9/16”平板阀,其通径规规格为φ64.3 mm。 对 3 1/16”平板阀,其通径规规格为φ77 mm。 对 3 1/8”平板阀,其通径规规格为φ78.6 mm。 对 4 1/16”平板阀,其通径规规格为φ102.4 mm。 2.2 通径规必须完全通过全径阀阀门。 3 阀座的密封液压试验: 3.1阀座密封液压试验压力应等于额定工作压力,试验压力应依次作用在阀板的一侧,另一侧通大气,处于常压状态并保持干燥。 3.2在密封液压试验前,阀门外表面不得有油漆,并保持干燥,如表面有水份可采用压缩空气吹干。 3.3 阀座密封液压试验介质一般为清水。 3.4接受准则: 室温下的静水压试验:当每小时试验压力的变化不大于5%或500Psi(3.45MPa)时(取其较小值),应予接受。 3.5试验程序: 3.5.1 初次稳压时间3分钟。 3.5.2 在具有压差 (额定工作压力)的状态下打开阀门, 此降压至零。 3.5.3第二次稳压时间15分钟。 3.5.4 降压至零。 3.5.5 以上试压合格后,将阀调头,对另一端的阀座密封进行试压,方法同上。 3.6 试验时,需用液压记录仪进行观察试压过程中的压力变化,密封液压试验完成后,需将阀体的跟踪号记录在对应的曲线上,填上记录仪器的设备号,日期和签字,并妥善保管好记录材料,以备客户查阅。

试验检测记录、报告表格填写规则要求及说明

****高速公路项目工地试验室 试验检测记录、报告填写要求及说明 一、对试验检测记录的要求: 1、记录应在工作的当时予以填写,不允许事后补记或追记,以使记录保持其溯源(原始)性;仪器设备自动打印的数据(如力学试验),作为原始数据应与试验检测记录表一起保存。 2、记录应使用黑色签字笔或纯黑色墨水钢笔填写,文字、数字字迹清晰端正。 3、记录填写要完整,不得有空缺。如无容填写,其填写的方法是在空格的位置由右上向左下画一斜线“/”。容与上项相同时,应重复抄写,不得用其他符号或“同上”表示。 4、表格日期一律按年、月、日顺序横写,年份按四位数填写,月、日按两位数填写,如:2017年01月01日应写为2017-01-01;小时、分一律用两位数字填写,并以符号“:”分开。 5、记录中的任何签署都应签署全名,同时尽可能地清晰易辨,不允许有姓无名或有名无姓情况存在。 6、粗集料须在原始记录备注里注明集料的掺配比例(注:掺配比例5-10(mm):10-20(mm):16-31.5(mm)=*%:*%:*%。 7、记录不得任意涂改,在填写记录出现笔误后,在笔误的文字或数据上用原使用的笔墨画双横线,再在笔误处的上行间填上正确的文字和/或数值,在笔误处的下行间签名。(如确实无地方签名的,可加

在备注栏注明),并使原数据仍可辨认。 二、试验检测记录、报告表格各要素填写要点 1、试验室名称:按下列格式填写。 “母体试验检测机构名称+建设项目标段名称+工地试验室”。 以****S1中心试验室的试验室名称为例:创达工程检测咨询正安至习水高速公路S1中心试验室 2、工程部位/用途:填写单位工程。 3、委托/任务编号:工地试验室的检测活动属于自检畴,无需要填写委托单位和委托编号,此栏画“/”。 4、样品名称:应按标准规要求填写,不得使用自造简化字。如“热轧带肋钢筋”、“热轧光圆钢筋”不能简单填写为“钢筋”;“水泥混凝土”不能简写为“水泥砼”。 水泥砂浆的样品名称:水泥砂浆 水泥浆的样品名称:水泥净浆 孔道压浆(C50)样品名称:孔道压浆 混凝土样品名称:水泥混凝土 集料样品名称:进场建筑材料报验单中的材料名称填写为粗集料/细集料;报告和原始记录中的样品名称填写为碎石(规格)/机制山砂(规格) 水泥样品名称:普通硅酸盐水泥 钢筋原材样品名称:钢筋原材 钢筋原材种类:热轧带肋钢筋/热轧光圆钢筋

阀门试压程序

阀门试压程序 编制: 审核: 审批: 浙江信汇MIQA分委会

目录 第一章适用范围及执行标准 (3) 1.适用范围 (3) 2.执行标准 (3) 第二章阀门试验技术措施 (3) 1.试验策划原则 (3) 2. 两种阀门试验台介绍及操作规程 (3) 3.阀门检验 (9) 4.阀门试验 (10) 5.阀门管理 (13) 第三章阀门试验进度及试验人员,机具配备 (14) 1.阀门试验人员 (14) 2.机具配备 (14) 第四章安全技术措施 (14) 1.防护措施 (14) 2.事故报告 (14)

第一章适用范围及执行标准 1.适用范围 本方案适用于浙江信汇采购的闸阀、截止阀、球阀、止回阀、蝶阀、导淋阀、仪表阀的强度试验及密封性试验。 蝶阀的试压在制造厂进行,提供试压记录。批量时需安排人员到厂监督。其它阀门日常少量采购由制造厂出具合格证和试压证明。 2.执行标准 2.1 JBT9092—1999阀门的检验与试验 2.2 SH3518—2000阀门检验与管理规程 第二章阀门试验技术措施 1.试验策划原则 1.1 阀门试压的水源由业主生产技术部门负责化验氯离子含量。 1.2 阀门试压所用压力表都要经过效验鉴定并上报压力表检验检定证书。 1.3 焊接阀、承插阀、丝扣阀及DN80以下法兰连接阀门用YES—L150型阀门试验台完成。 1.4 DN80—300法兰阀门用YES—Z300型阀门试验台完成。 1.5凡公称压力小于1MPa且公称通径大于或等于300mm的闸阀,压力试验可不单独进行(厂家提供检验报告),可在管道系统试验中进行,但必须先做开启试验。循环水系统上使用的DN450以上蝶阀,阀门压力要求不高,与系统管道压力试验一起进行试验。 1.6 工艺系统的阀门单向阀、控制阀进行100%试压。 1.7 安全阀的调试试验由机动部委托送到具有调试资质的单位进行,并填写安全阀调整实验记录。 1.8 使用在乙烯制冷、丙烯制冷、异丁烯及异戊二烯、催化剂、聚合进料、冲洗进料等系统上的阀门,试压后要进行严格的水迹处理。 2. 两种阀门试验台介绍及操作规程 2.1试压范围:详见如下压力对照表 2.1.1 DN15-80法兰式阀门、DN15-80焊接式、承揷焊和丝扣阀门

阀门试压安全操作规程(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 阀门试压安全操作规程 (正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6827-94 阀门试压安全操作规程(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1、操作前,应穿戴好劳动防护用品。 2、试压工作应由阀门班人员负责,其他人员不得操作。 3、试压泵的安装应牢固、平稳。电动机轴应与水泵轴同心,螺栓要牢固,管路密封,接口严密,吸水管阀无堵塞,无漏水。 4、做好阀门外部的整体检查,观察法兰面不得有变形、裂纹情况。 5、阀门吊运时严禁从人头上通过或停留,应沿吊运安全通道移动。 6、安装阀门前应检查胶垫及螺栓是否完好,安装时要对角上螺栓,且匀力上紧,使阀门与试压罐的法兰紧贴密封。 7、清洗阀门内的杂物前。先把阀门开启,然后

把阀门密封位置内的杂物清除,再把阀门关回到密封的位置。 8、进水前,先把卸水的阀门关密,再打开进水的阀门,水灌满后在试压罐顶上打开手动排气阀,排出所有的空气,然后关密手动排气阀。 9、加压前,检查试压泵是否完好,电缆线有无损坏,漏电开关是否灵敏,然后再合闸送电。 10、操作过程中,严禁操作人员离开工作位置。 11、试压泵运行中,严禁从机上跨越。 12、对完成试压检验的阀门,贴上产品标识牌按定置图设置摆放。 13、试压泵要定期检修,每月检修一次,保养两次,并做好记录。 请在这里输入公司或组织的名字 Enter The Name Of The Company Or Organization Here

阀门试压管理规定范本

工作行为规范系列 阀门试压管理规定(标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-89785 阀门试压管理规定 Valve pressure test management regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 1、所有阀门开箱后应进行外观检查,包括阀体上铭牌齐全,产品质量证明文件、阀门处于关闭状态,无法兰面等其他损伤、无赃污、两端有防护盖等。 2、操作人员应对试压台操作熟悉。 3、阀门试压JHA完善,操作人员对阀门试压、倒运等过程的安全隐患应熟悉并有相应的预防措施。 4、阀门试压流程为:阀门壳体强度试验,上密封实验,密封试验。 (1)阀门壳体强度试验介质采用水,压力为阀门公称压力的1.5倍,保压时间5min,无滴漏或潮湿为合格。 (2)阀门上密封试验介质采用水,压力为公称压力的1.5倍,保压时间DN≤50为15s,65≤DN≤300为60s,DN≧350为120s,无渗漏为合格。

(3)阀门密封试验进行低压密封试验,试验介质采用空气(闸阀),压力为0.6MPa,保压时间DN≤50为15s,65≤DN ≤150为60s,DN≧200为120s,渗透量符合要求为合格。 (4)试压合格后应及时用压缩空气将阀腔内水吹干。 (5)试压合格的阀门在阀体上做上标识√,不合格的阀门做上标识×。 (6)试压后阀门应按照装置按型号规格分开堆放,不合格品单独堆放;每个堆放区都应竖立明显的标示牌。试压后阀门应盖回封盖,在堆放区用彩条布进行覆盖保护。 (7)阀门试压后应及时按装置填写《阀门/管件试验记录》,其型号栏填写阀门阀体上的采购合同编号。 (8)试验合格的阀门发放需填写阀门《阀门发放记录》,发放和接收双方签字。 (9)不合格阀门需单独建立《不合格阀门信息台账》 请输入您公司的名字 Foonshion Design Co., Ltd

阀门压力试验规范

1目的 确保产品的压力试验检验符合有关标准规定。 2 范围 适用于本公司生产的切断类阀门产品。 3 引用标准 API598-1996 ,BS6755-Ⅰ,BS5146,ISO5208,API6D,API6A ASME B16.34 4 试压前准备 4.1 阀门在压力测试前不可喷漆,内部油脂须清洗干净,除非是注油式旋塞阀,其它阀门阀座上不可有止泄剂。 4.2 试压用之水质须为新鲜清水,可含有防蚀剂与防冻剂,氯含量不可超过30ppm. 5 压力试验, 5.2试验压力,持续时间与泄漏率接受标准 根据阀门之规范与使用地区而有不同之要求,API 600阀门须依API 598(表1),API 6D 阀门须依API 6D(表2),PED产品须依BS.6755-1(表4),截止阀与止回阀须依BS.5146(表3)。 5.3 各种阀门测试方法,如表 6.所示 6 检验记录 a. 检验员对装配确认合格阀门,试验前,由检验员依产品序列号将待试阀门的炉号一一 对应记录于《阀门试验记录表》(AR/CX0803-07) b. 上试压台前,由检验员核对《阀门试验记录表》中所记载的阀门序列号、炉号与实物 是否一致;如不一致以实物为准 c. 试压时,依据表2要求将结果记录于《阀门试验记录表》 7 标识 5.1 产品检验按下列要求标识 a. 检验合格的,在阀体上打上蓝色标记“√”。 b. 如判断为返工的产品,打上绿色的“○”标记;

c. 不经返修直接作让步接收的产品,打上绿色的“√”标记; d. 判断为改用的产品,打上蓝色“√”标记; e. 装配及压力试验特定标记由操作员自行给定。 5.2 强度试验不合格且不能进行返工返修的用红“╳”标识在实体上。 5.3 压力试验和装配检验合格的产品,由检验员将专用检验钢印代号打在阀门实体的左 侧法兰下缘上。 5.4 经压力试验后的合格品、不合格品均须隔离存放在指定区域内。 8 阀门开关状态 检验合格的阀门按下列状态保持 a. 球阀、旋塞等旋转型阀门保持常开状态,但蝶阀则保持关闭状态。 b. 其它阀门为关闭状态 表1 API 598试压表 1、本表涵盖材质:WCB,LCB,WC6,WC9,C5,C12,CF8,CF8M,CF3,CF3M,CG8M 2、本表依据API598与ANSI B16.34编制 3、软密封座各类阀门的阀座测试泄漏率=0 4、止回阀除非客户要求,否则不做阀座气压测试 5、客户有特殊要求的,依客户选择。

阀门试压方案

阀门试压施工方案报审表 工程名称:滨州市北海新区支线高压燃气管线工程编号: 003

注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 滨州市北海新区支线高压燃气管线工程 (沾化段) 阀门试压方案 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:兴润建设集团有限公司 2017年5月5日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 试压介质 (4) 试压阀门规格、型号、数量 (4) 三、施工部署 (4) 试压地点 (4) 试压人员及设备资源配备 (4) 计划工期 (5) 四、阀门试压 (5) 阀门试验前的准备 (6) . 阀门试验技术要求 (6) 4.2.1阀门试压方法 (7) 4.2.2 阀门排水 (8) 五、安全管理措施 (8) 六、应急措施 (9) 紧急计划 (9) 火灾紧急处理 (9)

一、编制依据 《城镇燃气设计规范》GB50028-2006 《城镇燃气技术规范》GB 50494-2009 《阀门检查与安装规范》(SY4102-95) 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ33-2005 二、工程概况 滨州市北海新区支线高压燃气管线工程(沾化段),图纸设计在里程为20+950、21+914处分别设有地埋式全焊接球阀一个。 试压内容 1、阀门强度的试压。 2、阀体密封性能实验。 试压介质 试压介质采用清水,试压前对其进行检验,检验合格后,方可用于试压。 试压阀门规格、型号、数量 三、施工部署 试压地点 试压地点设置在安装施工队驻地 试压人员及设备资源配备 1、人员配置

、主要设备配备情况 2)压力表接管为φ22×3mm无缝钢管,阀门为DN25、PN6Mpa的球阀。 3)压力表的安装:试压前,压力表应经过校验合格并铅封量程为10MPa,精度等级为级,表盘为150mm,压力表在试压管道一端安装一块。 计划工期 计划工期1天。 四、阀门试压 阀门试压流程图

阀门试压管理细则

1 目的 规范XXX项目阀门试压及相关管理工作,促进阀门试压工作标准化、规范化,确保试压过程可控、试压结果真实。 2 适用范围 适用于XXX项目阀门试压管理。 3 编制依据 3.1 《工业金属管道施工及验收规范》 GB50235-2010。 3.2 《石油化工剧毒、可燃介质管道工程施工及验收规范》 SH 3501-2011。 3.3 《API598阀门检查和试验》。 3.4 《工业阀门压力试验》 GBT13927-2008。 3.5 《阀门检验与管理规程》 SH3518-2013。 3.6 《阀门的检验与试验》 JB9092-1999 。 3.7 《阀门的检验与试验》 GBT26480-2011。 3.8 《XXX项目组工程质量管理制度》,PM-07,2013,惠州炼化二期。 4 主要应对的风险 4.1 目标偏差风险:不合格阀门用于工程。 4.2 过程控制风险:漏检、漏查。 4.3 执行程度风险:试验不规范、留质量隐患。 5 职责分工 5.1 质量部 a)负责制定项目阀门集中试压管理细则,并检查监督执行情况; b)负责组织相关单位和部门/项目部在阀门试压站投用前进行联合检查验收; c)负责组织阀门试压监理审核阀门试压方案、见证监督试压过程; d)负责审核确认阀门试压相关记录; e)负责组织裁定与阀门试压相关的质量纠纷。 5.2 合同采办部 a)参加阀门试压站投用前联合检查验收; b)负责组织阀门“接保检”工作,及时发布阀门到货信息; c)负责组织办理阀门发放、出库手续;

d)负责组织办理不合格阀门退库; e)负责协调阀门厂家提供售后服务。 5.3 项目部 a)负责督促承包商根据施工计划和阀门到货信息,及时办理阀门领用手续; b) 负责督促承包商及时办理阀门试压委托,经工程监理审核后,下达给阀门试压站; c) 负责督促承包商及时领取试压合格的阀门,并妥善保管; d) 负责检查督促承包商管道清洁化施工和成品保护。 5.4工程监理 a)负责审核施工承包商提交的阀门试压委托; b)负责组织阀门进场前验收,包括核对阀门试压记录; c)负责现场监督承包商在管道施工中采取必要的清洁化及成品保护措施。 5.5阀门试压监理 a) 负责检查确认阀门试压人员和装备符合相关要求; b) 负责审核阀门试压委托单和阀门试压方案; c) 负责旁站监理阀门试压,并签字确认; d)负责监督试压站对试压不合格阀门的管理工作; e)负责汇总分析报告阀门试压相关信息。 5.6 阀门试压服务商 a)负责履行阀门试压服务合同约定的各项乙方责任义务,包括不限于:建立阀门 试压站,配备满足要求的资源(装备、人员等);制定阀门试压质量控制程序,编制阀门试压方案,报监理和业主审核批准;按相关标准规范和经批准的方案进行阀门试压,并形成记录。 b)负责持承包商办理的领料单到业主仓库领取阀门; c)负责按规范进行阀门试压、标识和记录; d)负责阀门从领取、试压到发放的保管; e)负责汇总分析报告阀门试压相关信息。 5.7 施工承包商 a)负责到业主仓库办理阀门领料单,并移交给阀门试压服务商;

阀门壳体压力试验规定

阀门压力试验 所有阀门压力试验满足标准的规定,由装配组完成试验,实行自检记录并记录实际试压参数值,每天一记录,操作者签字后交由质量部收集存档。 阀门壳体压力试验 1 实验步骤 (1) 阀门的液压试验介质采用洁净水,不锈钢阀门试验用水氯离子含量应不大于100mg/L;(周期性检查水质的清洁情况,必要时更换) (2) 试验用的压力表,必须经过校验,精度应不低于1.6级,表的盘刻度值为最大被测压力的1.5-2倍,试验系统的压力表应不少于两块,分别安装在试压设备及被实验阀门的进口处; (3) 阀门液压试验的压力为公称压力的1.5倍。停压时间见表保持试验压力的持续时间; (4) 阀门达到保压时间后,以阀体和填料无泄(渗)漏为合格; (5) 对试验不合格的阀门,应标识或进行修补并重新试验,通知检验; (6) 阀门液体试验(液体介质)时应尽量排除阀门内的空气,试验完毕后及时排除阀腔内的积液,并用空气吹干; (7) 试验合格的阀门应做出标识并填写阀门试验记录 3.4.2 试验完毕的阀门,须做好成品防护,两端应有防护盖防护。凡通径在50mm以上的必须在各端口俩侧嵌戴防护帽;通径在50mm以下的应用塑料胶膜粘封。否则,不得进入现场。其中闸阀、截止阀、节流阀、调节阀、蝶阀、底阀等的关闭件应处于全关闭的位置;旋塞

阀、球阀的关闭件应完全处于全开启的位置,以防灰尘等沾染密封面;止回阀的阀瓣应关闭并予以固定。 2 阀门试验后,外露的阀杆部位应涂油脂进行保护,阀门内腔、法兰、密封面和螺栓螺纹部位应涂防锈剂进行保护。 3 不做标识的阀门不许进入下一工序。 阀门密封试验 1 阀门密封试验包括上密封试验、高压密封试验和低压密封试验,密封试验必须在壳体压力试验合格后进行。试验步骤如下: (1) 关闭阀门;(2) 使用试压胎具密封试验一侧的阀腔; (3) 向于关闭状态的被检测密封副的一侧腔体内充满水,逐渐加压到实验压力,达到规定保压时间后,在该密封副的另一侧,目测渗漏情况; (4) 注意做密封试验时,对规定了介质流通方向的阀门,如截止阀等应按规定介质流通方向引入介质和施加压力;没有规定介质流通方向的阀门,如闸阀、球阀、旋塞阀和蝶阀,应分别沿每端引入介质和施加压力;止回阀应沿使阀瓣关闭的方向引入介质和施加压力。 2 具有上密封结构的阀门(闸阀、截止阀)应逐个对上密封进行试验试验压力为公称压力的1.1倍试验时应关闭上密封面并松开填料压盖停压,时间见表保持试验压力的持续时间,无渗漏为合格,试验介质为洁净水,要求与壳体压力试验要求相同;上密封试验的步骤为:壳体压力试验合格后封闭阀门进、出口,松开填料压盖,将阀门打开并使上密封关闭,向腔内充满试验介质,逐渐加压到实验压力,达到保压规定时间后,合格标准见表密封试验的最大允许泄漏率

阀门试压的方案

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据 (1) 3阀门检验 (1) 4阀门试验 (2) 5阀门试验准备 (3) 6质量保证措施 (4) 7安全、健康、环保(HSE) (5) 8危害因素分析、预防应对措施表 (4) 附录一主要施工机具一览表 (8) 附录二手段用料一览表 (8)

1 工程概况 本方案适用于东营中元阀业有限公司蝶阀阀门试压施工及验收,有设计指定要求的以设计为准,不足部分按现行的国家标准规范执行。 2 编制依据 2.1 东营中元阀业有限公司设计图纸 2.2 API Std 609(第7版)《双法兰式、凸耳氏和对夹式蝶阀》; 2.3 API 598-2009《阀门的检查和试验》 3阀门检验 3.1用于阀门试压工器具应安全可靠;计量器具应检定合格并在有效期内。 3.2阀门试压程序 3.3一般规定: 3.3.1阀门必须具有质量证明文件。 3.3.2阀门的产品质量证明文件应有如下内容: 3.3.2.1制造厂名称及出厂日期。 3.3.2.2产品名称、型号及规格。 3.3.2.3公称压力、公称通径、适用介质及适用温度。 3.3.2.4依据的标准、检验结论及检验日期。 3.3.2.5出厂编号。 3.3.2.6检验人员及负责检验人员签章。 3.3.2.7每种型号及规格阀门的出厂合格证及检验报告进行收集备案。 3.3.2.8阀门检验时,如发现实物与铭牌等不符,应及时向有关人员反映,并在阀门上作出标记,单独摆放,并通知质检员、计划员及时处理。 3.4外观检查: 3.4.1阀门安装前必须逐个进行外观检查。 3.4.2阀门两端应有保护盖保护。手柄或手轮操作应灵或轻便,不得有卡涩现象,且阀体不得有脏污。阀杆的全开与全闭位置应与要求相符合。 3.4.3 阀门不得有损伤、缺件、腐蚀、铭牌脱落等现象。

阀门试压的标准及规范

阀门试压标准原则: (1)一般情况下,阀门不作强度试验,但修补过后阀体和阀盖或腐蚀损伤的阀体和阀盖应作强度试验。对于安全阀,其定压和回座压力及其他试验应符合其说明书和有关规程的规定。 (2)阀门安装之彰应作强度和密封性试验。低压阀门抽查20%,如不合格应100%的检查;中、高压阀门应100%的检查。 (3)试验时,阀门安装位置应在容易进行检查的方向。 (4)焊接连接形式的阀门,用肓板试压不行时可采用锥形密封或O型圈密封进行试压。 (5)液压试验时就将阀门空气尽量排除。 (6)试验时压力要逐渐增高,不允许急剧、突然地增压。 (7)强度试验和密封性式验持续时间一般为2~3min,重要的和特殊的阀门应持续5min。小口径阀门试验时间可相应短一些,大口径阀门试验时间可相应长一些。在试验过程中,如有疑问可延长试验时间。强度试验时,不允许阀体和阀盖出现冒汗或渗漏现象。密封性试验,转子泵一般阀门只进行一次,安全阀、

高压阀等生要阀门需进行两次。试验时,对低压、大口径的不重要阀门以及有规定允许渗漏的阀门,允许有微量的渗漏现象;由于通用阀门、电站用阀、船用阀门以及其他阀门要求各异,对渗漏要求应按有关规定执行。 (8)节流阀不作关闭件密封性试验,但应作强度试验及填料和垫片处的密封性试验。 (9)试压中,阀门关闭力只允许一个人的正常体力来关闭;不得借助杠杆之类工具加力(除扭矩扳手外),当手轮的直径大于等到于320mm时,允许两人共同关闭。 (10)具有上密封的阀门应取出填料作密封性试验,上密封官合后,检查是否渗漏。用气体作试验时,在填料函中盛水检查。作填料密封性试验时,不允许上密封处于密位置。 (11)凡具有驱动装置的阀门,试验其密封性时应用驱动装置关闭阀门拮进行密封性试验。对手动驱动装置,还应进行用动关闭阀门的密封试验。 (12)强度试验和密封性试验后装在主阀上的旁通阀,在主阀进行强度和密封性试验;主阀关闭件打开时,也应随之开启。 (13)铸铁阀门强度试验时,应用铜锤轻敲阀体和阀盖,检查有否渗漏。

各类阀门试压方法

各类阀门试压方法 阀门试压常用的介质有水、油、空气、蒸汽、氮气等,各类阀门的试压方法如下: 截止阀和节流阀 截止阀和节流阀的强度试验,通常将组装好的阀门放在试压架中,打开阀瓣,注入介质至规定值,检查阀体和阀盖是否冒汗和渗漏。也可单件进行强度试验。密封性试验只做截止阀。试验时截止阀的阀杆成垂直状态,阀瓣开启,介质从阀瓣底下一端引入至规定值,检查填料和垫片处;待合格后关闭阀瓣,打开另一端检查是否有渗漏。 如果阀门强度和密封性试验都要做时,可先做强度试验,然后降压至密封性试验规定值,检查填料和垫片处;再关闭阀瓣,打开出口端检查密封面是否渗漏。 闸阀 闸阀的强度试验与截止阀一样。 闸阀的密封性试验有两种方法: ①闸板开启,使阀内压力升至规定值;然后关闭闸板,立即取出闸阀,检查闸板两侧密封处有否渗漏或者直接往阀盖上的堵头内注入试验介质至规定值,检查闸板两侧密封处。以上方法叫做中间试压。这种方法不宜在公称通径DN32mm以下的闸阀做密封试验。 ②另一种方法是将闸板开启,使阀门试验压力升至规定值;然后关闸板,打开一端盲板,检查密封面是否渗漏。再倒头,作以上重复试验

至合格为止。闸阀填料和垫片处密封性试验应在闸板密封性试验之前进行。 球阀 球阀的强度试验应在球体半开状态下进行: ①浮动式球阀密封性试验:将阀处于半开状态,一端引入试验介质,另一端封闭;将球体转动几次,阀门牌关闭状态时打开封闭端检查,同时检查填料和垫片处密封性能,不得有渗漏现象。然后从另一端引入试验介质,重复上述试验。 ②固定式球阀密封性试验:在试验前将球体空载转动几次,阀处于关闭状态,从一端引入试验介质至规定值;用压力表检查引入端密封性能,使用压力表精度0.5~1级,量程为试验压力的1.6倍。在规定时间内,没有降压现象为合格;再从另一端引入试验介质,重复上述试验。然后,将阀门处于半开状态,两端封闭,内腔充满介质,在试验压力下检查填料和垫片处,不得有渗漏。 ③三通球阀应在各个位置上进行密封性试验。 旋塞阀 ①旋塞阀进行强度试验时,介质从一端引入,封闭其余通路,将塞子依次旋转到全开的各工作位置进行试验,阀体未发现渗漏为合格。 ②密封性试验时,直通式旋塞应保持腔内与通路压力相等,将塞子旋转到关闭位置,从另一端进行检查,然后将塞子旋转180度重复上述试验;三通式或四通式旋塞阀应保持腔内与通路一端压力相等,

API 598阀门检验和试压的标准

API 598阀门检验和试压的标准 阀门的检查和试验 APl 598 第7版1996.10 第1章概述 1.1 范围 1.1.1 本标准包括对闸阀、截止阀、旋塞阀、球阀、止回阀和蝶阀的检查、检验、补充检验和压力试验的要求.上述各类阀门为弹性密封、非金属(如,陶瓷)密封或金属—金属密封.弹性密封是指; a.软密封,固体或半固体润滑脂类(如,油封阀、旋塞阀), b.软密封与金属密封的组合, c.设计满足表5规定的弹性密封泄漏率的任何其他类阀门. APl 598是对引用它的API标准的补充,但经买方与阀门制造厂商定,APl 598也可用于其他类阀门。 1.1.2 检查要求适用于由阀门制造厂进行的检验和试验及买方要求在阀门制造厂内进行的任何补充检验.试验要求适用于在阀门制造厂内进行的需要的和任选的压力试验。 1,1.3 本标准所规定的试验和检验如下: a壳体试验; b.上密封试验, c. 低压密封试验; d. 高压密封试验: c.铸件的外观检验, f.高压气体壳体试验. 1.2 引用标准 1.2.1 本标准引用下列标准、法规和规范的最新版本. ASME B L20.1 通用管螺纹 B 16.11 承插焊和螺纹连接的锻钢管件 B 16.34 法兰、螺纹和焊连接的阀门 MSS SP--55 阀门、法兰、管件和其他管路附件的铸钢件的质量标准----目视法 SP--91 阀门手动操作规则 1.2.2 本标准补充下列APl阀门标准. API Std 594 对夹式、凸耳对央式和双法兰式止回阀 Std 599 钢和球墨铸铁旋塞阀 Std 600 阀盖为螺栓连接和自压密封的法兰和对焊连接的钢闸阀 Std 602 法兰、螺纹和焊连接的及加长阀体连接的紧凑型钢闸阀 Std 603 150磅级耐腐蚀法兰连接闸阀(铸造) Std 608 法兰,螺纹和焊连接的金属球阀 Std 609 双法兰式、对夹式和凸耳对夹式蝶阀 第2章检查、检验和补充检验 2.1 在阀门制造厂内检查 买方将在定单中规定要在阀门制造厂内检查阀门并目睹阀门的检验和试验.在执行购货合同期间,买方检查员可随时进入制造厂内与阀门制造有关的任何部门。

相关文档