文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 挂牌上锁安全管理制度

挂牌上锁安全管理制度

挂牌上锁安全管理制度
挂牌上锁安全管理制度

文件修改记录Modification Record

目录

1目的 (1)

2范围 (1)

3定义 (1)

4职责 (1)

5相关文件 (1)

6总要求 (2)

7过程描述 (2)

8记录 (6)

9附件 (6)

1目的

彻底切断电力或其他能源的供应,避免检修、维护和工作人员在检修操作中由于他人误操作导致的设备运转或者不知道情况而受伤,保障员工避免受到机器中储存的潜在能量伤害,通过隔离、锁定、控制这些危险动力能源或者提醒的方法确保作业人员安全。

2范围

适用于受电/运转或准备运转的设备、管道、系统的维护,检查,试验工作。

3定义

3.1受影响的员工:处在LOTO(挂牌上锁)保护下正在检修的机械设备的操作人员或者附近工作的其他人员

3.2授权员工:被准许对设备/机械/系统进行挂牌上锁的人员或者在LOTO保护下对设备/机械/系统进行检查维护/维修的人员。

3.3上锁:按照既定的程序将锁具设施安放在能源隔离设施上,以确保能量隔离设施和设备受控不能操作直至锁具设施移除。

3.4上锁装置:通过积极的方式将能量隔离装置固定在安全状态并防止机械或设备启动。

3.5能量隔离装置:能防止能量传送或释放的机械装置。

3.6挂牌:按照既定的程序将警示标识安放在能源隔离设施上,以表明能量隔离设施和设备受控不应操作直至警示标识移除。

3.7挂牌装置:一种明显的警示标志,如标签及其附着物,可以被固定在能量隔离装置上,标识此设备及其能量隔离装置已被控制并禁止操作。

4职责

4.1EPC项目部工程部、调试管理部负责对挂牌上锁的相关要求组织实施;

4.2国内项目部工程部负责对施工过程中挂牌上锁相关要求组织实施;负责按照业主规定执行调试运行期间挂牌上锁相关要求;

4.3项目部HSE部负责对本项目挂牌上锁安全管理进行监督检查;

4.4安全环保部负责对公司挂牌上锁安全管理进行监督检查。

5相关文件

5.1上游文件

5.1.1《HSE运行控制程序》

5.2下游文件

5.3引用文件

5.3.1《HSE检查管理制度》

5.3.2《安全作业许可管理制度》

5.3.3《HSE奖惩管理制度》

5.3.4《反违章实施细则》

5.3.5《工作票管理制度》

5.4参考文件

6总要求

7过程描述

7.1工作许可

上锁/挂牌工作开始前,应办理工作许可,详见《工作票管理制度》、《安全作业许可管理制度》。

7.2能量隔离准备

7.2.1在关闭待修或维护的机械/设备前,授权员工应对其进行检查。在检查中,授权员工需识别:

1)存在的有害能量源;

2)控制这些能量的能量控制/隔离装置。

7.2.2四种能量为:

1)与电有关的(最常见型式);

2)液压或气动的;

3)液体、气体;

4)机械的。

7.2.3一些设备可能存在一种以上的能量源,因此要遵循正确的程序来识别出存在的能量源并对其进行上锁/挂牌,并记录在《挂牌上锁控制表》(见附件9.1)内。

7.3通知受影响员工

关闭机械/设备的授权员工应将相关工作内容及时通知所有受影响的员工:

1)机械/设备将被隔离;

2)隔离原因;

3)隔离时间及持续时间;

4)机械/设备将被锁定和标识。

7.4隔离设备

授权员工应依次关掉并完全关闭机械/设备,避免因关闭顺序错误而造成任何额外危害的产生。

每种能量隔离时间及切断能量的授权人员应记录在《挂牌/上锁控制表》(见附件9.1)中。

7.5上锁/挂牌

7.5.1一旦隔离,进行维修/维护机械/设备的授权员工应在合适的能量隔离位置将个人专用锁及标牌固定在能量隔离装置上。

7.5.2上锁装置应固定牢靠,以保持能量隔离装置始终处在“安全”或“关闭”状态。

7.5.3挂牌装置应尽可能靠近上锁装置或与上锁装置固定在同一位置,并清晰地标明需严格禁止的使能量隔离装置脱离“安全”或“关闭”状态的操作或举动。

7.5.4授权员工必须始终携带上锁钥匙,并禁止将钥匙转交给任何人。

7.6释放存储能量

7.6.1势能,顾名思义,是存储的能量,它存在特定条件下释放的可能性。因此,它同样需要被隔离以避免造成事故。

7.6.2所有存储能量需进行耗散处理或采取适当控制措施。存储能量有弹簧、高处机件、旋转飞轮、液压系统及空气、气体、蒸汽或水压力等。

7.6.3在上锁装置放在设备上后,所有存储的电能、重力能、机械能及热能应被消除、断开、控制,或将其限制在“零能量”状态。

7.7核实隔离

7.7.1在上锁机械或设备上工作前,授权员工应操作机械/设备按钮或控制开关进行隔离测试,确保机械/设备处于关闭状态。

7.7.2测试后,应将操作开关返回至“空档”或“关闭”的状态。

7.8执行检修/维修活动

7.8.1在保证隔离有效后,方可进行检修/维修活动。检修/维修开始时间将记录在《挂牌/上锁

控制表》中。

7.8.2授权员工执行并完成要求的任务后,应及时通知监督者。

7.8.3设备/机械测试

若机械/设备或部分组件因测试原因需要移除上锁/挂牌装置,并进行通电,则应执行以下工作程序:

1)清除所有机械/设备工具及所有其他材料;

2)疏散所有在机械/设备区域的员工;

3)移除上锁/挂牌装置;

4)通电并测试和布置;

5)机械/设备断电并重新设置上锁/挂牌装置。

7.8.4换班

7.8.4.1在换班时应对上锁/挂牌进行适当、可控地移交。若机械/设备检修/维修超过一个班次时间,机械/设备上锁/挂牌措施需正式转交给下一班次。

7.8.4.2若授权员工已对机械/设备进行上锁/挂牌,则接班员工应当就上锁/挂牌的所有工作内容进行讨论交接。

7.8.4.3若下班员工移除其挂牌上锁装置,则接班员工需立即悬挂他们的装置。

7.8.4.4若上锁/挂牌装置不能立即移交给下一班次,则装置仍然有效,直到移交给下一班次。

7.8.4.5依照章节7.3条款要求,接班授权员工需告知所有接班员工上锁/挂牌装置。

7.8.4.6换班及上锁/挂牌移交应及时记录在《挂牌/上锁控制表》中。

7.9上锁/挂牌装置移除

在机械/设备上检修或维护工作结束后,授权员工应按照以下工作顺序来移除上锁/挂牌装置:

7.9.1检查现场

1)检查现场,确保所有与机械/设备操作无关的工具及材料已经清除;

2)检查机械/设备以确保已经完全组装;

3)检查机械/设备是否完全在操作状态;

4)所有安全保护装置已经更换并可靠固定;

5)所有控制开关均在空档/关闭状态。

7.9.2移除上锁/挂牌装置

7.9.2.1确定机械/设备及其周围环境安全后,授权员工方可移除上锁/挂牌装置。

7.9.2.2上锁/挂牌装置应由挂附它们的授权员工移除,并将移除时间及移除人记录在《挂牌/上锁控制表》中。

7.9.2.3当授权员工确实无法移除自己的上锁/挂牌装置时,授权员工负责人需负责采取必要的措施来移除授权员工的上锁/挂牌装置。

7.9.2.4在移除上锁/挂牌装置前,授权员工负责人应采取如下措施:

1)确定安装上锁/挂牌装置的授权员工不能移除装置;

2)通知授权员工他们的装置将被移除;

3)在授权员工恢复工作前,确保其知道他们上锁/挂牌装置已经被移除。

7.10机械/设备再通电

7.10.1再通电前,应检查机械/设备及其周围环境,以确保其他无关装置已移除。

7.10.2再通电前应将即将通电信息通知到所有相关方及受影响的员工。

7.10.3通电后,应进行必要的测试,确保机械/设备正常、正确且安全地运转。

7.11通知受影响员工检修/维护结束

当确定机械/设备正常、正确且安全运行后,受影响员工需被通知检修/维护已结束,且机械/设备可以再次使用。

7.12签字结束检修/维护

完成以上所有工作内容后,区域/现场负责人应在《挂牌/上锁控制表》中签字确认结束检修维护工作,《挂牌/上锁控制表》作为记录由区域/现场负责人保留存档。

7.13培训

7.13.1所有授权员工均必须参加上锁挂牌安全管理知识培训。培训内容必须包括但不限于下列内容:

7.13.1.1通用操作流程。对于上锁挂牌程序进行讲解,包括能量源的种类、危险因素、可能导致的伤害、交接班制度等。

7.13.1.2上锁挂牌设施的使用方法。

7.13.2受影响员工应接受合适的培训,培训内容有:

7.13.2.1上锁/挂牌程序的目的及作用;

7.13.2.2使用、重启或再充电已上锁或挂牌的机械、设备的危害;

7.13.2.3如何识别上锁/挂牌装置;

7.13.2.4破坏或清除上锁/挂牌装置的后果的严重性。

7.14检查与考核

安全环保部、项目部HSE部对挂牌上锁管理按照公司《HSE检查管理制度》、《HSE奖惩管理制度》和《反违章实施细则》进行检查与考核。

8记录

8.1《挂牌/上锁控制表》

9附件

9.1《挂牌/上锁控制表》

上锁、挂牌管理制度

上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电.压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度,并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度,并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员(设备管理部安排专人):在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源:电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式:对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况,无需通过现场上锁箱转换,而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式:对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况,通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁,然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱,最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱:用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具:挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具:检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙,如果检修时涉及相关工作人员较多,应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌,警告其他人员勿随意拆牌卸锁,标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除,严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时,接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度 1、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 2、范围: 本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理 4、基本要求 任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。 5、锁具要求 5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。 5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。 6上锁挂牌步骤 6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单, 6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 7上锁挂牌 7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。 7.2确认零能态:上锁挂牌后目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。 8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选

择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再次确认,作业人员在任何时候都有权利要求再次进行确认、测试。 9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。 10在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。 11解锁:维修完毕再开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。

上锁挂牌管理制度流程

上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌

上锁挂牌管理规范(标准版)

上锁挂牌管理规范Q/SY1421-2011 1 范围本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 3.1 危险能量不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 3.2 隔离将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 3.3 隔离装置防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 3.4 个人锁用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 3.5 集体锁用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 3.6 上锁设施保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 3.7 操作人员对运行中的设备进行操作的人员。 3.8 作业人员对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 5.1 基本要求

,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 ,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 ,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。 ,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 ,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 ,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 5.2 上锁步骤作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方 式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质 及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容:满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

上锁挂牌管理制度范文

上锁挂牌管理制度 1、目的在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围公司本部各分公司、技术中心、污水处理中心(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂 牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》 3.3浙江升华拜克生物股份有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符 合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 432集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,

也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.4.3多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁扩个人锁上。 5.5确认零能态:上锁挂牌后属地单位与作业单位共同确认能量已隔离或去除,

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

挂牌上锁管理办法

上锁挂牌安全管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司各部门、生产车间(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、锁具要求 3.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由车间进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在车间主任的办公室内。 3.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 3.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具, 3.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 3.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。 3.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 4上锁挂牌步骤 4.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 4.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 4.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 4.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 4.4 上锁挂牌 4.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须将相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设

挂牌上锁管理规定

挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

上锁挂牌管理规定

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 3.1.3负责锁具使用计划编制。 3.1.4负责锁具使用培训工作。 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。

3.2 各工区 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 5.2锁具管理办法 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。

挂牌上锁安全管理制度

文件修改记录Modification Record

目录 1目的 (1) 2范围 (1) 3定义 (1) 4职责 (1) 5相关文件 (1) 6总要求 (2) 7过程描述 (2) 8记录 (6) 9附件 (6)

1目的 彻底切断电力或其他能源的供应,避免检修、维护和工作人员在检修操作中由于他人误操作导致的设备运转或者不知道情况而受伤,保障员工避免受到机器中储存的潜在能量伤害,通过隔离、锁定、控制这些危险动力能源或者提醒的方法确保作业人员安全。 2范围 适用于受电/运转或准备运转的设备、管道、系统的维护,检查,试验工作。 3定义 3.1受影响的员工:处在LOTO(挂牌上锁)保护下正在检修的机械设备的操作人员或者附近工作的其他人员 3.2授权员工:被准许对设备/机械/系统进行挂牌上锁的人员或者在LOTO保护下对设备/机械/系统进行检查维护/维修的人员。 4职责 4.1EPC项目部工程部、调试管理部负责对挂牌上锁的相关要求组织实施; 4.2国内项目部工程部负责对施工过程中挂牌上锁相关要求组织实施;负责按照业主规定执行调试运行期间挂牌上锁相关要求; 4.3项目部HSE部负责对本项目挂牌上锁安全管理进行监督检查; 4.4安全环保部负责对公司挂牌上锁安全管理进行监督检查。 5相关文件 5.1上游文件 5.1.1《HSE运行控制程序》

上锁挂牌管理制度

上锁挂牌管理制度 1.目的 本制度规定在对设备或设施进行检修、清洗、检查等非日常的作业情况下,如何有效隔离或消除与之相联的危险能量对人员及环境带来的危害。 2.范围 适用于本公司各部门的设备和设施的检修、异常情况下的检查和清理维护。3.职责 3.1 EHS科:负责本制度实施的监督检查,负责“挂牌、上锁、试验许可证”的审批。 3.3各部门:负责有效实施本制度。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>48V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、清洗、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保设备电源被有效切断。 5.程序 5.1在进行检修维、清洗、检查等非日常作业时,首先办理各种需要的许可证,由EHS科管理员和作业负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,首先由作业部门提出申请,EHS管理员填写“挂牌、上锁、试验许可证”,确定挂牌上锁的范围。如果需要进行工艺隔离以及进入受限空间的作业,必须经EHS 科审核。 5.2锁具管理办法 5.2.1作业人员必须使用由EHS科给个人配发的专用锁具和挂牌。EHS科确保所配发的每把锁具只有唯一的一把钥匙。

5.2.2锁具的钥匙在作业及非作业期间始终由作业人员个人保存,严禁转交给他人。 5.2.3轮班更替时,作为作业许可交接的一部分,个人的锁具应当同时更替,以确保锁断的连续有效性. 5.2.4当发生钥匙或锁具有任何一样丢失时,必须立即报告EHS管理员,并同时将剩下的锁具或钥匙交给EHS管理员,由EHS管理员进行销毁并给予配发新的同类型的锁具。 5.2.5禁止锁具持有人私自复制锁具的钥匙。 5.2.6如果持锁人员离岗离职不适宜继续持有锁具时,必须将锁具交回EHS科。 5.2.7如果需要进行破坏性开锁,必须由作业人员提出申请,由EHS科审核,由EHS科长批准后才可以进行,破坏后由EHS管理员配发新的同类型的锁具。 5.3电气隔离 电气隔离包括在对所有转动设备和各种带电体(如电气柜、电力电缆等)进行的各种非日常的可能发生机械伤害和触电危害的作业。 5.3.1对于工作现场有控制柜的转动设备或带电体的断电,可以直接在配电柜上进行断电、挂牌上锁,也可以在配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.2对于在工作现场无配电柜的转动设备或带电体,必须从配电室内实现断电、挂牌、上锁。 5.3.3断电时必须由作业人员和电工一起实现,禁止无电工证的人员单独实施断电。 5.3.4现场配电柜断电时由电工亲自将总进线开关拉下,由作业人员亲自将个人专用的锁具将配电柜门锁好,并挂牌警示。 5.3.5车间配电室断电时,由电工将相应的开关拉下,然后由作业人员亲自将个人专业锁具将配电室门锁好,并挂牌。 5.3.6 在做完断电、上锁、挂牌后,在作业开始之前,必须由作业人员亲自试启动设备,确认设备确实已经断电。 5.3.7在作业人员确认所有的作业及收尾清理工作已经彻底完成,同样由作业人员和电工或仪表人员一同对电气系统进行摘锁、去牌、送电,并对设备进行试车。 5.3.8如果试车不成功需要继续对设备进行相关的检查和维修时,必须重新按照上述5.3.1—5.3.7的要求执行挂牌、上锁和试验程序,直至试车成功。

上锁挂牌管理规范标准版

隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置; ——安装上锁装置的技术要求;

上锁挂牌管理规定

上锁挂牌管理规定-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 维检工区 负责制定上锁挂牌管理规定。 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 负责锁具使用计划编制。 负责锁具使用培训工作。

负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。 各工区 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>)、真空(<—)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 锁具管理办法

能源锁定(上锁挂牌)管理制度

1. 程序目的Procedure Purpose 对机器、设备中存在的能源进行隔离、断开或有效地释放,防止机械、设备被无意激活、启动或接通能源,避免可能造成的人身伤害或设备损坏。 2. 适用范围Application Scope 适用于公司内生产运行部门的机器、设备检查、清洗、维修、测试或维护过程中的能源隔断、锁定控制。 3. 引用文件Reference Documents 《职业健康安全管理体系要求》OHSAS18001:2007 4. 相关职责Responsibility (1)作业部门(热源厂及热网部) 负责对本部门相关人员具体进行能源隔断、锁定制度和要求的培训; 对本部门具备实施能源隔断和上锁挂牌的员工进行授权; 确保本部门负责进行机器、设备检查、清洗、维修保养、测试等工作时,所有相关人员都要遵守能源隔断和上锁挂牌的规定和要求。 当需要外协单位进行机器、设备检查、清洗、维修保养、测试等工作时,负责培训并确保外协承包商人员执行本公司的能源隔断和上锁挂牌的规定和要求。 (2)作业人员 按照有关能源隔断和上锁挂牌的要求和指令落实具体措施后实施相关维修、检查等工作。 (3)环境、健康安全部(EHS) 负责对作业部门相关人员进行能源隔断、锁定制度和要求的培训 对公司内执行能源隔断和上锁挂牌规定和要求的情况进行监管。

5. 程序内容Procedure Contents 5.1. 流程图Flowchart 5.2. 过程描述Process Description 5.2.1.有关术语或定义 (1)能源 机器、设备中的能源包括:电能、机械能、热能、气动、液压能、化学能和重力势能。压缩 和拉伸中的弹力、电容中的储存电荷也属储存的能源。 (2)能源隔断装置 用来阻止能源输送或释放的装置,如:电路断路器、隔断开关、阀门、隔断物等。 (3)上锁Lock-out (LO)

上牌挂锁管理制度

挂锁上牌作业管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,建立上锁和挂牌制度,用于隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,以预防因设备意外启动、运转或能源的释放造成各类人员伤害、火灾等事故。 本程序定义了本公司上锁、挂牌的基本概念和标准化的步骤。 2、适用范围 2.1本公司所有涉及到电能、热能、势能、化学能、机械能等危险能量蓄积或物料意外释放的作业,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 2.2生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、职责 3.1上锁、挂牌由作业部门对整个项目过程总负责; 3.2相关部门负责各自区域内的设备内作业、登高作业、检修维护作业、临时护栏、临时隔离的安全防护设施的上锁、挂牌管理。 3.3生产部生产车间对生产的工艺管道改造、危险物料、设备内作业、登高作业、临时护栏、临时隔离的安全防护设施的上锁、挂牌管理。 3.4生产部设备动力课对生产的电力系统、配电区域、电器改造的安全防护设施的上锁、挂牌管理。 3.5公司安委会及安全部负责上锁挂牌作业的日常监督管理。 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在课长值班室内。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点单人作业的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙,作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.3.2 集体锁用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配

上锁挂牌管理制度范文

· Word资料上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用围 公司本部各分公司、技术中心、污水处理中心(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1 《中华人民全生产法》 3.2 《危险化学品从业单位安全标准化通用规》 3.3 升华拜克生物股份《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单贴在直线主管的办公室。 4.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 4.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。

升华拜克浙江升华拜克生物股份有限公司 上锁挂牌管理制度 制度编号Q/BK-AQ-02/39 编制部门企管监察部 生效日期2012-2-15(P4) 14.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人或编号的专用安全 锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,容包括员工、、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5 上锁挂牌步骤 5.1 准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1 辨识作业区域危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2 停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4 上锁挂牌 5.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 5.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱,然后所在作业人员用个人锁

上锁挂牌安全管理程序

上锁挂牌安全管理程序 EHS DO EH 00 03 上锁/挂牌安全管理规定内容目录序号名称页码1 目的32 应用范围33 权责3 3、1 各部门3 3、2 人力资源部EHS3 3、3 受影响人员3 3、4 授权人员44 定义4 4、1 上锁挂牌4 4、2 受影响人员4 4、3 授权人员4 4、4 能量源4 4、5 启动-关闭-启动原则45 参考文件46 程序内容4 6、1 程序要素4 6、2 上锁挂牌程序5 6、3 卸锁取牌程序6 6、4 交接班上锁/挂牌程序6 6、5 罚则77 附件71 目的 1、1确保设备在维修或者维护期间处于“0”能源状态。 1、2保证所维修或者维护的设备的能量源都切断且被上锁/挂牌,避免在设备维修或者维护期间因设备突然起动对维修及相关人员造成伤害。

2 应用范围 2、1本程序适用于工厂内由维修部门、生产部门、操作部门、EHS部门或者外来的施工合同方进行维修、保养、检查和安装的所有机械设备。 2、2本程序适用于所有的能量源及所有在维修或者维护过程中可能被突然起动的设备。 2、3所有参与设备维修或者维护的人员及相关人员。 2、4正常操作运行下没有拆掉防护装置或者能量源没有暴露的情况下进行的维修保养工作,如设备润滑、清洁和调试等不适用于本程序,3 权责 3、1各部门 3、1、1当工作中有危险能量源存在时,确保员工在工作前已切断能量源。 3、1、2确保员工了解所负责区域设备的上锁/挂牌程序。 3、1、3执行上锁/挂牌程序及时通知设备负责人。 3、1、4执行上锁/挂牌程序后,确保没人试图启动设备,除非已确认启动安全条件已经满足。 3、1、5确保在工作区域内工作的所有授权人员已接受过上锁/挂牌培训。 3、2人力资源部EHS 3、2、1确保从事上锁/挂牌程序的所有人员接受过相应培训。

上锁挂牌管理规定

上锁挂牌管理规定 1、目的 加强各种设备维护和检修的安全管理,规范维修作业程序,保护员工生命和公司财产安全,防止发生人员伤亡事故。 2、范围 涉及动力联动的公司各种机械、电气和运转装置等设备的一切检查、维修作业。 3、职责 3.1 部门主管,负有对设备维修上锁挂牌的安全督促责任。 3.2 车间主管负责对设备维修人员(含委外维修人员)的相关安全知识的教育和培训。 3.3 车间主管负有对管辖区域内的机械、电气设备维修时,正确上锁挂牌的检查落实和安全管理责任,并依据不同的维修设备和环境制定相应的安全防护措施。 3.4 兼职安全员负有跟踪、监督、检查、落实整改责任,根据不同的维修设备和环境执行相应部门、车间制定的安全防护措施。 3.5 维修工、操作工和相关管理人员,对机械、电子气设备等维修时,严格执行上锁挂牌的管理程序。 3.6 上锁挂牌必须坚持“认真扎实,有效安全”的原则。

4.1 专锁配置。各部门、车间根据设备维修的需要和配电室电控设备的特点自配专锁。 4.2 挂牌制作。动力维修部负责挂牌材料的选用和制作挂牌;挂牌尺寸:长22CM,宽20CM;挂牌正面颜色搭配及内容:白底、蓝边、红字,内容为“正在检修,禁止合闸”;挂牌的背面颜色为黑色,并用白字注明检修人员、检修部位、检修时间;各车间实际需用挂牌数量,由工程部维修部及时制作。 4.3 任何设备的检查、维护和维修作业,须严格落实断电、上锁和挂牌。 4.3.1 断电与上锁 A 公司维修车间实施设备维修。在设备维修前,维修人员到相关配电室断电、上锁,并随身携带好上锁的锁匙。为确保维修设备与动力切实隔断,维修人员在断电上锁前,应与管辖车间的负责人用电修人结合确认。 B 委外人员实施设备维修。管辖车间的当班班长或其指定的操作工到相关配电室断电、上锁,并随身携带好上锁的钥匙。 4.3.2 上锁须将启动装置和其它动力装置可靠地置于“关闭”位置上,同时关闭与维修设备相连的所有阀门、开关等。

相关文档