文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度
动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度

1、目的

为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。

2、范围:

本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理

4、基本要求

任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。

5、锁具要求

5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。

5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。

6上锁挂牌步骤

6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。

6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单,

6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。

7上锁挂牌

7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。

7.2确认零能态:上锁挂牌后目视确认组件已断开、转动设备已停止转动;检查电源导线已断开。

8作业:初始作业时假定系统仍有能量残留,并据此穿戴个人防护用品和选

择作业位置,在作业过程中,需要对设备进行试运转、试送电,此时必须对上锁挂牌状态进行再次确认,作业人员在任何时候都有权利要求再次进行确认、测试。

9变动:如果作业人员发生变动,前来接替作业人必须先上锁,然后被接替的人才能取下锁。

10在任何情况下,如果发生安全锁和标牌需要摘掉,在重新上锁挂牌后必须进行测试。

11解锁:维修完毕再开启设备以前,必须检查、确认是否有人员处在危险的位置,在维修工具取走以后,防护装置要重新放回原来的位置,清点人数,然后把安全锁和挂牌去掉。

上锁、挂牌管理制度

上锁、挂牌管理制度 1.目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电.压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2.范围适用于公司全体员工及外单位人员在公司范围内进行的所有的设备检查、维修、维护作业。 3.职责 3.1安全生产管理部负责编制上锁、挂牌管理制度,并进行监督检查。 3.2生产运行部、设备管理部负责在作业过程落实上锁、挂牌制度,并进行直接管理。 3.3公司员工及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 4.定义 4.1特许作业人员(设备管理部安排专人):在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 4.2相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 4.3其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。 4.4能量源:电源、机械能、水压、气压、化学能、热源或其他可能造成人员伤害的能量。 4.5直接上锁方式:对于检修、检查工作需对1个或2个设备进行上锁的情况,无需通过现场上锁箱转换,而由特许作业人员直接将需上锁的设备直接上锁。 4.6集中上锁方式:对于检修、检查工作需对3个及以上设备同时进行上锁的情况,通过设置在工作现场的上锁箱里提供的锁具进行上锁,然后再将锁具的钥匙放回该上锁箱,最后所有参加工作的人员将自己的挂锁锁在该现场上锁箱上。 4.7现场上锁箱:用于放置公用的上锁锁具、多孔锁、警示牌。 4.8上锁工具:挂锁、剪刀锁、安全警示牌 5.管理要求 5.1要求 5.1.1在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写检修作业确认单。 5.1.2如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。 5.1.3所有执行挂锁必须准确登记做好记录。 5.2锁具:检修用锁具包括挂锁和多孔锁板。挂锁和锁板由特许作业人员负责保管一把锁只能有一把钥匙,如果检修时涉及相关工作人员较多,应使用多孔锁板。 5.3上锁必须同时挂牌,警告其他人员勿随意拆牌卸锁,标牌统一。 5.4上锁挂牌的设置只能由上锁挂牌者去除,严禁其他人员使用。 5.5当换班或换人时,接替上班的有上锁挂牌权限的工作人员不要使用离开的工作人员上锁挂牌的设备和机器。

最新上锁挂牌规定

山西中润电解生产部 1 上锁挂牌管理规定 2 3 4 1.目的 5 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运6 转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能7 量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 8 2.适用范围 9 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 10 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 11 12 3.职责 13 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 14 15 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 16 3.1.3负责锁具使用计划编制。 17 3.1.4负责锁具使用培训工作。 18 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。 19

3.2 各工区 20 21 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 22 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 23 4.定义 24 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流25 体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 26 27 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量28 造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 29 30 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管31 路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 32 5.规定 33 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人34 共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项35 作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。36 5.2锁具管理办法 37 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及38 挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。 5.2.2锁具的钥匙在作业及非作业期间始终由作业人员个人保存,严禁 39 40 转交给他人。

上锁挂牌管理制度流程

上锁挂牌管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 生产和相关部门任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、引用文件 3.1《中华人民共和国安全生产法》 3.2山东纳米新材料有限公司《安全作业管理制度》 4、锁具要求 4.1通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和颜色,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在直线主管的办公室内。 4.2隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。

4.3安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具,在防爆区域的安全锁必须符合防爆要求。 4.3.1个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 4.3.2集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙找开。 4.4标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 5上锁挂牌步骤 5.1准备:通知相关设备或工艺的操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 5.1.1辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 5.2停机:在中控室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 5.3隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 5.4上锁挂牌

能源隔离与机械防护管理管理规定

有限公司能源隔离与机械防护管理规定(试行) 第一章总则 第一条为强化能源隔离与机械防护管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,制定本规定。 第二条本规定适用于河北峰煤焦化有限公司以及为其服务的承包商。 第三条本规定规范了作业前能源隔离与机械防护的方法、程序及管理要求。 第四条名词解释 (一)能量:可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量。本规定中的能量主要指电能、机械能(移动设备、转动设备)、热能(机械或设备、化学反应)、势能(压力、弹簧力、重力)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性)、辐射能等。 (二)隔离:将阀件、电气开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或能量不能释放。 (三)安全锁:用来锁住能量隔离设施的安全器具。按使用功能分为两类: 1.个人锁:只供个人专用的安全锁; 2.集体锁:现场共用的安全锁,并包含有锁箱。集体锁为同花锁,是一把钥匙可以开多把锁的组锁。 (四)锁具:保证能够上锁的辅助设施。如:锁扣、阀门锁套、链条等。 (五)“危险!禁止操作”标签:标明何人、何时上锁及理由并置于安全锁或隔离点上的标签。 (六)测试:验证系统或设备隔离的有效性。 第二章职责 第五条能源隔离与机械防护办公室组织制定、管理和维护本规定。并负责培训、监督和考核。

第六条各生产单位执行本能量隔离管理实施细则,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第七条为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应进行能量隔离、上锁挂标签并测试隔离效果。 第八条隔离或控制能量的方式包括但不限于: (一)移除管线,加盲板。 (二)双切断阀门,打开双阀之间的导淋。 (三)切断电源或对电容器放电。 (四)退出物料,关闭阀门。 (五)辐射隔离,距离间隔。 (六)锚固、锁闭或阻塞。 第九条抽加盲板应注意以下几点: (一)抽加盲板工作应由专人负责,按盲板图进行作业,统一编号,作好记录。 (二)负责盲板抽加的人员要相对稳定,谁加谁抽。 (三)抽加盲板的作业人员,要进行安全教育,落实安全技术措施。 (四)抽加盲板要考虑防泄漏、防火、防中毒、防滑、防坠落等措施。 (五)拆除法兰螺栓时要以对角方位缓慢松开,防止管道内余压或残余物料喷出;加盲板的位置应在来料阀的后部法兰处,盲板两侧均应加垫片,并用螺栓紧固。 (六)盲板及垫片应具有一定的强度,其材质、厚度要符合技术要求,盲板应留有把柄,并于明显处挂牌标记。 第十条安全锁必须和“危险!禁止操作”标签同时使用,电气作业同时执行国家相关电力作业规程。 第十一条当隔离点不具备上锁条件时,经作业人和属地单位相关负责人同

动能隔离上锁挂牌管理制度

动能隔离上锁挂牌管理制度 1、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 2、范围: 本制度适用于公司范围内设备设施的上锁挂牌管理 4、基本要求 任何员工在检维修时将身体的任何部位置于或靠近一个携带能量设备前,必须先执行隔离和上锁程序。 5、锁具要求 5.1集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙打开。 5.2标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括姓名、电话、所属部门以及上锁理由、日期,标牌与安全锁配套使用,标牌使用后及时拆除、销毁,避免误用。 6上锁挂牌步骤 6.1准备:通知相关设备或工艺操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 6.2辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型选择匹配的隔离装置如开关、阀门或其它装置,确定上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单, 6.3隔离:关掉启动装置的动力和其它动力隔离装置,将启动装置和其它动力隔离装置可靠的置于“关闭”位置上,对电气隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 7上锁挂牌 7.1单个隔离点多人操作:所有作业人员将锁具锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙属专人管理,然后将标牌挂在集体锁上。能量隔离管理规定(试行) 第一章总则 第一条为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,制定本规定。 第二条本规定适用于公司所属的各单位及其承包商。 第三条本规定规范了作业前能量隔离的方法、程序及管理要求。按使用功能分为两类: 1. 个人锁:只供个人专用的安全锁; 2. 集体锁:现场共用的安全锁,并包含有锁箱。集体锁为同花锁,是一把钥匙可以开多把锁的组锁。 (四)锁具:保证能够上锁的辅助设施。如:锁扣、阀门锁套、链条等。 (五)“危险!禁止操作”标签:标明何人、何时上锁及理由并置于安全锁或隔离点上的标签。

(六)测试:验证系统或设备隔离的有效性。 第二章职责 第五条公司生产运行处负责组织制定、管理和维护本规定。 第六条公司相关职能部门负责本部门职责范围内能量隔离管理规定的执行,并提供培训、监督与考核。 第七条公司各基层单位负责能量隔离管理规定的执行,并对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应进行能量隔离、上锁挂标签并测试隔离效果。 第九条公司各基层单位要建立能量隔离设施(包括盲板、安全锁)台账,明确拆/加人、时间、地点。 第十条隔离或控制能量的方式包括但不限于: (一)移除管线,加盲板。 (二)双切断阀门,打开双阀之间的导淋。 (三)切断电源或对电容器放电。 (四)退出物料,关闭阀门。 (五)辐射隔离,距离间隔。 (六)锚固、锁闭或阻塞。

上锁挂牌管理规范标准版

上锁挂牌管理规范标准版 The document was prepared on January 2, 2021

1 范围 本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 危险能量 不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 隔离 将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 隔离装置 防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 个人锁 用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 集体锁 用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 上锁设施 保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 操作人员 对运行中的设备进行操作的人员。 作业人员 对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求 基本要求 在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 上锁步骤 辨识 作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有效隔离点。 隔离 根据辨识出的危险能量和物料及可能产生的危害,编制隔离方案,明确隔离方式、隔离点及上锁点清单,能量隔离方案参见附录A。根据危险能量和物料性质及隔离方式选择相匹配的断开、隔离装置。隔离装置的选择应考虑以下内容: ——满足特殊需要的专用危险能量隔离装置;

能量隔离管理规定

辽阳石化分公司能量隔离管理规定 第一章总则 第一条为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,制定本规定。 第二条本规定适用于辽阳石化分公司(以下简称公司)所属的各单位以及为其服务的承包商。 第二章职责 第五条公司质量安全环保处负责组织制定、管理和维护本规定。 第六条公司各相关职能部门具体负责本规定的执行并提供培训、监督与考核。 第七条公司各单位按要求执行能量隔离管理规定,对本规定提出改进建议。 第三章管理要求 第一节基本要求 第八条为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应进行能量隔离、上锁挂标签并测试隔离效果。 第九条隔离或控制能量的方式包括但不限于: (一)移除管线,加盲板。 (二)双切断阀门,打开双阀之间的导淋。 (三)切断电源或对电容器放电。 (四)退出物料,关闭阀门。 (五)辐射隔离,距离间隔。 (六)锚固、锁闭或阻塞。 第十条抽加盲板应注意以下几点: (一)抽加盲板工作应由专人负责,按盲板图进行作业,统一编号,作好记录。

挂牌上锁管理办法

上锁挂牌安全管理制度 1、目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源。 2、适用范围 公司各部门、生产车间(以下简称各单位)任何时候执行与工艺、电气、机械或设备等隔离、断开有关的作业,为避免设备设施、系统区域内危险能量蓄积或物料意外释放,都要进行能量隔离并执行上锁挂牌程序。 生产装置大检修期间,对系统整体隔离、置换后,局部作业可不用上锁挂牌,执行相应的操作标准或作业规程。 3、锁具要求 3.1 通用要求:所有安全锁及标牌由公司提供,由车间进行保管,电气、维修、巡检等人员安全锁分别统一规格和标注,安全锁钥匙必须是单独的。安全锁、标牌、钥匙、数量和领用人的清单张贴在车间主任的办公室内。 3.2 隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于隔离能源的类似装置。 3.3 安全锁是用来锁住能量隔离设施的安全器具, 3.3.1 个人锁:用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名或编号的专用安全锁,每人只有一把锁且只有一把钥匙。 3.3.2 集体锁:用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁,但必须保证一把锁只能由唯一的钥匙分开。 3.4 标牌:标牌的设计应与其他警示标牌有明显区别,内容包括员工姓名、

电话、所在单位以及上锁理由、日期。标牌与安全锁配套使用,一次性标牌使用后集中销毁,避免误用。 4上锁挂牌步骤 4.1 准备:通知相关设备或工艺的负责人和操作人员,说明上锁挂牌的原因,确认设备可以安全关闭且不影响操作运行。 4.1.1 辨识作业区域内危险能量和物料的来源及类型,选择匹配的隔离装置如开关、阀门、盲板或其它装置,确应上锁挂牌的位置,并填写上锁点清单。 4.2 停机:在控制室和有关装置上说明上锁挂牌的原因,如机器正在运行,操作者通过正常停车步骤停车。 4.3 隔离:关掉启动装置的动力和其他动力隔离装置,将启动装置和其他动力隔离装置可靠地置于“关闭”位置上。对电器隔离点由电气专业人员上锁挂牌,作业人员确认。 4.4 上锁挂牌 4.4.1单个隔离点单人作业:作业人员用个人锁对隔离点进行上锁,将标牌挂在个人锁上。 4.4.2 单个隔离点多人操作:所有作业人员将个人锁锁在隔离点上,或者使用集体锁隔离点上锁,集体锁钥匙放置于锁箱内,然后所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.3 多人隔离点多人作业:用集体锁对所有隔离点进行上锁挂牌,集体锁钥匙放置于锁箱内,所在作业人员用个人锁对锁箱实行上锁,将标牌挂在集体锁箱的个人锁上。 4.4.4挂牌上锁设备要求:对低压设备,必须将相应的MCC柜抽出到试验位置,然后再挂牌上锁;对电气室中压柜的上锁,首先由检修人员通知电工,在电工的陪同下进入相应电气室,首先在上锁登记表上登记,对要上锁的中压控制设

能量隔离安全管理实施细则

附件6 能量隔离安全管理实施细则 第一章总则 第一条为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,依据**公司《能量隔离管理规定(试行)》特制定本细则。 第二条本细则适用于**公司(以下简称公司)所属各单位及为公司服务的承包商。 第三条本细则规范了作业前能量隔离的方法、程序及管理要求。1. 个人锁:只供个人专用的安全锁; 2. 集体锁:现场共用的安全锁,并包含有锁箱。集体锁为同花锁,是一把钥匙可以开多把锁的组锁。 (四)锁具:保证能够上锁的辅助设施。如:锁扣、阀门锁套、链条等。 (五)“危险!禁止操作”标签:标明何人、何时上锁及理由并置于安全锁或隔离点上的标签。 (六)测试:验证系统或设备隔离的有效性。 第二章管理职责及范围 第五条机动设备处负责组织制定、管理和维护本细则;负责本处室组织的检维修、项目施工中机械能、热能(机械或设备)、势能(弹簧力、重力)、辐射能能量隔离的管理、监督和考核。 第六条科技信息处负责生产装置内热能(介质携带及化学反应)、势能(压力)、化学能能量隔离的管理、监督和考核。 第七条生产运行处负责生产装置外部系统热能(介质携带及化学反应)、势能(压力)、化学能能量隔离、电气运行系统电能能量隔离的管理、监督和考核;负责与公司相关的外部能量隔离的协调管理。 第八条质量安全环保处对本细则的执行实施监督和考核。 第九条工程管理部负责本处室组织的独立区域内项目施

上锁挂牌规定

上锁挂牌管理制度 1 目的 防止在设备检修、安装调试、设备改造过程中或由于动力系统意外运行、有害能量源(如电,压缩空气,液压等)的突然释放,造成设备或人员伤害事故。 2 范围 下列作业须执行上锁挂牌程序 a 与动力系统联结的设备作业,如电气、气动、液压装置 b 非重复性的、非日常的安装之调试检修作业。 c 直接用插座接通电源的设备。 d 检修地点看不到供电线路开关的设备。 e 在有害能源可能突然释放的地方(包括但不仅限于电、化学、气动、机械、热、液压、弹簧复位和重物下落) 例外:电源插座在操作者控制范围之内的除外。 3 定义 a 特许作业/人员:在上锁挂牌程序中,唯一可上锁撤锁以及唯一可重新启动能源及设备的人员。 b 相关作业人员:在上锁挂牌程序中,从事与上锁控制的设备有关的维修保养人员。 c 其他人员:在上锁控制设备周围工作,但与该控制设备无关的人员。4 职责 a 各相关部门责任人有责任执行本规定并指定上锁/挂牌特许工作人员。 b 各相关部门工程师和设备维护人员负责编写需上锁/挂牌具体设备名单。 c 综合处编写上锁/挂牌制度。 5 管理要求或规范 5.1 要求 5.1.1 在工艺设备或动力线路进行检修前,特许作业人员应将其供电线路开关断开用锁具锁 住。如果用锁不可行,应在维护的设备上挂牌以表明设备正在维修。例外:对于在控制范围内的只有一个使用源的电源插座可以不上锁,但必须挂牌;在维护或设备调试时,如必须供电,则可以不上锁,但必须挂牌,且有监护人在现场监护,并填写《临时线路安装申请表》。 5.1.2 如果必须将检修部分从设备中分离时,应断开机组对该部分动力供应,其中包括拆卸 传送动力的传送带、链条、联轴节等传动装置。

能源隔离管理规定

能源隔离管理规定精选 文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

能量隔离管理规定(试行) 第一章总则 第一条为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,制定本规定。 第二条本规定适用于唐山万丰兴化工产品有限公司以及为其服务的承包商。第二章职责 第五条生产技术部组织制定、管理和维护本规定。并负责培训、监督和考核。 第六条维修车间、甲醇车间、空分车间及公用工程车间执行本能量隔离管理实施细则,对本规定提出改进建议。挂牌上锁管理规定 1.0目的 为防止在设备检查、清洗维护过程中因动力释放而造成伤害,使用“上锁、标记、测试” 的办法。 2.0适用范围和发放范围 2.1发放范围:生产部,工程部,QA,EHS,供应链,维修办公室,北门卫室,开发实验室 2.2 适用于在xx基地工作的所有员工(包括临时工、雇员和承包商)。 2.3 适用于当需要进行设备检查、清洗、保养和维修时,可能使实施者带来危险的情况。 2.4 不适用于在正常的生产条件下能从事的操作。 2.5 对必须在设备运转的情况下通过另外的保护性方法能完成的操作不适用。例如: ?设备必须连续运转时 ?系统不能停机时 ?遵循了经过EHS审核的书面程序的要求 ?具有等同上锁的保护措施的设备或程序 2.6 不适用于用插头控制启动或用电、插头是否插入由维修者本人控制的电器设备(电动工具 等)。 3.0 定义 3.1 危险动力的种类例子如下但不局限与此: 机械能(如马达及用皮带及链子传动的设备) 液压动力(带压力的液体如:油、水、化学品) 气动动力(压缩空气或气体) 热能(热、蒸汽) 电力 势能(如:机械升降的物体、带有张力的弹簧、悬着的重物、杠杆、旋转的物体) 4.0 职责 4.1 厂长负责本程序得到执行、新员工得到培训。 4.2 EHS 经理负责管理本程序,并每年进行一次评估或修订,管理并保证本程序及时更新。 4.3 生产部负责在申请检修时关闭相关的阀门并挂牌并填写阀门挂牌上锁清单,电工负责电器设备的挂牌上锁并填写电器上锁清单,工程部负责在检修前确认阀门和电器开关已关闭并挂牌。 4.4 安全作业许可证填写人负责保证在工作开始前本程序书的第5部分的每一步得到执行。 4.5 雇员及承包商负责按本程序规定的步骤执行。 5.0 程序内容

上锁挂牌管理规范(标准版)最新版

上锁挂牌管理规范Q/SY1421-2011 1 范围本标准规定了上锁挂牌以及相关审核、偏离、培训和沟通的管理要求。 本标准适用于有可能发生危险能量和物料意外释放并需要进行控制的作业活动。 3 术语和定义 3.1 危险能量不加控制,可能造成人员伤害或财产损失的电、机械、化学、热或任何其它形式的能量。 3.2 隔离将阀件、电器开关、蓄能配件等设定在合适的位置或借助特定的设施使设备不能运转或危险能量和物料不能释放的措施。 3.3 隔离装置防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电路隔离开关、断开电源或保险开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 3.4 个人锁用于锁住单个隔离点或锁箱的标有个人姓名的安全锁,每人只有一把,供个人专用。 3.5 集体锁用于锁住隔离点并配有锁箱的安全锁,集体锁可以是一把钥匙配一把锁,也可以是一把钥匙配多把锁。 3.6 上锁设施保证能够上锁的辅助设施,如锁扣、阀门锁套、链条等。 3.7 操作人员对运行中的设备进行操作的人员。 3.8 作业人员对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是承包商人员,也可以是操作人员。 5 管理要求

5.1 基本要求 5.1.1在作业时,为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应上锁挂牌。 5.1.2作业前,参与作业的每一个人员都应确认隔离已到位并已上锁挂牌,并及时与相关人员进行沟通。整个作业期间(包括交接班),应始终保持上锁挂牌。 5.1.3上锁挂牌应由操作人员和作业人员本人进行,并保证安全锁和标牌置于正确的位置上。特殊情形下,本人上锁有困难时,应在本人目视下由他人代为上锁。安全锁钥匙须由作业人员本人保管。 5.1.4为确保作业安全,作业人员可要求增加额外的隔离、上锁挂牌。作业人员对隔离、上锁的有效性有怀疑时,可要求对所有的隔离点再做一次测试。 5.1.5使用安全锁时,应随锁附上“危险,禁止操作”的警示标牌,上锁必挂牌。在特殊情况下,如特殊尺寸的阀或电源开关无法上锁时,经确认,并获得书面批准后,可只挂上警示标牌而不用上锁,但应采用其他辅助手段,达到与上锁相当的要求。 5.1.6上锁挂牌后,应通过检测确认危险能量和物料已去除或已被隔离,否则所有危险能量和物料的来源都应认为是没有被消除的。对所有存在电气危害的,断电后应实施验电或放电接地检验。 5.1.7隔离点的辨识、隔离及隔离方案制定等应由属地人员、作业人员或双方共同确认。 5.2 上锁步骤 5.2.1辨识作业前,为避免危险能量和物料意外释放可能导致的危害,应辨识作业区域内设备、系统或环境内所有的危险能量和物料的来源及类型,并确认有

能量隔离管理规定(修改后)

能量隔离管理规定 第一章总则 第一条为强化能量隔离管理,防止能量意外释放造成的人员伤害或财产损失,制定本规定。 第二条本规定适用于公司所属各区队、科室。是一把钥匙可以开多把锁的组锁。 (四)锁具:保证能够上锁的辅助设施。如:锁扣、阀门锁套、链条等。 (五)“危险!禁止操作”标签:标明何人、何时上锁及理由并置于安全锁或隔离点上的标签。

(六)测试:验证系统或设备隔离的有效性。 第二章管理要求 第一节基本要求 第五条为避免设备设施或系统区域内蓄积危险能量或物料的意外释放,对所有危险能量和物料的隔离设施均应进行能量隔离、上锁挂标签并测试隔离效果。 第六条各区队、科室要建立能量隔离设施[包括盲板(实心法兰盘或管堵)、安全锁]台账,明确拆/加人、时间、地点。 第七条隔离或控制能量的方式包括但不限于一下内容: (一)移除管线,加盲板。 (二)切断电源或对电容器放电。 (三)退出物料,关闭阀门。 (四)辐射隔离,距离间隔。 (五)锚固、锁闭或阻塞。 第八条抽加盲板应注意以下几点: (一)抽加盲板工作应由专人负责,统一编号,作好记录。 (二)负责盲板抽加的人员要相对稳定,原则上谁加谁抽,人员变动要做好交接。 (三)抽加盲板的作业人员,要进行安全教育,落实安全技术措施。 (四)抽加盲板要考虑防泄漏、防火、防中毒、防滑、防坠落等措施。 (五)拆除法兰螺栓时要以对角方位缓慢松开,防止管道内余压或

焦化能源隔离和上锁挂牌管理制度

焦化能源隔离和上锁挂牌管理制度 一、目的 为规范检维修作业过程中的能源隔离和锁定管理,防止因设备意外启动、能源意外释放造成人员伤害和财产损失,制定本制度。 二、适用范围 适用于焦化部各单位(含承包商)检维修作业过程中涉及的能源隔离和上锁挂牌作业。 三、定义 1、能量:是指可能危及人员安全的电能、机械能、化学能、热能、势能和其他能量。 2、能源:是指具备上述能量的能源介质来源,包括电、水、压缩空气、氮气、氧气、乙炔、蒸汽、煤气、烟气,酸碱等危化品,重力源,热源、动力源和其他能量来源。 3、能源隔离:将阀门和电气开关等能源控制装置设定在合适的位置,或借助特定的设施使设备不能运转、能量不能释放。 4、能源隔离装置:防止危险能量和物料传递或释放的机械装置,如电气隔离开关、管道阀门、盲板、机械阻塞或用于阻塞、隔离能源的类似装置。 5、上锁:能将危险能量和物料引至设备或系统的所有开关、阀门、按钮和机械接口等隔离点均应关闭或断开,并用安全锁具将其锁上。 6、挂牌:用来对设备作整体性的管制,保护人员免于受伤、设备免于受损的一种措施,通常与安全锁配套使用。如:“危险!禁止操作”等(见附录B)。 7、确认:对能源隔离和挂牌上锁的程序和结果进行确认。 8、测试:验证系统或设备隔离的有效性。 9、操作人员:对运行中的设备进行操作的人员。 10、作业人员:对已经进行能量或物料隔离的设备进行检修、维护,使设备恢复正常使用状态的人员,可以是维修人员、承包商人员,也可以是操作人员。

四、职责 1、实业部模块负责人负责本制度的编制和修订工作,并监督落实。 2、安全办负责协同制定和修订本制度,并监督本制度的具体落实。 3、工段主管职责:按照职责落实本制度的规定和要求,负责能源隔离方案的审批;培训主管负责组织、监督各单位实施本制度的培训,并保证培训效果。 4、设备属地管理单位: 4.1、负责锁具和标志牌的统一管理和使用; 4.2、负责对操作人员、作业人员和承包商的培训; 4.3、按照设备(设施)属地管理原则,负责实施能源隔离和上锁挂牌程序; 4.4、负责(配合)落实能源隔离效果的测试,并做好记录。 5、设备属地管理单位负责人: 5.1、对能源隔离和上锁挂牌作业全面负责; 5.2、明确能源隔离和上锁挂牌责任人; 5.3、审批能源隔离方案,组织实施能源隔离和上锁挂牌作业程序。 6、检修项目负责人: 6.1、负责辨识检修作业中的危险能量源,确定能源隔离清单,制定能源隔离方案,并具体负责能源隔离和上锁挂牌程序的实施。 6.2、负责向操作人员、作业人员进行交底培训,并确保工作人员正确隔离、上锁挂牌; 6.3、检查所有隔离点和上锁点,确认能源隔离方案和上锁程序已确实完成; 6.4、保管安全锁具的钥匙。 6.5、负责检维修作业结束后,清点并确认作业人数。 6.6、负责监督操作人员拆除、恢复能源隔离装置。 7、操作人员: 7.1、负责对检修的设备设施进行关停; 7.2、实施(配合)能源隔离和上锁挂牌; 7.3、释放、控制残余能量源; 7.4、配合作业人员对能源隔离和上锁牌牌作业进行确认、测试; 7.5、检维修作业完成后,负责对关停的设备进行恢复。

上锁挂牌管理规定

山西中润电解生产部 上锁挂牌管理规定 1.目的 在安装、检修、维护、清洁设备或设施时,为防止因设备意外启动、运转或能源的释放造成伤害,隔离并锁定电能、热能、势能、化学能、机械能等能量源,隔离或消除危险能量对人员及环境带来的危害。 2.适用范围 2.1 适用于电解生产部所有设备检查、维修、安装、改造等工作。 2.2 涉及人员包括电解生产部内部检修、维修人员及外单位承包商人员。 2.3 日常工作如:加润滑油、设备清洁等工作不适用于此规定。 3.职责 3.1 维检工区 3.1.1 负责制定上锁挂牌管理规定。 3.1.2 负责上锁挂牌制度执行情况监督检查。 3.1.3负责锁具使用计划编制。 3.1.4负责锁具使用培训工作。 3.1.5负责锁具管理,确保锁具完好,不丢失。

3.2 各工区 3.2.1 执行电解生产部上锁挂牌管理规定。 3.2.2 负责上锁挂牌执行过程中的安全管理工作。 4.定义 4.1有害能量:是指电力(电压>24V)、转动机械、高温(>60℃)流体、低温(<-20℃)流体、高压流体(压力>0.5MPa)、真空(<—0.05MPa)、有害化学品(有毒、有腐蚀性、有火灾爆炸风险的介质)等。 4.2 上锁:在进行检修、检查等非正常的生产操作时,为防止危险能量造成伤害事故,需要在切断危险能源后上锁。 4.3 挂牌:在切断有害能量的位置挂警示牌。 4.4 试验:在上锁挂牌以后,在检修前首先对设备进行试启动,或对管路中的流体进行排空,以确保能量被隔离。 5.规定 5.1在进行检修、维护检查等非日常作业时,由生产班长和检修负责人共同评估其风险,确认是否需要执行挂牌上锁。如需要,在办理工作票及“五项作业”许可手续时,在安全措施一栏中写清楚需要挂牌的位置、编号及数量。 5.2锁具管理办法 5.2.1锁具、挂牌由维检工区负责管理,根据工作票情况发放、收集锁具及挂牌,并在上锁挂牌登记表上做好记录。

化工企业能量隔离实施

化工企业能量隔离实施指南 1范围 本文件规定了在设备、设施和装置上进行维修及改造等作业所涉及的能量隔离要求。 本文件也规定了控制危险能量意外释放的安全管理要求以及相关审核、偏离、沟通和培训的管理要求。 本文件适用于化工企业生产和相关作业设施以及工艺流程性生产设施进行的设备安装、改造、修理、检查、测试、清洗、拆卸、保养和维护等作业活动。 本文件适用于化工企业盲板抽堵作业。 2规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 30871 化学品生产单位特殊作业安全规范 GB/T 5226.1 机械电气安全机械电气设备第1部分:通用技术条件 GB/T 33579 机械安全危险能量控制方法基本信息上锁/挂牌 Q/SY 1241 上锁挂牌管理规范 3术语及定义 下列术语和定义适用于本文件。 3.1 危险能量 hazardous energy 任何可能造成人员伤害或财产损失的工艺物料或设备所含有的能量。主要是指电能、机械能(移动设备、转动设备)、热能(机械或设备、化学反应)、势能(压力、弹簧力、重力)、化学能(毒性、腐蚀性、可燃性、管道设备中的残存物)、辐射能及潜在的或存储的其他能量。 3.2 能量隔离 energy isolation 将潜在的、可能失控造成人身伤害、环境损害、设备损坏、财产损失的能量进行有效的控制、隔离和保护。能量隔离的目的是规范系统(工艺、设备,包括电气)所需的最基本的隔离及防护措施(即上锁-挂牌-测试),以防止因不经心或误操作造成危险能量或物料意外释放,从而造成对人员、环境或设备的损害,它包括机械隔离、工艺隔离、电气隔离、放射源隔离等。 3.3 机械隔离 mechanical isolation 将设备、设施及装置从动力源、气体源头、液体源头物理地隔开。采取的方法有拆除一段管线(在工艺管线开口处加盲板或盲法兰)、旋转8字盲板或直接在法兰连接处加盲板。 3.4 工艺隔离 process isolation 1

动能隔离上锁制度.

动能隔离上锁制度 目录 Table of Contents 一、目的 Objective ··························································2 二、范围 Scope ······························································2 三、职责 Responsibilities ·····················································2 四、内容 Contents (6) 文件编码 Document No. HJB-GL-ZA-01-014-01 项目 Items 部门(岗位)Department 签名Signature 日期Date 起草 Prepared by 职安部经理审核 Reviewed by 总监批准 Approved by 总经理生效日期 Effective Date 年月日复审期 Expiry Date 年月日 分发范围 Distributed to 职安部(01)、办公室(02)、设备工程部(03)、人力资源部(04)、财务部(05)、质量管理部(06)、生产部(07)、研发中心(08)、101车间(09)、102车间(10)、103车间 (11)、201车间(12)、动力车间(13)、环保中心(14)、 仓储部(17) 分发号 Control No.

五、附录 Appendix ··························································6 一、目的 为防止能量意外释放,规范设备设施在安装、检修、维护、保养以及卫生清 理等作业过程中的安全管理,制定本制度。 二、范围: 本制度适用于河北合佳医药科技集团股份有限公司范围内各车间部门设备 设施的上锁挂牌管理 三、职责 3.1职安部 3.1.1负责上锁挂牌管理制度的修订及完善。 3.1.2编制能量锁定推行方案。 3.1.3监督检查各车间、部门设备设施上锁挂牌执行情况。 3.2设备工程部 3.2.1负责要求进入河北合佳医药科技集团股份有限公司外来施工人员在涉 及设备设施清洁、维护、保养、检修、安装等各项作业过程中严格执行上锁挂牌 程序。 3.2.2将上锁挂牌管理纳入设备设施日常管理体系中,并对各车间、部门的 执行情况进行检查。 3.3各车、部室 3.3.1负责本单位上锁挂牌管理制度的推行,落实能量锁定程序中的各项安 全措施,并对收影响的相关人员进行培训;建立本属地区域内的上锁挂牌设备

相关文档