文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑物的轴线投测及高程传递

建筑物的轴线投测及高程传递

建筑物的轴线投测及高程传递
建筑物的轴线投测及高程传递

建筑物的轴线投测及高程传递

轴线投测

在多层建筑墙身砌筑过程中,为了保证建筑物轴线位置正确,可用吊锤球或经纬仪将轴线投测到各层楼板边缘或柱顶上。

1.吊锤球法

将较重的锤球悬吊在楼板或柱顶边缘,当锤球尖对准基础墙面上的轴线标志时,线在楼板或柱顶边缘的位置即为楼层轴线端点位置,并画出标志线。各轴线的端点投测完后,用钢尺检核各轴线的间距,符合要求后,继续施工,并把轴线逐层自下向上传递。

吊锤球法简便易行,不受施工场地限制,一般能保证施工质量。但当有风或建筑物较高时,投测误差较大,应采用经纬仪投测法。

2.经纬仪投测法

在轴线控制桩上安置经纬仪,整平后,瞄准基础墙面上的轴线标志,用盘左、盘右分中投点法,将轴线投测到楼层边缘或柱顶上。将所有端点投测到楼板上之后,用钢尺检核间距,相对误差不得大于1/2000。检查合格后,才能在楼板分间弹线,继续施工。

高程传递

在多层建筑施工中,要由下层向上层传递高程,以便楼板、门窗口等的标高符合设计要求。高程传递的方法有以下几种:

1.利用皮数杆传递高程

一般建筑物可用墙体皮数杆传递高程。具体方法参照“墙体各部位标高控制”。

2.利用钢尺直接丈量

对于高程传递精度要求较高的建筑物,通常用钢尺直接丈量来传递高程。对于二层以上的各层,每砌高一层,就从楼梯间用钢尺从下层的“+0.500m”标高线,向上量出层高,测出上一层的“+0.500m”标高线。这样用钢尺逐层向上引测。

3.吊钢尺法

用悬挂钢尺代替水准尺,用水准仪读数,从下向上传递高程。

楼层轴线投测

楼层轴线投测 民用建筑随着土地资源的紧张正在向多层和高层方向发展,而高层建筑施工测量的主要问题是控制垂直度,换言之,随着楼层不断升高,如何将基础轴线精确地向上投测到各层上。其垂直度偏差或称竖向偏差,在本层内不得超过±5mm ,全楼的累计偏差不得超过±20mm 。 投测轴线的最简单方法是吊垂线法。即将垂球悬吊在楼板或柱边缘的位置(即楼层轴线端点位置),画短线作标志。同法投测轴线另一端点,两端点的连线即为定位轴线。经检查其间间距后即可施工。当楼层较多,不便于垂球投测时,应用经纬仪逐层投测中心轴线。如图10-41,可将经纬仪安置在A 轴和B 轴的轴线标志a 、a ′、b 、b ′,用正倒镜投点法向上投测到每层楼面上,并取正倒镜平均位置作为该层中心轴线的投影点,如图中的 '11'11'11'11b b a a b b a a 和,、,、的交点o ′即为该层中心点。此时, 轴线'1'1'1'1b o b a o a 、便是该层细部放样的依据。同法,随着建筑物的不断升高,可逐层向上投测轴线。 高层建筑物轴线投测,常规方法是采用经纬仪投测轴线点;现代方法多用激光铅垂仪、光学垂准仪投测轴线点。 (一) 经纬仪投测法 上述简单方法只适应与十层以下的楼层轴线投测,而高层建筑基础轴线的定位放样,是当楼层砌筑到十层以上时,鉴于原轴线控制桩(例如A 、A ′)距建筑物很近,投测时望远镜的仰角较大,即操作不便又降低精度,为了便于操作和提高精度,须将原轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者引测到附近高楼的物顶上,如图10-42。引测方法是:将经纬仪安置再第十层楼面轴线' 101010'101010b o b a o a 和上,根据地面上原有两条轴线延长线上的控制桩。十层以上的楼层轴线投测,便可将经纬仪安置于新的轴线控制桩上,根据 '1010'1010b b a a 、和、定向,然后逐层向上投测轴线,直至工程结束。

建筑工程测量:高层建筑的轴线投测

建筑工程测量 高层建筑的轴线投测 高层建筑的基础工程完工后,随着结构的升高,须以底层基准轴线点为依据,逐层向上投测,以控制建筑物的垂直度。投测轴线点的方法主要有经纬仪投测法和激光铅垂仪投测法两种。 (1)经纬仪投测法 ① 选择中心轴线。图1为某建筑物平面位置示意图,用经纬仪将建筑物定位后,地面上已标出①、②、③…和A 、B 、C …等各轴线,其中C 轴与③轴作为中心轴线。根据楼层的高度和场地情况,在距塔楼尽可能远的地方,钉出四个轴线控制桩C 、C '、 3'和3。 当基础工程完工后,用经纬仪将③轴和C 轴精确地投测在塔楼底部,并标定之,例如,图2中的a 、a '、b '和b 。 ② 向上投测中心轴线。随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,可将经纬仪置在③轴和C 轴的控制桩3、3'、c 和'c 上,瞄准塔楼底部的标志a 、a '、b 和b ',用盘左和盘右两个竖盘位置向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点, 如图2-18的1a 、1 a '、1 b '和1b 。11a a '和11b b '两线的交点O '即为塔楼的投测中心。 3 中心轴线 中心轴线 3' '塔'楼 ①⑤ ② ③ ④ ⑥⑦ ⑧ ⑨ ⑩ 11 A B C E D F G H I J K C C O 图1 高层建筑物的轴线 ③ 增设轴线引桩。当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度将随仰角的增大而降低。为此,要将原中心轴线控制桩引

测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋顶上。具体做法是将经纬仪安置在已经投上去 的中心轴线上,瞄准地面上原有的轴线控制桩C 和C '、3和3',将轴线引测到远处,如图3的1C 和1C '即为新的C 轴控制桩。更高的各层中心轴线可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继续进行投测。 3 3' ' o ' α ααα1'' '' 1 1 ' 1 C C b b b C 图2 经纬仪法投测建筑轴线 图3 轴线引桩的增设 (2)激光铅垂仪投测法 激光铅垂仪是一种专用的铅直定位仪器,适用于高烟筒、高塔等高层建筑的铅直定位测量。图4是激光铅垂仪的示意图。仪器的竖轴是一个空心筒轴,两端有螺扣连接望远镜的套筒,将激光器安在筒轴的下端,望远镜安在上端,构成向上发射的激光铅垂仪;也可以反向安装,成为向下发射的激光铅垂仪。使用时将仪器对中、整平后,接通激光电源,启动激光器,便可以铅直发射激光束。 为了把建筑物的平面定位轴线投测到各层上去,每条轴线至少需要两个投测点。投测点距轴线以500~800mm 为宜,其平面布置如图5所示。为了使激光束能从底层投测到各层楼板上,在每层楼板的投测点处,需要预留孔洞,洞口大小一般在300×300mm 左右。有时,仅预留两个投点孔,用铅垂仪或钢丝垂线将两轴线交点投影到上层楼上,再用经纬仪或全站仪标设施工层的其它轴线。

建筑物轴线的竖向投1

建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种 1.外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。高层建筑物的基础工程完工后,经纬仪安置在轴线控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。另外,以主轴线为基准,重新把建筑物角点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。外控法(参看图10-l3)向上投测建筑物轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。按此方法分别在建筑物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面的施工控制点。 当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测操作也不方便。因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严格的检验校正,尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。 2.内控法 高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠法、准直仪法、激光经纬仪法等。 (1) 吊线坠法 图l0-22 铅垂仪投点 一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。可用10~20kg重的特制线坠,用直径0.5~0.8mm钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测方法,效果很好。在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。 (2) 准直仪法(天顶、天底准直仪) 准直仪又称垂准仪,置平仪器上的水准管气泡后,仪器的视准轴即处于铅垂位置,可以据此进行向上或向下投点。若采用内控法,首先应在建筑物底层平面轴线桩位置预埋标志,其次在施工时要在每层褛面相应位置处都预留孔洞,供铅垂仪照准及安放接收屏之用(见图10-22)。 (3)激光经纬仪法

高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控

高层建筑的轴线投测和竖向偏差的控制 摘要:当基础工程完工后,随着结构的不断升高,要逐层向上投测轴线,尤其是高层结构四廓轴线的投测,直接影响结构的竖向偏差。随着建筑物设计高度的增长,施工中对竖向偏差的控制越来越显得重要。 关键词:竖向偏差;经纬仪;轴线; 为了保证工程质量,有关规范对于不同结构、不同高度的高层建筑施工的竖向精度,规定了不同的要求。在各种结构中,以钢筋混凝土高层装配式框架结构施工对竖向允许偏差要求最高。即各层柱身的竖向允许偏差不大于±5mm,总高累计竖向允许偏差一般为总高的1/1000,但不大于±20mm。 上述竖向误差是由测量误差和施工本身的误差两部分组成。 为了能满足上述的精度要求,常采用下列两类方法进行高层建筑轴线的投测。无论使用哪一类方法向上投测轴线,都必须在基础工程完成后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩(即保险桩)后,将建筑物四廓和各细部轴线精确地弹测到±0.000首层平面上,再精确地延长到建筑物以外适当的地方并妥善保护起采,作为向上投测轴线的依据。 下面分别介绍常用的两类投测方法。 一、经纬仪竖向投测法 这是当前高层建筑施工中向上投测轴线、控制竖向偏差的最常用方法。由于仪器设备、场地情况不同,按照安置仪器的不同位置又分为以下三种投测方法: 1、延长轴线法 当场地四周宽阔,可将高层建筑四廓轴线延长到建筑物的高度以外,或附近的多层建筑物顶面上时,可轴线的延长线上安置经纬仪,以首层轴线为准,依次向上投测。如图1所示,C″、C′及C′1为CC1轴线上的延长桩位。施测时将经纬仪安置在各桩上,向上投测。如某饭店主楼,某电视台主楼(27层112m高),均用此法。 图1 如图1所示,经纬仪先在C′1上投测出C1中后,在C1中点将轴线延长投测到C″1,再在外上安置经纬仪,仍以C1为准向上投测C1上点时,由于C″1不在轴线方向的点位误差,对向上投测的影响很小,可以略而不计,而经纬仪在C″1点上后视C1、前视C1上的视线长度均短于C″C上,故其结果比经纬仪在C″点上投测的误差要小。如果经纬仪在C″1,点上是后视C1中点,再向上投测C1上,则误差将会增大。 2 、侧向借线法 当场地四周窄小,高层建筑四廓轴线无法延长时,可将轴线向建筑物外侧平行移出(即俗称借线)。移出的尺寸应视外脚手架的情况而定,尽量不超过2m,如图2所示,下面为平面图,上面为侧面图,A、B、C、D为借线的四个交点,用以向上传递轴线和控制竖向偏差。当经纬仪仰角超过限度时,可在该施工层的四角用钢脚手架支出四个操作平台(要安全、稳定,并分两层:上层安置经纬仪,下层设置护栏、观测人员站在其内),用正倒镜法将底层

高层建筑轴线放线方法的

价值工程 0引言 现代超高层建筑轴线向上传递的投测,它即影响建筑物的形状又影响房屋建成后的垂直精度,而当建筑物高度过高,同时周边高层建筑物密集时,过去常采用的吊线法和经纬仪外控法,由于受环境及场地的影响就不能保证放线精度,而操作难度也会大大增加。 随着科学的进步和发展,现在已有激光铅垂仪和激光 经纬仪,这两种仪器能发出一种光照度极强、 光线集中度特别高的光线,采用这两种仪器将其布置在控制点上,将控制点向楼层上作铅垂投影,而达到轴线的投影操作。通过几次施工的实际操作,运用这种方法在房屋建成后经竣工验收检查,精度很高。 这种方法是:首先在基础工程完工后,根据建筑场地平面控制网,校测建筑物轴线控制桩位,将建筑轮廓和各细部轴线精确地弹测到±0.00首层平面上,再在首层平面上按与轴线平行而有一定距离的矩形控制网(如图1),矩形MNTG 为与轴线平行的矩形控制网,M 、N 、T 、G 四点为矩形控制点,并埋设固定桩作为控制点,操作时在控制点上架设激光铅垂仪或激光经纬仪,将控制点做垂直投影,仪器操作完成后,向上发射激光,将激光直接打在现浇楼层预留孔上的激光受光板上(如图2)。并在板上将点标记出来。 当1、2、3、4四个投影点都标记出来后,用经纬仪将临近的对应点作连接,用墨线弹出,再根据矩形控制网线与轴线之间的相关距离,用钢卷尺量出,恢复施工层面的轴线,并在浇筑好的楼层上用墨线弹出轴线,以此作为上一层柱的定位和楼板轴线位置的定位,同时以此轴线来校正柱子的垂直度。这样逐层向上投测直到顶层。此方法即简便又快捷,精度 极高。 当然,因受到各种因素的影响,向上投影的精度随着楼层越高,投测的误差就越大。因此, 为了防范其影响,有必要对误差的来源进行分析,并找出防范的措施。 高层建筑轴线的放线精度,主要是楼层上轴线的放线精度,取决于底层矩形控制网点向上的投测精度,其影响主要有以下几方面: 1因仪器校正不完善而带来的影响 ①仪器长水准管轴与仪器竖轴不垂直的影响,即仪器安置后,仪器竖轴不铅 直的误差影响。 (m 竖)当所用仪器水准管的分划值为τ,定平精度为τ/5,向上投测 高度为H 时, 则竖轴系统偏差为:m 竖=H ·τ H ———仪器投影高 度(若定为80m );τ———仪器水准管分划 —————————————————————— —作者简介:邓立民(1973-),男,四川内江人,本科,工程师,研究方 向为建筑施工管理。 高层建筑轴线放线方法的探讨 Pay-off Method of Axis of High-rise Building 邓立民DENG Li-min (内江职业技术学院,内江641000) (Neijiang Vocantional &Technical College ,Neijiang 641000,China ) 摘要:房屋建筑的质量,除了从设计上进行保障外,施工要求也是一个不可缺少的质量保障环节。房屋的施工放线就是从形状上 满足设计要求的必不可少的技术手段。过去从当时的科技条件和技术水平,各施工单位采用各自的技术方法来满足和达到设计要求, 随着社会城市化发展,人们需要更多的居住房的要求,高层建筑层出不穷,传统的经纬仪放线方法已受到限制,因此随着科学的发展,激光测量仪器的出现为高层建筑的施工测量提供了即方便又精确的方法。本文针对在高层建筑的施工建设中,采用激光经纬仪进行施工放线测量的方法进行了探讨,并对此方法的可行性进行了证明。 Abstract:To ensure the housing construction quality,we need not only do well design,but also the construction demand.Housing construction pay -off is the essential technology to meet the design demand from shape.In the past,the construction unit uses different technology to meet the demand of design according to the scientific condition and technology level.Along with the development of social urbanization,the demand for housing is higher and higher,and the high -rise building emerges in endlessly.The traditional method of theodolite pay -off has been restricted.So with the development of science,the appearance of laser measurement instruments provides convenient and accurate method.Aiming at the construction of the high-rise building,this paper discussed the laser transit pay off and made the proof of its feasibility. 关键词:轴线放线;视准误差;高层建筑;控制网Key words:pay-off of axis ;collimation error ;high-rise buildings ;control network 中图分类号:TU97文献标识码:A 文章编号:1006-4311(2012) 23-0102-02 ·102·

高层放线的几种方法

高层放线的几种方法 (1)吊线坠法。使用重量lO~20kg的钢坠和直径0.5~lmm的钢绳制成吊线坠,以首层地面轴线控制点为准逐层向上悬吊引测轴线和控制结构的竖向偏差。 (2)全站仪外控法。这是传统的测量方法。其方法为,将全站仪安顿在建筑物之外进行轴线投测,以控制建筑物的垂直度当场地四面宽广,可将高层建筑物的四面轴线延长到建筑物总高度以外或附近其它多层建筑物屋顶上,并在轴线的延长线上安顿全站仪,从首层轴线通过距离与角度计算向上逐层投测。由于随着科技的进步,全站仪逐步取代了经纬仪,因其功能多,速度快,操作方便,安全,可靠的长处,受到施工人员的欢迎。详细操作方法如下: 1.在建筑物底部投测中心轴线位置 高层建筑的基础工程完工后,将全站仪安顿在轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志,如图1中的a1、a1′、b1和b1′,以供下一步施工与向上投测之用。 2.向上投测中心线 随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,如图1所示,将经纬仪安置在中心轴线控制桩A1、A1′、B1和B1′上(_shang4),严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a1、a1′、b1和b1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图2中的a2、a2′、b2和b2′。 图2 3.增设轴线引桩 当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。详细作法是:

将经纬仪安置在(jiang1 jing1 wei3 yi2 an1 zhi4 zai4)已经投测上去的较高层(比如第十层)楼面轴线a10a10′上,如图2所示,瞄准地面上原有的轴线控制桩 A1和A1′点,用盘左、盘右分中投点法,将轴线延长到远处A2和A2′点,并用标志固定其位置,A2、A2′即为新投测的A1A1′轴控(_zhou2 kong4)制桩。更高各层的中心轴线,可将经纬仪安置在新的引桩上,按上述方法继承进行投测。 (3)激光铅垂仪投测法。它的施工就是用这一种方法。其为内控法中的一种,主要的仪器使用是激光铅垂仪。测法是先在首层地面上精确地测定了方形控制网,各点预埋铁板,面上划线,并用红漆标记。在每层楼面的方形网基准点处,均预留孔洞(洞口处用砂浆做成20 mm高的防水斜坡,如图3),以便进行投测。其方法为: (1)、在首层轴线控制点上安置激光铅垂仪,利用激光器底端(全反射棱镜端)所发射的激光束进行对中,通过调节基座整平螺旋,使管水准器气泡严格居中。 (2)、在上层施工楼面预留孔处,放置接受靶。 (3)、(__)接通激光电源,启动激光器发射铅直激光束,通过发射望远镜调焦,使激光束会聚成红色耀目光斑,投射到接受靶上。 (4)、移动接受靶,使靶心与红色光斑重合,固定接受靶,并在预留孔四面作出标记,此时,靶心位置即为轴线控制点在该楼面上的投测点。 此法特点是快速、操作简便、能保证精度

高层建筑论文:浅谈高层建筑竖向投测方法

高层建筑论文:浅谈高层建筑竖向投测方法关键词:高层测量;内控法;激光垂准仪 随着经济的飞速发展,高层建筑已成为城市发展的地标性建筑,而完成高层建筑的建设和施工,测量作为一项技术工作,在施工过程中起着指导、检查和监督的作用。本文结合山东某高层建筑,依据gb50026-2007规范,主要介绍轴线、标高在竖向投测方法及激光垂准仪使用。 工程概况:某工程为高层建筑,地下2层,地上23层,结构类型为钢筋砼框架—剪力墙结构,平面尺寸长 =30.000m,宽=24.000m,建筑面积19375m2,建筑物底标高▽-14.100m,建筑总高度159m。 测量精度要求:轴线投测及标高传递的允许偏差 首先进行施工测量准备工作,审图,结合施工现场踏勘选埋主要轴线控制点。现场接受甲方交付施工测量等相关资料,并及时复测,做好控制点的保护。 测量仪器设备及器具的选用,为确保测量精度所需仪器经具有计量器具检定资质的部门检定认可。 一、平面轴线控制测量 根据本工程的平面形状,决定采用井形控制网,d1-d8为外控点,nkd1-nkd4为内控点。主要点位布置如图一所示。 各层平台混凝土施工时预留4个通视洞口,尺寸

150mm×150mm,标高±0.000m~159m通视。 二、±0.00m以上平面轴线位置控制方法 高层建筑的竖向与平面测量控制是保证施工顺利进行的首要环节,也是确保施工质量的重要工序。±0.000m以上平面轴线位置控制采用内控法。建筑的竖向轴线控制,其投点受周围环境制约,采用激光垂准仪向上接力传递,激光垂准仪的精度在1/30000左右。 一层板施工完后应将控制轴线引测至建筑物内。根据施工前布设的控制网基准点(施工前复测各控制点间相对精度和平面图形的角度闭合差),埋设在首层相应偏离轴线2~3m 的位置。基准点的埋设采用200×200×10mm钢板,钢针刻划十字线,钢板通过锚固筋与首层楼面钢筋焊牢,作为竖向轴线投测的基准点,共4个控制点,脚手架搭设要注意尽量避开基准点,基准点周围严禁堆放杂物。 竖向投测前,应对钢板基准点控制网进行校测,在四个基准点分别架设全站仪进行内角和边长闭合检查(测角中误差小于8″,边长相对中误差≦1/20000),合格后,可在本施工层进行其它测设工作,否则重测。平面定位测量结果报请监理复核验证。以确保轴线竖向传递精度。 为了保证激光控制点的准确性,在每次施测之前必须检查激光垂准仪使激光点和仪器望远镜内十字丝中心点重合。

大范围独立基础群轴线投测精度因素分析控制方法

大范围独立基础群轴线投测精度的因素分析与控制方法[摘要]本文对影响大范围独立基础群轴线投测精度的主要因素进行了较为详细的分析,并根据泉舜财富购物中心工程的施工实际,逐一分析了各种影响因素,并提出了对应的轴线投测精度控制 措施,较好地控制了此大范围独立基础的施工,保证了独立基础的 施工质量。 [关键词]独立基础;精度;因素;控制 中图分类号:r730.231+.9 文献标识码:a 文章编号: [abstract] in this paper, the influence of independent foundation range for measuring precision of the axis of the main factors for a more detailed analysis, and according to the shopping center, springs wealth of construction of the project practice, by the analysis of various factors influencing, and proposed the corresponding measure precision for the axis of the control measures, better control the large range of independent foundation construction, and to ensure the quality of the construction of the independent foundation. [key words] independent foundation; precision; factors; control 独立基础作为一种常见的基础形式得到了广泛的应用,但因其

轴线的竖向投测

轴线的竖向投测 2010-03-17 9:29 轴线的竖向投测 高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度,即将建筑物基础轴线准确地向高层引测,并保证各层相应的轴线位于同一制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。 1.外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物的轴线控制桩来进行轴线的竖向投测。高层建筑物的基础工程完工后,经纬控制桩上,将建筑物主轴线精确地投测到建筑物底部,并设立标志,以供下一步施工与向上投测之用。另外,以主轴线为基准,重点投测到基础顶面,并对原来作的柱列轴线进行复核。随着建筑物的升高,要逐步将轴线向上投测传递。外控法(参看图10-l3)向轴线时,是将经纬仪安置在远离建筑物的轴线控制桩上,分别以正、倒镜两次投测点的中点,得到投测在该层上的轴线点。按此方物纵、横主轴线的控制桩上安置经纬仪,就可在同一层楼面上投测出轴线点。楼面上纵、横轴线点连线构成的交点,即是该层楼面当建筑物楼层增至相当高度(一般为10层以上)时,经纬仪向上投测的仰角增大,投点精度会随着仰角的增大而降低,且观测因此必须将主轴线控制桩引测到远处的稳固地点或附近大楼的屋面上,以减小仰角。为了保证投测质量,使用的经纬仪必须经过严尤其是照准部水准管轴应严格垂直仪器竖轴。安置经纬仪时必须使照准部水准管气泡严格居中。 2.内控法 高层建筑物轴线的竖向投测目前大多使用重锤或铅垂仪等仪器,利用内控法来进行。根据使用仪器的不同,内控法有吊线坠激光经纬仪法等。 (1) 吊线坠法 图l0-22 铅垂仪投点 一般用于高度在50~l00m的高层建筑施工中。可用10~20kg重的特制线坠,用直 钢丝悬吊,在±0.000首层地面上以靠近高层建筑结构四周的轴线点为准,逐层向上悬吊制结构的竖向偏差。如南京市金陵饭店主褛(高l10.75m)和北京市中央彩电播出楼(高1l2m)就是采用吊线坠法作为竖向偏差的检测好。在用此法施测时,要采取一些必要措施,如用铅直的塑料管套着坠线,以防风吹,并采用专用观测设备,以保证精度。 (2) 准直仪法(天顶、天底准直仪) 准直仪又称垂准仪,置平仪器上的水准管气泡后,仪器的视准轴即处于铅垂位置,可以据此进行向上或向下投点。若采用内在建筑物底层平面轴线桩位置预埋标志,其次在施工时要在每层褛面相应位置处都预留孔洞,供铅垂仪照准及安放接收屏之用(见(3)激光经纬仪法 激光经纬仪是利用配套的激光附件装配在经纬仪上组成的仪器。激光附件由激光目镜、光导管、氦氖激光器和激光光源组成激光经纬仪使用时是将仪器安置在地面控制点上,严格对中、整平,接通电源,即可发出激光,在楼板的预留孔上放一激光接光后通过对讲机指挥仪器操作员调节激光光斑大小,旋转经纬仪一周,取光斑轨迹的中心即可。 另外,用经纬仪或全站仪加上弯管目镜亦可进行内投法投测。

高层建筑内控法竖向投测的精度研究

建筑内控法竖向投测的施工方案高层建筑施工测量的主要问题是控制竖向偏差 ,即如何将各层轴线准确地向上投测 ,保证建筑物全高垂直度满足规定的精度要求。 1 概述 本工程是35高层的高层建筑,工程结构设计和平面图形简单 ,现场范围小且通视较好。业主仅提供如图示中A、B、C三个已知控制点 ,据此布设了双环导线网作为施工控制网 ,使用WildT3光学经纬仪测角二测回 ,用标称精度为±(3 +5ppm)的光电测距仪往返测边 ,各导线点均精心埋设 ,建立了强制对中观测墩。以控制点为基础 ,使用不低于 2″级经纬仪 ,用三点测角前方交会法(该工程用WildT3 )观测二测回 ,精确地测定精心埋设在标准层面上的内控点中P1 ~P4坐标。使用激光铅垂仪进行轴线竖向投测。 2 竖向投测的精度研究 高层建筑内控法竖向投测点位的误差主要包括施工控制网 (点 )的误差、内控点测定误差以及激光铅垂仪投测误差等三个方面。 2 1 施工控制网 (点 )的精度 据文献 [1 ],目前大多数有关文献 ,都以保证所放样的点位中误差不超过± (1 0~ 2 0 )mm作为确定施工控制网必要精度的依据。考虑到控制网 (点 )误差对放样点应不发生显著影响的原则下 ,此处取m1 ≈ 0 4M ,其中m1 为控制网(点 )引起的误差 ,M为±(1 0~ 2 0 )mm。若M≤± 2 0m ,则m1 ≤± 8mm。 该工程布设的双环导线网 ,经平差后控制点最弱点位中误差为M1 =

± 6 8mm ,满足上述要求. 4 结语 (1 )根据文献 [3 ]规定 ,当建筑高度H为 3 0m~ 60m.范围 ,垂直度 (竖向偏差 )不应超过± 1 0mm ,说明上述的投测点位精度满足要求。同时也表明上述施测方案合理 ,精度分析符合实际情况。比照该工程使用的激光铅垂仪标称精度 (垂准精度 )为 140 0 0 0 ,当建筑高度H =3 4m时 ,其垂准精度相当于± 0 83mm ,而本工程实测数据M3 =± 0 86mm ,两者是一致的 ,这也说明了本文精度分析与取值是恰当的 ,也是可行的。 (2 )高层或超高层建筑竖向控制是施工测量的关键 ,应根据工程结构设计和总平面图及现场条件认真布设具有足够精度和合适密度的施工控制网 ,本工程采用的施工控制网既满足塔楼基础施工 ,又便于内控点的测设。对于内控点的布设应精心选埋 ,本文提出的用三点测角前方交会法测定内控点坐标是值得采用的一种好方法。 (3 )高层或超高层建筑的竖向投测应尽可能采用内控法 ,即使用激光铅垂仪投测法。此法比外控法 (经纬仪轴线投测法 )操作方便、速度快、精度高 ,大大减轻劳动强度和提高工作效率。据上海、广州、南京等大城市许多高层建筑用内控法进行竖向投测的实践结果以及本文超高层塔楼的投测数据 ,充分证明激光铅垂仪内控法应是超高层建筑竖向投测首选的方法。

关于轴线的引测

上一篇:钢筋基本算法,学... 下一篇:85条高级AutoCAD... |返回日志列表 [转]关于轴线的引测 删除 编辑 各位同仁都说了不少,现将我管理的一个高层建筑的施工测量方案附后供参考。 本工程为高层建筑,主体结构的施工测量控制是本工程测量的重点。由三人组成的专职测量小组负责整个工程的施工放线工作。测量工具配备齐全且重新经过检测,常州“大地”全站仪一台,激光垂线仪一台,DS3水准仪二台,5m塔尺三根。整个施工测量分三阶段进行,即基础施工阶段、主体施工阶段、装饰施工阶段。 一、施工测量准备 1、认真熟悉设计文件,掌握和复算基础工程各轴线标高的关系与数据元素。 2、编制起算控制点,分解设计文件主轴线,关键部位的平面,高程数据表,并严格进行校对和复算。 3、根据现场实际情况,编制测量实施计划和方案并通过业主和监理审批。 4、技术交底层层落实,包括施工工艺和质量要求。 5、定位依据点的校测: 根据规划办提供的规划红线及建设方提供的定位依据点作为建筑定位的基准点。施测前,校核依据点间的相对位置及坐标关系是否正确。定位依据点的校测,采用常州“大地”全站仪,精确测角、丈量并依据图绝对坐标,计算出相对位置与实测值校核,符合要求后方可施工测量。 6、水准点的校测: 对给定的水准点,采用DS3水准仪,往返复测,前后视距尽量等长以确保精度,若实测高差平均值与给定高差值之差小于±5 时(n为实测站数)或±20 (L为测线长度,km为单位)所给水准点符合要求。 二、控制网的建立 1、平面控制网的建立 由于本工程1#楼和2#楼组合体为异型,带有200度的夹角边。为了保证该工程定位准确,首先利用智能全站仪,依据测绘管理部门提供的1#、2#楼的各个控制点和建设单位提供的座标TP001(.X=65420.227;Y=53381.699),TP002(X=65385893;Y=53474.317),V0101(X=65293.909;Y=53283.947);进行定位测量桩位角度,距离复测,符合点位限差要求后,再测设建筑物主轴控制线上(至少从纵横两条),2、高程控制网的建立 该工程高程控制点,根据业主移交的±0.000=,采用DS3水准仪分别沿正反方向将±0.000点转测至栋建筑物各角点并测设至起始点,形成相同的闭合抄测路线,两次抄测误差满足规范要求后,取两次结果平均值作为建筑施工的高程控制点。建筑物各角点高程控制点在施测前相互校核合格后用油漆作标记。 三、基础施工测量 1、挖孔桩基础施工测量 基础施工时,根据建筑定位控制主轴线,放设出各条桩位轴线并据此放设出桩基的轴线和十字中心线,并标记在桩基砖护圈上,当为土层时,在土层内嵌入木楔,轴

高层建筑施工如何测量放线

高层建筑施工如何测量放线 一、建筑物的定位放线 测设前的准备工作 1、熟悉图纸。 1)总平面图——建筑物总体位置定位的依据。 2)建筑平面图、基础平面图、基础详细图——施工放线的依据。 3)立面图、剖面图——高程测设的依据。 2、现场踏勘,校核平面、高程控制点。 3、施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作。 4、制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设简图。

5、仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核。 6、将建筑物的外廓(墙)轴线交点(简称角桩)测设到地面上,为建筑物基础放线及细部放样提供依据。 7、定位方法

8.直角坐标法 如图1.2为某饭店定位情况。它是由城市规划部门给定的广场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300 m定S点,然后由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点起向北沿X轴量x=84.200 m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的交点O。

9. 极坐标法 如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半径R=186.000 m的圆弧形地下车库的外缘。定位时可将经纬仪安置在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、3 、4、5,并实量各点间距作为校核。

基础验线时的允许偏差如下: 长度L≤30 m,允许偏差±5 mm。 30 m<L≤60 m,允许偏差±10 mm。 60 m<L≤90 m,允许偏差±15 mm。 90 m<L,允许偏差±20 mm。 轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角的允许偏差应为±1?。

高层建筑施工测量放线全解析(值得收藏)

高层建筑施工测量放线全解析(值得收藏) 一、建筑物的定位放线 测设前的准备工作 1、熟悉图纸. 1)总平面图——建筑物总体位置定位的依据. 2)建筑平面图、基础平面图、基础详细图——施工放线的依据. 3)立面图、剖面图——高程测设的依据. 2、现场踏勘,校核平面、高程控制点. 3、施工场地整理平整和清理施工场地,以便进行测设工作. 4、制定测设方案根据设计要求、定位条件、现场地形和施工方案等因素,制定测设方案,包括测设方法、测设数据计算和绘制测设简图. 5、仪器和工具对测设所使用的仪器和工具进行检核. 6、将建筑物的外廓(墙)轴线交点(简称角桩)测设到地面上,为建筑物基础放线及细部放样提供依据.

7、定位方法 8.直角坐标法 如图1.2为某饭店定位情况.它是由城市规划部门给定的广场中心正点起,沿道路中心线向西量y=123.300m定S点,然后由S点逆时针转90°定出建筑群的纵向主轴线——X轴,由S点起向北沿X轴量x=84.200m,定出建筑群的纵轴(X)与横轴(Y)的交点O.

9.极坐标法 如图1.3为五幢25层运动员公寓,1~4号楼的西南角正布置在半径R=186.000m的圆弧形地下车库的外缘.定位时可将经纬仪安置在圆心O点上,用0°00‘00″后视A点后,按1~5号点的设计极坐标数据(极角、极距),由A点起依次定出各幢塔楼的西南角点1、2、3、4、5,并实量各点间距作为校核. 基础验线时的允许偏差如下: 长度L≤30m,允许偏差±5mm. 30m<L≤60m,允许偏差±10mm. 60m<L≤90m,允许偏差±15mm. 90m<L,允许偏差±20mm. 轴线的对角线尺寸的允许偏差应为边长偏差的倍;外扩轴线夹角的允许偏差应为±1?. 《工程测量规范》(GB50026-2007)之7.3.5条专门对于建筑物施工放线作出了精度要求(表1-1);施工测量应符合表1-1关于中误差的限值,并可方便

正确进行建筑轴线测量

正确进行建筑轴线测量,主要是建筑物轴线的竖向传递测量,以正确控制建筑物的垂直度偏差,同时,能正确地进行楼面定位放线。 当前,国内外高层建筑施工中,常用的轴线竖向传递测量方法有经纬仪投点测量法、激光测量法、经纬仪天顶测量法、经纬仪俯视测量法和挂吊线坠法等五种,现分别介绍如下。 第一节经纬仪投点测量法 经纬仪投点测量法是传统的测量方法,也是目前建筑施工中使用比较普遍的方法。它主要使用一般仪器J2、J6型经纬仪进行投测工作。 一、经纬仪投点测量法优点 1.测量精度一般较高,如气候、邻房位置、脚手架等客观条件较好,在楼面又设置封闭导线时,测设的精度将会更高。 2.J2、J6经纬仪一般施工单位都能解决,测量操作时不用读角度,所以操作比较简便,投测速度较快。 3.由于投测不是逐层传递,不会产生积累误差,因而提高了测量定位的精度。 二、经纬仪投点测量法缺点 1.当建筑物高度较高时,由于仰角关系,测设距离要远,在城区施工,场地狭小,现场测设工作有一定难度。 2,受气候影响较大,不宜在晴天太阳下,刮风、雨天等气候条件下进行测量操作,否则将影响精度。 三、使用经纬仪投点测量法,应注意以下几方面的问题 1.每次测设的仪器应固定,每次测设前,应将仪器作一次严格检验,特别是照准部分的水准管轴,应严格垂直于竖轴,防止因仪器本身的缺陷造成测量误差。 2.每次测设时,应特别注意仪器的整平精度。测设时,应采用正、倒镜的测设方法。同时应控制视线仰角的大小,—般不宜大于45度,否则,应在经纬仪上配制弯管目镜,改善观测条件,因为仰角过大,不但操作不便,而且会降低测设精度。 3.测设时间应选在无风、阴天或早上太阳出来之前,避免自然条件影响测设精度。 4.地面控制桩应稳固,并妥善保护。 5.注意因基础沉降原因造成的测量误差,施工中应经常测量基础的沉降差异,一旦发现应及时调正。

高层建筑施工测量方法

高层建筑施工测量方法 高层建筑物施工测量中的主要问题是控制垂直度,就是将建筑物的基础轴线准确地向高层引测,并保证各层相应轴线位于同一竖直面内,控制竖向偏差,使轴线向上投测的偏差值不超限。 轴线向上投测时,要求竖向误差在本层内不超过5mm,全楼累计误差值不应超过2H/10 000(H为建筑物总高度),且不应大于: 30m<H≤60m时,10mm; 60m<H≤90m时,15mm; 90m<H 时,20mm。 高层建筑物轴线的竖向投测,主要有外控法和内控法两种,下面分别介绍这两种方法。 一、外控法 外控法是在建筑物外部,利用经纬仪,根据建筑物轴线控制桩来进行轴线的竖向投测,亦称作“经纬仪引桩投测法”。具体操作方法如下: 1.在建筑物底部投测中心轴线位置 高层建筑的基础工程完工后,将经纬仪安置在轴线控制桩A 1、A 1 ′、B 1 和B 1 ′ 上,把建筑物主轴线精确地投测到建筑物的底部,并设立标志,如图1中的a 1 、 a 1′、b 1 和b 1 ′,以供下一步施工与向上投测之用。

2.向上投测中心线 随着建筑物不断升高,要逐层将轴线向上传递,如图1所示,将经纬仪安置在中心轴线控制桩A 1、A 1′、B 1和B 1′上,严格整平仪器,用望远镜瞄准建筑物底部已标出的轴线a 1、a 1′、b 1和b 1′点,用盘左和盘右分别向上投测到每层楼板上,并取其中点作为该层中心轴线的投影点,如图1中的a 2、a 2′、b 2和b 2′。 3.增设轴线引桩 当楼房逐渐增高,而轴线控制桩距建筑物又较近时,望远镜的仰角较大,操作不便,投测精度也会降低。为此,要将原中心轴线控制桩引测到更远的安全地方,或者附近大楼的屋面。 A 1 B 1 A 1′ B 1′ a 1′ b 1′ a 2′ b 2′ a 1 b 1 a 2 b 2 O 1 O 2 图1 经纬仪投测中心轴线

相关文档