文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2020年一级建造师《机电》重要知识点总结

2020年一级建造师《机电》重要知识点总结

2020年一级建造师《机电》重要知识点总结
2020年一级建造师《机电》重要知识点总结

2020年一建《机电》重要知识点总结

《机电工程管理与实务》

P3:纯镍是银白色的金属,强度较高,塑性好,导热性差,电阻大。极强的耐腐蚀性。

镍合金可在化工、石油、船舶等领域用作阀门、泵、船舶紧固件、锅炉热交换器等。

P4:1.金属层状复合材料的分类:钛钢、铝钢、铜钢、钛不锈钢、镍不锈钢、不锈钢碳钢等

2.金属层状复合材料的特点:制造不同材质的复合材料,具有耐腐蚀、耐高温、耐磨损、导热导电性好、阻尼减振、电磁屏蔽,且制造成本低等特点。

P8:铝塑复合管(PAP管),内塑料层采用中密度聚乙烯时可作饮水管;内塑料层采用交联聚乙烯则可

耐高温、耐高压,适用于供暖及高压用管。

例如,塑料及复合材料水管常用的有:聚乙烯塑料管、涂塑钢管、ABS 工程塑料管、聚丙烯管(PP 管)、硬聚氯乙烯管。

P9:低烟无卤A级阻燃耐火型电力电缆多用于防火要求较高的场合,如室内、隧道、电缆沟和管道等固定场合。例如,低烟无卤 A 级阻燃耐火辐照交联电力电缆 WD-ZANYJFE 型,其最高允许工作温度可达125℃,适用在高层建筑的电缆竖井、吊顶内敷设

P14:锅炉的主要参数:①蒸发量②压力③温度④锅炉受热面蒸发率⑤锅炉受热面发热率⑥锅炉热效

P16:核发电设备包括:核岛设备、常规岛设备、辅助系统设备。

(1)核岛设备:包括反应堆堆芯、燃料转运装置、反应堆压力容器、堆内构件、控制棒驱动机构、蒸汽发生器、主泵、主管道、安注箱、硼注箱和稳压器等。核岛设备是承担热核反应的主要部分。

P24:1.开关电器,如断路器、隔离开关、负荷开关、接地开关等。

2.保护电器,如熔断器、断路器、避雷器等。

P29:经纬仪的主要功能是测量水平角和竖直角的仪器。用于机电工程建(构)筑物建立平面控制网的

测量以及厂房(车间)柱安装垂直度的控制测量。用于测量纵向、横向中心线

P31:2)激光准直(铅直)仪主要应用于大直径、长距离、回转型设备同心度的找正测量以及高塔体、高塔架安装过程中同心度的测量控制。

P36:滑轮组的穿绕方法:顺穿、花穿和双跑头顺穿。一般3门及以下宜采用顺穿;4~6门宜采用花穿;7 门以上,宜采用双跑头顺穿。

P41:1.起重机械失稳

(1)主要原因:超载、支腿不稳定、机械故障、桅杆偏心过大等。

(2)预防措施为:严禁超载、严格机械检查、打好支腿并用道木和钢板垫实和加固,确保支腿稳定。

1

2.吊装系统的失稳

(1)主要原因:多机吊装的不同步;不同起重能力的多机吊装荷载分配不均;多动作、多岗位指挥协调失误,桅杆系统缆风绳、地锚失稳。

(2)预防措施:多机吊装时尽量采用同机型、吊装能力相同或相近的吊车,并通过主副指挥来实现多机吊装的同步;集群千斤顶或卷扬机通过计算机控制来实现多吊点的同步;制定周密指挥和操作程序并进行演练,达到指挥协调一致;缆风绳和地锚严格按吊装方案和工艺计算设置,设置完成后进行检查并做好记录。

P44~45:

P51:防止产生延迟裂纹的措施

1)应采取焊条烘干、减少应力、焊前预热、焊后热处理措施外,尽量严格执行焊后热消氢处理的工艺,必要时打磨焊缝余高。

2)对容易产生焊接延迟裂纹的钢材,焊后应及时进行热处理。当不能及时进行热处理时,应在焊后立即均匀加热至 200~350℃,并保温缓冷。

P53:预防焊接变形工艺措施①预留收缩余量法②反变形法③刚性固定法④合理选择装配程序

P56:无损检测技术要点

1)立式圆筒形钢制焊接储罐壁钢板最低标准屈服强度>390MPa 时,焊接完毕后至少经过 24h 后再进

行无损检测。

2)对有延迟裂纹倾向的材料,应当至少在焊接完成 24h 后进行无损检测,但是,该材料制造的球罐应当在焊接结束至少 36h 后进行无损检测。

3)对有再热裂纹倾向的材料,应在热处理后增加一次无损检测。

P57-58:压力管道耐压试验方法包括:压力试验(液压试验、气压试验、液压,气压试验)。

P60:机械设备安装的一般程序:开箱检查→基础测量放线→基础检查验收→垫铁设置吊装就位→安装精度调整与检测→设备固定与灌浆→设备装配→润滑与设备加油→试运转。

P63:联轴器装配①将两个半联轴器暂时互相连接,应在圆周上画出对准线或装设专用工具,其测量工具可采用塞尺直接测量、塞尺和专用工具测量或百分表和专用工具测量。

②将两个半联轴器一起转动,应每转 90°测量一次,并记录 5 个位置的径向位移测量值和位于同一直径两端测点的轴向测量值。

轴承装配要求 1.滑动轴承装配:对于厚壁轴瓦,在未拧紧螺栓时,用 0.05mm 塞尺从外侧检查上下轴瓦接合面,任何部位塞入深度应≤接合面宽度的 1/3;对于薄壁轴瓦,在装配后,在中分面处用 0.02mm 塞尺检查,不应塞入。薄壁轴瓦的接触面不宜研刮。

②轴颈与轴瓦的侧间隙可用塞尺检查,单侧间隙应为顶间隙的 1/2~1/3。

轴颈与轴瓦的顶间隙可用压铅法检查,铅丝直径≤顶间隙的 3 倍;2.滚动

2

―采用温差法装配时,应均匀地改变轴承的温度,轴承的加热温度≤120℃,冷却温度≥-80℃。

1.过电流保护整定:电流元件整定和时间元件整定。

2.过负荷告警整定:过负荷电流元件整定和时间元件整定。

3.三相一次重合闸整定:重合闸延时整定和重合闸同期角整定。

4.零序过电流保护整定:电流元件整定、时间元件整定和方向元件整定。

5.过电压保护整定:过电压范围整定和过电压保护时间整定

P71:测量绕组连同套管的直流电阻

①变压器的直流电阻与同温下产品出厂实测数值比较,相应变化≤2%。

②1600kVA 及以下三相变压器,各相绕组相互间的差别≤4%;无中性点引出的绕组线间差別≤2%

③1600kVA 以上变压器,各相绕组相互间差别≤2%;无中性点引出的绕组,线间相互间差别≤1%。

P76:直埋电缆敷设要求

①直埋电缆的埋深应≥0.7m,穿越农田时应≥1m。

②直埋电缆一般使用铠装电缆。在铠装电缆的金属外皮两端要可靠接地,接地电阻≤10Ω。

P80-81:在有爆炸性粉尘环境中电气设备的接地要求

1.有爆炸性粉尘环境内电气设备的金属外壳应可靠接地。

2.为了提高接地的可靠性,接地干线宜在爆炸危险区域不同方向且≥两处与接地体相连接。

3.接地干线应在爆炸危险区域内不同的方向≥两处与接地体连接。

4.电气设备的接地装置与独立的避雷针的接地装置应分开设置;与建筑物上的避雷针接地装置可合并

设置。

P82:管道安装工程一般施工程序:施工准备测量定位→支架制作安装→管道预制安装→仪表安装→试压清洗→防腐保温→调试及试运行→交工验收。

P83-84:1.管道元件及材料的检验②使用前核对管道元件及材料的材质、规格、型号、数量和标识,进行外观质量和几何尺寸的检查验收。

③铬钼合金钢、含镍合金钢、镍及镍合金钢、不锈钢、钛及钛合金材料的管道组成件,应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查,并做好标识。

2)阀门的壳体试验压力为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍,密封试验为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍,试验持续时间不得少于 5min,无特殊规定时,试验温度为 5~40℃,低于 5℃时,应采取升温措施。

3)安全阀的校验应进行整定压力调整和密封试验,委托有资质的检验机构完成,安全阀校验应做好记录、铅封,并出具校验报告。

P86:管道保护套管安装:①管道焊缝不应设置在套管内。②穿越墙体的套管长度≥墙体厚度。

③穿越楼板的套管应高出楼面 50mm。④穿越屋面的套管应设置防水肩和防水帽。⑤管道与套管之间应填塞对管道无害的不燃材料。

P86:阀门安装应符合下列规定③安全阀应垂直安装

P88: 4.管道工厂化预制的流程

管件制作、坡口加工、焊接、热处理、检验、标记、清理、油漆和防护等工序。

3

管道工厂化预制技术适用于民用、工业建设项目,特別适合中、大型建筑机电管道安装工程,尤其是超大、超高层民用建筑。

P90:管道系统试验前应具备的条件 2.试验方案已经过批准3.管道上的膨胀节的处理。管道上的膨胀节已设置了临时约束装置。4.试验用压力表在周检期内并已经校验,其精度≥1.6 级,表的满刻度值应为被测最大压力的 1.5~2 倍,压力表≥两块。

P96:基础验收:复测基础并对其表面处理,应符合要求。基础混凝土强度≥设计强度的75%

P97:(1)试板制备的要求

1)由施焊塔器的焊工,在与施焊相同的条件下采用与施焊塔器相同的焊接工艺焊接试板。

2)试板材料应与塔器用材具有相同标准、相同牌号、相同厚度和相同热处理状态。

3)试板焊接后及时打上焊工钢印代号,经检验员外观检查合格后,打上检验员钢印号。

4)塔器焊后需热处理时,试件应随焊缝一起进行热处理。

P98:水压试验合格标准:无渗漏;无可见变形;试验过程中无异常的响声。对标准抗拉强度下限值≥540MPa 的钢制容器,放水后进行表面无损检测抽查未发现裂纹。

P102:②壁板控制焊接变形的措施

1)壁板焊接要先纵缝、后环缝,环缝焊工要对称分布,沿同一方向施焊。

2)打底焊时,焊工要分段跳焊或分段退焊。

3)在焊接薄板时,应采用φ3.2 的焊条,采用小电流、快速焊的焊接参数施焊,用小焊接热输入,减

少焊缝的热输入量,降低焊接应力,减少焊接变形。

P103:焊缝无损检测\①罐壁钢板最低标准屈服强度>390MPa时,焊接完毕后应至少经过24h后再

进行无损检测。

②罐底厚度≥10mm 的罐底边缘板,每条对接焊缝外端 300mm 应进行射线探伤,质量等级应符合规范要求。

④当板厚>12mm 时,可采用衍射时差法超声检测。

P104:球壳板检查

球壳板应进行超声波测厚抽查,抽查数量≥球壳板总数的 20%,且每带≥2 块,上、下极≥1 块,每张球壳板检测≥5 点,其中 4 个点分布在距离边缘 100mm 左右的位置并包括各顶角附近,1 个点位于球壳板的中心附近。

实测厚度应≥设计厚度,若有不合格,应加倍抽查,有不合格应对球壳板进行 100%超声波测厚检查。

P106:整体热处理前的条件 1.已经批准的热处理施工方案。

2.整体热处理前,与球形罐受压件连接的焊接工作全部完成,各项无损检测工作全部完成并合格。

3.加热系统已调试合格。

4.工序交接验收前面工序已经完成,办理工序交接手续。

P106:热处理工艺要求

①热处理过程应控制的参数:热处理温度、升降温速度和温差。

②测温点要求。在球壳外表面均匀布置,相邻测温点间距<4.5m。测温点总数应符合规定。在距上、下人孔与球壳板环焊缝边缘 200mm 范围内各设 1 个测温点,每个产品焊接试件应设 1 个测温点。

P110:电厂锅炉系统:锅炉辅助设备包括送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设备等。

P111:锅炉受热面的施工程序:设备及其部件清点检查→合金设备(部件)光谱复查→通球试验与清理→联箱找正划线→管子就位对口焊接→组件地面验收→组件吊装→组件高空对口焊接→组件整体找正等。

P113:锅炉机组在整套启动以前,必须完成锅炉设备,包括锅炉辅助机械和各附属系统的分部试运;锅炉的烘炉、化学清洗;锅炉及其主蒸汽、再热蒸汽管道系统的吹洗;锅炉的热工测量、控制和保护系统的调整试验工作。

P117:发电机设备的安装程序是:定子就位→定子及转子水压试验→发电机穿转子→氢冷器安装→端盖、轴承、密封瓦调整安装→励磁机安装→对轮复找中心并连接→整体气密性试验等。

P131:检测回路的试验应符合下列规定:

①在检测回路的信号输入端输入模拟被测变量的标准信号,回路的显示仪表部分的示值误差,≤回路内各4

②温度检测回路可在检测元件的输出端向回路输入电阻值或毫伏值模拟信号。

③当现场不具备模拟被测变量信号的回路时,应在其可模拟输入信号的最前端输入信号进行回路试

验。

P136:基体表面处理的质量要求

P137:设备及管道表面处理要求③作业环境要求

1)当相对湿度>85%时,应停止表面处理作业。

2)当进行喷射或拋射处理时,基体表面温度应高于露点温度 3°C。

P147:膨胀缝填充材料:伸缩性能好,如耐火陶瓷纤维、PVC板、发泡苯乙烯等。

P150:耐火浇注料施工程序:材料检查验收→施工面清理→锚固钉焊接→模板制作安装→防水剂涂刷→浇注料搅拌并制作试块→浇注并振捣→拆除模板→膨胀缝预留及填充→成品养护。

P152:烘炉阶段的主要工作:制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;

编制烘炉期间作业计划及应急处理预案;确定和实施烘炉过程中的监控重点。

P155:管道元件检验①生活给水系统所涉及的材料必须达到饮用水卫生标准。进场时应做检查验收,

并经监理工程师核查确认。

④阀门安装前,应做强度和严密性试验,试验应在每批数量中抽查 10%,且≥一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个做强度和严密性试验。

⑤阀门的强度和严密性试验,应符合以下规定:阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍;严密性试验压

5

P162:建筑管道先进适用技术 1.超高层建筑管道工程模块化安装①工厂化和装配化②计算机三维技

术,分段模块预制 2.管道防结露措施 3.无负压给水设备的选用 4.建筑中水处理技术

P168:可弯曲金属导管及柔性导管敷设要求

①刚性导管经柔性导管与电气设备、器具连接时,柔性导管的长度在动力工程中≤0.8m,照明工程中

≤1.2m。

②可弯曲金属导管或柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接应采用专用接头。

③当可弯曲金属导管有可能受重物压力或明显机械撞击时,应采取保护措施。

④明配金属、非金属柔性导管固定点间距应均匀,≤1m,管卡与设备、器具、弯头中点、管端等边缘

的距离应<0.3m。

⑤可弯曲金属导管和金属柔性导管不应作为保护导体的接续导体。

P172:灯具按防触电保护形式分为Ⅰ类、Ⅱ类和Ⅲ类。

①类灯具外露可导电部分必须采用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接处应设置接地标识;

②Ⅱ类灯具外壳不需要与保护导体连接。

③Ⅲ类灯具的外壳不容许与保护导体连接。

P173:建筑接地工程施工技术要求

3.当接地电阻达不到设计要求时,可采用降阻剂、换土和接地模块来降低接地电阻

P183:1.冷冻、冷却水管道应按设计要求进行水压试验

①冷(热)水、冷却水与蓄能(冷、热)系统的试验压力,当工作压力≤l.0MPa 时,应为 1.5 倍工作压力,最低≥0.6MPa;当工作压力>1.0MPa 时,应为工作压力加 0.5MPa。

③各类耐压塑料管的强度试验压力(冷水)应为 1.5 倍工作压力,且≥0.9MPa;严密性试验压力应为 1.15 倍的设计工作压力。

2.冷凝水管道充水通水试验

3.风机盘管水压试验

4.空调水系统管路冲洗、排污(运行 2h 以上)

P187:系统联合试运转及调试要求

①系统总风量调试结果与设计风量的允许偏差应为-5%~+10%,建筑内各区域的压差应符合设计要求。

系统经过风量平衡调整,各风口及吸风罩的风量与设计风量的允许偏差≤15%。

P191:安全防范系统的实施有集成式、组合式、分散式三种类型。

P196:安全防范等级确定→方案设计与报审→工程承包商确定→施工图深化→施工及质量控制→检验

检测→管理人员培训→工程验收→投入运行。

P199:系统检测实施

1)依据工程技术文件和规范规定的检测项目、检测数量及检测方法编制系统检测方案,检测方案经建

设单位或项目监理批准后实施;2)按系统检测方案所列检测项目进行检测,系统检测的主控项目和一般项目应符合规范规定;3)系统检测程序:分项工程→子分部工程→分布工程;4)系统检测合格后,填写分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录;

5)分项工程检测记录、子分部工程检测记录和分部工程检测汇总记录由检测小组填写,检测负责人作出检测结论,监理(建设)单位的监理工程师(项目专业技术负责人)签字确认。

P203:电梯制造厂提供的资料:①制造许可证明文件②电梯整机型式检验合格证书或报告书③产品质量证明文件④门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的安全电路、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及限速器和渐进安全钳的调试证书;⑤机房或者机器设备间及井道布置图⑥电气原理图⑦安装使用维护说明书

P205:电梯的分部工程:电力驱动的曳引式或强制式电梯、液压电梯、自动扶梯、自动人行道

P206:道内应设置永久性电气照明,井道照明电压宜采用36V安全电压,井道内照度≥50Lx,井道最

高点和最低点 0.5m 内应各装一盏灯,中间灯间距≤7m,并分别在机房和底坑设置控制开关。

P212:气体灭火系统主要包括管道安装、系统组件安装(喷头、选择阀、贮存装置)、二氧化碳称重检

验装置安装等工程。

P215:自动喷水灭火系统施工程序:施工准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→分层干、支管安装

6

7

通水调试。

P238:招标应具备的条件

1.项目应履行审批手续并批准;

2.有相应的资金或资金来源已落实,并在招标文件中如实载明;

3.招标人已经依法成立;

4.初步设计及概算已履行审批手续,并已批准;

5.招标范围、招标方式和招标组织形式等应履行核准手续,并已核准;

6.有招标所需的设计图纸及技术资料等。

P245:项目总承包单位(施工承包单位)的工作

1)向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料,向分包人提供具备施工条件的施 工场地。

2)组织分包人参加发包人组织的图纸会审,向分包人进行设计图纸交底。

3)提供本合同专用条款中约定的设备和设施,并承担因此发生的费用。 4)为分包人提供确保施工所要求的场地和通道等。

5)负责施工场地的管理工作,协调分包人与同一施工场地的其他施工人员之间的交叉配合,确保分包 人按照经批准的施工组织设计进行施工。

P256:设备采购管理分为三个阶段,即准备阶段、实施阶段:采办小组的主要工作包括接收请购文件、 确定合格供应商、招标或询价、报价评审或评标定标、召开供应商协调会、签订合同、调整采购计划、催

P259:合格供货商的审查内容

1.供货商所取得的资质证书要适合制造该类设备。

2.供货商的装备和技术必须具备制造该类设备的能力并可保证产品质量和进度。 5.上年和当时的财务状态是否良好。 6.当年的生产负荷状态。

8.供货商制造场地至建设现场的运输条件是否满足要求。

9.关注其货物来源及质量、成套能力、资金状况和执行合同的信誉。 P262:停工待检(H)点设置

1.针对设备安全或性能最重要的相关检验、试验而设置。

2.重要工序节点、隐蔽工程、关键的试验验收点或不可重复试验验收点。

3.停工待检(H)点的检查重点之一是验证作业人员上岗条件要求的质量与符合性。

P264:设备验收的主要依据:①设备采购合同②设备相关的技术文件、标准③监造大纲 P265:设备施工现场验收要求

1.由建设单位组织设备施工现场验收。

2.参加单位:由建设单位、监理单位、生产厂商、施工方有关代表参加。

P271:施工组织设计编制内容 相同 不同 施工组织设计 工程概况、编制依据、 施工部署、主要施工方法、主要施工管理计划及 施工进度计划、施工准备与 施工现场平面布置

资源配置计划、

施工方案(专项工程施 施工安排、施工方法及工艺要求、 工组织设计)

质量安全保证措施等基本内容

P279 无损检测人员的级别分为:Ⅰ级(初级)、Ⅱ级(中级)、Ⅲ级(高级)。其中:

1.进场验收、复检。在材料进场时必须根据进料计划、送料凭证、质量保证书或产品合格证,进行材

料的数量和质量验收;要求复检的材料应有取样送检证明报告;

2.按验收标准、规定验收。验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;

3.验收内容应完整。包括品种、规格、型号、质量、数量、证件等;

4.做好记录、办理验收。验收要做好记录、办理验收手续;

5.不符合、不合格拒绝接收。

P285:设备追溯

1.设备追溯要求:实现设备的可追溯性,应对设备做出唯一性的标识,追踪设备应用情况,发现问题,查明原因,采取相应措施。

2.设备追溯方法及内容①跟踪的内容有设备的名称、规格、型号、批号、数量、出厂日期、生产厂家、

质量证明、性能试验报告、设备经手人等。

②设备资料要按归档分类存放,每份资料要编档案号,建立资料档案台账,便于查找。

P289:设计变更分为以下三种:小型设计变更、一般设计变更、重大设计变更。

①小型设计变更。由项目部提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审核,由现场设计、建设(监理)单位代表签字同意后生效。

②一般设计变更。由项目部专业工程师提出设计变更申请单,经项目部技术管理部门审签后,送交建设(监理)单位审核。经设计单位同意后,由设计单位签发设计变更通知书并经建设单位(监理)会签后生效。P290:机电工程新技术:1.基于BIM的管线综合技术2.机电管线及设备工厂化预制技术3.工业化成品支吊架技术 4.金属矩形风管预制安装施工技术 5.金属圆形螺旋风管制安技术 6.薄壁金属管道新型连接安装施工技术 7.机电消声减振综合施工技术 8.内保温金属风管施工技术 9.超高层垂直高压电缆吊运敷设技术10. 建筑机电系统全过程调试技术 11.导线连接器应用技术 12.可弯曲金属导管安装技术

P298:内部协调管理的分类.:1.与施工进度计划安排的协调2.与施工资源分配供给的协调 3.与施工质量管理的协调 4.与施工安全管理的协调 5.与施工作业面安排的协调 6.与施工工程资料形成的协调P300:协调管理的重点

1.施工进度计划安排、临时设施布置。

2.甲供物资分配、资金使用调拨。

3.质量安全制度制定、重大质量事故和重大工程安全事故的处理。

4.竣工验收考核、竣工结算编制和工程资料移交

P312:赢得值法的四个评价指标(会进行相应的计算)

P315:赢得值参数的比较、分析与控制措施(会结合赢得值法得出的结果进行分析)

①当 ACWP>BCWS>BCWP,CV<0,SV<0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率低,工程费用超支,施工进度延误。

2)控制措施:工程项目应更换效率高的管理人员和施工人员。

②当 BCWP>BCWS>ACWP,CV>0,SV>0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率高,工程费用节支,施工进度提前。

8

③当 BCWP>ACWP>BCWS,CV>0,SV>0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率较高,工程费用节支,施工进度提前。

2)控制措施:工程项目应减少施工作业人员,放慢施工进度。

④当 ACWP>BCWP>BCWS,CV<0,SV>0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率较低,工程费用超支,施工进度提前。

2)控制措施:工程项目更换部分管理人员及施工人员,增加工作效率高的人员。

⑤当 BCWS>ACWP>BCWP,CV<0,SV<0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率低,工程费用超支,施工进度延误。

2)控制措施:工程项目应增加效率高的管理人员和施工作业人员。

⑥当 BCWS>BCWP>ACWP,CV>0,SV<0 时:

1)偏差分析:工程项目施工效率较高,工程费用节支,施工进度延误。

2)控制措施:工程项目迅速增加施工管理人员和施工作业人员。

P322:目标成本的计算公式如下:

项目目标成本=预计结算收入-税金-项目目标利润

目标成本降低额=项目的预算成本-项目的目标成本

目标成本降低率=

P338: 2.安全文明施工费的支付:发包人应在工程开工后的28d内预付不低于当年施工进度计划的

安全文明施工总额的 60%,其余部分应按照提前安排的原则进行分解,并与进度款同期支付。

3.安全文明施工费逾期未支付的责任

发包人没有按时支付安全文明施工费的,承包人可以催告发包人支付,发包人在付款期满的 7d 内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担相应责任。

P348:风险控制的不同阶段

1.事前控制:编制施工技术方案,依据风险评价结果,制定风险削减措施等。

2.施工现场(过程)控制:生产、安全、技术等管理人员深入现场,指导、监督施工作业的活动。

3.事后控制:风险控制分析总结、分析事故原因等属于事后控制。

P350:突发事件分类1.施工生产事件2.自然灾害事件 3.公共卫生事件4.社会安全事件(结合案例理解应用。

P358:绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理、施工人员安全与健康管理五个

方面。

P361:绿色施工每个阶段应按以下五个要素进行评价:环境保护、节材与材料资源利用、节水与水资

源利用、节能与能源利用、节地与土地资源保护。

P365:竣工验收阶段的文明施工要求

1.永久照明和检修电源应逐步投入使用;各层平台、栏杆扶梯应做到齐全、牢固。

2.现场各类沟道干净,盖板齐全平整,排水(污)沟(管)道畅通。

3.施工现场环境整洁,地面干净,无污迹、杂物等。

4.施工临时设施除按要求必须保留的以外,应拆除和清理干净。

5.及时消除生产设备存在的漏风、漏气(汽)、漏水、漏油、漏粉等现象。

6.消缺、检修、试运等工作应严格执行工作票制度,按规定处理消缺、检修、试运过程中产生的废液、

废气、废弃物等。

P371:施工质量形成阶段分:施工准备阶段(事前)、施工阶段(事中)和竣工验收阶段(事后)等阶段。

P372:影响工程质量的主要因素包括人员、机具、设备材料、施工方法、施工环境5个方面。

P380:在工程具备隐蔽条件时,施工单位进行自检,并在隐蔽前48h以书面形式通知建设单位(监理单位)或工程质量监督、检验单位进行验收。通知内容包括:隐蔽验收的内容、隐蔽方式、验收时间和地点等。

9

P397:压缩机试运转要求

1)空负荷试运转,应检查盘车装置处于压缩机启动所要求的位置;点动压缩机,在检查各部位无异常

现象后,依次运转 5min、30min 和 2h 以上,运转中润滑油压≥0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的温度≤70℃,各运动部件无异常声响,各紧固件无松动。

2)空气负荷试运转,升压运转的程序、压力和运转时间应符合随机技术文件的规定,文件无规定,在

排气压力为额定压力的 1/4 时应连续运转 1h;排气压力为额定压力的 1/2 和 3/4 时应连续运转 2h;在额定压力下连续运转≥3h。升压运转过程中,应在前一级压力下运转无异常现象后再将压力逐渐升高。在运转过程中润滑油压≥0.1MPa,曲轴箱或机身内润滑油的温度≤70℃,其中氧气压缩机≤60℃。

3)空气负荷单机试运行后,应排除气路和气罐中的剩余压力,清洗油过滤器和更换润滑油,排除进气

管及冷凝收集器和气缸及管路中的冷凝液;;需检査曲轴箱时,应在停机 15min 后再打开曲轴箱。

P400:“三查四定”(三查:查设计漏项、未完工程、工程质量隐患;四定:对查出的问题定任务、定

人员、定时间、定措施)的问题整改消缺完毕,遗留的尾项已处理完。

P416:建设单位办理竣工备案应当提交以下文件

①工程竣工验收备案表。②工程竣工验收报告③法律、行政法规应当由规划、环保等部门出具的认可文件或者准许使用文件。④法律规定应当由公安消防部门出具的对大型的人员密集场所和其他特殊建设工程验收合格的证明文件。⑤施工单位签署的工程质量保修书。⑥法律法规规定的必须提供的其他文件。

P426:计量检测设备应有明显的“合格”、“禁用”、“封存”等标志标明计量器具所处的状态

P427:强制检定的特性

1)强制检定是由政府计量行政主管部门强制实行。使用强制检定的计量器具的单位和个人,都必须按

照规定申请检定。

4)强制检定的计量器具范围有:社会公用计量标准器具;部门和企业、事业单位使用的最高计量标准器具;用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测等方面的列入计量器具强制检定目录的工作计量器具。

5)强制检定是固定检定关系,定点送检,实行定点定期的检定,使用单位没有选择的余地。

P431:临时用电工程必须由持证电工施工。临时用电工程安装完毕后,由安全部门组织检查验收,参加人员有监理单位代表、主管临时用电安全的项目部领导、有关专业技术人员、施工现场主管人员、临电用电施工组织设计编制人员、电工班长及安全员。

P441:锅炉、压力容器、电梯、起重机械等特种设备及其安全附件、安全保护装置的制造、安装、改造单位,以及压力管道元件(管子、管件、阀门、法兰、补偿器、安全保护装置等)的制造单位和场(厂)内专用机动车辆的制造、改造单位,应当经国家负责特种设备安全监督管理的部门(国务院特种设备安全监督管理部门)许可

P444:特种设备的开工告知 1.书面告知的规定①压力容器安装。②锅炉安装。③压力管道安装。

承担跨省长输管道安装的安装单位,应当向国家质检总局履行告之手续;承担省内跨市长输管道安装的安装单位,应当向省级质量技术监督部门履行告之手续;其他压力管道的安装单位,应当向设区的市级质量技术监督部门履行告之手续。

④书面告知应提交的材料包括:《特种设备安装改造维修告知书》;施工单位及人员资格证件;施工组织与技术方案(包括项目相关责任人员任命、责任人员到岗质控点位图);工程合同;安装改造维修监督检验约请书;特种设备制造单位的资质证件。

P445:锅炉安装监督检验结束后,监督检验机构出具《锅炉安装监督检验证书》。证书在10个工作日(一般设备),或在 30 个工作日(大型设备)发出。

P446 实施首检的起重机械目录:1)流动式起重机 2)铁路起重机;3)门座起重机 4)升降机 5)旋臂式起重机 6)轻小型起重设备

P453:单位(子单位)工程验收结论应由建设(监理)单位填写,质量控制资料检查记录表中的资料名称和份数应由施工单位填写。检查意见和检查人由建设(监理)单位填写。结论应由参加双方共同商定,建设单位填写。记录表签字人:施工单位项目负责人;建设单位项目负责人(总监理工程师)。

P456:建筑安装工程按专业性质划分为建筑给水、排水及采暖工程,建筑电气工程,通风与空调工程,电梯工程,智能建筑工程、建筑节能工程六个分部工程。

10

P459:分部(子分部)工程质量验收评定合格的标准

1.分部工程(子分部)工程所含分项工程的质量均应验收合格。

2.质量控制资料应完整。

3.建筑安装分部工程中有关安全、节能、环境保护和主要功能的检验和抽样检测结果应符合有关规定。

如建筑电气工程的线路、插座、开关接地检查,在验收时要进行抽样检测。

4.观感质量验收应符合要求。

11

二级建造师考试重点总结

二级建造师考试重点总结

1建筑结构 1.梁内力的规定轴力通常以拉力为正、压力为 负;轴力图必须标正负号 隔离体有顺时针转动趋势为正、逆时针为负

力图必须标正负号 2.梁的截面高度愈大,抗弯截面系数就愈大, 梁的正应力就愈小 3.三較拱是静定拱,水平推力与拱高成反比, 愈平缓的拱,支座承受的水平推力愈大,反之愈 4.超静定结构在荷载作用下的内力与各杆EI、EA的相对比值有关,而与各杆El、EA的绝对值无关 5.预应力混凝土屋架适用于跨度为18?36米的房屋 6.弯距图线与剪力图线的关系是下■正、上■负 7.普通钢筋混凝土的自重为24-25kN/m3 8.砖砌体的自重为18-20kN/m3 9.钢材的自重为78.5kN/m3 10.木材的自重为4-9kN/m3 11.粘土砖尺寸为240*115*53;每M3砌体为 512块砖 12. 一般上人屋面的活载标准值2.0kN/m2 不上人0.5 屋顶花园3.0 (不包括池墙)13. 住宅

中挑出阳台的活载标准值2.5kN/m2 (人员密集3.5), 一般比室内大 14.风压的基本期是50年(离地10M, lOmin 最大风速,平方除1000确定风压Wo) 15.雪压的基本期是50年 16.荷载设计值大于标准值 17.正常使用极限状态,短期效应组合和长期效应组合时,不考虑荷载分项系数 18.承载能力极限应采用荷载效应的基本组合(短期效应组合和长期效应组合); 19.正常使用极限状态根据不同设计要求分别 采用短期效应组合和长期效应组合进行设计20. 荷载准永久值小于标准值(积灰荷载除外)21.砌体刚性和刚弹性方案房屋的横墙厚度不 宜小于180 22.一般多层住宅设计不考虑撞击力和龙卷风;必须考虑风载和活荷载 23.土压力和自重属静荷载(亦指恒载、永久荷载);风压和积灰是活荷载 24.可变荷载包括屋面积灰荷载、雪荷载、风荷

2020年一级建造师法规各章知识点汇总

●1Z301010 建设工程法律体系 ▲1Z301011 法律体系的基本框架 1、宪法——民商法————经济法———刑法——行政法——————社会法——诉讼法 招投标法土地管理法房地产管理法劳动法 反垄断法建筑法 ▲1Z301012 法的形式和效力层次 1、形式:法律——全国人大及常委——————————《法》 行政法规——国务院————————————《条例》 地方法规——省级、较大市——人大及常委——《地方——条例》 部门规章——国务院各部、委————————《规定、办法、实施细则》 地方规章——省级、较大市——政府—————《地方——规定、办法、实施细则》2、效力:宪法——法律——行政法规——部门规章 地方法规地方规章 ▲1Z301021 法人应具备的条件 1、条件:依法成立 有财产 有名称、组织机构、场所 能独立承担民事责任 2、分类:企业法人———公司 非企业法人——国家行政机关、事业单位、社团 ▲1Z301023 企业法人和项目经理部的法律关系 1、项目经理部——不是法人——法律后果∈企业法人(违约责任、被告)

2、项目经理——是法人授权的项目管理者——是岗位职务 ▲1Z301031 代理的法律特征和主要种类 1、代理特征:被代理人A 代理人B 对代理人行为负责以被代理人名义 第三人C 在代理权限范围内——以A名义——法律后果归A——合同当事人是AC——代理行为具有法律意义 2、代理分类:委托代理: 法定代理:监护人 指定代理:法院或有关机关指定 ▲1Z301032 建设工程代理行为的设立和终止 1、不得委托代理的情形——禁止——全部转包 禁止——肢解后以分包的名义转包 主体结构——总承包人完成 ▲1Z301033 代理和被代理人的权利、义务、法律责任 1、责任承担:一般代理—————A承担 转托他人复代理——事先同意或事后及时告诉=== 有权代理 但紧急情况例外(为保护A利益而转代理) 无权代理—————没有代理权、超越代理权、代理权终止后的行为====A追认有效,不追认无效 表见代理—————∈无权代理,但有效——C有理由相信B有权代理(盖章的空白合同书) 默示代理—————∈有权代理——A知道B无权代理,但不否认===同意===A承担后果 2、连带责任:授权不明——AB连带责任 BC串谋———连带责任 C故意————C知道B无权代理,但仍与B实施民事活动,给他人造成损失的——BC连带责任 违法代理———B知道代理事项违法但仍代理,或A知道B行为违法不反对的——AB连带责任3、连带含义:找谁都行 1、物权分类——所有权 用益物权——土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、地役权 担保物权——抵押权、质权、留置权 2、所有权的权能——占有、使用、收益、处分(核心) 3、建设用地使用权——出让、划拨 2、、物权变动:

一级建造师机电实务案例汇总

案例题答题技巧 案例题的解答根本是要掌握基本知识,特别是对“三门基础课”的知识掌握度,因为是主观题,没有选项,完全靠自己的能力完成回答题目的问题,答题的时候要紧扣题目要求,原则是: 分析题意,了解得分点; 先易后难,渐序答题; 有问必答,不要空题; 按位置答题,不要错位答题; 术语、核心词汇、主要分析和叙述突出,结论明晰; 答题要点全面,不要空点; 计算题公式选用正确,参数选用合理,过程全面,结论正确;依图分析题,绘图点位对应准确,结论依据正确。 把问的问题答清楚,同时也不要画蛇添足,洋洋洒洒写一大堆,既浪费时间,很多也不是题目中问的,当时也就不是得分点,所以抓住要点,该答的答清楚就行了。 对于管理实务部分的知识点大家要重点掌握。 案例(一) [ 背景材料] (20 分) 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么?(2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件?(4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理;2)项目工程设备和材料管理;3)项目施工机械设备的检测器具管理; 4)项目技术管理;5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。

一级建造师机电工程复习题集第4288篇

2019年国家一级建造师《机电工程》职业资格考前练习 一、单选题 1.塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于( )mm ,否则要使用不锈钢片填充,之后依次安装上部塔筒。 A、0.5 B、0.6 C、0.7 D、0.8 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第3节>风力发电设备安装技术 【答案】:A 【解析】: 塔筒就位紧固后塔筒法兰内侧的间隙应小于0.5mm ,否则要使用不锈钢片填充,之后依次安装上部塔筒。 2.斜坡炉底砌筑时,应( )。 A、放线砌筑 B、预砌筑 C、按样板砌筑 D、边砌筑边测量 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】:A 【解析】: 砌筑炉底前,应预先找平基础。必要时,应在最下一层用砖加工找平。砌筑反拱 底前,应用样板找准砌筑弧形拱的基面;斜坡炉底应放线砌筑。 3.工程质量验收评定的组织机构不包括( )。 A、当地质量监督机构 B、建设单位 C、设计单位 D、监理单位 点击展开答案与解析>>> 【知识点】:第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收项目的划分 【答案】:A 【解析】: 工程质量验收主要由施工单位、建设单位、监理单位、质量监督部门、勘察、设计单位等单位组成。在进行此项工作的全过程中,应做到彼此互相沟通、协同工作,从而达到确保工程质量的共同目标,以保障工程质量验收评定工作顺利开展。 质量验收工作的基础工作在施工单位。施工单位由质量部门、工程技术部门负责此项工作。施工项目由项目部工程技术部门(质量部门)、物资管理部门、试验部门及工长、班组长负责此项工作。

这里“质量监督部门”并不能等同于“当地质量监督机构”,故组织机构中不包括A选项。 4.炉窑砌筑工程中,可用作隔热耐火砖的是( )。 A、镁砖 B、镁铝砖 C、碳砖 D、高铝砖 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第3节>炉窑砌筑施工技术要求 【答案】:D 【解析】: 可用作隔热耐火砖的有:黏土砖、高铝砖、硅砖。 5.关于导线连接要求,错误的说法是( )。 A、跨越河流的导线不允许有接头 B、跨越铁路的导线允许有接头 C、电阻不超过同长度导线电阻的1.2倍 D、接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第3节>输配电线路施工技术 【答案】:B 【解析】: 导线连接要求 1. 每根导线在每一个档距内只准有一个接头,但在跨越公路、河流、铁路、重要建筑物、电力线和通信线等处,导线和避雷线均不得有接头。 2. 不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在杆上跳线内连接。 3. 接头处的机械强度不低于导线自身强度的90% 。电阻不超过同长度导线电阻的1. 2倍。 4 . 耐张杆、分支杆等处的跳线连接,可以采用T形线架和并沟线夹连接。 架空线的压接方法,可分为钳压连接、液压连接和爆压连接。5. 6.电动调节阀的电动执行机构和蝶阀配合工作的要求,输出方式是( )。 A、直行程 B、角行程 C、圆行程 D、线行程 >>>点击展开答案与解析 【知识点】:第1章>第4节>建筑智能化工程组成及其功能 【答案】:B 【解析】: 电动调节阀的电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作。 7.分项工程验收结论由( )填写。 A、施工单位 B、设计单位 C、建设或监理单位 D、质监单位 >>>点击展开答案与解析

二级建造师考试各科重点知识整理资料

二级建造师考试各科重点知识整理资料 《法律法规》有关数字常考知识点 《建设工程法律知识》高频考点:与土地相关的物权《建筑工程》考前速记知识点口诀 《施工管理》常用公式汇总 《施工管理》高频考点知识汇总 《施工管理》考点整理(项目目标动态控制) 《施工管理》重点知识必备 《市政工程》“不”字型考点 常见计算题计算方式 法规科目与“权”相关速记考点 市政备考要点:模板支架和拱架施工安全措施《公路工程》高频考题(经典案例》《公路工程》重要考点:公路工程安全技术要点

《法律法规》有关数字常考知识点 一、知识产权相关保护期限 1.专利权保护期限:发明:20年;实用新型与外观设计:10年。(均自申请日起计算) 2.商标有效期为10年,自核准注册之日起算。 3.著作权 自然人:终生加死后50年; 合同作品:最后一方死亡后50年。 二、施工许可证 1、因故中止施工的,建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告 2、按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程,因故不能按期开工或者中止施工的,应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过6个月的,应当重新办理开工报告的批准手续。 三、施工企业资质证书 1、资质证书有效期为5年,期满前3个月向原资质许可机关提出延续申请。 2、在资质证书有效期内,企业①名称、②地址、③注册资本、④法定代表人等发生变更的,应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。

四、注册管理的规定 注册建造师变更聘用企业的,应当在与新聘用企业签订聘用合同后1个月内,通过新聘用企业申请办理变更手续。 五、必须招标的范围 1.国有资金:(1)使用预算资金200万元人民币以上,并且该资金占 投资额10%以上的项目; 2.必须招标的规模:(1)施工单项合同估算价在400万元人民币以上的; (2)重要设备、材料等货物的采购,单项合同估算价在200万元人民 币以上的; (3)勘察、设计、监理等服务的采购,单项合同估算价在100万元人 民币以上的; 对招标文件的异议:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有 异议的,应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议 之日起3日内作出答复。 六、评标委员会 依法必须进行招标的项目,其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成,成员人数为5人以上单数(含5人),其中经济、技术专家不少于成员总数的2/3。 七、合同的签订 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内,按照招标文 件和中标人的投标文件订立书面合同;

一级建造师建筑实务100个知识点总结

级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2的规定 表1A411021-2 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为;乙级应为;丙级应为 防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。 设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面 布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。 剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80m m,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。 6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。 氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; 弹性好; 3)热稳定性好; 4)碎后不易上人; 可发生自爆。

一级建造师机电实务案例分析练习题

------------------------------------------------------------精品文档-------------------------------------------------------- 一级建造师机电实务案例分析练习题 学习是把知识能力思维方法等转化为你的私有产权的重要手段,是“公有转私”的重要途径。你的一生,无法离开学习,学习是你最忠实的朋友,那么一级建造师机电实务案例分析练习题是怎样的?以下仅供参考! [背景材料] 某机电安装公司(乙方)承接某上市公司(甲方)的粉磨站水泥生 产线的机电设备安装工程,由于工程公开招标过程中,竞争激烈,采用低价中标。施工公司只有通过优化生产要素配置和加强管理才能保证项目的进度目标、质量目标、安全目标和成本目标的实现,在施工过程中,重点是磨机房设备安装、调试工作。 问题: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容是什么? (2)什么是设备试运转?包括哪些内容? (3)系统调试(试运转)应具备的条件? (4)系统整体运转的应具备的条件? 分析与参考答案: (1)机电安装工程项目生产要素管理的基本内容: 1)项目人力资源管理; 2)项目工程设备和材料管理; 3)项目施工机械设备的检测器具管理;

; 项目技术管理 4). 5)项目资金管理。 (2)设备试运转 设备试运转是机电安装工程达到竣工条件的试运转(试车)、试运行、试通电等工作的总称。 它包括了从单机到工程总体试验或试启动的全部过程,它是对工程设计、施工以及相关配套工作的重要检验程序。设备试运转可分为有负荷和无负荷两种试运转形式。 (3)系统调试(试运转)应具备的条件: 1)系统调试工作必须在该系统的安装工作全部完成(包括必要的清扫、试验、测试),且系统的设备(磨机、选粉机、主风机、收尘机、皮带输送机、提升机等)、仪表均单机单体试运转、调试合格后进行;调试的结果应形成记录。 2)甲方或监理确认该系统全部施工项目已完成,并形成证实其符合要求的记录。 3)编制了调试、试运行方案。 4)参加该项工作的管理人员、操作人员到岗且职责清楚。 5)调试、试运行的现场条件、资源条件都符合试运转方案。 6)试运转的安全措施已制定。 7)管路、线路连通正常。 8)水、电、气、风均已试验合格。

一级建造师机电安装知识点总结

第一部分:选择题部分 1H411000机电工程常用材料及工程设备 1、碳素结构钢:屈服强度下限值小于Q275,A级钢硫磷含量最高,D级最低;武汉长江大桥为Q235制造; 2、低合金钢:高强度、高韧性、良好的冷成形和焊接性能,低的冷脆转变温度和良好的耐腐蚀性等综合力学性能。适用:桥梁、钢结构、锅炉汽包、压力容器、压力管道、船舶车辆、重轨和轻轨,鸟巢、600MW汽包Q460,起重机Q345; 3、铸钢:轧钢机架:碳素铸钢,吊车齿轮:合金铸钢; 4、质量分数大于2.11%为铸铁,普通罩壳、阀壳:灰铸铁,液压泵壳体:孕育铸铁,汽车发动机凸轮:球墨铸铁; 5、耐热钢:抗蠕变、抗断裂和抗氧化能力以及韧性; 6、电站锅炉钢架立柱:宽翼缘H型钢,刚性梁:工字钢; 7、锅炉水冷壁和省煤器:优质碳素钢管或低合金钢管 8、钢制品:焊材、管件、阀门; 9、黄铜:以锌为主要合金,冷凝器、换热器等; 10、镍:导热性差,电阻大,耐海水腐蚀突出; 11、铝:熔点低,耐磨性差,油箱、油罐、管道(变形铝合金); 12、镁:强度不高、室温塑性低,耐腐蚀性差,易氧化,用作还原剂; 13、钛:在硫酸、盐酸、硝酸等介质中都很稳定,比强度最高的金属材料; 14、硅酸盐材料:水泥、玻璃棉、砌筑材料、陶瓷; 15、玻璃钢以玻璃纤维为增强剂,用于耐腐蚀、耐压容器和管道; 16、特种新型无机非金属材料:(氧、氮、碳、硼、硫、硅)化物先进工艺制成; 17、高分子材料:按特性(橡胶、纤维、塑料、高分子胶粘剂及复合基材料); 18、薄膜、软管和塑料——低密度聚乙烯;水管——聚氯乙烯;外墙保温——泡沫塑料;环氧塑料——模具、精密量具等;生活用水——聚乙烯;耐腐蚀、耐温及耐冲击优于聚氯乙烯——ABS工程塑料;刚性、强度、硬度和弹性高于聚乙烯,但耐低温性差易老化——聚丙烯;建筑排水、排污——硬聚氯乙烯; 19、涂料:防火、防静电、防辐射并具有装饰效果; 20、聚氨酯——低中高压洁净及潮湿;酚醛——低中压及潮湿;玻璃纤维——中压以下;硬聚氯乙烯——洁净室含酸碱排风; 21、BV/BX——一般家庭和办公室照明;RV——可移动部位; 22、VV/YJV——室内、隧道内桥架及管道内;VV22/YJV22——室内隧道内直埋地下;ZR-YJFE/NH-YJFE——竖井及潮湿场所,耐火电缆可以阻燃,阻燃不能耐火;VV59——敷设在水中;LGJ/LGHJ——大长度、跨度冰雪暴风; 23、KVV控制电缆考虑:耐高温、屏蔽、耐油、耐酸碱、阻水性能; 24、气体绝缘材料:电气设备中有灭弧、冷却、保护作用,常用:空气、氮气、SO2、SF6(击穿强度为空气的3倍,无色无味无毒不燃不爆稳定); 25、通用设备:切削、锻压、铸造、输送、风机、泵、压缩机; 26、泵参数:流量、扬程、轴功率、转速、效率和汽蚀余量;风机参数:流量、压力、功率、效率和转速;压缩机参数:容积、流量、吸气压力、排气压力、工作效率、输入和输出功率; 27、无挠性牵引:(螺旋、滚柱和气力)输送机; 28、通用机床(单件小批量)——卧式车床、万能外圆磨床、万能升降台铣床;专门化机床(某一类或少数几道工序)——曲轴车床、凸轮车床、螺旋桨铣床;专用机床(某道特定,大批量)——各种钻镗组合机床及加工中心;

最全面二级建造师建筑实务知识点整理

建筑工程管理与实务 2A310000 建筑工程技术 1、荷载如何分类? (1)按随时间的变异分类: ①永久作用(如结构自重、预加应力、混凝土收缩、基础沉降、焊接变形等)。 ②可变作用(如安装荷载、屋面与楼面活荷载、雪风、吊车荷载等)。 ③偶然作用(如爆炸力、撞击力、雪崩、严重腐蚀、地震、台风等)。 (2)按结构的反应分类 ①静态作用(如结构自重、楼面活荷载、雪荷载等); ②动态作用(如地震作用、吊车设备振动、高空坠物冲击作用等) (3)按荷载作用面大小分类: ①均布面荷载;②线荷载;③集中荷载。 (4)按荷载作用方向分类: ①垂直荷载(如结构自重、雪荷载等); ②水平荷载(如风荷载、水平地震作用等)。 8、结构设计要满足那几项功能? (1)安全性。在正常施工和正常使用条件下,能承受各种荷载和变形而不破坏;在偶然事件发生后,结构仍能保持必要的整体稳定性。 (2)适用性。在正常使用时,应具有良好的工作性能。(如吊车梁变形过大,水池出现裂缝等,都影响正常使用,即影响适用性)。 (3)耐久性。在正常维护的条件下,结构应能在预计的使用年限内满足各项功能要求。 9、结构的可靠性是什么含义? 结构的可靠性包括:安全性、适用性和耐久性。 10、结构的两种极限状态是指什么? (1)承载力极限状态。 承载力极限状态是对应予结构或构件达到最大承载能力或不适于继续承载的变形。它包括:因强度超过而破坏;在反复荷载下疲劳破坏;结构失去平衡(如倾覆、滑移)等。所以对所有结构和构件都必须按承载力极限状态进行计算,以满足结构的安全性。 (2)正常使用极限状态。 正常使用极限状态相应于结构或构件达到正常使用或耐久性的某项规定的限值。它包括:因过度变形,影响正常使用或外观;过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下产生过大的振幅等。 11、杆件的受力形式有哪几种? 五种:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 12、什么叫材料的强度?材料有哪几种强度? (1)材料发生破坏时的应力称为强度; (2)材料有抗拉强度、抗压强度、抗剪强度等。对有屈服点的钢材还有屈服强度和极限强度的区别。 13、受压杆件稳定的临界力如何计算?临界力与哪些因素有关? 临界力计算公式为:。临界力Pij与下列因素有关: (1)压杆的材料(钢柱的Pij比木柱大,因为钢柱的弹性模量E大); (2)压杆的截面形状与大小(截面大不易失稳,因为惯性矩I大); (3)压杆的长度l(长度大,易失稳); (4)压杆的支承情况(两端固定与两端饺接比,两端固定的Pij大,不易失稳;两端饺接的与一端固定一端自由的比,两端绞接的Pij大,不易失稳)。 15、在装饰装修过程中,如有结构变动或增加荷载时,应注意哪些问题? 1)在设计和施工时,将各种增加的装饰装修荷载控制在允许范围以内。如果做不到这一点,应对结构进行重新验算,必要时应采取相应的加固补强措施。 2)装饰装修设计必须保证建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原结构设计单位或具备相应资质的设计单位核查有关原始资料,对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。 3)装饰装修施工中,严禁违反设计文件擅自改动建筑主体、承重结构或主要使用功能;严禁未经设计确认和有关部门批准,擅自拆改水、暖、电、燃气、通信等配套设施。 16、如何简支梁跨中最大位移如何计算?影响位移的因素有哪些?

一级建造师知识汇总重要知识点

重要知识点 1.路基施工要点 (一)填土路基 当原地面标高低于设计路基标高时,需要填筑土方(即填方路基)。 1.路基填土不得使用腐殖土、生活垃圾土、淤泥、冻土块或盐渍土。填土内不得含有草、树根等杂物,粒径超过lOOmm的土块应打碎。 2.排除原地面积水,清除树根、杂草、淤泥等。应妥善处理坟坑、井穴,并分层填实至原基面高。 3.填方段内应事先找平,当地面坡度陡于1:5时,需修成台阶形式,每层台阶高度不宜大于300mm,宽度不应小于1.Om。 4.根据测量中心线桩和下坡脚桩,分层填土,压实。 5.碾压前检查铺筑土层的宽度与厚度,合格后即可碾压,碾压“先轻后重”,最后碾压应采用不小于12t级的压路机。 6.填方高度内的管涵顶面填土500mm以上才能用压路机碾压。 7.填土至最后一层时,应按设计断面、高程控制填土厚度,并及时碾压修整。 (二)挖土路基 当路基设计标高低于原地面标高时,需要挖土成型——挖方路基。 1.路基施工前,应将现况地面上积水排除、疏干,将树根坑、粪坑等部位进行技术处理。 2.根据测量中线和边桩开挖。 3.挖方段不得超挖,应留有碾压而到设计标高的压实量。 4.压路机不小于12t级,碾压应自路两边向路中心进行,直至表面无明显轮迹为止。 5.碾压时,应视土的干湿程度而采取洒水或换土、晾晒等措施。 6.过街雨水支管沟槽及检查井周围应用石灰土或石灰粉煤灰砂砾填实。 (三)石方路基 1.修筑填石路堤应进行地表清理,先码砌边部,然后逐层水平填筑石料,确保边坡稳定。 2.先修筑试验段,以确定松铺厚度、压实机具组合、压实遍数及沉降差等施工参数。 3.填石路堤宜选用12t以上的振动压路机、25t以上轮胎压路机或2.5t的夯锤压(夯)实。 4.路基方范围内管线、构筑物四周的沟槽宜回填土料。 2.支架法: 1.支架的地基承载力应符合要求,必要时,应采取加强处理或其他措施。 2.应有简便可行的落架拆模措施。 3.各种支架和模板安装后,宜采取预压方法消除拼装间隙和地基沉降等非弹性变形。 4.安装支架时,应根据梁体和支架的弹性、非弹性变形,设置预拱度。 5.支架底部应有良好的排水措施,不得被水浸泡。 6.浇筑混凝土时应采取防止支架不均匀下沉的措施。 3.移动模架法 1.支架长度必须满足施工要求。 2.支架应利用专用设备组装,在施工时能确保质量和安全。 3.浇筑分段工作缝,必须设在弯矩零点附近。 4.箱梁内、外模板在滑动就位时,模板平面尺寸、高程、预拱度的误差必须控制在容许范围内。 5.混凝土内预应力筋管道、钢筋、预埋件设置应符合规范规定和设计要求。

2018年一级建造师《机电实务》真题及答案

2018年9月16日,一建的所有科目考试已经结束,不知大家考后的心情如何?是不是迫不及待地想对答案,看看自己能不能通过。东学君给大家解答啦! 东学教育网都理解大家想估分的心情,所以,夜以继日马不停蹄,在第一时间搜集了《机电实务》的试题,大家可以参考真题解析对答案啦! 2018一建机电实务真题答案(网友版) 1.卷扬机容绳量校核: 答案:钢丝绳最大工作长度 3.直驱式风力发电系统不包括 答案:变速器 5.自动喷水灭火系统安装,管道试压的紧后工序是: B管道冲洗 D减压阀安装 6.机械设备典型零部件安装,正确的是: A 联轴器旋转120 B 圆柱齿轮接触斑点在边缘 C轴颈与轴瓦侧间隙可用塞尺检查 7.大型压力机地脚螺栓可选用: B T型头螺栓 C. 固定地脚螺栓个 8.预制钢结构检验,批次划分: A 1000个一批,不少于1个 9.储罐焊接工艺顺序正确的是: A 罐底与罐壁角焊缝-边缘板剩余对接焊缝 10 光伏发电用的支架不包括 A 固定支架 B 滑动支架 C 跟踪支架 11、汇流箱接线前,注意事项 A 光伏组件接线有明显断开 B 逆变器组件接线明显断开 12.最高效且节省油料的喷涂方法:高压无气喷涂 13.绝热层施工,正确的是 C 多层材料,逐层捆扎 14 陶瓷纤维层铺法,不存在的注意事项 B 防止潮湿 15.停工待见点: 16.热交换器采用哪种材料制成: D 黄铜 17.哪个可以进行压力容器的安装? A 2级 B:A3制造许可 C:锅炉2级 D:压力管道 2级 【案例】

1.劳动力计划调整后,3月份和7月份的施工人员分别是多少?劳动力优化配置的依据有哪些?解析:劳动力优化配置的依据:项目的进度计划:项目的劳动力资源供应环境 2.第一批进场阀门按规范要求最少应抽查多少个阀门进行强度试验?其中DN300闸阀的强度试验压力应为多少MPa,最短实验持续时间是多少? 解析:实验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个,强度试验压力为公称压力的1.5倍。 3.图一运行时会产生哪些不良后果?给出合格的返工示意图,**工程在联动试运行中需要与哪些专业系统配合协调? **外独除锈前,D公司质量员对钢筒外表面进行了检查,外表面平整,还重**缝表面,焊缝余高均小于2mm,井平滑过渡,满足施工质量验收规范要求。 4.设备运输方案被监理和建设单位否定的原因何在?如何改正?烟囱工程按验收统一标准可划分为哪几个分部工程?

二级建造师法规重点知识归纳

能力。30建设工程法律制度、当事人死亡不必然导致债的消灭,第一部分 5、视为完全民事行为能力人:16周岁只有在有人身性质的合同之债中才会自己的劳动收入导致债的消灭周岁,以以上不满一、建造师相关管理制度18具有人身权和为主要生活来源:。知识产权基本特征31、。1、注册建造师的概念(注册) 财产权的双重性质专有性地域性初始、延;6、注册建造师的注册类别:、精神病人行为能力的判断:不能辨;;2 时间性续、变更、增项。认为无行为能力;不能完全辨认为限制注册四类 人身权内容:发表权(不是著作权、3、注册建造师的有效期:3年32行为能力“发行权”)、署名权、修改权、保护作品依法成立;有必要的财、法人条件:。74、变更注册时有效期的计算:延续 完整权有自己的名称、组织机构产或者经费;。必须有注册建造师签字且盖章情形5、: 发明人或设和场所;能够独立承担民事责任。质量合格文件:如有职务发明专利权主体33、。 计人所在单位(但是,约定为大)限责任公司、股份有限责任公司项目负责人专业和级别限制:大型6、 发明、实用新专利权的保护对象:34工程必须由本专业一级建造师担任。、8、法人与其他组织的最主要区别:能型和外观设计基本。:包括否独立承担民事责任7、注册建造师的信用档案发明20年业绩、良好行为、不良行为情况、;35、专利权的保护期限:等(公9、其他组织:如合伙企业、法人的分 违法违规行为、被投其他10机机构(分公司)、个人独资 企业。企示)。不良行为:年,均自申请日起算。 胜诉权诉举报处理、行政处罚:等。业的内设机构不是其他组织,、超过诉讼时效的法律后果36如人力资实体权利县级以上不消灭消灭;源部、财务

最新整理二级建造师市政工程重要考点梳理

二级建造师市政工程重要考点梳理 【篇一】X X年二级建造师市政工程重要考点梳理 1.沥青路面面层的性能要求:平整度;承载能力;温度稳定性;抗滑能力;透水性;噪声量。 2.用于沥青混合料的沥青应具有下述性能: (1)具有适当的稠度; (2)具有较大的塑性; (3)具有足够的温度稳定性:即要求沥青对温度敏感度低,夏天不软,冬天不脆裂; (4)具有较好的大气稳定性:抗热、抗光老化能力较强; (5)具有较好的水稳性:抗水损害能力较强。 3.路基试验段目的: (1)确定路基预沉量值; (2)合理选用压实机具; (3)按压实度要求,确定压实遍数; (4)确定路基宽度内每层虚铺厚度; (5)根据土的类型、湿度、设备及场地条件,选择压实方式。 4.终止沉桩,摩擦桩以高程控制为主,贯入度为辅,

端承桩以贯入度为主,高程为辅。 5.确定悬臂浇筑段前端高程应考虑:挂篮前端垂直变形值、预拱度设置、施工中已浇段的实际高程、温度影响。 6.控制基坑变形的主要方法:增加围护结构和支撑的刚度;增加围护结构的人土深度;加固基坑内被动区土体; 减小每次开挖围护结构处土体的尺寸和开挖支撑时间;通过调整围护结构深度和降水井布置来控制降水对环境变形的影响。 7.基坑内被动区加固形式主要有:墩式加固;裙边加固;抽条加固;格栅式加固;满堂加固。 8.暗挖隧道内常用的加固措施:超前锚杆或超前小导管支护;小导管周边注浆或围岩深孔注浆;设置临时仰拱;管棚超前支护。 9.暗挖隧道外常用的加固技术措施:地表锚杆或地表注浆加固;冻结法固结地层;降低地下水位法。 10.物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池

一级建造师建筑实务100个知识点总结讲解学习

一级建造师建筑实务100 个知识点总结

一级建造师建筑实务教材知识点总结 1、根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2014,民用建筑根据其高度和层数可分为单、多层民用建筑和高层明勇建筑。高层民用建筑根据其建筑高度、使用功能和楼层的建筑面积可分为一类和二类。 2、民用建筑的分类一览表 3、楼梯踏步的高宽比应符合表1A400021-2 的规定 4、(1)防护门、防火窗应划分甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为 1.5h;乙级应为 1.0h;丙级应为0.5h. (2)防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。 (3)用于疏散的走到、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。 (5)设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。(7)设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置。 5、剪力墙体系:剪力墙结构的优点是侧向刚度大,水平荷载作用下侧移小;缺点是剪力墙的间距小,结构建筑平面布置不灵活,不适用于大空间的公共建筑,另外结构自重也较大。剪力墙既承受垂直荷载,也承受水平荷载。

6、框架-剪力墙结构:它具有框架结构平面布置灵活,空间较大的优点,又具有侧向刚度较大的优点。框架-剪力墙结构重,剪力墙主要承受水平荷载,竖向荷载主要由框架承担。 7、连续梁、板的手里特点是,跨中有正弯矩,支座有负弯矩。 (3)板的厚度与计算跨度有关,屋面板一般不小于60mm,楼板一般不小于80mm,板的保护层厚度一般为15-30mm. 8、钢材的主要性能包括力学性能和工艺性能。其中力学性能是钢材最终的使用性能,包括拉伸性能、冲击性能、疲劳性能等。 钢材在受力破坏前可以经受永修变形的性能,成为塑性。在工程应用中,钢材的塑性指标通常用伸长率表示。伸长率是钢材发生断裂时所能承受永久变形的能力。 9、(1)碳:碳是决定钢材性能的重要元素。 (3)锰:锰能消减硫和氧引起的热脆性,使钢材的热加工性能改善,同时也可提高钢材强度。(6)氧:氧是钢中有害元素,会降低钢材的机械性能,特别是韧性。氧有促进时效倾向的作用。氧化物所造成的低熔点亦使钢材的可焊性变差。 10、砂浆的种类:砂浆按成分组成,通常分为水泥砂浆、混合砂浆和专用砂浆。 (1)水泥砂浆强度高、耐久性好,但流动性、和保水性均稍差,一般用于房屋防潮层一下的气体或对强队要求较高的砌体。 (2)混合砂浆:水泥石灰砂浆具有一定的强度和耐久性,且流动性、保水性均较好,易于砌筑,是一般墙体中常用的砂浆。 11、钢化玻璃特性:(1)机械强度高; (2)弹性好; (3)热稳定性好; (4)碎后不易上人; (5)可发生自爆。

2017一级建造师机电实务真题及答案

2017一级建造师机电真题及答案 一、单选题 1.SF6断路器的灭弧介质和绝缘介质分别是()。 A.气体和液体 B.气体和气体 C.液体和液体 D.液体和真空 【答案】:B 【解析】2017教材P12,考查机电工程常用材料 2.连续生产线上的设备安装标高测量应选用()基准点。 A.简单标高 B.预埋标高 C.中心标板 D.木桩式标高 【答案】:B 【解析】2017教材P29,考查测量技术 3.关于齿轮装配的说法,正确的是()。

A.齿轮的端面与轴肩端面不应靠紧贴合 B.圆柱齿轮和蜗轮的接触斑点 C.用压铅法检查传动齿轮啮合的接触斑点 D.基准端面与轴线的垂直度应符合传动要求 【答案】:D 【解析】2017教材P69-70,考查机械设备安装技术 4.高压开关柜的安装要求中,不属于“五防”要求的是()。 A.防止带负电荷拉合刀闸 B.防止带地线合闸 C.防止带电挂地线 D.防止无保护合闸 【答案】:D 【解析】2017教材P78,考查工业电气 5.管道系统压力试验前,应具备的条件是()。 A.管道上的膨胀节己设置临时约束装置 B.管道焊缝已防腐绝热 C.试验压力表不少于1块

D.管道上的安全阀处于自然状态 【答案】:A 【解析】2017教才P105,考查工业管道 6.连接钢结构的高强度螺栓安装前,高强度螺栓连接摩擦面应进行()试验。 A.贴合系数 B.扭矩 C.抗滑移系数 D.抗剪切系数 【答案】:C 【解析】2017教材P125,考查静置设备安装技术 7.1000MW发电机组的汽包就位,常采用()方法。 A.水平吊装 B.垂直吊装 C.转动吊装 D.倾斜吊装 【答案】:D 【解析】2017教材P132-133,考查动力设备安装技术

二级建造师《施工管理》精华考点归纳

2019 年二级建造师《施工管理》精华考点归纳 1、对工程项目施工质量管理负全责的应是:施工项目经理 2、施工质量控制难度大的客观原因主要是由于建筑产品生产具有单件性和流动性 3、施工质量的过程控制要求高主要是因为建筑产品生产过程工序交接多、隐蔽工程多 4、施工质量终检的局限性主要是因为不能通过拆卸或解体来检查内在质量 5、施工质量控制的基本出发点是控制人的因素 6、在施工质量的因素中,保证工程质量的重要基础是加强控制材料的因素 7、一个工程项目的质量应该体现在: ①工程项目本身的质量 ②与工程项目有关的活动或过程的工作质量 ③质量管理活动体系运行的质量 8、施工质量控制的特点主要表现在: ①控制因素多 ②控制难度大 ③过程控制要求高 ④终检局限大 9、在施工质量的五大影响因素中,方法的因素主要为: ①施工技术方案 ②施工工艺 ③施工技术措施 10、施工质量保证体系运行的PDCA 循环原理是:计划、实施、检查、处理 11、施工企业质量管理体系文件主要是由质量管理手册、程序文件、质量计划和质量目标构成 12、项目质量保证体系中,项目质量目标分解的基本依据是:工程承包合同 13、企业质量管理体系获准认证的有效期是3 年 14、工程项目质量保证体系的主要内容: ①项目施工质量目标 ②项目施工质量计划 ③思想、组织和工作保证体系 15、在材料、构配件的质量控制中,借助专门的试验设备对材料机械性能进行检查的方法是:理化检验 16、在材料的检验过程中,对进口材料一般应全检 17、合理选择和使用施工机械设备,是保证施工质量的重要环节。机械设备的使用应贯彻“人机固定”的原则,实行定机、定人、定岗位职责的使用管理制度 18、室外单位工程可划分为室外建筑环境工程和室外安装工程

一级建造师考试重要知识点归纳(整理)

一级建造师考试-易混淆重点集中记忆(特棒) 一、提醒 1、规费删除了工程定额测定费。 2、措施费中(环境保护费、文明施工费、安全施工费、临时设施费)合并为安全、文明施工费。 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费,脚手架费变成专业措施项目(混凝土、钢筋混凝土模板及支架费被列为建筑工程的专业措施项目;脚手架费被列为建筑工程、装饰装修工程和市政工程的专业措施项目)。 增加了(冬雨季施工增加费)和(地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费)。 施工排水、降水费拆分为(施工排水费,施工降水费)。 另外:夜间施工增加费,二次搬运费,大型机械设备进出场及安拆费,已完工程及设备保护费没有变化。 二、措施费 1、今夜冬雨增加夜间施工增加费\冬雨季施工增加费 专业大型机械二次搬运专业措施项目\大型机械设备进出场及安拆费\二次搬运费 地上地下建筑需要保护地上、地下设施、建筑物的临时保护设施费 排水降水工作也已完成施工排水费\施工降水费\已完工程及设备保护费 安全文明措施就有保障安全、文明施工费等措施费就能记住. 2、二次搬动费 冬冬雨季施工增加费 夜间施工增加费 临建筑物的临时保护设施费 大型机械设备进出场及安拆费 水施工排水费、施工降水费(两项合一记住) 地地上地下设施费 砖专业措施费 已已完工程及设备保护费 安安全、文明施工费

其中:地下地上设施、建筑物临时保护设施费为方便记忆拆开了~~ 三、规费 1、09的规费删除了工程定额测定费。 包(保) 社会保障费 公住房公积金 无工程排污费 害危险作业意外伤害险 2、09的规费删除了工程定额测定费。 社保养老失医疗社会保障费(包含养老保险费\失业保险费\医疗保险费 房公排污受伤害住房公积金\工程排污费\危险作业意外伤害险 四、企业管理费 1、(公差使用保险金务工(公差就是为国家做事的人,务工当然可以使用失业保险金啦) (注2012年有变化) 公办公 差差旅 使用资产使用,工具使用 保险劳动保险,财产保险 金税金 务财务 工工资,工会经费,职工教育 2、企业管理费: 教会差使他具资办财险税险———— 教(职工教育经费) 会(工会经费) 差(差旅交通费) 使(固定资产使用费)

06-11一级建造师(机电真题)

2006 年度全国一级建造师执业资格考试试卷专业工程管理与实务(机电安装) 一、单项选择题(共20 题.每题l 分。每题的备选项中,只有l 个最符合题意) 1.活塞式压缩机主轴应采用( )。 A.直轴B.曲轴C.心轴D.挠性轴 3.交流电路中,视在功率S 的单位为( )。 A.瓦特(w) B.伏安(VA)C.焦耳(J)D.乏(Var) 4.物体的导热系数是指单位厚度的物体与外界具有单位温度差时,在它的单位面积上,单位( )的导热量。 A.长度B.体积 C.重量D.时间 5.自动控制系统中,闭环控制的目的是使被控变量与( )达到一致。 A.设定值B.控制值C.偏差值D.调节值 6.缆风绳是桅杆式起重机的稳定系统,副缆风绳直径大小的选用原则是( )选取。 A.以主缆风绳的工作拉力B.以主缆风绳的初拉力 C.比主缆风绳较小的直径D.以主缆风绳相同直径 7.设备基础定位放线可依据( )图和有关建筑物的轴线、边沿线及标高线,划定安装基准线。 A.设备布置B.工艺流程C.设备装配D.土建施工 8.大型风机起动运转前应( )迸、出口风阀。 A.全开启 B.开启2/3 C.关闭2/3 D.全关闭 9.由于工艺需要,管道与设备需作为一个系统进行试压,管道的设计压力为1.8MPa,设备的设计压力为l.6MPa,试验压力均为设计压力的l.5 倍,则系统强度试验压力可为( )MPa。 A.2.07 B.2.25 C.2.40 D.2.70 10.压缩空气系统中,空气压缩机与储气罐之间的管路上宜装( )o A.截止阀B.球阀C.止回阀D.角阀 11.净化空调系统风管制作时,风管及部件的各个缝隙处应用密封( )密封。 A.胶B.带C.填料D.圈 12.为降低噪声,对噪声大的机械设备要设置( )o A.隔声罩B.隔声闯C.隔声屏D.隔声幕 13.仪表的压力取源部件,其检测的液体、蒸汽和可凝性气体的温度高于( )℃,应带有冷凝附件。 A.45 B.50 C.55 D.60 14.合理选择装配和焊接顺序、焊接方法,是对焊接变形和焊接应力的( )控制措施。 A.设计因素 B.施工方案 C.工艺因素 D.施工方法 15.当管道及设备冷保温层的厚度大于( )mm 时,保温层应分层施工。 A.60 B.65 C.70 D.75 16.机电安装工程总承包项目经理部应在工程( ),向分承包方和内部各层面管理人员、技术人员作施工任务划分的交底。 A.总包合同签订后B.图纸设计交底中C.前期准备工作中D.施工组织总设计编制后

相关文档
相关文档 最新文档