文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 门禁主要设备参数

门禁主要设备参数

门禁主要设备参数
门禁主要设备参数

一、主要设备参数

1.ACM68系列门禁主控制器

采用世界著名的美国MOTOROLA公司MC68HC908GP32为主控芯片,配合尖端的CPLD技术而设计,功能强,可靠性高,

抗雷击、

抗静电,可承受300W的过流过压保护,故障

排除后自动恢复;拥有自动升级能力。有单门、

2门、4门控制器可供选择。68系列控制器可

用于门禁、考勤、巡更等子系统。

其他功能:

1、支持Wiegand 26Bit Wiegand 32Bit Wiegand40Bit、ABA(第二轨道)

生物识别技术、指纹识别技术等格式的读卡器,兼容性强,对后期工程

的设备的选型不会起到限制作用。

2、采用可靠的防雷安全模块,可抗击上万伏冲击雷电,220V市电直接接

入8小时不损坏端口,一般的强电冲击可自动恢复。

3、每个门禁控制器支持30000持卡人,如有特殊需要,可扩展至80000持

卡人。完全满足人群集中区对卡及系统容量的需求。

4、具有多种系统板状态监测和自检功能:外部电源掉电、数据资料出错、

网络异常及系统复位等。一旦出现上述情况之一,立即产生报警信号。

技术参数:

工作电源:5VDC/500mA,12VDC/3A

输入参数:干节点开关输入0-5V ,电流<0.3A

输出负载参数:12VDC ,工作电流3A

工作环境:温度:-25℃--80℃,湿度0-90%

RJ45读感器接口:12VDC,电流150mA

连续工作时间:10万小时

数据掉电保持时间超过150天

输入和输出:

ACM6840的输入与输出:

4组标准RJ45读卡器输入端口;

4组标准门状态输入端子;

4组出门请求按钮输入端子;

8组输出端子:4组门锁控制输出,4组扩展输出。

ACM6820的输入与输出:

2组标准RJ45读卡器输入端口;

2组标准门状态输入端子;

2组出门请求按钮输入端子;

4组辅助输入端子;

8组输出端子:2组门锁控制输出,6组扩展输出。

ACM6810的输入与输出:

1组标准RJ45读卡器输入端口;

1组标准门状态输入端子;

1组出门请求按钮输入端子;

2组辅助输入端子;

4组输出端子:1组门锁控制输出,3组扩展输出。

2.MRX510读卡器

MRX510读卡器是采用MIFARE技术设计开

发的产品,根据MIFARE国际标准,卡与读写

器之间在读写之前三次相互认证并加密,卡

与读写器之间的数据全部加密以防止信号截

取,每个扇区有自己的一组密钥,每张卡在

全球有唯一的32位序列号。Mifare 技术是

全世界最通行的IC智能卡技术,可与不同的Mifare 卡系统进行整合。

功能及特性:

符合ISO 14443 Type A 标准;

8K 位资料储存量,安全性更高的管理系统,破解难度极高;

全世界最普遍采用的非接式IC卡技术,轻松地与其它现有利用Mifare 卡片作为大众运输系统进行整合。

可扩展至其它应用,实现一卡多用功能,例如会员积分计划,电子钱包功能。

通用的伟根接口非接触式IC卡读卡器;

具弹性的技术支持:科松公司可针对不同规格的控制器作出程序更改,达到与不同控制器间完善的整合效果;

主要参数:

读写距离5-7cm

提供Wiegand26Bit,Wiegand34Bit输出格式,可与其它厂商控制器连接使用

工作频率:13.56MHZ

数据传输率:9600 bps,2400 bps,1200 bps

访问射频速率:106K bit/s

安全性:三次相互认证并加密

完善的防冲突机制

读写时间:≤3ms/Byte

Mifare ONE CPU卡容量:8K bit

卡的寿命:10年或100,000次写入

技术指标:

外形尺寸:85 mm ×85mm×19mm

工作电压:DC6~13V

工作电流:50mA

温度范围:-25℃~+70℃

湿度范围:10%~90%

重量:120g

3.中国TA电锁

电锁主要类型:

主要参数:

1、ML200 S L D 型电插锁

主要参数:

中电55寸LED电视一体机控标参数

55寸LED电视一体机控标参数 中电L55 A、显示器参数 1.55寸LED电视一体机(含电子白板,原厂一体成型非外挂框); 2.显示尺寸:≥55英寸; 3.显示技术: LED背光源; 4.显示比例:16:9 ; 5.可视角度:≥178° 6.最佳分辨率:1920×1080 RGB; 7.亮度:≥450nits; 8.对比度:6000:1; 9.视频制式: PAL/NTSC; 10.★输入端口:TV 1路;★VGA带音频 3路(可同时接驳计算机、视频展台、携带的笔 记本电脑等); CVBS 2路; S-VIDEO 1路; YPbPr/YcbCr 1路; HDMI 2路; USB2路(支持USB无电脑播放图片及音视频文件,支持文件格式:JPG,BMP,MPEG1、2、3、4,RMVB,MP3等);RS232 1路; 11.输出端口:VGA 1路;CVBS 1路;耳机 1路; 12.通讯端口:USB 1路; 13.内置音箱2×15W扬声器; 14.电源:AC90-264V 50/60 Hz; 15.整机功耗≤150 W,待机功耗≤1 W; 16.显示屏寿命不低于50000小时 17.书写屏采用4mm厚防爆全钢化玻璃屏,防划防撞; 18.开机画面可用户自定义,具备童锁功能; 19.★通道模式自动记忆功能; 20.RS232远程通信连接数据终端,为远程控制带来了极大的便利。支持红外线遥控,支持 电视信号接收功能;

21.★外观结构:全金属外框结构,表面无尖锐或突起,美观安全;后壳为百叶窗设计,有 效防尘及通风散热,延长机器使用寿命; B、触摸屏参数 1.采用非接触式红外(两点或单点)触控技术 2.安装方式:内置一体式,非外挂框; 3.书写方式:手指或笔触摸 4.连续响应时间≤5毫秒 5.触摸有效识别≥5毫米 6.定位精度:±0.5mm 7.全屏坐标定位非线性误差:≤1% 8.红外触摸屏系统通讯端口:USB或RS232 9.支持Windows XP、Windows VISTA、Win7 10.触摸次数:同一位置6000万次以上 C、电子白板交互软件 1.★专业电子白板教学软件,可同时用两支笔在屏幕上书写,且互不干扰影响; 2.具有多种白板书写模式选择,可自定义各种书写背景颜色及选择背景图案; 3.具有彩虹笔、硬笔、毛笔等、荧光笔、艺术笔等多种书写输入功能,输入时能够控制笔 划粗细和颜色,输入内容能任意放大、缩小及移动; 4.可全屏书写和标注,书写内容局部或全屏放大、缩小、旋转、组合效果等,并可实现任 意擦除、区域擦除、对象擦除及全部擦除;实现各种图文资源的导入、打开、截取、放大、缩小,旋转、组合等;取代鼠标、屏幕书写标注; 5.具有强大的教学辅助工具,比如聚光灯、拉幕工具、黑屏工具、截屏工具、放大镜、视 频录播、量角器、直尺、三角尺、页面播放等等,并可在幕布上批注,支持板中板功能; 6.强大的几何图形工具:可绘制各种线体(直线、虚线等),并可插入圆形、矩形、椭圆 形、三角形、多边形、立体图形等实用图形;可按规定半径的画圆,弧线和扇形,按定义设计饼状和柱状分析图,插入曲线图、随机定义函数图等;智能识别所画的三角形、矩形、圆、箭头、多边形等为规则的图形;

门禁常见故障问题

1、门禁系统刚安装时使用一切正常,使用一段时间突然间读卡器不能读卡为什么? 排除问题: 第一步,检查电源是否正常工作 第二步,检查读卡器是否损坏 第三步,检查读卡器周围是否有强磁干扰 如果以上几步都排除,读卡器依然不读卡,可以确定为以下故障原因: 读卡器设备使用一段时间会产生一些静电,常时间静电积累造成用电量过大,使用时间越短出这样的问题说明读卡器老化过快。 解决问题: 安装前要选择质量好、功率大门禁专用电源,如使用后出现这个情况就把电锁与读卡器分开供电,另加一个电源给读卡器单独供电。 2、门禁读卡器为什么突然读卡速度慢感应距离变近了? 排除问题: 第一步:读卡器是否安装在金属上 第二步:是否为进出刷卡,如进出刷卡看两个读卡器间距多少 故障原因: 读卡器如装在金属上,因为金属有屏蔽功能,读卡器发射的电波一部分被金属屏蔽了。如进出刷卡,两读卡器安装距 离过近也会出现同样的问题,两个读卡同时发射电波,电波相互干扰会造成读卡慢,过近的会不读卡。 解决问题: 安装时要观察读卡器安装环境,如读卡器后面为金属在安装读卡器时间要在读卡器后面加装一块塑料板(特殊材料)

如要进出刷卡,两读卡器要错开30CM,如条件不允许,要在其中一个读卡器上加装一块屏蔽板。 3、为什么有些玻璃门安装锁使用一段时间发现,锁舌下来门无法关闭? 排除问题: 第一步,打开门,不要关门过一段时间看锁舌是否下来 第二步,打门即关闭,看门关闭时是否有来回摆动 故障原因: 第一步检查如锁舌还下来,说明锁已坏 第二步检查如门有来回摆动,当门在关闭时锁舌已下来。说明玻璃门的地簧出现问题了。 解决问题: 锁坏需要更换新锁或维修;地簧出问题:一、让做门的来调地簧,二、安装门禁要用带门磁贞侧的电锁,如安装时没有配带门磁贞侧的锁,必须调地簧或换地簧,再则就是换锁。 4、为什么读卡设备与软件无法连接通讯? 排除问题: 第一,先查通讯转换器是否损坏 第二,查线路是否有短路现象 第三,查读卡设备通讯模块是不损坏 故障原因: 第一步检查如通讯转换器已坏,原因有两种,1、通讯转换器质量问题,2、通讯线路上有强大的静电。

门禁控制器使用手册

目录 目录............................................................... 错误!未定义书签。功能简述:.......................................................... 错误!未定义书签。 1. 产品介绍......................................................... 错误!未定义书签。 门禁系统基本组成部分........................................... 错误!未定义书签。 产品分类....................................................... 错误!未定义书签。 门禁软件特征................................................... 错误!未定义书签。 特色功能....................................................... 错误!未定义书签。 丰富的输入输出控制功能......................................... 错误!未定义书签。 多种控制模式................................................... 错误!未定义书签。 优越的远程控制功能............................................. 错误!未定义书签。 联动控制功能................................................... 错误!未定义书签。 报警事件....................................................... 错误!未定义书签。 系统安全性..................................................... 错误!未定义书签。 电子地图....................................................... 错误!未定义书签。 适用场合....................................................... 错误!未定义书签。 2. 硬件参数......................................................... 错误!未定义书签。 3. 门禁控制器接线................................................... 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图............................. 错误!未定义书签。 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图.............................. 错误!未定义书签。 接线示意图补充说明............................................. 错误!未定义书签。 4. 门禁控制器联网示意图............................................. 错误!未定义书签。 485通讯控制器联网示意图........................................ 错误!未定义书签。 TCP/IP通讯控制器联网示意图..................................... 错误!未定义书签。 5. 工程规范图....................................................... 错误!未定义书签。 6. 布线要求......................................................... 错误!未定义书签。 7. 安装注意事项..................................................... 错误!未定义书签。 8. 门禁系统的使用................................................... 错误!未定义书签。 安装设置流程图................................................. 错误!未定义书签。 具体安装步骤及说明............................................. 错误!未定义书签。 扩展部分设置................................................... 错误!未定义书签。 9. 常见问题......................................................... 错误!未定义书签。附录一:............................................................ 错误!未定义书签。非接触式感应卡读卡器................................................ 错误!未定义书签。附录二:....................................................................... 封面3门禁与DVS联动拍照............................................................. 封面3

门禁系统常见故障及处理方法

门禁系统常见故障及处理方法 故障现象1: 门禁设备联接好以后,用软件测试不能与电脑通讯。 采用RS422 通讯方式时可能原因: (1)控制器与网络扩展器之间的接线不正确。 (2)控制器上跳线开关处于闭合状态(通讯方式为RS232); (3)控制器至网络扩展器的距离超过了有效长度(1200M); (4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试; (5)软件设置中,设备地址号实际设置、联接不对应; (6)线路干扰,不能正常通讯。 采用RS232 通讯方式时可能原因: (1)控制器与电脑串口之间的接线不正确; (2)控制器上跳线开关处于断开状态(通讯方式为RS422); (3)控制器至电脑的距离超过了有效长度(15M); (4)计算机的串口是否正常,有无正常联接或者被其他程序占用,排除这些原因再测试; (5)软件设置中,设备地址号与实际设置、联接不对应; 故障现象2: 将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,指示灯也没有反应,通讯正常。 可能原因: (1)读卡器与控制器之间的连线不正确; (2)读卡器至控制器线路超过了有效长(120M); 故障现象3: 将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化,不能开门。 可能原因: (1)读卡器与控制器之间的连线不正确; (2)线路严重干扰,读卡器数据无法传至控制器; 故障现象4: 门禁器使用一直正常,某一天突然发现所有的有效卡均不能开门(变为无效卡)。 可能原因: (1)操作人员将门禁器设置了休息*(在休息*所有的卡都不能开门); (2)操作人员将门禁器进行了初始化操作或其它原因导致控制器执行了初始化命令; 故障现象5: 将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯变绿,但门锁未打开。 可能原因: (1)控制器与电控锁之间的连线不正确; (2)给电锁供电的电源是否正常(电锁要求单独电源供电); (3)电控锁故障; (4)锁舌与锁扣发生机械性卡死;

智能门禁系统招标技术要求

智能门禁系统招标技术 要求 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

智能门禁管理系统招标技术要求一、厂商资质要求 二、门禁系统功能要求

三、门禁管理软件要求 1、软件界面要设置合理,标准的WINDOWS软件管理界面,全中文操 作菜单和界面文提示,使用户更容易操作。 2、软件需基于微软SQL Server大型数据库管理平台。 3、具有用户操作向导功能,指导用户一步步地独立完成原本复杂的 系统配置、管理工作,使没有智能门禁系统管理经验的用户也能 快速完成系统设置等管理工作。

4、管理方式要灵活,各种设置、查询功能只需几个简单步骤即可完 成操作,以降低管理者的劳动强度。 5、软件需具有组织机构概念,采用多层架构,组织机构可以是集 团、公司、小区等,其下可设置多层节点,采用分组织机构管理的门禁系统可管理超过1000000个以上的用户。 6、具有权限组管理功能,可按部门设置权限,部门人员变动后,可 快速的批处理各权限组的权限变更,并可以将权限组导出为 Excel文件,方便管理工作。 7、门参数、各个输入输出点参数都可以复制,以粘贴到其它相同特 征的门、输入输出点,避免参数的重复设置。 8、支持批量增加新卡功能,只需输入卡起始号及数量即可将一批卡 一次性添加到系统中,并可以支持批量发卡授权,可以将多张卡按卡号顺序自动分配给选择的多个人。 9、数据安全性高,支持资料历史回溯,查询方便,即使人员已注 销,仍可查询到该人员的历史数据,有利于后期管理。 10、动态电子地图功能,可显示100000个以上的监控点数据,5 态信息显示,自动画出红色报警线,有声音报警;可按实际情况设置地图图标,自动保持事件功能,采集3000条记录后自动保存功能。 11、实时显示刷卡事件信息,可显示持卡人姓名、卡号、所属部 门、照片、时间、门点地址等并如实记录且记录不可更改,如出

门禁控制器接线原理图

门禁系统操作手册门禁控制器接线原理图

1

一.设备特性:1.485控制器特性第一部分门禁控制器硬件手册 门禁系统操作手册 485 门禁控制器使用标准的工业串口通信,通信距离可达1200 米,每个总线可以接255 台设备,使用485 集线器可以扩展多条总线。支持多达6 个输出和10 个输入。型号有单门、双门、4门等。 标准485(波特率9600)通讯; 大容量存储卡,54000 卡记录,60000 刷卡记录,10000 报警记录(控制器的记录保存在Flash 里面; 双存储器,卡数据、刷卡记录分别存储,数据不易丢失;在脱机状况下,如果记录(刷卡记录和报 警记录)超出容量,将覆盖最早的记录); 开门时区设置多达16 组,且可以分别设定对应的多种开门方式,如卡、卡+密码、密码、双卡、首卡开门等; 支持远程操作开关门、远程开关火警、报警。支持软件锁门常闭功能; 支持多个报警事件的报警输出,如无效卡、无效时间、门报警、门开超时等; 默认支持2—4个weigend 读卡器,自动适应26、34、37协议; 支持多达6 个输出,分别控制门和报警输出联动; 多门控制器支持互锁、防潜返功能; 所有设备可以混合安装在一个系统里面; 配合软件支持考勤、实时在线巡更功能。支持多用户多机实时管理监控; 内置web 网页,同时可以网络实时监控; 2.T CP/IP控制器特性 以太网门禁控制器是专门为对通信要求比较高而设计的门禁设备。具有远程升级、远程初始化、数据 复位、防区功能的功能;可以扩展的485 接口空间;支持多达6个输出和10 个输入。是一个可以通过以太 网进行远程管理的门禁系统。型号有单门、双门、4门等。 标准10M TCP/IP 通讯; 大容量存储卡,支持远程升级版卡容量4000,刷卡记录4000,报警记录6000; 标准版卡容量54000,刷卡记录60000,报警记录20000(控制器的记录保存在Flash 里面。在脱

门禁常见故障问题

门禁常见故障问题内部编号:(YUUT-TBBY-MMUT-URRUY-UOOY-DBUYI-0128)

1、门禁系统刚安装时使用一切正常,使用一段时间突然间读卡器不能读卡为什么 排除问题: 第一步,检查电源是否正常工作 第二步,检查读卡器是否损坏 第三步,检查读卡器周围是否有强磁干扰 如果以上几步都排除,读卡器依然不读卡,可以确定为以下故障原因: 读卡器设备使用一段时间会产生一些静电,常时间静电积累造成用电量过大,使用时间越短出这样的问题说明读卡器老化过快。 解决问题: 安装前要选择质量好、功率大门禁专用电源,如使用后出现这个情况就把电锁与读卡器分开供电,另加一个电源给读卡器单独供电。 2、门禁读卡器为什么突然读卡速度慢感应距离变近了 排除问题: 第一步:读卡器是否安装在金属上

第二步:是否为进出刷卡,如进出刷卡看两个读卡器间距多少 故障原因: 读卡器如装在金属上,因为金属有屏蔽功能,读卡器发射的电波一部分被金属屏蔽了。如进出刷卡,两读卡器安装距 离过近也会出现同样的问题,两个读卡同时发射电波,电波相互干扰会造成读卡慢,过近的会不读卡。 解决问题: 安装时要观察读卡器安装环境,如读卡器后面为金属在安装读卡器时间要在读卡器后面加装一块塑料板(特殊材料) 如要进出刷卡,两读卡器要错开30CM,如条件不允许,要在其中一个读卡器上加装一块屏蔽板。 3、为什么有些玻璃门安装锁使用一段时间发现,锁舌下来门无法关闭 排除问题: 第一步,打开门,不要关门过一段时间看锁舌是否下来 第二步,打门即关闭,看门关闭时是否有来回摆动 故障原因:

第一步检查如锁舌还下来,说明锁已坏 第二步检查如门有来回摆动,当门在关闭时锁舌已下来。说明玻璃门的地簧出现问题了。 解决问题: 锁坏需要更换新锁或维修;地簧出问题:一、让做门的来调地簧,二、安装门禁要用带门磁贞侧的电锁,如安装时没有配带门磁贞侧的锁,必须调地簧或换地簧,再则就是换锁。 4、为什么读卡设备与软件无法连接通讯 排除问题: 第一,先查通讯转换器是否损坏 第二,查线路是否有短路现象 第三,查读卡设备通讯模块是不损坏 故障原因: 第一步检查如通讯转换器已坏,原因有两种,1、通讯转换器质量问题,2、通讯线路上有强大的静电。

Delta控制系统参数

控标参数 1 管理软件 ?系统软件应支持所有BACnet BTL认证之设备,进行免费用无缝集成;接入BMS管理 系统;同时应提供系统软件的BTL认证文件; (1)系统软件可根据后期需要,只需购买API功能,即可实现对外通讯接口的需求,实现OA、手机APP等第三方软件研发所需的信息通讯界面;其技术形式须为REST(或SOAP) web service;(需提供软件选型表或商品说明单页) (2)系统软件可根据后期需要,只需购买能源管理功能,即可实现满足ISO 50001认证的能源管理功能;(需提供软件选型表或商品说明单页); (3)作业记录,跟踪BAS系统的所有变动,并记录操作者; ?作业系统应为B/S(浏览器/服务器)架构,其中进行WEB发布的服务器应全面支持 HTML5,以满足在应急时,可由平板电脑进行操控(平板电脑可以是IOS系统的IPAD 或ANDROID系统的平板电脑) ?系统软件操作界面应全面支持简体汉化,而不应仅是图形界面支持中文; (4)软件为进口品牌;(需提海关报关单) (5)须提供原厂对投标单位开具的【项目投标授权函】; 2 系统级控制器 (1)MAC地址和软件地址、网络编号;可通过跳线形式或软件形式进行调整;不可全面支持更改的设备将不被接受; (2)应至少提供:一个支持BACnet IP通讯的RJ45端口,一个支持BACnet MSTP的RS485端口。 ?控制器不应使用电池数据保持,而应使用FLASH内存进行控制器的失电数据保持,不

支持FLASH内存的控制器将不被接收; (3)须提供原厂对投标单位开具的【项目投标授权函】; 3应用控制器 (1)MAC地址和软件地址、网络编号;可通过跳线形式或软件形式进行调整;不可全面支持更改的设备将不被接受; (2)应至少提供:一个支持BACnet MSTP通讯的RS485端口,一个支持IO扩展通讯的RS485端口。 (3)控制空调设备(含空调机组、新风机组)所使用的控制器输入点位应为通用输入,不接受数字输入点位的DDC。方便现场调试与提高系统灵活性,并且全部支持0-5v, 0-10v,10kΩ, 4-20mA信号;数字输出支持控制器24V内部供电与外部供电两种方式; ?控制器不应使用电池数据保持,而应使用FLASH内存进行控制器的失电数据保持,不 支持FLASH内存的控制器将不被接收; ?控制器应支持系统时间自动同步功能,控制器应能自动同步相同MSTP网络系统控制 器时间,失电再上电后,系统时间不丢失; (4)控制器应提供服务端口,可实现蓝牙通讯扩展,实现与计算机的通讯; (5)须提供原厂对投标单位开具的【项目投标授权函】; 5 扩展模块 (1)总线电源及其他模块电气隔离,提高系统安全性; (2)电源由以太网控制器总线提供; (3)须提供原厂对投标单位开具的【项目投标授权函】; (4)须通过CE认证。 6 RS485 网络保护器

泰尚门禁控制器使用说明书

泰尚门禁控制器使用说明书 广州泰尚信息系统有限公司

目录 一、前言 (1) 二、控制器与前端设备的安装与说明 (1) 1. 控制器的安装与说明 (1) 2. 控制器与锁电源箱的安装与说明 (1) 3. 控制器与读卡器的安装与说明 (2) 4. 控制器与锁的安装与说明 (3) 5. 控制器与门状态检测设备的安装与说明 (4) 6. 控制器与开门开关的安装与说明 (5) 7. 控制器与报警设备的安装与说明 (5) 8. 控制器与遥控设备的安装与说明 (6) 9. 控制器自定义扩展设备的安装与说明..........................错误!未定义书签。 三、门禁控制器的系统连接与说明 (7) 四、安装注意事项 (8)

一、 前言 广州泰尚门禁系列产品:标准版二门控制器、标准版四门控制器、专业版二门控制器、专业版四门控制器、专业版八门控制器等。此使用手册包含以上门禁系列产品的安装与使用说明。 标准版二门控制器参数 读卡器数量 2个 读卡器破坏报警 2路 读卡器蜂鸣器控制 2路 读卡器LED 控制 2路 读卡器接口 标准Wiegand 26bit 、32bit 、40bit 、44bit 门磁输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁状态输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 按钮输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输入 2路(N.C 或者N.O 可设) 锁控制输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 辅助输出 2路(N.C 或者N.O 可设) 识别方式 卡、密码、卡+密码、双卡开门、双卡+双密码 发卡量 10000张 保存数据记录量 10000条 通讯接口 10BaseT 以太网 联网距离 100m 传输速率 10Mb 工作电压、电流 12VDC ,0.5A 工作温度 0℃~70℃ 掉电数据保存 10年 外型尺寸 280m m×180m m×70m m 外壳 金属

10.5常见的弱电门禁系统故障解决办法

前言: 大家好,我是薛哥。门禁系统是现代商业大厦、小区、学校、企业等使用较多的安全保安系统。门禁系统是先洗个现代化安全管理系统,集微机自动识别技术和现代安全管理措施为一体。门禁系统在我们的生活工作中使用较多,但如果门禁系统发生故障,又该怎么解决呢?怎么快速找到故障呢? 一、软件测试法 检测法:启动管理软件,进入总控制台选中门,点击检测控制器,软件运行信息会提示相关故障,那么就可以根据相关信息处理。实时监控法:总控制台—实时监控,实时监控对应相应的刷卡指示灯方便查出刷卡不开门的故障。搜索net

法:基本设置—控制器—搜索net,有助于查找TCP/IP控制器的通讯故障对应通讯指示灯有助于查找通讯故障。请关闭防火墙! 二、硬件指示灯法 通电时,我们可以看电源指示灯POWER,CPU指示灯闪烁判断控制器是否处于工作状态;刷卡时,我们可以看card灯判断是否有读卡数据传输到控制器;按出门按钮,我们可以看继电器指示灯,是否咔嚓响一下,判断控制器继电器输出是否正常;err灯闪烁代表控制器出现故障了,在软件检测获得详细信息。 三、替换排除法 设备替换法:这个只能参考,不能完全确定,因为,如果是某个环境或者因素引起的不一定会马上表现出来,就像人的慢性疾病有一个潜伏期,过段时间同样会引起问题出现,如果换下来的怀疑有问题的设备,单独检测没有问题,这可能是布线等环境干扰问题,应该积极地继续查找故障源。电脑替换法:可以判断是否是客户的电脑或者操作系统环境、病

毒问题,串口输出或者设置不对。数据库、软件替换法:比如提取记录或上传设置失败,生成报表失败等,可以用另一个全新的数据库或软件,确定问题的范围。 四、分离排除法 门禁系统出现故障时,可以分离此外接设备看是否正常,然后逐一加载各个外接的设备,并加载一个测试一下,看看是加载了什么引起了这个故障。或者对控制器进行分离测试,断开一部分控制器看设备是否运转正常。 五、门禁通讯不通故障快速处理 有些时候,我们的设备因为外在因素造成门禁系统通讯不畅,引起门禁系统失效,那么该如何解决呢? 检查线路串吕是否设置错误检查门禁通讯总结是否有通畅。检查网线水晶头是否完好,网线是否连通 出现以上问题,基本上我们可以通过ping命令查询网线是否连通,也可以更换不合适的配件。

门禁控制器使用手册

目录 目录 (1) 功能简述: (4) 1. 产品介绍 (6) 1.1 门禁系统基本组成部分 (6) 1.2 产品分类 (6) 1.3 门禁软件特征 (6) 1.4 特色功能 (7) 1.5 丰富的输入输出控制功能 (8) 1.6 多种控制模式 (8) 1.7 优越的远程控制功能 (9) 1.8 联动控制功能 (9) 1.9 报警事件 (9) 1.10 系统安全性 (11) 1.11 电子地图 (11) 1.12 适用场合 (11) 2. 硬件参数 (12)

3. 门禁控制器接线 (13) 3.1 TCP/IP通讯方式门禁控制器接线示意图 (13) 3.2 RS485通讯方式门禁控制器接线示意图 (14) 3.3 接线示意图补充说明 (14) 4. 门禁控制器联网示意图 (17) 4.1 485通讯控制器联网示意图 (17) 4.2 TCP/IP通讯控制器联网示意图 (17) 5. 工程规范图 (19) 6. 布线要求 (19) 7. 安装注意事项 (19) 8. 门禁系统的使用 (19) 8.1 安装设置流程图 (19) 8.2 具体安装步骤及说明 (19) 8.3 扩展部分设置 (23) 9. 常见问题 (23) 附录一: (25)

非接触式感应卡读卡器 (25) 附录二:............................................................. 封面3门禁与DVS联动拍照................................................... 封面3

前言 欢迎您选用我公司门禁机,为了您正确、方便、快捷地使用本产品,同时更详细的了解本产品的功能,请您在使用本产品前认真阅读此说明书。 功能简述: 外观设计时尚优美,设备可与墙面设计装潢完美结合,更符合实际用户的需求。 真正网络版门禁,整套系统只需安装一个数据库,管理端无须安装数据库。按星期、按任意天数和按月排列的时段规律,彻底解决人员轮班,三班倒等问题。 采用符合外来发展趋势的TCP/IP协议(局域网)接口和RS485接口。 门禁控制系统具有脱机和联机两种使用功能,联网模式下可实现分权限、分部门管理、实时监控等。 门禁控制器兼容性更强,具备与国际标准wiegand-格式的各种类型的读卡器配套使用,可满足不同客户的实际需求。 门禁控制器允许接入wiegand格式读头1~4个,根据产品型号不同门内可接外出按钮或读卡器。 读卡类型:EM ,Mifare1、HID等市面主流的读卡类型。 防冲突、抗干扰设计原理,采用高标准贴片元器件生产,适合各种复杂环境,系统稳定性和可靠性更高。 自主知识产权,可提供开放式的二次开发通讯协议,大大方便了系统集成的需求。

门禁主要设备参数

一、主要设备参数 1.ACM68系列门禁主控制器 采用世界著名的美国MOTOROLA公司MC68HC908GP32为主控芯片,配合尖端的CPLD技术而设计,功能强,可靠性高, 抗雷击、 抗静电,可承受300W的过流过压保护,故障 排除后自动恢复;拥有自动升级能力。有单门、 2门、4门控制器可供选择。68系列控制器可 用于门禁、考勤、巡更等子系统。 其他功能: 1、支持Wiegand 26Bit Wiegand 32Bit Wiegand40Bit、ABA(第二轨道) 生物识别技术、指纹识别技术等格式的读卡器,兼容性强,对后期工程 的设备的选型不会起到限制作用。 2、采用可靠的防雷安全模块,可抗击上万伏冲击雷电,220V市电直接接 入8小时不损坏端口,一般的强电冲击可自动恢复。 3、每个门禁控制器支持30000持卡人,如有特殊需要,可扩展至80000持 卡人。完全满足人群集中区对卡及系统容量的需求。 4、具有多种系统板状态监测和自检功能:外部电源掉电、数据资料出错、 网络异常及系统复位等。一旦出现上述情况之一,立即产生报警信号。 技术参数: 工作电源:5VDC/500mA,12VDC/3A 输入参数:干节点开关输入0-5V ,电流<0.3A 输出负载参数:12VDC ,工作电流3A 工作环境:温度:-25℃--80℃,湿度0-90% RJ45读感器接口:12VDC,电流150mA 连续工作时间:10万小时 数据掉电保持时间超过150天

输入和输出: ACM6840的输入与输出: 4组标准RJ45读卡器输入端口; 4组标准门状态输入端子; 4组出门请求按钮输入端子; 8组输出端子:4组门锁控制输出,4组扩展输出。 ACM6820的输入与输出: 2组标准RJ45读卡器输入端口; 2组标准门状态输入端子; 2组出门请求按钮输入端子; 4组辅助输入端子; 8组输出端子:2组门锁控制输出,6组扩展输出。 ACM6810的输入与输出: 1组标准RJ45读卡器输入端口; 1组标准门状态输入端子; 1组出门请求按钮输入端子; 2组辅助输入端子; 4组输出端子:1组门锁控制输出,3组扩展输出。 2.MRX510读卡器 MRX510读卡器是采用MIFARE技术设计开 发的产品,根据MIFARE国际标准,卡与读写 器之间在读写之前三次相互认证并加密,卡 与读写器之间的数据全部加密以防止信号截 取,每个扇区有自己的一组密钥,每张卡在 全球有唯一的32位序列号。Mifare 技术是

门禁系统操作手册

欢迎阅读 I 第1章系统简介 1.1系统功能简介 安全管理在近些年的现代企业管理中越来越受到管理者的关注。本系统实现门禁系统管理统一化、流程化, 并帮助客户实现运营安全。 ? 系统特点 .强大的数据处理能力,能管理30000个人员的门禁数据,能连接100台设备。 .形象而合理的操作流程融合了多年的门禁经验。 .自动化的用户名单管理,使得管理更科学、高效。 .建立在多级管理角色上的权限管理,能保证用户数据的保密性。 服务器硬件配置要求 :主频2.0G 以上。 内存:1G 及以上。 硬盘:可用空间10G 及以上,推荐使用NTFS 的硬盘分区作为系统安装目录(NTFS 硬盘分区能提供更好的性能和更高的安全性)。 系统运行环境 可支持的操作系统:WindowsXP/Windows2003/WindowsVista/Windows7 可支持的数据库:MSSQLServer2005/MicrosoftAccess 系统功能模块介绍 本系统主要分为四大功能模块: 人事:主要包括两部分,一是部门管理设置,即设置公司的主要架构;二是人员管理设置,为系统录入人员,分配部门,然后进行人员维护管理。 设备:设置连接设备的通信参数,通信参数正确才能够与设备正常通信,包括系统中的设置和设备中的设置。 通信成功后就能查看到已连接设备的信息并能对设备进行远程监控、上传、下载等操作。 ? 备注:指静脉功能在系统的“设备”和“人员”界面显示。 门禁:基于C/S 框架的管理系统,能够实现普通门禁功能,通过计算机对网络门禁控制器进行管理,实现 对人员进出的统一管理。门禁系统是对已经登记用户的开门时间及权限进行设置;即在某个时间段内,在某些门 上,允许某些用户可以验证开锁。 1

门禁系统常见故障及排除

很久以前转载的了,很抱歉想不起来来源了。 便于阅读理解,提前说一下,这个是一个流程式的文章, 是用解决问题的逻辑方式进行编排的。 以下正文: 门禁系统常见故障及排除 故障现象: 1.将卡片靠近读卡器,蜂鸣器不响,LED指示灯也没有反应,通讯正常。 可能原因: ①读卡器与控制器之间的连线不正确或超过了有效长度; ②读卡器故障; ③控制器故障; ④控制器与电控锁之间的连线不正确; 判别方法: 将J15插头拔开,若故障仍然存在,则排除原因④; 更换控制器,若故障仍然存在,则排除原因③; 更换读卡器,若故障仍然存在,则排除原因②; 处理方法: 原因①:将J11及J16插头拔开,并将读卡器同连接线断开,用万用表认真检测线缆有无开路、短路等现象发生; 原因④:将J15插头拔开,用万用表重点检测橙色及棕色线之间有无短路,若连接有其它电子元器件,则检测相关电子元器件有无接反及损坏。 2.将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器不响,LED指示灯变绿,并持续4秒,通讯正常。 可能原因: ①读卡器与控制器之间的连线不正确; ②读卡器故障; 判别方法: 更换读卡器,若故障仍然存在,则排除原因②; 处理方法:

原因①:将J16插头拔开,并将读卡器同连接线断开,用万用表认真检测线缆

有无开路、短路等现象发生; 原因④:将J15插头拔开,并将读卡器同连接线断开,用万用表检测线缆有无开路、短路等现象发生。 3.将有效卡靠近读卡器,蜂鸣器响一声,LED指示灯无变化。 可能原因: ①读卡器与控制器之间的连线不正确; ②读卡器故障; 判别方法: 更换读卡器,若故障仍然存在,则排除原因②; 处理方法: 原因①:将J16插头拔开,并将读卡器同连接线断开,用万用表认真检测线缆有无开路、短路等现象发生; 原因④:将J15插头拔开,并将读卡器同连接线断开,用万用表检测线缆有无开路、短路等现象发生。 4.读卡器LED指示灯常绿,不读卡,门锁一直打开,通讯正常。 可能原因: ①操作人员将门禁器状态设置为常开,或其它原因导致控制器处于常开状态; ②控制器故障; 处理方法: 原因①:将门锁控制器状态设为正常,若故障现象仍然存在,则更换控制器。 5.读卡器LED指示灯常红,不读卡,门锁一直处于关闭状态,通讯正常。 可能原因: ①操作人员将门禁器状态设置为常闭,或其它原因导致控制器处于常闭状态; ②控制器故障;

智能门禁系统招标技术要求

智能门禁管理系统招标技术要求一、厂商资质要求 二、门禁系统功能要求

三、门禁管理软件要求 1、软件界面要设置合理,标准的WINDOWS软件管理界面,全中文操作菜单 和界面文提示,使用户更容易操作。 2、软件需基于微软SQL Server大型数据库管理平台。 3、具有用户操作向导功能,指导用户一步步地独立完成原本复杂的系统配

置、管理工作,使没有智能门禁系统管理经验的用户也能快速完成系统 设置等管理工作。 4、管理方式要灵活,各种设置、查询功能只需几个简单步骤即可完成操作, 以降低管理者的劳动强度。 5、软件需具有组织机构概念,采用多层架构,组织机构可以是集团、公司、 小区等,其下可设置多层节点,采用分组织机构管理的门禁系统可管理 超过1000000个以上的用户。 6、具有权限组管理功能,可按部门设置权限,部门人员变动后,可快速的 批处理各权限组的权限变更,并可以将权限组导出为Excel文件,方便 管理工作。 7、门参数、各个输入输出点参数都可以复制,以粘贴到其它相同特征的门、 输入输出点,避免参数的重复设置。 8、支持批量增加新卡功能,只需输入卡起始号及数量即可将一批卡一次性 添加到系统中,并可以支持批量发卡授权,可以将多张卡按卡号顺序自 动分配给选择的多个人。 9、数据安全性高,支持资料历史回溯,查询方便,即使人员已注销,仍可 查询到该人员的历史数据,有利于后期管理。 10、动态电子地图功能,可显示100000个以上的监控点数据,5态信息 显示,自动画出红色报警线,有声音报警;可按实际情况设置地图图标, 自动保持事件功能,采集3000条记录后自动保存功能。 11、实时显示刷卡事件信息,可显示持卡人姓名、卡号、所属部门、照 片、时间、门点地址等并如实记录且记录不可更改,如出现异常事件会 立即报警,并能通过人名、卡号、进出时间进行检索、查询。 三、门禁设备技术指标

UPS控标参数

大队机房UPS采购 一、UPS主机参数 额定输出:30KVA 技术类型:在线供电静态旁路开关(无间断切换),双重转换技术,输出电源完全隔离。 市电参数: 输入相数:三相+N+G 输入额定电压:380V±20% 频率:50Hz±10% 电池节数:32节 输入电流谐波:50%负载<5%,100%负载<4% 功率因数:大于0.99 软启动:0-100% 5sec 旁路输入: 相数:L+N+G 电压:220V±15% 频率:50Hz±5% 切换时间:0ms 输出参数: 输出项数:L+N+G 输出方式:端子排 稳压度:220V±1% 频率:50Hz±5%(市电)、50Hz±0.05%(电池供电) 输出波形:标准正弦波 总谐波失真:线性负载<3%,非线性负载<5% 动态负载电压瞬变:±5%

瞬间恢复时间:<10ms 过载能力:125%额定负载10min,150%额定负载1min ,>150% 200ms 效率:≥96% 系统参数: 支持机柜式安装,需配套电池柜3套,含电池连接线缆及开关。 电脑通讯接口:RS 232/RS485 噪声:<55db(正前方1m) 显示:采用中/英文触摸式大屏幕LCD显示器 浪涌保护:IEC/EN 62040-2 防护等级:IP20 符合标准:安全EN50091-1,电磁兼容特性 EMC EN 50091-2 Liv.A 使用环境:环境温度,-0℃—+40℃;环境湿度,0%—90%无凝露; 产品要求: 采用触摸屏技术,大屏中文显示,无开关按键,UPS模拟流程显示,操作简单方便快捷。 可提供实时的电池运行状态及电池放电的后备时间; 在放电过程中UPS的放电时间随负载变化自动测量显示; 在电池检测时,对每只电池进行扫描,准确实时动态循环检测单体电池;测量电池的容量及活性指标,准确定位失效电池发出告警信号,保证系统的供电可靠性。 可实现输出制式的转换,通过拔码开并实现三进三处和三进单出的转换;

门禁常见系统故障及处理办法.doc

门禁常见系统故障及处理办法1 二、门禁系统常见故障及维修方法 1、有效卡不能开门 1.检查电控锁是否正常检查电源或者更换电控锁 2.锁舌与锁扣是否发生机械性卡死修复机械故障或者更换零部件 3.查看控制板上的指示灯,控制板与模块间通讯是否正常排除故障 4.检查读卡器与模块之间的通讯是否正常排除故障 5.是否设置了信息日关闭命令通过软件调整开门时间 6.操作人员是否对门禁系统进行初始化或者其他命令通过软件重新授权2、门禁通讯不通 1.检查串口是否设置错误(确定所使用的串口) 2.检查门禁通讯总线是否存在短路或断路(排除通讯线短路与断路现象) 3.检查RS485通讯卡通讯芯片75184损坏(更换通讯芯片75148) 4.RS485通讯卡损坏(更换RS485通讯卡) 5.检查网线水晶头是否做好,检查网线是否通,ping门禁控制器的地址3、门禁记录提取不完 清空门禁控制器,重新加载时间

4、读卡器LED指示灯常绿,不读卡,门锁一直打开,通讯正常 1.操作人员将门禁器状态设置为常开,或其它原因导致控制器处于常开状态; 2.控制器故障; 处理方法: 将门锁控制器状态设为正常,若故障现象仍然存在,则更换控制器。 5.IC卡无法读卡 1.IC卡片在IC卡授权时已作读卡有效时间段设置(可作全天读卡有效设置) 2.门禁控制器异常发热(更换门禁主板) 3.门禁读写天线(调整微调电容,增强读卡距离) 6:电脑跟控制器之间的通讯不稳定,时好时坏,没有固定的规律。 可能原因: 1.使用了不符合要求的信号线或劣质的信号线; 2.信号线敷设不规范,如信号线跟电源线穿在同一条管内; 门禁系统锁常见十条故障问题总结 1问:为什么磁力锁关门时声音极大? 答:a.检查是否有装橡胶垫片.

OBOO鸥柏触摸查询一体机技术核心控标参数

32寸触控查询一体机详细参数要求配置参数 屏幕参数 液晶屏品牌全新原厂原包LED商用液晶面板 面板色彩彩色/高清 32寸显示尺寸697.685(横)×392.256(竖) mm 显示模式Super MVA,常黑显示,透射式 显示颜色 1.07B (8-bit+Hi-FRC) 显示时间 5.5ms 扫描频率60HZ 亮度300cd/㎡ 对比度1500:1 分辨率1920*1080 屏幕比例16:9 可视角度89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)(左/右/上/下)面板电压12.0V(Typ.) 安卓配置参数CPU处理器安卓ARM Cortex-A17构架,八核处理器,主频1.8GHz GPU ARM Mali-T764 GPU, 支持TE, ASTC, AFBC内存压缩技术 运行内存2GB 机身存储16GB 主板芯片组瑞芯微RK3288 接口eDP接口,LVDS接口(单路,6位双路,8位,10位双路)。支持最大分辨率3840*2160,

支持HDMI 7"-108" 4K*2K显示屏,支持双屏异显功能 网络支持具备RJ45百兆网口,支持Ethernet。 具备wifi模块,支持2.4G WiFi,支持Wi-Fi 802.11b/g/n协议。3G,4G模块支持(可选) 操作系统Android 6.0 触摸性能识别原理红外识别 输入方式手指or普通笔 触摸点数10点触摸,5点书写 响应时间<20毫秒 书写精度90%区域±2mm 最小触摸物单点触摸6mm,多点触摸8mm 书写高度 3.5mm(两侧为5.5mm) 抗光强度100K LUX 通信方式全速USB 机身工艺 设计新颖美观、布局合理、布线规范。符合人体工程学设计,自带喇叭音频;特性落地式竖屏显示,竖屏设计,折弯喷涂等 材质铝型材金属喷漆,冷轧钢板、不易变形、机柜与固定背板部件结合紧密表面防护工业级透明钢化玻璃 外观工艺铝型材拉丝氧化处理 表面处理铝材漆袖可选高亮漆/采用工业漆、无须担心脱落或生锈 颜色可选黑色/银色/金色(可定制) 安装方式落地式 电源内置安全可靠的电源外引线及专用插座(有设计防静电接地)

相关文档