1.二次回路通电或耐压试验前,应通知()和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。

A.调控人员

B.运维人员

C.工作负责人

D.专责监护人B

2.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。

A.80%

B.85%

C.90%

D.95% A

3.设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在()。

A.上风侧

B.下风侧

C.设备上方

D.设备下方A

4.SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴()人员禁止入内。

A.防毒面具或口罩

B.防毒面具或正压式空气呼吸器

C.口罩或正压式空气呼

D.护目眼镜或正压式空气呼吸器B

5.在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用()。

A.变电站(发电厂)第一种工作票

B.变电站(发电厂)第二种工作票

C.变电站(发电厂)带电作业工作票

D.工作任务单B

6.低压带电工作时,应采取遮蔽()等防止相间或接地短路的有效措施;若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。

A.导体部分

B.有电部分

C.停电部分

D.金属部分B

7.低压电气带电工作应(),并保持对地绝缘。

A.戴手套

B.戴护目眼镜

C.戴手套、护目眼镜

D.戴手套、穿防电弧服C

8.在低压配电装置和低压导线上工作,作业前,应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应()。搭接导线时,顺序应相反。

A.先断开相线,后断开零线

B.先断开零线,后断开相线

C.同时断开相线和零线

D.先断开中相,后断开边相A

9.在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需将高压设备停电者,应该填用变电站(发电厂)()。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.事故紧急抢修单A

10.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.带电作业工作票

D.安全措施票B

11.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。

A.第一种工作票

B.带电作业工作票

C.工作任务单

D.第二种工作票D

12.二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。

A.工作票签发人

B.工作许可人

C.工作负责人

D.专责监护人C

13.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。

A.900

B.950

C.1000

D.1050 D

14.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。

A.工作负责人

B.工区领导

C.调控人员

D.运维人员D

15.工作尚未全部终结,而需送电试验电动机或附属装置时,应收回全部工作票并通知()后,方可送电。

A.工作负责人

B.工作许可人

C.有关电气部分检修人员

D.有关机械部分检修人员D

16.在光纤回路工作时,应采取相应防护措施防止激光对()造成伤害。

A.皮肤

B.人眼

C.手部

D.脸部B

17.高压试验应填用()。

A.变电站(发电厂)带电作业工作票

B.变电站(发电厂)第一种工作票

C.变电站(发电厂)第二种工作票

D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B

18.高压试验,如加压部分与检修部分之间的断开点,按试验电压有足够的安全距离,可在断开点的一侧进行试验,另一侧可继续工作。但此时在断开点应挂有()的标示牌,并设专人监护。

A.“在此工作!”

B.“从此进出!”

C.“止步,高压危险!”

D.“禁止合闸,有人工作!”C

19.高压试验,变更接线或试验结束时,应首先断开试验电源、放电,并将升压设备的高压部分()。

A.放电

B.短路接地

C.放电、短路

D.放电、短路接地D

20.使用携带型仪器测量,连接电流回路的导线截面,应适合所测电流数值。连接电压回路的导线截面不得小于()mm2

A.0.5

B.1.0

C.1.2

D.1.5 D

21.在开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用()钉入电缆芯后,方可工作。

A.带绝缘柄的铁钎

B.接地的铁钎

C.接地的带绝缘柄的铁钎

D.接地的带手柄的铁钎C

22.在电缆隧(沟)道内巡视时,工作人员应携带便携式气体测试仪,通风不良时还应携带()。

A.防毒面具

B.湿毛巾

C.正压式空气呼吸器

D.口罩C

23.在10kV跌落式熔断器与10kV电缆头之间,宜加装()装置,使工作时能与跌落式熔断器上桩头有电部分保持安全距离。

A.过渡连接

B.接地

C.绝缘

D.灭弧A

24.使用携带型火炉或喷灯时,火焰与带电部分的距离:电压在10kV及以下者,不得小于

1.5m;电压在10kV以上者,不得小于()m。

A.1.5

B.2

C.2.5

D.3 D

25.电力电缆试验要拆除接地线时,应征得()的许可(根据调控人员指令装设的接地线,应征得调控人员的许可),方可进行。

A.工作许可人

B.工作负责人

C.工作票签发人

D.试验小组负责人A

26.电缆耐压试验前,应先对设备()。

A.短路

B.充分放电

C.接地

D.验电B

27.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:500kV()m。

A.3.6

B.3.7

C.3.8

D.3.9 D

28.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由

()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。

A.工作负责人

B.专责监护人

C.工作许可人

D.工作班成员D

29.在500kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为()m。

A.0.7~0.8

B.1.0~1.1

C.1.3

D.2.3 C

30.电缆直埋敷设施工前应先查清(),再开挖足够数量的样洞和样沟,摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置及确保不损坏运行电缆和其他地下管线。

A.图纸

B.电缆运行记录

C.历史资料

D.电缆出厂资料A

31.在连续档距的导、地线上挂梯(或飞车)时,其导、地线的截面对于钢芯铝绞线和铝合金绞线不得小于()mm2

A.70

B.95

C.120

D.150 C

32.带电断、接空载线路时,如使用消弧绳,则其断、接的空载线路的长度不应大于表10规定,且作业人员与断开点应保持()m以上的距离。

A.2

B.3

C.4

D.5 C

33.110kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于()m。

A.1

B.1.5

C.2

D.3 D

34.冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从()依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应()冲洗。

A.横担侧向导线侧;从下向上

B.导线侧向横担侧;从下向上

C.横担侧向导线侧;从上向下

D.导线侧向横担侧;从上向下B

35.进行66kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于()m。

A.0.3

B.0.4

C.0.6

D.1.0 D

36.进行330kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于()m。

A.1.3

B.2.1

C.2.5

D.3.1 D

37.进行500kV带电清扫工作时,绝缘操作杆的有效长度不准小于()m。

A.1.5

B.2.0

C.3.0

D.4.0 D

38.在220kV线路杆塔上带电作业时,为了防止感应电压,工作人员宜穿()。

A.绝缘鞋

B.绝缘靴

C.电工鞋

D.导电鞋D

39.高架绝缘斗臂车操作人员应服从()的指挥,作业时应注意周围环境及操作速度。

A.工区负责人

B.工作负责人

C.工作许可人

D.工作票签发人B

40.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,10kV应大于()m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。

A.1.0

B.0.9

C.0.8

D.0.7 A

41.绝缘斗臂车绝缘臂的有效绝缘长度,110kV应大于()m,且应在下端装设泄漏电流监视装置。

A.1.0

B.1.5

C.1.8

D.2.0 D

42.在室内,设备充装SF6气体时,工作区空气中SF6气体含量不得超过()μL/L。

A.1000

B.1100

C.1200

C.1300 A

43.在330kV线路上进行带电作业,其保护间隙的整定值为()m。

A.0.7~0.8

B.1.0~1.1

C.1.3

D.2.3 B

44.装有SF6设备的配电装置室和SF6气体实验室,应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不应朝向()。

A.居民住宅或行人

B.户外设备区或行人

C.居民住宅或户外设备区

D.户外设备区A

45.针式绝缘子及少于()片的悬式绝缘子不准使用火花间隙检测器进行带电检测。

A.3

B.4

C.5

D.6 A

46.配电带电作业现场,进行直接接触20kV及以下电压等级带电设备的作业时,使用前应

对绝缘防护用具进行()。作业过程中禁止摘下绝缘防护用具。

A.外观检查

B.预防性试验

C.现场试验

D.充气试验A

47.配电带电作业时,作业区域带电导线、绝缘子等应采取相间、相对地的绝缘隔离措施。绝缘隔离措施的范围应比作业人员活动范围增加()m以上。

A.0.1

B.0.2

C.0.3

D.0.4 D

48.带电作业工具房进行室内通风时,应在干燥的天气进行,并且室外的相对湿度不得高于()。

A.90%

B.85%

C.80%

D.75% D

49.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其电气试验的试验周期为:

()。

A.预防性试验每年一次,检查性试验每年一次,两次试验间隔半年

B.预防性试验每年半次,检查性试验每年一次,两次试验间隔一年

C.预防性试验每年半次,检查性试验每年半次,两次试验间隔半年

D.预防性试验每年一次,检查性试验每年半次,两次试验间隔一年A

50.绝缘工具的检查性试验条件是:将绝缘工具分成若干段进行工频耐压试验,

(),以无击穿、闪络及过热为合格。

A.每200mm耐压75kV,时间为1min

B.每200mm耐压60kV,时间为2min

C.每300mm耐压60kV,时间为2min

D.每300mm耐压75kV,时间为1min D

51.带电作业工具的机械预防性试验标准:静荷重试验为()倍额定工作负荷下持续()min,工具无变形及损伤者为合格。

A.1.2;1

B.1.0;2

C.1.0;1

D.1.2;2 A

52.检修发电机、同期调相机和高压电动机应填用变电站(发电厂)()。

A.第一种工作票

B.第二种工作票

C.事故紧急抢修单

D.带电作业工作票A

53.检修发电机、同期调相机,待发电机和同期调相机完全停止后,在其操作把手、按钮和机组的启动装置、励磁装置、同期并车装置、盘车装置的操作把手上悬挂()的标示牌。

A.“禁止合闸,有人工作!”

B.“禁止合闸,线路有人工作!”

C.“禁止分闸!”

D.“在此工作!”A

54.检修发电机、同期调相机,应将电压互感器从()断开。

A.高、低压两侧

B.低压侧

C.高压侧

D.电源侧A

55.检修高压电动机及其附属装置时,在断路器(开关)、隔离开关(刀闸)操作把手上悬挂()的标示牌。

A.“止步,高压危险!”

B.“禁止合闸,有人工作!”

C.“禁止分闸!”

D.“在此工作!”B

56.特种设备在投入使用前或者投入使用后()日内,使用单位应当向直辖市或者设有区的市的特种设备安全监督管理部门登记。

A.10

B.20

C.30

D.60 C

57.保护间隙的接地线应用多股软铜线。其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()。

A.35mm2

B.16mm2

C.25mm2

C.30mm2 C

58.进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。

A.5

B.10

C.30

D.60 A

59.桥式起重机,应装有可靠的微量调节控制系统,以保证大件起吊时的可靠性。由厂房台架登上起重机的部位,()登机信号。

A.宜设

B.应设

C.须设

D.不设A

60.任何人不得在桥式起重机的轨道上站立或行走。特殊情况需在轨道上进行作业时,应与桥式起重机的()取得联系,桥式起重机应停止运行。

A.指挥人员

B.监护人员

C.操作人员

D.信号传递人员C

61.起重机停放或行驶时,其车轮、支腿或履带的前端或外侧与沟、坑边缘的距离不准小于沟、坑深度的()倍;否则应采取防倾、防坍塌措施。

A.0.9

B.1.0

C.1.1

D.1.2 D

62.钢丝绳端部用绳卡固定连接时,绳卡压板应在钢丝绳主要受力的一边,不准正反交叉设置;绳卡间距不应小于钢丝绳直径的()倍。

A.4

B.5

C.3

D.6 D

63.使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的()。

A.前面

B.后面

C.左面

D.右面A

64.纤维绳在潮湿状态下的允许荷重应减少一半,涂沥青的纤维绳应降低()使用。一般纤维绳禁止在机械驱动的情况下使用。

A.10%

B.20%

C.18%

D.15% B

65.凡在坠落高度基准面()及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。

A.0.7m

B.1.0m

C.1.5m

D.2.0m D

66.凡参加高处作业的人员,应()进行一次体检。

A.2年

B.1年

C.3年

D.4年B

67.在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。

A.1.5m

B.1.2m

C.1.0m

D.0.8m A

68.利用高空作业车、带电作业车、叉车、高处作业平台等进行高处作业时,高处作业平台应处于稳定状态,需要移动车辆时,作业平台上()。

A.载人不得超2人

B.不得留有工具

C.不得载物

D.不得载人D

69.紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。

A.心脏按压法

B.口对口呼吸法

C.口对鼻呼吸法

D.心肺复苏法D

70.在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重滑车或堆放重物等,应事先经过本单位有关()的审核许可。规定放置重物及安装滑车的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。

A.设备运维部门

B.安监部门

C.技术部门

D.分管领导C

71.触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。

A.柔软床垫

B.硬板床或地

C.担架

D.弹簧床B

72.在用起重机械应当在()进行一次常规性检查,并作好记录。起重机械每年至少应做一次全面技术检查。

A.每周

B.每次使用后

C.每次使用前

D.每月C

73.烧伤急救时,强酸或碱灼伤应迅速脱去被溅染衣物,现场立即用大量清水彻底冲洗,要彻底,然后用适当的药物给予中和;冲洗时间不少于()min。

A.5

B.10

C.15

D.20 B

74.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有必要移开遮栏时,应有( B )在场,并符合设备不停电时的安全距离。

A.安全员

B.监护人

C.负责人

D.班组长

75.10kV、20kV、35kV户内配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于()m,该裸露部分两侧和底部应装设护网。

A.2.6、2.8、3.1

B.2.7、2.8、2.9

C.2.5、2.5、2.6

D.2.9、3.0、3.5 C

76.户外10kV高压配电装置场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()m。

A.0.75

B.0.85

C.0.90

D.0.95 D

77.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有(),并列入调度控制中心管辖范围。

A.名称

B.编号

C.名称、编号

D.名称、序号C

78.在手车开关拉出后,应观察隔离挡板是否可靠封闭。封闭式组合电器引出电缆备用孔或母线的终端备用孔应用()封闭。

A.专用器具

B.临时隔板

C.接地隔板

D.绝缘隔板A

79.运行中的高压设备,其中性点接地系统的中性点应视作()。

A.带电体

B.停电设备

C.检修设备

D.试验设备A

80.换流站阀厅未转()前,人员禁止进入作业(巡视通道除外)。

A.运行

B.检修

C.冷备用

D.热备用B

81.使用钳型电流表测量高压电缆各相电流,当有()时,禁止测量。

A.两相短路

B.一相开路

C.三相短路

D.一相接地D

82.直流换流站阀厅内进行晶闸管(可控硅)高压试验时,作业人员应与试验带电体位保持()m以上距离,试验人员禁止直接接触阀塔屏蔽罩,防止被可能产生的试验感应电伤害。

A.0.35

B.0.5

C.0.6

D.0.7 D

83.直流换流站阀厅内的试验,阀体工作层应设专责监护人(在与阀体工作层平行的升降车上监护、指挥),加压过程中应有人()。

A.监护

B.呼唱

C.值守

D.监护并呼唱D

84.阀厅内高压穿墙套管试验加压前应通知阀厅外侧换流变压器上试验无关人员撤离,确认其余绕组均已(),并派专人监护。

A.可靠绝缘

B.可靠接地

C.可靠断开

D.可靠连接B

85.触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。

A.未到达

B.未接替救治

C.作出死亡诊断

D.判断呼吸或脉搏表现B

86.使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应垂直固定放置,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点应距明火()以外。

A.5m

B.6m

C.8m

D.10m D

87.在变、配电站(开关站)的带电区域内或邻近带电线路处,禁止使用()。

A.绝缘梯子

B.金属梯子

C.竹梯子

D.木梯子B

88.工作场所的照明,应该保证足够的亮度。照明灯具的悬挂高度应不低于()m,并不得任意挪动。

A.1.0

B.1.5

C.2.0

D.2.5 D

89.检修动力电源箱的支路开关都应加装剩余电流动作保护器(漏电保护器)并应

()。

A.定期检查和试验

B.定期检查

C.定期试验

D.不定期检查和试验A

90.使用工具前应进行检查,机具应按其出厂说明书和铭牌的规定使用,不准使用

()的机具。

A.已变形、已破损

B.已破损或有故障

C.已变形或有故障

D.已变形、已破损或有故障D

91.用凿子凿坚硬或脆性物体时(如生铁、生铜、水泥等),应戴(),必要时装设安全遮栏,以防碎片打伤旁人。

A.口罩

B.耳罩

C.防护眼镜

D.防毒面具C

92.电气工具和用具应由专人保管,每()应由电气试验单位进行定期检查。

B.6个月

C.9个月

D.12个月B

93.电气工具和用具的电线不准接触(),不要放在湿地上,并避免载重车辆和重物压在电线上。

A.人体

B.导电体

C.带电体

D.热体D

94.移动式电动机械和手持电动工具的单相电源线应使用()芯软橡胶电缆。

A.二

B.三

C.四

D.五B

95.对正常使用的电动工具也应对绝缘电阻进行()。

A.定期测量、检查

B.不定期测量、检查

C.不定期检查

D.不定期测量A

96.电动工具的电气部分经维修后,应进行()。

A.绝缘电阻测量及绝缘耐压试验

B.绝缘电阻测量

C.绝缘耐压试验

D.绝缘电阻测量或绝缘耐压试验A

97.潜水泵工作时,泵的周围()以内水面不准有人进入。

A.10m

B.15m

C.20m

D.30m D

98.对承重构架进行焊接,应经过()的许可。

A.设备运维部门

B.有关技术部门

D.单位总工程师B

99.在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于()mm2

A.16

B.14

C.12

D.10 A

100.用汽车运输气瓶时,气瓶应()放置并可靠固定。

A.纵向

B.横向

C.竖立

D.水平B

101.起吊重物前,应由()检查悬吊情况及所吊物件的捆绑情况,认为可靠后方准试行起吊。

A.工作班成员

B.工作负责人

C.工作许可人

D.吊车司机B

102.变电站一级动火工作票的有效期为()h。

A.24

B.36

C.48

D.60 A

103.变电站二级动火工作票的有效期为()h。

A.48

B.72

C.96

D.120 D

104.二级动火时,()可不到现场。

A.工区分管生产的领导或技术负责人(总工程师)

B.动火负责人或动火执行人

C.消防监护人或动火执行人

D.运维许可人或动火执行人A

105.动火工作终结后,工作负责人、动火执行人的动火工作票应交给()。

A.消防监护人

B.动火工作票签发人

C.运维许可人

D.工区B

106.动火工作票至少应保存()。

A.3个月

B.6个月

C.9个月

D.1年D

107.起重设备需经检验检测机构检验合格,并在()登记。

A.本单位安全监督管理部门

B.上级安全监督管理部门

C.地方安全监督管理部门

D.特种设备安全监督管理部门D

108.一切重大物件的起重、搬运工作应由()负责,作业前应向参加工作的全体人员进行技术交底,使全体人员均熟悉起重搬运方案和安全措施。

A.安全员

B.技术员

C.有经验的专人

D.专责监护人C

109.起重工作中,重量达到起重设备额定负荷的()及以上。应制定专门的安全技术措施,经本单位批准,作业时应有技术负责人在场指导,否则不准施工。

A.90%

B.80%

C.70%

D.85% A

110.钢丝绳(起重用)的检查周期是(),试验周期是()。

A.2月,1年

B.1月,半年

C.1月,1年

D.3月,1年C

111.链条葫芦(起重用)的检查周期是(),试验周期是()。

A.2月,1年

B.1月,1年

C.1月,半年

D.3月,1年B

112.起重机上应备有灭火装置,驾驶室内应铺橡胶绝缘垫,禁止存放()。

A.食品

B.医疗物品

C.生活用品

D.易燃物品D

113.等电位作业人员在绝缘梯上作业或者沿绝缘梯进入强电场时,其与接地体和带电体两部分间隙所组成的组合间隙不准小于:220kV()m。

A.1.9

B.2.0

C.2.1

D.2.2 C

114.电焊机的外壳应可靠接地,接地电阻不得大于()。

A.4Ω

B.6Ω

C.8Ω

D.10ΩA

115.总、分工作票在格式上与()工作票一致。

A.第一种

B.第二种

C.带电作业

D.事故紧急抢修单A

116.在高压设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的()。

A.技术措施和应急措施

B.组织措施和现场措施

C.组织措施和技术措施

D.应急措施和现场措施C

117.高压电力电缆需停电的工作,应填用()工作票。

精选国家电网安规完整考试题库500题(含参考答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.二次回路通电或耐压试验前,应通知()和有关人员,并派人到现场看守,检查二次回路及一次设备上确无人工作后,方可加压。 A.调控人员 B.运维人员 C.工作负责人 D.专责监护人B 2.在室内,设备充装SF6气体时,周围环境相对湿度应不大于(),同时应开启通风系统,并避免SF6气体泄漏到工作区。 A.80% B.85% C.90% D.95% A 3.设备内的SF6气体不准向大气排放,应采取净化装置回收,经处理检测合格后方准再使用。回收时作业人员应站在()。 A.上风侧 B.下风侧 C.设备上方 D.设备下方A 4.SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,人员应迅速撤出现场,开启所有排风机进行排风。未佩戴()人员禁止入内。 A.防毒面具或口罩 B.防毒面具或正压式空气呼吸器 C.口罩或正压式空气呼 D.护目眼镜或正压式空气呼吸器B 5.在低压配电盘、配电箱和电源干线上的工作,应填用()。 A.变电站(发电厂)第一种工作票 B.变电站(发电厂)第二种工作票 C.变电站(发电厂)带电作业工作票 D.工作任务单B

6.低压带电工作时,应采取遮蔽()等防止相间或接地短路的有效措施;若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电。 A.导体部分 B.有电部分 C.停电部分 D.金属部分B 7.低压电气带电工作应(),并保持对地绝缘。 A.戴手套 B.戴护目眼镜 C.戴手套、护目眼镜 D.戴手套、穿防电弧服C 8.在低压配电装置和低压导线上工作,作业前,应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应()。搭接导线时,顺序应相反。 A.先断开相线,后断开零线 B.先断开零线,后断开相线 C.同时断开相线和零线 D.先断开中相,后断开边相A 9.在高压室遮栏内或与导电部分小于表1规定的安全距离进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需将高压设备停电者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 10.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B 11.在经继电保护出口的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,可以不停用高压设备的或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票

国网安规(电网建设)线路部分习题集★单选、多选及判断题

国网安规(电网建设)线路部分习题集★单选、多选及判断题 单选题 1. 【单选题】起立杆塔或其他构件的吊点固定绳(千斤绳),钢丝绳安全系数K不小于()。 A. 3 B. 4 C. 2.5 D. 2.0 答案:B (电网建设《安规》9.1.5 附录E1) 2. 【单选题】索道架设完成后,需经()和监理单位安全检查验收合格后才能投入试运行,索道试运行合格后,方可运行。 A. 使用单位 B. 设计单位 C. 业主单位 D. 索道供应单位 答案:A (电网建设《安规》9.1.9.5) 3. 【单选题】索道运行时发现有卡滞现象应()。 A. 放慢速度 B. 加速通过 C. 停机检查 D. 增加人力,进行拖拽 答案:C (电网建设《安规》9.1.9.8) 4. 【单选题】索道运输,牵引设备卷筒上的钢索至少应缠绕()圈。 A. 4 B. 5

C. 3 D. 2 答案:B (电网建设《安规》9.1.9.9) 5.【单选题】倒落式人字抱杆整体组立杆塔,起立抱杆用的制动绳锚在杆塔身上时,应在杆塔()及时拆除。 A. 起立前 B. 起立至30°时 C. 刚离地面后 D. 正直后 答案:C (电网建设《安规》9.4.9) 6.【单选题】倒落式人字抱杆整体组立杆塔,杆塔顶部吊离地面约()mm时,应暂停牵引,进行冲击试验。 A. 100 B. 200 C. 300 D. 500 答案:D (电网建设《安规》9.4.11) 7.【单选题】内悬浮外拉线抱杆分解组塔,承托绳与抱杆轴线间夹角不应大于()。 A. 45° B. 50° C. 55° D. 60° 答案:A (电网建设《安规》9.7.2) 8.【单选题】内悬浮外拉线抱杆分解组塔,承托绳应绑扎在()。 A. 主材节点下方

国网培训安规考试题库答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力 安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经(B )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( B )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( A )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的 ( B )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及 ( A )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃 生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( B )和设备 安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( C )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( C )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( A )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入 线在内),并且通至邻接( C )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空 线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应 经本单位分管生产的行政副职或( A )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负 责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( B )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、 旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔 13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入 ( C )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( A )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线 路及接地极均应视为( B )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体16. 高压室的钥匙至少应有( A ),由运行人员负责保管,按值移交。 A. 三把 B. 五把 C. 四把 17. 遥控操作、程序操作的设备必须满足有关( B )。 A. 安全条件 B. 技术条件 C. 安全要求 18. 10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该( B )两侧和底部须装设护网。 A. 导电部分 B. 裸露部分 C. 配电装置 19. 倒闸操作要求操作中应认真执行监护( C )制度(单人操作时也必须高声唱票), 宜全过程录音。 A. 录音 B. 复查 C. 复诵 20. 室外高压设备发生接地时,不得接近故障点( C )m以内。 A. 2.0 B. 4.0 C. 8.0 D. 6.0 21. 工作票的有效期与延期规定,带电作业工作票( A )。 A. 不准延期 B. 可延期一次 C. 可延期二次 22. 工作票由设备运行管理单位签发,也可由经设备运行管理单位审核且经批准的 ( C )签发。 A. 调度部门 B. 设计单位 C. 修试及基建单位 23. 工作票的使用规定:一张工作票内所列的工作,若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作者,在送电前,应按照( B )情况,办理新的工作票。 A. 原工作 票 B. 送电后现场设备带电 C. 当前现场设备带电 24. 工作负责人(监护人)应是具有相关工作经验,熟悉设备情况和电力安全工作规程, 经( B )书面批准的人员。 A. 本单位调度部门 B. 工区(所、公司)生产领导 C. 本单位安全监督部门 25. 工作票有破损不能继续使用时,应( C )工作票。 A. 终结 B. 收回 C. 补填新的 26. 工作负责人、( B )应始终在工作现场,对工作班人员的安全认真监护,及时纠 正不安全的行为。 A. 工作票签发人 B. 专责监护人 C. 工作许可人 27. 在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得( C )和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。 A. 当值调度 B. 领导 C. 工作票签发人 28. ( B )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A. 交接班制度 B. 工作票制度 C. 操作票制度 29. 供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由( C )签发工作票的供 电单位、施工单位或用户单位签发。 A. 指定 B. 愿意 C. 有权 30. ( A )是在电气设备上工作保证安全的组织措施之一。 A. 工作监护制度 B. 停役申请 C. 交接班制度 二、判断题 1. 事故应急抢修可不用工作票,但应使用事故应急抢修单。(对) 2. 分工作票可由总工作票签发人指定的工作票签发人签发。(错) 3. 一个电气连接部分是指:电气装置中,可以用断路器(开关)同其他电气装置分开的部分。(错) 4. 专责监护人临时离开时,应指定一名工作人员临时监护被监护人员工作。(错) 5. 因工作原因必须短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌,应征得工作负责人同意,并在工作监护人的监护下进行。(错)

2022~2023国家电网安规考试考试题库及答案解析第116期

2022~2023国家电网安规考试考试题库及答案 1. 已操作的操作票应注明()字样。操作票至少应保存1年。 A.已操作 B.已执行 C.合格 D.已终结 正确答案: B 2. 因故间断电气工作连续()个月以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A.一 B.二 C.三 D.六 正确答案: C 3. 沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A.1.0m B.1.5m C.1.8m D.2.0m 正确答案: B 4. 检修发电机、同期调相机,若本机尚可从其他电源获得励磁电流,则此项电源应断开,并悬挂()的标示牌。 A.“禁止合闸,有人工作!” B.“禁止合闸,线路有人工作!” C.“禁止分闸!” D.“在此工作!” 正确答案: A 5. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的()签发。 A.修试及基建单位

B.修试(施工)单位 C.检修及基建单位 D.检修(施工)单位 正确答案: C 6. 工作票中停电线路名称栏应填写( ) A.线路电压等级和线路名称 B.线路停电变电站 C.线路停电开关 正确答案: A 7. 大风巡线应沿线路( )前进,以免万一触及断落的导线。 A.下风侧 B.上风侧 C.中间 正确答案: B 8. 沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。 A.1.0m B.1.5m C.1.8m D.2.0m 正确答案: B 9. 二次侧核相时,应防止二次侧 ( ) 。 A.断开 B.短路或接地 C.开路 D.通电 正确答案: B 10. 旁路电缆使用前应进行试验,试验后应()。 A.接地 B.短路 C.充分放电

2021年国家电网安规配电部分考试题库及答案(完整版)

202年国家电网安规配电部分考试题库及答案(完整版) 一、单选题共437题 1. 接地线的两端夹具应当保证接地线与导体和接地装置都能接触良好、拆装方便,有足够的( ),并在大短路电流通过时不致松脱。答案:A A. 机械强度 B. 耐压强度 C. 通流能力 D. 拉伸能力 2. 挖掘出的电缆或接头盒,若下方需要挖空时,应当采取( )保护措施。答案:A A. 悬吊 B. 防坠 C. 提升 D. 隔离 3. 带电设备附近测量绝缘电阻,( )应当与设备的带电部分保持安全距离。移动引线时,应当加强监护,防止人员触电。答案:D A. 测量人员 B. 绝缘电阻表 C. 测量引线 D. 测量人员和绝缘电阻表安放的位置 4. 登杆塔前,应当做好以下工作:核对( )。答案:B A. 杆号 B. 线路名称和杆号 C. 杆基 D. 线路名称 5. 非连续进行的故障修复工作,应当使用( )。答案:B A. 故障紧急抢修单 B. 工作票 C. 施工作业票 D. 故障应当急抢修单 6. 低温或高温环境下的高处作业,应当采取( )措施,作业时间不宜过长。答案:A A. 保暖或防暑降温 B. 保暖 C. 防暑降温 D. 专人监护 7. 测量线路绝缘电阻时,应当在取得许可并通知( )后进行。答案:D A. 变电运维人员 B. 工作负责人 C. 监控人员 D. 对侧 8. 工作票只能延期( )。答案:A A. 一次 B. 两次 C. 三次 D. 四次 9. 若由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,应当有保证断路器(开

关)不会( )的措施。答案:C A. 拉闸 B. 损坏 C. 分闸 D. 合闸 10. 作业人员应当接受相应当的安全生产知识教育和岗位技能培训,掌握配电作业必备的电气知识和业务技能,并按工作性质,熟悉本规程的相关部分,经( )合格上岗。答案:C A. 培训 B. 口试 C. 考试 D. 考核 11. 正常巡视应当( )。答案:A A. 穿绝缘鞋 B. 穿纯棉工作服 C. 穿绝缘靴 D. 戴手套 12. 单梯的横档应当嵌在支柱上,并在距梯顶( )处设限高标志。答案:A A. 1m B. 1.2m C. 1.5m D. 1.8m 13. 作业人员应当经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 14. 砍剪靠近带电线路的树木,工作负责人应当在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电;人员、树木、绳索应当与导线保持10kV( )米规定的安全距离。答案:B A. 0.7 B. 1.0 C. 1.5 D. 3.0 15. 在带电的电压互感器二次回路上工作,应当采取措施防止电压互感器二次侧( )。接临时负载,应当装设专用的刀闸和熔断器。答案:A A. 短路或接地 B. 短路并接地 C. 开路 D. 过载 16. 二次侧核相时,应当防止二次侧( )。答案:B A. 断开 B. 短路或接地 C. 开路 D. 通电 17. 配电工作票由设备运维管理单位签发,也可由经设备运维管理单位审核合格且经批准的( )签发。答案:D A. 修试及基建单位 B. 修试(施工)单位

2022年国家电网电力公司安全安规试题库及答案

2022年国家电网电力公司安全安规试题 库及答案 一、选择题 1)平均风速超过( B )时,禁止调试、消缺维护工作; A:13米/秒 B:15米/秒 C:17米/秒 2)当主轴锁定并且最高风速不高于( C )时,方可进行叶片角度调整。 A:8 米/秒 B:10米/秒 C:12 米/秒 3)凡离地面( B )及以上的地点进行的工作都视为高处作 业,工作时必须使用 安全带及相应安全措施。 A:1.5米 B:2米 C:2.5米 4)风速超过( A )不得打开机舱盖 A:12米/秒 B:13米/秒 C:15米/秒 5)风速超过( B )应及时关闭机舱盖 A:13米/秒 B:14米/秒 C:15米/秒 6)当风速超过( B )时或遇雷雨天气,严禁调运

A:8米/秒 B:10米/秒 C:12米/秒 7)安全生产法是( C )开始执行的 A:2000年11月 B:2001年11月 C:2002年11月 8)吊装时,风速大于( A )时,使用牵引绳。 A:5米/秒 B:8米/秒 C:10米/秒 9)新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:( D ) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电 业安全工作规程》考试合格。 10)雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应:( A ) A、穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针; B、无任何安全措施,可单独巡视; C、穿绝缘靴,可靠近任何设备; D、穿绝缘靴,但可靠近避雷器和避雷针。 11)伤亡事故主要责任人的经济考核标准中轻伤歇工程度11-30天扣除(D )现场补助。

2022年国家电网安规变电部分题库及答案(共450题)

2022年国家电网安规变电部分题库及答案 (共450题) 1. 110kV设备带电水冲洗用水时,喷嘴直径为4mm~8mm时,其水枪喷嘴与带电体之间的水柱长度不得小于( )m。答案:D A. 1.0 B. 1.5 C. 2.0 D. 3.0 2. 作业人员应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每( )至少一次。答案:C A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 三年 3. 沟槽开挖时,挖到电缆保护板后,应由( )在场指导,方可继续进行。答案:C A. 工区领导 B. 工作负责人 C. 有经验的人员 D. 运维人员 4. 插接的绳环绳或绳套,其插接长度应不小于钢丝绳直径的( )倍,且不得小于300mm。答案:D

A. 12.0 B. 13.0 C. 14.0 D. 15.0 5. 用砂轮磨工具时应使火星( )。不准用砂轮的侧面研磨。答案:A A. 向下 B. 向上 C. 向前 D. 向后 6. 使用油压式千斤顶时,任何人不得站在安全栓的( )。答案:A A. 前面 B. 后面 C. 左面 D. 右面 7. 需要变更工作班成员时,应经( )同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。答案:B A. 工作许可人 B. 工作负责人 C. 工作票签发人 D. 专责监护人

8. 带电作业工具房内的相对湿度应保持在50%~( )%。室内温度应略高于室外,且不宜低于( )℃。答案:B A. 80;5 B. 70;0 C. 80;0 D. 70;5 9. 在低压配电装置和低压导线上工作,作业前应先分清相线、零线,选好工作位置。断开导线时,应( )。搭接导线时,顺序应相反。答案:A A. 先断开相线,后断开零线 B. 先断开零线,后断开相线 C. 同时断开相线和零线 D. 先断开中相,后断开边相 10. 在导、地线上悬挂梯子、飞车进行等电位作业,挂梯载荷后,应保持地线及人体对下方带电导线的安全间距比表4(带电作业时人身与带电体的安全距离)中的数值增大( )m;答案:C A. 0.3 B. 0.4 C. 0.5 D. 0.6 11. 带电水冲洗一般应在良好天气时进行。风力大于( ),气温

相关文档