遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案

北京超特伟业科技有限公司

2016年10月

目录

1BM系统简介 (22)

2模块化数据中心技术方案 (33)

2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (33)

2.2设计理念 (33)

2.2.1设计原则 (33)

2.2.2设计目标 (44)

2.2.3设计依据 (44)

2.3方案配置 (55)

2.3.1机房内模块设计及布置 (55)

2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (66)

2.3.2配置清单 (88)

3艾特网能BM系统介绍 (88)

3.1服务器机柜 (99)

3.1.1突出特点 (99)

3.1.2服务器机柜配置 (1010)

3.2封闭冷池组成及特点 (1010)

3.2.1玻璃天窗组件 (1010)

3.2.2玻璃隔离门组件 (1111)

3.2.3钢制假墙组件 (1111)

3.2.4消防联动系统组件 (1212)

3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (1212)

3.4艾特网能配电柜产品介绍 (1616)

3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (1616)

3.4.2精密列头柜特点: (1717)

1

BM系统简介

模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。

此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

2模块化数据中心技术方案

2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后

要再补充)

本机房采用标准的双排机柜式的完整的模块化方案,采用水冷式列间空调及封闭冷通道方式。针对本此模块化机房招标范围,本方案包含如下子系统:1】封闭通道子系统(含天窗控制及消防联动系统)

2】机柜子系统

3】空调子系统

2.2设计理念

2.2.1设计原则

整体性

机房建设包括多个专业,各个专业间存在千丝万缕的联系,必须从整体考虑、全局出发才能使各专业协调融会在一起。

可靠性

采用高可靠性设计标准,为应用提供稳定可靠的基础环境和设计。

安全性

从防火、防水、防盗、接地、防雷、防电磁干扰、降噪等方面采取有效措施,并考虑地面承重能力等特殊技术措施。

先进性与实用性

在满足可靠性前提下,采用先进、实用的技术、设备和材料。

管理、维护便捷性

便于工作人员对环境及放置的设备进行集中管理,便于维护、维修。

可扩展性

各系统都必须具备灵活的系统扩容和升级能力。

环保、节能

全部使用国家认可的环保材料,设计方案要体现节能思想。

2.2.2设计目标

数据中心基础设施建设是以保证设备运行安全性、可靠性为主要目的综合性项目,它包括电气系统、空调系统、监控系统、机柜系统等四大系统。其目标是:1)、保证计算机设备运行的可靠性

2)、保证机房运行的安全性

3)、延长计算机设备的使用寿命

4)、满足用户的特殊要求

5)、保证场地工作人员的身心健康

设计工作就是围绕这些根本任务来进行,在设计过程中采用超前的设计思想和先进的技术,并着眼于未来发展,把各个系统有机的结合起来,通过采用优质材料、合理的配置和先进的工艺确保环境指标的实现,为计算机设备和工作人员创造一个安全、可靠、宽松、舒适的工作场地。

2.2.3设计依据

系统设计需要遵从以下依据:

国家和行业规范:

《电子信息系统机房设计规范》(GB 50174-2008)《电子信息系统机房施工和验收规范》(GB 50462-2008)

《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)《防静电活动地板通用规范》(SJ/T10796-2001)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-2005)《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-2001)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2010)

《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)

电力系统:

《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)

《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)

《低压配电设计规范》(GB 50054-95)

《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)

《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)

《通用用电设备配电设计规范》(GB 50055-93)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2000)

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004)

国际数据中心机房相关规范:

《信息安全管理体系认证》(ISO27001/BS7799)

《IT服务管理体系认证》(ISO2000)

模块化采用冷通道密闭,结构支架单元式框架在现场进行拼装,通道支架现场可实现快速组装,供应商确保支架作为整体的稳定性供应商在确保结构件稳定下,通道密闭支架方案设计应尽量减少现场安装工程量。

2.3方案配置

参考设计要求,针对以上需求情况,我们为贵公司设计了专业的一体化数据中心BM微模块系统。针对本此模块化机房招标范围,本方案包含如下子系统:1】封闭通道子系统(含天窗控制及消防联动系统)

2】机柜子系统

3】供配电子系统

4】空调子系统

2.3.1机房内模块设计及布置

布置采用艾特网能iBlock BM整体机房解决方案,布置一套经过针对性设计的BM一体化数据中心微模块。每个模块包括机柜子系统,列间风冷空调子系统,配电子系统,冷通道封闭子系统,及配套消防组件。

模块化数据中心采用多种设计和技术来提高数据中心的能效水平,节能效果明显。采用冷通道的封闭和隔离使空调系统,使空调冷量被机架服务器利用的效率大大提高至接近100%,可有效降低PUE。

2.3.1.1遵化机房微模块设计及布置

●制冷量需求计算:

Qt=Q1室内设备负荷+Q2环境冷负荷

=3kW*20*70%(同时使用系数)+178m2*0.15kW/m2

=42kW+26.7kW=68.7kW

推荐采用4套和机柜尺寸一致的水冷型27.2kW列间机房专用空调,共可提供108.8kW制冷量,可提供3主1备制冷系统,空调尺寸为600mm宽

*1200mm深*2000mm高,和机柜尺寸完全一致,美观大方,比市面尺寸1100mm 深空调机组布局起来更加协调统一。并且机组可选配电加热和电加湿实现恒温恒湿功能,机组采用两个EC风机送风的方式,具备制冷量跟随负载输出的功能。

每台空调配置有7英寸超大真彩色触摸式操作屏,采用人性化的操作界面,具备千条历史记录可查功能等,美观大方。

●机柜子系统

服务器机柜采用600*1200*2000高的机柜,承重能力在1000kg以上,每个机柜内配置14U盲板,安装于机柜内未装设备位置,避免冷热通道混风。每个

机柜内配置1套L型支架和2个托盘,供安装设备使用。并且每个机柜配置2

个横向理线架,用于线缆管理。

●冷通道子系统

封闭通道采用依附机柜结构,根据要求,配置6个600mm*1200mm固定天窗,以及配置6个600mm*12000可翻转天窗,搭配消防套件,消防套件具备和消防信号联动,自动开启翻转天窗的功能。封闭通道内布置LED灯满足照明需求。

同类项目天窗和通道实拍照片

控制

模块内配置2个烟雾传感器和天窗控制器,二者联动,当有消防信号产生、烟雾传感器告警时,天窗自动开启。

2.3.2配置清单

见附件

3艾特网能BM系统介绍

3.1服务器机柜

3.1.1突出特点

a.国际领先的散热设计

?前后“超级网孔”门设计

?高密内六角网孔,开孔率高达72%

?适应数据中心冷热通道设计

?弧形门设计,通风面积更大,且美观大方,符合现代机房审美标准

?机柜分前进风与下进风方式,满足不同的环境使用独特的组合式结构设计

b.机柜框架采用组合式设计

?侧门板采用上下板设计及机柜内部固定,方便拆装,进一步提高设备的安全性?丰富的选配件,满足各种应用需求

?兼容平板包装运输,降低60%的运费

c.可靠的电源分配设计

?主备双路输出,使用安全稳定

?多样的配电方案满足各种应用需求

?独特的远程监控与管理,使用更方便

d.科学的线缆管理

?后部采用专用线缆管理通道,方便对大量数据线的敷设、管理和操作

?顶部采用双通道走线槽与走线梯的无缝配合,方便排线和检修

3.1.2服务器机柜配置

3.2封闭冷池组成及特点

艾特网能BM封闭冷池,主要由以下组件组成:玻璃天窗组件、玻璃隔离门组件、钢制假墙组件、消防联动系统组件、环境监控单元组件。

功能特点:

?实现冷热通道隔离,合理有效的利用冷量,防止冷热横穿,冷量丢失。

?改变了传统的先冷却环境,后冷却设备的状况,合理的利用资源,节约用电。

?给设备提供一个非常稳定的工作环境。

3.2.1玻璃天窗组件

根据安装需求不同,有三种天窗可以选择:活动天窗(也称翻转天窗)、功能天窗及固定天窗。该方案中消防气体管道位于机房顶部,所以选择活动天窗及功能天窗。

a.活动天窗

活动天窗适用于顶部安装消防气体管道,可以与消防系统联动,当冷通道内部出现异常,温度过高或是出现烟火时,天窗自动打开,消防系统喷洒的消防气体可以迅速喷洒到通道内部,避免火灾发生。

b.功能天窗

用于安装电源、温湿度传感器、烟感、摄像头以及消防联动控制单元等。

c.固定天窗

适用于底部安装消防气体管道,当冷通道内部出现异常,温度过高或是出现烟火时,喷洒的气体从底部通风地板快速喷洒到冷通道内,避免火灾发生。

3.2.2玻璃隔离门组件

本次设计选择旋转推拉门,它适用于冷通道正面左右两侧需要安装其它机柜的封闭冷通道。主要特点:密封性较好,左右门板可以实现自动关闭。

双开门整体与机架通过螺钉联接,门板下部安装密封毛刷,保证密封冷通道系统的密闭性。端门为左右双开结构,门页中间带有大面积透视钢化玻璃,常闭状态。

3.2.3钢制假墙组件

根据楼柱与微模块封闭通道的相对位置不同,选择对应的假墙组件,以保证通道的密闭性。

假墙一机房楼柱内嵌在单列机柜内,在机柜前后方向设置钢制假墙,使通道内形成

封闭通道,同时保证机房美观。

假墙二机房楼柱内嵌在机柜内并凸出机柜,在机柜前后方向及机柜宽度方向设置假墙,是通道形成封闭。

假墙三单列通道假墙,假墙完全独立与地板固定,与机柜形成封闭通道。

3.2.4消防联动系统组件

活动天窗供电电源:

主备两路输入,给天窗电磁锁提供稳定的电压。

技术参数:输入电压:AC 220V 输出电压:DC 12V 最大输出电流:25A 最大输出功率:300W

活动天窗磁力锁:

锁定活动天窗,通电吸附天窗,断电天窗自动打开

技术参数工作电压:DC 12V 额定功率:≤2.5W 吸附力:F≥10KG(可吸附起表面平整10KG物体)

活动天窗驱动系统:

驱动天窗打开,当消防系统或是监控系统提供异常信号给驱动单元时,驱动单元通过继电器控制天窗断电打开

3.3CoolRow系列列间机房空调机组技术特点:

1.高显热比:

CoolRow采用100%显热比的设计,和机房内电子设备释放出大量的显热,且COOLROW靠近设备制冷的应用形式相匹配。

2.高能效比:

●高回风温度设计,换热温差更大,效率更高

●列间式设计,气流组织路径更短,风机功耗更小,节能

●风机取最佳效率点运行的设计,节能

●采用高效的共沸制冷剂R410A,效率更高,节能

●系统采取吸风设计,充分保证了蒸发器表面风速的均匀性,蒸发器的换

热效率比吹风设计提升10%,系统风阻比吹风结构降低30%;

●加湿蒸汽直接送到风机进风口,确保湿蒸汽充分混合,避免出风口的凝

露情况;

●加热布置在风机进风口,确保加热后的气流通过风机进行充分混合,避

免出风口的局部热点出现;

3.先进的微电脑控制器:

●先进的微电脑控制

●7英寸超大触摸操作屏幕

●易操作的人性化界面

●具备温湿度曲线查看功能

●精确的微电脑控制系统

●多级密码保护,防止误操作

●具备运行状态图形化显示、故障自诊断功能

●记录各主要部件的运行时间

●具备快速除湿功能

●储存1000条历史告警信息

●具有来电自启动及延时设定功能

●参数自动保护,即使停电后也可以保存运行参数和告警记录

4.超强网络管理功能:

●配置标准的RS485监控接口

●兼容Modbus和电总两类通讯协议,可现场任选

●强大的群控功能,可实现32台机组的群控

●实现机组自动切换、备份、轮流值班、避免竞争运行等功能

●方便的远程开关机和管理功能

●远程告警及查询和远程故障处理及消声

5.易操作维护的结构设计:

CoolRow机组结构紧凑,只需很小的维修空间及地面空间,风机热插拔设计,和机柜维护习惯一致的前后门维护,无需侧面维护。

6.高可靠性:

CoolRow机组的主要部件均由国内外知名厂商的供应,包括高效涡漩式压缩机、免维护风机、高精度膨胀阀等等,都是按照每天24小时、全年365天不间断工作而设计制造的,可长时间稳定运行。

7.适合恶劣电源环境的电控控制:

●为恶劣电源环境专业设计,输入电源电压适应范围为220V/380V±10%

●缺相保护、提示、告警功能,避免因缺相导致设备损坏

●相序检测、提示、告警、功能,避免因相序反导致烧压

缩机。

●来电自启动功能中,具备延时启动功能,避免因来电闪

断影响设备稳定性,或因多台设备同时开机导致前端供

电开关因浪涌导致“跳闸”

8.高效节能的膨胀阀作为节流装置:

膨胀阀具备控制精度高,调节性能好,可靠性高的特点。

可满足机组全天候运行的经济性和可靠性。

9.大风量高效后倾离心直联送风系统:

●大风量送风可以提供更高的显冷量以及更远的送风范

围,避免机房内出现制冷死角、局部热点。采用高效率、

长寿命的后倾离心风机(外转子,金属扇叶),满足机房全天候运行要

求。

●多个高效后倾离心直联风机,风量冗余设计,每台风机均设计标准工况

下在最佳效率点运行,而不是在最大风量点运行;变容量系统标配采用

EC风机;

●风机采用全覆盖式布局,覆盖了整个机组的立面,无论是机内气流组织

还是进出风气流组织都分布的更加均匀,更有利于提高能效,改善制冷

效果。

●高系统效率可有效降低运行费用

-- 高的叶轮静压效率

-- 最佳的空气流入流出条件

-- 不需要均流装置

-- 没有传输损失

-- 马达0~100%速度可调

●结构简单,可靠性高,降低维护费用:

-- 后倾式叶片叶轮,没有过载现象

-- 没有皮带侧拉力,降低了轴承载荷,延长轴承寿命

-- 没有皮带的日常维护和更换

-- 开放式结构易于维护和清洗

●结构紧凑,节省安装空间-降低设备投资

--灵活多样的安装方式(垂直安装或水平安装)

--可实现四周出风。

10.过滤网

过滤网为G4级别高分子材料褶皱式过滤网,拆卸维护方便。

11.电加热器:

CoolRow恒温恒湿型采用PTC正温度系数陶瓷式电热器,具备正

温度系数发热特点,可有效具有避免过热;且加热器采用耐高温电

缆连接,可有效避免电缆因高温而老化,安全可靠。

12.加湿器

CoolRow恒温恒湿型配带有带自动清洗功能电极式加湿器,具备功耗低、单位耗电量加湿量大、带自动清洗功能、维护简单的特点。

13.高可靠室外风机系统:

●扇叶采用全金属材料,寿命更长

●整个马达/风机单元非常紧凑,重量轻,节省安装空间;

●风机适合所有方向的安装(水平或垂直)

●可选配施乐百(Ziehl-Abegg)猫头鹰系列的室外风机,猫头鹰系列室外

机的风机叶片采用仿生猫头鹰翅膀的锯齿式设计,具备气流扰动小、噪

音低、节能的特点。

14.无级调速变频室外机:

CoolRow室外机风机采用变频无级调速方式,变频调速比传统的斩波调速更加节能,且可避免斩波调速造成的次声噪音;无极调速变化使设备可适应多变的气候。

室外机结构件采用耐腐材料,具有良好的刚性和防腐性能,适应多种环境条件。

3.4艾特网能配电柜产品介绍

3.4.1艾特网能配电柜技术特点:

电力解决方案

?适用于630A及以下的配电系统

?支持落地安装和挂墙安装,易于现场施工

?简便的主电路和二次回路连接,易于安装

?高质量高可靠性的产品保证了供电的连续性和系统的耐用性

?可选配多种智能仪表,实现配电系统智能化、网络化和自动化

应用范围

?发电厂

?变电站

?石油石化

?工矿企业

?数据中心

?政府公建

?商业楼宇

技术特点:

?配电柜为封闭式、固定安装式柜型,前门可以开启,门打开后柜内全部设备敞露,便于柜内布线和检修维护

?柜门与构架采用可卸活动铰链相连、安装、折卸方便

?所有一、二次连接铜母排,纯度达到99.97%,减少发热量,降低电能消耗?出线方式灵活,上下进出线均可

?为方便进出线,塑壳断路器进出线接线处都用铜排引出,并用绝缘子固定,方便用户接线

?前门根据要求可安装操作按钮、指示灯和显示仪表,方便用户操作及查询系统运行状态

?通用性强,可以单台独立安装,也可多台并柜安装

?柜体的防护等级为IP30,用户也可根据使用环境的要求在IP20~IP40之间选择

?配电柜的主辅电路均采用标准化方案,按用途可分为电源进线、受电、联络、馈电和照明五种

3.4.2精密列头柜特点:

1.完美造型

?完全按照IT标准机柜造型设计,美观大方。与服务器机柜一同摆放,风格统一。

?有效散热。

?完善的线缆管理。

2.完善的监控系统:供电系统有效管理及风险预警

a.母线监测参数

?三相输入电压、电流、频率

?总功、有功功率、功率因数

?谐波百分比、负载百分比

?电量(可根据客户需要按月计量等)

b.支路监测参数

?支路额定电流、实际电流

?支路负载百分比

?支路开关状态

?支路电量(月度/季度电量)

c.报警信号

?主路欠压、过压报警

?支路开关状态变化过载

?支路负载两段阈值报警

?变压器过热报警等

d.轻松纳入机房监控系统

●提供RS232/485或SNMP多种智能接口通讯方式

●所有信息通过一个接口上传,系统更加可靠,节省监控投资

●面板保存1000条报警信息,便于故障分析

3.先进的运算及控制系统:DSP数字信号处理器

?快于传统单片机10-20倍,事件处理及时、准确

?集成度提高,简化了电路

4.分路采用热插拔可调相断路器,可维护性最强(选配)

?负载支路容量,可根据用户负载要求灵活配置;

?实现不断电的系统扩容、开关更换、重新配电设计等;

?不用改动电缆,轻松实现负载三相平衡,安全可靠;

5.抗干扰解决方案—隔离变压器(选配)

?可选内置隔离变压器,革除各类干扰

?有效解决零地电压

?计算机级最佳接地保护

【电气特性】

●额定电压:380V (最高400V)

●额定频率:50Hz

●典型连接:三相五线

●馈线分路断路器的分断能力:10 kA

【机械特性】

1)设备和仪器的金属构件表面除了加工装配面和电镀表面以外,都进行防锈或

喷涂处理。在装配前,对封闭结构的内表面也进行喷涂或进行防锈处理,处理质量符合SSPC 标准;

2)设备机柜采用国际通用准机柜,机柜内部主体骨架采用进口环保型厚度

2mm 以上的敷铝锌钢板,聚酯环氧静电喷涂防腐,且机柜顶部有散热装置;

机柜尺寸以设计图纸为准。

3)机柜为全封闭、内部分隔式隔间结构,确保日常运维、巡检安全,独立分隔

将可能的电气故障尽量限制在最小范围。

4)结构化设计,允许拆卸侧板、后门、面板,便于维护;

5)配置玻璃门(或网孔门)、面板、端子罩三层防护,在机柜的前门(配门锁)

能观察到设备运行的状况;

6)机柜具有≥IP20 保护等级,设置内外两层面板,外面板采用网孔门设计,

通孔率不低于50%,无需额外的通风装置;

7)对隔离变压器配置专用风扇,变压器本体超温报警(140℃/ 160℃)功能;

8)机柜内部配线布局合理、整齐;在接线端口处无露出裸露的导体;

9)在技术规范中所述的相同规格的设备是可互换的,而设备零件也是可互换的;

10)机柜颜色可根据色板灵活定制;

11)安装维护方式:机柜采用灵活上下走线方式,前后门维护;

【智能化远程监控通信】

1)遥信:主断路器开合状态、故障状态

模块化机房建设方案

吉林省某电子认证服务有限公司机房建设方案 2017年10月

正文目录 1 概述 (3) 2 总体设计 (4) 2.1总体设计概况 (4) 2.2总体设计规划 (4) 2.3机房平面布局图 (5) 2.3.1 机房平面图 (5) 3 建设内容 (5) 3.1供配电系统 (5) 3.1.1 供电电源 (5) 3.1.2 电源分类 (6) 3.1.3 插座 (7) 3.1.4 电缆(电线) (7) 3.1.5 UPS (7) 3.1.6 UPS后备电池 (7) 3.2空调制冷系统 (8) 3.2.1 送风方式的选择 (8) 3.2.2 空调负荷计算方法 (8) 3.2.3 制冷方式的选择 (10) 3.2.4 自热冷节能技术 (11) 3.2.5 空调机组的安装 (13) 3.3新风系统 (15) 3.3.1 新风量计算 (15) 3.3.2 新风系统设计 (15) 3.3.3 动力环境监控系统 (23) 3.4机房综合布线系统 (28) 3.5辅助照明系统 (28) 3.5.1 辅助照明需求 (28) 3.5.2 辅助照明方案 (28)

1概述 吉林省某电子认证服务有限公司机房建设工程的机房建设位置位于大楼第16层,机房面积约123平方米,根据功能区别将机房划分为3个区域:监控区,用于人员监控机房及负责人员出入检查。模块化机房区:部署网络、服务器等设备机柜及配电、UPS供电区域。屏蔽机房区:CA核心设备区域。 我们针对某电子认证服务有限公司(以下简称“某公司”)机房建设的需求,全面、综合考虑了各种因素,充分展现了先进、完善、可靠的保障技术,完全能够满足机房系统以及工作人员对机房环境的温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪音、照明、振动、防火、防盗、防雷和接地等要求。确保计算机系统充分发挥其功能、延长设备使用寿命,保证电子计算机等网络设备能够安全、可靠运行;满足工作人员操作过程的灵活、安全和方便等性能特点。 机房建设遵循较为先进、实用高效、安全可靠、节能环保的设计理念,不仅要达到国家《电子信息系统机房设计规范》[GB50174-2008] 和《电子计算机场地通用规范》(GB/T2887-2000) 规定的机房要求标准进行设计建设。同时满足国家相关消防要求。可以满足某公司当前及未来发展对机房实体环境的需求。 总体设计方案保证安全可靠,确保系统安全可靠的运行。保证计算机机房工作人员的身心健康,延长机房内各系统的使用寿命。通过采用优质产品和先进工艺,为网络信息、计算机设备、以及工作人员创造一个安全、可靠美观、舒适的工作场地。

机房改造方案计划(建议书)

机房改造方案 建 议 书 陕西鼎益科技有限公司 2017年5月4日

目录 第一章机房改造工程设计概况 (3) 一、本次改造机房情况概述 (3) 二、设计理念 (3) 三、设计依据 (5) 第二章空调部分方案建议 (6) 一、空调系统 (6) 二、空调推荐及产品介绍 (6) 第三章 UPS部分方案建议 (13) 一、UPS系统 (13) 二、UPS推荐及产品介绍 (14) 第四章动力环境检测系统 (20)

第一章机房改造工程设计概况随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目 的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、 防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机 系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现 现代机房的特点和风貌。 一、本次改造机房情况概述 西电集团医院机房位于西安市丰登路97好集团医院一楼,面积35㎡,宽 5米左右,长7米左右。机房中间有玻璃隔断,现有5个机柜。机房使用两台 工业空调制冷,效果不理想。 改造要求:改造按传统机房设计,将玻璃隔墙打通,更换两台工业空调为 精密空调。更换机房UPS,延时计划2个小时。增加动环监控一套。 二、设计理念 根据项目概况,我们所做设计在各项规范的前提下满足客户需求和后续发 展需求。机房建设应依据国家有关标准,充分利用、整合现有资源,按照“实 用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计、建 设过程中还应充分考虑方便今后的运行维护,并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的具体原则主要包括: 高安全性 要充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、通信故障、漏水、雷击、非法入侵等造成的安全事故。 高可靠性

模块化机房技术方案书

遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10 月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (9) 3艾特网能BM系统介绍 (10) 3.1服务器机柜 (10) 3.1.1突出特点 (10) 3.1.2服务器机柜配置 (11) 3.2封闭冷池组成及特点 (11) 3.2.1玻璃天窗组件 (12) 3.2.2玻璃隔离门组件 (13) 3.2.3钢制假墙组件 (13) 3.2.4消防联动系统组件 (13) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (14) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (18) 3.4.1艾特网能配电柜技术特点: (18) 3.4.2精密列头柜特点: (19) 1

M系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中 心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBIock系列模块化数据中心中的BM模块化数据中心方案。

模块化数据中心机房技术方案书

模块化数据中心机房 技 术 设 计 方 案 介 绍

设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。 目录 1模块化数据中心机房系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析 (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1设计原则 (3) 2.2.2设计目标 (4) 2.2.3设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1遵化机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2配置清单 (8) 3系统介绍 (8)

3.1服务器机柜 (9) 3.1.1突出特点 (9) 3.1.2服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1玻璃天窗组件 (10) 3.2.2玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3钢制假墙组件 (11) 3.2.4消防联动系统组件 (12) 3.3KTR系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4配电柜产品介绍 (16) 3.4.1配电柜技术特点: (16) 3.4.2精密列头柜特点: (17) 1模块化数据中心机房

系统简介 模块化数据中心机房方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题。

模块化机房建设实施方案

云模块化机房方案

目录 专业资料 1概述 1.1产品定位 1.2产品特点 2. 2应用场景样例及配置 2.1典型应用场景 2.2典型配置 4. 3系统架构 3.1结构系统 7. 3.2供配电系统 .1.2 3.2.1配电柜 3.2.3 12 3.3温控系统 18 3.4机房管理系统 3.4.1服务器 19 3.4.2采集器 21 3.4.3 NVR 网络硬盘录像机(可选) 21 3.4.4传感器 23 3.5照明系统 2.8 . 3.5.1照明控制箱(可选) 28 3.5.2通道照明灯 29 3.5.3机柜照明灯(可选) 30 3.6防雷接地系统 31 3.6.1防雷方案 3.1 3.6.2接地方案 3.1 3.7消防系统(与现有消防系统对接) 3.2 3.8综合布线 3.3. A 缩略语 .3.5

_________ 1 概述 1.1产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业 务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如 图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2产品特点 微模块数据中心采用 All-I n-Room —体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 n :A At A 卫=4 观 ■ 距*!■圭人灵團M L —i H 岂络4此虫le 网増运维中心 CSJ1PS 111 111 kWriei. 赃罚匚 屛I*耳我宝慢映 副9-i 烧範师* :庐蛙魅2 I 梵司酋 *^DJ1 I 国 ? K A

模块化机房设计方案

数据中心建设方案建议书 2016 年08月

目录 1.概述 (5) 1.1.建设原则 (5) 1.2.编制依据 (6) 2.建设方案 (7) 2.1.平面布局方案 (7) 2.1.1建设原则 (7) 2.1.2平面布局说明 (7) 2.2.模块化机房 (9) 2.2.1概述 (9) 2.2.2模块总成 (10) 2.2.3模块化机房的特点和优势 (10) 2.3.装修建设方案 (11) 2.3.1建设原则 (11) 2.3.2机房区装饰材料的选取 (12) 2.3.3机房区吊顶 (12) 2.3.4机房区地面 (13) 2.3.5机房区墙、柱面 (14) 2.3.6机房区门窗 (15) 2.3.7电磁屏蔽、防静电设计 (15) 2.3.8噪声及振动处理 (16) 2.4.供配电建设方案 (16) 2.4.1建设原则 (16)

2.4.3建设方案 (18) 2.4.4机房防雷接地 (22) 2.4.5主要部署的部件 (24) 2.4.6一体化配电柜方案 (26) 2.5.制冷建设方案 (28) 2.5.1建设原则 (28) 2.5.2机房精密空调系统 (28) 2.5.3空调负荷计算 (30) 2.5.4气流组织形式 (31) 2.6.机柜及密闭冷通道系统 (32) 2.6.1概述 (32) 2.6.2设备机柜 (32) 2.6.3密封冷通道 (34) 2.7.综合布线建设方案 (36) 2.7.1布线系统主要标准 (36) 2.7.2机房布线系统设计 (36) 2.7.3数据中心网络布线拓扑结构 (40) 主干布线系统构成 (41) 2.7.4布线方案说明 (41) 2.8.消防建设方案 (43) 2.9.管理系统建设方案(根据需求是否选用) (43) 2.9.1概述 (43) 2.9.2系统拓扑结构 (43) 2.9.3设备集中统一管理 (44)

完整版模块化数据机房建设方案3

模块化数据机房建设方案 目录 一、什么是模块化数据机房 (1) 二、前言 (1) 三、模块化数据机房所具备的五大优势: (3) 四、产品方案 (6) 一、什么是模块化数据机房 模块化机房其实就是把机房的所有功能集成到一个模块化一体化产品中,这个一体化产品可以看成一个机房,把这个产品布置在一个房间内就可以使用了,而房间不用做太多的装修。 模块化机房(一体化模块化产品)含有机柜、配电柜、UPS、精密空调、动环监控系统、冷通道、电池柜等,由这些产品组成一个封闭空间。每个产品可以看成一个模块,就像搭积木一样组合起来就成了一个模块化机房,你可以根据自己的需求增添产品。 二、前言 模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。. 交通、税务各部门各建设一个自己的数据中心,资源和应用都是固定对应的。一现在公交、那么采用云计算数据中只能在原基础上增加设备扩容来解决,旦某个部门的设备负载过高,这个部门超负荷时完全可以共享其他部门空闲的资心,资源和应用都是共享并动态分配的,通,源,无需额外增加设备。因此相对传统数据机房有效降低硬件成本和维护成本40%以上建IT20%过云计算设备和软件提高设备利用率有效降低能耗以上,综合降低了政府和企业设的成本。. 三、模块化数据机房所具备的五大优势:

1、高密度、智能化优势过去的数据中心呈现分数据中心的密度也越来越高。数据信息量高速增长,伴随社会发展,散化、小型化的布局,未来随着大数据、云计算的兴起,大型数据中心会越来越多,单机柜包括模块化数据中心解决方案是提供业界优秀的云计算解决方案,发热密度也会越来越高。云计算的可定制化服务器,方案采用面向高性能、存储、网络等。IT云化设备,如服务器、统一监充分实现数据中心资源的统一管理、应用智能化的云计算运营管理平台,统一部署、控和统一备份。个出风口,每个风口出风量为传统数据中心采用地板下送风方式,每机柜设置1-2,无法解决3kw-5kw,以12℃的送回风温差计算,单台机柜空调制冷量最大为500-800m3/h 以上的高密度机柜散热。高密度服务器的散热问题,难以满足单机柜5kW热通道的方案,送风和和回风都处于模块化数据中心采用行间空调就近水平送风、封闭冷/可以将每个行间空调及其附近的几个机柜作为一个制冷气流组织相互不干扰,较小范围内,将冷量直接送至服这样可大大提高制冷效率,行间空调通过点对点精确制冷,单元来考虑,以上。10kW务器机柜,确保了对高密数据中心制冷能力的支持,支持单机柜功率最高可达 、按需部署、灵活扩展优势2设备需求正处于上升期,各个数据中心业务发展迅猛,经常出现刚建好投入使用IT我国的传统数据中心后期扩容无安装或扩容安装难的数据中心一两年内现有配置就无法满足需求,主要包括了一系列采用模块化设模块化数据中心,度很大,导致重复建设和投资浪费较大。制冷系统、机架和远程监测系统等,通过简单的接口将相关如不间断电源、计的动力设备,或从事哪个行从而形成一个完整的数据中心。无论企业当前处于何种规模,模块进行组合,逐步扩张数都可以按照自己的需求定制模块化数据中心,并可伴随业务发展需求,业领域,需求。这意味着企业可以在未来拥有数倍计算能力,而不会对IT据中心规模,以应对更多现有数据中心的功能性或者设计带来任何影响。这正是它最具魅力之处。

模块化机房技术方案设计书

实用标准文档 遵化项目模数据中心机房BM模块化数据中心解决方案 北京超特伟业科技有限公司 2016年10月

目录 1BM系统简介 (2) 2模块化数据中心技术方案 (3) 2.1项目概况及需求分析(目前得到的信息有限,待得到更多信息之后要再补充) (3) 2.2设计理念 (3) 2.2.1 设计原则 (3) 2.2.2 设计目标 (4) 2.2.3 设计依据 (4) 2.3方案配置 (5) 2.3.1 机房内模块设计及布置 (5) 2.3.1.1 北机房微模块设计及布置 (6) 2.3.2 配置清单 (8) 3艾特网能BM系统介绍 (8) 3.1服务器机柜 (9) 3.1.1 突出特点 (9) 3.1.2 服务器机柜配置 (10) 3.2封闭冷池组成及特点 (10) 3.2.1 玻璃天窗组件 (10) 3.2.2 玻璃隔离门组件 (11) 3.2.3 钢制假墙组件 (11) 3.2.4 消防联动系统组件 (12) 3.3C OOL R OW系列列间机房空调机组技术特点: (12) 3.4艾特网能配电柜产品介绍 (16) 3.4.1 艾特网能配电柜技术特点: (16) 3.4.2 精密列头柜特点: (17) 1

BM系统简介 模块化数据中心方案,是当今行业中主流及领先的应用方案,在各行业的大中小型机房中广泛应用,并受到行业专家及用户高度认可。包括腾讯、阿里、国家超算中心、各国有银行、各国家及省市政府单位、各托管IDC及云计算中心都大量应用并对其便捷性,可扩容性、低运营成本(节能高效性)、高可管理性、整洁美观给予了高度评价。 此项目考虑到机房布局,机柜数量等特定因素,同时考虑到后续扩容的便利性,支持在线扩容无需掉电及避免二次工程及施工、节能突出节约运营及维护成本、方案整体美观整洁兼容性好、维护时避免因不同厂家设备损坏出现扯皮,故障界面不清晰等问题,建议使用艾特网能iBlock 系列模块化数据中心中的BM 模块化数据中心方案。

2019年机房改造技术方案

2019年机房改造技术方案 1.2.1、机房改造技术方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采用台达整体解决方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决方案。 1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS 供配电系统、机房制冷系统、机房IT 设备机械支 撑;机房动环监控与管理等。系统方案组成图如下: 精密空调高效速能控温节能最轻松 机柜模块化设计优化空间使用率 电源管理优化电源管理让您灵活整合各样配电需求 环境监控资料中心安全最佳守 护者 InfraSuite 集成一体化设计系统模块化架构

1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥ 2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上 落地安装,精密空调下方定做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU, 为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网 络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注 重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位, 满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔 成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。 对机房区域进行防尘及防水处理。

模块化弱电机房建设解决方案

模块化弱电机房建设解决方案 数据便捷服务(GDS Express Services)以基础服务(标准机柜托管服务)、可选服务(在机柜托管服务基础上添加定制化选择)和互联网接入服务三大类服务产品形成专业的便捷服务体系菜单,围绕为客户提供“简便”、“快捷”的服务体验,以客户为中心集成了“标准化”,“简明化”,“及时化”,“高效化”的“四化”数据中心服务解决方案。 1标准化 综合十二年的专业高可用IT服务管理经验,智慧城市云机房施工,依托高标准的数据中心资源,面向中小 规模共性需求提供标准化的产品规格和服务流程,以“麦当劳”模式推出了可定制化选择的服务菜单; 2简明化 提供透明详细的服务内容和价格,围绕客户的需求简化服务开通和支持流程,降低客户IT项目的复杂度和 部署难度; 3及时化 包含快速的服务开通和服务部署,及时地响应客户技术问题、故障维修、变更和紧急事件等; 4高效化 具有快速部署的服务能力,以最快的速度帮助客户完成搬迁入住;并且从服务开通到售后运维,提供端对端的单一用户服务接口,以全国统一的平台级标准服务支持团队(Customer Support Center),支持客户的拎包入驻,智慧城市云机房预算,简化服务流程,实现和客户的便捷高效沟通。 机房工程装修系统 1机房装修设计要求 A.主机房室内装饰应选用气密性好、不起尘、易清洁,在温、湿度变化作用下不易变形的材料,并 应符合下列要求: 1墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面,并应避免眩光。如为抹灰时应符合高级抹灰的要求。 2应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。 3活动地板下的地面和四壁装饰,采用水泥砂浆抹灰。地面材料平整、耐磨。当活动地板下的空间为静压箱时,四壁及地面均应选用不起尘、不易积灰、易于清洁的饰面材料。 4吊顶宜选用不起尘的吸声材料,如吊顶以上及作为敷设管线用时,其四壁应抹灰,楼板底面应清理干净;当吊顶以上空间为静压箱时,则顶部和四壁均应抹灰,并进行防尘处理,其它管道的饰面,亦应选用不起尘的材料。 B.工作间、第一类辅助房间的室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。装饰材料可根据需要采取防静电措施。地面材料应平整、耐磨、易除尘。

模块化机房建设方案

IDS2000微模块数据中心(M020-4D-4)

目录1 概述 (1) 1.1 产品定位 (1) 1.2 产品特点 (1) 2 应用场景样例及配置 (4) 2.1 典型应用场景 (4) 2.2 典型配置 (4) 3 系统架构 (6) 3.1 结构系统 (6) 3.2 供配电系统 (10) 3.2.1 配电柜 (11) 3.2.2 UPS2000 (13) 3.2.3 PDU2000 (14) 3.3 温控系统 (15) 3.4 机房管理系统 (17) 3.4.2 服务器 (18) 3.4.3 采集器 (19) 3.4.4 NVR网络硬盘录像机(可选) (20) 3.4.5 传感器 (21) 3.5 照明系统 (25) 3.5.1 照明控制箱(可选) (25) 3.5.2 通道照明灯 (26) 3.5.3 机柜照明灯(可选) (27) 3.6 防雷接地系统 (28) 3.6.1 防雷方案 (28) 3.6.2 接地方案 (28) 3.7 消防系统(与现有消防系统对接) (30) 3.8 综合布线 (31) 缩略语 (32)

1 概述 1.1 产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或 局部业务。 微模块数据中心的网络位置如图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置 1.2 产品特点 微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。

模块化机房建设方案

模板 云模块化机房方案

目录 1 概述 (1) 1.1 产品定位 (1) 1.2 产品特点 (2) 2 应用场景样例及配置 (5) 2.1 典型应用场景 (5) 2.2 典型配置 (5) 3 系统架构 (8) 3.1 结构系统 (8) 3.2 供配电系统 (13) 3.2.1 配电柜 (13) 3.2.2 UPS2000 (15) 3.2.3 PDU2000 (18) 3.3 温控系统 (18) 3.4 机房管理系统 (21) 3.4.1 服务器 (22) 3.4.2 采集器 (23) 3.4.3 NVR网络硬盘录像机(可选) (25) 3.4.4 传感器 (27) 3.5 照明系统 (34)

3.5.1 照明控制箱(可选) (34) 3.5.2 通道照明灯 (35) 3.5.3 机柜照明灯(可选) (36) 3.6 防雷接地系统 (37) 3.6.1 防雷方案 (37) 3.6.2 接地方案 (38) 3.7 消防系统(与现有消防系统对接) (39) 3.8 综合布线 (41) A 缩略语 (43)

1 概述 1.1 产品定位 微模块数据中心介于大型模块化数据中心和小型模块化数据中心之间,既可作为独立 机房承担网络业务,也可作为大型模块化数据中心的一个局域机房,承担部分或局部 业务。 微模块数据中心的网络位置如图1-2所示。 图1-1微模块数据中心在网络中的位置

1.2 产品特点 微模块数据中心采用All-In-Room一体化集成方案,主要具备一体化集成、安全可 靠、低噪音、节省机房占地面积和节约能源、安装省时、省力、省心、架构兼容、快 速灵活部署、多种电源制式和完善的监控等特点,是新一代集成中型模块化数据中心 产品。 一体化集成 一体化集成机柜系统、供配电系统、温控系统、机房管理系统、防雷接地系统、 消防系统和综合布线系统,高集成设计,提供完整的解决方案。 一体化配电柜,集成ATS配电、UPS配电、空调配电和IT设备配电。 为服务器、存储、网络设备和综合布线柜设置不同的供电电流,支撑混合密度组 网。 在380V和208V电源制式下超过3个电池柜或者480V电源制式和380V配置120kVA以上 UPS时,建议电池架独立部署。 安全可靠 支持通道级门禁(可选)、机柜级门禁(可选),避免无关人员进入,提高机房安 全性。 集成消防系统(可选),提高机房安全性。 具备应急通风功能,如空调出现故障,机房温度过高时,自动打开天窗。 长备电时间。 Tier II或Tier III配置,可扩展到Tier IV。 UPS均配置手动维修旁路,正常工作时手动维修旁路开关处于锁定状态,避免由 于误操作引起电气事故。 模块化UPS,能可靠的实现N+1冗余,提高系统的可靠性。 强电和弱电,光纤和网线均分开走线,减少电磁干扰。

精品标准化机房实施方案

标准化机房实施方案 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防干扰、防震动、防雷电、及时监控等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 第一步方案实施范围 网络机房装修工程,电气工程(机房供配电、UPS、防静电活动地板、电气设备),机房监控报警系统,机房防雷接地保护系统。 第二步确定机房装修要求 计算机机房装饰,不同于普通的办公室、家庭装饰,机房装饰工程是一项系统工程,是现代科学技术和装饰艺术的综合。机房内放置有复杂的电子设备和机电设备,对装饰的要求,主要是满足计算机对机房提出的技术要求,在机房装饰艺术上以既大方舒适,又满足其技术要求为原则。对装饰材料的选择要达到吸音、防火、防潮、防变形、抗干扰、防静电等要求。装饰后,要使整个机房色调柔和、通透宽敞、不压抑、舒适。以其达到现代化的装饰水平和视觉效果。 1. 隔断工程 机房中的隔断采用不锈钢边框&12mm厚钢化玻璃。钢化玻璃隔断近年正逐渐引入到网络机房装修中。它具有隔音、隔热、耐压等特点,透视效果极佳,并增添机房的简练与豪华感。整个机房四周的墙边、墙角均做防水处理。玻璃与吊顶、地板交接处安装亚光不锈钢踢脚板线。 机房及办工区内隔断采用不锈钢大框玻璃隔断,隔断与天花、地板交接处装不锈钢角线。 2. 地面工程 机房地板采用架空防静电活动地板,为使水泥砂浆地面达到不起尘、不产尘、保证空调送风系统的空气洁净度,在安装架空地板前地面需要铺一层强化木地板做防尘和隔潮处理。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。 活动地板的的表面都是粘贴PVC抗静电贴面。地板安装高度为0.3M。地板与墙体交界处用不锈钢踢脚板封边。机房入口处做踏步铺塑胶地板。 3. 门窗工程 机房区及办公区的不锈钢无框玻璃隔断上的门为不锈钢无框玻璃滑动门。 (1)设备间:单开玻璃门一套。 (2)外窗安装防水雨棚来防止雨水溅入 (3)窗帘采用双层结构,外层是防光隔热窗帘材料避免阳光直接照射。 4. 天花墙面装饰工程

模块化数据中心技术方案书

模块化数据中心技术方案书

目录 一、前言 (3) 二、需求分析 (5) 2.1、机房现状: (5) 2.2、机房改造设计思路: (5) 三、方案规划设计 (6) 3.1、机房布局规划 (6) 3.2、机房配置: (6) 3.3、配电系统规划: (8) 3.4、精密空调选型 (9) 3.5、动环监控系统规划: (11) 四、冷通道解决方案简介 (12) 4.1.整体效果 (12) 4.2.整体效果系统的基本原理和功能 (13) 五、冷热通道封闭解决方案简介 (15) 1、机房平面图 (15) 六、产品介绍 (17) 6.1精密配电柜简介 (17) 6.2精密空调简介 (19) 6.3列间空调简介 (22) 6.4机柜系统 (24) 6.5冷通道系统 (26) 6.6综合运维管理系统 (32)

一、前言 根据贵单位中心机房改造的需求,我们特为贵方规划机房建设的关键基础架构解决方案。 我们对您目标的理解: 1.根据机房平面图进行整体规划设计、改变现有机房布局杂乱无章的现状,改造后布 局合理美观。 2.机房计划分割为3个功能区:通信运营商区,***区,****区,各个功能区相互独立 3.整个方案要求集成程度高、兼容性好 4.机房采用先进冷通道封闭技术,高效节能,打造高智能、绿色数据机房 5.满足机房未来5年规划需求 6.采用微模块理念设计 凭借着XX公司多年于机房基础架构建设成熟的技术, 质量管理, 坚强的生产规模, 广泛的销售服务网络的运营和成熟经验,产品在三大运营商、金融银行、公安、交警、政府、企业等客户取得了广泛运用,为众多的信息机房及网络的安全运行保驾护航。在此次数据中心关键基础建设解决方案中,我们为您提供,精密配电系统、模块式机柜、高效节能制冷精密空调、冷池以及全方位管理与监控系统一体化的解决方案,不仅可以快速的建置,并能够依据未来的成长性做弹性的规划,协助客户打造新一代的高效、节能的绿色机房。

模块化机房方案

微模块机房解决方案 一、引言 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大28台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (1)机柜 模块化数据中心最大可配置28台机柜,机柜包括服务器机柜、网络机柜和综合布线柜。 (2)机柜外观

模块化数据中心配置的机柜尺寸统一,机柜符合IEC60297-1标准,采用前后风道。机柜外观如图所示。 机柜外观图 (3)机柜特性 机柜满足如下特性: 前后门通风率70%。 机柜内后部可安装两条竖装PDU。 机柜的垂直安装立柱上标示有每个“U”的准确位置。 机柜的前门、后门及侧板均可锁定,只能用提供的专用钥匙打开。机柜静载不小于1300kg。 (4)机柜技术指标 机柜技术指标如表所示。 机柜技术指标表

三、密闭通道 模块化数据中心的密闭通道主要由端门和天窗组成。 (1)端门 密闭通道的端门分为推拉门和双开门两种方案,可根据客户的需求选配。 推拉门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1600mm×42mm。

推拉门采用推拉结构,以机柜为载体,安装上下轨道,保证密闭通道系统的自身独立性。门板由1.5mm冷轧钢板折弯而成,中间安装钢化玻璃,保证通道内区域的可视性。推拉门外观如图所示。 推拉门外观示意图 双开门尺寸:高×宽×深 =2050mm×1500mm×42mm。 双开门整体与机柜通过螺钉联接,可以保证系统的独立性。门板中间镶嵌钢化玻璃,保证通道的可视性,并且钢化玻璃能很好的满足消防应急要求。门板下部安装密封毛刷,可以提高模块的密闭性。双开门外观如图所示。 双开门外观示意图

微模块机房如何布局及设计,详解微模块数据中心!

微模块机房以模块化、标准化的架构和高效高可靠的UPS、精密空调等灵活组合成功打造新一代模块化数据中心基础设施,以其快速部署、高效节省、智能管理等优点成为企业未来数据中心建设的关注焦点,下面我们看看微模块机房是如何布局设计的。 1 微模块机房的优势具体表现在: 一、场景适应性强: 1、最低只需2.6m的安装层高要求,在普通办公环境下即可进行部署; 2、通过单双排灵活组合,最大化利用空间。 二、快速完成部署 1、一体化集成UPS、精密空调、配电、机柜、智能管理等主要子系统,即插即用; 2、工厂预测试、预验证、预制,1到2周内完成现场部署,部署速度较传统提升50%。 三、模块化架构,满足高能效低PUE: 1、优化的配电和制冷系统设计,采用密闭冷/热通道和行式空调近端制冷技术,实现PUE≤ 1.5,节省能耗30%以上; 2、行级空调、高频模块化UPS、密闭通道、高集成配电柜的联合应用使PUE降至1.5以下。 四、智能化管理系统,实时可监可控: 1、智能管理系统,实现实时监控; 2、通过能效管理、3D虚拟展示等功能,显著提升数据中心的运维效率与体验。

2 微模块机房的设计原则: 1、安全可靠性 高可靠性是数据中心运营成功的关键,也是数据中心的基本原则。因此决不能出现单点故障,要对数据中心的布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高机房的安全性。针对数据中心的网络方案,其可靠性设计包括:链路冗余、关键设备冗余和重要业务模块冗余。 2、可扩展性 数据中心方案设计中,每个层次的设计所采用的设备本身都应具有极高的端口密度,为数据中心的扩展奠定基础。在Internet互联层、核心层、分布层的设备都采用模块化设计,可根据EDC网络的发展进行灵活扩展。功能的可扩展性是数据中心随着发展提供增值业务的基础。实现负载均衡、动态内容复制、MPLSVPN、VLAN等功能,为数据中心增值业务的扩展提供基础。 3、标准化 在中心机房系统结构设计时,基于国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展、设备增容奠定基础。

微模块化数据中心方案.

微模块化数据中心(微模块化冷通道数据中心) 一、模块化数据中心概述 模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。单个模块化数据中心按照最大N台机柜(包括服务器机柜、网络机柜、综合布线柜)配置。该模块(不包括UPS)占地面积为35 m2,加上模块外维护通道和给模块内空调供电的PDF柜,总占地面积不超过55 m2,模块总高度不超过2.65 m。机柜数量可根据客户需求成对减少。模块化数据中心的组成如图所示。 模块化数据中心组成示意图 (一)、节能高效: (1)、高效供配电、贴近热源制冷、有效降低模块PUE值 (2)、隔离冷热气流,消除无效气流循环并消除局部热点 通过模块集成管理,协调运行,提升功能组件效能。

(二)、快速部署: 标准化部件,去工程化,整体交付根据业务发展即时匹配,迅速扩容。 (三)、简单可靠: (1)、数据中心基础设施产品化,降低施工工艺影响,提升系统可靠性。 (2)、产品级出厂检验,获得更高质量保证。 (3)、适应能力强,适合用户多种现场条件。 二、怎么样的机房适合采用微模块机房? 数据中心机房作为公司内部一个重要的领域,如何保护好机房安全性能非常的重要,微模块机房是数据机房时代化进步的选择。而模块化数据机房,是将大型数据中心分割成若干个独立区域(独立模块),各个区域的建设规模、功率负载、资源配置等均按照统一标准进行设计和施工。随着IT设备需求的不断发展,可以通过不断增加独立模块,按需逐步建置,从而实现快速建设,快速复制已有的数据中心。

根据需求与低投资、高回报之间的矛盾,满足未来的云计算、虚拟化、刀片式服务器等高密低耗、快速部署、灵活扩展的需求,有效地提高数据中心的工作效率,控制投资成本,满足300m2以下数据机房快速部署的需求,才推出模块化数据中心机房。模块化数据中心是一套完整的数据中心解决方案,集机柜、配电、制冷、监控、综合布线、消防等系统于一体,实现了供电、制冷和管理组件的无缝集成。使模块化数据中心实现智能、高效的运行,让客户花费最少的投资,获得更多的收益,从而降低运营费用。 模块化数据中心可应用于面积50m2~100m2的中小型数据中心机房内,支持水泥地面安装和架空地板安装。模块化数据中心组建快速灵活,可按需部署,建设周期比传统机房缩短50%,模块化数据中心主要应用于传统数据中心机房的局部高密部署和中小型机房的快速建设。 三、微模块机房与传统机房有什么区别? 模块化机房建设模式相较传统建设模式具备了更多优势,在满足客户业务需求的同时创造更多价值,成为未来数据中心建设模式的新标准与方向标。下面就为大家介绍一下模块化机房建设与传统建设的区别,供大家参考。

IDS模块化机房方案

IDS800数据中心机房技术建议书 2016年3月31日

目录 一、产品概述 (3) 1.1 产品简介 (3) 1.2 应用场景 (3) 1.3 产品特点 (4) 二、系统架构 (5) 2.1 IDS800小型数据中心简介 (5) 2.1.1 IDS800支撑能力 (6) 2.1.2 IDS800供配电系统设计说明 (6) 2.2 IDS800机柜及冷通道封闭系统 (7) 2.3 IDS800供配电模块 (9) 2.3.1 智能配电模块 (9) 2.3.2 不间断供电子系统 (11) 2.3.3 蓄电池子系统(蓄电池,无线电池监控仪) (15) 2.4 制冷系统 (20) 2.5 动环监控系统 (21) 2.5.1 系统架构 (21) 3.5.2 功能规划 (23) 3.5.3 产品特性 (24) 2.6、防雷接地系统 (24) 2.6.1 电源系统防雷 (24) 2.6.2 接地系统 (25) 2.7、布线系统 (26)

一、产品概述 1.1 产品简介 华为IDS800小型数据中心是新一代数据中心基础设施解决方案,集配电系统、UPS系统、制冷系统、监控系统、机柜系统、布线系统、防雷系统于一体。 IDS800高度集成配电、UPS、机架空调、监控等在一个基础设施一体化柜内,灵活扩展IT机柜数量。单个模块最多支持8个机柜,IT机柜支持1~6个,IT负载支持15KW及其以下,单柜最大功率支持5KW/R。模块配置250mm单排通道,支持冷/热通道可选。 1.2 应用场景 垂直行业的分支机构机房 中小型企业 机房扩容 临时机房 IDS800在整个机房网络中所处的位置:

机房建设方案及报价清单

机房建设技术方案/工程报价配置清单 目录 第一章机房工程建设方案............................................. 1、前言......................................................... 2.7 门窗装修说明 ........................................... 3、空调通风系统设计............................................. 3.1 设计依据 ............................................... 3.2 空调改造方案 ...........................................

3.3 空调技术要求 ......................... 错误!未定义书签。 3.3 室内空调参数 ........................................... 3.4 机房新风系统 ........................................... 4、电气设计说明................................................. 5.4机房保安监控系统........................................ 5.5 机房门禁系统 ........................................... 6、机房设备总控系统设计概述..................................... 7、机综合布线系统设计概述房.....................................

2020最新机房改造技术全套方案

精选应用文档,如果您需要使用本文档,请点击下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意! 精选范文、公文、论文、和其他应用文档,希望能帮助到你们! 2020最新机房改造技术全套方案 1.2.1、机房改造技术全套方案综述 本次***大学网络中心机房物理基础设施改造及升级采 用台达整体解决全套方案,集中一体化设计,系统模块化的结构,为客户提供可用性高的、扩展性、适应性强的机房基础设施解决全套方案。 精密空调 高效速能 控温节能最轻松 机柜 模块化设计 优化空间使用率 电源管理 优化电源管理 让您灵活整合各 样配电需求 环境监控 资料中心安全最佳守护者 InfraSuite 集成一体化设计 系统模块化架构

1.2.1.1、本次机房改造组成: 机房基础设施改造及升级、机房UPS供配电系统、机房制冷系统、机房IT设备机械支撑;机房动环监控与管理等。系统全套方案组成图如下: 1.2.1.2、系统基本情况说明: 2.1、为了保证通风与制冷的效率,机房净高设计为≥2.6米,地板高度≥400mm。机柜空余位置安装盲板,组成严密的冷热通道。 2.2、UPS主机、电池、动力配电柜安装在电池房,精密空调、机柜、列头柜等静电地板上落地安装,精密空调下方定

做专业架子。 2.3、机房供电系统采用2台40KVA UPS(可扩展为10KVA UPS系统)组成2N系统供电,为机房机柜配电系统配置1台可双路输入的精密列头配电柜,每个机柜提供2路独立的电源供电。 2.4、精密空调采用2套下送风制冷精密空调,双压缩机,单台制冷量4 3.5kW;考虑节能需要,采用EC风机。单台机组风量要求≥1600m3/h;显热比≧0.94,能效比(EER)≧3.0;温度调节精度:±1℃,温度调节范围:16~30℃;湿度调节精度:±5%,湿度调节范围:35~80%,充分满足机房制冷需要。 2.5、机柜系统合计15个,尺寸600*1090*2000mm,每个机柜配置2个IEC标准的专业PDU,为机柜提供双路供电。 2.6、机房布线采用机柜顶上走线的模块化走线全套方案,具备3个各自独立的电源、光纤、网络走线槽,支持上走线。走线槽采用预工程化的模块化机柜顶部上走线系统,实现在现场免工具快速安装快速部署。 2.7、机房监控采用模块化、易扩展的监控系统,设置专用监控室及LCD液晶监控屏,更注重机房能效管理和IT微环境的管理。 2.8、对机房区域中间墙体拆除和修补,消防控制开关改造后适当移位,并增加相应的点位,满足现有整体消防功能要求。将现有办公大厅北边区域用1厘单片防火玻璃隔断钢化玻璃隔成一个监控室,根据需求设计定制监控控制席位,办公大厅南边区域重新设计办公隔断区域。对机房区域进行防尘及