前排左一:控制器

前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器

前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。

后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次接线端子。

框架断路器分为这样几个大的版块:

1、触头导电部件

由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。

2、储能操作机构

利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。

主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。

主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。

更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。

三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。

储能机构

操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。

【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】

【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】

【千斤:主拉簧】

【最后:操作机构正面标准照】

3、关于控制器

(1)取_信号

电流:

A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器;

返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn

电压:

A相电压,B相电压,C相电压

返回:电压值集合 Uab Uac Ubc

频率:

返回:f

(2)数据预处理

这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

运算出三相电流不平衡度,公式保密。

这部分还用来统计谐波,【该计算统计,为程序员娱乐行为】

计算_参数

P ,Q,SCOSΦ

有功电能,无功电能,视在电能

谐波,频率

三相不平衡度,过压百分比,欠压百分比,过频百分比,欠频百分比

连接RAM故障规则数据库。

过载

如果(Ia>2In)//2由客户设定

启动过载计时程序//如果15分钟前短路过,这里的计时参数需要缩短,热记忆功能

如果计时=180秒,且Ia还大于2In

发出过载信号。

}

指令_发出{

如果,接收到故障信号

根据故障类型,发出用户指定的故障处理规则:

1,脱扣断开断路器//各种以“保护”结尾的功能

2,报警(暂)不动作,发出信号吆喝//例如PAL预报警功能

3,协同向上级断路器发出锁定信号,自己上。//ZSI功能

4,系统控制向断路器下级那个小名叫“不重要”的负载回路发出切除信号。//负载监控功能

//以上四种类型,为自定义动作类型,姑妄一听

返回:故障类型,故障发生时间,故障处理记录。

}

控制器就是个这。

4,【常用附件分励脱扣器,合闸线圈,欠压脱扣器】

这些部件,架设在断路器储能机构的上方,透过一些非常机巧的杠杆机构,四两拨千斤的完成任务。

分励是远程断开。

欠压是电压不爽时断开

有时候为了遏制欠压的暴脾气,会连接一个延时控制器,劝欠压观察,1、2、3、或5秒之后,判定欠压故障不是那种日常波动,再由欠压咆哮爆发。

合闸线圈,也叫合闸电磁铁。

在监控室用电机对机构储能之后,再派个人去现场摁下按钮,有失体面,所以在机构上方装设一个电磁铁,全面实现自动化。这就是合闸线圈。

电操(就是前面说的那个把主拉簧拉开的电机)以及分励、合闸线圈,合称为电合分。

订货时常说的电合分电压AC220V,说的就是这三个。

把这些个东西分开,让客户采购ACB时候,还要去单独购买分励脱扣器,合闸线圈,电操,是一种傲慢的行为。

70%~80%的ACB应用场所,有这些附件就够了。其他附件,后面会一个个来说。这里咱们先就大体系说着。

5,【高精尖附件】

协议转换模块

ACB如果要带有通信功能,控制器输出的数据型号,多是按Modbus协议。要是您现场采用的是Profi或者Device Net,就得有个翻译。

信号继电器模块

故障类型,主弹簧储能状态(是否可以合闸),抽屉座上的信号(连接断开试验),要是想放大传出,得有这个。

控制器电源模块

控制器工作电源基本上是DC24V

之前出的DW452000~6300A的ACB,控制器里面空间富裕,所以板子下方会包含一个变压器,AC220V的。但是要是您外接的二次电源是DC220V或

者DC110V,就得买个控制器电源模块

最近出来的那种小型化的DW450-1600A的产品,初期出来的时候,控制器没有包含电源,电源模块外置,顶在ACB的上面。买的时候得单收钱。

【最近已经有厂家做出了内置变压器的控制器】

光电信号模块

主要是考虑信号的电气隔离,用光耦的方式,传递信号。

编程器

带线的遥控器,接控制器上,可以设定控制器的保护参数,个人良心没有坏透,没卖出去过,。

6,【应用型附件】

门框

这个厚道些的厂家一般都含在标准配置里。

相间隔板

这几块塑料板,不知道为啥,大家都单独卖。

母线转换

ACB出线用的最多的,是后部水平接线(后面母排与大地平行)。

要是现场接线条件恶劣,要是用了垂直接线,或者上水平下垂直,上垂直下水平什么的,您可能得单独付款。

但是最近出来的不少产品,都是水平母线端子,拧下螺丝转90度,再拧上去就改成垂直接线了,我觉得这个是最贴心的设计之一。

机械联锁

机械联锁有好几种

首先是两台断路器的,两联锁

其次是三台断路器的,三连锁。三连锁有好几种应用方式

三电源,两常用电源一备用电源,两电源一母联...

各种锁(按钮,抽屉,分闸位置锁,M锁N钥匙,门联锁)

按钮锁,就是按钮前面加个罩子锁上,然后不让人摁住按钮。

抽屉锁,就是锁住抽屉不让改变当前位置。

门联锁,合闸时候,别想开门。这个得用抽屉式断路器。

分闸位置锁,断开的断路器,锁上之后,无法合闸。(锁的是机构里面)

M锁N钥匙,M一般大于N,锁住之后,钥匙才能拔下来,这也算是一种联锁啦。

接地互感器(3PT 3PNT 4PT W)

N相互感器

漏电矩形互感器(矢量和,变压器中性点接地)

3..0智能控制器----写在前面。

这部分写的很纠结。

关键是头绪梳理的有点乱,手边有大概70本万能式断路器的样本,筛出来了10本。

本部分内容主要参考资料包括:

【样本】

常熟开关厂:CW1 CW2 CW3

天津百利:TW30,TW40

施耐德电器:MT,MTE

ABB:Emax

西门子:3WL,3WT

【参考文章引用内容经过少量改写,未与作者联系。如有引用本部分内容,请尊重原作者劳动,注明参考文章】

1,《低压电器》2008年第2期应用IDMTL提高建筑配电系统供电可靠性

赵天意上海交通大学,何巍伟施耐德电气(中国)投资有限公司2,北京人民电器厂有限公司《营销公司培训教程>>B_DOC_acb_2010_MCR与HSISC》

3,中国专利信息中心,相关专利文献。

【关于几个问题的说明】

1,以下的内容,不建议大家去深究,基于应用的角度了解感觉就可以满足绝大部分的工作了。

2,第一条的说明,是给自己打圆场,这部分想写简单了很难,想写深入了,能力不足,所以大家把这个当且只能当另一个新人的读书笔记来看。

3,关于参考资料:土木上传时候,由于没有权限,分压缩包太麻烦了。有需要这些样本的请留言。

控制器功能概览

个人觉得:

理解记忆控制器的功能可以首先将之分成几个大的部分:

1,保护功能:过电流/接地、漏电保护/其他......

2,测量功能:电流电压频率功率...

3, 通信与协同:控制器将信号与不同的设备交互,实现不同的功能。比如:与上位机通信,实现现场数据的远程监控,现场参数的远程调节,远程控制与其他ACB通信,当短路电流来临时,上下级断路器通信约定动作逻辑,实现【ZSI】(Zone Selective Interlock)区域选择性联锁与双电源控制器通信,这个未必有数字信号的交互。但是透过一个控制器,实现了两台断路器,【两路电源的投切】。所以更适宜叫做协同。与下级负载通信,当监测到回路电流故障时,透过中间层继电器模块,断路器可以向较不重要的负荷回路发出切除信号。当回路恢复正常后,可发出复位信号。【负载监控】与手持调试设备的通信,可以自手持终端去调整万能断路器的参数,这个有可能可以改变一些透过面板不能修改的参数数据。

4,自检与用户界面,自检用以监视控制器自身工况(温度,软件错误handle

等等),用户界面是用户对控制器参数进行操作的接口

3.1.1过电流保护

必须得写在前面:保护并不全都意味着断开回路。保护,是针对异常情况的做出的响应举措。

断路器跳闸和发出报警信号,是常见ACB保护措施

a) LSI N这个是四种过电流保护。

Long-time delay 长延时;

Short- time delay 短延时;

Instant短路瞬时;

b)N极保护中性线保护

需求

当负载不平衡或者3次谐波含量比较高的时候,中性线上可能有较大的电流:

一方面我们有时会将中性线导线截面设定为相线截面2倍。

一方面需要为中性线设定专门的保护参数

职责承担

万能式断路器的智能控制器

按照保护参数设定划分为(这里列出的是正常的工况下,N极设定的额定电流):

OFF(无保护);

0.5In;

In;

1.6In;

2In

安装使用方法

如果,在安装3P断路器的场所,需要中性线保护:

采用:3P断路器+外接中性线互感器

需要断路器控制器中性线保护功能【LSIN】

中性线互感器接入控制器。

如果,在安装4P断路器的场所,需要中性线保护。

采用:有中性线保护功能的控制器、

保护参数设定

设定方式

—远程设定(中控室到配电室4km)

—断路器上直接设定:旋钮/菜单【旋钮便宜,菜单贵】

—外置编程器,以串口,红外接口,RS485/232等形式将手持设备连接至控制器,设定参数【这有点装腔调】

设定值

—N极保护参数最少有两档可以调节:OFF和In。

关于接地保护G,向后放一些。

放点测量,电流电压功率因数,功率,电度表。

为此当干一大杯。

这些职能,虽然深藏配电室后宫,为各种多功能NB电度表的光辉所掩盖,

但是还是一样热情洋溢的出现在所有企业的样本之上。

祈祷某日,ACB得宠,将电度表粪土于世上。

这里放一张电流测量的样子吧。其他U,f,P,kW什么的都差不多。

几种说出来缩写的意思显得NB的内容

MCR和HSISC

MCR making current release合闸短路分断

HSISC High Set Instant Short Circuit 超大短路电流分断

一点便于理解的基础知识。

ACB的脱扣,需要经过这样一些过程

1,互感器感应到电流信号,控制器运算,发出动作指令。

2,动作机构动作,脱扣断开。

【关于MCR】

0,在断路器合闸的瞬间,控制器就像电脑开机一样,有一个加电,自检之类的过程。

1,情境

设想,如果万能式断路器合闸的一瞬间,回路中有短路点存在。

此时如果等控制器反映过味来,然后发出指令,起码要几百毫秒,对于金属性短路的故障,此时很可能造成烧大母排或者拱高压侧保护。

2,解决

MCR功能用以解决这个保护真空期。

MCR,合闸短路脱扣,指的就是不经由控制器管理的保护性脱扣。

MCR 一般在万能式断路器合闸后的100mS内有效。在此时间内的短路电流,由一些更为直接的硬件回路直接控制。

一旦有短路故障,则硬件回路瞬时给出脱扣信号,断开回路。时间一般可以控制在10mS以内。

下面是搜集到的一些参考信息,没怎么看懂

带有MCR和HSISC功能实现电路的断路器。它包括有智能脱扣器,在智能脱扣器带有的MCR和HSISC功能电路中还包括分压电路,它的输出端与MCR和HSISC功能电路中的跟随器的输入端相连;分压电路包括

串联的三个电阻,其中一端接地的电阻与三极管集电极和发射极并联,它的基极通过三个电阻以外另一电阻接单片机的I/O端口,由集成运算放大器及其周边电路构成跟随器、反向器和窗口比较器,电源电压通过断路器的辅助触头和另一电阻接于单片机的I/O端口。由于单片机响应极快,进行接通分断和越限跳闸保护的过程可以认为全部由硬件实现,避免了软件运算,节约采样和计算时间,可高速瞬时保护。保护的整定值可通过调整分压电路的电阻来改变,因此具有可调性。

【HSISC】High Set Instant Short Circuit

随着单体变压器容量的提升,性能的提升,计算短路电流日益骇人。

所以ACB的分断能力,也就从50,65,85,100,150kA一路飙升。

在此过程中,应用到了多种手段以提升ACB的分断能力。

HSISC是一种应用于超大电流分断情况下的技术。

High Set Instant Short Circuit

一般地,HSISC的阈值设定在Icw短时耐受电流值附近,当遭遇极大短路电流值时,不经由控制器,不运算,不等待互感器信号,直接分断。

MCR和HSISC是厂商价格表中常见的可选功能。相比之下,MCR几乎家家有,而HSISC出现的不是那么多,见到的,可以在下面跟着帖子说说都谁有。

DMTL

【IDMTL】Inverse Definite Minimum Time Lag反时限最小延时保护【之前写的有笔误,抱歉】

变压器的两侧,一边是高压熔断器,一边是低压的框架断路器,这两个保护器件之间,存在着选择性配合问题。

按照常规的保护曲线,如果将断路器的过载动作值设定过高,易导致高压熔断器越级熔断。

设定值太低的话,电工忙不过来,生产连续性要求高的场所,更是要出事。

IDMTL,是在ACB中内置调节功能,调节【过载长延时】保护特性,使之与高压熔断器匹配,避免出现上述两难困境。

这个东西用的不是很多,可参考CW3样本和下面的这篇文章【应用IDMTL技术提高建筑配电系统供电可靠性】

应用IDMTL提高建筑配电系统供电可靠性.pdf(224.28 KB)

作者:上海交大赵天意施耐德电气何巍伟

文章写的蛮清楚的

PAL

【PAL】pre alarm 过载预报警(这个缩写没有去细查过,不过玩魔兽的管这个叫帕拉丁...电视制式也有个PAL)

PAL不只是出现在万能式断路器中,也出现在带有电子脱扣器的塑壳断路器里,电动机保护器也有...

设计时:假定一个回路额定电流为1000A(根据计算得到)

运行中:当电流在1000A的90%以内,认为是正常状态

当负荷超过900A时,电力管理部门就需要注意,负荷有过载的可能性。

PAL功能是应这种需求而设计的。

设定一个预报警门限值,例如额定值的90%,设定一个延时时间,例如120S

以上面的数据为例子,当回路电流持续在900A以上,超过120S时,万能式断路器可以提供一个报警节点信号,用以提示运行部门注意负载状况。

欢迎您的下载,

资料仅供参考!

致力为企业和个人提供合同协议,策划案计划书,学习资料等等

打造全网一站式需求

CW系列智能型万能式断路器操作说明

CW1系列智能型万能式断路器操作说明 一. 贮能操作 1.手动贮能 1.1贮能时将贮能手柄上下反复扳动适当次数(约 6?7次),当手感觉不到反力时 就完成了贮能 1.2贮能完毕后,“贮能、释能”指示器在“贮能”位置。 2.电动贮能 控制回路通电后,电动贮能即自动运行(控制电路已接成自动预贮能形式时) 二. 分合闸操作 1.手动分合闸操作 1.1合闸 合闸”指示器由“ ”转换到“ ”,“贮能、释能”指示器由“贮能”状态转换到 “释能”状态。 1.2分闸 当断路器处于闭合状态时, 推压红色“ ”按钮,断路器即分闸,“分闸、合闸” I 0 指示器由“ ”转换到“ ”。 2.电动分合闸操作 当断路器处于贮能、断幵状态时,推压黑色 按钮,断路器合闸,“分闸、

2.1合闸 当断路器处于贮能、断幵状态时,将额定电压施加于合闸电磁铁上能使断路器 合闸。 2.2分闸 当断路器处于闭合状态时,将额定电压施加于分励脱扣器便能将断路器分闸。 三.抽屉式断路器操作 1.断路器本体插入操作 1.1拉出抽出导轨1.2将断路器本体放置在导轨上,注意断路器两凸出支架座应卡入导轨凹入处 图1断路器面板 1.3将断路器本体向内推入,直至不能推动为止。

1.4抽出手柄,并将手柄六角完全插入抽屉座手柄内。 1.5顺时针转动手柄,直至为止指示器转至“连接”位置,并能听见抽屉座两侧有 “咔嚓”两声,拉出手柄并放入原位。 2.断路器本体抽出操作 2.1首先将断路器本体从“连接”位置移动至“分离”位置(将手柄向逆时针方向摇动)。 2.2将手柄拔出后,拉出断路器本体,注意拉出断路器本体时,由于重心前移,要注意防止断路器倾倒及跌落。 2.3 将断路器本体从抽屉内取出,然后将抽出导轨推回原处

万能断路器知识

前排左一:控制器 前排中:储能机构,上部—绿色为欠压脱扣器,蓝色为合闸线圈(合闸电磁铁),赭石色为分励脱扣器 前排右:电动机,上部——绿色部件为与欠压脱扣器联合使用的:欠压延时控制器。 后排断路器本体(导电机构,灭弧室,进出线排),上部浅灰色部分为二次 接线端子。

框架断路器分为这样几个大的版块: 1、触头导电部件 由于承载电流多数在630A以上,最高可至6300A,出于支承,绝缘,以及预期短路电流较大,电弧能量强等方面因素的影响,触头导电部分,被密封在一个腔体内。外壳材料由专用的DMC材料压制而成。各相导电触头上,分别装设有专用的速饱和互感器。将该相的电流信号,传递至控制器。

2、储能操作机构 利用一系列复杂的机械机构,拉伸一根大直径弹簧储能,利用脱扣机构,将主弹簧自拉伸位置解锁释放,进而执行合闸或者分闸的操作。 主弹簧,及相连接整合在一起的这些连杆,弹簧,称为储能机构。 主弹簧的拉伸,一方面可以通过一个手柄,可以人力完成。 更多地,通过一个电机和相连的减速齿轮机构,依靠电机为主拉簧储能。电操,储能电机,MOE,叫法有点混乱。 三(四)极触头,均分别与储能机构相连接。

储能机构 操作机构,是机械产品。基于所学专业原因,觉得这部分比之控制器更重要,所以多看了好多。 【四两拨千斤是什么?看看这些较弱的塑料件就知道了。】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】

【最后:操作机构正面标准照】

3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合 IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn 电压: A相电压,B相电压,C相电压 返回:电压值集合 Uab Uac Ubc 频率: 返回:f (2)数据预处理 这部分用来根据电压电流信号,计算出功率,功率因数,有功功率,无功功

(完整版)低压断路器工作原理图

低压断路器工作原理图 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作。当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放。也使自由脱扣机构动作。分励脱扣器则作为远距离控制用,在正常工作时,其线圈是断电的,在需要距离控制时,按下起动按钮,使线圈通电,衔铁带动自由脱扣机构动作,使主触点断开。

此主题相关图片如下,点击图片看大图: 1-主触点 2-自由脱扣机构 3-过电流脱扣器 4-分励扣器脱 5-热脱扣器 6-欠电压脱扣器 7-停止按钮 空开烧毁的原因: (一)触头系统 1.触头压力不足。因长期使用,触头弹簧变形、氧化,张力消失或减退,因触头过热,使触头弹簧退火,都是触头压力不足的原因,对此要检查触头初压力和终压力是否符保要求。其方法可在动触头和

支持板之间放入一张纸条,纸条在触头弹簧压力下被压紧,在动触头上装一弹簧秤,右手拉弹簧秤,左手轻轻拉纸条,当纸条刚可以抽出时,弹簧称上读数即为初压力。 将开关合上,使触头闭合,纸条夹在动静触头之间,按测初压力的方法;当纸条刚可抽出时,弹簧称上读数就是终压力。 触头压力也可以用下式估算: 初压力=0.5*触头终压力,(公斤) 终压力=2.25*触头额定电流(安)/100(公斤) 根据触头初、终压力的数值,可以重新配制弹簧,也可以自行绕制。自行绕制时,选择合适的琴钢丝,按同样的直径和匝数进行绕制,但往往由于绕制工艺问题,所得的弹簧力大小的差别,需要将弹簧的直径和匝数进行调节。调节的办法是:钢丝越粗,弹力越大;;弹簧外径越大,弹力越小;匝数越多,弹力越小。绕制时用一根圆铁棒在老虎钳上,再在圆铁棒上齐密缠绕,所用铁棒直径要比弹簧内径小一些,因绕好后弹簧直径会增大,绕好后的弹簧应热处理,否则无弹性。 绕制弹簧:在台钳上用两块硬木板将钢丝夹紧,圆铁棒变成一个摇手柄,在一端开一个槽,将钢丝头钳入槽内,摇手柄将钢丝卷在铁棒上,匝与匝之间的节距,用厚度与节距相等的铁皮钳入匝与匝之间,用来控制节距。铁棒直径选用经验:直径0.9毫米以下钢丝应比弹簧直径小2毫米,0.9~1.63毫米的钢丝比弹簧直径小3毫米,1.63~2.6毫米的钢丝,圆铁棒直径应比弹簧直径小4毫米。 2.触头表面氧化。金属的氧化层是一种不良导体。触头温度越高,

万能断路器说明书..

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 1.2型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为 Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃, b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。

永磁机构断路器的工作原理

永磁机构断路器的工作原理 自1961 年美国GE 公司研制成功第一台真空断路器以来,真空断路器的技术水平迅速得到提高。随着新型触头结构和新材料的研制,真空断路器的开断能力不断提升。而作为真空断路器的主要元件———操动机构,也历经了几代的发展,从最初的电磁机构,发展到现在广泛应用的弹簧操作机构,以及现阶段正迈向成熟并逐渐普及的永磁操作机构。 真空断路器及操动机构的分析 真空断路器之所以如此迅速发展,在于其真空灭弧室优异的开断特性,使其电寿命大大增加。真空断路器的灭弧室动触头行程小,要求分闸速度高。动静触头合闸时为平面接触,为了防止真空断路器在短路时触头被强大的冲击力斥开,动静触头间要施以较大的触头压力,这样也有利于提高分闸速度。真空灭弧室的优异性,使其机械及电寿命从传统的2000次跃增为上万次,沿用传统断路器操动机构电磁机构和弹簧机构很难体现出其高寿命、高可靠性的优点。因此需要一结构高度简化、节能和高可靠的机构来满足真空断路器的驱动要求。 永磁机构以其结构简单、运行可靠、经久耐用等优点被广泛应用于真空断路器的驱动,它克服了传统机构的缺点,充分发挥了真空断路器的优点,为研制新一代免维护断路器奠定了基础。它已成为电力系统选型热点,具有良好的经济效益和市场前景。本文以ZNY1-10P630-12.5型永磁真空断路器为例来分析永磁断路器的结构及工作原理。 永磁机构断路器工作原理及主要技术参数 主要技术参数 该真空断路器采用双稳态内设欠压脱扣器永磁机构,并与机械手动脱扣器结为一体化设计,使手动分闸轻便可靠。永磁机构分闸与弹簧分闸相结合,使分闸速度的分配更理想。与弹簧操作机构断路器比较,可动部件大大减少,使其可靠性和机械寿命大幅提高,是弹簧操作机构类型断路器的理想替代产品。ZNY1-10P630-12.5型永磁真空断路器的主要技术参数如下: 额定电压PkV 10 最高电压PkV 12 额定电流PA 630 额定频率PHz 50 额定短路开断电流PkA 12. 5

断路器的工作原理及使用方法

浅谈断路器的工作原理及使用方法 卢平 摘要:断路器(本文指漏电型断路器)是电力供配电系统中不可缺少的主要保护电器之一,也是功能最完善的保护电器,其主要作用是作为短路、过载、漏电、过压以及欠电压保护。 关键词:断路器;工作原理;电流参数;范围;选型;安装 0 引言 在实际应用过程中,往往由于一些人员对断路器的选择或使用不当,从而使断路器的功能不能完好的体现,给施工用电安全埋下隐患或发生用电安全事故。因此要完整准确地选择断路器、了解短路器的工作原理、理解断路器的各个电流参数的意义、分清短路器的使用范围及正确的安装是十分必要的。 1 断路器的工作原理 断路器漏电保护的工作原理是由三个连续功能来实现的,这三个功能实质上是同时作用的,分别为:检测剩余电流、对剩余电流进行测量比较、启动脱扣装置将故障电路断开。 检测剩余电流是通过一个电流互感器,其初级绕组测量电路的相线电流和零线电流,绕组方向使相线电流和零线电流产生的磁场相互抵消。泄漏电流的产生破坏了这种平衡,并且会在次级绕组上通过磁场感应产生一个电流,叫做剩余电流; 对剩余电流测量比较是使用一个电子式或电磁式继电器,将剩余电流的电信号与预设值相比较。在正常用电情况下,连接跳闸机构的金属杆被一块永磁铁吸住,同时零序电流也产生电磁力,它与弹簧产生的力同时也作用在连接跳闸机构的金属杆上,通电状态下永磁铁的磁力(涌磁铁的磁力决定了断路器的灵敏度)大于弹簧和电磁力的合力,即跳闸机构不会动作,电路是接通状态; 启动脱扣器即跳闸:只要剩余电流产生的电磁力大到能够抵抗永磁铁的磁力,弹簧使金属杆旋转,触发断路器的脱扣装置以断开故障电路。同时断路器可配备不同的继电器或脱扣器。脱扣器是断路器一个重要的组成部分,而继电器则通过与断路器操作机构相连的欠电压脱扣器、分励脱扣器来控制断路器,由脱扣器来完成其相应的其它保护功能(如过载、短路等)。 断路器的参数重多,只有充分理解断路器的各个电流参数的意义才能做到正确的选择。断路器的电流参数包括断路器壳架等级额定电流参数、过电流脱扣器的电流参数、断路器的短路特性电流参数三个部分。

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理

断路器、隔离开关、接触器、继电器、万能转换开关原理 低压断路器 低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。 结构和工作原理低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣器)、灭弧系统等组成。低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。主要作用是: 1)分闸后,建立可靠的绝缘间隙,将需要检修的设备或线路与电源用一个明显断开点隔开,以保证检修人员和设备的安全。 2)根据运行需要,换接线路。 3)可用来分、合线路中的小电流,如套管、母线、连接头、短电缆的充电电流,开关均压电容的电容电流,双母线换接时的环流以及电压互感器的励磁电流等。 4)根据不同结构类型的具体情况,可用来分、合一定容量变压器的空载励磁电流。 户外刀闸按其绝缘支柱结构的不同可分为单柱式,双柱式和三柱式。其中单柱式刀闸在架空母线下面直接将垂直空间用作断口的电气绝缘,因此,具有的明显优点,就是节约占地面积,减少引接导线,同时分合闸状态特别清晰。在超高压输电情况下,变电所采用单柱式刀闸后,节约占地面积的效果更为显著。 在低压设备中主要适用于民宅、建筑等低压终端配电系统。主要功能:带负荷分断和接通线路隔离功能。 接触器 直流接触器的工作原理如下:当接触器线圈通电后,线圈电流产

万能式自动空气断路器解说

万能式自动空气断路器又称自动空气开关,在正常运行时,作为接通和断开主电路的开关电器;在不正常运行时,可用来对主电路进行过载、短路和欠压保护,自动断开电路。所以,万能式自动空气断路器既是一种开关电器,又是一种保护电器。 船用万能式自动空气断路器,主要是用作船舶发电机的主开关。它既可作为发电机的主电路通断用,又可作为发电机的继电保护装置用。所以,它是船舶电站中一个十分重要的电器。 国内外制造的船舶用发电机主开关的形式很多,结构不尽相同,但其基本原理大同小异。目前,我国生产的船用万能式自动空气断路器主要有DW94、DW95、DW98和引进产品AH型等几种。 自动空气断路器从结构上看,一般由触头系统、灭弧室、操作机构、自由脱扣机构等组成。 触头系统 一般由二到三组触头组成。在闭合时通过的额定电流是由主触头承担的,为避免主触头在接通和断开电路时被大电流产生的电弧灼伤,还设有弧触头。有些大容量开关还设有一组预接触头(副触头),它们的动作顺序是:在合闸时,先接通弧触头,然后接通预接触头,最后才是主触头;在分闸时,先断开主触头,然后是预接触头,最后才是弧触头,电弧均产生在弧触头上,因此,触头系统的设计,应保证有足够的电动稳定性,具有电动力补偿,即短路电流所产生的电动力不是减弱而是加强触头的压力。 灭弧装置 灭弧装置是由铁质栅片和绝缘材料构成的灭弧罩组成的。其作用是使电弧迅速熄灭,以保护触头不被电弧灼伤或熔焊,提高开关的使用寿命和工作的可靠性。 脱扣器 脱扣器是自动空气开关的感受元件,当电路发生故障时,脱扣器接到信号后动作,经过自由脱扣机构使自动开关分闸。 过电流脱扣器:当过电流故障发生时,过电流线圈对应电磁铁吸力加大,使杠杆机构动作,自由脱扣机构脱扣。一般要求开关动作的时间和过载电流成反比关系。 失压脱扣器和分励脱扣器:当欠压故障发生时,失压线圈对应电磁铁失电,吸力减小,使杠杆机构动作,自由脱扣机构脱扣。失压脱扣器要保证在电压降到额定电压值的40%或以下时必须动作,自动开关断开。 分励脱扣器主要用来远距离控制断路器迅速断开保护电路。当需要脱扣器动作时,按下分励按钮,分励脱扣线圈得电,脱扣机构动作,开关分闸。分励脱扣线圈要在75-110%额定电压时均能可靠断开自动开关。 操作机构 其作用是实现操作手柄及电动合闸或电磁合闸装置和各种脱扣器对触头动作的控制,并且要能够“自由脱扣”。各类自动空气开关都有手动机械脱扣按钮,分闸时,只要按下“分闸”按钮即可实现分闸操作。尚有一些自动空气开关,使用扳动手柄储能或电动机储能方式操作,使用手动机械“合闸”按钮合闸或电气分闸操作。 自由脱扣器 自由脱扣器用来实现开关在任意位置的强制分闸动作。所谓“自由脱扣”是指在主电路中出现故障电流时,不论操作手柄在什么位置,触头均能迅速分断电路。 装置式自动空气开关 装置式自动空气开关(MCB)是一种容量相对小的空气断路器,也叫塑壳式自动开关,常简称为自动开关。自动开关同样具有过载、短路和失压等保护功能,因此,当发电机功率较小时,它也可用做发电机主开关。自动幵关具有安全、美观、体积小、质量轻等特点,主

断路器工作原理讲解学习

断路器原理 中文名称:断路器 英文名称:circuit-breaker;circuit breaker 断路器按其使用范围分为高压断路器和低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。低压断路器又称自动开关,俗称"空气开关"也是指低压断路器,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。 分类 按操作方式分:有电动操作、储能操作和手动操作。

按结构分:有万能式和塑壳式。 按使用类别分:有选择型和非选择型。 按灭弧介质分:有油浸式、真空式和空气式。按动作速度分:有快速型和普通型。 按极数分:有单极、二极、三极和四极等。 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。

高压断路器(或称高压开关)是发电厂、变电所主要的电力控制设备,具有灭弧特性,当系统正常运行时,它能切断和接通线路以及各种电气设备的空载和负载电流;当系统发生故障时,它和继电保护配合,能迅速切断故障电流,以防止扩大事故范围。因此,高压断路器工作的好坏,直接影响到电力系统的安全运行;高压断路器种类很多,按其灭弧的不同,可分为:油断路器(多油断路器、少油断路器)、六氟化硫断路器(SF6断路器)、真空断路器、压缩空气断路器等 内部附件 辅助触头 与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁。例如向信号灯、继电器等输出信号。塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 报警触头 用于断路器事故的报警触头,且此触头只有当断路器脱扣分断后才动作,主要用于断路器的负载出现过载短路或欠电压等故障时而自由脱扣,报警触头从原来的常开位置转换成闭合位置,接通辅助线路中的指示灯或电铃、蜂鸣器等,显示或提醒断路器的故障脱扣状态。由于断路器发生因负载故障而自由脱扣的机率不太多,因而报警触头的寿命是断路器寿命的1/10。报警触头的工作电流一般不会超过1A。分励脱扣器 是一种用电压源激励的脱扣器,它的电压与主电路电压无关。分励脱扣器是一种远距离操纵分闸的附件。当电源电压等于额定控制电

万能断路器结构及原理教学提纲

万能断路器结构及原 理

】 【下面这些红字,是说,红字所代表的附件与储能机构在此连接】 【千斤:主拉簧】 【最后:操作机构正面标准照】 3、关于控制器 (1)取_信号 电流: A相互感器,B相互感器,C相互感器,N相互感器,变压器中心点接地互感器; 返回:电流值集合IA/IB/IC/IN/Ig/IΔn

智能型万能式断路器安装尺寸工作原理

1. 主要用途:BKW5系列智能型万能式断路器(以下简称断路器),适用于交流50Hz,额定工作电压400V、690V,额定电流为200A-630A的配电网络中;主要用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路、单相接地等故障的危害,该断路器具有多种智能化保护功能,可作选择性保护,且动作精确,避免不必要的停电,提高供电的可靠性。断路器符合GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》。 2.型号含义及分类 2.1 型号含义 2.2 分类2.2.1 安装方式:固定式、抽屉式。 2.2.2 传动方式:电动机传动、手动。 2.2.3 极数:三极、四极。 (Inm-3200A增容型4000A只有三极)3. 正常工作条件3.1 周围空气温度: 3.1.1 下限值不超过+40摄氏度 3.1.2 下限值不超过-5摄氏度 3.1.3 24h的平均值不超过+35摄氏度 注:下限值为-10摄氏度或者-25摄氏度的工作条件,在订货时用户须向制造厂申明。 上限值超过+40摄氏度或下限值低于-25摄氏度的工作条件,用户应与制造厂协商。3.2 安装地点的海拔不超过2000m。3.3 大气条件大气相对湿度在周围空气温度+40摄氏度时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月份的平均最大相对湿度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25摄氏度,并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。3.4 污染等级:3级3.5 安装类别额定工作电压690V以下的断路器用于安装类别1V;辅助电路的安装类别,除了欠电压脱扣器线圈,电源变压器初级线圈与主电路相同外,额定工作电压为400V时,辅助电路的安装类别为Ⅲ。4. 主要技术数据4.1 断路器的额定工作电流(见表1) 表1

低压配电系统工作原理

低压配电系统工作原理 低压配电系统由配电变电所(通常是将电网的输电电压降为配电电压)、高压配电线路(即1千伏以上电压)、配电变压器、低压配电线路(1千伏以下电压)以及相应的控制保护设备组成。 低压断路器:低压断路器又称自动开关,它是一种既有手动开关作用,又能自动进行失压、欠压、过载、和短路保护的电器。它可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件,一获得了广泛的应用。(1) 断路器附件 (2) 微型断路器:微型断路器,简称MCB,是建筑电气终端配电装置中使用最广泛的一种终端保护电器 (3) 塑壳断路器:塑壳断路器能够自动切断电流在电流超过跳脱设定后。塑壳指的是用塑料绝缘体来作为装置的外壳,用来隔离导体之间以及接地金属部分。塑壳断路器通常含有热磁跳脱单元,而大型号的塑壳断路器会配备固态跳脱传感器。 (4) 框架断路器 (5) 智能型万能断路器

智能配电: (1) 低压无功补偿成套装置 (2) 复合开关 (3) 操作手柄 (4) 无功补偿控制器 低压配电开关: (1) 负荷开关:负荷开关,顾名思义就是能切断负荷电流的开关,要区别于高压断路器,负荷开关没有灭弧能力,不能开断故障电流,只能开断系统正常运行情况下的负荷电流,负荷开关由此而得名 (2) 隔离开关:隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路措施。

小型断路器结构原理

名词解释: 断路器(英语:Circuit Breaker,简称CB),又称为遮断器,而香港一般称为“水汽制”,为一种过电流保护之装置,可使用于室内配线上使用之总开关与分电流控制开关(ON/OFF POWER),亦可有效的保护电器的重要元件,主要用作短路保护和防止严重超载,工业机器上的马达负载保护也会指定使用断路器做为保护装置之一。在低压用断路器,最常见为无熔丝开关,较大型容量之低压断路器最常见的是空气断路器(A ir C ircuit B reaker,缩写ACB)。 结构: 当用手向上扳起把手,会执行启动电流(circuit-close),当电路过载或短路时即自动跳脱,将事故原因排除之后,重新下扳再往上扳,否则无法达成再次闭路动作。与普通电源开关不同点为增设弹簧与消弧装置。弹簧作用为于启断(OPEN)或闭合(CLOSE)之操作过程中,预储弹簧力量至临界点后,瞬间弹离而快速接通或跳开接点,故其操作速度不受手操作速度之影响。消弧装置为消除操作上内部接点所产生之火花之消弧室,任何接点打开负载电流均会产生电弧(即火花)。因电弧本身 使火花更快速地熄灭。 断路器。 种类: 低压用

?配线用断路器:为一种低压过电流保护之断路器,在美国称为molded-case ?漏电断路器 ?高压、特别高压用 ?空气断路器(ACB) ?油断路器(OCB) ?磁吹断路器(MCB) ?瓦斯断路器(GCB) ?真空断路器(VCB) 油断路器 磁吹型断路器 真空型断路器 少油量型断路器 少油量型断路器由于可耐受启断次数较少,相对所需维修频度较高,目前皆已停产。 空气断路器 利用预先贮存的压缩空气来当消除电弧介质。压缩空气不仅作为消除电弧和绝缘介质,而且还作为传动的动力。 由于新鲜的压缩空气流除了可以带走弧隙中热量,降低弧隙温度,还能直接带走弧隙中的游离带电质点,补充新鲜气体介质,使去游离大大加强,弧隙介质强度迅速恢复,所以,空气断路器断流容量大,灭弧时间短,而且快速自动重合闸时断流容量不降低。 但是空气断路器也有金属消耗量大,需要装设压缩空气系统等辅助设备和价格较贵等缺点。通常用于110kV及以上的大容量电力系统中。 目前生产的空气断路器多采用常充气式,即无论在合闸或分闸状态,消弧室内部都充满压缩空气,保证了接触头间必要的绝缘强度。这种型式结构简单,空气压力利用好,气耗量少。 热动式

ME万能式断路器检修、维护技术总结

ME(DW17)低压断路器检修、维护 技术总结 1、合闸后电机出现连转故障:要想知道电机出现连转故障原因。首先要了解ME(DW17)断路器电气操作原理(见图1):

ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程: 操作万能转换开关后,KK万能转换开关触点接通→HJ线圈吸合→HJ合闸接触器常开触点接通→通过K1接触器常闭触点→M电动机旋转→同时K2接触器常开触点接通自保→电机带动(ME(DW17)断路器主触头接通)SE终点开关动作接通→K1接触器线圈吸合→K1接触器常闭触点断开→电动机停止旋转。 熟悉ME(DW17)断路器电气操作原理动作过程后,故障原因就很容易找得到。 合闸后电机出现连转故障原因分析如下:

注: 1、(●)为选中故障类型。 2、C1、C2电容在操作回路中以减少触点间飞弧,在回路动作时,吸收一部分能量。

ME(DW17)断路器各个元件正面布置视图(见图2) 2、合闸后手柄停留位置过头(偏右)故障。 手动手柄停留位置过头故障,造成原因有以下两种: A、前面板操作机构安装或长期在振动环境中运行,固定螺丝松动、前面板操作机构移位。 B、操作机构与本体壳配合面不平滑,造成机构与本体壳有磨察、卡涩现象不能自由动作,配合不好。 对上述故障处理方法: A、检查前面板调整定位螺丝是否松动或偏低,前面板固定螺丝松动移位。前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝出现问题后,都可使合闸后手柄停留位置过头(偏右),不能自由处于断路器最佳状

态,检查后消除。 前面板调整定位螺丝、前面板固定螺丝位置(见图3) B、定期检查操作机构传动装置内的润滑油,是否使用完。使用完后及时加油补充,以确保各个机械机构之间相互自由配合。减少其金属之间的硬磨擦对各机件的损坏,造成配合间隙过大,扭力移位出现卡涩现象不能自由动作。 3、ME(DW17)断路器合闸前电机空转。 断路器合闸前(主触头未闭合前)电机空故障,造成原因主要有以下两种: A、操作前面板内涡轮与涡杆没有齿合。 B、机构手柄复位弹簧脱落断裂。 对上述两种故障处理方法: A、检查涡轮与涡杆离合调螺丝是否松动,有松动现象应重新调

塑壳断路器工作原理和主要参数

塑壳断路器工作原理和主要参数

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

塑壳断路器工作原理和主要参数 塑壳断路器一般适用于供电系统400V供电与低压配电系统的总进线端处接口,在地铁站被广泛运用于二级负荷小动力电源配电箱、三级负荷小动力电源配电箱、双电源切换箱、消防控制柜以及MCC柜系统中;车辆段和区间所部分低压配电系统也使用了塑壳断路器。地铁站低压配电系统中使用的断路器的型号一般是VL160、VL250等,表示额定电流为160A、250A。 塑壳断路器的工作原理 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。 当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片上弯曲,推动自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当电路欠电压时,欠电压脱扣器的衔铁释放,也使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。 当按下分励脱扣按钮时,分励脱扣器衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。

塑壳断路器 塑壳断路器的主要参数 1.额定电压 断路器铭牌上的额定电压是指断路器主触头的额定电压,是保证接触器触头长期正常工作的电压值。 2.额定电流 接触器铭牌上的额定电流是指路器主触头的额定电流,是保证接触器触头长期正常工作的电流值。 3.脱扣电流 脱扣电流是使过电流脱扣器动作的电流设定值,当电路短路或负载严重超载,负载电流大于脱扣电流时,断路器主触头分断。 4.过载保护电流、时间曲线 过载保护电流、时间曲线,为反时限特性曲线,过载电流越大,热脱扣器动作的时间就越短。 5.欠电压脱扣器线圈的额定电压 欠电压脱扣器线圈的额定电压一定要等于线路额定电压。

万能断路器说明书

人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 人生不能留遗憾 智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 1.1适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路为

Ⅲ级。 2.2主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 2.3. l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

低压断路器工作原理

塑壳式低压断路器原理图 低压断路器的主触点是靠手动操作或电动合闸的。 一、引言 二、 三、低压断路器分为万能式断路器和塑料外壳式断路器两大类,目前我国万 能式断路器主要生产有DWl5、DWl6、DWl7(ME)、DW45等系列,塑壳断路器主要生产有DZ20、CMl、TM30等系列。断路器都是由本体和附件组成。 本体是不带任何附件,但能确保顺利合、分电路,并且有在电路或设备发生过载、短路等事故时,自动切断故障的功能,而附件作为断路器功能的派生补充,为断路器增加了控制手段和扩大保护功能,使断路器的使用范围更广、保护功能更齐全、操作和安装方式更多。目前断路器附件已成为断路器不可分割的一个重要部分。但附件并不是越齐全越好,这就要根据具体的控制线路和保护线路来合理地应用附件,避免造成不必要的浪费,同时要分清电压等级,交流或直流,辅助触头的对数等,如应用不当,不但不起保护作用,而且还会造成很大的经济损失。下面对断路器的附件功能和应用进行分析,使用户在应用断路器附件时有所帮助。 四、 五、二、内部附件 六、 七、1.辅助触头;与断路器主电路分、合机构机械上连动的触头,主要用于 断路器分、合状态的显示,接在断路器的控制电路中通过断路器的分合,对其相关电器实施控制或联锁,例如向信号灯、继电器等输出信号。万能式断路器有六对触头(三常开、三常闭),DW45有八对触头(四常开、四常闭)。 塑壳断路器壳架等级额定电流100A为单断点转换触头,225A及以上为桥式触头结构,约定发热电流为3A;壳架等级额定电流400A及以上可装两常开、两常闭,约定发热电流为6A。操作性能次数与断路器的操作性能总次数相同。 八、

低压断路器检修与维护

低压断路器的检修与维护 1. 教学目的 通过对整篇课程的学习,使参加培训的人员能够基本了解和掌握低压断路器的工作原理和内部构造,使培训人员能够达到独立检修低压断路器和处理问题的能力。本次课程以理论联系实际的方法进行,中间穿插一些图片,使大家通俗易懂、一目了然,就是为了使学习者能尽快的熟悉和掌握关于我厂低压断路器检修与日常维护、常见的故障分析和处理,以便于在以后的检修工作中,举一反三的处理各类异常问题。下面主要就我厂安装的几种低压开关来进行介绍。 2. DW17B(ME)系列开关 2.1 操作方式 本厂使用的 DW17B(ME)系列开关有三种操作方式: 2.1.1正面手动直接操作 该机构位于断路器正前方,将操作手柄插入塑料手柄正中方孔内,顺时针旋转90度即可将断路器闭合,闭合后应取下操作手柄;如需手动断开断路器,只需将固定在面板上的塑料手柄向逆时针旋转使断路器断开; 2.1.2电动机操作 有电机和储能机构组成,通过电动操作控制装置控制断路器闭合; 2.1.3电动机预储能带释能操作 其操作分为二个过程,第一个过程为储能,只操作储能按钮即可完成;第二个过程为闭合操作,当需要断路器闭合时,接通闭合操作按钮即可完成。 2.2 断路器的触头系统(如图1) 断路器的触头系统采用电动补偿结构,大大的提高了断路器的通断能力。 图1 ME型断路器的触头系统示意图

触头系统通过连杆机构,绕主轴转动而闭合。触头系统闭合顺序是弧触头先闭合,然后主触头闭合,断开顺序则相反,主触头断开,然后弧触头再断开,使分断的电弧从弧触头引到灭弧罩内灭弧。 ME2500每相有2组触头系统并联组成。 2.3 脱扣器 断路器装有分励脱扣器,可远方操作使断路器断开。(外形如图2) 图2 二只分励脱扣器 2.4 安装联结方式 本厂使用的ME系列断路器为抽屉式断路器,它由插入断路器与抽屉框组成。 抽屉式断路器有三个工作位置:“接通”位置、“测试”位置、“断开”位置。位置变更通过手柄旋转来实现,三个位置均有标记指示。 当处于“接通”位置时,主回路和二次回路均接通;当处于“测试”位置时,主回路断开,并有可靠的隔离距离,仅二次回路接通,当处于“断开”位置时,主回路和二次回路全部断开。该断路器具有机械联锁装置,使断路器在“接通”位置或“测试”位置时才能合闸,而在“接通”位置和“测试”位置的中间位置不能合闸。 2.5铭牌及技术参数 型号:DW17B(ME)-2500 主电路电压:380V 额定电流:2500A

dw15-630断路器说明书

DW 15-630断路器说明书(大概内容) DW15-低压万能式空气断路器具有安全性和智能性,可防止人工合闸产生电弧,并具有对电源设备的过载、欠压和短路保护功能。DW15-630型断路器的额定电流为630A,额定电压为交流380V,50Hz。它在配电网络中多用于三相电的接通与断开。 工作原理 DW15-630断路器工作原理如附图所示。按下SB1,380V交流电从接线端子{41}经过{43}和辅助触头,通过继电器的线圈(2-10)。回到{42},对继电器加电。继电器得电工作,触点9、11吸合,继电器自保。此后,380V交流电从接线端子{41}经过继电器触点11-9-7-6-3-1,通过电动机M,回到{42},对电动机加电。电动机得电工作,释能弹簧拉紧,储能指示显示为“储能”状态。 按下SB2,380V交流电从接线端子{42},通过释能线圈,经过辅助触头、接线端子{44}、SB2、{49},回到{41},对释能线圈瞬间加电,释能弹簧释放,辅助触头闭合,继电器复位,主触点闭合。 按下SB3,380V交流电从接线端子{41},经过{47}、{46}、SB3、{45}和辅助触头,通过分励线圈,再经过{48},回到{42},对分励线圈加电。分励线圈吸合,拉开分励弹簧,带动分励触点断开,主触点断开,辅助触点断开。万能断路器各器件恢复初始状态,为下一次工作做好准备。 在开始工作时,欠压线圈就已被加电而闭合,并监视电压的状态。当低于330V 时,欠压线圈断开,带动分励触点断开,主触点不吸合。 故障维修 万能式空气断路器在使用过程中有时会发生主触点不闭合或在闭合期间又自行断开的故障,给生产造成严重后果。经过检查,发现故障原因如下:(1)由于

低压断路器工作原理及选型

低压断路器工作原理及选型 什么是低压断路器 低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等。低压断路器的分类方式很多,按使用类别分,有选择型(保护装置参数可调)和非选择型(保护装置参数不可调),按灭弧介质分,有空气式和真空式(目前国产多为空气式)。低压断路器容量范围很大,最小为4A,而最大可达5000A。低压断路器广泛应用于低压配电系统各级馈出线,各种机械设备的电源控制和用电终端的控制和保护。 低压断路器特性及技术参数 我国低压电器标准规定低压断路器应有下列特性参数: (1)型式: 断路器型式包括相数、极数、额定频率、灭弧介质、闭合方式和分断方式。

(2)主电路额定值: 主电路额定值有: ①额定工作电压;②额定电流;③额定短时接通能力;④额定短时耐受电流。 万能式断路器的额定电流还分主电路的额定电流和框架等级的额定电流。 (3)额定工作制: 断路器的额定工作制可分为8h工作制和长期工作制两种。 (4)辅助电路参数: 断路器辅助电路参数主要为辅助接点特性参数。万能式断路器一般具有常开接点、常闭接点各3对,供信号装置及控制回路用;塑壳式断路器一般不具备辅助接点。 断路器特性参数除上述各项外,还包括:脱扣器型式及特性、使用类别等。 低压断路器工作原理 低压断路器进入家庭比起闸刀开关有很大优越性:一是它能够分断较大的电流,有灭弧装置,这正适合家庭电路负荷增大的情况。

另外,它的热稳定性、寿命也比闸刀开关要好。二是它在故障发生时,能自动切断电路。断路器内部装有两个脱扣器,一个是双金属片热脱扣器,用作过载延时保护;另一个是电磁脱扣器,用来做短路瞬时保护。在家庭电路中,用了断路器之后不再装熔断器,遇有故障时脱扣器自动脱扣(俗称跳闸),以切断电路。当故障排除之后,只需重新合闸而不需更换零部件即可重新使用。 断路器有三个基本组成部分:触头和灭弧系统、脱扣器、传动和操作机构,其工作原理可用附图示意图来说明。附图中所示的触头闭合,锁扣将此合闸状态用搭勾锁定使其稳定。发生过载时,过载脱扣器动作,小倍数过载电流经过一定长的时间使双金属片弯曲到一定程度,这时其一端的螺钉(可调)向上推动连杆使之脱扣造成失稳,触头得以分离,从而实现过载延时保护。发生短路时,短路脱扣器动作,大倍数短路电流通过电磁铁产生的磁力迅速吸引衔铁使之向下运动,安装在另一端的螺钉(可调)向上推动连杆,使之脱扣造成失稳,触头迅速分离,从而实现瞬时短路保护。 正确选择低压断路器的五大步骤