文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 施耐德电动操作机构说明书

施耐德电动操作机构说明书

施耐德电动操作机构说明书
施耐德电动操作机构说明书

施耐德ATV61参数设置

ATV61参数设置 菜单 [1 变频器菜单] [2 访问等级] [3 打开/另存为] [4 密码] [5 语言选择] [6 监视设置] [7 显示设置] [1 变频器菜单] [1.1简单起动]:用于快速起动的简化菜单 [1.2监视]:显示电流、电机与输入/输出值 [1.3设置]:访问可在运行期间修改的调节参数 [1.4 电机控制]:电机参数(电机铭牌,自整定,开关频率,控制算法等)[1.5输入/输出设置]:I/O设置(缩放比例,滤波,2线控制,3线控制等)[1.6命令]:命令与给定通道的设置(图形显示终端,端子,总线等)[1.7应用功能]:应用功能设置(例如:预置速度,PID等) [1.8 故障管理]:故障管理设置 [1.9通信]:通信参数(现场总线) [1.10诊断]:电机/变频器诊断 [1.11软硬件识别]:变频器与内部可选件的识别 [1.12出厂设置]:访问设置文件并返回出厂设置 [1.13用户菜单]:用户在[7.显示设置]菜单中创建的专用菜单 [1.14内置控制器卡]:可选Controller Inside(内置控制器)卡的设置 [1.1简单起动] ●[2/3线控制]tCC=2C[2线控制] ●[宏配置]CFG=PnF[泵和风机] ●bFr[标准电机频率]= [50 Hz IEC](50):IEC ●nPr[电机额定功率]= ●UnS[电机额定电压]= ●[电机额定电流]nCr= ●FrS[电机额定频率]=

●nSP[电机额定速度]= ●tFr[最大输出值频率]= ●tUn[自整定]= [No](nO)/ [Yes](YES)/ [电阻已整定](dOnE) ●tUS[自整定状态] ?[电阻未整定](tAb):默认的定子阻抗值用于控制电机。 ?[整定等待中](PEnd):已经请求自整定,但还未执行。 ?[整定进行中](PrOG):正在执行自整定。 ?[整定失败](FAIL):自整定失败。 ?[电阻已整定](dOnE):自整定功能测出的定子阻抗被用于控制电机。 ●PHr ?[ABC相序](AbC):正相序 ?[ACB相序](ACb):反相序 ●ItH[电机热保护电流]=0~1.2Ln ●ACC[加速时间]=60S ●dEC[减速时间]=60S ●LSP[低速频率]=0.1HZ ●HSP[高速频率]=50HZ [1.6命令](CtL-) ●Fr1[给定1通道] ?[AI1给定](AI1):模拟输入 ?[AI2给定](AI2):模拟输入 ?[AI3给定](AI3):模拟输入,如果已经插入 VW3A3202扩展卡 ?[AI4给定](AI4):模拟输入,如果已经插入 VW3A3202扩展卡 ?[图形终端](LCC):图形显示终端 ?[Modbus](Mdb):集成的Modbus总线 ?[CANopen](CAn):集成的CANopen总线 ?[通信卡](nEt):通信卡(如果已经插入) ?[控制器内置卡](APP):Controller Inside(内置控制器)卡(如果已经插入)?[RP](PI):频率输入,如果已经插入VW3A3202扩展卡 ?[编码器输入](PG):编码器输入,如果已经插入编码器卡 ●CCS[命令通道切换]= [通道1有效](Cd1):[命令通道1](Cd1)被激活(不能切换)●Cd1[命令通道1] ?[端子排](tEr):端子 ?[图形终端](LCC):图形显示终端 ?[Modbus](Mdb):集成的Modbus总线 ?[CANopen](CAn):集成的CANopen总线 ?[通信卡](nEt):通信卡(如果已经插入) ?[编程卡](APP):Controller Inside(内置控制器)卡(如果已经插入) 注意:组合模式](CHCF)= [隔离通道](SEP)或[I/O 模式](IO),此参数可以使用。 ●Cd2[命令通道2] ?[端子排](tEr):端子 ?[图形终端](LCC):图形显示终端 ?[Modbus](Mdb):集成的Modbus总线 ?[CANopen](CAn):集成的CANopen总线

SHM-I电动操作机构说明书

HM0.460.1301 HM 0.460.1301P .1-2012.5 SHM 型 智能型电动操作机构 使用说明书 上海华明电力设备制造有限公司

目 录 概述?????????????????????????????????????1功能介绍及使用条件??????????????????????????????2技术参数???????????????????????????????????2结构介绍 ??????????????????????????????????3 SHM-I SHM-II外形安装尺寸图?????????????????????????4 HMK7外形图?????????????????????????????????5 SHM电动机构与HMK7控制器外部连线示意图???????????????????5安装?????????????????????????????????????6操作?????????????????????????????????????7投入使用???????????????????????????????????8维修及改造常见问题??????????????????????????????8附录:HMK7控制器和SHM电动机构的接线图???????????????????9

HM0.460.1301 1. 概述 SHM智能型电动操作机构,是我公司技术人员自行设计研制的具有自主知识产权的智能型、全通用的有载分接开关操作机构。其显著特点就是:用当今先进的信息技术、微电子元件、计算机技术替代传统的有触点、要靠机械动作来完成电器功能的电器元件。目前国内外有载分接开关电动操作机构,均为有触点、机械式的电器元件;采用接触器、继电器、凸轮开关、行程开关,加上凸轮连杆、杠杆、弹簧等组成一个极其复杂的传动控制系统,这些复杂的传动控制系统直接影响了机构本身的机械寿命及运行质量。而SHM型电动操作机构由于其电气信号的通断不需要用机械动作来实现,因此可以真正做到机电分离,实现机电分离后,使机构的机械寿命和运行质量大幅度提高。经试验验证,SHM电动机构经过200万次机械运转后,各部件磨损情况良好状态,无任何故障。 SHM可分为SHM-I与SHM-II两种型号。SHM-II电动机构主要用于现场改造。 1

EMG电动执行机构说明书

DREHMO ? 电动执行器安装调试保养指导手册 安装说明 操作说明 维修保养说明 用于多回转、角行程和直行程电动执行器 注意: 本说明书是供货的一部分,请妥善保存. 紧凑型拔插式接线端子 电机

综合说明 维修手册适用于DREHMO(德瑞)电动执行器 (多回转、角行程、直行程执行器)。 安装调试执行机构之前请阅读本手册。未遵照执行可能会导致人身或物质损害,并使所有质 量保证失效。 将执行器应用到未经我们认可的场合所导致的损失我们不承担任何责任。 DREHMO?执行器的不同配置需要有下列不同的文件: 据本安装、操作、维修手册 接线图 PROFIBUS DP特殊的PROFIBUS DP说明书 这个符号代表“注意”。未能遵照可能会产生损害。 这个符号表示“警告!”。 未能注意可能会导致人员和产品损失。 服务热线 德国:Tel.: +49 (0)2762 / 612-314 Fax: +49 (0)2762 / 612-359 或–466 或 -476 中国: Tel: ( Fax: ( DREHMO电动执行器电动执行器的安全和使用注意事项 (按照低压电器规范73/23/EWG) 1. 总则 在执行器工作中电源输入部分、移动或转动部分可能具有较高的表面温度。非专业人员对执行器的 开盖,错误的安装调试或操作可能导致严重的人员或物质损害。 其它信息请参考本手册。 所有工作(运输、安装和调试以及维修和保养)都必须由经过培训的合格人员来完成(按照DIN VDE 100 和 IEC 664以及当地国家的有关安全防护条例)。 按照本手册的安全操作规范所指的合格的人员是对DREHMO电动执行器的工作原理、安装、调试、操作都 比较熟悉的人员,他们并且具备相应的职业培训。 本手册在工作时应随时携带,并对所要求的注意事项及时给予注意。 2. 合乎规范的应用 电动执行器是用于对电动装置进行调控的单元。电动执行机构的安装和调试必须按照EMV规范(89/336/EWG)进行。技术数据、连接和操作按照有关文件和铭牌的数据,必须完全遵守。 3. 运输、仓储 有关运输、仓储等的注意事项请参照执行。 4. 安装 防止对不合适的场合应用电动执行机构。 5. 电气连接 对电动执行器的电气连接必须是由电气专业人员按照相应的规范完成。对带电状态下电动执行器的 相关工作按照当地国家事故保护规范(如:德国VBG4,中国)操作。 电气连接必须严格按照有关规范进行(如:电缆截面、保护屏蔽、保护连接等)。其它注意事项参照本手册。 6. 操作、维修、保养 本手册包含有关必须无条件注意的事项,否则电动执行器的安全运行无法得到保证。 请妥善保存安全注意事项!

充气柜电动操作机构

HS01-12(红苏) 弹簧操动机构 一、概述 HSM6-12 高压环网柜所配CF 弹簧操动机构为额定电压12kV 交流金属封闭式开关的配套设备,该系列机构采用平面涡卷弹簧蓄能控制负荷开关的动作,接地操作采用了压缩弹簧过中蓄能控制。工作位置有合闸、分闸、接地三个操作工位,该系列产品具有五防联锁功能,体积小、安装方便和适应性强等特点。 该产品全检合格出厂,符合GB 3804-2004 《3.6kV-40.5kV 高压交流负荷开关》、GB 3906-2006 《3.6~40.5kV 交流金属封闭开关设备和控制设备》、GB 16926-2009 《高压交流负荷开关_ 熔断器组合电器》的相关要求。 二、型号说明 三、HS01-SJ/DJ 弹簧机构使用操作说明 合闸操作:

确认检查产品有无运输变形,将机构安装固定在负荷开关上,使用专用的操作手柄插入到机构上部,顺时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下主回路合闸。或电动操作按合闸按钮电机带动机构完成开关合闸操作,此时无法进行接地操作。 分闸操作: 操作手柄插入到机构上部,逆时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下主回路分闸。或电动操作时按分闸按钮电机带动机构完成分闸操作,此时可进行合闸操作或接地操作。接地合闸和接地分闸操作: 操作手柄插入到机构下部,顺时针旋转约90 度,负荷开关在机构弹簧力的作用下接地回路合闸,此时无法进行主回路合闸操作。 操作手柄逆时针转动约90 度,负荷开关在机构弹簧力作用下接地回路分闸,此时可进行合闸操作或接地操作。 四、HS01-12(C 柜) 弹簧操动机构 五、HS01-12(C 柜) 弹簧操动机构外形及安装尺寸

施耐德 双电源MG ATS用户手册

ATS技术操作规程 一.送电前检查 1.检查接线是否正确 检查ACP(辅助控制板)与BA或UA(控制器)之间9#.10#连接端子对应是否正确; 检查ACP上P25M与断路器之间接线是否正确(详见“ATS接线”单页) 2.检查BA或UA控制器顶部17#.18#;20#.21#端子是否安装,17#.18#;20#21#已分别短封好; 3.检查断路器电操左下方的手动(manu)和电动(auto)切换拨钮是否在 “auto”位置; 4.检查电操与BA或UA控制器的操作电压是否一致(220V~或380V~); 5. 检查ATS装置无异物; 6.检查ACP上P25M是否已在合闸位置。 二.操作试验 1.预设电源转换时间: 通过控制器右上方时间整定钮调整; 2.将BA或UA控制器上的选择开关置于“STOP”位置,将ACP上“N(工作电源)”及“R(备用电源)”侧 P25M分别合闸(两台断路器电操储能)。 3.将BA或UA控制器上的选择开关转到“auto”位, N断路器合闸,BA或UA“N”、“R”侧ON或OFF指 示断路器的合分状态。观察控制器指示与断路器电操上的ON. OFF位置应一致; 4.将ACP上N侧P25M开关分断模拟电源故障, 此时N侧断路器分断;R侧断路器合闸(系统自动转换到备 用电源R侧); 合上N侧开关,电源应自动恢复到主电源(N)侧合闸---自投自复功能; 5.将N侧断路器下端的故障试验推杆按入(模拟负荷故障),N侧断路器断开BA或UA控制器的N侧Fault 指示灯亮(红色),电源并不转换到备用侧; 手动拨N侧断路器电操的储能手柄2次,(N侧断路器储能、合闸)故障复位,控制器N侧Fault指示灯灭, 恢复原始状态; 6.将BA或UA控制器选择开关置“R”位, 则ATS强制在备用电源侧运行; 同样再置“N”位, ATS强制在工 作电源运行,此操作过程中,控制器电源指示均正常;

万能断路器说明书

智能型万能式断路器使用说明书 1.概述 适用范围 HJW1系列空气断路器(以卜简称断路器)主要适用于交流50Hz,额定工作电压为400V、690V,额定电流为400A-6300A的配电网络中,用来分配电能和保护线路及电源设备免受过载、欠电压、短路取和接地等故障的危害。断路器核心部件采用智能型控制器,具有精确的选择性保护,可避免不必要的停电,提高供电系统的可靠性、连续性和安全性。 型导及其舍义 1 3正常的使用,安装和运输条件 1.3.1正常使用条件 a)周围空气温度上限不超U+40℃,下限不低于-5℃,24h的平均值不超过+35℃, 注:在周围空气温度高于+40℃或低-5℃的条件下使用的断路器应与制造厂协商。 b)安装地点的海拔不超过2000m, c)大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低在温度下可以有较高的相对湿度(侧如 20℃时的90%),并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。 1.3.2正常安装条件 a)安装位置应垂直、各方向的倾斜度不超过5℃; b)污染等缎:3级 c)安装类别:断路器主电路及欠电压脱扣器线圈、电源变压器初级线圈为Ⅳ级,辅助电路、控制电路 为Ⅲ级。 1 3 3正常贮存和运输条件 a)温度下限不低于-25℃,上限小超过十55℃,

b)相对湿度(25℃时)不超过95%, c)产品在运输过程中,应轻搬轻放,小应倒放,应尽量避免剧烈碰撞。 2.技术特征 21分类 2.1.1按安装方式分:固定式、抽屉式。 2 1 2按操作方式分:电动操作、手动操作。 2 1 3按脱扣器种类:具有智能型控制器、欠电压瞬时(或延时)脱扣器和分励脱扣器。 2 1 4智能型控制器分娄: a) Perfection-L(简称L)型(经济型,光柱显示), h) Perfection-M(简称M)型(普通型,LED数码显示), c) Perfection-H (简称H)型(增强型,LCD液晶显示)。 主要技术参数见表1 表1主要技术参数 2 .3主要技术性能 . l智能型控制器保护特性的电流整定值范围及准确度见表2。 表2控制器保护特性的电流整定值范围及准确度

直行程电动执行器说明书

直行程电动执行器说明书Newly compiled on November 23, 2020

直行程电动执行器说明书 目录 一产品概述 二、主要特点 三、型号规格 四、主要技术参数 五、电气接线图 六、安装 七、调试 八、外形尺寸 一、产品概述 本厂生产的直行程电动执行机构有调节型的3610L系列和开关型3410L二大类。调节型执行器是以220V交流单相电源作为驱动电源,接受来自调节器的DC4~20mA (DC1~5V),DC0~10mA(DC0~5V)控制信号来运转的全电子式执行机构,内有控制单元,无需外配伺服放大器。开关型执行器按位置检测信号可分为电阻和电流两种,后者可直接和伺服放大器连接后组成调节型执行器。 本系列电动执行器可广泛应用于发电、冶金、化工、轻工、智能楼宇、宾馆等行业。 二、主要特点

1、执行器内有伺服系统(无需另配伺服放大器),只需输入DC4~20mA (DC1~5V)或DC0~10mA(DC0~5V)信号和AC220V单相电源即可工作。连线极为简单方便。 2、执行器的关键部件--控制器,采用最先进的混合集成电路,用树脂密封浇铸,呈匣子状,体积小,可靠性高。 3、驱动量的反馈检测采用高性能的精密电位器,分辨率<﹪ 4、具备自诊断功能,当发生故障时,控制器上的指示灯会立即发出指示信号。 5、用状态选择开关可以设定断信号时,阀位处于全开,全闭或自锁状态。 6、用状态选择开关设定正、反动作。 7、用状态选择开关可以设定输入信号为DC4~20mA(DC1~5V)或DC0~10mA (DC0~5V)。 8、调整工作零点(起始)和行程满位(终点)简单易行。 9、当突然断电时,能确保阀位自锁。 10、采用齿轮传动,可靠性高。 11、采用智能限位,较限位开关工作性能更加稳定可靠。 12、延时保护功能,超过额定负载时,能实行状态自锁,故障发生时,能启动保护,并可反向运行取消延时保护。 三、型号规格

电动执行器说明.doc

电动执行器又称阀门电动装置,它是在不同行业领域的称谓,在工业管道阀门行业称之为阀门电动装置,在仪表行业称之为电动执行器,但现在业内已没有很明确的区分,本文所涉及到的关于称谓问题将统一称之为电动执行器。 阀门在工业管路控制中是经常使用的重要设备,电动阀门随着工业自动化的发展,因其动力源容易取得,且一般情况下无需维护的优点,比起气动、液动等不同驱动方式的设备使用更为普遍。在工业场合电动阀门必需具有更高的可靠性和安全性,当阀门能保证性能和寿命的情况下,电动阀门的安全性与可靠性取决于电动执行器,因此电动执行器的性能、控制水平是电动阀门整机技术水平的综合表现。所以在电动执行器选型时除必需考虑的一些基本要素外,对其提出合理的技术要求才能使电动阀门价值实现最大化。 电动执行器的类型很多,不同类型和功能的电动执行器与阀门配套后都可称之为电动阀门,但往往在设计、选型的过程中只重视阀门的参数忽略或没有明确电动执行器的相关要求,这样不仅使电动阀门发挥不出最佳的性能,而且在安装、调试、使用过程中也会带来不必要的麻烦,甚至给生产造成严重的后果。 本文将针对电动执行器选型考虑的要点进行说明,并对目前智能电动执行器的相关功能做简单介绍,它将是当今乃至将来工业自动化控制发展所需的主流产品。 本帖交易内容(一)电动执行器选型考虑要点 一、根据阀门类型选择电动执行器 阀门的种类相当多,工作原理也不太一样,一般以转动阀板角度、升降阀板等方式来实现启闭控制,当与电动执行器配套时首先应根据阀门的类型选择电动执行器。 1.角行程电动执行器(转角<360度) 电动执行器输出轴的转动小于一周,即小于360度,通常为90度就实现阀门的启闭过程控制。此类电动执行器根据安装接口方式的不同又分为直连式、底座曲柄式两种。 a)直连式:是指电动执行器输出轴与阀杆直连安装的形式。 b)底座曲柄式:是指输出轴通过曲柄与阀杆连接的形式。 此类电动执行器适用于蝶阀、球阀、旋塞阀等。 2.多回转电动执行器(转角>360度) 电动执行器输出轴的转动大于一周,即大于360度,一般需多圈才能实现阀门的启闭过程控制。

施耐德万高D型控制器使用说明-

D 型控制器 用户手册 施耐德万高()电气设备 Schneider Wingoal (Tianjin) Electric Equipment Co., Ltd ● 控制器功能介绍 ● 控制器安装及接线说明 ● 控制器设置操作 ● 附录1 通讯协议

下面的符号将用于本手册的说明,提醒您注意潜在的危险,或者请您注意那些阐述、简化过程和关键操作。 :安全警示标志,提示您如果违规操作可能造成人身安全危险或本开关的不可恢复性损坏。 : 关键性操作,提示您使用不当时,可能使控制器工作于非正常状态。 :提供另外的信息或简化的操作方法。 请注意: 电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。未按使用手册操作而造成的不良后果,施耐德电气公司将不负任何责任。

控制器功能介绍 本控制器工作电压为AC380V,工作频率为50Hz,主要功能是进行电压采集,根据电压的实时值进行故障判断(三相断相、欠压、过压和失压),并控制转换开关进行相应的转换动作。用户还可根据实际需要选配电流模块实现实时电流、有功功率和有功电能的显示。另外,控制器提供多组无源节点的输入和输出,包括故障输出、负荷卸载、发电机启动、动作无源输出、远程投备(无源输入)、消防联动(无源输入)以及通讯接口,具体接线参见第2.2节。 控制器安装及接线说明 1.1.控制器外形尺寸 图1 D型控制器外形尺寸

1.2. 控制器二次接线 1.2.1. 控制器端子说明 1.2.2. A1-A3备A4-D2,A5-RJ,A6-OUT,A7-D3,A8-D1,A9-NJ,A10-12,主 A2A3A4A5A6A7A8A9A10 A11A12OUT B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12 故障输出 负荷卸载 主转备备转主 发电机启动 C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10 空 D3 NB RB 空 远程投备 消防联动 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12 A B A`B` G 空 IC*IB*IA*动作输出 RS485 IC IB IA ? 动作输出:当机构中电机转动时,常开触点闭合; ? 故障输出:当常用或备用电源故障时,常开触点闭合; ? 负荷卸载:在电网-发电机模式下,常用电源故障,常开触点闭合; ? 发电机启动:在电网-发电机模式下,常用电源正常,常开触点闭合,常用电源故障,常开触点打开; ? RS485:通信用端口,A’ B’为通信预留端口; ? IA~IC :电流互感器输入端口I*为输入端,I 为输出端;(输入额定电流5A ) ? 远程投备(无源):短接此两点,机构转到备用位置,开关状态主分备合;(可靠距离10m) ? 消防联动(无源):短接此两点,机构转到双分位置,开关状态主分备分;(可靠距离 10m,WTS-D800~5000系列不具备该项功能) : 控制器的发电机启动端子在常用电源正常时常闭触点断开,当常用电源故障时常闭触点闭合以接通发电机启动电路;常开触点与之相反,请用户注意。

德国PS电动执行机构说明书

目录 一、用途 (1) 二、型号、规格及主要技术性能 (1) 1、型号、规格 (1) 2、主要技术性能 (1) 三、基本工作原理 (2) 1、系统原理方框图 (2) 2、基本原理 (2) 四、结构说 明 (11) 五、电动执行器的安装、校验及维修使用 (11) 1、电动执行器的安装和接线 (11) 2、电动执行器的校验 (12) 3、电动执行器的使用和维护 (15)

一、用途 DAR型电动执行器是DDS—II、III型电动单元组合仪表中的执行单元,它即可与变送单元、调节单元等配套,接受统一的直流信号0~10mA(或4~mA)也可以接受用其他方法输入直流信号0~10mA(或4~mA),并将此输入的直流信号转变成相对应的角位移,自动地操作风门、档板、阀门等,以便完成自动调节之目的,它广泛应用于化工、石油、冶金、矿山、电站、轻工等部门。 DAR型电动执行器是无触点式的,它与DFD型电动操作器配合使用时,可实现自动调节和手动调节,进行安全自动化和半自动化生产。 二、型号、规格及主要技术性能 一、型号、规格 DAR型电动执行器按其输出力矩和出轴每转时间的不同,分以下几种规格: (表一) 二、主要技术性能 1、输入信号 0~10毫安(直流) 4~20毫安(直流) 2、出轴力矩(见表一) 3、出轴每转时间(见表一) 4、出轴有效位移 0~90(转角) 5、输入电阻 200欧姆 250欧姆 6、输入通道三个 7、死区 <=150毫安 <=240微安 8、非线性误差 <=+2.5% 9、变差 <=1.5% 10、纯滞后 <=1秒

11、电源电压 220伏50赫;380伏50赫 12、稳定性出轴振荡次数不大于3次 13、使用环境 伺服放大器:温度0~+45℃ 相对湿度<=10~70% 无腐蚀气体的环境 执行器: 温度-10~+55℃ 相对温度<=95% 无腐蚀气体的环境 三、基本工作原理 一、系统原理方框图 DAR型电动执行器是单元组合仪表中的一个执行机构,其系统原理方框图如图一 图中:DFC—伺服放大器 DFD—电动操作器 DZA—执行器(SD单相伺服电机,WF位置发送器,J减速器)。 二、基本原理 本系统是一个具有全波输入带反馈的双拍磁放大器的自动调节系统,其工作情况如下: (1)DFD操作器放在自动位置 (一)输入信号Im=0时 输入信号Im=0,也就是说Iλ-[(Iφ+Iβγ)]=0,磁放大器无信号输入,因而磁放大器没有输出,整个放大输出为零,单相伺服电机不转动,故减速器之输出轴应停在两个极位

CJ6G电动操作机构使用说明书

CJ6G系列免维护型电动机操作机构 CJ6G Series Maintenance-free Type Motor-driving Mechanism 交(直)流电机交(直)流控制 AC (DC) motor dc And AC (DC) control 1 产品概述Product Summary 目前,国内高压隔离开关所配用的CJ2电动机构普遍存在着不可避免的缺陷,例如∶传动部分为敞开式结构、需要定期加油润滑或维护保养,环境适应能力差、防护等级低、运转时噪音大、使用寿命短等等。为解决这些问题,我厂组织科研力量进行攻关,研制出CJ6G系列免维护型电动机操作机构,该机构的机械减速部分采用为免维护全封闭式结构来替代传统的敞开式结构,其免维护、高的可靠性及互换通用性强的特点使它成为替代传统机构的首选产品。 At present in domestic,unavoidable defects are universal existence on CJ2 motor-driving mechanism which disconnectors equip with. for example:driving part is open structure,need periodic hand oiling and scheduled maintenance. The CJ2 motor-driving mechanism is Poor environmental adaptability, low protection level, high runtime noise, short service lifeand so on. to solve these problems,our works study out the CJ6G series maintenance-free type motor-driving operating mechanism. The CJ6G reduction gears mechanism adopts maintenance-free and complete close structure,instead of traditional open structure.Because of Maintenance-free, high reliability and strong currency characteristics, makes it become the preferred product which instead of traditional product. 2 使用环境条件Environmental Conditions Using 2.1 与所配的高压隔离开关和接地开关相同。 Is is the same as hv switch-disconnector and ground switch. 2.2 电源电压变化范围为额定电压的85%~110%。 The electrical voltage vary between rated-voltage 85% and 110%. 3 结构与性能特点Structure And Performance Characteristics 3.1 CJ6G系列免维护型电动机操作机构(以下简称CJ6G 型机构),由交流(直流)电机驱动,通过全封闭的齿轮及蜗轮蜗杆减速部分,供操作高压隔离开关和接地开关之用,可进行远方控制,也可以就地用电动控制或利用手柄进行手力操作。箱内装设手动与电动联锁装置,以实现手动操作与电动操作之间的电气联锁。 The CJ6G series maintenance-free motor-driving mechanism (hereinafter short for CJ6G mechanism), drive by ac motor, though fully-closed with gears and part of speed down worm gear,supply to hv switch-disconnector and ground switch, can be proceeded remote control device,can use electric control or hold in hand operate. in the box have hand movement and electric interlock movement, electric interlock between hold in hand operate and electric control operate. 3.2 CJ6G 型机构的核心部件(齿轮及蜗轮蜗杆减速部分)密封在优质铝合金箱体内成为一个整体,不受外界环境的影响。机构运转时传动平稳、无声音、不需加任何润滑油脂、完全实现了免维护。由于箱体及电动机外壳均采用优质铝合金材料,机构重量轻、散热性能好、耐腐蚀性能优良。The core component(gear and worm reduction) of CJ6G mechanism is sealed into the high quality aluminium alloy box, that make it unitize. When the mechanism is working, it is

SHM-I智能操作机构说明书

HM0.460.1301 上海华明电力设备制造有限公司 上海华明电力设备制造有限公司 HM 0.460.1301-02.05/2014 SHM-I 型 智能型电动操作机构 使用说明书

目 录 1.概述????????????????????????????????????1 2.功能介绍及使用条件?????????????????????????????2 3.技术参数??????????????????????????????????2 4.结构介绍 ?????????????????????????????????3 5.SHM-I SHM-II外形安装尺寸图????????????????????????4 6.HMK7外形图????????????????????????????????4 7.SHM电动机构与HMK7控制器外部连线示意图??????????????????5 8.安装????????????????????????????????????5 9.操作????????????????????????????????????6 10.投入使用?????????????????????????????????7 11.维修及改造常见问题???????????????????????????8 12.附录:HMK7控制器和SHM电动机构的接线图?????????????????8

HM0.460.1301 1.概述 SHM智能型电动操作机构,是我公司技术人员自行设计研制的具有自主知识产权的智能型、全通用的有载分接开关操作机构。其显著特点就是:用当今先进的信息技术、微电子元件、计算机技术替代传统的有触点、要靠机械动作来完成电器功能的电器元件。目前国内外有载分接开关电动操作机构,均为有触点、机械式的电器元件;采用接触器、继电器、凸轮开关、行程开关,加上凸轮连杆、杠杆、弹簧等组成一个极其复杂的传动控制系统,这些复杂的传动控制系统直接影响了机构本身的机械寿命及运行质量。而SHM型电动操作机构由于其电气信号的通断不需要用机械动作来实现,因此可以真正做到机电分离,实现机电分离后,使机构的机械寿命和运行质量大幅度提高。经试验验证,SHM电动机构经过200万次机械运转后,各部件磨损情况良好状态,无任何故障。 SHM可分为SHM-I与SHM-II两种型号。SHM-II电动机构主要用于现场改造。 1

EMG电动执行机构说明书

DREHMO 电动执行器安装调试保养指导手册 安装说明 操作说明 维修保养说明 用于多回转、角行程和直行程电动执行器 注意: 本说明书是供货的一部分,请妥善保存. 紧凑型拔插式接线端子 电机

综合说明 维修手册适用于DREHMO(德瑞)电动执行器(多回转、角行程、直行程执行器)。 安装调试执行机构之前请阅读本手册。未遵照执行可能会导致人身或物质损害,并使所 有质量保证失效。 将执行器应用到未经我们认可的场合所导致的损失我们不承担任何责任。 DREHMO?执行器的不同配置需要有下列不同的文件: ?据本安装、操作、维修手册 ?接线图 ?PROFIBUSDP特殊的PROFIBUSDP说明书 这个符号代表“注意”。未能遵照可能会产生损害。 这个符号表示“警告!”。 未能注意可能会导致人员和产品损失。 服务热线 德国:Tel.:+49(0)2762/612-314 Fax:+49(0)2762/612-359或–466或-476 中国: Tel: ( Fax: () DREHMO电动执行器电动执行器的安全和使用注意事项 (按照低压电器规范73/23/EWG) 1.总则 在执行器工作中电源输入部分、移动或转动部分可能具有较高的表面温度。非专业人员对执行 器的开盖,错误的安装调试或操作可能导致严重的人员或物质损害。 其它信息请参考本手册。 所有工作(运输、安装和调试以及维修和保养)都必须由经过培训的合格人员来完成(按照DINVDE100和IEC664以及当地国家的有关安全防护条例)。 按照本手册的安全操作规范所指的合格的人员是对DREHMO电动执行器的工作原理、安装、调试、 操作都比较熟悉的人员,他们并且具备相应的职业培训。 本手册在工作时应随时携带,并对所要求的注意事项及时给予注意。 2.合乎规范的应用 电动执行器是用于对电动装置进行调控的单元。电动执行机构的安装和调试必须按照EMV规范(89/336/EWG)进行。技术数据、连接和操作按照有关文件和铭牌的数据,必须完全遵守。 3.运输、仓储 有关运输、仓储等的注意事项请参照执行。 4.安装 防止对不合适的场合应用电动执行机构。 5.电气连接 对电动执行器的电气连接必须是由电气专业人员按照相应的规范完成。对带电状态下电动执行器 的相关工作按照当地国家事故保护规范(如:德国VBG4,中国)操作。 电气连接必须严格按照有关规范进行(如:电缆截面、保护屏蔽、保护连接等)。其它注意事项参照本手册。 6.操作、维修、保养 本手册包含有关必须无条件注意的事项,否则电动执行器的安全运行无法得到保证。 请妥善保存安全注意事项!

SchneiderBA电源自动切换控制器说明书

BA/UA BA/UA controller Compact NS100-630 Masterpact MT Merlin Gerin Installation manual

This equipment should only be mounted by professionals.The manufacturer shall not be held responsible for any failure to comply with the instructions given in this manual RISK OF ELECTROCUTION,BURNS OR EXPLOSION the device should only be installed and serviced by professionals switch off the general power supply to the device prior to any work on or in the device always use an appropriate voltage detection device to confirm the absence of voltage replace all interlocks,doors and covers before energising the device. Failure to take these precautions could expose intervener and people round to serious corporal injuries which could cause death.

施耐德万高D型控制器使用说明

D型控制器 用户手册 控制器功能介绍 控制器安装及接线说明 控制器设置操作 附录1 通讯协议 施耐德万高(天津)电气设备有限公司Schneider Wingoal (Tianjin) Electric Equipment Co., Ltd

下面的符号将用于本手册的说明,提醒您注意潜在的危险,或者请您注意那些阐述、简化过程和关键操作。 !:安全警示标志,提示您如果违规操作可能造成人身安全危险或本开关的不可恢复性损坏。 : 关键性操作,提示您使用不当时,可能使控制器工作于非正常状态。 :提供另外的信息或简化的操作方法。 请注意: 电气设备应该让有资格的专业人员进行安装、操作、使用、维护。未按使用手册操作而造成的不良后果,施耐德电气公司将不负任何责任。 控制器功能介绍 本控制器工作电压为AC380V,工作频率为50Hz,主要功能是进行电压采集,根据电压的实时值进行故障判断(三相断相、欠压、过压和失压),并控制转换开关进行相应的转换动作。用户还可根据实际需要选配电流模块实现实时电流、有功功率和有功电能的显示。另外,控制器提供多组无源节点的输入和输出,包括故障输出、负荷卸载、发电机启动、动作无源输出、远程投备(无源输入)、消防联动(无源输入)以及通讯接口,具体接线参见第节。 控制器安装及接线说明 1.1.控制器外形尺寸

图1 D型控制器外形尺寸

1.2. 控制器二次接线 1.2.1. 控制器端子说明 1.2.2. A1-A3备A4-D2,A5-RJ,A6-OUT,A7-D3,A8-D1,A9-NJ,A10-12,主 A2A3A4A5A6A7A8A9A10 A11A12OUT B1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11B12 故障输出 负荷卸载 主转备备转主 发电机启动 C1C2C3C4C5C6C7C8C9C10 空 D3 NB RB 空 远程投备 消防联动 D1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11D12 A B A`B` G 空 IC*IB*IA*动作输出 RS485 IC IB IA 动作输出:当机构中电机转动时,常开触点闭合; 故障输出:当常用或备用电源故障时,常开触点闭合; 负荷卸载:在电网-发电机模式下,常用电源故障,常开触点闭合; 发电机启动:在电网-发电机模式下,常用电源正常,常开触点闭合,常用电源故障,常开触点打开; RS485:通信用端口,A’ B’为通信预留端口; IA~IC :电流互感器输入端口I*为输入端,I 为输出端;(输入额定电流5A ) 远程投备(无源):短接此两点,机构转到备用位置,开关状态主分备合;(可靠距离10m) 消防联动(无源):短接此两点,机构转到双分位置,开关状态主分备分;(可靠距离10m,WTS-D800~5000系列不具备该项功能) : 控制器的发电机启动端子在常用电源正常时常闭触点断开,当常用电源故障时常闭触点闭合以接通发电机启动电路;常开触点与之相反,请用户注意。 : 两台断路器的主回路相序必须一致。 : 非标产品使用,连接等应按照非标产品实际定制情况而定 ! 接地线必须可靠,以确保操作人员使用安全。 端子名称 额定电压 额定电流 动作及故障输出(无源) 250VAC/ 30VDC 5A 发电机启动及卸载端子(无 源)* 250VAC/ 30VDC 3A 此处指无源触点的额定负载电压及额定负载电流值

EMG电动执行机构说明书

DREHMO 电动执行器安装调试保养指导手册 安装说明 操作说明 维修保养说明 用于多回转、角行程和直行程电动执行器 注意: 本说明书是供货的一部分,请妥善保存. 紧凑型拔插式接线端子 电控单元 就地控制单元 电机 齿轮箱

综合说明 维修手册适用于DREHMO(德瑞)电动执行器 (多回转、角行程、直行程执行器)。 安装调试执行机构之前请阅读本手册。未遵照执行可能会导致人身或物质损害,并使所有质量保证失效。 将执行器应用到未经我们认可的场合所导致的损失我们不承担任何责任。 DREHMO执行器的不同配置需要有下列不同的文件: 据本安装、操作、维修手册 接线图 PROFIBUS DP特殊的PROFIBUS DP说明书 这个符号代表“注意”。未能遵照可能会产生损害。 这个符号表示“警告!”。 未能注意可能会导致人员和产品损失。 服务热线 德国:Tel.: +49 (0)2762 / 612-314 Fax: +49 (0)2762 / 612-359 或–466 或 -476 中国: Tel: (/) Fax: () DREHMO电动执行器电动执行器的安全和使用注意事项 (按照低压电器规范73/23/EWG) 1. 总则 在执行器工作中电源输入部分、移动或转动部分可能具有较高的表面温度。非专业人员对执行器的开盖,错误的安装调试或操作可能导致严重的人员或物质损害。 其它信息请参考本手册。 所有工作(运输、安装和调试以及维修和保养)都必须由经过培训的合格人员来完成(按照DIN VDE 100 和 IEC 664以及当地国家的有关安全防护条例)。 按照本手册的安全操作规范所指的合格的人员是对DREHMO电动执行器的工作原理、安装、调试、操作都比较熟悉的人员,他们并且具备相应的职业培训。 本手册在工作时应随时携带,并对所要求的注意事项及时给予注意。 2. 合乎规范的应用 电动执行器是用于对电动装置进行调控的单元。电动执行机构的安装和调试必须按照EMV规范(89/336/EWG)进行。技术数据、连接和操作按照有关文件和铭牌的数据,必须完全遵守。 3. 运输、仓储 有关运输、仓储等的注意事项请参照执行。 4. 安装 防止对不合适的场合应用电动执行机构。 5. 电气连接 对电动执行器的电气连接必须是由电气专业人员按照相应的规范完成。对带电状态下电动执行器的相关工作按照当地国家事故保护规范(如:德国VBG4,中国)操作。 电气连接必须严格按照有关规范进行(如:电缆截面、保护屏蔽、保护连接等)。其它注意事项参照本手册。 6. 操作、维修、保养 本手册包含有关必须无条件注意的事项,否则电动执行器的安全运行无法得到保证。 请妥善保存安全注意事项!

相关文档