1、委托单位概况

2、房屋概况

3、检测的目的和项目

房屋坐落于

主要检测内容:房屋的结构布置复核与检测;混凝土构件截面检测;结构材料性能检测;房屋的损坏情况调查与检测;根据目前房屋实际状况和改建方案并按现行规范要求进行有关的工程结构验算;房屋抗震鉴定;分析损坏情况的原因等;对该房屋的结构状况作综合评价、提交鉴定结论;对该房屋本次改造的可行性进行评估。

现场检测日期:2012年3月

图1 房屋总体鸟瞰图

4、检测情况

4.1、房屋建筑状况

房屋坐落于

本房屋的建筑平面不间距由南向北依次为1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、1.2m。在6~7×A~D、16~17×E~J轴线范围内设有楼梯。

房屋标高:根据设计图纸资料,底层地面标高为±0 ,地上二层楼面标高为 . m,三层楼面标高为 m,屋面结构标高为 m。

经过调查、收集和整理,该房屋的建筑、结构等设计图纸资料基本齐全,暂缺基础平面布置图。有关各层楼面至屋顶的平面图和详图等可详见原设计图纸。

房屋外立面见附录照片,房屋建筑平面图详见附图。

图2 建筑平面示意图

4.2、房屋结构设计状况

根据委托方提供的原始结构设计图纸,房屋设计采用砌体结构,底层局部结构形式类似于内部框架结构,且部分内框架梁为托墙梁。承重墙墙厚240㎜,其余墙体墙厚㎜,墙基底层采用标准砖、混合砂浆,二、三层墙基采用标准砖、混合砂浆。房屋楼、屋面板设计基本采用预应力多孔板,房屋梁采用C20混凝土,梁截面尺寸主要有 × ㎜、等。

房屋共设有两部楼梯,甲楼梯为现浇钢筋混凝土梁式楼梯,楼梯梯段板厚为40㎜,内配φ6@300,梯段梯梁厚500㎜,梁底配3φ12,梁顶配2φ10,箍筋φ6@200;乙楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯,楼梯梯段板厚130㎜、120㎜,内配φ12@150、φ12@200。基础形式为条形基础,采用C15混凝土,防潮层基础梁用C20防水细石混凝土浇制。

4.3、现场检查情况

本房屋建成后作为社区医院使用,房屋使用至今其医院功能基本没有改变。具体楼层使用功能见以下表1。

根据现场调查,该房屋为砌体结构,主要采用砖墙承重,悬挑阳台采用钢筋混凝土构件承重。结构体系基本明确,结构的传力路径相对明晰。

经现场勘察发现,房屋底层室内为水泥地坪,室外地坪与室内地坪高差200mm;室内地坪发现有裂缝,未发现有明显的空鼓和起砂现象。房屋沉降具体数据及分析详见本文“4.6 房屋沉降状况”。

表1 房屋各楼层使用功能

4.4、损坏情况检查及原因分析

房屋现场完损检查情况如下:

1)在所检测楼层可视范围内的混凝土梁、未发现有明显裂缝、弓凸、风化

等现象。

2)被检测楼层的楼梯基本结构完好,休息平台出现明显板缝详见照片14。

3)屋面板底或吊顶装饰表面均未发现象。

4)被检测楼层的可视范围内混凝土构件没有发现明显的开裂和变形。未发

现有风化、露筋现象。

5)K至F轴线外墙出现明显贯穿型斜裂缝,其中K轴线外墙窗间墙上下都

已贯穿。

根据现场调查检查情况,本房屋目前主体结构状况一般,发现有影响结构安全的墙体损坏。

4.5、房屋结构布置检测及图纸复核

根据现场调查测量,房屋的结构布置、主要轴线尺寸、构件的截面尺寸等实际状况与结构设计图纸基本相符。房屋原三层上人屋面后期改建为住院病房。4. 5. 1轴线尺寸检测

现场采用电子测距仪抽测了部分楼层的部分轴线尺寸。检测结果见表2。各部位的轴线尺寸与原设计基本相符。

表2 轴线尺寸复测结果

4. 5. 2构件截面尺寸检测

现场采用钢卷尺(型号3m,编号02810122)抽测了各楼层的部分柱、墙、梁的截面尺寸,柱的截面尺寸均基本符合设计要求, 检测结果见下表3。

表3 各层构件截面抽样检测结果

根据现场调查测量,房屋的结构布置、主要轴线尺寸、构件的截面尺寸等实际状况与结构设计图纸基本相符。

4.6、结构材料检测

4.6.1砂浆强度检测

本房屋的砖墙砌体采用混合砂浆砌筑。根据国家行业标准《贯入法检测砌筑砂浆强度技术规程》(JGJ/T 136-2001),利用SJY800B型贯入式砂浆强度检测仪,并根据现场条件,测试14处砖墙砂浆的强度。房屋测试结果见下表4:

表4 贯入法检测砌筑砂浆强度结果表

从表4中可以看出,房屋随机抽取的墙段砂浆强度在1.0~2.9MPa 之间。 根据《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》(JGJ/T 136-2001)中的公式(5.0.4-2)计算本房屋的砂浆强度:

()

=??=

∑=1

,1

2

222n j

f mf

sf n

j c c

c 0.49

根据公式(5.0.4-3)计算砂浆强度变异系数:

==c c c mf sf f 222/δ0.49/2.0=0.25<0.3 砂浆强度推定值计算: ==c c mf e f 212, 2.0

==75.0/,min ,222c c f e f 1.0/0.75=1.3

所以砂浆强度推定值为min(2.0MPa ,1.3MPa)=1.3MPa ,砂浆推定强度等级评定为M1.3。

4.6.2砖强度检测

本房屋的砖墙采用红色粘土砖砌筑。采用回弹法检测砖的强度,根据上海市工程建设规范《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)第4.7.17条计算砖回弹值修正后的平均值,按照《回弹仪评定普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)的方法评定粘土转的强度等级。采用ZC4型砖回弹仪测试14处承重墙砖的强度见下面表5。

表5 回弹仪评定普通砖强度结果表

从上述构件中用回弹法的构件推定强度看,本房屋一层抽测的粘土砖实测强度值均大于MU10,二、三层抽测的粘土砖实测强度值均大于MU7.5,满足原设计强度。

4.6.3混凝土碳化深度检测

混凝土碳化是导致钢筋锈蚀的一个重要因素,也是影响钢筋混凝土耐久性的主要因素之一。当碳化深度达到钢筋表面时,混凝土的弱碱性环境遭到破坏,钢筋锈蚀加速,造成混凝土结构的耐久性下降。

本次现场采用1% 酚酞酒精溶液测试混凝土碳化深度,抽测主要的混凝土构件测得房屋混凝土碳化深度为2mm 。

4.6.4混凝土强度检测

本次我站采用回弹法检测了部分构件的混凝土强度。回弹法按照行业标准《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23-2001)。用DIGI —SCHMIDT2型数显混凝土回弹仪对混凝土强度进行了抽查测试。其中回弹法采用根据碳化2mm 的深度分别修正后的混凝土强度。抽样检测结果见下表。

表6 各层梁抽样检测检测结果

度值均大于C30。

4.7房屋沉降状况

由于房屋缺少原始沉降资料,所以无法确定该建筑自建成使用至今各个位置的累计总沉降。本次我们采用高精度水准仪,测量了房屋目前的相对不均匀沉降。由于没有发现房屋设有固定沉降观测点,本次观测以现有房屋轴线○1

范围内的屋面一点作为基准点,并根据现场条件在屋面外窗台同高度的区域布置观测点测量有关的相对标高,以期能反映出目前房屋的不均匀沉降状况。

经观测整理后的测点布置及测量结果参见表房屋沉降观测成果表”。 从现场测量结果发现,房屋总体呈现一定的不均匀沉降。

图4-1 房屋沉降测点布置图

4.8、结构验算

本次结构验算是依据房屋现有结构的实际状况,按现行规范上海市标准《建筑抗震设计规程》(DGJ08-9-2003)、国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)、《木结构设计规范》(GB 5005-2003),对院士之家房屋的现有建筑结构进行静力荷载作用下的估算复核。

房屋为砌体结构,一层粘土砖的强度等级取MU10,二、三层粘土砖的强度等级取MU7.5,混合砂浆强度等级取M1.3。

房屋荷载作用调查主要包括使用活荷载和楼(屋)面板结构层厚度、建筑面

1

2

5

4

6

7 8 9

10 11 12

3

层做法及其厚度等的全面调查。本次结构验算楼(屋)面恒荷载的取值是根据楼板厚度、建筑构造做法等实际状况予以确定;活荷载的取值主要根据实际建筑功能按照国家标准《建筑结构荷载规范》GB5009-2001)确定。

4.8.1荷载取值、材料强度及其它技术条件如下:

4.8.1.1楼屋面恒载:

120mm厚预制楼面板

120厚混凝土楼板 2.40 kN/m2

板面面层与二次装修荷载 0.80 kN/m2

板底20mm厚砂浆 0.34 kN/m2

合计 3.54 kN/m2

120mm厚预制屋面板

120厚混凝土楼板 2.40 kN/m2

板面面层与二次装修荷载 0.80 kN/m2

屋面保温、防水层 1.30 kN/m2

板底20mm厚砂浆 0.34 kN/m2

合计 4.84kN/m2

4.8.1.2使用活载:

各层楼面活荷载标准值取为2.0kN/m2,上人屋面活荷载标准值取为2.0kN/m2,同时根据屋面坡度进行平面投影换算。

4.8.1.3材料容重:

砂浆 20.0 kN/m3

粘土砖22.0 kN/m3

4.8.1.4材料强度等级:

砖强度: MU10/MU7.5

混合砂浆:M1.3

4.8.1.5风荷载

基本风压 0.55 kN/ m2

地面粗糙度类别 C类

体型系数 1.3

4.8.1.6地震作用

抗震设防烈度七度

建筑抗震设防类别乙类

场地类别上海Ⅳ类

设计基本地震加速度值0.10g

设计地震分组第一组

场地特征周期 0.9s

4.8.2 分析结果

根据房屋砖墙承重现状,采用砖混结构计算模型,结构计算软件采用中国建筑科学研究院的建筑结构分析软件PKPM,对院士之家房屋进行了结构验算。

验算结果显示:底层大部分墙体抗压承载力严重不足,二层部分墙体抗压承载力严重不足,三层个别墙体抗压承载力不满足要求,现场检测墙体出现严重开裂等损坏现象。

表7 砖墙抗震抗剪承载力验算结果

表8 砖墙竖向受压承载力验算结果

4.9、抗震鉴定

房屋原设计于1986年,根据设计方提供的后续改建方案,现按现行国家规范《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)(简称“鉴定标准”)及《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(简称“抗震规范”),按照后续使用年限40年(简称B类建筑)对房屋的现有结构进行抗震鉴定核查。根据“鉴定标准”,房屋为乙类建筑,设防烈度按八度的要求核查其抗震措施,设计基本地震加速度值为0.10g,建筑场地为Ⅳ类。有关本房屋的抗震措施核查结果如下,其相应的房屋结构现状和鉴定标准要求请见房屋抗震措施核查内容表。

表9 房屋抗震措施核查内容表

注:粗体部分表示严格条款,应满足;其余为允许选择条款,有条件时应满足。

根据《鉴定标准》规定,该房屋鉴定结果有多项明显不符合要求,综合抗震能力不满足抗震鉴定要求,需要对房屋采取加固措施。

5、鉴定结论及处理建议

1)根据现场检测,本房屋的现有结构布置和构件截面形状、尺寸等与原设

计图纸基本符合,房屋原三层上人屋面后期改建为住院病房。

2)采用回弹法对混凝土强度进行检测,混凝土强度推定值大于C30,高于设计

强度,抽测混凝土构件的碳化深度为2mm。

3)砌体砌筑质量一般,砂浆饱满度一般,采用贯入法对砂浆强度进行检测,本

工程砂浆抗压强度推定值为1.33MPa,小于原设计强度。不满足《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)对砌筑砂浆强度等级的最低要求。

4)根据《建筑抗震鉴定标准》(GB50023-2009)的要求,延吉新邨医院抗震鉴

定部分不满足。需进行抗震加固。

5)原结构总体上为纵、横墙混合承重的砖混结构,但在底层部分区域存在内框

架体系,且内框架梁同时为托墙梁,根据计算结果局部形成了上刚下柔的体系,不利于结构抗震。建议对此区域内增设横墙,调节上下层局部刚度,或采取其他加固方式。

6)被检测楼层的可视范围内墙体发现有明显裂缝的现象,上部可视范围内发现

部分屋面有渗漏现象,一层大厅地坪明显地面下沉,楼梯间休息平台有贯穿水平裂缝存在,建议对裂缝进行封闭处理,并对结构裂缝进行加固处理,建

议屋盖改用新型保温隔热材料,重做防水处理。

7)目前房屋被检测楼层的柱、梁、屋盖等主要承重构件可视范围内均平整

完好,未发现有其它明显的变形和裂缝等损坏现象。

8)发现房屋有不均匀沉降现象存在。由于原基础平面布置图缺失,本次鉴定未

进行地基基础鉴定,建议后续墙体加固过程中,开挖后若发现基础有损伤,需进行地基基础补充检测。

9)采用PKPM软件对结构进行分析,大部分纵墙抗震能力不能满足规范要求,

部分纵、横墙抗压承载力不能满足规范要求,建议可采用“钢筋网—水泥砂浆”的方式进行加固。

10)房屋整体性构造连接不足,未设置构造柱,部分纵横墙楼盖处未设置圈

梁,建议在纵墙与横墙、内墙与外墙转角处,楼板底部结合墙体加固方式,设置配筋加强带,增强结构的整体性。

11)房屋楼盖、屋盖均采用预制空心板,建议对预制空心板进一步检测其材

料强度和配筋情况,并且对不能满足规范要求的部位在板底设钢筋网喷射聚合物砂浆进行加固。

6、检测鉴定人员

项目负责人:

检测人员:

7、检测鉴定单位技术负责人签章

二〇一二年四月

8、检测与鉴定依据

1)委托方提供的房屋设计图纸和有关资料

2)《房屋质量检测规程》上海市工程建设规范 (DG/TJ08-79-2008)

3)《建筑结构检测技术标准》 (GB/T50344-2004)

4)《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-2007)

5)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)2006年版

6)《砖混结构设计规范》 (GB50003-2001)

7)《砌体工程现场检测技术标准》(GB/T50315-2000)

8)《建筑抗震设计规范》 (GB50011-2010)

9)《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》 (JGJ/T 136-2001)

10)《回弹法评定烧结普通砖强度等级的方法》(JC/T796-1999)

11)《危险房屋鉴定标准》 (JGJ125- 2004)

12)《房屋完损等级评定标准》城住字(84)第678号

13)《建筑抗震鉴定标准》 (GB 50023-2009)

14)《建筑抗震加固技术规程》 (JGJ 116-2009)

15)《建筑结构检测鉴定与加固手册》中国建筑工业出版社

16)《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999)

17)《既有建筑物结构检测与评定标准》(DG/TJ08-804-2005)

9、附录

附录一、附图

附录二、照片

附录三、砂浆强度检测记录表

SJB-1混合砂浆强度检测记录表

附录四、砖强度检测记录表

社区服务中心

结构安全性鉴定报告正文

工程名称 结构安全性鉴定报告 ?KK001-2013 注意事项: 1.报告无“检测鉴定报告专用章”无效。 2.未经我站书面批准,复制报告(完整复制除外)无效。 3.对检测报告若有异议,应于收到报告之日起十五日内向我站书面提出,逾期一律不予受理。 4.欢迎社会各界对我站检测工作进行监督,如发现本站检测人员存在违纪及服务质量等问题,可以向站领导进行投诉。 地址:邮编: 咨询电话:

一、概述 ()工程位于(),建筑面积约() 平方米,结构形式及层数,标准层结构平面布置示意图见 附件2,立面见右侧照片。该项目由()投资建设, ()设计,()勘察,()施工, ()监理。开完工日期或施工进度等工程基本信息。 委托原因说明(对于一般工程简要说明,侧重于结构 部分,对于重大、有争议或群体投诉类应根据工程实际情 况进行针对性的概述)。为确保结构安全使用,2013年?月? 日()委托我站对(范围)结构安全性进行检测鉴定。 二、工程概况 主要包括场地及地基土层、基础、上部结构和抗震等工程原设计信息。 三、检测、鉴定依据和主要仪器设备 3.1检测、鉴定依据 3.2主要仪器设备 四、结构检测结果(根据现场实际需要选择下列内容) 我站接到委托后,于2013年?月?日安排技术人员赶赴现场进行检测,外业工作于?月?日结束,室内试验、数据处理、结构复核、报告编写等内业工作于?月?日完成(根据情况详细说明从接到委托、确定鉴定检测方案到现场检测的过程)。鉴定检测抽样方式主要采用随机抽样,同时对(根据情况确定)进行重点检测。具体情况如下:

4.1 整体结构调查 4.1.1工程资料调查 4.1.2建筑物使用历史、现状和周边环境调查 4.1.3上部承重结构体系检查 4.1.4围护结构体系检查 4.2地基基础检测 4.2.1 岩土工程勘察报告调查 4.2.2基桩低应变动力检测报告调查 4.2.3基桩静载检测报告调查 4.2.4基础几何尺寸检测 4.2.5基础混凝土强度检测 4.2.6基础工作状态检测 4.2.7主体结构的倾斜检测 现场选取该建筑物的4个阳角部位进行倾斜测量,测量结果见表4.2.7。 主体结构倾斜测量结果表明:该建筑物各观测点2013年?月?日的倾斜率分布在H/?~H/?之间(包括施工误差和外装修的影响),各观测点倾斜量(是否)超过规范的允许限值。

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书 批准人: 颁布日期: 实施日期: 审核: 编写:

目录 1 适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备 (4) 4试件选取............................................................... 错误!未定义书签。5检验步骤............................................................... 错误!未定义书签。6检验结果评定 ...................................................... 错误!未定义书签。7检测报告 (18)

砌体结构房屋检测鉴定 1 适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m )和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m ; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om 。厚砖墙或1200m 厚砖墙与24Omm 厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。

2执行标准 GB50023—95 《建筑抗震鉴定标准》; GB50003-2001 《砌体结构设计规范》 GB50007-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50011-2001 《建筑抗震设计规范》(2008年版) 3仪器设备 砖强度回弹仪、砂浆强度贯入仪、裂缝量测仪器等。 4 检测前的准备工作 1、搜集设计与施工级相关资料; 2、了解建筑物的历史; 3、现场查看结构目前的状况; 4、确定检测方案。 5 检测内容 抗震鉴定时,房屋的高度和层数、抗震墙的厚度和间距、墙体的砂浆强度等级和砌筑质量、墙体交接处的连接以及女儿墙和出屋面烟

框架结构鉴定报告

博亚J1栋(12#)计算报告 1. 结构设计信息 1.1. 自然条件 1.1.1. 基本风压 基本风压值w0,按50年一遇的风压值取0.9kN/m2,建筑物地粗糙度类别为B 类;风载体型系数规则的取1.3。 1.1. 2. 地震设防 8度,0.20g,第一组;场地类别:Ⅱ类Tg=0.35秒,amax=0.16。 1.2. 材料选用 结合设计及检测结果确定。 剪力墙(柱):9、14、15、16层取C30;其余16层以下各层均取C35。 梁板:11层、16层、17层取C25,其余17层以下各层均取C30。 1.3. 荷载取值 1.3.1. 主要楼面活荷载标准值 类别标准值 不上人屋面0.5kN/m2 卫生间、上人屋面 2.0kN/m2 走廊、门厅、楼梯、 3.5kN/m2 阳台 2.5kN/m2 卧室、餐厅、客厅、厨房 2.0kN/m2 通风机房、电梯机房7.0kN/m2 消防疏散楼梯 3.5 kN/m2 墙体材料 外墙(灰砂砖) 容重≤8kN/m2 内隔墙(加气砼)容重≤8 kN/m2

1.3. 2. 主要线荷载 1). 外墙(200mm): (0.2x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)=5.76kN/m 取5.8kN/m 2). 外墙开门、窗(200mm): (0.2x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)x0.7=2.68kN/m 取2.7kN/m 3). 内隔墙(100mm): (0.1x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)=3.84kN/m 取3.8kN/m 4). 内隔墙开门、拉门(100mm): (0.1x8+0.02x2x20)x(2.9-0.5)x0.7=4.03kN/m 取4.0kN/m 1.4. 抗震等级 混凝土剪力墙的抗震等级为二级,抗震构造措施的抗震等级不改变。 1.5. 相关计算参数 1、砼容重:27 KN/m3。 2、地下室层数:1层 3、周期折减系数:0.8 4、柱、墙、基础设计时,活荷载:折减。 5、框架梁端负弯矩调幅:0.85 6、梁跨中弯矩放大系数:1.0 (高层建筑) 7、地下室及塔楼按活载不利布置计算 8、梁扭矩折减系数:0.4 9、连梁刚度折减系数:0.7 10中梁刚度放大系数:按2010规范取值 10、梁主筋强度300 KN/mm2 (II级) 360 KN/mm2 (III级) 11、柱墙主筋强度:300 KN/mm2 12、梁箍筋强度:210 KN/mm2 (配II级钢时可换算) 13、梁箍筋间距:根据检测结果及设计图纸确定 14、墙水平分布筋间距:根据检测结果及设计图纸确定 15、结构重要性系数:1.0 2. 结构计算结果

钢结构检测鉴定报告

xxxxxxxxxxxxxxx 鉴定报告地址:xxxxxxxxxxxxxxx

注意事项 1、本报告未盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 2、本报告复印件未重新加盖“xxxxxxxxxxxxxxx行政章、技术业务专用章”无效。 3、本报告涂改无效,有漏页无效、无骑缝章无效。 4、委托方对所提供的所有资料的真实性和完整性负责,我单位未就委托方所提供的有关资料、证明文件或牵涉的责任作进一步独立调查,亦不会就此承担责任。 5、对本报告如有异议,应于收到报告之日起十五日内向我公司提出。

xxxxxxxxxxxxxxx 一层商铺新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定受xxxx委托,我公司组织技术人员于xxxx年xx月xx日~xx月xx 日对xxxxxxxxxxxxxxx一层商铺新增钢结构夹层与二层现浇板开洞的安全鉴定。根据现场调查及国家相关规范、标准,经综合分析后,出具此鉴定报告。 第一部分工程概况 受检商铺位于xxxxxxxxxxxxxxx一栋32层框剪结构住宅楼一层,整栋住宅楼于2013年竣工。铺面进深约14.3m,开间约6.4m,面积约为91.52m2。一层商铺层高为6.2m,新增钢结构夹层净高约为3.1m,平面布置较规则,大致呈矩形。另在二层现浇板上开洞,该现浇板厚为150mm,洞口形状为矩形,长2000mm,宽1150mm。钢结构夹层作为茶房使用,在现浇板上开洞以便安装楼梯。本次改造无设计、施工图纸资料可查。 外观图 新增钢结构照片 新增钢结构夹层平面示意图 二层现浇板开洞位置平面示意图

第二部分鉴定目的和范围 1、鉴定目的:房屋新增钢结构夹层及楼板开洞的安全鉴定。 2、鉴定范围:xxxxxxxxxxxxxxx。 第三部分鉴定依据 1、《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB50292-1999); 2、《钢结构设计规范》(GB50017-2003); 3、《建筑结构检测技术标准》(GB/T50344-2004); 4、《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ81-2002); 5、《混凝土结构后锚技术规程》(JGJ 145-2004) 第四部分现场检测、分析、鉴定 4.1、夹层钢结构 4.1.1、现场结构检测 现场对钢结构与原主体连接处进行检查,未发现因新增钢结构夹层导致混凝土构件出现明显裂缝和缺陷,混凝土未出现剥落、破损等情况。新增钢结构夹层螺栓孔尺寸较小,对原混凝土构件无明显影响。未发现原结构有因本次装修改造工程引起的构件连接处拉裂、扭转、承载力和刚度大幅降低的迹象,结构构件挠度也未发现超过规范要求。 钢结构加层结构材料及工程部位一览表 4.1.2、钢结构的布置 主梁采用H200×100×5.5×8的型钢,沿进深方向的间距为750mm。主梁之间采用H型钢或角钢焊接连接,H型钢与角钢交替布置,间距为600mm。

浅谈提高砌体结构抗震能力的措施

浅谈提高砌体结构抗震能力的措施 摘要:提高砌体结构的抗震能力,能够有效的保障砌体结构房屋的使用安全,减轻地震给国家及人民的生命财产带来的损害,对我国社会的发展有着良好的推动作用。本文简要的介绍了砌体结构的特点和应用状况,并提出了提高砌体结构抗震能力的有效措施。 关键词:砌体结构;抗震能力;地震;措施 采用砌体结构进行工程建设,有着方便、经济、快捷的特点,在建筑施工领域有着广泛的应用。提高砌体结构的抗震能力,可以有效的减少地震对砌体结构建筑造成的损害,对促进我国的社会主义现代化建设有着重要的意义。 一、砌体结构的特点及其在建筑工程中的应用 所谓的砌体结构是指使用砖石或混凝土小砌块等材料修建而成的建筑结构,具有取材方便、经济实用、施工简单等特点,因此在工业及民用建筑领域有着广泛的应用。由于砌体结构是由众多小砌块结合而成,不同砌块的结合主要依靠砂浆的作用,故抗压强度、抗剪强度以及抗弯强度均远远低于其他类型的建筑结构。采用砌体结构修建的房屋,往往具有较好的抗压性能,但是抗震能力却十分有限,如果在修建时未能采取有效的防震措施,便很容易在地震来临时产生开裂,而当地震强度较大时,砌体房屋甚至会出现倒塌现象,从而给国家及人民的生命财产带来巨大的损失。纵观我国的历史,在地震时发生倒塌的房屋中,砌体结构房屋的数量占到了倒塌房屋总数的60%以上。因此,采用科学的手段,提高砌体结构的抗震能力,对保障砌体结构房屋的使用安全,维护国家及人民的生命财产安全有着重要的意义。 通常情况下,地震对砌体房屋的损害主要集中在墙角、烟囱、楼梯间、墙体连接处、房屋裂缝及凹凸不平处、钢筋混凝土预制板的连接部位以及房屋的辅助结构等部分。因此,在对砌体房屋进行设计时,应当重点针对上述结构进行抗震设计,并对砌体结构房屋的整体进行合理的规划,通过改变砌体结构房屋的设计理念、调整砌体结构房屋的施工方案,并在砌体结构房屋的建设中增加抗震结构等方式,来提高砌体结构房屋的抗震能力,使砌体房屋在面对地震时做到“小震不坏、中震可修、大震不倒”,有效的降低地震对造成的损害,保护国家及人民的生命财产安全。 二、提高砌体结构抗震能力的有效措施 (一)对砌体结构房屋的进行合理的设计 1.对房屋的尺寸进行控制

厂房建筑结构可靠性鉴定报告材料完整版

厂房建筑结构可靠性鉴定报 告 委托单位: 建筑地址: 鉴定日期: 报告编写人: 报告审核人: 报告签发人: xxxx有限公司 xx年 xx月 xx日

目录 建筑结构可靠性鉴定报告 (1) 一、建筑物概况 (3) 二、鉴定目的、内容、依据及检测仪器 (3) 2.1 鉴定目的 (3) 2.2 检测鉴定内容和方法 (3) 2.3 主要依据 (4) 2.4 检测仪器设备 (4) 三、建筑使用历史及图纸资料调查 (4) 3.1 建筑使用历史、现状和使用环境调查 (4) 3.2 建筑资料调查 (5) 四、结构构件工作状态检查 (5) 4.1 地基基础检查情况 (5) 4.2 上部结构变形、损伤检查情况 (5) 4.2.1 上部承重结构 (5) 4.2.2 围护构件 (6) 五、建筑主体结构构件检测 (6) 5.1 结构平面布置图测绘 (6) 5.2构件尺寸检测 (6) 5.3钢筋配置检测 (8) 5.4 材料强度检测 (9) 5.4.1混凝土强度检测 (9) 5.4.2钢材的强度检测 (11) 5.5钢结构构件焊缝检测 (11) 六、结构承载力验算 (11) 6.1 计算参数 (12) 6.2 结构分析模型 (13) 6.3 柱承载力验算及安全性评定 (13) 6.3.1柱承载力验算 (13)

6.3.2框架柱的轴压比验算 (14) 6.4 梁承载力验算及安全性评定 (15) 6.5 屋桁架杆件验算及安全性评定 (15) 七、结构系统的鉴定评级 (16) 八、结构可靠性鉴定结论 (17) 九、处理建议 (18) 评级解释 (20) 附图一:结构平面布置图............................... 错误!未定义书签。附件1 部分现场工作照片及部分缺陷照片................. 错误!未定义书签。附件2 混凝土芯样抗压强度检验报告..................... 错误!未定义书签。附件3 钢材力学及工艺性能检验报告..................... 错误!未定义书签。附件4 焊缝质量检测报告............................... 错误!未定义书签。

砌体结构的抗震设计

浅谈砌体结构的抗震设计 摘要:本文从抗震角度诠释了多层砌体结构设计的抗震设计,在现行抗震规范采用的“三水准两阶段”设计法下如何做好多层砌体结构的设计。 关键词:砌体结构;抗震概念设计 abstract: in this paper, the interpretation of the seismic design of multistory masonry structure seismic design from the perspective, how well the design of multi-story masonry structure is adopted in the current seismic code “ sanshui two stage design method “. key words: masonry structure; seismic concept design 中图分类号:tu973+.31 文献标识码:a文章编号: 多层砌体结构因其工程造价较低在我国目前是应用较为广泛的 结构形式,在整个建筑业中占着很大的比重。从节能和减排的角度,砌体结构仍有发展的余地。从国内外历次大地震来看,砌体结构在强烈地震作用下的破坏是极其严重的。无论我国1966年河北邢台邢台地震,1970年的云南通海地震,1976年河北唐山地震、2008年汶川地震等,还是国外如1923年日本关东地震,印度、墨西哥、希腊、俄罗斯、智利、印尼等国发生的大地震,都使砌体结构房屋大量破坏倒塌,造成人员和财产的巨大损失,教训是十分沉痛的。因此,作好砌体结构的抗震设防设计,具有十分重要的意义。 砌体结构因其构件组成和连接方式的内在原因,具有脆性性质,

结构检测鉴定报告.doc

金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程结构检测鉴定方案 编写:

审核: 湖南省宏尚土木工程检测有限公司2012年07月21日 金房玲珑湾商业综合楼改扩建工程 结构检测鉴定方案 一、工程概况 本工程为长沙金房房地产开发有限公司开发建设的金房玲珑湾商业综合楼。设计单位为湖南大学设计研究院有限公司,监理单位为湖南骥征工程建设监理有限公司。 本工程原设计为四层框架柱无梁楼盖结构,两电梯井为剪力墙。原楼层为0.00、6.000、10.600、15.000四层,现用无损切割将6.000,15.000m两层楼盖切除,增加4.200、7.500、13.700、16.800、23.600楼层,将四层改造为七层。为了解该楼建筑工程改扩建后工程安全性状况,长沙金房房地产开发有限公司委托湖南省宏尚土木工程检测有限公司对该楼工程进行结构检测鉴定。 二、检测内容和主要仪器设备

2.1 主要检测内容及方法 2.1.1 现场检测工作内容: 工程概况的调查与现场踏勘,内容包括:结构形式、基础形式、墙体材料与砌筑方法、楼屋盖形式,工程地质勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位等。 现场调查内容包括:鉴定建筑物的工程名称、委托鉴定单位名称、坐落地址、开竣工及投入使用日期、房屋用途、使用现状、结构受荷、周围环境等。明确房屋鉴定的原因。 2.1.2 材料强度及性能 材料强度的检测、评定是结构可靠性评定的重要指标,如钢筋混凝土结构的混凝土强度、砂浆强度等。现场检测主要采用回弹法、钻芯法等检测方法进行材料强度检测。 2.1.3 几何尺寸检测、评定 现浇混凝土结构及预制构件的尺寸,应以设计图纸规定的尺寸为基准确定尺寸的偏差,尺寸的检测方法和尺寸偏差的允许值应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204确定。 对于受到环境侵蚀和灾害影响的构件,其截面尺寸应在损伤最严重部位量测,在检测报告中应提供量测的位置和必要的说明。 几何尺寸是结构和构件可靠性验算的一项指标,截面尺寸也是计算构件自重的指标,几何尺寸一般可查设计图纸,如果是老建筑物图纸不全,或图纸丢失,需要现场实测其建筑物的平面尺寸,有竣工图纸时,也可将几何尺寸的检测结果对照图纸进行复核,评定其施工质量,为可靠性

抗震鉴定报告模板-砌体结构

沪抗鉴 ()证字第(2012)-( ) 房屋(砌体结构) 抗震鉴定报告 二○一二年四月 目录

1、委托单位概况 (2) 2、房屋概况 (2) 3、检测的目的和项目 (2) 4、检测情况 (3) 4.1、房屋建筑状况 (3) 4.2、房屋结构设计状况 (3) 4.3、现场检查情况 (4) 4.4、损坏情况检查及原因分析 (4) 4.5、房屋结构布置检测及图纸复核 (5) 4.6、结构材料检测 (5) 4.7房屋沉降状况 (7) 4.8、结构验算 (8) 4.9、抗震鉴定 (11) 5、鉴定结论及处理建议 (14) 6、检测鉴定人员 (15) 7、检测鉴定单位技术负责人签章 (15) 8、检测与鉴定依据 (16) 9、附录 (17) 附录一、附图 (17) 附录二、照片 (17) 附录三、砂浆强度检测记录表 (17) 附录四、砖强度检测记录表 (18)

房屋抗震鉴定报告 1、委托单位概况 2、房屋概况 3、检测的目的和项目 房屋坐落于 主要检测内容:房屋的结构布置复核与检测;混凝土构件截面检测;结构材料性能检测;房屋的损坏情况调查与检测;根据目前房屋实际状况和改建方案并按现行规范要求进行有关的工程结构验算;房屋抗震鉴定;分析损坏情况的原因等;对该房屋的结构状况作综合评价、提交鉴定结论;对该房屋本次改造的可行性进行评估。 现场检测日期:2012年3月 图1 房屋总体鸟瞰图

4、检测情况 4.1、房屋建筑状况 房屋坐落于 本房屋的建筑平面不间距由南向北依次为1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、2.4m、1.8m、1.2m。在6~7×A~D、16~17×E~J轴线范围内设有楼梯。 房屋标高:根据设计图纸资料,底层地面标高为±0 ,地上二层楼面标高为 . m,三层楼面标高为 m,屋面结构标高为 m。 经过调查、收集和整理,该房屋的建筑、结构等设计图纸资料基本齐全,暂缺基础平面布置图。有关各层楼面至屋顶的平面图和详图等可详见原设计图纸。 房屋外立面见附录照片,房屋建筑平面图详见附图。 图2 建筑平面示意图 4.2、房屋结构设计状况 根据委托方提供的原始结构设计图纸,房屋设计采用砌体结构,底层局部结构形式类似于内部框架结构,且部分内框架梁为托墙梁。承重墙墙厚240㎜,其余墙体墙厚㎜,墙基底层采用标准砖、混合砂浆,二、三层墙基采用标准砖、混合砂浆。房屋楼、屋面板设计基本采用预应力多孔板,房屋梁采用C20混凝土,梁截面尺寸主要有 × ㎜、等。 房屋共设有两部楼梯,甲楼梯为现浇钢筋混凝土梁式楼梯,楼梯梯段板厚为40㎜,内配φ6@300,梯段梯梁厚500㎜,梁底配3φ12,梁顶配2φ10,箍筋φ6@200;乙楼梯为现浇钢筋混凝土板式楼梯,楼梯梯段板厚130㎜、120㎜,内配φ12@150、φ12@200。基础形式为条形基础,采用C15混凝土,防潮层基础梁用C20防水细石混凝土浇制。

浅谈砌体结构抗震的发展

浅谈砌体结构抗震的发展 发表时间:2016-11-30T17:06:08.313Z 来源:《基层建设》2016年17期作者:孟令梁1 李玉进2 [导读] 摘要:砌体的结构是一种传统的墙体材料,用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯。砌体结构在我国的各类建筑中仍占80%以上的比例。 山东志合建筑设计院有限公司山东济南 250101 摘要:砌体的结构是一种传统的墙体材料,用砖砌体、石砌体或砌块砌体建造的结构,又称砖石结构。由于砌体的抗压强度较高而抗拉强度很低,因此,砌体结构构件主要承受轴心或小偏心压力,而很少受拉或受弯。砌体结构在我国的各类建筑中仍占80%以上的比例。近些年来,随着建筑业的蓬勃发展,新型墙体材料也不断涌现。另外,结合就地取材的原则生产的各种地方性砌体材料,如蒸压类和烧结类的非粘土多孔砖和实心砖.这都为砌体结构的应用扩大了领域和范围. 关键词:砌体抗震构造柱约束砌体 一、引言 现代砌体结构已与传统的砌体有许多区别。按照砌体中的配筋率大小可将其分为无筋砌体结构、约束砌体和配筋砌体三类,它们的界限定义为:仅有少量的拉结钢筋,含筋量在0.07%以下时为无筋砌体;约束砌体适用于地震设防地区的砌体结构,如在墙段边缘设置边缘构件(钢筋混凝土构造柱),同时墙段上下设置有圈梁,此类砌体结构的特点是在砌体周边均有钢筋混凝土约束构件,砌体配筋量在0.07%-0.17%左右;配筋砌体适用于10层以上的中高层建筑,如配筋混凝土空心砌块,其实就是一种砌筑成型的剪力墙结构,其配筋率也接近于现浇钢筋混凝土剪力墙结构,即在0.2%左右。 砌体结构的抗震性能如此之差,然而在城镇建设中,由于我国人口集中,土地有限,所以我们不可能把砌体结构限制过严,而是要适应发展的需要,在研究和总结震害的基础上,改进砌体的抗震性能,提高它的建造层数和高度,满足需要。 二、约束砌体 砌体结构的脆性性质可以通过配筋或加强边缘约束来改善。唐山地震之后,研究者们开始关注如何改善砌体结构的抗震性能,寻找提高砌体结构整体性及变形能力的方法,进行了的大量试验研究,最终提出了通过设置构造柱和圈梁以约束砌体墙从而将无筋砌体转变为约束砌体以提高砌体结构整体性及变形性能的方法。此种方法贯彻在随后的历次规范修订中。因此,构造柱在砌体结构抗震中的作用就是将无筋砌体结构转变为约束砌体结构,即通过构造柱和圈梁形成构造性钢筋混凝土框架,从而实现对无筋砌体墙的约束,使其在地震中不易发生倒塌等脆性破坏。 设置构造柱和圈梁约束砌体墙此种做法是安全的。但应注意以下几点: 1、约束墙体的构造柱截面不宜过大,配筋不宜过多。且必须是先于墙后浇构造柱混凝土,墙中留马牙槎,使柱与墙体能够紧密结合,共同工作。此类构造柱在墙体受水平地震作用初期应力极小,刚度也不大。但当墙体开裂后柱内应力逐步增大,直到裂缝贯通墙体,构造柱才明显受力直到钢筋屈服。此时的墙体已破碎,构造柱的约束使得墙体破碎而不至于倒塌,从而达到“裂而不到”的目标。如果构造柱截面和配筋过大,由于混凝土刚度远大于砌体墙体,所以构造柱会吸收大多数的地震力,结果构造柱先于墙体破坏,起不到约束墙体的作用。 2、构造柱的设置不能改变砌体刚性的性质。墙体在竖向和水平地震作用下首先沿45°主拉应力的轨迹开裂,并逐步延伸,形成对角的“x”形裂缝;如果墙段的高宽比较大,则在墙体中段会出现水平裂缝段。因此构造柱的间距不能过大,否则将会消弱对墙段砌体的约束作用,基本上是纵墙内每开间均设,横墙内间距不大于层高的两倍。 3、构造柱必须依靠楼层上下楼盖圈梁的拉结。构造柱作为一种竖向构件,一般沿墙截面不变,配筋也少有变化。因此,在各楼层柱高处必须有圈梁作为锚固点,以形成上下和左右墙段的约束作用。 4、楼盖圈梁在多层结构中很难准确计算,它的作用是多方面的,如增强拉接,提高结构的整体性,抵御地基的不均匀沉降,加强楼板与墙体的连接等。而构造柱的作用也是如此,它在加强墙体之间的连接方面是明显的,但它的约束作用一般要在墙体开裂以后才能发挥,这是构造柱的特点之一。 5、设置构造柱之后,墙体的抗剪能力一般提高20%左右,因此应当认为提高砌体抗剪强度不是在墙两端设置构造柱的主要目的,构造柱的主要作用在于较大幅度的增大墙体的变形能力,特别是对墙段塑性变形后的约束作用。墙段两端的构造柱既不能阻止墙体裂缝的出现,也不能大幅度的提高墙段的抗剪能力,但它使墙段和房屋取得了较大的延性,从而减小了突然发生倒塌的危险性。 6、构造柱间距应该分两种情况区别对待。一种是单一作为约束边缘构件的构造柱,此类构造柱的设置主要考虑约束墙段的长度需要,以往抗震规范中尚不明确,无论在砌体横墙或纵墙中均为提出间距的要求。事实证明构造柱的约束作用是有限的。例如在以往的纵墙中设置构造柱时只要求在两端设构造柱,数十米长的构造柱难以约束墙段的破坏此时构造柱的数量是远远不够的。即使横墙中的构造柱间距一般可能达到11~12米,构造柱作用也难以完全发挥。 根据工程实践经验和有关试验研究资料分析结果,新规范对此做了补充和完善:当层数和房屋高度接近或者达到砌体结构限定高度时横墙内的构造柱间距不宜大于层高的2倍;下部1/3楼层的构造间距适当减小;当外纵墙开间大于3.9m时,应另设加强措施。一般不超过3.9m(外纵墙)和4.2m(内纵墙),即大致每开间均应设置一根构造柱。如此要求是十分必要的,实验证明墙段的宽高比超过2时,构造柱的约束作用降低。 通过上面规定可以看出构造柱作为一种约束边缘构件限定其最大间距是十分必要的,否则将难以发挥其应有的作用,新规范完善了对多层砌体结构构造柱设置的规定,在一定程度上也提高了砌体结构的抗震安全性,有效的保证了大震不倒的抗震设防的总目标的实现。 7、构造柱的计算 按照提高墙段的抗剪强度要求,设置构造柱是对构造柱作用的一种新发展。设置构造柱的目的不同因此设置部位也不同,此类构造柱一般均布置在墙段中段。当房屋的设防烈度要求较高或横墙较少,墙段不能承受所承担的地震作用时可采用增设构造柱的做法来提高墙段的抗剪强度,满足抗震设防地区对多层砌体结构的抗剪要求,因此中段构造柱的作用不同与设置在墙段边缘的约束构造柱,两者从概念上不能混为一谈。 三、对于配筋砌体,主要是对于当房屋层数比较高时应用,对于大量的民用建筑中,应用还不是很广泛,在此我们就不谈了。

抗震鉴定报告

一.工程概况 厦门大学海滨新区幼儿园教学楼为四层(局部五层)建筑,该建筑设计于1989年并于1990年建成投入使用。该建筑原设计所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78),原设计抗震设防烈度为7度,原设计未进行抗震设防分类。 该建筑总建筑面积约3000m2,由三个单体组成:其中A区平面长30.240m,宽5.640m(局部12.840),总高10.900m;B区平面长41.300m,宽6.300m,总高10.800m;C区平面长43.040m,宽6.540m,总高10.950m。该建筑单体A的结构形式分砖砌体结构、单体B的结构形式为框架与砖砌体共同承重、单体C的结构形式为砖砌体结构。该建筑各单体楼(屋)盖均采用现浇钢筋混凝土梁、板体系,该建筑的基础采用钢筋墙下条形基础和柱下独立基础,基底持力层为老土层,其地基承载力允许值为20T/m2。具体结构平面布置示意图详见第14~24页的图一~图十二,建筑立面及内部布置情况详见第26页照片一~二。 因受该建筑北侧厦门市环岛干道隧道施工爆破的影响,该幼儿园部分砼楼板板面出现了裂缝,因此为了解这部分砼楼板的安全性,由厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑物有裂缝的楼板进行安全性检测鉴定。此外考虑到该建筑为幼儿园,属重点抗震设防建筑。为了解该建筑的抗震性能,厦门百城建设投资有限公司委托本中心对该建筑进行抗震鉴定。二.现状调查 我中心人员于2010年6月5日到现场勘察调查工作,其现状调查结果如下: 2.1.使用状况 该建筑A区:一层为食堂、门厅及办公室,二层为办公室,三层为办公室及活动室;B区:一~四层均为教室和活动室;C区:一~四层均为教室和活动室。该建筑现场实际使用状态与原设计图纸相符。 2.2.现状情况 经现场调查可知:该建筑部分砼楼板存在通长裂缝,具体详见第15~24页,图二~十二。该建筑B区以南室外回填土局部下沉,具体详见第26页,照片四。该建筑其余砼梁、砼柱、砼板及砖墙表面尚未发现不适于继续承载的裂缝及变形的现象,砼梁、砼柱、砼楼板及砖墙表面基本完好无缺陷。 2.3.现场抽样检测情况 我中心人员对该建筑砼构件的截面尺寸、构件材料强度、钢筋配置情况、结构整体侧向位移、砼楼板裂缝等进行了现场抽样检测,具体检测结果详见第27~37页,附录A。 三.抗震鉴定 本工程为幼儿园建筑,依据《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)中第3.0.2条和6.0.8条的规定,该教学楼的抗震设防类别为重点设防类别(乙类设防),即按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强抗震措施,按本地区抗震设防烈度确定其地震作用。 该教学楼设计于1989年且当时所采用的抗震设计规范为《工业与民用建筑抗震设计规范》(TJ 11-78)。因此,依据国家标准《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009)中第1.0.4和1.0.5的有关规定,该建筑的后续使用年限为30年(属A类建筑)。

砌体结构房屋抗震检测鉴定

作业指导书批准人: 颁布日期: 实施日期: 审 核:编写:河北博瑞建工技术有限公司 作业指导书 第1页共18页第A 版第0次修订主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日 河北博瑞建工技术有限公司

目录 1适用范围 (3) 2执行标准 (4) 3仪器设备..................................................................................................44试件选取.........................................................................错误!未定义书签。5检验步骤.........................................................................错误!未定义书签。6检验结果评定.................................................................错误!未定义书签。 7检测报告................................................................................................18河北博瑞建工技术有限公司作业指导书 第A 版第0次修订主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日

作业指导书 第A版第0次修订 主题:砌体结构房屋抗震检测鉴定颁布日期:2008年06月01日 砌体结构房屋检测鉴定 1适用范围 本作业指导书适用于砖墙体和砌块墙体承重的多层房屋,其高度和层数不宜超过表1所列的范围。对隔开间或多开间设置横向抗震墙的房屋,其适用高度和层数宜比表1的规定分别降低3m和一层。 表1多层砌体房屋鉴定的最大高度(m)和层数 注:①房屋层数不包括全地下室和出屋顶小房间;层高不宜超过4m; ②房屋高度指室外地坪到檐口高度.半地下室可从地下室室内地面算起; ③房屋上、下部分的墙体类别不同时,应按上部墙体的类别查表; ④粘土砖空心墙指由两片12Om。厚砖墙或1200m厚砖墙与24Omm厚砖墙通过卧 砌砖连成的墙体。 河北博瑞建工技术有限公司 作业指导书第4页共18页

水电站金属结构安全鉴定报告

贵州芙蓉江清溪水电站金属结构安全鉴定报告 广东省源天工程公司 贵州清溪水电站项目经理部 2010年8月20日

目录 一、工程概述-------------------------------------------------------------------------------------------1 1.工程概况---------------------------------------------------------1 2.主要技术指标------------------------------------------------------------2 3 工程合同内执行情况-----------------------------------------------2 二、主要工程项目------------------------------------------------3 1 引水系统压力钢管制造及安装工程-----------------------------------3 2 大坝表孔弧门及液压启闭机安装工程---------------------------------3 3 溢洪道弧形闸门防腐涂装工程---------------------------------------3 三、施工阶段-----------------------------------------------------3 1 引水系统压力钢管制造及安装施工时段-------------------------------3 2 大坝表孔弧门及液压启闭机施工时段---------------------------------4 四、完成的主要工程式量-----------------------------------------5 1 引水系统压力钢管制造及安装工程-----------------------------------5 2.大坝表孔弧门及液压启闭机安装工程---------------------------------7 3.溢洪道弧形闸门防腐涂装工程---------------------------------------7 五、主要施工过程------------------------------------------------7 1.引水系统压力钢管制造及安装工程-----------------------------------7 2.大坝表孔弧门及液压启闭机安装工程---------------------------------7 3.溢洪道弧形闸门防腐涂装工程---------------------------------------8

检测鉴定报告范本

报告编号:××××共8页第1 页工程名称名称要与现有学校名称一致,如与原始资料不符要在括号内注明(原某某学校)工程地点现在名称 委托单位现在名称 鉴定时间×年×月×日至×月×日检验类别委托 鉴定项目安全及抗震鉴定 仪器设备检测所使用设备名称 鉴定依据详见附页 鉴定结论及处理意见 1.鉴定结论 1)有无影响结构安全性缺陷。 2)检测材料强度值是否满足《建筑抗震鉴定标准》规定。 3)抗震构造措施是否满足要求,如不满足,需说明哪里不满足什么标准或规范的要求。 4)安全性等级和试修性评估等级,并注明等级含义。(例:该工程的安全性等级为C su,(安全性不符合标准要求,显著影响整体承载),适修性评估等级为:B'r/ B r (稍难修,改造后的功能尚可达到现行设计标准要求,适修性尚好,宜予修复或改造)。) 2.加固建议 根据鉴定结论,需要加固的项目给出加固建议,如需拆除,则此条改为拆除;如满足各项要求,则无需此条。 (本页以下无正文) 单位名称(盖章) 年月日

报告编号:××××共8页第2 页 1.工程概况 包括建成年份,建筑面积,结构形式,层数,楼板形式,基础形式,基本尺寸;原勘察设计单位,施工单位,监理单位,质检部门,产权所有人等,如果没有资料可查,应注明。 写明鉴定原由。(例:为了保证河北省中小学校舍安全工程顺利实施,按照国务院关于中小学校舍安全工程的统一部署及《全国中小学校舍安全工程实施方案》和《全国中小学校舍安全工程技术指南》的要求,依据《河北省中小学校舍鉴定实施细则》和《河北省中小学校舍安全排查实施细则》,×单位接受委托于×年×月×日~×月×日对以上工程进行了建筑物抗震鉴定与安全性鉴定。) 注明当地设防烈度。 图1该项目正立面图(建筑实体照片) 2.抗震鉴定依据 2.1 该工程设计文件、设计变更及地质勘查报告; 2.2《建筑抗震鉴定标准》(GB 50023-2009); 2.3《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-1999); 2.4《建筑工程抗震设防分类标准》(GB 50223-2008); 2.5《建筑抗震设计规范》(GB 50011-2001)(2008版); 2.6《建筑结构检测技术标准》(GB/T 50344-2004)。 3.鉴定内容、要求及方法 3.1鉴定内容及要求 此次抗震鉴定包括下列内容及要求: 3.1.1搜集该工程的勘察报告、施工和竣工验收的相关原始资料;当资料不全时,应根据鉴定的需要进行补充实测。 3.1.2调查该工程现状与原始资料相符合的程度、施工质量和维护状况,普查相关的非抗震缺陷,工程现状调查又包括如下内容:1)该建筑的使用状况与原设计或竣工时有无不同;2)该建筑存在的缺陷是否仍属于“现状良好”的范围,并从结构受力的角度,检查结构的使用与原设计有无明显的变化;3)检测结构材料的实际强度等级。

混凝土结构安全性鉴定报告模板

XXX楼 安全性检测、鉴定报告 审定: 审核: 项目负责: 报告编写: 参加人员: ***建筑科学研究院 二○一八年十二月

目录 一、工程概况及检测、鉴定目的 (1) 二、检测鉴定依据的国家规范和标准………………………………………1~2 三、现场检测仪器 (2) 四、检测环境 (2) 五、鉴定评级标准 (2) 六、检测内容及结果…………………………………………………………3~9 七、主体结构抗震鉴定……………………………………………………10~11 八、结构计算复核 (12) 九、结构安全性鉴定评级…………………………………………………12~14 十、结论及建议 (14) 附表(表一~表二) 附图(图一~图二十六) 照片(照片一~照片十八)

×××楼安全性检测、鉴定报告(混凝土结构) 一、工程概况 主要说明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位名称,建造年代、建筑层数、结构形式、基础形式、建筑面积、每层层高、建筑总高、设计现浇混凝土构件强度等级、地震参数,同时附建筑图及结构图。 二、检测、鉴定目的 主要说明检测、鉴定目的。 三、检测鉴定依据的国家规范及行业标准 主要包括检测、鉴定所依据的标准(包括鉴定评价标准、检测技术标准、设计标准及相关技术资料等) 四、现场检测仪器 主要包括现场检测所采用的仪器名称、生产厂家、型号,例如 混凝土强度检测:采用山东乐陵仪器厂生产的ZC3型混凝土回弹仪。 五、检测环境 主要包括检测时,现场环境温度,是否满足检测仪器使用要求。 六、检测内容及结果 1、地基基础 1.1、场地工程地质概况 主要包括:场地环境、地形地貌、地层情况。 1.2、地基基础状况 主要包括:地基及基础的承载力情况、基础持力层情况。 1.3、相对沉降观测 主要包括:检测基准面、采用的检测仪器及检测方法、检测结果及结论,同时附建筑物相对沉降图。 2、上部承重结构 2.1混凝土强度检测 2.1.1、混凝土龄期 现场检测时,该工程主体结构混凝土构件龄期,是否满足《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》(JGJ/T23—2011)中关于混凝土龄期为14~1000d 的要求。 2.2.2、混凝土强度 依据的抽样标准,每层所抽构件数量、采用检测方法、检测结果、评定方法及结论。 2.2.3混凝土碳化深度检测 依据标准、检测方法、抽样数量、检测结果。

(整理)建筑结构鉴定基本程序

建筑结构鉴定基本程序 混凝土结构现场检测工作程序框图 一、接受委托 鉴定项目主要可分为以下几类: 1.有争议(包括百姓投诉的项目)的项目; 2.施工手续(包括档案资料)不全的项目; 3.半截子工程重新启动的项目; 4.预改变用途、改造、加层、扩建的项目; 5.发生灾害或安全事故的项目; 6.需做可靠性评定的项目; 7.使用环境改变或受环境侵蚀后的项目。 针对上述1、2、3、4类鉴定项目,我公司有义务告知委托方到项目所在地的质量监督站对所需鉴定的工程与相关人员进行必要的协调、履行相应的备案手续,以取得站里下的同意。我公司拿到备案单后方可接受委托。

所有的委托鉴定项目,均需到郑所长处备案(由郑所长做好备案记录),由郑所长确定该鉴定项目做与不做。若接受该项目,则按以下步骤进行,若不接受需向委托方解释清楚原因。 由委托方填书面委托单,提供如下资料: a.建筑结构的基本资料。包括:建筑位置、用途、开工日期、竣工日期;结构类型、层数、层高、基础形式;建设、设计、施工、监理单位。 b.主要的设计和施工资料。包括施工图、地质勘查报告、全部的竣工(包括施工隐蔽资料,地基承载力复查记录,桩基(地基处理)检测报告,钢材的产品合格证、出厂检验报告、进场复试报告,混凝土试压块检测报告等)资料、设计变更等(均为原件)。 c.建筑的使用、维修、加固改造情况。包括房屋存在的病害(如裂缝、变形、沉降)、维修纪录、使用条件及环境改变、加固、加层、改扩建等。 d.鉴定的原因及要求。 正常的鉴定项目可接受单方委托,存在质量争议的建设项目须由当事各方共同委托。 二、初步调查 室主任根据委托方提供的资料及项目的具体情况将任务分配到小组,并确定项目负责人(魏东、崔文良、谢文东)。其中有争议(包括百姓投诉的项目)的项目、半截子工程重新启动的项目、市质量监督站下达的鉴定项目须由室主任做项目负责人,带领一组人员开展具体工作。室主任临时有事,则由技术所长、所长或具有相应能力的人代替。 项目负责人安排组员进行以下工作。 初步调查以明确委托方的鉴定要求和制定有针对性的检测方案为目的,具体如下: 1.资料调查:仔细阅读委托方提供的各种资料。 2.现场调查: 着重以下内容: 结构的基本情况、形式、连接、荷载使用及变更情况; 委托方提供的房屋主要问题,如:变形、裂缝、滲漏等;受灾结构的损坏程

相关文档
相关文档 最新文档