文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21
混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

[

单层工业厂房课程设计

一、 工程名称

二、 设计资料

某单层单跨钢筋混凝土装配车间跨度21米,长72米,柱距6米; ① 建筑地点:杭州市境内

② 车间所在场地,地坪下米内为杂填土,填土下层3米内为亚粘土,地基

容许承载力标准值2/200m kN f k =,地下水位米,该地区历年最大冻深为米,地下水及土质无腐蚀性。基本风压20/45.0m kN W =,基本雪压

20/45.0m kN S =。屋面活荷载为m 2。

三、 结构构件选型及柱截面尺寸确定

因该厂房跨度为21m ,在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表:

主要承重构件选型表

吊车轨道联结详图

基础梁

G320

钢筋混凝土基础梁JL--18 KN/根]

四、排架的荷载计算

1.排架计算简图的确定

(1)确定柱高。

牛腿标高=

柱顶标高=

吊车梁顶标高=吊车梁高+牛腿标高=+=

轨顶标高=吊车梁顶标高+轨道构造高度=+=

上柱高H u =柱顶标高--牛腿标高=全柱高H=柱顶标高—基顶标高=()=11m

下柱高H l =H--H u ==,λ= H u /H=11= (2)初步拟订柱尺寸

根据表一的参考尺寸,取上柱b ×h=400mm ×400mm, 下柱b ×h ×h f =900mm ×

400mm ×200mm,截面尺寸如图所示。

(3)参数计算 上柱: 493102.133********

1

mm I u ?=??= 下柱: 36/150254 -65010012

1

650400121900400121I 3333L ????+??-??=

4

10102.532mm ?=

比值:

0.0842==

l u

I I n

排架计算简图如图(6)

2.荷载计算 (1)恒载计算。

1)屋盖结构自重标准值:

三毡四油绿豆沙防水层 m 2 20mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/m 2 ~

60mm 水泥珍珠岩保温层; 4×= KN/m 2

20mm 厚水泥砂浆找平层; 20×= KN/ m 2

预应力混凝土屋面板 KN/ m 2 屋盖钢支撑 KN/ m 2

g k = KN/m 2

天沟板 ×6= KN 屋架自重

则作用在一榀横向平面排架一端柱顶的屋盖自重标准值为

)

kN

G k 24.2412

9

.9246.11212691.21=++??=

mm h e u 501502

40015021=-=-=

2)柱自重标准值:

上柱 G 2k =25×××=

mm h h e u

l 0522

4020909

222=-=

-

=

下柱 G 3k =25××[××2+×+2×kN 451.1]025.0)1.04.0(2

1

=??+? 注(为考虑下柱仍有部分矩形截面而乘的增大系数)

3e =0

&

3)吊车梁及轨道自重标准值: G 4k =+×6=

4e =750—1000÷2=250mm

(2)屋面活荷载标准值 {

由《荷载规范》可知,不上人屋面均不活荷载为 KN/m 2,不大于基本雪压,屋面活荷载在每侧柱顶产生的压力为

Q 1k =×6×21÷2= KN

(3)吊车荷载标准值

吊车规格表

吊车跨度m L k 9.51=

根据B 与K 及支座反力影响线图,可求得

y P D k k ∑=,1max ,max γβ

)]075.0267.0808.01(001[9.04.1+++??=

kN 9.270=

y P D k k ∑=,1min min,γβ

kN

18.5415.2209.04.1=???=

kN Q T k k 4.3)36100(1.04

1

g)(41=+??=+=

α

y T T k k ∑=γβmax,

kN 21.92.154.39.01.4=

???= …

其作用点到柱顶的距离

y=

46.03

.31.2/,

1.2

2.1

3.3===-=-u

e u H y m h H

(4)风荷载标准值。

计算

2

1

q

q

时风压高度变化系数按柱顶至室外天然地坪的高

度+=取值,计算

k

W时风压高度变化系数按檐口标高+=取值

)

(

/

72

.

5

6

.

45

.

07

.

1

]5

6

.

1

1

.

1.65

3

.

1[

]

)

6

.

5

.

0(

)5

.

8

.

[(

07

.

1

)

10

45

.

12

(

.

10

15

00

.

1

14

.

1

.

1

)

(

/

1.38

6

5

4

.

2

.

1

5

.

)

(

/

2

.

2

6

5

4

.

2

.

1

8

.

1.02

)

10

8

.

10

(

.

10

15

00

.

1

14

.

1

.

1

2

1

2

1

=

?

?

?

?

-

?

=

-

+

+

=

=

-

-

-

+

=

=

?

?

?

=

=

=

?

?

?

=

=

=

-

-

-

+

=

m

kN

B

w

h

h

W

m

kN

B

w

q

m

kN

B

w

q

z

k

z

z

s

k

z

s

k

z

μ

μ

μ

μ

μ

μ

μ

3.内力计算

@

(1)恒载作用下。

由于单层厂房多属于装配式结构,柱、吊车梁及轨道的自重,是在预制柱吊装就位完毕而屋架尚未安装时施加在柱子上的,此时尚未构成排架结构。但在设计中,为了与其他荷载项计算方法一致,并考虑到使用过程的实际受力情况,在柱、吊车梁及轨道的自重作用下,仍按排架结构进行内力计算。

在屋盖自重G

1k

、上柱自重G

2k

、吊车轨道及连接G

4k

作用下,由于结构对称、荷载对称,故可简化为如图(10)的计算简图

1)在G1k作用下

)

m

-12.06(kN

=

0.05

×

24

.

241

-

=

e

G

=

M

1

1k

11k

?

)m -60.31(kN =0.25×-241.24=e G =M 21k 12k ? 2) 在G 2k 作用下

)m -3.3(kN =0.25×-13.2= e G =M 22k 22k ? 3) 在G 4k 作用下

m)kN 11.4(=0.25×45.6 =e G =M 44k 42k ?)

|

叠加以上弯矩

M 1k = M 11k =(m kN ?)

M 2k = M 12k +M 22k +M 42k =

m kN ? 图(10)恒荷载作用下计算简图

已知,422.0,810.0==λn 由规范公式:

43.0)

1081

.01(422.01)081.01

1(242.0123)11(1)11(12332321=-+--?=----?

=n n C λλ

在M 1k 作用下

)(0.4711

06

.1243.0111→=?==kN H M C R k 由规范公式

.

1.22)

1081

.01(422.01242.0123)11(1132

322=-+-?=-+-=

n C λλ 在M 2k 作用下

)(79.51152.21

22.1222→=?

==kN H M C R k

在G 1k 、G 2k 、G 3k 、G 4k 共同作用下的弯矩图和轴力图如图(11) 在G 1k 、G 2k 、G 3k 、G 4k 共同作用下的弯矩图和轴力图如图

M 11k =·m

M 12k =·m

M 22k =·m

{

M 42k =·m

M 1k =·m

M 2k =·m

G 1k 作用下 G 2k 作用下

G 4k 作用下

恒载作用下

+

+

=

图(11)恒荷载作用下弯矩图和轴力图

$

(2)活荷载作用。 1)屋面活荷载作用下:

由于Q 1k 作用位置与G 1k 相同

)(87.725.05.31)(58.150.031.521111211m kN e Q M m kN e Q M k Q

k Q

k

k

?-=?-==?-=?-==

)(0.8711

7.87

22.1)(06.01

158

.143.0122

11121

→=?

==→=?==kN H

M C

R kN H M C R k

k k

k

Q Q Q

Q

在Q 1k 作用下的M 图和N 如图(12)所示

图(12)屋面活荷载作用下的弯矩和轴力

2)吊车竖向荷载作用下: 当D max,k 作用在A 柱时 A 柱

m

kN e D M k k ?=?==73.7652.09.7024max,max,

B 柱

m kN e D M k k ?-=?-==55.3152.018.454min,min, 与恒载计算方法相同,可得C 2= A 柱

)(51.7),(51.711

73

.6722.11max,2

←-=←-=?==kN V kN H M C R A k A B 柱

)(50.1),(50.111

55

.1322.1M 1min,2

→=→=?

==kN V kN H

C R B k

B 】

A 柱与

B 柱相同,剪力分配系数5

.0==B A ηη

)

(51.4),(51.4351.7)(00.3)50.151.7(5.0)(2122→=←-=+-=+=→=+--=+-==kN V kN V V V kN R R V V B A A A B A A A B η

内力图如图(13)

M Q11k =·m

M Q12k =·m R Q1k =

R Q2k

= ·m

·m

·m

^

·m

M max,k =·m M

min,k

=·m

D max =D

min

=

V=

·m

·m

·m·m

·m

·m

图(13)吊车竖向荷载作用下内力图

3)吊车水平荷载作用下:

当T max 向左作用时

64.03

.32

.13.3=-=u H y 242.0,081.0==λn 由规范公式可得

当675.0)]

11

(

1[2)

029

.0(

22时,64.0335=-+-+-=

=n

n

C H y

u λλλ

)

(22.6,22.621.9675.011max,5→===?===kN V V kN T C R R B A k B A

考虑空间作用分配系数,可以查表得85.0=μ

)

(93.0)(93.029.522.6)(29.5)22.622.6(85.05.0)(212122→=+=→=-=+=←-=+??-=+-==kN V V V kN V V V kN R R u V V B B B A A A B A A B A η

T max 向左作用的M 图如图(14)所示。

T max 向右作用的M 图与上述情况相反。

kN

图(14)吊车水平荷载作用下内力图

4)风荷载作用下:

风从左向右作用,在q1和 q2 作用下,由规范公式:

34

.0

)]

1

081

.0

1

(

242

.0

1[

)]

1

081

.0

1

(

242

.0

1[

8

3

)]

1

(

1

)]

1

1

(

1[

8

3

3

4

1

3

4

6

=

-

+

-

+

?

=

-

+

-

+

=

n

n

C

λ

λ

)

(

16

.

5

),

(

16

.

5

11

38

.

1

34

.

)

(

23

.

8

),

(

23

.

8

11

2

.

2

34

.

1

2

6

2

1

1

6

1

-

=

-

=

?

?

-

=

-

=

-

=

-

=

?

?

-

=

-

=

kN

V

kN

H

q

C

R

kN

V

kN

H

q

C

R

B

A

)

(4

.

4

56

.

9

16

.

5

)

(

33

.

1

56

.

9

23

.

8

-

)

(

56

.

9

)

16

.

5

23

.

8

72

.

5(5

.

)

(

2

1

2

1

2

1

2

2

=

+

-

=

+

=

=

+

=

+

=

=

+

+

=

-

-

=

=

B

B

B

A

A

A

k

A

B

A

V

V

V

V

V

V

kN

R

R

W

V

风荷载作用下的M、N图如图(15)

当风从右向左吹时,其M、N图与上述情况相反。

图(15)风荷载作用下内力图

四、最不利内力组合

由于排架单元为对称结构,可仅考虑A柱截面,荷载内力汇总表见表一,内力组合见表二

表柱内力组合表

注:M (单位为kN m ?),N (单位为kN ),V (单位为kN )。 五、 排架柱的设计

1.柱在排架平面内的配筋计算 (1)截面尺寸。

(2)材料等级。混凝土:30C , 2/3.14mm N f c =

钢筋:受力筋为2'

/300,HRB335mm N f f y y == 箍筋为:2/210HPB 235,mm N f y = (3)截面最不利内力。由于截面3—3的弯矩和轴向力均比截面2—2的大,故下柱配筋由截面3—3的最不利内力确定。经比较,用于上下柱截面配筋的最不利内力及柱在排架方向的初始偏心距i e 、计算长度0l 偏心距增大系数η列于表三中

0i 0110

0022002020:/;;20/300.2 2.7

, 1.0, 1.0;1.150.01,15, 1.0, 2.0(), 1.01(),, 1.0,0.85.

1400/i

a a u l m m i e e M N e e e e mm h h l l

l H l H h h l K c c K e h h ξξξξξηξξ==+=+>==-≤===??=+==????

11表中取和的较大值;时时取考虑吊车荷载上柱不考虑吊车荷载排架结构属于有侧移结构

柱在排架平面内的配筋计算过程在此略去,计算结果见表四

表四 柱在排架平面内的配筋计算

表中:

,i e η

见表;2

i s

h

e e a η=+-;35

s a =.:x 上柱

1400114.35720

c

N N N

x b f α=

=

=

??,下柱,

1f f c

N b h f α''≤时,

1400114.35720c N N N x b f α===??,当1f f c N b h f α''>时,()

11f f c c

N b b h f x b f αα??

''--????=

;,s s A A ':上柱0b x h ζ<,()

0102e c

s s y s x N bx h f A A f h a α?

?-- ???'==

'

-;下柱,当2s f a x h ''≤≤时,()

0102f c

s s y s x Ne b x h f A A f h a α?

?'-- ???'==

'

-;当

0f bh x h ζ'

>>时,

()

()

001022f e f f c s s y s h x N b b h h bx h f A A f h a α????'???? ?''---+- ??? ??

?????'==

'

-;上柱或下柱,当2s x a '<时,(

)

0s s y s Ne A A f h a '

'==

'

- 。

2.柱在排架平面外的承载力验算

上柱,N max =,考虑吊车荷载时,按规范有 38.120

404950

,950400335.15.100===?==b l H l u 由规范知971.0=?

max

96.2572)60330024004003.14(971.0)2(N A f A f N s y c c u >=??+???=+=?下柱N max =,当考虑吊车荷载时,按规范有

在排架平面外

,77000.10mm H l l ==

54.0则,08.236

.3337700

6.33310

275.210532.22275002

300

)600550(2100040010532.205

10

24

10====??==

=?

+?-?=?==?i l mm A

I i mm A mm I I l

l

max 4.5283)36.1017300222750003.14(54.0)2(N kN A f A f N s y c c u >=??+??=+=?

故承载力满足要求。

非抗震区的单层厂房柱,其箍筋数量一般由构造要求控制,根据构造要求,

上、下柱均采用A8@200箍筋

六、牛腿设计

根据吊车梁支承位置,吊车梁尺寸及构造要求,确定牛腿尺寸如图。

初选牛腿高度h=700mm;

外边缘高度h1=400mm>h/3,α=45o;c=300mm

A(B )柱牛腿

牛腿截面宽度b=400mm,截面高度h=700mm,截面有效高度h0=660mm。

(1) 按裂缝控制要求验算牛腿截面高度作用在牛腿顶面的竖向力标准值

4,max,

43.02196.34239.36

vk k k

F F D kN

=+=+=

=+=

牛腿顶面没有水平荷载,即0

hk

F=(

max

T作用在上柱轨顶标高处)。

设裂缝控制系数2

0.65 , 2.01/,502070

tk

f N mm a mm

β===+=

0 2.01400660

(10.5)0.65(10.5)

0.5/239.360.570/660

569.11239.36

hk tk

vk

vk

F f bh

F a h

kN F kN

β

??

-=?-??

++

=>=

满足要求。

(2) 牛腿配筋

43.

v

F=??

3

2

326.5010700

1.2 1.2113

0.850.853********

v h

s

y y

F a F

A mm

f h f

??

=+=+?=

??

()/+300=

min

1130.002400700560

s

A mm bh mm

ρ

=≤=??=

mm222

min

1130.002400700560

s

A mm bh mm

ρ

=≤=??=,所以采用构造配筋。

采用4φ16,2

603

s

A mm

=,牛腿处水平箍筋为φ8@100。

七、柱下独立基础设计

基础采用C25混凝土,22

11.9, 1.27

c t

f N mm f N mm

==;钢筋采用HRB335,

2300y f N mm =;垫层采用C10混凝土,厚100mm ;基础高度H=1100mm ,

(采用锥形杯口基础)杯底厚1a =250mm ,柱伸入基础1h =800mm ,杯壁厚t=325mm ,杯壁高2h =400mm 。杯口顶部尺寸:宽度为400275550mm +?=;长度为700275850mm +?=。基础总高为

4003003001000mm ++=

杯口顶面标高,故基础底面标高为。因此,粘土层为地基持力层,容许承载力180kPa 。

基础模型图

1、作用在基础底面的内力

基础梁和围护墙的重力荷载

查图集04G320,基础梁选用JL-3(中间跨)和JL-17(边跨)。JL-3截面尺寸为450×240mm ,自重为,基础梁上砌筑有240厚清水砖墙,墙高+=(含女儿墙)。墙上有上、下钢框

玻璃窗,窗宽,上、下窗高分别为、,钢窗自重m 2,墙自重m 3

。基础梁下有混凝土支墩,尺

寸为1050×400×290mm ,自重为24 kN/m 3

故由墙体和基础梁传来的重力荷载标准值

基础梁自重

墙体自重: 19××[6×-+×]= kN 钢窗自重: ×+×= 混凝土支墩自重: ×××24=

________________________________________________________________________ 重力荷载标准值 N Wk = 设计值 N W =×= 此荷载对基础中心线的偏心距

111

70024047022

e mm =?+?=

对基础底面的偏心弯矩

2Wk M kN m =?=?=87W M kN m =?=?316W M kN m =?=?87W M kN m =?=?柱传来的内力值(设计值)

2、初步确定基础尺寸

(1) 基础高度和杯口尺寸

已知柱插入杯口深度为800mm ,故杯口深度为800+50=850mm 。杯口顶部尺寸:宽为400+2×75=550mm ,长为700+2×75=850mm ;杯口底部尺寸:宽为400+2×50=500mm ;长为700+2×50=800mm 。

取杯壁厚度t=325mm ,杯底厚度a 1=250mm 。

据此,初步确定基础高度为800+50+250=1100mm 。 (2) 确定基础地面尺寸

基础埋深为d=,取基础地面以上土的平均重度为γm =20kN/m 3

,则深度修正后的地基承载力特征值f k 为

(

)()2

0.5180 1.020 2.250.5215/a ak d m f f d kN m ηγ=+-=+??-==200+)()20.5180 1.020 2.250.5215/a ak d m f f d kN m ηγ=+-=+??-=)()20.5180 1.020 2.250.5215/a ak d m f f d kN m ηγ=+-=+??-=由内力组合可知,控制截面Ⅲ-Ⅲ的最大轴向力标准组合值为

110.7

(254.79131.64)274.8775.60556.16

1.2 1.4 1.4

k N =?++?+?= 按轴心受压估算基础地面尺寸

2556.16263,96= 4.821520 2.25

k Wk a m N N A m f d γ++=

=--?=+/=

考虑到偏心等影响,将基础再放大40%左右,取b=,l=。

基础底面积

2=2.4 3.68.64A l b m =??=

基础地面弹性抵抗矩

22311

= 2.4 3.6 5.1866

W b l m =????=

3、地基承载力验算

基础及基础上方土的重力标准值:

① =20 2.2k m G dA kN γ=??258.64=388k m G dA kN γ=??8.8k m G dA

kN γ=??、②组分别作用在基底面的相应荷载效应标准组合的内力值为:

第1组:

kN N k 95.61179.33316.278=+=

kN M k 62.28774.13088.156=--=

6.06

47.095.61162.287=?==

l

e

第2组:

kN N k 21.117855.53566.642=+=

kN M k 32.34451.156812.187=+=

6.06

29.021.117832.344=?==

l

e

在①、②组荷载作用下,基础地面均为全截面受压。 基础底面压力验算: 第1组:

,max 22

,min 155.951033.99187.9/ 1.2251/83.408.64 5.18k K k a k p M N kN m f kN m p A W =±=±=<=2/3

.1536.12618.562.28764.895.611m kN =22,min 155.951033.99187.9/ 1.2251/83.408.64 5.18k K k a k p M N kN m f kN m p A W =±=±=<= 第2组:

,max 22,min 132.30974.79100.89/ 1.2251/93.358.64 5.18k K k a k p M N kN m f kN m p A W

=±=±=<=2/9.6984.20218.532.34464.821.1178m kN =±22,min 155.951033.99187.9/ 1.2251/83.408.64 5.18k K k a

k p M N kN m f kN m p A W =±=±=<= 均满足要求

4、基础受冲切承载力验算

只考虑杯口顶面由排架柱传来到基础地面的内力设计值,显然这是第②组内力最不利。

224.95N kN M kN m =??=????

??==m

kN M N

32.344k 21.1178 故

2max 322.02224.9580.70/8.64 5.18N M p kN m A W =

+=+=2/84.20218

.532

.34464.821.1178m kN =+ 因为由柱边做出的45°斜线与杯壁相交,这说明不可能从柱边发生冲切破坏,故仅需

对台阶以下进行受冲减承载力验算。这时冲切锥体的有效高度h 0=500-40=460mm ,冲切破坏锥体最不利位置及尺寸如下图

(工厂管理)单层单跨工业厂房设计计算书修改

单层单跨工业厂房设计计算书

目录 第一章设计资料 (1) 第二章厂房标准构件及排架柱材料选用 (2) 2.1厂房中标准构件选用情况 (2) 2.2排架柱材料选用 (3) 第三章排架柱高与截面计算 (4) 3.1排架柱高计算 (4) 3.2柱截面尺寸计算 (4) 第四章排架柱上的荷载计算 (6) 4.1屋盖自重计算 (6) 4.2柱自重计算 (6) 4.3吊车、吊车梁及轨道自重计算 (6) 4.4屋面活荷载计算 (6) 4.5吊车荷载计算 (6) 4.6风荷载计算 (7) 第五章内力计算 (8) 5.1 G作用内力计算 (8) X 5.2屋面活荷载内力计算 (9) 5.3吊车竖向荷载作用内力计算 (10) 5.4吊车水平荷载作用内力计算 (11) 5.5风荷载作用 (11) 5.6最不利荷载组合 (12) 第六章排架柱设计 (14) 6.1柱截面配筋计算 (14) 6.2柱在排架平面外承载力验算 (18) 6.3斜截面抗剪和裂缝宽度验算 (19) 6.4柱牛腿设计 (20) 6.5柱的吊装验算 (21)

第七章排架柱设计 (23) 7.1荷载计算 (23) 7.2基底尺寸计算 (23) 7.3基底高度计算 (25) 7.4基底配筋计算 (26) 参考文献 (30)

第一章 设计资料 1.1设计资料 1 工程名称: 焊接车间。 2 工程概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m ,24设吊车30/5t.10t 吊车各一台,吊车均为中级工作制,轨顶标高不低于10.8m ,厂房设有天窗,建筑平,立,剖面有详图。 3建筑设计资料: 屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层; 维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙为水泥石灰砂浆抹面; 门窗:钢门,钢窗,尺寸参见立面图; 地面:采用150厚C15素混凝土,室内外高差为300mm ; 4结构设计资料: 自然条件: 基本风压 2 /5.0m kN ;基本雪压 2 /35.0m kN 。 地震设防烈度:该工程位于非地震区,故不需抗震设防。 5地质条件:场地平坦,地面以下0-1.5m 为填土,1.5m 以下为粉质粘土层,该土层承载力特征值为 m 2 /230KN ,Mps E S 9.8=,场地地下水位较低,可不考虑对基础的影响。 6吊车资料:吊车资料查阅08G118单层工业厂房谁选用相关标准资料。 建筑平面、剖面如图1-1和图1-2所示。 图1-1 建筑平面布置图 图1-2 I-I 剖面图 第二章 厂房标准构件及排架柱材料选用 2.1 厂房中标准构件选用情况 2.1.1 屋面做法 三毡四油防水层: 0.35kN/m 2 20mm 水泥沙浆找平层: 0.4kN/m 2 合计: 21/75.0m kN g g k =∑= 屋面活荷载: 21/5.0m kN q k = 屋面外荷载: 2 11/25.15.075.0m kN q g k k =+=+ 屋面板采用G410(一)标准图集:1.5m ×6m 预应力混凝土屋面板(卷材防水) 中间板: YWB —2II

单层单跨厂房设计(DOC)

西南科技大学 单 层 厂 房 课 程 设 计 学院: 姓名:郭强 学号:20117415 班级:2班

单层工业厂房结构设计任务书 一、设计题目 设计某市郊外(B类地区)上一单跨单层厂房,设有两台中级工作制吊车(A4、A5),建筑平、剖面示意如下图。 二、设计题号(表1) 建筑平面、剖面示意图:

纵墙上窗洞高:轨顶标高9.3m以内为1800mm;12m以内为2400mm。甲组:1)基本风压:W0=0.3KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=200 KN/m2(甲类地基)。 已组:1)基本风压:W0=0.4KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=220 KN/m2(甲类地基)。 丙组:1)基本风压:W0=0.45KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=250 KN/m2(甲类地基)。 丁组:1)基本风压:W0=0.5KN/m2; 2)地基允许承载力:[f]=280 KN/m2(甲类地基) 三、设计要求 1.选择屋面板、屋架、天沟板、基础梁、吊车梁及轨道联接件; 2.确定上、下柱的高度及截面尺寸; 3.计算横向排架所承受的各竖向荷载(恒载、活载、吊车竖向荷载);4.绘制结构施工图(2#图纸) 1)结构布置图(屋面板、屋架、天沟板、吊车梁、墙体等的布置); 2)屋盖支撑布置图

四、设计资料 1.不上人屋面活荷载;0.5KN/m2; 2.材料: 1)混凝土C20,C25,C30; 2)钢筋;纵向受力钢筋采用HRB335级钢筋,箍筋采用HPB235级钢筋; 3)型钢及预埋件铁板用HRB335、HPB235级钢筋; 3建筑构造: 1)屋面:卷材防水屋面,其做法如下: 两毡三油防水层上铺小石子0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4KN/m2 100mm厚水泥珍珠岩制品保温层5×0.1=0.5KN/m2 一毡两油隔气层0.05KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4KN/m2 预应力混凝土大型屋面板 2)墙体用240mm厚清水砖墙,钢门窗; 3)地面:室内混凝土地面,室内外高差150mm。 4.吊车数据(表2) 吊车数据表2 五、参考资料 1.混凝土结构设计规范(GB50010-2010) 2.混凝土结构设计手册 3.混凝土结构教材(上、下)武汉理工大学出版社 4.建筑结构荷载规范(GB50009-2012) 5.建筑地基基础设计规范(GB50011-2011) 6.全国通用工业厂房结构构件标准图集

@单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度L=21m,柱距为6m,车间总 长度为150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为200/50kN。 3.吊车轨顶标高为9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e及I L 均小于0.85的粘性层(弱冻胀土),地基 承载力特征值为f ak =180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为C30,纵向钢筋采用HRB400级,(360N/mm2) 箍筋采用HPB300级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为21m,端 部高度为2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为83.0kN。 3.吊车梁高度为0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为184mm, 自重0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱

轨道与垫层垫板总高m h a 184.0= , 吊车梁高m h b 9.0= , 故 牛腿顶面标高=轨顶标高m h h b a 916.79.0184.00.9=--=-- 由附录12查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为m 3.2,考虑屋架下弦至吊车顶部所需空隙高度为mm 220,故柱顶标高=m 520.1122.03.20.9+=++ 基础顶面至室外地坪的距离取m 0.1,则 基础顶面至室内地坪的高度为m 15.115.00.1=+,故 从基础顶面算起的柱高m H 67.1215.152.11=+=, 上部柱高m 60.3,604.3916.752.11取为m H u =-= 下部柱高m 07.9,066.9604.367.12取为m H l =-= 上部柱采用矩形截面mm mm h b 400400?=?; 下部柱采用Ⅰ型截面mm mm mm mm h b h b f f 150100900400???=???。 上柱: mm mm h b 400400?=? (m kN g /0.41=) 25106.1mm h b A u ?=?= 4931013.212mm bh I u ?== 下柱: )/69.4(1501009004002m kN g mm mm mm mm h b h b f f =???=??? [])100400()1752900()1502900(4009001-??-+?--?=A 2510875.1mm ?= 33 3)3/25275(253005.0212 60030012400900+????+?-?= l I 4101095.1mm ?= 109.0105.191013.29 9 =??==l u I I n m H m H u 67.12,6.3==

单层单跨工业厂房设计计算书课程设计

混凝土结构课程设计书 计 算 书 题目:单层单跨工业厂房 班级: 姓名: 学号: 教师: 时间:

目录 第一章设计资料...................................................................................................... - 0 -第二章厂房标准构件及排架柱材料选用.............................................................. - 2 -厂房中标准构件选用情况................................................................................. - 2 -排架柱材料选用................................................................................................ - 3 -第三章排架柱高与截面计算................................................................................. - 3 -排架柱高计算.................................................................................................... - 3 -排架截面尺寸计算 ............................................................................................ - 3 - 第四章排架柱上的荷载计算................................................................................. - 4 -屋盖自重计算.................................................................................................... - 4 -柱自重计算........................................................................................................ - 4 -吊车、吊车梁及轨道自重计算 ......................................................................... - 4 -屋面活荷载计算................................................................................................ - 4 -吊车荷载计算.................................................................................................... - 5 -风荷载计算........................................................................................................ - 5 -第五章内力计算.................................................................................................... - 6 - G作用内力计算 ........................................................................................... - 6 -x 屋面活荷载内力计算 ........................................................................................ - 8 -吊车荷载作用内力计算 .................................................................................... - 8 -风荷载作用...................................................................................................... - 10 -最不利荷载组合.............................................................................................. - 11 -第六章柱的配筋计算 .......................................................................................... - 14 -上柱配筋计算:.............................................................................................. - 14 -下柱配筋计算:.............................................................................................. - 15 -斜截面受剪承载力验算 .................................................................................. - 17 -柱牛腿设计...................................................................................................... - 18 -柱的吊装验算.................................................................................................. - 18 -

单层单跨厂房课程设计

目录 一、设计资料 (1) 二、结构形式及支撑布置 (2) 三、荷载计算 (4) 四、内力计算 (5) 五、杆件设计 (6) 六、节点设计 (10) 七、参考资料 (17) 八、附表一 (18) 九、附表二 (19)

一、设计资料 1、某车间跨度为18m,厂房总长度90m,柱距6m,屋面坡度:1:10,屋面材 料:预应力大型屋面板,地震设防烈度为6度,屋架下弦标高为12.5m;采用1.5×6 m预应力钢筋混凝土大型屋面板,Ⅱ级防水,卷材屋面,屋架采用梯形钢桁架,两端铰支在钢筋混凝土柱上,混凝土柱上柱截面尺寸为400×400mm,混凝土强度等级为C25,屋架采用的钢材为Q235B钢,焊条为E43型。 屋架形式

荷载(标准值) 永久荷载: 改性沥青防水层 0.35kN/m 2 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 0.4kN/m 2 100厚泡沫混凝土保温层 0.6kN/m 2 预应力混凝土大型屋面板(包括灌缝) 1.4kN/m 2 屋架和支撑自重为 (0.120+0.011L )kN/m 2 可变荷载 基本风压: 0.35kN/m 2 基本雪压:(不与活荷载同时考虑) 0.30kN/m 2 积灰荷载 0.75kN/m 2 不上人屋面活荷载 0.7kN/m 2 二、结构形式及支撑布置 桁架的形式及几何尺寸如下图2.1所示 图2.1 桁架形式及几何尺寸 桁架支撑布置如图2.2所示 1950 12000 1350 150 50 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1507 1508 19652494 2233 2569 28 13 280 32516 305 6 304 5 2798 330 5 329 53081 2850 30003000 3000

《单层工业厂房》课程设计

《单层工业厂房》课程设计 姓名: 班级: 学号:

一.结构选型 该厂房是广州市的一个高双跨(18m+18m)的机械加工车间。车间长90m,柱矩6米,在车间中部,有温度伸缩逢一道,厂房两头设有山墙。柱高大于8米,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋架有较大的刚度,选用预应力混凝土折线形屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房的各构选型见表1.1 表1.1主要构件选型 由图1可知柱顶标高是10.20米,牛腿的顶面标高是6.60米,室内地面至基础顶面的距离0.5米,则计算简图中柱的总高度H,下柱高度H l和上柱的高度Hu分别为: H=10.2m+0.6m=10.8m H l=6.60m+0.6m=7.2m Hu=10.8m-7.2m=3.6m 根据柱的高度,吊车起重量及工作级别等条件,确定柱截面尺寸,见表1.2。 1.恒载

图1 求反力: F1=116.92 F2=111.90 屋架重力荷载为59.84,则作用于柱顶的屋盖结构的重力荷载设计值: G A1=1.2×(116.92+59.84/2)=176.81KN G B1=1.2×(111.90×6+59.84/2)=170.18 KN (2)吊车梁及轨道重力荷载设计值 G A3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN G B3=1.2×(27.5+0.8×6)=38.76KN (3)柱重力荷载的设计值 A,C柱 B柱 2.屋面活荷载 屋面活荷载的标准值是0.5KN/m2,作用于柱顶的屋面活荷载设计值: Q1=1.4×0.5×6×18/2=37.8 KN 3,风荷载 风荷载标准值按ωk=βzμsμzω0计算其中ω0=0.5KN/m2, βz=1, μz根据厂房各部分及B类地面粗糙度表2.5.1确定。 柱顶(标高10.20m)μz=1.01 橼口(标高12.20m)μz=1.06 屋顶(标高13..20m)μz=1.09 μs如图3所示,由式ωk=βzμsμzω0可得排架的风荷载的标准值: ωk1=βzμs1μzω0=1.0×0.8×1.01×0.5=0.404 KN/m2 ωk2=βzμs2μzω0=1.0×0.4×1.01×0.5=0.202 KN/m2

单层单跨工业厂房课程设计

《混凝土与砌体结构》课程设计计算说明书设计题目:单层单跨工业厂房课程设计

2011年 06 月 15 日 一 经设计确定以下做法和相应荷载的标准值: 1本工程为某单层单跨工业产房,无抗震设防要求。跨度为24m ,长度为66m ,柱距为6 m 。选用二台Q=10t 的中级工作制A5桥式吊车,吊车轨顶标高为9.2 m ,厂房采用钢筋混凝土装配式结构。 2(1)屋面板:选自[G410㈠], 板重: 1.3kN/ m 2 嵌缝重:0.1kN/ m 2 (2)天沟板:选自[G410㈢] (3)天沟重(包括水重):17.4kN/根(4)天窗架:Π形钢筋混凝土天窗架 选自[G316]。天窗架及挡风板传 到屋架上的重量 (5)预应力钢混筋凝土折线形屋架选自[G415㈠],屋架轴线图尺寸如图23所示。每榀屋架重60.5kN 。 (6)屋盖支撑:选自[G415㈠] 重量为:0.05kN/ m 2 (沿水平面) (7)基础梁:选自[G320],b ×h=250×450mm , 每根自重:16.90kN (8)吊车梁:选自[G323㈠],见图24 每根自重:50kN 轨道及垫层重:0.6kN/ m 9)连系梁与过梁,截面与尺寸见剖面图。(10)柱间支撑:选自[G142.1] 二 柱截面尺寸与高度的确定 基础采用单独杯形基础,基础顶面标高为﹣0.6m 柱顶标高为11.4m ,牛腿顶面标高为7.8m 。 柱子尺寸: a )、柱子高度:上柱高m m m H U 6.38.74.11=-= 下柱高m m m H L 4.86.08.7=+= 柱总高m m m H 0.126.04.11=+=

单层工业厂房课程设计计算书(完整)

《单层工业厂房混凝土排架课程设计》1.1 柱截面尺寸确定 由图2可知柱顶标高为12.4 m,牛腿顶面标高为8.6m ,设室内地面至基础顶面的距离为0.5m ,则计算简图中柱的总高度H、下柱高度 l H、上柱高度Hu分别为: H=12.4m+0.5m=12.9m, l H=8.6m+0.5m=9.1m Hu=12.9m-9.1m=3.8m 根据柱的高度、吊车起重量及工作级别等条件,可由表2.4.2并参考表2.4.4确定柱截面尺寸,见表1。 表1 柱截面尺寸及相应的计算参数 计算参数柱号截面尺寸 /mm 面积 /mm2 惯性矩 /mm4 自重 /(KN/ m) A , B 上柱矩400×400 1.6×10521.3×108 4.0 下柱I400×900×100×150 1.875×105195.38×108 4.69 本例仅取一榀排架进行计算,计算单元和计算简图如图1所示。

1.2 荷载计算 1.2.1 恒载 (1).屋盖恒载: 两毡三油防水层0.35KN/m2 20mm厚水泥砂浆找平层20×0.02=0.4 KN/m2 100mm厚水泥膨胀珍珠岩保温层4×0.1=0.4 KN/m2 一毡二油隔气层0.05 KN/m2 15mm厚水泥砂浆找平层;20×0.015=0.3 KN/m2 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 1.4 KN/m2 2.900 KN/m2 天窗架重力荷载为2×36 KN /榀,天沟板2.02 KN/m,天沟防水层、找平层、找坡层1.5 KN/m,屋架重力荷载为106 KN /榀,则作用于柱顶的屋盖结构重力荷载设计值为: G1=1.2×(2.90 KN/m2×6m×24m/2+2×36 KN/2+2.02 KN/m×6m +1.5 KN/m×6m+106 KN/2) =382.70 KN (2) 吊车梁及轨道重力荷载设计值: G3=1.2×(44.2kN+1.0KN/m×6m)=50.20 KN

单层工业房的设计例题

单层工业房设计 一、设计资料: 1. 工程概况 某造纸车间为一单跨单层钢筋混凝土厂房,厂房总长66m,跨度27m,柱距6m,设有20/5t、10t各一台中级工作级别吊车,轨顶标高+10.1m。厂房平面图如图(1) 2. 设计资料 屋面构造: 二毡三油防水层(上铺绿豆砂); 20mm厚水泥砂浆找平层; 100mm水泥膨胀珍珠岩保温层; 一毡二油隔气层; 20mm厚水泥砂浆找平层; 预应力混凝土大型屋面板。 围护结构: 240mm厚普通砖墙,双面抹灰;钢框玻璃窗宽×高:4000mm×5100mm 和4000mm×1800lmm。 地面:钢筋混凝土地面,室内外高差150mm。 3.设计基本原始资料 自然条件:基本风压为0.5kN/m2,地面按B类,基本雪压为0.3KN/m2,屋面活荷载为0.5kN/m2。 地质条件:场地地面以下0.8内为填土,填土下层4.8m内为粉质粘土,地基承载力特征值为240kN/m2,地下水位为-5.5m。 该工程位于非地震区,不考虑抗震设计。 4. 材料 钢筋:箍筋为HPB235级钢筋、受力钢筋HRB335级钢筋。 混凝土:柱采用C40,基础采用C20。 5.设计要求 1)初步确定排架结构布置方案; 2)对结构上部的标准构件进行选型,并进行结构布置; 3)排架的荷载计算和内力分析; 4)排架柱的设计; 5)柱下独立基础的设计 二、构件选型及屋盖布置 根据厂房的跨度、吊车起重量的大小、轨顶标高,吊车的运行空间等初步确定出排架结构的剖面如图(2)所示。为了保证屋盖的整体性,屋盖采用无檩体系。 1.屋面板

采用1.5m×6m预应力混凝土屋面板,根据屋面做法求得屋面荷载,采用标准图集92G410(一)中的Y—WB—2,屋面板自重标准值为1.4KN/m2(包括灌缝自重)。 2.天沟板(外天沟排水) 选用92G410(三)标准图集中的JGB77—1,自重标准值2.02kN/m。 3.屋架采用预应力混凝土折线形屋架,选用标准图集95G415(三),每榀屋架自重标准值为120kN。 4.屋盖支撑 在端部第二开间的屋架端部和跨中设三道垂直支撑、其他跨相应部位设下弦系杆,端头第二开间设下弦横向水平支撑。 5.吊车梁 选用95G425标准图集中的先张法预应力混凝土吊车梁,梁高1200mm,每根自重标准值44.2kN,轨道及垫层构造高度200mm,轨道及连接重l kN/m。 6.排架柱 排架的上柱截面为矩形, 下柱采用工字形截面。 7. 支撑布置 设计采用大型屋面板,可以不设屋架上弦支撑。根据构造要求,设置相应的屋架下弦支撑,并在跨度中点处布置一道垂直支撑。见图(3) 本设计跨度27m,大于18m,因此需要布置支撑。柱截面高度h>600mm,下部柱间支撑做成双片,其间距为柱截面高减去200mm,见图(4)。 图(3)屋架下弦支撑 图(4)柱的支撑布置 三、排架的荷载计算 1.排架计算简图的确定 (1)确定柱高。 吊车梁顶标高=轨顶标高—轨道构造高度=10.1—0.2=9.9m 牛腿标高=吊车梁顶标高—吊车梁高=9.9-1.2=8.7m 柱顶标高=轨顶标高+吊车高度H+上部运行尺寸,取为12.6m 上柱高H u=柱顶标高--牛腿标高=12.6—8.7=3.9m 全柱高H=柱顶标高—基顶标高=12.6--(--0.6)=13.2m 下柱高H l=H--H u=13.2-3.9=9.3m,λ= H u/H=3.9/13.2=0.295 (2)初步拟订柱尺寸 根据表一的参考尺寸,取上柱b×h=400mm×450mm, 下柱b×h×h f=400mm ×850mm×200mm,截面尺寸如图(5)所示。 图(5)下柱截面尺寸(单位:mm)图(6)排架计算简图(3)参数计算

单层单跨工业厂房课程设计

单层单跨工业厂房课程设计 一 经设计确定以下做法和相应荷载的标准值: 1本工程为某单层单跨工业产房,无抗震设防要求。跨度为24m ,长度为66m ,柱距为6 m 。选用二台Q=10t 的中级工作制A5桥式吊车,吊车轨顶标高为9.2 m ,厂房采用钢筋混凝土装配式结构。 2(1)屋面板:选自[G410㈠], 板重: 1.3kN/ m 2 嵌缝重:0.1kN/ m 2 (2)天沟板:选自[G410㈢] (3)天沟重(包括水重):17.4kN/根(4)天窗架:Π形钢筋混凝土天窗架 选自[G316]。天窗架及挡风板传 到屋架上的重量 (5)预应力钢混筋凝土折线形屋架选自[G415㈠],屋架轴线图尺寸如图23所示。每榀屋架重60.5kN 。 (6)屋盖支撑:选自[G415㈠] 重量为:0.05kN/ m 2 (沿水平面) (7)基础梁:选自[G320],b ×h=250×450mm , 每根自重:16.90kN (8)吊车梁:选自[G323㈠],见图24 每根自重:50kN 轨道及垫层重:0.6kN/ m 9)连系梁与过梁,截面与尺寸见剖面图。(10)柱间支撑:选自[G142.1] 二 柱截面尺寸与高度的确定 基础采用单独杯形基础,基础顶面标高为﹣0.6m 柱顶标高为11.4m ,牛腿顶面标高为7.8m 。 柱子尺寸: a )、柱子高度:上柱高m m m H U 6.38.74.11=-= 下柱高m m m H L 4.86.08.7=+= 柱总高m m m H 0.126.04.11=+=

b )、柱截面尺寸:建议上柱为方形截面,b ×h=400×400mm ,下柱为工字形截面,b ×h ×h f =400×800×150mm ,牛腿尺寸、柱下端矩形截面部分高度尺寸见图25。柱截面几何特征值为: 251106.1mm A ?= 2911013.2mm I ?= m kN g /0.41= 25210775.1mm A ?= 2921038.14mm I ?= m kN g /44.42= 三 荷载计算 1、恒载 (1)屋盖恒载 (防水层+隔气层)自重 2 /35.0m kN mm 20厚水泥砂浆找平层 33 /40.002.0/20m kN m m kN =? 预应力混凝土屋面板(包括灌缝) 2 /40.1m kN 屋盖钢支撑 2/05.0m kN 2/2.2m kN 天窗架 kN 7.37 天沟重(包括水重) 根/4.17kN

单层厂房课程设计

单层工业厂房结构课程设计计算书 一.设计资料 1.某金工车间,单跨无天窗厂房,厂房跨度 L=21m,柱距为 6m,车间总 长度为 150m,中间设一道温度缝,厂房剖面图如图所示: 2.车间内设有两台中级工作制吊车,吊车起重量为 200/50kN。 3.吊车轨顶标高为 9.0m。 4.建筑地点:哈尔滨市郊。 5.地基:地基持力层为e 及 I L均小于0.85 的粘性层(弱冻胀土),地 基承载力特征值为 f ak=180kN/m2。标准冻深为:-2.0m。 6.材料:混凝土强度等级为 C30,纵向钢筋采用 HRB400 级, (360N/mm2)箍筋采用 HPB300 级。(270N/mm2) 二. 选用结构形式 1.屋面板采用大型预应力屋面板,其自重标准值(包括灌缝在内)为 1.4kN/m2。 2.屋架采用 G415(二)折线型预应力钢筋混凝土屋架,跨度为 21m,端 部高度为 2.3m,跨中高度为33.5m,自重标准值为 83.0kN。 3.吊车梁高度为 0.9m,自重30.4kN;轨道与垫层垫板总高度为 184mm, 自重 0.8kN/m。 4.柱下独立基础:采用锥形杯口基础。 三、柱的各部分尺寸及几何参数 采用预制钢筋混凝土柱 轨道与垫层垫板总高h a = 0.184m,吊车梁高h b = 0.9 m,故 牛腿顶面标高=轨顶标高-h -h = 9.0 - 0.184 - 0.9 = 7.916m

由附录 12 查得,吊车轨顶只吊车顶部的高度为 2.3m ,考虑屋架下弦至吊车 顶部所需空隙高度为220mm ,故柱顶标高=9.0+2.3+0.22= +11.520m 基础顶面至室外地坪的距离取1.0m ,则 基础顶面至室内地坪的高度为1.0+0.15=1.15m ,故 从基础顶面算起的柱高H =11.52+1.15=12.67m , 上部柱高H = 11.52 - 7.916 = 3.604m ,取为3.60m 下部柱高H =12.67-3.604=9.066m ,取为9.07m 上部柱采用矩形截面b h = 400mm 400mm ; 下部柱采用Ⅰ型截面b h b h = 400mm 900mm 100mm 150mm 。 上柱: b h = 400mm 400mm ( g = 4.0kN / m ) A =b h = 1.6105mm 2 I = bh 3 12 = 2.13109 mm 4 下柱: b h b h = 400mm 900mm 100mm 150mm (g = 4.69kN / m ) A = 900 400 - (900 - 2150) + (900 - 2175) (400 -100) = 1.875 105 mm 2 = 1.95 1010mm 4 H = 3.6m , H = 12.67m = H H =3.6 12.67 = 0.284 9003 400 12 300600 + 20.530025(275+25/3)3 I 2.13109 I = 19.5 109 0.109

混凝土结构课程设计(单层厂房)—单跨21

[ 单层工业厂房课程设计 一、 工程名称 二、 设计资料 某单层单跨钢筋混凝土装配车间跨度21米,长72米,柱距6米; ① 建筑地点:杭州市境内 ② 车间所在场地,地坪下米内为杂填土,填土下层3米内为亚粘土,地基 容许承载力标准值2/200m kN f k =,地下水位米,该地区历年最大冻深为米,地下水及土质无腐蚀性。基本风压20/45.0m kN W =,基本雪压 20/45.0m kN S =。屋面活荷载为m 2。 三、 结构构件选型及柱截面尺寸确定 ; 因该厂房跨度为21m ,在15~36m 之间,且柱顶标高大于8m ,故采用钢筋混凝土排架结构。为了使屋盖具有较大刚度,选用预应力混凝土折线屋架及预应力混凝土屋面板。选用钢筋混凝土吊车梁及基础梁。厂房各主要构件选型见下表: 主要承重构件选型表

吊车轨道联结详图 】 基础梁 G320 钢筋混凝土基础梁JL--18 KN/根] 四、排架的荷载计算 1.排架计算简图的确定 (1)确定柱高。 、 牛腿标高= 柱顶标高= 吊车梁顶标高=吊车梁高+牛腿标高=+= 轨顶标高=吊车梁顶标高+轨道构造高度=+=

上柱高H u =柱顶标高--牛腿标高=全柱高H=柱顶标高—基顶标高=()=11m 下柱高H l =H--H u ==,λ= H u /H=11= (2)初步拟订柱尺寸 根据表一的参考尺寸,取上柱b ×h=400mm ×400mm, 下柱b ×h ×h f =900mm × 400mm ×200mm,截面尺寸如图所示。 — (3)参数计算 上柱: 493102.133******** 1 mm I u ?=??= 下柱: 36/150254 -65010012 1 650400121900400121I 3333L ????+??-??= : 4 10102.532mm ?= 比值: 0.0842== l u I I n 排架计算简图如图(6) 2.荷载计算 (1)恒载计算。

单层工业厂房课程设计

单层工业厂房课程设计 某金工厂房设计 一、设计资料 1、该车间为一单跨厂房,柱距15m,长度75m,跨度27m,剖面如图,设有工作级别A4桥式吊车,吊车起重量20/5,轨顶标高9.6m。吊车的有关参数见下表1-1。 吊车有关参数表1-1 吊车 起重量 Q/t 跨度 Lk/m 吊车宽 B (mm) 轮距 K (mm) 最大轮压 max P (KN) 最小轮压 min P (t) 起重机总 质量 M1(t) 小车总质 量 M2(t) 轨顶以 上高度 H (m) 20/5 25.5 6400 5250 230 5.3 30.5 7.5 2300 2、恒载:屋盖自重设计值750KN(6m=300KN,9m=450KN,12m=600KN,15m=750KN),吊车梁 自重(吊车梁自重标准值44.2KN,轨道及零件重标准值0.8KN/m),柱自重。 3、活载部分:仅计入吊车部分荷载。 4、最不利荷载组合:恒载+吊车荷载组合下对应内力值。 二、材料的选用 1、混凝土:采用C30) / 01 .2 , / 3. 14 (2 2mm N f mm N f tk c = =。 2、钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级 ) / 10 2 , 55 .0 ξ, / 300 (2 5 2mm N E mm N f s b y × = = =。 3、箍筋:采用HPB235级) / 210 (2 mm N f y =。

三、排架柱高计算 1、由吊车资料表可查得:H =2300mm,轨顶垫块高为200mm ,吊车梁高为1.2m 。 牛腿顶面标高 =轨顶标高-吊车梁-轨顶垫块高 =9.600-1.200-0.200 =8.200m 柱顶标高 =牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高+H+0.220 =8.200+1.200+0.200+2.300+0.220 =12.120m (取12.300m) 上柱高 u H =柱顶标高-牛腿顶面标高 =12.300-8.200=4.100m 全柱高H =柱顶标高-基顶标高 =12.300-(-0.500)=12.800m 下柱高l H =全柱高-上柱高 =12.800-4.100=8.700m 实际轨顶标高=牛腿顶面标高+吊车梁高+轨顶垫块高 =9.800m 则 (9.8m -9.6m)÷9.0m =0.022<0.200 满足要求。 2、排架截面尺寸计算 截面尺寸需要满足的条件为:b ≧1.1×l H /25=383mm.h ≥1.1×l H /12=797mm 取柱截面尺寸为:上柱:b ×h =400×400 下柱:b f ×h ×b ×h f =400×900×100×150 根据柱子的截面尺寸可求得: 上柱截面积 A u =1.6×1055 m m 22 上柱惯性矩 I u =2.13×109m m 4 下柱截面积 l A =1.875×1055 m m 22 下柱惯性矩 l I =19.54×1099 m m 44 四、 荷载计算 1、屋盖自重计算 G 1=0.5×750=375K N 150-2/400150-2/1==u h e )(50与上柱中心线的偏心距mm = 2、柱自重

单层单跨厂房排架结构设计讲解

单层单跨厂房排架结构设计 一设计内容和条件 某厂装配车间,该车间为单跨厂房,柱距距为6米,厂房纵向长度为96米,跨度为27米,15/3t 中级工作制吊车二台,牛腿面标高9.00米,柱顶标高为13米。 设计条件 1屋面活荷载:2/5.0M KN q =,不考虑积灰荷载,雪荷载2/25.0M KN q = 2基本风压: 20/40.0M KN W = 3屋面做法 三毡四油:2 /35.0M KN 20mm 水泥砂浆找平层2 /4.0M KN 合计21/75.0M KN g g k ==∑ 屋面活荷载:2/5.0M KN q = 屋面板采用G410标准图集6.15.1?m 预应力混泥土屋面板(卷材防水) 允许外荷载:2 /5.2M KN (板自重:22/40.1M KN g k = 灌缝重:23/1.0M KN g k =)大型屋面板(包括填缝 2/50.1M KN 屋 架 : 屋 架 自 重 2 4/133M KN g k = 则 KN g g g G k k k k k 75.2485.0g 2 )(43211=?+? ?++=厂房跨度 柱距 4采用370mm 厚烧结粘土空心砖(重度2 /8M KN )吊车梁以上设高侧窗,洞口尺寸为 8.12.4?m ,吊车梁以下设低侧窗,洞口尺寸42.4??高宽m ,圈梁设在柱顶处。 5排架柱:混泥土C30 钢筋:纵向受力钢筋HRB400级 箍筋:HPB235级 柱下独立基础:混泥土:C20,钢筋:HRB335级 6吊车:Q15/3t 桥式吊车 中级工作制 吊车梁:先张法预应力混泥土吊车梁,自重根/5.47KN 轨道及联结重量M KN /5.1 桥跨:m L k 5.25= 桥宽:m B 6400= 轮距:mm K 5250=

单层单跨工业厂房设计计算书修改

单层单跨工业厂房设计 计算书修改 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

单层单跨工业厂房设计计算书

目录

第一章设计资料 设计资料 1 工程名称: 焊接车间。 2 工程概况:某工厂拟建一个焊接车间,根据工艺布置的要求,车间为单跨单层厂房,跨度为24m,24设吊车30/吊车各一台,吊车均为中级工作制,轨顶标高不低于,厂房设有天窗,建筑平,立,剖面有详图。 3建筑设计资料: 屋面:采用卷材防水屋面,不设保温层; 维护墙:采用240厚蒸压粉煤灰砖墙,外墙面为水刷石,内墙为水泥石灰砂浆抹面; 门窗:钢门,钢窗,尺寸参见立面图; 地面:采用150厚C15素混凝土,室内外高差为300mm; 4结构设计资料: 自然条件: 基本风压2 35 kN。 .0m / kN;基本雪压2 / 5.0m 地震设防烈度:该工程位于非地震区,故不需抗震设防。 5地质条件:场地平坦,地面以下为填土,以下为粉质粘土层,该土层承载力特 E S9.8 ,场地地下水位较低,可不考虑对基础的影响。征值为m2 230KN,Mps / 6吊车资料:吊车资料查阅08G118单层工业厂房谁选用相关标准资料。 建筑平面、剖面如图1-1和图1-2所示。 图1-1 建筑平面布置图 图1-2 I-I剖面图 第二章厂房标准构件及排架柱材料选用 厂房中标准构件选用情况 屋面做法 三毡四油防水层: m2 20mm水泥沙浆找平层: m2

合计: 21/75.0m kN g g k =∑= 屋面活荷载: 21/5.0m kN q k = 屋面外荷载: 211/25.15.075.0m kN q g k k =+=+ 屋面板采用G410(一)标准图集:×6m 预应力混凝土屋面板(卷材防水) 中间板: YWB —2II 边 跨 板: YWB —2IIS 允许外荷载: 2/5.2m kN 板自重: 22/40.1m kN g k = 灌缝重: 23/10.0m kN g k = 屋架 屋架采用G415(一)标准图集的预应力混凝土折线型屋架(YWJ —24—2Bb ) 允许外荷载: m 2 屋架自重: 24/65.104m kN g k = 天沟板 天沟板采用G410(三)标准图集。 中间板: TGB77 中间板左开洞: TGB77b 中间板右开洞: TGB77a 端跨左开洞: TGB77sb 端跨右开洞: TGB77sa 允许荷载: m 2 构件自重: m 2 吊车梁 吊车梁选用04G426标准图集,中级工作制备,一台起重量为30/5t 的吊车,m L k 5.22= ,另一台起重量为10t ,m L k 5.22=,选用吊车梁:中间跨:YDL —4Z,边跨YDL —4B,构件自重:根 根/.341/.3465kN kN g k = 。 吊车轨道联接选用04G325标准图集,中级吊车自重:m kN g k /8.06=。 排架柱材料选用 (1) 混凝土:采用C30)/01.2,/3.14(22mm N f mm N f tk c ==。 (2) 钢筋:纵向受力钢筋采用HRB335级 )/102,55.0,/300(252mm N E mm N f s b y ?===ξ。 (3) 箍筋:采用HPB235级)/210(2mm N f y =。

单层单跨工业厂房设计计算书

第一章 设计资料 1.1设计资料 (1) 工程名称: 某锻工车间。 (2) 建筑地点: 车间所在场地,天然地面下0.8m 内为填土,填土下层3.5m 内为粉质粘土,地基承载力设计值2/200m kN f =,设计水位很低,不予考虑。 (3) 自然条件: 基本风压 20/3.0ωm kN =基本雪压 20/25.0m kN s =。屋面积灰荷载 2/5.0m kN (4)建筑平面、剖面如图1-1和图1-2所示。 图1-1 建筑平面布置图 图1-2 I-I 剖面图

第二章 厂房标准构件及排架柱材料选用 2.1 厂房中标准构件选用情况 2.1.1 屋面做法 两毡二油防水层上铺小石子: 0.35kN/m 2 20mm 水泥沙浆找平层: 0.4kN/m 2 100mm 珍珠岩保温层: 0.5kN/m 2 一毡二油隔气层: 0.05kN/m 2 20mm 水泥沙浆找平层: 0.4kN/m 2 合计: 21/7.1Σm kN g g k == 屋面活荷载: 21/0.1m kN q k = 屋面外荷载: 211/7.20.17.1m kN q g k k =+=+ 屋面板采用G410(一)标准图集:1.5m ×6m 预应力混凝土屋面板(卷材防水) 中间跨: YWB —2II 边 跨: YWB —2IIS 允许外荷载: 2 /46.2m kN 板自重: 22/30.1m kN g k = 灌缝重: 23/10.0m kN g k = 2.1.2檐口板、嵌板 檐口板、嵌板采用G410(二)标准图集体。 中间跨: YWB —1 边 跨: YWB —1S 允许外荷载: 2.50kN/m 2 板自重: 1.65kN/m 2 灌缝重: 0.10kN/m 2 2.1.3屋架 屋架采用G415(一)标准图集的预应力混凝土折线型屋架(YWJ —24—1Ba ) 允许外荷载: 4.00kN/m 2 屋架自重: 24/5.60m kN g k = 2.1.4天沟板 天沟板采用G410(三)标准图集。 中间跨: TGB77 中间跨左开洞: TGB77—1b 中间跨右开洞: TGB77—1a

相关文档