一,地上

1,户内

1):照明,每个房间预留一个灯具出线回路(居中),公共活动场所大于20m2则按公共场所的布局,预留一个以上的照明出线回路。阳台如果为通高阳台,则用壁灯。装有淋浴和浴盆卫生间照明回路宜装设剩余电流动作保护器(和插座同一回路)。浴霸可与卫生间的照明同回路。卫生间内灯具,浴霸的开关宜设于卫生间门外。起居室,通道,卫生间照明开关宜选用夜光显示面板。

2):插座,有空调的住宅不少于一个空调插座回路。厨房应不少于一个插座回路(IP54插座不少于2个。冰箱,排油烟机各一个。所以厨房插座共4个不包括电炊具的使用插座)。卧室,书房2个。卫生间1个(如果有热水器,则2个)。起居厅,兼起居的卧室不少于3个以上可以选用10A的电源插座。洗衣机,冰箱,排油烟机,排风机,空调器,电热水器各一个以上可以选用10,16A电源插座。洗衣机,分体式空调,电热水器,及厨房插座宜选用带开关的电源插座。一个房间只能同相供电。

起居室等房间使用面积大于等于30m2宜预留柜式空调插座回路。起居室等小于30m2宜用分体式空调,使用面积小于20的分体机每回路插座数量不宜超过2个。使用面积超过20则不宜超过1个。

如果卫生间装热水器大功率用电设备,每个卫生间均设置不少一个电源插座回路。如果无大功率插座,可用一个带剩余电流动作保护的电源回路插座。

3)开关,一般距门200安装。

所有设备最好不要安装在剪力墙,异形柱上,如果确实要装,不的装在边缘300以内。

4):家具配电箱底边不低于1.6m,(双排相体,较大,为了检修,维护方便,如果是单排,则相体底端距地宜为1.8) 如果采用集中空调,则空调插座回路改为风机盘管回路。进户开关断路器应采用同时断开相线和中性线的开关(强条)。每套住宅应设置自恢复式过,欠电压保护电器。5):导线截面,进户线应满足额定电流大于40(60)安培,采用截面不小于10(16)m2铜芯电缆,绝缘导线穿管暗敷。户内空调,热水器等分路导线额定电流不大于25安培。采用截面不小于4mm2铜芯绝缘导线穿管暗敷。以上为杭州标准。

S≯60,进户线≮6mm照明回路支线≮1.5 插座支线不得小于2.5 S>60M2,则进户线不得小于10,插座和照明回路不得小于2.5M2为住宅建筑电气规范,照明和插座支线套管手册规定一般用16,我们一般用20.

住宅套内的电源线应用铜材质的导体(铜材质载流量大,线径相对比较细,方便接线盒开关安装)。套内的配电线路布线可采用金属导管和塑料导管,暗敷的金属导管管壁厚度不得小于1.5mm。暗敷的塑料管管壁厚度的小于2.0mm.潮湿地区的管壁为不小于2.0mm,明敷的金属导管应做防腐,防潮处理。

多层住宅

(1)户内基本相同,电表箱一般集中放置一层合适位置,进户线采用穿管暗敷。

(2)屋顶一般会有太阳能循环泵,供电采用地下室引上至屋顶。

(3)消防一般只做消火栓按钮,

(4)防雷一般按三类防雷做。

(5)导体的选择一般交联聚乙烯电缆或电线(BYJ,YJY),消防设备供电线路应符合民规

13.10节

二类高层

敷设在电井内的干线可选用铜,铝,或合金导体。100m或35层以上消防供电干线采用矿物绝缘电缆,50~100或19~34层消防供电干线应为阻燃耐火线缆,10~18消防干线应采用阻燃耐火线缆。19层以上一类住宅公共搜散通道上应急照明应采用低烟无卤阻燃线缆,10~18层宜用低烟无卤阻燃线缆。KBG管管材和附件均镀锌,采用扣压的连接方式的新型电线管,主要规

格为16 20 25 32 40 50共六种。管壁有1.0mm 1.2mm 1.6mm 主要用于1KV一下,但由于管径比较薄,不宜用作穿过建筑物,构筑物的进户管,也不宜穿过设备的基础。JDG(套接紧定式钢导管)明敷一般用JDG。比较潮湿的场所会用焊接钢管。

建筑电气设计工作总结

建筑电气设计工作总结 篇一:XX年度设计院电气工作总结 年度工作总结 XX年对于我来说是学生时期的结束,职业生涯正式开始的一年。面对着新的环境、人和事,一切都显得那么陌生。回首这一年,学生时代的欢乐仍不时在脑海中跳跃,工作中种种收获也让我颇感充实,每天的加班也曾让我郁闷过,电气设计的一次次改图也让我烦躁不已。这些都让我变得更加成熟,都是我人生中最重要的经历。过去这一年的经历对我自身的成长都有很大的裨益。感谢这一年,让我很好的开始自己的职业生涯,期待下一年我能有更大的进步。 记得还是XX年得12月份,当时我还和很多同学一起跑各种招聘会。一次偶然的机会,让我收到了筑森国际的offer,筑森将成为我职业生涯的开始站。毕业之后,回家休息了几天,我便带着行李来到筑森报道,分到了新的宿舍,和以前的同学住在一起,当时感觉真的很快乐。面对着新的环境,新的同事,与学生时代完全不同的时期,我期待以后精彩的工作生活。 刚进公司,对设计院的设计工作流程和工作内容还不是很熟悉。刚开始的时候,每天的工作是看其他同事的图纸和各种规范。这段时间的学习,让我将学校里学到得知识和实践结合起来,但是我也发现,完成设计工作所需的知识仅靠

学校里老师教授的是完全不够,很多知识要自己去从规范上和厂家的产品样本以及前辈们得经验中去学习。此外,公司还为我们组织了培训内容,这让我们能更快的融入团队当中去。 七月中旬时,我接到了进入公司以来的第一个工程项目—山水和园3,4#住宅。作为新手的我,刚开始做项目,有很多东西还不知道,在师傅的指导下,我了解到完成一个工程项目所需要的各种程序,以及电气专业设计内容和深度等等。经过一段时间的努力,我完成的图纸大部分的绘制工作。然而在拿给师傅看过之后,师傅给我指出了图纸中仍需补充的内容和需要修改的地方。于是在反复的修改下,图纸终于可以拿去校审了。提校审的时候,我明白了如何向其他专业提资以及提资的内容。当拿到校审单的时候,修改好自己的图纸。我才明白完成一个工程项目的电气设计原来如此不易。到了出图那天,当我打完图纸总工签完字后拿去晒时,我充分感受到这份图纸的分量有多重。就像培训时江伟山工程师说的那样:电气设计马虎不得,这关系到业主的切身利益。 做完第一个项目后,我总结了以下几点经验:1,做电气设计前一点要搞清 楚设计深度和设计内容等。做别墅的电气设计主要包括有以下系统:220/380V供配电系统;建筑物防雷、接地系统及安全措施;有线电视系统;综合布线系统;三防及对讲系

电气设计终工作总结(一)

电气设计终工作总结(一) 新的一年意味着新的起点,新的机遇,新的挑战。我决心面对一切,再接再厉,更上一层楼,努力打开工作新局面,在20xx年更好的 完成工作,扬长避短,现总结如下: 自x月x日进入公司,成为技术部的一名电气技术员,我勤勤恳恳,踏实工作,努力学习新知识,但作为一名刚毕业的大学生,在工 作中我还是出现了不少问题,也经过这近一年的工作认识了自己的不足,收货了不少经验。 不足点一:眼高手低。工作初期,我犯了眼高手低的毛病,在进 入公司的前两个月,我主要是对工作相关知识的学习,在学习过程中 没有多动手多实践,老感觉会了,结果在完成领导安排的工作时经常 出现不会的问题,效率低下。例如在修改电气图纸的过程中,因为对CAD应用不熟练,各项功能应用太生疏,对画图造成很大困难。 不足点二:理论与实际不能很好的结合。由于没有实际经验,不 知道现场实际情况,理论和实际不能很好的结合,设计好的图纸到现 场以后改动很大。例如:在xx学府城中水回用项目电气施工过程中, 我原来按照图纸计算的电缆长度和实际电缆长度有很大的出入,没有 考虑到现场的损耗,电缆的预留等实际情况。 经验一:电缆的敷设。x月份,我经过领导安排进入项目,负责 电气施工等方面工作。但在接下来的桥架安装,电缆敷设,设备接线 等工作让我很茫然,由于缺乏经验,感觉无从下手。发愁了好几天后,经我和现场负责人李哥商量,制定了一个初步方案,后来在穿线过程 中也是由于经验不足,马虎大意,将电缆型号穿错了,耽误了不少时

间,也花费了不少功夫来返工。第一次在现场施工,现场情况考虑不 全面,采购的电缆、角铁等长度不够,再次采购又耽误了不少时间, 延误了工期。我相信经过了这个小项目,我在以后的电缆敷设工作中 将会顺利不少,肯定不会出现此次的毛病。 经验二:设备调试。在项目的设备调试中,通过发现设备存在的 问题我也积累了不少经验。例如:在单机调试过程中我发现所有潜水 泵都不能运行,我就怀疑是接线的时候将线接错了,我们拆开接线头,才发现将潜水泵是7芯线缆,接线时都将电源线接到了泵的3根保护 线上了,3根电源线空下了,经过重新接线后再次启动,水泵都开始运行。还有就是电磁阀通电后有几个正常,有几个没有反应,出现这个 问题后,我们就用万用表测量了线路的通断,发现这几个不通电,经 检查后发现是接线错误,一个电磁阀的两根线都接在了火线上,一个 电磁阀的两根线都接在了零线上。后来又再其他设备上发现了线路虚接、漏接等问题。经过这次调试,我对调试设备常出现的问题有了初 步的了解,也为我积累了经验。 20年过去了,在这一年的工作中我出现了不少问题,也积累了不 少经验,特别是在项目的这三个月,我收货颇丰。虽然有时候会很累,但在这儿我参与了现场工作,接触了实际的东西,这将对我以后在电 气设计,电气施工的过程中是一笔宝贵的经验。虽然还有许多不足和 经验,在这我也不一一列举了,就以上两点不足和经验向领导做出总结,以后工作中的不足还需领导多多批评指正。 展望20xx年,希望我能在工作上做的更加出色,希望能为公司带 来更大的帮助。感谢领导一年的关心和指导,祝愿领导工作顺利,全 家幸福。也祝愿公司在20xx年再创辉煌!

住宅小区建筑电气报告设计要点.doc

住宅小区建筑电气工程设计要点- 摘要:在现代经济发展速度日益提升背景下,相应扩大了城市建设规模,在一定程度上提升了住宅小区管理智能化水平,因此对于建筑电气的设计要求也在不断提升。此次研究主要是分析住宅小区建筑电气工程设计技术要点,通过防雷设施设计、监控系统设计以及配电系统设计等方面进行阐述,希望能够对相关人员起到参考性价值。 关键词:住宅小区;建筑电气工程;设计技术 在市场化经济体制下,社会各界对于建筑电气工程的要求不断提升。这主要是由于电气工程在小区基础设施建设中占据重要地位,并且对人们的生活质量影响比较大。因此讨论和分析建筑电气设计问题的现实意义比较高。 1建筑电气工程设计原则 (1)在电气工程设计期间,设计人员应当按照国家法律规定及设计标准,以此维护电气设计的安全与质量,还能够为后续电力工程设计提供重要的参考价值。(2)在开展电气工程设计时,应当立足于建筑实际情况,遵循实用性设计原则,避免与实际需求的偏差比较大。设计人员应当深入分析和了解住宅小区电气设计的目的,全面满足小区住户的电力需求,从根本上提升建筑的使用功能。在设计过程中,如果没有分析小区建筑的实际情况,将会降低设计效果,也无法发挥出电气工程设计的作用和价值。此外,在设计期间还应当考虑到经济效益问题,全面提升设计的经济性,避免过多使用材料,深入践行绿色环保的设计理念。优先选用节能绿色的材料,这样不仅能够降低电气工程的设计成本,还能够减少能源消耗。

2住宅小区建筑电气工程设计技术 2.1配电系统设计。(1)变压器设计。在住宅小区配电系统中,变压器属于重要电力设备,会直接影响电力系统的运行效益。在城市现代化发展形势下,相应增加了用电设备数量和规模,从而提升了用电负荷。所以在进行小区建筑电气工程设计时,必须全面考虑到小区当下用电负荷和未来负荷增加情况,确保变压器设计的合理性和科学性。近年来,我国不断强化绿色环保发展理念,所以设计人员在用电负荷设计期间,还应当分析能源损耗问题。联合建筑的实际运行情况,确保变压器设备的合理配置,以此保证小区变压器规模与性能满足实际需求,从根本上提升配电系统运行可靠性和安全性,降低能源与资源浪费情况。(2)线路系统设计。相比于其他电气线路来说,住宅小区的电气线路具备纤毛特点。由于该电气线路缺乏专业人员进行检修和维护,住户缺乏相应的电力知识,极易导致电力线路运行期间出现故障问题。因此,设计人员应当充分考虑到该类问题,在住宅建筑电气工程设计中,能够注重提升线路的设计水平,这样能够保证线路设计满足住宅小区的用电需求,有助于提升电气系统管理的智能化。小区住宅内存在大量暗配电气线路,相应增加了调整与更换难度,所以必须保证设计的合理性和有效性。在设计过程中,还应当准确计算电力负荷,包括准备阶段与设计阶段的电力负荷。以上工作内容主要包括以下方面:①准确计算设备容量,设计人员必须统计电气工程内所有电气设备的容量;②容量计算。在不同季节、不同时间段内,准确计算小区的用电负荷;③电流计算。设计人员应当在额定电压条件下、正常运行情况下,准确计算工作总电流,并且按照电流计算结果,合理选择导体,并且对功率损耗进行计算;④尖峰电路计算,准确计算负荷在短时间内的最

住宅电气设计浅谈_2

住宅电气设计浅谈 随着我国社会经济的进展,人民生活水平的极大提高,各类家用电器逐渐增多,特殊是空调、大荧屏彩电等大功率电器进入一般家庭,使住宅设计由原来纯照明向多功能的方向进展。 1、住宅用电负荷的猜测 我们将住宅面积分为三类:小型住宅60m2以下,中型住宅60-100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用电负荷500W,娱乐用电(包罗电视机、音响、电脑等)负荷950W,厨房用电(包罗电饭煲、电热开水器等)负荷3500W,卫生间用电(洗衣机、排气扇)负荷1170W,空调用电负荷2250W,综合上述各类用电负荷共8370W,中型住宅乘1.3系数10881W,大型住宅乘2.6系数21762W.按照统计调查,一般住宅用电负荷的高峰期是夏天晚饭后的时间,这时用电负荷有:电视、电冰箱、电热开水器、消毒碗柜、电脑、空调,共有住宅用电负荷的40%,查设计手册得需要系数0.4-0.6,所以按照实际情况,我们设计时取0.4系数便可以,则小型住宅负荷计算取3.5kW,中型住宅负荷计算取4.5kW,大型住宅负荷计算取8.5kW即可。 2、住宅的电源与配电系统 小康住宅供电由小区变配电所引入,应采纳三相四线(TN-C系统),经重复接地后进入单元总电表开关箱,改成三相五线制(TN-S系统)后再放射到各用户,配电箱中应有短路、过载、漏电庇护,断路器应选用能同时切断相线;;中性线的断路器。住宅用电负荷计量应采纳一户一表制,建议将单元总开关及分户电能表集中设置以便治理。户内配电系统:随着家用电器的增多,为幸免电气线路过载和降低谐波电压的影响,户内配电系统应采纳多回路形式,至少应设照明回路、一般插座回路和空调回路,如实际需要也可将厨房和淋浴室设为单独回路。此外考虑到家庭办公和信息化的进展,还应增加一条专用回路。 3、导线及电器设备的选择 室内外导线及电器设备的选择合理与否,直接关系到住宅用电的安全及经济效益,因而必需在工程设计中合理选用导线和有关电器设备。 (1)导线的选择: 导线的选择主要是确定导线的型号和规格,其原则是既能保证配电的质量与安全又能节省材料,做到既经济又合理。其中导线型号应按使用工作电压及敷设环境来选择;导线的规格(导线截面)可按下列要求进行选择: ①有足够的机械强度。为防止出现断线事故,导线必需有足够的机械强度,一般照明回路计算电流较小时(<10A),其导线都应按机械强度选择。 ②能确保导线安全运行。选择导线时应保证其安全电流大于长期最大负载电流,同时应注重以下几点: a.在选择进户线及干线截面时应留有适当余量; b.单相制中的中性线应与相线截面相同; c.三相四线制中的中性线载流量不应小于线路中的最大不平衡负荷电流。用于接中性线庇护的中性线,其电导不应小于该线路相线电导的50%,气体放电灯的照明线路因受三次谐波电流的影响,其中性线截面应按最大一相电流选用。 ③能确保电压质量。对于住宅建筑来说,电源引入端至负荷末端的线路电压损失不应大于2.5%,如线路电压损失值大于规定电压损失认可值,应加大导线截面以保证线路的电压质量。 总之,在选择导线时要考虑实际使用及未来进展需要,适当留有余量,减少电压损失,保证导线使用的安全可靠和经济有效。 (2)电器设备的选择:

XX年电气设计心得体会

XXXX年电气设计心得体会 电气设计经验电气设计经验第一部分: 因此,电气设计有其独特性。 我从多个制药厂项目中电气设计、施工的交底和配合中总结了一些经验和体会,希望对所有电气专业的同仁有所帮助。 如果有任何不完善之处,请给我们你的建议。 我认为制药行业洁净厂房的电气设计在四个方面不同于一般的电气设计。 1 、供电系统及配电设备设置制药厂建筑根据生产工艺要求分为一般生产区和洁净区。 一般生产区是指无清洁要求的生产车间和辅助车间,其电气设计可按一般要求实现。 清洁区是指对灰尘颗粒和微生物的最大允许数量有一定限制的生产车间。 洁净区的空气洁净度分为四个级别: 100 、10,000 、100,000和300,000。 清洁区域的电气设备,包括工艺和空调设备,通常需要本地控制。尽管大多数电气设备都配备了辅助控制装置,但进入清洁区的每条配电线路都应配备切断装置。规范要求清洁区域的配电设备应选用不易积灰、易擦拭、易生锈的小型隐蔽配电箱或插座箱。因此,通常在每个生产室内设置一个小型壁挂式隐蔽配电箱。 将电力从小配电箱重新分配到生产室内的所有电气设备。

这不仅便于维护,而且可以提高用电的安全性。 目前,洁净厂房的内墙全部采用夹层彩钢板制成,厚度分别为50毫米和75毫米 使用75毫米彩色钢板时,在黑暗中安装小配电箱不成问题。 使用50毫米彩钢板时,彩钢板的厚度不能完全遮住彩钢板中的小配电箱。因此,我通常把小配电箱放在柱子旁边。彩钢板包裹柱子的地面应做成弧形,这样小配电箱就有隐藏的空间。如果是一个没有柱子的房间,安装在50毫米厚的彩钢板上时,小配电箱会凸出墙面。为了达到防尘效果,安装小配电箱时,凸出墙面的四边都是斜面。经过验证,也能满足要求。 制药厂厂房的配电室均位于非洁净区,因此大型落地式配电设备如: 配电室设置低压配电柜、XL-21配电柜或pgl屏。 从配电室到每个生产室内的小配电箱,两个或三个相互靠近的配电箱可以由一条配电线路供电,但最大数量不应超过三个。 功率较高的耗电设备包括: 衣物包装机、湿式制粒机、空调机组等。配有断电装置,可由配电室直接供电。 2 、线路敷设清洁工厂中的线路通常分为电源线和照明线。这些线的方向分为: 从配电室到生产室的小配电箱或照明配电箱;从小型配电箱或照明配电箱到电气设备;从配电室到电气设备,应配备由配电室直接供

住宅项目弱电设计内容及要点

住宅项目弱电设计内容及要点 从有线电视系统、综合布线系统、安防系统三个方面探讨住宅项目弱电设计主要内容及要点。 安防系统 一、有线电视系统 1.选择传输方案 住宅建筑有线电视系统宜采用当地有线电视业务经营商提供的运营方式,目前有线电视网络通常采用光纤同轴接入网模式传输网络,该系统以光缆为传输干线,以同轴电缆为入户分配网。 2.同轴电缆分配网设计要点 1)分配网由:电缆、室内型分配器、分支器和终端分支器组成; 2)用户分配系统宜采用分配—分支、分支—分支、集中分支分配方式; 3)设计指标:通过各种分支器、分配器的不同选取和组合,使系统输出端口的电平值设计在64dB±4以内; 4)终端分支器的安装置宜设置在负荷中心置; 5)分配器的空余端和最后一个分支器的主输出口,必须终结75Ω负载; 6)分子网络电缆采用75-7电缆,分户子网用75-5电缆,单向系统用两屏蔽电缆,双向系统用四屏蔽电缆; 7)邻频传输系统中个放大器所供给的用户范以不超过60个用户终

端为宜。 3.同轴电缆分配网的计算: 1)分配器、分支器的损耗计算 分配损耗Lp=10lg(Pi/Po)插入损耗计算Ln=Ei–Eo分支损耗 计算Lz=Ei–Ezo 2)用户电平的计算 正推法:Lk=So–Ld–Lf倒推法:So`=Ld+Lf+L 4.用户配置标准规范要求: 1)住宅进户线不应少于1根,宜在家居配线箱内做分配交接; 2)电视插座数量不应少于1个,起居室、主卧室、兼起居的卧室应装设,次卧室宜装设,电视插座应距地0.3~1.0m暗装。 5.线敷设 1)由人(手)孔引入建筑物的铁管不应少于两条,直径不应小于40mm; 2)竖向线电井内穿金属线槽敷设,水平同轴电缆宜穿金属管敷设。 二、综合布线系统 新建住宅小区应采用光纤接入网,之前普遍采用光纤到,五类或以上非屏蔽双绞线入户的接入方式。根据《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范以及《重庆市住宅建筑群电信用户驻地网建设规范》,目前有条件的地区均应采取光纤到户的方式。 1.综合布线系统组成 由工作区、配线子系统、干线子系统、建筑群子系统组成。

浅谈老年公寓电气设计

浅谈老年公寓电气设计 摘要:本文介绍了老年公寓的电气设计,阐述了负荷计算、负荷等级的确定、照明设计、配电系统的设计及接地系统的设计。弱电系统包括火灾自动报警系统、床头呼叫与紧急求助系统、视频监控系统、综合布线系统和有线电视系统。 关键词:老年公寓;负荷等级;配电系统;火灾自动报警系统;床头呼叫与紧急求助系统 0 引言 为了适应社会人口结构老龄化的需要,我国建设了很多老年人建筑,其作为一种专供老年人使用和居住的公共建筑,必须符合老年人的特征,相应的,老年公寓作为专供老年人居住的公寓式住宅,也必须符合老年人的心态特征。设计的老年公寓必须让老人能够安全的使用照明灯具、空调、风扇以及网络和床头呼叫等电气设备,从而保证老年人能够舒适的安度晚年,对此,笔者谈了一下自己关于设计方面的看法。 1 老年公寓的建筑概述 老年公寓的数量随着社会人口的老龄化变得越来越多,建筑面积一般在三千到八千平方米,建筑形式多为条形和走廊组合。公寓均由起居室和卧室组成并设独立卫生间,居住人数为1-2人,面积在30平方米左右。老年公寓根据《老年人建筑设计规范》JGJ122-1999规定,建筑层数宜为三层以下,四层以上的均应当设置电梯。笔者以一栋地上六层8030平方米的老年公寓谈一下设计心得。

2 老年公寓的配电设计 2.1 负荷计算公寓内部用电情况详见表1。 加上护士站、餐厅、公共活动室以及办公室和洗衣房等,该建筑的用电安装功率和计算功率分别为800kW和480kW。 2.2 负荷等级该公寓的消防设备、应急照明以及电梯等设备均为二级,其余用电设备为三级。 2.3 照明设计对于老年公寓的照度设计,目前建筑配电和照明设计规范均没有相关的规定。笔者在设计过程中,主要参照了《建筑照明设计标准》GB50034-2004的5.1.1,起居室的一般活动区和卧室的照度为75-100 lx,公共活动室、治疗室以及办公室和护士站均为300 lx,走廊和楼梯间以及其他不中的均为100 lx,应急照明照度应当符合疏散走道的地面最低水平照度,即不低于0.5 lx,楼梯间的地面最低水平不低于5 lx,消防控制室以及配电室内的消防应急照明均应当按照100%的照度进行设计。 照明灯具采用高效节能的荧光灯T8灯管和紧凑型节能灯,采用电子镇流器,应急照明自带蓄电池。在老年人床头设置床头照明灯,在老年人的起居室夜间通向卫生间的走廊、上下楼梯平台以及踏步联结部位,将灯光照明设置在离地面高出0.4m的墙上,并采用感应式开关进行照明控制。公寓内的照明开关距离地面为1.0-1.2m,为了防止照明回路漏电而引发事故,均采用宽板放漏电式照明开关。 2.4 配电系统根据《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008第4.2条规定:当用电设备总容量超过250kW或变压器容量超过16

《住宅建筑电气设计规范》总结版

《住宅建筑电气设计规范》总结版 JGJ 242 - 2011 术语 住宅建筑常用的术语有:住宅、酒店式公寓、别墅、老年人住宅、商住楼、低层住宅、多层住宅、中高层住宅、高层住宅、单元式住宅、塔式住宅、通廊式住宅、联排式住宅、跃层式住宅等。 供配电系统 1. 应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。 2. 住宅建筑中主要用电负荷的分级表(未列出为级宜为三级) 3. 照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电 4. 每套住宅用电负荷和电能表的选择 注: A. S三150超出的建筑面积可按40W/?50W/计算用电负荷 B. 每套住宅用电负荷不超过12kW用单相进户供电,超过用则三相进户 5. 电能表的安装位置:安装在户外

A. 低层:1?3;多层:4?6 ;按住宅单元集中安装 B. 中高层:7?9;高层:10层及以上;宜按楼层集中安装; C. 电能表箱安装在公共场所时,暗装箱底距地宜为, 明装箱底距地宜为; 安装 在电气竖井内的电能表箱宜明装,箱的上沿距地不宜高于。 6. 方案设计阶段可采用单位指标法和单位面积负荷密度法;初步设计及施工图设 计阶段,宜采用单位指标法与需要系数法相结合的算法。 注: 当单相负荷的总计算容量小于计算范围内三相对称负荷总计算容量的15% 时,应 全部按三相对称负荷计算;当大于等于15%时,应将单相负荷换算为等效三相 负荷,再与三相负荷相加。 二、配变电所 1. 单栋住宅建筑用电设备总容量为250kW 以下时,宜多栋住宅建筑集中设置配变 电所;单栋住宅建筑用电设备总容量在250kW 及以上时,宜每栋住宅建筑设 置配变电所。 2. 当配变电所设在住宅建筑内时,配变电所不应设在住户的正上方、正下方、贴邻 和住宅建筑疏散出口的两侧,不宜设在住宅建筑地下的最底层。 3. 住宅建筑应选用节能型变压器。变压器的结线宜采用D,yn11 ,变压器的 负载率不宜大于85% 4. 当变压器低压侧电压为时,配变电所中单台变压器容量不宜大于 1250kVA ,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA。 三、自备电源 1. 建筑高度为100m 或35 层及以上的住宅建筑宜设柴油发 2. 应急电源装置(EPS) 可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源 四、低压配电 1. 住宅建筑单相用电设备由三相电源供配电时,应考虑三相负荷平衡。 2. 住宅建筑每个单元或楼层宜设一个带隔离功能的开关电器,且该开关电器可独 立设置,也可设置在电能表箱里。 3. 采用三相电源供电的住宅,套内每层或每间房的单相用电设备、电源插座宜采用 同相电源供电。 4. 每栋住宅建筑的照明、电力、消防及其他防灾用电负荷,应分别配电。 5. 住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设,进线处应设置电源进线箱,箱内应设置总保 护开关电器。电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时,箱体防护等 级不宜低于IP54 。 6. 6 层及以下的住宅单元宜采用三相电摞供配电,当住宅单元数为3 及3 的整数 倍时,住宅单元可采用单相电源供配电; 7 层及以上的住宅单元应采用三相电源 供配电,当同层住户数小于9 时,同层住户可采用单相电源供配电。 7. 每套住宅应设置自恢复式过、欠电压保护电器。 8. 线缆选择 A. 高层住宅建筑中明敷的线缆应选用低烟、低毒的阻燃类线缆。 B. 建筑高度为100m 或35 层及以上应用矿物绝缘电缆 C. 建筑高度为50m?100m且19层?34层的一类高层住宅建筑,用于消防设 施的供电干线应采用阻燃耐火线缆.

电气课程设计心得体会

电气课程设计心得体会 篇一:电气课程设计心得体会 心得体会 课程设计是培养学生综合运用所 学知识,发现,提出,分析和解决实际问题,锻炼实践能力的重要环节,是对学生实际工作能力的具体训练和考察 过程.对我们学工科的同学来说尤为 重要! 回顾起此次电气课程设计,至今我仍感慨颇多,的确,从选题到定稿,从理论到实践,在整整两星期的日子

里,可以说得是苦多于甜,但是可以学到很多很多的的东西,同时不仅可以巩固了以前所学过的知识,而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次课程设计使我懂得了理论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正. 为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样的问题,同时在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前

所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固,比如说变压器不懂怎么去选,不懂怎么去选互感器,对电气主接线图的选择掌握得不好……通 过这次课程设计之后,一定把以前所学过的知识重新温故。 通过这次课程设计使我懂得了理 论与实际相结合是很重要的,只有理论知识是远远不够的,只有把所学的理论知识与实践相结合起来,从理论中得出结论,才能真正为社会服务,从而提高自己的实际动手能力和独 立思考的能力。在设计的过程中遇到问题,可以说得是困难重重,这毕竟第一次做的,难免会遇到过各种各样

的问题,同时 在设计的过程中发现了自己的不 足之处,对以前所学过的知识理解得不够 深刻,掌握得不够牢固。 这次课程设计终于顺利完成了,在设计中遇到了很多专业知识问题,最后在老师的辛勤指导下,终于游逆而解。同时,在老师的身上我们学也到很多实用的知识,在次我们表示感谢!同时,对给过我帮助的所有同学和各位指导老师再次表示忠心的感谢! 篇二:供配电课程设计心得 供配电课程设计心得 供配电系统,就是对电能进行供应

插座设计的论文

Xinjiang Institute of Engineering 安全人机工程学 课程论文 论文题目 插座设计 系(部) 机械工程系 学科专业 机械制造及其自动化 班 级 错误!未指定书签。 姓 名 张国福 学 号 2012231461 指导教师 金葵 二〇一 五 年 十二月 三 日

目录 摘要: (1) 第1章前言......................................................................................错误!未定义书签。 1.1 插座设计原则及要求 (1) 1.1.1插座一般规定(规范要求 (1) 1.1.2具体要求 (1) 2.1插座的接线方式 (4) 3.1插座设计 (5) 总结 (6) 参考文献 (6)

插座的设计 摘要:随着现代生活水平不断的提高,人们对住宅电气装置的要求也越来越高,人们不再满足于照明、风扇、洗衣机、电冰箱、彩电等电气设备带来的方便,而更加热衷追求音响、空调、大屏幕彩电、电脑、电话带来的享受。随着当今知识经济、信息时代的到来,可视电话、电子购物、家庭办公等智能化住宅建筑将不断涌现。这些电能、信息的传递除通过电线、电缆外,还必须通过插座这个小小电气装置元件输送给用电设备或信息终端。可见,插座的种类和数量在现代住宅中呈日益增长的趋势。插座是各个用电器的用电来源。所以就要求在建筑中设计好插座,来满足各个用电设备的需要。 关键字:电源插座设置数量选用布置供电回路 前言:电源插座是为家用电器提供电源接口的电气设备,也是住宅电气设计中使用较多的电气附件,它与人们生活有着十密切的关系。现在居民搬进新居后,普遍反映电源插座数量太少,使用极不方便,造成住户私拉乱接电源线和加装插座接线板,常常引起人身电击和电气火灾事故,给人身财产安全带来重大隐患。所以,电源插座的设计也是评价住宅电气设计的重要依据。 1.1 插座设计原则及要求 1.1.1插座一般规定(规范要求) (1)当插座为单独回路时,数量不宜超过10个(组)。 (2)当灯具和插座混为一路过,其中插座数量不宜超过5个(组)。 (3)插座应由单独的回路配电,并且一个房间内的插座由同一路配电。 (4)在潮湿房间(住宅中的厨房除外)内,不允许装设一般插座,但设置有安全隔离变压器的插座可除外。 (5)备用电源、疏散照明的回路上不应设置插座。 1.1.2具体要求

关于目前住宅电气设计存在的问题

关于目前住宅电气设计存在的问题 本文归纳、整理了住宅电气设计中常见不符合标准的问题。 关键字:住宅电气设计不符合标准问题 1.由建筑物外引入的配电线路,应在室内靠近进线点便于操作维护的地方装设隔离电器。(BG5005095第6.0.10条)、《建筑工程施工图设计文件审查要点》(以下简称《审查要点》)有些设计图纸仅标注上一级配电的出线开关,而在建筑物内却不设进线隔离开关,这样不便于检修室内线路及设备。 2.在线芯截面减小处、分支处或导线类型、敷设方式或环境条件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外一、二级负荷的供电路中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:一、配电线路被前段线路短路保护电器有效保护,且此线路和其过载保护电器能承受通过的短路能量。二、配电线路电源侧装有额定电流20A及以下的保护电器。三、架空配电线路的电源侧装有短路保护电器。(GB5005495第4.2.4条),反之,若不符合上述情况,则应在线路的载流量减小处装设短路保护,例如一栋三单元六层住宅楼,三个单元采用链式配电,干线载面逐单元减小,却未在导线截面减小处设短路保护,违背了配电线路短路保护的规定。 3.电源进户处PE线或PEN线应重复接地,而非N线重复接地。(JGJ /T1692第14.5.3.1条) 4.当用电负荷大部分为单相用电设备时,其N线或PEN线的截面不

宜小于相线截面。(JGJ/T1692第8.4.11条)、《全国民用建筑工程设计技术措施》第4.6.4条(以下简称《技术措施》)在TN系统中,中性线可流过不平衡电流,当回路中三相负荷严重不平衡时,中性线中电流的有效值可能接近或超过相线电流。 5.保护线(PE线)最小截面,应符合GB5005495第2.2.9条及第2.2.10条的规定。《审查要点》 6.直接埋于素土内的金属管布线,应采用水煤气钢管。(低压流体输送用焊接钢管)。(GB5005495第5.2.8条、JGJ/T1692第9.4.2条)电缆在屋外直接埋地敷设的深度不应小于700mm,同时还应埋设于冻土层以下。(GB5005495第5.6.30条) 7.敷设在钢筋混凝土现制楼板内的电线管最大外径不宜超过板厚1/3。(《技术措施》第5.1.9条) 8.电气立管不宜布置在住宅套内,应设在共用部位。(GB500961999第6.6.4条)、《审查要点》 9.户内配电箱不宜设在建筑物外墙内侧,防止室内、外温差变化大,箱体内结露产生不安全因素。 10.住宅内插座低于1.8米时应采用安全型;在潮温场所,应采用密封式或保护式插座。安装高度距地不应低于1.5米。(GB5005593第8.0.7条) 11.厨房插座距煤气立管、煤气表0.3米以上。《住宅电气设计安装图集冀01ZD01》 12.卫生间的电气线路应成为线路敷设的末端。(《技术措施》第9.3.9

电气成套设计年终总结

2013年个人年终工作总结 "不知庭霰今朝落,疑是林花昨夜开",感叹时间的飞逝,自己的脚步显得如此匆忙。细细品味,发觉自己在不轻易间成熟了许多,对待工作的态度和为人处世的方式也有不少改变,也许这就是成长。由衷感谢公司领导对我的信任和培养,给我一个广阔的平台,让我在工作中不断学习,不断进步,全面提升自身的素质和能力。在此我向尊敬的领导表示衷心的感谢! 现做总结如下: 1、态度决定一切,所以工作时要一丝不苟,仔细认真。不能出现一些因为自己粗心大意而出现的错误,要认证校对项目的材料清单和设计图纸,确保准确性及可行性,从而避免不必要的变更,确保生产装配的简洁、可靠。在完成本职工作之余还要经常总结工作教训,并从中总结工作经验,不断提高工作效率。虽然工作中我的设计会出现一些错误,但我会认真总结原因,并在以后的工作中避免类似错误,从而让我在工作中更快的成长起来。 2、勤于思考,岗位的日常工作比较繁琐,这就需要我们一定要勤于思考,改进工作方法,提高工作效率,减少工作时间。在设计报价阶段,我会将询价单和以前整理好的采购单进行比较,确保最总报价的合理和准确性;材料采购阶段,认真仔细的核对材料采购单,并对照积压材料清单对比,保证清单的精确的同时,在允许范围的内尽量使用积压材料,以减少库存积压;图纸设计阶段,认真了解确定客户要求需要,保证客户对产品的性能、外观等要求,图纸中也增加详尽的技术要求及各项生产说明,便于车间的生产安装。 3、在自己的职位上有所作为,就必须要对职位的专业知识熟知,并在不断的学习中拓宽自己的知识面,使工作更加得心应手。在工作中我认真听取经验,仔细记录,从每一个工程设计项目获取新的经验。认真投入,认真学习,在工作中注重学习,能及时学习掌握新技术、新知识、新标准规范,及时在工作中加以应用,坚持根据工作需要学习,将学到的技术及知识运用到实际工作中去,使自己的业务水平得到提高,具备较强的业务工作能力,能根据工作需要,服从领导的安排,虚心向公司前辈学习请教,秉着理论与实践相结合的原则,将工作做到最好。 自身的不足: 1、工作中偶有因为粗心而造成工作失误,给工作带来不必要的麻烦。以后我会以严谨的工作态度仔细完成本职工作。 2 、自觉加强理论知识学习、提高个人能力,一步加强设计工作的系统性、科学性,提

浅谈住宅楼电气设计

浅谈住宅楼电气设计 发表时间:2010-05-26T17:29:43.640Z 来源:《赤子》2010年第2期供稿作者:祝莹1 孙运动2 [导读] 随着人民生活水平的提高和科学技术的发展,住宅楼电气的设计建设也应跟上时代的步伐 祝莹1 孙运动2 1、哈尔滨市建设工程交易中心,黑龙江哈尔滨 150076 2、哈尔滨长城建筑集团股份有限公司,黑龙江哈尔滨 150008 摘要:随着人民生活水平的提高和科学技术的发展,住宅楼电气的设计建设也应跟上时代的步伐。简述现代住宅楼电设计中应注意的几个问题。 关键词:住宅;电气设计;方向 随着我国社会经济的发展,人民生活水平的极大提高,各类家用电器逐渐增多,特别是空调、大荧屏彩电等大功率电器进入普通家庭,使住宅设计由原来纯照明向多功能的方向发展。 1 住宅用电负荷的预测 住宅面积分为三类:小型住宅60m2以下,中型住宅60~100m2,大型住宅100m2以上。一般小型住宅照明用电负荷500W,娱乐用电(包括电视机、音响、电脑等)负荷950W,厨房用电(包括电饭煲、电热开水器等)负荷3500W,卫生间用电(洗衣机、排气扇)负荷1170W,空调用电负荷2250W,综合上述各类用电负荷共8370W,中型住宅乘1.3系数10881W,大型住宅乘2.6系数21762W。根据统计调查,一般住宅用电负荷的高峰期是夏天晚饭后的时间,这时用电负荷有:电视、电冰箱、电热开水器、消毒碗柜、电脑、空调,共有住宅用电负荷的40%,查设计手册得需要系数0.4~0.6,所以根据实际情况,我们设计时取0.4系数便可以,则小型住宅负荷计算取3.5kW,中型住宅负荷计算取4.5kW,大型住宅负荷计算取8.5kW即可。 2 住宅的电源与配电系统 一般住宅供电由小区变配电所引入,应采用三相四线(TN-C系统),经重复接地后进入单元总电表开关箱,改成三相五线制(TN-S 系统)后再放射到各用户,配电箱中应有短路、过载、漏电保护,断路器应选用能同时切断相线——中性线的断路器。住宅用电负荷计量应采用一户一表制,建议将单元总开关及分户电能表集中设置以便管理。户内配电系统:随着家用电器的增多,为避免电气线路过载和降低谐波电压的影响,户内配电系统应采用多回路形式,至少应设照明回路、一般插座回路和空调回路,如实际需要也可将厨房和淋浴室设为单独回路。此外考虑到家庭办公和信息化的发展,还应增加一条专用回路。 3 导线及电器设备的选择 室内外导线及电器设备的选择合理与否,直接关系到住宅用电的安全及经济效益,因而必须在工程设计中合理选用导线和有关电器设备。 3.1导线的选择 导线的选择主要是确定导线的型号和规格,其原则是既能保证配电的质量与安全又能节省材料,做到既经济又合理。其中导线型号应按使用工作电压及敷设环境来选择;导线的规格(导线截面)可按下列要求进行选择: (1)有足够的机械强度。为防止出现断线事故,导线必须有足够的机械强度,一般照明回路计算电流较小时(<10A),其导线都应按机械强度选择。 (2)能确保导线安全运行。选择导线时应保证其安全电流大于长期最大负载电流,同时应注意以下几点: a.在选择进户线及干线截面时应留有适当余量; b.单相制中的中性线应与相线截面相同; c.三相四线制中的中性线载流量不应小于线路中的最大不平衡负荷电流。用于接中性线保护的中性线,其电导不应小于该线路相线电导的50%,气体放电灯的照明线路因受三次谐波电流的影响,其中性线截面应按最大一相电流选用。 (3)能确保电压质量。对于住宅建筑来说,电源引入端至负荷末端的线路电压损失不应大于2.5%,如线路电压损失值大于规定电压损失允许值,应加大导线截面以保证线路的电压质量。 总之,在选择导线时要考虑实际使用及未来发展需要,适当留有余量,减少电压损失,保证导线使用的安全可靠和经济有效。 3.2电器设备的选择 电器设备主要指电源配电箱、电表、控制开关、漏电保护开关及电源插座等。电器设备的选择合理与否直接影响工程的质量。选用时应根据住宅的负荷情况、安装要求、使用环境、设备的工作电压和工作电流等合理选择电器设备的型号规格,注意设备的容量等级宁大勿小,但又要避免选得过大造成浪费,一般来说在计算工作电流的基础上选大一级即可。为确保其质量,应选用符合国际电工委员会IEC标准和国内GB、JB有关行业标准,并具有产品质量认可证书的电器产品。总之,电器设备的选择尽可能做到安全可靠和经济合理。 4 防雷与接地 4.1防雷内容与措施 防雷内容一般可分为:防直击雷,防感应雷及防高电位入侵三个内容。就防直击雷而言,一般是在屋面易受雷击部位安装接闪器,然后通过引下线与接地电阻很小的接地装置可靠连接,安装时要注意屋面突出的金属部件与避雷针、带、网应全部可靠连接。目前一般利用屋面板钢筋作为避雷网,柱主钢筋作为引下线,基础钢筋作为接地装置,这是较为实用经济的作法。为了防止感应雷和高电位入侵的危害,可在电缆进出户处将绝缘子的铁脚支架可靠接地,同时安装避雷器或其它型式的过电压保护器。此外要强调进行等电位联结,也就是在设计施工中要把建筑物内、附近的所有金属物用电气的方法连接起来使整座建筑物空间成为一个良好的等电位体,这样能有效地降低建筑物内部和附近不同金属部件间的电位差,从而避免内部的设备被高电位反击和人被雷击的事故。 4.2安全接地的形式与要求 在住宅电气设计建设中为确保电器设备和人身安全务必做好用电系统的安全接地。目前我国的住宅配电系统方式一般有三种:TT、TN-C-S和TN-S系统,在进行设计施工时可根据实际情况选择接地系统。以下着重谈谈住宅配电系统中的保护接地。 在中性点不接地的低压供电系统中,电气设备必须保护接地,接地电阻R≤4Ω。在中性点直接接地的低压供电系统中既可采用保护接

关于电气设计心得体会

关于电气设计心得体会 我认为医药工业洁净厂房的电气设计不同于一般电气设计的地方主要有四个方面。 一、供电系统与配电设备的设置 医药工业厂房按生产工艺的要求划分为一般生产区和洁净区两大类。一般生产区是指无洁净度要求的生产车间和辅助车间,其电气设计可按一般要求实现。洁净区是指对尘粒及微生物最大允许数有一定限制的生产车间。洁净区的空气洁净度级别分为四极:100级、10,000级、100,000级和300,000级。 洁净区内的用电设备包括工艺和空调设备等一般都要求就地 控制,虽然大部分用电设备都带有配套控制设备,但是进入洁净区的每一配电线路均应设置切断装置;规范要求洁净区的配电设备,应选择不易积尘,便于擦试,外壳不易锈蚀的小型暗装配电箱或插座箱,因此一般在每个生产间设置一个小型挂墙式暗装配电箱。从小型配电箱再分配电至生产间内的各用电设备。这样既便于检修,又能提高用电安全性。目前洁净厂房的内墙都是采用夹心彩钢板,厚度有50mm 和75mm两种。当使用75mm彩钢板的时候暗装小型配电箱不成问题。当使用50mm彩钢板的时候,彩钢板的厚度不能完全把小型配电箱暗装在彩钢板内,所以我一般把小型配电箱设在柱子旁边,彩钢板包柱子的地方要做成弧形,完全有空间暗装小型配电箱;如果是没有柱子的房间,小型配电箱暗装在50mm厚的彩钢板内会凸出墙面,为了达到防尘的效果,小型配电箱安装时凸出墙面的四边都加斜面处理,经

过证实,也能符合要求。医药工业厂房的配电室都设在非洁净区,所以把大型的落地安装的配电设备例如:低压配电柜、xl-21动力配电柜或pgl屏幕设置在配电室。从配电室供电至每个生产间的小型配电箱,距离较近的两个或三个配电箱可由一条配电线路供电,但最多不宜超过三个。功率较大的用电设备例如:包衣机,湿法制粒机,空调机组等配套设置了电源切断装置,可由配电室直接供电。 二、线路敷设 洁净厂房内的线路一般分为动力线路和照明线路,这些线路的走向分为:从配电室至生产间内的小型动力配电箱或照明配电箱;从小型动力配电箱或照明配电箱至用电设备;从配电室至用电设备由配电室直接供电的用电设备。 1 从配电室至生产间的小型动力配电箱或照明配电箱:从配电室引出的线路和先在电缆桥架内敷设配电室内的电缆桥架明装,从配电室引出的电缆桥架安装在吊顶内。动力线路和照明线路可以在同一条电缆桥架内敷设,但要作明确区分。在电缆桥架内水平敷设至小型配电箱附近时,从电缆桥架引出,穿镀锌钢管从吊顶引下,在彩钢板内暗敷至小型配电箱。但是遇到管径比较大的线路,在彩钢板内暗敷施工起来确实比较麻烦。我们在与施工部门的交流中发现他们也有窍门,在风管的旁边另外用彩钢板做成一条密闭的方槽,专门为敷设电缆用。这样既美观又符合规范要求,施工起来也很方便。 2 从小型动力配电箱或照明配电箱至用电设备:动力线路的敷设方式取决于动力用电设备的电源进线位置。电源进线位置离吊顶近

大学集体宿舍电气设计的几点体会

大学集体宿舍电气设计的几点体会 作者:韩发勇 来源:《沿海企业与科技》2007年第07期 [摘要]文章介绍大学学生集体宿舍电气设计中几个应该值得注意的问题,包括负荷容量的确定、用电管理、防雷保护、智能化,提出问题和解决方案,与广大设计同行交流。 [关键词]学生公寓;用电管理;负荷容量;防雷保护;弱电系统 [中图分类号]7M923.04[文献标识码]A[文章编号]1007-7723(2007)07-0178-0002 近年来,为了改善和满足大学生的居住条件,许多学校都在对原有学生旧宿舍楼进行改造或新建学生宿舍。学生宿舍的电气设计随着时代的发展包含的内容越来越多,宿舍内的配置由过去满足基本生活需求的设备,到现今设有热水淋浴、空调、电话、电视和电脑高速网络终端。笔者认为在大学生公寓的设计中,应注意以下几项内容: 一、负荷容量的确定 在以往的学生公寓电气设计中,除了照明灯具外,基本上没有考虑任何的家用电器,对电能的需求比较小。随着人们的生活水平不断提高,各种家用设备(如电脑、电视、电话、空调等)随之进入了学生的生活中,以前的电气设计容量已不能满足今天的用电需求。因此,在当前学生宿舍的电气改造或设计中,有必要在电力负荷容量确定时,既要满足目前的负荷要求,又要考虑今后的发展。以下按六人标准间学生宿舍列出几种主要电器设备,作为电力负荷容量确定的依据。 六人标准间学生宿舍家电配置的总功率约为6.55kW。综合各种家电的正常同时使用情况,一般每间公宿舍设备使用系数为K=0.6之间,每间宿舍平均负荷容量约为4.0kW。 二、用电管理 学生宿舍的用电管理包含有电费的收费管理、用电容量的控制管理和限时供电控制管理。高校学生宿舍的用电管理问题,一直是摆在高校管理者面前的一道难题。在以前的电气设计中,大多数设计人员采用传统的电表分散或集中布置的方式,这样一来势必给学生管理人员带来以手工操作为主的学生宿舍用电管理方式,信息反馈慢、工作效率低、管理质量差等缺陷。为了弥补上述设计缺陷,可采用以下三种解决方案。 方案一:采用IC卡电度表来进行电费管理。采用预付费管理方式,可解决电费收缴问题但无法实现用电容量控制和限时供电控制管理。

相关文档