文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 大体积混凝土施工方案完整版

大体积混凝土施工方案完整版

大体积混凝土施工方案完整版
大体积混凝土施工方案完整版

红旗渠建设集团有限公司大体积混凝土施工方案

目录

1. 编制依据 (1)

2. 工程概况 (1)

3. 施工部署 (2)

4. 施工准备 (3)

5. 施工方法及技术措施 (6)

6. 质量标准及质量保证措施 (12)

7. 成品保护 (13)

8. 安全文明施工管理及技术措施 (13)

9. 环保施工管理及技术措施 (14)

10. 热工计算 (14)

红旗渠建设集团有限公司

1.编制依据

1、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013);

2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2015);

3、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208—2011);

4、《地下防水工程技术规范》(GB50108—2008);

5、《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3—2010);

6、《大体积混凝土施工规范》(GB50496-2009);

7、《泵送混凝土施工技术规程》(JGJ/T10—2011);

8、《预拌混凝土质量管理规程》(DB11/T385-2011);

9、路劲.汇景花园二期项目施工图

10、路劲.汇景花园二期项目项目施工组织设计

2.工程概况

1、工程特点

本工程位于郑州市中牟县商都大道以北,滨河路以南,人文路以东,占李路以西,用地性质为二类居住用地,属于高层、多层建筑,我公司也可借此机会充分展现自己的施工、技术能力,尽最大力量创建出一个高效优质的工程。

2、施工条件概况

a、施工场地

本工程施工场地比较紧张,必须充分利用,合理布置临时设施及材料、架料堆场,搞好场地硬化、美化工作,创造一个良好的施工环境。

b、交通情况

本工程的车辆出入较为方便,为保证施工现场的清洁卫生,我们将派专人每日清扫车辆出入口的卫生,并对出施工现场的车辆进行冲洗。

3、工程建设概况:

工程名称:路劲.汇景花园二期

建设单位:郑州龙港置业有限公司

设计单位:河南省建筑设计研究院有限公司

监理单位:河南省华兴建设监理有限公司

勘察单位:河南省水利勘测有限公司

施工单位:红旗渠建设集团有限公司

2、工程建筑设计概况

本工程有河南龙港置业有限公司投资建设,项目位于商都大道以北,滨河路以南,人文路以东,占李路以西,该标段承建项目主要有9#、10#、11#、12#、16#、17#

楼洋房:地上9层,地下1层,建筑高度:26.95m;27#地上33层,地下2层,建筑高度:99.60m;40#地上34层,地下2层,建筑高度:99.50m;东大门:地上1层,地下1层,建筑高度:6.30m;北大门:地上1层,建筑高度:6.30m;地下车库:框架结构,27#、40#楼周边地库二层,洋房区域车库地下1层,地下车库层高为3.4m,部分区域层高3.8m,部分机械车库层高为4.7m。

3、结构设计概况

1、本工程27#、40#、9#、10#、11#、12#、16#、17#号楼为框架剪力墙结构,地下车库及东大门、北大门为框架结构,基础形式为:CFG水泥粉煤灰碎石桩桩基础,27#、40#楼筏板设计厚度为1450mm,与高层建筑相接的地库筏板为500mm,洋房筏板厚度为650mm与洋房相接的地库筏板厚度为350mm,建筑结构的安全等级为二级,设计使用年限50年,建筑抗震设防烈度标准设防类(简称丙类)地基基础设计等级:乙级,27#、40#楼抗震等级:二级,(与车库相连的主楼周边剪力墙抗震等级为一级),9#、10#、11#、12#、16#、17#号楼主楼抗震等级:三级,主楼与车库相连部分剪力墙抗震等级为三级,混凝土构件的环境类别为:一类、二a、二b类。

2、抗震设防烈度7度,设计基本地震加速度值为0.1g,设计地震分组为第二组,建筑场地类别为Ⅲ类,特征周期为0.55s,结构阻尼比为0.05,多遇地震水平地震影响系数最大值为0.08.

3、本工程相对标高±0.000,相对于绝对标高:27#楼绝对标高为82.10,40#楼绝对标高为81.70,车库绝对标高为82.00,洋房绝对标高为82.10

4、27#、40#、主体部分各构件各部位混凝土强度等级详见下表(设计图中注明者除外)

5、9#、10#、11#、12#、16#、17#号楼及东大门、北大门主体部分各构件各部位

混凝土强度等级详见下表(设计图中注明者除外)

3.

3.1施工目标

经过科学的组织和精心施工,确保大体积混凝土施工质量符合设计要求。

3.2 施工流水段的划分

27#、40#分为2个单元,地下结构单元之间有后浇带作为分隔,根据后浇带的位置,我们拟将每栋楼分为2个流水段进行施工。

洋房及车库区域根据基础平面布置图中设置的伸缩后浇带作为分隔,每栋楼划分为2个流水段进行施工。

3.3资源配置计划

3.3.1劳动力组织

准备专业混凝土施工人员40人,现场符合作业条件时,经监理验收、甲方认可后展开大面积的施工。

3.3.2机械、周转材料用量计划

4.1材料、机具准备

4.1.1材料要求

混凝土构件的环境类别为:一类、二a、二b类,混凝土最大水胶比0.50, 最小水泥用量341kg/m3 ,最大碱含量不超过3.0kg/m3 ,最大氯离子含量0.2%。

水泥用量:水泥采用P.042.5,为降低水化热峰值,并充分利用混凝土后期强度60d强度,降低水泥用量,选用341kg/ m3(包括膨胀剂在内),粉煤灰掺量可取代相应的水泥用量。不得使用高钙灰。

骨料:选用碎石,碎石粒径为5~40mm,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%。砂宜用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%。

地下室底板及地下室外墙内掺纤维:在每一立方米混凝土内掺改性聚丙烯纤维0.9kg,聚丙烯纤维直径30微米,长度19mm,纤维抗拉强度为400MPa。

外加剂:掺用缓凝型外加剂;掺加poin-400高效减水剂、SY-K膨胀纤维抗裂防水剂等类似性能的产品,膨胀剂选择一等品,膨胀剂限制膨胀率要求底板控制在0.2%,外墙控制在0.25%,掺量底板控制在水泥用量的6-8%,侧壁应适当增大,控制在10%-12%(具体掺量须按实际选用的产品进行限制膨胀率配比试验后确定)。外加剂的技术性能应符合国家或行业标准一等品及以上的质量要求。浇筑混凝土时增加留置一组混凝土膨胀试块,送具有资质的建材测试中心检验其膨胀率。掺加适量引气剂,可释放应力,提高抗渗性,混凝土含量为4%。

掺合料:粉煤灰采用一级产品,掺量为18%~20%,不得用硅粉,其他掺合

料的掺量应通过试验确定。粉煤灰采用低钙灰,不能采用高钙灰。

配合比:砂率为35%~45%,灰砂比在1:2~1:2.5;水灰比为0.45;控制混凝土现场塌落度160±20mm,当满足施工性能要求时尽可能使塌落度小,应保证混凝土和易性,保水性。

控制混凝土初凝时间宜大于8小时,以降低混凝土水化热峰值。

4.1.2材料进场试验

材料进场外观检验合格后按混凝土结构工程施工质量验收规范要求见证取样试验,现场取样,按照要求进行同条件与标养试块的养护和试验。材料进场后严格按GB/T19001-ISO9001国际标准进行验收、存储、标识、发放,并按要求取样。

4.1.3 混凝土运输

混凝土泵的平均泵送量Q1的计算

根据

Q1:每台混凝土泵的实际平均输出量(m3/h)

Qmax:每台混凝土泵的最大输出量(m3/h)

α:配管条件系数,取0.8-0.9

η:作业效率:可取0.5-0.7

本工程采用的混凝土泵的输送能力为80m3/h。

α=0.8 η=0.5

考虑其他不可预见因素,每台泵实际平均泵送量按40 m3/h考虑。

每台混凝土泵需要罐车数量的计算

每台混凝土泵所需配备的混凝土搅拌运输车辆

N1:混凝土搅拌运输车台数

Q1:每台混凝土泵实际输出量(m3/h)

V1:每台混凝土搅拌车容量(m3)

S0:混凝土搅拌运输车平均的车速度(km/h)

L1:混凝土车搅拌车往返距离(km)暂估30km

T1:每台混凝土搅拌车总计停歇时间(min)

考虑其他因素,每台混凝土泵配备运输车辆数为11辆。

4.2技术准备

4.2.1、图纸要求本工程27#、40#基础筏板混凝土强度为C35抗渗等级为P6,洋房9#-17#楼基础筏板混凝土强度为C30,抗渗等级为P6.

4.2.2、大体积混凝土施工前应进行图纸会审,提出施工阶段的综合抗裂措施

4.4.3、混凝土的模板和支架、钢筋工程、预埋管件等工作完成并验收合格

4.4.4、施工现场的供水、供电应满足混凝土连续施工的需要,当有断电可能时,采用双路供电或自备电源等措施。

4.4.5、用于大体积混凝土施工的设备,在浇筑混凝土前应进行全面的检修和试运转,其性能和数量应满足大体积混凝土连续浇筑的需要。

4.4.6、混凝土的测温监控设备宜按有关规定配置和布设,标定调试应正常,并应派专人负责测温作业管理。

4.4.7、大体积混凝土施工前生产经理组织工长、技术员、质检员熟悉施工图纸、了解底板的平面尺寸、各部位厚度、设计预留后浇带的位置、构造和技术要求、施工方法、混凝土等级要求、细部节点做法、各处标高控制;了解消除或减少混凝土变形外约束所采取的措施。熟悉大体积混凝土的施工工艺、建筑工程施工质量验收统一标准、混凝土结构工程施工质量验收规范等规范要求。按施工图纸和施工进度计划,合理安排材料、机具、人员进场。

4.4.8、大体积混凝土施工前应编制施工方案,对操作人员进行技术、安全方面的书面和口头交底,施工前先作样板经质量、技术、监理、甲方等部门验收后按样板的标准施工操作和检查验收,以保证施工质量达到标准要求。

4.3人员准备

项目经理部对每次底板大体积混凝土的浇筑、养护等各项工作做出总部署,管理、监督控制混凝土的施工过程、施工顺序、底板混凝土的施工质量。

混凝土浇筑期间劳动力安排:

4.4

依据施工图、轴线控制网校核墙、边线及门洞口位置尺寸线。

按照规范和设计要求绑扎完底板钢筋和墙、柱插筋,并验收合格。

支设好电梯井、集水坑、底板错台处等模板。

现场机械检查状态正常及人员到位。

5.施工方法及技术措施

5.1大体积混凝土施工

5.1.1施工工序

放线、验线→集水坑底部钢筋→底板钢筋→墙柱插筋→钢筋验收→边模、吊模、电梯井、集水坑模板→模板验收→后浇带止水条安装→混凝土浇注→底板养护、测温

5.1.2施工工艺

混凝土浇注:

A.基础底板的浇筑

送到现场混凝土坍落度应随时检验,塌落度控制在160±20 mm,需调整或分次加入减水剂均应搅拌站派驻现场的专业技术人员执行,其他人不得擅自操作。

为了加快浇灌速度,按照流水段施工,利用分层、分段、薄层推进,高层主楼1450mm 厚基础底板的浇筑,缩短施工时间。

遵循“斜面分层,一个坡度(泵送混凝土为1:6~1:10),薄层覆盖,循序渐进”的原则,每层厚度为450mm,从短边开始沿长边浇筑。

泵送混凝土前,先将储料斗内清水从管道泵出,以湿润和清洁管道,然后压入纯水泥浆或1:1~1:2水泥砂浆滑润管道后,再泵送混凝土。

开始压送混凝土时速度宜慢,待混凝土送出管端部时,速度可以逐渐加快,并转入用正常速度进行连续泵送。遇到运转不正常时,可放慢泵送速度。进行抽吸往复推动数次,以防堵管。

泵管向下倾斜输送混凝土时,应在下斜管的下端设置相当于5倍落差长度的水平配管,若与上水平线倾斜度大于7°时应在斜管上端设置排气活塞。如因施工长度有限,下斜管无法按上述要求长度设置水平配管时,可用弯管或软管代替,但换算长度仍应满足5倍落差要求。

沿地面铺管,每节管两端应垫50mm×100mm方木,以便拆装;向下倾斜输送时,应搭设宽度不小于1m的斜道,上铺脚手板,管两端垫方木支撑,泵管不应直接铺设在模板、钢筋上,而应搁置在搭设的架子上。

采取分层浇筑的方法,混凝土泵从一侧向另一侧退着浇筑,混凝土的浇筑厚度不得超过500mm,混凝土泵出灰口处的振捣棒为1~2台,备用一台。混凝土浇筑过程中,分层浇筑的接槎必须在初凝前完成,浇筑上层混凝土时,必须插入下层混凝土内50mm左右,以消除两层间的接槎。混凝土浇筑时,要求泵的下灰口边浇筑边振捣,用赶浆的方法,随着阶梯形向前流淌推着前进,随着阶梯的不断延伸流淌,直至混凝土浇筑完毕。

混凝土泵就位与基坑上口的距离为3m。混凝土自由落距不得大于2m。平面分条,斜面分层,薄层浇筑,循序退打,一次到顶。基础底板浇筑

利用汽车泵的优势在底板上皮钢筋的表面上直接布料,在保证混凝土不出现冷缝的前提下,左右移动,作扇形状散布混凝土,尽量使入模混凝土散布面积大以增加散热与热量交换。

覆盖已浇混凝土的时间不得超过混凝土初凝时间,以免出现冷缝。

B. 集水坑内混凝土的浇筑

1.根据大面积基础底板混凝土流淌速度的范围,需提前进行临近集水坑、电梯井内泵送混凝土的施工,并振捣密实。将集水坑混凝土浇筑至与底板平齐,与基础底板混凝土部分交接严密。

2.由于本工程集水坑、电梯井较深,故采用间歇浇筑的方法,其模板做成整体式并预先架立好,先将地坑底板浇至与模板平,待坑底混凝土流动性不大,可以承受坑壁混凝土压力时,再浇筑地坑坑壁混凝土,要保证底与壁接触处的质量。间歇时间控制在混凝土初凝之前,一般在2h 左右。

3.派专人检查集水坑底板混凝土状态,在混凝土初凝之前进行大面积基础底板混凝土施工。

4.坑底浇筑顺序由长度方向从一端向另一端浇筑推进,或由两端向中间浇

筑。坑壁应形成环行回路分层浇筑。集水坑侧壁混凝土浇筑时,采用对称浇筑的方法,确保侧壁模板受力均匀。

C.地下室外墙导墙混凝土

1.地下室外墙随底板一起浇筑高于底板 300mm 的导墙,导墙上口设置钢板止水带。

2.将导墙的吊帮模板安装好后,先浇筑底板混凝土,在底板混凝土初凝前浇筑外墙导墙混凝土。导墙应形成环行回路进行浇筑。

C.混凝土振捣:

为保证振捣密实,每个浇筑带配备3台插入式振捣器,根据自然形成的流淌坡度,分前、中、后各布置1台振动器。第一道布置在混凝土卸料点,振捣手负责出管混凝土的振捣,使之顺利通过面筋流入底层。第二道设置在中间部位,振捣手负责斜面混凝土的密实。第三道设置在坡角及底层钢筋处,因底层钢筋间距较密,振捣手负责混凝土流入下层钢筋底部,确保下层钢筋混凝土的密实。

插入式振捣棒应快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。振捣拌移动方式采用“行列式”移动,移动间距不大于有效振捣作用半径的1.5倍(400mm-500mm)。

分层的厚度决定于振动棒的棒长和振动力大小,也要考虑混凝土的供应量大小和可能浇注量的大小。每层500mm左右。下一层混凝土浇筑时间应在上一层初凝之前,将振捣器插入上一层混凝土中深约50mm。并充分振捣,排除上一次混凝土表面的泌水、气泡,使两层混凝土混为一体,形成均匀整体的防水混凝土结构。

表面处理:按标高控制线,刮杠刮平后,木抹子压实抹面,用铁滚子碾压数遍,然后用木抹压实收光。及时覆盖塑料布,防止混凝土表面失水开裂。

泌水处理:

在底板混凝土施工中,表面泌水和浆水一般都比较厚。在混凝土浇筑过程中利用垫层找坡或集水坑等将泌水排走。浇筑结束后变换浇筑方向,即由从前往后改为从后往前浇注,与斜坡面形成集水坑,用软管及时排走,认真做好赶浆和排浆处理。

试块留置要求:

27#、40#底板混凝土为C35,抗渗等级P6。抗压试块每100m3取样一组,超过1000m3,每200 m3取样一组。抗渗试块根据要求留置抗渗试块每500m3取样不少于1组。

测温方法:本工程底板混凝土浇筑时,测温采用1台JDC-2建筑电子测温仪,按“测温点布置图”中表明的温度感应计的位置将温度感应计固定于混凝土中相应位置的钢筋上,并将作好编号的导线引出底板外。测温应在每段混凝土浇筑完后的12个小时左右开始进行。浇筑前四天,每隔2小时测温一次,以后每隔4小时测温一次,7天后挺会测温或者温度梯度<20℃时方可停止测温作业。

测温点的布置:测温点的布置原则应在有代表性的整个基础底板的最深处(电梯井部位)底板四个角点及结构尺寸变化较大的地方,测温点的具体布置为:主楼按照筏板边3米间距,每隔6m设置一个测温点,详细见测温布置图,测温点分别设置在筏板的下部和中间位置,表面温度在混凝土面向下5-10cm部位量取。

测温结果的处理:测温工作应指派专人负责,24小时连续测温,尤其是夜间当班的测温人员,更要认真负责,因为温差峰值往往出现在夜间。测温结果应填入测温结果记录表。每次测温结束后,应立刻整理、分析测温结果并给出结论。在混凝土浇筑的7天以内,测温负责人应每天报送测温记录表,7天以后可2天报送一次。在测温过程中,一旦发现混凝土内外温差大于25℃,马上进行采取保温措施(一层塑料布,一层草帘被覆盖)。

底板砼养护:大体积混凝土的表面处理和养护工艺的实施是保证混凝土质量的重要环节。掺加膨胀剂的混凝土需要更充分的水化,对大体积混凝土更应注意防止升温和降温的影响,防止过大的内部及表面与大气的温差,温差控制在25℃之内。在混凝土浇筑两小时后按标高用长刮尺初步刮平后,木抹子压实抹面,用铁滚子碾压数遍,然后用木抹压实收光。之后立即覆盖一层塑料布,塑料布的搭接不少于100mm,在钢筋头周围再覆盖一层塑料布,将混凝土表面盖严,以减少水分的损失,保温保湿。

现场施工时,混凝土配合比确定后要进行热工计算。如果配合比水泥用量较大时,混凝土绝热温升也显著增加。这样对1400mm厚的底板养护增加难度。混凝土内部散热较困难,单纯的保温保湿养护使养护周期延长,从而影响整个施工进度。可以采用两层塑料布夹阻燃草帘的养护方法。阻燃草帘的厚度通过热工计

算确定。当混凝土强度等级达到人行走时,再在塑料布下面进行润水养护,并用阻燃草垫覆盖,然后再覆盖一层塑料布。养护必须派专人负责。混凝土养护期不得少于14d。

后浇带处理:

后浇带的留设:本工程底板设置伸缩后浇带。伸缩后浇带宽800mm。混凝土浇筑前在后浇带处采超前止水或止水钢板。

后浇带混凝土的浇筑:在浇筑后浇带混凝土之前,应清除垃圾、水泥薄膜,剔除表面上松动砂石、软弱混凝土层及浮浆,用水冲洗干净并充分湿润不少于24h,残留在混凝土表面的积水应予清除。混凝土要振捣密实,使新旧混凝土紧密结合。

6.质量标准及质量保证措施

6.1 质量标准

严格按照《混凝土结构工程施工及验收规范》,《混凝土泵送施工技术规程》及《微膨胀混凝土防水技术应用规程》控制施工。

超厚的大体积混凝土设置测温孔,随时观测温差。若超过允许差时,必须采取措施调整配合比,必要时增加采用蓄热法进行温差控制。

6.2质量保证措施

砼输送管道的直管布置应顺直,管道接头应密实不漏浆,转弯位置的锚固应牢固可靠。

砼泵与垂直向上管的距离宜大于10M,以抵消反堕冲力和保证泵的振动不直接传到垂直管,并在垂直管的根部装设一个截流阀,防止停泵时上面管内砼倒流产生负压。

向下泵送时,砼的坍落度应适当减小,砼泵前应有一段水平管道和弯上管道才折向下方。并应避免垂直向下装置方式以防止离析和混入空气,对压送不利。

凡管道经过的位置要平整,管道应用支架或木垫方等垫固,不得直接与模板、钢筋接触,若放在脚手架上,应采取加固措施。

对施工中途接驳的输送管应先清除管内杂物,并用水泥砂浆润滑管壁。

用布料器浇筑砼时,要避免对侧面模板的直接冲射。

垂直向上管和靠近泵的起始砼输送管宜用新管或磨损较少的管。

泵送过程,要做好开泵记录、机械运行记录、压力表记录、塞管及处理记录、泵送砼量记录、清洗记录,检修时做检修记录,使用预拌砼时要做好坍落度抽查记录。

7.成品保护

跨越模板及钢筋应搭设马道。

泵管下应设置旧轮胎,不准直接摆放在钢筋上。

混凝土浇筑振动棒不准触及钢筋、埋件和测温元件。

测温元件导线或测温管应妥善维护,防止损坏。

拆模时,对各部位模板要轻拿轻放,注意钢管或撬棍不要划伤混凝土表面及棱角,不要使用锤子或其他工具剧烈敲打模板面。

在浇筑完墙、柱等纵向结构构件混凝土后,要派工人及时进行清扫落地灰,以保证平整与清洁。

已浇筑顶板表面混凝土要加以保护,必须在混凝土强度达到1.2MPa以后,方准在上面进行操作及安装结构用的支架和模板且操作架下口必须垫上不小于500mm长的50×100mm木方。在混凝土未达到强度时不允许上人。

8.安全文明施工管理及技术措施

施工前,责任人必须对工人进行全面的技术及安全交底。

夜间施工,施工现场及运输道路上必须有足够的照明,现场必须配备专职电工24 小时值班。

做好临边防护并经常检查,严禁投掷物品。

施工机械严格遵照规程操作,严禁非操作人员动用。砼泵车操作工必须持证上岗,泵管及泵管架设要符合要求。要做好预防工作,避免炸管、甩管等事故的发生。

专人负责临时用电,禁止其他人员乱拉乱接。

做好进场工人的安全教育,特殊工种提前培训,持证上岗。

操作架上严禁超量堆放砼材料,堆放量每平方米不得超过120KG。

在进行墙、柱砼浇筑时,搭设的脚手架上端防护栏杆不小于 1.2m,并设置两道水平防护栏杆,操作架上严禁出单板、探头和飞跳板。

泵手不得疲劳作业,最长操作时间不得超过10小时,以免发生危险。

磨损严重及局部穿孔现象的泵管不得使用,以防爆管伤人。

管架设的支架要牢固,在拐弯处必设井字式固定架,泵管转弯宜缓,接头密封要严。

在排除堵物,重新泵送或者清洗混凝土泵时,布料设备的出口应朝安全方向,泵管前面严禁站人,以防堵物或废浆高速飞出伤人。

9.环保施工管理及技术措施

施工现场浇筑200mm厚砼硬化地面,以确保施工现场无扬尘污染。

加强现场管理,降低人为噪音;选用低噪音泵车和振捣棒。

施工现场定时清理,洒水降尘;水泥、白灰等散体材料应加以遮盖,避免遗散、飞扬。

砼运输车进、出场要清洁干净,避免造成沿途遗散。

施工机械要及时维修保养,避免噪音、漏油对环境造成污染。

施工垃圾要分类堆放,及时消纳。

提高节水意识,节约用水,避免水污染。

10.热工计算

A、混凝土的绝热温升计算

T(t)=mcQ/Cρ

式中: T(t)—混凝土的最终绝热温升(℃),一般在3天达到最大值;

Q—水泥水化热,377kJ /kg;

mc—每立方米混凝土水泥用量,按配合比取325kg;

m—经验系数,取0.4;

C—混凝土的比热,1.05kJ/kg·k;

ρ—混凝土的密度,2400kg/m3;

由此可得:T(3)=341*377/1.05×2400=51.01℃

B、混凝土最高温度计算

Tmax=T(3)+T0

式中:Tmax—混凝土最高温度(℃);

T(3)—混凝土3天的绝热温升;

T0—混凝土浇筑温度(18℃);

Tmax= T(3) +T0=51.01+18=69.01℃

C、混凝土表面温度计算

Tb(t)=Tq+4h'(H-h')△Tt/H2

式中:Tb(t)—龄期t时,混凝土的表面温度(℃);

Tq—龄期t时,大气的平均温度(18℃);

H—混凝土的计算厚度,H=h+2h';

H=1.4+2*0.62=2.64

h—混凝土的实际厚度1.4m;

h'=k×λ/β

h'—混凝土的虚厚度(0.62m);

λ—混凝土的导热系数,2.33w/m·k

k—计算折减系数,取0.666;

β—保温层的传热系数,取2.5 w/m·k

△Tt—龄期t时,混凝土绝热温升值与大气温度的差值。

△Tt=51.01-18=33.01℃

带入公式计算

h'=k×λ/β=0.62

Tb(t)=Tq+4h'(H-h')△Tt/H2=18+4*0.62(2.64-0.62)33.01/2.64*2=49.31℃混凝土的内外温差

T=Tmax-Tb(t)=69.01-49.31=19.7℃完全满足施工要求

D、混凝土表面与大气温差

T'= Tb(3)-18=49.31-18=31.31℃温差不大,但需要采取保温。

温度应力与抗拉强度关系图

E、保温计算

保温层厚度按下式计算:

δ=0.5h.γx(T2-Tq)Kb/γ(Tmax-T2)

=0.5*1.4*0.04*(49.31-18)*1.3/2*(56.62-49.31)

=0.5*2*0.04*15.48*1.3/2*23.14=0.017m

0.017m∠0.02m

采用20mm厚保温(棉被)层完全满足保温要求

式中:δ——保温材料厚度(0.02m)

h——混凝土厚度(1.4m)

γx——所选保温材料导热系数〔0.04W/(m.k)〕

T2——混凝土浇注体表面温度(℃)

Tq——混凝土达到最高温度(浇注后3d~5d的大气平均温度(℃)) T2-Tq――可取15℃――20℃

Kb――传热系数修正值,取1.3。

γ——混凝土导热系数,W/ m.k) (1.51~2.33之间取2)

Tmax——混凝土浇注体内达到的最高温度

Tmax-T2――可取20℃――25℃

【免费下载】大体积混凝土工程施工方案

一、编制依据 1、施工图纸 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002 3、《高层建筑钢筋混凝土结构技术规程》JGJ3—2002 4、《混凝土外加济应用技术规范》 GB50119 二、工程概况: 本工程总建筑面积约为18000m2。为一个单体工程,羽毛球中心地下为一层、地上局部二层。 羽毛球中心基础形式为柱下承台、筏板基础,基础筏板厚度 350mm。根据 后浇带分成若干个流水施工段。一个基础流水段一次性浇筑砼方量约2000立方,属于大体积混凝土施工。 三、施工布署 1.施工段划分: 根据施工布置,基础部分将分成若干个施工段,施工段划分根据后浇带区分。 混凝土材料: 基础及主体结构混凝土均采用商品混凝土。 承台及主楼基础底板为C35P8。 根据建设单位合同要求,使用的水泥为海螺水泥和泰安水泥 3.混凝土输送: 混凝土罐车运输至工地,地泵或汽车泵输送至浇筑部位。 基础底板施工时,选用二台汽车泵输送。并根据需要可相应配备汽车泵输送。以确保大体积砼一次性完成。 四、混凝土施工 基础底板施工: 1、本工程大体积混凝土的特点 筏板350mm厚、承台900、1600、1800、2000、2400、3200mm厚. 由于该底板面积较大,结构厚实,形体大,混凝土数量多,标号高,工程 条件复杂,施工技术要求高,除满足强度、刚度、整体和耐久性要求外,还得 考虑由于水泥水化热引起的结构温度变形和收缩变形引起的混凝土开裂。因此,除了在设计构造方面采取措施外,在施工过程中必须采取一系列措施,防止发

生贯穿性裂缝,以确保结构的质量。 2、大体积混凝土施工方案的确定 本工程大体积混凝土施工采用商品混凝土,浇筑时采用2台混凝土输送泵通过管道送到浇筑地点。泵送混凝土属于大流态混凝土。根据设计要求,为防止大体积混凝土水化热温度较高,清除混凝土收缩及温度应力等产生的裂缝,提高防水,防渗等性能,采用UEA-Ⅳ膨胀混凝土,掺入比例为10%~12%,掺入UEA-Ⅳ,必须搅拌均匀。浇筑底板应一次性连续浇筑。。 原材料要求: ①不得使用刚出厂的水泥,以降低混凝土出机温度,水泥品种、标号应统一。不得两厂家出产的水泥混用。 ②使用中、粗砂,细度模数应为2.6~3.1,含泥量不大于2%。 ③使用石子最大尺寸不得大于泵送管径的1/3,一般采用5~30mm,级配良好的碎石,含泥量要<1.0%,针片状含量要<10%。 ④泵送剂、缓凝剂等外加剂必须检验合格,并经实践证明用之有效的品种,外加料应采用FN矿粉。 ⑤水采用自来水或洁净地下水。 3、混凝土的拌制 砼采用商品混凝土,一台输送泵,砼搅拌要求厂方严格控制好配合比及混凝土坍落度。 4、混凝土的要求 ①为防止混凝土中个别大于规定的石子影响混凝土的泵送,在泵车的混凝土进料斗上口应加格子不大于石料规格要求的筛子,把大石子筛出,该筛子应经常清理,以防堵塞。 ②加强调度指挥,防止停料引起停泵时间过长引起堵泵,同时加强泵车与管道的检查。遇有异常立即停泵检查,但停泵时间不宜超过45分钟,以防止堵泵。 ③混凝土的浇筑方法 混凝土浇筑方法可有多种,但根据现拌混凝土的大流态性的特点宜采用“分段定点,一个坡度、薄层浇筑、循序渐进、一次到顶”的浇筑方法,这样可以提高泵送效率,简化混凝土泌水处理,保证上下层混凝土不产生冷接头。 混凝土的初凝时间定为3小时,要求商品混凝土站通过试验确定缓凝剂的掺量。 5、混凝土的振捣 由于大流态混凝土在下料处插入振动器所形成自然坡度可达1:7.6,即在 1m高度内可溜7.6m远,所以应在斜坡前后设置二道振动器。第一道布置在卸 料点,即坡顶。以保证上部混凝土的密度;第二道设在混凝土坡脚处。以保证

大体积混凝土浇筑方案

筏板大体积混凝土施工方案 一、工程概况 xx工程主楼部分基础为筏板基础,筏板厚度1.5 m,属于大体积混凝土。整体混凝土工程量约为700m3,混凝土强度等级C40P6,进行一次性整体浇注。这种大体积混凝土底板施工具有水化热高、收缩量大、容易开裂等特点,故底板大体积混凝土浇筑做为一个施工重点和难点认真对待。 二、混凝土性能 1、混凝土采用矿渣硅酸盐水泥,严格控制沙石骨料的含泥量。拌制混凝土时掺入粉煤灰,缓凝剂,改善混凝土的黏塑性。粉煤灰的掺量可取水泥用量的20%-25% 2、在混凝土中掺入聚丙烯抗裂纤维,掺量为0.9kg/m3 二、混凝土供应 由于底板混凝土一次浇筑量比较大,混凝土质量要求较高,整个底板将采用商品混凝土搅拌站提供的混凝土。在底板混凝土浇筑之前,提前选择好行车路线,并尽量选择在人流车流较少的周末进行混凝土的浇筑,以使出罐的混凝土能尽快运到现场。 1、泵的布置与配置 基础大体积混凝土施工期间现场设置2台地泵,见施工平面布置图,1#、2#楼共用一台地泵放在两栋楼东侧,4#楼单独使用一台地泵放在4#楼东侧。 2、罐车交通

大体积混凝土浇筑前制定现场交通疏导方案,所有罐车按指定的路线行走,并设置专门交通协管员指挥道路交通。 3、泵管的布置 混凝土泵管铺设前,首先要搭设单独的脚手架,上铺脚手板来铺设泵管。脚手架不得紧靠钢筋搭设,以免浇筑混凝土时由于泵管的冲力使脚手架晃动造成钢筋移位。在浇筑混凝土时随着混凝土的浇筑,泵管不断拆除,脚手架也要随之及时拆除,否则待混凝土凝固后脚手架将无法拆除,给底板混凝土渗漏留下隐患。在泵管下边脚手板上还要铺上彩条布,以免泵管中的混凝土漏到底板钢筋上难以清除。 4、浇筑前的准备 由于该底板是大体积混凝土,技术要求高,必须保证混凝土不产生冷缝。为确保底板大体积混凝土的顺利浇筑,项目部将专门成立领导小组,来指挥大体积混凝土的浇筑。 (1)技术准备 底板混凝土浇筑前,首先编制了详细的技术交底,由技术负责人向工长进行交底,工长向工人进行书面及口头技术交底,让所有管理及操作人员都清楚混凝土浇筑质量的重要性、浇筑顺序、操作要点等。 底板钢筋隐检完毕,柱墙插筋位置调整好且固定牢固,泵管铺设就位,水电预留洞、埋管留设完毕,保温材料准备到位。 (2)人员组织

大体积砼专项施工方案(含降温措施)

帅丰.时代(二期)项目 大 体 积 混 凝 土 专 项 施 工 方 案

编制单位:四川仁湖建筑工程有限公司 编制人员: 审核人员: 编制时间: 目录 一、工程概况 (1) 二、混凝土裂缝分析 (1) 三、施工准备 (2) 1、现场准备 (2) 2、人员、机具准备工作 (3) 四、混凝土施工工艺 (3) 1、混凝土降温措施 (4) 2、混凝土浇注措施 (4) 3、混凝土测温措施 (5)

五、混凝土养护 (6) 六、质量保证体系 (7) 七、安全生产保证体系 (8) 大体积混凝土专项施工方案 编制依据: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013; 4、《建筑地基基础工程施工工艺规程》Q/GJZ01-2005;

5、《钢筋工程施工工艺规程》Q/GJZ04-2005; 6、《混凝土工程施工工艺规程》Q/GJZ05-2005; 7、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99; 一、工程概况 本工程名为帅丰.时代(二期)工程,位于湖北省来风县龙凤区内。建筑面积:124803.13㎡;建筑层数:地下一层,地上三十二层;建筑高度:103.4m;建筑结构类型:框剪结构;基础类型:独立桩+筏板基础,筏板厚度为1.4m,筏板基础混凝土强度等级:C40,抗渗砼:P6。 二、混凝土裂缝分析 本工程筏板基础厚度为1.4m厚,10#、11#、4#楼筏板面积各栋约为1515㎡左右(一、二单元共计),混凝土量约2121m3左右,筏板基础施工属于大体积混凝土施工范畴。本工程筏板基础混凝土施工在2018年7月,根据来风县龙凤区近10年气温统计数据,7月份平均气温最高为40°左右,最低为30°左右。大体积混凝土施工产生裂缝有多重原因,主要原因是温度和湿度的变化、混凝土的脆性和不均匀性,次要原因是结构不合理、原材料不合格、模板变形、基础不均匀沉降等。裂缝产生的次要因素比较容易控制,而主要因素的控制较为困难,同时也极为重要,我公司对于产生裂缝的次要因素有较为完整的管理方针和技术措施,并成熟的应用于大体积混凝土施工和质

大体积混凝土施工方案

混凝土施工方案 第一章 一、编制依据 1、GB/T19001-2000idtISO9001:2000 2、公司《质量手册》C版 3、公司《程序文件》 4、项目质量计划 5、GB50204-2002 二、工程概况 本工程位于石家庄市槐安路与西线民心河交叉口西南角。该工程地下2层,地上31层,基础为筏板基础,建筑高度为90.30米,结构形式为剪力墙,占地面积1031.79平方米,建筑面积为34720.20 ㎡.

三、商品砼质量的预控: (1)砼为甲方提供但对砼质量要选有保障信誉高的厂家供应砼,并与混凝土生产厂家签定生产技术经济合同,明确该工程所用砼的强度等级、选用的水泥品种、砂(石)颗粒级配、粒径、含泥量要求、外掺剂名称等;明确供货时间、送货地点、供货速度、塌落度要求等。 (2)对厂家提出砼质量、技术要求。 (3)要求厂家必须提供原材料的生产厂家、质保书、试验报告、对原材料抽样复试,并要求厂家提供保证商品砼质量的各项技术措施。 (4)砼到现场后检查水灰比、坍落度,按规定取样做试压块。 要求相关施工技术资料和质量保证资料齐全。 四、施工准备 1.材料及主要机具准备 1.1材料准备 本工程全部采用商品混凝土,作为材料分包方,混凝土搅拌站需把相关资质报监理工程师审查认可,每批混凝土浇筑前必须提供混凝土的质量证明书、混凝土配合比、开盘鉴定等内容。 混凝土浇筑完后用塑料薄膜及麻袋片覆盖。 1.2机具准备 由于基础混凝土量较大,为了防止出现冷茬,施工现场配置一台混凝土泵车,4-6辆混凝土运输车,预计浇筑速度35-50m3/h,用一台布

料杆配合,准备8条振动棒,大体积混凝土需要留置12个测温孔,做好测温记录。 2、作业条件 2.1场地选择 由于本工程场地狭小,我们将合理安排、精心组织施工保证质量合格。 2.2安全防护 a、放置泵车处必须按要求搭设防护棚。 b、所有用电机具设备必须由专职电工接拆。 c、振动棒操作人员必须戴防护手套,穿绝缘靴。 d、施工人员必须正确佩戴安全帽。 e、基坑临边防护栏杆必须按要求搭设。 2.3人员组织 混凝土组长一名,振捣工8名,力工30名,施工前按照作业指导书培训。 五、操作工艺 1、墙板砼浇筑:模板清理模板控制线模板垂直、平整 浇筑砼时砼振捣棒采用φ50插入式振捣器振捣。第一次砼浇筑高度为1-1.5米左右,在钢筋密集区及柱、梁相交处采用Ф30插入式振捣器振捣。振捣时做到快插慢拔,每次振捣时间约需20-30秒,距间不大于50cm. 2、梁砼浇筑:浇筑梁砼时先检查梁内有无杂物和木屑等。

大体积混凝土施工方案完整版本

大体积混凝土专项施工方案 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

大体积混凝土专项施工方案 编制: 审核: 批准: 方远建设集团股份有限公司 二0一六年八月

地下室工程施工方案 一、编制依据 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《大体积混凝土施工规范》GB50496-2009 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2001 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ10-95 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《砌体结构设计规范》GB50003-2011 建筑图集11G101-1 11G101-2 二、工程概况 台州市方远大饭店工程,位于台州市经济技术开发区西商务区。南邻市府大道,西接学院路,北侧为西商纬二路,东侧为西商经一路,本工程主楼地上13层,裙房地上3层,设2层地下室,。总建筑面积61832㎡,其中地上39221㎡,地下22611㎡,现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构。设计使用年限50年,结构安全等级为二级,地下室防水等级为

二级,地下室顶板和屋面绿化种植土部位防水等级为一级,人防等级为核六级,构件耐火等级为一级。 本工程±0.00相当于绝对标高4.3m(黄海标高)。 地下室底板标高为-10.7m,底板现浇砼厚800mm。 地下室剪力墙厚度为400mm。 地下室-2层顶板厚度人防部分200mm,其余150mm。 地下室-1层顶板厚度主楼部分180mm,其余250mm。 地下室按后浇带划分为9个区块,东西方向长度为124m,南北方向长度为94m,属大面积,超长地下室钢筋混凝土结构,电梯井最深处深度为4.2m,电梯井基础混凝土厚度为2m,地下室地板混凝土厚度为800mm,属于大体积混凝土,基础垫层砼强度为C15,基础承台、地梁、底板、地下室侧壁、砼强度等级为C35(地下室底、侧、顶抗渗等级为P8,掺HEA膨胀剂),根据本工程地下室钢筋混凝土结构超长,大面积的特点,在施工中要抓住以下几方面的关键技术:一是设计具有抗渗,抗裂性能的混凝土配合比,二是地下室结构的抗渗,抗裂的技术措施及质量控制,三是混凝土的搅拌、泵送、浇筑等质量控制,四是大体积混凝土浇捣时的内外温差的控制 三、混凝土工程 混凝土采用商品砼,搅拌车运输到现场,由混凝土泵泵送入模。施工时,应严格控制砼的配合比,泵送施工工艺及混凝土的养护,在前三车混凝土到达施工现场时间内,向搅拌站有关负责人索取水泥、砂石试验单,外加剂质量证明及配合比通知单,浇筑一个月内,搅拌站应提供其他混凝土技术资料(强度报告及合格证等)。

大体积混凝土施工方案最新完整版

大体积混凝土施工方案 最新 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

大体积混凝土施工方案 (一)大体积混凝土施工概况 根据大体积混凝土的规范定义,本工程大体积混凝土结构主要为EF栋地下室底板、A栋地下室底板和B栋地下室底板。混凝土施工过程中要采取散热、保温保湿及温度监测等相应措施,以控制混凝土温升和温降速度,避免底板出现温度裂缝和较大 础底板混凝土浇筑必须从混凝土固定地泵、混凝土运输罐车的配备,商品混凝土供货速度,混凝土罐车进场运输路线,浇筑小分队及振捣手、振捣机具安排,混凝土浇筑分区、分层设计等方面做细致、认真的布置,确保混凝土连续浇筑,尽量减少浇筑时间。 (二)底板大体积混凝土施工部署 各楼大地下室底板按设计后浇带分区分块浇筑,其中E栋核心筒底板块、F栋核心筒底板块、A栋核心筒底板块、B栋剪力墙核心筒底板先浇筑,然后浇筑裙楼区,最后浇筑仅有地下室区。整个分块采用斜面分层整体性一次浇筑的方案。 EF栋底板分块示意

浇筑 顺序为:Ⅰ区1块→Ⅰ区2块→Ⅰ区3块→Ⅰ区4块→Ⅰ区5块;Ⅱ区1块→Ⅱ区2块→Ⅱ区3块→Ⅱ区4块;最后浇筑后作区。 A栋底板分块示意 浇筑顺序为:Ⅳ区1块→Ⅳ区2块→Ⅳ区3块→Ⅳ区4块→后作1块→后作2块; 浇筑顺序为:Ⅴ区1块→Ⅴ区2块→Ⅴ区3块→Ⅴ区4块→Ⅴ区5块→Ⅴ区6块→后作1块。 三、主要核心筒底板块砼的浇筑安排 1、E座核心筒底板 ⑴概述 E栋核心筒地下室分块示意如下: 该分块总混凝土量约9400 m3。 ⑵劳动力(人员)安排 底板浇筑:配备8个浇筑小组两班倒连续作业。 ⑶机械、车辆配备 底板浇筑:采用4台混凝土泵车,备用1台泵车,混凝土泵车每小时实际混凝土输出量50m3。 混凝土泵的平均实际输出量: Q 1 =4×50=200m3; h=9403÷200=47小时 混凝土运输车辆按照现场泵送能力(实际平均输出量Q 1 )配置,每罐车装方量以10 m3计: N 1=(Q 1 /60V 1 )·(60L 1 /S0+T 1 )=[200/(60×10)] ×[60×30/80+30]=18辆 即共需配置18辆运输罐车。备用罐车8台。 ⑷混凝土泵送交通组织方案图: 2、F座核心筒底板

大体积砼工程施工组织设计方案

大体积砼施工方案 1、适用围 该施工方案适用于澄合矿务局金水小区A27#住宅楼基础筏板砼施工。 2、编制依据 2.1施工蓝图 2.2高层施工手册 2.3《普通砼配合比设计规程》(JG J55—2000) 2.4《泵砼施工技术规程》(JGJ/T10—95) 2.5《砼结构工程施工质量验收规》(GB50204—2002) 2.6《粉煤灰砼应用技术规》(GBJ146—90) 2.7《预拌砼》(GB14902—94) 2.8《普通砼用砂质量标准及检验方法》(JGJ52—92) 2.9《普通砼用石质量标准及检验方法》(JGJ53—92) 2.10《砼外加剂应用技术规》(GB500119—2003) 3、工程概况 澄合矿务局金水小区B20#住宅楼,地下1层,地上18层,结构形式为剪力墙结构,总建筑面积10726.4㎡。基础采用钢筋混凝土筏板基础,基础面积为650㎡,砼标号C30-P6,筏板厚为1.0 m ,需浇筑砼方量约650m3,属大体积混凝土施工。 由于基础底板设计未留设后浇带,要求基础筏板砼一次浇筑完成,不留设施工缝。 4、施工准备 4.1技术准备

为了确保大体积砼施工质量,首先项目部技术负责组织技术人员熟悉图纸,认真学习施工规和大体积砼相关的资料。 4.2配合比设计 水泥采用岭水泥股份生产的岭牌P O.42.5R普通硅酸盐水泥;粗骨岭派料采用灞河5—31.5mm卵石,含泥量不大于1%;细骨料采用灞河中砂,细度模数2.8,含泥量小于3%,;外掺料采用Ⅱ级粉煤灰;泵送剂天石混凝土工程生产的STB-BSI高效泵送剂;防水剂采用STB-FS复合防水剂;拌制水为饮用水,每立方砼原材料掺量如下表所示: 4.3砼拌制浇筑温度预测 为了保证大体积砼施工,我项目部从六月份开始搜集有关气象资料,预计在七月份配合比原材料温度、砼坍落度、砼出机温度、砼入模温度、凝结时间、砼部温度和三天增长强度如下: 均同大气温度

大体积砼专项施工方案

XXXXXXB区商业楼工程 大体积砼专项施工方案 一、工程概况: 二、编制依据: 1、《XXXB区商业楼工程设计图纸》 2、《XXXB区商业楼工程施工组织设计》 3、设计交底及图纸会审答疑 4、土建工程施工涉及的有效国家建筑工程质量验收规范和规程: 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-92 《商品混凝土质量管理规程》DBJ01-6-90 《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-95 《混凝土强度检验评定标准》GBJ107-87 《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-99 《砼外加剂应用技术规范》GB50119-2003 《砼膨胀剂》JC476 三、技术分析 (一)大体积砼施工特点 ⑴、本工程底板混凝土施工特点是深基坑作业,结构尺寸体积较大,属大体

积混凝土,配筋较密,质量及防水要求高。筏板基础板厚1600mm。 ⑵、大体积砼多用于地下或半地下建筑结构,常处于潮湿或与水接触的环境条件下。因此,除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。本工程基础采用C30抗渗混凝土,抗渗等级为0.6Mpa。 ⑶、大体积砼强度等级比较高,单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂;需通过优化配合比进行混凝土开裂的预控。 ⑷、大体积砼由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于内部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是大体积砼施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的砼体积变化,以便最大限度地减少砼裂缝。 针对以上大体积砼的特点,本工程砼采用商品混凝土,因质量及防水要求高,砼需要经过严格的配合比申请及外加剂、掺和料的检验。砼抗渗等级为S6,强度为C30。防水砼的配合比应符合下列规定: ○1. 宜采用低水化热的矿渣或火山灰水泥配置砼,并掺入适量的粉煤灰(一般不大于15%),水泥最小用量为275kg/m3; ○2砼坍落度宜控制在140±20mm,入泵前坍落度每小时损失值不应大于 30mm,坍落度总损失值不应大于60mm。 ○3采用FS型防水外加剂,外加剂供应方应提供详细的实验数据,实验数据必须符合国家规范对外加剂的要求。供应方还应提供详细的施工方案和施工要求,确保外加剂的正确使用; ○4缓凝时间宜为6~8h; ○5为降低水泥水化热,减少水泥用量,采用混凝土60d 后期强度配合比。(二)、工艺原理 大体积砼施工是通过对砼温度和应力的计算(主要包括拌合温度、出罐温度、浇筑温度、绝热温度、内部实际最高温度、表面温度及温度应力计算),确定控制温度的措施,并对砼搅拌、运输、入模、浇筑等全过程及配合比、外加剂的优选,在确保砼具有良好的和易性和温度变化的情况下,采用科学管理方法,严密

大体积混凝土工程施工组织设计方案

一、编制说明及依据 1、本工程施工图纸 2、《普通混凝土配合比设计技术规程》 GBJ55-2000 3、《大体积混凝土施工规》GB50496-2009 4、《建筑施工手册》 5、《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 6、《混凝土结构设计规》GB50010-2010 7、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 8、《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 9、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2015 10、《混凝土强度检验评定标准》GBT50107-2010 二、工程概况 路桥金泽华府南寒城中村改造项目-C座位于位于市万柏林区南环西街以南,九院沙河以北,省交通战备基地以东。钢筋混凝土剪力墙结构,地下2层,地上30层。 本工程C座为筏板基础,厚1100mm,属于大体积混凝土浇筑。混凝土强度等级为:C35P6,且基础中部设有伸缩后浇带。浇筑厚度大为本工程筏板基础混凝土施工的主要特点。 1、混凝土结构物体积较大,混凝土一次性浇筑量大。 2、大体积混凝土除了需要满足强度外,还必须具有良好的耐久性和抗渗性,有的还要求具有抗冲击或抗震动及耐侵蚀性等性能。 3、混凝土强度等级比较高。单位水泥用量较大,水化热和收缩容易造成结构的开裂。 4、混凝土由于其水泥水化热不容易很快散失,蓄热于部,使温度升高较大,容易产生由温度引起的裂缝。因此对温度进行控制,是筏板混凝土施工最突出的问题。必须处理或解决由于水泥产生的水化热所引起的混凝土体积变化,以便最大限度地减少混凝土裂缝。 三、施工计划 1、材料计划

2、机具准备 大体积混凝土施工存在体积大、用量多,要求浇筑过程中连续施工,确保大体积混凝土的整体性和施工质量。本工程筏板均使用商品混凝土,并配用混凝土搅拌运输车和泵车进行输送。施工前提前组织好各种施工机械设备进场。 3、进度计划 本工程施工日期为:2016年10月19日-2016年10月2日。 4、现场准备 (1)混凝土浇筑前钢筋、模板工程要施工完成并请业主、监理和质监人员检查验收,办好隐蔽验收和混凝土浇灌许申请书。 (2)泵车、泵管就位,各种人员安排到位。 (3)各种浇筑混凝土用施工机械如振动棒、振动器、抹光机、污水泵等试用正常,准备充足并留有备用。 (4)现场照明走线到位,确保晚上施工的需要。动力用电接至施工部位并留有接线箱。 (5)应急混凝土吊斗制作完毕,塔吊准备完毕。

大体积混凝土施工方案(全)

和平里项目 大体积混凝土施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:石家庄一建建设集团有限公司 二零一七年十一月

目录 一、编制依据------------------------------------2 二、工程概况-----------------------------------2 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施-------------2 四、混凝土的水化热温升与应力的计算-------------4 五、施工部署-----------------------------------4 六、施工方法-----------------------------------6 七、应急措施-----------------------------------8 八、质量标准-----------------------------------9 九、安全环保措施-------------------------------11 十、附图---------------------------------------13

一、编制依据 (1)和平里住宅项目1#住宅楼施工图纸 (2)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)(2015年版) (3)《混凝土结构工程施工规范》(GB50666-2011) (4)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2015) (5)《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2011 (6)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) (7)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) (8)《大体积混凝土施工规范》GB 50496-2009 二、工程概况 工程概况表 本工程大体积混凝土施工正值春夏交替季节,这给施工带来了一定的难度。 三、大体积混凝土施工采取的防裂措施 3.1降低水泥水化热,确定合理的配合比 本工程基础为C35 P6抗渗混凝土,如此高标号的混凝土,水泥用量一定很大,这样混凝土在凝固过程中释放的水化热势必很高。同时影响混凝土抵抗温度应力能力的因素还有骨料的粒径、骨料的级配、水泥的品种、粉煤灰及外加

基础大体积混凝土施工方案

基础大体积混凝土施工方案 1、编制依据 1、上海中房设计有限公司设计图。 2、《混凝土结构施工质量验收规范》(GBJ50204-2002) 3、《施工现场临时用电安全技术规程》 4、《建筑施工作业安全技术规范》 2. 工程概况 2.1工程位置及周围环境 依云伴山四标段工程位于大连市长兴岛,属于剪力墙结构,27#楼地上28层,地下3层,建筑总面积20750平方米,标准层层高2.9米,总工期 540 天。 本工程由大连力达置业有限公司投资建设,上海中房建筑设计有限公司设计,大连泛华建设工程监理有限公司监理,南通三建集团组织施工。本工程为剪力墙结构,基础底板采用条形基础及筏板基础。 2.2基础底板结构形式及工程量 本工程住宅楼基础底板为筏板式基础,其中筏板基础厚度为1000mm,底板底标高为-9.1米,筏板顶面标高为-8.1米。底板砼强度等级为C30P6,砼浇筑方量总计约960m3 。采用商品予搅拌砼泵送施工。

3、施工准备 3.1底板砼浇筑各项工作的人员安排 底板砼施工劳动力组织 项目经理部对底板大体积砼的浇筑、养护等各项工作做出总部署,配备两套人员,管理、监督控制砼的施工过程、施工顺序、底板砼的施工质量。 底板砼施工管理人员安排

3.2施工现场平面布置 3.2.1作业场地 底板砼浇筑拟采用汽车泵浇筑筏板。 3.2.2现场临水、临电、已接驳完毕。 3.3施工机械准备 机械设备一览表 3.4技术准备 3.4.1施工技术人员熟悉图纸,了解设计意图。 3.4.2对水准点标高进度复测,放出底板控制标高。 3.4.3做好各种原材料的取样检验和试验,砼强度试配。 3.4.4编制底板工程的施工预算,为备料提供数据。 3.4.5完成施工技术方案及安全技术的交底工作。 3.5材料准备 3.5.1按照规范和设计要求绑扎完底板钢筋和墙、柱插筋,并验收合格。 3.5.2支设好集水坑处模板、地下室外墙400高导墙模板。 3.5.3砼养护所需塑料薄膜、草袋等材料按计划组织进场。

大体积砼施工方案94148

........................ 曲為viZk# ................................................. 安徽盐业大厦工程 地下室大体积砼施工方案 一、工程概况 安徽盐业大厦工程座落于合肥市新站区胜利路与昌盛东路交叉口(胜利广场北侧)。本建筑物集商业、办公、住宅为一体,是一座大型的综合性高层建筑物。该工程地下一层为大底盘地下室,建筑面积4980m2,主要使用功能为车库及部分设备用房;地上一、二层,建筑面积5680m2,主要使用功能为商场;地 上三~二十三层称为A座,建筑面积13208m2,建筑高度为83.6m,主要使用功能为办公楼;地上三~二十五层称为B座(其中,局部为三~二十层,),20895m2, 建筑高度为79.2m (局部三~二十层的建筑高度为61.3m),主要使用功能为精品住宅楼;该工程总建筑面积44727平方米,建筑占地面积为3695 m2,点式布局,即A 座办公楼、B座住宅楼分别设立在地上二层商场的屋顶上。 该工程建设安徽盐业房地产开发有限责任公司,设计单位为安徽省建筑设 计研究院,监理单位为中外建天利(北京)监理咨询有限责任公司,勘察单位为冶金部华东勘察工程总公司,施工总承包单位为中铁四局集团建筑工程有限公司。二、本工程地下室砼特点 承台、基础梁、负一层底板、顶板、剪力墙、柱混凝土强度等级均为C35级。(地下室的底板、承台、基础梁、迎水面墙柱砼抗渗等级为P8,地下室内柱、顶板砼为非抗渗砼),底板、基础梁、承台下的垫层砼强度等级为C15;地下室底板后浇带砼设计强度等级为C40膨胀补偿收缩砼,抗渗等级为P8。 地下室结构砼分为:地下室底板砼(承台和基础梁砼)、地下室剪力墙、柱砼、

大体积砼施工方案安全专项方案

大体积混凝土施工专项方案 1.编制的目的和依据 1.1.编制目的 为了在优质、快速地完成兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标范围内桥涵大体积砼工程,同时保证工程质量。 1.2.编制依据 1、兰新铁路甘青段LXS-17标施工图及设计文件 2、兰新铁路甘青有限公司《高性能砼施工实施细则》 3、兰新铁路甘青有限公司关于戈壁荒漠地区砼施工有关文件、通知等。 4、客运专线铁路桥涵工程施工技术指南(TZ213-2005) 5、铁路桥涵工程施工质量验收标准(TB 10415-2003 J286-2004) 6、铁路混凝土工程施工质量验收补充标准(铁建设[2005]160号) 7、中铁十七局集团兰新铁路甘青段施工组织设计及相关文件等 1.3.适用范围 本方案适用兰新铁路甘青段LXS-17标范围内桥梁挖井基础、承台、墩台身等大体积砼的施工。 2.工程概况 兰新铁路第二双线甘青段LXS-17标段,起讫里程DK1015+000~DK1119+679,全长104.679km,本标段特大桥3座,分别为跨柳园西气东输特大桥(DK1028+751),全长:2.4Km,柳园特大桥(DK1041+411),

全长631.7m,验欢河特大桥(DK1099+861),全长926.7m,大桥2座,分别为柳园3号大桥(DK1042+779),全长218.44m,小泉东大桥(DK1054+100),全长374.1m,中桥4座,分别为峡东中桥、柳园1、2号中桥,布泉中桥。本标段桥梁基础根据桥址处的的地质情况,分别设计有挖井基础、桩基承台,桥墩一般为圆端形实体墩,跨柳园西气东输特大桥墩高大于20m桥墩设计为变截面空心墩,桥台为空心桥台。挖井基础、承台及圆端形实体墩均采用一次灌筑完成。为防止大体积砼施工水化热反应使得砼开裂,施工时采用降温措施,以确保砼施工质量。 3.施工方法及措施 3.1.施工方法 3.1.1.挖井基础 挖井基础基坑开挖到位并做好周边危石清理和基坑防护后,将已焊接成型的角钢支架采用汽车吊整体吊入基坑内,定位完成后四周焊接角钢斜撑将支架固定于基坑岩壁上,使其稳固牢靠。在角钢支架平台上铺设脚手板,并固定牢靠,然后安装墩身预埋护面筋,钢筋安装完毕,报请监理工程师验收,并准备砼浇注前的各项准备工作。砼采用泵送浇筑,插入式振动器振捣,分层布料,分层浇筑,每层厚度控制在40cm内。为确保砼振捣密实,根据挖井基础一次浇注砼方量大的特点,每次浇筑时至少配备4台振动器负责振捣。砼浇注时应做好砼塌落度,含气量,入模温度的测定并做好试块。砼浇注完毕后表面应二次抹面并压光,初凝后表面喷涂两遍养护剂并用土工布和彩条布严密覆盖,设专人洒水养护。 3.1.2.承台

桥梁承台大体积砼专项施工方案.

杭州市政两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段项目部 承 台 混 凝 土 施 工 方 案

第一章工程概况 1.1、工程简述 两河口水电站库周交通恢复木绒大桥及其引道段起于两河口水电站库区复建XV02县道两河口至密贵沟段K14+575.5处(设计高程2920.89m),沿鲜水河右岸坡下坡至2886m附近跨河至鲜水河左岸,沿左岸展线76m后设隧道绕避陡崖区至吾知沟左岸岸坡,沿吾知沟左岸岸坡展线至吾知沟沟心,设桥梁跨越沟心后至吾知沟右岸,沿右岸岸坡展线1.6km后与现有乡道相接,即为路线终点K5+940.00,终点设计高程 2952.95m。本标段路线全长5.940km,其中中隧道1座,总长950m,特大桥、中桥共2座,特大桥长589m,中桥长50m,,明线长4.351 km。 3#、4#墩承台结构尺寸为18.8×18.8×7m,混凝土浇筑方量共计4948.16 m3,设计砼强度等级为C40。单个承台计划采取一次性浇筑,数量为2474.08m3,属于大体积混凝土施工。大体积混凝土由于结构尺寸大,水泥水化热引起混凝土温度升高,热量不易及时散发而形成较大的内外温度差,较大的温度差引起混凝土体积变化的差异,使混凝土各部位受到约束而不能自由伸缩,当温度变形产生的拉应力大于混凝土的抗拉应力时,便产生了裂缝。为解决砼施工产生的水化热、防止混凝土产生裂缝和混凝土浇筑等问题,特制定本方案。 1.2、地形地貌 (一)地形 工程位于青藏高原东南部,属川西高原,紧邻川西南高山区。区内山顶面海拔一般3900~4800m。区域断裂和褶皱构造控制了区内主要山脊的总体走向,区域上呈现出“构造地貌”山体的特征,其中一级山脊受大区域分区构造、川西高原抬升作用的控制,二级山脊受掀斜作用、区域褶皱构造以及区域断裂的控制。 (二)地貌 本项目位于鲜水河谷两岸,左岸山高600余米,坡度65°坡面植被良好;右岸山高800余米,坡度55°,地表植被因雅道路施工,弃渣,沿坡面倾倒而下,覆盖木绒大桥各墩桩位,坡面挂渣受风力、雨水影响,随时可能塌落,威胁鲜水河右岸县道雅道路的交通安全,以及木绒大桥各桥墩位施工作业人机安全,需要挂网锚喷防护。

大体积混凝土施工方案(最终完整版)

目录 1.2. 施工组织设计................................................... . (2) 1.3. 主要施工规程、规范 .............. . (2) 1.4. 主要标准........................ .. (2) 1.5. 主要法规........................ .. (3) 2 . 工程概况........................... . (3) 2.1. 设计概况........................ .. (3) 2.2. 底板分区图...................... .. (3) 3 . 施工安排........................... . (4) 3.1. 施工部位及工期要求: ............ (4) 3.2. 混凝土供应方式:................ . (4) 3.3. 劳动组织:...................... .. (8) 4 . 施工准备........................... . (9) 4.1. 技术准备........................ .. (9) 4.2. 机具准备........................ ........... 1..1 .. 4.3. 材料准备........................ ........... 1..1 .. 5 . 主要施工方法及措施................. (12) 5.1. 流水段划分:.................... (12) 5.2. 总体施工顺序:.................. (14) 5.3. 混凝土运输:.................... (14) 5.4. 混凝土的浇注:.................. (15) 5.5. 混凝土的收面与拉毛 .............. (19) 5.6. 混凝土的养护.................... (19) 5.7. 混凝土的测温:.................. (20) 6 . 季节施工的要求:................... .. (22) 6.1. 雨季施工的要求:................ (22) 6.2. 冬季施工的要求:................ (23) 7 . 砼施工质量保证措施:............... . (23) 7.1. 质量控制措施:.................. (23) 7.2. 施工过程控制的具体要求 .......... (23) 7.3. 控温措施:...................... . (24) 7.4. 质量通病控制措施: .............. (24) 7.5. 成品保护措施:.................. (24) 7.6. 应急措施:...................... . (24) 8 . 环保措施:......................... .. (26) 9 . 安全保证措施:..................... . (26) 9.1. 一般要求........................ . (26) 9.2. 泵送的安全要求:................ (27) 1. 编制依据 (1) 附件一:泵送混凝土相关计算 (27) 附件二: 大体积砼温度计算 (30) 附图一: 基础底板测温孔布置平面图 (32)

大体积砼施工方案

西安电机厂高层商住楼工程大体积砼施工方案 审批: 审核: 编制: 陕五建西安电机厂高层商住楼项目部二○○五年十一月一日

一、编制依据 1、西安电机厂A座、B座高层商住楼工程施工图纸; 2、国家施工规范、规程和行业标准; 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》; 4、《建筑施工手册》; 5、施工组织设计 二、工程设计概况 本工程由A、B座两个单位工程组成,地下一层,地上十八层,B座局部七层。全现浇框架-剪力墙结构。 钢筋砼灌注桩桩基,基础为有梁式承台筏板基础,承台厚度为1200㎜,所以本工程基础承台为界定为大体积砼,混凝土强度等级:A座为C45S6;B座为C40S6。 三、混凝土来源 本工程混凝土结构全部采用商品混凝土。 混凝土原材料选用及要求: 1.砂:选用灞河中粗砂,平均粒径不大于0.5mm,含泥量≤1%。 2.石子:选用泾河砾石,要求含泥量≤1%,泥块含量≤0.5%,压碎指标值≤10,最大粒径与管径之比在1:2.5~1:3之间。 3水泥:混凝土采用42.5#R普通硅酸盐水泥,水泥经复试合格后方可使用。 4.外加剂:外加剂的品种主要考虑引气-减水剂,泵送剂、冬期施工还应加防冻剂,所有进场的外加剂应具有出厂检验报告、合格证、产品说明书和掺外加剂砼性能检验报告,并符合相应国家标准的要求,超过有效期或受潮的外加剂不得使用。 5.矿物掺合料:粉煤灰选用二级干排灰,进场材料必须出具出厂合格证。 6.大体积混凝土采用微膨胀剂和粉煤灰双掺技术,水泥用量应不小于330公斤。 7.按设计要求提前填报混凝土配合比申请单给供货厂方。 四、混凝土现场输送机械的选择 结合对同类工程的施工实践和现场施工条件,本工程基础部分砼采用车泵输送。 五、混凝土浇筑 在混凝土浇筑前作好充分的准备工作,技术部门根据专项施工方案向操作工人进行详细的技术交底,同时检查机具、材料准备,保证水电供应,与气象部门建立联系,掌握天气季节的变化情况,检查模板、钢筋、预留洞等的预检和隐蔽项目。检查安全设施、

大体积混凝土施工方案(正式)

目录 1. 编制依据 (2) 2. 工程概况 (2) 3. 施工部署 (3) 4. 混凝土的运输 (8) 5. 混凝土的浇筑 (9) 6. 质量控制 (11) 7. 热工计算 (13) 8.底板大体积混凝土连续浇筑措施 (17) 9. 安全文明施工 (17) 10.环保措施 (18) 附: 1区大体积混凝土测温点平面布置图

1. 编制依据 1.1 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工图纸及设计洽商变更; 1.2 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013); 1.3 《钢筋混凝土高层建筑结构技术规程》(JGJ3-2010); 1.4 《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015) ; 1.5 《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) ; 1.6 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/10-2011) ; 1.7 《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-2010) ; 1.8 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》( GB50325-2013) ; 1.9 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011); 2.0 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2015); 2.1 《江苏省绿色建筑设计标准》(DGJ32/J173-2014); 2.2 古湄家苑安置小区B区三标段工程施工组织设计; 2. 工程概况

本工程主楼底板厚度1200mm ,按对大体积混凝土基础考虑,采取相应的技术措施降低其温差,控制温度应力与裂缝。 3. 施工部署 3.1人员准备 为保证底板大体积混凝土浇筑施工质量,项目部以项目经理为领导核心大体积混凝土施工管理小组和项目部以执行经理为领导大体积砼施工攻关小组。 3.1.1大体积混凝土施工管理小组机构: 大体积混凝土施工管理小组机构

大体积砼施工方案

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 荷花家园廉租房一期14#栋 大体积(筏板)混凝土专项方案 编制单位:湖南省衡南第五建筑工程有限公司 编制人/日期: 项目技术负责人/日期: 审核/日期:

53+2022--h+y7段施工现场采用环保、消防文明、等施工技术措施方案 表B.0.1 施工组织设计或(专项)施工方案报审表工程名称:荷花家园廉租房14#栋编号:

建设单位(盖章) 建设单位代表(签字) 年月日 注:本表一式三份,项目监理机构、建设单位、施工单位各一份。 株质安监统编 2008施管-11 施工专项方案审批表 工程名称:荷花家园廉租房14#栋302011□□

注:经过批准的施工组织设计(方案),不准随意变更修改,确因客观原因需修改时,应接原审核、审批程序办理。

荷花家园廉租房14#栋大体积(筏板)混凝土 施工方案 目录 1.编制依据 2.工程概况 3.施工方案及施工方法 4.温度裂缝控制措施 5.安全环境保护措施

一、编制依据: 1.1勘察设计文件 1.1.1 湖南省勘探测绘院《荷花家园岩土水文勘察报告》 1.1.2 株洲市规范设计院《荷花家园14#栋》施工图设计文件1.2 执行标准 1.2.1 国家标准 《建筑地基与基础施工质量验收规范》GB50202-2013 《大体积混凝土施工规范》GB-50496-2009 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 《建筑工程质量验收统一标准》GB50300-2013 1.2.2 行业标准 《高层建筑箱型与筏板基础技术规范》JGJ6-2011 《混凝土泵送技术规范》JGJ/T-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012 《建筑施工安全检查评分标准》JGJ59-2011 1.3通过审批的本工程施工组织设计 1.4本公司与建设单位签订的《荷花家园14#栋施工总承包合同》

相关文档
相关文档 最新文档