文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › VFR-12负荷开关选型

VFR-12负荷开关选型

VFR-12负荷开关选型

户内负荷开关选型及技术要求

1、□手动(手合、手分)□电动(M)(电合、电分)

2、□带AC220V分励脱扣线圈(即手合-电分)

□不带AC220V分励脱扣线圈(手合-手分)

3、□带接地刀(D)□不带接地刀

4、□带熔夹(R,2-12,装熔芯用)□不带熔夹(1-12)

5、□正装-侧面(上进-下出线:U)

□倒装-侧面(下进-上出线:I)

6、□左操作(安装在柜左侧:L)

7、□右操作(安装在柜右侧:R)

8、□标准自带辅助2K2B□非标3K3B

9、□标准轴长(图纸上尺寸)□非标轴长L=

10、其他技术要求:

发货地址(代号):XX

收货人及电话:YY

常发物流名字:ZZ

生产企业:Red dragon group(Italy)Holdings Limited

FN--高压负荷开关

电气趣味知识: 1、为什么变压器的分接开关位于高压侧? 在高压侧,因为高压侧的电流小,对开关的容量要求不高。如果在低压侧的话,开关的容量要求高,体积就会很大,因为高压侧电压高,电流小,低压侧电压低电流大。 FN3负荷开关主要技术参数 FN3负荷开关结构简介 负荷开关由底架,传动机构,支柱绝缘子,闸刀及灭弧装置等用部分阻成.底架由钢板焊接而成,并装有传动机构.闸刀借支柱绝缘子固定在底架上,闸刀接触点铆有限触头,端部装有弧动触头.灭弧装置与装置及喷嘴构成.在底加上还配有跳扣,凸轮与快速合闸弹簧,可进行快速合闸动作.

FN3负荷开关概述 FN3-10(R)型户内交流高压负荷开关系三相交流50Hz的高压开关设备,用于额定电压为10KV 的电力系统中,作为正常情况下分,合电路之用.负荷开关带有RN型高压熔断器,可开断短路电流,作为过载与短路之用. 高压负荷开关小知识 A、垂直安装,开关框架、合闸机构、电缆外皮、保护钢管均应可靠接地(不能串联接地)。 B、运行前应进行数次空载分、合闸操作,各转动部分无卡阻,合闸到位,分闸后有足够的安全距离。 C、与负荷开关串联使用的熔断器熔体应选配得当,即应使故障电流大于负荷开关的开断能力时保证熔体先熔断,然后负荷开关才能分闸。 D、合闸时接触良好,连接部无过热现象,巡检时应注意检查瓷瓶脏污、裂纹、掉瓷、闪烁放电现象;开关上不能用水冲(户内型)。(一台高压柜控制一台变压器时,更换熔断器最好将该回路高压柜停运。) 高压气体压力开关压力开关,主要有6个。 固气高压负荷开关的灭弧室气体生产材料产生的气体吹出来的弧,电弧本身能量,它的结构相对简单,适合于35000伏及以下的产品。 的充气压力负荷开关:露天吹弧的活塞的方法的使用,该结构是相对简单的,适合于35000伏及以下的产品。 压缩空气式高压负荷开关:利用压缩空气吹出来的弧,可以打开一个较大的电流,其结构比较复杂,适用于60000千伏及以上的产品。SF6高压负荷开关:弧使用SF6气体,中断电流,分断能力表现还是不错的,但结构更复杂,适合于35000千伏及以上的产品。 油浸式高压负荷开关:电弧本身能量使周围的油分解和冷却电弧熄灭电弧,该结构是简单的,但重量大,适合35000伏及以下户外产品。 真空高压负荷开关:使用真空介质,电气寿命长,价格相对较高,适合22万伏及以下产品的弧。 应注意的其它问题 (1)对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时要特别注意转移电流的校验问题,如前所述的校验计算中,如果为两台同型号、容量的配变并列运行,假如变压器二次侧端子短路,此时变压器阻抗将只有单台配变系统的一半,从而使高压侧最大三相短路电流增加一倍,相应可能出现的转移电流也随之增加了一倍。因此对于多台配变并列运行的系统,在选用组合电器时更应进行转移电流的验算,从而选用转移电流指标满足要求的组合电器。 (2)有下列要求之一的,组合电器均应配置分励脱扣器实现负荷开关的快速电动分闸: ①需设置重瓦斯保护的油浸变压器。一般情况下,容量在800kVA及以上的油浸变压器均须设置重瓦斯跳闸保护。 ②干式变压器的超温跳闸保护。 ③带外壳干式变压器的误带电开门的跳闸保护。

FN5高压负荷开关使用说明书

概述 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器是我厂吸收消化国外先进技术,结合我国的供电要求,自行设计研制而成的。该产品经全面型式实验和长期的试运行考核、性能达到IEC420《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》(1990版)和GB3804 《3-63KV 交流高压负荷开关》标准要求,与国外同类产品比较,技术参数已达到同类产品水平,具有体积小、重量轻,可用于环网柜和箱式变电站,广泛应用于12KV线路的电能分配,并有效地避免了设备的缺相运行。该产品的研制成功填补了国内空白,可实现开关、隔离和接地三工位。 型号含义 使用环境 1、海拔不超过1000米; 2、周围空气温度上限+40oC 下限-25oC; 3、相对湿度,日平均值不大于95%,月平均值不大于90%(+25oC); 4、周围空气应不受腐蚀性、可燃性气体等明显污染; 5、无经常性的剧列运动; 技术参数 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: 序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 100 5 额定短路开断电流KA 50 6 1min 工频耐受电压(有效值)对地、相间/隔离断口KA 42/48 7 雷电冲击耐受电(压峰)值对地、相间/隔离断口KV 75/85 8 熔断件撞击输出能量Kg ≈5 2、组合电器所配负荷开关的技术参数见下表。

序号名称单位参数 1 额定电压KV 12 2 最高工作电压KV 12 3 额定频率Hz 50 4 额定电流 A 630 5 额定负载有功负载开断电流 A 630 6 5%额定有功负载开断电流 A 31.5 7 额定电容开断电流 A 10 8 额定电感开断电流 A 40 9 额定转移电流KA 1.3 10 额定短时耐受电流KA 20 11 额定峰值耐受电流KA 50 12 机械寿命次2000 外形图 1、框架 2、支柱绝缘子 3、支座接线座 4、刀片 5、灭弧管 6、扭簧及扭簧销轴 7、导向片 8、触座接线板 9、拉杆 10、负荷开关转轴 11、弹簧储能机构 12、操作机构 FN5-12 户内交流高压负荷开关

负荷开关熔断器组合电器选型中问题.doc

负荷开关熔断器组合电器选型中问题 近年来,在10KV配电变压器的保护和控制开关的选用中,由于负荷开关—熔断器组合电器与断路器相比具有结构简单、操作维护方便、造价低、运行可靠等优点,从而使组合电器获得广泛的应用。在实际应用中,如何正确选用组合电器,负荷开关、熔断器与变压器如何合理选配参数,是关系到能否发挥组合电器作用,保证系统安全运行的关键问题。 1、转移电流的校验 由于组合电器的三相熔断器熔体熔化具有时间差,三相熔断器中有一相首先断开后,撞击器动作,此时可能出现另两相熔断器尚未熄弧开断,而撞击器出击形成由负荷开关切断故障电流的现象,即原本由熔断器承担的开断任务转移给负荷开关承担。因此转移电流是指熔断器与负荷开关转换职能时的三相对称电流。低于该值时,首开相电流由熔断器开断,其他两相电流由负荷开关开断。大于该值时,三相电流仅由熔断器开断。转移电流是我们在选用组合电器时应注意的一个重要指标,假如选用不当,负荷开关所能承受的转移电流不足够,将无力承担开断两相短路电流的任务而引起开关的爆炸。 负荷开关通常分为一般型和频繁型两种,以空气为绝缘介质的产气式和压气式负荷开关为一般型,真空和SF6负荷开关为频繁型,不同的负荷开关,转移电流的指标各不相同,一般型负荷开关的转移电流在800~1000A左右,频繁型可达1500~3150A。 配电变压器的容量不同,相应的转移电流也不相同,实际的转移电流可由变压器容量进行估算。一般S9-800?10型配变的转移电流为978A。 按照转移电流的定义及结合负荷开关的开断时间和特性,负荷开关转移电流要避开最大短路电流,控制在最大短路电流的70%以内,即实际转移电流约为978×70%=685A。在分析国产负荷开关和熔断器技术系数的基础上,考虑到产品的离散性,按照转移电流的验算结果,以某市的经验,容量在800KV A以内的变压器,可选用以空气绝缘的一般型负荷开关,容量在800~1250KV A范围内的变压器,一般选用真空或SF6绝缘的频繁型负荷开关。容量大于1250KV A的变压器则要求选用断路器进行保护及控制。从我市组合电器多年的运行情况来看,安全可靠,情况良好,一直未出现由于选配不当而发生事故。 2、交接电流指标的选配 某些负荷开关配备有分励脱扣器供过载等保护跳闸用,即过载时通过继电保

高压负荷开关熔断器组合

高压负荷开关-熔断器组合电器 产品品牌:上海红申电气 型号规格: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 负荷开关 关注度: 88888次 关键词: ISARC2-12 ISARC1-3 ISARC1-4 行业类型:电网 设备类型:力学性能测试仪器甲烷检测仪负荷开关 HS-ISARC1-12高压负荷开关 HS-ISARC2-12高压负荷开关-熔断器组合电器 概述 ISARC1/ISARC2型12KV负荷开关构造是一种模块组合式结构。基本结构包括框架、绝缘子和载流体部分。 本产品主要适用于12kV 50Hz三相交流配电系统中作为分合负载电流,闭环电流,小电感电流和容性电流,作控制和保护之用。广泛应用于变电站、工矿企业、以及环网开关柜 和高压/低压预装式变电站等场所。 使用环境条件 使用环境条件 ⊕空气温度:上限十40℃;下限一25℃; ⊕海拔高度不大于1000m: ⊕没有火灾、爆炸危防,严重污秽、化学腐蚀及无经常性剧烈震动的场所。 ⊕相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。 ⊕Ⅱ级污秽区。 额定值 额定电压(kV) 12 10 额定电流(A) 630 额定赫芝(Hz) 50 结构特点

熔断器安装于ISARC2上,其型号为ISARC2-12,同时D型接地开关及其机械连锁也可以安装于ISARC2-12上,用户可根据自己的需要选择不同的组合。 ISARC2-12D带接地开关的负荷开关-熔断器组合电器, 应用例子: 电缆分段器和变压器开关(与变压器熔断器R配套使用) 电动机开关(与电动机熔断器R配套使用) 投切电容器组 作为组装开关柜的元件 在负荷开关柜内使用 紧凑变电站和箱变 在公共事业和工业里应用 执行标准: GB3804.2004《3.6-40.5kV交流高压负荷开关》 GB16926.97 《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》 GB15166.94 《交流高压熔断器》 GB1985.200 《交流高压隔离开关和接地开关》 订货须知 A.产品型号、名称、数量; B.使用环境条件; C.安装操作方式; D.备品、备件的名称及数量。 如有其他特殊要求,应与本公司协商处理。 项号项目名称单位技术数据1额定电压KV12 2额定频率HZ50 3额定电流 A 630 4额定转移电流1200 5额定短时耐受电流(2S)(有效值) kA 20 6额定峰值耐受电流(峰值)50 7接地开关额定峰值耐受电流(峰值)50 8接地开关短时耐受电流(2S)(有效值)20 9额定绝 缘水平 1min 工频耐压(对地、相间/断口) kV 42/48冲击耐压(对地、相间/断口)75/85

负荷开关说明书

一、概述 电气设备的保护和控制用。其中负荷开关—熔断器组合电器与变压器保护特性相匹配,对环网供电单元尤其适用。 本负荷开关是一种以SF6气体为绝缘和灭弧介质的双断口旋转型负荷开关,适用于10KV的配电系统。每个开关充以0.045MPa-0.06MPa气压SF6气体后是永久密封的。开关垂直或水平安装不限,在环网柜内典型的安装方式是在电缆室和母线室之间置—钢隔板水平安装。这种安装方式将母线与电缆接头之间相隔离以符合运行维护的最严格的安全要求。 假若线路故障产生过大电流致使开关内部发生燃弧,在外壳后部有一个结构薄弱点,它将被冲开,随后柜上面的泄弧活门冲开并将过压气流导向柜外。 二、型号解释 FL(R)N36-12 F开关内不带接地触头的二工位进线开关 FR开关内带接地触头的三工位出线开关 电压等级(KV) 设计序号 户内六氟化硫负荷开关--组合电器 三、室内使用环境 a)环境温度 最高温度:+40℃最低温度:-15℃ 日平均值:≤35℃ 环境湿度: 日平均相对湿度:≤95% 月平均相对湿度:≤90% 日平均蒸气压:≤2.2×10-3Mpa 月平均蒸气压:≤1.8×10-3MPa b)海拔高度:不超过1000m; c)地震烈度不超过8度; d)使用场所无滴水、无结霜、无结露、无易燃和爆炸危险、无化学腐蚀性气体以及无 剧烈震动。 若有特殊要求,请用户和我公司联系! 四、本产品符合GB3804-1990、GB3906-1991、GB16926-1997、GB/T11022-1999、IEC420-1990等标准,并已通过了全部型式试验。

五、主要技术参数 序号名称单位 参数 FLN36-12F/T630-20型 负荷开关 FLRN36-12FR/T125-315 型负荷开关-熔断器组 合电器 1 额定电压KV 12 2 额定频率HZ 50 3 额定电流 A 630 125 4 额定 绝缘 水平 1min工频耐压KV 对地、相间42 断口49 雷电冲击耐压(峰值)KV 对地、相间75 断口85 零表压下额定耐受电压KV 12 5 额定热稳定电流(3S)KA 20 6 额定动稳定电流KA 50 7 额定短路关合电流KA 50 50 8 额定闭环开断电流 A 630 9 额定有功负载开断电流 A 630 10 额定电缆充电开断电流 A 10 11 额定短路开断电流KA 31.5(预期) 12 额定转移电流 A 1700 13 熔断器类型XRNT-10 14 接地开关额定热稳定电流(3S)KA 20 15 接地开关额定动稳定电流(峰值)KA 50 16 接地开关额定短路关合电流KA 50 17 机械 寿命 负荷开关 次 2000 接地开关1000 18 带电体间及对地的空气距离mm ≥125 19 SF6气体压力(20℃时相对压力)MPa 0.045-0.06 20 年漏气率<1% 21 三相分、合闸不同期ms ≤5 22 分闸速度m/s ≥4.8 23 合闸速度m/s ≥2.6 24 熔断器撞击脱扣器分闸时间s ≤0.06 25 回路电阻μΩ<65 <200 26 手动操作最大力矩N.m <100 27 额定操作电压V AC220 DC220

负荷开关的正确选用

负荷开关的正确选用

当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机 械脱扣装置的负荷开关。 应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电

流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A 的负荷开关,则可可靠开断。 负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。 表1列出组合电器内熔断器与负荷开关的配合, 这里将电流划分为四个区域。 a区域为工作电流范围。I>InK,InK为组合电器的额定电流。它小于熔断器的额定电流InHH,这是由于熔断器安装时的温度状况及热损耗消散受限制,使组合电器不能承受熔断器的全部电流。组合电器的额定电流开断由负荷开关单独完成。负荷开关三相同时开断,三相同时熄弧。

智能电能表负荷开关情况综述

智能电能表负荷开关情况综述 曹英 (山西省电力公司计量中心,山西太原030012) 引言 在单、三相智能电能表型式规范(单相智能电能表的环境条件、规格要求、显示要求、外观结构、安装尺寸、材料及工艺等型式要求)附录图中,明确规定了单相费控智能电能表、三相远程费控智能电能表(不包括三相智能电能表和三相本地费控智能电能表)原文:“注4:内置开关时标注“”,外置开关时不标注。”明示了在智能电能表铭牌上,可以直观的区分智能电能表负荷开关的内、外置方式。 1负荷开关内、外置方式的选择原则 当采用内置负荷开关时电能表最大电流不宜超过60A。跳闸输出接口(适用于外置负荷开关的电能表)应满足Q/GDW1354-2012的要求。 1.1负荷开关的技术要求 负荷开关技术要求符合IEC62055-31:2005,负荷开关类型选择Uc2。三相负荷开关应采用一体化设计。 (1)采用内置负荷开关的电能表进行开关操作时应有相应的硬件或软件的消弧措施,其出口回路应有防误动作和便于现场测试的安全措施。电能表在扩展的工作电压范围内,负荷开关应能正常工作。 (2)采用外置负荷开关的电能表可采取以下两种方式之一实现对外置负荷开关的控制。 a.从电能表跳闸控制端子5和6(三相电能表为13、14和15)输出一对(三相为两组)无源无极性控制开关信号,开关节点容量为交流250V、2A。开关节点的非激励态为闭合,激励态为断开(亦可由供需双方协议商定)。当控制开关处于非激励态时,外置负荷开关闭合,允许用户用电;当控制开关处于激励态时,外置负荷开关断开,中断用户供电。 b.从电能表跳闸控制端子5(三相电能表为13)直接输出一个交流电压控制信号,该控制信号引自该电能表供电线路的相线,驱动能力应不小于20mA。控制信号的非激励态输出电压应为供电电压的90%至100%,激励态输出电压应为供电电压的0%至25%。当控制信号处于非激励态时,外置负荷开关闭合,允许用户用电;当控制信号处于激励态时,外置负荷开关断开,中断用户供电。表内的跳闸控制开关宜采用电磁继电器。该控制输出回路应具备长时间过载和短路保护能力。过载和短路保护机构的动作电流阈值应不大于100mA。 以上两种控制方式,目前各大电能表生产厂家采用的还都是第一种负荷开关控制方式。第二种方式由于涉及到跳闸控制端子由原来的无源无极性控制开关信号,转变为直接输出一个交流电压控制信号,致使原来使用中的辅助端子中的跳闸控制端子带强电,给使用者以及电能表测试人员带来一个操作习惯上的较大变化,存在较大的安全风险。且相应的电能表检定装置由于原有辅助端子电路板仅能承载40V及以下电压,需要针对改变作检定装置的相应改造,涉及改造范围较大。 1.2智能电能表负荷开关补充要求说明 (1)电压线路在参比电压的80%~115%时,负荷开关控制电路应能保证负荷开关正常工作。 (2)当采用外置负荷开关时,如开关控制信号为脉冲方式,脉冲宽度应有一定的冗余,推荐脉冲宽度400ms。 (3)为适应现场实际需要,采用外置负荷开关的电能表跳闸控制端子输出增加单端子输出交流电压信号控制方式,该信号引自供电线路。因各地信号引自的相线不同,为保证送检样机和供货产品一致,建议统一从A相引出交流信号。 (4)招标前全性能试验建议外置负荷开关电能表控制方式统一按照脉冲控制输出方式送样,脉冲电压和交流电压试验端子作为40V以下处理。 2负荷开关的操作使用方式 用户购电成功后的合闸方式分为直接合闸和允许合闸两种,通信命令遵循DL/T645-2007备案文件。电能表负荷开关无论内置、外置,用户购电成功后,可由主站通过远程发送直接合闸命令或允许合闸命令。电能表处于允许合闸状态,可通过本地方式由用户自行合闸。注:采用外置负荷开关时,允许合闸状态下表内继电器直接合闸,用户不需按电能表按键,只需合上外置负荷开关即可。具体如下: 2.1跳闸 (1)对开关内置表,电能表收到“跳闸”命令后,应实现立时跳闸,“拉闸”字符常显,跳闸指示灯亮。 (2)对开关外置表,电能表收到“跳闸”命令后,应实现立时跳闸,不得延时,“拉闸”字符常显,跳闸指示灯亮。 2.2合闸允许 (1)对开关内置表,电能表收到“合闸允许”命令后,处于合闸允许状态,“拉闸”字符停止显示,在用户手动合闸前,跳闸指示灯闪烁(亮1s,灭1s)。用户长按电能表按键3s后,电能表内负荷开关合闸,跳闸指示灯灭。 (2)对开关外置表,电能表收到“合闸允许”命令后,表内继电器直接合闸,“拉闸”字符停止显示,跳闸指示灯灭。 2.3直接合闸 (1)对开关内置表,电能表收到“直接合闸”命令后,电能表内负荷开关合闸,跳闸指示灯灭。 (2)对开关外置表,电能表收到“直接合闸”命令后,执行立时合闸。 内置负荷开关电能表,当收到直接合闸命令,表内负荷开关直接闭合,无需用户再进行手动合闸操作;当收到允许合闸命令,若为本地费控电能表(CPU卡或射频卡),用户进行插卡合闸,若为远程费控电能表,用户按下轮显键3秒后,表内负荷开关闭合。外置负荷开关电能表,接收允许合闸命令,表内继电器直接合闸,用户不需按电能表按键,只需合上外置负荷开关即可。 综上所述:外置负荷开关在接受的任何跳、合闸命令时,不需按电能表按键,内置负荷开关的远程费控电能表,当收到允许合闸命令时,需用户按下轮显键3秒,实现负荷开关闭合。 3交流电压试验 对于外置负荷开关的电能表,采取第二种方式(跳闸控制端子直接输出一个交流电压控制信号)实现对外置负荷开关的控制,则辅助端子中拉闸信号输出及报警信号输出实际应用中接强电,参比电压超过40V。在交流电压试验中应视同参比电压超过40V的辅助线路端子处理。 参考文献 [1]国家电网智能电能表系列标准[Z]. 作者简介:曹英(1978-),工程师,山西省电力公司计量中心,从事电能计量技术工作10余年,对电能计量技术及管理有多年的理解和实践,广泛从事计量及相关知识的宣传培训。 摘要:根据2012年国家智能电能表系列标准的修订内容,关于智能电能表型式、功能以及技术要求方面做了进一步的明确规定,为部署开展智能电网的“全覆盖、全采集、全费控”奠定技术基础。基于修订版内容中负荷开关方面的突出变化,文章针对单、三相智能电能表负荷开关方面的相关技术要求,结合实际工作中即将产生的影响和变化作以下综述,以便于智能电能表设计、生产、验收和使用者以及检定装置设计、生产单位作相应参考。 关键词:智能电能表;负荷开关;拉闸;合闸 164--

高压开关简介

高压开关设备简介 高压设备是指额定电压3.6KV及以上的电器设备,主要功能是在高压线路中用来实现关合、开断、控制、保护、调节和测量。高压电器按其用途可分为开关电器、测量电器、限制电器和组合电器。其中开关电器又可分为断路器、隔离开关、接地开关、负荷开关、熔断器、重合器、分段器等;测量电器可分为电流互感器和电压互感器;限制电器可分为电抗器(限制过电流)和避雷器(限制过电压);组合电器是指将两种或两种以上的高压电器,按照电力系统的主接线要求组成一个有机的整体而各电器扔保持原功能的装置,可以分为封闭式组合电器(GIS)、敞开式组合电器、复合式组合电器(HGIS)。 高压断路器是电力系统中重要的电气设备之一,它使用数量多、范围广,应用在电力系统的各种电压等级中。主要作用是在正常情况下,控制各种电气设备和电力线路的开断及投入;在电力系统发生故障时,与继电保护及自动装置配合,快速地切断电力系统中的故障电流,防止故障电流波及到整个电力系统中造成巨大的损失,以保持电力系统的正常运行。因此,断路器各机构的工作可靠性,直接影响着整个电力系统的稳定。 1.1高压断路器概述 1. 1. 1断路器分类 自从1893年在美国诞生了世界第一台断路器以来,断路器的理论和制造技术己取得了长足的进步和发展。通常,按照断路器所采用灭弧介质和灭弧方法的不同,可将断路器划分为如下几类: (1)油断路器:以绝缘油为灭弧介质。进一步可细分为多油断路器和少油断路器。现在各种断路器中,油断路器是最早出现的、历史最悠久的断路器。在我国,油断路器是电力系统中使用最多的高压断路器。油断路器是在绝缘油中切断电弧的,对大地的绝缘是靠支持绝缘件和绝缘油来保持的。 (2)真空断路器:在高度真空中进行灭弧的断路器,由美国Jennings公司于1955年推出。使用安全,维护简单,噪声小,寿命长,占地面积小,但散热效果较差,提高额定电流也有困难。 (3)SF6断路器:以六氟化硫等惰性气体作为灭弧介质,由美国西屋公司于1956年推出。利用高压力的惰性气体SF6吹拂、冷却电弧使之熄弧,用较低压力的气体作绝缘,而较高压力的气体作吹弧用。具有开断性能好,电寿命长,使用安全,检修周期长等优点。此断路器在五十年代开始使用,七十年代后大量使用而且发展为全封闭式组合电器,成为超高压等级电力断路器的最主要的品种。6SF断路器分为瓷柱式和罐式两种。 (4)压缩空气断路器:以压缩空气为灭弧介质,由德国AEG公司在1930年首先推出。压缩空气断路器切断电路是利用贮存罐内贮存的压缩空气作用于断开触头时产生的电弧而把电路断开的。断开电路后触头间绝缘是靠主触头间的断口以及串联的其它断口来保持。对大地的绝缘靠支持绝缘件、压缩空气来保持。 (5)磁吹断路器:磁吹断路器在切断电路时利用分断电流所产生的磁场对触头分离时产生的电弧的作用,把电弧推入栅式灭弧装置内使其熄灭,对大地的绝缘是靠支持绝缘件来保持。现在,运行中的断路器大多采用少油或无油等方法来灭弧,多油断路器由于存在事故隐患而逐渐被淘汰。目前,在我国的高压电网中,少油断路器和六氟化硫断路器所占的比重较大;而在超高压和特高压电网几乎都是六氟化硫断路器。 1. 1. 2断路器主要用途 高压断路器是高压电力系统中最重要的控制和保护设备。高压断路器应该做到能够开断、关合及承载运行线路的正常电流,也能在规定时间内承载、关合及开断规定的异常电流,如过载电流和短路电流。概括的讲,高压断路器在电网中

FN5-10R-400负荷开关

电气符号有情提供: FN5-12R 户内交流高压负荷开关 FN5-12R Indoor AC H.V. Load Switch

1、FN5-12D负荷开关 2、支座熔断器接线板 3、熔管 4、熔断器接线板 5、熔断器支架 注:配RN3熔管电流75A 及75A以上的安装尺寸为 括号内尺寸。 1、FN15-12D Load switch 2、Bering fuse box wiring board 3、Fuse link 4、Fuse box wiring board 5、Fuse box support Notes:The installing size in the bracket is for RN13 fuse link with 75A or above 75A. 用途 FN5-12R(L)型户内交流高压负荷开关-熔断器组合电器亦称带脱装置负荷开关(以下简称开关),适用于 50Hz,额定电压6-12KV的网络中,可开断负荷电流、过载电流及短路电流,本负荷开关配用CS6-Ⅰ型手动操作机构,本产品专用的CS□手动机构。 型号含义 Type meaning

额定电流(A) 带脱扣装置(撞针器) 带接地闸刀 带熔断器 额定电压 设计序号 户内负荷开关 Rated current With tripping gear(striker) with earth switch with fuse box Rated voltage Designed number Indoor load switch 技术参数 Technical parameter 1、负荷开关-熔断组合电器的技术参数见下表: Technical parameter of Load Swith Fuse box (please see the table) 序号 Number 名称 Name 单位 Unit 参数 Parameter 1 额定电压 Rated voltage KV 12 2 最高工作电压 Max.working voltage KV 12 3 额定频率 Rated frequency Hz 50 4 额定电流 Rated voltage A 100 5 额定短路开断电流 Rated short-circuit switch-off current KA 50

负荷开关的正确选用

配网中负荷开关的正确选用 负荷开关主要用于开断和关合负荷电流,也可以将负荷开关与高压熔断器配合使用,代替断路器。由于负荷开关使用方便,价格合理,因此负荷开关在10 kV配网系统中得到广泛的使用。在设计中合理选用负荷开关,对保障电网的安全、可靠运行有着重要意义。 1 负荷开关与熔断器的正确配合 负荷开关与熔断器的根本区别在于,熔断器具有开断短路电流能力,而负荷开关只作为负荷电流的切换。通常认为,负荷开关合分工作电流,熔断器开断短路电流。但是当出现故障时,由于三相电流不一定相同,以及熔断器允许的误差,不可避免出现三相熔断器之间的熔断时间差,首相切除故障后,如果负荷开关不能及时分断负荷电流,则会造成产生转移电流和两相运行,对受电设备造成损害。带有撞击器的熔断器,配合具有脱扣装置的负荷开关,则可解决缺相运行问题。当熔断器的熔件熔化时,负荷开关脱扣装置在撞击器操作下立即断开。生产厂多采用四连杆机构,当负荷开关合闸操作时,合分闸弹簧同时储能,当四连杆机构过死点时,合闸弹簧的能量释放,开关作合闸操作,此时分闸弹簧的能量仍由半轴机构所保持,一旦撞击器出击,半轴解列,分闸弹簧的能量释放,开关作分闸操作。因此,在使用中一定要选择带撞针的熔断器和具有机械脱扣装置的负荷开关。 应该指出,使用中的熔断器多作为后备保护熔断器,这种熔断器有一个最小开断电流,其值为熔断器额定电流的2.5~3倍,当小于开断电流时,后备熔断器不能开断此电流,这就是它与全范围熔断器的区别。全范围熔断器在引起熔体熔化至额定开断电流(40 kA)之间,任何电流均能可靠断开,但其价格贵。当故障电流小于后备熔断器的最小开断电流时,熔断器虽然不能保证其开断,但熔件会熔断,其内存的撞击器会击出,撞击负荷开关开断。例如额定电流为100 A的熔断器,其最小开断电流约为250~300 A,在此电流区,熔断器不能开断,但熔件熔断撞针击出,撞击负荷开关跳闸,开断此电流,如选用600 A的负荷开关,则 可可靠开断。 负荷开关-限流熔断器组合电器保护变压器特性好,但只有两者配合好才能有效。

高压负荷开关+熔断器

1 10 kV配电变压器的保护配置方案 福建省电力有限公司要求永久性用电的用户计量柜的设计选型是:凡容量在100~315 kVA(不含315 kVA)且供电方案确定为低压计量的用户应采用低压计量柜方式计量,容量在315 kVA及以上的用户应采用高压计量柜方式计量。电气设计人员就依据该原则考虑是否配置高压柜对变压器进行保护,一般大部分设立专用变压器的用户,高压供电系统为10 kV系统,10 kV配电变压器的保护配置方案通常有以下几种:用户容量小于315 kVA的,考虑采用跌落式熔断器进行保护,变压器的位置根据现场提供的条件选择放置在杆上变台或落地的方式。 用户容量在315 kVA及以上时,由于要求使用高压计量柜,就涉及到高压配电柜的选型问题。此时变压器保护配置方案一般有两种:一种是利用断路器;另一种则利用负荷开关-熔断器组合电器。 这两种配置方式在技术和经济上各有优缺点,目前的情况是并存选用。本文着重对这两种方式进行综合比较分析。 2 负荷开关-熔断器组合电器与断路器保护的比较 2.1 两种配置各自的特点 高压负荷开关-熔断器组合电器是由高压负荷开关来承担过载电流(此过载电流对高压负荷开关来说,仍在高压负荷开关额定开断电流的范围内)和正常工作电流的关合和开断,并且还要求承担“转移电流”的开断。而变压器高压侧的短路保护和过载保护由熔断器来承担。这是一组负荷开关及三个带触发器的熔断器,只要任何一个触发器动作,其联动机构会使负荷开关三相同时自动分闸。两者的有机结合可满足配电变压器各种正常和故障运行方式下操作保护的要求。因此其最大的特点是结构简单、制造容易、价格便宜。如能合理选配熔断器、负荷开关与变压器的参数,也能达到可靠保护的要求。 对于断路器而言,断路器具备所有保护功能与操作功能,断路器参数的确定和结构的设计制造均严格按标准进行,因而其结构复杂、选材严格、造价昂贵,在终端用户中大量使用不现实。 2.2 两种保护对配电变压器性能比较 对保护配电变压器,采用负荷开关-熔断器组合电器比断路器更为经济实用。有时后者甚至并不能起到有效的保护作用。试验表明,当油浸变压器发生短路时,为使油箱体不变形和开裂,必须在20 ms内切除故障。如果采用断路器保护,断路器最快全开断时间(继电保护动作时间加断路器固有动作时间加燃弧时间),一般需要3个周波(60 ms)左右,而限流熔断器则可在10 ms内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。即使是干式变压器,因熔断器的保护动作快,也比采用断路器好。 2.3 继电保护性能比较 在配电网络的上一级断路器(变电所10 kV馈出线断路器)的保护一般设置为速断0 s,过流0.5 s(或以内),零序0.5 s。若环网柜中采用断路器,即使整定时间为0 s动作,由于断路器固有动作时间的分散性,也很难保证不是上一级断路器首先动作。而限流熔断器不受短路引起的压降的影响,在极短的时间内切除故障,不会造成越级跳闸。 2.4 开合空载变压器的性能比较

ISARC-12和VSARC-12和ISARC-24kV高压负荷开关

户内负荷开关选型及技术要求 合同采购型号及台数:1、 □手动(手合、手分) ISARC2-12D/T125-31.5 *10台 □手动+电分(带AC220V □电动(M)(电合、电分. 分励脱扣线圈) AC220V 2、□带接地刀(D) □不带接地刀 ) 3、□带熔夹 (R,2-12,装熔芯用)□不带熔夹(1-12) 4、□正装-侧面(上进-下出线:U ) □倒装-侧面(下进-上出线:I ) 5、□左操作(安装在柜左侧:L ) 6、□右操作(安装在柜右侧:R ) 7、□标准自带辅助2K2B □非标3K3B 8、□标准轴长(默认图纸上尺寸) □非标轴长L= 9、其他技术要求:开关如图: 无

户内负荷开关选型及技术要求 合同采购型号及台数:2、 □手动(手合、手分) VSARC2-12D/T125-31.5 *6台 □手动+电分(带AC220V □电动(M)(电合、电分. 分励脱扣线圈) AC220V 2、□带接地刀(D) □不带接地刀 ) 3、□带熔夹 (R,2-12,装熔芯用)□不带熔夹(1-12) 4、□正装-侧面(上进-下出线:U ) □倒装-侧面(下进-上出线:I ) 9、□左操作(安装在柜左侧:L ) 10、□右操作(安装在柜右侧:R ) 11、□标准自带辅助2K2B □非标3K3B 12、□标准轴长(默认图纸上尺寸)□非标轴长L= 9、其他技术要求:开关如图: 无

户内负荷开关选型及技术要求 合同采购型号及台数:3、 □手动(手合、手分) ISARC2-24D/T125-31.5 *3台 □手动+电分(带AC220V □电动(M)(电合、电分. 分励脱扣线圈) AC220V 2、□带接地刀(D) □不带接地刀 ) 3、□带熔夹 (R,2-12,装熔芯用)□不带熔夹(1-12) 4、□正装-侧面(上进-下出线:U ) □倒装-侧面(下进-上出线:I ) 13、□左操作(安装在柜左侧:L ) 14、□右操作(安装在柜右侧:R ) 15、□标准自带辅助2K2B □非标3K3B 16、□标准轴长(默认图纸上尺寸)□非标轴长L= 9、其他技术要求:开关如图: 无

高压负荷开关

高压负荷开关 1. 高压负荷开关 高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。但是它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。 概述 负荷开关及组合电器,适用于三相交流10KV、50HZ的电力系统中,或与成套配电设备及环网开关柜,组合式变电站等配套使用,广泛用于域网建设改造工程、工矿企业、高层建筑和公共设施等,可作为环网供电或终端,起着电能的分配、控制和保护的作用。该产品技术性能符合IEC出版物60265-1/FDIS《高压负荷开关,第一部分:额定电压 1KV以上52KV以下的高压负荷开关》、IEC60420《高压交流负荷开关-熔断器组合电器》、GB16926《交流高压负荷开关-熔断器组合电器》、GB3804-63KV《交流高压负荷开关》的规定。 本产品具有开断能力大、安全可靠、电寿命长、可频繁操作、结构紧凑、体积小、重量轻、基本不需要维修等优点。具有开断额定电流、过载电流。可开断短路电流和防止设备缺相运行能力,开关有明显可见的隔离断口,配装具有关合能力的接地开关电动弹簧机构,能够远动远控。 环境条件 1.海拔高度:200m及以下 2.环境温度:-25℃ 3.相对湿度:日平均值不大于95%,月平均值不大于90% 4.无导电性尘埃、腐蚀性气体及水蒸汽体的场所

5.无火灾、爆炸危险的场所 6.无经常性的剧烈振动的场所 主要技术参数 序号项目单位数值数值FZN21-12D/T630-20FZN21-12D/T630-20 1额定电压KV1212 2额定频率HZ5050 3额定电流A650125 4额定缘缘水平1min 工频 耐受 电压 KV 真空 断口、 相间 对地 42 隔离断口48 雷电冲击耐受电压(峰值)KV 真空 断口、 相间 对地 75 隔离 断口 85 5额定峰值耐耐受电流KA50- 64s额定知时耐受电流KA20- 7额定有功负载开断电流A630- 8额定闭环开断电流A630- 9额定电缆充电开断电流A10- 10开断空载变压器容量KVA12501250 11额定短路开断电流KA-31.5 12额定转移电流A-3150 13熔断器型号-SDLAJ-12,SFLAJ-12,SKLAJ-12 14撞击器输出能量J-3-5 15额定短路关合电流KA5080(预期峰值) 16接地开关额定耐受电流 (峰值) KA5050 17接地开关4s额定短时耐受 电流 KA2020 18辅助回路额定电压(DC或 AC) V ≌ 220, ≌110 ≌220,≌110 19机械寿命次1000010000 结构特点 负荷开关及组合电器主要由框器、隔离开关(组合器的限流熔断器在隔离开关上)、真空开

人民电器负荷开关规格书

PV 专用电器

北京人民电器厂有限公司于一九九二年成立,秉承“尊严维护立身、精益执行立人、创新先驱立本、卓越绩效立世”企业精神,历经二十年的发展,已经成为我国低压电器主导研制企业之一。公司主要服务于工业和电力系统,为用户提供交流断路器、直流断路器、控制电器、隔离电器、电动机保护电器以及双电源自动转换开关六大系列二百多个不同规格的低压电器产品,满足国家重大项目的需求,能为客户提供一揽子电气技术解决方案。 所有产品都获得中国质量认证中心CQC 颁发的“CCC ”证书,许多产品还通过了欧共体CE 、RoHS 认证。企业还通过了质量管理体系ISO9001,环境管理体系ISO14001、职业健康管理体系OHSAS 18001及测量管理体系ISO 10012等体系认证。企业先后获得“北京市守信企业”、“北京市质量管理优秀企业”等称号,并被中国质检协会评定为“质量兴企、争创名牌示范单位”,“固安祥”商标被评为“北京市著名商标”和北京市名牌产品称号。 辉煌的业绩:有超过1500万台直流产品和5000万台交流产品在全国各个电厂、变电站、风电场、光伏电站、工矿企业、政治性工程等可靠运行,特别是祖国五十周年大庆天安门供电工程、2008年北京奥运会、首都机场三号航站楼等重大项目和新能源领 域得到良好的应用。 总装A 厂区全景图零部件B 厂区全景图 未来,北京人民电器厂有限公司将继续坚持以“超客户价值需求”为价值导向,发挥“综合应用技术领先”的优势,成为“提供综合智能化工业电气保护解决方案”工业电器保护专家的 企业,将企业打造成为全球特种电气研制基地。

二十年来,我司坚持走卓越创新之路,创造了多项中国及世界第一 …… 世界第一台核电用智能直流断路器研制成功,应用于AP1000核电国产化项目; 世界最小体积万能式断路器2000A/3200A/5000A 研制成功,宽度只有同类产品的3/5以下,分断能力达到国际领先水平; 世界第一台全选择性保护(熔断器特性)直流断路器研制成功; 研制成功中国第一台超小体积智能双电源自动转换开关; 发明断路器联接板一体化技术,使国产DZ20断路 实现漏电断路器全业第一套直流试验站;年研制成功世界分断能力最高 的微型直 流断路器,分断能力达到20kA ; 研制成功中国第一 台带交、直流两用带门槛电压控制直流运行节能技术的交流接触器; 世界第一台计量回提出"CCV"消游离灭弧塑壳断路器技术,研制成功世界第一台 50kA 高分断小体积塑壳断路器, 断路器高度只有台三段保护技术的直流断路器,最大额定电流至2000A ;断能力最高的微型交流断路器,分断能力达到35kA ,在众多热电厂控制系统中得到应用; 弧消游离理论,研制成功中国第一台高分断万能式断路器,使万能断路器的分断能力提升至150kA ; 国第一套区域选择性联锁(ZSI )技术; 世界第一台光伏用DC1000V/2P 微型直流断路器研制成功; 世界第一套万能式断路器用双核智能控制器研制成功; 世界第一台9mm 超微型断路器研制成功; 研制成功中国第一台双断点塑壳断路器; 2002 2004 2001 2003

介绍SF6全绝缘环网柜及负荷开关讲解

介绍SF6全绝缘环网柜及负荷开关 20世纪90年代后期,我国经济发展较快的沿海地区及一些较发达的内陆地区广泛采用了环网结线及多回路配电的开闭所、开关站模式,以优化电缆配电电网结构。SF6全绝缘开关柜具有全封闭、免维护、尺寸小、性能优异、安全可靠的特点,深受用户的欢迎。环网柜由最初的空气绝缘环网配电单元发展到紧凑型SF6环网 配电单元,最近发展到可扩展的SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜,使SF6全绝缘开关技术获得了长足的进步和发展。特别是计算机技术、电子技术、传感技术、光纤通讯技术等多项技术应用于环网柜或多回路配电柜中,使产品更加小型化、智能化。 □SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点 SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜的技术特点主要表现在以下几个方面: (1模块化设计,各单元模块可任意组合和扩展而无需充放气,便于方案组合及高压计量的设计,适应范围广。SF6全绝缘断路器进出线柜(真空或SF6灭弧、负荷开关进出线柜、母联柜、计量柜、负荷开关一熔断器组合电器柜,以及TV柜(带开关或不带开关,组合方案可为单单元、两单元、三单元、四单元等紧凑组合,为SF6全绝缘环网柜或多回路配电柜提供了广阔的应用前景。 (2柜体采用铠装结构,母线室与开关室之间,开关室与电缆室之间均有金属隔板,全绝缘结构的一次部分防护等级可达IP67。 (3具有三工位的负荷开关焊接在充SF6气体的密封不锈钢壳内,气密性非常好,用气量少,可保证30年不漏气,符合环保的要求,既适合户内也可在户外配置金属或非金属外壳使用,或放入地下、半地下变电所使用。 (4操动机构采用耐腐蚀金属,转动部分的轴承均为自润滑设计,产品不受环境影响,免除定期保养,并与外界连接方便,这样使操作功小、可靠性高、寿命更长。

常见低压电器选型原则

常见低压电器选型原则 一.断路器的选择 1. 一般低压断路器的选择 (1) 低压断路器的额定电压不小于线路的额定电压。 (2) 低压断路器的额定电流不小于线路的计算负载电流。 (3) 低压断路器的极限通断能力不小于线路中最大的短路电流。 (4) 线路末端单相对地短路电流÷低压断路器瞬时(或短延时)脱扣整定电流≥1.25 (5) 脱扣器的额定电流不小于线路的计算电流。 (6) 欠压脱扣器的额定电压等于线路的额定电压。 2. 配电用低压断路器的选择 (1) 长延时动作电流整定值等于0. 8~1倍导线允许载流量。 (2) 3倍长延时动作电流整定值的可返回时间不小于线路中最大启动电流的电动机启动时间。 (3) 短延时动作电流整定值不小于1.1*(Ijx+1.35KIdem)。其中,Ijx为线路计算负载电流;K为电动机的启动电流倍数;Idem为最大一台电动机额定电流。 (4) 短延时的延时时间按被保护对象的热稳定校核。 (5) 无短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1*(Ijx+K1KIdem)。其中,K1为电动机启动电流的冲击系数,可取1.7~2。 (6) 有短延时时,瞬时电流整定值不小于1.1倍下级开关进线端计算短路电流值。 3. 电动机保护用低压断路器的选择 (1) 长延时电流整定值等于电动机的额定电流。 (2) 6倍长延时电流整定值的可返回时间不小于电动机的实际启动时间。按启动时负载的轻重,可选用可返回时间为1、3、5、8、15s中的某一挡。 (3) 瞬时整定电流:笼型电动机时为(8~15)倍脱扣器额定电流;绕线转子电动机时为(3~6)倍脱扣器额定电流。 4. 照明用低压断路器的选择 (1) 长延时整定值不大于线路计算负载电流。 (2) 瞬时动作整定值等于(6~20)倍线路计算负载电流。 二.漏电保护装置的选择 1. 形式的选择 一般情况下,应优先选择电流型电磁式漏电保护器,以求有较高的可靠性。 2. 额定电流的选择