文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)
架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路

通用设计图集(试行)

云南电网公司 2012年12

前言

随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。

主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院

审核:姚捷

校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩

编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝

1 / 18

目录

前言 (1)

第一章总论 (4)

1 适用范围 (4)

2 规范性引用文件 (4)

3 总则 (5)

4 气象条件 (6)

5 架空线路导线设计要求 (7)

6 导线金具、绝缘子的规定 (11)

7 架空线路导线连接要求 (11)

8 架空线路导线排列设计要求 (11)

9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12)

10 接户线与进户线 (13)

2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13)

12 主要杆型及架设方式 (15)

13 防雷与接地 (15)

14 命名原则 (16)

第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16)

第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附

3 / 18

第一章总论

1 适用范围

本通用设计图集适用于新建和改建的额定电压为380V/220V架空平行集束绝缘导线的设计与施工。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款,其最新版本适用于本标准。

DL/T5253-2010 架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计与施工规程

DL/T5220-2005 10kV及以下架空配电线路设计技术规程

DL/T601-1996 架空绝缘配电线路设计技术规程

GB12527-2008 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB 50168-1992 电气装置安装工程10kV配电线路工程施工及验收规范

JB/T 10181.1~10181.5 电缆载流量计算

GB4623—1994 环形预应力混凝土电杆

GB50052-1995 供配电系统设计规范

DL/T 5131-2001 农村电网建设与改造技术导则

DL/T 599-2005 城市中低压配电网改造技术导则

DL/T 499-2001 农村低压电力技术规程

DL/T493-2001 农村安全用电规程

GB50217-1994 电力工程电缆设计规范

DLGJ-154-2000 电缆防火措施设计和施工与验收标准

4 / 18

DL/T765.3-2004 额定电压10kV及以下架空绝缘导线金具

Q/CSG 11501-2008 35kV及以下架空电力线路抗冰加固技术导则

Q/CSG 10703-2009 110kV及以下配电网装备技术导则

3 总则

3.1 架空平行集束绝缘导线:用于低压架空线路的两根、三根或四根绝缘导线平行连接在一起的导线束。简称平行集束绝缘导线。

3.2 供电区分类:县级电网供电区按南方电网公司《110kV及以下配电网装备技术导则》进行分类。

表1 供电区分类

3.3 平行集束绝缘导线线路设计应与城、镇(乡)的总体规划协调配合;下列地区宜采用平行集束绝缘导线:

a.城镇街道、人口密集地区;

b.林带、通道受限区域;

c.污秽严重地区;

d.农村偏远小负荷地区;

e.农村低压分支线、接户线。

4 气象条件

架空平行集束绝缘导线低压架空线路设计采用的气象条件按云南典型气象区进行选择。

5 / 18

表2 云南典型气象区

5 架空线路导线设计要求

5.1 导线截面的选择:平行集束绝缘导线的截面应按裸导线经济电流密度选择的导线截面的1.15倍选择。

5.2 平行集束绝缘导线结构尺寸和技术参数。

5.2.1 平行集束绝缘导线结构形状断面见图1。

6 / 18

a)BS1—四芯型b)BS3—二芯型

1-横向连接筋2-竖向连接筋3-导线外皮绝缘厚度4-导线

图1 平行集束导线结构形状断面示意图

5.2.2 BS1-JKLYJ-0.6/1kV铝芯四芯同截面平行集束绝缘导线结构尺寸和技术参数见表3。

表3 BS1-JKLYJ-0.6/1kV铝芯四芯同截面平行集束绝缘导线结构尺寸和技术参数

7 / 18

5.2.3 BS3-JKLYJ-0.6/1kV铝芯二芯型平行集束绝缘导线结构尺寸和技术参数见表4。

表4 BS3-JKLYJ-0.6/1kV铝芯二芯型平行集束绝缘导线结构尺寸和技术参数

8 / 18

5.2.4 架空平行集束绝缘导线架空线路导线的设计安全系数不小于3.0。

6 导线金具、绝缘子的规定

6.1 架空平行集束绝缘导线低压架空线路采用的金具应符合《额定电压10kV及以下架空绝缘导线金具》DL/T765.3-2004的要求。

6.2 架空平行集束绝缘导线低压架空线路直线杆采用集束绝缘导线专用悬挂线夹,耐张杆采用集束绝缘导线专用耐张线夹。

6.3 金具的使用安全系数不小于2.5。

6.4 绝缘子使用工字绝缘子或蝶式绝缘子。

7 架空线路导线连接要求

7.1 不同金属、不同规格、不同绞向的导线严禁在档距内连接。

7.2 在同一个耐张段内,导线不能有承力接头。

7.3 相线间非张力作用下各接点顺线路方向间距不小于0.15 m,各相“T”接点间顺线路方向间距不小于0.15m。

7.4 平行集束绝缘导线应采用专用线夹连接,连接点应加装绝缘防雨罩。

8 架空线路导线排列设计要求

8.1 平行集束绝缘导线的敷设方式采用杆上敷设和沿墙敷设方式。

8.2 低压台区范围内可全部采用平行集束绝缘导线敷设,也可杆上采用绝缘导线架设、沿墙采用平行集束绝缘导线敷设。

8.3 架空平行集束绝缘导线水平档距一般30~50m为宜,不宜超过50m,档距超过50m时应采用钢铰线悬挂的敷

9 / 18

设方式,且挂件应绝缘。平行集束绝缘导线耐张段长度不宜超过300m。

8.4 架空平行集束绝缘导线与电杆、拉线或构架间的净空距离不小于0.05m。

8.5 同杆架设的架空平行集束绝缘导线低压架空线路两线间的垂直距离不小于0.3m,水平距离不小于0.3m,当架空平行集束绝缘导线低压架空线路与10kV绝缘架空线路同杆架设时,垂直距离不小于1.0m。

9 电杆、拉线和基础的设计要求

9.1 杆型的选取和使用

9.1.1 杆塔回路数

本图集380V/220V平行集束绝缘导线线路考虑单回和双回架设。

9.1.2 杆高选择

D、E类供电区的低压架空线路宜采用10m及以上混凝土电杆,F类地区宜采用8m及以上混凝土电杆,梢径不小于Φ150。

9.1.3 杆头布置形式

采用水平排列或垂直排列方式。

9.2 拉线、拉线盘的选择和使用

9.2.1 拉线应采用镀锌钢绞线,其强度设计安全系数不小于4,最小规格不小于50mm2。拉线棒的直径根据计算确定,其直径不宜小于Φ20mm,拉线棒热镀锌,埋深不小于2.0m,严重腐蚀地区,拉线棒直径适当加大2~4mm 或采取其他有效的防腐措施。拉线盘一般选用0.6×0.3×0.15 m、0.8×0.4×0.15m型,特殊情况经设计验算后加强处理。

10 / 18

9.2.2 拉线角度要求

拉线根据电杆的受力情况装设,与电杆的夹角为45°,如受地形限制,可适当调整但不宜小于30°、不宜大于50°,跨越道路的拉线,对路面中心的垂直距离不小于6m,拉桩杆的倾斜角宜采用10°~20°。

9.2.3 穿越和易接近带电导体的拉线应装设拉线绝缘子,拉线绝缘子距地面不小于2.5m。

9.2.4 电杆最小埋深:8m杆1.5m,9m杆1.6m,10m杆1.7m,12m杆2.0m,15m杆2.5m;如土质松软、流沙、地下水位较高等情况时,应做特殊处理。

9.2.5 电杆基础上拔及倾覆稳定安全系数不小于下列数值:直线杆:1.5,耐张杆:1.8,转角杆、终端杆:2.0。

9.2.6 现浇及预制基础的混凝土强度等级不应低于C20。

10 接户线与进户线

10.1 接户线和中性线应从同一基电杆处引接,不得从档距间任意点搭接,接户线档距不宜大于25m。铝芯绝缘接户线最小截面积不得小于10mm2。

10.2 接户线与各干线搭接点采用绝缘并沟线夹连接。当跨径搭接时,采用异型绝缘并沟线夹。

10.3 平行集束绝绝导线在工字瓷瓶(或蝶式瓷瓶)上的绑扎采用十字绑扎,四芯平行集束绝缘导线宜分两组做十字绑扎。

10.4 沿墙敷设的低压绝缘线,支持点间的距离不宜大于6m。

10.5 进户线穿墙时与弱电线路分开进户,应套装硬质绝缘管,电线在室外应做滴水湾。穿墙绝缘管应内高外低,露出墙壁的两端长度不应小于10mm,滴水弯对地垂直距离不小于2m。

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越

11.1 导线对地面、建筑物、树木、道路、河流及各种架空线路的距离,应根据最高气温情况或覆冰情况求得的

11 / 18

12 / 18

最大弧垂和最大风速情况求得的最大风偏进行计算;计算上述距离应计入导线架线后塑性伸长的影响和设计、施工的误差,但不应计入由于电流、太阳辐射以及覆冰不均匀等引起的弧垂增大。 11.2 380V/220V 平行集束绝缘导线与弱电线路交叉角见表5。

表5 380V/220V 平行集束绝缘线路导线与弱电线路交叉角

11.3 380V/220V 平行集束绝缘导线与地面或水面的最小距离见表6。

表6 380V/220V 配电线路导线与地面或水面的最小距离

11.4 380V/220V 平行集束线路不宜跨越建筑物,确需跨越建筑物时,导线与建筑物的垂直距离应大于2.0m,导线与永久建筑物之间的距离不应小于0.2m 。

11.5 380V/220V 配电线路导线与树之间的最小距离:最大弧垂情况下的垂直距离不应小于0.2m ,最大风偏情况下的水平距离不应小于0.5m

。校验时考虑树木的自然生长。

11.6 架空平行集束绝缘导线低压架空线路交叉跨越的最小距离不应小于0.5m ,与中压绝缘导线交叉跨越的最小距离不应小于1.0m 。

11.7 架空平行集束绝缘导线低压架空线路与铁路,道路、河流、管道、索道、电力线路的交叉或接近时的设计要求与绝缘低压架空线路的设计要求相同。

12 主要杆型及架设方式

12.1 主要杆型:直线杆、直线耐张杆、转角杆(0~10°、0~30°、30~60°、60~90°)、终端杆和T接杆等。

12.2 杆上架空平行集束绝缘导线应方形布置,开口朝下,每距3~5m采用绝缘绑扎线绑扎;沿墙敷设主要采用展开垂直布线,零线布于最下层,采用工字瓷瓶(或蝶式瓷瓶)固定。

13 防雷与接地

13.1 TN-C-S系统保护中性线均应重复接地,每个配变台区重复接地不应少于3处,干线与支线首末端必须接地,首末端之间大于150m且在耐张杆处,需增加接地点。重复接地装置的接地电阻不应大于10Ω。

13.2 架空绝缘线路首末两端须装设验电接地环,一般宜安装在耐张杆或T接杆处,便于线路检修时装设接地线。

13 / 18

14 命名原则

14.1 杆塔命名原则

杆塔命名原则如下:

BS—JK□—□□□□□□□—□—□

图号(00-99)

杆高(全高)

T线形式 1:直线T接;2:耐张T接

1:T一回; 2: T两回

2:两线;4:四线

T:T接;无T接省略

转角度数 1:直线耐张; 2:0°-10°; 3:10°-30°;4:30°-60°;5:60°-90°

回路数 1:单回;2:双回

杆塔形式 Z:直线; J:转角、耐张; D:终端

排列方式 1:水平排列; 2:垂直排列;单回省略

架空线路

平行集束导线

杆塔命名举例

例:BS-JK1-Z1-10-01表示为:

BS:平行集束;JK1:架空、水平排列;Z1直线、单回路;10:杆高(全高);01:图号。

14 / 18

变压器安装图编号原则如下:

BS—SB—□□—□

型式序号 1:Ⅰ型;2:Ⅱ型

高压型式 1:直线;2:终端

设备(双柱台变)

平行集束导线

例:BS-SB-21-27表示为:

BS:平行集束;SB:设备(双柱台变)、21:终端Ⅰ型;27:图号。

14.3 拉线及接地图命名原则

拉线及接地图命名原则如下:

BS—□—□—□

图号(00-99)

型式序号 1:1型;2:2型

名称 LX:拉线; JD:接地

平行集束导线

例:BS-JL-1-29表示为:

BS:平行集束;LX:拉线; 1:Ⅰ型;29:图号。

15 / 18

金具组装图命名原则如下:

BS—JK—JJ-□—□

图号(00-99)

名称 NZ:耐张线夹;XG:悬挂线夹;GZ:工字瓷瓶;YD:接地验电环;YB:异型并沟线夹。

金具

架空(包括沿墙敷设)

平行集束导线

例:BS-JK-JJ-NZ-1表示为:

BS:平行集束;JK:架空(包括沿墙敷设);JJ:金具;NZ:耐张线夹;1:图号。

14.5 铁附件加工图命名原则

铁附件加工图命名原则如下:

BS—JK—TFJ—□

图号(00-99)

铁附件

架空(包括沿墙敷设)

平行集束导线

例:BS-JK-TFJ-07表示为:

BS:平行集束;JK:架空(包括沿墙敷设);TFJ:铁附件。 07:图号。

16 / 18

第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸

380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸主要包括三个部分:

第一部分杆型及设备安装图(图纸附后)

第二部分电气金具组装图(图纸附后)

第三部分铁附件加工图(图纸附后)

17 / 18

平行集束架空线资料

平行集束架空绝缘电缆 平行集束导线是根据国标GB12527-90《额定电压1kV及以下架空绝缘电缆》的要求,为克服架空绝缘电缆的供电弊端而研制的一种新型产品,其技术创新点是通过特定的生产方式将四根绝缘线芯经带筋相互连接在一起,组成平行集束。从横断面看,四根导线呈正方形对称布置,如下图所示,它非常适用于三相四线或单相两线双回路供电模式。 采 用集束 导线的 供电模 式可以很好地解决以往低压配电模式中存在的缺陷,a、从集束导线的自 身特点上看,集束导线具有扩容功能,其载流量比常规导线高,而由于整 个低压配电网均采用三相四线制,那么在输送同等的电力容量时集束导线 的截面也按照常规设计截面可减少一个档次。b、采用集束导线模式,可 以很简单地实现三相四线制供电到每个计量点在各计量点中平均分配用 电户,使三相负荷最大限度地趋于平衡,零线电流趋于最小。这样有效的 提高变压器的利用率,有效地抑制中性点的位移,降低网损。C、集束导 线优于绞合式绝缘线,一是因为绞合式绝缘线实际长度大,增加了成本; 二是由于绞合式绝缘线的绝缘是受压的,相线、零线的位置都不是固定的, 不易分辨,特别是在干线与分支、分支与接户线在张力状态下是很难接引 的。 (一)、平行集束导线具有如下特点: (1)、与常规线路相比,由于平行集束导线改变了周围的磁场和电 场分布,使其电抗减小,电纳增大,明显减少了线路电压损耗。 (2)、与绞合式集束线相比,架设相同长度的线路,可缩短导线电 气距离1.5—3个百分点,减少了导线自身的功率损耗和导线成本,同时 还具有生产工序少,工艺过程简单等优点。

(3)、平行集束导线在生产和装盘过程中是以平板方式出现,运输密度较大;在架设后可自动归成方形。 (二)、平行集束导线配电线路的优点: 由平行集束导线构成的低压电网新模式,是对农村低压电网建设与改造技术的一种革新,与过去的供电模式相比,平行集束导线具有以下优点:(1)主干线、分支线均可实现三相四线制供电方式,不受地域分布影响,将分散的单相负荷可重组为较对称的三相负载,可以大大减小零线电流,降低线损。试验表明:采用平行集束导线,线损率一般在5%—10%之间。 (2)施工简便、工期短,施工费用和金具节省,不需要横担及瓷件,由于架设导线只需要架设一根,所以施工量比正常减少近30%;在城镇或经济比较发达的楼群区域,平行集束导线可以沿墙布置,减少大量杆塔费用。 (3)综合造价比较低,与常规的架空裸导线线路相比,综合造价基本持平,但运行费用和远期效益具有明显优势。 (4)从技术措施方面可以有效地防止窃电、漏电等现象,同时由于线路占用空间走廊小,不易受外界环境因素影响,可以减少农村人身触电事故,解决农村供电“四到户”服务的安全管理难题。 ● 常规导线与集束导线电气参数比较 常规导线与集束导线电气参数计算结果的比较值如下表所示:

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

平行集束导线低压架空线路及施工工

1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1)预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~ 1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3.分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。

(2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4.档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5.集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。 可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意防尘埃、防水分。 (2)导线出现硬弯、死弯时必须锯断处理。 6.接户线施工步骤及工艺要求 (1)选取与负荷相匹配的接户线导线。接户线单芯截面积不得小于4平方毫米。

10KV_架空配电线路典型设计

10KV 架空配电线路典型设计 第一章总说明 1.1 概述 10K V 架空配电线路典型设计包括架空配电线路的气象条件、导线型号的选取及导线应力弧垂表、多样化杆头布臵、预应力及非预应力直线杆的选用、无拉线转角杆及带拉线转角杆的选用、金具及绝缘子选用、绝缘导线防雷、柱上开关及电缆头布臵、耐张及分支杆引线布臵等。 1.2 气象条件 典型设计在广泛调研的基础上选取以下A、B、C 三种气象条件,见下表。架空配电线路典型设计用气象电线路典型设计用气象区表1-1 10KV 架空配电线路典型设计用气象区气象区最高最低覆冰大气温度最大风安装外过电压内过电压年平均气温最大风覆冰风速安装外过电压内过电压覆冰厚度(mm) 冰的密度(kg/m 3) A -10 +10 0 +20 35 B +40 -20 -5 -5 -10 +15 +10 25 10 10 C -40 -5 -15 -5 30 15 17.5 5 10 15 10 0.9×10 3 10 15 10 导线选取和使用 1.3 导线选取和使用 1.3.1 导线截面的确定 (1)10K V 架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185、240mm2 等多种截面的导线。 (2)同杆架设的380/220V架空配电线路导线根据不同的供电负荷需求可以采用50、70、95、120、150、185 mm2 等多种截面的导线。 (3)使用时应根据各自的需要选择3~4种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简化。导线型号选取、导线适用档距、 1.3.2 导线型号选取、导线适用档距、安全系数及允许最大直线转角角度(1)出线走廊拥挤、树线矛盾突出、人口密集的城区、集镇推荐采用JKL YJ 系列交联架空绝缘铝线;出线走廊宽松、安全距离充足、空旷的乡村地区均可采用裸导线。 (2)导线的适用档距是指导线可以使用到的最大档距,实际运用中要结合电杆的使用条件最终确定导线的使用档距。 (3)考虑到绝缘导线多用于城区、乡镇,其适用档距不超过80m。 (4)裸导线最大使用至100m,超过100m 的使用档距不在本典型设计考虑的范围之内。 (5)为减少小截面裸导线的断线几率,95mm2 及以下的裸导线均采用LGJ 钢芯铝绞线。

平行集束绝缘导线架设

平行集束绝缘导线架设 放线 1 放线宜在干燥天气进行,施工温度为5℃~40℃。 2 放线过程中,应将平行集束绝缘导线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内。滑轮直径不应小于平行集束绝缘导线外径的1.2倍。槽深不小于集束绝缘导线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍平行集束绝缘导线等效外径。 3 放线时,平行集束绝缘导线不得在地面、杆塔、横担、绝缘瓷瓶或其他物体上拖拉,以防损伤绝缘层。 4 平行集束绝缘导线宜采用网套牵引。 平行集束绝缘导线的连接 1 平行集束绝缘导线应在耐张杆上非承力线处采用专业线夹连接。 2 平行集束绝缘导线T接处应采用专用线夹,各相T接点顺导线方向的间距不小于0.15m。 3 平行集束绝缘导线连接后,应进行安全防护处理。连接点应加装绝缘防雨罩,绝缘罩不得磨损、划伤,安装位置不得颠倒,并保持封闭,防止进水。 紧线 1 平行集束绝缘导线不宜过牵引。环境温度25℃、档距为50m时,弧垂应保持在0.2m~0.3m,档距与环境温度变化时,弧垂做相应调整。 2 应使用网套或面接触的卡线器,严禁直接用紧线器紧线,防止卡伤绝缘层。 3 导线安装应保证各档导线的应力一致,先紧固耐张段的每个悬吊线夹,再紧固铆定线夹。 固定 1 耐张杆、终端杆应采用与平行集束绝缘导线材料一致的绝缘垫衬铆定线夹。 2 直线杆采用橡胶绝缘垫衬悬吊线夹。 3 平行集束绝缘导线与拉线、电杆或构架间的距离不应小于0.05m。 4 接户线的固定应在建筑物上采用绝缘子固定。 11.5 接户线 平行集束绝缘导线的接户线应符合DL/T 499—2011 的相关规定。 集束导线规程规范(DL/T5253-2010) 1、铆定线夹、并沟线夹、悬吊线夹等应采用专用绝缘线夹。不应采用穿刺型线夹。 2、杆上敷设时应采用不小于8m水泥杆,档距不超过50m,当档距超过50m时应采用钢绞线 悬挂的敷设方式。 3、平行集束电缆的放线: 集束电缆在放线时必须采用卧式放线架,在放线过程中,必须保证导线不在地上拖拉,中间不能有翻转的现象;同时应该使每条导线一步到位,中间不能随意的剪断。当导线放到位后,应该从导线的末端开始施工。同时在杆上架设导线时,应使导线的归方口向下(见附图九)。在杆上紧线时,必须同时用二把紧线器来紧线,分别夹住边上的两条线。当用一把紧线器时,需左右均匀的紧线。集束电缆的零线有特殊的标记来区分,它的上面有一条突出的带筋来和其他的相线进行区分。以零线为基准,从上到下依次为A相、B相、C相(见附图十)。

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 浅谈低压平行集束架空绝缘电 缆(通用版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

浅谈低压平行集束架空绝缘电缆(通用版) 低压平行集束架空绝缘电缆,是目前国际上新发展的一种最优架空绝缘电缆,它与现用的绞合式线路相比,具有成本低,线路损耗小,架设维护方便,安全可靠等特点。 1、平行集束电线低压架空线路与裸导线线路比较,有很多优点。 与裸导线架空线路相比,集束电线低压架空线路的主要特点如下: (1)线路电抗小,约为0.1Ω/km是裸导线线路电抗的1/4.可以减少线路电压损耗. (2)占用空间少,小街巷也能通过,与树木接近时,无须伐树和剪枝。 (3)线路结构简单,金具种类、数量少,施工方便,维护运行方便。

(4)可用较短的电杆,也可省去电杆沿墙架设。 (5)减少火灾危险和触电危险,便于维护管理。 (6)能带电作业。 (7)雷电造成的损失小,事故率约为裸导线线路的1/5。供电可靠性高,国外报导电杆折断时也能可靠供电。 (8)减少漏电损失,有效防止窃电。 (9)集束电线线路可在分支线上用4×6mm2 或4×10mm2 的导线构成三相线路供电,这可使用户受电器容量在三相中比较均匀地分配,因而三相负荷比较均匀,使线损降低。 (10)国外报导费用可节约10%~20%。 2、集束电缆低压架空线与裸导线线路的经济比较 因为集束电线在我国使用时间还不长,有些方面统计、测量和研究还不充分,所以下面仅做一个粗略的分析比较。 (1)两种线路的材料价格及综合投资见表1。表中两种线路同样的电线杆(8米杆),相同截面的导线架设。

架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)

架空平行集束绝缘导线低压配电线路 通用设计图集(试行) 云南电网公司 2012年12 月

前言 随着我国城乡电网建设与改造工作的深入,配电网装备技术水平不断推进及完善,低压配电网络中已逐步推广使用架空平行集束绝缘导线。采用平行集束绝缘导线的供电模式具有降损节能、提高电压质量、提高供电可靠性和供电能力、防触电、防窃电、施工简便、工艺美观、占用空间少等优点。跟以往使用的绝缘导线相比,在导线结构及施工等方面有特殊性。根据国家相关规程、规范要求,结合国内配网工程实践经验,公司组织编制了《架空平行集束绝缘导线低压配电线路通用设计图集(试行)》,以规范其选用、设计和施工。 主编单位:云南电网公司、云南立恒电力设计院 审核:姚捷 校核:孟祖贤、刘超、王红生、李久程、郭建云、张瑞林、郭定、田浩 编写:陈志、许光兴、李学、吴兴鹏、革安朝 1 / 18

目录 前言 (1) 第一章总论 (4) 1 适用范围 (4) 2 规范性引用文件 (4) 3 总则 (5) 4 气象条件 (6) 5 架空线路导线设计要求 (7) 6 导线金具、绝缘子的规定 (11) 7 架空线路导线连接要求 (11) 8 架空线路导线排列设计要求 (11) 9 电杆、拉线和基础的设计要求 (12) 10 接户线与进户线 (13) 2 / 18

11 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路对地距离及交叉跨越 (13) 12 主要杆型及架设方式 (15) 13 防雷与接地 (15) 14 命名原则 (16) 第二章 380V/220V架空平行集束绝缘导线线路设计图纸 (16) 第一部分杆型及设备安装图…………………………………………………………………………………………附第二部分电气金具组装图……………………………………………………………………………………………附第三部分铁附件加工图………………………………………………………………………………………………附 3 / 18

架空配电线路设计说明

架空配电线路设计说明 1. 设计依据及气象条件设计依据本设计主要依据下列标准和规程进行设计:对表l,应注意以下几点:对有的地区覆冰超过 10 mm或风速超过 30 m/s的特殊气象条件,使用时可根据实际情况进行验算。对当地不同的气象条件,可分别以最大风速和覆冰厚度相对应,选出大致相当的气象条件。对于相差较大的气象条件,其参照定值如下:1) 电杆强度计算大致以aCdLPv2为定值进行参照计算。其中:a-----风速不均匀档距折减系数,取值为,,;c-----导线风载体型系数,取值为; d-----导线外径或覆冰的计算外径,m;LP----水平档距,m;S-----计算风速,m/s;2) 横担强度计算大致以γ3ALv为定值进行参照计算。其中:γ3-----导线自重加最大覆冰重的比载,N/(m·mm2); A-----导线截面面积,mm2; III 40 -10 -5 -5 25 10 0 5 30 10 0 5 25 10 0 10 -20 -20 -5 -5 30 10 0 10 -40 IV 《66 kV及以下架空电力线路设计规范》GB50061-1997 《架空配电线路设计技术规程》SDJ206-1987 《电力设备过电压保护设计技术规程》SDJ7-1979 《架空绝缘配电线路设计技术规程》DL/T601-1996 《架空绝缘配电线路施工及工程验收规程》DL/T602-1996 《农村低压电力技术规程》DL/T499-

20XX 《农村电网节电技术规程》DL/T738-20XX 《平行集束架空绝缘电缆线路设计技术规范》气象条件根据全国气象情况及电杆、横担等的计算控制条件,本典型设计具体分为4种气象条件,如表l所示。表1 4种典型气象条件最高最低导线覆冰最大风最大风导线覆冰风速(m/s) 最高最低气温时冰厚(mm) 冰的比重(×103kg/m3) 大气温度 (℃) I II Lv----垂直档距,m。需注意:对于以上电杆和横担部分的换算说明仅供参考,不能作为最终确定的依据。城区设计风速按SD206-1987《架空配电线路设计技术规程》的规定执行。山区风速可按不低于30m/s考虑,该部分的设计已包含在本典型设计中,可查阅杆型一览表中。 2.设计技术条件导线截面及安全系数本设计裸导线型号最大为LGJ-185型,在标称截面为70 mm2以上时,建议采用铝绞线。及以下架空配电线路常用的导线有钢芯铝绞线、铝绞线、绝缘线、集束导线等,对于有条件的地区推荐采用稀土导线。导线的安全系数见表2。表2 导线截面及安全系数导线型号LJ-50 LJ-70 LJ-95 LJ-120 LJ-150 LJ-185 安全系数导线型号 LGJ-35 LGJ-50 LGJ-70 LGJ-95 LGJ-120 LGJ-150 LGJ-185 安全系数表3 配电线路的档距单位:m 线路电压地区城镇郊区高差大的地区低压 40~50

平行集束电缆应用指南

平行集束电缆配置说明 前言 平行集束电缆的设计、施工及验收在参照电力部颁发的DL/T601-1996(架空绝缘配电线路设计技术规程)、DL/T602-1996(架空绝缘配电线路施工及验收规程)、DL/T599-1996(城市中低压配电网改造技术导则)三个标准的前提下,考虑到其结构的特殊性,还需在以下几个方面加以特别的注意: 一、平行集束电缆的选择: 由于平行集束电缆是通过带筋将A、B、C、零线四相集束在一起,虽然它的散热性较裸铝线及单根绝缘线要差,所能通过的电流(详见附表一)也就较前两者少,但是由于它采用了可分裂对称组合的新模式,所以在不改变导线总截面的前提下,集束电缆所送出的电流要远大于前两者。我们在设计时必须根据每种规格的平行集束电缆的载流量和配变容量的大小来选择相应规格的导线,以满足设计要求。 同时为了使设计的台区达到规程的要求,我们还要计算导线的电压降,做到首末端的电压损失率降不超过额定电压的4%,其具体的计算方法详见附表一的计算部分。 只有满足这两点要求,所选平行集束电缆才算是正确的。否则在满负荷运行时容易使导线产生发热现象,带来安全隐患;再者就是远离配变中心的电压过低,影响供电质量。 二、平行集束电缆杆上金具的配置: 平行集束电缆由于其结构的特殊性,使得其在所使用的金具上有了很大的改变,减少了金具的使用量,为施工带来很大的便捷。同时大大减少了所占用的空间通道,并且可以在一跟杆上根据需要同时走二条或多条导线,而无须增加杆的高度,只需增加了少量的金具,为以后的扩容带来极大的便利。具体配置如下: 1、直线杆:直线杆上的金具主要由悬吊抱箍和悬吊线夹组成。首先需根据杆 的高度(或实际情况)来选择相应的悬吊抱箍的规格,然后再根据所用导 线的规格来选择相应规格的悬吊线夹。如果是同时走两条导线,则需用二 个悬吊线夹,而悬吊抱箍还是一个(见附图一)。 2、耐张杆:平行集束电缆在杆上沿直线走时,应根据实际情况(档距、导线 的大小)每3-5个杆要配置一个耐张杆,以方便紧线。耐张杆上的金具主 要由耐张抱箍和耐张线夹组成。首先需根据杆的高度(或实际情况),来 选择相应的耐张抱箍的规格,然后再根据导线的规格来选择相应规格的耐 张线夹(一对)。如果是同时走二条导线,则耐张抱箍就必须为双耐张抱 箍,而耐张线夹的数量也就需要增加一倍。(见附图二) 3、转角杆:转角杆的配置和耐张杆是一样的,只是作用的不同。只要是转角 大于15℃时,就需要按照耐张杆的要求来配置。(见附图三) 4、分支线(落火线)杆:除了必须满足耐张杆的要求外,还必须再增加耐张 抱箍和分支导线相符的耐张线夹(数量视具体情况而定)。而接线可用并

66kV与以下架空电力线路设计规范

中华人民共和国国家标准 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB 50061-97 条文说明 主编单位:辽宁电力勘测设计院 1 总则 1.0.2 原规范的适用范围为35kV及以下交流架空电力线路的设计。随着经济的发展,电力负荷的增大,原规范的适用范围已不能满足实际需要,本规范确定为66kV及以下交流架空电力线路的设计。 1.0. 3 架空电力线路设计包括线路安装设计和线路杆塔结构设计两大部分。线路安装设计包括路径设计、杆塔定位设计、架线设计、防雷设计和附属设施设计。线路杆塔结构设计包括杆塔及其基础的设计。条文中的共性要求,即针对上述设计内容制定。对新技术应持既积极又慎重的态度,这是根据电力线路不同于其他建筑设施的特点而制定的。1.0.4 以概率理论为基础的极限状态设计法是当前国际上结构设计较先进的方法。这种方法以结构的失效概率来定义结构的可靠度,并以与其对应的可靠指标来度量结构的可靠

度,能够较好地反映结构可靠度的实质,使概念更科学和明确。按照现行国家标准《建筑结构设计统—标准》 (GBJ68—84)的要求,本规范杆塔结构设计采用概率极限状态设计法。 架空电力线路架线设计是以导线或地线的最大使用张力和平均运行张力同时作为控制条件进行计算的;而连接导线或地线的绝缘子和金具是以安全系数设计法进行选型计算的。这些均属于定值设计法。 2 路径 2. 0. 1 架空电力线路路径的选择是一项非常重要的工作,对架空电力线路的造价和安全性、适用性的影响至关重要。近年来由于工农业设施、市政设施的不断发展,线路路径的选择越来越困难。因此在选择线路路径时,应认真进行调查。对各种影响因素,如地理条件、地形条件、交通条件、运行和施工条件等,应进行综合比较。 对影响路径选择的重要环节,应在选线时即进行比较深入的技术经济比较。 2.0.2 市区线路路径的选择具有与一般地区完全不同的椿点,其中最首要的依据就是规划。城市的总体规划均包括电力线路走廊及各种管线位置的安排,旧市区改造和电力负荷

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用

平行集数架空电缆的优点及其在0.4 kV配电网中的应用 摘要:随着时代的进步和社会经济的发展,我国农村电网改造工程逐步深入,在0.4 kV低压配电网中开始广泛应用一些新技术、新材料和新工艺,相较于传统的架空导线和绝缘线,平行集束架空电缆具有一系列的优点,比如维护成本较低、检修周期较短等,因此得到了广泛运用,文章简要介绍了平行集束架空电缆的优点,然后探讨了平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用,希望可以提供一些有价值的参考意见。 关键词:平行集束架空电缆;配电网;应用分析 1 平行集束架空电缆的优点 ①对杆塔结构进行了简化。如果将集束导线架空线路应用到配电网中,就可以在很大程度上简化线路杆塔结构,在安装的湿化,只需要采用一些线夹悬挂固定即可,不需要安装其他的金具;一般情况下,敷设工作都是沿墙进行的,只需要在固定支架上进行固定,这样线路材料就可以得到很大程度的节约,城市街道也可以得到有效的美化。 ②线路走廊得到了缩小。城镇绿化工作更加便捷。上文我们已经讲到,在架设集束导线时,横担等金具是不需要采用的,敷设还可以沿墙进行,那么架空线路占据的空间就得到了有效的节约,在布置的时候可以在很小的通道内进行,这样线路走廊就得到了缩短,让城镇建设和绿化工作更加的便捷,线下树木的修剪量也得到了有效的减少。相较于其他的架空裸线或者绝缘线,可以在很大程度上缩小线路走廊。 ③检修周期较短,维护成本较低。集束导线绝缘厚度符合规定的标准值,这样就在很大程度上提高了线路技术状况,维修工作量得到了减少,检修周期得到了延长,这样因为检修而导致的停电时间就得到了缩短,相较于裸导线来讲,维护成本得到了很大的降低。 ④有着良好的绝缘性能。相较于裸导线来讲,集束导线具有更好的绝缘性能,它绝缘的物理性能符合我国相关的规定和标准,相较于普通的架空绝缘导线,具有无线间距离,不要求线路支持件有过高的绝缘性能,同杆线路的回路数也得到了增加,这样就可以有效的避免因为外物所引起相间短路的发生率。 ⑤有着很高的耐腐蚀强度。因为黑色混合物是集束导线的绝缘,导体上紧紧裹着一层绝缘,绝缘有着十分平整的表面和十分均匀的色泽,相较于裸导线来讲,它具有更高的耐腐蚀程度,这样线路的使用寿命就可以得到有效提高。 2 平行集束架空电缆在0.4 kV配电网中的应用 ①适用于那些有着较高污秽等级的地方:因为有较多的盐雾存在于沿海地区,线路容易遭到腐蚀,出现老化现象,那么针对这种问题,就可以采用集束导

工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范.doc

工业与民用35千伏及以下架空电力线路设计规范 中华人民共和国国家标准 GBJ 61一83 (试行) 主编部门:中华人民共和国水利电力部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 试行日期:1984年6月1日 目录 第一章总则 第二章路径选择 第三章气象条件 第四章导线、绝缘子和金具 第五章导线排列 第六章杆塔与基础 第七章对地距离及交叉跨越 附录一典型气象区 附录二本规范用词说明 第一章总则 第1.0.1条架空电力线路设计,必须认真执 行国家的技术经济政策,并应做到保障人身安 全、供电可靠、技术先进和经济合理。

第1.0.2条架空电力线路设计,应根据工程特点、规模和发展规划,正确处理近期建设和远期发展的关系,做到远、近期结合,以近期为主。 第1.0.3条架空电力线路设计,必须从全局出发,统筹兼顾,按照负荷性质、用电容量和工程特点,合理地确定设计方案。 第1.0.4条架空电力线路设计,必须坚持节约用地的原则,尽量不占良田,少占农田。 第l.0.5条本规范适用于工业、交通、电力、邮电、财贸、文教等各行业35千伏及以下新建架空电力线路的设计。 本规范不适用于两线一地制架空电力线路和按专用标准设计的架空线路(如铁路信号自动闭塞线路、电车线路等),以及有金属护层的架空电力线路。 第1.0.6条架空电力线路设计,尚应符合现行的有关国家标准和规范的规定。

第二章路径选择 第2.0.1条架空电力线路路径、导线截面选择和在城市规划区预留走廊等,可根据5-l0年用电负荷的发展规划确定。 第2.0.2条架空电力线路路径和杆位的选择,应符合下列要求: 一、应综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素; 二、应尽量少占农田; 三、应采取有效措施防止对邻近设施如电台、弱电线路等的影响; 四、应尽量减少与其它设施的交叉; 五、应尽量避开有爆炸物、易燃物和可燃液(气)体的生产厂房、仓库、贮罐等; 六、应尽量避天洼地、冲刷地带以及易被车辆碰撞等处; 七、不应引起交通和机耕困难; 八、应与城镇规划相协调。

kv配电施工工艺指导书

0.4KV配电施工工艺指导书

配电线路平行集束电缆施工工艺 适用范围 适用于1kV 及以下集束型架空电缆线路施工。 4.2 施工流程 施工流程图见图4-1。 4.3 工艺流程说明及主要质量控制点 施工准备 技术准备:熟悉设计施工图纸和平行集束电缆 施工技术要求。 4.3.1.2 材料准备:根据工程设计要求,综合工程用量 对平行集束电缆、附件(拉攀、抱箍、L 型支架、绝缘 胶带、耐张悬吊线夹、C 型压接管或并沟线夹、2.5mm 2 绝缘铜绑扎线等)进行材料准备。对到达现场材料的规格、质量、外观等进行必要的检查,同时必需收集产品的出厂质量资料,以归档备查。 人员组织:技术员、安全员、质量负责人,安装施工人员。 机具准备:手持式电钻,断线钳,压接钳,紧 线器,喷灯,塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮。 平行集束电缆品质检查 平行集束型架空电缆的结构和技术参数如图 4-2、4-3、4-4和表4-1。 4.3.2.2 导体 (1) 铜导电芯采用符合GB/T3953中的TY 型圆铜线,也允许采用TR 型软圆铜线。铝导电线芯应采用符合 GB/T3955中的LY9型H9状态硬圆铝线。铝合金导电芯应采用符合JB/T8134的LHA 型或LHB 型铝合金圆线。 图4-1 施工流程图

合,导体的结构应符合表4-1的规定。导体表面应光洁、无油污、无毛刺、无锐边以及无凸起或断裂的单线。导体最外层的绞合方向为左向。 (3) 导体中的单线在7根以下时均部允许有接头。7根以上的绞线允许有接头,但绞线上两接头间的距离应部小于15mm。 (4) 导体的直流电阻值应符合表1规定。铜导电线芯采用TR型圆铜线时的导体直流电阻应符合GB12527中7.1表3中的规定。 4.3.2.3绝缘 (1) 绝缘采用耐侯型的聚氯乙烯(PVC)、聚乙烯(PE)、交联聚乙烯(XLPE)为基的黑色混合物。 (2) 绝缘应紧密挤包在导体上,绝缘表面应平整,色泽均匀。 (3) 绝缘厚度的标称值应符合表1规定。绝缘厚度的平均值应大小于标称值,其最薄处应不小于标称值的90%-0.1mm。 (4) 平行集束型架空绝缘电缆各石单根绝缘线芯间应有连接带筋分开时应不损伤绝缘合导体。 (5) 平行集束型架空绝缘电缆的地线(或中性线) 上应有表示识别的凸出标志,且容易识别。 4.3.3 固定支架的安装 4.3.3.1墙上固定支架的安装 (1) 沿墙敷设时,要合理选择布线的位置和路径。所选路径要按照“横平竖直”布线的原则要求,设置支架点固定。集束电缆水平布置时线路跨越人行通道的导线离地面高度不应低于3.5米,跨越通车道路的不应低于6米。水平敷设时距阳台、平台、屋顶垂直距离大于

集束导线

一、集束导线的优点和适用场合 集束导线的全称为集束架空绝缘电缆,制造时用是用绝缘材料连接筋将多根(一般为4根)绝缘电缆紧凑的连接在一起,按集成的方式有平行(扁行)和方行,是以架空方式工作的紧凑型电缆束。应此决定了其物理参数、力学性能、施工方法等都界于裸导线和单根密闭电缆之间。主要优点有: 1、降低损耗,提高供电质量 (1) 导线电抗小 导线的电抗由阻抗、容抗和感抗组成。在相同材料和截面的情况下,集束导线的电阻与裸导线基本相同,但集束导线通过在制造上采用紧密型和对称分裂结构,使导线的电感大幅度降低,却加大了线间介电常数从而使电容量大大增加,从而使整个网络的电抗大幅度降低,最终实现降损和改善无功需求平衡的目的。根据厂家提供的数据和现有配变的运行分析比较,在负荷、供电距离和导线截面相同的情况下,使用集束导线可比裸导线降低线损约2-5%。 (2) 供电模式改变

目前农网中用裸导线供电的380/220V网络由于受投资、线路走廊和安全等因素限制,形成了主干线为三相供电,分支线和进户线基本上为单相供电的供电模式,根据改造过的农村电网统计分析,分支线和进户线占总线路长度的70%。而采用集束导线供电后,不仅主干线、分支线可用三相供电,进户线也可用相对便宜的4×6mm2或4×10mm2的导线构成三相线路供电,这样使整个网络都形成了三相供电。根据电工学可知,在相同的负荷、相同的导线物理参数条件下,采用三相供电的线损是单相供电的1/3,因此采用集束导线导线供电的网络比常规裸导线供电的三相/两相网络降低损耗为1/3*70%=23%。 在集束导线全部三相供电的模式下,负荷基本上能做到平均分配,中性线的电流基本为零,从而基本本消除了中性线的功率损耗,另外负荷均匀可使中性点电位漂移减小,改善了电压质量。 2、不占线路走廊、有效防止漏电、窃电,安全可靠,造型美观 随着国家土地的升值、居民密度逐步增加和绿化程度的提高,在广大农村密集居民区特别是城区,真正可以作为线路走廊的大多为公共道路的人行道、绿化带。如果采用裸导线架设,通常会产生以下棘手的问题:①电杆在狭小的混凝土

浙江省380~220V架空配电线路典型设计

浙江省配电工程通用设计 380V/220V架空配电线路分册 (送审稿) 2008.11

《浙江省配电工程通用设计》380V/220V架空配电线路分册工作人员批准: 审核: 校核:

第一章总则概述 1.1 设计原则及目的 1.1.1 设计原则: 安全可靠、自主创新、技术先进;标准统一、覆盖面广、提高效率;注重环保、节约资源、降低造价;努力做到统一性与可靠性、适应性、先进性、经济性和灵活性的协调统一。 1.1.2 设计目的 统一建设标准,统一模式规范;方便运行维护、方便招标;提高工作效率,降低建设和运行成本;发挥规模优势,提高整体效益。 1.2 主要规程规范 GB 50054—95《低压配电设计规范》 GB 50052—95《供配电系统设计规范》 DL/T 5220—2005《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》 DL/T 499—2001《农村低压电力技术规程》 SD 117—84《农村低压地埋电力线路设计、施工和运行管理暂行规定》 DL/T 601—1996《架空绝缘配电线路设计技术规程》 DL/T 7651—2001《架空配电线路金具技术条件》 QGDW 176-2008 《架空平行集束绝缘导线低压配电线路设计规程》 GB 50010-2002《混凝土结构设计规范》 GB 50017-2003《钢结构设计规范》 1.3 设计范围 380/220V架空配电线路典型设计包括:技术条件一览表、电气部分、结构部分、图纸部分等。 1.4 设计深度目标 1.4.1 全部铁件达到加工图深度。 1.4.2 金具组合图、绝缘子串组合图达到施工图深度。 1.4.3 杆型组装图达施工图深度,具体按模块化选择。(不含基础)

癸巳集束

癸巳集束由Air-Sliver 发表在虎扑篮球·开放区 https://www.wendangku.net/doc/3a14976187.html,/kfq 学诗也快十年了,勉强算得初窥门径,颇有“十年书剑两无成”的寂寥,再看自己涂鸦的东西,聊増一哂罢了。今年的东西七七八八都在防区发过了,集束一下,留个纪念。 诗部 寄徐州 人世逡巡久,相交莫恨迟。 君虽辞北地,我亦远东篱。 尽日朝催暮,浮生酒与诗。 淹留江浦口,去去欲何之。 绮怀 相思频误我,风月不随身。 开卷诗销骨,倾壶酒病人。 何须缘作祟,已是事如尘。 好坐丘园里,萧然又一春。 寿人 姑射谁家女,匆匆二十秋。 浣纱云蔽月,临镜燕低头。 天上同心结,人间各自愁。

相思成抵事,夜夜到银钩。 有书偶至,适逢高考,答诗兼寄仙林旧同窗地卑山亦近,来去故人无? 一尺书谁寄,三年约已辜。 可堪江浦远,早惯饭茶粗。 寥落成今日,诸君尽不如。 久坐 新来长久坐,昨日顾应非。 小蝶因花立,青蝇隔叶飞。 萧闲人望远,委顿事皆违。 磨尽当年气,青山归未归。 七夕 可怜今夕意,银汉两迢迢。 云渡星沉海,风牵鹊作桥。 摧肠非旧故,摘句又连宵。 多少人间事,相思暮与朝。 遥遥不得会,草草一相逢。 每恨星桥上,难期云梦中。

穿针心细密,拜月意朦胧。苏小临秋夜,开帘好待风。 寿禁言 少壮无声价,痴情验鬓华。金陵常作客,湖海未成家。不记桃源路,休寻菡萏花。断肠诗少作,愿乞寿无涯。 早秋寄禁言 淮南一叶下,万里洞庭舟。湓浦梧桐雨,桃源明月楼。去乡非远志,为客近中秋。值此怀君夜,江天薄暮愁。 即事 归矣趁斜阳,山风一飒凉。炊烟萦寺处,桂子伴车香。歧路人将困,近家灯莫妨。可堪临虎豹,云色暮苍苍。 登临

GB50061-97 66KV及以下架空电力线路设计要求规范

中华人民共和国国家标准 66KV及以下架空电力线路设计规范 Code for design of 66kv or under over-head electrical power transmission line GB 50061-97 主编部门:中华人民共和国电力工业部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1998年6月1日 1 总则 1.0.1 为使66KV及以下架空电力线路的设计做到供电安全可靠、技术先进、经济合理,便于施工和检修维护,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于66KV及以下交流架空电力线路(以下简称架空电力线路)的设计。 1.0.3 架空电力线路设计,必须认真贯彻国家的技术经济政策,符合发展规划,积极慎重地采用新技术新材料新设备新工 艺和新结构。 1.0.4 架空电力线路的杆塔结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计

法。 1.0.5 架空电力线路设计,除应符合本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 2 路径 2.0.1 架空电力线路路径的选择,应认真进行调查研究,综合考虑运行、施工、交通条件和路径长度等因素,统筹兼顾,全面安排,进行多方案的比较,做到经济合理、安全适用。 2.0.2 市区架空电力线路的路径,应与城市总体规划相结合。线路路径走廊位置,应与各种管线和其他市政设施统一安排。 2.0.3 架空电力线路路径的选择,应符合下列要求: 1 应减少与其他设施交叉;当与其他架空线路交叉时,其交叉点不应选在被跨越线路的杆塔顶上。 2 架空电力线路跨越架空弱电线路的交叉角,应符合表2.0.3的要求。 表2.0.3 架空电力线路与架空弱电线路的交叉角 注:架空弱电线路等级划分应符合本规范附录A的规定。

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求

平行集束导线低压架空线路及施工工艺要求 1.主干线路放线及工艺要求 (1)将集束导线线盘放于放线架上。 (2)安装与电杆相匹配的拉线抱箍、U型环。 (3)在拉线抱箍上悬挂放线滑轮。 (4)沿悬挂滑轮一侧,进行人工放线。 (5)集束导线架设后自行变成方形。 (6)在耐张段的一端安装耐张线夹。将耐张线夹与集束导线组装在一起,将已组装好的耐张线夹通过U型环安装在拉线抱箍上。 (7)调整耐张线夹的方向。将耐张线夹安装至拉线抱箍时,必须使变成方形的集束导线开口向下。 2.主干线路紧线步骤及工艺要求 (1) 预紧线。预紧线的目的,是为悬垂线夹和耐张线夹的安装位置做好标记。观测导线弧垂。导线弧垂的测量,可以使用线路弧垂测量仪,也可以采用标杆杆上目测进行测量。导线弧垂应按施工设计值确定。 (2)在耐张段各安装点做好标记,释放集束导线。 (3)在标记处安装耐张线夹。相邻耐张段之间引线的予留长度一般为1~1.2米。 (4)紧线并安装已组装的耐张线夹。用紧线器紧线时,紧线器夹口与导线间必须加橡胶护层,以免损伤导线的绝缘层。 (5)在直线杆上安装悬垂线夹。将悬垂线夹通过U型环与拉线抱箍连接;将导线放入悬垂线夹的橡胶辊中,固定好集束导线;拆除放线滑轮。 3. 分支线路施工步骤及工艺要求 (1)分支线路的放线、紧线步骤及工艺与主干线路相同。 (2)分支线与主干线连接。选取与主干线、分支线导线相匹配的防水并沟线夹。在主干线水平张紧处,选取T接下线点。T接下线点可统一选定在电杆的一侧,也可分布在电杆两侧;T接点距耐张线夹及各接点间的距离不得小于150毫米。 (3)安装防水并沟线夹。在主干线路各导线T接处剥掉比防水并沟线夹略长的导线绝缘层,安装防水并沟线夹,拧紧螺栓确保接触良好。安装防水罩,防水罩流水孔应垂直向下,不得装反。 4. 档间平行集束导线的连接及工艺要求 (1)将需要连接的导线端部剥去绝缘层。两端剥去绝缘层的长度各为接线管长度的一半。 (2)套入热缩管。 (3)将欲连接的导线端部插入铝合金压接管,用液压钳压紧。 (4)将热缩管移至连接部位,加热缩紧。一个耐张段内同一根导线的连接点不得超过3处。各接头间距顺导线方向不小于200毫米;固定点,如耐张线夹、悬垂线夹等,距最近接头点不小于500毫米。 5. 集束导线绝缘损伤的处理 (1)绝缘层损伤深度在绝缘厚度的10%及以上时应将损伤处进行绝缘修补。可用绝缘自粘带缠绕,每圈绝缘自粘带间,搭压带宽的1/2,缠绕宽度应在两端各留10毫米以上的余度。修补后绝缘自粘带的厚度应略大于绝缘层损伤厚度,但不得少于两层;然后再用电工绝缘胶带缠绕,亦不少于两层,且略宽于自粘带缠绕宽度。缠绕时注意

架空绝缘配电线路设计技术规程

中华人民共和国电力行业标准 DL/T601—1996 架空绝缘配电线路设计技术规程 Design technique requlations for overhead distribution lines with insulated conductors 中华人民共和国电力工业部1996-06-06批准1996-10-01实施 前言 随着我国城市电网改造工作的不断推进及城网建设的迅速发展,为满足城市电网供电的可靠性及电能质量日益提高的要求,自90年代初以来在我国大中城市配电网络中普遍采用架空绝缘电线,原有SDJ206—87《架空配电线路设计技术规程》不能满足架空绝缘配电线路设计的需要。根据原能源部司局电供[1991]131号文,由全国电力系统城市供电专业工作网负责,电力工业部武汉高压研究所具体组织起草架空绝缘配电线路的设计规程。本标准的编写结合了各地架空绝缘配电线路设计的实践经验,经对有代表性的供电局(电业局)多次征求意见和广东、山东、武汉三次会议集中讨论而形成。上海市区供电局王琼参加了第4章、第5章的编写,沈阳电业局何宗义参加了第6章的编写,大连电业局顾三立参加了第7章的编写,长沙电业局安岐参加了第8章的编写,重庆电业局赵有权参加了第9章、第10章的编写,武汉供电局李汉生参加了第11章、第12章的编写。本标准用于指导架空绝缘配电线路的设计,本标准与DL/T602—1996《架空绝缘配电线路施工及验收规程》配套使用。 本标准适用于城市电网,农村电网也可参照执行。 本标准的附录A、附录B都是标准的附录。 本标准的附录C、附录D、附录E、附录F都是提示的附录。 本标准由电力工业部安全监察及生产协调司提出并归口。 本标准由全国电力系统城市供电专业工作网负责起草。 本标准起草单位:电力工业部武汉高压研究所、东北电管局、上海市区供电局、武汉供电局、重庆电业局、大连电业局、长沙电业局、沈阳电业局。 本标准主要起草人:项昌富、徐德征、康应成。 本标准委托电力工业部武汉高压研究所负责解释。 1范围 本规程规定了架空绝缘配电线路、变压器台、开关设备和接户线设计的技术规则。 本规程适用于新建和改建的额定电压为6~10kV(中压)和额定电压为1kV及以下(低压)架空绝缘配电线路工程设计。 2引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准中的引用而构成为本标准的条文。在标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。 GB1000—88高压线路针式瓷绝缘子 GB1001—86盘形悬式瓷绝缘子技术条件 GB12527—90额定电压1kV及以下架空绝缘电缆 GB14049—92额定电压10kV、35kV架空绝缘电缆 DL/T464.1~5—92额定电压1kV及以下架空绝缘电线金具和绝缘部件

相关文档