文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 防爆电梯自检报告模板.doc

防爆电梯自检报告模板.doc

防爆电梯自检报告模板.doc
防爆电梯自检报告模板.doc

.

编号:

曳引式防爆电梯年度自检报告

使用单位:

码:册注代

型:类设备

式:备设型

期:日自检

专业资料

.

维护保养单位:XXXXX 电梯工程有限公司

说明

1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-2011 )《电梯使用管理与日常维护保号修改和1及其第养规则》(T SG T5001-2009 )要求编制。本自检报告作为一种推荐性范本,供防爆电梯维保单位参考选用。

2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为 1 区、2 区、21 区、22 区,由电力驱动的速度不大于 1m/s (含

1m/s )曳引式防爆电梯的年度自检。 3 、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机输出。发

现错误,确需更正时,不得涂改!应在原错误处划删除双线,在其附

近书写正确内容,并签上更改人的姓名、标注更改日期。 5 、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,填写“符合”,无此项目时,填写“无此项” 。“结论”一栏中只能填写“合格”。 6、报告中不得出现空白栏,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。 7、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格” 。当检验机构检验员发现提交的自检报告中存在错误时,质检员应及时整改后出具《自检报告存在问题整改合格反馈单》,经检验机构检验员确认后方可确定自检报告为“合格”。 8、按照规定,检验机构在维保单位自检合格的基础上实施定期检验。自检报告一式三份,报检时提交一份、另两份分别由使用单位和维保单位档案。

专业资料

.

曳引式防爆电梯定期检验自检报告

编号:

设备名称

安全管理人员使用登记编号安全管理员证号

位单使用

设备使用地点

使用单位代码使用设备编号

名称制造单位

号型产品编号

期制造日燃爆物质

整机防爆标志区域防爆等级

维护保养单位

设备额定载重量kg 额定速度m/s

技术参数

层站数站门层控制方式

维保许可证号

单用使位援电话急应维保单位应急救

救援电话

检验《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003 — 2011) 及其第 1 依据号修改单;《电梯使用管理与日常维护保养规则》( TSG T5001-2009 )

主要绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、钳式万用表

检验

仪器

设备

检验

专业资料

.

。具备定期检验检验条件格自检结论:自检合,

使用单位维修保养单位(盖章)

:电梯安全管理员确认(签字)技术负责人审核(签字):

日年月年月日

质检员自检日期日年月

序检验检验项目及其内容检验检验号类别结果结论1B 1 技使用登记资料(1)(2) 安全技术档案 1.4管理符合合格术规章制度 (3)使用(4)日常维护保养合同资料

资料特种设备作业人员证 (5)

符合

符合

符合

符合

2C 2 防 2.1 (1) 防爆电气部件铭牌标注防爆组别(2)符合合格爆防爆电气部件防爆类型、级别、等级

技术

要求

符合

3C 2.2 防爆电气部件外壳(1)外壳防爆接合面和符合合格紧固件 (2)要求

符合

4 C 本安型电气部件本安标志 2.3 符合合格

5 C 2.4 隔爆型部件防爆等级和防爆外壳 (1) 符合合格

隔爆

型设

隔爆型部件电气联锁或警告标志 (2) 符合

(3) 隔爆型部件隔爆面符合

6 C 增安型部件防爆等级和防爆外壳 2.5 符合合格

7 C 2.6 (1) 浇封型部件防爆等级和防爆外壳浇封/ 无此

(2) 浇封型部件浇封表面部件项

/

8 C 2.7 符合合格

油浸型部件防爆等级和防爆外壳(1) 油浸油浸

型部件密封、油位和螺栓(2)部件

符合

专业资料

.

9C 2.8正压型机房充气电气联锁装置(2) / 无此正压项

机房

(3) 正压型机房微差压继电器/

10 C 2.9 防(1) 防爆区域内非本安电路电缆连接符合合

爆接格

线盒

(2) 防爆接线盒防爆等级和防爆外壳符合

11 C 2.10 (1) 防爆区域内橡胶电缆或铠装电缆符合合

电缆格

配线

(3) 电缆的防机械损伤保护措施符合

12 C 2.11 本安电路浅蓝色标识 (1) 符合合

本安格

配线

(3) 本安与非本安电路接线分隔符合

13 C 2.12 非本安型防爆电气部件电缆引入装置符合合格

14 C 2.13 非本安型防爆电气部件外壳余孔封堵符合合

格序检验检验项目及其内容检验检验结号类别论结果

15 C 3 机 3.1.1 通道防爆型照明 (2) 机房通道通道门 (3) 符合合格

房机与通道门

(设

备)

及间

相关

设备

符合

16 C 机房防爆型照明以及开关 (1) 3.5 照明与井道照符合合格

明(如果有)、轿厢照明和插 (3) 插座接装置(如

果有)的防爆型电源开关

符合

17 C 3.6 断错相保护合格符合

18 C 3.7(2) 防爆型主开关与照明等电路的控制关系合格符合

19 B 3.8.1 工作状况 (1) 符合合格

驱动

主机

(3) 轮槽磨损符合

(5)电动机和减速器散热及外表最高温符合

20 B 3.9.1 (3) 电气装置设置及电气部件防爆要求符合合格

制动

装置

(4) 制动部件外表最高温度符合

制动器动作等情况 (5) 符合

21 B 3.10.1 手动紧急操作装置 (1) ★符合合格

专业资料

.

序检验检验项目及其内容检验检验号类别结果结论紧急(2)紧急电动运行装置及防爆要求/ 无此

操作项

(3)应急救援程序符合合

格22 B 3.11★(2)电气安全装置及防爆要求符合合

限速器格

(3) 动作速度校验符合符

23 C 3.12(2) 接地连接符合合格

24 C 3.13 电气绝缘符合合格

25 C 4井道(3) 门锁/ 无此

井道 4.2安项

及相全门

关设

(4) 电气安全装置及防爆要求/

26 C 井道(3) 门锁/ 无此

4.3 检项

修门

电气安全装置及防爆要求 (4) /

27 B 轿厢与井道壁距离” 4.7 符合合

28 B 极限开关及防爆要求 4.9.1 符合合格

29 C 随行电缆 4.10 符合合

格30 C 井道照明设置(如果有)以及防爆要求 4.11 符合合

格31 C 4.12 底坑底部 (1) 符合合

底坑设格

施与装

停止装置 (3) 符合

(5) 防爆型电气照明以及开关符合合

格32 B 4 4.13.1 缓冲器固定和完好情况及碰撞面无火 (3) 符合合

井道缓冲器花措施格

及相

关设

缓冲器液位和电气安全装置及防爆要 (4) / 无此

求项

(5) 对重越程距离。最大:实测:符合合格33 B 限速绳张紧装置的电气安全装置及防爆 4.14(2) 符合合格

要求

34 C 4.15 对重防爆型安全钳/ 无此

项35 C 5 5.1.1 检修装置 (1) 符合合

轿厢轿顶电格

停止装置 (2) 符合

专业资料

.

序检验检验项目及其内容检验检验号类别结果结论与和电气照明以气装置 (3) 电源插接装置 (如果有 ) 符合

对重及开关 (4) 电气部件防爆要求

符合

36 C )电气安全装置及防爆要求 5.3(3) 轿厢安全窗 (门符合合

格37 C 5.5 对重固定符合合

38 B 5.8 符合合

(1) 防爆型紧急照明紧急照明和报(2) 紧急报警装格

置及防爆要求警装置

符合

39 C 5.9 轿厢护脚板符合合

格40 C 超载保护装置 5.10 符合合

格41 C (3) 电气安全联锁装置及防爆要求 5.11.1 安全符合合

钳 (4) 安全钳工作面无火花措施格

符合

42 C 6 及悬挂和补偿钢丝绳的磨损、断丝、变形 6.1 符合合

悬挂格

部转

43 C 悬挂和补偿钢丝绳的端部固定 6.2 符合合格

44 C 6.3 补偿装置符合合格

45 C 6.4 旋转部件的防护★符合合格

46 C 7 轿7.2.1 门扇间隙 (1) 门间隙符合合

门格

层门

人力施加在最不利点时间隙 (2) 符合

47 B 防止门夹人的保护装置 7.3 符合合

48 C 门的运行与导向 7.4 符合合格

49 B7 轿自动关闭层门装置及防止重块坠落无火花措 7.5 符合合

门施格

层门

50 B 7.6 紧急开锁装置符合合格

51 B 7.7.1 锁紧型式 (1) 符合合

门的格

锁紧

锁紧元件啮合长度 (2) 符合

电气安全装置及防爆要求 (3) 符合

专业资料

.

序检验号类别

52 B 检验项目及其内容

(4) 轿门锁紧装置

7.8机电联锁(1)

检验

结果

符合

符合

检验

结论

门的格

闭合

(2) 电气安全装置及防爆要求符合

53 C 7.9 门刀、门锁滚轮与地坎间隙符合合

格54 C 1010.1 轿厢上行超速保护装置试验★符合合

相关格

试验

55 C 10.2 耗能缓冲器试验/ 无此

项56 B 轿厢限速器-安全钳联动试验 10.4 符合合

格57 B 10.5 对重限速器 -安全钳联动试验/ 无此

58 B 空载曳引力试验 10.6 符合合格

59 C 运行试验 10.7 符合合

格60 B 消防返回功能试验 10.8 符合合

格61 B 空载上行制动试验 10.9 / 无此

特B超载下行制动试验10.10/无此

,项 ]3.8.1 ( 3 )如果检验中发现曳引轮绳槽的磨损可能影响曳引能力时 1 :[见附件 A 第注项

实验,在此情况下应当将这些检验项目列入检验报告。第10.10 A应当进行附件

及更早期标准生产的GB7588-1995:标有★的项目为根据有关规定,对于允许按照注2号)

中的(国质检锅[2002]1防爆电梯,可以不检验、或者可以按照《电梯监督检验规程》的项目,

仅指可拆卸盘车手轮的电气 3.10.1(1) 有关规定进行检验的项目。其中条文序号为安全装置可

以不检验。

门锁啮合长度,层门间隙检测记录附表 1 :): mm(单位专业资料.

层站7.7.1层门间隙层站7.7.1间隙层门

(2) 门锁(2)啮

长啮合门锁合

度长度

7.2.1(1)人力施加在7.2.1(1)7.2.1(2)人力施

门扇间隙7.2.1(2)最不利点扇间隙门加在最不利点间

间隙隙

1832097418

2 9 4 20 10 7

3 20

3 8 3 18 11 9

4 20

4 7 4 19 12 9 3 20

5 8 3 17 13 8 3 17

6 9 3 18 14 9 4 17

7 8 4 18 15 7 4 19

8 8 4 20

表层门锁滚轮与轿厢地坎间隙测量表 2 轿门门刀与层门地坎/ 附

:mm)

单位(

层站(7.9) 轿门门刀与层(7.9) 层门锁滚轮层站(7.9) 轿门门刀与层门锁滚轮与(7.9) 门地坎与轿厢地坎层门地坎轿厢地坎

1 8 9 8 7

2 7 7 10 8 7

3 8 7 11 7 8

4 8 8 12 7 7

5 7 7 13 8 7

6 8

7 14

8 6

778157 887

专业资料

2017杂物电梯施工自检报告范本

杂物电梯施工自检报告 使用单位名称: 设备类别: 设备品种: 使用地点: 出厂编号: XXXXXXXXXXX 编制

说明 1、本报告格式适用于杂物电梯的安装、改造、重大维修的自检。 2、检验依据TSGT 7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修稿单,二号修改单,GB25194-2010 《杂物电梯制造与安装安全规范》。 3、“自检结果”栏填写“合格” 、“不合格”和“无此项” 。“自检结果”、“审查结果”栏中也可以用符号表示“√” 、“×”、“/ ”分别表示“合格”、“不合格” 和“无此项”。要求测试数据的项目应填写实测数据,测试多个或一组数据时在附表或附图中记录。 4、本报告由计算机打印输出或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,不得更改,涂改无效。 5、检验条件应符合TSGT 7006-2012《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修改单,二号修改单的规定。 6、本报告由计算机打印输出或者用黑色钢笔、签字笔填写,字迹应工整,不得更改,涂改无效。 7、本报告一式三份,由特种设备检验机构、使用单位和施工单位分别保存。 8、本报未由使用单位、施工单位和制造单位加盖公章无效 杂物电梯施工质量证明书 制造单位:制造日期:年月日 施工单位:施工单位许可证号: 施工类别:□安装□改造□重大维修施工合同编号: 驱动方式:□曳引式□强制式□液压式 规格型号:产品编号:

该杂物电梯施工质量符合安全技术规范TSG T7006-2012 《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》及一号修改单,二号修改单的规定和杂物电梯设计文件的要求。 检验(签字): 施工单位(盖章) 年月

施工安全自查报告

施工安全自查报告各位读友大家好,此文档由网络收集而来,欢迎您下载,谢谢 施工安全自查报告范文一: 我单位承建的成都德同食品有限公司新建厂区1#办公楼、2#、3#车间工程自2010年12月12日开工以来,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况如下: 1、我施工单位每周定期组织人员对施工现场安全进行全面检查,发现问题立即组织人员整改; 2、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 3、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 4、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线

的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 5、现场运行管路管线 6、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 7、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。 8、外架搭设、安全绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。 9、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平,预留洞口防护严密。 10、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。

水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。 11、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。 12、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 施工安全自查报告范文二: 根据地建建〔〕1号文件《关于开展第一季度房屋建筑施工安全生产大检查的通知》精神,我局及时要求各施工企业认真开展了自查、整改,自治县建设局从1月30日—2月1日历时三天组织相关人员对在建工程项目进行了重点抽查。现将检查情况汇报如下: 一、检查的基本情况 全县在建工程项目共有48个、拆除工程7个;建筑总面积万m2,总投资万元,其中国家投资28个,职工集资建房6个,房开项目12个,私人建设项目2个。对每个工地都进行了认真仔细检查,

(TSG-T7003-2011)第1号修改单-防爆电梯

附件3 《电梯监督检验和定期检验规则——防爆电梯》 (TSG T7003-2011)第1号修改单 (对2011年8月第1版的修改) 一、正文修改 1.第五条修改为:“实施防爆电梯安装、改造或者重大维修的施工单位(以下简称施工单位)应当在按照规定履行告知后、开始施工前(不包括设备开箱、现场勘测等准备工作),向检验机构申请监督检验;电梯使用单位应当在电梯使用标志所标注的下次检验日期届满前1个月,向检验机构申请定期检验。” 2.第八条第(二)项修改为:“对于防爆电梯改造和重大维修过程,除对改造和重大维修涉及的附件B中所列的项目进行检验之外,还需对附件C所列项目(前述改造和重大维修涉及的项目除外) 进行检验,检验的内容、要求和方法按照附件A的规定;” 3.第十三条修改为:“检验人员必须按照国家有关特种设备检验人员资格考核的规定,取得国家质检总局颁发的相应资格证书后,方可以从事批准项目的防爆电梯检验工作。现场检验至少由2名具有电梯检验员或者以上资格的人员进行,检验人员应当向申请检验的防爆电梯施工或者使用单位(以下简称受检单位)出示检验资格标识。现场检验时,检验人员不得进行防爆电梯的修理、调整等工作。” 4.第十七条第一款第(三)项修改为:“要求测试数据项目的检验结果与自检结果存在多处较大偏差,或者其他项目的自检结果与实物状态不一致,质疑相应单位自检能力时;” 5.第十八条第一款修改为:“检验工作(包括第十七条规定的对整改情况的确认)完成后,或者达到《通知书》提出时限而受检单位未反馈整改报告等见证材料的,检验机构必须在10个工作日内出具检验报告。检验结论为“合格”的,还应当同时出具电梯使用标志。” 6.第二十四条修改为:“对于判定为“不合格”或者“复检不合格”的防爆电梯、未执行《通知书》提出的整改要求并且已经超过电梯使用标志所标注的下次检验日期的防爆电梯,检验机构应当将检验结果、检验结论及有关情况报告负责设备使用登记的特种设备安全监察机构;对于定期检验判定为“不合格”的防爆电梯,检验机构还应当告知使用单位立即停止使用。”

(完整word版)杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制:冀晶晶 审核:王维宏 批准:石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司

一.目的 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用和检验工作的管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验和定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实,特制定本细则。 二.适用范围 本检验细则适用于电力驱动的曳引式或者强制式杂物电梯和液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)的安装、重大维修监督检验和定期检验。 三.检验依据 3.1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3.2《电梯监督检验和定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四. 检验基本规定 施工单位应当按照设计文件和标准的要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工的土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件和安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范和标准的要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录和检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供的相关文件、资料的真实性及其与实物的一致性负责。 五. 实施现场检验时应具备下列检验条件: 5.1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件的规定; 5.2.环境空气中没有腐蚀性和易燃性气体及导电尘埃; 5.3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关的物品和设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验的警示牌; 5.4.对井道进行了必要的封闭。 六.检验仪器要求

工地安全自查报告

施工现场安全自查报告 我单位承建的笑嘻嘻思想工程于春节节后按要求进行了全面的自检,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况汇报如下: 1、电、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 4、现场运行管路管线 5、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 6、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。 7、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。 8、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。 9、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。 10、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。 11、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 xxxxxxx公司 xxxx项目部部 2012年3月3日篇二:施工现场安全检查报告 项目施工现场安全检查报告 为进一步加强建筑安装施工安全生产工作,确保在以后安全施工过程中,严防安全事故的发生,在公司领导层的高度重视下,将对所有项目部进行安全生产大检查,彻底排查安全隐患,对检查发现的问题和安全隐患,要落实整改的项目部,限期整改,并落实专人跟踪监督,确保安全隐患整改率达到100%。凡安全隐患整改不到位或拒不整改的项目部,要从严处罚。于2012年2月21日开始对各项目进行安全检查。 一,基本情况 公司根据《安全生产法》,《建设工程安全管理条例》和《建筑施工安全检查标准》(等法律、法规及规范标准,采取听汇报、现场检查、集中讲评等方法进行检查。 从检查情况看,各项目部从总体上还是较可以,普遍承在使用不合格的铁梯(自己制作)及移动脚手架。在施工过程中,工人的未按规范佩戴及安全意识较差。 二,存在问题 经过检查,发现存以下问题,主要表现在以下几个方面: 1. 佩戴安全帽时,普遍未将帽带扣上。 2. 因施工现场较复杂,工人安全意识差。 3. 消防配置不够。 三,问题分析

杂物电梯检验作业指导书

杂物电梯检验作业指导 文件编号: HFDT-ZY-02-2016-011 编制: 冀晶晶 审核: 王维宏 批准: 石军伟 河北合丰电梯安装工程有限公司 一、目得 为了加强对杂物电梯安装、维修、日常维护保养、使用与检验工作得管理,规范杂物电梯安装重大维修监督检验与定期检验行为及测试方法,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作得有效落实,特制定本细则。 二、适用范围 本检验细则适用于电力驱动得曳引式或者强制式杂物电梯与液压杂物电梯(防爆杂物电梯除外)得安装、重大维修监督检验与定期检验。 三、检验依据 3、1《电梯安装验收规范》(GB/T10060─2011) 3、2《电梯监督检验与定期检验规则—杂物电梯》(TSG T7006-2012) 四、检验基本规定 施工单位应当按照设计文件与标准得要求,对杂物电梯机房、井道、底坑等涉及杂物电梯施工得土建工程进行检查,对杂物电梯制造质量(包括零部件与安全保护装置等)进行确认,并且做好记录,符合要求后方可以进行杂物电梯施工。 施工单位或维护保养单位应当按照相关安全技术规范与标准得要求,保证施工质量,真实、准确地填写施工检验记录与检验报告书,对施工或者日常维护保养质量以及提供得相关文件、资料得真实性及其与实物得一致性负责。

五、实施现场检验时应具备下列检验条件: 5、1.机房温度、电压符合杂物电梯设计文件得规定; 5、2.环境空气中没有腐蚀性与易燃性气体及导电尘埃; 5、3.检验现场(主要指机房、井道、轿顶、底坑)清洁,没有与杂物电梯工作无关得物品与设备,相关现场(例如层站门口)放置表明正在进行检验得警示牌; 5、4.对井道进行了必要得封闭。 六、检验仪器要求 七、检验项目、内容要求与方法 1 技术资料 1、1 制造资料 检验内容与要求: 制造单位提供了以下用中文描述得出厂随机文件: (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (2)杂物电梯整机型式试验合格证书或者报告书,其内容能够覆盖所提供杂物电梯得相应参数; (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该杂物电梯得产品出厂编号、主要技术参数,以及门锁装置、限速器(如果有)、安全钳(如果有)、破裂阀/节流阀(如果有)、含有电子元件得安全电路(如果有)、驱动主机、控制柜等安全保护

施工电梯自检自查报告

施工电梯自检自查报告 xxxxxxxxxxx 项目工程于xxxx 年x月xx日,按相关要 求由建设单位牵头组织监理单位、施工单位及产权单位相关人员成立自检自查整改领导小组对我项目两台施工电梯进行检查、整改验收工作。具体检查整改工作汇报如下: 一、安全管理检查 1、已建立安全生产责任制,各种规章制度,安全技术操作规程。 2、安全专项方案已按要求进行落实到位。 3、已对操作人员进行书面安全交底,建立安全管理制度要求操作、 检查人员做好定期检查维修保养制度记录(如后附件)。 4、电梯操作人员严格遵守安全操作规程,并持特种作业证上岗(如后附件)。 5、施工电梯已办理相关备案手续(如后附件)。 二、施工电梯使用状态技术检查 1、接零接地线、电缆线、电缆线导向架、缓冲弹簧完好。地线无松动,电缆完好无损、无障碍,机件无漏电,安全装置、电气仪表灵敏有效。 2.电梯标准节、吊笼(梯笼)整体等结构表面应无变形、锈蚀;标

准节连接螺栓无松动及缺少螺栓情况。 3.动力部分工作平稳无异声,齿轮箱无漏油现象。 4.各部结构应无变形,连接螺栓无松动,节点无开(脱)焊现象,钢丝绳固定和润滑良好,运行范围内无障碍,装配准确,附墙牢固符合设计要求。卸料台(通道口)平整,安全门齐全,两侧边防护严密良好。 5.齿轮、齿条、导轨、导向滚轮及各润滑点保持润滑良好。 6.安全制动器的使用在有效期内,未过标志上日期,电梯制动器调节松紧适度。 7.电梯上下运行行程内无障碍物,超高限位灵敏可靠。吊笼四周围护的钢丝网上。 建设单位: ______________________________________ 年月日监理单位:年月日施工单位: ______________________________________ 年月日产权单位: ______________________________________ 年月日

曳引式杂物防爆电梯年度自检报告

曳引式杂物防爆电梯年度自检报告 注册代码: __________________________________________ 单位内编号: ________________________________________ 使用单位名称: ______________________________________ 维护保养单位名 ______________________________________ 填写日期: ________________ 年__________ 月________ 日 说明 1、本报告书根据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-20XX )中对于定期检验自检 报告的要求制作。本自检报告仅作为一种推荐性范本,供有关单位参考使用。 2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为1区、2区、21区、22区,由电力驱动的速度不大于1m/s (含1m/s) 曳引式防爆电梯的定期检验的自检。 3、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机出具,但不得使用铅笔、圆珠笔,不得涂改。确需 更正时,应在原错误处划删除线,在其附近书写正确内容,并加盖或签上更改人的印章或姓名、标注更改日期。 5、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,可填写“符合”或“不符合”; 若无此项目时,填写“无此项”。“结论”一栏中只能填写“合格”、“不合格”、“/ (”表示无此项)

等单项结论。必要时,相关项目应当另列表格或者附图,以便数据的记录和整理。 6、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,如全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格”; 当存在不合格项时,应判定为“不合格”。 7、报告中不应遗留空白表格,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。 8、根据《检规》,检验机构是在维保单位自检合格的基础上实施定期检验,检验现场需提交本报告一份 备存。本报告一式三份,其他两份分别存入使用单位和维保单位本台电梯技术档案。

杂物电梯安装施工方案

杂物电梯安装施工方案 文件编号: ZW-A/0-2011 版本: A/ 1 受控状态: 分发号: XXX设备有限公司 2011年4月8日发布 2011年5月1日实施 安装工程施工方案 建设单位: 工程项目:杂物电梯安装 本施工方案是指导本部电梯现场施工的法则及纲领性文件,安装班组必须严格按照执行。一、原则 1、来格执行GB7588-2003《电梯制造与安装安全规范》、JG135-200《杂物电梯》、GB10058-93 《电梯技术件》、GB10059-93《电梯安装验收规范》 2、认真执行本厂制定的各项企业标准及安装管理制度。 二、施工方案 1、工程概况 建设单位; 安装地点: 设备基本参数及数量: 电梯编号电梯名称载重量速度层站数提升高度数量 控制方式:厅外按钮 驱动方式:曳引

生产厂家: 生产日期: 工期: 2、工程内容 电梯施工的安排参照《电梯安装工艺流程图》,施工中要协调好各方面的配合(包含需方及土建施工),衔接好各个安装工序,避免重复劳动,应保质保量完成各项安装工作。(电梯安装工艺流程图见附件) 3、现场施工人员配置 根据工期进度要求,安排1个安装班组进场,班组由2人组成其中 项目经理: ;组长: ;组员: 。 4、班组施工机具设备和测试器具表 种类工具名称数量备注 电锤 1台电冲击电钻 1台动手枪电钻 1台工磨光机 1台具切割机 1台 电焊机 1台 电焊面罩 1只 电焊手套 1付电电焊钳 1把焊焊把线 30米气割炬 1把割乙炔表 1只如有损坏立即更换工氧气表 1只如有损坏立即更换具乙炔管 25米如有损坏立即更换 氧气管 25米如有损坏立即更换 乙炔瓶扳手 1只 万用电表 1台 兆欧表 1台测钳型电流表 1台数字转速表 1台试水平尺 1把角尺 1把器塞尺 1把斜度塞尺 1把具百分尺 1只

建筑施工安全生产自查报告 篇一

建筑施工安全生产自查报告篇一 我单位承建的云南云河工程于十一月九日按要求进行了全面的自检,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自检自查情况汇报如下: 1、电、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 2、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 3、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 4、现场运行管路管线都以架空,施工用电均使用三芯绝缘阻燃电缆并按要求接地。 5、吊机操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 6、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。

7、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。 8、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。 9、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。分品种和型号堆放。 10、施工现场配备有足够的消防器材,一至六层员工通道,配电箱消防器材灵敏有效。 11、有健全安全保卫制度和安全保卫工作领导小组,配备安全保卫人员。 12、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 建筑施工安全生产自查报告篇二 根据敖汉旗住房和城乡建设局紧急通知精神,为进一步有效预防和控制建筑安全生产事故,明确安全责任,结合我乡在建筑工程的实际情况,在乡党委政府的统一安排下,对全乡在建工程进行了全面自查,对存在的安全隐患进行了及时纠正和处理,现对自查结果报告如下: 一、加强领导,健全组织 成立由政府乡长为组长,分管乡长为副组长,由村建、国土、安监、公安、司法、水利等部门组成的建筑施工安全生产领导小

总务科冬季安全隐患排查自查报告

总务科冬季安全隐患排查自查报告 根据市卫生计生委文件及我院相关要求,总务科对本部门工作范围内的水、电、电梯、医疗垃圾处理等工作进行了安全隐患大排查,在排查过程中,贯彻上级领导部门工作要求,全体动员,领导带头,责任到人,做到不留死角、不留盲区、不走过场,不讲情面,及时发现问题,真正解决问题,发现了一些早就存在的安全问题,使这些问题得到及时的纠正和解决。通过这次全面排查,发现了我们日常工作中存在的一些问题,对于我们的日常工作起到了推动作用,对于一些不合理的工作流程做了进一步的改进。本次排查使我们强化了责任意识、红线意识、危机意识,真正实现了实际工作和思想认识上的全覆盖排查,为我院的安全生产提供了保障。就本次排查具体情况总结如下: 一、认真组织学习,落实每一项工作排查责任人 在接到通知后,科室领导人及时组织大家学习,并要求对每一个岗位、每一项安全措施落实情况作一次全面彻底的检查,将每一项工作都落实到具体责任人,并对每一项检查提出工作要求,要求日常工作流程有问题要修改,发现安全隐患的要及时解决,对于工作不到位的责任人进行处罚追究。具体责任分工如下:

二、用电安全检查情况 1、操作人员能够持证上岗,能够落实安全生产要求。 2、日常安全巡查记录齐全,有安全隐患及时解决。 3、日常接修工作记录在案,值班记录齐全,各方面文件完整。 4、变电室检查情况良好:密闭、防火、防爆、防雨、防汛、防小动物、 防雷符合规程要求,设置及线路规范合理,保护装置完整、可靠,接地装置符合规程要求,接零正确可靠合格,电气安全用具和灭火器材合格并配备齐全,配电柜防护符合安全要求,警示牌悬挂张贴良好。 5、照明、室内插座及设备用电情况:所有照明灯无故障,开关无松动、 无接触不良情况,电气设备使用开关、插座等无发热情况发生,电线无裸露现象,电线符合与电气设备匹配,开关和线路排列整齐,安装牢固,操作方便,柜(箱)、内无积尘、积水和杂物。各科室无私自拉线情况发生。全院内部各条线缆外皮完整,绝缘良好,无老化线缆。 6、家属院路灯照明情况良好,定时器能够根据季节及时调整,宿舍楼楼 道照明良好。 7、电缆沟及电力线路:电缆沟盖板等防护装置可靠齐全、孔洞堵严,无 危及电缆的物质排入及沟上无违章作业及建筑;电缆沟沟内无杂物,电缆走向警示及标示牌齐全到位;电缆夹层无杂物和易爆易燃物品。 8、操作人员安全生产:工作人员配备了绝缘装备,使用工具无漏电, 绝缘良好,工作人员安全意识强,对各种工具设备使用熟练,技术能力较高,具备相关从业资格。 三、用水安全检查情况: 1、供水管线、各科室水龙头、盛水容器无跑、冒、滴、漏现象,各连接

施工企业自查报告

施工企业自查报告 导读:施工企业自查报告1 我单位承建的成都德同食品有限公司新建厂区1#办公楼、2#、3#车间工程自201x年12月12日开工以来,工程的安全、质量均符合规范要求,现就工程的安全自查情况如下: 1、我施工单位每周定期组织人员对施工现场安全进行全面检查,发现问题立即组织人员整改; 2、焊工均持证上岗,作业时焊工穿戴好防护衣具,电弧焊焊工戴好防护面罩,焊工作业范围内有焊工操作规程及其安全警示标志。 3、施工现场及其周边的各种安全警示标志均正确悬挂齐全。 4、现场临时用电所有设备的金属外壳均与专用保护零线连接,专用保护零线由配电室的零线端子引出,保护零线的统一标志为绿/黄双色线。各种机械设备保证了“一机一箱一闸一漏电保护”;施工现场所有用电设备,除做保护接零外,都在设备负荷线的首端设置漏电保护器。 5、现场运行管路管线 6、塔吊操作人员均持证上岗,派有专人指挥操作,塔机周围操作规程及安全警示标志齐全。 7、检查中发现个别作业人员未戴安全帽,针对于此问题,安全员立即对其教育安全知识,现施工现场作业人员均戴好安全帽,高处、临边作业人员均系好安全带。

8、外架搭设、安全网绑扎均符合规范规定要求,架工均持证上岗,作业过程中均系好安全带。 9、通道口搭设的防护棚牢固,符合规范要求;楼梯口、电梯井口按规范设置防护栏杆和平网,预留洞口防护严密。 10、各种材料、构件堆放按照品种、规格进行堆放,并设置明显的标志牌。水泥库具备有效的防雨、防潮措施,分品种和型号堆放。 11、施工现场配备有足够的消防器材,消防器材灵敏有效。 12、有健全治安保卫制度和治安保卫工作领导小组,配备保卫人员。 13、发现个别私拉乱接现象,安全员立即对其进行批评教育。 施工企业自查报告2 根据xx市高新区国土建设局要求,依据市住建局《关于印发全市建筑工程质量安全及建筑市场监督执法检查工作方案的.通知》xx 精神,xx市妇幼保健院新院建设筹建处对新院建设工程进行了认真的自检自查活动。现将有关情况报告如下: 一、项目基本情况: xx 市妇幼保健院(市儿童医院)迁址扩建项目,建设位置位于xx。占地面积xx平方米,建筑面积xx平方米,建设投资约xx亿元,建设周期3年。分两期工程建设,一期工程约为xx平方米。 设置床位xx张,主要包括门诊医技综合楼、保健楼、1号住院楼(儿科病房楼)、2号住院楼、后勤楼、感染楼,共六个单体。局部

电梯年度自检报告

电 梯 年 度 自 检 报 告 使用单位: 设备代码: 设备名称: 自检日期: 检验结论:

x x x电梯专业维修有限公司 填写说明及注意事项 1、标记说明: (1)自检条件:填写“√”和“×”分别表示“符合”和“不符合”。 (2) 主要自检设备:填写“常规仪器箱编号和使用的非常规仪器”。 (3)自检记录栏: ①自检结果栏:自检结果为“符合”的项目,在自检结果栏填 “√”;自检结果为“不符合”的项目,在自检结果栏填“×”; 部分不符合的分项目,在其不符合的分项自检结果栏填 “×”,并在不符合内容与要求下,划一横线。“无此项”或 不适用的项目,在自检结果栏填“/”。 ②结论栏:结论为“合格”的项目,在结论栏填“√”;结论 为“不合格”的项目,在结论栏填“×”;“无此项”或不适 用的项目,在结论栏填“/”。 2、项目填写要求 ①、要求测试数据的项目,必须填写实测数据。有最大值或最 小值要求的,填最大或最小数据,有范围 要求的填范围。

②、无测试数据要求但是需要说明情况的项目,应当用简单的 文字予以说明,例如“×层门锁失效”。 ③、既有测试数据要求又有定性要求的项目,按以下要求填 写:1)定性要求部分自检为合格的,按要求填实测数据; 2)定性要求部分自检为不合格的,既要填定性要求不合 格的内容,又要按要求填实测数据。 3、“控制方式”填写用的代号: 4、各层门自检时的数据填写附件1。 5、设备名称按照《特种设备目录》中的“品种”填写:曳引式 客梯、强制式客梯、无机房客梯、消防电梯、观光电梯、防爆客梯、病床电梯、曳引式货梯、强制式货梯、无机房货 梯、汽车电梯、防爆货梯、液压客梯、防爆液压客梯、液压货梯、防爆液压货梯

杂物电梯自检报告

杂物电梯监督检验自检报告书 建筑名称电梯编号 工程地点安装合同号 建设单位销售合同号 制造单位电梯型号 安装单位施工队组 安装资质证书号开工日期 开工告知书编号竣工日期 注册代码(改造/重大维修) 施工单位(盖章)技术负责人(签字) 年月日年月日

填写说明 1、“控制方式”填写用的代号: 2、自检结果栏统一规定为:检验合格项填写“√”、不合格项填写“×”、无此项填“/”。自检结论栏根据相应自检结果填写“合格”、“不合格”或“无此项”,每个自检结论栏只填写唯一的结论。 3、有测试数据的项目应填写实测数据,有需要说明的项目,可用简单文字说明。 4、所有项目的自检结果、自检结论及表格中的数据应根据电梯的实际情况填写,不应有空项,对于不适用的项目填写无此项。 5、本报告书如果填写有误,应画双斜线进行杠改,在旁边写上正确数据,更改后应签上自检人员姓名及更改日期。错误之处不得使用涂改液、涂改带或其它方式进行更改。 6、本报告书应手工填写,不得采用复印或其它方式替代填写。 7、自检过程中如有不合格项目,应在整改意见栏中如实填写整改意见及整改工作完成情况,如没有整改项目则填写“/”。栏目相应人员处应有施工人员及质检员的签名及日期。 8、本报告书的结论页应如实填写自检结论。 9、本报告书的封面和结论页必须有施工单位技术负责人、施工人员、质检员的签字和日期,并加盖安装施工单位公章,否则本报告书无效。 10、施工自检单位对自检报告书的真实性负责。 11、本报告书一律采用签字笔或蓝、黑墨水笔填写。 12、本报告书原件交检验机构存档。 注:改造或重大维修检验时,应对标有▲的项目和改造和重大维修涉及的相关项目进行改造或重大维修监督检验。

特种设备检查手册

特种设备使用、生产、经营检查的项目 (一)、特种设备分类及品种 锅炉:承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉(有机热载体气相炉、有机热载体液相炉) 压力容器:固定式压力容器(超高压容器、第三类压力容器、第二类压力容器、第一类压力容器)、移动式压力容器(铁路罐车、汽车罐车、长管拖车、罐式集装箱、管束式集装箱)、气瓶(无缝气瓶、焊接气瓶、特种气瓶)、氧舱(医用氧舱、高气压舱) 压力管道:长输管道(输油管道、输气管道)、公用管道(燃气管道、热力管道)、工业管道(工艺管道、动力管道、制冷管道) 压力管道元件:压力管道管子(无缝钢管、焊接钢管、有色金属管、球墨铸铁管、复合管、非金属材料管)、压力管道管件(非焊接管件、焊接管件、锻制管件、复合管件、非金属管件)、压力管道阀门(金属阀门、非金属阀门、特种阀门)、压力管道法兰(钢制锻造法兰、非金属法兰)、补偿器(金属波纹膨胀节、旋转补偿器、非金属膨胀节)、压力管道密封元件(金属密封元件、非金属密封元件)、压力管道特种元件(防腐管道元件、元件组合装置) 电梯:曳引与强制驱动电梯(曳引驱动乘客电梯、曳引驱动载货电梯、强制驱动载货电梯)、液压驱动电梯(液压乘客电梯、液压载货电梯)、自动扶梯与自动人行道(自动扶梯、自动人行道)、其它类型电梯(防爆电梯、消防员电梯、杂物电梯) 起重机械:桥式起重机(通用桥式起重机、防爆桥式起重机、绝缘桥式起重机、冶金桥式起重机、电动单梁起重机、电动葫芦桥式起重机)、门式起重机(通用门式起重机、防爆门式起重机、轨道式集装箱门式起重机、轮胎式集装箱门式起重机、岸边集装箱起重机、造船门式起重机、电动葫芦门式起重机、装卸桥、架桥机)、塔式起重机(普通塔式起重机、电站塔式起重机)、流动式起重机(轮

施工单位安全生产大检查自查报告

施工单位安全生产大检查自查报告 导读:区安委办: 根据xxx经济技术开发区安全生产委员会办公室发(20xx)102 号文件及会议精神,结合我公司安全生产工作实际,组织了本次安全生产隐患大检查,现将有关排查工作汇报如下: 一、落实安全隐患大检查工作责任 成立了安全生产隐患大检查工作领导小组,由吴兆珅经理带队担任组长,安全主管李建华担任副组长;项目副经理杨菊根、安全员陈恒山、陈德勇、各栋号工长为成员,负责这次对我公司施工的`在建 工地安全生产隐患排查治理工作。明确责任,层层抓落实,确保了安全生产隐患排查治理有关工作顺利开展。 二、隐患排查 根据全省安全生产电视电话会议和全国建筑施工安全生产电视 电话会议精神会议、文件精神,我公司在大检查的基础上,各施工项目、班组长分别带领各自工人,对各自作业区内进行检查。从检查的情况看,基本上能遵守市、区有关安全生产工作的法律法规和标准规范,我们也制定了安全生产工作的制度和措施并采取了经济处罚手段,施工现场的安全生产水平有所提高,三宝、四口、五临边、高空作业、脚手架等习惯性违章作业有所改善,职工的安全意识较前一阶段有明显的提高。对危险性较大的分部分项工程由现场专业工程技术人员结合工程实际情况编制的安全专项施工方案,再由施工企业技术部门的

专业技术人员及监理单位专业监理工程师进行审核,审核合格,由施工企业技术负责人、监理单位总监理工程师签字,具体检查落实情况如下: (一)脚手架拆除 悬挑式扣件钢管脚手架、落地式脚手架拆除,符合建设部规范和施工组织设计要求,拆除前全面检查脚手架的扣件连接、连墙杆、支撑体系是否符合安全要求;施工中项目部管理人员各尽其责严格按方案中规定的技术措施,检查监督施工作业人员的工作,拆除顺序应逐层由上而下进行,严禁上下同时作业;所有连墙件随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件拆除后再拆脚手架。拆除悬挑脚手架时,地面设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员入内。严格执行安全技术交底,加强施工作业人员的安全防范意识,查隐患,堵漏洞,避免事故的发生。 (二)现场临时用电 各项目施工采用TN-S系统,各项目部结合现场施工用电实际所需要进行布线、配电。各项目部编制的《施工安全用电专项方案》包括了各阶段用电量负荷计算,配电线路的埋设、总配电箱及分配电箱设置,照明用电、现场用电安全保护措施及现场施工人员施工用电交底等内容。各项目施工用电实行“三级配电、二级保护”,大小配电箱、开关箱均符合标准,开关箱设置按“一机一闸一漏一箱”要求设置,电箱均有防雨措施,电箱维修及时做好电工维修记录。

防爆电梯安装自检报告汇总

防爆电梯施工自检报告(适用于曳引式防爆电梯) 项安使目 装 用 名称: 地点: 单位: 常州××电梯有限公司

1. 注意事项 本报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》 (TSGT7003-2011)制定。 2.本报告适用于曳引驱动防爆电梯的安装、改造、重大维修质量检验。 3.本报告应当由计算机打印输出,或者用钢笔、签字笔填写,字迹应 当工整。 4.有实测数据要求的应填写实测数据,无实测数据要求但有需要说明 的情况可以以简单的文字加以说明。 5.为填写方便,在检验结果栏右上角用“√”、“×”和“/”表示“符合”、“不符合”和“无此项”。 6. 本报告应有检验人员签字、审核并加盖本公司检验专用章或者公章。报告一式两份,由检验机构和本公司分别保存。

质 检 员: (签名) 审 核: (签名) 检验日期: 年 月 日 维修 证范围能够覆盖所施工防爆电梯的相应参数; 批手续齐全; 项目及类别 检验内容与要求 检验结果 √ (1)制造许可证明文件,其范围能够覆盖所提供防爆电梯的 规格型号和防爆等级等; √ (2)防爆电梯整机防爆型式试验合格证书或者报告书,其内 容能够覆盖所提供防爆电梯的规格型号和防爆等级等; √ (4)整机防爆合格证,防爆控制柜、制动器、电动机等防爆 电气部件的防爆合格证 √ (3)产品质量证明文件,注有制造许可证明文件编号、该防 爆电梯的整机防爆标志、整机防爆合格证号、产品出厂编号、 主要技术参数,以及门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、 含有电子元件的安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装 置、驱动主机、控制柜等安全保护装置和主要部件的型号和 编号等内容,以及防爆电气部件型号、防爆标志和防爆合格 证号等内容,并且有防爆电梯整机制造单位的公章或者检验 合格章以及出厂日期; (5)门锁装置、限速器、安全钳、缓冲器、含有电子元件的 安全电路(如果有)、轿厢上行超速保护装置、驱动主机、 控制柜等安全保护装置和主要部件的型式试验合格证,以及 限速器和渐进式安全钳的调试证书; √ (6)机房或者机器设备间及井道布置图,其顶层高度、底坑 深度、楼层间距、井道内防护、安全距离、井道下方人可以 进入的空间等满足安全要求; √ √ (7)电气原理图,包括动力电路和连接电气安全装置的电路; *1.1 制造 资料 (8)安装使用维护说明书,包括安装、使用、日常维护保养 和应急救援等方面操作说明的内容。 √ √ (1)安装许可证和安装告知书,许可证范围能够覆盖所施工 防爆电梯的相应参数; √ (2)施工方案,审批手续齐全; √ (3)施工现场作业人员持有的特种设备作业人员证; √ (4)施工过程记录和自检报告,检查和试验项目齐全、内容 完整,施工和验收手续齐全; / (5)变更设计证明文件(如安装中变更设计时),履行了由 使用单位提出、经整机制造单位同意的程序; *1.2 安装 资料 √ (6)安装质量证明文件,包括防爆电梯安装合同编号、安装 单位安装许可证编号、整机防爆标识、整机防爆合格证号、 产品出厂编号、主要技术参数等内容,并且有安装单位公章 或者检验合格章以及竣工日期。 / (1)改造或者维修许可证和改造或者重大维修告知书,许可 1 技 术 资 料 *1.3 改造 、 重大 / (2)改造或者重大维修的清单以及施工方案,施工方案的审

自检自查报告总结

在建工程自检自查报告汇总根据6月16日工程部晨会会议精神,按照集团公司“对项目自检自查,保质保量完成施工情况”的部署,我建筑公司对工地现场开展了质量、安全、进度自检自查以及整改相关工作。现将自检情况汇总汇报如下: 一、各项目基本情况: 1、项目于2020年5月29日接收图纸开始动工,总面积6516㎡,一层3175㎡,两层共9m。目前,已进行到基础回填阶段,预计8月下旬竣工。 2、项目一标段占地面积为31626.59㎡,总建筑面积为97312.47㎡,包含:1#高层住宅、2#高层住宅、3#高层住宅、6#高层住宅、4#多层住宅、5#多层住宅、7#多层住宅、8#多层住宅、9#多层住宅、商业综合体、物业中心、地下车库(一)。共12个单体。进度:物业楼主体已完成,现室内装修基本完成,外立面幕墙干挂龙骨焊接完成,待玻璃幕墙材料进场。1#、2#、3#楼主体已全部完成,室内抹灰、地暖保护层、顶棚刮白完成,屋面防水完成,水电及消防设备安装基本完成,外墙保温完成,外墙喷漆完成95%,消防连廊及楼梯扶手安装完成,玻璃安装完成90%。4#楼主体已完成、室内抹灰、电采暖保护层、顶棚刮白、屋面防水完成,水电及消防设备安装基本完成,消火栓封堵完成,外墙保温完成。5#楼主体已完成内墙砌筑完成,内墙抹灰完成。6#楼主体已完成,室内抹灰、地暖保护层、顶棚刮白完成,水电及消防设备完成70%,外墙保温及外墙喷漆完成70%,消防连廊扶手焊接安装完成。7#楼主体已完成,室内抹灰完成,外墙保温及外

墙喷漆面完成70%。8#主体已完成,内墙抹灰完成,外墙保温完成80%。9#楼主体已完成,内墙抹灰完成。综合楼主体已完成,水电及消防安装完成60%,地暖盘管安装完成,混凝土保护层浇筑完成,外墙保温东立面完成。地下车库及人防部分回填已完成,地坪混凝土浇筑完成,墙面及顶棚刮白完成60%,消防安装完成50%。 二标段占地面积为8262.60㎡,总建筑面积为29376.60㎡,包含:1#宿舍、2#宿舍、D#商铺、E#商铺、地下车库(二)。共5个单体。进度:1#、2#楼主体已全部完成,室内抹灰、地暖保护层、墙面及顶棚刮白完成,屋面防水完成,水电及消防设备安装基本完成,外墙保温完成,外墙喷漆完成,楼梯扶手安装完成,窗户玻璃安装完成30%,走廊卫生间吊顶完成40%,电梯安装调试完成已运行。D#、E#商铺主体已完成、室内抹灰、采暖保护层、顶棚刮白、屋面防水完成,水电及消防设备安装基本完成,消防设备安装完成,外墙保温完成,外墙干挂石材完成。地下车库及人防部分回填已完成,地坪混凝土浇筑完成,墙面及顶棚刮白完成95%,消防安装完成95%,车库顶板防水完成80%。 3、项目总用地面积56737.87平方米,总建筑面积22503平方米,建设内容为科技馆、文化馆、体育馆、同时包括室外工程等附属配套工程。其中科技馆2650平方米,文化馆9810平方米,体育馆9055平方米,地下设备用房1033平方米,室外场坪铺装垫层完成50%。室外场坪铺装完成30%。室外路沿石完成安装50%。室外道路垫层完成70%。室外电气管网完成30%。室外暖气管、给排水40%。室内空调安装完成60%。室内消防安装完成20%。室内抹灰完成70%。室内加气块砌筑完成80%。室内桥架、线管埋设、电线、穿线完成60%。

TSG T7006- (修改版)电梯监督检验和定期检验规则-杂物电梯之令狐文艳创作

前言 令狐文艳 2009年10月,国家质量监督检验检疫总局(以下简称国家质检总局)特种设备安全监察局(以下简称特种设备局)向中国特种设备检测研究院(以下简称中国特检院)下达了本规则的起草任务书。2010年3月,中国特检院组织有关专家成立了起草组并在苏州召开首次编制工作会议。2010年3~6月,起草组召开了多次编制修订工作会议,提出修改意见,形成征求意见稿。2010年11月,国家质检总局以质检特函[2010]84号文征求基层、有关部门、单位和专家及公民的意见。2011年3月,根据征求到的意见和审议反馈的意见,起草组在南京召开会议对规则进行了修改并形成报批稿。2012年3月23日,由国家质检总局批准颁布。 本规则的编制工作,遵循了在满足国家法律、法规要求的前提下,兼顾我国杂物电梯相关工作现状的原则。本规则明确规定了曳引式、强制式杂物电梯和液压杂物电梯安装、改造、重大维修监督检验和定期检验的目的、性质、依据、适用范围、检验条件、检验周期、程序与要求、内容和方法,以及检验结论的合格判定条件,规定了杂物电梯设计、制造、安装、改造、维修、日常维护保养和使用单位以及从事杂物电梯监督检验和定期检验检测机构的职责要求,以指导和规范杂物电梯安装、改造、重大维修监督检验和定期检验行为,提高检验工作质量,促进杂物电梯运行安全保障工作的有效落实。 本规则主要起草单位和人员如下: 国家质检总局特种设备局何毅夏勇 江苏省特种设备安全监督检验研究院苏州分院李宁陈驰李杰锋 南京市特种设备安全监督检验研究院冯月贵 深圳市特种设备安全检验研究院潘海宁 安徽省特种设备检测院王旭

北京希望电梯有限责任公司刘萍 沈阳亿成电梯有限公司陶世全 西子奥的斯电梯有限公司温爱民 目录 电梯监督检验和定期检验规则——杂物电梯(1) 附件A杂物电梯监督检验和定期检验内容、要求与方法(6)附件B杂物电梯监督检验报告(格式)(20) 附件C杂物电梯定期检验报告(格式)(27) 附件D特种设备检验意见通知书(格式)(32)

防爆电梯自检报告模板.doc

. 编号: 曳引式防爆电梯年度自检报告 使用单位: 码:册注代 型:类设备

式:备设型 期:日自检 专业资料 . 维护保养单位:XXXXX 电梯工程有限公司 说明 1、本自检报告依据《电梯监督检验和定期检验规则—防爆电梯》(TSG T7003-2011 )《电梯使用管理与日常维护保号修改和1及其第养规则》(T SG T5001-2009 )要求编制。本自检报告作为一种推荐性范本,供防爆电梯维保单位参考选用。 2、本报告适用于使用在爆炸危险区域为 1 区、2 区、21 区、22 区,由电力驱动的速度不大于 1m/s (含 1m/s )曳引式防爆电梯的年度自检。 3 、需要签字的表格中维修保养单位技术负责人、维修保养人员、质检员必须由本人签字,不准代签。 4、本报告应使用钢笔或签字笔填写,也可使用计算机输出。发

现错误,确需更正时,不得涂改!应在原错误处划删除双线,在其附 近书写正确内容,并签上更改人的姓名、标注更改日期。 5 、各项“检验结果”一栏中有数据要求的项目应填写实测数据,无数据要求的,填写“符合”,无此项目时,填写“无此项” 。“结论”一栏中只能填写“合格”。 6、报告中不得出现空白栏,无此项或不详情况应填写“无此项”或“不详”。 7、自检报告中的结论是对被检设备安全状况的综合评定,全部项目均合格,则自检报告的结论为“合格” 。当检验机构检验员发现提交的自检报告中存在错误时,质检员应及时整改后出具《自检报告存在问题整改合格反馈单》,经检验机构检验员确认后方可确定自检报告为“合格”。 8、按照规定,检验机构在维保单位自检合格的基础上实施定期检验。自检报告一式三份,报检时提交一份、另两份分别由使用单位和维保单位档案。 专业资料 . 曳引式防爆电梯定期检验自检报告 编号: 设备名称 安全管理人员使用登记编号安全管理员证号 位单使用 设备使用地点

相关文档