文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流及交流控制电源系统检修规程

直流及交流控制电源系统检修规程

直流及交流控制电源系统检修规程
直流及交流控制电源系统检修规程

ICS

Q/GF

企业标准

Q/XXX XXXXX—XXXX 直流及交流控制电源系统检修规程

(征求意见稿)

XXXX-XX-XX发布XXXX-XX-XX实施

目次

前言................................................................................ II

1 范围 (1)

2 规范性引用文件 (1)

3 设备规范 (1)

4 交直流控制电源系统的运行维护 (2)

5 检修周期及要求 (3)

6 蓄电池的充放电 (4)

7 直流控制电源系统检修 (7)

8 交直流控制电源系统试验要求 (9)

9 交直流控制电源系统检修总结和技术文件整理 (10)

10 常见故障及处理 (11)

前言

本标准根据DL/T 600─2001《电力行业标准编写基本规定》和DL/T 800─2001《电力企业标准编制规则》的规定编写。在本标准的编写过程中对行业有关标准、设备制造厂家技术资料等中的有关内容进行了引用。本标准是为规范**有限责任公司光伏电站运行维护管理工作而制定。

本标准由**有限责任公司提出。

本标准**有限责任公司光伏电站生产运营标准化建设工作组负责起草。

本标准编写人:

本标准初审人:

本标准审核人:

本标准批准人:

本标准由**有限责任公司**部归口并负责解释。

直流及交流控制电源系统检修规程

1 范围

本标准规定了光伏电站220V直流电源系统设备、交流UPS专用不间断电源系统设备、阀控铅酸蓄电池的检修间隔、工期、检修维护内容、标准及故障处理等。

本标准适用于**光伏电站直流控制电源系统、交流控制电源系统(UPS)的检修、管理工作。

2 规范性引用文件

下列文件的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款的修改单位(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。然而,鼓励根据本标准达成协议的各方面研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。

DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程。

3 设备规范

3.1 直流控制电源系统主要技术参数(见表1)

表1 直流控制电源系统主要技术参数

3.2 交流控制电源主要技术参数(见表2)

表2 UPS不间断电源装置主要技术指标

4 交直流控制电源系统的运行维护

4.1 设备的定期巡视制度

4.1.1维护人员每周对电源系统设备巡视应不少于一次,巡视人员应做好巡视记录,发现问题及时处理。

4.1.2 交直流控制电源系统巡视的主要内容:

——系统各表计指示是否正常,信号显示与实际情况是否相符;

——各电气元件是否在运行要求的状态;

——各元件是否有过热、异味、断线等异常现象;

——蓄电池工作状况是否符合运行要求的状态。

4.2 交直流控制电源系统的日常维护

交直流控制电源系统的日常维护由交直流控制电源系统检修人员负责,其日常维护工作有:

——检查各表计,指示灯及信号指示是否正常,开关位置是否正常;

——检查设备的各电气元器件有无过热、异味、断线等异常情况;

——定期清扫交直流控制电源系统的盘、柜等设备;

——定期清扫蓄电池;

——定期检查设备的绝缘情况;

——定期分析设备的健康情况;

——设备运行中发现的缺陷应尽快组织检修人员检修处理,防止故障范围扩大。

5 检修周期及要求

5.1 高频开关整流装置

5.1.1 新投运的高频开关整流装置(包括高频开关整流模块、监控模块、蓄电池巡检模块等)运行一年后应进行一次C级检修,检修工期3~5天。此后每年进行一次D级检修,检修工期1~2天。

5.1.2 蓄电池充放电之前应安排对整流装置先进行检查消缺。

5.2 蓄电池

5.2.1 新安装或大修后的阀控蓄电池组,应进行全核对性放电试验。阀控蓄电池组的恒流限压充电电流和恒流放电电流均为I10,客定电压为2V的蓄电池,放电终止电压为1.8V。只要其中一个蓄电池放到了终止电压,应停止放电。在三次充放电循环之内,若达不到额定容量值的100%,此组蓄电池为不合格。

5.2.2 投运后的蓄电池组,每2-3年应进行一次核对性充放电试验,运行6年以后的蓄电池组,每年应进行一次核对性放电试验。在三次充放电循环之内,蓄电池组容量均达不到额定容量的80%以上,可认为此组阀控蓄电池使用年限已到,应安排更换。

5.3 蓄电池放电装置

蓄电池充放电前后对放电装置进行检查消缺。

5.4 交流UPS逆变电源装置

新投运的逆变电源装置,运行一年后应进行一次C级检修,工期3~5天。此后每年进行一次D级检修,检修工期1~2天。新投运设备一年后进行检修时,还需对电缆的防火封堵情况、设备元件标识

核对完善,要求双重标号。主要检修内容是清扫灰尘、装置元件检查、接线紧固及设备消缺等。

6 蓄电池的充放电

6.1 蓄电池的充电

铅酸蓄电池的充电方式分类如下:

按照充电过程中充电电压和充电电流的变化情况,充电分为一阶段充电和二阶段充电;按照充电作用,充电分为初充电,均衡充电和补充电;按蓄电池正常运行方式,可分为充放电方式(充放电循环方式)和浮充电方式。

6.1.1 初充电

蓄电池在投入运行前,要进行初充电,充电初期电池端电压较低,但阀控式密封铅酸蓄电池的电池极板化成时间长,并经过特殊处理和严格工艺控制,能保持极板上的电荷,并且在出厂前已注入电解液,因此在使用前只需进行补充充电即可投入运行。

6.1.2 均衡(补充)充电

所谓均衡充电是为了消除各蓄电池在使用过程中产生密度,端电压不均现象,出现落后电池甚至反极性电池进行的补充电措施。补充电是对事故放电后进行补充充电的措施。

——恒流充电

恒流充电的电流定值可在技术性能规定的范围内任意调整。恒流充电为恒流截压方式。当蓄电池组在第一阶段电流(较大电流)充电,其端电压上升到某一数值后自动转入恒压充电(均衡充电);当充电电流减少到某一整定值时,自动转入浮充运行。

——均衡充电

恒压截流充电方式。充电电压的定值可在技术性能要求的范围内调整,对充电电流的最大值进行限制(截流),当均衡充电电流稳定在规定值,且在规定时间内不变时自动转入浮充充电,并发信号。

均衡充电一般定期进行,对于浮充运行的蓄电池一般三个月进行一次。如遇下列情况之一,则应及时均衡充电:

1)过量放电使电池端电压低于规定的放电终止电压;

2)长期充电不足;

3)放电后未及时充电;

4) 用小电流长期深度放电;

5) 长期静置不用;

6) 放电电量超过允许值;

7) 放电试验后。

6.1.3 充电终期的判定

充电终期的判定决定了充电的持续时间,充电终期的判定与充电质量密切相关,充电质量的好坏直接影响着容量的保持值以及电池的使用年限。充电终期可根据以下几点进行判定:

1) 每个电池的充电末期,电池电压稳定在最高值或充电电流稳定在最低值,并保持2h以上不变;

2) 充电电量约为前次放出电量的1.2~1.4倍。

对于阀控式密封铅酸蓄电池,只能采用端电压或充电电流,充电电量等电气量的变化来确定。

6.1.4 浮充充电

蓄电池和其它直流电源并联供电,称为浮充电制。采用这种制式时,其它直流电源一方面向直流负荷供电,另一方面向蓄电池进行小电流补充电。

从单个电池来讲,浮充电功能仅是充入电量弥补电池自放电损耗,为满足这一要求,浮充电压的取值应尽可能低一些,这对延长电池寿命是有益的。另外,对电池组定期进行均衡充电,对提高蓄电池组单体电池电压均衡性,防止极板上不能还原的pbso4积累。

6.2 蓄电池的放电

6.2.1 正常放电

正常放电包括充放电循环制的放电和浮充电制的事故放电,事故放电根据不可预见的事故放电电流进行放电,放电结束应立即转入充电。

6.2.2 蓄电池容量的放电试验

新安装的蓄电池和正常使用的蓄电池,为检验其容量均需进行放电试验,新电池在初充电后立即进行,运行中的电池初次放电试验应在第5年进行一次,以后每年进行一次,放出的容量可取0.5C,C 是蓄电池的额定容量。

放电试验应以规定的电流进行,并记录电池的相关数据,当放电至终期判据时,应立即停止放电并转入充电。

6.2.3 浮充蓄电池的深放电

以浮充电制运行的蓄电池,由于长时间不放电,负极板上的活性物质易产生pbso4结晶,不易还原。为消除这一现象,要求浮充电运行的电池在每次充电前应进行深放电。深放电通常以10h率进行放电,

放电电流是10A电流,放电至任一蓄电池电压1.8V为止,放电总容量的计算公式:C10=I*H

式中C10—10小时率放电的容量(Ah)

I—放电电流(A)

H—放电的总时间(h)

如果放电容量高于0.8C,则该电池组可以继续运行。如果放电容量低于0.8C,说明该电池寿命结束,需要更换新的电池。

6.2.4 蓄电池放电前,首先测量记录所有电池的电压,以及室温,检查放电回路无误后,方可开始放电,放电采用放电装置放电。

6.2.5 在放电过程中,必须至少每隔2小时测量记录一次标示蓄电池的电压,隔4小时测量一次全部蓄电池的电压,放电完毕后,应立即进行充电。

6.2.6 铅酸蓄电池放电终期的判定

电池放电深度对蓄电池安全运行有很大影响,过放电会降低寿命。所以要正确判定蓄电池的放电终期。放电终期可根据以下几点进行判断:

1) 电池放出的容量与相应放电率的放电容量一致;

2) 任一电池的端电压在以10h率放电时降到1.8V左右;

3) 累计放出的电量接近电池额定容量。

6.3 蓄电池充、放电时的注意事项

6.3.1 充放电前蓄电池室内应有良好的通风设备,室温保持在15℃~30℃之间。

6.3.2 蓄电池室内严禁吸烟,所使用的手电筒应具有防爆功能。

6.3.3 在蓄电池室工作的人员应穿防酸服,严禁穿有铁掌的鞋,以免产生火花,引起爆炸。

6.3.4 放电过程中如需要甩开某个电池时,必须首先停止放电,然后方可断开电池。

6.3.5 放电结束后,立即进行充电。如有特殊情况不能进行充电时,时间间隔不能超过24小时,如果超过24小时,应进行均衡充电。

6.3.6 充放电过程中,工作人员应掌握正确的操作程序,防止误操作。

6.4 充放电记录

——充放电电流。

——电池组电压。

——电池端电压。

——环境温度。

——充放电时间。

6.5 蓄电池故障处理

6.5.1 如发现电池极柱上有硫化现象应将其清除,必要时涂抹凡士林。

6.5.2 放电时,如发现个别电池电压低于最低电压应将其解除放电。必要时应单独对其进行过充电处理直至恢复容量。

6.5.3如发现电池组有落后电池,而无法恢复容量时应及时进行更换。发现多只电池容量落后而无法恢复,影响到直流母线电压时,应更换电池组。如到使用年限应加强对其监视,发现问题及时更换。

6.5.4如有鼓肚、裂纹时应及时更换。

7 直流控制电源系统检修

7.1 一般要求

7.1.1 对交直流控制电源系统进行检修是提高设备健康水平,保证设备安全运行的有效措施,应按计划进行检修。检修应保证质量,使设备经常处于良好的运行状态。

7.1.2 检修工作应作到准备充分,项目明确,工艺与质量要求具体。

7.1.3 检修工作中应做好充分的安全措施,确保设备及人身安全。

7.1.4 检修工作应服从统一的管理和调度,按时按计划完成维修任务。

7.1.5 检修工作的项目应在充分调查的基础上作出明确的安排,没必要实施项目可根据设备运行的健康情况予以删减。

7.2 检修前的准备工作

7.2.1 根据检修计划,做好人力组织分工,技术文件准备和技术交底工作。

技术文件包括:施工方案、施工图纸、各种记录表格、上次检修报告、设备的技术说明书、用户使用手册、计算机软件文本、设备的检修规程、技术参数整定通知单等。

7.2.2 制定符合现场实际的安全措施和技术措施。

7.2.3 专用仪器、仪表、工具和安全用具应齐备、完好。

7.2.4 检修所用的材料、备件到货,尤其是特殊材料、备件应领到现场。

7.3 检修项目

7.3.1 检修项目

正常检修项目与标准(见表3)

表3 正常检修项目与标准

注意:1)防止人身静电、工器具静电对设备的损害;

2)严禁在电路板、装置等设备上采用带腐蚀作用的清洗剂;

3)严禁用酒精擦拭继电器外壳。

特殊项目:

1)重大反事故措施的执行;

2)设备结构有重大变动;

3)改进设备的功能和性能;

4)更新设备,换型改造。

特殊项目的实施必须先提出实施方案及“三措”,报经安全生产管理部门审批,待准备充分后方可实施。

7.4.2 检修、试验项目的确定

根据设备的实际运行周期对检修、试验项目适当增减和调整,调整的原则是:既要确保设备健康,

不带病运行,又要减少检修时间和设备拆修范围,以保证设备按期、健康地投入运行。

7.5 装置检修注意事项

7.5.1 装置检修前应先断开和蓄电池及交直流控制电源系统的连接,以防止对系统产生不良影响。

7.5.2 装置检修时应将电源切断,并进行验电后方可进行设备检修,以防人身触电事故。

7.5.3 装置试验时,应严格按照正确的操作程序进行,防止误操作。

8 交直流控制电源系统试验要求

8.1 一般要求:

8.1.1 检修后的交直流控制电源系统必须经过试验合格后才能投入运行;

8.1.2 检修后的试验项目由检修人员参照本规程所列项目,根据设备检修情况自行确定和安排,安全生产管理部门备案。特殊试验项目须经安全生产主管部门批准。

8.2 试验要求:

8.2.1 试验中所使用的仪器、仪表必须达到试验项目的要求和准确级;

8.2.2 为了保证试验数据的可信度,试验中应有足够的数据和录制量,并应保证数据采集的同步性;8.2.3 试验应参考原始记录数据,与原始数据有较大误差时应查明原因或重新试验,得出可信任的结论;

8.2.4 试验中应按仪器、仪表的要求和规范使用,试验时仪器应稳妥放置,尽量减少震动和试验误差;

8.2.5 试验前必须采取稳妥可靠的安全措施,防止人身伤害及设备损坏;

8.2.6 各试验项目的技术要求,指标应按照有关设备的试验标准执行,降低标准应经主管生产的经理批准;

8.2.7 设备试验不合格应坚决重修或更换,不得带病运行。

8.3 直流母线连续供电试验:交流电源突然中断,直流母线应连续供电,电压波动不应大于额定电压的10%。

8.4 检修试验记录

交直流控制电源系统的检修应有完整的检修记录及试验记录。

8.4.1 检修试验记录应包括以下内容:

1) 检修前的设备状态、故障现象、缺陷情况及设备退出原因;

2) 检修主要工作项目、实施措施、缺陷处理及效果;

3) 系统结构、设备及元件变动记录,软件变动记录及软件变动后的文本,新装设备、元器件的型

号、主要技术参数、厂家编号、出厂日期、安装时间、施工人员等;

4) 图纸修改记录;

5) 检修后的试验数据记录;

6) 检修试验使用的主要仪器、仪表的型号、规格和厂家编号、试验接线简图;

7) 检修工作的材料消耗、人工和费用记录;

8) 设备的停用和检修起止日期及其它需要说明的情况;

9) 检修遗留问题的补充说明;

10) 工作人员、验收人员签字。

8.4.2 检修试验记录由工作负责人和工作班成员负责记录、整理。

8.5 检修质量与验收

8.5.1 质量检查和验收实行检修人员和班组自检、项目部和安全生产管理部门验收的分级检查验收制度。

8.5.2 各检修、试验的重要工序的分级验收应填写分级验收记录。

8.5.3 质检验收必须坚持高标准、严要求、谁验收谁签字。对于检修、检验不合格的设备、质检人员有权拒签,并责成有关工作班重修和重试。

8.6 绝缘强度

交流对地、交流电路对直流电路应能承受50Hz、1500V交流电压1分钟,无击穿、无飞弧现象,漏电流小于30mA。直流电路对地应能承受50Hz、500V交流电压1分钟,无击穿、无飞弧现象,漏电流小于30mA。

在相对湿度为90%、温度环境为28℃~30℃,试验电压为直流500V时,整流器回路的交流部分和直流部分对地,以及交流对直流部分的绝缘电阻均不低于2M 。

9 交直流控制电源系统检修总结和技术文件整理

9.1 交直流控制电源系统检修完毕应根据变动情况及时修订图纸和技术说明书。局部变动的应在设备正式投运前修订完成并发放到运行及管理部门。变动较大的在检修结束后按实际接线和功能修订图纸和技术说明书。修订后的图纸和技术说明书应在设备试运行期间发放到运行及管理部门,正式竣工图纸和技术说明书应在设备投运后20天内交付使用。

9.2 交直流控制电源系统的检修报告应有以下基本内容:

1) 检修设备的编号、型号、生产厂家、产品编号;

2) 设备计划检修和实际检修的起止日期;

3) 设备检修的计划工日和实际消耗工日;

4) 检修工作评语;

5) 简要文字总结;

6) 检修的试验记录报告和结果分析报告;

7) 补充说明;

8) 检修、试验工作负责人和工作班成员名单;

9) 检修、试验工作负责人的签名;

10) 检修报告和技术文件的整理应采用计算机进行。

10 常见故障及处理

10.1 UPS常见故障及处理

10.1.1 按逆变键不工作,检查不间断电源装置后背板旁路控制接点是否有短路或维修旁路开关是否已断开;若接点已短接,打开装置检查内部插线是否有松动现象。

10.1.2 按装置开机按钮“√”启动键,屏幕无显示或按启动键有继电器来回吸合的声音,一般是内部插座松动所致,打开前面板,重新拔插接口板或显示板的插座,并检查是否有接线松脱。

10.1.3 按压装置开机按钮“√”启动键,屏幕无显示,检查了内部插线没有松动而且逆变正常,更换接口板与液晶显示屏。

10.1.4 设备交直流同时给上时,直流负对地电压有抬升现象出现,因零线存在回路,交直流未完全隔离所致,需通知厂家人员处理。

10.1.5 当交流输入正常、直流输入正常,但面板交流指示灯不亮,并有告警声产生,检查面板插线是否有松脱。

10.1.6当交流输入正常、直流输入正常、旁路输入正常,按压UPS装置开机按钮“√”启动键后,装置无逆变输出,屏幕也无显示,检查内部接线是否有松动后再启动,若仍然不行,就要通知厂家处理。

10.1.7 逆变器交直流输入、旁路输入正常,逆变正常,输入频率无越限,但有告警声,检查液晶屏显示是否正常,不正常则打开面板调整对应电位器(具体咨询厂家),使显示正常。

10.1.8 逆变器工作时,工频噪音很大,原因可能有三:

1)隔离变铁芯未紧固;

2)隔离变固定时未作防震处理或线路接触不良等;

3)如输出隔离变有噪音,则可能为主板故障导致逆变输出波形畸变所致。

10.1.9 逆变器开机交流开关跳闸的原因:

1)交流输入端开关带漏电保护,需取消漏电保护;

2)交流输入开关的容量不够;

3)内部故障,充电板、整流模块、逆变模块故障。

注意:逆变器需断电,经测量逆变桥上电容放电完毕后方可插拔主板接口。

10.2 微机监控器故障及对应报警量检查处理

10.2.1 交流输入告警:用万用表测量是否有交流输入过欠压;显示屏的频率是否超标,或设定值被改动所致。

10.2.2 直流输入告警:用万用表测量是否直流输入过欠压;或设定值被改动所致。

10.2.3 交流输出告警:用万用表测量交流输出过欠压;交流输出频率越限;或设定值被改动所致。10.2.4 UPS机器故障:交流、直流、旁路输入正常,交流输入、直流输入、旁路输入、交流输出的开关在闭合位置时,UPS装置并伴有告警音而且无输出,判断为机器故障。

10.2.5 旁路供电:交流输入、直流输入正常及开关都在闭合的情况下,在按压UPS装置开机按钮“√”启动键,若不运行判断为UPS机器故障。

10.2.6 监控装置故障:查看装置的显示屏是否没显示,检查左侧端子上的装置工作电源保险管是否烧掉,后部的电源开关是否被关掉,重新启动监控工作电源仍无显示,判断为监控装置故障。

10.2.7 液晶显示屏有背光无显示,可能为以下几种情况:

1)液晶连接不可靠,重新插拔对应接口和芯片;

2)液晶屏故障,更换液晶屏;

3)液晶闪动可能是液晶绝缘不良造成静电干扰,在液晶的四个固定锣杆的上、下面各加一片绝缘垫可解决。

10.2.8 监控面板指示灯直流、交流输入闪动,所有的数据都采集不到而出现一系列告警,检查采集单元UMCU是否给电,是否工作正常(观察其工作状态指示灯)。

_________________________________

机电设备维修安全操作规程

编号:CZ-GC-00284 ( 操作规程) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 机电设备维修安全操作规程Safety operation procedures for maintenance of mechanical and electrical equipment

机电设备维修安全操作规程 操作备注:安全操作规程是要求员工在日常工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序。忽视操作规程在生产工作中的重要作用,就有可能导致出现各类安全事故,给公司和员工带来经济损失和人身伤害,严重的会危及生命安全,造成终身无法弥补遗憾。 1、工作前应认真检查工作环境,确认为正常(动火操作经安保同意)方可开始工作,施工前穿戴好劳动保护用品,戴好安全帽。高空作业要戴好安全带。敲焊渣、磨砂轮戴好平光眼镜。 2、传动带、明齿轮、砂轮、接近于地面的联轴节、转轴、皮带轮飞轮等危险部分,都要安设防护装置。 3、机器的转动磨擦部分,如果用人工加油,要使用长嘴注油器,难于加油的,应停车注油。(最好设置专职加油员) 4、各种机械设备有造成碾、挤、扎、刮伤等危险部位都要防护装置。 5、机器设备和工具要定期检修,如有损坏,应该立即修理。 6、设备检修时在必要的地方要挂警示牌及电器安全锁,停车检修必须先切断电源方可进行,并在电气开关处挂上“有人作业,不许合闸”的警示牌或在开关上罩上‘警示筒’。

7、检修中各工种协调有序,不能双层作业,2米以上高空作业应系安全带,大风天气禁止高处作业。 8、设备检修完后要做到工完、料净、场地清,安全设施恢复原状。 9、禁止检修正在运转的设备,不能用手或身体接触设备运转部件,禁止检修压力没有排除的设备、容器、管路等。 10、容器内焊接、气割(焊)时,应注意通风,把有害烟尘排出,以防中毒,容器外必须有1个以上监护人员在场。 11、电气线路和设备的绝缘必须良好。裸露的带电导体应该安装于碰不着的场所,否则必须设置安全遮拦和显明的警告标志。 12、电气设备必须设有可熔保险器或者自动开关。 13、电气设备的金属外壳,可能由于绝缘损坏而带电的,必须根据技术条件采取保护性接地或者接零的措施。 14、电钻、电镐等手持电动工具,在使用前必须采取防护性接地或者接零的措施。 15、检修设备时电气设备和线路都要符合规格,并且定时检查,

电气设备维护检修规程简易版

The Daily Operation Mode, It Includes All The Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify Management Process. 编订:XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 电气设备维护检修规程简 易版

电气设备维护检修规程简易版 温馨提示:本操作规程文件应用在日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。文档下载完成后可以直接编辑,请根据自己的需求进行套用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周 期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与 检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备 台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

DCS控制系统维护检修规程

DCS控制系统维护检修规程 1 目的 DCS自动控制系统是由自身的软、硬件以及操作台盘及现场仪表(变送器、测量仪表、电缆及执行机构等)组成的有机整体。避免系统中任何一个环节出现问题导致系统部分功能失效或引发控制系统故障,甚至导致生产停车等事故,维护正常生产。 2 系统组成DCS控制系统由工程师站、操作站、控制站、过程网络组成。 2.1工程师站是为专业工程技术人员设计的,内装有相应的组态平台和系统维护工具。通过系统组态平台生成适合于生产工艺要求的应用系统,具体功能包括:系统生成、数据库结构定义、组态操作、流程图画面组态、报表程序编制等。而使用系统的维护工具软件实面过程控制网络调试、故障诊断、信号调校等。 2.2操作站是由工业PC机、CRT、键盘、鼠标、打印机等组成的人机系统,是操作人员完成过程控制监控管理任务的环境。 2.3控制站是系统中直接与现场打交道的I/O处理单元,完成整个工业过程的实时监控功能,控制站冗余配置。 2.4过程控制网络实现工程师站、操作站、控制站的连接,完成信息、控制命令等传输,网络冗余设计。 3 系统日常维护 3.1日常巡检内容:每天必须进行巡回检查,检查内容包括: 3.1.1向当班工艺人员了解DCS的运行情况;

3.1.2 查看“故障诊断”画面,检查有无故障现象; 3.1.3 检查控制站各卡件指示灯有无异常; 3.1.4 检查控制室温度及空调运行情况(18—24℃); 3.1.5 检查控制站机柜及操作柜散热风扇运行情况。 3.2控制站的定期维护管理及测试: 3.2.1控制室与操作室的维护管理 3.2.2保证控制室及操作室的照明符合要求(安装日光灯进行采光); 3.2.3检查操作室与控制室的温度及湿度和空调的运行情况,并应特别注意控制机柜的卡件等电子设备有无出现水珠或凝露现象; 3.2.4检查有无腐蚀性气体腐蚀设备与过多的粉尘堆积的现象,操作台及控制机柜的风扇滤网应定期拆洗,建议每月更换、拆洗一次;3.2.5 检查操作室、控制室受电磁干扰情况和振动情况。 3.2.2计算机的维护管理 3.2.2.1文明操作,爱护设备,保持清洁,防灰防水; 3.2.2.2不可强制性关闭计算机电源; 3.2.2.3键盘与鼠标操作须用力恰当,轻拿轻放,避免尖锐物刮伤表面; 3.2.2.4 显示器应远离热源,保证显示器通风不被他物挡住; 3.2.2.5在进行计算机信号电缆、通讯电缆连接或拆除时,请确认计算机电源开关处于“关”状态。 3.2.2.6严禁使用非正版的微软公司视窗操作系统软件。 3.2.2.7系统维护人员应谨慎使用外来软盘或光盘,防病毒侵入。

设备安全操作规程及保养

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 设备安全操作规程及保养 Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7308-16 设备安全操作规程及保养 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或 活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、一般安全操作规程 1、本一般安全操作规程使用于公司所有生产设备。 2、只有接受过机器操作培训及安全操作培训并考核合格的人员才能操作机器。 3、非本机台定岗人员未经许可不得操作机器。 4、必须在机器状况良好,所有安全防护罩和防护仪器正常,接地保护良好,并且机器的所有功能正常时,才能使用机器。 5、不得闲置任一安全装置,不得防碍任一安全装置的正常工作。 6、机台操作人员要清楚本机台所有安全防护装置、急停、缓停、的作用。 7、正常情况下的停机操作,不允许用紧急廷臣代替正常停车;不允用打开安全防护装置的方式停车。

8、严禁关闭自动加油装置。 9、当按下紧急停车装置(按钮或拉绳)时,机器立即停止运行,且所有控制装置将不起作用。这些急停装置应定期检查其功能是否完好。 10、开机前应确保机器内没有人,没有人接触机器。 11、机器运行时,禁止将手、脚或身体的任何部位伸进机器内或靠近运行的机器部件。 12、机器运行时操作人员不得离开机器。 13、机器运行时,严禁攀上机器。 14、禁止隔着机器传替工具。严禁在机器上放置工具及其它物品,以免进入机器,造成功能事故。 15、保持机器周围的工作区域和机身干净整洁。地面、平台和机器的内部需定期清洁。油脂、机油以及其它粘滑物等危险品应及时清除,防止人员滑倒。 16、进入机器内操作前,必须锁死急停按钮,必要时须停电并锁死。 17、非专业人员不准随意打开电气接线盒、动力

电气设备检修规程

前言 根据公司标准化工作要求,为适应电站现代化管理和发展的需要,规范公司生产设备检修管理工作,特制定《光伏电站电气设备检修规程》。 本规程的编制是以电站的基础设备和现有的检修水平为前提制定的,鉴于国家光伏产业快速发展,相应的光伏发电技术标准的出台,本规程在执行中可能出一些疏忽或漏洞,这些有待于在今后工作中进一步完善,恳请大家提出宝贵意见。 本规程主要起草人: 编写:窦永亮 初审:平昌斌 审核:井茂良曹建薛超 批准:文庭荣 本规程于2014年01月01日发布。

目录 第一篇逆变器检修工艺规程......................................................................................... - 1 - 一、逆变器的主要构成和功能 (1) 二、维护与检修 (3) 三、在检修及操作过程应该注意的事项 (6) 第二篇变压器检修工艺规程..................................................................................... - 7 - 一、设备系统概述 (7) 二、检修项目及检修工艺 (9) 三、异常运行和事故处理 (12) 第三篇35KV开关检修工艺规程.............................................................................. - 14 - 一、设备概况及参数 (14) 二、检修类别及周期 (14) 三、检修项目 (14) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (15) 五、常见故障及处理方法 (17) 第四篇低压开关检修工艺规程............................................................................... - 18 - 一、设备概况 (18) 二、检修类别及检修周期 (18) 三、检修项目 (18) 四、检修步骤、工艺方法及质量标准 (19) 五、常见故障原因及处理方法 (24) 第五篇无功补偿装置检修工艺规程....................................................................... - 25 - 一、概述 (25) 二、技术参数 (26) 三、功能介绍 (27) 第六篇直流配电装置检修工艺规程....................................................................... - 35 -一、直流配电装置 (35)

电气检修规程直流系统(参考Word)

目录 第一章发电机检修工艺规程 第一节TBB—500—2E Y3型发电机检修工艺规程……… 第二节柴油发电机检修规程 第二章变压器检修规程 第一节油浸变压器检修工艺规程 第二节干式变压器检修工艺规程 第三节整流变检修工艺规程 第三章电动机检修规程 第一节交流电动机(滚动轴承)检修工艺规程 第二节交流电机(滑动轴承)检修工艺规程 第二节直流电机检修工艺规程 第四章高压配电装置检修规程 第一节发电机负荷开关KAT—24—30/30000Y3成套设备检修工艺规程第二节6KVВЭЭ—6型断路器检修工艺规程 第三节 第四节真空断路器检修规 第五节SN10—Ⅰ、Ⅱ型少油开关检修工艺规程 第五章低压配电装置检修规程 第一节0.4KV电源进线开关检修规程 第二节0.4KV负荷开关检修工艺 第三节0.4KV电源盘检修工艺 第四节起重设备电气部分检修工艺规程 第五节电动门检修工艺规程 第六章直流系统检修规程2 第一节蓄电池检修规程2 第二节直流设备检修规程12 第七章电力电缆检修规程 第一节电缆的敷设 第二节电缆头施工盒操作工艺 第三节环氧树脂终端头的安装 第四节6-10V交联电缆热缩型中间接头制作工艺

第八章继电仪表检修工艺规程 第一节元件保护检修规程 第二节励磁系统检修规程 第三节500KV系统保护检修规程 第四节220KV系统保护检修规程 第五节#1联络变保护检修规程 第六节6KV厂用系统保护检修规程 第七节给煤机及空压机控制系统检修规程第八节电测仪表检修规程 第九章高压电器设备试验规程 第一节发电机高压试验规程 第二节负荷开关高压试验规程 第三节变压器及电抗器高压试验规程 第四节交流电动机高压试验规程 第五节避雷器高压试验规程 第六节套管高压试验规程 第七节电流互感器高压试验规程 第八节电压互感器高压试验规程 第九节SF6开关高压试验规程 第十节6KV开关高压试验规程 第十一节电缆高压试验规程 第十二节母线高压试验规程

直流电源技术标准

直流电源技术标准 为了使广大设计工程师和运行人员更好地掌握直流操作电源,我们特编辑一组文章,在本期及下期刊物中陆续登出使大家更好地学习相关标准,了解这一技术的进程。在编辑工作中。引用了《直流电源》杂志的部分文章,该刊主编顾霓鸿先生对我们的编辑工作给予了指导,在此深表感谢! 一.概述 国家电网公司直流电源技术标准(简称企标)是为规范国家电网公司生产设备管理,提高输变电设备的运行水平,在对近5年直流电源设备评估和广泛征求意见的基础上,依据电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及相关蓄电池、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准、国家电网公司电力生产设备评估管理办法、预防直流电源系统事故措施、关于加强电力生产技术监督工作意见等文件编制完成的。企标对直流系统设备的技术条件、订货、监造、出厂验收、现场验收、现场安装、试验方法等提出了具体规定。 电力行业标准DL/T459-一2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》是在电力工业部组织的镉镍直流屏联合设计、微机控制直流电源柜设计之后,由于电力电子产品的更新,直流电源装置技术的迅速发展,对变电站无人值守的需要,1999年由电力行业高压开关设备标准化技术委员会提出并归口,中国电力科学研究院高压开关研究所负责起草编制,于2001年1月实施。直流电源系统主要南充电装置(变流器或整流器)、蓄电池、直流馈电三大部分组成。所以该标准是以蓄电池、电力电子技术、半导体变流器、低压成套开关设备和控制设备、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、电力行业标准为依据,结合电力工业发展需要而制定。电力行业标准规定了直流电源柜的技术要求、试验方法、包装及贮运条件。 国家标准CB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条什及安全要求》是由量度继电器和保护设备标准化技术委员会提出并归口,国家继电器质量监督检验中心负责起草编制。该标准是以蓄电池、继电器、电磁兼容试验、直流系统设计技术规程等国家标准、继电器行业标准为依据而制定。此标准是属于制造类标准,本应由全国低压成套开关设备和控制设备标准化技术委员会(天津)或全国电力电子技术标准化技术委员会(西安)提出并归口,由天津电气传动设计研究所或西安电力电子技术研究所起草。而现即由国家继电器质量监督榆验中心负责起草编制。由于标准制定没有天津电气传动设计研究所、西安电力电子技术研究所、中国电力科学研究院参加,所以造成该标准技术要求低于国家强制性标准及相关专业技术要求。 为宣贯同家电网公司直流电源系统管理规范,因上述因素,对现实施电力行业标准DL/T459—2000《电力系统直流电源柜订货技术条件》及2006年7月将实施国家标准GB/T19826—2005《电力工程直流电源通用技术条件及安全要求》和《国家电网公司直流电源技术标准》(简称企标)的技术要求做相应比较,大致分以下几部分说明。 二.技术要求比较

电气设备维护检修规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71773 电气设备维护检修规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气设备维护检修规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

直流系统检修规程

直流系统检修规程 1 范围 本规程规定了公司白莲崖水电站220V 250Ah直流装置和蓄电池的检修周期、检修项目、质量标准、检修工艺、试验和验收等有关内容。 本规程适用于公司白莲崖水电站220V 250Ah直流装置和蓄电池的大修、小修和日常维护,并通过采用工序卡,推动标准化作业的实施。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB/T 7261-2000 继电器及装置基本试验方法 GB 14285-2006 继电保护和安全自动装置技术规程 DL/T 724-2000 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程 3 术语和定义 下列术语和定义适用于本规程。 3.1  初充电(first charge) 新的蓄电池在交付使用前,为完全达到荷电状态所进行的第一次充电。初充电的工作程序应参照制造厂家说明书进行。 3.2  恒流充电(constant voltage charge) 充电电流在充电电压范围内,维持在恒定值的充电。 3.3  均衡充电(equalizing charge) 为补偿蓄电池在使用过程中产生的电压不均匀现象,使其恢复到规定的范围内而进行的充电。 3.4  恒流限压充电(constant-current limit voltage charge) 先以恒流方式进行充电,当蓄电池组端电压上升到限压值时,充电装置自动转换为恒压充电,至到充电完毕。 3.5  浮充电(floating charge) 在充电装置的直流输出端始终并接着蓄电池和负载,以恒压充电方式工作。正常运行时充电装置在承担经常性负荷的同时向蓄电池补充充电,以补偿蓄电池的自放电,使蓄电池组以满容量的状态处于备用。 3.6  补充充电(supplementary charge) 蓄电池在存放中,由于自放电,容量逐渐减少,甚至于损坏,按厂家说明书,需定期进行的充电。 3.7  恒流放电(constant-current discharge)

设备检维修作业安全操作规程

行业资料:________ 设备检维修作业安全操作规程 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

设备检维修作业安全操作规程 1、上岗前应穿戴好工作服、工作鞋、防护帽等用品,准备好各种工具才能开始检维修作业。 2、严禁在检维修岗位吃零食,进餐前应洗手,做好卫生防护。上班时和上班前,严禁饮酒。 3、检维修时,要首先检查电源是否断开,有专人监护,并在现场挂正在检维修,严禁合闸告示牌,以免发生伤亡事故。 4、在拆卸机器零件时,要井井有条地摆放零件,不可乱丢乱放,以免遗失。 5、清洗各种机器零件时,要严禁打火吸烟,严禁明火作业。严禁用汽油清洗零件或擦拭设备。用过的废油,要倒入规定的容器内,严禁擅自倒入下水道。 6、在机器维修完成后,试机之前,要检查机器各部位的紧固螺钉是否紧固,检查油量是否充足,先用手搬动手轮,确定安装无误时,再开电源试机。 7、维修人员要注意自身及他人的安全,严防因挥动工具、工具脱落、工件或铁屑飞溅而造成人身伤害。多人同时操作时,要注意协调配合。 工作场地要保持清洁,严禁油液污水遍流,以免滑倒伤人。使用工具时,要严格按照安全操作规程正确操作。 第 2 页共 7 页

设备检维修作业安全管理规定 1范围 本标准规定了设备检修作业前的准备、安全教育、安全检查和措施、检修作业中的安全要求及《设备检修安全作业证》的管理。 本标准适用于化工企业生产区域的设备大、中修与抢修作业。 2定义 本标准采用下列定义: 设备:化工生产区域内的各类塔、球、釜、槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以及地下室、阴井、地坑、下水道或其他封闭场所。 3检修前的准备 3.1设备检修作业开始前应办理《设备检修作业许可证》。 3.2根据设备检修项目要求,应制定设备检修方案,落实检修人员、检修组织、安全措施。 3.3检修项目负责人应按检修方案的要求,组织检修作业人员到检修现场,交待清楚检修项目、任务、检修方案,并落实检修安全措施。 3.4检修项目负责人应对检修安全工作负全面责任,并指定专人负责整个检修作业过程的安全工作。 3.5设备检修如需高处作业、动火、动土、断路、吊装、抽堵盲板、进入设备内作业等,应按相关规定办理相应的作业许可证。 3.6设备的清洗、置换、交出,由设备所在单位负责,设备清洗、置换后应有分析报告,检修项目负责人应会同设备技术人员、工艺技术人员检查并确认设备、工艺处理及盲板抽堵等符合检修安全要求。 4检修前的安全教育 第 3 页共 7 页

电气设备运行、维护、检修规程完整版本

电气设备运行维护、检修规程 前言 本规程是根据GB/T1.1——2000标准化工作导则第1单元标准的起草与表述规则第1部分标准编写的基本规定,为满足现场实际需要对后英集团动力《电气设备运行维护、检修规程》(2006.11.1版本)进行修改的。 本规程以国家及行业的法规和技术标准并结合动力所设置的供配电、制氧、燃气、给排水及压缩空气、发电等的电气设备的工艺状况、设备情况,本着安全第一,预防为主的方针,对各专业电气设备在规范设备设置,检修施工,运行操作上的技术要求提出了规定,以适应和加强后英集团动力内部管理和生产经营的需要。本规程编写和修改时,还结合《中华人民共和国电力法》对动力厂在电气设备运行维护、检修上提出了一些规定,以加强动力厂电气设备运行维护、检修的管理。 本规程从2007年3月1日起颁布 本规程从2007年4月1日起实施 本规程从实施之日起,原2006年11月1日颁布的后集团动力《电气设备运行维护、检修规程》同时宣布废止。 本规程由后英集团提出。 本规程由后英集团机动部归口。 本规程由后英集团动力设备室起草。 本规程主要起草人: 本规程审核人: 本规程批准人 目次

1、范围 (3) 2、引用标准 (3) 3、变压器 (3) 3.1、变压器运行中的检查项目及要求 (3) 3.2、变压器常见故障分析及处理 (5) 3.3、变压器的并列运行 (7) 3.4、变压器的检修项目及要求 (7) 4、变电所 (10) 4.1、高压柜的维护和检修项目 (10) 4.2、断路器运行和维护 (10) 4.3、隔离开关的运行与维护 (11) 4.4、电流互感器的运行与维护 (12) 4.5、电压互感器的运行与维护 (14) 4.6、无功补偿装置的远行与维护 (16) 4.7、继电保护及二次回路的运行与维护 (17) 4.8、直流电池屏的运行与维护 (21) 5、电动机 (22) 5.1、电动机启动前的检查 (22) 5.2、电动机运行中的监视和检查 (23) 5.3、电动机事故停机 (24) 5.4、电动机的常见故障及处理 (25) 5.5、电动机的维修及要求 (27) 6、电缆 (28) 6.1、电缆的运行与维护 (28) 6.2、电缆的外部检查 (29) 7、配电室及低压设备 (29) 7.1、运行与维护 (29) 7.2、事故处理 (30) 7.3、其他要求 (30) 电气设备运行维护、检修规程

直流系统检修规章

华电云南发电有限公司安宁风电分公司 企业标准 Q/HDAN 直流系统检修规程

一. 前言 风电场升压站直流操作系统DF0210A系统,规定了DF0210A系统正常监控的内容、操作方法及事故维修处理的方法。 二.下列人员应熟悉本掌握规程中要求 1、运检部主任、副主任、专责工程师 2、本单位全体运检人员 4、有关部门及相关专业人员 二.引用标准 下列标准包含的条文,通过在本标准引用成为本规程的条文 GB156-1993 标准电压 GB 2681-1981 电工成套装置中的导线颜色 GB 2682-1981 电工成套装置中的指示灯和按钮颜色 GB2900.11-1988 蓄电池名词术语 GB4208-1993 外壳防护等级 GB/T 4365-1995 电磁兼容术语 GB9368-1988 镉镍碱性蓄电池 GB/T 13384-1992 机电产品包装通用技术条件 GB16821/T-1997 通讯用电源设备通用试验方法 GB17478-1998 低压直流电源设备的特性及安全要求 GB/T 17626.12-1998 电磁兼容试验和测量技术振荡波抗扰

度试验 GB/T 17626.2-1998 电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验 DL/T 637-1997 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 5044-1995 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定DL/T 459-92 镉镍蓄电池直流屏(柜)定货技术条件 JB5777.3-1991 电力系统二次回路用控制及继电保护屏 (柜、台)基本试验方法 JB/T 8456-1996 低压直流成套开关设备 SD126-1984 电力系统谐波管理暂行规定 YD/731-1994 通信用高频开关整流器 目录 第一章DF0210A系统概述 1.1 DF0210A系统组成 DF0210A 1#充电屏DF0210A 2#充电屏 DF0210A 1#电池屏DF0210A 2#电池屏 DF0210A 馈电屏共5面柜体。 1.1.1电池屏 1# /2#电池屏共有104节理士2V/200AH蓄电池,在两面电池屏内分三层摆放。

设备检修安全操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A22136 设备检修安全操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

设备检修安全操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1.目的 为保证设备检修过程的安全,避免发生意外事故,特制订本制度。 2.适用范围 本制度适用于公司所属各车间设备、设施检修的安全管理。 3.职责与分工 3.1、设备部负责监督本制度的执行。 3.2、各生产车间。在日常检修工作中贯彻执行本制度。 4.内容与要求

编制检修计划时应包括检修安全措施,检修作业前必须进行危险源识别,办理检修作业票。具有二人以上参与的检修项目,必须指定一人负责安全。 4.1、通用安全检修规程 4.1.1、检修人员应熟悉工作中可能碰到的酸、碱和易燃、易爆、有毒物质的性质,避免发生灼伤、燃烧、爆炸和中毒事故。检修前应办理相关检修票证。 4.1.2、检修人员应知道消防沙池、救生水池、防毒面具、消防栓、灭火器、沐浴间的位置,并能正确的使用。 4.1.3、检修人员在维修基础设施期间,应随时清理地上的油污,以免使人滑倒跌伤,并对维修中产生的含油棉纱等废弃物进行收集,至检修结束后按《固体废弃物管理办法》进行处理。

电气设备维护协议模版

****厂电气设备维护检修协议模版 委托方(甲方):*** 服务方(乙方):******公司 经双方协商,*****公司(以下简称甲方)委托**********公司(以下简称乙方)维护***厂的配电室设备和装置现场电气设备。协议内容如下: 一、职责划分 1.甲方负责装置配电设备的正常使用和现场电气设备可靠使用,确保运行设备不超负荷运行,从而延长设备运行周期。 2.甲方对乙方在***厂的配电设备的正常操作运行和现场电气设备维护工作有生产指挥权。 3.甲方负责对电气设备日常的管理、协调处理检维修中与生产相关的事宜,积极配合乙方做好维护工作。 4.甲乙双方领导应就较重要工作进行及时沟通。 5.甲方应尽量提供正常维护所需的必要资料、图纸等,且资料、图纸是最新及正在使用的。 6.乙方应严格遵守甲方现行的各种规章制度。 7.乙方在工作范围内应严格服从***厂职能部门的工作安排,切实为生产装置保驾护航。 8.乙方负责所有电气设备正常维护和检修。 9.乙方应确保所维护的电气设备的完好率达到天利高新规定的要求,且不低于中石油装置的维护要求。 10.乙方应配合甲方做好贯标认证工作,根据甲方的进度要求按时完成相应的工作。

11.由乙方派人维护***厂的电气设备,并保证24小时可以随时找到乙方维护人员;值班人员必须能独立顶岗,能够处理一般性故障。 12.乙方维护人员必须每日1次进行巡检,并做好巡检记录。 13.乙方应做到主要设备抢修不过夜,一般问题不过天,特殊情况协商解决。甲方需要乙方进行抢修时,乙方在接到通知后30分钟内赶到现场并开始工作。乙方确保所维护设备的安全平稳长周期运行。 14.乙方负责建立电气设备档案,整理积累和保管各种基础资料,报甲方处备案,维护所需的各种资料说明书,甲方应尽量提供,如不能提供,应由双方协商解决(如不能及时提供,电气设备档案可空缺不填)。 15.维护中所需要的常规工具由乙方自行解决,随机带来的专用设备应由甲方提供。 16.乙方应根据甲方生产运行情况,合理安排检修,对到检修周期,或发现有明显缺陷影响安全生产的,但因装置长期运行没有检修机会而且必须检修的的电气设备,甲方应为乙方提供检修条件,乙方应在最短时间内完成检修,如因甲方不能停机造成的损失由甲方承担,但排除以下情况:A:对二个月内即将到维修周期的主要电气设备,如遇装置停机机会,应提前安排检修而乙方未检修的。 B:对已检修的电气设备运行不超过其检修周期的。 二、双方权利: 1.甲方有现场指挥作业的权利,乙方应积极予以配合。 2.甲方对电气设备维护质量有检查评定的权利,甲方可不定期对乙方维护人员进行测评,对连续测评最后一名人员可要求乙方更换人员。 3.未经甲方安排的电气技措项目施工,甲方有权不予结算。 4.甲方负责提供安全的作业环境,并办理有关手续(如火票)。

DL/T774- 2004火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

目次 前言 1范围 2规范性引用文件 3术语和定义 4计算机控制系统 4.1基本检修项目及质量要求 4.2试验项目与技术标准 4.3计算机控制系统运行维护 5检测仪表及装置 5.1基本检修与校准 5.2通用检测仪表检修与校准 5.3温度检测仪表检修与校准 5.4压力测量仪表检修与校准 5.5液位测量仪表检修与校准 5.6流量测量仪表检修与校准 5.7分析仪表检修与校准 5.8机械量仪表检修与校准 5.9特殊仪表及装置检修与校准 5.10称重仪表检修与校准 6过程控制仪表及设备 6.1控制器单元检修与校准 6.2计算单元检修与校准 6.3操作和执行单元检修与校准 7共用系统、电气线路与测量管路 7.1共用系统检修与试验 7.2取源部件检修 7.3机柜、电气线路、测量管路检修与试验 8数据采集系统 8.1基本检修项目与质量要求 8.2校准项目与技术标准 8.3运行维护 9模拟量控制系统 9.1基本检修项目及要求 9.2给水控制系统 9.3汽温控制系统 9.4燃烧控制系统 9.5辅助设备控制系统 9.6机炉协调控制系统 10炉膛安全监控系统 10.1基本检修项目与质量要求 10.2系统试验项目与要求 10.3检修验收与运行维护 11热工信号与热工保护系统 11.1系统检查、测试及一般要求 11.2系统试验项目与要求 11.3运行维护 12顺序控制系统 12.1基本检修项目及要求 12.2热力系统试验项目与要求 12.3发电机变压器组和厂用电系统试验项目与要求

12.4运行维护 13汽机数字电液控制系统 13.1基本检修项目与质量要求 13.2系统投运前的试验项目及质量要求 13.3系统各功能投运过程及质量要求 13.4系统的动态特性试验与质量指标 13.5DEH系统运行维护 14汽动给水泵控制系统 14.1基本检修项目与质量要求 14.2系统投运前的试验项目及质量要求 14.3系统功能投运过程试验与质量要求 14.4系统动态特性试验与质量指标 14.5汽动给水泵控制系统运行维护 15高低压旁路控制系统 15.1基本检修项目和质量要求 15.2试验项目与技术要求 15.3系统运行维护 16热工技术管理 16.1热工自动化系统检修运行管理 16.2计算机控制系统软件、硬件管理 16.3技术规程、制度与技术档案管理 16.4热工指标考核、统计指标 16.5备品备件的保存与管理 附录A(规范性附录)热工设备检修项目管理 附录B(规范性附录)考核项目、误差定义与计算、名词解释附录C(资料性附录)抗共模差模干扰能力测试 附录D(资料性附录)热工技术管理表格

中国联通-48V直流供电系统技术规范V1.0(1230)

中国联通通信机房配套设备技术规范第五分册 -48V直流供电系统技术规范V1.0 China Unicom Telcom Station Ancillary Equipments Technical Specifications Part 5: -48V DC Power Supply System Technical Specification(V1.0) 中国联通公司发布

目次 目次.............................................................................. I 前言............................................................................. II -48V直流供电系统技术规范v1.0. (1) 1 适用范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 名词解释 (1) 4 总则 (2) 5 环境要求 (2) 5.1 -48V高频开关电源设备 (2) 5.2蓄电池组温度范围要求 (2) 5.3机房洁净度要求 (3) 5.4设备使用地点 (3) 6 系统组成 (3) 7 设备配置 (4) 7.1设备配置原则 (4) 7.2高频整流模块的配置 (4) 7.3直流配电设备的配置 (4) 7.4各级开关选择及配置 (5) 8 -48V直流设备主要技术要求 (5) 8.1交流输入 (5) 8.2直流输出 (5) 8.3整流模块 (6) 8.4蓄电池管理功能 (7) 8.5系统总体技术要求 (8) 8.6保护功能 (8) 8.7系统电磁兼容性 (9) 8.8系统可靠性 (10) 9 导线的选择和布放 (10) 9.1导线的选择 (10) 9.2导线的布放 (11) 10 监控系统要求 (11) 11 接地与安全要求 (11) 11.1接地要求 (11) 11.2安全要求 (11)

设备维修操作规程

设备维修操作规程

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期: ?

设备维修安全操作规程 基本规定 1、所有作业人员,必须熟练掌握本岗位和所操作机械设备的安全操作规程, 熟悉相关行业规定的工程施工,安全技术规程,遵章守纪,服从指挥,规范作业; 2、施工中采用新技术、新工艺、新材料或新设备时,必须制定相应的安全技术措施并对有关人员进行培训; 3、设备必须进行定期检验检测,任何情况下必须保证安全设施和附件的齐全、灵敏、可靠 4、维修时掌握和检查所使用工具、设备的性能,确认是否完好,方可使用 5、高压配电房和各配电设施应做到“四防一通”(,(防火、防雨雪、防汛、防小动物侵入及保持良好通风) 6、认真贯彻“维护为主,维修为辅”的原则,每台设备落实到岗,责任到 人。 7、加强岗位培训,操作人员要做到四懂、四会。 四懂:懂结构、懂原理、懂性能、懂用途。 四会:会使用、会维修、会保养、会排除故障。 电气工作安全 1.线路巡视不论线路是否停电,均应视为有电设备;事故巡线,即使明知该线路已停电,亦认为线路随时有恢复送电的可能;?2.倒闸操作应填写倒闸操作票.倒闸操作人员应根据值班员的操作命令(口头或电话)填写倒闸操作票.操作命令应清楚明确,操作人员应将命令内容向值班员复诵,核对无误后,方可操作.事故处理可根据值班员的命令进行操作,可不填写操作票; 3.倒闸操作下令前,应按操作票顺序与模拟图板核对相符.操作前后都应检查核对现场设备名称,编号和开关刀闸断合位置.操作时应先拉开刀闸隔离开关后拉开高压跌落保险,先拉开负荷侧刀闸,送电时操作顺序相反; 4.操作中发生疑问时,不准擅自更改操作票,必须向值班调度员或领导报告,弄清楚后再进行操作;?5.倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,应带绝缘手套; 6.如发生严重危及人身安全情况时,可不等命令即行拉开电源开关,但事后应立即报告领导;? 7.使用钳形电流表时,应注意安全距离,防止短路,必要时应将临近导线用绝缘板隔离;

电气设备维护检修规程正式版

Guide operators to deal with the process of things, and require them to be familiar with the details of safety technology and be able to complete things after special training.电气设备维护检修规程正 式版

电气设备维护检修规程正式版 下载提示:此操作规程资料适用于指导操作人员处理某件事情的流程和主要的行动方向,并要求参加施工的人员,熟知本工种的安全技术细节和经过专门训练,合格的情况下完成列表中的每个操作事项。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、变压器维护、检修规程 1、概述 1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容 本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围 本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次

1.3.2大修:五至十年一次 1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。 1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督 2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。 2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。 2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在

直流系统维护检修规程

直流系统维护检修规程1设备规范 1.主要技术规范

2蓄电池的检修与维护 2.1蓄电池的充电 2.1.1初充电 1初充电前的准备:检查电池零部件是否齐全、完整,电池间连接是否正确、牢固,拧下电池顶部的防酸栓检查。 2配制电解液:电解液是由浓硫酸与纯净水配制而成,其质量的好坏对电池性能和使用寿命影响很大,所以,必须符合国家标准GB4554-84的蓄电池专用硫酸,浓硫酸与水的体积比是1:3.84,质量比约为1:2.09。配制时,应先将浓硫酸缓缓注入水中,并将耐酸棒不断充分搅拌均匀,千万不可将水加入浓硫酸内,以免溶液沸腾贱出伤人,配制电解液的容器必须是耐酸的容器。 3将配制好的电解液(温度不(17)超过35℃)注入电池内,液面高度控制在最高、最低液面线中间位置,注液后静置6~12h,待电解液温度冷却到30℃以下方可进行初充电,充电前需拧下防酸栓。 4用直流充电设备对电池进行充电,若用恒流法进行充电,充电设备的输出电压应比电池组的额定电压高40%,若用恒压法充电,充电设备的输出电压应比电池组的额定电压高20%以上,充电时电池组的正极接电源的正极,负极接电源的负极,绝对不可接反,以免损坏电池。 5初充电的方法和步骤 初充电有以下两种方法,可任选一种: (1)恒流法:用0.05C10A的电流充电充足为此,时间约为60h(C10:代表电池的 10h率额定容量。A:为安时) (2)低压恒压充电法:先用0.1C10A的电流充电,至单体电池端电压达2.35V,然后以

2.35V ±0.02V 的恒电压充电充足为此,时间约为100h。充电期间,电解液温度应控 制在15-40℃范围内,最高不得超过45℃,一旦超过应减小充电电流,采取降温措施(风冷、水冷)如果没有上述条件,可短时间中断充电,待电解液温度降到规定范围内再 进行。如果中断充电时间较长,充电时间应适当延长。 初充电期间每隔一小时记录一次充电电流及电池组的总电压,充电结束时,测量单体电池的电压,电解液密度及温度。 6初充电结束前,电解液密度应调到1.24±0.01(20℃),液面调到最高液面线。 7充足电的标志 (1)采用恒流充电时,充电末期电池的电压及电解液密度连续2小时以上保持稳定不 变,并且电解液内部产生强烈气泡。 (2)采用低压恒压法充电时,充电末期电解液密度连续3小时保持稳定不变,且充电电 流为0.002-0.01C10A之间,并连续长时间保持不变。 2.1.2 普通充电 经过初充电的电池放电后应立即进行补充电,即普通充电,以保证电池的电气性不受损害并延长使用寿命。 普通充电的方法有两种,可任选一种。 1恒流法 以0.05C10A的电流充电至充足为止。 C10代表电池10h额定容量。 2低压恒压充电法 先用0.1-0.2C10A的电流充电至电池的端电压达2.35V,时间约8-10小时,再以 2.35±0.02V的恒压充电至充足为止,总共时间约20-24小时。充电期间,电解液温度 应控制在15-40℃范围内,最高不超过45℃,一旦超过应减小充电电流。或短时间中断充电,待电解液温度降到规定范围内再充电。如果中断充电时间较长,充电时间应适当延长。普通充电结束前,电解液调整到1.24±0.01(20℃),液面调整到最高液面线。 2.1.3均衡充电 1均衡充电的目的:在于使全列电池的电解液密度.电压均衡一致,从而增加电池的容量,延长使用寿命。均衡充电用于电解液密度.电压出现较大偏差时,电池经常过放电,经常充电不足或出现异常现象如极板硫酸盐化时。对于过放电的电池,过放电后应立即进行均衡充电。 2均衡充电的方法: 间隙充电法。电池普通充足电后,间隙1小时,然后以0.03C10A的电流充足2小时,再间隙1小时,再0.03C10A的电流充电2小时,如此反复3-4次,直至一接上电源就可立即读到上次测得的电压值,且电解液密度不再升高。 3下列情况应进行均衡充电 (1)由于某种原因,浮充电机退出运行,蓄电池组担负过直流负荷时。 (2)由于某种原因,蓄电池组以较大电流过放电时。 (3)放电后未能及时进行充电时。 (4)发现有部分电池的电压.比重下降,同全组电池产生交大差别时。 (5)已经延长了定期充放电试验周期,在定期充放电之前时 (6)极板盐酸化时。 均衡充电结束前,电解液密度应调整1.24±0.01(20℃),液面调至最高液面线。 2.2 蓄电池的维护

相关文档
相关文档 最新文档