轴心受力构件习题及答案

一、选择题

的构件,在拉力N作用下的强度计算公1. 一根截面面积为A,净截面面积为A

n

式为______。

2. 轴心受拉构件按强度极限状态是______。

净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度

毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度

净截面的平均应力达到钢材的屈服强度

毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度

3. 实腹式轴心受拉构件计算的容有______。

强度强度和整体稳定性强度、局部稳定和整体

稳定强度、刚度(长细比)

4. 轴心受力构件的强度计算,一般采用轴力除以净截面面积,这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的?

摩擦型高强度螺栓连接承压型高强度螺栓连

接普通螺栓连接铆钉连接

5. 工字型组合截面轴压杆局部稳定验算时,翼缘与腹板宽厚比限值是根据

______导出的。

6. 图示单轴对称的理想轴心压杆,弹性失稳形式可能为______。

X轴弯曲及扭转失稳Y轴弯曲及扭转失稳

扭转失稳绕Y轴弯曲失稳

7. 用Q235号钢和16锰钢分别建造一轴心受压柱,其长细比相同,在弹性围屈曲时,前者的临界力______后者的临界力。

大于小于等于或接近无法

比较

8. 轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比,是因为______。

格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件

考虑强度降低的影响

考虑剪切变形的影响

考虑单支失稳对构件承载力的影响

9. 为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了______。

改变板件的宽厚比增大截面面积改变截面上

的应力分布状态增加截面的惯性矩

10. 轴心压杆构件采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算______。

完全相同

仅稳定系数取值不同

仅面积取值不同

完全不同

11. 工字型截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时,______。

可在计算时仅考虑腹板两边缘各的部分截面参加承受荷载

必须加厚腹板

必须设置纵向加劲肋

必须设置横向加劲肋

12.实腹式轴压杆绕x,y轴的长细比分别为λx、λy,对应的稳定的系数分别为

f x、f y,若λx=λy,则______。

f x>f y f x=f y f x

13. 纵向均匀受压四边简支矩形薄板的稳定系数为。当a=3600mm,b=1500mm 时,k min=______。

4.000

5.138 4.134 4.203

14. 轴心压杆的f-λ关系曲线如图所示两个区组成, I区为中小长细比部分,II区为大长细比部分。改变钢材的种类来提高钢材的强度,______。

可提高两区的整体稳定承载力

不能提高两区的整体稳定承载力

只能提高II区的整体稳定承载力

只能提高I区的整体稳定承载力

15. 在下列因素中,______对压杆的弹性屈曲承载力影响不大。

压杆的残余应力分布构件的初始几何形状偏

差材料的屈服点变化荷载的偏心大小

正确答案 CCDAB BCCAB ADADC

二、计算题

1.验算由2L75×5(面积为7.41×2cm2)组成的水平放置的轴心拉杆。轴心拉力的设计值为270KN,只承受静力作用,计算长度为3m。杆端有一排直径为20mm的螺栓孔,图示。钢材为Q235钢。计算时忽略连接偏心和杆件自重的影响。[λ]=250。

i x=2.32cm,i y=3.29cm,单肢最小回转半径i1=1.50cm

2.一钢柱长6 m,两端铰接,承受轴心压力设计值5000kN。柱子截面由[40 a 和钢板组成,钢材均为Q235,每隔15 cm用螺栓连接,螺栓孔径为20 mm。

=75.05 cm2,I x1=17577.9 cm4,I y1=592 cm4,翼缘宽度已知[40 a的截面积A

1

为100, 钢材强度设计值 f =215N/mm2,图示,螺栓连接已经验算。

要求综合考虑柱子的强度、整体稳定和局部稳定,讨论该柱是否可用?

3.一工字形截面轴心受压柱如图所示,l0x=l = 9m,l0y=3m , 在跨中截面每个翼缘和腹板上各有两个对称布置的d = 24mm的孔,钢材用Q235AF, f =215N/mm2,翼缘为焰切边。试求其最大承载能力N。局部稳定已保证,不必验算。

4.如图所示普通热轧工字型钢轴心压杆,采用Q235F, f =215N/mm2。

问:(1)此压杆是否满足要求?

(2)此压杆设计是否合理?为什么?

(3)当不改变截面及两端支承条件时,欲提高此杆承载力,比较合理的措施是什么?

轴心受力构件计算题答案

1.解:Q235钢,f =215N/mm2

(1) 净截面强度计算:

(2)

据上述计算该拉杆强度、刚度均满足要求。

2.解:

(1)强度验算

(2)整体稳定性

(3)局部稳定

槽钢腹板、翼缘局部稳定不必验算。钢板局部稳定为:

中间部分

悬挑部分

所以,翼缘板中间部分局部稳定不能满足。

3.解:

截面几何特性:

按强度条件确定的承载力:

按稳定条件确定的承载力:

因x轴为弱轴,且,因而对y轴的稳定承载力小于对x轴的稳定承载力,由查表得所以

所以此柱的最大承载力为2160kN。

4.解:

l0y=2600mm,N=300kN,截面无削弱,其承载力取决于整体稳定。

如图l

0x=

基本计算轴心受力构件的强度和刚度计算

轴心受力构件的强度和刚度计算 1.轴心受力构件的强度计算 轴心受力构件的强度是以截面的平均应力达到钢材的屈服应力为承载力极限状态。轴心受力构件的强度计算公式为 f A N n ≤= σ (4-1) 式中: N ——构件的轴心拉力或压力设计值; n A ——构件的净截面面积; f ——钢材的抗拉强度设计值。 对于采用高强度螺栓摩擦型连接的构件,验算净截面强度时一部分剪力已由孔前接触面传递。因此,验算最外列螺栓处危险截面的强度时,应按下式计算: f A N n ≤= ' σ (4-2) 'N =)5 .01(1 n n N - (4-3) 式中: n ——连接一侧的高强度螺栓总数; 1n ——计算截面(最外列螺栓处)上的高强度螺栓数; ——孔前传力系数。 采用高强度螺栓摩擦型连接的拉杆,除按式(4-2)验算净截面强度外,还应按下式验算毛截面强度 f A N ≤= σ (4-4) 式中: A ——构件的毛截面面积。 2.轴心受力构件的刚度计算 为满足结构的正常使用要求,轴心受力构件应具有一定的刚度,以保证构件不会在运输和安装过程中产生弯曲或过大的变形,以及使用期间因自重产生明显下挠,还有在动力荷载作用下发生较大的振动。 轴心受力构件的刚度是以限制其长细比来保证的,即

][λλ≤ (4-5) 式中: λ——构件的最大长细比; [λ]——构件的容许长细比。 3. 轴心受压构件的整体稳定计算 《规范》对轴心受压构件的整体稳定计算采用下列形式: f A N ≤? (4-25) 式中:?——轴心受压构件的整体稳定系数,y cr f σ?= 。 整体稳定系数?值应根据构件的截面分类和构件的长细比查表得到。 构件长细比λ应按照下列规定确定: (1)截面为双轴对称或极对称的构件 ? ?? ==y y y x x x i l i l //00λλ (4-26) 式中:x l 0,y l 0——构件对主轴x 和y 的计算长度; x i ,y i ——构件截面对主轴x 和y 的回转半径。 双轴对称十字形截面构件,x λ或y λ取值不得小于t (其中b/t 为悬伸板件宽厚比)。 (2)截面为单轴对称的构件 以上讨论柱的整定稳定临界力时,假定构件失稳时只发生弯曲而没有扭转,即所谓弯曲屈曲。对于单轴对称截面,绕对称轴失稳时,在弯曲的同时总伴随着扭转,即形成弯扭屈曲。在相同情况下,弯扭失稳比弯曲失稳的临界应力要低。因此,对双板T 形和槽形等单轴对称截面进行弯扭分析后,认为绕对称轴(设为y 轴)的稳定应取计及扭转效应的下列换算长细比代替y λ [] 2 /122202022222)/1(4)()(2 1 z y z y z y yz i e λ λλλλλλ--+++= )/7.25//(2 202ωωλl I I A i t z +=

第三章轴心受力构件承载力问答题参考答案

第三章轴心受力构件承载力 问答题参考答案 1.简述结构工程中轴心受力构件应用在什么地方? 答:当纵向外力N的作用线与构件截面的形心线重合时,称为轴心受力构件。房屋工程和一般构筑物中,桁架中的受拉腹杆和下弦杆以及圆形储水池的池壁,近似地按轴心受拉构件来设计,以恒载为主的多层建筑的内柱以及屋架的受压腹杆等构件,可近似地按轴心受压构件来设计。在桥梁工程内中桁架桥中的某些受压腹杆可以按轴心受压构件设计;桁架拱桥的拉杆、桁架桥梁的拉杆和系杆拱桥的系杆等按轴心受拉构件设计。 2.轴心受压构件设计时,如果用高强度钢筋,其设计强度应如何取值? 答:纵向受力钢筋一般采用HRB400级、HRB335级和RRB400级,不宜采用高强度钢筋,因为与混凝土共同受压时,不能充分发挥其高强度的作用。混凝土破坏时的压应变0.002,此时相应的纵筋应力值бs’=E sεs’=200×103×0.002=400 N/mm2;对于HRB400级、HRB335级、HPB235级和RRB400级热扎钢筋已达到屈服强度,对于Ⅳ级和热处理钢筋在计算f y’ 值时只能取400 N/mm2。 3.轴心受压构件设计时,纵向受力钢筋和箍筋的作用分别是什么? 答:纵筋的作用:①与混凝土共同承受压力,提高构件与截面受压承载力;②提高构件的变形能力,改善受压破坏的脆性;③承受可能产生的偏心弯矩、混凝土收缩及温度变化引起的拉应力;④减少混凝土的徐变变形。横向箍筋的作用:①防止纵向钢筋受力后压屈和固定纵向钢筋位置;②改善构件破坏的脆性;③当采用密排箍筋时还能约束核芯内混凝土,提高其极限变形值。 4.受压构件设计时,《规范》规定最小配筋率和最大配筋率的意义是什么? 答:《规范》规定受压构件最小配筋率的目的是改善其脆性特征,避免混凝土突然压溃,能够承受收缩和温度引起的拉应力,并使受压构件具有必要的刚度和抗偶然偏心作用的能力。考虑到材料对混凝土破坏行为的影响,《规范》规定受压构件最大配筋率的目的为了防止混凝土徐变引起应力重分布产生拉应力和防止施工时钢筋过于拥挤。 5.简述轴心受压构件的受力过程和破坏过程? 答:第Ⅰ阶段——加载到钢筋屈服前0<ε≤εy 此阶段钢筋和混凝土共同工作,应力与应变大致成正比。在相同的荷载增量下,钢筋的压应力比混凝土的压应力增加得快而先进入屈服阶段。 第Ⅱ阶段——钢筋屈服到混凝土压应力达到应力峰值εy<ε≤ε0 钢筋进入屈服,对于有明显屈服台阶的钢筋,其应力保持屈服强度不变,而构件的应变值不断增加,混凝土的应力也随应变的增加而继续增长。《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)取最大压应变为0.002。 第Ⅲ阶段——混凝土应力达到峰值到混凝土应变达到极限压应变,构件产生破坏ε0<ε≤εcu 当构件压应变超过混凝土压应力达到峰值所对应的应变值ε0时,受力过程进入了第Ⅲ阶段,此时施加于构件的外荷载不再增加,而构件的压缩变形继续增加,一直到变形达到混凝土极限压应变,这时轴心受压构件出现的纵向裂缝继续发展,箍筋间的纵筋发生压屈向外

轴心受力构件(五)

第四章轴心受力构件 一、轴心受力构件的特点和截面形式 轴心受力构件包括轴心受压杆和轴心受拉杆。轴心受力构件广泛应用于各种钢结构之中,如网架与桁架的杆件、钢塔的主体结构构件、双跨轻钢厂房的铰接中柱、带支撑体系的钢平台柱等等。 实际上,纯粹的轴心受力构件是很少的,大部分轴心受力构件在不同程度上也受偏心力的作用,如网架弦杆受自重作用、塔架杆件受局部风力作用等。但只要这些偏心力作用非常小(一般认为偏心力作用产生的应力仅占总体应力的3%以下。)就可以将其作为轴心受力构件。 轴心受力的构件可采用图中的各种形式。 其中 a)类为单个型钢实腹型截面,一般用于受力较小的杆件。其中圆钢回转半径最小,多用作拉杆,作压杆时用于格构式压杆的弦杆。钢管的回转半径较大、对称性好、材料利用率高,拉、压均可。大口径钢管一般用作压杆。型钢的回转半径存在各向异性,作压杆时有强轴和弱轴之分,材料利用率不高,但连接较为方便,单价低。 b) 类为多型钢实腹型截面,改善了单型钢截面的稳定各向异性特征,受力较好,连接也较方便。 c) 类为格构式截面,其回转半径大且各向均匀,用于较长、受力较大的轴心受力构件,特别是压杆。但其制作复杂,辅助材料用量多。 二、轴心受拉杆件 轴心受拉杆件应满足强度和刚度要求。并从经济出发,选择适当的截面形式,处理好构造与连接。 1、强度计算 轴心拉杆的强度计算公式为:

(6-1) 式中: N——轴心拉力; A n——拉杆的净截面面积; f ——钢材抗拉强度设计值。 当轴心拉杆与其它构件采用螺栓或高强螺栓连接时,连接处的净截面强度计算如连接这一章所述。 公式(6-1)适用于截面上应力均匀分布的拉杆。当拉杆的截面有局部削弱时,截面上的应力分布就不均匀,在孔边或削弱处边缘就会出现应力集中。但当应力集中部分进入塑性后,内部的应力重分布会使最终拉应力分布趋于均匀。因而须保证两点:(1)选用的钢材要达到规定的塑性(延伸率)。(2)截面开孔和消弱应有圆滑和缓的过渡,改变截面、厚度时坡度不得大于1:4。 2、刚度计算 为了避免拉杆在使用条件下出现刚度不足、横向振动以造成过大的附加应力,拉杆设计时应保证具有一定的刚度。普通拉杆的刚度按下式用长细比来控制。 (6-2)式中: ——拉杆按各方向计算得的最大长细比; l0 ——计算拉杆长细比时的计算长度; i ——截面的回转半径(与 l0 相对应);

4.2 轴心受压构件承载力计算

轴心受压构件承载力计算 按照箍筋配置方式不同,钢筋混凝土轴心受压柱可分为两种:一种是配置纵向钢筋和普通箍筋的柱(图4.2.1a),称为普通箍筋 柱;一种是配置纵向钢筋和螺旋筋(图)或 焊接环筋(图4.2.1c)的柱,称为螺旋箍筋柱或 间接箍筋柱。 需要指出的是,在实际工程结构中,几 乎不存在真正的轴心受压构件。通常由于荷 载作用位置偏差、配筋不对称以及施工误差 等原因,总是或多或少存在初始偏心距。但 当这种偏心距很小时,如只承受节点荷载屋 架的受压弦杆和腹杆、以恒荷载为主的等跨 多层框架房屋的内柱等,为计算方便,可近 似按轴心受压构件计算。此外,偏心受压构件垂直于弯矩作用平面的承载力验算也按轴心受压构件计算。 一、轴心受压构件的破坏特征 按照长细比的大小,轴心受压柱可分为短柱和长柱两类。对方形和矩形柱,当≤8时属于短柱,否则为长柱。其中为柱的计算长度,为矩形截面的短边尺寸。 1.轴心受压短柱的破坏特征 配有普通箍筋的矩形截面短柱,在轴向压力N作用下整个截面的应变基本上是均匀分布的。N较小时,构件的压缩变形主要为弹性变形。随着荷载的增大,构件变形迅速增大。与此同时,混凝土塑性变形增加,弹性模量降低,应力增长逐渐变慢,而钢筋应力的增加则越来越快。对配置HPB235、HRB335、HRB400、RRB400级热轧钢筋的构件,钢筋将先达到其屈服强度,此后增加的荷载全部由混凝土来承受。在临近

破坏时,柱子表面出现纵向裂缝,混凝土保护层开始剥落,最后,箍筋之间的纵向钢筋压屈而向外凸出,混凝土被压碎崩裂而破坏(图4.2.2)。破坏时混凝土的应力达到棱柱体抗压强度。当短柱破坏时,混凝土达到极限压应变=,相应的纵向钢筋应力值=E s=2×105×mm2=400N/mm2。因此,当纵向钢筋为高强度钢筋时,构件破坏时纵向钢筋可能达不到屈服强度。设计中对于屈服强度超过400N/mm2的钢筋,其抗压强度设计值只能取400N/mm2。显然,在受压构件内配置高强度的钢筋不能充分发挥其作用,这是不经济的。 2.轴心受压长柱的破坏特征 对于长细比较大的长柱,由于各种偶然因素造成的初始偏心距的影响是不可忽略的,在轴心压力N作用下,由初始偏心距将产生附加弯矩,而这个附加弯矩产生的水平挠度又加大了原来的初始偏心距,这样相互影响的结果,促使了构件截面材料破坏较早到来,导致承截能力的降低。破坏时首先在凹边出现纵向裂缝,接着混凝土被压碎,纵向钢筋被压弯向外凸出,侧向挠度急速发展,最终柱子失去平衡并将凸边混凝土拉裂而破坏(图4.2.3)。试验表明,柱的长细比愈大,其承截力愈低,对于长细比很大的长柱,还有可能发生“失稳破坏”。 由上述试验可知,在同等条件下,即截面相同,配筋相同,材料相同的条件下,长柱承载力低于短柱承载力。在确定轴心受压构件承截力计算公式时,规范采用构件

轴心受力构件习题及问题详解

轴心受力构件习题及答案 一、选择题 的构件,在拉力N作用下的强度计算公1. 一根截面面积为A,净截面面积为A n 式为______。 2. 轴心受拉构件按强度极限状态是______。 净截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 毛截面的平均应力达到钢材的抗拉强度 净截面的平均应力达到钢材的屈服强度 毛截面的平均应力达到钢材的屈服强度 3. 实腹式轴心受拉构件计算的容有______。 强度强度和整体稳定性强度、局部稳定和整体 稳定强度、刚度(长细比) 4. 轴心受力构件的强度计算,一般采用轴力除以净截面面积,这种计算方法对下列哪种连接方式是偏于保守的? 摩擦型高强度螺栓连接承压型高强度螺栓连 接普通螺栓连接铆钉连接 5. 工字型组合截面轴压杆局部稳定验算时,翼缘与腹板宽厚比限值是根据 ______导出的。 6. 图示单轴对称的理想轴心压杆,弹性失稳形式可能为______。

X轴弯曲及扭转失稳Y轴弯曲及扭转失稳 扭转失稳绕Y轴弯曲失稳 7. 用Q235号钢和16锰钢分别建造一轴心受压柱,其长细比相同,在弹性围屈曲时,前者的临界力______后者的临界力。 大于小于等于或接近无法 比较 8. 轴心受压格构式构件在验算其绕虚轴的整体稳定时采用换算长细比,是因为______。 格构构件的整体稳定承载力高于同截面的实腹构件 考虑强度降低的影响 考虑剪切变形的影响 考虑单支失稳对构件承载力的影响 9. 为防止钢构件中的板件失稳采取加劲措施,这一做法是为了______。 改变板件的宽厚比增大截面面积改变截面上 的应力分布状态增加截面的惯性矩 10. 轴心压杆构件采用冷弯薄壁型钢或普通型钢,其稳定性计算______。 完全相同 仅稳定系数取值不同 仅面积取值不同 完全不同 11. 工字型截面受压构件的腹板高度与厚度之比不能满足按全腹板进行计算的要求时,______。

第3章-计算题-答案

第三章 轴心受力构件承载力 计算题参考答案 1. 某多层现浇框架结构的底层内柱,轴向力设计值N=2650kN ,计算长度, 混凝土强度等级为C30(f c =14.3N/mm 2) ,钢筋用HRB400级(),环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。 m H l 6.30==2'/360mm N f y =解:根据构造要求,先假定柱截面尺寸为400mm ×400mm 由,查表得9400/3600/0==b l 99.0=? 根据轴心受压承载力公式确定 's A 23 ''1906)4004003.1499.09.0102650(3601)9.0(1mm A f N f A c y s =××?××=?=? %6.0%2.14004001906'min '' =>=×==ρρA A s ,对称配筋截面每一侧配筋率也满足0.2%的构造要求。 选 , 2'1964mm A s =设计面积与计算面积误差%0.31906 19061964=?<5%,满足要求。 2.某多层现浇框架厂房结构标准层中柱,轴向压力设计值N=2100kN,楼层高H=5.60m ,计算长度l 0=1.25H ,混凝土用C30(f c =14.3N/mm 2),钢筋用HRB335级(), 环境类别为一类。确定该柱截面尺寸及纵筋面积。 2'/300mm N f y =[解] 根据构造要求,先假定柱截面尺寸为400mm ×400mm 长细比5.17400 560025.10=×=b l ,查表825.0=? 根据轴心受压承载力公式确定 's A 2''1801)4004003.14825.09.02100000(3001)9.0(1mm A f N f A c y s =××?×=?= ? %6.0%1.1400 4001801'min ''=?=×==ρρA A s ,对称配筋截面每一侧配筋率也满足0.2%的构造要求。 2'1884mm s =设计面积与计算面积误差%6.41801 18011884=?<5%,满足要求。

第三章 轴受力构件

第三章 轴心受力构件 本章的意义和内容:在设计以承受恒荷载为主的多层房屋的内柱及桁架的腹杆等构件时,可近似地按轴心受力构件计算。轴心受力构件有轴心受压构件和轴心受拉构件。本章主要讲述轴心受压构件的正截面受压承载力计算、构造要求,以及轴心受拉构件的受拉承载力计算等问题。 本章习题内容主要涉及: 轴心受压构件——荷载作用下混凝土和钢筋的应力变化规律;稳定系数?的确定;配有纵筋及普通箍筋柱的强度计算;配有纵筋及螺旋形箍筋柱的强度计算;构造要求。 轴心受拉构件——荷载作用下构件的破坏形态;构件的强度计算。 一、概 念 题 (一)填空题 1. 钢筋混凝土轴心受压构件计算中,?是 系数,它是用来考虑 对柱的承载力的影响。 2. 配普通箍筋的轴心受压构件的承载力为u N = 。 3. 一普通箍筋柱,若提高混凝土强度等级、增加纵筋数量都不足以承受轴心压力时,可采用 或 方法来提高其承载力。 4. 矩形截面柱的截面尺寸不宜小于 mm 。为了避免矩形截面轴心受压构件长细比过大,承载力降低过多,常取≤l 0 ,≤h l 0 (0l 为柱的计算长度,b 为矩形截面短边边长,h 为长边边长)。 5.《混凝土结构设计规范》规定,受压构件的全部纵筋的配筋率不应小于 ,且不宜超过 ;一侧纵筋的配筋率不应小于 。 6.配螺旋箍筋的钢筋混凝土轴心受压构件的正截面受压承载力为 sso y s y cor c u 2(9.0A f A f A f N α+''+=),其中,α是 系数。 (二)选择题 1. 一钢筋混凝土轴心受压短柱,由混凝土徐变引起的塑性应力重分布现象与纵筋配筋率ρ'的关系是:[ ] a 、ρ'越大,塑性应力重分布越不明显 b 、ρ'越大,塑性应力重分布越明显 c 、ρ'与塑性应力重分布无关 d 、开始,ρ'越大,塑性应力重分布越明显,但ρ'超过一定值后,塑性应力重分布反

轴心受压构件长细比详细计算公式及扩展

关于受压杆件长细比的计算 1.对于轴压构件的长细比计算公式如下: l 0=λ l l ?=μ0 A I i =(根据I 的定义,理解i ) 其中对各个系数进行详解: A —构件的横截面积。矩形面积为A=bh 。对于圆形截面为: 4 2 D A π= ,圆管截面 22 )1(4 απ-= D A 。 I —构件的截面惯性矩。对于矩形的截面惯性矩为12 3 bh I =,对于 圆形截面来说为64 4 D I π= ,对于圆管截面的惯性矩为 )1(64 44 απ-= D I 其中D d /=α,d 为圆管内径,D 为圆管外径。 矩形:24/323 2 022 2 2 2 bh y b dy b y dA y I h h h =?=?=?=?? - 圆形: 64/)22sin (2164)2cos 1(2 1 64sin sin 320420 420 2 2 3 2 20 2 2 2 D D d D d dr r rd r dr dA y I D D πθθθθθθθθπ π π π =-?=-? == ?= ?= ?????? (θθ2 sin 212cos -=) l 为构件的几何长度,其具体长度又根据混凝土,钢结构,砌体 等不同的结构形式而有所不同。

μ为长度因数,其值由竿端约束情况决定。例如,两端铰支的细长压杆,μ=1;一段固定、一段自由的细长压杆,μ=2;两端固定的细长压杆,μ=0.5;一段固定一段铰支的细长压杆,μ=0.7。 拓展: 根据i 的计算公式,很明显,我们可以就算出矩形和圆形的回转半径i : 矩形:12h i =;圆形(实):4D i =,圆环:4)1(4α-=D i (不用记) 钢结构受压杆件的容许长细比 (注:文档可能无法思考全面,请浏览后下载,供参考。可复制、编制,期待你的好评与关注)

基本计算轴心受力构件的强度和刚度计算

轴心受力构件的强度和刚度计算 1.轴心受力构件的强度计算 轴心受力构件的强度是以截面的平均应力达到钢材的屈服应力为承载力极限状态。轴心受力构件的强度计算公式为 N、 <7 =——< f(4-1) 4 式中:N一构件的轴心拉力或压力设计值; A,_——构件的净截面面积; f——钢材的抗拉强度设计值。 对于采用高强度螺栓摩擦型连接的构件,验算净截面强度时一部分剪力已山孔前接触面传递。因此,验算最外列螺栓处危险截面的强度时,应按下式计算: N' b =——

轴心受力构件的刚度是以限制其长细比来保证的,即

2 <[A] 式中:A——构件的最大长细比; [2]——构件的容许长细比。 3.轴心受压构件的整体稳定计算 《规范》对轴心受压构件的整体稳定计算采用下列形式: (4-25) 式中:(P—轴心受压构件的整体稳定系数,0 = 2工。 J y 整体稳定系数0值应根据构件的截面分类和构件的长细比查表得到。 构件长细比兄应按照下列规定确定: (1)截面为双轴对称或极对称的构件 (4-26) 式中:h,心一构件对主轴x和y的计算长度; 止,.一构件截面对主轴x和〉,的回转半径。 双轴对称十字形截面构件,人或九取值不得小于5.07b/t (其中b/t为悬伸板件宽厚比)。 (2)截面为单轴对称的构件 以上讨论柱的整定稳定临界力时,假定构件失稳时只发生弯曲而没有扭转,即所谓弯曲屈曲。对于单轴对称截面,绕对称轴失稳时,在弯曲的同时总伴随着扭转,即形成弯扭屈曲。在相同情况下,弯扭失稳比弯曲失稳的临界应力要低。因此,对双板T形和槽形等单轴对称截面进行弯扭分析后,认为绕对称轴(设为),轴)的稳定应取计?及扭转效应的下列换算长细比代替心 葢“詔/(人/25.7 + J//:)