文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 蒸汽管道报检资料全

蒸汽管道报检资料全

蒸汽管道报检资料全
蒸汽管道报检资料全

XXXX电子有限公司

XX厂房新建工程

蒸汽系统管道安装

项目名称:_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

工程名称:蒸汽系统管道安装

建设单位:XXXXXXXXXXXXXXX

设计单位:_信息产业电子_XXXXXXXXXXXXX _______________

安装单位:江苏江安集团有限公司

安装日期:2014_ 年_9_月_15_日至_2015_年」月_15_日

压力管道竣工验收技术文件

工程交接检验书

现场负责人:建设单位代表:年月曰年月曰

压力管道使用注册登记汇总表

使用单位(公章)_XXXXXXXXXX_地址:_XXXXXXXXXXXXX主管部门:XXXXXX_行业:______________ 联系电话:_________ 安全管理部门:_____________

本表所列压力管道已经注册登记

现场负责人:检验员:

年月日

4

焊工登记表

检验责任人:填表人:

年月曰年月曰

压力管道安装质量证明书

压力管道安装汇总表

现场负责人:施工班组长:年月日

7

压力管道报检明细

压力管道报检明细 The latest revision on November 22, 2020

压力管道安装所需准备资料 1、告知书(原件)备注:安装单位、无损检测单位应分别办理告知手续。 2、资质证书复印件(①安装单位资质※;②设计单位设计许可证※; ③探伤检测单位资质※;④防腐绝热单位资质;⑤监理单位资质; ⑥焊工人员※;⑦无损检测人员※;⑧工程规划许可证);备 注:带※者必须为技术监督局颁发的。 备注:①③④⑤⑥⑦项需盖单位红章。 3、设计图纸;备注:设计图纸必须盖上设计单位的椭圆设计章。 4、合同评审记录、图纸会审记录、技术(安全)交底记录; 5、施工方案(包括管段预制加工工艺、管道安装工艺、焊接工艺、热 处理工艺、防腐工艺、试压工艺等);人员(质量保证责任人员、 技术管理人员、行政管理人员),设备; 6、焊接工艺评定;焊接作业指导书; 7、管道特性表(填写表2,表3); 8、绘制单线图(单线图须注明管线号、管子及其他管道组成件的规 格、尺寸、材质、介质名称、设计压力、设计温度、焊缝编号、焊 工代号、焊接位置、标明固定口或转动口、经无损检测的焊口位 置、无损检测方法、无损检测抽查比例、热处理焊口编号、是否返 修标识);单线图与管线号一一对应,用A4纸单独装订成册,此 项为必备项。 9、材质证书(管道组成件、管道支撑件、补偿器、焊材);设计修改文 件及材料代用证明;

备注:1、材质证书必须提供原件(带有制造单位或者经销商的红章); 2、管道组成件及焊材到达安装工地必须约请监检人员到现场监检; 3、必须提供压力管道组成件的制造许可证(技术监督局发); 4、《压力管道元件制造监督检验规则》规定的部分管子、管件、阀门须有当地特检院出具的制造监检报告。 10、管道用材一览表(包括管子、弯头、法兰、三通、变径、补偿 器、阀门、焊条、焊丝、密封件、紧固件等)(填写表4); 11、管道组成件的检验及复验: 材料复验报告(合金钢(CrMo钢、MoWVNb钢)、含镍低温刚、含钼奥氏体不锈钢、镍基合金、钛和钛合金材料的管道组成件); 阀门壳体压力试验和密封试验; 外表面磁粉或渗透检验(GC1级管道设计压力≥10MPa的管子和管件;GC1级管道中输送极度危害介质的管子和管件。) 硬度检查(设计压力≥10MPa的GC1级管道用高压螺栓和螺母)备注:本条具体要求请参考GB/ 12、高压及剧毒流体管道用弯管加工记录; 13、主蒸汽、再热蒸汽、主给水管道弹簧支吊架弹簧安装高度记录, 恒作用力支吊架制造厂性能测试记录;支吊架安装调试记录; 14、注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支吊架位置的单 线立体图; 15、焊材的烘干与恒温存放记录、焊材发放与回收记录; 16、管道组装、对接检查记录;

蒸汽管道委托施工合同

委托施工合同 委托方:×××××有限责任公司(以下简称甲方) 施工方:×××××安装工程有限责任公司(以下简称乙方) ×××××扩能改造工程引起×××××的既有蒸汽管道迁移,为保证×××××改造工程顺利实施,甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作,经甲乙双方协商,签订以下合同: 一、工程名称:×××××蒸汽管道迁移工程。 二、工程范围:按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ2010- 中界定的管道起始范围。 三、工程施工内容:乙方按施工图纸CZQ201 施工甲方的×××××蒸汽管道迁移工程,包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。 四、工期:2010年10月02日开工,2010年11月10日完工。 五、合同价款:本合同总计费用元由乙方包干使用,合同签订10日内甲方预付乙方30%的合同价款,竣工验收合格后,拨付95%合同款,留5%质保金一年,使用一年后进行质保期质量验收,没有质量问题,一次性付清合同总价款 六、双方的主要权利义务: 甲方责任 1 按照合同约定及时拨付资金。 2 派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。 3 审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。 4 按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。 5 按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。 6 按有关规定参加竣工验收交接工作。 乙方责任 1 根据甲方的委托,负责具体办理迁改工作。 2 接受甲方委托的监理单位的监理。

3 严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。 4 坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 5、施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定,制定安全措施,避免伤亡事故的发生,乙方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。 6、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备,承担由乙方造成损坏的责任赔偿。 7、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。 七、验收标准:按照国家、铁道部现行的技术标准、规范进行施工,按照《城市供热管网工程施工及验收规范》和《房建设备大修、维修工程竣工验收标准》进行验收,达到合格工程。 八、工程保修、维修及违约责任 1、工程竣工验收合格后,由乙方接管运营维护,甲方及时办理相关移交手续。 2、若甲方无正当理由单方终止合同,除承担由此给乙方造成的经济损失外,还应向乙方支付工程总造价3%的违约金。乙方无正当理由单方终止合同,除承担由此给甲方造成的经济损失外,还应向甲方支付工程总造价3%的违约金。 九、争议解决 本合同未尽事宜,双方协商解决。解决不成,任何一方均可向济南铁路运输中级法院起诉或聊城仲裁委员会仲裁。 十、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。 本合同正本两份,甲、乙双方各一份。副本6份,甲方3份,乙方3份。若正本与副本相悖,以正本为准。 甲方: ×××××有限责任公司乙方:×××××安装工程有限责任公司 法定代表人:(签字)法定代表人:(签字) 委托代理人:(签字)委托代理人:(签字)

压力容器压力管道报检报装工作程序流程(终审稿)

压力容器压力管道报检报装工作程序流程 TPMK standardization office【 TPMK5AB- TPMK08- TPMK2C- TPMK18】

压力容器、压力管道--报检、报装工作程序、流程 1、【依据】依据国家质量技术监督局《压力容器安全技术监察规程》的要求,保证压力容器安全运行。压力容器在安装前,安装单位或使用单位应向压力容器使用登记所在地的锅炉压力容器安全监察机构(以下简称锅炉科)办理报检、报装手续。 2、【提供资料】办理报检、报装手续时,安装单位或使用单位应填好《XX市压力容器安装申请表》一式四份,或《特种设备安装改造维修告知书》;或网上办理,填好并打印好。 并提供以下资料: a) 压力容器、管道安装维修单位资质证书:复印件加盖公司红章 b) 压力容器、管道出厂资料,包括质量证明书、竣工图及监检证书(原件) c) 安装工艺或施工方案,一式四份 d) 工程需焊接时,应提供焊工、无损检测人员名单及资格证(复件、复印什)、焊接工艺评定报告;一式四份 e)《特种设备安装改造维修告知书》一式四份,加盖公司红章 f)其它有关资料:安装合同 g)改造维修的部分是甲方供料的需提供相应的材料质量证明书原件或加盖相关单位红 章的复印件。 3、【告之登记】安装单位或使用单位携带上述资料到技术监督局安全监察科把《特种设备安装改造维修告知书》,审批并盖章。

4、【审查、审批】技术监督局安全监察科收到上述资料后,对报装资料进行审查,做出是否现场察看压力容器安装条件,并在《特种设备安装改造维修告知书》上签署审查意见,报科长审批。对符合条件的审查及审批应在七个工作日内完成。 5、【资料取回】安装单位或使用单位在规定审查时间后到全监察科,在《压力容器报装登记表》取件人栏上签字后,取回《特种设备安装改造维修告知书》及有关资料,并应立即到XX市安全检验所—锅检所---报检、报装。 6、【锅检所---报检、报装】 锅检所收到:报检、报装《特种设备安装改造维修告知书》;锅检所视情况将派员去现场查看、监检。 7、【出具检测、安装报告】 工程施工完毕后,将资料填写完整,锅检所现场查看、监检完毕,即可拿到检测、安装报告。 8、【审批程序图】

热力管道安装工程合同范本

编号:_____________ 热力管道安装工程合同 发包方:___________________________ 承包方:___________________________ 签订日期:_______年______月______日

发包方: 承包方: 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建筑工程施工一事协商一致,订立本合同。 一工程项目 1、工程名称: 2、工程地点: 3、工程内容:高温水回水及蒸汽管道 4、工程开、竣工日期:年月日. 年月日. 5、质量标准:合格。 6、合同价款:金额¥元 (大写)(人民币) 二双方责任 1、甲方责任: 1)负责办理施工前所需有关手续。 2)组织设计及相关部门勘察现场,确认现场施工坐标点。 3)负责提供设计图纸一套,并组织有关部门进行技术交底。 2、乙方责任 1)负责联系施工中用水用电,水电费由乙方承担。

2)负责对施工现场的安全保卫工作及安全维护措施,并负责协调地方关系。3)乙方应严格按照施工规范和技术操作规程组织施工,并按规范程序及时办理有关签证手续,因乙方操作不当或出现的质量问题,应承担一切的经济损失。4)协助甲方完成竣工资料的整理和归档工作。 三双方派驻工地人员 甲方委派的工程师: 乙方委派的工程师: 四安全生产 1、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按照安全标准组织施工,并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查,采取必要的安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力或违反安全操作规程,发生的一切安全责任事故和因此发生的费用由乙方承担。 2、甲方不得要求乙方违反安全管理的规定进行施工。因甲方原因导致的安全事故,由甲方承担相应责任及发生的费用。 五工程变更 1、甲方需对原工程设计变更,应以书面形式向乙方发出变更通知。同时应向乙方提供设计单位变更的相应图纸和说明。 2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失,由乙方承担。延误的工期不予顺延。 3、乙方在施工中提出的合理化建议设计到对设计图纸和施工组织设计的更改及对材料、设备的换用,须经甲方审查确定后,由设计工程师签发设计变更。未经同意擅自更改或换用时,乙方承担由此发生的费用。并赔偿甲方的有关损失,延

压力管道检验须知

压力管道检验须知 压力管道新建、改建、扩建监督检验须知根据《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》以及重庆市质量技术监督局的有关规定,重庆市特种设备检测研究院(以下简称特检院)负责特种设备的法定检验工作,根据国家质量监督检验检疫总局和重庆市质量技术监督检验资格认可和授权,特检院压力管道检验、压力管道安装安全质量监督检验。为方便受监督检验单位快捷办理相关手续,现将有关事项和程序告知如下: 1、报检:新建、改建、扩建的压力管道,报检单位必须带上《特种设备安装维修改造告知书》、设计资料,填写《特种设备安全性能监督检验申请书》报送特检院压力管道检验研究中心。 2、特检院压力管道检验中心收到受检单位《特种设备安全性能监督检验申请书》起五个工作日内为受检单位办理监督检验手续,监理相应的项目监督检验组织,指定项目监督检验负责人,配备必要的监督检验人员。 3、监督检验人员应认真阅读项目有关文件,针对项目的具体特点,根据有关法律、规范、标准明确监督检验的内容、监督检验方式,确定“停检点”、“必检点”和“巡检点”。 4、受检单位应提供项目的有关文件、记录或有关证据,积极协助监督检验人员的工作。 5、监督检验人员在实施监督检验时,应根据监督检验内容和方法进行,包括检验、检测、观察、确认质量记录,交谈等方法收集监督检验数据和资料。

6、监督检验人员在监督检验过程中发现一般质量问题时,应要求受监督检验单位进行改进,并对纠正情况进行跟踪检查,直至问题得到彻底解决。 7、监督检验人员在监督检验过程中发现严重质量问题时,由监督检验单位在五日内向受监督检验单位发出《监督检验意见通知书》,并同时抄送建设单位和授权监督检验任务的安全监察机构。 8、接到《监督检验意见通知书》后,受检单位应按要求对《监督检验意见通知书》所列出的质量问题采取措施整改存在的问题,整改完毕后将有关见证资料报监督检验单位。 9、接到受检单位的质量问题整改见证资料后,监督检验单位应组织人员进行确认,并将确认结果抄送建设单位金额报授权监督检验任务的安全监督机构。 10、监督检验人员对检验结果有怀疑或抽查结论不合格时,监督检验人员有权要求受监督检验单位复验过补充试验。 11、受检单位在项目完工日起十日内,按要求整理好竣工资料,送交特检院压力管道检验研究中心该项目监督检验人员处。 12、监督检验人员接到受检单位的竣工资料后,在五日内应将资料审查完毕,,竣工资料符合要求的应在接到竣工资料日起十日内出具监督检验报告;竣工资料不合符要求的,要积极与受检单位联系解决,应在接到竣工资料日起十五日内出具监督检验报告。 13、受监督检验单位凭《报告领取单》并交清检验费用后,领取监督检验报告。

蒸汽管道委托施工合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 蒸汽管道委托施工合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

委托方:X X X X X 有限责任公司 施工方:X X X X X 安装工程有限责任公司 X X X X X 扩能改造工程引起X X X X X 的既有蒸汽管道迁移, 为保证X X X X X 改造工程顺利实施,甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作,经甲乙双方协商,签 订以下合同: 一、 工程名称:XXXXX 蒸汽管道迁移工程。 二、 工程范围:按照甲乙双方认可的施工图纸 CZQ2010- 中界定的管道起始范 围。 三、 工程施工内容:乙方按施工图纸CZQ201 施工甲方的XX XXX 蒸汽管道迁 移工程,包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验 交等。 四、 工期:2010年10月02日开工,2010年11月10日完工。 五、 合同价款:本合同总计费用 元由乙方包十使用,合同签订10日内 甲方预付乙方30%的合同价款,竣工验收合格后,拨付95%合同款,留5%质保金一年, 使用一年后进行质保期质量验收,没有质量问题,一次性付活合同总价款 六、 双方的主要权利义务: 甲方责任 1按照合同约定及时拨付资金。 2派驻工地机构和代表,履行甲方职责,协调各方工作。 3审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。 4按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。 5按规定办理项目预算(概算)执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。 6按有关规定参加竣工验收交接工作。 乙方责任 1根据甲方的委托,负责具体办理迁改工作。 2接受甲方委托的监理单位的监理。 3严格按照有关要求进行施工,确保工程质量,按合同约定时间完工和交付使用。 4坚持文明施工,做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。 5、 施工中乙方应遵循国家关于安全生产的规定,制定安全措施,避免伤亡事故的 发生,乙 方施工人员发生的一切伤亡事故由乙方承担。 6、 乙方应保护好施工范围内既有设备、设施;地下管线等设备,承担由乙方造成 损坏的责 (以下简称甲 方)

压力管道报检明细

压力管道安装所需准备资料 1、告知书(原件)备注:安装单位、无损检测单位应分别办理告知手续。 2、资质证书复印件(①安装单位资质※;②设计单位设计许可证※; ③探伤检测单位资质※;④防腐绝热单位资质;⑤监理单位资质; ⑥焊工人员※;⑦无损检测人员※;⑧工程规划许可证);备注: 带※者必须为技术监督局颁发的。 备注:①③④⑤⑥⑦项需盖单位红章。 3、设计图纸;备注:设计图纸必须盖上设计单位的椭圆设计章。 4、合同评审记录、图纸会审记录、技术(安全)交底记录; 5、施工方案(包括管段预制加工工艺、管道安装工艺、焊接工艺、热 处理工艺、防腐工艺、试压工艺等);人员(质量保证责任人员、技 术管理人员、行政管理人员),设备; 6、焊接工艺评定;焊接作业指导书; 7、管道特性表(填写表2,表3); 8、绘制单线图(单线图须注明管线号、管子及其他管道组成件的规格、 尺寸、材质、介质名称、设计压力、设计温度、焊缝编号、焊工代 号、焊接位置、标明固定口或转动口、经无损检测的焊口位置、无 损检测方法、无损检测抽查比例、热处理焊口编号、是否返修标识); 单线图与管线号一一对应,用A4纸单独装订成册,此项为必备项。9、材质证书(管道组成件、管道支撑件、补偿器、焊材);设计修改文件 及材料代用证明;

备注:1、材质证书必须提供原件(带有制造单位或者经销商的红章); 2、管道组成件及焊材到达安装工地必须约请监检人员到现场监检; 3、必须提供压力管道组成件的制造许可证(技术监督局发); 4、《压力管道元件制造监督检验规则》规定的部分管子、管件、阀门须有当地特检院出具的制造监检报告。 10、管道用材一览表(包括管子、弯头、法兰、三通、变径、补偿器、阀门、焊条、焊丝、密封件、紧固件等)(填写表4); 11、管道组成件的检验及复验: 11.1材料复验报告(合金钢(CrMo钢、MoWVNb钢)、含镍低温刚、 含钼奥氏体不锈钢、镍基合金、钛和钛合金材料的管道组成件); 11.2阀门壳体压力试验和密封试验; 11.3外表面磁粉或渗透检验(GC1级管道设计压力≥10MPa的管子和管件;GC1级管道中输送极度危害介质的管子和管件。) 11.4硬度检查(设计压力≥10MPa的GC1级管道用高压螺栓和螺母) 备注:本条具体要求请参考GB/T20801.4-2006 12、高压及剧毒流体管道用弯管加工记录; 13、主蒸汽、再热蒸汽、主给水管道弹簧支吊架弹簧安装高度记录,恒 作用力支吊架制造厂性能测试记录;支吊架安装调试记录; 14、注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支吊架位置的单线 立体图; 15、焊材的烘干与恒温存放记录、焊材发放与回收记录; 16、管道组装、对接检查记录;

压力管道报检总结

压力管道报检总结 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

化工装置中压力管道的报检流程 化工装置安装工程中,质检办规定压力管道安装前需向当地质量技术监督局进行告知,安装全过程由当地特种设备监督检验技术研究所(简称特检院)进行监督。作为安装单位,需做好压力管道报检工作:压力管道安装前,要将压力管道的相关资料送到质量技术监督局办理告知,安装过程中和工程结束后要向特检院及时提供过程及交工资料,配合特检院工程师的审查。 要做好压力管道报检,首先要知道什么是压力管道、如何划分级别,清楚安装的管道中哪些是压力管道;其次知道压力管道如何告知,都需要哪些相关资料;最后要明白,配合特检院监督、审查的资料包括哪些过程资料和交工资料下面就我的些许经验谈谈压力管道的报检流程。 1、压力管道的定义及等级划分 压力管道:是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于(表压)的气体、液化气体、蒸汽介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于25mm的管道。 工业金属压力管道按其安全等级划分为GC1、GC2、GC3 三级。 符合下列条件之一的工业压力管道为GC1 级: 1) 毒性程度如下所列介质的管道: a)极度危害介质(但苯除外); b)高度危害气体介质(包括苯);

c)工作温度高于标准沸点的高度危害液体介质. 2) 火灾危险性如下所列,且设计压力大于或等于的管道: a)甲、乙类可燃气体; b)甲类可燃液体(包括液化烃)。 3) 输送流体介质且设计压力大于或等于的管道,以及设计压力大于或等于且 设计温度高于或等于400℃的管道。 符合下列条件的工业压力管道为GC2 级: 除规定的GC3 级管道外,介质毒性危害程度、火灾危险(可燃性)、设计压力和设计温度低于GC1 级的管道。 符合下列条件的工业压力管道为GC3 级: 输送无毒、非可燃流体介质,设计压力小于或等于且设计温度高于-20℃但不高于+186℃的管道。 涉及毒性或可燃性不同的混合介质时,应按其中毒性或可燃性危害程度最大的介质考虑。 当某一危害性介质含量极小时,应按其危害程度及其含量综合考虑,由业主或设计决定混合介质的毒性或可燃性类别 一般工程中的设计图纸会在管道特性一览表的管道等级一栏中给出每条管道的等级GC1、GC2或是GC3,其中GC1安全等级最高,GC3安装等级最低。但有些时候设计不会给出管道的压力等级,这需要我们根据压力管道的定义和级别划分去辨别哪些是压力管道,每条管道属于哪个等级。了解管道的压力等级是为了方便填写后面将提到的表格。

蒸汽管道迁移委托施工合同范本

委托方:(以下简称甲方) 施工方:(以下简称乙方) ×××××扩能改造工程引起×××××的既有蒸汽管道迁移,为保证×××××改造工程顺利实施,甲方委托乙方负责该项蒸汽管道的迁移工作,经甲乙双方协商,签订以下合同: 一、工程名称:×××××蒸汽管道迁移工程。 二、工程范围:按照甲乙双方认可的施工图纸CZQ20XX- 中界定的管道起始范围。 三、工程施工内容:乙方按施工图纸CZQ201 施工甲方的×××××蒸汽管道迁移工程,包括勘测设计、物资设备采购、工程实施、地方事宜协调、对产权单位竣工验交等。 四、工期:20XX年XX月XX日开工,20XX年XX月XX日完工。压力管道报检资料明细 Corporation standardization office #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8

 4、合同评审记录、图纸会审记录、技术(安全)交底记录; 5、施工方案(包括管段预制加工工艺、管道安装工艺、焊接工艺、热 处理工艺、防腐工艺、试压工艺等);人员(质量保证责任人员、 技术管理人员、行政管理人员),设备; 6、焊接工艺评定;焊接作业指导书; 7、管道特性表(填写表2,表3); 8、绘制单线图(单线图须注明管线号、管子及其他管道组成件的规 格、尺寸、材质、介质名称、设计压力、设计温度、焊缝编号、焊 工代号、焊接位置、标明固定口或转动口、经无损检测的焊口位 置、无损检测方法、无损检测抽查比例、热处理焊口编号、是否返 修标识);单线图与管线号一一对应,用A4纸单独装订成册,此项 为必备项。

9、材质证书(管道组成件、管道支撑件、补偿器、焊材);设计修改文 件及材料代用证明; 备注:1、材质证书必须提供原件(带有制造单位或者经销商的红章); 2、管道组成件及焊材到达安装工地必须约请监检人员到现场监检; 3、必须提供压力管道组成件的制造许可证(技术监督局发); 4、《压力管道元件制造监督检验规则》规定的部分管子、管件、阀门须有当地特检院出具的制造监检报告。 10、管道用材一览表(包括管子、弯头、法兰、三通、变径、补偿 器、阀门、焊条、焊丝、密封件、紧固件等)(填写表4); 11、管道组成件的检验及复验: 11.1材料复验报告(合金钢(CrMo钢、MoWVNb钢)、含镍低温 刚、含钼奥氏体不锈钢、镍基合金、钛和钛合金材料的管道组成件); 11.2阀门壳体压力试验和密封试验; 11.3外表面磁粉或渗透检验(GC1级管道设计压力≥10MPa的管子和 管件;GC1级管道中输送极度危害介质的管子和管件。) 11.4硬度检查(设计压力≥10MPa的GC1级管道用高压螺栓和螺母) 备注:本条具体要求请参考GB/T20801.4-2006 12、高压及剧毒流体管道用弯管加工记录; 13、主蒸汽、再热蒸汽、主给水管道弹簧支吊架弹簧安装高度记录, 恒作用力支吊架制造厂性能测试记录;支吊架安装调试记录; 14、注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支吊架位置的单 线立体图;

蒸汽管道改造合同_

蒸汽管道改造合同 甲方: 乙方: 根据<<中华人民共和国合同法>>,经双方充分协商,在自愿、公平、诚实、信用的基础上,甲乙双方签订此合同。 一、工程项目: 1、工程概况 a、安装蒸汽管道二段。架空敷设两根DN159蒸汽管道100米,架空敷设DN159蒸汽管道158米、(其中13米局部直埋2.0米深)与原DN219蒸汽管道衔接。详见招标人图纸和施工方案。 b、蒸汽管道的保温、防腐(岩棉管,保温网,敷保温层,玻璃布,油漆过面,外罩镀锌铁皮防水)。 2、工程地点 二、承包方式:甲方提供主材﹙无缝钢管、阀门﹚,乙方包工、包辅助材料﹙焊接、防腐、岩棉保温、外罩镀锌铁皮防水﹚、包质量、包安全。 三、工期:合同签订后个工作日内全部安装工程完工。 四、工程质量标准:按GB50235-2010《工业金属管道工程施工规范》、GB50126-2008《工业设备及管道绝热工程施工规范》、GB4272-2008《设备管道保温技术通则》规定的规范、标准、规程为依据进行施工,检验验收;以甲方所提供图纸为技术标准。 五、合同价款:本合同价款(大写):元整(小写:)元 六、工程款支付方式:合同签订后,甲方支付合同总款的% 预付款。工程完工,经双方验收合格,根据审计结果,乙方提供合同全额发票后,甲方支付合同总款的 %款项。 %为质保金,甲方将于整个工程运行二年且无质量问题后一次付清。工程若有未曾预见项目或变更,工程造价结算则按实际计算并一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。 七、双方责任 甲方责任: 1、保证做好本工程的三通一平工作,保证水源、电源通到施工现场双方商定的地点。 2、负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作; 3、委派项目负责人做好安装协调工作; 4、负责主要材料采购工作,辅助材料质量监督。

压力管道报检资料明细

压力管道安装所需准备资料 1、告知书(原件)备注:安装单位、无损检测单位应分别办理告知手续。 2、资质证书复印件(①安装单位资质※;②设计单位设计许可证※;③ 探伤检测单位资质※;④防腐绝热单位资质;⑤监理单位资质;⑥焊 工人员※;⑦无损检测人员※;⑧工程规划许可证); 备注:带※者必 须为技术监督局颁发的。 备注:①③④⑤⑥⑦项需盖单位红章。 3、设计图纸; 备注:设计图纸必须盖上设计单位的椭圆设计章。 4、合同评审记录、图纸会审记录、技术(安全)交底记录; 5、施工方案(包括管段预制加工工艺、管道安装工艺、焊接工艺、热处 理工艺、防腐工艺、试压工艺等);人员(质量保证责任人员、技术管 理人员、行政管理人员),设备; 6、焊接工艺评定;焊接作业指导书; 7、管道特性表(填写表2,表3); 8、绘制单线图(单线图须注明管线号、管子及其她管道组成件的规格、 尺寸、材质、介质名称、设计压力、设计温度、焊缝编号、焊工代 号、焊接位置、标明固定口或转动口、经无损检测的焊口位置、无 损检测方法、无损检测抽查比例、热处理焊口编号、就是否返修标 识);单线图与管线号一一对应,用A4纸单独装订成册,此项为必备 项。 9、材质证书(管道组成件、管道支撑件、补偿器、焊材);设计修改文件及 材料代用证明;

备注:1、材质证书必须提供原件(带有制造单位或者经销商的红章); 2、管道组成件及焊材到达安装工地必须约请监检人员到现场监检; 3、必须提供压力管道组成件的制造许可证(技术监督局发); 4、《压力管道元件制造监督检验规则》规定的部分管子、管件、阀门须有当地特检院出具的制造监检报告。 10、管道用材一览表(包括管子、弯头、法兰、三通、变径、补偿器、 阀门、焊条、焊丝、密封件、紧固件等)(填写表4); 11、管道组成件的检验及复验: 11、1材料复验报告(合金钢(CrMo钢、MoWVNb钢)、含镍低温刚、含 钼奥氏体不锈钢、镍基合金、钛与钛合金材料的管道组成件); 11、2阀门壳体压力试验与密封试验; 11、3外表面磁粉或渗透检验(GC1级管道设计压力≥10MPa的管子与管件;GC1级管道中输送极度危害介质的管子与管件。) 11、4硬度检查(设计压力≥10MPa的GC1级管道用高压螺栓与螺母) 备注:本条具体要求请参考GB/T20801、4-2006 12、高压及剧毒流体管道用弯管加工记录; 13、主蒸汽、再热蒸汽、主给水管道弹簧支吊架弹簧安装高度记录,恒 作用力支吊架制造厂性能测试记录;支吊架安装调试记录; 14、注明蠕胀测点、监察管段、膨胀指示器、焊口及支吊架位置的单线 立体图; 15、焊材的烘干与恒温存放记录、焊材发放与回收记录; 16、管道组装、对接检查记录;

压力管道监督检验项目及过程监检说明

压力管道监督检验项目及过程监检说明压力管道监督检验项目及过程监检说明 一、监检依据: 1、《特种设备安全监察条例》、《压力管道安全管理与监察规定》、《压力管道安装安全质量监督检验规则》及其它相关法规、标准; 2、设计文件(设计资格证有效复印件或传真件、设计说明、材料汇总表、管段表、含设计参数等) 二、焊接前监检项目及内容: 1、开工告知书 2、压力管道安装安全质量监督检验申报书 3、施工方案 4、焊接工艺评定、焊接工艺卡 5、焊工证原件及复印件 6、无损检测人员资格证书原件及复印件(注:如分包,无损检测单位还须提供《中华人民共和国特种设备检验检测机构核准证》有效复印件 三、材料检验 1、材料检验根据采购和工程进展情况分批进行 2、压力管道材料类别:管子、管件、法兰、阀门、垫片、支吊架、补偿器、过滤器等压力管道上的全部附件、焊材 3、材料检验 a、施工单位自检记录 b、压力管道元件制造许可证(复印件或传真件) c、核查质保书正确性、内容齐全以及与设计文件的一致性 d、根据质保书对照实物进行宏观检查,规格、尺寸、外观、必要时进行理化、机械性能抽查 四、焊接过程检验

1、确认首批材料检验合格资料; 2、单线图(含管线号、焊口位置描述、探伤位置描述、静电位置、材料汇总等 3、对应单线图的施焊记录和焊检记录 4、无损检查记录 五、热处理记录; 六、强度及气密性试验前检验记录 再次核查与设计要求的一致性以及确认是否满足强度试验要求的全部准备工作完成(核查单线图与实物的一致性等) 七、强度试验及气密性试验 八、如果有隐蔽工程,则应在隐蔽前完成全部检查项目且得到业主和锅检所的确认签字。 九、其它项目检查(可确认施工资料)如吹扫、通球、绝热、色标等。 十、竣工验收报告 十一、竣工资料汇总、审查 十二、签发压力管道安装监检证书。 十三、为密切配合工作,保证工程顺畅进展,各单位明确对应人员(业主、施工单位、监理单位、锅检所)。 资料整理要求 要求提供下列资料,且按下列顺序整理 a、资料封面; b、目录; c、监督检验报告 d、压力管道安装安全质量监督检验申报书 1、监检联络单汇总(如有); 2、开工告知(附各类资格证:安装公司资格证、焊工、监理单位资格证、无损检测人员及单位资格证);

关于压力管道安装工程的相关说明

关于压力管道安装工程的相关说明 一、压力管道定义 《特种设备目录》中关于压力管道的定义为:压力管道是指利用一定的压力,用于输送气体或者液体的管状设备,其范围规定为最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),介质为气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,且公称直径大于或者等于50mm的管道。公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压)的输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道和设备本体所属管道除外。其中,石油天然气管道的安全监督管理还应按照《安全生产法》、《石油天然气管道保护法》等法律法规实施。 在此定义中最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压)与公称直径大于或者等于50mm,两个条件同时符合时为压力管道。 我单位施工中经常会遇到的氮气、空气、二氧化碳、氦气和氩气等惰性气体管道,属于输送无毒、不可燃、无腐蚀性气体的管道,所以上述气体的管道,如其公称直径小于150mm,且其最高工作压力小于1.6MPa(表压),则该管道不属于压力管道范围。但如果图纸或设计文件等有特殊要求或者注明管道级别的管道,遵照图纸或设计文件执行。 上述范围以外的气体、液化气体、蒸汽或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体,最高工作压力大于或者等于0.1MPa(表压),且公称直径大于或者等于50mm 的管道属于压力管道。 可燃液体:是指闪点等于或高于45℃的液体。如-35号轻柴油、

重柴油、变压器油、甘油等。 闪点:是指液体挥发的蒸汽与空气混合物可被点燃(闪燃)的最低温度。如乙醚(-45℃)。 易燃液体:是指闪点低于45℃的液体。如液化石油气、汽油、乙醚等。 易爆液体:是指闪点低于环境温度的液体。 有毒液体:是指经过呼吸道、皮肤或口腔进入人体而对健康产生危害的液体或蒸汽。如苯、甲醛、汞等。 有腐蚀性液体:是指能灼伤人体组织并对管道材料造成损坏的液体。如硝酸、硫酸等。 二、压力管道报检: 1、管道施工前,安装单位应当向管道安装工程所在地负责管道使用登记的质量技术监督部门书面告知,并且按照规定接受监督检验。需要准备的资料有:压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书等。 2、安装告知办理完毕后,在管道施工前,需要到管道安装工程所在地的监督检验监督办理报检,需要准备的资料有:特种设备安装改造维修告知书、压力管道设计图纸(含数据表)及设计变更单、合同、施工方案、安装单位资质及特种作业人员资格证书、焊接工艺评定、管材管件的质量证明书、焊材质量证明书、阀门合格证书及校验报告等。 3、监督检验机构在受理后,将会对管道安装全过程进行监督检验,包括管道安装施工前编制的管道安装的工艺文件的检查、管子管件的监检、特种作业人员的审查等;以及管道安装施工中的过程控制

蒸汽管道安装承包合同样本

蒸汽管道安装承包合同样本 蒸汽管道用于输送气体、液体或带固体颗粒的流体的装置。那么签订蒸汽管道安装承包合同需要注意什么呢?以下是为大家整理的蒸汽管道安装承包合同样本,供大家参考学习。 蒸汽管道安装承包合同1 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本工程施工事项协商一致,达成如下协议。 一、工程地点: 清水四组中心村312国道南北两侧 二、工程内容: 1、国道南接通到北总管道,架设厚度4.0cm108管180米,砌留水井5个。 2、国道北侧架设厚度4.0cm108管360米,砌留水井8个。

3、架设Φ300PE管下水管道540米,砌下水井9个(注:管线长度根据实际开挖丈量结算)。 三、工程工期 开工日期:20__ 年9 月 5 日 竣工日期:20__ 年9 月30 日 四、工程价款 工程款共计222970元,其中:暖气管道540米,共计16087元;下水管道540米,共计62100元。 五、甲乙双方的责任 1、甲、乙双方共同协商管道走向、放线。 2、甲方应提供乙方安装管道时临时水、电供应,费用由乙方承担。 3、甲方负责建设区域的管理协调工作。 4、乙方所购买的材料,必须有合格证和检验报告。 5、乙方负责供暖调试,并达到设计要求,费用由乙方承担。 6、乙方在施工时应充分考虑今后甲方在使用中的维护方便。

7、乙方负责施工中对甲方其他设施的保护,如有损坏应负责修理或赔偿。 8、乙方应充分考虑甲方提出的分段施工的要求,在施工中合理安排以免造成重复浪费。 9、乙方负责在施工结束后,将工程正式管网图纸一式两份提供给甲方。 六、安全施工 在施工过程中,乙方应严格按照施工工程安全要求严格操作规程,若出现不安全事故,责任由乙方全权负责。 七、质量保修 乙方应按法律、行政法规或国家关于工程质量保修的有关规定,对交付甲方使用的工程在质量保修期内承担保修责任。 八、违约责任: 乙方应按时保质保量完成工程,如不按时完成工程,每天按总工程价款的5%扣除违约金。 九、协议经双方签字即可生效,协议一式三份,双方各执一份,小城镇建设办公室保留一份。

在用压力管道定期检验规程

在用工业管道定期检验规程(试行) 第一章总则 第一条为了加强压力管道安全监察,规范在用工业管道检验工作,确保在用工业管道的安全运行,保障公民生命和财产的安全,根据《压力管道安全管理与监察规定》的有关规定,制定本规程。 第二条本规程是在用工业管道检验、安全状况等级(划分方法见附件一)评定和缺陷处理的基本要求,有关单位制定的实施细则,应满足本规程的要求。 第三条本规程适用于《压力管道安全管理与监察规定》适用范围的在用工业管道及附属设施,但不包括下列管道: (一)公称直径≤25mm的管道; (二)非金属管道; (三)最高工作压力>42MPa或<0.1MPa的管道。 第四条本规程适用范围内的在用工业管道的级别划分如下: (一)符合下列条件之一的工业管道为GCl级: 1.输送现行国家标准《职业接触毒物危害程度分级》GB5044中规定的毒性程度为极度危害介质的管道; 2.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJl6中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力≥4.0MPa的管道; 3.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力≥4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4.输送流体介质并且设计压力≥lO.OMPa的管道。 (二)符合下列条件之一的工业管道为GC2级: 1.输送现行国家标准《石油化工企业设计防火规范》GB50160及《建筑防火规范》GBJ16中规定的火灾危险性为甲、乙类可燃气体或甲类可燃液体,并且设计压力<4.0MPa的管道; 2.输送可燃流体介质、有毒流体介质,设计压力<4.0MPa,并且设计温度≥400℃的管道; 3.输送非可燃流体介质、无毒流体介质,设计压力<10.OMPa,并且设计温度≥400℃的管道; 4. 输送流体介质,设计压力

压力容器 压力管道报检 报装工作程序 流程

压力容器压力管道报检 报装工作程序流程 The latest revision on November 22, 2020

