锅炉受热面密封焊接作业指导书

1.施工范围

锅炉系东方锅炉(集团)股份有限公司制造的锅炉。本期工程安装2台350MW级燃煤间接空冷抽汽供热机组, 超临界压力、变压运行、单炉膛、一次中间再热、对冲燃烧、平衡通风、紧身封闭布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构、Π型布置燃煤直流炉, 炉顶设轻型防雨屋盖, 同步装设 SCR 烟气脱硝装置和脱硫装置。

本作业指导书适用于本工程范围内的锅炉受热面密封焊接工作(主要包括: 包墙过热器、水冷壁、顶棚密封等), 材质有12Cr1MoV、 15CrMo、 20、 SA-240GR309S等, 主要采用手工电弧焊工艺施工。

2.编制依据

2.1焊接专业施工组织设计

2.2东方锅炉厂家图纸

2.3《电力建设安全健康与环境管理工作规定》

2.4《电力建设安全工作规程第1部分: 火力发电》DL 5009.1-

2.5《火力发电厂焊接技术规程》DL/T 869-

2.6《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分: 焊接》DL/T 5210.7-

2.7《焊接工艺评定规程》( DL/T 868- )

2.8《焊工技术考核规程》( DL/T 679- )

2.9《特种设备焊接操作人员考核细则》TSG Z6002-

2.10《火力发电厂异种钢焊接技术规程》DL/T 752-

2.11《火力发电厂热处理技术规程》DL/T 819-

2.12《承压设备无损检测第4部分: 磁粉检测》JB/T 4730.4-

2.13《承压设备无损检测第5部分: 渗透检测》JB/T 4730.5-

2.14《电力设备金属光谱分析技术导则》DL/T 991-

2.15《火力发电厂金属技术监督规程》DL/T 438-

2.16《焊接材料质量管理规程》JB/T 3223-1996

2.17《焊接工艺评定报告》( 河南第二火电建设公司)

2.18《工程建设标准强制性条文》电力工程部分

3.施工准备

3.1.人员配置

3.2.人员要求

3.1.1焊工必须经过《焊工技术考核规程》( DL/T 679- ) 或《特种设备焊接操作人员考核细则》(TSG Z6002- )规定的考核, 取得相应的合格项目。

3.1.2 焊工上岗前必须进行上岗考核, 在考核合格后办理”焊工上岗证”才可允许上岗焊接。

3.1.3焊工施工前必须经焊接技术交底和安全技术交底, 并在交底上签字, 掌握焊接工艺要求和质量安全要求后方可施焊。

3.1.4焊接质量检查人员应经过专业技术培训, 具备相应的质量管理知识, 并取得相应的资格证书。

3.1.5无损检测人员按照DL/T 675的规定参加考核并取得相应的技术资格。

3.3.材料设备

3.3.1焊接材料

3.3.1.1焊接材料选用:

3.3.1.2焊接材料应有制造厂的质量合格证, 质量符合有关标准要求。焊条的领取、发放及回收由焊材管理员统一管理。

3.3.1.3焊条由焊材管理员按质量合格证或说明书的要求, 进行烘焙: 300~350℃, 恒温1小时。焊工使用时存放在专用保温筒内, 而且要插上电源, 保持80~110℃, 随用随取。3.3.1.4焊条由焊材管理人员按说明书的要求保管和发放。当天施工任务结束后, 焊条有剩余时必须退回焊条库, 焊材管理人员做好回收记录。

3.3.2施工机具

3.3.2.1施工作业所需机械装备及工器具量具、安全防护用品配备

名称配备数量型号

电焊机1台/人ZX7-400IGBT直流逆变焊机/交流焊机

焊工常见工器具各1件/人焊把、焊枪、榔头、錾子、钢丝刷、手电筒、锋钢锯条、保温筒等

安全防护用品各1件/人安全帽、安全带、专用工作服、绝缘鞋、专用手套、防护眼镜等

3.3.2.2其它工器具

焊枪、焊线、面罩、保温筒、护目镜( 黑玻璃) 、白玻璃、手锤、半圆锉、扁铲、平光眼镜、电动磨光机等。

3.4技术资料

3.4.1技术交底记录

3.4.2焊接材料使用质量跟踪记录

4.施工工序

4.1.工序流程

注: ””表示该工序不合格时的流向。

4.2焊接工艺要求

4.2.1焊工焊前应认真接受技术交底, 弄清所用的焊材及焊接工艺要求及应注意的安全事项。

4.2.2焊件坡口制备宜采用机械加工的方法。焊缝坡口应按照设计图纸加工。如无规定时, 焊

缝坡口形式应按照能保证焊接质量、填充金属量少、减少焊接应力和变形、改进劳动条件、便于操作、适应无损检测要求等原则选用。

4.2.3焊件组对时, 其坡口形式及尺寸宜符合DL/T 869- 表2的要求。

4.2.4组装前应将坡口表面及母材内、外壁的油、漆、垢锈等清理干净, 直至发出金属光泽, 清理范围为每侧各为10~15mm。

4.2.5凡是用气割的工件或因对口切割的鳍片, 焊接前必须将氧化铁渣清除干净。

4.2.6焊缝局部间隙过大时,应进行修整,严禁在间隙内加填塞物。

4.2.7施焊前应加强对施工环境的监测, 当出现下列任一情况时, 应采取有效防护措施, 方可施焊。

A)风速: 气体保护焊时大于2m/s, 其它焊接方法大于10m/s;

B)相对湿度大于90%;

C)雨雪天气;

D)环境温度低于: 1) 碳素钢 -20℃; 2)低合金结构钢 -10℃。

4.2.8焊接场所应考虑自然环境, 可搭设施工棚防风、雪、雨等。

4.2.9待焊焊缝焊前首先分段点固。

4.2.10焊缝宜采用两人对称焊, 掌握好焊接顺序, 为减小应力与变形, 采用分段跳焊法进行焊接, 两名焊工所使用的焊接电流应基本一致。收弧时应保持熔池填满。

4.2.11多层(多道)焊接时应将每道焊缝的熔渣、飞溅物清理干净, 自检合格后再进行下道焊接。

4.2.12异种焊接材料的选用原则

B类及B类与A类组成的异种焊接接头, 宜选用合金成分与较低一侧钢材相匹配或介于两侧钢材之间的焊接材料。

4.2.13按照图纸要求焊接施工。

4.2.14严禁在被焊件表面随意引燃电弧、试验电流或焊接临时支撑物等。

4.2.15焊接完毕应及时清理焊缝表面熔渣、飞溅, 认真自检。焊缝须打磨成圆滑凹面。

5.质量控制点

5.1.对口装配检查合格, 方可进行点焊或施焊。

5.2.施焊完毕必须认真自检, 发现缺陷及时处理。

5.3.应做好质量记录。

6.工艺质量标准及验收级别

质量验收标准执行DL/T5210.7- 《电力建设施工质量验收及评价规程第7部分: 焊接》及《火力发电厂焊接技术规程》( DL/T 869- ) 。

6.1 焊缝外观检查质量标准

焊缝外形允许尺寸

6.2焊接表面质量按《电力建设施工质量验收及评价规程( 焊接) 》(DL/T5210.7- )规定进行检查, 本焊接工程为E类焊接工程, 焊接质量验收评定标准表:

受热面安装作业指导书

受热面安装作业指导书

1、编制依据 ?锅炉总图 ?锅炉水冷壁安装图 ?锅炉刚性梁安装图 ?锅炉汽包安装图 ?锅炉过热器安装图 ?锅炉省煤器安装图 ?锅炉顶部连通管安装图 ?锅炉下水管安装图 ?《电力建设施工及验收技术规范》(锅炉机组篇)DL/T 5047—95 ?《火电施工质量检验及评定标准》(锅炉篇,1996年版) ?《电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2、目的及适用范围 本作业指导书规定了锅炉水冷壁及刚性梁、汽包、过热器、省煤器和汽水连通管的施工程序、方法和质量要求,用于指导锅炉水冷壁及刚性梁、汽包、过热器、省煤器和汽水连通管的安装和检验工作。 3、设备特点 锅炉是自然循环、燃煤汽包锅炉。炉膛横截面尺寸为8224X8224,炉膛高度27937。四侧水冷壁均分为上中下三段,每侧由102根Φ60*5的管子和若干鳍片组成。整个炉膛水冷壁为悬吊结构,全部重量均通过水冷壁上集箱吊于顶板上。前、左、右侧水冷壁各有上联箱4个,下联箱4个;后侧水冷壁有上联箱2个,下联箱4个。后墙水冷壁在标高23572mm处伸入炉膛2992mm,构成折焰角,并在拐点处共分叉出20根Φ60*5垂直布置的悬吊水冷壁管。在炉膛水冷壁(包墙过热器)部位设置了10层刚性梁,刚性梁与水冷壁相连接并可随其一起移动。 汽包吊装重量为65吨,筒身规格Ф1800×100mm,全长约13.22m,材质为SA-299,中心线标高为35.85m,两端各一副U形曲链片和吊杆将汽包悬吊于前顶板下部。本锅炉汽包内部设备采用单段蒸发系统,一次分离元件φ315

的切向导流式旋风分离器40只,汽水混合物经导流式旋风分离器分离后,通过分离器顶帽进入锅筒蒸汽空间,然后通过给水清洗,经过清洗后的蒸汽在蒸汽空间作进一步分离后经均汽板由12根φ133x10(SA-106C)连接管引至顶棚过热器。 过热器系统采用辐射传热和对流传热相结合的形式。屏式过热器8排布置在炉膛上部,沿炉膛整宽布置;高温过热器布置在屏式过热器后面,折焰角上方,有冷热段之分,冷段布置在炉膛两侧,各20排蛇形管,热段布置于炉膛中间,共40排蛇形管;低温过热器共80排,布置在高温过热器后面,后烟井上部,沿后烟井整宽布置。顶棚过热器和包墙过热器均采用φ51×5.5mm管子组成膜式结构。过热汽温调节采用二级喷水减温方式,第一级喷水点设在低温过热器出口,第二级喷水点设在高温过热器冷热段之间。整个过热器系统为减少热偏差,采用多次交叉混合。过热蒸汽流程为:汽包→顶棚过热器→包墙过热器→低温过热器→一级喷水减温器→屏式过热器→高温过热器冷段二级喷水减温器→高温过热器热段→集汽集箱。 省煤器单级布置,135排蛇形管布置在尾部烟井下部,省煤器出口经吊挂管接吊挂管出口集箱,通过吊挂管悬挂在炉顶板梁上,悬吊管起着悬挂省煤器及低温过热器的作用。 省煤器吊挂管出口集箱通过12根给水管与汽包相连;汽包下部4根φ377*25降水母管通过分配箱分出40根支管与水冷壁下联箱相连;水冷壁上联箱由40路汽水引出管与汽包连通;汽包顶部10根蒸汽引出管,将饱和蒸汽引至顶棚过热器入口联箱;侧包墙上集箱与低过入口集箱通过6路连通管相连;低过出口集箱与混合集箱采用2路φ273*25的大直径管相连,每路两根管之间布置有一级减温器;混合集箱通过8根连通管与屏过入口相连;屏过出口8路连通管(左右交叉)与高过入口集箱相连接;高过出口集箱有6路管子接到集汽集箱。

锅炉焊接作业指导书

河南新瑞生化有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉 锅炉焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: 中建七局安装工程公司 二O一一年月日

一、工程概况 新瑞生化工业有限公司热电厂安装工程YG-75/5.29-M12循环流化床锅炉,是新瑞热力站的重要组成设备,锅炉为单汽包自然循环流化床锅炉,济南锅炉厂设计制造,锅炉焊接工程有以下部分组成: 1、钢架: 钢架由Z1、Z2、Z3和Z4立柱及拉杆(梁)组成,其中立柱分上、中、下三段到货,现场组对焊接。 顶板由顶板大梁、连接横梁组成。 钢架材质为Q235A和Q235A/F。 2、水管系统:前、后、左、右四面水冷壁组成。 前水冷壁由上、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 左、右侧水冷壁由上、下集箱和30根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 后水冷壁由上集箱、鼻区集箱、下集箱和50根Φ60×5上升管组成,材质为20-GB5310. 膜式壁鳍片扁钢材质为Q235A、F。 3、汽水系统: 给水管道由给水泵至给水操作台(Φ108×5、20-GB5310)、给水操作台至混合集箱至省煤器(Φ108×5、20-GB5310)和过热蒸汽取样(Φ18×2、15CrMo)等管道组成。 排污管由汽包连续和定期排污(Φ32×3、20-GB5310)、水冷壁下集箱定期排污、混合集箱排污管道组成。 疏放水管道由混合集箱疏放水(Φ25×2.5、20-GB5310)、高温过热器进出口集箱疏放水、低温过热器进出口集箱疏放水、减温器疏放水和集汽集箱疏放水管道组成。 4、下降管与供水管:汽包底部各下降管(Φ133× 5、Φ108×4,20-GB5310)分别向膜式水冷壁供水,并与水冷壁下集箱相联接。 5、顶部连接管由: 汽包与水冷壁上集箱连接管24根(Φ133×6,Φ108×4,20-GB5310) 汽包与低温过热器进口集箱连接管8根(Φ108×5,20-GB5310) 低温过热器出口集箱与减温器连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 减温器与高温过热器进口集箱连接管4根(Φ133×6,20-GB5310) 6、省煤器:省煤器由进口、出口集箱和三组52根蛇形管(Φ32×3,20-GB5310)

二氧化碳保护焊机安全操作规程

二氧化碳保护焊机安全操作规程 1. 此类设备属特种作业设备,必须持证上岗,上岗证由市劳动部门统一颁发。 2. 本机必须由受过专业培训的人员操作; 3. 在移动焊机时,应取出机内易损电子器材单独搬动。 4. 焊机内的接触器、断电器的工作元件,焊枪夹头的夹紧力以及喷嘴的以及喷嘴的绝缘性能等,应定期检查。 5. 咼频引弧焊机或装有咼频引弧装置时,焊接电缆都应有铜网编织屏蔽套,并可靠接地。 6. 焊机使用前应检查供气、供水系统,不得在漏水、漏气的情况下运行。 7. 气体保护焊机作业结束后,禁止立即用手触摸焊枪导电嘴,以免烫伤。 8. 盛装保护气体的高压气瓶就小心轻放竖立固定,防止倾倒。气瓶与热源距离应大于3m 9. 采用电热器使二氧化碳气瓶内液态二氧化碳充分氧化时,焊机必须使用规范的输入电压,应低于 36V;外壳接地可靠。工作结束立即切断电源和气源。 10. 在无严重影响焊机绝缘性能和引起腐蚀的环境中使用; 11. 焊机必须有符合规范的接地装置,必要时安装漏电保护器;

12. 工人操作时要要穿戴焊帽、眼镜及必要的绝缘防护用具; 13. 焊把、焊枪要轻拿轻放; 14. 严禁用力拉焊把线、焊机二次线,包括送丝机构线; 15. 操作工要按照工艺要求选择焊接电流、电压; 16. 对于抽头式焊机,严禁焊接时调节电压; 17. 焊机要定期(一个月)进行除尘保养,包括送丝软管; 18. 焊机不使用时,要切断电源,妥善保管; 19. 在连续施焊过程中,随时清理喷嘴内焊渣。 20. 焊丝上有油污必须清理,否则影响焊接质量。 21. 如果发现电机火花过大应及时修理。 22. 随时注意导电嘴的磨损情况,注意焊丝的存放,防止生锈。

主蒸汽焊接热处理作业指导书

单位工程(专业)施工组织设计/重大施工技术方案报审表 表号:DJH-A-07 本表一式五份,由承包商填报,建设单位、项目监理部各存一份,承包商存三份。

作业指导书编审批记录 控号:文件编号:Q/DDE-BYHHJQJ-ZIW06-2009 IW08-01

控号:文件编号:Q/DDE-BYHHJQJ-ZIW06-2009 东电二公司 施工作业指导书(方案) 工程名称:华能白河电厂四期2×300MW工程7号机组工程 作业项目: #7机组主蒸汽管道焊接热处理 编制单位:东电二公司汽机工程处 编制:日期: 审核:日期: 工程部门审核:日期: 质检部门审核:日期: 安监部门审核:日期: 批准:日期:

1.工程概况 1.1华能白河电厂2×300MW级以大代小供热机组工程7#机组高压管道由电力工程咨询院承担主体设计。 1.2主蒸汽系统设计压力P=18.07MPa,设计温度t=546℃。 1.3焊口数量及规格等参数见下表: 2.编制依据 2.1中华人民国电力行业标准《火力发电厂焊接技术规程》DL/T869-2004。 2.2《火电施工质量检验及评定标准》焊接篇(1996年版)。 2.3《焊工技术考核规程》DL/T679-1999。 2.4《P91钢焊接工艺评定报告》。 2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2002。 2.6 Q/DDE-IW09-2005《施工方案、作业指导书的编、审、批细则》。 2.7 Q/DDE-QW09-2005《焊接过程控制方案》。 2.8 Q/DDE-QW10-2005《热处理过程控制方案》。 2.9《质量、环境、职业安全健康管理手册》等程序文件。 2.10施工图主蒸汽及高压旁路管道安装图(图号F2672-J0802)。 2.11中华人民国电力行业标准《火力发电厂焊接热处理技术规程》DL/T819-2002。 2.12《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2006版: 3.3.1.1 钢材材质必须符合设计选用标准的规定,进口钢材必须符合合同规定的技术条件。钢材必须附有材质合格证书。首次使用的钢材应收集焊接性资料和焊接、焊接热处理以及其他热加工方法的指导性工艺资料,按照DL/T868确认焊接工艺。 4.1.3 管道对接焊口,其中心线距离管道弯曲起点不小于管道外径,且不小于100 mm(定

二保焊作业指导书

CO2气体保护焊焊接作业指导书 1.0目的 为了规范CO2气体保护焊的参数要求,识别不同材料及焊接类型,建立完善的焊接参数的技术作业指导书。 2.0范围 适用于方正机械厂的CO2气体保护焊生产线 3.0术语 CO2电弧焊中短路过渡应用最广泛,主要用于薄板及全位置焊接,规范参数为电弧电压焊接电流、焊接速度、焊接回路电感、气体流量及焊丝伸出长度等。 4.0基本技术要求 1、注意事项 (1)电源、气瓶、送丝机、焊枪等连接方式参阅说明书。 (2)选择正确的持枪姿势: a 身体与焊枪处于自然状态,手腕能灵活带动焊枪平移或转动。 b 焊接过程中软管电缆最小曲率半径应大于300m/m焊接时可任意拖动焊枪。

c 焊接过程中能维持焊枪倾角不变还能清楚方便观察熔池。 d 保持焊枪匀速向前移动,可根据电流大小、熔池的形状、工件熔和情况调整焊枪前移速度,力争匀速前进。 2、基本操作 (1)检查全部连接是否正确,水、电、气连接完毕合上电源,调整焊接规范参数。 (2)引弧:CO2气体保护焊采用碰撞引弧,引弧时不必抬起焊枪,只要保证焊枪与工作距离。 a 引弧前先按遥控盒上的点动开关或焊枪上的控制开关将焊丝送出枪嘴,保持伸出长度10 ~15 mm。 b 将焊枪按要求放在引弧处,此时焊丝端部与工件未接触,枪嘴高度由焊接电流决定。 c 按下焊枪上控制开关,焊机自动提前送气,延时接通电源,保持高电压、慢送丝,当焊丝碰撞工件短路后自然引燃电弧。短路时,焊枪有自动顶起的倾向,故引弧时要稍用力下压焊枪,防止因焊枪抬起太高,电弧太长而熄灭。 3、焊接 引燃电弧后,通常采用左焊法,焊接过程中要保持焊枪适当的倾斜和枪嘴高度,使焊接尽可能地匀速移动。当坡口较宽时为保证二侧

焊接作业指导书及焊接工艺

1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2.范围: 2.1.适用于钢结构的焊接作业。 2.2.不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3.职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4. 工作流程 4.1作业流程图

4.2.基本作业: 4.2.1.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满足生产进度 的需要。 4.2.2.阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件, 明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3.校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4.自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关 键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5.首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6.报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作 业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5.工艺守则: 5.1.焊前准备 5.1.1.施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20~30mm宽范 围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。

5.1.2.检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求,对保证焊接质 量进行评估,如有疑义应向有关部门联系,以便采取相应工艺措施。 5.1.3. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。 5.1.4. 检查焊接设备是否运转正常,各仪表指数是否准确可靠,然后遵照本工艺提 供的工艺规范参数预调焊接电流、电压及保护气体流量。 5.1.5.合焊前应先行组对点焊,点焊的焊材应与正式施焊焊材相同,点焊长度一般 应为10-15mm(可视情况而定),点焊厚度应是焊脚高度的1/2(至少低于焊脚高度)。 5.1. 6.对于有焊前预热要求的焊件,根据工艺文件要求规范参数预热,温度必须经 热电偶测温仪测定,预热范围宽度应符合工艺文件的规定。 5.2.焊接过程 5.2.1.施焊过程应密切注视电弧的燃烧状况及母材金属与熔敷金属的熔合情况,发 现异常应及时调整或停止焊接,采取相应的改进措施。 5.2.2.多层焊时层间清渣要彻底,并自检焊缝表面发现缺陷及时修复,如焊接工艺 文件对层间温度有要求,必须保证层间温度符合工艺要求再焊下一层。 5.3.减少焊接应力变形的措施 5.3.1.刚性固定法:通常用于角变形较大的构件,施焊前加装若干块固定筋板其厚 度一般不小于8mm,对于较厚的焊件固定筋板的厚度应随之增大。

锅炉受热面焊接施工方案

中国能建安徽电建二公司 施工方案版本号:1.0 状态:执行 编号:APCC(2)-HZJF-GL-001 锅炉受热面焊接施工方案 编制:日期 审核:日期 工程部:日期 质保部:日期 安环部:日期 批准:日期 生效日期:

锅炉受热面焊接施工方案 编号:APCC(2)-HZJF-GL-001 版本号:1.0 状态:执行 目录 1.目的 2.适用范围 3.编制依据 4.作业项目概述 5.作业准备 6.作业条件 7.焊接方法及要求 8.质量标准及检验要求 9.安全管理、文明施工及环境保护 10.附录 文件修改记录:

1.目的 指导杭州九峰垃圾焚烧发电工程锅炉受热面焊接施工作业。 2.适用范围 本作业指导书适用于杭州九峰垃圾焚烧发电工程#1、#2、#3、#4锅炉受热面焊接施工作业。 3.编制依据 3.1.《火电发电厂焊接技术规程》(DL/T 869—2012)。 3.2.《电力建设施工质量验收及评定规程》(DL/T5210.7-2010)。 3.3.《电力建设安全工作规程》(第1部分:火力发电)(DL 5009·1—2014) 3.4.《工程建设标准强制性条文电力工程部分》(2011年版); 3.5.杭州九峰垃圾焚烧发电工程《锅炉专业施工组织设计》 3.6.杭州九峰垃圾焚烧发电工程锅炉受热面图纸 4.作业项目概述 杭州九峰垃圾焚烧发电工程安装四台750t/d垃圾焚烧炉,余热锅炉是杭州锅炉集团股份有限公司生产的单锅筒锅炉,型号为SLC750-4.0/405的自然循环中压锅炉,卧式布置,悬吊结构。各级受热面管子为垂直布置,烟气横向流过各级受热面。 4.1.本锅炉受热面焊接母材材质: 20G、15 Cr MoG 4.2.受热面主要焊接工作量见附表2 5.作业准备 5.1.人力资源 5.1.1焊接技术负责1名 5.1.2焊接质检员1名 5.1.3焊接统计员 1名 5.1.4安全员 1名 5.1.5焊工 10名 5.2.设备及主要工器具配置

锅炉本体钢架焊接作业指导书

锅炉本体钢架焊接施工作业指导书 1、工程概况及工程量 续建工程安装一台HG-220/9.8-YM10型锅炉。本作业指导书适用于该工程锅炉本体钢架安装焊接施工。 2.工程项目作业进度要求 配合安装进度。 3.工程项目作业准备工作及条件 3.1参加施工作业人员的资格及要求 3.1.1凡施焊焊工,应按《焊工技术考核规程》DL/T679-1999及劳动人事部《锅 炉压力容器焊工考试规则》的规定,经过专业培训,并考试合格,方可参加焊接工作。 3.1.2 焊工应有良好的工艺作风,严格按照给定的焊接工艺和焊接技术措施进 行施焊。并认真实行质量自检。 3.1.3参加作业的焊工施焊前必须认真熟悉本作业指导书,凡遇与本作业指导 书要求不符时,焊工应拒绝施焊。当出现重大质量问题时,报告有关人员,不得自行处理。 3.1.4 合格焊工不得担任超越其合格项目的焊接工作。 3.2施工作业环境要求 3.2.1焊接场所允许最低环境温度如下: 低碳钢:-20℃ 3.2.2焊接场所应采取有效的防雨、雪、防风、防寒等措施。 3.2.3施工处有足够的施工照明。 3.3施工前的准备及要求 3.3.1施工前要有作业指导书,并做好技术措施和安全措施交底工作。 3.3.2焊接材料: 母材为Q235,焊条采用E4303。焊条的质量应符合国家标 准,焊条有制造厂的质量合格证。 3.3.3焊口局部间隙过大时,应设法修整到规定尺寸,严禁在间隙内加填塞物。 3.3.4焊接组装时应将待焊工件垫置牢固,以防止在焊接过程中产生变形和附 加应力。 3.4作业所需工器具 4. 作业程序、方法及内容 4.1施工程序及流程

焊前准备→焊前检查(合格) →对口(合格)→点固→检查(合格) →焊接→清渣自检(合格) 4.2 施工过程停工待检点说明及关键工序控制 4.2.1焊前检查及施焊过程中的检查,合格后方可进行下道工序的焊接。 4.2.2所有焊接部件应做倒随时粘点随时焊接,并及时清渣自检,以便及时补 焊。 4.3施工方法 4.3.1本项目所有焊缝全部采用手工电弧焊焊接。 4.3.2 接头和收弧应熔化良好并填满。各层接头应错开。 4.3.3 各类型的接头,在点固焊时均应点焊牢固。点固焊缝长度一般为 30-50mm ,焊点间距不宜过大,以150-200mm为宜。 4.3.4 同一部件上,如采用一端对接一端搭接时,应首先焊对接端的焊缝。 4.3.5 钢柱、钢梁等焊件,组对顺序: A首先焊接对接焊缝; B 对接焊缝焊接完毕,经检查符合要求后,再组对和焊接加固板; C单根钢柱、钢梁焊接完毕,组成大型焊件时,经检查其结构尺寸符合要求后,再焊接卡头及各接口点。 4.3.6 钢柱、钢梁对接焊缝,需采取两人或四人对称位置施焊。 并先焊腹板,后焊翼板。单条焊缝长度超过300毫米时,应采用分段退焊法(图1)。当焊接第二层时应与第一层方向相反,且各个接头应相互错开。翼板的对焊可用逆向分段法。翼板的角焊与腹板的施焊分段方法相同(图2)。当有两个焊工施焊时,1和4、2和3可同时焊接。 4.3.7对接缝加固板的施焊顺序见图3。 4.3.8 横梁与柱子连接,横梁置于卡头上的结构,其施焊顺序见图4。

二保焊焊接过程作业指导书

文件编号:******/Z DS 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程作业指导书 编制: 校对: 审定: 会签: 批准: ******有限公司 2012年10月25 日

文件编号:******/ZD S 05-2-2012 CO2气体保护焊焊接特殊过程版本:第2版第0次修改 作业指导书页码:第2 页共6 页 1.范围 1.1、本作业指导书规定了CO2气体保护焊施焊的工艺要求和控制方法检验规范;1.2、本作业指导书适用于本公司碳素钢板、合金钢制作的零件、部件的焊接要求。 1.3、本作业指导书编制时,参考了如下标准: GB/T985.1-2008 气体、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口。 GB8110-87 二氧化碳保护焊用钢焊丝 JB/T9186-1999 二氧化碳气体保护焊工艺规程 2. 一般要求 2.1对设计的要求 2.1.1.焊缝的设计应保证易施焊,根据焊件的厚度、结构形式选择合适的接头形式及 坡口形式; 2.1.2.在设计图纸中应标注出待焊工件的材料牌号,并根据产品的具体需要提出焊缝 的相关技术要求; 2.2.人员 焊接技术工人必须经过焊接理论和操作培训,按规定考试合格并持有有效的资铬证书。 2.3.焊接设备、材料、工具 2.3.1 设备:CO2保护焊机CPXDS-350(焊枪、送丝机) 送气带。 均应完好无损,配有显示焊接工艺参数的仪器及仪表;焊接设备及仪表必须按时进行周期鉴定,鉴定合格并且处于有效期内。 2.3.2材料:焊丝ER50-6、CO2气体 气体纯度应大于99.5﹪,其水分要求小于1~2g/m3O2小于0.1﹪,为减少CO2气体中的水分,可将气瓶倒置一段时间,然后放正,拧开气阀将上部水分较多的气体放掉,同时在焊接气路系统中串联一个预热器。 焊接使用的材料均应符合技术标准(国、部、专标)的规定,均应有合格证或其它质量证明文件,并按厂有关规定进行入厂检验,且签有入厂复验合格证明方可使用。

管道焊接作业指导书

目录

1.工程概况 本工程为焦炉系统配套化产工序工艺管道安装工程,我单位主要负责洗脱苯、硫铵及综合供水区域工艺管线安装任务。本区域内管线种类繁多,工艺复杂,交差作业联系紧密。工程中的主要管道有煤气管、粗苯管、洗油管、氨水管、低压蒸汽管、过热蒸汽管、循环水、制冷水管、泡沫管、硫铵母液管、浓硫酸管道等20余种介质管道,这些管道由于其输送介质多为易燃、易爆或有毒危险品,虽然其设计压力和设计温度不是很高,但因其介质的原因而对管道的安装要求较高,尤其是对于焊接质量的要求高。在施工过程中要达到合格的焊接质量,必须严格遵守和执行焊接施工技术规范和标准,按照制定的焊接作业指导书和焊接工艺卡进行焊接作业,防止管道出现跑、冒、滴、漏的现象发生。 根据设计说明,本工程工艺管道主要施工技术参数如下:

本工程焊接施工执行的规范和标准及技术文件: 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 《压力管道规范工业管道》GB/~6—2006 《压力管道安全管理与监察规程—工业管道》TSG D0001-2009 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 《工业企业煤气安全规程》GB6222-2005 2.人员要求 焊接专业技术负责人由具有一定专业技术水平和丰富实践经验的工程师(或技师)及以上职务的焊接技术人员担任,全面负责工程焊接技术和质量管理以及焊接质检员、焊工的资格审核等工作。负责编制焊接作业指导书,拟定技术措施,并向有关人员进行技术交底,解决焊接技术问题,组织焊接工艺评定,参与重要管道和部件的质量验收工作;记录、检查和整理焊接资料和技术文件,指导焊接质检员和焊工的工作。 焊接质量检查人员应根据技术规范、设计文件、焊接技术措施对现场焊接工作进行全面检查和监督,并有权停止违反有关规范和技术文件要求的焊接作业。确定焊缝受检部位,评定焊接质量,签发检查文件。检查焊工合格证件,对焊接质量经常不合格者,有权停止其焊接工作。 施工技术人员应熟悉其所负责部分待焊材料的材质、工作介质和工作条件,以便焊工选择正确的焊接材料和工艺。 焊接检验人员应根据焊接质量检查人员确定的受检部位进行检验,及时评定焊缝质量,填发、整理和保管检验记录。 从事焊接作业的焊工必须是取得了焊工合格证书的焊工。如中断焊接作业达三个月的,应在上岗前进行模拟考试,合格者方可上岗。 3.焊接材料和设备 工程中所用的母材和焊接材料(常用焊接材料为焊条、焊丝、钨棒,氩气、氧气、乙炔气和焊剂)质量应符合国家和电力部相关标准,并具备出厂质量合格证书,或质量合格的复验报告。对甲方所供材料和设备的焊接质量应作仔细检查,不合格的要及时通知业主或制造厂并要求其返修或更换。 施工所用焊接设备必须具有参数稳定、调节灵活、满足焊接工艺要求和安全可靠的性能;进行焊后热处理的设备应读数准确,调节灵敏。 施工现场必须建立严格的焊接材料保管、烘干和领用制度,并由专人负责,要求做到记录准确(常用焊条烘焙温度见焊接作业指导书)。焊材保管必须按不同类型、型号、牌号、规格分别存放,做到标记清楚。仓库要通风良好、干燥、以防焊条、焊剂受潮变质。焊材入库或领用必须做好批号、牌号、规格等标记移植,质量证明书应妥善保存以便备查。 焊条应随用随取,不得将烘烤过的焊条放在地上、铁板上及工件上,应装入保温筒;隔夜必须将焊条收藏好,防止受潮变质。碱性焊条次日使用,应重新烘烤,一般烘烤不得超过三次。过期、变质的焊条(如焊条头锈蚀严重,药皮脱落等),不允许用于管道和重要结构的焊接。

焊接作业指导书概论

施工组织设计 批准: 审核: 编制: 2003年5月

1、工程概况及焊接工作量 大庆石化分公司厂区采暧系统改造项目,新建三台 QXL58-1.6/150/90-AⅡ型热水锅炉。#1、#2锅炉本体安装工程由黑龙江省火电第一工程公司承担。 1.1焊接作业主要由金属钢结构和受热面部分组成。其中金属钢结构部分主要由承重钢结构、一般支撑钢结构和密封结构等组成。受热面部分主要包括:锅筒、水冷壁、屏式受热面、对流管束等焊接项目。1.2主要焊接接头型式、规格及工作量祥见附表一。 2、作业前的准备: 2.1施工技术要求 2.1.1焊工必须持有效的合格证件方能上岗。 2.1.2施焊前焊工应掌握所焊部件的材质,并确认所选焊接材料无疑后方能使用。 2.2作业环境的质量要求 2.2.1焊接场所应有防风、防雨等措施。 2.2.2每个作业人员必须做到文明施工,焊丝头、焊条头不得随意乱扔,随时装入回收桶内。 2.3作业准备 2.3.1所有焊接材料必须有质量合格证件,并经报验后方可使用。2.3.2管子坡口内外壁10~15mm范围内以及所用焊丝均应清除锈迹、污物,直至露出金属光泽。 2.3.3焊口施焊前应把正对口尺寸,并垫置牢固,不得采用强力对口。

2.3.4钨极氩弧焊采用的电极应为铈钨棒,钨棒端头6~10mm范围内应磨成圆锥型,安装时应使钨棒处于喷嘴中心位置,不得偏斜。钨棒伸出端面长度为6~10mm。 2.3.5所用氩气纯度不应低于99.95%。 2.3.6作业前应检查所使用的工具是否完好,如:流量表、软管等。2.3.7严禁在管子表面引弧、试验电流及焊接临时支撑物。2.3.8严禁在焊口间隙内加填塞物。 2.3.9管子对口时内外壁应齐平,如有错口其错口值不得超过壁厚的10%,且不大于1mm。对口间隙为2~3mm。 2.3.10承重钢结构焊接前应将焊缝表面锈、油漆等打磨干净,焊缝内不许加填塞物。 2.4施焊前应进行技术交底,焊工应在交底后方可施焊。 3、作业主要方法及作业程序 3.1手工钨极氩弧焊应采用直流正接,电流为80~120A。 3.2点固焊时应检查各个焊点的质量,如有缺陷应立即清除并重新点焊。点焊长度一般为15~20mm、高度为2~3mm。 3.3引弧应为短路引弧,并应在坡口内进行。 3.4开始焊接时应先用电弧加热母材,当呈现熔池时应立即填加焊丝。为防止产生裂纹,焊接开始时焊接速度不宜太快。 3.5焊丝速度必须与焊枪运动速度相适应,焊丝融化时不能离开氩气保护区,以避免高温氧化影响焊接质量。 3.6氩弧焊收弧时,焊接速度应减慢,并增加焊丝的填充量,待熔

循环水管道焊接作业指导书概述

目录 一、工程概况、工作量 (2) 二、编制依据和相关文件 (2) 三、劳动力安排 (3) 四、作业准备工作及条件 (3) 五、施工方法、步骤及作业程序 (7) 六、质量目标、措施及要求 (11) 七、焊接危险点分析及控制措施 (15) 八、作业的环境要求 (18)

一、工程概况、工作量 1.1工程概况: 大唐准东五彩湾北一电厂2×660MW机组工程循环水管道焊接由我项目部承担现场施焊。循环水管道主体部分材质为国标的Q235B钢板和槽钢。所有焊缝必须保证内部质量和外观工艺,且无咬边、夹渣、气孔等任何缺陷。循环水管道焊接采用手工电弧焊和埋弧自动焊施焊,确保焊接质量。循环水管道施工焊接工作量大,因此应制定严格的焊接工艺,进行严格的施工管理,以确保施工质量。 1.2工作量 主体材质:Q235B 总工程量:约3600T 二、编制依据和相关文件 2.1《火力发电厂焊接技术规程》(DL/T 869-2012) 2.2《焊工技术考核规程》(DL/T 679-2012) 2.3《电力建设施工及验收技术规范》(管道篇)DL5007-92 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(焊接篇、1996年版)

2.5《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分、DL5009.1-2014) 2.6《焊接工艺评定规程》(DL/T 868-2004) 2.7《钢结构工程质量验收规范》GB50205-2001 2.8工程建设标准强制性条文(电力工程部分)执行部分 2.9《火力发电厂焊接技术规范》DLT-869 3、西北电力建设工程有限公司焊接工艺卡规范参数 3.1防止电力生产重大事故的二十五项重点要求 3.2相关施工图及相关工艺评定 三、劳动力安排 3.1 劳动力安排: 技术员1人、安全员1人、质检员1人、焊工3人、卷板4人、运输3人、对口3人、打磨2人。 四、作业准备工作及条件 4.1技术准备: 施工图纸齐全,由技术负责人组织技术员进行与循环水管道焊接施工相关的图纸审核,并由项目部工程管理部门组织与该项焊接工作相关的专业人员进行图纸会审,图纸经会审无误。 技术措施已确定,经专业工地技术负责人、项目部专业技术负责人审核批准。焊接工艺规程按相应焊接工艺评定编制完毕,完成审批。 技术人员按照工艺规程,对施工人员进行技术、质量、安全交底,并进行交底双签字。 参加循环水管道焊接工作的焊工必须持有焊工证件,即技术监督局证,按照合

蒸汽管道作业指导书

高温高压蒸汽管道安装作业指导书 作者:unknown 文章来源:不详 点击数: 3892 更新时间:2006-11-12 文章摘要: 1 工程概况 1.1 系统简介 高温高压蒸汽管道主要包括主蒸汽管道系统和高低温再热蒸汽管道系统,本专业指导书适用于主蒸汽管道安装、高低温再热蒸汽管道安装和高低压旁路管道安装。本机组的主蒸汽管道是从锅炉过热器联箱出口引出,由钢管引到汽机间分两路接到汽机系统的主汽门;低温再热管道从高压缸引出分两路回到锅炉的低温再热联箱;高温再热蒸汽管道是从锅炉高温再热集箱出口引出,由钢管到达汽机间前分两路接到汽机系统的自动调节门。为了维护锅炉的安全、稳定运行及达到稳定的蒸汽压力,在主蒸汽管道上设有高压旁路管道,在高温再热蒸汽管道上设有低压旁路...... 1 工程概况 1.1 系统简介 高温高压蒸汽管道主要包括主蒸汽管道系统和高低温再热蒸汽管道系统,本专业指导书适用于主蒸汽管道安装、高低温再热蒸汽管道安装和高低压旁路管道安装。 本机组的主蒸汽管道是从锅炉过热器联箱出口引出,由钢管引到汽机间分两路接到汽机系统的主汽门;低温再热管道从高压缸引出分两路回到锅炉的低温再热联箱;高温再热蒸汽管道是从锅炉高温再热集箱出口引出,由钢管到达汽机间前分两路接到汽机系统的自动调节门。为了维护锅炉的安全、稳定运行及达到稳定的蒸汽压力,在主蒸汽管道上设有高压旁路管道,在高温再热蒸汽管道上设有低压旁路管道,旁路系统对机组的启动、停机及变负荷运行起重要作用。 1.2 主要系统参数 主蒸汽管道设计压力为P=13.7Mpa ,设计温度t=545℃,系统主材为12Cr1MoV 的φ377×50合金钢管。 低温再热蒸汽管道设计压力为P=3.04755Mpa ,设计温度t=335.6℃,系统主材为ST45.8/Ⅲ的φ660.4×17.5钢管。 高温再热蒸汽管道设计压力为P=2.58Mpa ,设计温度为t=545℃,系统主材为10CrMo910的φ609.6×20合金钢管。 1.3 系统布置情况 1.3.1 主蒸汽管道:锅炉过热器联箱出口(标高44.54米)→标高37米的锅炉右侧 →炉前27米至15.5米→汽机间(分两管道标高3.6米)→汽机系统高压主门间。 1.3.2 低温再热蒸汽管道:汽机高压缸排汽口(标高8.05米)→汽机间(标高3.6米)→炉前14.5米27.98米层→锅炉低温再热器入口联箱。

焊接作业指导书

XXX供热有限公司安装工程 焊接作业指导书 编制: 审核: 批准: XXX安装有限公司 2013年8月18日

焊接作业指导书 一、工程概述 XXX供热有限公司130t/h循环流化床锅炉由无锡东马锅炉股份有限公司制造,该锅炉是一种单锅筒自然循环锅炉,锅炉本体由钢结构、空气预热器、平台扶梯、省煤器、水冷系统、过热系统、燃烧室、气冷旋风分离器等组成。锅炉本体采用焊接钢制构架。 锅炉运转层以上为半露天布置,运转层以下封闭,在运转层8米标高设置混泥土平台,炉膛采用膜式水冷壁。由于循环流化床锅炉焊接量较大,质量要求较高,是本工程的重点,工艺管道由于工作温度、压力较高也是焊接中的一个重点。本工程将借鉴我公司对其他热电安装工程焊接施工成功的管理经验,确保优质、高效地完成本项工程。 二、编制依据 1、《电力建设施工及验收技术规范》火力发电厂焊接篇DL5007-92; 2、《钢焊缝射线照片及底片等级分类法》GB3323-87; 3、《电力建设施工及验收规范》(管道焊接接头超声检验篇)DL/T5048-95; 4、《电力建设施工及验收规范》(钢制承压管道对接焊缝射线检验篇)DL/T5096-96; 5、现行国家、部颁规范、规程、标准; 6、本公司《质量手册》、ISO9002质量标准及程序文件; 三、施工方案 1.一般规定 1)凡是参加施焊的人员必须由经过培训、考试合格且具有实际操作能力的焊工担任。 2)施工现场设置一个满足干燥条件的焊材存放库,并设有烘干、去污设施。焊材库由专人负责,其主要职责是焊材检查、保管、烘干,并做好焊材的发放和回收记录。 3)室外予制场所设置防风雨的帆布篷,以确保焊接工作的顺利进行及焊口质量。 4)施工时每个焊工配备一个或多个保温筒,分别把不同牌号或烘干后的焊条装入不同保温筒,避免焊条用错和受潮。 5)建立焊工技术档案。把焊工在施工中的表现进行备案,对于在施工中的工作态度不认真或焊接质量经常不合格的焊工,吊销其焊工合格证,并停止其施焊;对表现较好的焊工给予嘉奖,以此作为焊工晋级的依据。

二氧化碳气体保护焊焊接作业指导书

焊接作业指导书 目的:指导焊工进行二氧化碳气体保护焊作业。 适用范围:本作业指导书适用于二氧化碳气体保护焊接。作业指导书规定了一般低碳钢、普通低合金钢的二氧化碳气体保护焊的基本要求。 材料要求: A、钢材及焊接材料必须按图纸要求选用,其性能和质量必须符合国家标准和行业标准的规定,并要具有质量证明书和检验报告。 B、焊丝成分应与焊材成份相近,主要考虑含碳量,它必须具有良好的焊接工艺性能。焊丝含碳量一般要求<0.11%,其表面一般有镀铜等防锈措施。 C.CO2气体纯度不低于99.5%,含水量和含氧量不超过0.1%,齐鲁系统中应设置干燥器和预热装置,当压力低于10个大气压时,不得继续使用。 1、焊接工序的准备工作: 1.1技术准备前,操作者应充分了解《焊机使用说明书》中的注意事项及使用要求,做到“三好(用好、管好、修好)”,“四会(会操作、会检查、会保养、会排除故障)”。 1.2设备及工、夹、量具的准备: 1.2.1设备及现场设置的准备: A、焊接用的二保焊机,防飞溅剂等 B、清理坡口或焊接表面。为了保证焊缝质量,在焊接以前必须将油、漆、 锈等杂质清除干净,确保焊接质量。 1.2.2工、夹、量具的准备: A、组对用的组对夹紧工装;

B、度量用的钢尺、卷尺、游标卡尺、深度卡尺; C、检验用的焊接样板; D、清渣用的铁铲,锤子、角磨机等工具; 1.2.3为了使焊件在焊接以后缓慢而均匀地冷却,防止焊缝及热影响区出 现裂纹,焊件不得低于-20℃。 2、焊接工序: 2.1电源极性 二氧化碳气体保护焊焊接一般材料时,采用直流反接;在进行高速焊接、堆焊和铸铁补焊时,应采用直流正接。 2.2用定位焊的方法固定焊件的相对位置,防止焊件在焊接过程中变形, 保证焊接作业能正常进行。 2.3确认部件尺寸位置之后进行点焊,施焊过程中灵活掌握焊接速度,防止未焊透、气孔、咬边等缺陷。 2.4引弧前要把焊丝端头剪去,因为熔化形成的球形端头在重新引弧时会引起飞溅;引弧时要选好位置,采用倒退引弧法。’ 2.5收弧如果过快,易在熔坑处产生裂纹和气孔,所以收弧的操作要比焊条电弧焊严格。应在熔坑处稍作停留,然后慢慢抬起焊炬,并在接头处使首层焊缝厚重叠2 0~5 0mm。注意接头熔合应良好,收弧时填满熔池。为保证焊缝严密性,所有焊口至少焊两层,不得一遍完成,层间接头应错开10mm以上,为减轻打底焊道氧化程度,应适应降低层间温度。 2.6对接平焊和横焊,应使焊炬稍作倾斜,用左向焊法,坡口看得清,不易焊偏。在角焊时左焊法和右焊法都可以采用。

焊接作业指导书及焊接工艺

焊接作业指导书及焊接工艺 1.目的:明确工作职责,确保加工的合理性、正确性及可操作性。规范安全操作,防患于未然,杜绝安全隐患以达到安全生产并保证加工质量。 2 .范围: 2.1. 适用于钢结构的焊接作业。 22不适用有特殊焊接要求的产品及压力容器等。 3 .职责:指导焊接操作者实施焊接作业等工作。 4. 工作流程 4.1作业流程图 4.1.1. 查看当班作业计划 4.1.2 .阅读图纸及工艺 4.1.3. 按图纸领取材料或半成品件 4.1.4. 校对工、量具;材料及半成品自检 4.1. 5. 焊接并自检 4.1.6. 报检 42基本作业: 421.查看当班作业计划:按作业计划顺序及进度要求进行作业,以满

足生产进度的需要。 4.2.2. 阅读图纸及工艺:施焊前焊工应仔细阅读图纸、技术要求及焊接工艺文件,明白焊接符号的涵义。确定焊接基准和焊接步骤;自下料的要计算下料尺寸及用料规格,参照工艺要求下料。有半成品分件的要核对材料及尺寸,全部满足合焊图纸要求后再组焊。 4.2.3. 校准:组焊前校准焊接所需工、量具及平台等。 4.2.4. 自检、互检:所有焊接件先行点焊,点焊后都要进行自检、互检,大型、关键件可由检验员配合检验,发现问题须及时调整。 4.2. 5. 首件检验:在批量生产中,必须进行首件检查,合格后方能继续加工。 4.2.6. 报检:工件焊接完成后及时报检,操作者需在图纸加工工艺卡片栏及施工作业计划上签字。(外加工件附送货单及自检报告送检)。 5. 工艺守则: 5.1. 焊前准备 5.1.1. 施焊前焊缝区(坡口面、I型接头立面及焊缝两侧)母材表面20?30mm宽范围内的氧化物、油、垢锈等彻底清理干净,呈现均匀的金属光泽。 5.1.2. 检查被焊件焊缝(坡口形式)的组对质量是否符合图纸要求,对保证焊接质量进行评估,如有疑义应向有关部门联系,以便采取相应工艺措施。 5.1.3. 按被焊件相应的焊接工艺要求领取焊接材料,并确认焊接牌号无误。

锅炉受热面焊接作业指导书

锅炉受热面焊接作业指导书 说明:本作业指导书的使用范围为锅炉受热面焊接,参考一台600MW 机组工程。 1.工程概况 1.1 工程名称:某电厂一期工程2×600MW #2机组锅炉受热面焊接。 1.2 施工地点:#2机组锅炉及其组合场。 1.3 主要工程量 主要工程量见表1-1。 表1-1 主要工程量

工程特点1.4 焊接高空焊接工作量大、水冷壁系统焊接具有高压焊口数量多、水冷壁只能位置困难等特点。因螺旋管屏不宜进行大面积地面组合,组合

上部管屏与上集箱间的焊口,因此导致高空焊接工作量非常大;水冷壁管屏大多为螺旋管屏,使大多数焊口为斜焊口,且焊口不在同一高度上,增加了焊接难度;由于安装的需要,螺旋水冷壁管排在然后 才能进行管排焊口的焊接前要预先使用刚性梁进行位置的固定, 焊接,刚性梁一旦安装上,管排得到固定,就会使管排焊口的对口及焊接位置产生很大的困难,再加上螺旋水冷壁底部四个角为散管形式,对口困难,势必增加现场焊接的难度。 过热器系统焊接具有高压焊口数量多、材质级别高、焊接难度大的特点,仅T91焊口就多达2040只。由于包墙过热器、低温过热器、屏 式过热器、高温过热器均宜进行大面积地面组合焊接,因此过热器系统焊口高空焊接量相对较少; 再热器系统焊接相对过热器系统来说,焊接特点类似,T91焊口多达2850只,材质级别高、焊接难度大; 省煤器系统焊接具有材质级别低、焊接位置困难等特点。因省煤器管组及悬吊管不宜进行大面积地面组合,只能组合上部散管与悬吊管上集箱间的焊口,因此导致高空焊接工作量较大;且省煤器管组密集,尤其是省煤器下集箱管子上下及左右间距较小,增加了焊接难度; 本机组中大径联络管焊接具有焊口数量多、材质级别高、高空焊接工作量大的特点。中、大径联络管共有焊口1098只,管子材质大部分 为SA335P12、SA335P91、SA335P92;中、大径联络管部件以高空安 装焊接为主,大都需要焊前预热和焊后热处理,且有一部分焊口需要进行中间探伤,焊接工作量大,周期长。

锅炉操作作业指导书

锅炉操作作业指导书 1 岗位基本要求 1.1年满18周岁,具有与操作相应类别锅炉的司炉操作证,身体健康,能胜任本岗位工作。 1.2对本岗位所管辖的设备做到“四懂三会”,即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障。 1.3能够识别本岗位所涉及的危险点(源),紧急情况下能进行应急处理。做到“三懂两会”即:懂本岗位人身伤害、机械事故和火灾危险性,懂预防措施,懂扑救方法;会使用消防器材,会扑救初起火灾。 2 岗位职责 2.1认真学习贯彻党和国家、地方人民政府及上级有关安全生产、环境保护、职业卫生的方针、政策、法律、法规、标准及管理制度,有权拒绝违章指挥、对他人违章作业加以劝阻和制止。 2.2按规定穿戴劳保用品上岗,严格执行交接班制度,按时巡回检查锅炉及附属设备,发现异常情况及时处理和上报,认真填写各项资料记录。 2.3严格按照《蒸汽锅炉安全技术检查规程》的有关规定进行操作,妥善保管、正确使用各种防护器具和消防设施,精心维护设备、流程。 2.4熟悉本岗位事故处理预案,正确分析判断和处理各种事故苗头,把事故消灭在萌芽状态,一旦发生事故应及时、如实向上级汇报,按事故预案正确处理,并保护好现场,尽可能控制事态扩大。 2.5积极参加各种安全活动、岗位练兵和应急演练,提出合理化建议,努力保护作业环境整洁、做到文明生产。

3 锅炉操作规程 3.1锅炉操作前的检查 3.1.1给水系统 3.1.1.1、检查自动给水装置的各部件,并确认各部件毫无异常达到正常运行条件。 3.1.1.2、将给水泵的空气孔排出空气,给水泵的开关位置处于手动并检查电机的回转方向是否正确。 3.1.1.3、将给水泵进出口的阀门全部开启。 3.1.1.4、检查锅炉给水阀或电动给水阀开启情况。 3.1.1.5、检查水位计玻璃板有无异常现象,锅炉与水位计连接管道及考克是否灵活通畅。 3.1.1.6、冲洗水位计,并观察考克排水后,关闭考克后,水位能否恢复正常。如有异常现象,立即检查系统及考克有否阻塞。 3.1.1.7、检查自动给水控制器的止回阀、截止阀等各阀是否正确开启或关闭。 3.1.2蒸汽系统 3.1.2.1、检查压力表管道及阀门是否畅通、灵活,压力表表面玻璃如有污秽,可用稀盐酸试净。 3.1.2.2、检查安全阀有无异常,排气管支撑牢固。 3.1.2.3、主蒸汽阀开启轻松,其付气阀、空气阀均属正常状态。 3.1.2.4、压力控制器调整完毕,处于正常自动控制状态。 3.1.4电气系统