XXXXX有限公司供电事故

应急预案

预案编号:XX-YA2015-XX

负责人:XXX

编制负责人:XXX

编制成员:机电科全体成员及变电所管理人员

总则组织机构及职责事故的定义

10kV 地面变电所人身伤害事故应急预案

10kV 地面变电所全所失电事故应急预案

10kV 地面变电所全所直流消失事故处理预案

10kV 地面变电所防止电气误操作事故应急预案

10kV 地面变电所防雷预案

10kV 地面变电所组织机构各成员通讯录

总则

1.1 为不断提高10kV 地面变电所现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。

1.2编制依据国家电网《变电站管理规范》《煤矿安全规程》

国家电网公司电力安全工作规程(变电部分、线路部分)》

地面变电所设备操作规程》

DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

电气事故处理规程》国家电网公司输变电设备技术规范汇编(2005 年3 月)其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。

1.3本预案包括10kV 地面变电所人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于友恒煤炭有限公司10kV 地面变电所的事故及异常处理。

1.4坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,提高运行人员事故应变能力。

1.5在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手

段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证10kV 主干网架,提高整个系统恢复速度。

1.6尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备

连续安全运行,缩短停电时间。

组织机构及职责

2.1 10kV 地面变电所应急组织体系以图一为准。

2.2发生事故后将事故情况汇报当值调度员,等候命令作进一步处理。

2.3值班人员应按照调度规程相关规定及调度管理权限,向值班调度员汇报开关跳闸情况。

2.4处理事故时,值班员必须监守岗位,集中精力,迅速正确的执行当值调

度员的命令,只有在接到当值调度员命令或发现事故对人身与设备的安全有直接

威胁时,方可停止设备的运行。但在执行命令中发生疑问时,应立即停止操作。

图一10kV地面变电所应急组织体系结构图

2.5处理事故时,除当值值班人员和有关领导外,其他人员不得进入事故地点和控制

室,事故前进入的人员应主动退出,不得防碍事故处理。

2.6处理事故时,若站长(或值班长)在场,应立即全面负责对事故的处理,

但不得与调度命令相抵触,若认为值班人员不能胜任事故处理的,可以解除他们的职务,

做好详细记录。

2.7处理事故时,必须迅速、正确、果断、不慌乱,必须严格执行接令、复诵、汇报、录音和记录制度,使用统一的调度术语和操作术语。

2.8处理事故时,可以不使用工作票和操作票,但必须作好相应的记录。在故障隔离后,应严格执行工作票和操作票的管理规定。

事故的定义

3.1事故分级:人身伤亡事故?系统失压事故?设备事故?自然灾害事故

3.2人身伤亡事故

事故应急处理,坚持以人为本、防御和救援相结合的原则,在发生意外伤害

突发事件中,以危急事件的预测、预防为基础,以对危急事件过程处理的快捷准确为重点,以全力保证人身安全为核心。

3.3系统失压事故

系统失压,将可能导致对供区大面积停电事故,并造成重大的经济损失,导致电网不稳定运行甚至全网瓦解,在确保人身安全不受威胁同时,最大限度地减少其影响和损失,保障电网的安全运行。

3.4设备事故

事故应急处理时,在确保人身和电网安全不受威胁的同时,尽快消除事故根

源,限制事故的发展,防止和缩小解除对设备的危害。

3.5自然灾害事故预防自然灾害事故,防洪救灾等应急工作,明确各自的职责,明确重点,狠抓薄弱

环节,确保变电站不被洪水淹没,保证供电正常,减轻灾害损失,保障国家财产和职工人

身安全,维护安定。

10kV 地面变电所人身伤害事故应急预案

、应急机构及职责

1、运值人员应全部经特种作业(电工作业)培训和电工进网作业培训并经考

试合格取得相应资质,同时应有触电急救的培训并经考试合格,会紧急救护法、

心肺复苏法、止血、简单的外伤包扎,会科学的对伤员进行转移搬运,会处理常见中毒现象等。

事故发生后,应在保证救护人员人身安全的前提下使被施救者迅速脱离危险源,然后再向上级汇报有关情况。事故现场由当值值班负责人进行指挥,直到上一级领导到达现场,方可将事故处理权移交。事故发生后应及时将现场情况报告公司领导和主管领导。

2、变电所设备维护工作和设备现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》(DL5009 )的有关要求。

3、根据设备维护工作和倒闸操作内容认真做好现场危险点分析,并做好各项安全措施。定期进行危险点分析并检查此项工作的完成情况,确保其针对性和有效性。

4、在开展设备维护工作和倒闸操作前,应认真组织进行“安全三查”工作。

5、根据工作内容和现场情况,制定相适应的安全措施和危险点分析报告。

6、按《国家电网公司电力安全工作规程》中的工作票制度,办理工作票的许可、监护、间断、转移和终结。

7、变电所员工每值接班后应开好班前会,确认值班负责人布置的工作任务和

安全措施,做好本值工作的危险点分析和交待注意事项。

8、认真开展规范化管理和标准化作业。

9、变电站运行人员应认真执行《国家电网公司电力安全工作规程》中的倒闸

操作制度。

10、在设备现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防

护措施。

11、运行人员在进行巡视维护工作和倒闸操作前应按规定正确使用安全帽、

安全带、防护服等安全工器具。

12、设备现场的防火、防毒、防爆、防尘、防静电、防感应电等措施应齐备。

13、现场设备名称、编号应清晰正确,进行维护工作和倒闸操作前应认真核

对设备双重名称,防止误入、误登带电间隔。

14 、进入10kV 电容器场地,必须先对电容器停电、放电并可靠接地。

15、变电站定期对员工进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有

关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。对于新参加工作人员,必须强化安全技术培训,必须在证明其具备必要的安全技能,如已取得内蒙古电力公司《特种作业资格证书》者,并在有工作经验的人员带领下方可进行维护工作

和倒闸操作。禁止在没有监护的情况下指派新参加工作人员单独从事危险性工作。

16、应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全

防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。

17、应积极开展有层次的反事故演习,提高队伍的综合实战水平和员工单兵

作战能力。

18、应针对性的开展技术练兵、技术比武活动,提高作业人员的生产技能水

平。

19、加强安全工器具管理

20、认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经检测合格

的安全工器具和防护用品,坚决淘汰不合格的工器具和防护用品,提高设备维护工作和倒闸操作安全保障水平。

21、按照《国家电网公司安全工器具管理规定》。对安全工器具进行检查、

使用、保管、存放、检验和试验。

、预案启动条件变电所在生产、基建活动过程中,由于触电、高摔、物体打击、机械伤害、中毒

毒蛇咬伤)、灼烫、交通、自然灾害等原因突发人身严重伤害(须住院治疗)及其以上情形的人身伤害事件时,可启动本预案。

三、预案启动的工作流程

1、本预案所称事件发生后,现场有关人员应根据现场情况立即进行必要的处置。并将事件的发生地点、基本情况、影响、发展趋势等报告站长,同时报告公司相关部门。

2、站长在接报后,根据事件情况、严重程度、可能后果和应急处理的需要,

确定是否进入应急状态。经研究决定启动变电站应急处理机制后,由应急领导小组组长宣布进入应急状态,启动本预案,并报公司应急指挥部。

3、变电站应急小组根据本预案,按职责分工,立即开展应急处理工作。

4、成立人身伤害事件应急救援小组

组长:站长

副组长:值班长

成员:变电站当值人员

5、变电站应急小组组长组织指挥、协调本站人员进入应急救援状态;组织收

集事故相关资料(如现场拍照或录像、查阅相关记录、与事故相关的物品等),调查事故原因。监督救援工作现场的安全措施,防止救援人员发生人身伤害。负责组织现场保

卫工作,保护事发现场原貌,维持现场秩序。调查非生产性事故的原因,搜集、保管相关资料和物证。对非生产性事件,及时采取防止事态进一步发展扩大的措施,必要时请求当地公安、消防部门的支援。

6、变电站应急小组副组长在组长的指挥下,负责现场应急救援的具体指挥工作,并协助组长组织分析、评估发生人身伤害的原因和严重程度;并及时与医院联系,请求医院医护人员支援;组织应急状态结束后的后期处置。

7、变电站安全员负责对现场救援工作进行全过程监督,并参与预案的修订和完善工

作;负责对救援现场进行全过程安全监督,防止救援人员受到伤害;必要时,向120 急救中心或其他附近医院联系,请求支援。并依照重大事项报告制度,履行上报职责。组织工伤人员进行伤残检查并向劳动部门进行工伤申报工作;协助搜集事故相关资料;负责事故现场的录像、拍照工作。参与应急状态结束后的后期处置。

8、变电站备品备件管理员负责各种应急物资的储备和供应,参与应急状态结束后的

后期处置。

9、变电站当值人员应负责事故处理中的后勤保障工作,并参加应急救援和抢

修工作,对人身伤害事件造成设备事故时,组织收集设备事故方面的相关资料,调查和分析设备事故与人身伤害的因果关系;因设备损坏而造成对人员救护阻碍时,研究、制定解决方案,采取有效措施防止救援过程中再次发生人身伤害。如事故发生的基建施工中,应做好基建施工现场的控制管理,组织收集事故发生时的相关信息,调查了解人身伤害事故的原因以及由此引起的设备损坏等问题,研究制定解决方案。

10、变电站其他人员服从应急工作组的指挥,积极参加应急处理和善后处置工作。

四、人身伤害事件报告和现场保护

1、人身伤害事件报告:人身伤害事件发生后,变电站当值人员将发生人身伤

害的情况(发生地点、基本情况、影响、发展趋势等)报告本单位负责人和应急处理工作组。

2、事件发生地点的有关人员必须严格保护现场,并迅速采取必要措施抢救伤员。因抢救伤员、防止事故扩大以及疏通交通等原因需要转移现场物件时,按照“生命第一”原则先行救人,但事后必须作出标记(有条件时,要对现场进行录像、

拍照,详细记录事故相关信息和绘制事故现场图),并妥善保存现场重要痕迹、物证等。

五、应急处理方案及具体措施

1、事件发生后,现场人员要按照“先人后设备”的原则,首先对人员实施救护。

2、救援工作前,救援人员必须冷静观察现场环境,防止造成对伤员的二次伤

害或使救援人员受到伤害。必要时必须采取有效安全措施后再实施救护工作。或在必要时设置临时隔离区,并派专人看护。

3、伤员脱离险境后,要就地进行必要处置(必要时打电话请求医院进行处置

方法的指导),然后迅速设法将伤员转移到就近医院进行救治。

4、必要时,现场人员(或应急处理工作组)要向当地120 或110 等政府有关部门请求救援。

5、应急小组接到报告后,立即上报公司经理和主管经理,通知有关成员迅速赶赴现场进行支援。

6、发生人身伤害实践后,变电站应急小组组长应迅速组织人员、物资赶赴现

场实施救援。同时指定专人对事故原因进行调查、取证;记录救援现场的相关信息;协助保护现场和相关物证。

六、现场安全防护、医务、交通、物资、后勤等的需求

1、变电站安全员负责现场安全防护,同时上报公司安监科,请求派监督力量支援。

2、变电站应急小组组长要指定专人负责应急现场的物资、后勤保障

七、本预案所称事故的处置措施

1、人身触电事故应急处置措施

1.1在接到事故现场有关人员报告后,凡在现场的应急人员必须立即奔赴事故现场组织抢救,做好现场保卫工作,保护好现场并负责调查事故。在现场采取积极措施保护伤员生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速联系当地医疗部门救治。

1.2发现有人触电,应立即断开有关电源,使触电者在脱离电源后在没有搬移、不急于处理外伤的情况下,立即进行心肺复苏急救,并根据伤情迅速联系医疗部

门救治。发现触电者呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用心肺复苏法支持呼吸循环,对脑、心重要脏器供氧。

2、有害气体中毒事故应急处置措施

2.1气体中毒开始时有流泪、眼痛、呛咳、咽部干燥等症状,应引起警惕。稍重时会头痛、气促、胸闷、眩晕,严重时会引起昏迷。

2.2当怀疑可能存在有害气体时,应即将人员撤离现场,转移到通风良好处休

息。施救人员正确进行自身安全防护的前提下(进入险区应带防毒面具),将中毒人员与毒源隔离。

2.3及时向拨打120 求救并向公司相关领导汇报。

2.4已昏迷病员应保持气道畅通,有条件时给予氧气吸入。呼吸心跳停止者,按心肺复苏法抢救,并联系医院救治。

2.5迅速查明有害气体的名称,供医院及早对症治疗。

3、毒蛇咬伤事故应急处置措施

3.1毒蛇咬伤后,蛇毒在人体内迅速播散,短期内可危及生命,必须及时采取各种有效措施进行抢救。因此毒蛇咬伤后,不要惊慌、奔跑、饮酒,以免加速蛇

毒在人体内扩散。

3.2早期缚扎:目的在于阻止蛇毒的吸收和扩散。一旦被毒蛇咬伤后,应立即在伤口部位近收端5-10 厘米处进行缚扎。缚扎物最好是橡皮止血带,或质地柔软的布带,或就地取材。缚扎的松紧程度,以能阻断静脉血和淋巴液的回流又不妨碍动脉血流为宜,并每隔15-30 分钟松开1 次,每次约1-2 分钟。缚扎的解除应在局部进行有效的扩创排毒,敷药和服有效蛇药后半小时左右。如咬伤已超过

12 小时者,则不宜缚扎。

3.3冲洗伤口:缚扎后应立即冲洗伤口,以便将伤口及皮肤上粘附的蛇毒洗去。

冲洗液可选用生理盐水、过氧化氢溶液、肥皂水、0.1% 高锰酸钾溶液等。如在野外不备以上液体时,则用水冲洗或漂洗亦可。

3.4毒蛇咬伤后,可任选一种蛇伤中成药立即服用,再送往医院救治。

4、犬(猫)咬伤事故应急处置措施

4.1一旦被犬(猫)咬伤要迅速、彻底的清理伤口。即用清水冲洗创口处15

分钟,一定要非常彻底的清创,同时还可用肥皂水冲洗、刷子刷。让创口范围的病毒尽量减少和不进入到体内。

4.2立即送往就近的医疗机构进行疫苗注射。

5、高空坠落事故应急处置措施

5.1高空坠落伤除有直接或间接受伤器官表现外,尚可有昏迷、呼吸窘迫、面色苍白和表情淡漠等症状,可导致胸、腹腔内脏组织器官发生广泛的损伤。

5.2当发生高空坠落时,首先应去除伤员身上的用具和口袋中的硬物。

5.3在搬运和转送过程中,颈部和躯干不能前屈或扭转,而应使脊柱伸直,绝对禁

止一个抬肩一个抬腿的搬法,以免发生或加重截瘫。

5.4创伤局部妥善包扎,但对疑颅底骨折和脑脊液漏患者切忌作填塞,以免导致颅

内感染。

5.5颌面部伤员首先应保持呼吸道畅通,撤除假牙,清除移位的组织碎片、血凝块、

口腔分泌物等,同时松解伤员的颈、胸部钮扣。

5.6复合伤要求平仰卧位,保持呼吸道畅通,解开衣领扣。

5.7快速平稳地送医院救治。

6、人身遭物体打击事故应急处置措施

6.1当发生物体打击事故后,抢救的重点放在颅脑损伤、胸部骨折和出血上进行处

理。

6.2发生物体打击事故,应马上组织抢救伤者,首先观察伤者的受伤情况、部位、伤害性质,如务员发生休克,应先处理休克。遇呼吸、心跳停止者,应立即进行人工呼吸,胸外心脏挤压。处于休克状态的伤员要让其安静、保暖、平卧、少动,并将下肢抬高约20 度左右,尽快送医院进行抢救治疗。

6.3出现颅脑损伤,必须维持呼吸道通畅。昏迷者应平卧,面部转向一侧,以

防舌根下坠或分泌物、呕吐物吸入,发生喉阻塞。有骨折者,应初步固定后再搬运。遇有凹陷骨折、严重的颅底骨折及严重的脑损伤症状出现,创伤处用消毒的纱布或清洁布等覆盖伤口,用绷带或布条包扎后,及时送就近有条件的医院治疗。

7、烫伤事故应急处置措施

7.1不太严重的烫伤,赶紧用凉水冲洗或将伤处泡在水中,如果有残雪,将残雪置

水中,水越冷越能减轻症状。

7.2烫后起水泡时,涂上烫伤膏,用纱布缠好,避免破裂。油炸东西的热油烫到皮

肤,皮肤会烂掉,应先用清洁纱布盖住,立刻送医院。

7.3身体一部分烫伤,并不会危害生命,如果超过20 %的身体面积,就有生

命危险。遭受烫伤严重到起水泡,注意不要使水泡破裂,用纱布轻盖,用冷水冷却。

7.4烫伤与衣服相连不要脱下衣服,连衣服用水冷却。烫伤越严重越觉口渴,

要补充水分。

7.5发生烧烫伤后的最佳治疗方案是局部降温,凉水冲洗是最切实、最可行的

方法。

8、摔伤事故应急处置措施

8.1检查是否有意识,是否有呕吐等。

8.2检查是否受伤。

8.3当手脚不能动时,检查是否骨折或脱臼。

8.4有下列情况,应立即送窗体底端医院:无意识、抽搐、持续呕吐、伤口大,大量

出血、手脚麻痹、可能有骨折或脱臼、尿血等。

呕吐时,侧躺,避免堵塞气管,用干净毛巾按住大伤口。

出现肿包时,用湿毛巾冷敷八、满足下列条件后,变电站应急处理小组可解除应急状态:

1、受伤人员已得到妥善救治;

2、受困人员已全部得到解救;

3、失踪人员已全部找到;

4、事件现场潜在危险已全部解除;

5、警方已同意撤离现场。

九、后期处置

1、变电站应急处理小组,对伤亡人员家属做好解释、安抚等善后工作。

2、应急状态结束后,变电站应急领导小组应组织事故分析,总结经验和教训。必要时组织对预案的修订。

3、要及时总结经验和教训,进一步完善突发事件应急处理、应急救援等相关

措施,及时修订预案。

4、上报公司及时补齐用于事故救援的应急器械、药品等储备物资。

10kV 地面变电所全站失电事故应急预案

、应急处理基本原则: 确保通讯畅通;尽快恢复站用电;尽快恢复电网联络线供电;尽量减少不必要的直流负荷;事故处理中严格执行《调度规程》、《电业安全工作规程》《煤矿安全规程》的要求,煤矿用电采用两回路电源线路,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路应能担负矿井全部负荷。

二、非本站原因造成全站失电事故主要现象

1、变电站全站失电时,照明消失、平时正常声音消失、站用电系统失电报警;

2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警;

3、各电压等级母线电压为0;

4、检查各线路电流、有无功指示均为0;

非本站原因造成全站失电事故处置方案

1、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、后台参数指

示等,判断造成全站失电的事故范围;

2、立即按照调度下达的全网失电事故预案。目前经常下达的预案主要有:

1)保留站用电:保留10kV 一回路进线G101 开关,站用变柜102 开关;如进线一回路停电,站用电取自G102 站用变柜,需保留10kV 二回路进线柜G201

和母联G210 开关。

2)保留进站开关,拉开其余所有开关,即保留一回路进线G101 开关,或者保留二回路进线G201 开关。

3)向调度汇报本站已按全站失电预案执行完毕。

如有自动跳闸的开关,应在预案执行完毕后详细记录开关动作原因以及保护装置上的相关报文,并向当值调度汇报。

准确判断失电原因、故障范围,并及时汇报调度当前设备状态,同时向相关部门、领导汇报。当值人员应加强设备的巡视监视工作,做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。

三、本站原因造成全站失电事故主要现象

1、各电压等级母线电压为0 或部分母线电压为0;

2、各电压等级线路电流、有无功指示均为0 或部分线路电流、有无功指示为0;

3、站用电系统电压无指示,变电站全站失电,照明消失,直流系统充电失压

报警;

本站原因造成全站失电事故处置方案

1、对站用变进行切换,检查是否因站用变故障引起站用电消失;

2、根据站内运行方式以及保护动作情况、音响、事故信号、仪表指示综合判

断故障设备和故障点;

3、记录时间、事故信号并复归事故,值班人员检查一次、二次、参数指示等现象,检查故障点及故障范围;

4、采取有效的措施对故障点进行隔离;

5、若不能隔离故障点、故障设备则汇报调度后按调度命令执行;

6、应及时汇报调度和相关部门、领导,安排进行事故抢修。当值人员应加强

设备的巡视监视工作。做好事故抢修完后的恢复供电的准备工作。

四、站用变引起的全站失电事故的主要现象:

1、照明消失、站用电系统失电报警;

2、蓄电池充电交流电源指示灯不亮,失压报警;

3、各电压等级母线电压指示正常;

4、各线路电流、有无功指示正常;

5、各开关无自动跳闸现象;站用变故障

造成全站失电事故处置方案

1、2、切换站用变,投入备用站用变;

如投入备用站用变后仍无站用电,则按一下步骤进行检查:

1)

2) 在交流屏上进行电压切换,检查站用电系统有缺相现象;在交流屏屏后使用万用表检查站用变进线三相实际是否有电压;

3) 5) 在站用变柜内检查站用变空开是否有跳闸现象;

在站用变柜内使用万用表检查站用变空开三相是否有电压;

6) 将站用变小车由运行退至检修位置,使用万用表检查小车内的保险是否熔断。

5.8 应急预案的终止和后期处理:

现场人员应配合调度作好相关恢复工作,配合安监部门人员做好现场的保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。现场的事故处理工作完毕后,应急行动也宣告结束,事故的调查和处理工作属正常工作范围,根据实际情况对停电的设备做好恢复送电工作,注意操作中的安全。

10kV 地面变电所全站直流消失事故处理预案

、应急处置基本原则:立即退出该直流系统所有用户保护跳闸出口压板;尽快恢复直流系统用电;及时汇报调度,根据调度命令进行处理。

二、全站直流消失现象:控制屏、保护屏所有指示灯灭,控制屏无任何信号指示灯亮,中央信号屏直流电压表指示为0,220V 直流配电屏上直流电压表、电流表指示为0,充电控制模块无显示。

1.1 应急程序

确定直流系统故障全停后,运行值班人员应立即汇报调度并申请退出各回

路所有出口跳闸压板, (若为,雷雨天气等特殊情况时,可不退出各回路的跳闸出口压板,因为直流电源消失时,我站所有开关均为死开关,雷雨天气等特殊情况时容易发生故障,有故障时将越级跳闸,扩大事故范围,造成电网事故。) ——拉开直流电源配电屏上各回路控制电源开关,拉开各个回路信号电源开关,拉开各回路控制电源,拉开事故照明,拉开10kV 断路器电源开关,拉开各回路装置直流空气开关。退出各回路的相关保护,停用安控装置。

1.2事故处理方法——直流系统恢复运行稳定后,运行值班人员应首先合上各回路装置直流空气开关,投入各回路的相关保护,投入各回路所有出口跳闸压板后在合上各回路信号电源刀闸,插上各回路控制保险。

即,检查并调整直流母线电压正常(220V), 先合上所有断路器直流辐射网电源开关;依次恢复各回路控制电源开关,合上各回路装置直流空气开关。投入各回路的相关保护,启用安控装置。并投入各回路跳闸压板,再依次恢复各回路信号电源开关和事故照明回路电源开关。并检查各保护装置运行正常。蓄电池组进行整组电压测试,检查蓄电池是否正常。

恢复的过程中,在合上各直流负荷回路空气开关时,若出现有的空气开关

合不上或跳开的情况,不能再合该空气开关,在恢复了其它回路空气开关后,立即汇报调度,通过倒闸操作将故障回路一次设备隔离。

1.3查找失电原因

运行人员查找原因仅限于保险是否熔断,首先检查蓄电池组输出保险是否

熔断,直流充电模块是否损坏。查找原因时,必须由熟练值班员进行,值班负责人或管理人员监护,查找时,必须做好相应的安全措施,防止触电。

详细检查直流消失的原因,更换保险等。若能排除故障可将故障排除后的

直流系统恢复到浮充状态。并将直流消失的原因、处理情况汇报调度及有关领导。

1.4失电后设备巡视——全站直流系统失电后,退出各回路所有出口跳闸压板,站内所有开关都成为死开关,为防止意外,此时运行人员不得进入开关场进行设备巡视。值班人员应及时报告相应调度,听候调度命令处理。

若本站发生全站直流消失的事故无法恢复,应立即与调度联系是否拉开相

关开关,防止发生事故而造成越级跳闸的电网事故。

1.5应急预案的终止和后期处理

值班人员应配合调度作好相关工作的恢复,配合安监部门人员做好现场的

保护、拍照、事故调查等善后工作,并做好详细记录。

10kV 地面变电所防止电气误操作事故应急预案

、防止误操作的组织措施

防止误操作的各级管理人员是指:公司领导—生技科相关专责各变电站站长及专责。各级管理人员应对变电站防止各类误操作事故负管理责任,并经常深入现场加强对各类倒闸操作的检查和监护。

公司领导应定期到各变电站检查倒闸操作的安全、规范情况,进行重大倒闸操作的监督和检查,参加重要设备启动投产倒闸操作的安全监督。

、防止误操作的技术措施

1、加强防误装置的管理

2、防误装置在交接班时应进行下列检查:

模拟屏的运行方式、微机防误装置记忆的运行方式与现场实际运行方式是否

致。

解锁钥匙封条是否完好。(1)机械防误装置的钥匙是否齐全。(2)因故解除一个电气单元或全站防误装置时,由公司生产副经理批准。

姜家沟变电站有一把防误装置解锁钥匙供事故时紧急跳闸时使用,其余解锁钥匙均放置在紧急解锁钥匙盒内封存,未经批准不得擅自解封使用。其余备用解锁钥匙的应上缴公司妥善保管。

使用解锁钥匙必须登记,使用后必须立即重新封好。

3、有权批准使用解锁的人员包括:本站站长。公司变电运行专责、生产副经

理。

4、变电站新、扩建变电工程及主设备经技术改造后,防误闭锁装置应与主设

备同时投运。

5、断路器或刀闸闭锁回路不能用重动继电器,应直接用断路器或隔离开关的

辅助触点操作断路器。

6、防误装置电源应与继电保护及控制回路电源独立。

7、成套高压开关柜五防功能应齐全、性能良好。

8、操作票专家系统应指定专人定期进行维护。

1)每次交、接班时,值班人员应检查一次模拟图、二次保护压板、小开关、小刀闸与实际运行方式是否一致。

2)值班人员在填票前,应检查误防系统的一、二次设备与实际运行方式是否一致。

3)操作人只能使用图形制票功能填写操作票,即通过误防模拟后开出操作票,不能调用典票或预存票。

4) 填票过程中出现的错票、废票,应立即销毁,不得继续使用。

9、对倒闸操作的全过程进行录音。

1)开始倒闸操作时,监护人持录音笔,打开录音笔的录音开关,操作结束后,才能关闭录音笔的录音开关。

2)录音笔只能在变电站倒闸操作过程中使用,严禁挪作他用。

3)变电站站长应每周至少检查一次倒闸操作的录音。

4)普通倒闸操作录音应在计算机上保存3 个月,事故处理和特别重要的操作录音应至少保存一年,以备检查。

10 、严格执行《国家电网公司电力安全工作规程 ( 变电站和发电厂电气部分) 》确保执行两票工作标准化,管理规范化。

三、防止误操作的一般措施

1、防止误拉、误合开关

1)运行人员在接受调度命令时,应安排人进行监听。接令时必须互报单位、姓名、时间,正确使用设备双重命名和调度术语,并复诵无误。监听人员必须进行认真监听,监听情况应及时向值班负责人汇报。

2)操作开关时,应核对设备后再操作。

2、防止带负荷拉、合隔离刀闸的措施

1) 需要改变断路器状态,在拉、合隔离刀闸前,必须到现场检查断路器确在拉开位置。隔离刀闸经操作后,操作机构的定位锁一定要锁好,防止因机构滑脱接通或断开负荷电路。

2)加强操作监护,对位检查,防止走错间隔、动错设备、错误拉、合隔离刀

闸。

3)隔离刀闸若不能进行操作,要查明原因,严禁强行解除闭锁进行刀闸操作。

4)按照隔离刀闸允许的使用范围及条件进行操作时,要严格控制电流值,确保在全

电压下开断的小电流值在允许范围内。

5)拉合环路电流时,必须谨慎,要有相应的技术措施,操作前应经过计算试验,环路电流太大时,不得进行环路操作。

6)手车断路器机械闭锁必须可靠,检修后应实际操作进行验收,防止将手车带负荷拉出或推入间隔,引起短路。

3、防止带电装设接地线(带电合接地刀闸)的措施

1)接地刀闸和其他刀闸传动杆应有不同的颜色标示。

2)断路器、隔离开关拉开后,必须检查实际位置是否拉开,以免回路电源未切断。

3)正确判断带电与感应电的区别,防止误把带电当静电(感应电)。

4)隔离刀闸拉开后,若一侧带电,一侧不带电,应防止将有电一侧的接地刀闸合上(接地线装上),造成短路。当隔离刀闸两侧均装有接地刀闸(接地点)时,一旦隔离刀闸拉开,接地刀闸与主刀闸之间的机械闭锁即失去作用,此时任意一侧均可以接地。

5)无法进行直接验电的设备,必须进行间接验电。间接验电的方法应严格按照安规的规定执行。

4、防止带接地线(接地刀闸)合闸的措施。

1)加强接地线(接地刀闸)的管理,正确使用接地线装拆记录。凡是操作的接地线(接地刀闸)均应有记录。

2)合闸操作前,必须仔细检查有关设备单元装设的接地线已全部拆除,接地刀闸已全部拉开,检查内容作为操作项目应填入操作票。

3)对一经操作即可向检修地点送电的隔离刀闸,操作机构必须锁住,隔离刀闸操作把手上必须悬挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌。

4)防止在设备上遗留接地线(接地刀闸)

a)装设、拆除接地线或拉、合接地刀闸,要在电气主接线模拟图上作好标记,并与现场的实际位置相符。同时,在接地线装拆记录簿上作好记录。

b) 交接班检查设备时,同时要核对现场接地线( 接地刀闸)的位置、数量 是否正确,与电气主接线模拟图及接地线装拆记录簿是否一致。

c) 未经当值运行人员同意,严禁任何人在设备上私自装设、拆除接地线,移 动接地线的位置,或增加接地线的数量。

d) 设备第一次送电或检修后送电前,运行人员必须到现场进行仔细检查,掌 握接地线(接地刀闸)的实际情况。

检修后的隔离刀闸应保持在拉开位置,以免接通检修回路的接地线(接地

,送电时引起短路。 防止工具、仪器、梯子等物件遗留在设备上,送电后引起接地或短路。 变电站各设备间隔网门必须经当值班长同意后才能打开,未经

同意,任何

2) 设备间隔网门应有五防锁锁住。

3) 未进入五防程序的设备间隔网门应用普通挂锁锁住,网门钥匙必须按照规定 编号,并由变电站站长管理。

10kV 地面变电所防雷预案

为了做好雷季的安全防范工作, 减少或避免电气设备因雷击造成设备损坏及因雷 击造成停电事故从而影响正常生产, 提高对突发自然灾害的应急反应能力, 建立 紧急情况下快速、 有效的事故抢险和应急处理机制, 确保电力设施及人员生命财 产安全,维护正常的供用电经营秩序,特制定本预案。

、防雷工作的组织领导。

设立防雷工作组,统一协调、指挥变电所防雷工作。

组 长:站长

组 员:运值人员

、防雷预案内容:

1、提前预防工作

变电所配合好每年的春季绝缘实验工作,并对各个避雷器与个开关的触点进 行逐个排察;

5) 设备检修后的注意事项

a) 刀闸)

b)

5、

防止误入带电间隔的措施 1) 人严禁私自打开网门。

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监视。如果系统发生振荡,应将振荡发生的时间、母线电压、开关电流及功率变化情况在运行日志上记录。 4、为了防止事故的扩大,下列情况允许先操作设备,事后尽快向值班调度员和管理所领导汇报

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站的各类事故处理

变电站的各类事故处理 2011年07月22日星期五16:55 变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障(2)母线上所接电压互感器故障 (3)各出线电流互感器之间的断路器绝缘子发生闪络故障 (4)连接在母线上的隔离开关绝缘损坏或发生闪络故障

箱式变电站的常见事故处理规范

变电站的各类事故处理 一、线路故障跳闸的现象及处理 1、永久性故障跳闸,重合闸动作未成功 (1)现象 1) 警铃响、喇叭叫,跳闸开关指示灯出现红灯灭、绿灯闪光,电流表、有、无功功率表指示为0 2) 控制屏光字牌“保护动作”、“重合闸动作”、“收发讯机动作”等;中央信号屏“掉牌未复归”、“故障录波器动作”等亮 3) 保护屏故障线路保护及重合闸动作信号灯亮或继电器动作掉牌,微机保护显示出故障报告,指示保护动作情况及故障相别的动作情况 4) 现场检查该开关三相均在分闸位置 (2)处理 1) 记录故障时间,复归音响,检查光字信号,表计指示,检查并记录保护动作情况,确认后复归信号 2) 根据上述现象初步判断故障性质、范围、并将跳闸线路名称、时间、保护动作情况等向调度简要汇报 3) 现场检查开关的实际位置和动作开关电流互感器靠线路侧的一次设备有无短路、接地等故障,跳闸开关油色是否变黑,有无喷油现象等;若开关机构为液压操动机构,检查液压机构各部分及压力是否正常;若开关机构为弹簧操动机构,检查压力、有无漏气;对保护动作情况进行检查分析,确定开关进行过一次重合 4) 如线路保护动作两次并且重合闸动作,可判断线路上发生了永久性短路故障 5) 将检查分析情况汇报调度,根据调令将故障线路停电,转冷备用 6) 上述各项内容记录在运行记录、开关事故跳闸记录中 二、母线故障跳闸的现象及处理 1、母线故障跳闸的现象 (1)警铃、喇叭响,故障母线上所接开关跳闸,对应红灯灭,绿灯闪光,相应回路电流、有、无功功率表指示为0 (2)中央信号屏“母差动作”、“掉牌未复归”、“电压回路断线”等光字亮,故障母线电压表指示为0 (3)母线保护屏保护动作信号灯亮 (4)检查现场母线及所连设备、接头、绝缘支撑等有放电、拉弧及短路等异常情况出现 (5)如果是低压母线或未专设母线保护的母线发生故障,则由主变后备保护断开主变(电源侧)相应开关 2、母线故障跳闸原因 (1)母线绝缘子和断路器靠母线侧套管绝缘损坏或发生闪络故障

变电站事故处理的一般原则(终审稿)

变电站事故处理的一般 原则 公司内部档案编码:[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离;

3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1)

10kv变电所各类事故处理汇总及演练

XXXXX有限公司供电事故 应急预案 预案编号:XX-YA2015-XX 负责人:XXX 编制负责人:XXX 编制成员:机电科全体成员及变电所管理人员

总则组织机构及职责事故的定义 10kV 地面变电所人身伤害事故应急预案 10kV 地面变电所全所失电事故应急预案 10kV 地面变电所全所直流消失事故处理预案 10kV 地面变电所防止电气误操作事故应急预案 10kV 地面变电所防雷预案 10kV 地面变电所组织机构各成员通讯录 总则 1.1 为不断提高10kV 地面变电所现场设备的运行管理水平,提高设备运行的安全可靠性,正确、有效和快速地处理各类突发事故,最大程度地减少事故造成的影响和损失,确保人身、电网和设备安全,加强安全生产事故和其他各类突发事件应急预案的管理,特制定本预案。 1.2编制依据国家电网《变电站管理规范》《煤矿安全规程》 国家电网公司电力安全工作规程(变电部分、线路部分)》 地面变电所设备操作规程》 DL/T 724-2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》 电气事故处理规程》国家电网公司输变电设备技术规范汇编(2005 年3 月)其它有关规程,制度,措施厂家说明书及站内相关资料。 1.3本预案包括10kV 地面变电所人身伤亡和电气设备的事故、异常处理自然灾害等。本预案适用于友恒煤炭有限公司10kV 地面变电所的事故及异常处理。

1.4坚持“安全第一、预防为主,综合治理”的方针,加强电力安全管理,落实事故预防和隐患控制措施,有效防止各类事故的发生。开展反事故演习,提高运行人员事故应变能力。 1.5在事故处理和控制中,将保证电网的安全放在第一位,采取各种必要手 段,防止事故范围进一步扩大,防止发生系统性崩溃和瓦解。在电网恢复中,优先保证10kV 主干网架,提高整个系统恢复速度。 1.6尽快消除事故根源,限制事故的发展,解除对人身和设备的危害。尽力保证设备 连续安全运行,缩短停电时间。 组织机构及职责 2.1 10kV 地面变电所应急组织体系以图一为准。 2.2发生事故后将事故情况汇报当值调度员,等候命令作进一步处理。 2.3值班人员应按照调度规程相关规定及调度管理权限,向值班调度员汇报开关跳闸情况。 2.4处理事故时,值班员必须监守岗位,集中精力,迅速正确的执行当值调 度员的命令,只有在接到当值调度员命令或发现事故对人身与设备的安全有直接 威胁时,方可停止设备的运行。但在执行命令中发生疑问时,应立即停止操作。 图一10kV地面变电所应急组织体系结构图 2.5处理事故时,除当值值班人员和有关领导外,其他人员不得进入事故地点和控制 室,事故前进入的人员应主动退出,不得防碍事故处理。

变电所事故处理的基本方法通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD195 变电所事故处理的基本方法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

编写人:xxxxx 审核人:xxxxx 变电所事故处理的基本方法通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 电力设备和电力系统,在运行中常常会发生各种异常现象或事故。正确及时地处理,是变电所运行值班人员一项重要的基本职责和技能。 1、一般原则 在发生事故时,当值人员要迅速正确查明情况并快速做出记录,报告上级调度和有关负责人员,迅速正确地执行调度命令及运行负责人的指示,按照有关规程规定正确处理。 ①迅速限制事故发展,消除事故根源,并解除对人身和设备的威胁; ②用一切可能的方法坚持设备继续运行,以保持对用户和线路的供电正常; ③尽快对停电的用户和线路恢复供电。 发生事故时,只允许与事故处理有关的领导和工作人员留在控制室,其余人员应自觉离开,无关的工作班组暂停工作,离开现场。其余留在控制室的人员尽量保持肃静,以免妨碍值班人员处理事故。

110KV变电站异常运行和事故处理

110KV变电站异常运行和事故处理

异常运行及事故处理 一。一般规定: 1. 事故处理的原则: ①限制事故发展,缩小事故范围,解除对人身和设备的威胁。 ②保持正常设备的继续运行,并与故障设备迅速隔离。 ③对停电设备尽快恢复送电。 2. 发生事故时应做到: ①记录时间,停止音响信号。 ②记录仪表变化,并分别将光子牌信号与保护动作情况记录清楚,(此工作至少两人进行),核对无误后再恢复信号。 ③将事故报告市调,厂调及有关领导(只将市调调度范围内设备的事故情况报告市调)。 3. 发生下列故障时应先处理,后报领导和调度。 ①将直接对人身有威胁的设备停电。 ②对受到严重威胁的设备停电。 ③将已受损的设备隔离。 ④站用电系统的恢复。 二.事故处理:

(一).韩白T接线失压自投成功 1 警铃响喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“137跳闸101自投”亮,“110KV I段电压断线”亮,观察101开关电流有指示,137开关跳闸。 2观察10KV各出线开关均未跳闸,10KV I II 段电压指示正常,自投成功。3将情况详细记录并报告市调和厂调。 (二).韩白T接线失压自投不成功 1警铃响,喇叭响报警,首先恢复音响,观察光子牌,“110KV I 段电压断线” 亮,“10KV I 段电压断线”“10KV II 段电压断线”亮,“10KV I 段故障”“10KV II 段故障”亮,“137 跳闸101自投”光子牌未亮,观察137开关未跳闸,101开关未合,观察138带电,电压指示正常,10KV出线各开关均未跳闸,用验电笔验110KV I 段无电压,验110KV II 段有电压。 2将情况详细记录并报告市调和厂调。 3 将101自投小开关1BZT转至手动位置,拉开137开关,断开1号主变保 护屏内的5LP 6LP 压板,合上1号主变中性点地刀111—9。 4 合上101开关冲1号主变,然后拉开1号主变中性点地刀111—9。 5 接通1号主变保护屏内5LP 6LP 压板,观察10KV I II 段电压指示正常, 手动投入成功。 (三)。1#主变本体重瓦斯动作: 1. 事故前运行方式,1#主变带全厂负荷,2#主变停电,138开关作为137开关的热备用。 2. 分析:1#主变重瓦斯动作,闭锁101自投,137,511开关掉闸,故

影响变电站运行人员事故处理能力的因素参考文本

影响变电站运行人员事故处理能力的因素参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

影响变电站运行人员事故处理能力的因 素参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 变电站安全运行的最重要的两项工作就是日常操作和 事故处理,前者很大程度取决于规程制度的执行情况,而 后者则取决于变电站运行人员事故处理能力的高低。这里 着重讨论一下影响事故处理能力的几个因素。 1 值班长的组织指挥能力 由于事故往往是突发性的,在事故发生时值班员很容易出 现一种不知所措的感觉,能否很快地正确判断,与各人的 业务水平、反应能力、实际经验有很大关系,而值班长作 为一个班的领头人,是整个班的灵魂,在这种情况下,一 声正确的号令能将全班人员唤醒,并冷静指挥众人各司其 职,就能迅速控制事故范围,很快恢复受影响设备送电,

最大限度地降低事故损失;相反,如果值班长经验不足,组织指挥能力差或管理水平不高,就会自乱阵脚,整个局面将会陷于群龙无首,而造成事故处理不及时,甚至扩大事故。因此值班长在日常工作中就必须注重组织指挥能力的培养和加强。 2 班组的整体业务水平 班组的整体业务水平对一个班组事故处理能力的影响是不言而喻的,因为重大事故的处理需要集体协作,需要每一个班员都行动起来,光靠一两个人是不够的。这就需要平时多提醒人员动脑筋,多想办法,并养成团结合作的集体精神,鼓励技术水平好的人员(如班、站长、专工)大力帮助技术水平低的,在日常工作中多交流,多沟通,使班组技术水平较全面地提高,才能组成一个有“战斗力”的班组,应付各种突发的事故。 3 值班质量

变电站异常与事故处理方法

变电站异常与事故处理 方法 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

变电站异常与事故处理方法 一、事故处理规定 1、事故处理的原则 1) 迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威胁。 2)及时隔离故障设备。 3)尽一切可能保持或立即恢复站用电及重要线路的供电。 4)尽快对已停电的线路、用户恢复供电,并恢复原运行方式。 (2、尽一切可能保持电网稳定运行;3、调整系统运行方式,使其恢复正常;) 2、变电站发生事故时,当值值班员必须做到: 1)发生事故时,运行值班人员应坚守岗位,加强与值班调度员的联系,随时听候调度指挥。 2)发生事故时无关的人员应退出现场,与处理事故的无关的电话一律停止。发生事故时应通知现场工作人员停止一切工作,撤离工作现场,待事故处理完毕或告一段落后方可进行工作。如与调度失去联系暂时无法恢复通信时,应按通信中断的方法处理。 3)事故处理时,必须严格执行发令、复诵、汇报、录音及记录制度,必须使用规范的调度术语和操作术语,指令与汇报内容应简明扼要,汇报工作应由变电站当值值班负责人担任。 4)应立即检查并记录开关的位置、电流、母线电压的指示、监控机显示的信息,检查保护装置信号灯指示情况及故障信息,打印故障报告和录波图。 5)迅速对设备进行检查,判明故障性质、地点和范围。 6)对事故处理的每一阶段,应及时地将情况向值班调度员汇报。 3、系统运行出现异常时,如系统振荡、较大的潮流突变、设备过负荷、发现设备紧急缺陷及其它影响电网的安全稳定运行情况等,值班员应立即汇报调度并加强监

变电站事故处理的一般原则

变电站事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 事故处理的一般原则、汇报程序及注意事项 一、事故处理的一般原则: 1. 正确判断事故的性质和范围,迅速限制事故的发展,消除事故的根源,解除对人身和设备的威协; 2. 用一切可能的方法保持无故障设备继续运行,以保证对用户的正常供电; 3. 尽快对已停电的用户恢复供电,并优先恢复站用电和重要用户的供电; 4. 调整电力系统的运行方式,使其恢复正常运行; 5. 将损坏设备隔离,为检修工作做好安全措施,以便缩短抢修时间。 二、值班人员在事故情况下可进行紧急处理的项目: 为防止事故扩大、损坏设备,值班人员在紧急情况下,可先行处理,然后报告值班调度员的操作项目: 1. 将危及人身安全和可能扩大事故的设备立即停止运行; 2. 将已损坏的设备以及运行中有受损坏可能的设备进行隔离; 3. 母线电压消失后,将连接在该所有母线上的断路器拉开; 4. 电压互感器保险熔断或二次开关跳闸时,将可能引起误动的保护退出运行; 5. 站用电和直流系统全部停电或部分停电,恢复其电源。 三、事故情况下的记录、汇报程序及注意事项: 1、事故发生后,值班长立即复归音响,指派合格的值班员对以下内容进行准确记录: 1) 事故发生的时间; 2) 断路器位置变化情况指示; 3) 主设备运行参数指示(电压、电流); 4) 操作员站全部光字牌;主要事故报文; 记录人将记录情况核对无误后,复归所有报文、光字,向值班长汇报。 2、值班长根据以上事故象征对事故性质进行综合判断,将事故简要情况汇报调度,汇报内容如下: 1) 事故发生的时间; 2) 掉闸线路、开关编号; 3) 继电保护与自动装置动作情况;

110kV变电所典型事故案例

110kV变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 二、单母分段接线: 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优点。 缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章 110kV变电所主要的保护配置 一、线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障,以保证非故障设备的正常运行。 1、10kV线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、35kV线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性,因此必须根据变压器的容量和重要程度装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路.绕组的匝间短路和单相接地短路。发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气体,还可能引起变压器油箱的爆炸。变压器的引出线故障,主要是引出线上绝缘套管的故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。以下接合主接线图,分析一下主变保护的保护范围及动作情况: 1、主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。正常保护范围为主变三侧差动CT之间。 2、主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件(负序及相间电

变电站事故预想

最新变电站事故预想汇总 1、变压器轻瓦斯动作的处理 (1)应立即检查、记录保护动作信号,报告调度及站负责人。 (2)严密监视变压器的电压、电流、温度、油位、油色、音响及冷却器的运行情况,并派人对变压器进行外部检查。 (3)如果检查变压器有明显严重异常,应汇报调度停运故障变压器, 若无明显故障迹象应汇报上级,由专业人员取气分析及检查二次回路。 2、变压器重瓦斯动作的处理 (1)检查继电保护动作情况,记录和复归各种信号,立即报告调度及站负责人。 (2)如果是单台变压器运行,应要求调度立即下令投入备用变压器,若并列运行,应监视运行变压器不能过负荷。 (3)派人检查变压器本体是否变形、喷油、油位、油色等情况。 将检查结果报告调度及主管部门,派人做气体分析及二次回路检查。 3、变压器差动保护动作的处理 (1)检查变压器本体有无异常,检查差动保护范围内的瓷瓶是否有闪络、损坏、引线是否有短路。(2)如果变压器差动保护范围内的设备无明显故障,应检查继电保护及二次回路是否有故障,直流回路是否有两点接地。经以上检查无异常,应在切除负荷后立即试送一次,试送不成功不得再送。 (3)如果是因为继电器或二次回路故障、直流两点接地造成的误动,应将差动保护退出运行,将变压器送电后再处理故障。 (4)差动保护及重瓦斯保护同时动作时,不经内部检查和试验,不得将变压器投入运行。 4、变压器后备保护动作的处理 (1)根据保护动作情况、信号、仪表指示等,判断故障范围和停电范围,检查各分路有无保护动作信号掉牌。 (2)断开失压的母线上各分路开关,并检查确已断开。 (3)断开分路上有保护动作、信号掉牌的线路开关。 (4)检查失压母线及变压器跳闸开关有无异常。 (5)检查失压母线连接的设备有无异常。 (6)如检查出故障点,则应对其它正常设备恢复运行,同时应将故障点隔离,恢复主变运行。 (7)将检查结果报告调度及分局,并做好记录。

变电站事故处理应急预案

变电站事故处理应急预案 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电; 5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1.3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。

1.4高空坠落事故 注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定,是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸,随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整,考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7线路接地故障 如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等,主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度,等候调度令恢复。 2.9线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压