文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站事故处置措施

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施
变电站事故处置措施

变电站事故处置措施

一、事故处理原则

1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行;

2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。

二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及

有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。

三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。

1.2 人身中毒事故

通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。

1.3 人身遭物体打击事故

严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。

1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。

2.电网事故处理预案

3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。

2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案

按照调度规程有关规定进行处理。

2.3 各级电压等级的母线全停事故

2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸

2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

3.6 母线故障

母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。

2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。

3.8 失灵保护动作

正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。

2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压

2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

次。重点检查强油循环的风冷回路及直流回路是否正常, 当负荷不大、温度不高情况下,先退出跳主变压板, 检查站用低压备投回路。其余调度指令进行。

3.设备事故处理预案

3.1 变压器异常时的事故处理预案3.1.1主变紧急停运按照省公司变压器管理规定的九项要求进行。

3.1.2 变压器过负荷

3.1.3 变压器保护动作(轻、重瓦斯动作、差动保护动作、过流及零序保护动作等)

3.1.4主变冷却系统全停及温度异常

3.1.5 主变有载调压机构故障3.1.6主变严重漏油及油位异常

3.1.7 主变各连接部位严重发热

3.1.8 主变声音异常

3.1.9 主变外部异常

3.1.10 主变假油位及储油柜溢油

3.1.11 并列运行两台主变其中一台掉闸

3.2 开关类设备异常时的事故处理预案

3.2.1 断路器机构(异常时的处理)

按机构类型进行, 如气动机构漏气、泄压、液压机构泄压、氮气预压力异常的处理,弹簧机构不储能的处理, 电磁机构卡涩的处理3.2.2因出线、联络线断路器、主变断路器拒动引发的越级掉闸

3.2.3 断路器、隔离开关发生支柱绝缘子断裂事故

3.2.4 运行中油断路器严重缺油

3.2.5运行中操作断路器拒分、合闸(如机构合闸或控制回路故障)3. 2. 6运行中SF6断路器出现各类异常信号

3.2.7运行中真空断路器灭弧室内有持续放电声或有异常变色

3. 2. 8运行操作中隔离开关不能正常分、合等故障

3. 2. 9 断路器、隔离开关等设备连接部位严重发热

3. 2. 10SF6设备发生严重漏气故障

3. 3 直流系统故障时的事故处理预案

3. 3. 1 蓄电池故障(如蓄电池爆炸、内部开路等)

3. 3. 2 全站直流失电后的处理如合、控回路总保险(开关)熔断(掉闸), 各种信号指示灯熄灭等。

3. 3. 3 严重的直流接地故障

3. 4 二次设备故障时的事故处理预案

3. 4. 1 运行中的保护及自动装置故障及异常的处理

3. 4. 2 运行中指示仪表故障(如红灯、绿灯不亮)

3. 4. 3 中央信号回路故障(如电源保险熔断)

3. 4. 4 集控中心无法对无人值班站进行远方遥控分合闸, 监控数据不再刷新

3. 4. 5 全站通讯中断

3. 5 组合电器发生故障的处理预案

3. 5. 1 发生大量气体泄漏或压力异常升高的处理预案

3. 5. 2 组合电器紧急停运

3. 6 防误闭锁装置故障

3.7 电气设备因谐振、过负荷、闪络、绝缘击穿、短路等原因造成的爆炸事故

3.8 火灾事故(如主变、开关柜、电缆沟、室着火)

4.其他因素影响变电站安全稳定运行的事故处理预案

4.1 变电站特殊运行方式和特殊操作中发生不可预见的事故

4. 2 各类小型作业引发事故(如施工时与带电设备安全距离不够带金属物的工具、金属物误碰带电体, 挖掘不当损坏接地网或电缆等)

4.3 自然灾害问题引发的事故(如地震)

4.4 季节性因素影响站内设备安全的事故(如春季大风、夏季雷雨、秋季鸟害、冬季负荷大且污秽严重等)

变电站典型案例分析

典型案例分析 一起220kV线路保护异常跳闸的分析 一、事故简述: XXXX年XX月XX日500kV某变电站(以下简称甲站)至220kV某变电站(以下简称乙站)的一条环网运行的220kV线路,因乙站侧TV断线异常,在重负荷情况下引起TV断线相过流保护动作,两侧断路器三相跳闸。 该220kV线路两侧保护配置为: 第一套保护包括:国电南自PSL602(允许式光纤纵联保护、三段式距离、四段式零序保护、)+GXC-01(光纤信号收发装置);国电南自PSL631A(断路器失灵保护)。 第二套保护包括:南瑞继保RCS931(分相电流差动保护,具备远跳功能、三段式距离、二段式零序保护);南瑞继保CZX-12R断路器操作箱。 甲站侧220kV该线路保护TA变比2500/1,乙站侧220kV该线路保护TA变比1200/5,TV断线相过流定值950A(一次值),线路全长9.14KM。931保护重合闸停用,使用602保护重合闸(单重方式)。 XX月XX日2时03分,甲站220kV线路断路器三相跳闸, 602保护装置报文显示: XXXX年XX月XX日 02时03分14秒553毫秒 000000ms距离零序保护启动 000000ms综重电流启动 000001ms纵联保护启动

000027ms 综重沟通三跳 000038ms 故障类型和测距CA相间接地401.40Km 000039ms 测距阻抗值136.529+j136.529 Ω RCS931保护装置报文如下: 启动绝对时间 XXXX年XX月XX日 02:03:14:560 动作相 ABC 动作相对时间 00001MS 动作元件远方起动跳闸 故障测距结果 0000.0kM 602保护装置“保护动作”指示灯亮、保护出口。931保护装置“TA、TB、TC”灯亮、保护出口。断路器操作箱上第一组“TA、TB、TC”灯亮。录波图显示断路器跳闸前线路负荷电流约1040A、峰值约1470A。(见甲站侧931保护故障录波图) 此次异常跳闸情况甲站侧主要有几个疑点是: (一)为什么负荷电流情况下,甲站侧保护就地判别条件成立,保护会远跳出口? (二)为什么602保护装置有测距且不正确,而931保护装置没有测距? (三)为什么602和931两套保护都动作,而断路器操作箱上只有一组跳闸灯亮。 (四)为什么602保护综重沟通三跳出口? 二、事故原因分析

变电所施工安全措施

哈大客运专线四电集成项目大连—沈阳段电力及牵引供电工程 变电所 施工安全措施 编制: 审核: 审批: 中铁电化局哈大客专四电集成项目部第二项目分部 2010年5月

为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大连—沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况,特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针,坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理,控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后

上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到人人不违章,干部、党员、团员本身不违章;人人反违章,周围无事故,消灭行车险性以上事故和人身重伤事故,杜绝一般事故的发生。 6、落实经济责任制,严格奖惩制度,要奖惩分明,对安全生产做出突出成绩的集体和个人要给予表扬、奖励,对违章违纪造成事故的责任者要严肃处理,直至追究法律责任。 三、出工前的准备 1、凡进入施工现场的所有施工人员,必须穿工作服,戴安全帽,不得穿带钉鞋、高跟鞋、拖鞋或赤脚。 2、变电电力施工作业必须严格执行工作票制度。 3、对较简单的地面工作(如支柱培土、定点、坑深、限界的测量、画水平线),可不开工作票,但应由工班长在向负责人布置任务时,说明作业时间、地点、内容、安全措施等,作业内容记入工作日志。 4、队长和技术人员在分配任务时应进行技术交底,同时提出相应的安全措施和注意事项。 5、工班长向全班布置当天各项工作时,要讲明单项的安全措施及作业程序,并要讲明作业计划,指派专人负责检查所需的安全工具、安装工具和材料是否完好齐备,严禁使用不合格的工具及材料。 6、库房材料发放,应对所发材料认真进行检查,防止不合格的

地面变电所停电检修安全技术措施实用版

YF-ED-J8272 可按资料类型定义编号 地面变电所停电检修安全技术措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

地面变电所停电检修安全技术措 施实用版 提示:该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密,并有很强可操作性的计划,在进行中紧扣进度,实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 一、措施名称 地面变电所停电检修安全技术措施 二、施工内容 1、Ⅰ段高压盘清扫检查,油开关、刀闸检 查检修,螺丝紧固 三、施工说明 为保证中央变电所各块高压盘的供电安 全,按照《煤矿安全规程》有关规定,特组织 此项检修项目。 四、施工地点

地面变电所 五、施工时间 1、Ⅰ段高压盘清扫检查,油开关、刀闸检查检修,螺丝紧固2006.11.1 8:30-10:00 六、劳动组织 项目负责人:闫刚 施工负责人:刘伟 安全检查人:李成新 技术负责人:刘伟 施工人员:试验组、专业组共计4人 七、施工准备工作 1、提前准备好布棉纱、变压器油、测电笔等常用电工工具及所需的备品配件等。 2、提前与降压站联系,检修停电事项。

3、提前与调度室联系,检修停电影响单位由调度室通知。 八、施工顺序和施工方法 1、由施工负责人持“停电工作票”到地面变电所,与降压站联系,停大封矿一回路。 2、停电后,验电并充分放电后,挂好短路接地线,挂好停电牌。 3、将Ⅰ段高压盘进行清扫、检查、紧固螺丝,对油开关进行检查、加油。 4、检修完Ⅰ段后,由施工负责人组织全面检查,确无问题后拆除接地线,与降压站联系,送大封矿一回路,恢复Ⅰ段供电。 九、施工质量要求 检修要符合《机电设备检修质量标准》。 十、安全措施

变电站事故处理应急预案编制导则

变电站事故处理应急预 案编制导则 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

变电站事故处理应急预案编制导则 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源,解除对人身和设备的威胁,保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电; 3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行,如果未对人身和设备构成威胁时,应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离,保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤 1.详细记录事故时间、光字、掉牌及有关负荷情况; 2.向主管领导和部门汇报; 3.判断事故性质及按照预案进行事故处理; 4.根据检查、试验情况,按调度指令恢复送电;

5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲 1.人身伤亡事故处理预案 1.1人身触电事故 根据运行方式,尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备),同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1. 2人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下,将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒,注意留取可疑食物进行化验。 1. 3人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理,并立即呼救。 1. 4高空坠落事故

注:以上事故预案都必须首先保证救助人员自身的安全,且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3. 1误操作事故 误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故,应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点,使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡,主控室应根据保护动作号及当时的工作安排,速派人查看现场,启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度,根据指令进行事故处理。 2.2全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3各级电压等级的母线全停事故 2.4双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2. 5谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故

井底变电所施工安全技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 井底变电所施工安全技术 措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2562-79 井底变电所施工安全技术措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 根据生产需要,需加长副井底中央变电所,为确保施工安全顺利进行,特制定以下安全技术措施: 一、施工前准备工作: 1、施工前施工单位提前与安检科质标办等相关生产部门及领导协调好,制定专人队伍拆除变电所开口处前、后20m范围内的吊顶、瓷砖、骨架等装修材料。 2、开口处地板必须采用废旧皮带掩盖,废旧皮带保护时,要求轨道露出,以免影响行车。 3、施工前,对整个副井底装修段、未装修段全面检查,装修段有滑落、松动瓷砖、吊顶及时去掉或加固处理,确保稳定安全后方可施工。 4、施工单位提前接好风、水管路,离30m与中央变电所贯通时,必须对老变电所内的开关、电棒等设

备保护,离20m时必须对贯通点处的设备移出,贯通时严格按照要求下发贯通通知书、编写贯通措施、贯通预报,否则严禁贯通。 二、技术要求: 1、新中央变电所设计位置:以副井底行人联络巷与人车联络巷交岔点中心位置向外30.72m处为开口中心,开口坐标为 X=38411019.9226 Y=3832779.8578,开口后以125°54′21″方位角,按﹢3‰坡度施工36.74m与中央变电所贯通。 2、变电所加长段设计总长度为36.74m,断面均为半圆拱形,采用锚网喷支护,喷厚100mm。巷道墙高1.4m,拱高2.1m,掘进宽度4.4m,掘进高度3.6m,净高3.5m,掘进断面为10.4㎡,净断面为9.33㎡。 3、变电所与副井底开口处底板一致。巷道打设φ22×2250mm钢筋树脂锚杆,锚杆间排距为700×800mm,每根锚杆配CK2390 药卷一套,金属网:长×宽=4.5×1.7m,要求每排打设11根锚杆,要求锚杆打设与岩

工业场所停电安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-2622 (解决方案范本系列) 工业场所停电安全技术措 施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

工业场所停电安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 工业场所变电所配电柜、变压器接管以来至今未搞定期检修,现经我机电供应部安排对工业场所变电所设备进行全面检修,为了保证安全供电及设备的正常运行,杜绝无计划停电事故的发生,特制定以下安全技术措施。 一、组织机构: 现场主要负责人:张兴中 停送电负责人:褚眉廷、刘西恩 作业负责人:王江龙、文占云 二、主要职责: 现场负责人:全面负责整个检修过程中的工艺,确保人身、设备安全及操作过程中的作业安全。

停送电负责人:主要负责35KV供工业场所线路、配电柜等设备操作过程中的停送电作业程序,保证整个操作过程中的安全作业。 作业负责人:负责对整个供电线路操作过程的安全作业。 三、具体安全措施: 1、严格按照《煤矿安全规程》及《机电操作规程》进行作业。 2、本次停电影响通风科监控队的人员定位器的供电,监控队做好停电准备。 3、必须填写停电申请表并得到批准后,方可进行供电线路的全面操作作业。 4、现场负责人在停电前,必须通知矿调度后,得到矿调度同意停电后,联系停、送电负责人停、送电源。

变电站事故处置措施

变电站事故处置措施 一、事故处理原则 1.迅速限制事故的发展,消除事故根源, 解除对人身和设备的威胁保证其它设备的正常运行; 2. 尽快恢复对已停电的用户供电;3.如果对人身和设备构成威胁时,应立即设法解除,必要时立即停止设备运行, 如果未对人身和设备构成威胁时, 应尽力保持或恢复设备的正常运行,应该特别注意对未直接受到损坏的设备的隔离, 保证其正常运行。 二、事故处理的一般步骤1.详细记录事故时间、光字、掉牌及 有关负荷情况;2.向主管领导和部门汇报;3.判断事故性质及按照预案进行事故处理;4.根据检查、试验情况, 按调度指令恢复送电;5.详细记录事故处理经过。 三、编制各类事故处理预案的提纲1.人身伤亡事故处理预案1.1 人身触电事故根据运行方式, 尽量使停电范围为最小的情况下运行人员与带电设备的隔离(包括一、二次设备), 同时进行现场心肺复苏法、口对口人工呼吸等急救措施。 1.2 人身中毒事故 通风排气,保证空气畅通,施救人员正确进行自身安全防护的前提下, 将中毒人员与毒源隔离。若是食物中毒, 注意留取可疑食物进行化验。 1.3 人身遭物体打击事故 严格按急求原则进行正确的现场处理, 并立即呼救。 1.4 高空坠落事故注:以上事故预案都必须首先保证救助人员

自身的安全, 且在施救的过程中,及时向120求救并向上级汇报。 2.电网事故处理预案 3.1 误操作事故误操作事故有可能引发人员伤亡及设备事故和电网事故, 应分情况进行处理,误操作引起故障时若人员没有伤亡需立即通知主控室告知明确的人为故障点, 使值班人员快速进行恢复操作;若发生人员伤亡, 主控室应根据保护动作号及当时的工作安排, 速派人查看现场, 启动人员触电事故的处理预案进行施救。导致电网事故发生时应迅速将情况汇报调度, 根据指令进行事故处理。 2.2 全站主要进线电源失电(要考虑此时通讯也中断后的事故处理预案 按照调度规程有关规定进行处理。 2.3 各级电压等级的母线全停事故 2.4 双回并列运行的电源进线其中一回跳闸 2.5 谐振引起变电站带母线电压突然大幅升高或降低事故 3.6 母线故障 母线故障首先应根据保护动作情况判定, 是母差动作还是变压器后备保护动作掉闸, 随后认真检查母线所属设备(含支持绝缘子、母线PT 等)是否有闪络等痕迹或搭落异物。根据母线是否能短期内投运决定方式调整, 考虑与运行系统隔离后的恢复过程。 2.7 线路接地故障如中低压输电线路(系统)发生单相接地或异相接地、中性点不直接接地系统发生接地等, 主要是接地时间的控制和接地点的查找。 3.8 失灵保护动作 正确判断启动失灵的回路并将一、二次异常告知相应调度, 等候调度令恢复。 2.9 线路故障引起的越级掉闸造成的母线失压 2.10 低频、低压减载装置动作正确汇报甩负荷情况及动作轮

110kV变电所典型事故案例

110kV 变电所典型事故案列

第一章110kV变电所主接线 110kV变电站根据供电可靠性、经济性、环境条件等多个因素,采用了不同的主接线方 式,其中大多数采用内桥、单母线分段接线,还有少量的线变组接线。各种接线都有其特有的优缺点: 一、内桥接线: 优点:设备少、接线清晰简单,引出线的切除和投入比较方便,运行灵活性好,还可采用备用电源自投装置。 缺点:当变压器检修或故障时,要停掉一路电源和桥断路器,并且把变压器两侧隔离 开关拉开,然后再根据需要投入线路断路器,这样操作步骤较多,继电保护装置也较复杂。 、单母分段接线: I 优点:接线简单清晰、设备少、操作方便、便于扩建和采用成套配电装置。 缺点:不够灵活可靠,任意元件故障或检修,均须使整个配电装置停电。单母线可用隔离开关分段,但当一段母线故障时,全部母线仍需短时停电,在用隔离开关将故障的母线段分开后才能恢复非故障段的供电。 三、线变组接线:

■—- □ d n 点。 优点:具有小型化、高可靠性、安全性好、安装周期短、维护方便、检修周期长等优缺点:设备价格昂贵,一般在环境污秽条件恶劣,地价昂贵的城区等少数变电所采用。

第二章110kV 变电所主要的保护配置 一、 线路保护 线路保护的配置主要是保证在故障来临时,保护能快速、可靠、正确的切除故障, 以保证非故障设备的正常运行。 1、 10kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 2、 35kV 线路保护 三段式过流保护:电流速动保护、限时电流速动保护、过电流保护; 过流加速保护:是独立的一段过流保护,与重合闸配合可选择前加速或后加速; 三相一次重合闸; 二、 主变保护 现代生产的变压器,在构造上是比较可靠的,故障机会较少。但在实际运行中,还 要考虑发生各种故障和异常工作情况的可能性, 因此必须根据变压器的容量和重要程度 装设专用的保护装置。 变压器的故障可分为本体故障和引出线故障两种。本体故障主要是:相间短路 ?绕 组的匝间短路和单相接地短路。 发生本体故障是很危险的因为短路电流产生的电弧不仅 会破坏绕组的绝缘,烧毁铁芯,而且由于绝缘材料和变压器油受热分解而产生大量的气 体,还可能引起变压器油箱的爆炸。 变压器的引出线故障, 主要是引出线上绝缘套管的 故障,这种故障可能导致引出线的相间或接地短路。 以下接合主接线图, 分析一下主变 保护的保护范围及动作情况: 1、 主变差动保护 作为主变压器线圈匝间短路及保护范围内相间短路和单相接地短路的主保护。 正常 保护范围为主变三侧差动 CT 之间。 2、 主变后备保护 主变常见的后备保护有复合电压闭锁过流保护、零序过电流保护、零序电压闭锁过 流保护。 (1)复合电压闭锁过流保护 可作为变压器内外部各种故障的后备保护,主要由复合电压元件 HOkVI nokvn JrHU± (负序及相间电

变电所施工安全措施示范文本

变电所施工安全措施示范 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

变电所施工安全措施示范文本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 为确保行车、设备以及人身安全,经过对哈大客专大 连-沈阳施工区段的实地勘察,结合施工工序的实际情况, 特制定如下安全措施: 一、总体要求 以“安全第一、预防为主、综合治理”为指导方针, 坚持“从严治本、基础取胜”的指导思想。 以确保施工安全为重点,以安全标准工地为载体,落 实安全生产逐级负责制,完善各项规章制度,强化管理, 控制和消灭电化施工中惯性事故,实现项目安全目标。 二、总则 1、认真学习贯彻执行铁道部发布的有关安全生产的通 知、命令及沈阳铁路局关于确保安全生产的决定,提高对

安全重要性的认识,牢固树立安全第一的思想。 2、安全生产实行领导逐级负责制,党、政、工、团和有关部门应把安全生产工作列入重要议事日程,必须做到抓生产必须先抓安全,在抓生产的同时必须把安全放在首位,切实做好安全、生产、组织“三落实”。 3、项目部各作业队要结合本单位的实际情况和生产任务,有计划、有目的地做好安全生产宣传教育工作,要经常开展各种形式的安全生产活动。坚持做到队有旬检、班有日检,半月分析,月终总结制度,施工作业队每周的安全技术学习应不少于2小时。 4、参加施工的所有工人必须接受安全技术教育,实行先培训后上岗的原则,熟悉并遵守安全措施,并定期进行安全考试,持证上岗。 5、加强组织纪律性的教育,严格各项规章制度,发动群众彻底克服有章不循、违章蛮干、违章指挥现象,做到

变电所停电安全措施

编号:SM-ZD-48850 变电所停电安全措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

变电所停电安全措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、概述 梢场变电所是88、99共用的变电所。高压进线有23板、30板、2板、36板。2板、36板相互联络,其中2板控制1#变压器,所带低压开关柜有1-6号开关柜。36板控制2#变压器所带低压开关柜有8-12号开关柜,7号柜为联络。炭煤矿所用低压部分有:2号柜(1.85m车房II、锅炉房II、2m绞车II、2.5m绞车II);3号柜(调度室II、空压机房II);5号柜(充灯房、洗衣房);9号柜(锅炉房I、调度楼I);12号柜(1.85m绞车I、2m绞车I、2.5m绞车I、空压机I)。 为保证炭煤矿安全生产、保证各设备及线路检修工作的安全顺利,特制订以下安全技术措施: 二、安全措施 1、施工开始前,组织所有参加施工检修的人员学习并掌

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

变电站施工安全技术组织措施三措样本

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、施工组织机构 (2) 4、施工责任制 (2) 5、工程施工技术措施 (3) 6、职业健康安全措施 (9) 7、职业健康安全管理职责 (10) 8、安全组织技术措施 (11) 9、起重、吊装安全技术措施 (12) 10、高处作业安全技术措施 (12) 11、建筑工程安全技术措施 (14) 12、电气安装工程安全技术措施 (15) 13、不停电安全技术措施 (19) XXX220kV变电站扩建工程 施工安全、组织、技术措施 编制依据

国家及部颁与本工程有关的各种有效版本的技术规范、规程及其它相关的要求文件; 国家电力公司颁发的《电力施工质量检验技术评定标准》; 《火电施工质量检验及评定标准》; 《火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程》; 《电力建设工程施工技术管理制度》; 《电力建设施工管理制度》; 《电力建设安全工作规程》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 我公司变电站施工的以往经验; 《火电工程达标投产考核评定标准》; 《电力建设文明施工规定及考核办法》; 工程概况 本次新建五个220kV出线间隔和一个母联间隔, 220kV由单母线接线完善为双母线接线; 开竣工时间安排 本工程拟订开工时间为 7月12日 本工程拟订竣工时间为 8月30日 施工组织机构 项目经理: XXX 技术负责人: XXX 专职安全员: XXX 专职质检员: XXX 土建施工负责人: XXX 电气施工负责人: XXX 财务主管: XXX 供应主管: XXX

计划: XXX 施工责任制 项目经理: 负责本工程的施工组织、安全、质量、工期、民事、信息材料、设备、经营、文明施工以及生活等全方位的领导工作, 并负责各方面的协调工作, 全权处理施工中的有关事宜。 计划、财务: 负责本工程的预算、结算、财务、劳资、合同管理以 及工程经济分析。 施工: 贯彻执行电力建设工程施工技术管理制度, 解决施工中的技术 问题, 组织编制安全施工技术措施, 确保按设计意图施工; 在项目经理、项目总工的领导下落实安全文明施工的措施, 按期检查安全文明施工的执行情况。 安全: 贯彻执行电力建设安全管理规定、安全操作规程, 对施工全过程进行安全监督控制, 定期组织安全例会、安全考试、安全检查、安全教育、安全总结, 确保施工安全。 质量: 按照施工质量验收规范、评级标准、 ISO-9002贯标质量控制程序文件, 进行工程质量控制管理、监督检查, 做好各种质量记录和试验报告的收集、整理、审核工作, 配合中间验收、竣工验收。 供应: 负责甲方供应的设备材料到货检验、保管及发放; 负责自采材料的定货、采购、检验、运输、储备等工作。 工程施工技术措施 1、根据施工工艺的要求, 土建工程一般按先地下, 后地上, 先深后浅, 先干线后支线的原则进行。路下管线先施工后筑路。电气安装工程一般按从高到低, 由里向外的原则进行。调试人员应提前进场配合电气安装工作, 及时发现问题, 确保工程能够顺利进行; 2、鉴于施工期间有雨期, 对施工及原材料、设备运输影响较大, 施工场地应加以适当处理, 根据施工进度及劳动力适时调整工作内容, 保证施工期间所内道路畅通; 3、为了使各工序有序进行, 项目部应定期召开例会安排进度, 设定土建、电气、调试的进度控制点, 协调工作, 解决矛盾, 统筹兼顾, 密切配合, 使施工工序与资源配置相协调, 使施工生产顺利进行, 按时投产;

中央变电所停电检修安全技术措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.中央变电所停电检修安全技术措施正式版

中央变电所停电检修安全技术措施正 式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、措施名称 中央变电所停电检修安全技术措施 二、施工内容 1、Ⅱ段高压盘清扫检查,清扫,螺丝紧固 2、Ⅰ段高压盘清扫检查,清扫,动力变压器检查检修,螺丝紧固 三、施工说明 为保证中央变电所各块高压盘的供电安全,按照《煤矿安全规程》有关规定,特组织此项检修项目。 四、施工地点

中央变电所 五、施工时间 1、Ⅱ段高压盘清扫检查,清扫,螺丝紧固 2003.4.20 8:00--10:00 2、Ⅰ段高压盘清扫检查,清扫,动力变压器检查检修,螺丝紧固 2003.4.20 10:00--12:00 共计4小时 六、劳动组织 项目负责人:赵明刚 施工负责人:温明军 安全检查人:徐兴峰 技术负责人:赵明刚 施工人员:电工组、试验组共计7人

参加 七、施工准备工作 1、提前准备好布棉纱、变压器油、测电笔及常用电工工具及所需的备品配件等。 2、提前与调度室联系,检修停电影响单位由调度室通知。 八、施工顺序和施工方法 1、由施工负责人持“停电工作票”到中央变电所拉开母联刀闸,停下Ⅱ段所有的电源盘后,停电源三进线盘,并挂好停电牌,到地面变电所停下井三盘,停电后,验电并充分放电后,挂好短路接地线,挂好停电牌。 2、对Ⅱ段高压盘进行清扫、检查、

变电站施工安全措施

宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目 变电站施工安全措施 批准: 审核: 编制: 南京中核能源工程有限公司 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目项目部 2018年6月5日

一、目的和范围: 1.1 目的 1.1.1 为了保证宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程顺利、有序、安全、高效的进行施工,特编写该施工安全措施。 1.1.2、对35kV炼洞变电站工程的施工程序、平面布置、资源配置和质 量保证满足业主的需求、确保变电站工程按期投产,作为该工程前期准备和施工组织专业设计的指导性文件。 1.2 范围 适用于宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目35kV变电站部分工程施工。 1.3 编制依据、引用标准 1.3.1编制依据 1.3.1.1同类型变电站施工组织设计有关部份。 1.3.1.2同类型变电站施工经验总结。 1.3.1.3施工现场实际调查。 1.3.1.4、相应的有关行业规范标准要求。 1.4 引用标准 1.4.1《电力建设安全健康与环境管理工作规定》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条例》 1工程概况 1.1工程概要 宁夏红寺堡弘德新村20MWp光伏发电项目位于宁夏回族自治区吴忠市红寺堡区弘德新村。 2工程特点 2.1该工程属于扩建工程,具有较大的施工难度,工期紧张等因素。应充分了解已建成部分的工程,熟悉电缆沟走线,前期预留扩建位置等现场条件,熟悉地埋电缆走向,熟悉地下管道布置,合理安排工序,尽量使用机械化作业。 2.2施工期间,严格执行各种现场规范、要求,特别注重安全、文明施工,加强管理,规范行为。

2.3根据工程项目管理的特性,特别是项目的“不可逆”性,充分重视应用项 目管理的软科学管理手段,抓好人员配置、业务联系、信息反馈三个关键以确保项目部组织顺利运行。 二、目标 1. 总体目标 通过实施本措施,实现各类事故零目标。 2. 总体目标分为安全施工指标和安全文明施工管理目标: 2.1 安全施工指标不发生重伤及以上人身事故;不发生一般及以上设备损坏事故;不发生负主要责任的一般及以上交通事故;不发生火灾事故;事故频率0;人员负伤率0。 2.2 安全文明施工管理目标 组织过程科学严密,区域功能合理布局;现场整洁,材料设备有序计划堆放;施工道路畅通,排水顺畅;安全设施完善,标志醒目;安全文明施工管理资料记录详实、及时完整;施工人员遵章守纪,行为文明规范。 三安全文明施工管理 3.1安全文明施工教育培训 3.1.1 进入项目部人员都必须进行安全学习,,施工班组人员进场需进行安 全培训合格者才能进入现场施工。项目部需保存学习和考试记录,并对所有人员进行登记,记录进出场时间和有效证件编号等基本情况。 3.1.2 对从事电工、起重、焊接、机械操作人员等特种工作人员,必须进行 有针对性的专业操作技术和安全规程学习,经相关管理部门考试合格后持证上岗操作,并定期进行复审。 3.1.3 对违章违纪或造成未遂事故的人员,应由项目部重新组织学习,考试 合格方可上岗,每次学习不得少于1小时。 四安全文明施工检查 4.1项目部应每周、班组应每天进行安全检查,以消除隐患,确保施工安全。项目部的检查应形成检查及整改记录,项目部的每月安全通报下发至各施工班组。

35kV变电站停电检修安全技术措施

35kV变电站停电检修安全技术措施山西柳林汇丰兴业曹家山煤业有限公司

35kV变电站停电检修安全技术措施 一、概况 因南山变电站春检需停我矿35kV进线,停电时间为2013年3月23日上午7时至晚上8时,借此机会我矿决定对35kV变电站、10kV变电所进行春检及预防性测试,为确保检修期间停送电及设备的正常运行,特制订以下检修方案。 二、安排停电检修时间:2013年3月23日上午7时至8时。 三、停电范围:全矿范围内配电备用设备。 四、组织机构及人员分工情况: 总指挥:高虎平(机电矿长) 副指挥:苏东平(机电总工) 成员:高昌盛(变电站长)、任艳廷(变电副站长)、梁海平(井下机电队长)、杨羊平(电修组长)、 机电修队所有成员、通风科机电科。 四、检修内容: 1、对各高、低压开关柜内部及变压器进行清扫除尘; 2、对各连接器件、螺丝进行紧固; 3、检查各操作机构的磨损以及润滑情况; 4、各指示仪表、信号灯是否完好准确; 5、检查五防闭锁装置是否完好; 6、柜内避雷器打压试验,各项绝缘、接地电阻的摇测。

五、施工前的准备工作 1、认真组织所有参加检修人员学习本措施,了解施工中应注意的安全事项及检修要求,所有参加学习人员必须签字。 2、准备好检修所需的各种材料、工具、用具、仪器仪表。要求:规格型号正确、质量合格、安全可靠、数量满足需要。 3、调度室通知各单位做好停电的准备工作,3月23日5时必须将井下所有人员撤出地面。 六、安全技术措施 1、所有参加检修人员必须服从施工负责人的统一指挥,不得擅自行动。 2、停电前必须确保井下无人,井口检身员必须坚守工作岗位,不得脱岗,停电期间严禁任何人员下井。 3、7:00准时停电,停电时必须一人操作一人监护,确保停电准时、准确。严格执行停电检修制度。 4、停送电作业时,操作人员必须佩带好绝缘用具,严格执行工作监护制度。 5、由变电所值班员先将一回路进线柜的高压真空断路器断开,并挂上“有人工作,严禁合闸”的警示牌。 6、由施工负责人指定专人将35KV变电站一回路杆子上的高压隔离开关拉开。 7、确认停电后,由专职人员用电压等级相符且合格的验电器对各工作点进行验电、放电工作。

变电所现场施工三措及现场施工方法

环氧自流平地面 施 工 方 案 河南省长兴建设集团有限公司 二0一四年四月二十六日 110KV付庄变电站开关室环氧地坪施工 三 项 措 施 河南省长兴建设集团有限公司

二O一四年四月 批准: 审核: 编制: 二O一四年四月 工程概况:110KV付庄变电站所是已正在运行的变电站.·开关室环氧地坪有不同度的破损.施工工艺复杂,质量要求高,施工场地狭窄(属有受限作业)安全系数要求高。本工程计划从2014年4月日开始至2014年5月日完工,参加施工人员共5---10人(施工人员名附后),本工程施工三措内容如下: 一、施工组织措施 1、组织机构,本公司从各部门及施工处抽调一批技术高管理能力强,施工经验丰富的职能人员,组成该工程项目部,项目部设:项目经理1名,安全员1名,施工员1名(兼技术负责人)、质检员1名,安全员1名,材料员1名,下设作业班组2个,专职监护人员若干名。项目部管理人员及现场作业人员,全部持证上岗(祥见附录1—项目组织构图,人员岗位证书复印件),其各自责任执行“质量手册中组织机构与职责。” 组织机构网络图

二、安全措施 1、参加施工人员,应精神状态良好,无妨碍高空作业的病症方可进入施工现场。 2、开工前应由工作票签发人签发工作票,并派专人监护,乙方应严格按照工作票所列规定施工。 3、健全安全管理制度,严把安全关,负责全部安全工作,每天开工前必须开安全会,检查安全工具,提高安全要求,严格遵守《电业安全工作规程》的有关部分进行工作。 4、作业前,应对安全工、器、具严格检查,试验合格,不合格严禁使用。 5、施工应在良好的天气进行,如遇雪、雨、雾天气,风力大于5级时应停止工作。 6、在变电所里工作,必须戴好安全帽.穿绝缘鞋.穿好工作服,如需搬运工器具时一定要平反,绝不能起立行走。 7、设备区内设施与工作无关的严禁触动,必须使用装有触电保护的电源。接电源时,必须在工作监护人监护下工作。 8、对设备有较大振动的,应采取防振措施。 9、在变电所工作,人体与带电体的最小安全距离:35KV大于1米,110KV大于1.5米。 10、在变电所里工作,要听从甲方的安排指挥。严禁在工作范围外流动或触动设备,严禁在设备区吸烟。 11、在变电所里施工,进入现场高度超过2米以上,要带安全带,戴安全帽。

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析(扫描版)

变电站线路单相接地故障处理及典型案例分析 [摘要] 在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大比例.本文通过对某地区工典型故障案例进行分析,介绍了处理方法,并对相关的知识点进行阐述,为现场运行人员正确判断和分析事故原因提供了借鉴。 [关键词]大电流接地系统;小电流接地系统;判断;分析 我国电压等级在110kV 及其以上的系统均为大电流接地系统,在大电流接地系统中,线路单相接地故障在电力系统故障中占有很大的比例,造成单相故障的原因有很多,如雷击、瓷瓶闪落、导线断线引起接地、导线对树枝放电、山火等。线路单相接地故障分为瞬时性故障和永久性故障两种,对于架空线路一般配有重合闸,正常情况下如果是瞬时性故障,则重合闸会启动重合成功;如果是永久性故障将会出现重合于永久性故障再次跳闸而不再重合。 为帮助运行人员正确判断和分析大电流接地系统线路单相瞬时性故障,本案例选取了某地区一典型的220kV线路单相瞬时接地故障,并对相关的知识点进行分析。 说明,此案例分析以FHS变电站为主。 本案例分析的知识点: (1)大电流接地系统与小电流接地系统的概念。 (2)单相瞬时性接地故障的判断与分析。 (3)单相瞬时性接地故障的处理方法。 (4)保护动作信号分析。 (5)单相重合闸分析。 (6)单相重合闸动作时限选择分析。 (7)录波图信息分析。 (8)微机打印报告信息分析。 一、大电流接地系统、小电流接地系统的概念 在我国,电力系统中性点接地方式有三种: (1)中性点直接接地方式。 (2)中性点经消弧线圈接地方式。 (3)中性点不接地方式。 110kV及以上电网的中性点均采用中性点直接接地方式。 中性点直接接地系统(包括经小阻抗接地的系统)发生单相接地故障时,接地短路电流很大,所以这种系统称为大电流接地系统。采用中性点不接地或经消弧线圈接地的系统,当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统称为小电流接地系统。 大电流接地系统与小电流接地系统的划分标准是依据系统的零序电抗X0与正序电抗X1的比值X0/X1。 我国规定:凡是X0/X1≤4~5的系统属于大接地电流系统,X0/X1>4~5的系统则属于小接地电流系统。事故涉及的线路及保护配置图事故涉及的线路和保护配置如图2-1所示,两变电站之间为双回线,线路长度为66.76km。

变电站改造施工安全措施

变电站改造施工安全措施 1、施工前,所有施工人员应认真学习本施工方案及相关安全管理规定;办理工作票,参加施工的人员应严格执行工作票制度,服从工作负责人的指挥。 2、在施工过程中必须坚持“安全第一、预防为主”的方针,确保全过程的安全与质量;工作中如发现有危及人身、设备及电网安全时,应立即停止工作,并上报有关主管部门。 3、现场施工负责人(监护人)是现场施工安全第一责任人,施工期间,工作负责人(监护人)必须始终在工作现场,对施工作业人员的安全认真监护。 4、进入施工现场的工作人员,必须戴合格安全帽、穿棉质工作服及绝缘工作鞋;工作负责人必须佩戴“工作负责人”袖标;高处作业必须使用安全带、使用工作梯时,应有人扶持。 5、在工作区域四周装设临时遮拦,遮栏上挂“止步,高压危险”、“注意,有带电设备,高危险区域”标示牌,停电作业区外全部区域视为带电区域,任何人不得在带点区域开展工作。禁止擅自移动、跨(穿)越安全设施。注意人与220kV设备带电部分保持6.0米以上安全距离。 6、设备、材料的堆放地方要经站内同意,集中堆放,设备、材料要统一摆放整齐,在设备、材料堆放的四周设置DN50PVC制成有红白相间隔的围栏,并要在材料堆放入口处装设“材料堆放处”或“设备堆放处”标示牌。 7、变电站内施工,禁止吸烟。 8、严禁随意触碰工作范围外任何设备。严禁在工作中擅自扩大工作任务,超范围工作。 9、施工车辆在站内行驶速度不得超过5公里/小时;不得停放在电缆沟盖板上,不得驶进高压场地内。 10、作业终结手续办理后,作业人员不得擅自进入作业现场和其他生产区域。需要进入的必须重新办理工作许可手续,并经工作许可人同意才能进入。 11、在办理工作许可手续前,施工人员不得进入工作现场,不得进入遮栏内和触及设备。在办理工作许可手续后,施工负责人必须始终在工作现场认真履行监护职责。当工作地点分散,监护有困难时,要增设专职监护人,及时制止违章作业行为。

相关文档