目录

一、慨况

1

二、表孔闸墩联系大梁及墩头支撑设计说明

1

2.1表孔闸墩联系大梁支撑设计说明 (1)

2.2孔闸墩联系大梁及墩头支撑设计说明 (1)

三、表孔闸墩联系大梁施工支撑平台荷载计算

2

3.1跨度4m结构承受最大受力荷载计算: (2)

3.2底部斜撑刚度和整体稳定性验算 (3)

四、表孔闸墩坝前墩头钢筋吊拉荷载计算

4

4.1 边墩承重计算 (4)

4.2中墩承重计算 (5)

五、钢筋混凝土施工

6

5.1、钢筋施工混凝土施工工艺 (6)

5.2、模板施工 (9)

六、支撑系统拆除

10

6.1表孔闸墩联系大梁支撑拆除顺序 (10)

6.2表孔闸墩墩头支撑拆除顺序 (10)

七、资源配置

10

7.1主要机械设备配置 (10)

7.2主要劳动力配置 (11)

八、质量保证措施

11

九、安全保证措施

12

9.1、施工安全 (12)

9.2、材料、机械安全 (13)

9.3、高处作业安全措施 (13)

9.4吊装作业安全措施 (13)

合同编号:MJH/A-2

表孔闸墩联系大梁及墩头牛腿施工方案

一、慨况

毛家河大坝为碾压混凝土重力坝,布置2个溢流坝段,总宽为54m布置3孔表孔。表孔溢洪道孔口宽8m闸墩中墩宽3.0m,边墩宽2.0m,为C25(二级配)钢筋混凝土结构。表孔闸墩联系大梁布置在3#及4#溢流坝段闸墩顶部,表孔闸墩联系大梁底部高程EL1300.00m顶部高程为EL1303.5m联系梁总高为3.5m,宽度为2.5m。表孔闸墩联系大梁3跨总长度为

34m每跨间净跨距为8m,钢筋混凝土结构,总重量为192.55T。闸墩底部溢流面高程为

EL1285.20m而表孔闸墩联系大梁底部高程为EL1300.00m高差为14.8m。上游表孔闸墩墩头为C25(二级配)钢筋混凝土结构。牛腿折点高程为EL1297.38m,牛腿总高为3.12m,边墩墩头宽度2m,中墩墩头宽度3m,边墩墩头总重量为25.21t,中墩墩头总重为37.72t。

二、表孔闸墩联系大梁及墩头支撑设计说明

2.1表孔闸墩联系大梁支撑设计说明

因直接从溢流面搭设脚手架作为表孔联系大梁承重支撑高差太大且溢流面过流存在安全隐患,故而本次表孔联系大梁承重支撑采用在联系大梁底部布置14根工20b 工字钢主要作为混凝土承重支撑施工使用。为减小跨度,提高工字钢支撑强度,在工字钢下部布置8根(每边4根)斜撑工20b工字钢作为支撑,在其上焊接水平工20b工字钢与联系大梁底部布置的工字钢相连,斜撑斜长2.62m,水平及竖直长度为2m斜撑间距为70cm采用斜撑支撑后跨度减小为4m在斜撑埋件(工20b工字钢)以下80cm预埋定位锥,悬挂多卡模板下支架作为安装斜撑操作平台使用,并在其上布置间距40cm 脚手架管作为承重平台,并在其上部搭设附图(MJH-A-02-FA-93-1/4~4/4 )中所示支撑,站杆间距100cm排距80cm水平杆间距为120cm承重平台作为补强使用。

表孔闸墩联系大梁以叠合梁的型式进行浇筑,按照上述支撑方式,第一层浇筑厚度为

1.55m(从下往上第二个箍筋6cm保护层外置),第二层浇筑厚度为1.95m,承重(按照第一层浇筑厚度3n进行承重计算)计算如下:

2.2孔闸墩联系大梁及墩头支撑设计说明

上游表孔闸墩墩头牛腿折点高程为EL1297.38m牛腿总高为3.12m,边墩墩头宽度2m中墩墩头宽度3m此次承重计算按照倒三角形混凝土浇筑从折点起上升 3.12m。合同编号:MJH/A-2

倒三角形水平及竖直长度为3.12m,斜长4.412m,在折点以下30cm g设定位锥悬挂多卡模板下支架作为安装斜撑操作平台使用,并在其上部搭设附

(MJH-A-02-FA-93-1/4~4/4 )中所示支撑,牛腿下部钢管辅助施工系统可根据现场施工情况进行调整。此次承重计算按照3.12 X 3.12m倒三角,边墩宽度2m中墩宽度3m 做承重计算。

三、表孔闸墩联系大梁施工支撑平台荷载计算

3.1跨度4m结构承受最大受力荷载计算:

按照《建筑施工手册》中有关现浇混凝土结构模板的设计说明,对各荷载进行如下取值:3.1.1荷载计算

1) 新浇混凝土自重取24KN/m;即: 24X 4X 2.5 X 3=720KN则每平米取值为:720/ (4X 2.5 ) =72 KN/ 川,荷载分项系数为1.2,则72X 1.2=86.4 KN/ m2

2) 钢筋自重按照设计图纸所示为7716.45Kg,即7716.45 X 9.8=75.62KN ;则每平米取值为:75.62/(4 X 2.5)=7.562 KN/m,荷载分项系数为1.2,则7.562 X 1.2=9.07 KN/m;

3) 施工人员及设备荷载取2.5KN/ m,荷载分项系数为1.4,则2.5 X 1.4=3.5 KN/ m2,

4) 振捣混凝土产生的荷载取2 KN/ m,荷载分项系数为1.4,则2X 1.4=2.85KN/ m2,

5) 倾倒混凝土产生的荷载,按照容量为1~3n3的运输器具取8.0KN/ m,荷载分项系数为1.4,则8X 1.4=11.2KN/ m;

6) 模板及支撑自重取0.75 KN/m2,荷载分项系数为1.2,则0.75 X 1.2=0.9 KN/ m2;

其中永久荷载G =2.5 X( 86.4+9.07+0.9 ) =240.425 KN/m,可变荷载Q =2.5 X( 3.5+2.85+11.2 ) =43.875KN/m

3.1.2工20b工字钢抗弯强度验算如下:

在联系大梁底部布置14根工20b工字钢主要作为混凝土承重施工使用,查表得,

3

工20b工字钢丫x取1.05 , Wx=250.2cm。

由q = Y 0( Y G G+ Y q1Q ik ) 其中Y 0 = 1.0,丫G=1.2,丫q1 = 1.4 ,

合同编号:MJH/A-2

得q =1.0(1.2 X 240.425+1.4 X 43.875)=349.935KN/m

=349.935N/mm

Q Q C

跨中最大弯矩M2 =q X L - 8=349.935 X 4000 - 8=6998.7 X 10 N ? mm

则一根工20b工字钢工字钢跨中最大弯矩为Mx=6998.7X 105十14=499.91 X 105

N ? mm

则Mx/ (r x X WX =499.91 X 105/ (1.05 X 250.2 X 103) =190.3 N/mri K f=215N/mn i o 贝U跨度4m在表孔联系大梁底部布置14根工20b工字钢以叠合梁的型式进行浇筑,则按照计算第一层浇筑厚度3m能够满足要求。

3.2底部斜撑刚度和整体稳定性验算

3.2.1荷载计算

1) 新浇混凝土自重取24KN/m,荷载分项系数为1.2,即:(2.5 X 3X 8X 24)X

1.2=1728KN;

2) 钢筋自重按照设计图纸所示为7716.45Kg,荷载分项系数为1.2,即7716.45 X 9.8

X 1.2=90.79KN;

3) 施工人员及设备荷载取2.5KN/叭荷载分项系数为1.2,即(8X 2.5 X 2.5 )

X 1.2=60KN;

4) 振捣混凝土产生的荷载取2 KN/tf,荷载分项系数为1.4,即(8X 2.5 X 2)X

1.4=56KN;

5) 倾倒混凝土产生的荷载,按照容量为

1~3n3的运输器具取8.0KN/叭荷载分项系数为1.4,即(8X2.5 X 8)X 1.4=224N;

6) 模板及支撑自重取0.75 KN/ tf,荷载分项系数为1.2,即(8X 2.5 X 0.75 )

X 1.2=18KN。

7) 布置在表孔闸墩联系梁底部的工字钢,9X 14X 31.05 X 9.8=38.34KN

则F总=1) +2) + …+7) =2176.79KN

斜撑受力计算简化为轴心受压稳定性进行计算,按照浇筑厚度为3 m斜撑(单侧布置4榀斜撑,两侧总计布置8榀)承受2176.79KN的荷载,则每榀工20工字钢承受的荷载为:F单

=2176.79/8=272.1KN

3.2.2截面验算

截面按照无消弱,可不验算强度,又轧制工字钢的翼缘和腹板均较厚,可不验算

表孔闸墩联系大梁施工方案

合同编号:MJH/A-2

局部稳定,只需进行刚度和整体稳定性验算:

查表得工20b工字钢截面A=39.55cm2, ix=7.95=7.95,iy=2.07。

入x=i ox/ ix=262/7.95=32.96 v [入]=150

入y=i oy/ iy=262/2.07=126.6 v [入]=150 截面满足要求

因为入y >入x, 126.6,查表得书=0.404

1 =272.1 X 103/0.404*39.55*10 2=170.3 v f=215N/mn2

故以叠合梁的型式进行浇筑,按照计算第一层浇筑厚度3m能够满足要求

3.2.4斜支撑水平工20b工字钢抗弯强度验算

按照三(跨度4m结构承受最大受力荷载计算)中1的荷载计算,斜撑间距为70cm,单根水平工字钢承受的荷载为:

由q = 丫0(丫G G+Y qG ) 其中丫0=1.0,丫G=1.2,丫q1=1.4,

得q =1.2 X 2.5 X (86.4+9.07+0.9+3.834)+1.4 X 2.5 X ( 3.5+2.8+11.2 )

=361.862KN/m

=361.862N/mm

跨中最大弯矩M =q X L2十8=361.862 X 700 2十8=221.64 X 105 N ? mm

5 322

贝U Mx/ (r x X wx =221.64 X 10/ (1.05 X 250.2 X 10) =84.4N/mm v f=215N/mm。

故选用工20b工字钢作为斜撑水平支撑满足抗弯要求。

为安全考虑,第一层浇筑厚度为1.55m,第二层浇筑厚度为1.95m也能满足要求。

具体详见(MJH-A-02-FA-93-1/4~4/4 )。

四、表孔闸墩坝前墩头钢筋吊拉荷载计算

按照《建筑施工手册》中有关现浇混凝土结构模板的设计说明,对各荷载进行如下取值:4.1边墩承重计算

4.1.1荷载计算

1) 新浇混凝土自重24KN/C,即卩24X 3.12 X 3.12/2 X 2=235.12KN;

2) 钢筋自重按照设计图纸所示为1651Kg,即1.651 X 9.8=16.18KN;

3) 施工人员及设备荷载取2.5KN/叭即2.5 X 4.412 X 2=22.06KN;

挡土墙勾缝施工方案

挡土墙勾缝施工方案 一、工程概况:湖锦花园挡土墙工程八标段(21#、22#、24#挡土墙)工程位于夷陵区长江市场内,21#长118.98米、22#长96.51米、24#长70.36米,墙体采用7.5号砂浆砌筑片石,7.5号砂浆勾缝;墙背填土采用透水性良好的砂性土类回填。沉降缝、神缩缝均为2㎝宽,内外顶三侧均填以15㎝沥青絮;泄水孔为10×10㎝方孔,间距为250㎝,沿墙前地面以上设置的一排泄水孔位于地面线上30㎝处,当设置二排泄水孔时,上排泄水孔距墙300㎝。当地基承载力达不到要求时,应采取加固措施。 二、施工前:地面、墙面之污(杂)物粉尘必须清除干净,表面如有凹凸应铺平、磨平、边线角应平直顺。气候干时用净水湿润工作面。 三、水泥浆应充分搅拌成浓稠状,使泥浆稠粘状。 四、按石粒大小,用抹刀将泥浆平均涂布、再用齿状刀槽平均匀,待水泥缩水初凝贴上,再用海绵抹刀稍稍往下压,泥浆往上浮直到覆盖石粒1/3为止。勿用力过重,以免泥浆沾污石材表面,若沾上泥浆待凝时再用软刷在石材上清洗,然后用海绵擦净为止。气候太干时每次涂布面积不宜过大,避免水泥干缩钢材贴不实日后脱落。

五、关于抹缝 1.当日抹缝:待水泥稍微缩水凝固后抹缝,此时较易施工且石头凹凸不平再用硬抹刀往下压。 2.隔日抹缝:请注意抹缝时不得超出沙网太多,若有浮出表面时,须用刷子将泥浆刷深,才不会导致抹缝时出现两种颜色。 六、抹缝的泥浆水灰必须注意,湿度不宜过浓(过稀)以致造成缝隙因吸水而起水泡(毛细孔太),实际厚度依石粒大小略作调整。网片与网片应紧密接合无需留缝,若仍有空隙以备石粒补满。 抹缝后,若有局部凸头再用软刷海绵拭净为止。抹缝应采用专用填缝料工具才会导致出现色泽不均。抹缝工具(海绵抹刀、柔软纱布)经常用水洁净洗净,最好换清水,拖海绵的速度要慢,若海绵太旧破损都会导致不干净。 七、面积较大工期较长时分段施工,则须预留接缝,底层的泥浆不要超遇网材,泥浆须退缩网材尾端三至五公分,待隔日施工时再将网材拉高抹上泥浆方可接上,如此即可防止接缝不平的高低差现象。 八、铺贴面凝固后隔日用喷细水枪喷淋养护表面。

高墩柱安全专项施工方案示范文本

高墩柱安全专项施工方案 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高墩柱安全专项施工方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、工程概况: 本项目起于将军石隧道甘肃端进口以外约30m处(即 甘肃省大岸庙至姚渡高速公路推荐线终点)经木鱼镇、骑 马场乡、观音店乡、唐家河、宝轮镇、止点罗家沟(绵广 高速公路K242)。路线全长55.696公里。 我标段桥梁数量多达7座,桥墩采用钢筋混凝土柱式 结构,标段以清江河特大桥桥墩施工难度最大,桥墩高度 最高,最高的墩柱约为42米。地形复杂,桥墩较高,盖梁 跨度大是桥墩施工的特点。 二、安全管理目标: 贯彻执行“安全第一、预防为主”原则,确保无重大 安全责任事故的发生。杜

绝特别重大事故、杜绝重大事故、杜绝较大事故和一般事故,不发生安全死亡 事故,伤人事故降到最低限度,使合同段成为名副其实的安全工程。 三、安全管理: (一)、安全生产责任制 1、项目部及其外协施工队都必须建立相应的安全管理机构,健全安全生产管理网络和安全生产保障体系,分层签订安全生产责任书,明确职责和责任,本合同段项目经理为安全第一责任人,各工区负责人为本施工段安全第一责任人,各工区专职安员为安全生产主要责任人. 2、项目部要建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度及安全生产技术交底制度,制定安全生产规章制度和操作规程,保证项目安全生产条件所需资金的投入,对所承担工程进行定期和专项安全检查,并做好安全

排洪渠临时导流专项施工方案

工程项目 临时改移及导流现状河道专项施工方案 编制: 审核: 批准: 编制单位: 编制日期:

目录 第1章编制依据及适用范围 (1) 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1) 1.2 适用范围 (1) 第2章工程概况 (1) 2.1 工程基本情况 (1) 2.2 建设场地工程地质、水文地质 (2) 第3章临时改移河道及导流方案 (3) 3.1 临时改移河道及导流方案依据、原则 (3) 3.2 临时改移河道及导流方案 (4) 第4章临时便道方案 (6) 4.1 临时便道方案依据、原则 (6) 4.2 临时通道施工方法 (8) 第5章施工组织方案 (8) 5.1 工期计划 (8) 第6章施工组织 (9) 6.1、施工准备 (9) 6.2、施工组织机构及施工任务划分 (10) 6.3、工程管理目标 (11) 6.4、施工协调管理 (12) 第7章临时工程施工方法 (13) 7.1 现场施工组织施工顺序 (13) 7.2 施工方法及技术措施 (13) 7.3、主要施工措施 (15) 第8章施工安全保障措施 (17) 8.1 组织保障 (18) 8.2 安全目标及措施 (19)

第1章编制依据及适用范围 1.1 施工技术规范、验收规范、施工依据 (1)《膨胀土地区建筑技术规范》(GB50112-2013); (2)《城镇道路施工与质量验收标准》(CJJ1-2008); (3)《公路路基施工技术规范》(JTG /F10-2006); (4)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268—2008; (5)《市政排水管道工程及附属设施》(06MS201); (6)《混凝土结构施工质量验收规范》(GB 50204-2011); (7)《市政工程质量验收评定标准(城市防洪工程)》(CJJ9-85); (8)《水利水电工程单元工程施工质量验收评定标准--土石方工程》(SL631-2012); (9)《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2013) (14)道路工程、排洪渠工程施工组织设计、相关施工方案; (15)工程施工招标文件、工程承包合同; (16)我公司的“三标一体化”管理文件,我公司承担类似工程的建设经验; (17)现场施工调查情况。 1.2 适用范围 本方案适用于--建设***、***排洪渠;建设跨河桥梁期间临时改移及导流现状***、***河道施工。 第2章工程概况 2.1 工程基本情况 根据设计文件, 现状道路河道与拟建道路及渠道如下图

隧道爆破专项施工方案[001]

1.工程概况 本标段有隧道2座即竹坑山隧道和西洋隧道。两座隧道均为分离式隧道,竹坑山隧道平均长1214米,西洋隧道平均长1553米。 竹坑山隧道洞体围岩以Ⅲ、Ⅳ级为主,近洞口和断裂发育处为Ⅴ级。隧址区围岩为软质岩区,洞身所经围岩埋深较小,应力低,不会发生岩爆。岩层为细砂、粉砂岩、炭质粉砂岩类,岩石颗粒细小易产生粉尘污染,施工中应做好通风等工作。未发现活动性断层,未见滑坡、坍塌和地下采空区等不良地质现象。 西洋隧道洞体围岩以Ⅱ、Ⅲ级为主,近洞口和断裂发育处为Ⅳ、Ⅴ级。隧址区进口段为花岗,出口段围岩为砂岩偶夹炭质砂岩,但未见有煤层,施工中应缩短围岩暴露面积,做好通风。 隧道主要围岩类别列表如下: 隧道主要围岩类别表

2.爆破设计原则 爆破开挖设计依据施工规范、招标文件范本、设计文件与《爆破安全规程》(GB6722)的有关要求,遵循“管超前、严注浆、短进尺、强支护、勤量测、早封闭”的隧道施工原则,并在确保施工安全的前题下,充分兼顾本标段工程的施工工期要求。钻孔采用手风钻,炸药使用具有防水性能的2#岩石乳化炸药,起爆采用非电毫秒雷管,周边眼采用光面或预裂爆破。喷射混凝土、锚杆与钢架支护施工与爆破开挖密切配合。根据监测结果,及时进行二次衬砌。 Ⅱ、Ⅲ级围岩采用全断面开挖,Ⅱ级围每循环进尺控制为3.5m,Ⅲ级围岩每循环进尺控制为3m,周边眼采用光面爆破爆破。 Ⅳ级围岩根据围岩条件分别采用上下台阶开挖,上下台阶采用微台阶,间距5m。台阶高度考虑便于操作确定在拱顶下4.5m左右。围岩条件较差时,采用上下台阶开挖,上台阶采用手风钻钻孔爆破,上下台阶一

次爆破,初期支护紧跟,每循环进尺2.5m 。周边眼采用光面爆破。 Ⅴ级围岩采用中隔壁法开挖、微震爆破。V级土质宜采用人工或机械开挖,必要时采用小炮微振爆破。严禁大开挖,防止滑坡及坍塌。浅埋地段每循环进尺1.0m,深埋地段每循环进尺1.5m。 3.爆破设计方案 3.1. 洞口路堑开挖爆破设计方案 洞口路堑岩石开挖采用减弱松动爆破,爆破时预留50cm 厚的边坡保护层,利用挖掘机进行刷坡。路堑减弱松动爆破的主要技术参数为:爆破单耗0.3kg/m3,孔径42mm,梅花形布孔,孔间距1~1.5m,孔排距1~1.5m,堵塞长度不小于1.2m 或2/3 倍孔深,多排爆破时采用微差爆破。 3.2. 主洞爆破设计方案 3.2.1.Ⅱ级围岩爆破设计 ⑴开挖方式:采用全断面爆破开挖,爆破循环进尺3.5m,周边眼采用光面爆破。预留变形量不计,施工中根据实际情况进行调整。 ⑵掏槽方式:掏槽采用掏槽爆破时振动较小且比较方便于手风钻操作控制的的楔形掏槽方式。 ⑶周边眼爆破:采用光面爆破,炮眼间距0.45m。 ⑷起爆方式:采用非电导爆管雷管毫秒微差起爆,掏槽眼与扩槽眼的起爆时差不小于100ms,周边眼同段起爆,底板眼最后起爆。

(完整版)挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经左右轻

轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。 挡土墙泄水孔为ф100PVC管,泄水孔进口周围铺设0.5m3/m碎砾石,碎石外包土工布,下排泄水孔进口的以下铺设0.5m3/m的粘土层并历夯实。 2.6勾缝 墙面勾缝采用M7.5水泥砂浆勾带子缝。 2.7挡墙压顶施工 2.7.1挡墙压顶模板 (1)、支安模板,必须牢固,不得松动,跑模; (2)、模板拼缝严密不漏浆,模内保持清洁; (3)、模板隔离剂涂刷均匀,不得污染钢筋。

排洪渠施工方案

(一)、施工方案与技术措施 1、编制依据 1)本工程的招标文件、设计图纸、工程量清单及等。 2)国家现行建筑安装工程施工及验收规范、规程及标准。 3)有关的施工安全操作规程、施工机械性能手册以及新技术、新设备、新工艺等。 4)我单位技术人员在施工现场勘察调查得来的水文、地质资料和信息,以及我单位的类似工程施工中所获得的成功经验。 1.1工程概况 1)项目名称:郴州市第一人民医院康复医院排洪渠改造工程。 2)建设地点:郴州市北湖区下湄桥街道铜坑湖村。 3)规模:本项目最高投标限价为人民币150万元。 4)工期要求:30天(日历天) 5)标段划分:一个标段。 1.2主要施工内容概况 1.2.1管网 1.2.2箱涵 本工程排洪渠箱涵垫层、墙壁、盖板均采用现浇C20混凝土; 1.3招标范围:包括排洪管道、盖板式排洪暗渠等施工,具体内容以施工图及工程量清单为准。 2、施工部署 2.1工程管理目标 2.1.1质量标准:按国家标准验收合格。 2.1.2工期要求:根据招标文件要求,本工程总工期为30天(日历天);具体开工日期以业主开工令为准。 2.1.3保修要求:按国家相关要求保修。 2.1.4安全生产:严格遵守安全操作规程,安全措施可靠,保护设施周密齐全,杜绝死亡事故、重大设备事故、火灾事故、中毒事故,减少一般事故,年负伤频率控制在8‰以内,重伤频率控制在0.4‰以内;严格遵守劳动法的相关条款,避免和减少职业病的发生。杜绝大小安全事故,保证施工安全,确保达到《建筑施工安全检查标准》的优良等级。

2.1.5现场文明与环境保护 强化现场施工管理,实行现场标准化管理,创“湖南省绿色施工工地”、“湖南省安全质量标准化示范工地”,“湖南省安全质量标准化示范工程”,施工现场整洁、美观、卫生,各种标识齐全,强调过程精品,施工过程有序、低噪、无尘,工人言语、举止文明、大方。坚持我司“文明、安康、求精、创新”的职业健康安全与环境方针,推行施工现场标准化管理,严格遵守环保法规;确保建筑施工场界噪声污染不超标,污水废气、粉尘排放符合标准,废品、废料、建筑垃圾分别集中堆放,密封运输,争创文明施工工地,确保在整个施工期间非文明状态为零,做到工完场净,工程施工完后15天内拆除所有施工临时布臵,把施工现场的周转用材运回单位基地,创安全文明工地。 2.1.7工程技术资料管理目标 做到资料与工程进度同步归档,采用计算机管理,做到齐全、美观、标准、达到 GB/T50328-2002标准,工程竣工验收后一个月,将完整的工程技术资料(含电子版)造册移交项目法人。 2.1.8协作配合:施工过程中积极与业主、监理、设计等单位配合,发挥企业优势、顾全大局,服从调度,工程竣工后在保修期内对工程实行跟踪服务、保修。坚持“始于顾客要求,终于顾客满意”的质量目标,确保工程在保修期内顾客满意度90%以上。 2.2施工组织机构框图 2.2.1将本工程列为我单位本年度重点工程,成立本工程指挥部,指挥部由单位高级管理层任指挥长、副指挥长及总工程师,指挥部下设项目经理部等。在全单位范围内实行人、财、物的统一调配和指挥,以满足工程施工的需要。项目组织机构详见下页框图。 2.2.2项目指挥部职能 1)策划项目总承包管理组织机构的构成及人员配备,部署项目人员、物质、设备、资金等主要生产要素的供给方案。 2)施工过程中与业主、监理直接对接,解决、处理业主和监理安排的重大的事项和问题。 2.2.3项目经理部职能 1)项目经理职责与权限 ①负责在项目部内贯彻落实单位的质量方针、质量目标,建立项目质量管理体系,对项目的施工质量、服务质量负责任,确保单位质量管理体系运行在项目得到落实。 ②负责编制和实施项目质量计划,施工组织设计。 ③负责拟定和实施项目质量目标。 ④负责项目职能部门的过程职能分配,并对履行职责情况督促检查。 ⑤负责项目员工的培训工作,提高项目全体员工从事质量活动的能力和质量意识,满足顾客要求。

控制爆破施工方案

XXX项目 控制性爆破 安全专项施工方案 编制: 审核: 审批: 施工单位: XXX项目经理部 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况、环境与技术要求 (2) 三、设计方案选择 (7) 四、爆破参数选择与装药量计算 (7) 五、装药、堵塞和起爆网路设计 (8) 六、爆破施工方法 (8) 七、安全距离 (13) 八、安全技术与防护措施 (15) 九、施工人员安排 (16) 十、施工机具、仪表及器材表 (17) 十一、爆破事故的紧急救援预案 (17)

控制性爆破专项施工方案 一、编制依据 1、法律法规 A、《中华人民共和国安全生产法》 B、《中华人民共和国劳动法》 C、《中华人民共和国环境保护法》 D、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 E、贵州省公安厅关于加强民爆器材安全监督管理十条规定 2、标准规范 A、中华人民共和国国家标准《爆破安全规程》(GB6722——2003) B、《重大危险源辨识》(GB18218——2000) C、《爆破作业人员安全技术考核标准》GA53 二、工程概况、环境与技术要求 1、工程概况 略 本工程地基基础持力层为中风化白云岩,承载力特征值 fa=3000KPa。基础为独立基础、人工挖孔灌注桩基础。 2、技术要求 将独立基础、孔桩内岩石爆破松动,便于人工碎石、清渣,使基础被爆破成型交 关相关单位验收使用,控制好爆破有害效应,搞好施工安全,做到安全可靠、保质保量、 技术合格。 3、场区地理位置、交通及自然概况 本次爆破施工地点位于清镇市职教城风雨操场(体育馆)工程,位于云职路约 700m

旁,交通较为便利,爆破石方开挖为贵州交通职业技术学院风雨操场(体育馆)场地平整、独立基础及孔桩开挖,总量约为 1050m3,整个爆破开挖区,周边环境如下图,爆破开挖区 施工现场环境,爆区东侧 50m 为足球场,南侧 100m 为居民区,西侧 200m 为会堂,北侧 20m 为1#教学楼。 爆区施工工地地质为中硬石灰岩,岩层分布呈一平缓的单斜构造。 爆破区环境图

挡土墙砌筑工程施工方案

挡土墙砌筑工程施工方案 1、施工注意事项 本砌筑工程主要工作为挡土墙的砌筑,为确保工程质量,应注意以下事项:1)、按设计图纸准确放出平面位置,控制标高。 2)、砌体砂浆配和比要准确,砌缝均匀饱满,勾缝平整密实、直顺,不得有裂缝,空缝现象,其质量满足设计《技术规范》要求;石料不能采用未风化的坚石,镶面石料选用表面平整,石料厚度20~30cm,石块在使用前冲冼干净浇水湿润。 4)、所有砂浆采用砂浆搅拌机机械集中拌和。并按规定进行养护。 5)、砌筑之前整修边坡应整齐,修整后立即砌筑。砌体内分层座浆砌筑,砂浆要饱满,无空洞现象。 6)、勾缝平顺,且各类防护工程端头与路基坡面连接顺适、美观。 7)、坡脚与混凝土砌体基础相连时,将相连的基面打毛,并座浆。 8)、伸缩缝按规定设置,缝宽2cm,沉降缝用沥青麻絮填塞,填塞深度不小于2cm。 2、施工顺序 测量放样→加工石料→砌筑基础和墙身→勾缝→验收 3、施工工艺要求 ⑴浆砌片石,预制混凝土块护坡端头应嵌入边坡土体,砌体外露部分与边坡齐平,接茬平顺。 ⑵砌体按规定设置沉降伸缩缝,并按监理工程师指示做好垫层、泄水孔及反滤层。 ⑶坡面要拍打密实、平整、稳定后方可铺砌(包括垫层)。铺砌时应自下而上进行,砌体交错嵌紧,严禁浮塞。 ⑷砌筑时必须两面立杆挂线或样板挂线,外面线要顺直整齐,逐层收坡,内面线要适顺,并经常注意校正线杆。 ⑸砌体沉降缝、伸缩缝内用浸泡过沥青的软土板堵塞,然后用沥青麻絮嵌入缝外侧,分段砌筑时,相邻段的高差不宜超过1.2m。 ⑹外露部分和转角石应选择表面较平整及尺寸较大的块石,并加以粗凿,在

沉降缝处所用块石,应修整出规则的棱角线。 ⑺在设路侧护栏的路肩挡墙施工至顶部时,应一次完成墙顶与护栏座的混凝土现浇作业,并按设计预埋钢筋和预埋件。 ⑻墙背砌体要求大致平整,其墙背填筑应与砌体同步进行,墙背填筑与砌体高差不高于1m。

高墩柱施工专项施工方案

高墩柱施工专项施工方案 一、高墩柱施工重大危险源分析 高墩施工涉及高空作业,常因存在没有进行深入细致的安全技术交底、特种作业人员没有持证上岗、没有按照操作规程施工作业、起重设备安全装置不符合安全规定、没有使用标准的劳动防护用品、高空作业没有合乎要求的安全防护措施、扶手、爬梯、脚踏板不符合规定、夜间施工照明设备不符合规定、高空作业没有使用安全带、安全绳等、进入施工作业区没有戴安全帽、作业人员违章指挥、违章作业、不了解高空作业人员的身体情况、运输车辆安全装置不全、失效、所使用的电器设备不符合安全规定等危险因素存在,致使墩施工可能造成人身伤害、砸伤、摔伤、电击、机械损伤等,因此必须制定专项施工方案,防止事故的发生。 高墩施工必须由施工项目的工程技术人员依据相关安全技术规范编制专项施工方案,经项目负责人、总工程师及项目总监理工程师审批签认后实施。项目总工程师应组织负责现场的技术人员针对该方案向作业班组、作业人员进行安全技术交底,并双方签认,保留照片归档。 二、高墩施工安全技术要求 1、施工准备 ⑴施工现场的生活生产房屋、变电所、发电机房、临时油库等均应设在干燥地基上,并应符合防火、防洪、防风、防爆、防震的要求。 ⑵场内道路应经常维护,保持畅通。载重车辆通过较多的道路,急弯及陡坡地段应设置明显交通标志。道路的宽度不小于1.5m。 ⑶生产生活用水应进行鉴定,其水质必须符合国家现行标准。水源应采取保持措施,

防止水质污染。 ⑷各种电器设备的检查维修,一般应停电作业;如必须带电作业时,应有可靠的安全措施并派专人监护。 ⑸工地安装变压器必须符合电业部门的要求,并设专人管理。施工用电要尽量保持三项平衡。 ⑹施工前必须搭设好脚手架及作业平台,并在平台外侧设置栏杆。高墩3米以上应加设防护网,爬梯进出口处要设置三牌(安全帽、安全带、高空坠落)靠近便道或交叉道口要设置警示灯。 2、用电的安全措施 ⑴严格遵守建设部《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,搞好工程的用电安全工作。 ⑵工地供电采用TN—S系统三项五线制系统。用电线路采用架设或埋地敷设,不准明敷。 ⑶场内架设的电线应绝缘良好,悬挂度及线间距应符合电业部门的安全规定。 ⑷各种电器设备,符合一机一箱一闸一保的用电要求。 ⑸现场接灯照明时,凡危险场所及潮湿环境应使用安全电压;灯位安装在工作时碰不到的地方;保持一灯一开关且有防雨装置。 ⑹各种电器设备的检查维修,一般应停电维修,并挂警示牌。 ⑺严禁在施工现场使用金属体代替保险丝。 3、吊车作业施工安全措施

排洪渠专项施工方案

南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程排洪渠专项施工方案 编制: 审核: 审批: 陕西建工第十建设集团有限公司 南郑县黄官镇集镇移民安置点一期工程项目部 二〇一六年二月二十日

目录 南郑县黄官镇移民安置点一期工程 排洪渠改道工程专项施工方案 1.工程建设基本情况 黄官镇集镇移民安置点一期工程位于镇西南,白岩河左岸滩地。本期施工现场面积约23800㎡,设计移民住宅十四幢,建筑面积52385.37㎡,一层总建筑面积4271.82㎡。由于原军民堰及上游灌区排洪明渠从安置点工程区斜穿而过,设计将安置区内排洪渠进行治理改造,改为涵洞形式,由边缘绿化带下埋设通过。设计渠道长度为286.5m,洞容排量净宽2.5 m,

净高2.1m,渠壁为C20梯形埋石混凝土,渠壁基础为矩形,下宽1.64m,厚度0.5m。上部渠壁为梯形,下宽1.64m,上宽0.8m。渠底为C20埋石混凝土,厚度150,净宽2.5m。顶部为承重型混凝土盖板,设计标号C25,渠道底部排水坡度为0.3%。(详见附图1) 2.渠道位置地质及现场情况 排洪渠改道位置为白岩河流域沉积河滩地段,远古期泥石流沉积河滩农田。上部稻田耕植土厚度约1.5m,下部为卵石泥沙凝结层,地下水丰富,施工较为困难,施工现场为农耕稻田,北段地质条件略优于南段,南段为积水湿地。 3.渠道施工布置及计划 本次渠道施工前先对水稻田进行施工道路垫设,场地平整,施工道路购运砂石换填。先挖取泥浆土层至砾石层,用濂水河自然段砂夹石填压4—6m宽临时施工道路方可进行施工。 施工计划从下至上分段进行,渠底每60m作为一施工标段,渠壁及顶板每50m作为一施工标段,总体按六段作业。由于1#、2#楼基础与渠壁紧贴,因此由西向东先对1#、2#楼段排洪渠进行施工,后对南、北段排洪渠施工。新旧排洪渠接头部分及施工现场大门处圆弧部分,待排洪渠常规标段施工结束后赶工进行。从开挖至结束计划2个月完成,力争5月1日前施工渠道基本完工。为确保雨季前完成工程,根据黄官镇政府要求及建议,混凝土施工料改为商品混凝土浇筑。

高边坡路堑控制爆破施工方案通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD583 高边坡路堑控制爆破施工方案通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

高边坡路堑控制爆破施工方案通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、工程概况 国道**线**至**段改建工程L1合同段全长12km,土石方总量565000m3,有多处深挖石质路堑,其中**路堑(k1051+720~k1052+020)断面底宽14.5m,最大边坡高度33m,是全线最大的挖方段,路堑岩体为中元古界燧石条带白云岩,节理裂隙发育,有松散的软弱夹层,对边坡稳定十分不利。该爆破工点紧临国道**线,线路右侧有密集村庄,施工环境比较复杂,对控制爆破的要求高,再加上工程量集中,工期紧,施工难度比较大。 2、爆破方案 路堑边坡设计率从上至下为1:1、1:0.75、1: 0.5,每10m台阶高度设置2m宽的碎落台。根据工程特点,结合进度要求和资源配置等因素,采取按台阶高度分层分段多作业面同时开挖的施工方案,施工中采用深孔微差爆破技术,先拉通路堑主槽,两侧边坡预留的1m~2m 宽的岩体不爆,作为中部主爆体的隔墙,以减少大爆破对

河道挡土墙现场施工方法

精心整理河道挡墙工程 施工组织设计 二○一五年十月

目录 一、工程概况 二、现场管理组织网络及岗位职责 三、施工工序及主要施工方法 四、施工技术措施 理部门的协调工作。 施工员:负责挖掘机指挥及场内车辆等的调度工作。 场内负责人:负责施工现场外车辆指挥,检查、督促杂工班及时清洁工地入口、周围道路泥、渣等。 修土班:负责人工修土和挖土工人的管理。 杂工班:负责场内装车,注重抛洒泥块的清理及车辆的清洗工作,负责工地周

围马路的清洁。 3.施工工序及主要施工方法 3.1.施工工序 3.2.施工方法 施工采用人工开挖基坑槽,对石方地段,采取人工凿岩的方法开凿墙体嵌槽。 4 在 1 制,严禁随地取用河道内污水。 2、水泥用R325普通硅酸盐水泥,在华润水泥厂购买,进场的水泥必须具备出厂合格证、试验报告,复验报告,其安定性、凝结时间、强度等指标必须符合标准规定,平均运距15Km。 3、砂采用水洗中(细)砂,由三交沙场购买,砂石的力学性能等各项指标符合

标准规定,才能投入使用,平均运距29Km。 4、施工现场使用水泥堆放整齐,袋装水泥堆放高度一般不超过10包,堆宽以5-10袋为限,临时露天堆放应用用防雨蓬布遮盖。 5、水泥贮存时间一般不超过3个月,对水泥质量有怀疑和没把握时,使用前复查试验,并按试验结果使用。 6 7 8 9 1 2 3、放线时采用经纬仪测构筑物各角点的位置,并埋设控制桩作为施工位置依据及以后桩位传递的依据,并现场画出草图以作记录。 4.3基坑槽开挖与防护 根据构筑物测量定位桩的位置及构筑物尺寸,用白灰放出基坑边线,然后进行基坑开挖。为避免开挖施工中损坏管线防腐层甚至管体,基坑槽一律采用人工开挖。

高墩身施工安全专项防护方案示范文本

高墩身施工安全专项防护方案示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

高墩身施工安全专项防护方案示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1 编制依据和目的 1.1编制目的 为保证安全、优质、快速地完成**高速公路工程,加强 对项目施工的安全管理,增强干部职工的安全意识,规范 施工人员的作业行为,有效落实公司的安全生产责任制 度、各项安全质量管理制度和操作规程,认真落实施工组 织设计中的各项安全措施,制订本方案。 1.2编制依据 1、《中华人民共和国安全生产法》 2、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》 (国务院令第302号) 3、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令393号

令) 4、《安全生产许可证条例》 5、《中铁三局局集团公司项目安全管理办法》 6、起重吊车安全操作规程 7、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ97-91) 1.3适用范围 本方案适用于**高速公路第六合同段项目经理部龙井湾大桥墩身模板、脚手架施工。 2、施工方法 2.1墩身模板 2.1.1模板安装 a、准备工作 1)模板在加工场试拼组装,检验合格后方可使用,并将各块模板进行编号,便于安装模板时能正确安装,保证模板安装质量。

最新山坡排洪渠施工方案_图文

山坡排洪渠施工方案_ 图文

目录 一、工程概况 0 二、地质条件 (1) 三、施工部署 (3) (一)施工划分及流向 (3) (二)施工难点及对策措施 (5) 四、施工准备 (7) (一)技术准备 (7) (二)管理人员及劳动力配置 (8) (三)施工机械投入 (10) (四)临时设施布置 (11) 五、主要施工方法 (12) (一)土方施工 (12) (二)灌注桩基础 (15) (三)钢筋混凝土施工 (20) 六、脚手架及维护 (29) 七、质量保证措施 (30) (一)施工前的质量保证措施 (30) (二)施工过程中的质量保证措施 (30) (三)成品保证措施 (31) 八、安全生产保证措施 (32) (一)安全生产教育 (32) (二)安全生产措施 (32) 九、文明施工组织措施 (38) 附件:模板计算书 (41) 梁模板支撑计算书 (41) 1.计算参数 (41) F2=γH=24×梁高=24×1.20=28.80kN/m2 (45) 渠箱底板模板支撑计算书 (48) 1.计算参数 (48) 渠箱顶板模板支撑计算书 (54) 1.计算参数 (54) =3.461×2468×9003/(100×206000×215600)=0.70mm (57)

一、工程概况 ****生活垃圾卫生填埋场选址位于****,由于本项目为改造工程,利用原有征地红线内地块进行建设。原征地红线内总面积约92万平方米,约1380亩。本项目建设内容主要包括五部分:第七填埋区、库区南部挡坝工程、渗沥液处理厂及配套公用项目。东南拓展区占地面积2.8万m 。 本工程坐标采用****坐标系统,高程采用****城建高程系统。 3#排洪渠位于发电厂东侧,是地表水收集系统中重要的一段,其水平长度172m 顶板厚度300mm,采用抗渗等级为P6的C35混凝土浇筑。整个渠箱支承在1200的圆柱和柱帽梁上,下部采用直径1200mm的钻孔灌注桩基

控制爆破专项方案

湄重高速公路莆田段交叉先行施工段爆破工程专项施工方案 编制: 审核: 批准: 中铁十五局集团有限公司湄重高速公路 莆田段先行施工段项目经理部 二O一一年九月

目录 一、编制依据 (4) 二、编制原则 (4) 三、工程概况 (5) 四、危险源识别与监控 (5) 4.1、爆破危险源类型 (5) 4.2、引发事故的主要原因 (6) 4.3、危险源监控项目 (6) 五、爆破设计 (7) 5.1、爆破方案的选择 (7) 5.2、爆破参数的选择 (7) 5.3、爆破施工作业 (10) 六、爆破安全保证体系框图 (14) 七、爆破施工安全防护控制措施 (15) 7.1、爆破飞石的控制措施 (15) 7.2、爆破震动的控制措施 (16) 7.3、爆破空气冲击波控制措施 (18) 八、炸药器材的运输 (18) 九、炸药器材的管理 (19) 十、爆破施工安全管理 (19) 十一、控爆施工注意事项 (21) 十二、爆破事故应急处理措施预案 (21) 十三、事故应急救援措施与程序预案 (22)

爆破工程专项施工方案 一、编制依据 本施工方案的编制以下列文件资料为依据: 1、《施工组织设计方案》 2、《施工安全标准规范》 3、《公路工程施工安全技术规程》 4、《中华人民共和国安全生产法》 5、《中华人民共和国民用爆炸物品管理条例》 6、国家《爆破安全规程》GB6722-2003 7、依据路基工程施工图。 8、根据对施工现场的勘察记录。 9、我公司管理、资金、劳力、机械设备情况及类似工程的经验。 二、编制原则 1、科学组织施工,满足建设单位对本项目的施工工期、安全、质量及其它方面要求;合理组织安排,充分利用有利的季节和条件,避免各种不利因素引起的劳动力、机具、材料在使用方面的不平衡现象;加大爆破作业安全防护的投入,搞好各工序之间的协调配合;积极慎重的采用和推广新技术、新工艺、新材料、新设备,提高施工效率和工程质量。根据本工程施工特点,在施工方案上充分发挥本企业爆挖运一体化施工方面的特长,采用先进施工工艺;在管理机构设置和质量保证体系的建立上,适合于本工程施工的实际条件,满足于本项目工期安全质量目标实现的需要。 2、为满足建设单位和甲方对本项目的爆破施工安全要求,坚持从本工程的实际条件和施工特点出发,拟从以下四个方面制定和强化安全防护措施: 1)技术措施,通过制定和优化爆破方案满足爆破施工安全要求; 2)控制措施,通过验证和对被防护对象的隔离满足爆破施工安全要求; 3)组织措施,通过建立和完善安全组织保证体系满足爆破施工安全要求; 4)专项防护和应急预案,通过合理的组织安排,应对和化解可能对附近房屋的破坏。

挡土墙施工工艺流程知识讲解

挡土墙施工工艺流程

挡土墙施工工艺流程 1、工艺流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→报检复核→砌筑基础→基坑回填→安设沥青麻絮沉降缝→选修面石拌砂浆→砌筑墙身→填筑反滤层回填土→清理勾缝 2、施工方法 2.1施工场地准备 施工前,做好场地平整,为片石及周转材料的运输、堆放准备好场地。 清除挡墙用地范围内的树桩、杂草、垃圾等所有障碍物;在基槽周围挖设排水沟,排除地表水。 2.2测量放样 测量放线,定出桩位中心线及开挖边界线。由施工队埋设护桩。 2.3基槽开挖 1、挡墙基槽开挖时机械不得碰撞旋喷桩和破坏复合地基,坐落在原状土层中的挡墙不得扰动基底原状土、如有超挖,应按施工规范要求或监理工程师批准的方法处理,并按道路压实度标准夯实。 2、确保基槽边坡稳定,防止塌方; 3、做到排降水设施,保持基底干槽施工; 2.4挡墙砌筑 砌块在使用前必须浇水湿润,表面如有泥土、水锈,应清洗干净。砌筑时,先铺底浆,再放石块(先将石块的尖锐部分敲去),经

左右轻轻揉动几下后,再轻击石块,使灰缝砂浆被压实。在已砌筑好的石块侧面安砌时,在相邻侧面先抹砂浆,后砌石,并向下及侧面用力挤压砂浆,使灰缝挤实,砌体被贴紧。砂浆的铺砌见下图。 度 砂浆的铺砌示意图 以分段分层进行为原则。底层极为重要,它是以上各层的基石,若底层质量不符合要求,则要影响以上各层。较长的砌体除分层外,还要分段砌筑,两相邻段的砌筑高差不应超过1.2m ,分段处设置在沉降缝或伸縮缝的位置。分层砌筑时,先角石,后边石或面石,最后才填腹石(如下图)。角石安放好后,从两边至中心进行,然后由边向中。

护坡砌体自下而上逐层砌筑,其泄水孔、砂砾垫层同步进行。泄水孔可预留孔洞或埋设铁管,反滤层在砌高一层后,即填筑一层,当达到耳环墙位置时,清理边坡后进行耳墙砌筑。砌筑要求砂浆饱满、密实,其内不得填碎石,应填以块石,以保证其强度。砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象。 2.5沉降缝及泄水孔设置 沉降缝、泄水孔、反滤层的设置位置、质量和数量应符合设计要求。泄水孔采用梅花阵布置。 挡土墙的伸缩缝和沉降缝宽3cm(施工时缝内夹3公分厚的泡沫板或木板,施工完后抽出木板或泡沫板)从墙顶到基底沿墙的内、外、顶三侧填塞沥青麻丝,厚100~200cm。 挡墙背泄水孔入口处采用碎石层进行过滤,以免泄水孔堵塞,影响排水。泄水孔坡度向外,无堵塞现象;沉降缝整齐垂直,上下贯通。

高墩柱施工方案

目录 一、编制范围和编制依据 (1) ⒈编制依据 (1) 2.编制范围 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工组织 (2) ⒈主要人员组织 (2) ⒉主要机械设备表 (3) ⒊材料组织 (3) ⒋工期安排 (3) 四、施工方法 (4) ⒈施工程序 (4) ⒉施工工艺及操作过程 (4) ⒊钢筋的进场、加工及安装 (4) ⒋模板组合安装施工 (6) ⒌施工工作平台安装 (8) ⒍上下通道系统 (9) ⒎墩底实心段砼浇筑 (11) ⒏墩底变截面及标准段钢筋安装 (11) ⒐墩底变截面及标准段模板安装 (12) ⒑模板拆除 (12) ⒒模板翻升 (13) ⒔空心墩质量控制 (13) ⒕接缝处理 (13) ⒖预埋件施工 (14) 五、注意事项 (14) 六、墩身施工外观质量控制 (17) 七、安全、环保、文明施工 (20)

高墩柱施工专项方案 一、编制范围和编制依据 ⒈编制依据 ⑴汶马高速C24标段《实施性施工组织设计》; ⑵《四川省高速公路桥梁施工标准化管理指南》; ⑶施工规范与验收标准: ①《公路桥涵施工技术规范》(JTGT F50-2011) ②《公路工程水泥及水泥混凝土试验规程》(JTG E30—2005) ③《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005) ④《公路工程岩石试验规程》(JTG E41—2005) ⑤《公路土工试验规程》(JTG E40—2007) ⑥《公路桥涵地基及基础设计规范》 (JTGD63-2007) ⑦《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004) ⑧《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 ⑷现场调查报告、施工能力及类似工程施工工法、科技成果; ⑸我单位类似工程施工技术和管理经验; ⑹四川省汶川至马尔康马高速公路C24标段《两阶段施工图设计》送审版; ⑺施工合同中相关要求。 2.编制范围 达衣沃大桥左线3、4、5右线4、5墩柱。 二、工程概况 YK220+380/ZK220+372达衣沃大桥跨梭磨河和干沟沟口,连接扑鸭脚隧道出口和卓克基隧道进口,采用桩基础、柱式墩,其中左线3、4、5右线4、5墩采用变截面方形墩,墩柱最高40米。具体参数如 钢筋 t,混凝土 m3。

排洪渠施工方案

延安新区鲁艺生态公园项目 临 时 排 洪 渠 施工方案 编制人: 审核人: 日期:年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、临时排洪渠施工方法 (3) 四、施工工期安排 (5) 五、施工安全与质量 (5) 六、附件:主要工程数量表 (6)

临时排洪渠施工方案 一、工程概况: 由于雨季的来临,为了场区内及场地四周的防汛,经建设单位同意,决定在延安新区鲁艺生态公园4区人工湖~5区箱涵排洪渠间修建临时排洪渠。临时排洪渠采用C20混凝土浇筑底板加M10水泥砂浆砌筑MU10粘土砖构筑,其中四区长度80.2m,五区长度201.7m,且道路涵洞长度32m;设一个出水口,排入下游箱涵排洪渠中。 二、编制依据 《建筑地地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 三、临时排洪渠施工方法 1、施工准备 (1)劳务队人员准备:由于临时排洪渠跨4、5两区,渠长313.9m,我们组织一个班组,班组人数20人。 (2)施工技术人员按施工图纸,对施工班组长进行技术交底。 (3)材料准备:模板采用15cm高木板,C20砼。 (4)机械工具准备:一台挖掘机,一台铲车,一台打夯机。 2、测量放线

(1)临时排洪渠进采用GPS进行分段放样,护坡道高程放出两侧坡角线,再根据边沟流水高程及护坡道宽度,放出临时排洪渠中线及边线,线位设好以后请监理检测,符合要求后进行开挖工序。 (2)开挖过程中随时注意控制边坡坡度,且开挖完成后放排洪渠渠底中线。 3、沟槽开挖、沟底处理 (1)根据测量放线,使用机械沿坡角线进行开挖,土方开挖放坡控制在1:05,局部50米范围内做二次放坡,上边坡坡度1:0.3,下边坡坡度1:0.5保证开挖后的边坡稳定,保证施工人员安全。 (2)开挖土处理:基槽开挖土方后,将开挖土堆放于沟槽旁 5~10米处,用作沟槽砌筑完成后渠道两侧回填。 (3)沟底处理:开挖完成后,沟底采用人工清平后,采用打夯机夯实。 (4)基槽验收:当基槽开挖完成并夯实后,组织基槽验收工作,并根据测量数据确认渠底标高及开挖放坡等收方数据。 4、混凝土底板浇筑 测量定出沟槽中线后,开始立木制模板组片工作,模板校对加固完成后,泵车送的C20商品砼浇筑,根据现场情况搭设溜槽设施进行浇筑,以延伸浇筑距离。 5、渠沟砌体砌筑及抹面 (1)当混凝土底板强度达到基础强度后,进行砌筑工作,砌筑用水泥砂浆采用搅拌机进行拌合的M10水泥砂浆,砌筑砖采用M10粘土砖。

爆破专项施工方案

远安县付家河水库工程第1标段(合同编号:YA-FJH2014SG-1) 爆破专项施工方案 湖北水总水利水电建设股份有限公司 远安县付家河水库工程第1标段项目部二〇一四年十一月二十六日

目录 一、工程概况 0 二、施工工艺及施工方法 0 2.1 施工准备 0 2.2 中深孔台阶爆破 (1) 2.3 预裂孔爆破 (2) 2.4 爆破器材选择和爆破施工工艺 (5) 2.5 爆后安全检查 (7) 三、爆破安全 (7) 3.1 爆破地震波安全校核 (7) 3.2 飞石防护和控制 (8) 3.3 爆破噪音及空气冲击波 (8) 3.4施工安全要求 (9) 四、人员、设备计划 (9) 4.1劳动力需求计划 (9) 4.2 机械设备需求计划 (10) 五、施工进度保证措施 (10) 5.1 施工组织保证措施 (10) 5.2 技术管理保证措施 (10) 5.3 质量管理保证措施 (11) 5.4 施工资源管理保证措施 (11)

一、工程概况 付家河水库位于洋坪镇九里岗村三组的付家河处,距雷家河(倒虹管)2.7公里,距远安县城约34公里,东经111°33′34″,北纬31°17′08″。水库拦截沮河一级支流——五里河上游西支指山河来水,坝址以上承雨面积29.4平方公里。 爆破区域出露地层单一,为白垩纪红花套组(K2h)的砂岩几砾岩,砂岩中局部含泥质,厚层-中厚层状,岩性较均一。同高程基本为同一层位的同类岩体,其中204m高程以上K2h上段K2h1的砾岩为主,砾岩所占比例较高,岩体强度较高,204m之下以下段K2h2以砂岩为主,偶夹泥质砂岩,其强度较低;坝基下层面间发育软弱泥质砂岩夹层。 施工内容为坝肩、坝基土石方爆破施工,土石方开挖57844m3。 二、施工工艺及施工方法 施工程序为先进行坝肩土石方爆破,然后进行坝基土石方爆破施工。 施工工艺流程:场地清理→危岩处理→测量放线→钻孔、爆破→出碴→清理与修整→验收。 坝顶以上、坝基上、下游沿设计轮廓线钻预裂爆破孔,不留保护层,采用预裂爆破,中间部分采用松动爆破。坝基底部及消力池采用松动爆破,留1m保护层采用啄木鸟开挖。爆体为红砂岩,采用中深孔台阶爆破的方式施工。 2.1 施工准备 (1)完成爆破方案,向公安机关办理爆破作业审批手续。 (2)清理施工区域内影响作业的各种障碍物,确保施工安全。 (3)认真研究施工区域情况,根据地形、位置、爆破深度,在测量人员的配合下实施施工。 (4)技术人员现场到位,作好标记,明确爆破的位置等,并全部跟踪爆破全过程,确保爆破施工在设计规定的要求下进行。 (5)召开施工人员会议,分析情况,提出问题,向具体人员交代每一个细节,做到技术有保证。 (6)将所需的设备调运到位,人员进入现场,分部工程开工通知下发后,立即开始施工,做到设备、人员有保证。

相关文档
相关文档 最新文档