桩基检测准备工作细则

1、混凝土灌注桩低应变检测前准备工作

1、清除桩头浮浆;

2、在桩头表面磨出平整、光滑的检测面,面内不得有气孔及松动区域。检测面按下列方式布置(R为桩径,尺寸以厘米计);

2.1 R≤150时,在桩中心位置磨出一块Φ30cm的检测面;在桩周各磨两个Φ20cm 检测面,三个检测面以等边三角形分布;

2.2 R>150时,在桩中心位置磨出一块30×60cn的长方形检测面;在桩周各磨两个Φ20cm检测面,三个检测面以等边三角形分布;

3、检测时保持桩头表面的干燥;

4、检测时间:桩砼龄期10天以上;

5、第一次检测时,提供全桥地质柱状图和桩位平面布置图;

6、每次检测前,提供所需测桩的墩号、桩号、设计桩长、实际桩长、桩径、灌注日期、成孔工艺(钻孔或挖孔或其它)、类型(嵌岩桩、支承桩或摩擦桩),并对资料的真实性负责。

2、高应变试桩准备工作细则

一、在原桩顶上接2m长桩帽,桩帽顶面应水平、平整(建议用水平尺较正),桩帽中轴线与桩身中轴线应重合,其截面积应与原桩身截面积相同。桩帽混凝土强度等级不得低于C40。

二、桩身主筋应全部直通至桩帽顶混凝土保护层之下,并在同一高度上。

三、距桩帽顶1倍桩径范围内,用厚度为3~5mm的钢板(钢模板)围裹(不准拆卸),桩帽内设置箍筋,间距不宜大于150mm。距桩帽顶50 cm以内应设置多层钢筋网片,间距10cm。

四、桥身两侧各挖一对称八字槽(若搭设架空平台,可只考虑留出空位,供1人在下操作),深度至少为原桩顶以下1m,在此深度的桩身两对称侧面上各打磨出一个30cm×30cm平面(建议用水磨机打磨,打磨至有新鲜混凝土岩面),要求平面光滑、平整、坚硬、无松动、无孔洞、无夹泥,同时应保证两平面所在桩身截面积与其下桩身截面积一致,严禁将两平面置于变截面上(注意:工程桩中经常有桩顶附近截面积大于其下桩身截面积的情况)。

五、在距桩中心130~200cm半径范围内(即宽度70cm),用枕木搭设平台,平台顶面距桩帽顶面70cm。平台应稳固、牢靠(导向架重5吨,锤重有10吨与20吨,锤重与导向架重量由平台支撑)。

六、试桩场地平整、坚硬、稳固,适合平板车、吊车进场及操作。

七、现场准备220V电源。每根桩准备20cm×60cm、厚度2.7~3.0cm(最好2.8cm)的匀质木板10块。试桩的地质资料、钻孔、灌注记录及相关的资料应齐备,以提供给现场测试工程师。

八、试桩联系人:谭力武联系电话:0757-********,83813062 手机:139********

3、桩基超声波检测前准备工作

1、用超声波方法检测桩基质量,是采用增压探头通过埋设在桩中的检测管,对混凝土质量进行扫测的,检测管应采用钢管,管内径不少于5cm;

2、桩测管在桩基截面上的布置,可视桩直径大小使用二管、三管或四管等型式。当D≤0.8m时,应埋设二根管;当0.8m

3、测管应直接焊接在钢筋笼内侧,并应使检测管之间基本保持平行,为减少偏差,可在检测管之间焊接少量的等长水平撑杆;

4、声测管的接头,可采用螺纹或加套管方法连拉或焊接,接头处应保证不漏浆。管底部应密封,管口应加塞,以防泥浆及杂物落入管内,保证检测的顺利进行;

5、在检测前,需向管中注入清水,管口应高出桩顶100cm,且各声测管管口高度宜一致,并检查测管是否畅通(可将三根长度为8cm,直径为2.5cm的钢筋焊在一起用绳子吊放至桩底检查),若不能,必须设法弄通,才能检测;

6、检测时间:砼龄期7天以上;

7、测管必须埋至桩底,凡测管堵塞或倾斜严重导致不能进行整桩检测评定的,改用抽芯取样检验。