8605型比例阀控制器操作界面设置
两种模式
1:显示模式
2:配置模式


◆显示模式- PV [mA] process value 信号值
PV [%] process value 阀门开度(实际开度)
SP [%] setpoint 设置开度(给定信号)
TV [%] duty cycle 占空比
上下键切换显示

◆配置模式
长按enter键3秒进入配置模式(上下键切换主/子菜单选项,enter确定)

InP(输入信号)设定:按enter键进入--通过上下键切换所需设定--enter确定
输入信号可选:0 ... 5 V,0 ... 10 V,0 ... 20 mA,4 ... 20 mA (默认0-10V)

Out(输出)阀设定:
可设置的选项-----VALV(阀类型):上下键设置所使用阀的类型
(可设置的类型6223,6024,6023,6022,2875,2873,2865,2863,2853,2835,2834,2833,2832)内置参数可参照《控制比例阀PWM设定值》

VAdJ(阀调整):阀门频率微调--OFF-关闭微调
ON-打开微调-输入频率上下极值(若上下值增加,灵敏度降低,控制变慢,噪音水平降低)(默认OFF)

AdJ:线圈电流设定:通过设定线圈电流的上下极值控制阀的最小开度和最大开度(设置的值取决于使用的阀)(默认LO:2mA;HI:200mA)


dELY:信号斜坡 HI值(0.1-10s可调)/0-100%(开度);LO(0.1-10s可调)/100%-0 (默认HI:0.0s;HO:0.0s)

Cut:阀门紧闭功能 0.1-5%可调(输入信号低于设定百分比将启动零点切断功能确保阀门的密封性,可使阀充当截至阀的功能)(默认2.0%)

PArA:输入信号过滤 set1-set3/slow-fast(根据行为的剧烈程度设定控制的速度)(默认set2)

Addr:使用串行接口时总线地址的设置(0-31可调)

SPOS:阀门安全开度(0.0-100%可调):低于或高于控制信号百分比的范围内 控制器可被控 (默认0.0%)

dAtA:上传和下载设备之间的数据(仅限于电缆插头版本)

END:退出配置模式并保存配置