OSN 9800 机柜安装手册

OSN 9800 机柜安装手册
OSN 9800 机柜安装手册

机柜安装步骤及注意事项

机柜安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。 N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。 图C-1 N610-18机柜外形图 C.2 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于0.8米,机房的净高不能小于2.5米。 图C-2为机柜的空间规划图。

(1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) C.3 安装前的准备工作 ●安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 ●按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 C.4 安装机柜 C.4.1 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。

图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 C.4.2 机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 C.4.3 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。

(1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母 (3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图 C.4.4 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定;

服务器安装方法步骤

于 35Co 通风:服务器用的机柜必须为服务器的前部提供足够的风流来散热,并且必须保证 能够每小时排放 4100Btu 的热量。选择的机柜和提供的通风条件必须适合服务器的要求。 电源:要求正弦波输入(50-60赫兹)、输入电压上限:最小: 200伏交流电、最大: 240伏交流电、以千伏安(kVA )为单位的输入近似值: 最小:0.08 kVA 最大:1.6 kVA 。 、安装服务器导轨 2U 服务器随机的导轨套件中包含以下物品: 1、导轨1套(左、右导轨各 1个) 服务器安装说明 HP 服务器为机柜式服务器, 如下图所示,它能安装到19英寸的标准机柜中,在为您提 供强大服务的同时,有效地节省了您宝贵的空间。 以下内容为您详细描述了利用随机附带的 服务器机柜附件将 HP 服务器安装到机柜上的具体操作步骤。 机柜准备 1、 角轨调节:为了保证 2U 服务器能够正常安装到机柜中,机柜角轨的前后间距至少要调 整到大于740mm 2 、 调平机柜:机柜必须安放在一个稳固的地方,调节机柜底部的四个调节支脚,使机柜平 稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。 3 、 机柜接地:为了避免电击危险,必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插 入了作为机柜的一部分的电源插座里,必须为机柜提供适当的接地。如果服务器的电源 线插入了在墙上的电源插座里,电源插座里的接地装置仅仅为服务器提供了接地,必须 为机柜及其内部的其他设备提供适当的接地保护。 4、 温度:如果服务器安装在机柜内,服务器的操作、工作温度,不能低于 5C,不能高 5、 6、

2、固定用螺丝 1包 导轨由内轨、外轨和导轨固定架组成 1、首先将内轨从导轨中取出:握住整个导轨的前固定架,然后将内轨向外拉 2、在拉不动内轨的时候,用手指将下图中的卡销沿箭头方向拨动,然后均匀用力将内轨完 全抽出。 3、内轨固定在机箱的四个螺丝上,固定位置 1、 内轨 外轨 安装内轨到服务器 □

机柜安装步骤及注意事项

在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是其中的主要设备之一。下面就机柜的安装举例如下:N610-18机柜安装,如图C-1所示。 N610-18机柜的外型尺寸为:高×宽×深=1800mm×600mm×1000mm。 图C-1 N610-18机柜外形图 机柜安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于米,机房的净高不能小于米。 图C-2为机柜的空间规划图。 (1) 内墙或参考体(2) 机柜背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) 安装前的准备工作 安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。 按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。 安装机柜 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18机柜的流程如图C-3所示。 图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程

机柜就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4所示为机柜地脚锁紧示意图。 (1) 机柜下围框(2) 机柜锁紧螺母(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧螺母图C-4 机柜地脚锁紧示意图 安装机柜配件 1. 机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和机柜门接地线的安装,流程如图C-5所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2. 安装前确认 机柜已经固定; 设备已经在机柜上安装完毕; 电缆已经安装完毕。 3. 安装机柜门 机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6所示。

服务器安装方法步骤

服务器安装说明 HP服务器为机柜式服务器,如下图所示,它能安装到19 英寸的标准机柜中,在为您提供强大服务的同时,有效地节省了您宝贵的空间。以下内容为您详细描述了利用随机附带的服务器机柜附件将HP服务器安装到机柜上的具体操作步骤。 一、机柜准备 1、角轨调节:为了保证2U服务器能够正常安装到机柜中,机柜角轨的前后间距至少要调 整到大于740mm。 2、调平机柜:机柜必须安放在一个稳固的地方,调节机柜底部的四个调节支脚,使机柜平 稳的安放于地面。同时拆下机柜门以方便导轨安装。 3、机柜接地:为了避免电击危险,必须在机柜内安装一个接地装置。如果服务器电源线插 入了作为机柜的一部分的电源插座里,必须为机柜提供适当的接地。如果服务器的电源线插入了在墙上的电源插座里,电源插座里的接地装置仅仅为服务器提供了接地,必须为机柜及其内部的其他设备提供适当的接地保护。 4、温度:如果服务器安装在机柜内,服务器的操作、工作温度,不能低于5℃,不能高 于35℃。 5、通风:服务器用的机柜必须为服务器的前部提供足够的风流来散热,并且必须保证 能够每小时排放4100Btu的热量。选择的机柜和提供的通风条件必须适合服务器的要求。 6、电源:要求正弦波输入(50-60 赫兹)、输入电压上限:最小:200 伏交流电、最大: 240 伏交流电、以千伏安(kVA)为单位的输入近似值:最小:0.08 kVA 最大:1.6 kVA。 二、安装服务器导轨 2U服务器随机的导轨套件中包含以下物品: 1、导轨1套(左、右导轨各1个)

2、固定用螺丝1包 导轨由内轨、外轨和导轨固定架组成 1、安装内轨到服务器 1、首先将内轨从导轨中取出:握住整个导轨的前固定架,然后将内轨向外拉 2、在拉不动内轨的时候,用手指将下图中的卡销沿箭头方向拨动,然后均匀用力将内轨完全抽出。 3、内轨固定在机箱的四个螺丝上,固定位置

机柜安装步骤及注意事项

安装步骤及注意事项 在各种项目中,机房设备是必不可少的,而机柜又是 其中的主要设备之一。下面就的安装举例如下: N610-18 机柜安装,如图C-1 所示。 N610-18 机柜的外型尺寸为:高X宽%深= 1800mm x 600mm x 1000mm。 图C-1N610-18 机柜外形图 安装规划 在安装机柜之前首先对可用空间进行规划,为了便于散热和设备维护,建议机柜前后与墙面或其它设备的距离不应小于米,机房的净高不能小于米。 图C-2 为机柜的空间规划图。 (1)内墙或参考体(2) 背面(3) 机柜轮廓 图C-2 单柜空间规划图(图中单位为mm) 安装前的准备工作安装前,场地划线要准确无误,否则会导致返工。按照拆箱指导拆开机柜及机柜附件包装木箱。

安装机柜 安装流程 如果机柜安装在水泥地面上,机柜固定后,则可以直接进行机柜配件的安装。安装N610-18 机柜的流程如图C-3 所示。 图C-3 在水泥地面上安装机柜的流程 就位 将机柜安放到规划好的位置,确定机柜的前后面,并使机柜的地脚对准相应的地脚定位标记。 说明: 机柜前后面识别方法:有走线盒的一方为机柜的后面。 机柜水平调整 在机柜顶部平面两个相互垂直的方向放置水平尺,检查机柜的水平度。用扳手旋动地脚上的螺杆调整机柜的高度,使机柜达到水平状态,然后锁紧机柜地脚上的锁紧螺母,使锁紧螺母紧贴在机柜的底平面。图C-4 所示为机柜地脚锁紧示意图。 (1)机柜下围(2) 机柜锁紧(3) 机柜地脚(4) 压板锁紧框 螺母螺母 图C-4 地脚锁紧示意图

安装机柜配件 1.机柜配件安装流程 机柜配件安装包括机柜门、机柜铭牌和门接地线的安装,流程如图C-5 所示。 图C-5 机柜配件安装流程 2.安装前确认 已经固定;设备已经在机柜上安装完毕;电缆已经安装完毕。 3.安装机柜门机柜前后门相同,都是由左门和右门组成的双开门结构。如图C-6 所示。 (1) 机柜(2) 机柜前门(3) 机柜后门 图C-6 前后门示意图 机柜门可以作为机柜内设备的电磁屏蔽层,保护设备免受电磁干扰。另 一方面,机柜门可以避免设备暴露外界,防止设备受到破坏。 机柜前后门的安装示意图如图C-7 所示,安装步骤如下: (1) 将门的底部轴销与机柜下围框的轴销孔对准,将门的底部装上。 (2)用手拉下门的顶部轴销,将轴销的通孔与机柜上门楣的轴销孔对齐。 (3)松开手,在弹簧作用下轴销往上复位,使门的上部轴销插入机柜上门楣的对应孔位,从而将门安装在机柜上。 (4)按照上面步骤,完成其它门的安装。

机柜_冷通道技术手册

密封冷通道系统 技 术 手 册 上海长跃通信技术有限公司

目次 目次................................................................................................................................................................................................ I 密封冷通道技术手册. (1) 1概述 (1) 2注意事项 (3) 2.1声明 (3) 2.2设备使用规定 (4) 2.3预期的不正当使用 (4) 2.4事故预防 (4) 2.5运输、存储、拆包 (4) 2.6外观 (4) 3冷通道 (5) 3.1冷通道的应用 (5) 3.2冷通道的排布 (5) 3.3冷通道的组成 (6) 3.4关于取消机柜前门 (6) 4机柜 (6) 4.1机柜概述 (6) 4.2框架 (7) 4.3安装梁 (7) 4.4方孔条 (8) 4.5前后门 (8) 4.6挡风板 (10) 4.7假面板 (11) 4.8并柜侧门 (12) 5通道门 (13) 5.1通道门总概述 (13) 5.2自动门,如图23 所示为自动门效果图。 (13) 5.3手动转轴对开门(门外形如图32 所示)。 (17) 6顶盖(含天窗) (18) 6.1顶盖(含天窗)安装。 (18) 6.2顶盖 (19) 6.3天窗 (19) 7冷通道内的摄像头、烟雾感器、温度传感器安装 (20) 8桥架 (21) 8.1简易桥架 (21) 8.2冷通道机柜顶上加装简易式桥架,如图43 所示 (21) 9特殊的安装环境 (22) 9.1当冷通道一侧是房屋柱子,另一侧是机柜时,安装效果图所图44 所示 (22) 9.2当冷通道两侧机柜的宽度不一致时,安装效果图所图45 所示。 (22) 9.3当冷通道一侧为机柜,另一侧为墙时的安装方式,安装图如图46所示。 (23) 10机房监控系统(可选配件) (23) 10.1通道内的温湿度传感器 (23) 10.2冷通道外侧的温湿度传感器 (24) 10.3监控主机 (24) 10.4声光报警器 (24) 11局部高热量时的散热处理 (25)

机柜使用说明书

EMC控制柜使用说明

1.概述 本机柜为标准EMC机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性。 2.使用环境条件 (1)工作电压:AC220~380V (2)工作温度:-5℃~+40℃ (3)存储温度:-25℃~+55℃ (4)相对湿度:5%~80% (5)机柜有效放置空间距离:≥2M。 (6)机房散热条件:内裝风扇。 (7)消防报警及灭火系统:机房需安裝因出现电路起火的报警装置及灭火设备 机房內所有使用环墳需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1)机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安裝调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2)LCD显示屏,便于集成显示用户需要的技术参数 (3)相关指标 介绍: 标准的TS8 系列大机柜产品良好的屏蔽性能可屏蔽更大范围的电磁 频率。威图提供经过VDE 认证、对高频有良好衰减性的TS 8 机柜, 这种机柜能满足高的电磁兼容要求。 材料: 箱体架:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 顶盖:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 门:带镀锌镁涂层的钢板,2.0 mm 后壁:带镀锌镁涂层的钢板,1.5 mm 底板:钢板,1.5 mm 安装板:钢板,3.0 mm

4.产品特点及说明 (1)拆裝方便:侧门、顶盖、底封板均可拆装,使整套设备具备拆装方便,维护简单。 (2)内部走线整齐:机柜设计时考虑机柜内部专用走线通道,形成上下走线端并安装理线 (3)外部走线方式灵活:可根据用户需求,可形成顶部和底部走线通道。若顶部走线均可拆掉走线盖;若底部走线可增加底座支撑抬高机柜底部,并隐藏线缆。 5.安装事项 (1)用户在安装时一定要注意先确保本设备需要安装的相关零配件,不要错装和漏装,并保证安装后符合产品质量要求和技术要求。 (2)安装技术要求: a)外形尺寸:安装前需要检查机柜制后的外形尺寸以免造成內部安裝或者外部并柜时因公差造成的安装困难,一般外形公差控制在±0.8mm 。 表面: 箱体架:光亮 门、后壁及顶盖:外部喷漆,内部无喷漆 底板:镀锌 安装板:镀锌 颜色: RAL 7035 防护等级 IP ,符 合 IEC 60 529 标准: 防护等级 IP 54 说明: 并联机柜时需要电磁兼容 (EMC) 并联密封件 基本材料: 钢板 尺寸: 宽度: 800 mm 高度: 2200 mm 深度: 600 mm EMC 电磁兼容形 式: yes 产品描述: TS 并柜系统 EMC(电磁兼容版),宽高深:800x2200x600 mm ,钢 板,带安装板,前单门

机柜说明

机柜说明书 1.概述 本机柜为19英寸标准计算机机柜,主要用于网络、监控、计算机等领域,具有所有机柜的一般通用性 机柜尺寸:机柜高度(H)一般分别为2000mm、2200mm、2400mm、2600mm等。下进风机柜高度不宜大于2200mm。 机柜宽度(W)推荐选用600mm(19英寸标准机柜),特殊情况可选800mm(23英寸标准机柜)。 机柜深度(D)一般为1000mm、1100mm、1200mm三种。下进风机柜深度应不小于1100mm,宜采用1200mm;前进风机柜深度不宜大于1100mm。 特殊情况可根据用户需求尺寸定制机柜。

2.使用环境条件 (1)工作电压:AC 220V~380V (2)工作温度:-5℃~+40℃ (3)存储温度:-25℃~+55℃ (4)相对湿度:5%~80% (5)机柜有效放置空间距离:≥2M (6)机房散热条件:内装空调 (7)机房内部防雷、防静电装置:机房需内装接地及防雷电设施 (8)消防报警及灭火系统:机房需安装因出现电路起火的报警装置及灭火设备机房内所有使用环境需要配备相应的检测设备:如温度计,湿度计等,若机柜存放于没有机房的环境工作,则需要房间具有空气流通条件形成对流,必要时可以在机柜内部配装风机散热。 3.系统的主要功能和主要指标 (1)机柜的主要功能是将所有设备集成在机柜内部,便于安装调试、维护和管理,使机柜成了设备运行的载体,从而达到高效、安全的工作效果。 (2)相关指标: 安全防护等级:IPX4 ESD:机柜内部前后门均接地 机柜静态载重:≥1000KG GB/T 19520.1-2007 GB/T 19520.1-2007 电子设备机械结构482.6mm(19 in)系列机械结构尺寸第1部分:面板和机架

华为机柜安装及接线说明

华为机柜安装及接线说 明 Document number:NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

华为机柜安装及接线说明 1、机柜内华为设备安装 机柜内需要安装的华为机柜配套设备包括上图中的逆变器、控制主机、蓄电池。 其中控制主机需要安装电源模块(黄浦江水中站每台主机配了2个),如下图所示: 红色框中的为电源模块,主机共有4个模块插槽,插上模块并通上电后,模块上的灯会亮起。 绿色框用标配的盖板把空余的插槽盖上。 2、接线 (1)蓄电池连接: 蓄电池连接使用标配的连接铁片(下图的红框),将电池串连起来。 引出线使用4平方以上的电线(黄浦江水中站标配有2根做好头的线) (2)蓄电池引出线: 上图中的蓄电池引出线连接到控制主机最右侧的125A空开上

(两个空开任选其一),负级接空开(与空开上原来的线并在一起),正极接空开后面的接线排,如下图所示: (3)空调线缆: 空调在门上,共需接3根线,门上线缆的位置如下图所示: 以述线缆在出厂时,都已在门上接好,另一端已布放到机柜内的机架上。从机架上找到对应的3根线缆,接到主机上(接法见下文)。 (4)空调线缆(1#)接入主机: 上图线缆中的1#为空调主机220V电源,接到下图空开上,注意颜色,棕色接空开,蓝色接空开旁的接线端子,黄绿色接机柜的地线端子上。 特别提醒:上图空开右侧的黄色挡板,其左边空开全部接强电(在我们的项目里都是220V),其右边空开全部是弱电(-48V)。 (5)空调线缆(2#)接入主机: 2#线缆是空调控制线,出厂都已做好头,只需插到控制主机下图所在的位置即可。 (6)空调线缆(3#)接入主机: 3#线缆是空调风扇电源线(-48V),从控制主机上找任意一个

华为机柜安装及接线说明

华为机柜安装及接线说明 1、机柜内华为设备安装 机柜内需要安装的华为机柜配套设备包括上图中的逆变器、控制主机、蓄电池。 其中控制主机需要安装电源模块(黄浦江水中站每台主机配了2个),如下图所示: 红色框中的为电源模块,主机共有4个模块插槽,插上模块并通上电后,模块上的灯会亮起。 绿色框用标配的盖板把空余的插槽盖上。 2、接线 (1)蓄电池连接: 蓄电池连接使用标配的连接铁片(下图的红框),将电池串连起来。 引出线使用4平方以上的电线(黄浦江水中站标配有2根做好头的线) (2)蓄电池引出线: 上图中的蓄电池引出线连接到控制主机最右侧的125A空开上 (两个空开任选其一),负级接空开(与空开上原来的线并在一 起),正极接空开后面的接线排,如下图所示: (3)空调线缆: 空调在门上,共需接3根线,门上线缆的位置如下图所示: 以述线缆在出厂时,都已在门上接好,另一端已布放到机柜内 的机架上。从机架上找到对应的3根线缆,接到主机上(接法 见下文)。 (4)空调线缆(1#)接入主机:

上图线缆中的1#为空调主机220V电源,接到下图空开上,注 意颜色,棕色接空开,蓝色接空开旁的接线端子,黄绿色接机 柜的地线端子上。 特别提醒:上图空开右侧的黄色挡板,其左边空开全部接强电 (在我们的项目里都是220V),其右边空开全部是弱电(-48V)。(5)空调线缆(2#)接入主机: 2#线缆是空调控制线,出厂都已做好头,只需插到控制主机下 图所在的位置即可。 (6)空调线缆(3#)接入主机: 3#线缆是空调风扇电源线(-48V),从控制主机上找任意一个 32A的空开接上即可,负极接空开(与空开上原来的线并在一 起),正极接空开后面的接线排,如下图所示: (7)逆变器电源线连接: 逆变器电源线采用6平方以上的电缆,接在逆变器左边的接线 端子上,如下图所示: 线缆的另一端从控制主机上找任意一个63A的空开接上即可, 负极接空开(与空开上原来的线并在一起),正极接空开后面的 接线排,如下图所示: (8)门控开关传感器接线 机柜右上角有一个门控开关传感器,找到该传感器的线缆(已 在机柜内安装好,并做好头),插到控制主机上的GATE接口上 即可,如下图所示: (9)主电源接入:

机柜安装规范文件

机柜安装规范文件 案场各岗位服务流程 销售大厅服务岗: 1、销售大厅服务岗岗位职责: 1)为来访客户提供全程的休息区域及饮品; 2)保持销售区域台面整洁; 3)及时补足销售大厅物资,如糖果或杂志等; 4)收集客户意见、建议及现场问题点; 2、销售大厅服务岗工作及服务流程 阶段工作及服务流程 班前阶段1)自检仪容仪表以饱满的精神面貌进入工作区域 2)检查使用工具及销售大厅物资情况,异常情况及时登记并报告上级。 班中工作程序服务 流程 行为 规范 迎接 指引 递阅 资料 上饮品 (糕点) 添加茶水 工作 要求 1)眼神关注客人,当客人距3米距离 时,应主动跨出自己的位置迎宾,然后 侯客迎询问客户送客户

注意事项 15度鞠躬微笑问候:“您好!欢迎光临!”2)在客人前方1-2米距离领位,指引请客人向休息区,在客人入座后问客人对座位是否满意:“您好!请问坐这儿可以吗?”得到同意后为客人拉椅入座“好的,请入座!” 3)若客人无置业顾问陪同,可询问:请问您有专属的置业顾问吗?,为客人取阅项目资料,并礼貌的告知请客人稍等,置业顾问会很快过来介绍,同时请置业顾问关注该客人; 4)问候的起始语应为“先生-小姐-女士早上好,这里是XX销售中心,这边请”5)问候时间段为8:30-11:30 早上好11:30-14:30 中午好 14:30-18:00下午好 6)关注客人物品,如物品较多,则主动询问是否需要帮助(如拾到物品须两名人员在场方能打开,提示客人注意贵重物品); 7)在满座位的情况下,须先向客人致歉,在请其到沙盘区进行观摩稍作等

待; 阶段工作及服务流程 班中工作程序工作 要求 注意 事项 饮料(糕点服务) 1)在所有饮料(糕点)服务中必须使用 托盘; 2)所有饮料服务均已“对不起,打扰一 下,请问您需要什么饮品”为起始; 3)服务方向:从客人的右面服务; 4)当客人的饮料杯中只剩三分之一时, 必须询问客人是否需要再添一杯,在二 次服务中特别注意瓶口绝对不可以与 客人使用的杯子接触; 5)在客人再次需要饮料时必须更换杯 子; 下班程 序1)检查使用的工具及销售案场物资情况,异常情况及时记录并报告上级领导; 2)填写物资领用申请表并整理客户意见;3)参加班后总结会; 4)积极配合销售人员的接待工作,如果下班时间已经到,必须待客人离开后下班;

机柜及冷通道技术手册范本

范文范例参考 密封冷通道系统 技 术 手 册 上海长跃通信技术有限公司

目次 目次............................................................................................................................................................................................ I 密封冷通道技术手册. (1) 1 概述 (1) 2 注意事项 (3) 2.1声明 (3) 2.2设备使用规定 (4) 2.3预期的不正当使用 (4) 2.4事故预防 (4) 2.5运输、存储、拆包 (4) 2.6外观 (4) 3 冷通道 (5) 3.1冷通道的应用 (5) 3.2冷通道的排布 (5) 3.3冷通道的组成 (6) 3.4关于取消机柜前门 (6) 4 机柜 (6) 4.1机柜概述 (6) 4.2框架 (7) 4.3安装梁 (7) 4.4方孔条 (8) 4.5前后门 (8) 4.6挡风板 (10) 4.7假面板 (11) 4.8并柜侧门 (12) 5 通道门 (13) 5.1通道门总概述 (13) 5.2自动门,如图23 所示为自动门效果图。 (13) 5.3手动转轴对开门(门外形如图32 所示)。 (17) 6 顶盖(含天窗) (18) 6.1顶盖(含天窗)安装。 (18) 6.2顶盖 (19) 6.3天窗 (19) 7 冷通道内的摄像头、烟雾感器、温度传感器安装 (20) 8 桥架 (21) 8.1简易桥架 (21) 8.2冷通道机柜顶上加装简易式桥架,如图43 所示 (21) 9 特殊的安装环境 (22) 9.1当冷通道一侧是房屋柱子,另一侧是机柜时,安装效果图所图44 所示 (22) 9.2当冷通道两侧机柜的宽度不一致时,安装效果图所图45 所示。 (22) 9.3当冷通道一侧为机柜,另一侧为墙时的安装方式,安装图如图46所示。 (23) 10 机房监控系统(可选配件) (23) 10.1通道内的温湿度传感器 (23) 10.2冷通道外侧的温湿度传感器 (24) 10.3监控主机 (24) 10.4声光报警器 (24)