一、施工组织设计或施工方案;

1 .施工方案

在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标

(一)空调主机安装

1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。

2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。

3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。

4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。

5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。

6、做好机组的现场保护。

(二)水泵安装

1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。

2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。

3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。

4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。

(三)换热器安装

1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。

2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。

3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。

4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。

5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。

6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。

(四)新风空调机组安装

1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。

2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。

3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。

4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。

5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。

6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。

7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。

(五)风机盘管安装

1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。

2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。

3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。

4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

(六)消声器安装

1、消声器的外表面应平整,不应有明显的凹凸、划痕和腐蚀。

2、吸声片外包玻纤布应平整、无损坏,两端调节的导风条应完好。

3、禁锢消声器部件的铆钉应负不均匀,接缝平整,不得松动。

4、穿孔板表面应清洁,无腐蚀及孔洞堵塞。

5、消声器安装方向应正确,不得损坏和受潮。

6、消声器的重量不得由风管承受,要另制作支架。

(七)金属风管制作、安装

1、风管采用镀锌钢板和普通钢板,钢板的厚度应符合设计图纸的要求和GB5023-2002

2、风管连接法兰的用料应符合设计图纸的要求和GB5023-2002[通风与空调工程施工质量验收规范]的规定。

3、风管与法兰的连接方式、翻边组对,翻边应平整,宽度应一致,且不小于6mm,并不得有开裂与孔洞。

4、矩形风管的弯管可采用内弧形或内斜线形矩形风管,风管各管段的连接应采用可拆卸的方式,风管的弯管半径或斜线角度应符合质量验收规范的规定。

5、金属风管板材的拼接咬口采用链角咬口联合角咬口,风管表面应平整,纵向接缝应咬口紧密,密度均匀。

6、风管制作得偏差小于或等于300mm时为-1mm;大于300mm时为-2mm,其中法兰制作的内边尺寸不得大于+2mm。不平度不应大于2mm。

7、风管支架预埋件或膨胀螺栓位置应正确、牢固、可靠,埋入部分不得油漆。

8、水平安装风管直径或大边长小于400mm时,支架间距不超过4m,大于或等于400mm时,不超过。垂直安装间距不应大于4m,但每根立管的固定件不应少于2个,支架处不得设置风口、阀门,吊价不得直接吊在法兰上。

9、法兰的垫料厚度为3mm橡胶板,连接法兰的螺栓头、螺母应在同一侧。

10、风管水平安装,水平度的偏差每米不大于3mm,总偏差不大于20mm,垂直度的偏差每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。11、风管制作应按质量验收规范的规定加加固带或加固圈,风管得透光率应符合验收规范的规定标准。

(八)风管部件安装

1、各风管调节阀安装在便于操作的部位。

2、防火阀安装,方向位置应正确,宜熔件应迎气流方向,安装后应做动作试验,其阀板的启闭应灵活,动作可靠。

3、风口安装与风管的连接应严密、牢固,边框与建筑装饰面贴实,外表面应平整不变形、调节灵活。

(九)冷水管道安装

1、管道安装前要进行清洗、除锈、防腐。

2、管道支架及间隔、坡向、坡度要符合设计要求,管道的坡度,可用支柱下的金属垫板调整,吊架用吊杆螺栓调整,垫板应与预埋件或钢结构进行焊接,不得加于管道和支座之间。

3、法兰、焊缝及具它连接件的设置应便于检修,并不紧贴墙壁、楼板,管道安装是应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查,不得有影响密封性的缺陷存在,法兰连接时应保持平行,其偏差不大于法兰外径的‰,且不大于2mm,不得用强紧螺栓的方法消除歪斜。法兰连接应保持同轴,其螺栓孔中心偏差一般不超过孔径的5℅,并保证螺栓的自由穿入。

4、管子对口应检查平直度,在距接口中心200mm处测量,偏差不得大于1mm,管子对口后应垫置牢固,不得用强力对口。

5、管子焊缝要平光,宽度符合焊接规范的要求。

6、镀锌钢管安装对破坏的镀锌层表面及管螺纹露出部分作局部处理。

7、管道的纵、横坡乡、坡度要符合社要求。

8、管道系统安装后,必须进行水压试验,冷水系统和冷却水系统试验,压力为工作压力的倍,最小不得小于,水压试验时,在10分钟内,压力下将不大于,且外观检查不漏为合格。

(十)油漆、防腐、保温工作

1、油漆施工应采取防火、防雨措施,不得在低温或潮湿环境下施工。

2、面漆与底漆漆种应相同,支吊架、法兰在安装前必须刷防锈漆一遍,安装完成后在统一刷一遍。

3、保温应平整密实,不得有裂缝、空隙等缺陷,不得影响其操作功能,风管及设备,风管与部件的绝热保温厚度应均匀,包扎牢固,不能有材料外露的缺陷。

4、风管保温应用保温钉矩形风管及设备钉应均布其底面,数量不应少于每平方米16个,侧面不应少于10个,项面不应少于6个,首行保温钉距风管或保温材料边缘的距离不大于120mm。

5、保温材料纵向接缝不应设在风管或设备底面,保温钉的长度应能满足压紧保温层及固定压片的要求。固定压片应松紧适度,均匀压紧,保温层的施工应完整且封闭良好。

(十一)空调调试的主要技术措施

1、通风与空调系统安装完毕,系统投入使用前进行系统的测定和调试,测量所使用仪表性能应稳定可靠,精度应高于被测定对象的级别,并应符合国家有关计量法规与鉴定的规定。

2、通风与空调系统的生产负荷联合试运转的测定和调整应积极与设计单位、建设单位配合,带生产负荷的综合效能试验的测定和调整,建设单位负责的同时设计、施工及监理单位配合。

3、单机试运转

①风机盘管,斜流风机试运转,运转前检查各项安全措施,盘动叶轮,无卡塞和碰撞现象,叶轮旋转方向必须正确,在设定的转速下是运转时间大于2小时。

②运转中不应有异常震动和声响,各缝密封处不得泄漏,坚固连接部位不应松动,滑动轴承的最高温度不得超过70℃,滚动轴承的最高温度不得超过75℃,轴封填料的温升应正常,机械密封的泄漏量不得大于10ml/h电动机的电流和功率不应超过额定值。

③制冷装置的单机试运行,系统吹污,气密性试验,检漏,抽真空,系统制冷剂要符合有关的设备技术规定的程序和要求,这部分虽然由厂家进行,但是公主要做好详细记录加以配合,无负荷试运转不应小于2小时。

4、系统的测定及调试

①系统有关的试运转应在通风空调设备单机试运转和风管系统漏风量测定合格后进行系统联动的试运转时,设备及主要部件的联运必须协调,动作正常,无异常现象。

②通风机、风机盘管得冯良、风压及转速的测定,空调设备的风量,余压与风机转速的测定应符合设计和设备品牌的要求,通风机、制冷机,空调器噪音的测定,要小于设备本身的分贝。

③系统与风叶的风量测定实测与统计风量的偏差不大于10℅,否则要进行调整。

④制冷系统运行的压力、温度、流量等各项技术数据应符合有关技术文件的规定。

⑤防排烟系统正压送风,静压检查。

⑥室内各空调房间的温度测定,必须保证设计的温度。

2.施工进度计划及保证措施

施工进度计划的制定

安装进度计划的制定

空调通风安装工程是以众多协作配套方面的工作成果为前提条件,受建筑施工、物资设备采购、设备制造、起重运输、保管、服务(水电供应等)以及自然条件等多方面因素影响,需要事先做好大量的配套和协调工作。而且由于安装工程的技术复杂性,使其极易受因素变动的影响,其进度安排的相对稳定性较低,如下加强控制容易造成进度拖延,使整个项目的施工总进度计划不能按时完成。所以,加强对安装工程的进度计划的制定,实施和控制,对整个工程进度计划的完成具有百、非常重要的意

义。

网络计划的制定

为使工程在实施过程中有预见地、有条不紊地始终处于有效的受控制状态,在实施过程中紧密结合土建结构工程总进度计划制定安装工程网络进度控制计划。在网络计划实施过程中,随时分析可能影响进度的各种因素并及时采取预防措施;随时检查工程开始后的实际进度,并与进度计划相比较,及时发现它们之间的差异,分析、评价这些差异,协调各局部承担着者之间的关系,保持局部任务之间上、下、左、右的逻辑关系。在网络总计划的基础上制定各分各、分项工程的进度计划,按时间进度制定月进度计划,必要时制定周进度计划。

安装工程进度计划

空调通风安装工程进度计划

根据总承包进度计划和招标文件规定的关键节点工期要求,制定空调通风安装工程进度计划。

进度计划的分解

为确保总进度计划的执行,将总进度计划分解为各局部任务的目标,从

各局部任务的进度目标归纳出按时间分布必须依次达到的阶段性中间目标,从中选出重要控制节点。围绕这些阶段性目标,对进度计划相应阶段上的实施条件的问题进行更加具体的分析研究和平衡协调。

进度计划控制的信息流通渠道

建立进度计划控制的信息流通渠道,确保有关进度计划实施过程中的信息传递畅通无阻。

进度计划的实施与控制

进度计划的控制

对项目的人力、技术力量、资金、施工机具、材料及配套件供应、设备运输及施工环境设施实行统一管理和调配。抓住可能影响项目施工进度的关键因素主动采取相应措施,统一调配人力物力等资源,以实现对进度计划的有效控制。

强化计划管理

(1) 工程计划管理是工程顺利完成的前提条件。现场施工管理包含三项内容:组织连续均衡地施工;全面完成各阶段的各项计划任务或指标;以最小的消耗取得最大的效益。

(2) 依据网络计划图找出影响工期进度的关键线路和关键节点。优先确保关键节点工期目标的实现,在网络计划关键线路上加大力物力的投入,限期完成,并不断依据现场条件和人力物力的变化情况对计划加以调整和优化,最终确保总工期。

(3) 根据现场实际情况及时对施工计划进行科学的调整,做到工序流程科学合理,衔紧密,对现场施工起到真正的指导作用。在实际施工中将每月、每周的实际完成情况记录下来,与进度计划进行对比分析,及时发现矛盾和薄弱环节,提出补救措施,预测尚未完成工程所需时间,提出加快某些拖后工序的具体方案。每周定期举行工程计划协调例会,收集上周现场和计划落实等各种信息,研究解决存在的问题,下达下周的施工任务。

(4) 层层落实工期责任,建立奖罚制度;项目经理部将施工任务的工期,相互承担的经济责任、权限和利益明确布置到施工和施工班组,施工班组必须保证按作业计划完成规定的任务。建立奖罚严明的经济责任制度,激发广大职工的劳动热情,提高劳动效率。加强组织管理,建立以项目经理部为中心的工程承包责任制,并层层分解,落实到各岗位。

(5)加强检查督促,及时调整计划,实行计划的动态管理

①加强施工现场检查督促,包括检查施工准备、施工计划和合同的执行情况,检查和综合平衡劳动力、物资供应和施工机具设备,督促有关部门保证各类资源的供应。

②检查和调节施工现场各个层面的管理,掌握协调施工用水、用电和气象预报等方面的情况我,及时发现和解决施工过程出现的各种矛盾和问题。

③及时调整进度计划,实行动态控制管理。以工程整体进度为基础,对实际施工中出现的计划偏差积极进行调整,保证施工计划在实际施工中的有效性。

(6)健全施工调度机制

树立项目经理部生产调度的权威性,形成集中统一、上下贯穿、左右协调的施工调度系统。确保重点、照顾一般、全面完成,从人力、材料、设备等方面确保重点环节、关键线路的连续和均衡施工。注意寻找工序间歇或施工前的准备等空隙时间,充分利用施工空间,及时调剂人力、物力到关键线路上的分项工程或工序,确保全面完成施工进度计划。

施工进度计划表

3.项目经理和主要技术、管理人员的配备

拟投入主要施工人员一览表

根据本公司多年工程承包管理经验和本工程的具体情况,本公司将派选一批技术素质高,业务能力强,富有责任心的各类专业技术人员和管理人员,按现代工程项目管理模式,组建“空调工程项目经理部”(以下简称项目部)。项目部管理人员岗位职责如下:

项目部经理:

3.

3.

3.

项目部副经理:

3.

3.

3.

3.

3.

项目部技术负责人:

3.

负责项目部施工组织设计的编制、审定、报批。

3.

3.

3.

3.

3.

专业工程师:

3.

3.

3.

组织进场物资检验和报验;参与工程的过程检查验收;负责组织分项工程验收。

3.

质量检查员:

3.

3.

3.

3.

安全员:

3.

3.

3.

4.保证质量措施

、建立健全质量管理体系

、质量方针和目标

1)质量方针:质量第一,科学管理,信守合同,用户满意。

2)

2)质量目标:认真执行公司GB/T-19002,质量体系中的各个程序文件,发挥质量体系的功能,保证质量体系正常运行。

3)本工程预控质量:优良

、质量保证措施

1)提高全员质量意识和技术素质

a、严格按照GB/T19002质量体系中的各程序文件要求施工,确保质量体系正常运行,各岗位各负其责,尽职尽责,并做到奖罚分明,要确保100%合格

b、加强对施工人员进行教育,提高全员质量意识。

C、对持证上岗的工种(如电焊、仪表)做好技术培训。

焊接工作必须由取得焊接考试合格的焊工来担任,焊接材质、焊位、焊接材料应与工程焊接相符,否则不准焊接。对合格证超期的焊工,必须重新进行考试合格,方准施焊;仪表校验必须由取得仪表校验证的人员担任,确保安装达到一次开车成功。

、加强质量管理工作

1)本工程项目经理直接负责工程质量,质量保证体系流程。

2)认真执行质量三检制度,特别是质量检验评定,由质检部门认真抓好,对不合格项目一律不准进行评定验收,并不得支付班组承包工资。

3)落实好质量奖罚制度,对于工程质量低下的,按照公司《项目管理办法》执行,进行罚款,并限期整改,合乎质量验收标准为止,决不迁就。

4)劳资部门对于没有质量部门签字的施工任务单一律不准结算,如发现违反现象,扣发劳资人员工资或罚款。

、材料的质量控制

1)所有的钢材、管材、焊材必须有合格证或质量证明书,并由工地负责人审定签字后,方准用于工程上。

2)加强出入库手续管理。采购入库的材料必须进行入库验收。由保管员核对合格证或化验单,核对其规格、数量等,对不符合质量要求的不准入库验收。

3)钢材入库验收后,进行材质标记,挂标识牌,分类堆放,不准混堆。

4)焊材入库后,应妥善保管,堆放在通风干燥的库房,并按牌号、规格分别摆放。

、焊接管理

1)重要部件焊接和首次焊接的材料,施焊前应做出焊接工艺评定,用评定报告指导焊接,使焊接操作者熟知焊接参数、焊接方法后再行焊接。

2)施焊前焊条必须进行烘干管理,并做好烘干记录。

3)雨雪天气焊接应采取防护措施,没有防护措施不准施工。

4)焊后按规范要求进行检验,外观检查和探伤比例应符合规范规定要求,对不合格的焊缝及时返修处理。

、计量检测管理做好现场检、试验设备的定期校验工作,做到本工程所使用的计量器具均在合格有效期内,从而保证工程质量。

5.保证安全措施

、现场施工人员必须严格按照安全生产、文明施工的要求,积极推行施工现场的标准化管理,按照施工组织设计,科学组织施工。

、按照施工总平面图设置的临时设施,严禁侵占场内道路及安全防护等措施。

、施工现场全体人员必须严格执行《建筑安装工程安全技术规程》和《建筑安装工人安全技术操作规程》。

、施工现场临时用电线路、设施的安装和使用必须符合建设部颁发的《施工临时用电安全技术规程》的要求。用电线路必须按临时用电施工组织设计架设,严禁任意拉线接电。

a.配电系统按照施工组织设计要求设总配电箱1个,分配电箱5个,开关箱8个,实行分级配电。开关箱内必须设漏电保护器,漏电保护器应符合GB6829-86标准的要求。

b.电动机械和手持电动工具的安全装置应符合国家有关标准和安全技术规程,在做好保护接零的同时,应按照要求装设漏电保护器。

c.施工现场必须有保证施工安全要求的照明,危险潮湿场所的照明以及手持照明灯具必须采用符合安全要求的电压。

、高处作业必须设置防护措施,并符合JGJ80-91《建筑施工高处作业安全技术规范》的要求。

a.施工负责人对该工程的高处作业安全技术负责。安全防护设施应由负责人组织验收,因工作必需临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应的可靠措施。

b.各工种进行上下立体交叉作业时,不得在同一垂直方向上操作。

c.脚手架的搭设必须符合安全技术规程的规定。并经有关技术人员检验合格后方可投入使用,脚手架拆除时,下方不得有其他人员。

d.移动式梯子,梯脚底部应坚实,上端应有固定措施。立梯工作角度以75°±5°为宜,不得有缺档和垫高使用。折梯使用时上部夹角以35°-45°为宜,并有可靠的拉撑措施。

e.安装管道时,必须有已完结构或操作平台为立足点。严禁在安装中的管道上行走。

f.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施。遇有六级以上的强风、浓雾等恶劣气候,不得从事高处作业。强风暴雨后,应对高处作业设施逐一进行检查,发现有松动、变形、损坏等现象,应立即修理完善。

、施工机械应安装施工总平面图规定的位置线路设置,不得侵占场内道路,施工机械进场安装后需经过安全检查,合格后方能使用。起重机械必须符合GB60067-85《起重机械安全规程》的规定。确保安全限位装置齐全有效。超限吊装设备应制定切实可行的吊装方法和安全技术措施,保证吊装安全。

a.起重机械严禁超载吊装,满载工作时,左右回转范围不得超过90°,禁止横吊,以免倾翻。

b.电动卷扬机应安装在视野宽阔,距起吊物15m以外的位置。固定必须牢固,防止吊物时产生倾覆与滑动,尾部的封绳和紧绳必须正确的锁固在锚桩上。

c.手拉葫芦吊钩、链条等主要受力件不得损坏。提升过程中,曳动手拉葫芦链条用力应均匀和缓,禁止用力猛使链条跳动或卡坏。

d.千斤顶使用前放在结实可靠的基础上,防止重物滑动。每台起重能力不得小于载荷的倍,顶升高度不得超过有效量程。

、现场的特种作业人员必须按照GB5036-85《特种作业人员安全技术考核管理规定》经专门培训,考核合格后,持证上岗。

、每月进行一次安全检查和安全评价,检查按建设部JGJ59-88《建筑施工安全检查评分标准》的要求进行。

、施工人员应正确使用劳动保护用品,进入施工现场必须戴安全帽,高处作业必须拴安全带。严格执行操作规程和施工现场的规章制度,禁止违章指挥和违章作业。

、严格执行《中华人民共和国消防条例》,建立防火责任制及义务消防队,设置符合消防要求的消防设施,并保证其完好备用。重点部位(危险品仓库、油漆间等)必须建立有关防火制度,有专人管理,并按国标设置警告牌和配制相应的消防器材。建立动用明火审批手续,并有监护措施。

6.文明施工现场措施

、文明的施工现场是工程进度、质量和安全生产的有力保证,也是树立企业外部形象的关键因素,因此必须加强施工现场的形象建设,由项目经理负责,项目副经理具体组织落实,公司质安科、生产科负责检查监督。

、职工形象:进入施工现场的每一名职工必须统一穿着河北建设集团有限公司的工作服,戴好安全帽。

、材料场:材料场内材料分类堆放整齐,材料标识牌整齐。生产设施:布置合理,整齐卫生,办公室各职能人员岗位责任制标牌齐全。

、基地形象:施工基地大门口竖立“单位名称牌”、“工程概况牌”及“安全措施牌”、“现场平面图”等。

、坚持“用户第一”的原则,对于建设单位提出的合理建议,应愉快的接受并诚心诚意的照办,让建设单位满意。

、施工中,尽力保护市政设施。在施工过程中,保证主要公路交通畅通,尽量减少对交通的影响。尽量减轻对周围居民的影响。对于施工中不可避免造成暂时交通中断或影响交通时,应有专人指挥车量和行人,路面、人行道开挖后应设置明显的警示标志,以免造成伤害事故。堆放在路边的杂土等应及时清理。

、施工中密切配合建设单位作好各项工作,在施工中由于种种原因与周边单位发生矛盾时,应积极主动的进行协商解决。

、在施工中,遇有技术问题时,及时会同建设单位和设计单位进行协商解决,决不私自改动设计,造成隐患。

、生活基地布置合理,办公室、食堂、职工宿舍整齐卫生,通风、供暖良好。 7.机具设备使用计划

拟投入主要施工机械设备表

8.劳动力计划、

主要工序劳动力计划

9.与建设单位、总承包方的配合及后期服务承诺:

建立完善的项目管理机构

为确保工程施工有组织、有计划地进行,必须做好施工部署,尽量采用新技术、新工艺、新材料、新设备,运用网络控制技术,充分发挥投标人的综合管理能力,对施工要素进行动态管理,使人力、机械、材料及施工场地得以合理使用,确保整个工程安全、优质、高速、文明地完成。为此把该工程作为投标单位的重大工程来组织管理,建立从总部到作业层四个层次有机组合的工程项目管理体系.

总部组建项目指挥部,其职责主要是对本安装工程工程进行指挥,协调,向项目经理发出指令,解决有关工程的各种问题。

工程现场项目经理部管理层。由项目经理和项目总工程师组成,其主要职责是在项目经理领导下,分工负责,代表投标人全权指挥本安装工程工程的实施工作。在施工全过程中履行计划、组织、指导、监督、协调、控制六大职能,全力配合业主和总承包,尊重设计、服从监理,确保工期、质量、安全、文明施工等各项指标的实现。

设立生产供应部、施工管理部、技术支持部、综合管理部等四个项目管理职

能部门,具体负责现场项目管理各个要素的全过程管理工作,且在各个部门下设管理组。

承担加工、安装的作业班子,主要负责制作、安装实施作业全过程的管理,

建立高效的组织管理机构除组织安装工程工程施工外,同时须负责协调同业主、总承包、设计、监理等单位的协调。

配合协调原则

配合承诺

我公司保证按以下内容及措施,无条件的配合总包单位提出的任何合理性要求,接受总包单位的管理和协调,以优良的服务使业主满意,通过良好的合作确保本工程承包合同全面履行。

加强配合方面的措施

工程内部的协调管理主要是围绕工程建设本身而确定的,主要有业主、总承包、设计方、监理及各施工分包单位。

1)建立完善的项目管理机构,确保工程施工有组织、有计划地进行。

2)

3)安装工程项目经理部应协调好与业主、总承包之间的关系,通过良好的合作确保本工程承包合同全面履行,其主要表现在:定期参与业主、总承包的碰头会,讨论解决施工过程中出现的各种矛盾及问题,理顺每一阶段的关系;从施工角度和以往的施工经验来为业主、总承包作一个好的参谋,及时为业主应工程本身而言使工程以最少的投资产生最好的效果;并在施工中为业主、总承包着想,达到业主、总承包提出的合理要求,从而建立起融洽的关系。

4)

3)安装工程项目经理部将与本工程的设计单位进行友好协作,以获得设计方的

大力支持,保证工程能符合设计方的构思、要求及国家有关规范、规定的质量要求。其主要表现为:定期向设计方介绍施工情况及采用的施工工艺;在每个分项分部工程施工前提交设计方有关的施工方案或作业指导书,并听取设计方的意见;交换对设计内容的意见,用丰富的施工经验来完善设计,以达到最佳效果。

4)与监理单位进行紧密的合作。在整个工程的质量控制上共同努力,对施工全

过程进行监督检查;同样将会把在每个分项分部工程施工过程提交设计方有关的施工方案或作业指导书,并听取监理的意见;监理在实施监理工作时,在坚持其独立性以外,将为其实施监理工作提供必要的方便,配合监理把监理工作做好。

5)将通过合同及协议明确与其他各分包方之间的责任,而将以各种合同作为施工总承包管理的依据。在施工中,将提供充分的施工作业面给各其他施工分包单位;提供文明施工的条件;制定切合实际的施工进度计划,合理安排与其他各分包单位的施工流水节拍;并通过定期召开的协调会解决在施工过程中所出现及其他分包单位间的各种矛盾,以使整个工程能顺利地完成,达到相应的各种指标。

与总承包的配合

加强沟通、紧密配合,从构件进场、场地占用、塔机使用、施工、生活用水用电等各个环节,及时同总包协商解决;自觉地服从总包的协调管理,并主动为总包提供

有利于施工进度、能有效解决现场难题的合理化建议;同总包相互支持,共同确保工

程总工期。

安装工程与土建的交叉作业出现冲突时,调整安装工程的施工顺序、施工进度。

制定良好的配合计划是做好配合工作的核心。安装工程安装时提前将各阶段的设备、材料、构件进场清单、进场和安装计划以及需要总包协助的配合计划提供于总包单位,便于总包单位对施工通道、场地、机具使用进行及时协调。

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

通风施工组织设计

通风施工组织设计 1 2020年4月19日

鞍山东亚第一城四、五期 1~39#楼通风工程 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 2 2020年4月19日

江苏省钟星消防工程有限公司辽宁正元份公司 4月10日 目录 第一章编制说明及工程概况 第二章施工组织机构 第三章施工方法及技术措施 第四章拟投入的主要施工机械设备表 第五章劳动力计划表 第六章保证措施 3 2020年4月19日

第一章编制说明及工程概况 一、编制说明: 1.本公司的指导思想是:投标时为业主着想,施工时对业主负责,竣工时让业主满意,保修服务上让业主放心。同时在经济合理,技术可靠的前提下,保质量、保安全、保工期。 2.编制依据如下: (1)《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50019- (2)《全国民用建筑工程设计技术措施:暖通空调、动力》( ) (3)《通风与空调施工质量验收规范》 GB50243- (4)《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242- (5)《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB50303- 二、工程概况 1.工程总述 本工程为鞍山东亚第一城四、五期通风工程供货及安装工程。 2.现场概况 4 2020年4月19日

2.1工程特点 2.1.1本工程包括通风空调风系统安装及楼体通风工程。 2.1.2本工程工程量大且施工较分散,能够同时施工,但成品保护较困难。 3.本工程的目标 我单位将严格按照施工质量验收规范和图纸要求,制定详细周密的施工技术标准及措施,组织一批经验丰富、技术能力强、技术等级高的班组来完成。同时对通风工程制定防止质量通病的措施,保证通风工程美观且符合设计和施工质量验收规范及合同要求。 第二章施工组织机构 一、组织机构 1.项目组织机构图 项目组织机构:成立项目经理部,设立各部室,明确管理职能。 组织机构职责划分 (1)项目经理 受公司法人代表的委托,履行法人代表与业主方签订合同,执行企业的质量方针,实现工程的质量目标。组织项目班子,明确人员职责,在工程实施中对工程质量、施工进度、施工安全、文明施工全面负责。 (2)项目技术负责人 协助项目经理管理工程,实施过程中的技术、质量工作,协助项目 5 2020年4月19日

通风施工组织设计施工方案

华仑港湾(芜湖)文化广场三期 通风安装 施 工 方 案 编制单位:………………. 2015年6月20日 一、工程概况 1、工程名称:………… 2、工程地点:……… 3、工程范围:……………. 4、建设单位:………………. 5、监理单位:…………….. 6、设计单位:……………. 7、质量等级:合格 二、编制说明及依据 1、编制说明 通过认真查阅设计图纸,在充分了解本工程设计图纸原理的基础上,根据设计特点及重点编制本工程的施工方案。我们结合过去大量工程施工经验并充分发挥本公司的资源优势,加强领导,精心组织, 1页

合理安排,配备最完整先进的施工机具和检测仪表,制定先进的施工方法、科学的技术措施(文明施工、HSE 管理措施、工期保证措施、质量保证措施、成品保护措施等),从而确保该设备安装工程满足设计及合同要求。 2、编制依据 (1)、……………住宅暖通专业设计施工图纸文件; (2)、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); (4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; (6)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施 工 方 案 通风空调施工总程序:

及玻璃纤维裸露等缺陷,玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 2)、工具 1)、风管制作 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道必须按照规定程序批准的设计图纸和技术文件制作,颜色可为本色或根据用户需要制作。 法兰与风管应成一整体,并且与风管轴线成直角。管体和法兰平面的不平度允许偏差不应大于3mm。 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 玻璃纤维布的含量与规格应符合设计要求,详见下表,玻璃纤维布应保持清洁,铺置接缝应错开。 玻璃纤维氯氧镁水泥风管与法兰 3页

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

暖通施工组织设计

四、施工组织设计 4.1施工方案与技术措施 1、工程概况 本工程为 施工要点与重点如下: 1.支吊架制作安装 2.管井内空调水立管施工 3.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 4. 原空调管道/锅炉的拆除 2、采用标准及规范 GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版) GB3096-2008 《声环境质量标准》 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》 JGJ142-2005 《通风管道技术规程》 GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 3、施工进度计划及劳动力安排计划 (1)组织机构 我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。 (2)施工部署 1.施工准备

(1)技术准备 由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。 (2)现场准备 落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。 (3)劳动力准备 自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。该工程施工工期按30天时间考虑,日平均技术工人 20人,高峰期为30 人,根据现场情况在高峰期技术工人还可以适当调整人数。 (4)机具材料准备 自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。 2.主要施工方法 一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。 二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。 1.用通方法 (1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。 (2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。 (3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。 (4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。 2.(1)主要施工方法

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

水电暖通消防工程施工组织设计方案(73页)

水电暖通消防工程 施工组织设计方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 审核人: 工程有限公司 二○一七年月日

目录 1 编制说明 (4) 2 工程概况 (5) 3 工程范围及特点 (5) 4 工程施工指导思想 (5) 5 本工程执行的施工及验收规范与验评标准 (6) 6 施工技术措施 (6) 6.1 大型设备安装施工措施 (7) 6.2 通风空调防排烟系统施工措施 (10) 6.2.1 工程特点 (10) 6.2.2 质量要求 (11) 6.2.3 联合试运转 (18) 6.3 电气工程施工措施 (18) 6.3.1 工程特点 (18) 6.3.2 动力照明工艺流程 (20) 6.3.3 质量要求 (20) 6.4 给排水施工措施 (28) 6.4.1 室内给水管道 (28) 6.4.2 室内排水雨水管道 (30) 6.5 消防给水设备安装施工措施 (30) 6.6 火灾自动报警系统施工技术措施 (40) 6.7 综合布线施工措施 (44)

7 质量目标 (48) 8 施工组织质量保证体系 (48) 9 施工质量管理制度和措施 (48) 9.1 施工准备 (48) 9.2 施工管理 (50) 9.3 施工员过程控制操作程序(一) (54) 9.4 施工员过程控制操作程序(二) (55) 9.5 项目质检员过程控制操作程序(1) (56) 9.6 项目质检员过程控制操作程序(2) (56) 9.7 岗位职责 (57) 10 文明生产、文明施工措施 (62) 11 安全技术管理措施 (63) 12 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施 (69) 13 计划保证措施 (70) 14 主要配备施工工具: (71)

暖通工程施工组织设计范例

长安融府暖通工程施工案 1、工程概况 该工程一至十一层为办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:在总包统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体系,对工程进度,质量进行格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工做出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:库房、施工用电、材料存放场地、由总包统一规划。 2.4本专业空调系统通风加工为场外加工,由施工班组拆除、加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。

3.2通风做法 3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的 镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规及设计要求(GB50243-2002),板材厚度如下表4(其它材质类风管见规) 注:排烟风管按高压风管执行。 3.2.2通风工程制作工艺流程: 下料剪切咬口制作风管折合缝成型 角码一次成型角码二次成型 上角打胶检验装车运输安装 3.2.3法兰制作本工程风管采用共板法兰连接式。 3.3.1风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口式有:联合咬口、共板咬口、咬口后要求平整,直咬口后的

板按画好的线在折机上进行折、合缝。 3.3.2矩形风管的弯头采用外弧形制作,当边长大于500mm 时,应在管设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管导流片的弧长应一致。 3.3.3风管大边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4风管加工质量要求 3.4.1风管加工即用板材必须符合规及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm ,翻边平整。 3.4.3成品保护: 风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层. 3.5 风管及部件安装 3.5.1工艺流程: 确定标高位置 制作吊架 设置吊点 风管排列 法兰连接 3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定 检验 保温