文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 暖通施工组织设计

暖通施工组织设计

暖通施工组织设计
暖通施工组织设计

四、施工组织设计

4.1施工方案与技术措施

1、工程概况

本工程为

施工要点与重点如下:

1.支吊架制作安装

2.管井内空调水立管施工

3.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温

4. 原空调管道/锅炉的拆除

2、采用标准及规范

GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》

GB50016-2006 《建筑设计防火规范》

GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》

《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版)

GB3096-2008 《声环境质量标准》

GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》

JGJ142-2005 《通风管道技术规程》

GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》

GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》

3、施工进度计划及劳动力安排计划

(1)组织机构

我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。

(2)施工部署

1.施工准备

(1)技术准备

由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。

(2)现场准备

落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。

(3)劳动力准备

自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。该工程施工工期按30天时间考虑,日平均技术工人 20人,高峰期为30 人,根据现场情况在高峰期技术工人还可以适当调整人数。

(4)机具材料准备

自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。

2.主要施工方法

一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。

二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。

1.用通方法

(1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。

(2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。

(3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。

(4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。

2.(1)主要施工方法

1)运输:设备运至机房之前,应预留通道,Ф50×5的滚杆,配合撬杆来水平转运。

2)设备就位:

机组水平运至基础附近后,预先在适当位置安装1根[20槽钢,然后将1个3T的手动葫芦吊在槽钢上,垂直吊起机组,然后放置减振垫,再将机组就位,并找平找正。

3)机组就位后,其纵向和横向安装水平偏差均不应大于0.1/1000,并应在底座或与底座平行的加工面上测量。

(2)水泵安装

1)设备就位:水泵运至现场进行开箱检查后,在水泵吊环上穿上Ф10钢丝绳,架设三角架用倒链吊装至设备基础上就位找平找正。

2)水泵与管道连接后,不要在其上进行焊接和气割,泵的吸入口和排出口管路都应有独立、牢固的支撑,吸入管路安装时要使偏心管的斜部向下,以防积存空气。

3)安装的泵其纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000,横向安装水平偏差不应大于0.20/1000,并应在泵的进出口法兰面或其它水平面上进行测量。

4、空调水系统主要施工方法

1.管材选用和连接方式:采用无缝钢管,焊接连接,冷凝水管采用镀锌钢管,螺纹连接。

2.穿墙及穿楼板套管比管子大2号,套管应与墙面平齐,比楼板面高20mm,管道与套管的间隙用保温材料填塞,套管不得作为管道支撑点。

3.管道支、吊架安装

依据现场放线,对照施工图,按管子大小确定支架的位置,选择型钢及制作方法,进行制作安装。支架应埋设平整牢固,位置正确,与管道接触紧密,供回水管下应有与保温层等厚的木垫瓦,支架间距符合下表之规定:

穿楼板管道支架应按设计详图施工。走廊管道支吊架施工时,各专业需统一协调,合理安排。管井中管道由于管径大,管线较长,支架承重大,施工中可按施工图中固定支架位置于井两边墙体预埋钢板,用工字钢制作支架,如下图所示,其余支架可采用膨胀螺栓固定。支架与管道间用木垫瓦或橡胶垫间隔以防冷桥产生。

4.管井中管道施工

竖井管道贯穿整个建筑物,井道内管径大。根据设计图,施工中拟于井道顶层设置坚固操作平台,集中组对施工焊,整体吊装。实施时,在顶层设置—3T

吊链葫芦起吊管道组以地焊接管段,焊完后吊装到位并牢固固定。然后组焊管道并就位,如下图如示:

1、预埋钢板

2、工字钢

3、无缝钢管

4、加强助

5、钢板

管井中空调水立管固定支架图 1.焊缝 2.旋焊位置 3.操作平台 4.定位角钢 (3个均布) 管井中空调水立管安装示意图

5.阀门安装前,应作耐压强度试验。试验从每批(同牌号、同规格型号)数量中抽查10%,且不少于一个,如有漏、裂不合格的应再抽查20%,仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,必须逐个作强度和严密性试验。

6.管道安装前必须清除管内污垢及杂物,安装中的管道敞口应临时封闭。

7.螺纹连接的管道在加工管螺纹时,螺纹应清洁、规整、螺纹无断线,缺丝不大于螺纹全扣数的10%;管道连接牢固,管螺纹根部有外露螺纹,接口处无外露油麻,外露部分防腐良好。

8.管道与法兰阀门连接时,管道法兰应垂直于管子中心线,法兰表面相互平行,且管子和焊缝不得凸出法兰密封面;法兰衬垫宜采用橡胶石棉垫。

9.管道对口焊接,对口应平正,管中心线平齐。管子对口的错口偏差不得大于壁厚的20%,且不超过1mm ,管子壁厚超过4mm 时,必须打坡口。管道对口型式及组对要求见下表。

手工电弧焊对口型式及组对要求

1、起吊耳环

2、插销

3、组对耳环

4、组对(起吊耳环) 管井中空调水立管管道组对固定图

10.管道焊缝应该有加强更高度和遮盖面宽度,且应符合下表要求

电焊焊缝加强面高度和宽度

11.管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。管道接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50mm 。

焊接管道分支管,端面与主管间隙不得大于2mm ,并不得将分支管插入主管的管孔中。分支管管端应加工成马鞍形。

12.管道焊接完后,应作外观检查。如焊缝缺陷超过规定标准,应按下表之规定修整。

管道焊接缺陷允许程序及修整方法

13.管道水平安装时,其坡度应符合设计要求,坡向同流向中间不得存在(下凹)存气(上凸)。

14.管道安装完工后,在未连接未端设备前,按分支、环路进行清洗排污,直至排水中不夹带泥砂、铁屑等杂质,水质透明澄清为止。吹洗合格后,应进行水压试验,空调供回水管道试验压力为 1.5mpa,试压按分区、分层试压和系统试压进行:

(1)分区分层试压:在试验压力下,稳定10min,压力不得下降,再将系统压力降至工作压力1.0mpa,在60min内压力不得下降、外观检查无渗漏为合格。

(2)系统试压:在各分区管道与系统主干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,在试验压力下稳压10min,压力下降不得大于0.02mpa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

15.管道试压合格后即可进行刷油与绝热施工。刷油厚度应均匀,不得有脱皮、起泡、漏刷等现象。

(1)管道刷油

管道刷油前先清除被刷物体表面的灰尘、污垢、锈斑至及焊渣等物,然后刷红丹防锈漆两遍;管道支、吊架表面加刷灰色磁化漆两遍。

(2)保温

认真核对保温材料规格与管径尺寸,确认一致后,方可施工。橡塑接合处粘接缝粘接紧密,外用透明胶带粘贴。纵向接缝错开。

六、空调设备安装

主要包括新风机组、机房空调机组、风机盘管、消声器等安装。

1.通用方法

(1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。

(2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。

(3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。

(4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。

2.主要施工方法

(1)消声器安装

1)消声器外表面应平整,不应有明显的凹凸、划痕及锈蚀;

2)消吸声片外包玻纤布应平整无破损,两端设备的导风条应完好;

3)紧固消声器部件的螺钉应分布均匀,接缝平整,不得松动、脱落;

4)消声器安装的方向应正确,不得损坏和受潮;

5)消声器、消声弯管均应单独设支架,其重量不得由风管承受。

(2)风机盘管安装

1)安装注意事项:

A、风机盘管应由支、吊架固定,并便于拆卸和维修。

B、水管与风机盘管采用橡胶软接头,接管平直,严禁渗漏。

C、与风机盘管连接的风口及风管的连接处严密。

D、排水坡度正确,以便冷凝水畅通地流到指定位置。供回水阀及水过滤器要靠近风机盘管机组安装。

E、风机盘管应在管道清洗排污后连接,以免堵塞盘管。

2)风机盘管安装检查方法:观察、尺量、水平仪测量法。

3)风管、回风箱及风口与风机盘管机组连接处严密、牢固。

(3)新风机安装

1)安装注意事项:

A、应安装平稳,设备减振装置,凝结水盘应有坡度,其出水应设在水盘最低处并有存水弯。

B、风管与设备连接处应设帆布软接,水管与设备连接处应设橡胶软接头。

C、新风机检查方法:观察、尺量、水平仪测法。

(4)空调机组安装

1)安装以前,认真熟悉图纸、设备说明书以及有并的技术资料;

5、空调系统调试

1. 系统调试应具备的条件

1.大楼的电源、水源已接通并投入正常运行;

2.各专业施工全面结束;

3.所有设备单机试运转正常;

4.室内外土建、装修工程已结束。

2 . 调试准备

1.技术准备

成立调试组。鉴于本工程专业分包较多,为了协调及组织,组长由项目经理担任,本空调工程项目技术负责人担任副组长,组员由管道、设备、自控专业工程师,设备供应商驻现场技术员、材料员、质安员共同组成。

编制调试方案。在充分了解设备性能参数的情况下,编制出详细的调试方案,报业主、总监及公司总工程师审批后实施。

2.材料及调试设备、仪表的准备

测试用仪表及各专业专用测试设备调校、检验及进场(包括联络用移动对讲机等通信设备)准备就绪。

3.劳动力准备就绪

联调所需的劳动力要求必须精通专业,全面参与系统施工,对分管专业系统性能了如指掌,对素质要求较高。

调试前对过程中技术资料与质检记录进行复核和标识。

3. 调试注意事项

1.主要设备供应商的技术服务必须到位。依据工程情况,各主要供货商分布距工程所在地较远,而施工方无法控制,必须由业主、监理组织协调到位。

2.业主代表方的物业管理部门必须在联调时同时参加,以尽快熟悉系统设备性能及操作事项,为工程顺利交付奠定基础。

3.联合调试基本成功后应尽早与质检、消防验收部门联系,最好参与共同测试、检验工作,以期减少不必要的重复试验而造成浪费,同时有利于质检、消防部门的顺利认可,以保证工程总工期的实现。

4.2质量管理体系与措施

1. 工程质量目标

1.1 项目质量目标:确保优良工程,配合土建单位争创芙蓉奖。

1.2 具体质量目标:确保各分部工程合格率100%,优良率85%以上;

观感质量评定得分率>90%。

2. 建立完整的质量保证体系,确保质量目标实现

为实现工程总体质量目标,委派具有同类工程施工经验的高素质的项目管理和质量管理人员组成项目管理班子,充分发挥我司的整体优势和专业化施工保障,以专业管理和计算机辅助管理相结合的科学化管理体制,全面推行科学化、标准化、程序化、制度化管理,以一流的管理、一流的技术、一流的施工和一流的服务以及严谨的工作作风,精心组织、精心施工,履行对业主的承诺,实现总体质量目标。质量体系组织机构图见下页。

2.1 建立完善的质量保证体系,配备高素质的项目管理和质量管理人员,强化“项目管理,以人为本”。

2.2 质量目标分解到位,层层落实到人。

2.3 建立由项目经理领导,由项目技术负责人策划、组织实施,项目副经理中间控制,各专业技术员、质量员检查监督的管理系统,形成项目经理部和施工作业班组的质量管理网络。

2.3 质量管理机构:质量管理实行“双线”控制,一条以项目经理为首,项目技术负责人负责的由项目各管理人员、班组长和班组质量检查员组成的项目质量管理体系,对项目全过程质量实行自控。另一条是由公司质量部门实行强制的内部监督。

3. 质量控制管理措施

3.1 建立完善的项目经理部的质量责任制,分解质量目标,优良的具体质量要求按子单位工程—分部工程—分项工程—检验批(施工工序)进行层层分解,把质量责任落实到最基层。

3.2 对工程质量进行策划,制定阶段质量实施目标,对阶段目标的实施情况定期监督、检查和总结,以阶段质量目标确保总目标的实现。

3.3 严格过程控制和程序控制,开展全面质量管理,树立创“过程精品”、“业主满意”的质量意识,使工程成为具有代表性的优质工程。

3.4 实行严格的质量考核和质量否决制

根据工程的不同阶段,项目经理部制定项目质量计划、创优计划,同时制定对每一阶段质量控制重点和难点的保证措施,并进行动态的综合考评和考核,将考评结果进行通报,实行质量否决制。

3.5 制定切实可行的各项管理制度,包括图纸会审和技术交底制度、现场质量管理制度、材料样品制、施工样板和首检定标制、工序管理制度、方案资料管理制度、质量教育和质量会诊制度、讲评制度,并严格贯彻实施。

3.6 强化质量过程和控制,包括:过程控制计划、质量检验计划、验收质量控制实施细则、过程标识制度、特殊(重要)工序质量控制计划、月度预控计划、月质量报表、质量分析报告、成品保护、新材料、新工艺质量控制程序总结。

3.7实施过程中,严格实行施工样板制、三检制、实行三级检查制,严格实行合理工序安排和管理,不合格的材料设备绝对禁止使用,达不到标准要求的工序坚决返工。

3.8 加强对设备材料采购过程和环节的质量控制

(1)严格遵守有关规定,实行使用认证管理,外省材料(设备)取得进湘许可证才允许进入施工现场。

(2)采购物质时,须在确定合格的供方厂家或有信誉的商家采购,所采购的材料或设备必须有出厂合格证、材质证明和使用说明书,对材料设备有疑问的禁止进货。

(3)委托供方供货,事先要对供方进行认可和评价,建立合格供方档案,材料的供应要在合格供方中选择。

(4)实行动态管理。公司物质供应部门定期对供方的实绩进行评审、

考核,并作记录,不合格的供方将从档案中予以除名。

(5)加强“四验”工作,即验规范、验品种、验数量、验质量,坚决杜绝不合格产品进入施工现场。

(6)严把材料质量关,坚持三把关的质量保证制度。

确认关:材料必须符合业主的质量要求,购货合同签定前报业主审查材料。

采购进场关:按选定确认的材料样品、质量要求采购材料,现场材料管理员认明产品合格证、材质检验证明书后方可验货入库。

施工前质检核准关:材料经质检、样品核准后方可进入施工现场。

(7)不论甲供或是乙供的设备(材料),须做好开箱检查工作,并作好记录,发现问题应制订处理措施,作好处理记录,并为此配备足够的人员及设备,组成材料检验小组。

(8)材料运至现场后,坚持标准化管理,一次到位,合理布置,各类材料堆放位置有标识牌或标识线,库房门窗安全,封闭严密,能满足防雨、防火、防风、防盗等要求,库棚应能防雨、阳光、风的直接侵蚀和防火要求。

3.9 计量器具管理

(1)现场计量器具必须确定专人保管、专人使用。他人不得随意动用,以免造成人为损坏。

(2)计量器具要定期进行校对、检定,严禁使用未经校对过的量具。

3.10 技术复核、隐蔽工程验收制度

(1)技术复核应在施工组织设计中编制技术复核制度,明确技术复核内容、部位、技术复核人员及技术复核方法。

(2)认真做好隐蔽记录和质量检查验收记录,在隐蔽工程完成施工后,经业主代表和监理工程师检查认可、签证后方可进行隐蔽和下步工序施工。

3.11 技术、质量交底制度

(1)项目部接到设计图纸后,必须组织项目部全体人员对图纸进行认真学习,并促成业主尽快组织图纸设计交底会。

(2)施工组织设计编制完毕并送审确认后,由项目经理牵头,项目技

术负责人组织全体人员认真学习施工方案,并进行技术、质量、安全书面交底,列出监控部位及监控要点。

(3)本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则,各分管工种负责人在安排施工任务的同时,必须对施工班组进行书面技术、质量、安全交底,做到交底不明确不上岗,不签证不上岗。

(4)施工现场设立安全质量部,每个专业设1名专职质量检查员。现场质量检查组受公司质量部领导。施工班组设兼职的质量检查员,在专职的质量检查员的领导下,负责班组的质量工作。

3.12 二级验收及分部分项质量评定制度

(1)分项施工过程中,各分管工种负责人必须督促班组做好自检工作,确保当天问题当天整改完毕。

(2)分项工程施工完毕后,各分管工种负责人必须组织班组进行分项工程质量评定工作,并填写分项工程质量评定表交项目经理确认,最终评定表由工程技术部专职质量员核定。

(3)项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检,并进行质量讲评。

(4)公司对项目进行定期或不定期抽查,发现问题以书面形式发出限期整改指令单,项目部负责在指定期限内进行整改。

3.13 工程质量奖罚制度

(1)遵循“谁施工,谁负责”的原则,对各分项分部工程进行全面质量管理和追踪管理。

(2)凡各分项分部施工队伍在施工过程中违反操作规程,不按图施工,屡教不改或发生质量问题,质检员有权对操作人员进行重罚。

(3)建立质量奖罚制度,实行三检结合,对工程质量实行奖罚。职工按定额人工费扣减系数进行承包,工资根据完成任务的多少和质量的好坏及安全生产情况发放,使大家为工程质量承担风险。对在施工过程中按图施工,质量优良,项目部进行奖励。

3.14 竣工图的编制、审核、移交制度

(1)项目工程技术部根据设计变更、业主及监理工程师书面指示、技术核定单编制竣工图。

(2)根据城建档案馆工程档案管理文件的要求,对项目编制的竣工图进行审核、汇总装订成册。

(3)工程竣工后,由项目部将竣工图和工程竣工资料一并交给发包方。

(4)竣工图的图面应整洁,字、符一律采用碳素墨水书写,字迹端正清楚,编绘者和审核者均应在竣工图上签字盖章。

3.15工程技术管理制度

(1)项目部在施工全过程中积累的原始记录和资料,均按质量监督站的规定填写、汇总。

(2)项目工程技术部设专职资料员,收集记录各部门、各阶段提供的各类表格和资料,并汇总、审核和装订。

(3)项目部提供工程各阶段工程进度的照片,并作为资料归档备案。

3.16竣工后使用过程的质量保证

工程竣工后,在使用过程中,我方将本着对工程质量高度负责的态度,与业主继续合作,按照《ISO9000标准》的服务程序,提供优质服务,为业主解除后顾之忧。

(1)实行保修制。工程交付使用后,实行保修期,一年内免费派人常驻现场进行技术培训及操作服务。

(2)定期回访,终身维修。对整个工程定期进行回访,记录用户意见,了解使用情况,长期性地对工程的使用、保养和维修负责,保证系统正常使用,性能优良。

3.17 本工程安装过程中不乱凿乱敲,确保顺利施工,文明施工。

3.18如果空调系统在运行中出现一般问题,我司在接到贵方通知后48小时内到达现场处理并提供24小时应答服务。在运行中出现了严重问题,我司在接

到通知后24小时到达现场进行处理,并提交事故分析报告。

3.19为了方便发包人更好地对空调系统进行维护与管理,我司无偿对发包方维修人员进行培训,培训内容包括:空调系统的运行原理、设备维护、检查测试、故障分析与排除以及空调运行节能等方面。

3.20 施工依据和验收规范

在履行合同时,我们对于所有材料、设备和施工工艺都严格遵守以下主要规范,若国家或部颁标准和规范作出修改时,则按修改后的新标准和规范为准。

4.3安全管理体系与措施

1管理目标

本工程杜绝重伤死亡事故,不发生火灾事故,急性中毒事故和重大机械事故,除尘降噪达到国家有关标准。

2现场安全施工

施工现场的安全管理,必须正确处理五种关系,坚持六项基本管理原则。五种关系:

a. 安全与危险并存

b. 安全与生产的统一

c. 安全与质量的包涵

d. 安全与速度互保

e. 安全与效益的兼顾

3.1.2六项原则:

a. 管生产同时管安全

b. 坚持安全管理的目的性

c. 必须贯彻预防为主的方针

d. 坚持“四全”(全员、全过程、全方位、全天候)动态管理

e. 安全管理重在控制

f. 在管理中发展提高

3.1.3安全措施选择原则

针对生产过程中已知的或已出现的危险因素,采取安全措施时,应遵

循预防性措施优先选择,紧急性措施优先选择的原则,依次排列。预

防是消除事故的最佳途径。

安全技术措施的优先顺序:

根除危险因素→限制或减少危险因素→隔离,屏蔽,联锁→故障-安全

设计→减少故障或失误→校正行动。

3.1.4安全管理措施

施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与的的不安全状态

的控制,落实安全管理决策与目标。以消除一切事故,避免事故伤害,

减少事故损失为管理目的。

3.1.

4.1落实安全责任、实施责任管理

施工项目承担控制、管理施工生产进度、成本、质量、安全等目标的

责任。因此,必须同时承担进行安全管理、实现安全生产的责任。

建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的

开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任。

建立各级人员安全生产责任制度,明确各级人员的安全责任。抓制度

落实、抓责任落实,定期检查安全责任落实情况,及时报偿。

a. 项目经理是施工项目安全管理第一责任人。

b. 各级职能部门、人员,在各自业务范围内,对实现安全生产的要

求负责。

c. 全员承担安全生产责任,建立安全生产责任制,从经理到工人的生

产系统做到纵向到底,一环不漏,各职能部门、人员的安全生产

责任做到横向到边,人人负责。

施工项目应通过监察部门的安全生产资质审查,并得到认可。

一切从事生产管理与操作的人员、依照其从事的生产内容,分别通过

企业、施工项目的安全审查,取得安全操作认可证,持证上岗。

特种作业人员,除经企业的安全审查,还需按规定参加安全操作考核,

取得监察部门核发的《安全操作合格证》,坚持“持证上岗”。施工现

场出现特种作业无证操作现象时,施工项目必须承担管理责任。

施工项目负责施工生产中物的状态审验与认可,承担物的状态漏验、

失控的管理责任。接受由此而出现的经济损失。

一切管理、操作人员均需与施工项目签定安全协议,向施工项目做出

安全保证。

安全生产责任落实情况的检查应认真、详细的记录,做为分配、补偿

的原始资料之一。

3.1.5安全教育与训练

进行安全教育与训练,能增强人的安全生产意识,提高安全生产知识,

有效的防止人的不安全行为,减少人员失误。安全教育、训练是进行

人的行为控制的重要方法和手段。因此,进行安全教育、训练要适时、

宜人,内容合理、方式多样,形成制度。组织安全教育、训练做到严

肃、严格、严密、严谨,讲求实效。

3.1.5.1一切管理、操作人员应具有基本条件与较高的素质。

1.1.5.2安全教育、训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育、训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中,表现出安全的行为。

3.1.5.3安全教育的内容随实际需要而确定

a. 新工人入场前应完成三级安全教育。

b. 结合施工生产的变化、适时进行安全知识教育。一般每周组织一次较合

适。可结合发生的事

故,进行增强安全意识,坚定掌握安全知识与技能的信心,接受事故教训的教育。

c. 结合生产组织安全技能训练,干什么训练什么,反复训练、分步验收。

d. 受季节、自然变化影响而出现生产环境、作业条件的变化时进行的教育,

其目的在于增强安

全意识,控制人的行为,尽快地适应变化,减少人的失误。

e. 采用新技术,使用新设备、新材料,推行新工艺之前,应对有关人员进

行安全知识、技能、

意识的全面安全教育,激励操作者实行安全技能的自觉性。

3.1.5.4加强教育管理,增强安全教育效果

3.1.5.5进行各种形式、不同内容的安全教育,都应把教育的时间、内容等,清楚的记录在安全教育记录本或记录卡上。

3.1.6安全检查

安全检查是发现不安全行为和不安全状态的重要途径。

3.1.6.1安全检查的内容主要是查思想、查管理、查制度、查现场、查隐患、查事故处理。

A. 施工项目的安全检查以自检形式为主,是对项目经理至操作、生产全部

过程、各个方位的全

面安全状况的检查。检查的重点以劳动条件、生产设备、现场管理、安全

卫生设施以及生产

人员的行为为主。危及人的安全因素时,必须果断的消除。

B. 对安全管理的检查,主要是:

a. 安全生产是否提到议事日程上,各级安全责任人是否坚持“五同时”。

b. 业务职能部门、人员,是否在各自业务范围内,落实了安全生产责任。

专职安全人员是否在

位、在岗。

c. 安全教育是否落实,教育是否到位。

d. 工程技术、安全技术是否结合为统一体。

e. 作业标准化实施情况。

f. 安全控制措施是否有力,控制是否到位,有哪些消除管理差距的措施。

g. 事故处理是否符合规则,是否坚持“三不放过”的原则。

3.1.6.2安全检查的组织

a. 建立安全检查制度,按制度要求的规模、时间、原则、处理、报偿全面

落实。

b. 成立由项目经理为首,业务部门、责任人员参加的安全检查组织。

c. 安全检查必须做到有计划,有目的,有准备,有整改,有总结,有处理。

3.1.6.3安全检查的形式

a. 定期安全检查:定期安全检查的周期,施工项目自检宜控制在10-15天。

班组必须坚持日检。季节性专业性安全检查,按规定要求确定日程。

b. 消除危险因素的关键环节,在于认真的整改。安全检查后的整改,必须

坚持“三定”和“不推不拖”,不使危险因素长期存在而危及人的安全。

3.1.6.4生产技术与安全技术的统一,体现安全生产责任制的落实、具体的落实“管生产同时管安全”的管理原则。

3.1.6.5正确对待事故的调查与处理。

对事故的发生要有正确认识,并用严肃、认真、科学、积极的态度,

处理好已发生的事故,尽量减少损失。采取有效措施,避免同类事故

重复发生。

4.4环境保护管理体系与措施

4.1、文明施工

1.1文明施工目标

(1)争创省安全文明施工现场综合考评样板工地。

(2)做到“工地围蔽标准化,施工场容整洁化,场地布置合理化及道路

硬底化,材料堆放有序化,卫生清洁经常化,厕所宿舍卫生化”。

1.2文明施工特点

由于现场场地狭小、拥挤,材料应严格按施工平面布置图堆放;尽量避免夜间施工噪声扰民;工程地点处于闹市区,材料运输尽量避免交通高峰期。

1.3组织机构

为了实现上述目标,使文明施工及环境保护工作有效开展,特成立由项目经理为第一责任人的文明施工领导小组。组织项目部全体职工学习《施工项目安全生产文明施工管理办法》和《安全生产文明施工责任书》,将责任落实到各部门及每一个职工。对施工现场实行统一布置、统一安排、分区负责,各自包干。

1.4文明施工措施

1.4.1 按照湖南省《施工现场综合考评管理办法》的要求对现场文明

施工进行管理和考评,项目部每月初召开一次文明施工总结大会,总结上一

月的工作成绩及不足,发现问题,责任限时整改,安排下一步的工作。

1.4.2项目经理是创建文明工地的第一责任人,生产副经理全面负责,综合后勤部负责其日常工作。

1.4.3对在创建安全文明卫生工地中取得显著成绩的部门和个人,授予“安全文明施工班组”或“安全文明卫生先进工人”。

1.4.4组织每一个职工认真学习各项规章制度,对违反制度且屡教不改者,将清退出现场.

1.4.5施工中产生的生活污水、生产废水应经沉淀处理,集中排入排水沟。施工现场应保持清洁、整齐,遵守当地社区环境管理规定并办理有关手续。

1.4.6将在进场之前,对所有项目部进场人员进行一个星期的封闭式学习和训练,上午学习本工程的特点、难点、工期要求、质量要求、相关管理制度;下午邀请武警教官进行列队训练。施工中排队上下班,以严格正规的队列进出施工现场。

1.4.7施工人员进入现场作业,必须穿工作服、工作鞋、戴安全帽,配戴工号牌,每日上岗前5分钟开安全技术交底会,针对特别要求的部位,派专人跟班现场指挥作业。

1.4.8教育员工讲道德、讲礼貌,待人接物和蔼可亲,不随地吐痰,维护公共清洁。

1.4.9材料堆放整齐,派专人负责保管,随时清理施工垃圾,做到完工一处,干净一处,临时仓库布置合理,在满足施工需要的前提下,做到材料贮量最小,贮备期最短,运距最短,装卸及转运费最省。

1.4.10加强施工临时设施管理。临时电源派专门持证电工接线检查,确保不漏电,且敷设规范方能投入使用。上班合闸前检查一遍,下班切断电源,严禁带电作业。值班电工做好值班记录。

1.4.11在现场设置宣传栏,定期更换刊物内容,丰富职工的知识,宣传好人好事,公布项目部生产情况及奖罚情况。

暖通施工组织设计方案

目录 1. 工程概况 (1) 1.1暖通工程概况 (1) 1.2暖通主要工程量 (1) 2.劳动力安排及劳动力计划表 (2) 2.1劳动力组织 (2) 2.2施工准备 (4) 2.2.1 施工人员准备 (4) 2.2.2施工技术准备 (4) 2.2.3深化设计 (5) 2.2.4施工现场准备 (7) 2.3主要施工机械设备表及进场计划 (7) 2.3.1施工机械准备 (7) 2.3.2施工机械配置及进场计划 (8) 2.3.3施工机械管理措施 (9) 2.4主要施工材料供应 (10) 2.4.1施工物资准备 (10) 3.通风、空调工程施工方法及施工工艺 (11) 3.1通风、空调工程总体施工流程图 (11) 3.2风管及部件制作施工方法、施工工艺 (12)

3.2.1施工工艺流程 (12) 3.2.2操作工艺 (12) 3.2.3风管系统安装 (17) 3.3通风与空调设备安装 (21) 3.3.1设备安装施工工艺流程图 (21) 3.3.2操作工艺 (21) 3.4多联机室内机安装 (28) 3.5通风空调系统的调试和验收 (31) 4空调水系统安装 (31) 4.1工艺流程图 (32) 4.2空调水系统施工操作要点 (33) 5.系统调试 (39) 5.1系统调试流程图 (39) 5.2操作工艺 (39) 6. 质量保证措施 (43) 6.1 分项工程质量控制程序 (43) 6.2质量保证措施 (43) 6.2.1过程控制有效制度 (43) 6.2.2做好超前技术准备工作 (45) 6.2.3建立健全监控机制 (46) 6.2.4加强施工队伍的管理,确保操作质量。 (46)

暖通工程施工组织设计

暖通工程施工组织设计文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

目录 第一章工程概况.................................................. 第二章施工部署.................................................. 第三章主要施工方法及质量控制点设置。............................ 第四章技术组织.................................................. 第五章质量保证措施.............................................. 第六章施工成品保护措施.......................................... 第七章安全消防措施.............................................. 第八章现场文明施工管理措施...................................... 第九章降低成本措施..............................................

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。。。。。。。。。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3,屋顶水箱18m3。 3.2采暖系统 °C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。 3.3通风工程 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》

暖通安装施工组织设计方案模板

暖通安装施工组织 设计方案

佳隆花园( 海沧浮中央拆迁安置房) 通风安装施工组织设计方案 一、编制说明 本工程施工组织设计编制依据: 1、招标文件及设计图纸 2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准 编制的指导思想是以工程的”质量、进度、安全”为核心, 在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实, 本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。 二、工程概况 本工程由4栋16或18高层商住楼( 3#~6#楼) 与地下室车库组成, 框架-剪力墙结构, 为二类建筑物。地下室平时设备用房与停车库, 属防火1类汽车库, 战时设置防空地下室。 三、工程范围及特点 本施工组织设计包括通风、应急排风系统设备安装调试。质量要求高、多专业配合和交叉作业多。 四、工程施工指导思想 为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求, 并尽善尽美, 按照我方质量方针和质量目标要求, 以工程合同为依据, 全面地搞好工程项目施工全过程的管理, 竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务, 争创一流质量和一流的施工进度。 为能达到加强管理、质量一流的目的, 在项目部领导之下, 实行安装项目施工负责制。同时还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌, 以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面, 以服从工程需要为准则, 保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。我方驻现场所有人员在工程进行过程中, 随时受业主及监理的检查与监督, 在保证人员

的同时, 我方还提供本公司最先进、最优化机具, 提供质优价好的材料及设备, 以求”人、机、料”的统一。 在施工过程中, 我方会在业主及监理的统一指挥下, 与土建单位紧密配合, 相互协调, 保持与平行单位的友好合作, 尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作, 我方会积极配合, 以达到”统一计划进度协调, 统一现场管理, 统一组织指挥”。 我方一定会克服施工过程中的各方面的不利条件, 化弊为利, 不遗余力地为该工程达到优良工程而努力。 五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准 1、施工及验收规范 《通风与空调工程施工及验收规范》 GB50019— 《建筑设计防火规范》 GB50016— 《高层建筑设计防火规范》 GB50045—95 《汽车库、修车库、停车库设计防火规范》 GB50067—97 《厦门市住宅工程质量通病防治若干技术措施》 《住宅建筑规范》 GB50368— 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》 JGJ75— 《人民防空地下室设计规范》 GB50038— 《人民防空工程设计防火规范》 GB50098—98 《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134— 六、施工技术措施 由于本工程安装项目, 由通风、防排烟系统等组成。设备材料规格种类多, 施工工程配合面广, 时间紧, 施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备, 全面规划, 合理部署, 采取正确的施工方法与技术措施, 妥善安排力量, 精心组织施工, 才能按期、按质完成

暖通施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 目录 一工程概况 (4) 1.1 概述 (4) 二施工组织部署 (5) 2.1施工部署原则 (5) 2.2 工程管理目标 (6) 2. 3 管理组织机构 (6) 2. 4 施工准备 (7) 2. 5 配合施工 (8) 2.5.1 安装与土建的配合 (8) 2.5.2 安装与业主、监理单位的配合 (8) 2.5.3 通风空调与其它安装专业的配合 (8) 2.6 工程进度计划(见附表) (9) 2.7 各专业劳动力计划安排 (9) 2. 8 施工机具、主要设备明细及进场计划 (10) 2. 9 空调通风系统施工 (12) 2.9.1` 系统调试......................... 错误!未定义书签。 2.10 冬季、雨季施工措施 (19) 2.10.1 雨季施工措施 (19) 2.10.2 冬季施工技术措施:............... 错误!未定义书签。 2.11 工期保证措施 (20) 2.11.1 施工项目进度控制方法 (21) 2.11.2 施工项目进度控制措施 (21)

三. 材料设备管理 (23) 3.1 设备材料计划 (23) 3.2 保管和领用管理 (23) 3.2.1 材料的保管 (23) 3.2.2 材料的领用 (24) 四. 质量计划及质量管理 (24) 4.1 工程质量标准 (24) 4.2 质量方针 (24) 4.3 质量目标 (24) 4.4 施工项目质量保证体系 (25) 4.4.1 质量保证体系 (25) 4.4.2 质量体系要素构成 (26) 4.5 质量控制保证措施 (33) 4.5.1 质量控制基本原则: (33) 4.5.2 控制保证措施 (33) 五安全生产与文明施工 (40) 5.1 管理目标 (40) 5.2 现场安全施工 (40) 5.2.1 五种关系: (40) 5.2.2 六项原则: (40) 5.2.3 安全措施选择原则 (41) 5.2.4 安全管理措施 (41) 5.2.5 安全教育与训练 (42) 5.2.6 安全检查 (43) 5.2.7 预防事故的措施 (44)

暖通工程施工组织设计方案

目录 一编制说明及工程概况 (4) 1.编制说明 (4) 2.工程概况 (4) 二施工技术规范、规程及标准 (5) 三施工组织总体方案 (6) 1.施工总体方案原则 (6) 2.技术准备 (7) 3.施工机具设备配备及进场计划 (8) 4.劳动力组织 (8) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (8) 6.物资供应 (8) 7.施工管理 (9) 四施工场地平面布置 (10) 1.布置原则 (10) 2.临时设施布置 (11) 五主要施工工艺和方法 (12) 1.风管安装 (12)

2.管道安装 (15) 3.通风机安装 (19) 4.水泵安装 (21) 5.空调机组安装 (23) 6.油漆及保温 (24) 7.设备单体试运转、系统调试 (25) 六施工组织管理机构 (33) 1.施工组织机构 (33) 2.层层落实项目部岗位责任制 (34) 七劳动力组织措施及计划 (41) 1.劳动组织准备 (41) 2.劳动力计划 (42) 3.主要施工机械设备表 (43) 八设备及材料供应计划 (46) 1.材料设备订货计划 (46) 2.材料供应及管理 (47) 3.设备、材料管理 (51) 九工期 (54) 1.工期目标及工期措施 (54)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (56) 3.施工进度网络图 (57) 十质量 (58) 1.质量目标 (58) 2.工程质量保证措施 (58) 4............................................................................................................................ 预防和控制质量通病措施. (67) 1^一安全 (70) 1.安全目标 (70) 2.安全技术措施及奖惩制度 (70)

完整暖通施工组织设计方案

目录 一、工程概况 (2) 二、编制说明及依据 (3) 四、质量管理措施和管理体系 (4) 五、施工工期控制措施 (5) 六、施工进度计划 (6) 七、通风与空调系统安装 (6) 7.1风管及部件安装 (6) 1.材料要求 (6) 2.操作工艺 (6) 3.制作支、吊架 (6) 4.安装吊架 (7) 5.支、吊架安装应注意的问题: (7) 6.风管法兰连接 (7) 7.2风口安装 (8) 7.3风阀安装 (9) 7.4柔性短管 (9) 7.5风管漏光试验 (9) 7.6风管保温 (10) 7.7通风与空调设备安装 (10) 1.技术准备 (10) 2.材料要求: (10) 3.通风机安装 (10) 4.消声器安装 (12) 5.空调设备安装 (12) 6.制冷剂管道系统安装 (13) 八、系统调试 (13) 8.1设备单机试运转及调试 (13) 8.2空调工程系统联合试运转及调试 (13) 九、劳动力安排计划 (14) 十、HSE管理措施 (14) 十一、成品保护措施 (16)

一、工程概况 1.工程名称:中化泉州1200万吨/年炼油项目; 2.工程地点:; 3.工程范围:中化泉州1200万吨/年炼油项目现场机柜室FAR5、单元变电二所、高压泵房、压缩机厂房通风空调安装; 4.建设单位:中化泉州石化有限公司; 5.监理单位:; 6.设计单位:中国石化工程建设公司; 7.计划工期:2013年6月21日至2013年8月9日总工期49天; 9.质量等级:合格。 10.本装置通风空调主要工作量(见下表): 单元变电所二: 序号设备/材料名称规格型号单位数量 1 立柜式空调机LF110N 台 2 2 边墙风机WEX-450D4-0.24 台9 3 天花板式管道式换气机BPT15-34A 台 2 4 镀锌钢板风管δ=1.2㎡65 5 镀锌钢板风管δ=1.0㎡440 6 镀锌钢板风管δ=0.75㎡200 7 镀锌钢板风管δ=0.6㎡350 现场机柜室FAR5 序号材料名称规格型号单位数量 1 风冷恒温恒湿空调机HF25N 台3 2 风冷热泵型空调机RF8W 台2 3 风冷热泵型空调机RF14W 台1 4 风冷冷风型空调机组LF14N 台1 5 全新风换气机YHQ-D1000 台1 6 增压风机箱YPZ-1000 台2 7 外挂式抗暴阀台2 高压泵房、压缩机厂房

供热施工组织设计方案范本

项目名称: 供热BOT工程 锅炉房、采暖外线施工组织设计编制单位:

2011年07月22日 参与编制有关人员 项目经理: 编制人:

编制日期: 2011年07月22日

1.编制依据 1.1建设单位有关要求 1.2设计图纸 1.3工业锅炉安装工程施工及验收规范GB50273-98 1.4建筑给水排水及采暖工程施工质量及验收规范GB50242-2002 1.5现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范GB50236-98 1.6锅炉房工程91SB5 1.7建筑工程资料治理要求DBJ01-51-2003 1.8工程建设监理规程DBJ01-41-98 1.9《低压配电设计规范》 1.10《民用建筑电气设计规范》 1.11《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》 1.12现场勘察资料 编制原则 1.13.1严格执行国家关于差不多建设的政策、法令、法规。 1.13.2遵循国家暖通工程、设备安装工程、工艺管道安装工程、电气设备安装工程等施工技术规范、操作规程、质量评定及验收标

准。 1.13.3满足招标文件对施工组织设计的具体要求。 1.13.3.1施工进度安排考虑外界因素的阻碍,方案合理并满足工程总工期的要求。 1.13.3.2现场组织机构配置合理,专业技术治理人员满足施工要求。 1.13.3.3施工机械配套齐全,搭配合理,满足施工方案及工艺要求。 1.13.3.4施工工艺、施工方法、技术组织措施切实可靠,确保施工安全,满足质量要求和环保要求,确保文明施工。

2.工程概况 2.1 讲明 本工程为供热BOT工程,工程地点位于。 2.2 自然条件与工作环境 极端最高气温:41.6℃ 极端最低气温:-18.3℃ 施工现场临时用电:AV 380V/220V±10% 50HZ±0.5HZ 2.3 锅炉要紧技术指标 1.全自动燃气热水锅炉3台;4200KW/台; 2.全自动燃气热水锅炉2台;2800KW/台; 2.4 施工条件

暖通工程施工组织设计方案96099628

目录 一编制说明及工程概况 (3) 1.编制说明 (3) 2.工程概况 (3) 二施工技术规范、规程及标准 (4) 三施工组织总体方案 (5) 1.施工总体方案原则 (5) 2.技术准备 (5) 3.施工机具设备配备及进场计划 (6) 4.劳动力组织 (6) 5.施工顺序及关键工程施工方案 (6) 6.物资供应 (6) 7.施工管理 (7) 四施工场地平面布置 (8) 1.布置原则 (8) 2.临时设施布置 (8) 五主要施工工艺和方法 (9) 1.风管安装 (9) 2.管道安装 (11) 3.通风机安装 (14) 4.水泵安装 (15) 5.空调机组安装 (16) 6.油漆及保温 (17) 7.设备单体试运转、系统调试 (18) 六施工组织管理机构 (23) 1.施工组织机构 (23) 2.层层落实项目部岗位责任制 (24) 七劳动力组织措施及计划 (29) 1.劳动组织准备 (29) 2.劳动力计划 (30) 3.主要施工机械设备表 (30) 八设备及材料供应计划 (32) 1.材料设备订货计划 (32) 2.材料供应及管理 (33) 3.设备、材料管理 (36) 九工期 (38) 1.工期目标及工期措施 (38)

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排 (40) 3.施工进度网络图 (40) 十质量 (41) 1.质量目标 (41) 2.工程质量保证措施 (41) 4.预防和控制质量通病措施 (47) 十一安全 (49) 1.安全目标 (49) 2.安全技术措施及奖惩制度 (49)

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《绵阳车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规范、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:绵阳市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

通风施工组织设计施工方案

华仑港湾(芜湖)文化广场三期 通风安装 施 工 方 案 编制单位:………………. 2015年6月20日 一、工程概况 1、工程名称:………… 2、工程地点:……… 3、工程范围:……………. 4、建设单位:………………. 5、监理单位:…………….. 6、设计单位:……………. 7、质量等级:合格 二、编制说明及依据 1、编制说明 通过认真查阅设计图纸,在充分了解本工程设计图纸原理的基础上,根据设计特点及重点编制本工程的施工方案。我们结合过去大量工程施工经验并充分发挥本公司的资源优势,加强领导,精心组织, 1页

合理安排,配备最完整先进的施工机具和检测仪表,制定先进的施工方法、科学的技术措施(文明施工、HSE 管理措施、工期保证措施、质量保证措施、成品保护措施等),从而确保该设备安装工程满足设计及合同要求。 2、编制依据 (1)、……………住宅暖通专业设计施工图纸文件; (2)、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002; (3)、《建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); (4)、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 (5)、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; (6)、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 三、施 工 方 案 通风空调施工总程序:

及玻璃纤维裸露等缺陷,玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 2)、工具 1)、风管制作 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管道必须按照规定程序批准的设计图纸和技术文件制作,颜色可为本色或根据用户需要制作。 法兰与风管应成一整体,并且与风管轴线成直角。管体和法兰平面的不平度允许偏差不应大于3mm。 玻璃纤维氯氧镁水泥通风管、道内表面应平整光滑,外表面应整齐美观、厚度均匀、不得有返卤,严重泛霜现象;法兰应边角齐全完整,边缘无毛刺、无起层疏松现象。 玻璃纤维布的含量与规格应符合设计要求,详见下表,玻璃纤维布应保持清洁,铺置接缝应错开。 玻璃纤维氯氧镁水泥风管与法兰 3页

暖通施工组织设计96099628

目录一编制说明及工程概况3 1.编制说明3 2.工程概况3 二施工技术规X、规程及标准4 三施工组织总体方案5 1.施工总体方案原则5 2.技术准备5 3.施工机具设备配备及进场计划6 4.劳动力组织6 5.施工顺序及关键工程施工方案6 6.物资供应6 7.施工管理7 四施工场地平面布置8 1.布置原则8 2.临时设施布置8 五主要施工工艺和方法9 1.风管安装9 2.管道安装11 3.通风机安装14 4.水泵安装15 5.空调机组安装16 6.油漆及保温17 7.设备单体试运转、系统调试18 六施工组织管理机构23 1.施工组织机构23 2.层层落实项目部岗位责任制24 七劳动力组织措施及计划29 1.劳动组织准备29 2.劳动力计划30 3.主要施工机械设备表30 八设备及材料供应计划32 1.材料设备订货计划32 2.材料供应及管理33 3.设备、材料管理35 九工期37 1.工期目标及工期措施37

2.工程进度计划和各分步分项工程施工作业安排39 3.施工进度网络图40 十质量40 1.质量目标40 2.工程质量保证措施41 4.预防和控制质量通病措施47 十一安全48 1.安全目标48 2.安全技术措施及奖惩制度49

一编制说明及工程概况 1.编制说明 根据《XX车站站房灾后重建工程机电安装工程》设计施工图纸、技术资料、相关法律、规X、文件和实地考察现场,编写该技术文件。本施工组织设计编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心,在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实,本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。、 2.工程概况 工程地点:XX市火车客站 站房建筑面积:15167平米。站房建筑层数为地下一层,地上2层,局部有夹层。 工程内容主要包括了:地下室冷水机组安装、冷却水泵冷冻水泵安装、室外冷却塔安装、空调机房空调机组设备安装、进展广厅售票厅吊柜式空调器安装、送、排风管道制作安装、空调风管制作安装、多联机安装等。

医院暖通空调工程施工组织设计

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格 280 <D≤630 25 ×3 M6

暖通施工组织设计

四、施工组织设计 4.1施工方案与技术措施 1、工程概况 本工程为 施工要点与重点如下: 1.支吊架制作安装 2.管井内空调水立管施工 3.空调水系统水压试验、冲洗、防腐及保温 4. 原空调管道/锅炉的拆除 2、采用标准及规范 GB50736-2012 《采暖通风与空气调节设计规范》 GB50016-2006 《建筑设计防火规范》 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 《全国民用建筑工程设计技术措施-暖通空调.动力》(2009版) GB3096-2008 《声环境质量标准》 GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》 JGJ142-2005 《通风管道技术规程》 GBJ50275-98 《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》 GB50304-2002 《通风与空调质量评定标准》 3、施工进度计划及劳动力安排计划 (1)组织机构 我公司按本单位《项目法施工管理条例》组织成立空调系统工程安装项目部,以严密的组织、严格的纪律、严谨的作风对工程施工实施统一组织、指挥、管理、协调和控制。 (2)施工部署 1.施工准备

(1)技术准备 由空调专业施工人员熟悉图纸及相关资料,熟悉施工现场,参加图纸会审;编写实施细则,如关键工序部位的施工作业指导书,质量安全、技术交底,分期分批的人员、机具、材料、设备安装进场计划等。 (2)现场准备 落实加工场地、施工人员住房、办公用房、材料库房。 (3)劳动力准备 自开工之日起,由本单位劳资部门安排具有通风空调、调试和保养经验的安装队进场。并按工程进度需要及时进行动态调配。该工程施工工期按30天时间考虑,日平均技术工人 20人,高峰期为30 人,根据现场情况在高峰期技术工人还可以适当调整人数。 (4)机具材料准备 自开工之日起,即由专业队和本单位设备部安排能满足此工程需要的机具进场,设备必须完好,性能满足要求。由工长提供材料进场计划,材料员分期分批组织材料设备进场。材料员、工长、质安员会同业主对每批材料进行数量清点和质量的验收。 2.主要施工方法 一、分区按系统施工:主机房作为一个独立的施工区域。 二、各系统施工顺序:机房里先设备后布管;其它区域先立管,再水平主管,后支管,同一空间采用自下而上原则,做到平面铺开、立体交叉,精心组织施工。 1.用通方法 (1)设备安装前,要进行开箱检查,核对设备的型号、规格及附件数量,检查设备的外形是否规则、平直,圆弧形表面平整无明显偏差,结构完整,焊缝饱满,无缺损和孔洞。设备的进出口封闭良好,随机的零部件齐全无缺损。 (2)设备安装前,核对检查基础的尺寸,位置和标高,并对设备基础验收资料进行复核。 (3)设备出厂时已装配,调整完善的部分不得拆卸。 (4)有减振要求的设备安装时,应按设计要求装置减振垫或减振器。 2.(1)主要施工方法

医院暖通空调工程施工组织设计方案

【最新资料,WORD文档,可编辑修改】

某医院暖通空调工程施工组织设计 第一章工程概况 1.1 总体概况 项目内容 1 工程名称 2 工程地址 3 建设单位 4 设计单位 5 监理公司 6 质量监督 7 施工单位 1.2建筑设计概况: 建筑面积38819.12m2 占地面积 建筑用途 层数 ±0.000标高 檐口高度 建筑防火 1.3暖通空调系统概况 本工程为XXX医院新病房大楼,总建筑面积38819.12平米,高度为59.4米,医院性质为综合医院,规模773床,本系统包括空调、通风、防排烟系统。 第二章编制依据 甲乙双方签定的工程承包合同;

已批准的本工程施工组织设计; 工程设计蓝图、图纸会审纪要及设计变更通知等; 现行施工及验收规范: 建筑暖通空调工程施工质量验收规范 火灾自动报警系统施工及验收规范(GB50166-92) 参考资料: 建筑施工手册(第四版,中国建筑工业出版社) 高层建筑施工手册(第二版,中国建筑工业出版社) 第三章主要施工组织设计 第一节施工顺序和流向 一、施工顺序 1、管道部分 法兰制作风管制作风管安装漏光检测风管施工准备保温 主管安装风机盘管吊装支管安装冲洗、试压 防腐、保温 2、机房部分 基础复查制冷机就位安装泵、水处理设备及附属设备安装工艺管道安装水压试验防腐保温调试 二、施工流向 1、在平面上风管按风向制作安装,水管从立管向四周施工。 2、在竖向按从下到上的原则施工。

三、施工段的划分 施工时将每层作为一个单独的施工段。这样既适应平行流水作业的要求,又使得各施工段的主要劳动量大体相近,便于组织连续作业,进行均衡施工。 第二节分项工程的施工方法 一、镀锌铁皮风管制作 1、材料要求 1.1板材、型钢具有出厂合格证和鉴定文件。 1.2镀锌铁皮表面要光滑平整、厚薄均匀,不得有裂纹、结疤及水印等缺陷。 1.3根据规范要求:风管长边≥1200mm,采用1.2mm厚镀锌铁皮;风管长边<1200mm, 采用1.0mm厚镀锌铁皮。 2、作业条件 2.1集中在宽敞、洁净、地面平整、不潮湿的车库加工。 2.2风管制作要有技术员书面的技术、质量及安全交底。 3、操作工艺 3.1咬口形式:板材的拼接采用单平咬口;矩形风管或配件的四角采用转角咬口或联合角咬口。 3.2风管的连接: 3.2.1风管拼接的咬口缝应错开,不得有十字型拼接缝 3.2.2风管法兰材料规格不应小于下表所示: 金属圆形风管法兰及螺栓规格(mm) 风管直径D 法兰材料规格(角钢) 螺栓规格

暖通专业施工组织设计方案

暖通专业施工组织设计 方案 TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-

一、施工组织设计或施工方案; 1 .施工方案 在施工中各分项工程、各工序严格遵守本施工组织设计所采用的标准规范施工,要采取科学的施工方法,规范的技术措施,以保证质量目标 (一)空调主机安装 1、主机吊装方案要安全、可靠,符合技术要求,吊装方案要经监理工程师、施工单位确认方可实施。 2、设备安装前应用衬垫将设备垫稳。 3、吊装前应核对设备重量,吊装捆扎应稳固,主要承载力应高于设备重心,吊点应在设备指定吊装点处。 4、吊链的转折点与设备接触点应采用软质材料衬垫。 5、机组的纵、横向水平偏差不大于‰。 6、做好机组的现场保护。 (二)水泵安装 1、检查设备的基础尺寸、位置应符合实际要求。 2、检查设备不应存缺件、损坏和锈蚀等情况。 3、检查设备内部是否干净,用手盘转水泵叶轮是否转动灵活,又无杂音。 4、水泵的纵横向水平度不应超过‰。 (三)换热器安装 1、换热器吊装要安全、可靠,吊索应挂在换热器的吊装鼻上。 2、换热器的热媒、热水出入口的方向要正确。 3、检查换热器内部有无杂物和损坏部位。 4、设备的纵横向水平度偏差不打鱼‰。 5、设备与阀门的连接螺栓要对角禁固。 6、设备四周要

有围线保护,以免碰撞。 (四)新风空调机组安装 1、校对各部位的安装尺寸是否符合设计要求,开箱检查设备不应有缺件和损坏情况,设备内无杂物,机内要清扫干净。 2、支、吊、托架应符合设计规范、空调标准图的要求,安装要牢固。 3、风机安装高度误差小于10mm,中心线的平面位移不大于10mm,轴向同心度径向位移偏差不大于‰,纵向水平度偏差不应超过‰,横向水平度偏差不应超过‰。 4、空调机组于风管连接要牢固并便于拆卸和维修。 5、空调机组与风管连接要有三防(防火、防水、防腐),帆布软短管长度宜在150mm—200mm之间。 6、空调机组与进出水的阀门之间应保持一定的距离,便于阀门的开启和空调机组的维修。 7、安装完毕后,用塑料布将空调机组包裹保护。 (五)风机盘管安装 1、风机盘管机组安装前应进行单机三速试运行和水压试验,试验压力为系统工作压力的倍。 2、卧室风机盘管用吊架固定,螺栓处要有减震垫,螺栓用机油涂抹便于拆卸和维修。 3、风机盘管滴水盘的排水坡度要正确,冷凝水应畅通流到指定位置,但回水阀应靠正风机盘管安装。 4、风管、风口与风机盘管连接应紧密,风机盘管的坐标偏差不大于10mm。

暖通工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章施工部署 (3) 第三章主要施工方法及质量控制点设置。 (4) 第四章技术组织 (11) 第五章质量保证措施 (12) 第六章施工成品保护措施 (12) 第七章安全消防措施 (13) 第八章现场文明施工管理措施 (14) 第九章降低成本措施 (14)

工程概况 1、建筑概况 1.1本工程为某报社干部住宅1号楼,地下一层为设备层,地下二层为人防,地上共九层为住宅,总建筑高度28.25米,总建筑面积10231平方米。建筑物地点为某路40号。 2、安装工程概况 2.1本安装工程招标范围:电气工程、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程。 3、给排水工程(不含卫生器具)、采暖工程、通风工程主要内容 3.1给排水管道与卫生工程 3.1.1给水系统:生活水泵设在地下一层,由市政两条DN100供水管至建筑物,生活供水由变频设备供水。 3.1.2消防栓系统:为临时高压给水系统,由设在地下一层的消防水池水泵、屋顶水箱供水,消防水池为110m3,屋顶水箱18m3。 3.1.3排水系统:生活给水直接排至室外,首层单独排出,经化粪池后排入污水管网,地下室废水直接排,由污水泵排入室外管网,污水泵液位控制。 3.1.4管材选用:生活给水管采用热镀锌管,消火栓采用焊接钢管焊接;生活排水管铸铁管,承插连接。 3.1.5吊顶内的给排水管均做防接露保温,保温材料为10mm的聚氨脂塑料软管,外缠玻璃布,刷防火漆一遍;设备层,楼梯间内的给排水管、消防管用30mm岩棉管壳保温,外缠玻璃布,刷调和漆二遍。 3.2采暖系统 3.2.1热源由小区锅炉房供给80-55°C热水,采用分户供暖,下供下给,供回水干管附设在管道井内,在每单元入口处设有供回水压差控制器。管井内设包括分户热计量表在内的入户装置。户内系统为水平单管串联式,管道埋地布置,住宅部分每组散热器设三通调节阀。3.2.2暖气片选用:地下车库采用内径无砂柱翼型定向对流铸铁散热器,型号为TTD600;住宅及办公采用铜管铝串片散热器,型号为RVS-G。 3.2.3管材选用:供水及回水干管采用热镀锌管,螺纹连接,埋设在地面垫层内的管道采用交联铝塑复合管(XPAP),并不得有接头,出地面后用专用铜管件连接。 3.3通风工程 3.3.1风烟道用镀锌钢板,厚度分别为1.0mm及3.0mm。 3.3.2所有风烟道每户均设倒流装置。 4、工程施工、验收应遵守的技术标准、规范 GB50242-2002《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》 GBJ300-88《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 GBJ302-88《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》 SGS59-88《建筑现场文明管理规定》 02SS405-1-4《建筑给水塑料管安装》(2002年合订本) GJJ/T29-98《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规范》 91SB1-91SB9《华北设备安装通用图集》 GB50194-93《建设工程施工现场供用电安全规范》 其它有关北京市建筑安装行业技术规范、标准、法令、法规、文件。

水电暖通消防工程施工组织设计方案(73页)

水电暖通消防工程 施工组织设计方案 建设单位: 工程名称: 施工单位: 编制人: 审核人: 工程有限公司 二○一七年月日

目录 1 编制说明 (4) 2 工程概况 (5) 3 工程范围及特点 (5) 4 工程施工指导思想 (5) 5 本工程执行的施工及验收规范与验评标准 (6) 6 施工技术措施 (6) 6.1 大型设备安装施工措施 (7) 6.2 通风空调防排烟系统施工措施 (10) 6.2.1 工程特点 (10) 6.2.2 质量要求 (11) 6.2.3 联合试运转 (18) 6.3 电气工程施工措施 (18) 6.3.1 工程特点 (18) 6.3.2 动力照明工艺流程 (20) 6.3.3 质量要求 (20) 6.4 给排水施工措施 (28) 6.4.1 室内给水管道 (28) 6.4.2 室内排水雨水管道 (30) 6.5 消防给水设备安装施工措施 (30) 6.6 火灾自动报警系统施工技术措施 (40) 6.7 综合布线施工措施 (44)

7 质量目标 (48) 8 施工组织质量保证体系 (48) 9 施工质量管理制度和措施 (48) 9.1 施工准备 (48) 9.2 施工管理 (50) 9.3 施工员过程控制操作程序(一) (54) 9.4 施工员过程控制操作程序(二) (55) 9.5 项目质检员过程控制操作程序(1) (56) 9.6 项目质检员过程控制操作程序(2) (56) 9.7 岗位职责 (57) 10 文明生产、文明施工措施 (62) 11 安全技术管理措施 (63) 12 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施 (69) 13 计划保证措施 (70) 14 主要配备施工工具: (71)

暖通工程施工组织设计范例

长安融府暖通工程施工案 1、工程概况 该工程一至十一层为办公部分,通风空调采用风机盘管加新风系统,每层设2台新风机组。 2、施工组织 2.1 劳动组织准备:在总包统一领导下开展工作,针对新承包的工程项目,配备相应施工人员,建立施工管理体系,对工程进度,质量进行格控制,保证施工顺利进行,各专业、项目设有专业人员专业管理。 2.2 技术准备:组织技术人员熟悉施工图纸和有关的设计资料,对相关的技术、经济和自然条件进行调查分析、研究可行的施工案。针对图纸中存在的问题及时记录,为施工做出准确的、科学的技术指导。 2.3施工现场准备:库房、施工用电、材料存放场地、由总包统一规划。 2.4本专业空调系统通风加工为场外加工,由施工班组拆除、加工、制作、安装、保温,根据专业进程由项目负责人统一调配劳动力,劳动力的安排详见下表1。 2.5施工机具准备 具体施工用机具见下表2。

3.2通风做法 3.2.1施工技术人员要认真审图,分清不同用途管径采用不同壁厚的 镀锌钢板制作风管,用料规格应符合施工规及设计要求(GB50243-2002),板材厚度如下表4(其它材质类风管见规) 注:排烟风管按高压风管执行。 3.2.2通风工程制作工艺流程: 下料剪切咬口制作风管折合缝成型 角码一次成型角码二次成型 上角打胶检验装车运输安装 3.2.3法兰制作本工程风管采用共板法兰连接式。 3.3.1风管加工板材剪切必须进行下料的复核,以免有误,而后按划线形状用机械剪和手工剪进行剪切,下料时应注意留出翻边量,本工程板材采取咬口式有:联合咬口、共板咬口、咬口后要求平整,直咬口后的

板按画好的线在折机上进行折、合缝。 3.3.2矩形风管的弯头采用外弧形制作,当边长大于500mm 时,应在管设置导流片,导流片的迎风侧边缘应圆滑,其两端与管壁的固定应牢固,同一弯管导流片的弧长应一致。 3.3.3风管大边长大于或等于630mm 和保温风管边长大于或等于800mm ,时,其管段长于1.2以上均采取加固措施,本工程采用角钢或角钢框加固,加固部位应取风管长度的中心位置为加固位置。 3.4风管加工质量要求 3.4.1风管加工即用板材必须符合规及设计要求,风管的规格尺寸必须符合设计要求,风管咬缝必须紧密,宽度均匀,无洞、半咬口和胀裂等缺陷。 3.4.2风管外观平直,表面凹凸不大于5mm ,翻边平整。 3.4.3成品保护: 风管法兰加工好后应按分类码放整齐,露天放置应采取防雨雪措施,注意法兰的防腐,保护好风管的镀锌层. 3.5 风管及部件安装 3.5.1工艺流程: 确定标高位置 制作吊架 设置吊点 风管排列 法兰连接 3.5.2风管及部件系统逐层安装,支架采用吊杆支架,标高必须根据图纸要求和土建基准线而确定,吊架安装时,先按风管的中心线找出吊敷设位置,做上记号,再将加工好的吊杆固定上去,吊杆与横担用螺母拧上,以便于日后调整.当风管较长时,需要安装一排支架时,可先将两端吊杆固定好,然后接线法找出中间支架的位置,最后依次安装.吊杆间距按下表6确定 检验 保温

暖通工程施工组织设计方案措施

专项施工技术方案 第一节管线综合布置 由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,特别本工程的技术设备层中,工艺管线布置复杂,施工要求高,更加需要进行管线综合布置。对此,我司承诺将充分利用自身多年在工艺设备安装方面的施工技术经验,抱着永远为业主排忧解难的服务宗旨,投入足够技术精湛并有丰富现场施工经验的技术人员,全力为业主作好管线综合布置的工作。 1 绘制管线综合布置图并认可 按建筑特点,如梁位、柱位等控制点,结合装修要求,把工艺管线(纯水、压缩空气、蒸汽管道等)、通风空调、消防、给排水专业施工图的管线布置要求合理合成机电系统管线综合布置图。因为管线综合布置图涉及到管道偏移及楼层结构,并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准,方可执行。 2 管线综合布置图考虑因素 综合管线布置由于涉及各专业(土建、装修及机电专业)的施工,并且与GMP要求、工艺、安全、经济、维护等各方面相关,要求: 2.1 必须符合GMP要求及设计要求并不影响系统的使用功能 进行管线综合布置图编制应不影响原系统的设计要求,管道的走向应基本与施工图相同,布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素。 进行管线综合布置只是使管线布置更加合理而不是修改原设计。 进行管线综合布置不可避免的出现一些管线作微小移位(施工现场需要并在容许范围内的),但必须忠于原设计意图。对此,编制出的管线综合布置图需要业主、监理、设计院的认可及确认后方可执行。 2.2 必须符合GMP标准的要求 本药厂最终将需要通过GMP的认证,必须达到GMP的要求。在进行管线综合布置时,应按GMP要求进行,如减少洁净室内的明装管道以及支架、边角位,使管线接向工艺设备部分更加美观实用,减少洁净室中存在的可能边角位,并为洁净室的装修创造有利条件。 2.3 必须符合国家有关施工验收及规范的要求 国家有关施工验收及规范对一些管线的布置已有明确的技术要求,编制时应严格参照有关要求进行,以使机电系统的安装符合规范要求,这是确保工程验收及工程评优的关键。比如:规范明确规定管道的布置排列、管道离墙、柱等支撑物、障碍物的距离,管线综合布置时均应给予充分的考虑。 2.4 必须符合装修结构的要求

相关文档