五小电器的管理在防暴标准上是一项严肃的管理工作,在煤矿井下生产因五小电器失爆,内部产生的电火花引起瓦斯煤尘的爆炸的案例很多,所以在五小电器的管理上必须制定严格的规章制度,严格使用,严肃检查。

一、五小电器范围

五小电器:防爆按钮、防爆接线盒、防爆照明灯、防爆电铃、防爆插销、皮带综保、语言信号等。

二、五小电器管理办法

1、五小电器管理的职责与权限:全矿五小电器统一由矿机电科负责管理,其他有关单位的职责如下:

(1)供应科负责五小电器的采购、到货验收及出库前的保管工作,新购五小电器必须有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。

(2)机电科负责五小电器使用计划的编制、到货协同验收、办理出库手续、建帐、建卡、建牌板、编号登记、保管发放、回收,对使用维修工作的监督检查验收、各类报表的编制及验收合格证发放。

(3)库房负责五小电器的井上大、中、小修及在车间内的保管,并协同机电科对五小电器编号、打号、填写回收、发放登记及检修记录。

(4)各使用单位负责本单位使用、备用、停用未交五小电器的维

护、保养、保管及五小电器的领交工作。

2、五小电器的购置与出库:

(1)五小电器由机电科五小组统管并负责编制计划,经主管领导审批后由供应科依据相关规定按计划及时采购。

(2)五小电器到货后由供应科负责验收(机电科协同)、保管,并将到货情况报机电科。

(3)五小电器统一由机电科办理出库手续,制修厂五小组自仓库运到车间内按机电科要求进行编号、打号、上帐上卡,检修好后备用。

3、五小电器的发放:

(1)各区队需用五小电器,由单位开条盖章,经机电科五小组审查签字登记后到制修厂五小车间领取。

(2)检修后的五小电器必须经防爆验收,合格后发防爆合格证,无防爆合格证,严禁入井使用。

(3)五小电器变动须及时变更帐卡和牌板,做到帐、卡、物、牌板四对口。

4、五小电器的处罚:

(1)丢失或因损坏而报废的五小电器,按五小电器的原价对单位或责任者进行罚款;情况严重的,加倍处罚。

(2)损坏的五小电器经修复能用的,使用单位支付修理费用。

(3)未经机电科五小组批准私自发放的,罚发放人200元/次。

(4)未经机电科五小组批准私自变动使用地点的,罚使用单位200元/次,责任者50元/次。

(5)发放无编号五小电器的罚有关责任者50元/件,井下五小电器失爆的罚使用单位500元/件。

(6)交回的五小电器带有电缆短节的,一次处罚单位100元。

四、检修标准

1、必须严格按照《煤矿安全规程》及《电气设备防爆标准》的要求进行检修。

2、指示灯,信号灯醒目,音响装置声音清晰宏亮。

3、修好的设备要喷防锈漆,件件设备都有卡,记录好检修的内容,某人检修,检修的日期。

4、修好的设备必修统一上板、并有悬挂装置,以便于井下管理。

5、待修的设备要码放整齐,做到心中有数。

五、具体要求

1、建立台帐,填写好检修的内容、检修责任人等。

2、建立牌板,对每天检修好的设备填写,做到一目了然。

3、每月进行一次抽查,对没有按时间进行升井检修的五小电气设备,对责任区队给予100元/台的罚款。

黎明集团贵马煤矿

二0一五年一月十一日

黎明集团贵马煤矿五小电器管理制度

大型材料、五小电器管理办法标准范本

管理制度编号:LX-FS-A32925 大型材料、五小电器管理办法标准 范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

大型材料、五小电器管理办法标准 范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、管理范围 全矿井上、下1.5?L2及以上所有动力电缆(不含电话线、监控线、光缆)、3寸以上钢管、井下所有阻燃胶带、尼龙带、40KW以上绞车钢丝绳(不含40KW绞车),所有五小电器(不含非防爆型)。 二、机电科及使用单位必须建立完整的电缆、五小、皮带、钢丝绳(6″以上)、3寸以上焊管及综采队进回液无缝管、电缆钩的领用、使用、回收台帐,大材管理员及库工负责井上、下大材、五小开票、发

五小电器检查制度

五小电器检查制度 为了加强我队井下五小电器的管理检查,针对我队点多,面广,五小电器分布井下各个地方,数量多,布置不集中移动频繁等实际情况,结合《设备完好标准》要求,对五小电器管理检查,特制定如下规定: 1. 所有入井五小电器必须有防爆检查合格证、入井许可证。 2、非防爆电器设备不准擅自入井。五小电器设备入井前,经机电物资部设备管理员验收合格后,到机电物资部办理入井三联单,并登记:“设备型号、出厂日期、出厂编号、厂址。使用地址、使用单位、验收情况、验收人、入井日期.”都必须准确。 3. 五小电器设备入井前必须吊挂打印好的五小电器设备责任牌、防爆检查合格证、入井许可证、完好设备牌. 4. 使用中五小电器都必须吊挂在明显位置,悬挂设备责任牌、设备完好牌,防爆检查合格证、隐患排查(检查)卡、袋.要求填写要规范字体要统一、格式要一致内容完整、准确、清晰。 5.对使用中的五小电器,要做到台台完好,不得出现失爆现象。 6.对井下使用的五小电器必须建立台帐,具体内容包括名称、使用单位、使用地点、编号、用途、包机人.每月必须更新一次。 7.井下每台五小电器设备,都必须挂牌,包括:1)设备责任牌、2)入井防爆检验合格证、3)完好设备牌、4)防爆设备检查卡. 8. 五小电器都必须吊挂,除(通讯、保护及网络等小型电器设备)外,高、低压接线盒,按钮、电铃、照明灯都必须吊挂. 通讯、保护及网络等小型电器设备除特舒情况外都必须上架。 9.高压接线盒必须单独布置合格接地装置,具体要求按煤矿安全规程中规定接地极标准执行。 10、各班组要定期对五小电气进行检查,及时填写检查表,对不检查或检查不到位的,没有及时填写检查表的一次给予20元罚款。

2021新版电缆及五小电器管理员岗位责任制

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版电缆及五小电器管理员 岗位责任制

2021新版电缆及五小电器管理员岗位责任制导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 1、负责对电缆选型计划报供销部购进。 2、对电缆进行编号。 3、对各队不使用电缆要及时安排升井回收。 4、对升井电缆进行全面检查,确定完好,入库备用。 5、对各队所交电缆进行全面检查,如有损坏和超损耗量,按规定进行处罚。 6、对各队电缆严格管理,杜绝区队存放电缆现象。 7、对电缆管理做到帐、卡、物三对照,做到型号对、数量清。 8、每周对全公司电缆进行悬挂和完好检查,提高电缆悬挂率,并对电缆失爆按规定处罚。 9、新进小型电器设备(防爆灯、接线盒、电铃、按钮等)入库前,小型电器管理员必须对其进行检查。 10、对新进的小型电器进行防爆及完好验收合格,方可发放。 11、对各队领用的小型电器下井前检查合格的发放入井证,方可

柳塔煤矿五小电器管理办法

柳塔煤矿五小电器管理办法 第一章总则 第一条为进一步规范柳塔煤矿的五小电器管理工作,切实管好、用好五小电器,制定本管理办法。 第二条本管理办法适用于矿属各单位、内部专业化服务单位、承包商。 第三条五小电器包括:井下皮带保护、照明灯、红绿灯、控制按钮、电铃、声光报警装置、高低压电缆接线盒、瓦斯断电仪、通讯、安全、监测监控所用的电器设备。 第二章组织与职责 第四条机电信息中心为全矿五小电器业务管理部门。 第五条各使用单位负责本单位五小电器完好、使用维护、回收工作。 第六条机修车间负责五小电器的维修。 第七条周转库负责五小电器储存、发放。 第八条各单位所需要的五小电器需求计划,必须按照要求从系统上提报,机电信息中心业务主管审核,分管矿领导审批。 第三章领用、发放使用与回收 第九条各单位领用五小电器,必须到周转库办理手续,并由机电信息中心业务主管签字。 第十条五小电器使用单位必须按规定格式建立五小电器电

子版台帐。要求每月向机电信息中心上报一次。 第十一条各单位使用的五小电器,合格率必须达到100%。 第十二条井下每一台五小电器必须有责任牌、机电设备完好排查卡。 第十三条五小电器设备入井前必须进行完好检查,并由防爆检查员签发“防爆设备合格证”。 第十四条闲置的五小电器应及时回收,损坏的五小电器严格执行领新交旧。 第四章考核与奖罚 第十五条未按规定建立五小电器电子版台帐的,未及时更新的,处罚责任人100元。 第十六条井下五小电器完好管理按照《柳塔煤矿机电运行考核奖罚细则》处罚。 第五章附则 第十七条本办法解释权归柳塔煤矿机电信息中心。 第十八条本办法从发布之日起执行。

五小电器台账

习水县泰龙煤矿 五小电器台账

五小电器管理台账 序号名称型号单位数量编号地点备注

五小电器管理台账 序号名称型号单位数量编号地点备注 12 皮带保护KHP128 台 1 02 2部机头 13 电铃XBH 台 1 03 2部机头 14 接线盒BHD2-25A 台 1 09 2部机头 15 接线盒BHD2-25A 台 1 005 13号工字钢处 16 电铃XBH 台 1 09 20号工字钢处 17 接线盒BHD2-25A 台 1 006 35号工字钢处 18 接线盒BHD2-25A 台 1 007 48号工字钢处 19 电铃XBH 台 1 05 53号工字钢处 20 接线盒BHD2-25A 台 1 008 82号工字钢处

21 电铃XBH 台 1 06 87号工字钢处 22 电铃XBH 台 1 07 124号工字钢处 五小电器管理台账 序号名称型号单位数量编号地点备注 23 接线盒BHD2-25A 台 1 009 450m处皮带巷 24 分站接线盒BHD2-25A 台 1 3 166号工字钢处 25 电铃ABL 台 1 08 168号工字钢处 26 接线盒BHD2-25A 台 4 010. 011. 10. 012 集中皮带巷 27 电铃XBH 台 1 08. 09 三部皮带机头 28 双向按钮BZA 台 1 04 三部皮带机头 29 皮带保护KHP128 台 1 03 三部皮带机头 30 电话KTH108 台 1 3 三部皮带机头 31 接线盒BHD2-25A 台 1 013 三部皮带机头

32 接线盒BHD-200 台 1 02 集中皮带巷 33 接线盒BHD-400 台 1 12 集中皮带巷 五小电器管理台账 序号名称型号单位数量编号地点备注 34 接线盒BHD2-25A 台 1 014 集中皮带巷 35 双向按钮BZA 台 1 04 一号煤仓底 36 电铃XBH 台 1 11 一号煤仓底 37 电话KTH108 部 1 7 一号煤仓底

煤矿筹建处五小电器管理制度

煤矿筹建处五小电器管理制 度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

煤矿筹建处五小电器管理制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 煤矿筹建处五小电器管理制度 为了进一步规范五小电器(五小电器泛指接线盒、按钮、电铃、照明灯、通讯、保护及网络等小型电器设备)的使用与日常维护保养行为, 结合《设备完好标准》要求, 对五小电器管理制定统一标准及管理要求, 要求各单位遵照执行。 第一条必须建立五小电器台帐, 具体内容包括名称、使用单位、使用地点、编号、用途、包机人等。 第二条必须建立与现场相一致的五小电器配置图, 并能根据实际情况及时进行修改更新。 第三条五小电器必须吊挂隐患排查袋, 实行检查与维修

分离制。 第四条每台五小电器均应有设备责任牌。 编号说明:如01L1A-001 1、前两位表示矿井名称, 01表示郭家湾矿。 2、第三位字母表示队名, 下标表示队别, L1表示连采1队、Z1表示综采1队、J1表示机运1队、C表示承包商。 3、第四位字母表示五小电器名称, A表示按钮、D表示电铃、J表示低压接线盒、G表示高压接线盒、T表示通讯网络附件。 4、最后面3位数字表示该电器的流水编号。 第五条所有五小电器应做到帐、卡、物一致, 各使用单位必须在每月月末前上报本单位五小电器台帐, 并与机电动力部五

机电科五小电器管理组安全生产责任制-最新范文

机电科五小电器管理组安全生产责任制 机电科无小电气管理组负责全矿的五小电气设备的管理工作,对本岗位的安全工作负责。必须熟悉电气设备的相关性能和安全技术知识,并依法经过培训相应取得安全资格证。 一、岗位职责 第1条负责小型电器到货验收,库存、发放及安全检查全过程的状态管理参与设备质量达标动态检查,并把检查的情况及时上报和通知有关单位。 第2条认真学习和掌握《最新防爆标准汇编》(1993)中的有关标准。经常下井检查各单位的小型电器的使用情况和防爆性能,发现问题及时通知使用单位进行整改。 第3条负责对使用单位交回的小型电器的清点,对损坏的要按规定罚款;交回的小型电器及时修理,达到合格标准。 第4条对检修好的小型电器要认真做好记录,分类存放,不合格的不准发给使用单位。 第5条严格执行《煤炭法》、煤矿“三大规程”、《矿山安全法》,做到不安全不生产。 第6条经常深入井下,做好小型电器的使用监督检查,做到动态管理,使小型电器实现帐、卡、物相符。 第7条认真完成领导交办的各项工作任务。 二、责任追究 第8条有下列行为之一者的,给予机电科五小电

器管理组人员警告处分;造成严重后果的,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)违章指挥职工和犯人或强令职工犯人违章、冒险作业的; (二)对职工和犯人屡次违章作业熟视无睹,不加制止的; (三)对重大事故预兆或者已发现的事故隐患不及时采取措施的; (四)拒不执行煤矿安全监察机构及煤矿安全监察人员的安全监察指令的; 第9条煤矿发生事故,有下列情形之一的,依法给予机电科五小电器管理组人员降级直至开除的纪律处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)不按照规定及时、如实报告煤矿事故的; (二)伪造、故意破坏煤矿事故现场的; (三)阻碍、干涉煤矿事故调查工作,拒绝接受调查取证、提供有关情况和资料的; 第10条对煤矿全部五小电器管理工作负直接责任。 第11条不能够经常深入现场,或对现场小型电器防爆性能、完好等检查不及时,由此造成的后果,机电科五小电器管理组负直接责任。

大型材料、五小电器管理办法通用版

管理制度编号:YTO-FS-PD430 大型材料、五小电器管理办法通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

大型材料、五小电器管理办法通用 版 使用提示:本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、管理范围 全矿井上、下1.5?L2及以上所有动力电缆(不含电话线、监控线、光缆)、3寸以上钢管、井下所有阻燃胶带、尼龙带、40KW以上绞车钢丝绳(不含40KW绞车),所有五小电器(不含非防爆型)。 二、机电科及使用单位必须建立完整的电缆、五小、皮带、钢丝绳(6″以上)、3寸以上焊管及综采队进回液无缝管、电缆钩的领用、使用、回收台帐,大材管理员及库工负责井上、下大材、五小开票、发放、使用、回收情况。 三、根据每月生产计划及生产实际情况,认真准确地编制好需用电缆、五小、皮带、6″以上钢丝绳、3寸以上管路计划,要求使用单位根据下月进尺所需必须在每月25日前交下月计划,否则不予供货,并对责任单位负责人、材料员各罚款50元。机电科根据各单位提供的计划及库存情况,及时向供应科报下月计划。供应科应积极组织货源,

大型材料、五小电器管理办法详细版

文件编号:GD/FS-9228 (管理制度范本系列) 大型材料、五小电器管理 办法详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

大型材料、五小电器管理办法详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。供应科应积极组织货源,保证生产急需,如遇特殊情况无计划需领用材料时,需经有关领导批示后方可领取。 四、电缆管理办法: 1、电缆由机电科统一管理。各单位只有使用权,不得外借、损坏或丢失。 机组电缆建立专用台帐,综采使用期限1年,使用期间出现一处破口罚包机组长50元;电缆使用安装期间,不得随意切割电缆,未经动态员批准,随

五小电器管理制度

黎明集团贵马煤矿 五小电器管理制度 五小电器的管理在防暴标准上是一项严肃的管理工作,在煤矿井下生产因五小电器失爆,内部产生的电火花引起瓦斯煤尘的爆炸的案例很多,所以在五小电器的管理上必须制定严格的规章制度,严格使用,严肃检查。 一、五小电器范围 五小电器:防爆按钮、防爆接线盒、防爆照明灯、防爆电铃、防爆插销、皮带综保、语言信号等。 二、五小电器管理办法 1、五小电器管理的职责与权限:全矿五小电器统一由矿机电科负责管理,其他有关单位的职责如下: (1)供应科负责五小电器的采购、到货验收及出库前的保管工作,新购五小电器必须有“产品合格证”、“防爆合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”。 2、五小电器的购置与出库: (1)五小电器由机电科五小组统管并负责编制计划,经主管领导审批后由供应科依据相关规定按计划及时采购。 (2)五小电器到货后由供应科负责验收(机电科协同)、保管,并将到货情况报机电科。 (3)五小电器统一由机电科办理出库手续,制修厂五小组自仓库运到车间内按机电科要求进行编号、打号、上帐上卡,检修好后备用。 3、五小电器的发放: (1)各区队需用五小电器,由单位开条盖章,经机电科五小组审查签字登记后到制修厂五小车间领取。 (2)检修后的五小电器必须经防爆验收,合格后发防爆合格证,无防爆合格证,严禁入井使用。 (3)五小电器变动须及时变更帐卡和牌板,做到帐、卡、物、牌板四对口。 4、五小电器的处罚: (1)丢失或因损坏而报废的五小电器,按五小电器的原价对单位或责任者进行罚款;情况严重的,加倍处罚。 (2)损坏的五小电器经修复能用的,使用单位支付修理费用。 (3)未经机电科五小组批准私自发放的,罚发放人200元/次。 (4)未经机电科五小组批准私自变动使用地点的,罚使用单位200元/次,责任者50元/次。

煤矿五小电器管理制度、电缆管理制度

天安煤矿五小电器管理制度 五小电器的管理在防暴标准上是一项严肃的管理工作,在煤矿 井下生产因五小电器失爆,内部产生的电火花引起瓦斯煤尘的爆炸的案例很多,所以在五小电器的管理上必须制定严格的规章制度,严格使用,严肃检查。 1、建立五小电器管理台账,管理卡、牌板、帐、卡、物、牌板四对口,实行牌板化管理。 2、对新支领的五小电器,要进行编号,建卡,上牌板,建帐。 3、五小电器的修理工作要严肃认真,对所有防暴面,接合面都 要重新擦洗,并涂有防绣油,对锈蚀比较严重的防暴面、接合面用油石磨打除绣层,在涂防绣油处理,对防暴面、接合面锈蚀严重,对形成麻坑的给予报废。 4、在井下使用中,紧固螺丝必须齐全,不能悬挂在有淋水处。 5、在井下检修时,避免带电检修,以防产生电火花,引起瓦斯、煤尘爆炸。 6、井下使用的电铃、打点器、信号灯,必须上牌板,集中悬挂,不许使用四小线,以防五小电器失爆,发生短路时,四小线着火。 7、五小电器支领时,必须以旧换新,做好记录并签字。 8、新五小电器领回时,必须编号、入账、建卡,使用中的五小 电器应注明使用地,撤回时在牌板上同时也把管理卡撤掉。 天安煤矿电缆管理制度

1、机电部长负责领导电缆管理组的业务工作,该组负责全矿橡套电缆的统一编号、保管、修复、技术测试、数据整理、统一建帐、建卡,实行图牌管理工作。 2、电缆的选型必须遵照《煤矿安全规程》的规定,矿用橡套电缆必须使用不延燃橡套电缆,采购的新电缆必须有产品合格证,机电部电缆组领用前必须做削片作燃烧试验,如有不合格的,电缆组应与采购人员联系退货处理,延燃电缆严禁入井使用。 3、电缆组应设在机电部,电缆组应根据生产地区安排向米购人员提出电缆补充计划,由采购人员组织进货,其它单位不得以任何理由不经电缆组新增电缆,否则采购人员有权不予采购。 4、使用电缆的单位应设一名兼职的电缆管理员,负责本单位电缆的领发管理、移交、验收、建帐和队组牌板管理工作。 5、任何单位领取电缆或工作面安装等工程,需用电缆均必须有经电缆组审批的用电缆申请,注明规格数量、用途和使用地点,凭用电申请办理电缆领用手续。 6、入井使用的电缆,必须在始端两米左右处打号,所打的号码应注明规格、长度、编号等,标志热补于两端,使用单位禁止损坏标志和割断电缆,不经电缆组私自割电缆、损坏标志、挤碰坏操作损伤者,均应按规定进行罚款。 7、施工场地的电缆由施工人员负责,按安全规程规定将电缆保护好,否则发生事故由施工负责人负责。施工完毕后,区队维护工应及时悬挂好。 8、电缆消耗定额:全矿橡套电缆万吨耗不得超过7.5米,采掘区队煤电钻电缆万吨耗10米,采区动力橡套电缆万吨耗1米,掘进开拓橡套电缆百米耗

五小电器管理

小型电器管理 一、职责范围 (一)机电管理部电管组负责小型电器的管理工作,并根据生产需要,每月编制月度材料计划。 (二)供应部门根据电管组编制的月度计划,及时购置满足矿用产品需要的、质量合格、有资质的厂家的小型电器、信号电缆及动力电缆,以满足安全生产的需要。 (三)电缆组负责全矿小型电器的领用、修理、编号、发放、保管、登账管理等工作。每月底将收、发、存等管理月报表报机电部及机电矿领导。 (四)各使用单位每月25日前必须向电管组申报电缆、小型电器及信号电缆使用月度计划,各施工单位做好自己管辖范围内的信号电缆、小型电器及电缆的领用、维护、保管和回收等工作。 (五)企业管理部加强对电缆、小型电器管理的过程控制,定期组织相关单位对修理的项目进行验收。 二、小型电器发放、修补 (一)供应部门采购入矿的小型电器必须有“产品合格证”、“煤矿矿用产品安全标志”及“防爆合格证”。相关证件由物管科存档备案。不符合上述要求者严禁入库和下井使用。 (二)电管组对小型电器的管理,做到账、物两者相符。每件小型电器要编号管理。 (三)小型电器的领用必须办理申请手续,领用时必须提前3天向电管组申请(应急情况除外),领料单由使用单位注明规格、数量、使用地点,并由领用单位主管签字,一式三份,报电管组审批后,方可按领料单要求领取合格的电缆或小型电器。

(四)修理后的、发放的小型电器的防爆性能必须符合《煤矿安全规程》、《设备完好标准》及《爆炸性气体环境用电设备GB3836.2—2000》的有关规定和标准。小型电器的修复应有记录;修理后的小型电器必须件件合格,并由机电部电管组验收后方可存至待发区域;小型电器不合格、不完好,以及电缆绝缘低、护套老化等均不准发出,否则追究发放人员责任。领取后的小型电器必须在3天之内安装到指定地点。 三、井下小型电器、电缆运行管理规定 (一)井下各单位在施工中必须自觉保护好电缆及小型电器,杜绝失爆现象,避免被炮崩、埋、压、挤、砸,并保持电缆及小型电器卫生清洁。 (二)小型电器台台上板,设备标志牌填写正确规范。非机电维护人员不得擅自操作电气设备。 (三)电缆悬挂必须有适当的驰度,避免遭受淋水;电缆与电缆连接处必须留一定的余量,便于检查检修;电缆与风筒等易燃物品必须保持300mm以上距离,通讯和信号电缆必须吊挂在电力电缆上方100mm以上。电缆排列整齐,电缆标志牌设置规范。 (四)电缆严禁拖地(保护好的耙矸机电缆、综掘机电缆除外)、埋压或泡在水里,使用中的电缆应由当班维护电工每班至少检查1次,移动电缆每班检查不得少于2次,发现问题及时处理。 (五)井下使用的小型电器及信号电缆禁止倒装和挪用,特殊情况需经电管组同意,并办理手续。拆除的小型电器必须在1周内由使用单位回收上井交电管组,使用单位当面交清,并办理移交手续。否则造成损失,使用单位负责。 (六)各单位应加强电缆的维护和管理,因管理不善造成护套损坏可写出书面申请和追查处理报告,进行现场冷补,事后更

大型材料、五小电器管理办法

编号:SY-AQ-01825 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 大型材料、五小电器管理办法Management measures for large materials and five small electrical appliances

大型材料、五小电器管理办法 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。组织货源,保证生产急需,如遇特殊情况无计划需领用材料时,需经有关领导批示后方可领取。 四、电缆管理办法: 1、电缆由机电科统一管理。各单位只有使用权,不得外借、损坏或丢失。 机组电缆建立专用台帐,综采使用期限1年,使用期间出现一处破口罚包机组长50元;电缆使用安装期间,不得随意切割电缆,未经动态员批准,随意割断一次处罚200元;接线盒、开关不拆电缆,割断电缆对队长、包机组长各罚50元;各队领用材料只对机电队长(包机组长)或专职材料员,机电队长(包机组长),对材料的领用、使用负全责,闲置电缆三天内不出坑,按5元/米·天论处。电缆使用期间按标准安装、悬挂,不得用铁丝捆绑,发现一处罚责任者20元。 2、工作面结束和搬家必须交回电缆或由电缆动态工参加移交给其它单位并上帐,否则按丢失处理。 3、各单位使用的电缆,按以下规定的损耗率考核,超过损耗率

五小电器的管理办法、制度

五小电器的管理办法、制度 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

五小电器的管理办法、制度 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 五小电器的管理办法、制度 为了加强我矿对井下五小电器的管理, 针对我矿点多, 面广, 五小电器分布井下各个地方, 数量多, 布置不集中移动频繁等实际情况, 结合《设备完好标准》要求, 对五小电器管理, 特制定统一规范、统一标准, 要求各基层单位区队遵照执行: 一、对五小电器发放、入井规定: 1. 所有入井五小电器必须有防爆检查合格证、入井许可证, 否则罚款500元/台(件)。 2、非防爆电器设备擅自入井者, 罚款500元/台(件), 五小电器设备入井前, 经机电动力部设备管理员验收合格后, 到机电动

力部办理入井三联单, 并登记:设备型号、出厂日期、出厂编号、厂址。使用地址、使用单位、验收情况、验收人、入井日期.都必须准确, 负责不予办理入井三联单。 3. 五小电器设备入井前必须吊挂打印好的五小电器设备责任牌、防爆检查合格证、入井许可证、完好设备牌.吊挂在五小电器设备上。否则罚款100元/台(件)。 附:对于五小电器设备上设备责任牌、防爆检查合格证等各种牌子由机电动力部统一发放, 各区队指定专人领取, 专人保管。对损坏、丢失的, 由各区队队自负, 按无牌进行罚款。 二:使用中五小电器设备管理制度: 1. 使用中五小电器都必须吊挂在明显位置, 悬挂设备责任牌、设备完好牌, 防爆检查合格证、隐患排查(检查)卡、袋.要求填写要规范字体要统一、格式要一致内容完整、准确、清晰, 、否则罚款100元/台(件)。

五小电气管理办法

五小电气管理办法 为了进一步规范五小电器(五小电器泛指接线盒、按钮、插销开关、点铃、照明灯、通讯、保护及网络等小型电器设备)的使用与日常维护保养行为,针对神东矿区五小电器数量多,布置不集中且移动频繁等实际情况,结合《设备完好标准》要求,对五小电器管理,制定统一标准,要求各单位遵照执行: 第一条必须建立五小电器台帐,具体内容包括名称、使用单位、使用地点、编号、用途、包机人等。 第二条必须建立与现场相一致的五小电器配置图,并能根据实际情况及时进行修改更新。 第三条五小电器必须吊挂隐患排查袋,实行检查与维修分离制。 第四条每台五小电器均应有设备责任牌,尺寸为30×80 mm 具体内容及格式如下: 编号: 设备名称 使用地点 用途包机人 编号说明:如01L1A—001 1、前两位表示矿井名称,其中01表示大柳塔井、02表示活鸡兔井、03表示补连塔矿、04表示榆家梁矿、05表示

上湾矿、06表示乌兰木伦矿、07表示石圪台矿、08表示康家滩矿、09生产准备处、10表示哈拉沟矿、11表示锦界煤矿。 2、第三位字母表示队名,下标表示队别,L1表示连采1队、Z1表示综采1队、J1表示机电1队、Y1表示运转1队、W 表示外委队。 3、第四位字母表示五小电器名称,A表示按钮、C表示插销开关、D表示电铃、J表示低压接线盒、G表示高压接线盒、T表示通讯网络附件。 4、最后面3位数字表示该电器的流水编号。 第五条所有五小电器应做到帐、卡、物一致。 第六条防爆插销装置 1、煤电钻插销的电源侧和负荷侧不能接反; 2、16型手动插销开关防止插销突然拔脱的锁扣必须可靠完好; 3、16型手动插销开关电气联锁装置必须可靠完好。 第七条所有电缆接线盒的额定电压应与使用电压相符。高压接线盒应埋设局部接地极。 第八条五小电器表面无锈蚀、无裂纹。 第九条完好方面: 1、紧固用的螺栓、螺母、垫圈等齐全。 2、同一部位的螺母、螺栓规格一致。平垫、弹簧垫圈

大型材料五小电器管理办法 - 制度大全

大型材料五小电器管理办法-制度大全 大型材料五小电器管理办法之相关制度和职责,一、管理范围全矿井上、下1.5?L2及以上所有动力电缆(不含电话线、监控线、光缆)、3寸以上钢管、井下所有阻燃胶带、尼龙带、40KW以上绞车钢丝绳(不含40KW绞车),所有五小电器(不含非防爆型)。... 一、管理范围 全矿井上、下1.5?L2及以上所有动力电缆(不含电话线、监控线、光缆)、3寸以上钢管、井下所有阻燃胶带、尼龙带、40KW以上绞车钢丝绳(不含40KW绞车),所有五小电器(不含非防爆型)。 二、机电科及使用单位必须建立完整的电缆、五小、皮带、钢丝绳(6′以上)、3寸以上焊管及综采队进回液无缝管、电缆钩的领用、使用、回收台帐,大材管理员及库工负责井上、下大材、五小开票、发放、使用、回收情况。 三、根据每月生产计划及生产实际情况,认真准确地编制好需用电缆、五小、皮带、6′以上钢丝绳、3寸以上管路计划,要求使用单位根据下月进尺所需必须在每月25日前交下月计划,否则不予供货,并对责任单位负责人、材料员各罚款50元。 3、各单位使用的电缆,按以下规定的损耗率考核,超过损耗率的部分按丢失论处。 ①信号电缆10% ; ②25平方以下电缆5%; ③35平方以上电缆3% ; ④机组电缆3%,报废按原值80%处罚。 五、皮带管理办法 1、皮带机必须保证上下托滚齐全,转动灵活,不跑偏,不断带,经常保持底皮带下无浮煤。凡查缺一组托滚罚款10元,跑偏不调罚款20元,违章造成扯带一次罚款20元(每扯1m罚款30元,上下托滚累计不转有5个以上者罚款20元。 2、各单位凡使用皮带做牌板时,必须使用短节旧带,但须经机电科同意,否则每发现制做一块时,罚款100元。 3、阻燃皮带使用期限规定:地面为2年,井下皮带为8个月,采掘队为6个月,每少使用一个月,按皮带原价的5%处罚。 4、闲置皮带自接到出坑通知单3天内交回皮带库,每超一天罚款5元/米。

煤矿五小电器管理制度、电缆管理制度

煤矿五小电器管理制度 五小电器的管理在防暴标准上是一项严肃的管理工作,在煤矿井下生产因五小电器失爆,内部产生的电火花引起瓦斯煤尘的爆炸的案例很多,所以在五小电器的管理上必须制定严格的规章制度,严格使用,严肃检查。 1、建立五小电器管理台账,管理卡、牌板、帐、卡、物、牌板四对口,实行牌板化管理。 2、对新支领的五小电器,要进行编号,建卡,上牌板,建帐。 3、五小电器的修理工作要严肃认真,对所有防暴面,接合面都要重新擦洗,并涂有防绣油,对锈蚀比较严重的防暴面、接合面用油石磨打除绣层,在涂防绣油处理,对防暴面、接合面锈蚀严重,对形成麻坑的给予报废。 4、在井下使用中,紧固螺丝必须齐全,不能悬挂在有淋水处。 5、在井下检修时,避免带电检修,以防产生电火花,引起瓦斯、煤尘爆炸。 6、井下使用的电铃、打点器、信号灯,必须上牌板,集中悬挂,不许使用四小线,以防五小电器失爆,发生短路时,四小线着火。 7、五小电器支领时,必须以旧换新,做好记录并签字。 8、新五小电器领回时,必须编号、入账、建卡,使用中的五小电器应注明使用地,撤回时在牌板上同时也把管理卡撤掉。 电缆管理制度 1、机电矿长、机电科长负责领导电缆管理组的业务工作,该组负责全矿橡套电缆的统一编号、保管、修复、技术测试、数据整理、统一建帐、建卡,实行图牌管理工作。 2、电缆的选型必须遵照《煤矿安全规程》的规定,矿用橡套电缆必须使用不延燃橡套电缆,供应科采购的新电缆必须有产品合格证,电缆组领用前必须做削片作燃烧试验,如有不合格的,电缆组应与供应科联系退货处理,延燃电缆严禁入井使用。 3、电缆组应设在机电科,电缆组应根据生产地区安排向供应科提出电缆补充计划,由供应科组织进货,其它单位不得以任何理由不经电缆组新增电缆,否则供应单位有权不予供应。 4、使用电缆的单位应设一名兼职的电缆管理员,负责本单位电缆的领发管理、移交、验收、建帐和区队牌板管理工作。 5、任何单位领取电缆或工作面安装等工程,需用电缆均必须有经电缆组审批的用电申请,注明规格数量、用途和使用地点,凭用电申请办理电缆领用手续。 8、电缆消耗定额:全矿橡套电缆万吨耗不得超过7.5米,采区煤电钻电缆万吨耗10米,采区动力橡套电缆万吨耗1米,掘进开拓橡套电缆百米耗1米,开拓橡套电缆每百米进尺耗0.1米,重大巷道各班按全矿产量计算,各种橡套电缆(包括2.5平方)万吨耗为5米。

五小电器管理

五小电器管理 1 管理职责: 1.1 机电技术部负责全矿五小电器的审批、回收及修复验收、台帐建立等。 1.2 机电技术部负责日常发放、回收、编制维修计划。 1.3 机电技术部及时与实际回收、领用情况进行核对。 1.4 机电技术部负责对五小电器的修理、保存等工作。 1.5 使用单位负责现场使用管理、维护、回收等工作,并负责建立本单位使用台帐。 2 管理办法: 2.1 发放 机电技术部负责五小电器(包括:防爆按钮、防爆接线盒、防爆灯具、防爆点铃)、高压联接器、防爆插销及4mm2(含4mm2)以下信号电缆等日常管理,修复和新购五小电器必须经过机电技术部的验收,签发防爆合格证后方可入井使用。 使用单位领用五小电器时,必须提出申请,经机电技术部分管人员登记、分管副部长审批,单位将领料单交机电技术部一联后,方可领用。 供应公司应按照机电技术部审批要求,首先发放修复的小型电器,数量不足时方能发放新购置部分。井下使用小型电器更换时,要坚持以旧换新的原则。 各区队月度领用设备在书面申请,要规范使用文字,如发现错别字、数据错误等,每处对责任人罚款30元。 2.2 使用

各区队应设有专职(或兼职)小型电器管理员,小型电器管理员为小型电器领用、回收台帐管理的第一责任人。 各区队必须建立五小电器使用、回收情况专用台账,月底机电考核将对各区队台账建立情况进行检查,凡区队无台账或台账与实际使用情况不符,每次对区队机电队长、小型电器管理员进行处罚外,区队考核按未完成工作任务扣除3分。 五小电器入井前必须有防爆和煤安标志,以及机电技术部签发的合格证,否则不准入井。 井下使用的五小电器必须保证台台完好,备用小型电器挂牌管理,闲置及损坏的小型电器要及时升井交库。 掘进巷道施工结束,配置的五小电器不允许私自撤出或挪用,移作其他地点使用时,必须到机电技术部办理转帐手续。 工作面或系统移交时,由机电技术部组织交接双方进行现场清点小型电器数量,交接双方确认签字后办理交接手续。 巷修期间,由施工单位负责做好小型电器的防护工作,在施工措施中应做出相关规定。 2.3 维修 严格落实小型电器返修出、入库制度,对区队回撤返修的小型电器、电缆钩、信号电缆等,机电技术部验收人员应严格把关,现场监督,对丢失、缺件、损坏严重无法修复的,要及时进行统计,经区队人员、验收人员签字后,将单据当天交机电技术部留档备查。

大型材料、五小电器管理办法(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 大型材料、五小电器管理 办法(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5115-14 大型材料、五小电器管理办法(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、管理范围 全矿井上、下1.5?L2及以上所有动力电缆(不含电话线、监控线、光缆)、3寸以上钢管、井下所有阻燃胶带、尼龙带、40KW以上绞车钢丝绳(不含40KW绞车),所有五小电器(不含非防爆型)。 二、机电科及使用单位必须建立完整的电缆、五小、皮带、钢丝绳(6″以上)、3寸以上焊管及综采队进回液无缝管、电缆钩的领用、使用、回收台帐,大材管理员及库工负责井上、下大材、五小开票、发放、使用、回收情况。 三、根据每月生产计划及生产实际情况,认真准确地编制好需用电缆、五小、皮带、6″以上钢丝绳、3寸以上管路计划,要求使用单位根据下月进尺所需

必须在每月25日前交下月计划,否则不予供货,并对责任单位负责人、材料员各罚款50元。机电科五小电器管理组安全生产责任制(标准版)

机电科五小电器管理组安全生产责任制(标准版) Safety management refers to ensuring the smooth and effective progress of social and economic activities and production on the premise of ensuring social and personal safety. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

机电科五小电器管理组安全生产责任制(标 准版) 机电科无小电气管理组负责全矿的五小电气设备的管理工作,对本岗位的安全工作负责。必须熟悉电气设备的相关性能和安全技术知识,并依法经过培训相应取得安全资格证。 一、岗位职责 第1条负责小型电器到货验收,库存、发放及安全检查全过程的状态管理参与设备质量达标动态检查,并把检查的情况及时上报和通知有关单位。 第2条认真学习和掌握《最新防爆标准汇编》(1993)中的有关标准。经常下井检查各单位的小型电器的使用情况和防爆性

能,发现问题及时通知使用单位进行整改。 二、责任追究 第8条有下列行为之一者的,给予机电科五小电器管理组人员警告处分;造成严重后果的,构成犯罪的,依法追究刑事责任:(一)违章指挥职工和犯人或强令职工犯人违章、冒险作业的; (二)对职工和犯人屡次违章作业熟视无睹,不加制止的;

相关文档