PKPM电算结果分析及调整

一、位移比、层间位移比控制 规范条文: 新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。 名词释义: (1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。(2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。 其中: 最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。 平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。 层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。 最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。 平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点: 1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。 2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。

3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 结构位移输出文件(WDISP.OUT) Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。(mm) Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。(mm) Max-Dx ,Max-Dy: X,Y方向的最大层间位移 Ave-Dx ,Ave-Dy: X,Y方向的平均层间位移 Ratio-(X)、Ratio-(Y)---- X、Y向最大位移与平均位移的比值。 Ratio-Dx,Ratio-Dy : 最大层间位移与平均层间位移的比值 即要求: Ratio-(X)= Max-(X)/ Ave-(X)最好<1.2不能超过1.5 Ratio-Dx= Max-Dx/ Ave-Dx最好<1.2不能超过1.5 Y方向相同 电算结果的判别与调整要点: 1.若位移比(层间位移比)超过1.2,则需要在总信息参数设置中考虑双向地震作用; 2.验算位移比需要考虑偶然偏心作用,验算层间位移角则不需要考虑偶然偏心;3.验算位移比应选择强制刚性楼板假定,但当凸凹不规则或楼板局部不连续时,应采用符合楼板平面内实际刚度变化的计算模型,当平面不对称时尚应计及扭转影响 4.最大层间位移、位移比是在刚性楼板假设下的控制参数。构件设计与位移信息不是在同一条件下的结果(即构件设计可以采用弹性楼板计算,而位移计算必

超筋情况处理心得

超筋 摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm 程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率 2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。 2.Pkpm计算结果说明:(图形文件输出混凝土构件配筋及钢构件验算简图) As1、As2、As3为梁上部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asm1、Asm2、Asm3表示梁下部(负弯矩)左支座、跨中、右支座的配筋面积(cm2)。 Asv表示梁在Sb范围内的箍筋面积(cm2),取抗剪箍筋Asv与剪扭箍筋Astv的大值。 Ast表示梁受扭所需要的纵筋面积(cm2)。 Ast1表示梁受扭所需要周边箍筋的单根钢筋的面积(cm2)。 G,TV分别为箍筋和剪扭配筋标志。 3.设计时应注意要点: 1.梁端负弯矩传递给主梁,就成了主梁扭矩,扭矩越大,扭转角度和变形也就越大。 2.假设次梁无限刚,不发生任何变形,相当于铰接,传递过去时,就一个剪力;换种 说法:当次梁截面较高、主梁截面较窄、次梁无负弯距配筋下,次梁端完全开裂,此时可以认为是完全铰。 3.假设一开始是按固接设计,后来由于扭矩过大或者抗扭刚度大,会发生很大的变形, 就会破坏,相当于卸载。 4.钢筋混凝土结构式允许带缝工作的;当主梁出现裂缝后,其抗扭刚度急速降低,主梁对次梁的嵌固作用降低,在节点出现裂缝,内力出现重分布,次梁端弯矩变小,跨中弯矩变大。 5. 不管是点铰还是不点,次梁对主梁来说始终存在不可忽视的扭矩;次梁和主梁间的扭转是协调扭转,而非纯扭转;.pkpm没有考虑楼板对主梁的约束作用,也就是程序算出的扭矩不是真实的,偏大。 6. ,所以当次梁越靠近主梁时,所分配到的扭矩越大,类似于剪力的分布,两者之间可以类比; T = φ*Ip/(r*0.5L),在相同的转角下,梁长L越短,T越大,那么 = T*r/Ip越大,所以很容易发生剪扭超。 7.PKPM中梁如果按主梁输入,其数值计算模型为按空间杆单元参与结构整体计算。计算内力时,程序将梁沿长度方向等分为13个截面,在每个截面上根据内力计算所需配置的钢筋面积和按规范规定的最小配筋率取大者;13个截面中有一个截面超筋,结果中则会显示超筋。 8主梁截面变大,主梁更能约束次梁,节点更接近于固接,则次梁端负弯矩M变大,跨中弯矩M变小,起到了增大主梁扭矩T的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变大,即次梁端部上翘增加,次梁梁端负弯矩变大,EI不变,节点转角变大,符合变形协调。 次梁截面变大,节点更接近于铰接,则次梁端负弯矩M变小,跨中弯矩M变大,起到了减小主梁扭矩T 的作用,依材料力学公式,主梁扭转角度也变小,即次梁端部上翘减小,次梁截面变大,抗弯刚度也变大,次梁端负弯矩M变小,则节点转角变小,符合变形协调;

土木设计邦土木工程毕业设计初学者PKPM处理超筋总结大全

1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限。其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道。一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少。 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议。另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,。还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了。。。 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是

在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显。加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了。谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足。提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所

PKPM计算结果正确性的大致判别

PKPM计算结果正确性的大致判别 结构CAD毕竟是一个辅助设计工具,智能化功能很弱,在概念设计、计算模型选择、结果分析等方面必须由设计人员来做,而且结构CAD也会有漏洞、出错,这在软件工程理论来说是不可避免的,因而还需要校审把关。如果设计人员不考虑计算模型是否适用,不考虑计算结果是否合理,不检查输入数据是否正确,一味迷信计算机是很危险的。因为高层建筑结构复杂,构件多,计算后数据输出量很大,如何对计算结果进行分析是非常重要的问题,上机计算并不能保证计算结果一定正确,设计人员必须要对计算结果进行分析,判断其正确性。 计算结果产生错误的原因大致有两方面:一方面是程序的计算模型和假定与工程的实际情况是否对应;另一方面输入数据错误:一个工程要准备成千上万条原始数据,虽经多方校对,也难保证不出错误。查看SSW计算结果总信息。 对计算结果分析可按以下项目进行: ⒈自振周期:在文件中,依次给出所有周期或先X后Y。按正常的设计,大量工程的自振周期大约在下列范围(未考虑周期折减的计算值)。 第一周期即基本自振周期为: 框架结构: T1=(0.12~0.15)n 框剪框筒结构: T1=(0.08~0.12)n 剪力墙筒中筒结构 T1=(0.04~0.05)n 中给 H为 EK 式中 F EK—结构底部水平地震作用标准值。 G —建筑物总质量。 文件中层数多,刚度小时F EK偏于较小值;层数少,刚度大时F EK趋于较大值。当计算的地震作用小于上述的下限,宜适当加大结构的截面尺寸,提高结构的刚度,使设计地震作用不至太小而不安全;当计算的地震作用大于上述的上限太多,宜适当减小结构的截面尺寸,降低结构的刚度,使结构设计比较经济合理。

PKPM计算过程详解-范例

参数确定 基本风压=0.35KN/m2 抗震设防烈度=6度设防,0.05g 第一组 楼面楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是1.5--2.0KN/m2. 3+2=5KN/m2 活载:活荷载2.0KN/m2 屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。 屋面楼板面荷载: 恒载:假定楼板厚度均为120mm,0.12x25=3KN/m2 附加面层恒载一般是3.5KN/m2. 3+3.5=6.5KN/m2 活载:活荷载2.0KN/m2 屋顶花园活荷载=3.0KN/m2。 隔墙荷载: 砖容重14KN/m3 14KN/m3x0.2m=2.8KN/m2 抹灰容重一般是20KN/m3 20KN/m3x0.04m=0.8KN/m2 2.8+0.8= 3.6KN/m2 实心隔墙3.6KN/m2x3m=10.8KN/m 有窗户7.0KN/m 阳台栏杆荷载3.5KN/m 卫生间沉箱 高度40cm,一般填充建筑垃圾20KN/m3 恒载:0.4x20KN/m3=8KN/m2 8+3(楼板恒载)+1(抹灰)=12KN/m2 活荷载:2.0KN/m2 楼梯间: 梯板厚度100mm,实际计算应按照100+170/2(踏板的高度/2)=185mm 倾斜角27° 转化为水平荷载:1.85x5/cos27°=8.4KN/m2,偏安全保守取9KN/m2 Satwe参数设置 一般情况下,正交轴网,水平力与整体坐标夹角为0,其它情况见老庄satwe参数设置原理方法17页

混凝土容重,考虑装饰层面,抹灰什么的 框架结构 25.5 框剪结构 26 剪力墙结构 27 钢材容重一般情况下不改变,默认即可。若是纯钢结构,则要考虑钢结构装饰层面,根据具体情况进行修改。 裙房(裙房指与高层建筑相连的建筑高度不超过24米的附属建筑,裙房亦称裙楼) 裙房的高度一般不超过24m;裙房高度小于10米(含10米)时,按低层间距控制;高度超过10米、小于24米(含24米)时,按多层间距控制;高度超过24m时,按高层间距控制 国标GB50045-95高层民用建筑设计规范规定:与高层建筑相连的建筑高度超过24m的附属建筑,一律按高层建筑对待。 裙房主要用于商业和公共服务,如设置商场、停车场、休息娱乐场所等,不是高层建筑所必须的,一般在经济繁华区,人口密集区设置,裙房区用于商业,价格较高层居住区要贵,高层区用于居住。 本项目没有裙房 地下室层数:本项目没有 墙元细分最大控制长度:采取默认即可。在剪力墙结构中可能需要修改。 对所有楼层强制采用刚性楼板假定:一般情况不选。在一些设置了楼层弹性板,又不想考虑弹性板的情况。 钢筋混凝土结构。 框架结构。 风荷载信息: 粗糙度类别:C类(城市一般都选C) 修正后的基本风压:0.35KN/m2 体型系数:按矩形,1.3 结构规则性信息:规则 地震分组:一组 场地类别:(抗震规范,由土的剪切波速和覆土厚度来决定,要依据地质勘察报告) 假定二类

【最新整理】土木设计邦土木工程毕业设计初学者pkpm处理超筋总结大全

提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过

PKPM安全设施计算2012版介绍

建筑施工安全设施计算2012版 建研科技股份有限公司 信息化软件事业部 高永刚 2012年7月25日

建筑施工安全设施计算软件概述 出发点 ?贯彻执行《建设工程安全生产管理条理》 ?建设部2009年5月13日下发的《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》 ?通过技术措施来保障建筑工程的施工安全 编制依据 ?国家和地方相关规范(如脚手架规范等) ?相关工程技术理论

建筑施工安全设施计算软件概述 依据规范 ?1、建筑施工扣件式钢管脚手架技术规范JGJ130-2011 ?2、混凝土结构工程施工规范GB 50666-2011 ?3、建筑地基基础设计规范GB 50007-2011 ?4、建筑施工安全检查标准JGJ 59-2011 ?5、混凝土结构设计规范GB 50010-2010 ?6、建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程JGJ 231-2010?7、建筑施工工具式脚手架安全技术规范JGJ202-2010 ?8、建筑施工门式脚手架技术规范JGJ 128-2010 ?9. 建筑施工模板安全技术规范JGJ 162 2008 ?10. 建筑桩基技术规范JGJ 94 2008 ?11. 建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范JGJ 166 2008 ?12. 建筑施工木脚手架安全技术规范JGJ 164 2008 ?13. 木结构设计规范和钢结构设计规范。

建质[2004]213号 危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法 ?(一)基坑支护工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑(槽)并采用支护结构施工的工程;或基坑虽未超过5m,但地质条件和周围环境复杂、地下水位在坑底以上等工程。 ?(二)土方开挖工程 土方开挖工程是指开挖深度超过5m(含5m)的基坑、槽的土方开挖。?(三)高大模板工程 水平混凝土构件模板支撑系统高度超过8m,或跨度超过18m,施工总荷载大于10kN/m2,或集中线荷15kN/m的模板支撑系统。 (四)30m及以上高空作业的工程 ?(五)脚手架工程 1、高度超过24m的落地式钢管脚手架; 2、附着式升降脚手架,包括整体提升与分片式提升; 3、悬挑式脚手架; 4、门型脚手架; 5、挂脚手架; 6、吊篮脚手架; 7、卸料平台。

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/4410944468.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/4410944468.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

2017版PKPM施工安全设施计算软件升级说明

《PKPM施工安全设施计算软件2017版》升级说明 一、主要新增加规范: 1.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016(2017.7.1实施); 2.《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166-2016(2017.5.1实施); 3.《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016(2016.12.1实施); 4.《建筑施工临时支撑结构技术规范》JGJ300-2013(2014.1.1实施); 5.《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011(2012.8.1实施); 6.上海地标《钢管扣件式模板垂直支撑系统安全技术规程》(DG/TJ08-16-2011)。 二、规范变更主要内容: 1、依据GB51210-2016规定,更新了各类脚手架和支撑架的荷载组合及荷载组合系数,以及考虑风荷载时其组合系数的变化。 2、引入脚手架安全等级概念,脚手架和模板各模块验算增加结构重要性系数。 3、脚手架立杆稳定性计算变化,修改了风荷载产生的弯矩标准值计算公式和风荷载作用下立杆产生的附加轴力计算公式。 4、地基承载力验算公式变化,引入永久荷载和可变荷载分项系数加权平均值γu来简化地基验算中设计值、标准值的转化问题。 5、依据JGJ166-2016规范,更新了碗扣脚手架荷载组合,支撑架按永久荷载控制和可变荷载控制确定荷载分项系数。 6、碗扣脚手架立杆稳定性计算变化,修改了立杆计算长度公式和风荷载作用下立杆的附加轴力计算公式。 7、碗扣脚手架增加了整体抗倾覆验算小项。 8、更新了碗扣脚手架地基承载力的计算公式,以及地基承载力特征值取值。 9、依据JGJ80-2016规范,增加了防护栏杆的设计计算,移动式操作平台的设计计算。 10、由于此次新出国标《建筑施工脚手架安全技术统一标准》GB51210-2016,因此涉及脚手架和模板体系中二十多个模块的变化,主要包括扣件、盘扣、碗扣、门式等各种操作架体类的计算(包括落地式脚手架、悬挑式脚手架、满堂脚手架、工具式脚手架等),以及各种支撑架体类的支撑架计算(主要包括梁模板支撑架、满堂楼板模板支撑架、落地楼板模板支撑架等)。

最全PKPM钢结构计算

PKPM做钢结构的经验集萃 1、优化设计并非是把别人的设计拿过来,按照原设计思路死扣用钢量(俗称“蚊子腿上剔 精肉”),因为这样通常大幅度降低了原设计的安全度,“荷载优化”是选取适当的荷载,应当兼顾业主对结构小幅改动的可能性,比如吊挂灯具、功能分区重新布局。把恒载取得很小,用钢量没有减小太多,功能限制则限制太死。优化首先考虑变化方案,简化结构传力模式和传力途径,做到大处节省,具体到杆件节点则要放宽。如果原结构各部件安全储备相差严重时,可以选择一个合适的安全储备标准来调整各构件型号,该加大的加大,该减小的减小。结构安全是整体安全,个别杆件强大没啥用。 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)5.0.6条:检测单位鉴定达不到要 求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。一级建造师《项目管理》中讲:检测单位鉴定达不到要求时,经原设计单位核算认为满足安全时可以验收。对未达要求的行为承担“违约责任”。 3、网架焊接球如果采用压制钢板制作,钢板厚度公差接近±2.5mm,《强规》规定偏差不 大于13%和1.5mm。怎么办呢?制作时可以把钢板加厚1mm就可以避质检找麻烦了。 4、设置20吨以上的吊车的厂房在国内不允许按《门式刚架规程》设计,主要在于国内吊 车梁安装偏差和吊车轨道安装偏差造成卡规,使水平力增加4-5倍,导致厂房剧烈晃动,没法正常使用。总之,任何先进的设计方法都无法超越实际施工水平来实现,要求符合国情(或者“公司加工实力”)。比如对20吨驾操吊车的门架按美国规范控制柱头位移为H/240(国内H/400),晃动得没人愿意驾操,省那一点点钢材和厂房适用性相比就显“设计扣到家”有多么可笑了。 5、什么样的维护系统需要考虑阵风系数?(1)、对脆性材料。如玻璃幕墙,必须采用阵风 系数。(2)、对阵风作用下,对荷载临时提高能够承受的钢材等,不需要考虑阵风系数。 (3)、不该考虑阵风系数的维护系统考虑了阵风系数,安全度比主结构高出一倍,不利于主体安全。 6、挠度有三种:(1)、与安全有关的控制标准。(2)、反映安装质量的控制标准。(3)、外 形美观的控制标准。比如,单层网壳仅仅计算稳定性缺陷考虑1/300,挠度大了影响结构安全。但对双层网壳仅是对施工质量的控制。 7、《网架规程》中:“温度应力计算”仅限于四边支撑网架。 8、生物界的工程原则就是我们追求的工程设计原则:(1)、节省。用最少消耗达到最大效 果。(2)、安全。做可以超载性生物体(建筑物),即使部分损坏也不危及整体生存。(3)、简单快捷。 9、网架、网壳计算风载不大时,永久荷载占总荷载50%以内时,不需要按“1.35*恒载” 考虑。 10、网架活载取值不要小于0.5KN/M2.。 11、如果附加荷载超过25Kg/M2,应当考虑檩条上是否有集中荷载按集中荷载计算。 12、中国的《荷载规范》对风载的规定和美国规范比较:美国规范,向上的风吸力大些, 两端水平风力大,中间风力小。《门式钢架规程》侧移近似计算方法只适合初步估算,正式的侧移计算应用弹性整体计算方法。 13、门式钢架风载取值,对风载《全国民用建筑工程设计技术措施》规定:L/H≤4时 应该用《荷载规程》;L/H>4时应该按门式钢架规程。 14、开敞式:指的是开口面积≥80%的墙面面积。部分封闭式:A、开口集中在一墙面 上。B、该墙面洞口面积大于其他墙面洞口面积之和。C、开口面大于本墙面5%。D、不均匀的大开口,内部风压加大为+0.6、-0.3(不再是±0.2)。

PKPM超筋处理

PKPM超筋处理 1、PKPM 中框架柱在什么情况下超筋?超筋后如何处理?具体方法?为什么上层结构传到柱顶的荷载比其他柱小很多,但其他柱不超筋,柱顶荷载小的柱反而超筋? 网友采纳:柱超筋的原因是偏心距大。而偏心距=弯矩/轴力。所以很显然,柱子受到的轴力越小,偏心距越大。如果顶层的主梁跨度很大,而刚度又比较小,那么顶层柱顶会受到很大的弯矩。弯矩很大,又没什么轴力来压住,就不难理解为什么顶层的柱子容易超筋了。最简单的解决办法,当然是增大柱子截面,但估计建筑不让吧。你可以试着加大与柱子连接的主梁的截面高度,尤其是超筋的方向主梁,增大了梁的刚度,梁的变形小,柱子受到的弯矩也就小了。还可以减小梁端弯矩调幅系数。也可以通过设置次梁的方法,例如增加与主梁平行的次梁,从而减小相关主梁的受荷面积,也能有效减小弯矩。 追问:超筋的柱子是底层边框柱 回答:总之就是受到的轴力越小,就越容易超筋。解决方法我上面说了。不过底层边柱加大截面应该可以没啥不可以吧,你在超筋的那个方向加大一些吧。 其他2条回答 这个很明显不是因为竖向承载力引起的配筋超,8度区,二级抗震,应该是一个多层框架结构把?风震影响基本上可以忽略,你这个超应该是由于地震引起的~你首先看看在点取了刚性楼板假定的情况下,各个参数是否已经调过去了~然后在考虑其柱子的配筋问题把 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的话,看看超过多少,因为pkpm的裂缝计算不太准确,是从柱中算的,实际应该从柱边,所以我一般是看裂缝超多少,如果在10%以内就不管了,例如限值0.3mm,实际0.33mm是可以的,当然还要看实际情况。如果还超限的话那就减小钢筋直径,增加钢筋根数,关于这些你可以参考混凝土规范第8.1节 4、连梁超筋解决措施 连梁受力分析当剪力墙在水平力作用下产生侧移时,连梁由于受到两端墙的约束而产生相应约束弯矩,在剪力墙的转角不变情况下,连梁的线刚度越大则约束作用越强,相应产生的约束弯矩也越大。 对于各层平面基本相同的结构,连梁的最大弯矩(剪力)一般出现在最大层间位移角所在层及附近楼层,当连梁刚度相对较大时,其最大内力层会有所下移动。 剪力墙连梁对剪切变形十分敏感,其名义剪应力限制比较严,在很多情况下设计计算会出现“超限”情况,高规7.2.26 给出了一些处理方法。 混凝土结构设计必备技能.jpg 第一:减小连梁截面高度或采取其他减小连梁刚度的措施。 第二:抗震设计剪力墙连梁的弯矩可塑性调幅;内力计算时已经按本规程第5.2.1条的规定降低了刚度的连梁,其弯矩值不宜再调幅,或限制再调幅范围。此时,应取弯矩调幅后相应的剪力设计值校核其是否满足本规程第7.2.22条的规定;剪力墙中其他连梁和墙肢的弯矩设计值宜视调幅连梁数量的多少而相应适当增大。

pkpm-施工安全技术计算-脚手架设计使用说明书

脚手架设计软件使用说明 JSJ

PKPM施工系列软件脚手架设计 目录 第一章软件简介及系统安装 (1) 一.系统运行环境 (1) 二.系统安装 (1) 第二章软件功能与依据 (3) 一.软件功能 (3) 二.软件特点 (4) 三.软件计算依据: (4) 第三章脚手架设计 (6) 一.[选当前层] (6) 二.[扣件式] (6) 三.[碗扣式] (23) 四.[门架] (24) 五.[悬挂吊篮] (28) 六.[扶墙脚手] (29) 七.[钢管井架] (31) 八.[统计] (32) 九.[保存文件] [退出] (33) 第三章脚手架的施工图绘制 (34) 一.[平面图] (34) 二.[轴线标注] (35) 三.[标注] (35) 四.[立面图] (35) 五.[统计总表] (36) 六.[图库] (37) 七.[图块编辑] (37) 八.[保存文件] (37) 九.[退出] (37) 产品技术支持 (38)

第一章软件简介及系统安装 一.系统运行环境 1. 主机 处理器:PentiumIII 450MHz 2. 操作系统 中文版Windows 98、中文版Windows me、中文版Windows 2000、中文版Windows XP 3. 内存 最低64MB 4. 硬盘 要求有100MB左右的可用空间 5. 打印机 支持以上中文操作系统的所有打印机 二.系统安装 1. 将光盘放入光驱后,安装程序自动运行,或以手动方式运行install子目录下的setup.exe 文件,运行后将显示下图画面:

2. 用鼠标点击“是”后显示下图画面: 3.选择软件安装路径: 软件应安装在C:\PKPM\JSJ\路径下面,也可以其它盘符。

(整理)PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意事项.

PKPM设计基础时的参数分析和最小配筋率使用注意 独立基础的最小配筋率问题比较复杂,有以下资料供参考: 1.当独立基础底板厚度有规定:挑出长度与高度比值小于 2.5。因此不能当做一般的卧于地基上的板来看待2.满足1的要求是基础底面反力可以看作是线性的。也就是说不考虑基础底板的弯曲或剪切变形。 3.基础底版有最小配筋要求即10@200,这比原来的8@200已经提高。 4.基础底版是非等厚度板,计算配筋率只能按全面积计算,不能按单位长度计算。 本人认为独立基础底板配筋不用按最小配筋率控制。

JCCAD程序中作了选项,如果输入最小配筋率则会按全截面演算最小配筋率。当进行等强代换后程序还会重新演算最小配筋率。 我院总工要求结构设计人员的一些注意事项 6、对小塔楼的界定应慎重,当塔楼高度对房屋结构适宜高度有影响时,小塔楼应报院结构专业委员会确定 7、施工图涉及到钢网架、电梯及其它设备予留的孔洞、机坑、基础、予埋件等一定要写明:“有关尺寸在浇筑混凝土之前必须得到设备厂家签字认可方可施工。” 8、砌体结构不允许设转角飘窗。 9、钢结构工程设计必须注明:焊缝质量等级,耐火等级,除锈等级,及涂装要求。 10、砌体工程设计必须注明设计采用的施工质量控

制等级。(一般采用B级)。 11、砌体结构不宜设置少量的钢筋混凝土墙。 12、砌体结构楼面有高差时,其高差不应超过一个梁高(一般不超过500mm)。超过时,应将错层当两个楼层计入总楼层中。 二.结构计算 13、结构整体计算总体信息的取值: (1)混凝土容重(KN/m3)取26~27,全剪结构取27,若取25,对于剪力墙需输入双面粉层荷载。(2)地下室层数,取实际地下室层数,当含有地下室计算时,不指定地下室层数是不对的,请审核人把关 (3)计算振型数,取3的倍数,高层建筑应至少取9个,考虑扭转耦联计算时,振型应不少于15个,对多塔结构不应少于塔数×9。计算时要检查Cmass-x及

【结构设计】结构计算之超筋问题处理分享

结构计算之超筋问题处理分享 1、PKPM计算中,柱子显示超筋,结果图形如下,请高手指点应该怎么调整? 回答:首先(0.63)说明轴压比不超限.其他好像主筋箍筋超了,具体各项对应什么我记不清了,查说明就能知道.一般我看到有红的我就去查文本里的超筋信息看具体超了超多少. 一般超筋好解决,最简单也是最合理的就是加大截面,如果建筑设计不同意那就是局部加大混凝土等级采用C40,还有就是加钢筋级别HRB400以上的一般不建议.另外看这个柱上梁的偏心较大不利于抗震. 其他3条回答: 最有效的办法,加大柱截面你的轴压比已经到0.63了,虽然没有超限也算是比较高了,建议加大柱截面 追问:我这个是地下2层,地上6层的框架,截图是一层的,查了规范,轴压比限值是0.85,.还有,轴压比是轴力和Fc*A的比值,这里不是轴压比超限,好像是柱节点域箍筋截面面积 超了... 回答:加大柱截面是最有效的办法我不知道你的柱截面面积是多少,节点域抗剪箍筋3.9cm2是大了,但是配也可以 配,12@100(4)应该也够了柱长边20cm2偏大很多,要上6

根22才够,轴压比是没超限,不过也不小,主要原因应该是在斜梁那里,靠其他方法可能效果不明显.加大柱截面比较有效 追问:我加大了梁截面面积,已经不红了.谢谢你的解答! 回答:这是节点域抗剪不满足.提高混凝土等级,或者是加大柱子截面! 2、PKPM板超筋了怎么办我做PKPM的时候,发现板超筋了,哪个高手帮我解决 提问者采纳 1、板厚不够,板厚取大(短跨3900~4200取110 厚,4200~4500取120厚) 2、地下室时,取二级钢试试 3、如果是人防荷载影响,则按塑性板计算 3、PKPM中梁的裂缝出现红字有什么方法解决? 提问者采纳 计算参数里面有一个按照裂缝配筋,先选这个,如果裂缝还超限的

PKPM中点铰方法及说明

关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献

④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,就是这个道理。但是规范规定,构造钢筋截面面积不得小于下部钢筋的1/4,这一点只得商榷,构造钢筋不能太多,多了梁的转动能力受限,就不能看作铰接了。 ②我以为电算建模最重要就是要让模型的主要力学模型接近实际构

pkpm超筋说明(处理方法)

1. 对混凝土柱验算超筋并输出 (1) 轴压比验算 **(LCase)N,Uc=N/Ac/fc>Ucf 其中: (LCase) ??控制轴力的内力组合号 N ??控制轴压比的轴力 Uc ??计算轴压比 Ac ??截面面积 fc ??混凝土抗压强度 Ucf ??允许轴压比 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsx>1.2% ** Rsy>1.2% 其中: Rs ??柱全截面配筋率 Rsx,Rsy ??分别为柱单边(B边和H边)的配筋率Rsmax ??柱全截面允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase) Vx,Vx>Fvx=Ax*fc*B*Ho ** (LCase) Vy,Vy>Fvy=Ay*fc*H*Bo 其中: LCase ??内力组合号 Vx,Vy ??分别为控制验算的X,Y向剪力 Fvx,Fvy ??分别为截面X,Y向的抗剪承载力 Ax,Ay ??分别为截面X,Y向的计算系数 Fc ??混凝土抗压强度 B,Bo ??截面宽和有效宽度 H,Ho ??截面高和有效高度 (4) 稳定验算 ** (LCase) N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As) ** (LCase) N,N>Fl=fy*As 其中: LCase ??分别为控制压力和拉力的内力组合号 N ??分别为控制压拉稳定的压力和拉力 Fn,Fl ??分别为截面受压和受拉的稳定承截力 fc ??混凝土抗压强度 fy ??钢筋受拉、受压强度 Ac ??柱截面面积 As ??钢筋总面积

An ??系数 2. 对混凝土支撑验算超筋并输出 对混凝土支撑的验算与柱相同。 3. 对剪力墙验算超筋并输出 (1) 墙肢稳定验算 ** (LCase)N,N>Fn=An*(fc*Ac+fy*As)/γ re 其中: LCase ??控制内力的内力组合号 N ??控制轴力 Fn ??墙肢受压稳定承载力 An —?系数 fc ??混凝土抗压强度 Ac ??墙肢面积 fy ??钢筋抗拉抗压强度 As ??墙肢主筋总面积 (2) 最大配筋率验算 ** Rs>Rsmax ** Rsh>1.2% 其中: Rs ??墙肢一端暗柱的配筋率或按柱配筋时的全截面配筋率 Rsh ??墙水平筋配筋率 Rsmax ??规范允许的最大配筋率 (3) 抗剪验算 ** (LCase)V,V>Fv=Av*fc*B*Ho 其中: LCase ??控制剪力的内力组合号 V ??控制剪力 Fv ??墙肢截面的抗剪承载力 Av ??截面系数 fc ??混凝土抗压强度 B,Ho ??截面的宽和有效长度 4. 对混凝土梁验算超筋并输出 (1) 受压区高度验算 ** (Ns)X>GSb*Ho ** (Ns)X>0.25*Ho ** (Ns)X>0.35*Ho 其中: Ns ??梁截面序号,负弯矩配筋截面号1~9,正弯矩配筋截面号10~18 X ??受压区高度

超筋处理

摘要: 本文总结了超筋的几种类型,及每种超筋的解决方法、详细的分析了超筋的几种原因、剪力墙中连梁超筋的原因,及解决方法,连梁设计时应注意的要点,刚度折减,程序操作等、总结了转换层转换梁及上一层剪力墙超筋的原因及解决方法、转换层受力的特点及转换结构的类型,转换结构的内力调整、pkpm程序对于柱,梁,墙超筋程序的判断。 本文章总结于:刘铮“建筑结构设计快速入门”、朱炳寅“建筑结构设计问答与分析”、“建筑地基基础设计方法及实例分析”、郁彦“高层建筑结构概念设计”、杨星“pkpm结构软件从入门到精通”、钢结构论坛、文献以及网上别人经验总结。共12页。 2011-11-20---12-28 1.超筋的种类: 弯矩超,即梁的弯矩设计值大于梁的极限承载M;2.剪扭超;3.扭超(普通梁不存 在扭矩超,有的话,可能是中间梁端梁M不平衡导致)4.剪超;5.配筋超:梁端钢筋配筋率2.5%;6.混凝土受压区高度不满足;只要一项不满足,整个计算结果都显示红色,在“混凝土构件配筋及钢构件验算简图”中可以查看、可以根据受力分析,结构布置,和周边梁计算结果比较,判断是哪种超筋。pkpm 计算的几个重要参数

偶然偏心和双向地震作用的正确选用 考虑偶然偏心:[是]或[否] 偶然偏心的含义指的是:有偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。详见《SATWE用户手册》125页10条。 根据《高规》12页第3.3.3条“计算单向地震作用时应考虑偶然偏心的影响”,故单向地震力计算时选[是],双向地震力计算时选[否],多层规则结构可不考虑。 考虑偶然偏心计算时,对结构的荷载(总重、风荷载)、周期、竖向位移、风荷载作用下的位移及结构的剪重比没有影响;而对结构的地震力和地震下的位移(最大位移、层间位移、位移角等)有较大区别,平均增大18.47%;对结构构件(梁、柱)的配筋平均增大2%~3%。 考虑双向地震作用:[是]或[否] 根据《抗规》第26页第5.1.1条3款(强条):“质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向地震作用下的扭转影响”。一般情况下,均可在建筑结构的两个主轴方向分别计算水平地震作用,此时可不考虑上一条的[偶然偏心]用户可根据实际工程情况选择是否需要考虑。 实际,对于多层结构而言,如果比较规则,那么可通过《抗规》第5.2.5条(剪重比的要求)来考虑结构的扭转和偶然偏心;对于高

层而言,如果结构比较规则,则应选用“考虑偶然偏心”项,而不必再选“考虑双向地震作用”。对于不规则结构,不论多层还是高层均应选用“考虑双向地震作用”。 ——摘自《框架结构(结构专业)施工图设计实例》梁峰张叙主编2007年版 10 偶然质量偏心 《高层建筑混凝土结构技术规程JGJ3-2002》3.3.3条规定,计算地震作用时,应考虑偶然偏心的影响,附加偏心距可取与地震作用方向垂直的建筑物边长的5%。 偶然偏心的含义指的是:由偶然因素引起的结构质量分布的变化,会导致结构固有振动特性的变化,因而结构在相同地震作用下的反应也将发生变化。考虑偶然偏心,也就是考虑由偶然偏心引起的可能最不利的地震作用。 从理论上,各个楼层的质心都可以在各自不同的方向出现偶然偏心,从最不利的角度出发,我们在程序中只考虑下列四种偏心方式: A)、X向地震,所有楼层的质心沿Y轴正向偏移5%,该工况记作EXP; B)、X向地震,所有楼层的质心沿Y轴负向偏移5%,该工况记作EXM; C)、Y向地震,所有楼层的质心沿X轴正向偏移5%,该工况记作EYP; D)、Y向地震,所有楼层的质心沿X轴负向偏移5%,该工况记作EYM;