文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › pkpm从入门到精通非常经典的教材

pkpm从入门到精通非常经典的教材

pkpm从入门到精通非常经典的教材
pkpm从入门到精通非常经典的教材

Pkpm从入门到精通教程(非常经典) 目录

目录 (1)

第一章:砖混底框的设计 (6)

(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (6)

(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (6)

(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (6)

(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (6)

(五)砖混底框结构风荷载的计算 (7)

(六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (7)

(七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨 (7)

第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算

与选择 (9)

(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 (9)

(二)剪切刚度的理解与应用 (10)

(三)剪弯刚度的理解与应用 (10)

(四)《上海规程》对刚度比的规定 (10)

(五)工程算例 (11)

(六)关于三种刚度比性质的探讨 (13)

第三章:短肢剪力墙结构的计算 (14)

(一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算 (14)

(二)带框支结构短肢剪力墙的计算 (14)

第四章:多塔结构的计算 (19)

(一)带变形缝结构的计算 (19)

(二)大底盘多塔结构的计算 (20)

第五章:总刚计算模型不过的主要原因 (21)

(一)多塔定义不对 (21)

(二)悬空构件 (22)

(三)铰接构件定义不对 (22)

第六章:错层结构的计算 (22)

(一)错层结构的模型输入 (22)

(二)错层结构的计算 (23)

第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算 (23)

(一)规范要求 (23)

(二)工程算例 (24)

(三)SATWE软件的计算结果 (24)

(四)注意事项 (25)

(五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件? (26)

第八章:梁上架柱结构的荷载导算 (26)

(一)工程概况 (26)

(二)内力分析 (27)

第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型 (28)

(一)剪力墙连梁变形的相对位移 (28)

(二)结论 (28)

第十章:板带截面法计算板柱剪力墙结构体系 (29)

(一)板柱剪力墙结构体系的计算方法 (29)

(二)有限元法计算的问题 (29)

(三)板带截面法的特点 (29)

第十一章:弹性楼板的计算和选择 (29)

(一)什么是弹性楼板 (30)

(二)弹性楼板的选择与判断 (30)

(三)四种计算模式的意义和适用范围 (30)

(四)工程实例 (32)

第十二章:斜屋面结构的计算 (34)

(一)斜屋面的建模 (34)

(二)软件对屋面斜板的处理 (34)

(三)斜屋面结构的计算 (34)

(四)工程实例 (35)

第十三章:次梁按主梁输和按次梁输的区别 (38)

(一)导荷方式相同 (38)

(二)空间作用不同 (38)

(三)内力计算不同 (38)

(四)工程实例 (38)

第十四章:不规则结构方案调整的几种主要方法 (40)

(一)工程算例1 (40)

(二)工程算例2 (43)

第十五章:用SATWE软件计算井字梁结构,为什么其计算结果与查井字梁结构计算表相差很大? (44)

(一)计算假定不同 (44)

(二)计算假定不同的结果 (44)

(三)工程算例 (44)

(四)砖混结构,井字梁楼盖,如何计算? (45)

第十六章:JCCAD软件应用中的主要问题 (45)

(一)地质资料的输入 (45)

(二)荷载的输入 (46)

(三)筏板基础的输入 (47)

(四)弹性地基梁基础 (47)

第十七章:基础的计算 (48)

(一)联合基础的计算 (48)

(二)砖混结构构造柱基础的计算 (49)

(三)浅基础的最小配筋率如何计算? (49)

(四)基础重心校核 (49)

(五)弹性地基梁5种计算模式该如何选择? (50)

(六)桩筏筏板有限元计算筏板基础时,倒楼盖和弹性地基梁板模型计

算结果差异很大,为什么? (51)

(七)为什么同一个梁式筏板基础,采用梁元法计算和采用板元法计算

二者之间会相差较大? (52)

(八)基础沉降计算时,为什么会出现沉降计算值为0? (52)

(九)基床反力系数K值的计算 (52)

(十)单桩刚度的计算 (53)

第十八章:钢结构 (53)

(一)Mu<1.2Mp何意?如何解决? (53)

(二)节点域不满足要求何意?如何解决? (55)

(三)门式刚架结构,柱子的截面很大,应力比也很小,为什么柱长细比

总不能满足要求? (57)

第十九章:其它问题 (60)

(一)结构周期比的计算 (60)

(二)为什么SATWE软件在调整0.2Q0系数时要默认最大值为2.0?如果想突破最大默认值该怎么办? (61)

(三)为什么有时候弹性板下的位移值小于刚性板下的位移值? (61)

(四)模拟施工1、模拟施工2和一次性加载三者之间有何联系与区别? (61)

(五)如果地震加速度值不是规范规定中的值该怎么办? (62)

(六)砼柱的单、双偏压计算该如何选择? (62)

(七)梁柱重叠部分简化为刚域该如何选择? (62)

(八)结构振型数的选取 (62)

(九)顶塔楼地震作用放大系数该如何填? (63)

(十)底部加强区起算层号该如何填? (63)

(十一)结构基本周期是什么意思?该如何填? (64)

(十二)一根砼柱托两根不在同一条轴线上的梁该如何实现? (64)

(十三)砼剪力墙暗柱为什么会超筋? (64)

(十四)剪力墙边缘构件,钢筋配筋面积太大怎么办? (64)

(十五)如何解决人防地下室工程梁延性比超限问题? (66)

(十六)斜支撑输入中的常见问题 (67)

(十七)SATWE软件中“强制执行刚性板假定”是何意?该如何选择? (67)

(十八)何时考虑双向地震作用? (67)

(十九)SATWE和TA T软件中“底层柱墙最大组合内力”里的值是设计值还

是标准值?可否作为基础设计依据? (68)

第一章砖混底框的设计

(一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”

⑴由于墙梁的反拱作用,使得一部分荷载直接传给了竖向构件,从而使墙梁的荷载降低。

⑵若选择此项,则程序对所有的托墙梁均折减,而不判断该梁是否为墙梁。

(二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”

⑴若选择此项,则程序自动判断托墙梁是否为墙梁,若是墙梁则自动按照规范要求计算梁上的荷载,若不是墙梁则按均布荷载方式加到梁上。

⑵若同时选择“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”和“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”两项,则程序对于墙梁则执行“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载”,对于非墙梁则执行“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减”。

(三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用”

若选择此项,则程序在计算侧移刚度比时,与边框柱相连的剪力墙将作为组合截面考虑。否则程序分别计算墙、柱侧移刚度。

一般而言,对混凝土抗震墙可选择考虑边框柱的作用,对砖抗震墙可选择不考虑边框柱的作用。(四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入

⑴适用范围:混凝土墙与砖墙弹性模量比只有在该结构在某一层既输入了混凝土墙,又输入了砖墙时才起作用。

⑵物理意义:混凝土墙与砖墙的弹性模量比。

⑶参数大小:该值缺省时为3,大小在3~6之间。

⑷如何填写:一般而言,混凝土墙的弹性模量是砖墙的10倍以上。如果是同等墙厚,则混凝土墙的刚度就是砖墙的10倍以上。但实际上,在结构设计时,一方面混凝土墙的厚度小于砖墙,从而使混凝土墙的刚度有所降低;另一方面,在实际地震力作用下混凝土墙所受的地震力是否就是砖墙的10倍以上还是未知数,因此我们不能将该值填得过高。

(五)砖混底框结构风荷载的计算

⑴TAT软件可以直接计算风荷载。

⑵SATWE软件不可以直接计算风荷载,需要设计人员在特殊风荷载定义中人为输入。

(六)砖混底框不计算地震力时该如何设计?

⑴目前的PMCAD软件不能计算非抗震的砖混底框结构。

⑵处理方法:

①设计人员可以按6度设防计算,砖混抗震验算结果可以不看。

②砖混抗震验算完成后执行SATWE软件进行底框部分内力的计算。

⑶处理方法的基本原理:

①一般来说,砖混底框结构,按6度设防计算时地震力并非控制工况。

②②对于构件的弯矩值,基本上都是恒+活载控制;剪力值,有可能某些断面由地震力控制,但该剪力值的大小与恒+活载作用下的剪力值相差也不会很大。直接用该值设计首先肯定安全,其次误差很小。

③如果个别构件出现其弯矩值和剪力值由地震力控制,这种情况一般出现在结构的外围构件中。设计人员或者直接使用该值进行设计,误差不大,或者作为个案单独处理。

(七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨

(A)规范要求

《建筑抗震设计规范》第7.1.8条第3款明确规定:底层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,第二层与底层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.5,8度时不应大于2.0,且均不应小于1.0。

《建筑抗震设计规范》第7.1.8条第4款明确规定:底部两层框架-抗震墙房屋的纵横两个方向,底部与底部第二层侧向刚度应接近,第三层与底部第二层侧向刚度的比值,6、7度时不应大于2.0,8度时不应大于1.5,且均不应小于1.0。

(B)规范精神

⑴由于过渡层为砖房结构,受力复杂,若作为薄弱层,则结构位移反应不均匀,弹塑性变形集中,从而对抗震不利。

⑵充分发挥底部结构的延性,提高其在地震力作用下的抗变形和耗能能力。(C)PMCAD对混凝土墙体刚度的计算

⑴对无洞口墙体的计算

①如果墙体高宽比M<1.0,则只计算剪切刚度,计算公式为(略)

②如果墙体高宽比M>1.0,则需计算剪弯刚度,计算公式为(略)

⑵对小洞口墙体的计算

①小洞口墙体的判别标准α=(略)≤0.4

②目前的PMCAD软件,对于砖混底框结构,只允许开设小洞口的剪力墙。对于α≥0.6或洞口高度大于等于0.8倍墙高的大洞口剪力墙,则只能分片输入。

③PMCAD软件根据开洞率按照《抗震规范》表7.2.3乘以墙段洞口影响系数计算小洞口剪力墙的刚度。

(D)工程算例:(例子还有图形等,未录入)本例通过不改变剪力墙布置而用剪力墙开竖缝的方法来满足其刚度比的要求。(略)

(E)设竖缝的剪力墙墙体的构造要求

⑴竖缝两侧应设置暗柱。

⑵剪力墙的竖缝应开到梁底,将剪力墙分成高宽比大于1.5,但也不宜大于2.5的若干个墙板单元。

⑶对带边框的低矮钢筋混凝土墙的边框柱的配筋不应小于无钢筋混凝土抗震墙的框架柱的配筋和箍筋要求。

⑷带边框的低矮钢筋混凝土墙的边框梁,应在竖缝的两侧1.5倍梁高范围内箍筋加密,其箍筋间距不应大于100。

⑸竖缝的宽度可与墙厚相等,竖缝处可用预制钢筋混凝土块填入,并做好防水。

(F)底部框架-剪力墙部分为两层的砖混底框结构,可以通过开设洞口的方式形成高宽比大于2的若干墙段。

注:本条因为文字编辑的原因略去了一些公式,这些公式可以从其他一些书上看到。

第二章剪切、剪弯、地震力与地震层间

位移比三种刚度比的计算与选择

(一)地震力与地震层间位移比的理解与应用

⑴规范要求:《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条均规定:其楼层侧向刚度不宜小

于上部相邻楼层侧向刚度的70%或其上相邻三层侧向刚度平均值的80%。

⑵计算公式:Ki=Vi/Δui

⑶适用范围:

①可用于执行《抗震规范》第3.4.2和3.4.3条及《高规》第4.4.2条规定的工程刚度比计算。

②可用于判断地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端。

(二)剪切刚度的理解与应用

⑴规范要求:

①《高规》第E.0.1条规定:底部大空间为一层时,可近似采用转换层上、下层结构等效剪切刚度比γ表示转换层上、下层结构刚度的变化,γ宜接

近1,非抗震设计时γ不应大于3,抗震设计时γ不应大于2。计算公式见《高规》151页。

②《抗震规范》第6.1.14条规定:当地下室顶板作为上部结构的嵌固部位时,地下室结构的侧向刚度与上部结构的侧向刚度之比不宜小于2。其侧向刚度的计算方法按照条文说明可以采用剪切刚度。计算公式见《抗震规范》253页。

⑵SATWE软件所提供的计算方法为《抗震规范》提供的方法。

⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.1条和《抗震规范》第6.1.14条规定的工程的刚度比的计算。(三)剪弯刚度的理解与应用

⑴规范要求:

①《高规》第E.0.2条规定:底部大空间大于一层时,其转换层上部与下部结构等效侧向刚度比γe 可采用图E所示的计算模型按公式(E.0.2)计算。γe宜接近1,非抗震设计时γe不应大于2,抗震设计时γe不应大于1.3。计算公式见《高规》151页。

②《高规》第E.0.2条还规定:当转换层设置在3层及3层以上时,其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。

⑵SATWE软件所采用的计算方法:高位侧移刚度的简化计算

⑶应用范围:可用于执行《高规》第E.0.2条规定的工程的刚度比的计算。

(四)《上海规程》对刚度比的规定

《上海规程》中关于刚度比的适用范围与国家规范的主要不同之处在于:

⑴《上海规程》第6.1.19条规定:地下室作为上部结构的嵌固端时,地下室的楼层侧向刚度不宜小于上部楼层刚度的1.5倍。

⑵《上海规程》已将三种刚度比统一为采用剪切刚度比计算。

(五)工程算例:

⑴工程概况:某工程为框支剪力墙结构,共27层(包括二层地下室),第六层为框支转换层。结构三维轴测图、第六层及第七层平面图如图1所示(图1略)。该工程的地震设防烈度为8度,设计基本加速度为0.3g。

⑵1~13层X向刚度比的计算结果:

由于列表困难,下面每行数字的意义如下:以“/”分开三种刚度的计算方法,第一段为地震剪力与地震层间位移比的算法,第二段为剪切刚度,第三段为剪弯刚度。具体数据依次为:层号,RJX,Ratx1,薄弱层/RJX,Ratx1,薄弱层/RJX,Ratx1,薄弱层。

其中RJX是结构总体坐标系中塔的侧移刚度(应乘以10的7次方);Ratx1为本层塔侧移刚度与上一层相应塔侧移刚度70%的比值或上三层平均刚度80%的比值中的较小者。具体数据如下:

1,7.8225,2.3367,否/13.204,1.6408,否/11.694,1.9251,否

2,4.7283,3.9602,否/11.444,1.5127,否/8.6776,1.6336,否

3,1.7251,1.6527,否/9.0995,1.2496,否/6.0967,1.2598,否

4,1.3407,1.2595,否/9.6348,1.0726,否/6.9007,1.1557,否

5,1.2304,1.2556,否/9.6348,0.9018,是/6.9221,0.9716,是

6,1.3433,1.3534,否/8.0373,0.6439,是/4.3251,0.4951,是

7,1.4179,2.2177,否/16.014,1.3146,否/11.145,1.3066,否

8,0.9138,1.9275,否/16.014,1.3542,否/11.247。1.3559,否

9,0.6770,1.7992,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

10,0.5375,1.7193,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

11,0.4466,1.6676,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

12,0.3812,1.6107,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

13,0.3310,1.5464,否/14.782,1.2500,否/10.369,1.2500,否

注1:SATWE软件在进行“地震剪力与地震层间位移比”的计算时“地下室信息”中的“回填土对地下室约束相对刚度比”里的值填“0”;

注2:在SATWE软件中没有单独定义薄弱层层数及相应的层号;

注3:本算例主要用于说明三种刚度比在SATWE软件中的实现过程,对结构方案的合理性不做讨论。

⑶计算结果分析

①按不同方法计算刚度比,其薄弱层的判断结果不同。

②设计人员在SATWE软件的“调整信息”中应指定转换层第六层薄弱层层号。指定薄弱层层号并不影响程序对其它薄弱层的自动判断。

③当转换层设置在3层及3层以上时,《高规》还规定其楼层侧向刚度比不应小于相邻上部楼层的60%。这一项SATWE软件并没有直接输出结果,需要设计人员根据程序输出的每层刚度单独计算。例如本工程计算结果如下:

1.3433×107/(1.4179×107)=94.74%>60%

满足规范要求。

④地下室顶板能否作为上部结构的嵌固端的判断:

a)采用地震剪力与地震层间位移比

=4.7283×107/(1.7251×107)=2.74>2

地下室顶板能够作为上部结构的嵌固端

b)采用剪切刚度比

=11.444×107/(9.0995×107)=1.25<2

地下室顶板不能够作为上部结构的嵌固端

⑤SATWE软件计算剪弯刚度时,H1的取值范围包括地下室的高度,H2则取等于小于H1的高度。这对于希望H1的值取自0.00以上的设计人员来说,或者将地下室去掉,重新计算剪弯刚度,或者根据程序输出的剪弯刚度,人工计算刚度比。以本工程为例,H1从0.00算起,采用刚度串模型,计算结果如下:

转换层所在层号为6层(含地下室),转换层下部起止层号为3~6,H1=21.9m,转换层上部起止层号为7~13,H2=21.0m。

K1=[1/(1/6.0967+1/6.9007+1/6.9221+1/4.3251)]×107=1.4607×107

K2=[1/(1/11.145+1/11.247+1/10.369)×107=1.5132×107

Δ1=1/K1 ;Δ2=1/K2

则剪弯刚度比γe=(Δ1×H2)/(Δ2×H1)=0.9933

(六)关于三种刚度比性质的探讨

⑴地震剪力与地震层间位移比:是一种与外力有关的计算方法。规范中规定的Δui不仅包括了地震力产生的位移,还包括了用于该楼层的倾覆力矩Mi产生的位移和由于下一层的楼层转动而引起的本层刚体转动位移。

⑵剪切刚度:其计算方法主要是剪切面积与相应层高的比,其大小跟结构竖向构件的剪切面积和层高密切相关。但剪切刚度没有考虑带支撑的结构体系和剪力墙洞口高度变化时所产生的影响。

⑶剪弯刚度:实际上就是单位力作用下的层间位移角,其刚度比也就是层间位移角之比。它能同时考虑剪切变形和弯曲变形的影响,但没有考虑上下层对本层的约束。

三种刚度的性质完全不同,它们之间并没有什么必然的联系,也正因为如此,规范赋予了它们不同的适用范围。

第三章短肢剪力墙结构的计算

(一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算

⑴规范要求:

《高层建筑混凝土结构技术规程》第7.1.2条第2款规定:抗震设计时,筒体和一般剪力墙承受的第一振型底部地震倾覆力矩不宜小于结构总底部地震倾覆力矩的50%。

⑵TAT与SATWE软件对短肢剪力墙的判断:

①TAT软件按双向判断;

②旧版SATWE软件按单向判断,新版SATWE软件按双向判断。

⑶工程算例

①工程概况

该工程为一层地下室,第六层(包括地下室)为框支转换层,转换层以上为短肢剪力墙结构,共31层。地震烈度为8度(设计基本地震加速度为0.2g),框支框架抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为二级、转换层以上结构平面图如下图所示(图略)

②TAT和SATWE软件底部地震倾覆力矩计算结果:

用TA T计算,Mx短=99548.0、Mx=340276.0、Mx短/Mx=22.63%;My短=103067.2、My=338728.8、My短/My=23.33%。

用SATWE旧版计算,Mx短=313757.7、Mx=598817.6、Mx短/Mx=52.40%;My短=266632.3、My=620842.5、My短/My=42.95%。

用SATWE新版计算,Mx短=320114.2、Mx=173764.8、Mx短/Mx=35.18%;My短=128251.8、My=353020.7、My短/My=30.95%。

(二)带框支结构短肢剪力墙的计算

⑴结构体系的选择:复杂高层结构还是短肢剪力墙结构?

⑵规范规定

①抗震等级:

a)复杂高层:当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级宜按表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经是特一级的不再提高。对于转换层的位置设置在3层及3层以下时,不要求提高抗震等级;

b)短肢剪力墙:其抗震等级,应比表4.8.2规定提高一级采用。注意,这里不含表4.8.3,这是因为B级高度的高层建筑和9度抗震设计的A级高度的高层建筑,不应采用短肢剪力墙结构。

②剪刀墙轴压比:

a)复杂高层:剪刀墙轴压比限值不要求降低;

b)短胶剪力墙:当抗震等级为一、二、三级时,分别不宜大于0.5、0.6、0.7;对于无翼缘或端柱的一字形短肢剪力培,其轴压比限值相应降低0.1。

③内力计算:

a)复杂高层:特一、一、二级落地剪力培底部加强部位的弯矩设计值,应按墙体底截面有地震组合的弯矩值乘以增大系数1.8、1.5、1.25;其剪力设计值,应按规程第7.2.10条的规定调整,特一级应来以增大系数1.9;

b)短肢剪力墙:除底部加强部位应按规程第7.2.10条的规定调整外,其他各层短肢剪力墙的剪力设

计值,一、二级抗震等级应分别乘以增大系数1.4和1.2。

注意:短肢剪力墙并没有要求对底部加强部位的弯矩设计值按照复杂高层那样乘以放大系数。

④配筋率:

a)复杂高层:底部加强部位墙体水平和竖向分布筋最小配筋率,抗震设计时不应小于0.3%;

b)短肢剪力墙:其截面的全部纵向钢筋的配筋率,底剖加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%。

注意:对于配筋率,规范对“复杂高层”和“短肢剪力墙”这两种结构体系的要求是不一样的。前者强调的是水平和坚向分布筋的配筋率,而后者强调的是纵向钢筋的配筋率

⑤底部加强部位高度:

a)复杂高层:剪力墙底部加强部位高度取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值;

b)短肢剪力墙:其底部加强部位高度并没有特殊要求,仅仅是墙肢总高度的1/8和底部二层两者的较大值。

⑶工程算例

①工程概况:某高层带短肢剪力墙的框支结构,共31层(包括一层地下室)。该工程的第6层(地下室为第1层)为框支转换层,转换层以上为短肢剪力墙结构。地震烈度为7度(设计基本地震加速度为0.15g),框支框架的抗震等级为一级,剪力墙抗震等级为二级。

(图略)

②计算结果分析:两种结构体系的计算结果如表1和表2所示:

--------------------------------

表1“短肢剪刀墙”结构体系计算分析结果

楼层/第3层/第3层/第7层/第7层/第11层/第11层/

剪力墙类别/短剪墙3/普剪墙3/短剪墙7/普剪墙7/短剪墙11/普剪墙11/

抗震等级/特一级/一级/一级/一级/一级/二级/

M1(kn-m)/-168(1)/160(1)/807(37)/402(1)/286(39)/121(1)/

N1(kn)/-3372(1)/-15677(1)/-949(37)/-15183(1)/-457(39)/-9136(1)/

As(mm2)/9898(1)/14700(1)/1600(37)/2875(1)/678(39)/1280(1)/

ρSV(%)/1.82/1.82/2.01/2.01/0.8/0.8/

V2(kn)/564(31)/-6401(39)/56(1)/140(1)/307(35)/9(1)/

N2(kn)/-3191(31)/-7209(39)/-4546(1)/-15183(1)/-1615(35)/-9136(1)/

Ash(mm2)/324.9(31)/547.1(39)/200(1)/125(1)/233.7(35)/100(1)/

N3(kn)/-2895/-13483/-3913/-13057/-1271/-7851/

Uc/0.48/0.32/0.43/0.34/0.45/0.45/

--------------------------------表2“复杂高层”结构体系计算分析结果

楼层/第3层/第3层/第7层/第7层/第11层/第11层/

剪力墙类别/短剪墙3/普剪墙3/短剪墙7/普剪墙7/短剪墙11/普剪墙11/

抗震等级/一级/一级/二级/一级/二级/二级/

M1(kn-m)/-168(1)/26595(39)/840(37)/402(1)/238(39)/121(1)/

N1(kn)/-3372(1)/-7209(39)/-949(37)/-15183(1)/-457(39)/-9136(1)/

As(mm2)/9898(1)/15315(39)/1600(37)/2875(1)/2039(39)/1280(1)/

ρSV(%)/1.82/1.82/2.01/2.01/0.8/0.8/

V2(kn)/475(31)/-6401(39)/407(41)/140(1)/220(35)/9(1)/

N2(kn)/-3191(31)/-7209(39)/-1199(41)/-15183(1)/-1615(35)/-9136(1)/

Ash(mm2)/202.8(31)/547.1(39)/200(41)/125(1)/100(35)/100(1)/

N3(kn)/-2895/-13483/-3913/-13057/-1271/-7851/

Uc/0.48/0.32/0.43/0.34/0.45/0.45/

-------------------------------

表3荷载组合分项系数

组合号/VD/VL/WX/WY/EX/EY/EV/

1/1.35/0.98/0.00/0.00/0.00/0.00/0.00/

31 /1.20/0.60/0.00/-0.28/0.00/-1.30/0.00/

35 /1.20/0.60/0.00/-0.28/0.00/1.30/0.00/

37 /1.00/0.50/-0.28/0.00/-1.30/0.00/0.00/

38 /1.00/0.50/0.00/0.28/0.00/1.30/0.00/

39 /1.00/0.50/0.00/-0.28/0.00/-1.30/0.00/

41 /1.00/0.50/-0.28/0.00/1.30/0.00/0.00/

-----------------------------

a)抗震等级:从表中看不一样。

b)内力分析:由表中看出,这两种体系的内力计算结果非常复杂,即使是同一片墙在不同的结构体系控制工况下其结果也不一样。按“使杂高层”计算阿“普剪墙3”的“M1”值,远远大于按“短肢剪力墙”计算的“普剪墙3”’的“M1”值。这主要是因为SATWE软件在进行工况组合时,当发现所有工况组合计算的配筋面积均小于构造配筋面积时,程序仅按第一种工况组合输出内力和工况号(即恒十活);只有当发现控制工况组合计算的配筋面积大于构造配筋面积时,才按最大控制工况组合输出内力和工况号。

再从两个表中“短剪墙3”的“V2”计算过程进行分析,规范规定,短胶剪力墙底部加强部位的剪

力应按规程第7.2,10条的规定调整,一级为1.6,特一级为1.9,我们结合上面的两个计算表,验证如下:

475×(1.9/1.6)=564 (kn)

其计算结果正好为“短肢剪力墙计算表”中的“V2”值。可见,程序考虑了规范的规定。同样,程序也考虑了“短肢剪力培”结构体系非底部加强部位一、二级抗震等级应分别来以增大系数1.4和1.2的要求(“短肢剪力墙计算表”中第十一层的“短剪墙3”,其V2=220×1.4=308(kn)。

c)配筋率:

只有定义了“短股剪力墙”结构,SA TWE程序才对自动判断的短肢剪力墙,其截面的全部纵向钢筋的配筋率,底部加强部位不宜小于1.2%,其他部位不宜小于1.0%,而“复杂高层”却无此功能。构造边缘构件为何也输出体积配箍率?

根据《高规》7.2.17条规定:抗震设计时,对于复杂高层建筑结构、混合结构、框架-剪力墙结构、简体结构以及B级高度的剪力墙结构中的剪力墙,其构造边缘构件的配箍特征值λV不宜小于0.1。由于程序没有判断A级高度和B级高度的功能,所以程序不论约束边缘构件还是构造边缘构件,均统一输出体积配箍率。

⑷其他注意事项:

a)设计人员在“特殊构件补充定义”里的【抗震等级】中定义了抗震等级后,程序将按设计人员定义的抗震等级进行设计,不再自动提高。

b)对于非框支框架的框架结构,可以按规范规定,将地下一层以下的竖向构件的抗震等级定义为三级或四级的结构,其抗震等级均需设计人员人为定义,程序不能自动判断。

c)《高层建筑混凝土结构技术规程》第10.2.13条的各项规定,程序目前没有执行。

第四章多塔结构的计算

(一)带变形缝结构的计算

⑴带变形缝结构的特点:

①通过变形缝将结构分成几块独立的结构。

②若忽略基础变形的影响,各单元之间完全独立。

③缝隙面不是迎风面。

⑵计算方法:

①整体计算的注意事项:

a)在SATWE软件中将结构定义为多塔结构;

b)所给振型数要足够多,以保证有效质量系数>90%;

c)定义为多塔后,对于老版本软件,程序将对每一个缝隙面都计算迎风面,因此风荷载计算偏大;新版本软件增加了一项新的功能.即可以人为定义遮挡面.从而有效地解决了这一问题。

d)周期比计算有待商讨。

②分开计算的注意事项:

a)旧版软件除风荷载计算有些偏大外,其余结果都没问题,新版软件定义遮挡面后,风荷载计算也没有问题了。

b)一般而言,对于基础连在一起的带变形缝结构,由于基础对上部结构整体的协调能力有限,所以建议采用分开计算。

(二)大底盘多塔结构的计算

⑴大底盘多塔结构的特点:

①各塔楼拥有独立的迎风面。

②各塔楼之间的变形没有直接影响,但都通过大底盘间接影响其他塔楼。

采用PKPM软件进行结构加固设计

采用PKPM 软件进行结构加固设计 任思泽 【摘要】现有建筑加固应遵循的原则是:结构安全、经济、有效、实用。合理利用PKPM 结构计算软件对建筑结构加固进行有效分析并完成加固设计是这一原则的体现,本文中分别以单个构件加固、局部新增构件加固为例,结合本人的设计分析经验以供参考。 1. 单个构件加固 由于现有建筑局部使用功能发生改变,导致现有建筑仅某个或某几个结构构 件设计承载力不满足后续使用要求,同时又在结构的整体承载能力和抗震能力范围之内。对于这种情况则只需对单个构件进行结构加固即可。 设计步骤: 1.1 收集该建筑结构施工图。根据施工图中结构构件数据建立PKPM 简 易(一个结构层)结构分析模型。为分析局部使用功能改变对同层 相邻结构构件的影响,分析模型应包含使用功能改变区域相邻至少1 个结构跨度范围内的结构构件。 2.1 输入该区域原建筑使用结构荷载,完善各项计算参数(材料强度参 数设置同施工图说明;由于是局部加固计算,从偏安全考虑,各项 参数原则上不应考虑折减)。然后在SATWE 计算模块中进行第一次计 算,得出计算结果。最后将模型中所有正截面受弯构件计算梁配筋 面积1s A 与原结构施工图中梁实际配筋面积0s A 进行对比: 1.2.1 如1s A >0s A ,则应考虑计算中是否有荷载参数出错,或该 区域原使用荷载已经超出设计承载力要求。说明不再属于单个构 件加固,应将其按结构区段加固另行考虑。 1.2.2 如0.90s A ≤1s A ≤0s A ,则可将本次计算模型直接作为参考 模型,进行下一步计算。 1.2.3 如1s A ≤0.90s A ,则应考虑计算中是否有荷载参数出错。如 已确认各项计算计算荷载参数正确。方可将本次计算模型作为参 考模型,进行下一步计算。 其中:——0s A 为原梁正截面受弯抗拉实际配筋面积; ——1s A 为第一次参考模型计算时,梁正截面受弯抗拉钢筋计算面积。 1.3 保留参考模型计算结果,然后在参考模型中将原结构荷载改为建筑 使用功能改变后的结构使用荷载。在不改变其余参数设置的情况下 进行第二次SATWE 计算,得出计算结果。将计算模型中框架柱轴压

PKPM如何调整参数和选用(完整版)讲解

2010版SATWE计算参数选用 一、2010版计算参数的选用(PKPM及SATWE): 免责声明:炒饭个人总结,仅用作参考。以下内容需与PKPM2010版satwe 说明书结合使用。参数在PKPM中如何实现需参考satwe说明书。 1、总信息: A、“水平力与整体坐标夹角”,此参数一般不做修改。而是将周期计算结果中输出的“地震作用最大的方向角”填到“斜交抗侧力构件方向附加地震数,相应角度”。 B、PM里的“混凝土容重”框架取26,剪力墙取27。(现在版本软件PM与SATWE的“混凝土容重”联动),故在PM中布置楼面恒载时一般不勾选“自动计算现浇板厚”,恒载输入数值为“人工计算板自重+装修荷载重”。 C、“钢材容重”暂时默认78,未研究。 D、“裙房层数”此参数仅用来判定底部加强区:即对剪力墙和框剪结构PKPM 总是将裙房以上一层作为加强区判定的一个条件。框架结构均可输入0,其他结构未研究。此参数包含地下室层数。(如3层地下室,4层裙房,此参数应输入7。)E“转换层所在层号”含地下室层数,详见2010satwe说明书,未深入研究。 F、“嵌固端所在层数”自然地面为嵌固端时填“1”,地下室顶板作为嵌固端时填“地下室层数+1”。 G、“地下室层数”按实际输入。 H、“墙元细分最大控制长度”取“1”。影响计算精度,对含剪力墙的结构有影响。

I、“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”仅在计算位移比和周期比时勾选,其他不勾选。 J、“地下室强制采用刚性楼板假定”勾选。 K、“墙梁跨中节点作为刚性楼板从节点”此参数本人尚不能合理选择,只把网上比较后的结果贴出来。勾选该参数后,结构周期减小,连梁内力增大,内力平衡校核轴力。 L、“计算墙倾覆力矩时只考虑腹板和有效翼缘”勾选。对于L型、T型等截面形式,垂直于地震作用方向的墙段称为翼缘,平行于地震作用方向的墙段称为腹板,翼缘可以区分为有效翼缘和无效翼缘两部分。无效翼缘内力计入框架,这对于结构中框架、短肢墙、普通墙的倾覆力矩指标计算,通常更为合理。 M、“弹性板与梁变形协调”勾选。梁细分后弯矩变的平缓,计算结果更加合理。 N、“结构材料信息”如实填写 O、“结构体系”如实填写 P、“恒活荷载计算信息”《PKPM从入门到精通》推荐使用模拟施工加载3。但本人尚未弄明白。 Q、“风荷载计算信息”大部分工程选择计算水平风荷载即可。 R、“地震作用计算信息”一般选择计算水平地震作用。结合抗规5.1.1和高规4.3.2确定是否计算竖向地震作用。高规比抗规对此条的要求严一个等级。 S、“规定水平力”一般选“规范方法”。规范方法适用于大多数结构,节点地震作用CQC组合方法适用于极不规则结构,即楼层概念不清晰,剪力差无法做的结构。

结构设计pkpm软件satwe计算结果分析 (2)

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析 SATWE软件计算结果分析 一、位移比、层间位移比控制 规范条文: 新高规的4.3.5条规定,楼层竖向构件的最大水平位移和层间位移角,A、B级高度高层建筑均不宜大于该楼层平均值的1.2倍;且A级高度高层建筑不应大于该楼层平均值的1.5倍,B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑,不应大于该楼层平均值的1.4倍。高规4.6.3条规定,高度不大于150m的高层建筑,其楼层层间最大位移与层间之比(即最大层间位移角)Δu/h应满足以下要求: 结构休系Δu/h限值 框架 1/550 框架-剪力墙,框架-核心筒 1/800 筒中筒,剪力墙 1/1000 框支层 1/1000 名词释义: (1)位移比:即楼层竖向构件的最大水平位移与平均水平位移的比值。 (2)层间位移比:即楼层竖向构件的最大层间位移角与平均层间位移角的比值。 其中: 最大水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移。 平均水平位移:墙顶、柱顶节点的最大水平位移与最小水平位移之和除2。 层间位移角:墙、柱层间位移与层高的比值。 最大层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值。 平均层间位移角:墙、柱层间位移角的最大值与最小值之和除2。 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点: 1.保证主体结构基本处于弹性受力状态,避免混凝土墙柱出现裂缝,控制楼面梁板的裂缝数量,宽度。 2.保证填充墙,隔墙,幕墙等非结构构件的完好,避免产生明显的损坏。 3.控制结构平面规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响。 结构位移输出文件(WDISP.OUT) Max-(X)、Max-(Y)----最大X、Y向位移。(mm) Ave-(X)、Ave-(Y)----X、Y平均位移。(mm) Max-Dx ,Max-Dy : X,Y方向的最大层间位移

结构设计pkpm软件SATWE计算结果分析报告

学习笔记 PMCAD中--进入建筑模型与荷载输入: 板荷:点《楼面恒载》会有对话框出来,选上自动计算现浇楼板自重,然后在恒载和活载项输入数值即可,一般恒载要看楼面的做法,比如有抹灰,找平,瓷砖,吊顶什么的,在民用建筑中可以输2.0,活载就是查荷载规范。梁间荷载:PKPM中梁的自重是自己导入的,所以梁间荷载是指梁上有隔墙或者幕墙或者女儿墙之内在建模时不建的构建,把他们折算成均布荷载就行。比如,一根梁上有隔墙,墙厚200mm,层高3000mm,梁高500mm,如果隔墙自重为11KN/m3,那么恒载为11*(3000-500)*200+墙上抹灰的自重什么的即可。 控制目的: 高层建筑层数多,高度大,为了保证高层建筑结构具有必要的刚度,应对其最大位移和层间位移加以控制,主要目的有以下几点:

pkpm结构设计详细步骤

P M操作步骤(第二题卓老师) ?????????? ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(P M整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP 键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400 200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入 选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入

布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置 1.5KN/m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入1.5kn/m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示5. 楼层组装 1) 2) ①保存退出 ②确定(pmcad 的第一部就完成了) 6. 全房间开洞、修改板厚、荷载修改 ①单击“应用”出现如下图标 保存退出

给准备进设计院的同学点指导和建议

给准备进设计院的同学点指导和建议! 该帖被浏览了15783次 | 回复了361次 新的一届学子马上又要毕业了,这个时候很多人面对自己的将来不知道怎么去选择,所以我想趁着睡不着的时候,给准备进设计院的同学点指导和建议。 我是10年5月份进的设计院,简单的说,我还是个菜鸟,但在这将近一年的时间,我掌握了怎么学习的方法。这些东西绝对不会让你们像我一样花上我一年的时间才去掌握,也就是说,避免走我走过的弯路。 老庄讲座中曾经说过进设计院必须具备的两个技能,CAD和PKPM,就像人吃饭的两根筷子,但很多同学不知道从哪里下手,我给大家介绍几个视频,https://www.wendangku.net/doc/8b8571371.html,/folder-2105196这些视频认真的去看,别下载下来就放在那,要认真去看,因为你们在学校,时间还充裕,所以去弄懂它,我敢说,这些视频看懂了,毕业设计轻轻松松完成。 上面的那些是PKPM的视频,趣盘里还有CAD视频,都是些基本操作和命令,在校期间你们应该练熟,那都是些基本的操作,还有画图的顺序,这样对你以后进设计院打下良好的基础。 以上这些完成之后,肯定会发现很多问题,这时候带着问题去看书,你会发现,原来大学学的力学,混凝土不是那么难了,这就说明你进步很大。有的时候你看书很枯燥,看进去了也不知道是干什么用,但等你接触PKPM里面的参数以及荷载简图的时候,你就知道那是干什么用的了。 《PKPM从入门到精通》《satwe说明书》对于新手来说,都应该看看,在毕业设计期间,好好做毕业设计,特别是手算过程,几乎能把你大学学过的东西都串联一遍。对你以后到设计院手算一些雨棚,楼梯之类的有很大帮助,要不你用电算算出来都不知道对错。这些话我当初毕业时候也有人说过,但自己什么都没做,毕业设计都是抄的,到现在后悔死了。 能绘图,能看懂PKPM,能做简单的框架设计,有专业基础,我想你去应聘个小点的设计院应该没问题了,其他的就是经验和你后天的学习了。但前提是你要给自己信心,你要做到这些,大学四年养成的惰性不是说一下就能改的,一定要给自己压力,不要整天想着喝酒,玩游戏,处对象,你只需要每天花几个小时学学我说的这些,你肯定能行的。引用老庄那句话,设计如同走路吃饭一样简单。但是走路得用脚,吃饭得用筷子。所以前提是你把这些基本的东西学好,就可以了。 啰啰嗦嗦了一大堆,一点文学功底都没有啦,呵呵,我没有如梦无痕那么有文采,也没有CADING那种大师风范,但我有一颗奉献的心,就是想通过自己所经历的这些,让那些和我一样的同学们不要再走我以前走过的弯路。

pkpm施工系列软件介绍.doc

pkpm施工系列软件介绍 【一】PKPM软件所介绍 中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所是建筑行业计算机技术开发应用旳最早单位之一。它以国家级行业研发中心、规范主编单位、工程质检中心为依托,技术力量雄厚。软件所旳要紧研发领域集中在建筑设计CAD软件,工程造价分析软件,施工技术和施工项目治理系统,图形支撑平台,企业和项目治理信息化协同工作平台方面,并制造了PKPM、ABD等知名全国旳软件品牌。多年来,软件所先后承担了国家六【五】七【五】八【五】九【五】十五科技攻关课题和863项目,始终站在建筑业信息化旳最前沿。目前正承担着国家十五攻关和863课题共六项。由于在推动行业技术进步中旳显著作用,软件所共获得国家科技进步二等奖一项,三等奖三项,建设部科技进步奖一到三等共十几项,要紧产品连续几年被中国软件行业协会评为全国优秀软件。 获奖项目 项目名称奖项类别 高层建筑结果空间有限元分析与设计软件SATWE 1999年国家科技进步二等奖 微机建筑结构CAD系统〔PKPM〕1996年国家科技进步三等奖 三维建筑CAD软件—ABD 1993年国家科技进步三等奖 民用建筑集成化CAD系统研究开发1996年建设部科技进步一等奖建筑CAD图形支撑软件系统1996年建设部科技进步二等奖建筑CAD系统产业化1999年建设部科技进步二等奖工程CAD嵌入式图形支撑软件产业化2003年建设部华夏科技进步一 等奖 建筑工程工程量计算、钢筋统计及概预算报表软件STAT 2004年建设部华夏科技进步二等奖 新规范建筑结构设计软件SATWE、TAT、PMSAP 2005年建设部华夏科技进步一 等奖 夏热冬冷地区居住建筑节能设计软件开发2005年建设部华夏科技进步二

PKPM中点铰方法及说明

关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献

④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,就是这个道理。但是规范规定,构造钢筋截面面积不得小于下部钢筋的1/4,这一点只得商榷,构造钢筋不能太多,多了梁的转动能力受限,就不能看作铰接了。 ②我以为电算建模最重要就是要让模型的主要力学模型接近实际构

pkpm框架结构设计附上主要步骤

设计说明: 一、建模前的准备工作: 1、确定结构体系: 根据设计任务,本工程为一五层建筑,采用全钢筋混凝土框架结构,底层至顶层全部采用现浇楼板。 2、结构尺寸估算: 根据建筑图中的开间、进深及层高,结合各楼层采用的砼强度等级及受荷情况,根据设计规范及构造要求可以估算基本构件尺寸(单位:mm ) A 、柱:本工程可取400×400mm 。 B 、梁: 主梁:128 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得5700/12=475《h 《5700/8=712.5,取 h=600mm,b=300mm 次梁:1812 L h L ≥≥; 32h b h ≥ ≥; 本工程根据图纸得4200/18=233《h 《4200/12=350,取 h=350mm,b=200mm 悬挑梁:一般取为悬臂长的1/6, C 、板: 40/;80L h mm h ≥≥,本工程可取120mm ; 3、确定荷载 A 、楼面恒载(包括楼板自重): 一层~五层楼面:4KN/m 2,卫生间:3.5KN/m 2,楼梯间:5.5KN/m 2, 屋面:6KN/m 2,

B、楼面活载: 一层~五层楼面:2.0KN/m2,卫生间:2.0KN/m2,楼梯间:2.0KN/m2, 阳台:2.5KN/m2 不上人屋面:0.5KN/m2, C、墙荷载: 外横墙:9.4KN/m 外纵墙:4.0KN/m 内墙:6.0KN/m 女儿墙:4 KN/m 4、确定结构标准层和荷载标准层 根据建筑图及所采用的结构体系进行标准层划分,本工程根据建筑图及荷载情况,可分为3个结构标准层,2个荷载标准层。 三个结构标准层: 第一标准层为▽3.000楼板,层高4000(1000+3000=4000); 第二标准层为▽6.000、9.000、12.000楼板,层高均为3000; 第三标准层为▽15.000屋面板,层高3000。 二个荷载标准层: 第一标准层楼面恒载:4KN/m2,活载:2.0KN/m2, 第二标准层屋面恒载:6KN/m2,活载:0.5KN/m2, 二、结构建模基本步骤: 1、执行PMCAD主菜单1建筑模型与荷载输入 A、建立和生成网格,根据所给建筑图建立第一结构标准层的轴线 可用正交轴网进行,然后进行轴线命名

次梁处理

PKPM中次梁支座点铰做法总结 摘要: 关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下:1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》:一般讲混凝土梁之间都是 刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理... 关于次梁与主梁交接处是否点铰及如何从构造上保证,汇总各处意见并总结如下: 1、杨星《PKPM结构软件从入门到精通》: 一般讲混凝土梁之间都是刚接,没有严格意义上的铰接。如果设置为铰接,在构造上应采取相应措施。如铰接梁定义太多,会导致内力重分布,使内力分配不合理因素加大,计算结果也可能不合理。除非计算的内力和配筋明显不符合实际情况,可以在SATWE特殊构件定义时将其改为铰接。 2、老庄结构院:结论: ①次梁点铰,不影响整体结构 ②次梁对整体结构刚度贡献很微弱 ③SATWE对次梁点铰后,并不是忽略了次梁的刚度贡献 ④控制支座的约束条件,释放掉不利弯矩 ⑤不要老想成铰接与实际不符,我们应承认,它最初的连接仍然是刚接,我们仅仅是释放掉支座的弯矩约束 ⑥释放弯矩的实现,是通过降低其抵抗弯矩的能力—配筋,但其自身的截面的截面抵抗矩仍会影响弯矩的释放,因此,不能认为点铰处理后,就不对此类边梁进行抗扭构造措施。 3、朱炳寅观点: 井字梁与框架主梁的交接处是否要定义为铰接,关键要看框架梁对井字梁的约束情况,如果井字梁在支座处如连续梁,即主梁两侧都有,则不宜按铰接计算,反之则应按铰接计算,但设计时应注意实际存在的约束作用,采取必要的构造措施。 4、网上观点: ①实际上没有完全的铰接也没有完全的固接,我们所能做的就是使我们的构造措施能满足工程的需要。我们认为假定梁端为铰接的结构,实际上梁端仍然有一定的弯矩,因此《混凝土规范》9.2.6条对此作出了规定,要求上部配置构造钢筋,

pkpm从入门到精通非常经典的教材

Pkpm从入门到精通教程(非常经典) 目录 目录 (1) 第一章:砖混底框的设计 (6) (一)“按经验考虑墙梁上部作用的荷载折减” (6) (二)“按规范墙梁方法确定托梁上部荷载” (6) (三)“底框结构剪力墙侧移刚度是否应该考虑边框柱的作用” (6) (四)混凝土墙与砖墙弹性模量比的输入 (6) (五)砖混底框结构风荷载的计算 (7) (六)砖混底框不计算地震力时该如何设计? (7) (七)砖混底框结构刚度比的计算与调整方法探讨 (7) 第二章:剪切、剪弯、地震力与地震层间位移比三种刚度比的计算 与选择 (9) (一)地震力与地震层间位移比的理解与应用 (9) (二)剪切刚度的理解与应用 (10) (三)剪弯刚度的理解与应用 (10) (四)《上海规程》对刚度比的规定 (10) (五)工程算例 (11) (六)关于三种刚度比性质的探讨 (13) 第三章:短肢剪力墙结构的计算 (14) (一)短肢剪力墙结构中底部倾覆力矩的计算 (14)

(二)带框支结构短肢剪力墙的计算 (14) 第四章:多塔结构的计算 (19) (一)带变形缝结构的计算 (19) (二)大底盘多塔结构的计算 (20) 第五章:总刚计算模型不过的主要原因 (21) (一)多塔定义不对 (21) (二)悬空构件 (22) (三)铰接构件定义不对 (22) 第六章:错层结构的计算 (22) (一)错层结构的模型输入 (22) (二)错层结构的计算 (23) 第七章:PKPM软件关于砼柱计算长度系数的计算 (23) (一)规范要求 (23) (二)工程算例 (24) (三)SATWE软件的计算结果 (24) (四)注意事项 (25) (五)如何判断“水平荷载产生的弯矩设计值占总弯矩设计值的75%以上”这个条件? (26) 第八章:梁上架柱结构的荷载导算 (26) (一)工程概况 (26) (二)内力分析 (27) 第九章:如何选择剪力墙连梁的两种刚度模型 (28)

结构设计软件V4.3-PKPM

PKPM 2010版 结构设计软件 V4.3.4 改进说明 建研科技股份有限公司中国建筑科学研究院 北京构力科技有限公司 2019年7月

目录 第 1 章 20190701改进说明 (1) 一 JCCAD改进 (1) 二 PK二维设计 (1) 三 SLABCAD改进 (1) 四 SJQY改进 (1) 第 2 章 全面支持新版可靠性标准 (1) 第 3 章 建模改进说明 (1) 一 建模程序的主要改进 (1) 1 支持斜墙建模 (1) 2 工业设备增加新的参数及布置方式 (1) 3 解决房间拆分后楼板厚度、荷载恢复成默认值问题 (2) 4 增加对楼板上的局部荷载进行层间复制的功能 (2) 5 增人防、消防车工况按荷载值分颜色显示功能 (2) 6 增加同时修改多个标准层的板厚、荷载、钢筋等的功能 (3) 7 增加同时删除多个标准层的功能 (4) 第 4 章 上部结构改进说明 (5) 一 SATWE改进内容 (5) 1 新增考虑《建筑结构可靠性设计统一标准》内容 (5) 2 SATWE支持斜墙分析 (9) 3 增加组合梁的抗火设计功能 (10) 4 增加钢管混凝土柱的抗火设计功能(按《建筑钢结构防火技术规程》)。 (10) 5 进一步提升分析计算效率。 (10) 6 取消自定义混凝土材料强度不能小于10的限制。 (11) 7 广义层模型,不允许用户进行多塔定义和修改。 (11) 8 修改了部分广义层建模工程的底部加强区、约束边缘构件的判断错误。 (11) 9 结果展示中2d显示和3d显示的直接切换 (11) 10 结果展示中增加两点量测功能 (12) 11 结果展示的编号简图中层间梁和楼面梁分开显示 (13) 12 墙稳定验算修改 (14) 13 内置钢板混凝土剪力墙考虑截面上内置钢板长度的折减 (16) 14 后处理自然层配筋包络菜单提供了批量存T图、DWG图功能 (17) 15 后处理自定义范围指标统计增加内力统计 (17) 16 个别问题更新 (18) 二 PMSAP改进内容 (18) 1 新增考虑《建筑结构可靠性设计统一标准》 (18) 2 新增钢结构性能设计 (20) 第 5 章 JCCAD改进说明 (26) 一 参数及对应功能调整 (26) 1 荷载参数 (26) 2 沉降参数 (26) 3 计算设计参数(调整) (27) 4 网格划分方法 (28) 5 调整筏板区域面荷载自由布置规则 (28) I

(完整版)PKPM作业与答案

第一次作业 1 PKPM结构软件提供了哪几种建模方式; 1)PMCAD建模 2)将建筑APM模型转换为结构模型 3)将AutoCAD软件的平面图形转换为结构模型 4)SPASCAD复杂空间结构建模 2 PMCAD提供了哪些网点定位方式和夹点捕捉方式,如何切换; 1)键盘坐标输入方式 2)鼠标引导键盘坐标输入方式 3 PMCAD如何定义任意截面柱,任意形状板洞; 1)点击【柱布置】,在定义柱截面类型对话框中,选择〈任意多边形〉。 2)屏幕提示:“输入绘制窗口的高度”,回车,同意程序默认的5m作为 绘图窗口的尺寸,屏幕弹出任意多边形绘制窗口,窗口为边长5m的 正方形。每边十等分,每个小格的尺寸是500mm×500mm,作为绘 图定位参考单元。 3)按工程需要在窗口中绘制任意截面形状的柱。 4)设定柱的定位基准点,将其定位在柱定义数据库中,布置方式与普 通柱相同。 4 PMCAD允许对单个构件设置材料强度吗,计算软件修改材料强度后可以保存到PMCAD模型中吗? 新版的PMCAD允许在建模时设定构件的材料强度,点击【楼层定义/材料强度】,弹出构件材料设置对话框。可以设定混凝土构件的强度等级或钢构件的钢号。 5人防荷载、吊车荷载如何输入; 点击【人防荷载/荷载设置】,弹出对话框。根据《人防规范》规定,可以设置核武器和常规武器的康宝设计等级,顶板和外墙的人防等效荷载。 1)点击【荷载输入】,弹出吊车资料输入对话框;2)选择吊车,点击〈导入吊车库〉,弹出吊车数据库对话框。在吊车库中储存了常用的吊车及其参数,选择跨度和吊车合适的吊车,点击〈确定〉,返回上级对话框,将选中的吊车加入到序号列表中。3)设置参数,根据实际情况设置吊车荷载折减系数、吊车偏心距、水平刹车力距离等参数,点击〈确定〉。4)布置吊车。5)如吊车荷载布置不合适,可用程序提供的吊车荷载显示、修改、删除命令进行相应操作。 6 PMCAD楼层组装有何注意事项;

PKPM结构设计软件

PKPM结构设计软件使用小技巧 PKPM结构设计软件使用小技巧 PKPM结构设计软件(2002新规范版)TA T,SATWE,PMSAP 结构计算分析及其在工程中的应用 一、结构设计参数的合理选取 1、总信息中增加"裙房层数"的参数,是为了0.2Q0的调整.对于立面有变化的高层,程序给出0.2Q0调整可能偏大,可人工干预调整. 2、转换梁由设计人自行定义,转换层所在层号由设计人输入. 3、结构材料信息仅影响风荷载的大小,程序按0.065n给出一个隐含值.如果计算结果中结构的基本周期大于隐含值,应将计算值代替隐含值. 4、结构体系:如为短肢剪力墙结构,应调整结构的抗震等级. 5、模拟施工荷载1,逐层加载;模拟施工荷载2,考虑基础变形,对刚度不很大的框筒、筒体结构适用,目前计算版本暂不能使用. 6、结构温度应力计算信息,目前暂不使用.编制人试算8度设防的北京实例,配筋相当于9度设防.原因是未考虑砼的徐变、微裂纹对应力的释放,计算结果偏大. 7、对所有楼层强制采用刚性楼板假定,只有位移控制是在刚性楼板假定条件下计算.执行这一开关地震力、内力计算结果不对.一般工程计算二遍,一是强制楼板刚性控制位移;二是真实情况计算内力、地震力. 8、程序风荷载是按高规计算的,对多层偏大30%.新规范风荷载由30年一遇改为50年一遇,基本风压增大20~30%. 二、地震作用效应计算与调整 1、新程序中无论是藕联计算还是非藕联计算,依据的都是藕连矩阵.考虑藕联对任何结构都适用. 2、偶然偏心:对偶然偏心解释抗震规范(5.2.3-1条)与高规(3.3.3条)不同.新程序按高规执行,主要是因为ⅰ、考虑藕联对任何结构都适用.ⅱ、依靠程序自行搜索边榀很困难.计算时选取此项,计算内力增大5~10%.程序内定考虑X方向:正偏心,负偏心.Y方向:正偏心,负偏心.只在内力和位移计算中考虑.(TBSA在周期计算时就考虑了) 3、双向地震作用:根据抗震规范5.1.1-3条考虑双向地震作用的扭转影响时,柱按单偏压计算时无问题.但按双偏压计算,柱的配筋增加多达30~50%.因此早期程序考虑双向地震作用时,不考虑柱的双向偏压计算.经程序编写组与规范编写组协商,现程序按下列原则考虑:主方向的弯矩、剪力和轴力按0.85开平方;次方向弯矩、剪力和轴力保持原值不变. 4、多方向地震:程序输出的计算结果中给出了地震作用的最大方向,对于复杂结构应将此方向输入进行计算. 5、一般钢筋混凝土结构可不考虑P-Δ效应. 三、调整信息 1、剪力墙加强层起算层号:此项如填0,表示加强区从±0.00层起算;此项填-1表示加强区从负一层地下室起算.无论此项填何值,都不影响加强区的绝对高度.有地下室时,地下室墙是否算加强区,一般情况不希望墙的配筋下小上大.对一层地下室算加强区较好. 2、对9度及一级框架结构梁柱的超配系数隐含值为1.15.相当过去考虑的二个1.1. 3、楼层水平地震剪力调整:根据抗震规范5.2.5条要求,若要求调整,程序将自动调整不满足剪重比的楼层内力.但一般情况希望不调整.因为计算结果小于剪重比的要求,很可能

PKPM调整参数和选用(完整版)

PKPM如何调整参数和选用(完整版)

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

如何用SATWE程序判断整体结构的合理性

摘要】理解高层结构设计中的6个比值,用SATWE程序来判断整体结构的合理性。 【关键词】周期比、位移比、剪种比、刚度比、刚重比 如何正确运用设计软件来判断整体结构的科学性和合理性,以满足规范的要求,是每个设计人员都非常关心的问题。本文仅以我国目前较为权威且应用最为广泛的PKPM 软件中的SATWE程序的电算结果,结合规范条文的要求,规范用于控制结构整体性的主要指标是:周期比、位移比、剪种比、刚度比、刚重比、层间受剪承载力之比,结合工程实例谈谈如何对电算结果进行判读。 1 工程概况及基本参数 一栋地下一层,地面以上二十五层复杂高层框支剪力墙结构商住宅楼,结构转换层 设在第五层楼面。建筑抗震设防类别为丙类,抗震设防烈度为七度.建筑场地为II类;设计地震分组为一组,设计基本地震加速值为0.1g,场地特征周期TG=0.35s,水平地震影响系数取αmax=0.08,周期折减系数TC=0.85;柱砼强度等级C40,抗震等级为特级;剪力墙砼等级C40、C50、C30,抗震等级为一级,二级;梁、板砼强度等级C40、C30、C25,抗震等级为一级,二级;梁、柱受力主筋采用Ⅱ级钢。 2 周期比 周期比即结构扭转为主的第一自振周期(也称第一扭振周期)Tt与平动为主的第一自振周期(也称第一侧振周期)T1的比值。周期比主要控制结构扭转效应,不是要求结构足够结实,而是要求结构承载布局合理,减小扭转对结构产生的不利影响,使结构的抗扭刚度不能太弱。因为当两者接近时,由于振动藕连的影响,结构的扭转效应将明显增大。[高规]4.3.5条规定,结构扭转为主的第一自振周期Tt与平动为主的第一自振周期T1之比(即周期比),A级高度高层建筑不应大于0.9;B级高度高层建筑、混合结构高层建筑及复杂高层建筑不应大于0.85。在设计软件SATWE的输去结果WZQ.OUT中如下:周期、地震力与振型输出文件 (侧刚分析方法)

PKPM设计软件砖混结构设计步骤

PKPM 设计软件砖混结构设计步骤软件 ,结构设计, PKPM, 砖混计算砖混结构时,PKPM (20051217 版)的主要步骤如下: 1、输入结构模型及荷载:包括轴线、墙厚、连梁、板厚、构造柱(按柱输 入)、设计参数等基本信息; 2、结构楼面布置信息:布置楼板错层、楼板开洞,修改部分板厚,布置圈 梁 3、楼面荷载传导计算:输入及修改部分荷载,荷载传递计算 4、砌体结构抗震及其他计算,察看输出结果:包括受压计算、抗震计算、局压 计算等结果。 5、画结构平面图:计算楼板配筋 6、砖混节点大样:在楼板配筋图的基础上,输出圈梁及构造柱的节点。 7、如果需要计算第一步模型中输入的连梁的话,可在形成PK 文件这步选 取要计算的连梁,然后到PK 中去计算。建议一次不多于 5 个,否则可能会计算不准确。后面就是基础计算了! 8、梁的另一种算法: 砖混的连梁可以直接用TAT 或SWATE 算,只需要 把梁节点定义成铰支座,再进行整体计算就行,比用PK 快且准确 9. 板厚取值 单向板板厚不小于1/30L, 双向板不小于1/35L, 且楼面板最小厚度不小于 90mm,屋面板最小厚度不小于100mm。相邻现浇板的板厚不应相差30mm以上. 望满意附加知识现浇板配筋规定:(1 )现浇板配筋应按照“细筋密布” 的原则进行设计。(2)现浇板应控制最小配筋率大于0.25%。(3)靠近山墙部位的板

块宜配置双层双向钢筋网片。墙阳角处增设放射性钢筋。在温度、收 缩应力较大的现浇板区域内,应配置双层双向钢筋网片。(4)屋面板筋宜采 用双层双向钢筋。(5)板厚大于120mm 的现浇楼板应设置双层双向钢筋。住宅工程结构伸缩缝设置与砼构件保护层厚度应严格按照相应规范的规定执行。 纵向长度较长(一般大于40m)的建筑物可采用后浇带的处理方法,或者可在房屋每隔20m 左右在板的支座上(分户隔墙下)设缝处理。现浇板可通过添加适量的外加剂补偿砼收缩。当现浇楼板强度等级大于C30时应优先使用高性能砼。现浇板的裂缝控制,应根据其建筑与结构的特征,采取结构加强与必要时释放应力的设计原则进行处理。现浇板设计中应进行裂缝控制计算,计算的裂缝宽度控制不大于0.2mm。跨度不均匀的连续板,板负筋长度应根据板负弯矩包络图确定板的负筋 10. 简支梁 简支梁取截面高不小于h=L /12、悬挑梁取截面高不小于h=L /6, (L=跨度)截面宽同体墙宽。(b=240mm) ?铺地砖楼面:100厚现浇钢筋混凝土楼板2.5kN/m2 25厚1: 2干硬性水泥砂浆结合层0.5kN/m2 8-10厚铺地砖地面,稀水泥浆填缝0.22kN/m2 板底粉刷或吊顶0.5 kN/m2 恒载合计 3.72kN/m2 120 厚现浇钢筋混凝土 楼 板 3.0kN/m2 25 厚1: 2 干硬性水泥砂浆结合层0.5kN/m2 8-10厚铺地砖地面,稀水泥浆填缝0.22kN/m2 板底粉刷或吊顶0.5 kN/m2 恒载合计 4.22kN/m2 9、(二)屋面荷载?非上人屋面:屋面板120厚3.00 kN/m2 220厚水泥

PKPM中斜梁的计算

PKPM中斜梁的计算 本文写作主要参考三本教材和自己摸索建模计算。 教材:(1)《PKPM结构软件若干常见问题剖析》中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所著。中国建筑工业出版社 (2)《PKPM软件从入门到精通》杨星著,中国建筑工业出版社 (3)《PKPM2010版SATWE说明书》PKPM2010版软件自带说明 一、坡屋面建模特点 输入方式: 方式一:修改本楼层的上节点高。 方式二:输入梁两端的高差。 不宜将坡屋面较低处设为层高,然后对其他节点用上节点高输入正值,因为层高过小将引很很多有挂层性能指标计算不正确。应该讲最高点屋脊设置为层高,其他节点用上节点高,输入负值。 知识点一,斜梁会打断属相构件,如柱、墙 知识点二,斜梁、斜撑的区别:斜梁软件不会自动按压弯构件验算和配筋,但是斜撑软件会自动按压弯构件配筋。 知识点三,一根柱子最多只能被分成四段,(柱间只有三个节点) 知识点四,在SATWE计算模型中,梁端与墙相连的一端被强制限制在楼层标高处,梁端与柱相连的一端会将柱向上延升并保持与梁端相连,梁端与其他主梁相连的且高出主梁截面高度的一端变成悬空端。 知识点五,此两不知在主梁上时,次梁梁顶标高低于主梁梁顶标高时,程序默认与主梁搭接。 二、坡屋面计算特点 Satwe中只能计算斜梁,不能计算斜板。PMsap、Spas-satwe中既可计算斜梁也可以计算斜板。 地震分析时,应该选用“总刚分析方法”而不是“侧刚分析方法”。 四、坡屋面、体育馆看台建模时注意事项 坡屋面封口梁与下一层梁重复时,应该特别注意!!!!!!! 楼梯参与建模,参与计算时,需要把楼梯转化成宽扁梁。同时生产LT文件夹,改变计算目录,指定到LT中,重新计算。 PKPM中斜柱的计算(斜杆功能) 一、应用范围 第一、斜柱 第二、柱间支撑 第三、屋面水平支撑 第四、转换层结构中桁架的斜杆 第五、雨棚上的拉杆 二、建模时的注意事项 (1)当斜杆的中间部位与其他杆件相交时,程序不会处理这些杆件的连接关系,斜杆只在两个端点与相交杆件连接。 (2)水平斜杆不参加房间划分 (3)目前软件不能在斜杆上不知荷载

pkpm结构设计软件学习报告

pkpm结构设计软件学习报告 一、结构设计软件种类 国内外的结构设计软件种类繁多,各有长短优劣,在软件选择中应当了解软件的技术条件及适用范围。结构设计类软件大致可以分为结构建模计算、绘图和构件计算工具三类软件。结构建模计算类软件主要有pkpm结构软件、盈建科结构软件、SAP2000(三维结构整体性能分析,适用于复杂结构)、Midas Building(迈达斯,国外软件中与国内规范结合最好的软件)、ETABS(高层结构分析计算,主要用于复杂高层计算)、3D3S(以CAD为平台,主要用于空间钢结构设计)等,绘图类软件主要包括CAD、TSSD结构探索者(以CAD为平台,提高结构工作者的绘图速度)、天正建筑(以CAD为平台,主要用于建筑设计,结构设计人员,使用该软件便于查看建筑图,和辅以探索者绘图软件完成部分探索者没有的功能)、老虎板王等,构件计算工具类软件有理正结构设计工具箱、Morgain、Detail(钢结构)、Xsteel(钢结构)。 本文主要叙述pkpm结构软件(以下简称为pkpm)和tssd结构探索者(以下简称为tssd)的学习感悟。 二、pkpm简介和学习的必要性 PKPM是由中国建筑科学研究院建筑工程软件研究所研发的工程管理软件(并不仅限于结构设计),PKPM没有明确的中文名称,一般就直接读PKPM的英文字母。命名是这样的:最早这个软件只有两个模块,PK(排架框架设计)、PMCAD(平面辅助设计),因此合称PKPM。 国内结构设计主流软件当为pkpm和盈建科,pkpm作为国内早期结构设计软件有着较为广大用户基础,盈建科作为后起之秀也有着它的独到之处,例如人性化的操作界面(pkpm也修改了以前的操作界面)、对pkpm软件的不足之处进行改进等。就目前两种软件的用户量而言pkpm用户多于盈建科用户,两类软件就其使用方法和范围也可以说是大同小异(pkpm以前的开发核心领导人与盈建科的创始人都是陈岱林研究员)。所以可以这样说pkpm的是一个结构设计一线工作者必备的工具,会使用pkpm进行结构设计是结构设计工作者的必备技能,是一个大学毕业生进入设计院的敲门砖。 这里有必要说明的是任何结构设计软件都有其自身的解题范围,并非放诸四海而皆宜的,在软件使用中必须进行甄别,否则只能得到错误的结论。结构设计亦不可过度依赖于软件,软件只是进行结构设计时所必须应用的计算工具,也是确保设计质量和提高工作效率的必备工具而已。对于一个结构工作者来说,重要的还是要将结构设计概念融入其中,只有理解了结构设计基本概念和软件计算基本条件才能交出一份优秀的结构设计图纸。 三、pkpm结构设计大致流程 熟悉工程概况读懂建筑图纸和地勘报告→选择结构体系、估算构件截面→利用PMCAD建立结构模型和荷载输入→模型和荷载输入检查→satwe参数和特殊构件的定义输入→进行结 构整体计算→查看计算书中的重要指标是否在规范限值内→调整模型至所有指标都能满足规范规定的限值→根据计算结果合理配筋→完成施工图。 四、结构建模——PMCAD软件应用 PMCAD软件中文名称结构平面计算机辅助设计软件,主要包括了五方面基本功能,分别为智能交互建立全楼结构模型、自动导算荷载建立恒活荷载库、为各种计算模型提供计算所需

相关文档
相关文档 最新文档