I.基本参数:

1.工程所在地:陕西 - 西安

2.抗震设防等级:8度抗震设计 0.16(按基本地震加速度0.30g设计) II.设计依据:

《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001

《钢结构设计规范》 GB 50017-2003

《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99

《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001

《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003

《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002

《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001

《建筑幕墙》 JG 3035-1996

《建筑结构静力计算手册》第二版

《结构静力计算图表》建筑工业出版社

《建筑幕墙工程手册》赵西安

《建筑钢结构焊接技术规程》 GB/T 81

《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003

《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001

《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG 138-2001

《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG 139-2001

《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001

《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225-1994

《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》 GB/T 15226-1994

《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 JG 15227-1994

《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T 15228-1994

《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001

《建筑设计防火规范》 GB 50016

《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045

《建筑防雷设计规范》 GB 50057-1994

《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003

《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001

《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001

《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001

《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001

《铝塑复合板》 GB/T 17748

《干挂天然花岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2002

《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T 3190

《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2000

《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997

《碳素结构钢》 GB/ 700-1988

《优质碳素结构钢》 GB/T 699-1999

《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000

《焊接结构用耐候钢》 GB/T 4172-2000

《冷顶锻用不锈钢丝》 GB/T 4232

《不锈钢丝》 GB/T 4240

《不锈钢丝绳》 GB/T 9944

《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998

《幕墙用钢化玻璃及半钢化玻璃》 GB 17841-1999

《夹层玻璃》 GB 9962-1999

《中空玻璃》 GB/T 11944-2002

《浮法玻璃》 GB 11614-1999

《建筑安全玻璃管理规定》

《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000

《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000

《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》 GB 3098.4-2000

《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》 GB 3098.6-2000

《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000

《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》 GB/T 16823.1-1997

III.荷载和效应组合:

结构设计时,根据构件的受力特点,荷载作用情况及应力(或内力)的作用方向,选用最不利的组合。荷载或效应组合设计值按下式计算:

S =γg*Sgk + ψw*γw*Swk + ψe*γe*Sek

S:作用效应组合设计值

Sgk:永久荷载效应标准值

Swk:风荷载效应标准值

Sek:地震荷载效应标准值

γg:永久荷载分项系数

γw:风荷载分项系数

γe:地震作用分项系数

ψw:风荷载组合值系数

ψe:地震作用的组合值系数

一、在进行幕墙构件的承载力设计时,各分项系数按下列规定取值:

1.一般情况下,永久荷载、风荷载、地震作用的分项系数分别取1.2、1.4、1.3。

2.永久荷载的效应起控制作用时,其分项系数取1.35。

3.永久荷载的效应对构件有利时,其分项系数取值不应大于1.0。

二、可变作用的组合值系数按下列规定取值:

1.一般情况下,风荷载组合系数取1.0,地震作用的组合值系数取0.5。

2.对水平倒挂玻璃及其框架,可不考虑地震作用效应的组合;风荷载组合值系数

可取1.0(永久荷载不起控制作用时)或0.6(永久荷载起控制作用时)。

一、风荷载计算

幕墙标高z(mm):14700.0

1 风荷载标准值计算:Wk = βgz*μS*μZ*w0

(按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5.3.2)

1.1 基本风压 W0=350.0N/m^2

(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001规定,采用50年一遇的风压)

(但不得小于0.3KN/m^2)

1.2 阵风系数计算:

A=14700.0mm(幕墙高)

地区类=C类有密集建筑群的城市市区

1)A类地区:βgz=0.92*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(-0.04))*(z/10)^(-0.12),z为安装高度;

2)B类地区:βgz=0.89*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0))*(z/10)^(-0.16),z为安装高度;

3)C类地区:βgz=0.85*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度;

4)D类地区:βgz=0.80*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.14))*(z/10)^(-0.30),z为安装高度;

本工程按:βgz=0.85*(1+2μf)

其中:μf=0.5*35^(1.8*(0.06))*(z/10)^(-0.22),z为安装高度;安装高度<=5米时,βgz取2.30

βgz= 1.996

(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.5.1)

1.3 风压高度变化系数μz:

z=14700.0mm(幕墙高)

地区类=C类有密集建筑群的城市市区

1)A类地区:μZ=1.379 * (z / 10) ^ 0.24,z为安装高度;

2)B类地区:μZ=(z / 10) ^ 0.32,z为安装高度;

3)C类地区:μZ=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;

4)D类地区:μZ=0.318 * (z / 10) ^ 0.6,z为安装高度;

本工程按:μz=0.616 * (z / 10) ^ 0.44,z为安装高度;安装高度<=5米时,μz取0.74

μZ = 0.74

(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 7.2.1规定)

1.4 风荷载体型系数:μs = 1.2

(按《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 表7.3.1规定)

1.5 风荷载标准值计算:

Wk(N/m^2)=βgz*μS*μZ*w0

=1.996*1.2*0.74*350.0

=620.357

风荷载标准值采用50年一遇阵风风速相应风压值计算,并且不应<1000N/m^2

由于620.357<1000N/m^2

风荷载标准值应调整为:Wk=βgz*μS*μZ*w0=1000N/m2

(按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.3.2规定)

2 风荷载设计值计算:

W(N/m2)=1.4*Wk

=1.4*1000.0

=1400.0

(按《建筑幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 5.4.2.1)

二、立柱计算

按简支梁力学模型计算

1 立柱选材

1.1 基本参数

1)楼层高度H=3900.0mm

2)立柱左分格宽度B1=1000mm

3)立柱右分格宽度B2=1500mm

4)平均分格宽度B=(1000+1500)/2= 1250 mm

5)风荷载标准值Wk=1000.0N/m2

6)风荷载设计值W=1400.0N/m2

7)水平地震影响系数最大值αmax=0.24

8)幕墙构件(含铝框)每平方自重gak=500.0N/m2

1.2 风线荷载设计值计算:

qw(N/mm)=B*W/1000/1000

=1250.0*1400.0/1000/1000

=1.75

1.3 风荷载产生弯矩计算:

Mw(N.mm)=qw*H^2/8/1000

=1.75*3900.0^2/8/1000

=3327188.0

1.4 地震线荷载设计值计算

1.4.1 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值计算

qeak(N/m2)=βE*αmax*Gak

=5*0.24*500.0

=600.0

1.4.2 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用设计值计算

qek(N/m2)=1.3*qeak

=1.3*600.0

=780.0

1.4.3 地震线荷载设计值计算

qE(N/mm)=B*qek/1000/1000

=1250.0*780.0/1000/1000

=0.975

1.5 垂直分布地震作用产生弯矩计算:

ME(N.mm)=qE*h^2/8

=0.975*3900.0^2/8

=1853719.0

1.6 幕墙立柱在风荷载和地震作用下产生的总弯矩计算:

采用Sw+0.5*Se组合

M(N.mm)=Mw+0.5*Me

=3327188.0+0.5*1853719.0

=4254047.0

1.7 立柱最小截面抵抗矩计算

W(mm3)=M/(1.05*fa)

=4254047.0/(1.05*124.4)

=32568.11

1.8 风线荷载标准值计算:

qWK(N/mm)=B*Wk/1000/1000

=1250.0*1000.0/1000/1000

=1.25

1.9 地震线荷载标准值计算:

qEk(N/mm) =B*qEK/1000/1000

=1250.0*600.0/1000/1000

=0.75

1.10 惯性矩(I)计算:

I(mm4)=5*(qWK+0.5*qEK)*h^3/(384*e*1/180)

=5*(1.25+0.5*0.75)*3900.0^3/(384*70000.0*1/180) =3227457.0

应该选用W>=32568.11,I>=3227457.00

2 立柱选用型材的截面参数

1)立柱选用的型材:150明框

2)立柱型材强度设计值fa=124.4N/mm2

3)立柱型材净截面积A0(mm2)=3266.79mm2

4)立柱型材X轴惯性矩Ix=7228334.0mm4

5)立柱型材Y轴惯性矩Iy=1538715.0mm4

6)立柱型材X轴抵抗矩Wx1=83818.46mm3

7)立柱型材X轴抵抗矩Wx2=105121.0mm3

9)立柱型材截面积A=3266.79mm2

10)立柱型材计算校核处壁厚t=3mm

11)立柱型材截面面积矩Ss=69357.02mm3

3 立柱强度计算

强度计算采用(SG + SW + 0.5*SE)组合。

立柱采用自下而上布置,按拉弯构件计算。

校核依据:σ=N/An+M/(γWn)<=fa

(按《建筑幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 6.3.7)

3.1 自重线荷载标准值计算:

Gk=GAK*B

=500.0*1.25

=625.0(N/m)

3.2 自重产生的轴力标准值计算:

Nk=Gk*H

=625.0*3.9

3.3 自重产生的轴力设计值计算:

N=1.2*NK

=1.2*2437.5

=2925.0N

3.4 立柱型材强度计算:

σ=N/An+M/(γ*W)

=2925.0/3266.79+4254047.0/(1.05*83818.46)

=49.232N/mm2

型材强度设计值σ=49.232<=124.4N/mm2,型材强度可以满足要求。

4 立柱挠度计算

挠度计算采用(SW + 0.5*SE)组合。

校核依据:挠度极限<=L/180。

(按《建筑幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 6.3.10-1)

Umax:立柱的最大挠度值

L:立柱的跨度

Umax=5*(qWK+0.5*qEK)*L^4/(384*E*I)

=5*(1.25+0.5*0.75)*3900.0 ^4/(384 * 70000.0*7228334.0) =9.674mm

Du:立柱挠度与立柱跨度比值

Du=Umax/L

=9.674/3900.0

=0.002

Umax/L=0.002<=1/180

立柱挠度可以满足要求。

5 立柱抗剪计算

抗剪计算采用(SW + 0.5*SE)组合。

5.1 风荷作用下剪力标准值计算:

Vwk=qWk*H/2

=1.25*3900.0/2

=2437.5N

5.2 风荷作用下剪力设计值计算:

Vw=1.4*Vwk

=1.4*2437.5

=3412.5N

5.3 地震作用下剪力标准值计算:

Vek=qEk*H/2

=0.75*3900.0/2

=1462.5N

5.4 地震作用下剪力设计值计算:

Ve=1.3*Vek

=1.3*1462.5

5.5 风、地震作用下,立柱所受剪力组合值:

V=Vw+0.5*Ve

=3412.5+0.5*1901.25

=4363.125N

5.6 立柱剪应力计算:

τ=V*Ss/(Ix*t)

τ:立柱剪应力

Ss:立柱型材截面面积矩

Ix:立柱型材截面惯性矩

t:立柱型材截面垂直于x轴的截面总宽度

τ=V*Ss/(Ix*t)

=4363.125*69357.02/(7228334.0*15.0)

=2.791N/mm2

校核依据τ<=72.2N/mm2

2.791<=72.2

立柱抗剪强度可以满足要求。

6 立柱伸缩缝计算

1)材料的线膨胀系数:α=0.0000235(1/℃)

2)当地年温差计算值:△T=80(℃)

2)楼层高度:H=3900.(mm)

立柱伸缩缝计算

σT(mm)=5*H*α*△T*0.25

=5*3900.0*0.0000235*80*0.25

=9.165

立柱伸缩缝取:15mm

(按《建筑幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 6.3.3的规定。)

7 支座反力计算:

7.1 风荷载、地震荷载线荷载集度组合值计算:

采用Sw+0.5*Se组合

q(N.mm)=qw+0.5*qe

1)风荷载线荷载设计值qw(N/mm)=1.75

2)地震线荷载设计值qe(N/mm)=0.975

=1.75+0.5*0.975

=2.238

7.2 支座反力计算:

1)风荷载、地震荷载线荷载总值q(N/mm)=2.238

2)楼层跨度L(mm)=3900.0

V(N)=q*L/2

=2.238*3900.0/2

=4363.125

全玻幕墙计算书范本

全玻幕墙计算书范本 基本参数: 地区,计算处标高:100M,校核玻璃规格:1.1M X 2.65M 抗震7度设防玻璃采用10+10夹胶玻璃 Ⅰ.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 《钢结构设计规范》 GBJ17-88 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ102-96 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ113-97 《建筑幕墙》 JG3035-96 《建筑结构静力计算手册》(第二版) 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T15225-94 《铝及铝合金阳极氧化,阳极氧化膜的总规范》 GB8013 《铝及铝合金加工产品的化学成份》 GB/T3190 《碳素结构钢》 GB700-88 《硅酮建筑密封胶》 GB/T14683-93 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 GB/T15227 《建筑幕墙雨水渗漏形性能检测方法》 GB/T15228 《建筑幕墙空气渗透形性能检测方法》 GB/T15226 《建筑结构抗震规范》 GBJ11-89 《建筑设计防火规范》 GBJ16-87(修订本) 《高层民用建筑设计防火规范》 GB50045 《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94 《铝合金建筑型材》 GB/T5237-93 《浮法玻璃》 GB11614-99 《不锈钢热轧钢板》 GB4237-92 《建筑幕墙窗用弹性密封剂》 JC485-92 《花岗石建筑板材》 JC205 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《民用建筑热工设计规范》 GB50176-93 《采暖通风与空气调节设计规范》 GBJ19-87 《钢化玻璃》 GB9963-98 《普通平板玻璃》 GB4871-85 《中空玻璃》 GB11944-89 《优质碳素结构钢技术条件》 GB699-88 《低合金高强度结构钢》 GB1579 《不锈钢棒》 GB1220 《不锈钢冷加工钢棒》 GB4226 《聚硫建筑密封胶》 JC483-92 《中空玻璃用弹性密封胶剂》 JC486-92 《铝及铝合金板材》 GB3380-97 《不锈钢冷轧钢板》 GB3280-92 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分:

(完整word版)玻璃幕墙设计说明

玻璃幕墙设计说明 一、工程概述 本工程的外装饰项目有:120系列隐形玻璃幕墙 A、全隐框玻璃幕墙:玻璃幕墙采用120系列铝合金型材做龙骨。 型材表处:本工程铝型材采用氧化处理; 玻璃幕墙:玻璃选用中控钢化玻璃(6+9A+6mm厚),颜色:待定。 二、主要技术指标 1、风荷载 基本风压:W0=0.35KN/m2 2、地面粗糙度:C类 3 、抗震设防有关参数:抗震设防烈度:8度设计基本地震加速度值0.2g 三、设计依据及标准 本工程必须符合以下最新版的国家、建设部和地方的一切有关规定标准,若使用的规范标准在本技术要求中没有规定,应清楚的说明用于替代的标准。如果最新规范要求以替代下列规范,以最新规范标准为准。 1建筑设计规范 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001(2006版) 《钢结构设计规范》GB50017-2003 《建筑设计防火规范》GBJ50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版) 《建筑抗震设计规范》GB50011-2001(2008版) 《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2001版) 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 2幕墙设计规范 《建筑幕墙》GB/T21086-2007 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》(JGJ133-2001) 《建筑幕墙工程技术规范》玻璃幕墙分册DBJ08-56-96 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》GBT 18250-2000 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》JGT211-2007 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能现场检测方法》GB/T15227-2007 3铝型材规范 《铝合金建筑型材》GB/T5237-2008 《变形铝及铝合金加工产品化学成分》GB/T3190-2008 4玻璃规范 《建筑玻璃规范应用技术规范》JGJ113-2009 《建筑用安全玻璃、防火玻璃》GB15763-2005 《幕墙用半钢化玻璃》GB17481-2008 《玻璃幕墙光学性能》GB/T18091-2000 5胶等密封制品规范 《硅酮建筑密封胶》GB/T14683-2003 《建筑用硅酮建筑结构胶》GB16766-2005

玻璃幕墙荷载设计计算书

榆林市青少年活动中心、文化中心 玻璃幕墙 设 计 计 算 书 计算:赵成云 校核: 榆林市成信建工 2015年6月27日

目录 一、风荷载计算 (1) 1. 风荷载标准值: (1) 2. 风荷载设计值: (2) 二、立柱计算 (2) 1. 立柱荷载计算: (2) 2. 选用立柱型材的截面特性: (6) 3. 立柱的强度计算: (8) 4. 立柱的刚度计算: (9) 5. 立柱抗剪计算: (11)

最高点35米幕墙设计计算书 一、风荷载计算 1.风荷载标准值: Wk: 作用在玻璃幕墙上的风荷载标准值(kN/m2) μz: 35m高处风压高度变化系数(按C类区计算): (GB50009-2001 7.2.1) μz=0.616×(z/10)0.44=1.19397 μf: 脉动系数 : (GB50009-2001 7.4.2-8)μf=0.5×35(1.8×(0.22-0.16))×(z/10)-0.22=0.527257 βgz: 阵风系数 : (GB50009-2001 7.5.1-1)βgz=к×(1+2×μf) = 1.74634 Wk=γ0×βgz×μz×μs×W0 (JGJ102-2003 5.3.2) =1.1×1.74634×1.19397×1.2×0.45 =1.23854 kN/m2

2.风荷载设计值: W: 风荷载设计值: kN/m2 rw : 风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-2003 5.1.6条规定采用 W=rw×Wk=1.4×1.23854=1.73395kN/m2 二、立柱计算 1.立柱荷载计算: (1)风荷载线分布最大荷载集度设计值(矩形分布) qw: 风荷载线分布最大荷载集度设计值(kN/m) rw: 风荷载作用效应的分项系数:1.4 Wk: 风荷载标准值: 1.23854kN/m2 Bl: 幕墙左分格宽: 1.5m,玻璃选用6+12a+6 Br: 幕墙右分格宽: 1.2m,玻璃选用6+12a+6 qwk=Wk×(Bl+Br)/2 =1.23854×(1.5+1.2)/2 =1.67202kN/m

玻璃幕墙计算书

远东新村幼儿园办公楼玻璃幕墙设计计算书 一. 幕墙承受荷载计算 1. 风荷载标准值计算 W k=zzs W o W k : 作用在幕墙上的风荷载标准值kN/m2 z : 瞬时风压的 阵风系数取 2.25 z : 风压高度变化系数取 1.14 s : 风荷载 体型系数取 1.5 W o : 基本风压, 当地取值为0.55kN/m2 W k=2.25X1.14X1.5X0.55=2.12kN/m 2 2. 风荷载设计值 W=w W k=1.4x2.12=2.9kN/m2 W : 风荷载设计值 w : 风荷载作用效应的分项系数值为1.4 3. 玻璃幕墙构件重力荷载标准值 G K=G AK BH=0.4x1.047x1.65=1.73kN G K : 幕墙构件包括玻璃和铝框重力荷载标准值 G AK : 幕墙构件包括玻璃和铝框的平均自重0.4kN/m2 B : 幕墙分格宽1.047m H : 幕墙分格高1.65m 4 A二BH=1.65x1.047=1.72m2 4 地震作用 1 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用 q E=Emax G k/A q E : 垂直于玻璃幕墙平面的水平地震作用kN/m2 E : 动力放大系数取 3.0 max : 水平地震影响系数最大值为0.04 G k : 玻璃幕墙构件重量为0.74kN A : 玻璃幕墙构件的面积m2

q E=3x0.04x0.74/1.72=0.18kN/m2 2平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: p E=Emax G k P E :平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用kN E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 G k :玻璃幕墙构件重量为0.74kN/m P E=3x0.04x0.74=0.088kN 二.玻璃的计算 玻璃选用中空玻璃 1. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的风荷载作用下的最大应力 w=6eWa2/t2 w :风荷载作用下玻璃的最大应力N/mm2 W :风荷载设计值为0.00135N/mm2 a :玻璃短边边长1047mm t :玻璃厚度取10mm e:弯曲系数0.0775 w=6x0.0775X0.00189X10472/102=13N/mm2 I 2. 计算玻璃在垂直于玻璃平面的地震作用下的最大应力 G AK =t/1000=25.67.2/1025=0.1798kN/m2 G AK :玻璃自重I :玻璃重力体积密度kN/m3 t:玻璃厚度 q EA=EEmax G AK q EA :地震作用设计值 E :地震作用分项系数1.3 E :动力放大系数取3.0 max :水平地震影响系数最大值为0.04 q EA=1.3X3X0.040.1798=0.028kN/m2 2

xx隐框玻璃幕墙设计计算书

XXXXXXXX隐框玻璃幕墙设计计算书 一、设计计算依据: 1、XXXXXXXXXX楼建筑结构施工图。 2、规范: 《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ 102-96; 《建筑幕墙》JG 3035-1996; 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-97; 《建筑结构荷载规范》GBJ 50009-01; 《钢结构设计规范》GBJ 17-88。 3、工程基本条件 (1)、地区类别:C类 (2)、基本风压:Wo =0.30 kN/m2 (3)、风力取值按规范要求考虑。 (4)、地震烈度:7度,设计基本地震加速度值0.10g (5)、年最大温差:80oC (6)、建筑结构类型:Du/H的限值=1/300。 二、设计荷载确定原则: 在作用于幕墙上的各种荷载中,主要有风荷载、地震作用、幕墙结构自重和由环境温度变化引起的作用效应等等。在幕墙的节点设计中通过预留一定的间隙,消除了由各种构件和饰面材料热胀冷缩引起的作用效应。所以,作用于垂直立面幕墙的荷载主要是风荷载、地震作用,幕墙平面内主要是幕墙结构自重,其中风荷载引起的效应最大。

在进行幕墙构件、连接件和预埋件承载力计算时,必须考虑各种荷载和作用效应的分项系数,即采用其设计值;进行位移和挠度计算时,各分项系数均取1.0,即采用其标准值。 1、风荷载 根据规范,垂直于幕墙表面上的风荷载标准值,按下列公式(2.1)计算:W k = bz ms mz Wo ················(2.1) 式中: W k ---风荷载标准值( KN/m2); bz---瞬时风压的阵风系数; ms---风荷载体型系数; mz---风荷载高度变化系数,并与建筑的地区类别有关;按《建筑结构荷载规范》GBJ9取值; W o---基本风压( KN/m2)。 按规范要求,进行建筑幕墙构件、连接件和锚固件承载力计算时,风荷载分项系数应取γw= 1.4,即风荷载设计值为: W= γw W k = 1.4W k ··············(2.2) 2、地震作用 幕墙平面外地震作用标准值计算公式如下: qEK =bEamax GkA ·················(2.3) 式中, qEK为垂直幕墙平面的分布水平地震作用;( KN/m2) bE为地震动力放大系数; amax为水平地震影响系数最大值; GkA为单位面积的幕墙结构自重( KN/m2)。

玻璃幕墙计算书

XXX玻璃幕墙设计计算书 基本参数: XXX地区基本风压0.350kN/m2 抗震设防烈度6度设计基本地震加速度0.05g Ⅰ.设计依据: 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《混凝土结构后锚固技术规程》JGJ 145-2004 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《铝合金建筑型材基材》 GB/T 5237.1-2004 《铝合金建筑型材阳极氧化、着色型材》 GB 5237.2-2004 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》 GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》 GB 3098.5-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉和螺柱》 GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能不锈钢螺母》 GB 3098.15-2000 《浮法玻璃》 GB 11614-1999 《钢化玻璃》 GB/T 9963-1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》 GB 17841-1999 《建筑结构静力计算手册 (第二版) 》 《BKCADPM集成系统(BKCADPM2006版)》 Ⅱ.基本计算公式: (1).场地类别划分: 地面粗糙度可分为A、B、C、D四类: --A类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; --B类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; --C类指有密集建筑群的城市市区; --D类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 本工程为:延安,按C类地区计算风荷载。 (2).风荷载计算: 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001规定采用 风荷载计算公式: W k=βgz×μs×μz×W0(7.1.1-2) 其中: W k---垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值(kN/m2); βgz---高度Z处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第7.5.1条取定。

玻璃幕墙设计招标文件范本

XXXX幕墙工程设计施工 招 标 文 件 XXXXXX公司 2015年2月28日

一、招标范围: 1、本次招标范围为东北区7#楼; 2、7#楼:建筑面积54671.57m2,地下1层,地上26层,地下室为汽车 库及设备用房,1~3层为小型商业,4~26层为办公,地下1层层高5.4米,1层层高5.4米,2~3层层高4.5米,4层层高4米,5~26层层高3.6米,室内外高差0.15米,建筑高度99.25米(至屋面女儿墙顶);玻璃幕墙面积暂定20294㎡。 二、招标要求 1、投标人资质要求:企业具有独立的法人资格并且具有建筑幕墙设计施 工一体化__________资质。 2、建筑设计总体要求:幕墙外观设计以业主提供的土建施工图及效果图 为依据,应充分考虑设计及施工时所有的技术性问题,对设计院的施工图纸进行深化,并保证幕墙的整体性能要求。在外装方案设计上,整体上应充分表现出建筑师设计意图,细部处理上应细致、精巧合理。建筑幕墙选用的所有材料必须满足建筑设计图纸上的建筑设计和使用功能要求;铝合金型材、铝板、玻璃的划分应有效地利用板材和型材,节约材料、降低成本;幕墙的开启扇不得破坏幕墙的外视效果。 3、设计深度要求:必须符合建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度 规定》(2008年版)的规定并满足于施工要求。 4、工期要求: 1)施工图深化设计工期要求:30日历天 2)施工工期要求: 三、成果要求 1、施工蓝图10套(含蓝图版电子版)

2、幕墙结构计算书、节能计算书 3、幕墙效果图 4、幕墙工程造价分析及幕墙材料品牌推荐表 5、施工图审查 6、幕墙施工 四、报价要求 1、各参标单位请按照暂定总面积报综合单价。 2、以上综合单价已包含玻璃幕墙(含幕墙窗)等相关项目的全部费用、包含设计费、施工费、管理费、税金、利润、保险等一切费用。报价单位保证在中标后至双方签订的合同实施完毕之前按该综合单价执行,招标人不承担任何因素引起的价格上涨风险。结算价以此综合单价乘以实际设计计价工程量进行核算。 二、合同主要条款 发包人:(以下简称甲方) 设计人:(以下简称乙方) 第一条甲方应向乙方提交的有关资料、文件: 序号资料及文件名称份数提交日期备注 1 设计范围 1 设计前电子 2 建筑、结构施工图 1 设计前电子 3 效果图 1 设计前电子 4 与设计相关单位联系人员及 联系方式 1 设计前电子 总备注: 第二条乙方应向甲方提交的资料及文件清单

单索结构玻璃幕墙结构计算

第三部分、单索结构玻璃幕墙结构计算 第一章、荷载计算 一、计算说明 本章我们计算的是位于群楼部分的单索结构玻璃幕墙,单索结构幕墙总高度36.430 m,总长度24 m。整个单索玻璃幕墙的主立面为一双曲平面,计算时,取风荷载计算部分表3-1中XX风荷载进行计算,在此部分单层拉索点式玻璃幕墙的最大水平分格为a=1960 mm,竖向分格为b=1921 mm,标准层层高为H=4.2 m。幕墙位于A座北立面的4轴与D轴的交汇处,幕墙形式及做法见投标图中DY-M02。支撑结构采用钢结构支撑体系。 二、单索玻璃幕墙的自重荷载计算(可按具体工程状况进行荷载工况分析) 1、玻璃幕墙自重荷载标准值计算 G AK:玻璃面板自重面荷载标准值 玻璃面板采用TP8+1.14PVB+TP8 mm厚的中空钢化玻璃 G AK=(8+8)×10-3×25.6=0.41 KN/m2 G GK:考虑各种零部件和索件等后的玻璃幕墙重力荷载标准值 G GK=0.45 KN/m2 2、玻璃幕墙自重荷载设计值计算 r G:永久荷载分项系数,取r G=1.2 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 G G:考虑龙骨和各种零部件等后的玻璃幕墙重力荷载设计值 G G=r G·G GK=1.2×0.45=0.54 KN/m2 三、单索玻璃幕墙结构承受的风荷载计算 说明:根据点支式幕墙工程技术规程(CECS127—2001),在计算点支式支撑结构风荷载标准值时,取风阵系数进行计算,其计算过程有待进一步修正。此处只是取其意,具体计算过程暂不能作为本版标准计算书的正确部分。 1、水平风荷载标准值计算

W 0:作用在幕墙上的风荷载基本值 0.45 KN/m 2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表D.4(按50年一遇) H :单索结构玻璃幕墙钢结构高度,取H=36.430 m T :结构的基本自振周期,取T=0.474 s 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附表E T=0.013H=0.013×36.43=0.474 s ξ:脉动增大系数,取ξ=1.779 由W 0·T 2=0.62×0.45×0.4742 =0.063,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 υ:脉动影响系数,取υ=0.806 由c 类地区,单索结构高度36.43 m ,查《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表 μZ :风压高度变化系数,取μZ =0.74 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.2.1 βZ :风振系数 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001表7.4.2 βZ =Z Z μξν?+1=999.00.1806.0779.11??+=2.435 μS :风荷载体型系数,取μS =-1.2 按《建筑结构荷载规范》GB50009-2001第 W K :作用在幕墙上的风荷载标准值 W K =1.1βz ·μS ·μZ ·W 0=1.1×2.435×(-1.2)×0.74×0.45=-0.9 KN/m 2 (负风压) 取W K =1.0 KN/m 2 2、水平风荷载设计值计算 r W :风荷载分项系数,取r W =1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 W :作用在幕墙上的风荷载设计值 W=r W ·W K =1.4×1.0=1.4 KN/m 2 四、荷载组合(面板) 1、风荷载和水平地震作用组合标准值计算 ψW :风荷载的组合值系数,取ψW =1.0 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 ψE :地震作用的组合值系数,取ψE =0.5 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003第 q K =ψW ·W K +ψE ·q EK =1.0×1.0+0.5×0.64=1.32 KN/m 2

玻璃幕墙计算钢立柱

郑州金水万达中心项目1#、2#楼 明框玻璃幕墙 设 计 计 算 书 (一) 河南天地装饰工程有限公司 2015.04

目录 1 计算引用的规范、标准及资料 (1) 1.1 幕墙设计规范: (1) 1.2 建筑设计规范: (1) 1.3 铝材规范: (2) 1.4 金属板及石材规范: (2) 1.5 玻璃规范: (3) 1.6 钢材规范: (3) 1.7 胶类及密封材料规范: (3) 1.8 五金件规范: (4) 1.9 相关物理性能等级测试方法: (4) 1.10 《建筑结构静力计算手册》(第二版) (5) 1.11 土建图纸: (5) 2 基本参数 (5) 2.1 幕墙所在地区 (5) 2.2 地面粗糙度分类等级 (5) 2.3 抗震设防 (5) 3 幕墙承受荷载计算 (6) 3.1 风荷载标准值的计算方法 (6) 3.2 计算支撑结构时的风荷载标准值 (8) 3.3 计算面板材料时的风荷载标准值 (8) 3.4 垂直于幕墙平面的分布水平地震作用标准值 (8) 3.5 平行于幕墙平面的集中水平地震作用标准值 (8) 3.6 作用效应组合 (8) 4 幕墙立柱计算 (9) 4.1 立柱型材选材计算 (9) 4.2 确定材料的截面参数 (10) 4.3 选用立柱型材的截面特性 (11) 4.4 立柱的抗弯强度计算 (12) 4.5 立柱的挠度计算 (12) 4.6 立柱的抗剪计算 (13) 5 幕墙横梁计算 (13) 5.1 横梁型材选材计算 (14) 5.2 确定材料的截面参数 (16) 5.3 选用横梁型材的截面特性 (17) 5.4 幕墙横梁的抗弯强度计算 (18) 5.5 横梁的挠度计算 (18) 5.6 横梁的抗剪计算 (19) 6 玻璃板块的选用及校核 (20) 6.1 玻璃板块荷载计算: (20) 6.2 玻璃的强度计算: (21)

玻璃幕墙转接件焊缝计算书

计算书 设计: 校对: 审核: 批准:

目录 1 基本参数 (1) 1.1 幕墙所在地区 (1) 1.2 地面粗糙度分类等级 (1) 1.3 抗震设防 (1) 2 幕墙转接件焊缝计算 (1) 2.1 基本参数: (1) 2.2 荷载标准值计算 (2) 2.3 焊缝计算 (2) 2.4 焊缝特性参数计算 (3) 2.5 焊缝校核计算 (3)

玻璃幕墙转接件焊缝设计计算书 1 基本参数 1.1幕墙所在地区 **地区; 1.2地面粗糙度分类等级 幕墙属于外围护构件,按《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) A类:指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; B类:指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇和城市郊区; C类:指有密集建筑群的城市市区; D类:指有密集建筑群且房屋较高的城市市区; 依照上面分类标准,本工程按B类地形考虑。 1.3抗震设防 按《建筑工程抗震设防分类标准》,建筑工程应分为以下四个抗震设防类别: 1.特殊设防类:指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大建筑工程和地震时可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的建筑,简称甲类; 2.重点设防类:指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的生命线相关建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的建筑,简称乙类; 3.标准设防类:指大量的除1、2、4款以外按标准要求进行设防的建筑,简称丙类; 4.适度设防类:指使用上人员稀少且震损不致产生次生灾害,允许在一定条件下适度降低要求的建筑,简称丁类; 在维护结构抗震设计计算中: 1.特殊设防类,应按高于本地区抗震设防烈度提高一度的要求加强其抗震措施,同时,应按批准的地震安全性评价的结果且高于本地区抗震设防烈度的要求确定其地震作用; 2.重点设防类,应按高于本地区抗震设防烈度一度的要求加强其抗震措施,同时,应按本地区抗震设防烈度确定其地震作用; 3.标准设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 4.适度设防类,应按本地区抗震设防烈度确定其抗震措施和地震作用; 根据国家规范《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2008版),唐山地区地震基本烈度为:8度,地震动峰值加速度为0.2g,由于本工程是标准设防类,因此实际抗震计算中的水平地震影响系数最大值应按本地区抗震设防烈度选取,也就是取:α max =0.16; 2 幕墙转接件焊缝计算 2.1基本参数: 1:计算点标高:100m; 2:幕墙立柱跨度:L=5100mm,短跨L 1=500mm,长跨L 2 =4600mm; 3:立柱计算间距:B=1400mm; 4:立柱力学模型:双跨梁;

幕墙计算书

计算书 (一)、工程概况 (二).设计参数 1.玻璃幕墙最高标高为62m,取62m处风压变化系数μ z =1.48 2.基本风压W =0.35KN/m2 3.年最大温差 : △T=80 C 4.玻璃厚度取: 6 1.2=7.2mm (三)、荷载及作用 1. 风荷载标准值计算: W K =β D ·μ S ·μ Z ·W W K :作用在幕墙上的风荷载标准值KN/m2; β D :阵风风压系数, 取β D =2.25; μ S :风荷载体型系数±1.5; μ Z :60米高处风压变化系数1.48(C类); 10米高处风压变化系数0.71(C类) W :基本风压:北京地区取0.35KN/m2 W K1=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×1.48×0.35 =±1.78 KN/m2 W K2=β D ·μ S ·μ Z ·W =2.25×(±1.5)×0.71×0.35

=±0.838KN/m2 按《规范》取W K2 =±1.0KN/m2 2.幕墙构件重力荷载 玻璃为6(钢化)+12A+6(钢化) G b =25.6 0.006 2=0.3072KN/m2 幕墙所用铝材、附件: G L =0.11KN/m2 单元玻璃幕墙自重荷载: G = G b + G L =0.3072+0.11=0.42KN/m2 幕墙单元构件重量: G 1=G·L 1 ·b 1 =0.42 1.228 2.5=1.29KN 幕墙最大玻璃块重量: G 2=G b ?L 2 ·b 2 =0.3072×1.228×2.157=0.81KN 3.玻璃幕墙构件所受的地震作用: A.幕墙平面外的水平地震作用: q E K =β E ·α m a x ·G 1 q E K :水平地震作用标准值(KN); βE:动力放大系数取3.0; αm a x:水平地震影响系数最大值 按8度抗震设防设计取0.16 G:幕墙构件(墙面和骨架)的重力: G 1 =1.29KN; q E K =β E ·α h m a x ·G 1

玻璃幕墙热工计算

常熟--局幕墙热工性能计算书 (一)本计算概况: 气候分区:夏热冬冷地区 工程所在城市:南京 传热系数限值:≤2.80 (W/m2.K) 遮阳系数限值(东、南、西向):≤0.45 遮阳系数限值(北向):≤0.45 (二)参考资料: 《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》JGJ26-95 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ134-2001 《民用建筑热工设计规范》GB50176-93 《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005 《公共建筑节能设计标准》DBJ 01-621-2005 《居住建筑节能设计标准》DBJ 01-602-2004 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113-2003 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》(JGJ/T151-2008) 《建筑门窗幕墙热工计算及分析系统(W-Energy 2010)》 (三)计算基本条件: 1.计算实际工程所用的建筑门窗和玻璃幕墙热工性能所采用的边界条件应符合相应的建筑设计或节能设计标准。 2.设计或评价建筑门窗、玻璃幕墙定型产品的热工参数时,所采用的环境边界条件应统一采用规定的计算条件。 3.以下计算条件可供参考: (1)各种情况下都应选用下列光谱: S(λ):标准太阳辐射光谱函数(ISO 9845-1); D(λ):标准光源(CIE D65,ISO 10526)光谱函数; R(λ):视见函数(ISO/CIE 10527)。 (2)冬季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=20℃ 室外环境温度 T ou t=0℃ 内表面对流换热系数 h c,in=3.6 W/m2.K 外表面对流换热系数 h c,out=20 W/m2.K 太阳辐射照度 I s=300 W/m2 (3)夏季计算标准条件应为: 室内环境温度 T in=25℃ 室外环境温度 T ou t=30℃ 外表面对流换热系数 h c,in=2.5 W/m2.K 外表面对流换热系数 h c,out=16 W/m2.K

幕墙设计计算书

外墙装修幕墙设计计算书 抗震8度设防 I.设计依据: 《建筑结构荷载规范》CB50009—2001 《建筑抗震设计规范》GB 50011—2001 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068—2001 《建筑幕墙》JG 3035—96 《玻璃幕墙工程技术规范》5G7 102—2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T 139—2001 《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ 133—2001 《建筑制图标准》GB/T 50104—2001 《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2003 《全玻璃幕墙工程技术规程》DBJ/CT 014—2001 《点支式玻璃幕墙工程技术规程》CECS 127:2901 《点支式玻幕墙支承装置》Jc 1369—2001 《吊挂式玻幕墙支承装置》JC 1368-2001 《建筑钳堑材基材》GB/T 5237.卜2000 《建筑铝型材阳极氧化、着色型材》GB/T 5237.2-2000 《建筑铝型材电泳涂漆型材》GB/T 5237.3-2000 《建筑铝型材粉末喷涂型材》GB/T 5237.4-2000 《建筑铝型材氟碳漆喷涂型材》GB/T 5237.5-2000 《玻璃幕墙学性能》GB/T 18091—2000 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》CB/T 18250—2000

《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》GB/T 18575—2001 《紧固件机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB 3098.1-2000 《紧固件机械性能螺母粗牙螺纹》GB 3098.2-2000 《紧固件机械性能螺母细牙螺纹》GB 3098.4-2000 《紧固件机械性能自攻螺钉》GB 3098.5 2—2000 《紧固件机械性能不锈钢螺栓、螺钉、螺柱》GB 3098.6-2000 《紧固件机械性能、不锈钢、螺母》OB 3098.15—2000 《螺纹紧固件应力截面积和承载面积》GB/T16823.1—1997 《焊接结构用耐候钢》GB/T 4172—2000 《浮法玻璃》OB 11614 1999 《夹层玻璃》GB 9962—1999 《钢化玻璃》GB/T 9963—1998 《幕墙用钢化玻璃与半钢化玻璃》GB 17841—1999 《铝及铝合金轧制板材》GB/T 3880—1997 《铝塑复合板》CB/T 17748 《干挂天然花山岗石,建筑板材及其不锈钢配件》Jc 830.1830.2 -1998 《建筑用铝型材、铝板氟碳涂层》JC 133—2000 《建筑用安全玻璃防火玻璃》GB 15763.1 -2001 《混凝土接缝用密封胶》7C/T 881—2001 《幕墙玻璃接缝用密封胶》JC/T 882—2001 《石材幕墙接缝用密封胶》JC/T 883—2001 《中空玻璃用弹性密封胶》JC/T 486—2001 《天然花岗石建筑板材》GB/T 18601—2001 II.基本计算公式:

玻璃幕墙强度计算书分解

启航佳园安置小区B区幕墙强度设计计算书 大秦建设集团有限公司 2013 年 6月 10 日

I.基本参数: 1.工程所在地:陕西 - 西安 2.抗震设防等级:8度抗震设计 0.16(按基本地震加速度0.30g设计) II.设计依据: 《建筑结构荷载规范》 GB 50009-2001 《钢结构设计规范》 GB 50017-2003 《高层民用建筑钢结构技术规程》 JGJ 99 《建筑结构可靠度设计统一标准》 GB 50068-2001 《玻璃幕墙工程技术规范》 JGJ 102-2003 《混凝土结构设计规范》 GB 50010-2002 《金属与石材幕墙工程技术规范》 JGJ 133-2001 《建筑幕墙》 JG 3035-1996 《建筑结构静力计算手册》第二版 《结构静力计算图表》建筑工业出版社 《建筑幕墙工程手册》赵西安 《建筑钢结构焊接技术规程》 GB/T 81 《建筑玻璃应用技术规程》 JGJ 113-2003 《玻璃幕墙工程质量检验标准》 JGJ/T 139-2001 《点支式玻璃幕墙支承装置》 JG 138-2001 《吊挂式玻璃幕墙支承装置》 JG 139-2001 《建筑幕墙平面内变形性能检测方法》 GB/T 18250-2000 《建筑幕墙抗震性能振动台试验方法》 GB/T 18575-2001 《建筑幕墙物理性能分级》 GB/T 15225-1994 《建筑幕墙空气渗漏性能检测方法》 GB/T 15226-1994 《建筑幕墙风压变形性能检测方法》 JG 15227-1994 《建筑幕墙雨水渗漏性能检测方法》 GB/T 15228-1994 《建筑抗震设计规范》 GB 50011-2001 《建筑设计防火规范》 GB 50016 《高层民用建筑设计防火规范》 GB 50045 《建筑防雷设计规范》 GB 50057-1994 《硅酮建筑密封胶》 GB/T 14683-2003 《幕墙玻璃接缝用密封胶》 JC/T 882-2001 《中空玻璃用弹性密封胶》 JC/T 486-2001 《天然花岗石建筑板材》 GB/T 18601-2001 《石材幕墙接缝用密封胶》 JC/T 883-2001 《铝塑复合板》 GB/T 17748 《干挂天然花岗石,建筑板材及其不锈钢配件》 JC 830.1,830.2-1998 《建筑用硅酮结构密封胶》 GB 16776-2002 《变形铝及铝合金化学成份》 GB/T 3190 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237-2000 《铝及铝合金轧制板材》 GB/T 3880-1997 《碳素结构钢》 GB/ 700-1988 《优质碳素结构钢》 GB/T 699-1999 《高耐候结构钢》 GB/T 4171-2000

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿)

建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程(征求意见稿) ◇ 1 总则 ◇ 2 术语、符号 ◇3基本规定 ◇4玻璃光学热工性能 ◇5框的传热计算 ◇6空气层传热计算 ◇7整窗热工性能计算 ◇8建筑幕墙热工计算 ◇9遮阳系统计算 ◇10结露计算 ◇附录 1 总则 1.0.1为在建筑门窗、玻璃幕墙工程中贯彻执行国家的建筑节能政策,使门窗、玻璃幕墙工程的节能设计和产品设计做到技术先进、经济合理,方便进行门窗、玻璃幕墙产品的节能性能评价,制定本规程。 1.0.2本规程适用于建筑工程中作为外围护结构使用的建筑外门窗、玻璃幕墙的传热系数、遮阳系数、可见光透射比、结露性能的计算。 1.0.3本规程是参照国际标准ISO15099、ISO10077、ISO10211等系列标准,结合我国现行的相关标准制定的。 1.0.4本规程所计算的传热系数和遮阳系数是在建筑门窗、玻璃幕墙空气渗透量为零的情况下、采用稳态传热计算得到的,实际使用时应考虑空气渗透对热工性能和节能计算的影响。

1.0.5实际工程所用建筑门窗、玻璃幕墙的室内外热工计算条件应符合相应的建筑热工设计标准和建筑节能设计标准。 1.0.6建筑门窗、玻璃幕墙所用材料的热工计算参数除使用本规程给出的参数外,还应符合其它强制性的热工设计标准和建筑节能设计标准的相关规定。实际工程中所使用材料的热工参数应按照相应材料的实际参数选取。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1夏季标准计算条件standard summer environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的夏季标准热工计算环境条件。 2.1.2冬季标准计算条件standard winter environmental condition 用于门窗或幕墙产品设计、性能评价热工性能参数计算的冬季标准热工计算环境条件。 2.1.3传热系数(U)thermal transmittance 门窗或幕墙两侧环境温度差为1℃时,在单位时间内通过单位面积围护结构的传热量。 2.1.4太阳能总透射比(g)total solar energy transmittance 通过门窗或幕墙构件成为室内得热量的太阳辐射与投射到门窗或幕墙构件上的太阳辐射的比值。成为室内得热量的太阳辐射部分包括直接的太阳能透射得热和被构件吸收的太阳辐射再经传热进入室内的得热。 2.1.5遮阳系数(SC)shading coefficient

最新140系列全隐框玻璃幕墙设计强度计算书

140系列全隐框玻璃幕墙设计强度计算书

140系列全隐框玻璃幕墙设计强度计算书 基本参数:仪征地区幕墙总标高=21.8m 校核处设计层高:3.6m 分格B×H=1.25m×1.550m 抗震6度设防 一、幕墙承受荷载计算: 1.风荷载标准值计算: 本幕墙设计按50年一遇风压计算 Wk:作用在幕墙上的风荷载标准值(KN/m2) Wo:仪征50年一遇十分钟平均最大风压:0.40 KN/m2根据现行《建筑结构荷载规范》附表D.4 (全国基本风压和雪压)中数值采用 βgz:瞬时风压的阵风系数:取2.0(GB50009-2001表7.5.1) μs:风荷载体型系数:1.5 μz:21.8m高处风压高度变化系数:0.86 Wk=βgz×μs×μz×wo =2.0×1.5×0.86×0.40 =1.032 KN/m2 2.风荷载设计值: W:风荷载设计值:KN/m2 rw :风荷载作用效应的分项系数:1.4 按《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102-2003(5.4.2)条规定采用 W=rw×WK=1.4×1.032=1.45KN/m2 3.玻璃幕墙构件重量荷载:

GAK:玻璃幕墙构件(包括玻璃和铝框)的平均自重:400N/m2 GK:玻璃幕墙构件(包括玻璃和铝框)的重量: H:玻璃幕墙分格高:1.550m B:玻璃幕墙分格宽:1.225m GK=400×B×H/1000 =400×1.225×1.550/1000 =0.76KN 4.地震作用: (1)垂直于玻璃幕墙平面的分布地震作用: qEAK:垂直于玻璃幕墙平面的分布水平地震作用KN/m2βE:动力放大系数:可取5.0 按5.2.4条规定采用 αmax:水平地震影响系数最大值:0.04 (6度设防) 按5.2.4条规定采用 Gk:玻璃幕墙构件的重量:0.76KN B:玻璃幕墙分格宽:1.225m H:玻璃幕墙分格高:1.550m qEAk=βE×αmax×GK/B/H =5×0.04×0.76/1.225/1.550 =0.080KN/m2 (2)平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用: PEAK:平行于玻璃幕墙平面的集中水平地震作用 (kN) βE:动力放大系数:可取5.0 按5.2.4条规定采用 GK:玻璃幕墙构件的重量:0.76kN PEAK=βE×αmax×GK

玻璃幕墙设计计算书.

玻璃幕墙设计计算书 1. 设计依据: 1.1 相关国家标准: 1.1.1 玻璃幕墙工程技术规范(JGJ 102-2003) 1.1.2 建筑结构荷载规范(GB 50009-2001) 1.1.3 钢结构设计规范(GB 50017-2003) 1.1.4 混凝土结构设计规范(GB 50010-2002) 1.2 业主提供的相关资料: 1.2.1 招标书 1.2.2 建筑及结构施工图 1.2.3 其它有关资料 2. 幕墙材料选择: 2.1 玻璃选择: 2.1.1 玻璃类型: 单层 2.1.2 玻璃种类: 钢化玻璃 2.1.3 选用玻璃尺寸: 厚度t k=8 (mm) 高度h k=3.8 (m),宽度b k=1.36 (m) 玻璃短边长度a=1.36 (m),长边长度b=3.8 (m) 玻璃短边÷长边=a/b=.358 2.1.4 选用玻璃的强度设计值: 大面强度f gm=84 (MPa)

侧面强度f gb=58.8 (MPa) 2.1.5 选用玻璃的相关物理指标: 弹性模量: E g=72000 (MPa) 线胀系数: α=.00001 泊松比: ν=.2 重力密度: γg=25.6(kN/m3) 2.2 幕墙龙骨材质选择: 铝合金6063-T5 2.2.1 铝型材的强度设计值: 抗拉、压强度设计值f at=85.5 (MPa) 抗剪强度设计值f av=49.6 (MPa) 局部承压强度设计值f ac=120 (MPa) 2.2.2 铝型材的相关物理指标: 弹性模量: E a=70000 (MPa) 线胀系数: αa=.0000235 重力密度: γa=28 (kN/m3) 2.2.3 铝合金立柱和横梁的挠度控制: 相对挠度: ≤1/180 3. 幕墙荷载: 3.1 荷载标准值: 3.1.1 永久荷载标准值: 3.1.1.1 玻璃自重荷载标准值: q gk0=t0×γg/1000=.205 (kPa)

玻璃幕墙计算书

吴忠市人民医院迁建工程全科医师培训楼 玻璃幕墙 设计单位: 计算人: 检查: 审核: 20 年—月

基本计算公式 3 gz =1 + X (Z/10) 3 gz =1 + X (Z/10) 3 gz =1 + X (Z/10) 3 gz =1 + X (Z/10) 卩z ---风压高度变化系数,按《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012第条取定。 根据不同场地类型 , 按以下公式计算 A 类场 地 : 3 z =X (Z/10) B 类场地 : 3 z =X (Z/10) C 类场地 : 3 z =X (Z/10) D 类场地 : 3 z =X (Z/10) 按《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012 第条 验算围护构件及其连接的强度时,可按下 列规定采用局部风压 体型系数卩 si : 一、 外表面 1. 正压区 2. 负压区 — 对墙面, — 对墙角边, 二、 内表面 对封闭式建筑物,按表面风压的正负情况取或。 注:上述的局部体型系数卩S1 (1)是适用于围护构件的从属面积 A 小于或等于1m 的情况,当非直接 承受风载荷的围护构件的从属面积 A 大于或等于25m 时,局部风压体型系数卩s1 (25)可乘以折减系 (1). 场地类别划分 : 地面粗糙度可分为 A 、B 、C D 四类: --A --B 类指近海海面和海岛、海岸、湖岸及沙漠地区; 类指田野、乡村、丛林、丘陵以及房屋比较稀疏的乡镇; 类指有密集建筑群的 城市市区; 类指有密集建筑群且房屋较高的城市市区。 --C --D (2). 风荷载计算 : 幕墙属于薄壁外围护构件,根据《建筑结构荷载规范》 建筑物表面上的风荷载标准值, 1 当计算主要承重结构时 Wd= 3 Z 3 S 3 z W 0 2 当计算围护结构时 W k =3 gz 3 s13 z W 0 式中: 其中: W k --- 垂直作用在幕墙表面上的风荷载标准值 (kN/m 2 ); 3 gz ---高度Z 处的阵风系数,按《建筑结构荷载规范》 GB50009-2012第条取定。 根据不同场地类型,按以下公式计算:3 gz=1+2g I 10(Z/10)-“ 其中g 为峰值因子,取值,a 为地面粗糙度 指数, I 为10m 高名义湍流度。经化简,得: 应按下述公式计算: GB50009 ) GB50009 ) GB50009-2012 规定采用,垂直于 A 类场地 类场地 类场地 类场地 按表采用; s1 s1

相关文档