文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 煤气安全知识150条

煤气安全知识150条

煤气安全知识150条
煤气安全知识150条

煤气安全知识150条

1、煤气中的腐蚀成分有H2S、CO

2、硫化物和少量O2。

2、电气防爆的基本原理有:间隙隔爆、不引爆、减少能量、超前切断。

3、建立严格的煤气安全责任制,落实企业安全管理单位。

4、型号DN400的加压机每小时输送煤气的额定流量是24000m3。

5、对煤气燃烧温度影响最大的是:热损失条件、空气与煤气的配合比例以及燃烧的完全程

度。

6、安全阀检验期6—12个月。

7、焦炉的吸气管应用5000Pa,20分钟压力降不超过10%。

8、设置防爆泄压面积与厂房体积的比值可取0.05—0.1m2/m3。

9、高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。

10、有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其恢复。

11、煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种

12、高炉煤气的含湿量为煤气中饱和水含量和机械水含量的总和。

13、重大的煤气设施的设计,应有持有国家级或省级响应部门颁发的设计许可证的单位来设

计。

14、物质燃烧的三要素是是指有可燃物质、有助燃物质和火源。

15、煤气管道的压力降是指直管段压力降和管道局部压力降之和

16、在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压

17、《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境CO最高允许浓度为24PPM或30mg/m3。

18、煤气检测中常用的取样方法有正压取样法和常压及负压取样法。

19、允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人。

20、CO中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统。

21、新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。

22、有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。

23、煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。

24、建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。

25、动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制”和“动火许

可证制”

26、煤气的安全标志有安全色、边框以及图象为主要特征的图形符号或文字构成以表达特定

的安全信息。

27、进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护。

28、高炉煤气净化后的含尘量、含湿量决定了其质量优劣。

29、对高炉煤气产量影响最大的因素是鼓风量的大小。

30、在正常生产的煤气管道设备上动火时,要保证设备和管道内的煤气处于正压状态。

31、高炉煤气属于低发热值煤气。

32、可燃气体的火焰由下向上传播时爆炸下限最小。

33、密闭煤气管道内煤气受热膨胀所引起的爆炸属于物理性爆炸。

34、可燃气体成分中H的相对含量越多燃烧速度越快。

35、高炉煤气中含量最多的成分时N2。

36、所谓煤气中毒,是指煤气成分中的CO中毒。

37、进入煤气设备内部工作时安全分析取样时间不早于动火前0.5h。

38、大多数的CO顶吹转炉采用未燃法工艺,主要回收的CO为主要成分的煤气。

39、高炉煤气的着火温度为730摄氏度。

40、煤气爆发试验要求连续三次合格才能允许点火。

41、煤气管道最易发生腐蚀的部位是焊缝处。

42、防护人员在进行煤气监护时,必须2人以上。

43、对于煤气的生产输送能可靠切断煤气的装置是插板。

44、焦炉煤气的爆炸极限范围时 4.5—35.8%(高炉煤气转炉煤气发生炉煤气)。

45、在转炉煤气的回收中,只有含氧量不大于2%的炉气才允许入柜。

46、有一架空敷设的DN100mm的煤气分配主管距建筑物或构筑物的墙壁应不小于500mm。

47、煤气成分中的N2是不能燃烧的。

48、架空室外煤气管道的严密性试验要求的时间是2h。

49、高炉热风炉用高炉煤气做燃料,它燃烧所能接近的最高温度为1500摄氏度。

50、工厂室外煤气管道一般每200—250m间距设置一个排水器。

51、一中毒者出现精神不振,心律加快,头痛晕症状,根据其中毒症状可判断其中毒程度属

于轻度。

52、爆炸下限≥10%可燃气体,其火灾危险性为乙类。

53、焦炉地下室应通风良好,每小时换气不应少于8次。

54、煤气按毒性大小排序转>高>焦

55、直径小于350mm的焦炉煤气管道必要时可以埋地敷设。

56、可燃性混合气体的初始压力提高,其爆炸极限范围将扩大。

57、CO属于化学性窒息性气体。

58、煤气设施检修时工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少2h以上。

59、当煤气密度大于空气时,取煤气试样的部位为设备的中下部。

60、CO是通过吸入侵入人体的。

61、煤气设施上的放散管其管口必须高出煤气管道设备表面至少4m,距地面不少于10米。

62、进入煤气管道内检修CO浓度不超过30mg/m3,可较长时间工作。

63、高炉煤气的净化必须布置在宽敞地点,主体设备之间净距不能少于2m,设备与建筑物

之间净距不能少于3m。

64、锅炉房用焦炉煤气为燃料,它燃烧所能接近的最高温度为2150摄氏度。

65、高压排水器的有效压力最低不得小于1000mmH2O.

66、煤气重度中毒者血液中碳氧血红蛋白的含量不低于50%。

67、水封的有效高度或有效压头应为煤气计算压力加500mmH2O.

68、风力≥5级,不准在高空动火。

69、煤气柜在检修后的检验中,要求其泄漏律不超过2%为合格。

70、架空煤气管道做强度试验时,稳压时间不少于2H,以无泄漏目测无变形为合格。

71、煤气管道着火时,直径在100mm以下者可直接切断煤气灭火。

72、对煤气燃烧温度影响最大的是热损失条件,空气与煤气的配合比例以及燃烧的完全程度。

73、煤气的燃烧速度与火焰传播方向有关,一般向上最快,横向次之,向下最慢。

74、焦炉煤气的压力厂房其火灾危险性为甲类。

75、一般来说可燃气体随着湿度增加,爆炸范围缩小。

76、可为置换煤气介质的是空气、氮气、蒸汽。

77、进入煤气设备内工作所用照明一般不超过12V。

78、煤气管道做强度和严密性试验,可采用的介质为空气或N2

79、架空敷设的煤气管道倾斜度一般为千分之2.5。

80、凡送煤气前已烘炉的炉火,其炉膛温度超过800摄氏度。

81、加热煤气主管压力低于500Pa时,焦炉应立即停止加热。

82、架空煤气管道强度试验的试验压力应为计算压力的1.15倍。

83、高炉厂区与居民区边缘的距离应不小于1000m。

84、引入混合站的煤气管道间的净距离不小于800mm。

85、煤气调压放散管其管口高度应高出周围建筑物距地面不小于30 m。

86、焦炉煤气净化回收中,下列属于粗苯回收方法的是凝结法。

87、莱钢铁厂每昼夜生产大约6000km3,所设的煤气防护站属于第二级防护站。

88、在煤气设备检修中,管道设备未与生产系统全部隔断禁止动火。

89、碳酸氢钠(NaHCO3)法是焦炉煤气回收氨的方法之一。

90、抽堵盲板时,作业区禁止行人通过,40 m以内禁止火源及高温热源。

91、炉窖着火后熄火,不可接着点火。

92、焦炉炭化室底部的煤气压力为正压。

93、当转炉煤气中CO含量超过25%,O2含量小于2%时,就可回收。

94、在每座高炉煤气净化设施与净煤气总管之间应设可靠的隔断装置。

95、每昼夜生产或消耗煤气量在10000km3以上者应设一级防护站。

96、煤气设施因着火烧红时,不可立即用冷水降温处理。一般煤气的实际燃烧温度都低于

理论燃烧温度。

97、扩散式的煤气烧嘴基本没有回火危险,且相对于预混式煤气烧嘴产生的温度较低。

98、在同样的传热条件下,煤气燃烧后放热越多,燃烧越快。

99、带煤气抽堵盲板作业时,禁止使用铁制工具。

100、焦炉煤气鼓风机一般都设置在煤气初冷器后面。

101、可燃气体的着火温度不是一个固定数值。

102、架空煤气管道外表面一般每隔4—5年应重新涂刷一次防锈涂料。

103、在停运的煤气设备上动火,应在动火位置同时用两台测爆仪检测合格后才可动火。104、排水器不应设在生活间窗外,以免泄漏煤气,造成人员伤亡。

105、煤气炉室点火时,严禁先给煤气后点火。

106、在煤气设备检修中,无经批准的“动火许可证”,禁止动火操作。

107、对重度煤气中毒者在恢复知觉前,应在现场进行紧急救治,不准用车送住医院。108、在高处作业时,不可用煤气管道做起重设备的支架。

109、在运行的煤气设备或管道上动火,检修人员不能穿带铁钉的鞋。

110、高炉炉料的软化收缩是炼铁过程中主要的物理变化。

111、加压机值班室CO最高允许浓度24ppm。

112、1吨煤料在炼焦过程中可产生300—350m3的焦炉煤气。

113、在煤气设备检修中,未经安全技术考试合格和无焊工特殊操作证者,禁止检修动火操作。

114、混合气体中惰性气体浓度增加时,火焰传播速度会降低。

115、煤气的爆炸下限越低,燃爆的危险性就越大。

116、可燃气体混合物起始温度越高,火焰传播速度越快。

117、可燃性混合气的压力变高,其爆炸极限范围将扩大。

118、从焦炉煤气中回收化学产品时,要在较低的温度(25—35度)下才能保证较高的回收率。

119、自动放散焦炉煤气的安全装置应设在焦炉煤气柜与焦炉净化系统之间。

120、预混式煤气烧嘴有回火危险,但易产生高温。

121、煤气混合加压站应该实行两路供电。

122、在煤气设备上动火,如当天动火未完,第二天未经测试不能接着动火。

123、煤气闸阀不是一种可靠切断装置。

124、在可燃混合气体中,加入惰性气体,会使爆炸极限范围缩小。

125、焦炉在更换加热煤气时,相邻两座焦炉应停止推焦操作。

126、对整个焦炉而言,单位时间内产生焦炉煤气的量基本上是一定的。

127、转炉煤气中的O2成分是助燃性成分。

128、进入煤气管道内CO最高允许浓度为200mg/m3。

129、可燃性混合气体的温度变高其爆炸极限范围就变宽。

130、休风进入高炉炉内作业或不休风在高炉顶检修时,应有煤气防护站人员在现场监护。131、煤气的种类成分组成,对燃烧温度有影响。

132、试验得知,同种煤气在不同管径内的火焰传播速度不同,当管径小于临界管径时,火焰就会熄灭。

133、焦炉煤气终冷是在终冷塔内用水直接冷却煤气。

134、煤气防护站应着重于煤气事故的“防”和“护”,“防”就是预防,“护”就是救护、保护。

135、煤气的流速比火焰速度慢时,容易形成回火事故。

136、煤气与空气的混合速度是决定燃烧速度、燃烧温度与火焰的性质的主要因素。

137、煤气混合加压站的管理室内,不能设置一次仪表。

138、煤气混合加压站的厂房门窗应向外开。

139、安全电压一般选用24V和12V两种电压。

140、余压透平发电机组入口煤气管道必须设有快速切断阀,当透平发电机发生故障时,1秒内能切断。

141、防护的防护范围:滤尘、滤毒、滤蒸汽、复合过滤。

142、逃生器采用特殊材料制作的,它可以提供15分钟的有效防护时间。

143、背负式氧气呼吸器的氧气瓶的使用年限不超过30年。

144、抢救煤气中毒时应根据其中毒轻重程度,采取相应的处理措施。

145、煤气设备或管道停送煤气都必须进行气体置换,这是停送煤气安全作业的重要环节。146、根据每昼夜生产或消耗煤气量,可将煤气防护站分为4级(一级10000km3、 2级2000—10000 、 3级300—2000、 4级300以下)

147、净化后的焦炉煤气是无色、有臭味、有毒的易燃易爆气体。

148、根据煤气与空气混合燃烧的机理,可将烧嘴分为扩散式燃烧型和预混式燃烧型两类。149、在煤气区域工作,必须两人以上,一旦发生煤气泄漏,要立即站到上风侧进行监视处理。

150、炉窖机组点火前,要使炉膛、烟道保持一定负压。

151、在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。

煤气安全知识

煤气安全知识 山西省安全专家卢水龙 第一章煤气 第一节煤气来源 目前本地方所用的煤气多属于焦化生产过程中所产生的煤气,注:叫做焦炉煤气,也称焦炉气。它属于炼焦生产过程中煤在高温状态下熔融后所产生的一种物质(混合煤气)。 煤气属于化学危险品的第五类(易燃易爆类)。 所谓易燃易爆化学物品,系指国家标准GB12268—90《危险货物品名表》中以燃烧、爆炸为主要特性的压缩气体、液化气体、、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和以及毒害品、腐蚀品中部分易燃易爆化学物品。 例如:焦炉煤气、、硝化甘油、火箭燃料、三硝基甲苯(TNT炸药)、三乙基铝、等。 一般认为,只要同时满足了以下三个特征,即为危险品。 1.具有爆炸性、易燃、毒害、腐蚀、放射性等性质; 2.在生产、运输、使用、储存和回收过程中易造成人员伤亡和财产损毁; 3.需要特别防护的。 如果此类危险品为,那么它就是(煤气当然满足了)。

根据《》(国家令10号),危险生产企业是指依法设立且取得营业执照的,从事危险生产经营的企业,包括最终产品或中间产品列入《危险名录》的危险化学品的生产使用经营企业。 危险化学品在生产使用经营过程中的危险性比较大,易发生事故,但不一定属于危险化学品都发生事故。所以我们国家早在2000年制定颁布(GB18218—2009) 《》,在2009年3月1日修定为标准《》,于2009年12月1日起实施,本标准代替GB18218—2000《重大危险源辨识》。对从事生产经营储存危险化学品的危险源程度进行辨识,是否构成重大。危险化学品重大是指长期地或临时地生产、加工、使用及储存危险化学品,且危险化学品的数量等于或者超过临界量的单元。 《法》解释为:重大是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品,且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元(包括场所和设施)。 《法》第33条规定:生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。 生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责监督管理的部门和有关部门备案。 按照焦炉煤气组分、煤气温度、煤气压力,通过仅有的几个数据计算焦炉煤气的密度可知为:—Nm3(标准煤气)。

煤气安全知识题库

煤气安全知识题库

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

一、填空题 1、高炉煤气是(炼铁)过程中产生的副产品。 2、高炉煤气和转炉煤气中的有毒成分是(CO或一氧化碳),同时也是主要可燃成分。 3、高炉煤气中CO含量约占(23%~30%)。 4、转炉煤气是(转炉炼钢)的副产品。 5、高炉、焦炉、转炉煤气按热值由小到大正确的排列顺序是(高炉煤气)(转炉煤气)(焦炉煤气)。 6、煤气管道应该保持(正压),防止进入空气形成爆炸性气体。 7、(100)毫米以上的管道着火时,严禁直接关闭阀门,应先通入氮气或蒸汽,着火熄灭后再关阀门。 8、加热炉点火前,要提前用(氮气)或(蒸汽)对煤气管道吹扫。 9、公司调度室电话是(5250810)和(5250660)。 10、公司煤防站昼夜值班电话是(5250907),白班电话(5250996)。 11、公司消防电话是(5250119). 12、唐钢医院急救电话是(2707231)和(2707232). 13、防爆泄压装置包括(安全阀)、(防爆片)、(防爆门)、(放空管)等 14、空气呼吸器的主要组件包括(气瓶和瓶阀组)(减压器)(报警哨)(供气阀)(面罩)。 15、煤气报警器分为(固定式报警器)和(便携式报警器)两种。 16、工作现场一氧化碳含量低于(24ppm)时,可较长时间连续工作。 17、爆发试验连续做(三)次均为合格后,方可送煤气。 18、呼吸器使用时,气瓶最低压力不能小于(50)bar。 19、煤气的可靠隔断装置是(眼镜阀),但不宜单独使用,应设在(蝶阀)后面。 20、我们通常所说的煤气三害是指(易中毒)、(易着火)、(易爆炸)。 21、煤气在停、点火时必须要(吹扫)、(放散),以防出现爆炸。 22、加热炉三勤操作是指(勤检查)(勤联系)(勤调整)。 23、煤气管道应采取消除(静电)和防雷的措施。 24、空气中的一氧化碳含量超过(200mg/m3)时,连续工作时间不应超过20分钟。 25、当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或(紧急切断阀)。在空气管道上应设(泄爆膜)。 26、眼镜阀和扇形阀不宜单独使用,应设在(密封蝶阀或闸阀)后面。 27、厂房内或距厂房20m以内的煤气管道和设备上的放散管,管口应高出房顶(4m)。

燃气用户安全使用规定

天然气使用相关安全知识第一部分:燃气基本常识 一、天然气的基本特性 1、天然气是以甲烷为主的混合气体,低热值为35.6兆焦/标立方米,具有高效、清洁的特点,天然气和其它燃气一样,燃烧后会产生废气,如果排放不畅,积聚在室内,容易引起窒息或中毒事故。 2、天然气的火灾危险性 a)易扩散性:指燃气扩散能力强,火势蔓延快; b)易燃烧性:指最小点火能力低,火焰传播速度快; c)易爆炸性:天然气与空气混合后,当混合气中天然气占有5%-15%体积 时,就形成爆炸性混合气体,遇到火种(包括明火,静电火花)将发生爆炸。 二、燃烧1立方米 天然气、人工煤气、液化石油气需要空气量的比较 气源种类 需消耗的空气量 天然气/Nm3 9.64Nm3 人工煤气/Nm3 4.21 Nm3 液化石油气/Nm3 28.3 Nm3 燃烧1 m3天然气需要的理论空气量是9.64m3,产生烟气量为10.52 m3。正常燃烧时烟气中含有水蒸气和二氧化碳,但当因缺氧而处于不完全燃烧状态时,烟气中将含有使人致命的一氧化碳气体。 三、一氧化碳气体的危害性 室内空气中含有0.1%的一氧化碳,人吸入1小时左右就会出现中毒症状,空气中若含有0.2%的一氧化碳,人呼吸2-3分钟后便会失去知觉,含量达0.4%时,会使人迅速死亡。 第二部分:安全使用燃气常识 一、为什么不准在有天然气设备的室内睡觉? 在装有燃气设备的室内和厨房,不应当作卧室使用,因为燃气设备有可能发生泄气现象,当空气中燃气含量达到一定浓度时,能够使人窒息。 二、为什么不准私拆、私迁、私改燃气设备? 燃气设备严禁私拆、私迁、私改、因为私拆、私迁、私改容易造成燃气管道和设施泄漏,从而引发爆燃等事故,需要拆、迁、改的用户,请到燃气公司办理相关手续。 三、为什么不准在燃气管线上建造房屋和搭建临时建筑? 在燃气管道上建造房屋或乱搭棚屋,会增加燃气管道上方的负荷,管道在外加压力作用下容易发生变形和泄漏,泄漏后的燃气会窜入下水道、地下密闭的空间,遇明火极易发生爆炸事故。 四、为什么不能在燃气管道上拉绳子,挂物品? 在燃气管道上拉绳,挂物品很容易造成燃气管道及设施移位、断裂漏气,从而引发燃气爆炸事故。 五、为什么不能在厨房内放置易燃易爆物品? 不准在厨房内存放汽油、煤油、易燃易爆等物品,不准在使用燃气的厨房内同时使用其它燃料源,如:煤炉、液化气设施等,因为在燃气使用过程中很容易引燃易燃易爆物品,引起火灾事故。 六、为什么不准将燃气管道和燃气设施敷设在墙体和密闭的橱柜内? 如将燃气管道和设施敷设在墙体和密闭的橱柜内,会给今后的修理和维护带来困难;如果发生漏气,很容易在橱柜内聚集,遇明火而发生爆炸事故。 七、为什么要定期对燃气器具连接软管进安全检查? 因为橡胶软管长时间使用后会发生老化,并出现龟裂,不定期检查很容易发生燃气泄漏事故,通常胶管应每年更换一次(建议使用不锈钢波纹管或镀锌管)。 八、为什么使用燃气时要有人看管? 在使用燃气时,应该有人照看,随时注意燃烧的情况,避免汤水沸溢出来,浇灭火焰,或者火小被风吹灭,造成燃气泄漏,发生爆炸事故。 九、为什么不准用明火查漏? 用户发现燃气泄漏,只能用肥皂水查漏,严禁使用明火查漏,因为明火查漏,会点燃泄漏的燃气,发生人员烧伤或爆炸事故。 第三部分:发生漏气和事故应采取的措施 一、室内发现漏气怎么办? 1、打开门窗,保持室内通风。 2、关闭总阀,疏散室内人员。 3、杜绝火种,禁止启闭室内电器开关和使用手机等通信工具。 4、到户外安全的地方拔打报修电话(室内打电话或手机会产生静电火花),以防发生意外。 二、室外燃气管道发生泄漏如何处理? 地下燃气管道发生泄漏后,泄漏的燃气会渗入周围的下水道、窨井、以及其它地下密闭的空间,一旦遇到明火,很容易产生燃气爆燃事故。市民如发现室外地下管道泄漏,应立即通知燃气公司组织抢修,同时对修漏现场进行安全监护,禁止火种进入泄漏区域,并协助抢修人员查清具体泄漏位 中海石油东营石化有限公司

家庭燃气安全知识有哪些.doc

家庭燃气安全知识有哪些 相信很多的家庭都在使用天燃气,所以大部分的家庭都会想了解燃气使用安全知识。下面为您精心推荐家庭燃气安全知识,希望对您有所帮助。 家庭燃气安全知识 管道煤气和液化石油气通常称为燃气,它是一种易燃、易爆、易中毒的气体。当空气中含有管道煤气达 3.8%~24.8%或空气中含有液化石油气达2%以上时,则为爆炸性混合气体,不仅遇到明火、电火花或其他激发能量会发生爆炸事故,引发火灾,而且燃气泄漏,还会发生中毒事故。燃气中一般会渗入少量硫化物,形成一种难闻的臭鸡蛋气味,一旦闻到这种气味,说明发生了燃气泄漏。 在燃气灶具周围,不得堆放易燃、易爆物品。 在装有煤气管道、灶具或放置煤气罐的地方,不准搭床睡觉,煤炭炉与煤气灶不能在同一灶间使用。 放置液化石油气钢瓶的地方要隔热,严禁用火烤、开水烫瓶提高气压,也不得靠近热源。 使用燃气时,人不应离开灶具,防止风吹、汤沸等原因导致燃气火焰熄灭,造成燃气外泄。 禁止私自安装、移装煤气管道系统,其工作应由专业队伍施工。 停止使用燃气之后,要关闭开关。上班或入睡之前要认真进行检查。 家庭用火安全知识 1、不要在煤炉附近放置易燃物品,如烟囱通过的窗子为木结构时,应采取保护措施。 2、家中无人时或者在夜间,要把炉子暂时封好,避免发生意外。 3、所用燃煤及木柴不要堆放在室内或楼道内,以免遇到火源引发火灾。 4、发生火灾不要惊慌,应立即用自来水或浸水的棉被扑灭。火势较大时拨打119报警。 5、在使用电热毯时,睡时一定要拔掉电源;电热毯不要折叠使用,不能直接放于身下,需要在电热毯上放一层薄褥子,以免电热毯发生漏电时对人体造成伤害。

6、不要把电器装置安装在露天和有腐蚀气体的场所。电器装置与导线连接处应接触牢固,插座附近不要堆积可燃物,特别要注意不能用裸线头代替插头。 7、各种电热器要按产品说明书正确安装,通电使用时尽量不要离人。防止线路超负荷运行或者短路,不要将电热器直接放在可燃物(木质、塑料等)制成的台板上。 8、使用微波炉和电磁炉时,要防止线圈受潮短路起火;在烘烤物品时,时间不宜过长。此外,在微波炉和电磁炉附近,切勿放置如塑料、木制品等可燃物。 9、电视机注意通风散热,收看时不宜放在易燃液体或气体的附近,收看结束切断电源。一旦着火,应用二氧化碳等灭火器或用湿棉被覆盖灭火,切勿浇水。 10、室内严禁使用明火,如煤气炉、酒精炉、点蜡烛、燃烧纸头等。 家庭用电安全常识 不安全用电易造成事故:如触电身亡、电气火灾、电器损坏等。安全用电、性命攸关。 一、如何保证安全用电? 1、不要超负荷用电。空调、烤箱等大容量用电设备必须使用专用线路。电线不能乱拉乱接、超负荷运行,许多台电器不能功用插座,如多台空调、烤箱等。 2、要选用合格的电器,不使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。 3、不私自或请无资质的装修队及人员铺设电线和接装用电设备。 4、对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护;不要忘记给三眼插座的插座盒安装地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5、要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用钢丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6、不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 二、预防常见用电事故? 1、不乱拉乱接电线。

瓶装燃气安全使用知识(最新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 瓶装燃气安全使用知识(最新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

瓶装燃气安全使用知识(最新版) 1.使用燃气时必须通风良好,燃气燃烧需要大量的空气,如空气不足,则燃烧时会产生大量的一氧化碳等有毒气体对人体造成危害。万一发生泄漏,通风又不好时,极易形成爆炸性混合气体。厨房内宜设置燃气泄漏报警器和排气装置。 2.燃气具使用时要有人照看,避免汤水沸溢出来浇灭火焰,或风吹灭火焰,造成漏气。燃气使用完毕后,应及时关闭燃气具开关和钢瓶角阀。燃气灶具、热水器宜选用有熄火保护装置的产品。使用前,应认真阅读《使用说明书》。燃气灶具和燃气热水器的使用年限为8年,用户对超过使用期限的燃气器具要及时更换。 3.燃气器具一次不能点燃时,不能连续打火,应将灶前阀和灶具阀关闭,待气味扩散后,再重新打火点燃。如果长时间连续打火,导致燃气积聚,一旦打着火,容易发生爆炸。 4.连接液化石油气钢瓶与燃气器具之间的软管使用年限最长不

要超过2年,长度以1.0-1.5米为宜,不得超过2米,且中间不能有接头、打折,不能穿墙、窗、门;胶管与灶前旋塞阀、燃气具连接处应采用管夹固定,同时,要经常检查,发现软管开裂、老化、鼠咬等现象,应立即更换。提倡使用燃气用波纹软管等防损、抗老化输气软管。 5.液化气钢瓶应该放在容易搬动、通风干燥、不易受腐蚀的地方。严禁在地下、半地下室或卧室内使用液化石油气。使用时液化气钢瓶与灶具要平排放置,瓶与灶的最外侧之间距离不小于0.8米。 6.钢瓶要直立使用、严禁倒立或卧倒使用,严禁摔、踢、滚和撞击,不可自行处理钢瓶残液。严禁用火烤、开水烫液化气钢瓶,火烤、水烫会使液化石油气受热膨胀,容易引起钢瓶超压甚至爆破;经火烤、开水烫过的钢瓶,即使不发生爆破,也会加速腐蚀和损害,局部强度会降低。 7.燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间,过道或阳台内,房间净高宜大于2.4m,选购安全、优质的热水器,直接排气式热水器严禁安装在浴室内,烟道式热水器的排烟道必须伸出室外。

燃气安全基础知识试题

燃气安全知识试题 一、单项选择题 1、城市燃气具有清洁、方便、高效的特点,其中最安全及环保的是()。 A、液化石油气 B、管道煤气 C、天然气 2、天然气的主要成分是()。 A、甲烷 B、乙烷 C、丙烷 D、丁烷 3、检查燃气管道泄漏最简便的方法是()。 A、涂抹肥皂水 B、划火柴C、闻气味D、听声音 4、家庭装修需改动燃气管线时,应由()专业人员进行,以免引起燃气泄漏,发生火灾或爆炸。 A、消防部门 B、物业部门 C、燃气公司 D、装修公司 5、灶具使用完毕后,最安全的方法是()。 A、要关掉灶具阀门,总阀门可以不关 B、要关掉总阀门,灶具阀门可以不关 C、首先关掉总阀门,然后关掉灶具阀门 D、首先关掉灶具阀门,然后关掉总阀门 6、当打开房门闻到燃气气味时,要迅速关闭阀门()。 A、打开燃气灶具查找漏气部位 B、打开灯查找漏气部位 C、打开门窗通风 D、在室内马上打电话找人修 7、燃气胶管的长度一般不得超过()。 A、1米 B、1.5米 C、2米 D、2.5米 8、燃气胶管最长使用时间不应超过()。 A、12个月 B、18个月 C、36个月 9、下列哪一项是发现液化石油气罐漏气的适时正确处理方法?() A、把它移出空旷地方 B、开抽气扇 C、应自行尽快修好它 10、因燃气抢修或设施检修,暂停供气时,应关闭(),待恢复正常供气后方可使用。A、灶具开关及总阀B、灶具开关C、燃气总阀 11、胶管与燃具、管道的接口处,请用()扎紧,防止脱落漏气。 A、管卡B、绳子C、皮套 12、在使用天然气时严禁使用不合格、与()不匹配或已达到报废年限的燃气器具。A、液化气B、天然气C、管道煤气 13、天然气与液化石油气的燃气具()使用。 A、不能互换 B、可以互换 14、以下哪一项不是违章事项() A、燃气具的软管穿过墙、窗和门 B、平衡式热水器安装在浴室内 C、燃气表安装在寝室、浴室内 D、热水器的水平烟道不超过5米 15、天然气本身是一种()的气体。同其它所有燃料一样,天然气的燃烧需要大量氧气。如果居民用户在使用灶具或热水器时不注意(),室内的氧气会大量减少,造成天然气的()。不完全燃烧的后果就是产生有毒的(),最终可能导致使用者中毒。A、无毒可燃通风不完全燃烧一氧化碳 B、有味观察泄漏二氧化碳

家庭使用燃气安全知识

防火安全知识 一、学生不得玩火,不可以随身带火种: 1、不能带火柴或打火机等火种; 2、不得随意点火,禁止在易燃易爆物品处用火; 3、不得在公共场所燃放鞭炮,更不允许将点燃的鞭炮乱扔。 二、在火灾现场,小学生等未成年人要有秩序地逃离: 1、如果有避难层或疏散楼梯,可先进入避难层或由疏散楼梯撤到安全地点。 2、如果楼层已着火燃烧,但楼梯尚未烧断,火势并不十分猛烈时,可披上用水浸湿的衣被,从楼上快速冲下。 3、多层建筑火灾,如楼梯已经烧断,或者火势已相当猛烈时,可利用房屋的阳台、落水管或竹竿等逃生。 4、如各种逃生的路线被切断,应退居室内,关闭门窗。有条件时可向门窗上浇水,以延缓火势蔓延过程。同时,可向室外扔出小东西,在夜晚则可向外打手电,发出求救信号。 5、如生命受到严重威胁,又无其它自救办法时,可用绳子或床单撕成条状连接起来,一端紧拴在牢固的门窗格或其它重物上,再顺着绳子或布条滑下。 6、如无条件采取上述自救办法,而时间又十分紧迫,烟火威胁严重,被

迫跳楼时,可先向地面抛下一些棉被等物,以增加缓冲,然后手扶窗台往下滑,以缩小跳楼高度,并保证双脚首先落地。 7、要发扬互助精神,帮助老人、小孩、病人优先疏散。对行动不便者可用被子、毛毯等包扎好,用绳子布条等吊下。 三、及时灭火: 1、家中起火,不要慌张,应根据火情及时采取相应措施:如果炒菜时油锅起火,迅速将锅盖紧紧盖上,使锅里的油火因缺氧而熄灭,不可用水扑救。 2、房间内起火时,不能轻易打开门窗,以免空气对流,形成大面积火灾。 3、纸张、木头或布起火时,可用水来扑救,而电器、汽油、酒精、食用油着火时,则用土、沙泥、干粉灭火器等灭火。 若火势已大,必须立即报火警。被火围困时,应视不同情况,采取不同方法脱离险境。如俯下身体,用湿布捂鼻。 四、及时报警: 如果发现火灾发生,最重要的就是报警,这样才能及时扑救,控制火势,减轻火灾造成损失。火警电话的号码就是119。这个号码应当牢记,在全国任何地区,向公安消防部门报告火警的电话号码都就是一样的。根据这个号码,每年的11月9日,被确定为消防安全日。不能随意拨打火警电话,假报火警就是扰乱社会公共秩序的违法行为。在没有电话的情况下,应大声呼喊或采取其她方法引起邻居、行人注意,协助

煤气安全知识复习题库(1)

煤气安全知识复习题库 一、填空题 (1)钢铁企业在生产过程中副产的高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气,是优质的气体燃料是宝贵的能原财富。 (2)煤气三大事故是指中毒、着火和爆炸。 (3)转炉煤气一氧化碳含量为 60%-70% 。 (4)高炉煤气一氧化碳含量为 23%-30% 。 (5)煤气区域内作业至少 2 人以上。 (6)煤气设施检修时工作人员前后两次进入设备内工作的时间间隔至少 2小时以上。 (7)水封不能视为可靠切断装置单独使用,必须与蝶阀、闸阀等装置联合使用。 (8)在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。 (9)在煤气放散过程中,放散上风侧 20 米,下风侧 40 米禁止有人,并设有警示线,防止误入。 (10)在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压,不用时应及时切断气源连通,防止煤气倒流。 (11)煤气危险区的一氧化碳浓度应定期测定,在关键部位应设置一氧化碳监测装置。 (12)煤气设施的人孔、阀门、仪表等经常有人操作的部位,均应设置固定平台。 (13)进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护,必须佩戴呼吸器。 (14)煤气设施因着火烧红时,不可立即用冷水降温处理。 (15)天然气是以甲烷为主要成分的可燃气体。 (16)当燃烧装置采用强制送风的燃烧嘴时,煤气支管上应装止回装置或自动隔断阀。 (17)水封的给水管上应设给水阀和止回阀。 (18)煤气管道宜涂灰色,厂区主要煤气管道应标有明显的煤气流向和种类标志,横跨道路煤气管道要标示标高,并设置防撞护栏。 (19)放散管口应高出煤气管道、设备和走台 4m ,离地面不小于 10m 。 (20)放散管根部应焊加强筋,上部用挣绳固定。 (21)排水器之间的距离一般为 200~250 m,排水器水封的有效高度应为煤气计算压力至少加 500 mm。。 (22)所有可能泄漏煤气的地方均应挂有提醒人们注意的警示标志。 (23)煤气设施内部气体置换是否达到预定要求,应按预定目的,根据含氧量和一氧化碳分析或爆发试验确定。

煤气使用安全操作规程

煤气使用安全操作规程 1.使用煤气人员必须熟悉煤气特性及煤气中毒救护知识,及每个阀门的特性作用。 2.煤气主管道要设有明显标志(标明何时开始使用),不准在上面拉绳挂物,不准在其周围堆物挖坑。 3.每季度定期对管道、阀门、煤气表、灶具等设施进行检查,定期防腐防漏,消除事故隐患。 4.使用煤气时先点火后开气,必须有人照看,注意观察燃烧情况。 5.燃气管道采用三阀控制: (1)灶具阀(2)灶前阀(3)表前阀。 6.用毕后,先关灶前阀,待火焰熄灭后,再关闭灶具阀,最后关闭表前阀。 7?灶具贴墙放置时,须离墙1m;胶管严禁封闭,便于检查,煤气罐和灶具要保持1m 以上距离。 8.灶具周围严禁摆放易燃易爆,腐蚀性物品。检查漏气禁止用鼻子嗅或明火试,应采用报警器、肥皂水的方法。 9.煤气管道、设备,严禁用铁锤或其它金属敲击。 10 煤气炉灶使用完后,要随时关闭炉灶开关,预防意外事故的发生。 11.煤气泄漏时,用湿毛巾堵住口鼻,关闭所有阀门,熄灭一切火种,开窗通风。煤气钢瓶的使用的相关规定 1.按照《气瓶安全监察规程》(质技监局锅发[2000]250 号)和《液化石油气钢瓶定期检验与评定》(GB8334-1999规定,除YSP-5(ffi(50KG煤气钢瓶为每 3 年检验一次外,其余型号煤气钢瓶前 3 次检验周期为4年,对使用期限超过15年的任何类钢瓶,登记后不予检验,按报废处理;而国家标准《液化石油气钢瓶》(GB5842-2006规定按GB5842-2006标准制造的煤气钢瓶设计 使用年限为8 年,该设计使用年限并非为钢瓶报废年限,钢瓶报废年限由检验评

定确定。 2.当钢瓶受到腐蚀、损伤以及其他可能影响安全使用的缺陷时,应提前进行检验。 3.未经检验的气瓶不允许使用,且气瓶安全标识清晰齐全。 4.气瓶供应商应提供充装单位充装许可证(复印件),并在有效期内。 5.气瓶使用单位必须要求气瓶供应商提供合格气瓶(气瓶注册登记,在检验期和有效期内)。 6.气瓶使用单位应建立气瓶进出记录台帐和使用煤气钢瓶情况登记表。煤气管道使用的相关规定 1?连接燃气器具和燃气管道的燃气用专用胶管长度不应超过2m,并不得有接口,使用时间不得超过2年,否则胶管变硬龟裂后极易引发安全事故。 2.软管与管道、燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定,在软管的上游与硬管的连接处应设阀门。 3.橡胶软管不得穿墙、天花板、地面、窗和门不得敷设在卧室、卫生间、易 燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、 4.燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介 质的房间、发电间、配电间、变电室、烟道和进风道、垃圾道等地方。 5 .检验胶管老化程度,可将皮管一端的一小部分尽量弯曲,如果表面就有裂痕的话,必须尽快更换。附件 1 煤气钢瓶进出记录台帐单位(盖章): 单位负责人: 日期气瓶供应 商供应商是否提供充 装xx(复印件)充装XX 是否有效提供气瓶

煤气安全知识150条

煤气安全知识150条 1、煤气中的腐蚀成分有H2S、CO 2、硫化物和少量O2。 2、电气防爆的基本原理有:间隙隔爆、不引爆、减少能量、超前切断。 3、建立严格的煤气安全责任制,落实企业安全管理单位。 4、型号DN400的加压机每小时输送煤气的额定流量是24000m3。 5、对煤气燃烧温度影响最大的是:热损失条件、空气与煤气的配合比例以及燃烧的完全程 度。 6、安全阀检验期6—12个月。 7、焦炉的吸气管应用5000Pa,20分钟压力降不超过10%。 8、设置防爆泄压面积与厂房体积的比值可取0.05—0.1m2/m3。 9、高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。 10、有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其恢复。 11、煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种 12、高炉煤气的含湿量为煤气中饱和水含量和机械水含量的总和。 13、重大的煤气设施的设计,应有持有国家级或省级响应部门颁发的设计许可证的单位来设 计。 14、物质燃烧的三要素是是指有可燃物质、有助燃物质和火源。 15、煤气管道的压力降是指直管段压力降和管道局部压力降之和 16、在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压 17、《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境CO最高允许浓度为24PPM或30mg/m3。 18、煤气检测中常用的取样方法有正压取样法和常压及负压取样法。 19、允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人。 20、CO中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统。 21、新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。 22、有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。 23、煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 24、建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。

燃气安全知识测试题(一)

燃气安全知识测试题(一) 燃气安全知识测试题(一) 1、燃气灶具的判废年限是( )年 a、7年 b、8年 c、9年 d、10年 正确答案:b 2、测试燃气泄漏最安全有效的办法是( ) a、用明火 b、用肥皂水 c、用耳朵听 d、用鼻子闻 正确答案:b 3、下列哪些场所不能使用燃气( )? a、厨房 b、阳台 c、室外 d、卧室 正确答案:d 4、燃气热水器的连接气管最好选用?( )

a、金属波纹管 b、塑料管 c、铝塑管 d、自来水管 正确答案:a 5、如在室内发现燃气气味,应立即( ) a、打开排气扇 b、打开门窗 c、开灯 d、开电风扇吹 正确答案:b 6、居民家庭用的14.5kg液化气钢瓶的检测周期为( )? a、2年 b、3年 c、4年 d、5年 正确答案:c 7、购买燃气灶具、热水器时应首先注意( ) a、容量大小 b、样式 c、适用气种 d、费用 正确答案:c 8、连接液化气钢瓶和灶具间燃气专用橡胶软管长度不应超过

米,使用期限不超过个月( ) a、1 10 b、1.5 15 c、1.5 18 d、2 20 正确答案:c 9、家中新换的钢瓶,应首先注意检查( ) a、瓶貌 b、瓶重 c、钢瓶使用期限 d、塑封套号码与送气单一致 正确答案:d 10、液化气残夜不得,钢瓶不可 ( ) a、私倒乱倒 b、私倒互相倒灌 c、乱倒平放 d、回收超期使用 正确答案:b 11、燃气热水器在使用中应注意( ) a、使用自排式热水器 b、烟道不安装或安装不出户 c、保持室内通风良好 d、出现问题自行维修 正确答案:c

13、下列那种行为属于液化气钢瓶的违章操作( ) a、用火烧烤、用开水浇 b、摔、踢、滚和撞击、倒立或卧倒使用 c、放置在密封橱柜内、私拆私修 d、以上都属于 正确答案:d 燃气安全知识测试题(二) 1、检查燃气管道泄漏最简便的方法是() a、涂抹肥皂水 b、划火柴 c、闻气味 d、听声音 答案:a 2、燃烧器未盖严或风门处进风量较大时,容易出现回火。当出现回火时,正确的处理程序是() a、1、观察火孔是否被堵;2、检查火盖放置是否到位;3、调节风门。 b、1、检查火盖放置是否到位;2、观察火孔是否被堵;3、调节风门。 c、1、调节风门;2、观察火孔是否被堵;3、检查火盖放置是否到位; d、1、观察火孔是否被堵;2、调节风门;3、检查火盖放置是否到位。 答案:a 3、灶具使用完毕后,最安全的方法是() a、要关掉灶具阀门,总阀门可以不关

煤气安全知识手册

煤气安全知识手册 (一)、煤气MSDS: 一、成分 / 组分信息 主要成分: 混合物 化学品名称:煤气 有害成分: 浓度: CAS NO. 氢气(H2) 58% 133-74-0 甲烷(CH4) 24% 74-82-8 一氧化碳 (CO) 8% 630-08-0 不饱和烃类(CmHn) 2.2% 无资料 二氧化碳(CO2) 4% 124-38-9 氮气(N2) 3% 7727-37-9 氧气(O2) 0.8% 7782-44-7 二、危险性概述 危险性类别:第2.3类有毒气体 1.煤气是一种易燃,有毒气体。焦炉煤气的一氧化碳含量较高炉煤气少,但也会造成中毒事故。与空气混合可形成爆炸性混合物,并遇到火源发生燃烧爆炸。煤气是有毒气体,其对人体的侵入途径为吸入。 煤气中的一氧化碳在血中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。急性中毒:轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%;中度中毒者除上述症状外,还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%;重度患者深度昏迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等,血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后,约经 2~60天的症状缓解期后,又可能出现迟发性脑病,以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。慢性影响:能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 2 对周边环境的影响 若发生煤气大量泄漏,除引起人体中毒外,还对可燃物质,还有引发火灾爆炸的

可能。 大量泄漏若处理不当,而引起的火灾爆炸,会对周围群众的生命和财富安全造成巨大的损 三、急救措施 吸入:迅速将患者脱离现场至空气新鲜处。呼吸困难时给氧;呼吸停止时立即进行人工呼吸;心脏骤停,立即进行心脏按摩。 四、消防措施 危险特性: 其与空气混合可形成爆炸性混合物,并遇到火源发生燃烧爆炸。 有害燃烧产物:一氧化碳、二氧化碳 灭火方法及灭火剂:可用泡沫、二氧化碳、干粉、水等灭火。 灭火注意事项:消防人员应配备防火防毒服、正压自给式呼吸器等用具,以防中毒。 五、泄漏应急处理 应急处理:迅速撤离泄漏污染区人员至上风处,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器,穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风,加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能,将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处,注意通风。漏气容器要妥善处理,修复、检验后再用。 六、操作处置与储存 操作注意事项:操作人员必须经过专业培训,严格遵守操作规程。操作人员须佩戴自给式氧气呼吸器。远离火种、热源、工作场所严禁吸烟。 储存注意事项:远离火种、热源。采用防爆型照明设施,储区应备有泄漏应急处理设备。 七、接触控制 / 个体防护 最高容许浓度:未制定标准 检测方法:吸收法 工程控制:生产过程密闭,加强通风 呼吸系统防护:应该佩戴空气呼吸器或氧气呼吸器

煤气安全知识培训资料

目录 一、加强煤气基础知识学习的意义及一些基本常识 二、煤气(CO)中毒机理及煤气中毒事故的特点及产生原因概括 三、煤气中毒程度的判断及救治 四、煤气中毒事故的预防 五、煤气停送程序及相关注意事项 六、煤气设施的检修安全 七、煤气管道漏气的处理 八、煤气着火事故的处理与预防 九、煤气爆炸事故的处理与预防

一、加强煤气基础知识学习的意义及一些基本常识。 (一)、高炉煤气是高炉炼铁过程中产生的一种副产品,主要成份是一氧化碳,是一种无色、无味、有剧毒、易燃易爆气体,操作不当易造成人员中毒、着火和爆炸,给人民群众生命健康安全带来巨大的威胁,也会给企业带来不可估量的损失,煤气管网作为公司三个重大危险源之一,如何维护好煤气设备设施,杜绝煤气事故发生是我们安全工作中一项长久而艰巨的任务,所以对我厂员工进行煤气安全较系统的基础知识培训教育,已成为一项长久而又重要的培训课题。 (二)、高炉煤气的组成成份及主要特性 (三)、关于煤气压力: 1Kpa=1000pa 1pa=0.102mmH2O 1Kpa/cm2(1公斤)=98066.5Pa 二、煤气(CO)中毒机理及煤气中毒事故的特点及产生原因概括 (一)、一氧化碳中毒机理:一氧化碳主要是通过呼吸道进入肺泡后,通过气体交换作用进入血液循环,并与血液中红血球的血红蛋白结合,由于一氧化碳对血红蛋白的亲和力,是氧对血红蛋白的亲和力的240倍,从而明显降低血液的携氧功能,造成全身各组织器官的缺氧发生中毒现象。 (二)、煤气中毒事故的特点:重复性、多发性,发生重大伤亡事故的频率及严重程度高,特别是在处理和抢救煤气中毒事故过程中,往往造成事故的扩大化,引起更为重大的伤亡事故。 (三)、煤气中毒事故的产生原因概括 (1)新建、改建或大修后的煤气设备,未经检查、验收及试压,就急于投产;

煤气罐使用安全知识大全

煤气罐使用安全知识大全 煤气罐使用安全知识大全 煤气罐使用安全知识大全: 1、要注意查看气瓶保护罩上的检验日期标志,如果使用日期超过15年的,坚决弃用。 2、经常检查煤气罐、煤气灶开关及管线是否有漏气现象。 3、煤气罐不能靠近热源、明火,不能在阳光下暴晒,也不能用火烤、浇热水等方法加热,更不能将气瓶内的气体向其他气瓶内倒装,严禁自行处理气瓶内的残液。 4、当煤气罐内的气体发生泄漏时,不能随便倾倒罐里的残液,避免发生爆炸。 5、在遇到煤气泄漏或输出管着火时,市民应正确使用灭火方法,用湿毛巾捂住口鼻进入室内,并用另一块湿毛巾盖住燃烧处后关闭阀门,同时打开门窗进行通风,再将罐体放置安全处。如果无法接近煤气罐,可以先用冷水降低罐体的温度,防止煤气罐因火焰烧烤而发生压力猛增,导致爆炸。 电磁炉使用安全知识: 使用电磁炉的时候要检查电源线是否符合安全使用的要求,由于电磁炉属于大功率家电,因此在选择电线的时候应该选用能够承受较大电流的铜芯线,并且选择配套使用的插座盒插头。否则会烧毁电线和插头,造成安全隐患。如果不放心,可以安装保险盒确保安全。 在放置电磁炉的时候,一定要放平稳,特别是吃火锅的时候更应该注意,如果放置的不平稳,锅的重量就会将电磁炉压坏,轻微的`晃动也会引起锅中汤汁的外溢,会引起烫伤。 要保证气孔的通畅,在使用的时候,电磁炉会随着锅具被加热而逐渐升温,所以在安放电磁炉的时候,应该保证排气孔的通畅,能有使电磁炉快速的散热,如果发现电磁炉的风扇无法正常转动,应该立即停止使用进行检修。 使用在电磁炉上的锅具不能过重,由于电磁炉的特殊材质,承重量是有限的,一般情况下,电磁炉的负重不应该超过五公斤,而且应该选择锅底相对较大的锅具,以免受理过于集中,损坏电磁炉。 清洁电磁炉的时候,避免水汽的侵入和有害液体的侵蚀。不能够直接用水清洗,也不能用其他溶剂清洗,更不能用金属、砂布等质地较硬的东西擦拭,以防使电磁炉表面受到伤害,影响使用。 在使用电磁炉之前应该检查电磁炉的保护功能是否是完好的。一般情况下电磁炉有良好的自检功能,如果出现问题有自我保护的功能,所以能够保证一般情况下的安全使用。所以在使用电磁炉的时候应该保证保护功能是否是完好的,如果电磁炉丧失了这一功能,那么此时使用电磁炉是十分危险的。 电磁炉的按钮设计的十分灵敏,在按动按钮的时候应该尽量的轻巧干脆,按动的时候不要用力过重,应该轻轻的按,听到提示音之后,手指应该立刻离开,避免按钮的零件收到损伤。 一般的炉面属于晶化陶瓷板这种材质的,如果炉面有破损或者是损坏应该及时的停用,以免发生危险。

煤气安全知识

煤气安全知识 150条 1、煤气中的腐蚀成分有H2S、CO 2、硫化物和少量O2。 2、电气防爆的基本原理有:间隙隔爆、不引爆、减少能量、超前切断。 3、建立严格的煤气安全责任制,落实企业安全管理单位。 4、型号DN400的加压机每小时输送煤气的额定流量是24000m。 5、对煤气燃烧温度影响最大的是:热损失条件、空气与煤气的配合比例以及燃烧的完全程 度。 6、安全阀检验期6—12个月。 7、焦炉的吸气管应用5000Pa,20分钟压力降不超过10%。 8、设置防爆泄压面积与厂房体积的比值可取0.05—0.1m/m。 9、高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。 10、有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其恢复。 11、煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种12、高炉煤气的含湿量为煤气中饱和水含量和机械水含量的总和。 13、重大的煤气设施的设计,应有持有国家级或省级响应部门颁发的设计许可证的单位来设计。 14、物质燃烧的三要素是是指有可燃物质、有助燃物质和火源。 15、煤气管道的压力降是指直管段压力降和管道局部压力降之和

16、在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压17、《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境CO最高允许浓度为24PPM或30mg/m。 18、煤气检测中常用的取样方法有正压取样法和常压及负压取样法。 19、允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人。 20、CO中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统。 21、新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。 22、有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。 23、煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 24、建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。3233 25、动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制”和“动火许 可证制” 26、煤气的安全标志有安全色、边框以及图象为主要特征的图形符号或文字构成以表达特定的安全信息。 27、进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护。 28、高炉煤气净化后的含尘量、含湿量决定了其质量优劣。 29、对高炉煤气产量影响最大的因素是鼓风量的大小。 30、在正常生产的煤气管道设备上动火时,要保证设备和管道内的煤气处于正压状态。 31、高炉煤气属于低发热值煤气。 32、可燃气体的火焰由下向上传播时爆炸下限最小。

煤气安全知识试题及答案

煤气安全知识试题及答 案 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

煤气安全知识试题及答案 1) 抢救煤气中毒时应根据其中毒轻重程度,采取相应的处理措施。 2) 煤气设备或管道停送煤气都必须进行气体置换,这是停送煤气安全作业的重要环节。 3) 净化后的煤气是无色、无味、有毒的易燃易爆气体。 4) 在煤气区域工作,必须两人以上,一旦发生煤气泄漏,要立即站到上风侧进行监视处理。 5) 炉窖机组点火前,要使炉膛、烟道保持一定负压,先点火,后送煤气。 6) 在煤气区域内易燃易爆场合使用的电机、开关、照明都必须是采用防爆装置。 7) 高炉采用封炉法休风时,炉顶煤气应保持点燃状态。 8) 有呼吸无心跳的煤气中毒者,应采用胸外挤压法救治使其尽快恢复心跳,并注意保暖。 9) 煤气爆炸产生的破坏作用通常有直接的爆炸作用、冲击波的破坏作用和火灾三种。 10) 在煤气设备和管道上安装蒸汽管或氮气管主要有三个作用:置换、清扫、保压,不用时应及时切断气源连通,防止煤气倒流。 11) 《工业企业煤气安全规程》规定,作业环境CO最高允许浓度为 24PPM。

12) 允许进入煤气设备内工作时,应采取防护措施并设专职监护人,严格按照煤气含量与作业时间表中规定的执行,间隔休息时间不少于2小时。 13) CO中毒后,受损最严重的是心肌和中枢神经系统,中毒严重者会出现后遗症如痴呆、半身不遂,反映迟钝。 14) 新建或大修的煤气设备及管道投入使用前要进行强度和严密性试验。 15) 有害气体侵入人体的途径有下列三种,由皮肤侵入、吞入和吸入。 16) 煤气含尘量的取样点一般应选择在煤气流速均匀的部位。 17) 建立煤气中毒的抢救和急救是指必须配备必要的防护器具和急救器材。 18) 动火管理必须认真贯彻“二制一落实”中的两制是“三级动火管理审批制”和“动火许可证制”,一落实是现场安全防护设施及防护器材的落实。 19) 进入中毒现场抢救时,救护人员首先应做好个人自身的防护,必须佩戴空气呼吸器。 20) 在正常生产的煤气管道设备上动火时,要保证设备和管道内的煤气处于正压状态。 21) 所谓煤气中毒,是指煤气成分中的CO中毒。 22) 进入煤气设备内部工作时安全分析取样时间不早于动火前0.5h。 23) 高炉煤气的着火温度为750摄氏度。 24) 防护人员在进行煤气监护时,必须2人以上。

煤气安全知识手册(管理篇)

钢铁有限公司煤气安全知识手册 (管理篇) 编制: 2016年2月22日

第一章煤气安全管理原则 一、必须坚持“安全第一”的原则。 二、必须坚持“一切服从安全”的原则。 三、必须坚持煤气安全无小事原则。 四、必须确立煤气系统无大小活之分的原则。 五、任何煤气作业必须有方案、有措施,必须落实安全 检测、安全确认、安全监护制度。 六、煤气作业或进入煤气区域(或疑似煤气区域)必须 随身佩带便携式一氧化碳报警仪,煤气浓度超标或 氧气浓度不足时,应佩戴空气或氧气呼吸器,设专 职监护人。 七、煤气安全检测或救护器材、仪器必须安全准确可 靠,严格采购、点检维护和管理。 八、煤气作业人员必须熟练使用煤气安全器材,必须树 立培训或演练情况下失误一次等于失去生命一次 的理念,不断提高实战技能。

第二章煤气事故典型案例 煤气事故案例一 事故案例:2010年7月28日上午10:10分左右,南京栖霞区迈皋桥已搬迁停产的原南京塑料四厂厂区地下可燃气体管道破裂引发爆炸。事故导致13人死亡,120人住院治疗,其中重伤14人。 事故经验教训:加强煤气设施区域施工的管理,防止对煤气设施的破坏造成煤气泄漏事故;发生煤气泄漏后应急处臵方案要严格落实,加强对明火或点火源的管理,防止煤气火灾、爆炸事故的发生。 煤气事故案例二 事故案例:2010年1月4日上午11点45分,河北武安普阳钢铁有限公司南平炼钢分厂转炉发生煤气泄漏中毒事故,造成死亡21人、伤9人。2010年1月3日,也就是事故发生的前一天,普钢公司曾发生了一起煤气中毒事故,导致两名工人死亡,这起事故普钢公司未吸取教训同时未上报。 事故经验教训:施工中存在操作失误,是由于施工人员在完成焊接一号转炉与二号转炉煤气连接管道工程后,未采取可靠的煤气切断措施,使一号转炉煤气泄漏到二号转炉系统中,造成在二号炉进行砌炉作业的工作人员中毒。

相关文档