文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案

MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案

MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案
MHTJ标隧道水沟电缆槽施工方案

目录

1、工程概况 ........................ - 1 -

2、工法特点 ........................ - 1 -

3、工艺原理 ...................... - 1 -

4、施工工艺流程及操作要点 .................. - 2 -

4.1 施工工艺流程 .................... - 2 -

4.2 操作要点 ...................... - 3 -

5、劳动力组织 ...................... - 5 -

6、材料与设备 ...................... - 5 -

7、质量控制 ........................ - 6 -

7.1 易出现的质量问题及困难.................. - 6 -

7.2 质量保证措施. ..................................... - 6 -

8、安全措施 ........................ - 7 -

8.1 主要安全风险分析..................... - 7 -

8.2 保证措施........................ - 7 -

9 、节能环保措施...................... - 7 -

10 、效益分析. ...................................... - 7 -

10.1 两种工艺成本对比 ................... - 7 -

10.2 传统工艺与新工艺混凝土施工耗时对比表........... - 8 -

隧道水沟电缆槽施工方案

1、工程概况

蒙华铁路MHTJ-10 标段二工区起讫里程为:DK482+657?

DIK499+000 段主要有两座隧道。

集义隧道进口位于延安市宜川县集义镇屯里村南侧冲沟沟口处,出口设在韩城市王峰乡坪头村东侧坡体上,起讫里程DK482+698?DIK498+115 ,全长15417m 。

桑树坪隧道位于黄龙山中低山区,梁峁前缘及凿开河河谷阶地,地形起伏较大。起讫里程DIK498+439 ?DIK499+000,全长561m,为单洞双线隧道,最大埋深65m 。

2 、工法特点

2.1 设备制作较为复杂,但可操作性强,拆除安装方便易于循环使用。

2.2 巧妙的利用了水沟电缆槽的结构形式,采用台架形式电力系统自动行走,使用整体台架为主构架,台架完全行走在水沟电缆槽以外(靠线路侧)仰拱填充面上,不受任何限制,同时不影响洞内通行。较传统工艺上,提高了安全性。

2.3 重复使用率高,节约成本,提高了工效,满足进度要求。传统工艺一般生产双侧1km 后,模具均出现变形和损坏等现象,施做双侧12m 需3 天以上周期。而本工法在周转使用上,能做到4km 双侧连续施工无变形,且施做双侧12m 仅需1 天的周期。

2.4 采用移动台架实现了水沟电缆槽混凝土整体浇筑,加强了结构物整体性,提高了混凝土外观质量。传统工艺必须按单侧两次浇筑,成品易出现涨模、净空小于设计等病害。

2.5 节省洞内作业和交通空间,设备配置齐全,易于保证工完料清和标准化文明施工要求。传统工艺上,因设备占地面积和施工干扰较多,施工过程中的杂物难于清理,不满足标准化作业需求。

3 、工艺原理

本工法完全突破以往的小块模板组合、助力行走及单边施工的局限性,采用

液压系统、电力自动行走轨道系统、整体式模板等原理制作的水沟电缆槽模板。主要根据隧道净宽度制作台架,采用钢模根据水沟电缆槽尺寸制作整体化模板、配置电机及行走轨道实现台车自动化行走,液压系统实现模板自动升降的原理,实现一次性水沟电缆槽延米施工进度,进而达到简化施工工序,便于施工操作,达到施工效率,节约成本的双赢目的。

水沟电缆槽模架

4、施工工艺流程及操作要点本工法的施工工序主要有三步:

(1)首先根据测量放样点对即将施工水沟电缆槽的既有混凝土面进行凿毛冲洗,同时安装水沟电缆槽的钢筋;

(2 )利用电力自动行走系统移动台架就位,利用液压系统升降、调整模板位置,一次性整体浇筑混凝土。

(3 )浇筑完成,等强结束后利用液压系统将模板整体上升进行拆模,进行下组就位。

4.1 施工工艺流程

施工过程一般包括,施工准备、台架就位、模板液压定位、灌注结构、拆模、施工下一循环等。

施工工艺流程图

4.2 操作要点

4.2.1 测量放线

根据模板定型尺寸,放样点位置为长度12 米标记一处,即台架、模板端头位置。

4.2.2 凿毛

两侧二衬矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,才能保证后施工的电缆槽壁与矮边墙粘结牢固,不产生裂缝或脱落,从而保证施工质量。因此在电缆槽施工前,采用风镐或短钎将矮边墙与既有混凝土结合面凿毛。凿毛采取整体凿毛,凿毛至露出新鲜的混凝土为止。

4.2.3 钢筋加工及安装

水沟电缆槽钢筋采用钢筋场统一加工好后运至施工现场,钢筋尺寸须 严格按照设计尺寸加工,现场植筋位置及间距严格按照放样位置确定,植 筋深度满足相关技术要求,绑扎合格。钢筋安装过程中须特别注意接地钢 筋的焊接质量及标示。

424基底冲洗

电缆槽钢筋安装完毕后,采用高压水枪对凿毛部分进行冲洗,直至凿 毛范围无碎渣杂物等。

425就位

台架行走就位,调整台架位置,使水沟电缆槽模板端头与放样标记大

致重合。

电缆槽中隔板采用一次浇筑成型,通过模板两侧螺栓加固,顶端开槽 的方式

施工。浇筑时,混凝土从顶部流入。拆模时松动两侧加固螺栓后可 通过液压系统提升,保证隔板一次成型。

426模板安装及定位

台架定位后,通过模板液压系统对模板进行升降调整,调整至设计标 高为止,采用液压系统对模板进行固定,安装挡头模板、涂脱模剂、检查 预埋件。

mi

I* tXMHKMWL L it*,

电缆槽中隔板施工示意图

427浇筑混凝土

混凝土均匀分层浇注,一次性浇筑完成。因沟槽断面小,不能直接用罐车入模,需要用铁皮制成平口“ [”型溜槽,便于引导混凝土入模,使模内混凝土面均匀上升。坍落度宜控制在14?16cm范围。浇筑过程中充分利用吊架覆模留有的振捣孔洞振捣及排气。

428拆模

混凝土浇筑初凝后,即可拆模。具体步骤如下:

(1 )松开液压油缸;

(2)用小锤敲击震动模板,使模板与混凝土脱离;

(3)利用模板液压系统对模板进行整体提升,脱离混凝土表面;

(4)移动台架整体至下一组施工位置,利用电力自动行走系统向前移动。

5、劳动力组织

水沟电缆槽移动吊架人员共需配置7人,其职责分工如下表所示。

人员配置及职责分工表

6、材料与设备

本工法主要机具设备如下表

主要机械设备配备表

7、质量控制

7.1 易出现的质量问题及困难

经实践可知,本工法最易出现的质量问题主要有:

(1 )养护不到位产生细小裂缝以及因拆模而造成缺棱掉角等;

(2)因水沟电缆槽断面尺寸太小,横向导水管及排水管安装较为困难,固定只能采用植筋固定,完成浇筑后时有管口位置跑偏等问题发生。

7.2质量保证措施

针对可能出现的各种质量问题,可采取如下措施:

(1)模板与混凝土的接触面必须清理干净并涂刷隔离剂。浇筑混凝土前,模型内的积水和杂物应清理干净。

(2 )采用以植筋为主架纵横向交叉为平台固定排水系统管道,解决浇筑完成后位置偏移问题。

(3)混凝土浇筑完毕后,应按施工技术方案及时采取有效的养护措施

(4)按照施工工艺施工,严格执行操作规程。

(5 )对于原材料进货,由试验部门进行进场前试验,不合格材料一律不得进场。

(6)制定质量保证体系,抓好每一环节、每一步骤的监控,并责任到

人,狠抓落实

8、安全措施

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

室外电缆沟施工方案(中英文)_secret

电缆沟开挖施工方案 Work Method of Cable Trench Excavation 编制:Compiled by: 审核:Reviewed by: 2009年10月21日 October 21, 2009

目录 Content 一. 概况OVERVIEW (3) 1.1 工程概况PROJECT OVERVIEW (3) 1.2 施工范围SCOPE OF WORK (3) 二.编制依据COMPILATION BASIS (4) 三.施工工艺流程CONSTRUCTION PROCESS: (4) 四. 前期准备PREPARATIONS (4) 4.1 技术准备TECHNICAL PREPARATION (4) 4.2 材料准备MATERIAL PREPARATION (5) 4.3 主要机具准备MAIN EQUIPMENTS PREPARATION (5) 4.4 作业环境准备OPERATING ENVIRONMENT PREPARATIONS (5) 五. 电缆沟施工 (5) 5.1 电缆沟测量、定位CABLE TRENCH MEASUREMENT AND POSITIONING (5) 5.2 电缆沟开挖CABLE TRENCH EXCA V ATION (6) 六. 质量控制QUALITY CONTROL (7) 6.1 电缆沟外形尺寸允许偏差表ALLOWABLE DEVIATED EXTERNAL DIMENSIONS OF CABLE TRENCH TABLE (7) 6.2 应注意的质量问题QUALITY ISSUES (8) 七. 成品保护FINISHED PROTECTION (8) 八. 施工记录CONSTRUCTION OF RECORD (8) 九. 安全生产、文明施工要求和措施SAFETY AND CIVILIZED CONSTRUCTION REQUESTS AND MEASURES (8) 附厂区电缆沟图:ATTACHED: CABLE TRENCH DRAWING (8)

化马隧道水沟电缆槽专项施工方案

化马隧道水沟电缆槽施工方案 标段:LYS-4标 施工单位:中铁十三局集团有限公司 监理单位:北京铁研监理公司 工程名称:化马隧道 目录

一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、施工概况 (1) 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工任务划分及工期安排 (2) 五、施工方法 (3) 六、施工步骤 (4) 1.测量放线 (4) 2.凿毛 (4) 3.基底清理、冲洗 (5) 4.钢筋绑扎 (5) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (6) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (6) 7.过轨钢管设置 (8) 8.支立模板,混凝土施工 (8) 七、质量保证措施 (10) 八、安全及环保要求 (12)

隧道水沟电缆槽施工方案 一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴新建铁路兰州至重庆线设计图。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 ⑷中铁十三局兰渝指挥部《LYS-4标施工组织设计》。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路兰州至重庆线设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于化马隧道双线无砟轨道隧道水沟电缆槽施工。 二、施工概况 化马隧道全长12580米,我分部担负任务10346米水沟电缆槽施工任务,结合目前剩余工程量及工期要求,采用整体移动式模架结合组合钢模板进行施工水沟电缆槽,分三个工区、五个工作面进行施工,每个工作面两套移动模架,一套或两套组合钢模。采用单侧分段施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,每施工作业队人员如下表1

隧道水沟电缆槽盖板施工技术交底

技术交底记录 编号:CLZQ-5-JSJD-2016-31 工程名称跃龙门、柿子园隧道技术交底单位工程部 交底项目水沟、电缆槽盖板施工 技术交底 交底日期2016年11月18日 一、适用范围: 适用于新建成都至兰州铁路中铁十九局CLZQ-5标段跃龙门、柿子园隧道施工段水沟、电缆槽盖板施工。 二、交底内容: 1、跃龙门、柿子园隧道单线区段总长29041.41m,双线段总长3417m;根据设计图纸,单双线隧道水沟、电缆槽盖板纵向长度均为40cm,则计算如下:单线隧道:1号盖板=2号盖板=29041.41/0.4*2=145207.05+1=145208块。 双线隧道:1号盖板=2号盖板=3号盖板=3417/0.4*2=17085+1=17086块。 4号盖板=3417/0.4=8543块。 2、单线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下:

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。 ②各种盖板适用范围: 1号盖板:水沟盖板;2号盖板:电缆槽盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,要求工厂化制作。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 3、双线隧道水沟、电缆槽盖板施工图如下: 双线隧道水沟、电缆槽盖板示意图 双线隧道中心水沟盖板示意图

①本图尺寸除钢筋直径以毫米计及注明者外,其余均以厘米计。

②各种盖板适用范围:1号盖板:电力电缆槽盖板2号盖板:侧沟盖板;3号盖板:通信信号电缆槽盖板;4号盖板:中心水沟盖板; ③盖板采用C35钢筋混凝土,板内钢筋采用HPB235钢筋,盖板采用工厂化生产。 ④盖板内钢筋,N[1]、N[2]不设弯钩,N[3]、N[4]、N[5]、N[6]设直弯钩;为避免盖板倒置,制造时应在盖板面上作“上”字标记。 ⑤图中所示钢筋保护层厚度为钢筋边缘至盖板外缘的距离。 4、跃龙门、柿子园隧道综合硐室共计122个。(跃龙门隧道左线48个、右线44个;柿子园隧道左线17个、右线13个) 综合硐室共设置三种盖板:1号盖板=80块、2号盖板=10块;3号盖板=10块;4号盖板=10块;钢筋挡板=2块。 盖板总数:1号盖板=9760块、2号盖板=1220块;3号盖板=1220块;4号盖板=1220块;钢筋挡板=224块。

电线电缆敷设施工方案

新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目 电缆敷设施工方案 诺斯曼能源科技(北京)有限公司 施工单位(章) 2016 年,4—月

编写:________________ 审核:________________ 批准:________________ 年月日年月日年月日

1、施工范围: 本施工工艺适用于新建山西大同采煤沉陷区国家先进光伏示范基地左云县东周窑5万千瓦项目电缆敷设。 2、编制依据: 2.1 工程图纸 2.2〈〈电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T 5161-2002 2.3〈〈电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50217 — 2007) 2.4〈〈电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50217-2007 ) 2.5〈〈电力建设安全健康与环境管理工作规定》国家电网工[2003]168号 2.6〈〈电力建设安全工作规程》DL5009.1-2002 2.7〈〈工程建设标准强制性条文》 (电力工程部分)2006版 3、施工准备: 3. 1技术准备: 3. 1 . 1施工图准备: A. 电缆支架布置: 认真审阅图纸,结合现场实际情况,将设计不合理地方及时提出来。电缆敷设工艺的好坏,与 电缆布置是否合理,有很大关系。如果通道不合理,势必造成敷设混乱,交叉多,甚至堵死通道, 致使电缆敷设无法正常进行 电缆敷设前,电缆桥架层间防火隔板应按设计进行安装,并经检查验收合格后,方可进行电缆 敷设。 B. 电缆敷设图 仔细查看,确认设备位置,查看电缆的最佳途径,确保准确、到位,并查看电缆管是否有漏埋, 或者型号和电缆是否匹配。并对图纸与现场、尤其是其他专业配合的时出现的问题,及时反映,并 应有书面见证材料。 C. 电缆清册及节点图 认真校对清册中每根电缆,必要时,要进行现场实际测量。 3. 1. 2技术资料准备: 对施工图纸中的设计问题,及时以设计变更单及工程联系单的形式反馈到施工第一线,特别是 设计接口问题尤应引起注意。 3. 1 . 3编制敷设计划:

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案 Prepared on 22 November 2020

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

三、施工部署 区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表

隧道水沟电缆槽施工方案_secret

绵遂高速隧道施工方案 狮子山隧道水沟、电缆沟施工方案 一、工程概况 1、工程概况 狮子山隧道长隧左线长554m(ZK93+502—ZK94+056)右线539m (K93+498—K94+037),属于中隧道。其中水沟长度为1093m,电缆沟长度为2186m。 二、施工方案、方法及工艺 (一)水沟、电缆沟 1、施工方法、工艺 (1)、施工放样 按设计图纸要求用全站仪每隔10米放出水沟具体位置与标高,并用红油漆在洞身侧壁上精确标示标高与距侧壁点的距离,以便施工中随时检查。施工时再用广线把各平面位置点连起来,以便模板安装。在曲线上并适当调整广线以达到圆顺美观效果。 (2)、钢筋加工

按照图纸要求结合工程实际钢筋加工分水沟侧壁和水沟盖板。水沟侧壁(上部30cm预制,施工时用环氧树脂粘合)。 钢筋加工按图纸设计尺寸配料绑扎,水沟盖板采用双面搭接焊,钢筋的制作在专门钢筋加工场地内进行,制作工艺均应符合规范规定。运输过程中保证钢筋不产生变形,钢筋安装时钢筋与摸板间设置保护层垫块,以保证钢筋的保护层厚度。 钢筋表面应保证清洁,对于已污秽或锈蚀的钢筋采取钢丝刷除锈等措施,以保证钢筋达到使用要求。钢筋笼主筋间距允许误差±5mm,箍筋间距允许误差±5mm。采用双面焊不小于5d。 (3)、摸板安装及要求 模板使用30cm*150cm的钢模,以符合路面平、纵、横设计的要求。并便于装拆,能保证横板连接牢固可靠,支立稳固。每次浇注砼之前,模板表面应彻底清扫干净并在表面涂以脱模剂。水沟壁模板安装时,应在底部砼打眼用Φ12钢筋固定底部平面位置,上部支撑牢固。水沟盖板采用8号角钢(盖板厚度为8cm),用Φ12钢筋加工盖板宽度固定卡。在每两块盖板间均应加设。 (4)、混凝土施工要求 ①、混凝土拌制与运输

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录 一、编制依据和目的 0 1、编制依据 0 2、编制目的 0 二、适用范围 0 三、设计概况 0 四、施工要求 (1) 五、主要施工方法及技术措施 (2) 1、基底(面)处理 (3) 2、槽壁钢筋绑扎 (3) 3、模板安装 (4) 4、混凝土施工 (4) 5、脱模及养护 (5) 6、盖板铺装 (5) 六、人员和机具的配备 (5) 七、质量保证措施 (6) 八、安全保证措施 (6) 1、施工机具安全防护 (6) 2、施工用电 (7) 3、交通安全 (7) 4、危险物品使用 (7)

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边

墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ 14@250mm、N2Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混

电力工程电缆施工方案模板

电力工程电缆施工 方案

一、工程概况 地点: XXXXXXX有限责任公司 二、施工前准备工作及必备条件 1、施工人员安排: 项目经理 1人 电工 5人 辅助工 10人 2、技术准备 2·1认真熟识、审核施工图纸, 领会设计意图, 严格按照图纸要求进行电缆敷设; 2·2电缆必须报经监理进行严格的检验, 合格后方可施工; 2·3针对工程情况, 对施工班组进行技术交底; 2·4根据工程实际情况划分施工流水段, 并以此为依据确定劳动力及材料需用量及施工人数; 3、施工人员必须具备的条件 3·1根据工程的实际需要培训操作工人, 特殊工种操作人员必须持证上岗。 3·2熟悉施工图纸及施工现场环境。 3·3对电缆知识应相当了解,具有敷设电缆的施工经验。4、机械、工具准备 4·1电缆敷设机、电缆支架及电缆轴、电缆滚轮、吊链、滑轮、尼龙绳、钢丝绳;

4·2皮尺、钢锯、气焊工具、电工工具; 4·3对讲机、绝缘摇表、万用表。 5、劳动力准备 5·1劳动力实行专业组织, 按不同施工部位来划分作业班组, 提高操作的熟练程度和劳动生关率, 以确保工程施工质量和施工进度。 5·2根据本工程阶段施工重点, 相应调配劳动力, 实行动态管 理。 5·3各施工人员必须接受建筑施工安全教育, 经考试合格后方可 上岗作业、未经建筑施工安全生产教育或考试不合格者, 严禁上 岗作业。 5·4每日上班前, 班组负责人必须集所辖全体人员, 针对当天任务, 结合安全技术交底内容和作业环境、设施、设备状况、本队人员 技术素质、安全意识、自我保护意识以及思想状态, 有针对性地 进行班前安全活动交底, 提出具体注意事项并跟踪落实, 做好活动 记录。 5·5严格按劳务用工政策法规进行施工用工管理。

电缆沟施工方案

电缆沟施工方案-CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1

110kV东山变电站迁改移建工程 电 缆 沟 施 工 方 案 云南德泰宏森源电力工程有限公司 二零一六年九月

一、工程概况 110kV东山变电站迁改移建工程电缆沟具体概况如下:SW-400×400电缆沟长为米,SW-400×600电缆沟长为米,SW-600×600 电缆沟长为米,SW-800×800电缆沟长为米,SW-1000×1200电缆沟长为米;GGL-800×800电缆沟长为米,GGL-1000×1200电缆沟长为米,GGL-1200×1500电缆沟长为米。电缆沟包边采用∠50×5×4镀锌角钢,四周与钢筋焊接,现场浇作。 SW-400×400电缆沟、SW-400×600电缆沟及SW-600×600电缆沟为砖砌体,其余为钢筋砼现浇电缆沟。 二、编制依据 1、《混凝土结构工程施工及验收规范》GB 50204—2011 2、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 3、《110kV~1000kV变电(换流)站土建工程施工质量验收及评定 规程》Q/GDW183-2008 三、电缆沟施工 施工准备 (1)材料的准备

本工程电缆沟分为钢筋混凝土浇筑和砖砌电缆沟,其钢筋混凝土电缆沟采用商品混凝土浇筑,模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板;钢筋应进行外观及资料检查,并经取样送检复试合格。砖砌电缆沟砌体采用Mu10砖,水泥砂浆砌筑(2)技术准备 1)图纸会审:会审由专业到综合的顺序逐步进行。会审前参加人员熟悉图纸,准备意见,并进行必要的核对。会审后,由现场施工技术负责人向现场各专业工种进行施工图纸交底。 2)技术交底:由于本工程部分电缆沟在变电站带电区域,施工前应与本变电站运行维护人员协商,并请设计人员一同到现场踏勘,做好相应安全技术措施。每个措施必须进行施工技术交底,技术交底内容充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签字,并形成书面交底记录。 3)定位放线:根据变电站总平面布置图,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,组织相关人员(设计勘察单位、施工单位、监理单位、业主)进行验槽,并做好记录。浇筑混凝土底板垫层

电力电缆施工方案及技术措施

电力电缆施工方案及技 术措施 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

电力电缆施工方案及技术措施 1.2、编制依据 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2.1施工方法和质量要求 2.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 2.2.2电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 2.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件:

a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。 d、技术交底和安全技术交底已做完,并存记录卡。 e、当电缆沿桥架敷设时,若没有人行通道应事先沿全长搭设脚手架,绑扎牢固。 f、辅助材料供货到位,如电缆扎带、电缆标牌、电缆标志桩等。电缆的电气绝缘已检查,试验项目包括下列内容: ①测量绝缘电阻,即测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层和线芯间的绝缘电阻。1)电压为6-10KV的交联聚乙烯绝缘电缆不小于1000兆欧。2)电压为6KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于60兆欧。3)电压为IKV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于40兆欧。4)电压为0.5KV的聚氯乙烯绝缘电缆不小于30兆欧。 ②直流耐压试验及泄露电流测量(其试验要求见GB50150-91) a、敷设电缆使用的电线滑车(滚轮),牵引设备已安装到位,电缆滑车每3米1个,以电缆不拖地为原则。大规模敷设电缆时,事先应准备好广播器材,对讲机、半导体、喊话器等。 b、针对敷设电缆时的具体情况,技术人员和施工负责人应编制出劳动力分布图,指明每个关键部位的负责电工及所需人数,责任到人,在技术交底时予以公布。 2.2.4桥架内电缆敷设a安装质量要求:

电力工程电缆沟道施工方案

(一)、施工方案 根据本工程的工程情况和特点,施工总体安排为:施工分三个施工段、四个步骤进行施工,三个施工段分别为第一施工段:灞河-港务西路段,全长2127米。第二施工段:港务西路-港务大道段,全长2320米。第三施工段:港务大道-纺渭路段,全长1605米。四个步骤即先进行电力管沟土方工程的施工,再进行电力管沟的施工,然后进行电缆井的施工,最后进行电缆支架的安装,施工中各个施工段之间采用平行作业,工序之间采用流水作业。 (二)、钢筋混凝土电力管沟工程施工方法 1、开挖基础 开挖沟槽时,派专人指挥土方机械及施工车辆,挖土时严禁超挖,保证基底10-20厘米预留土,人工清底,基础压实度符合施工规范的要求,开挖宽度、深度及放坡符合规范规定的施工要求。 2、C15混凝土垫层 待基底素土夯实完成后,进行测量放线,浇打C15混凝土垫层振捣密实,表面应抹平压光。 浇筑混凝土垫层时,严格控制基础面高程,允许偏差宜比设计基础面低,但不应大于10mm。 采用商品混凝土,严格控制混凝土坍落用。 混凝土用平板振捣器振至密实,密实标志是混凝土停止下沉,不再冒出气泡,表面呈现平坦,泛浆。 3、电缆沟及检查井底板、墙、顶板钢筋制作

(1)、钢筋进场检验: (2)、钢筋放样: (3)、钢筋加工 4、电缆隧道及检查井底板、墙、顶板钢筋绑扎 (1)、底板钢筋绑扎时,按画好的间距,先摆放受力主筋,后放分布筋,预埋件、预留孔等及时配合安装。板内纵向受力筋,采用绑扎连接与电弧单面焊相结合,基础底板钢筋保护层厚30㎜。 (2)、交叉部位钢筋采用十字兜扣绑扎,底板钢筋短向不设接头,长向钢筋接头相互错开。 (3)、墙体钢筋绑扎先绑外侧,再绑内侧,双排钢筋之间绑扎拉筋@400mm (4)、顶板钢筋绑扎:清理模板上面杂物,放出下层主筋间距线,按间距先放主筋,再放分布筋,预埋件及时配合安装。绑扎完毕后放上马凳再绑上层钢筋。 (5)、钢筋保护层厚度采用废石材料作垫块,呈梅花状布置,间距600mm。厚度以设计要求为准。 5、模板工程 模板安装 垫层模板采用木模,多层板加木方加固,下地锚,两侧对顶斜撑间距不大于800mm加固。 基础底板与墙模板采用木模,要保证几何尺寸准确。模板接缝严密、平整、不漏浆、表面干净,并涂非油类隔离剂。模板加固采用木方及钢管结合用∮12止水螺栓加固。

电力电缆头制作施工方案.

江苏华鹏电力建设有限公司 目录 编制目的 1 适用范围 1 编制依据 1 作业准备 1 作业条件 2 作业顺序 3 作业方法 3 应做的记录和提交的资料 4 安全管理、文明施工及环境保护5

编制目的 为了指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成电气电缆头制作安装工作。 1 适用范围 本方案适用于溧阳别桥30兆瓦渔光互补光伏发电项目一期工程电缆头作业电气(高、低)压电缆头制作安装。 2 编制依据 2.1 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》DL/T5161.1~5161.17-2002 2.2 《电力建设施工及验收技术规范》DL/T 5190.5-2004 2.3 《电力建设安全工作规程》DL 5009.1-2002 2.4 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》 2.5 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)建标[2006]102号 2.6 《施工组织设计》 3 作业准备 3.1 人员准备

3.4 技术、措施准备 341 已核对汇流箱与盘柜侧的接线位置。 3.4.2 已对一次接线图与就地设备进行核对。 3.4.3 已对汇流箱、逆变器、升压变、开关柜进行编号核对。 3.4.4 对环境及气候的要求 1) 当在室外制作高压电缆终端接头时,其空气相对湿度宜为70%及以下,当湿度 大时,可提高环境温度或加热电缆,也可搭设临时工棚。严禁在雾或雨中施工。 2) 在室内施工现场应备有消防器材,室内施工应有临时照明电源。 3.4.5 所用电缆头材料型式、规格应与电缆类型和环境要求一致。 3.4.6 电缆绝缘状态良好、无受潮,电气性能试验已完成,并符合标准。 4 作业条件: 4.1 人员配置:电缆头制作安装人员已到齐,并经过培训与考核,都参与了安全技术 交底并明白作业流程和安全质量要求。 4.2 工器具配备:工器具齐全,并经过检查确定在有效期内。 4.3 材料配备:施工器具及施工材料已运至现场。 4.4 照明配备:现场照明充足,应能满足施工。 4.5 现场环境:保证施工场地清洁、无杂物。 4.6 安全配备:施工现场已具备安全施工的条件,已完成交接。 4.7 消防配备:在施工现场,配置有足够的消防器材,并经过检查。 4.8 施工协调:施工过程中应及时与该区域施工的其它施工专业人员进行协调。 5 作业顺序:

电缆沟施工方案.

一、编制依据: 1、厂区电缆沟(F3761S-Z0107-07) 2、地下沟道详图图集(TD-GL2004-0101-03) 3、《电力建设施工质量验收及评定规程(土建工程篇)》(DL/T5210.1-2005) 4、《钢筋混凝土结构施工规范》(GB50204-2002) 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB 50204-2002) 二、工程概况 厂区电缆沟截面主要有900×1200、1100×1200两种规格。除过道路外,均为素混凝土,底板及侧壁厚均为200mm,沟盖板盖到沟壁外沿(除过道路处)3cm。沟道盖板顶高出场地碎石顶100mm。过道路处按照河南省电力勘测设计院地下沟道详图图集TD-GL2004-0101-03电缆隧道配筋图施工。 施工时分区、分段进行,并将相邻管沟一次施工,以减少重复开挖。沟道施工时,参照相关专业图纸核对坐标、标高及接口位置,如发现问题应立即向主管领导反映,及时解决。 三、施工准备 3.1、技术准备 图纸会审后,施工人员应认真熟悉图纸、标准图集及施工方案和技术核定单,并严格按照施工方案和技术核定单的要求对作业班组进行详尽的技术交底及安全、文明施工交底。 测量人员应认真检测测量仪器及工具,确保其测量精度符合设计及规范要求,然后在技术部门的配合下准备对基槽进行准确定位,对沟道底标高、过道路沟道顶标高等做到理解准确,定位和标高正确。 3.2、现场准备 现场三通一平工作已经完成,各种施工准备工作已经完成,现场已基本具备开工条件。

3.3、物资准备 物资及设备供应部门应提前联系好反铲挖掘机(1台),自卸汽车(2辆)等机具设备,并根据工程的实际进展情况,确定各种机械设备的准确进场日期;所有进场机械设备、车辆均需经过检修、试运转合格后,方可进行施工。 主要工程材料已采购,周转工具已准备。 3.4、劳动力准备 施工队伍已进场。 四、施工方法 4.1、定位放线及基坑开挖 4.1.1、根据厂区座标及高程控制点对电缆沟两侧轴线进行准确定位及高程引测,并定出轴线控制桩及高程控制桩,撒出基坑开挖边线,经公司自检合格并报请监理验线合格后,即可进行基坑开挖。 4.1.2、基坑开挖放坡取1:0.33,每边工作面为600mm宽,按设计图纸进行抄出沟底的坡度。采用反铲挖掘机开挖,人工清理底面。 4.2、沟道施工 4.2.1、沟道垫层 垫层支模前,首先由专业测量人员定位出垫层中心线,再用白灰撒出垫层模板边线,并保证其位置正确,用 18钢筋头(长300mm)锚固定方木模板。安装完毕后,测量人员要复测模板基底标高。垫层内超高部位要由人工开挖至设计标高。 4.2.2、沟底、沟壁及沟盖板 1)垫层浇筑时,要留设沟壁插筋,插筋为Φ12@1000,外露300,插入垫层内300,垫层内插筋需弯折。垫层施工完毕后,沟底、沟壁分两次施工。沟道内壁采用覆膜胶合板的清水砼模板体系。侧壁浇筑完后,拆除内支撑及模板后,浇筑沟道底板。 2)沟道侧壁埋件的安装:埋件要钻φ5孔,用M5螺栓固定在侧模上。 沟壁顶设企口,沟盖板盖过企口,两侧均大出企口外侧30mm。混凝土沟每隔20米,设一个宽20mm的伸缩缝,并在沟道跨道路与非跨道路连接处和室内

电力电缆施工技术方案

电力电缆施工技术方案 通达路为新建道路工程,本次设计电力线路全部采用电缆排管埋地敷设,本工程包含电力电缆排管及检查井;主管线预埋15孔电力电缆排管,过路采用2孔、8孔、12孔电力电缆排管;人行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/5),车行道下电力电缆排管的管材采用玻璃钢夹砂电缆导管(CGCT-150/8)。 电力管道正常路段位于道路中东24米处,渠化路段电力位于道路中东27米处;电缆排管在人行道下埋深不小于0.5米,车行道下埋深不小于0.7米;当管道覆土不满足要求,或与其他管线交叉的间隔未满足最小净距时,采用C15素混凝土包封。 电缆井采用现浇混凝土结构,混凝土抗渗等级不低于S6,电缆井内的钢构件均采用热镀锌防腐处理,电缆井覆土0.2m。电力井中心位于道路中东24米处和27米处,电缆排管向工作井侧排水坡度不小于0.3%,道路交叉口之间、道路西侧工作井均位于距道路红线外3.7米处,现场施工时可根据实际情况调整。 前期准备 施工前充分做好各项准备工作,包括控制测量工作;原材料检验,砂浆、砼配合比设计;钢筋加工场地的建设;施工用水;电力供应;道路交通疏导;管线调查;施工材料等统筹安排;进场人员安全教育等确保满足施工需要。 人员组织

根据合同要求和总体施工计划,为顺利完成道路管线工程,我处组织具有丰富施工和管理经验的工程技术人员担任项目主管和技术主管,并组织技术过硬、操作熟练的现场技术人员进行施工业。计划投入施工人员计划70人: 技术准备 2.3.1、项目总工组织项目部工程技术人员,进一步熟悉施工图纸和设计文件,了解并掌握设计意图,并对施工现场作进一步的实地察看,然后根据管线所处的位置以及技术要求的不同来编制本专项施工方案,并上报监理工程师审核批准。 2.3.2、及时办理相关报验报批手续; 2.3.3、向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 施工工艺流图:

隧道水沟电缆槽自动化台车施工工法

隧道水沟电缆槽移动模架施工工法 一、前言 随着铁路建设速度的不断加快,隧道沟槽施工逐渐从传统的手工施工转为机械化施工。在过去,隧道水沟及电缆槽施工一般都是使用小块钢模组合施工技术,存在很多不足之处,包括作业工序多、耗时长、加固支撑多、整体外观欠佳、质量难控制,且施工现场交叉作业时施工难度大,施工成本比较高等,为了解决这些问题,选择作业工序简化,缩短施工时间,提高质量标准的机械化沟槽移动模架成为隧道沟槽施工发展的必然趋势。 向家包二号隧道引进了SDM-12B型水沟电缆槽移动模架进行施工,显著改善了传统模式的不足之处,降低了人工成本,提高了工效,改善了沟槽施工质量,取得了较好的效果,带来了较大的经济效益和社会效益,为隧道沟槽施工积累了丰富的经验和总结,值得借鉴,经总结形成该工法。 二、工法特点 1.施工质量高。从混凝土的调配、运输、浇筑到模板就位、脱模都是机械一体化流水做工,这就很大程度提高我们现场施工的速度。使用了水沟电缆槽移动模架,施工的质量更容易控制,移动模架使用整体钢模的设计,模板的强度大且稳定性良好,能有效的避免施工当中“跑模”现象发生;在钢模上安装附着式的振动器,振动的时间能够使用数控方式来进行控制,确保其振动效果的良好,避免出现人工振捣会产生流砂和蜂窝麻面现象。 2.施工劳动强度低周期短,作业人数少。在过去的隧道水沟电缆槽中,使用的传统施工方法采用小块模板进行拼装,整体性差,模板安装及加固支撑、模板拆除耗时较长,每循环施工模板采用人工倒运,施工效率低,每循环施工周期约12小时。采用液压水沟电缆槽移动模架施工,只要等移动模架组装完成之后,每次进行施工作业仅仅需要让移动模架定位,就可以全自动的进行操作,让模板就位,不需再拼装、拆除大小模板,所以施工非常快捷,每循环的施工周期仅需要8小时。 3.操作自动化程度高,所以操作很简单,并且整个施工场地不受破坏,能保持环境文明整洁,施工效率高,这项技术不需要使用临时支撑结构和材料,成本有明

电力电缆施工解决方案

电缆敷设 1 工作流程: 准备工作 --- 支架安装--- 沿支架敷设--- 挂标示牌电缆头制作安装 --- 线路检查及绝缘摇测 2 工作具体操作要求: 2.1、施工前对电缆进行检查;规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损等现象。 2.2、电缆敷设前进行绝缘摇测;1KV 以下电缆,采用 1KV 摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10ΜΩ 2.3、选好电缆支架的架设点。架设时应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。 2.4、清除电缆沟内的杂物,准备好标示牌等。 2.5、将电缆敷设机用铁丝牢固固定在电缆桥架上面 3、电缆的敷设 3.1 人员到位后由班长发令开始,在所放电缆起端 1 米处贴上标签3.2 敷设电缆时应留出一定余量,以便检修及补偿温度变化产生的长度变化。 3.3 电缆电缆完毕后,应在电缆两端,竖井两端及电缆转弯处,挂上电缆标志牌,不同用途的电缆应用不同的标志牌区分。 3.4 有麻外护层的电缆引入室内或敷设在沟道内时,应将麻外护层剥去钢带外面涂一层防腐漆。 3.5 电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及

地面磨擦拖位。电缆上不得有铠装压扁,电缆绞拧,护层折裂等未消除的机械损伤; 3.6 机械敷设电缆时,应在牵引头或钢丝套与牵引钢缆之间装设防捻器; 3.7 电缆敷设时,应排列整齐,不宜交叉。 3.8 电缆的最小弯曲半径应符合下表的规定: 电缆最小弯曲半径 表中 D 为电缆外径。 3.10 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入管子时,出入口应封闭,管口应密封。 3.11 沟道内电缆的排列,电力电缆与控制电缆不应配置在同一层支

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

水沟电缆槽施工方案

目录 一、编制依据、原则及范围 (1) 1.编制依据 (1) 2.编制原则 (1) 3.编制范围 (1) 二、工程概况 (1) 三、劳动力组织、设备及工器具 (1) 四、施工工期安排 (2) 五、施工方法 (2) 六、施工步骤 (3) 1.测量放线 (3) 2.凿毛 (3) 3.基底清理、冲洗 (4) 4.钢筋绑扎 (4) 5.二衬侧壁泄水孔引出及排水管预埋 (5) 6.接地端子设置及二衬预留接地钢筋接入 (5) 7.过轨管设置 (7) 8.支立模板,混凝土施工 (7) 七、质量保证措施 (9) 八、安全及环保要求 (10)

一、编制依据、原则及范围 1.编制依据 ⑴《双线隧道复合式衬砌》(西成客专施隧参101)。 ⑵国家、铁道部现行技术标准、施工规范及工程质量检验评定标准。 ⑶国家、铁道部、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的规定、规则、 条例。 2.编制原则 ⑴遵循专业化队伍施工和综合管理相结合的原则,充分发挥专业人员和专 用设备的优势,采用综合管理,合理调配,科学安排各项施工程序,组织连续、均衡、紧凑有序地施工。 ⑵遵循新建铁路西安至江油段设计图的设计意图,确保施工质量。 3.编制范围 本施工方案适应于西成客专房家湾隧道水沟电缆槽施工。 二、工程概况 我工区承担施工任务为房家湾隧道进口(DgK283+911- DgK286+961),共计3050米,拟采用定型钢模板台车施工水沟电缆槽,模板台车每循环施工12米,2套模板双侧同时施工。 三、劳动力组织、设备及工器具 根据本工序的施工特点,结合各工种的技术水平及质量要求,施工作业人员如下表1

一个水沟电缆槽工作面需要的主要机械设备配置表见表2 表2主要机械、设备表 四、施工工期安排 我工区水沟电缆槽施工工期安排如下: 每月施工300米(双侧)共计10.3个月:2015.4.01~2016.2.10 五、施工方法 水沟电缆槽施工采用2套模板双侧同施工,每次浇筑长度为12米,模

电线、电缆敷设施工方案

电线、电缆线路敷设 (1)导线连接应符合下列要求。 1)导线在箱、盒内的连接宜采用压接法,可使用接线端子及铜(铝)套管、 线夹等连接,铜芯导线也可采用缠绕后搪锡的方法连接;单股铝芯线宜采用绝缘螺旋接线钮连接,禁止使用熔焊连接。 2)导线的电器具端子间的连接。 a.单股铜(铝)芯及导线截面为2.5mm2及以下的多股铜芯导线可直接连接, 但多股铜芯导线的线芯应先拧紧、搪锡后再连接。 b.多股铝芯导线及导线截面超过2.5mm2的多股铜芯导线应压接端子后再与 电气器具的端子连接(设备自带插接式的端子除外)。 3)铜、铝导线相连接应有可靠的过渡措施,可使用铜铝过渡端子、铜铝过 渡套管、铜铝过渡线夹等连接,铜、铝端子相连接时应将铜接线端子做搪锡处理。 4)使用压接法连接导线时,接线端子铜(铝)套管、压模的规格应与线芯截 面相符合。 5)铜芯导线及铜接线端子搪锡时不应使用酸性焊剂。 (2)线路中绝缘导体或裸导体的颜色标记: 1)交流三相线路: L1相为黄色;L2相为绿色;L3相为红色;中性线为淡蓝色;保护地线(PE线)为黄绿相间颜色。 2)直流线路: 正极(+)为棕色;负极(-)为蓝色;接地中线为淡蓝色。 3)绿黄双色线只用于标记保护接地不能用于其它目的。淡蓝色只用于中性线

或中间线。 4)颜色标志可用规定的颜色或用绝缘导体的绝缘颜色标记在导体的全部长度上,也可标记在所选择的易识别的位置上(如端部或或接触到的部位)。 (3)敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆的长度,合理安排每盘电缆,减少电缆接头。 (4)在带电区域内敷设电缆,应有可靠的安全措施。 (5)电力电缆在终端头与接头附近宜留有备用长度。 (6)电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 (7)电力电缆接头的布置应符合下列要求: 1)并列敷设的电缆,其接头的位置宜相互错开。 2)电缆明敷时的接头,应用托板托置固定。 电缆最小弯曲半径表DQ5-2