文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 隧道电缆沟现场施工方法

隧道电缆沟现场施工方法

隧道电缆沟现场施工方法
隧道电缆沟现场施工方法

精心整理

电缆沟施工方案

一、编制依据

1)《云南麻昭高速公路两阶段施工图设计文件》; 2)《公路隧道施工技术规范》JTGF60-2009; 34

80km/h 。其中B2工区胡家湾子2号隧道为分离式双向四车道小净距隧道,位于平曲线上,右幅全长668m ,起讫桩号K24+998~K25+666;左幅全长647m ,起讫桩号ZK25+013~ZK25+660

胡家湾子2号隧道隧道地貌属于山岭重丘区,地形起伏较大,主要穿越块石、

强、中风化泥灰岩、泥质灰岩地层,围岩级别较低,完整性较差。隧道埋深6m~67m,围岩为岩堆体,少量中风化泥灰岩,块石结构较松散,围岩自稳能力差,无支护时拱部易坍塌,侧壁易失稳。集中降雨状态下洞室内可能呈淋雨状或涌流状出水。

四、施工安排及资源配置

1、施工进度计划

31日,

总工期

2

3

4

5、技术准备

在开工前组织技术人员认真学习实施性施工组织设计,阅读、审核施工图纸,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准,制定施工安全保证措施,提出应急预案。对施工人员进行技术交底,对参加施工人员进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。

1

制在P1015-3015

2

具体施工尺寸图2“电缆沟.排水沟大样图”。

3、施工方法

⑴、测量放线

为保证结构尺寸符合设计要求,两侧电缆槽、两侧排水沟与隧道中线的相对尺寸必须按施工图进行,不能随意改变。测量组根据设计图和施工技术交底要求,放

样电缆槽、水沟平面定位基准线和标高基准线,并采用书面交底和现场技术交底形式将有关资料和测量点位交付现场技术员和领工员,施工中要求隧中到沟槽身外侧墙净距比设计放大5厘米定位,严禁出现小于设计净距的情况。

⑵、凿毛

两侧矮边墙与电缆槽结合面、沟槽身与底座结合面,均必须采用凿毛处理,以

Φ10

不少于15cm。纵向钢筋绑扎搭接长度不小于35cm。

图4电缆沟钢筋构造图

(5)、混凝土施工

电缆槽身混凝土标号为C25,混凝土有隧道拌合站供应,混凝土运输车输送至现场,施工中采用一次立模浇注成型。电缆槽身混凝土要分层浇注,采用捣固棒振捣,

必要时用φ25钢筋人工辅助插捣密实,在插捣过程中注意对塑料泄水管的保护,避免对其损坏。并用木棒轻轻敲打模板,使附着在模板上的气泡逸出,保证混凝土外观质量平整,无气泡和蜂窝麻面产生为止。

六、施工注意事项

1、在施工电缆沟沟身混凝土时要结合各种预埋管线图和预埋洞室施工,保证预

2

3

4

电缆沟隧道工程施工技术方案

电缆沟隧道工程施工技术方案 一、施工部署 (一)施工准备 1、生产准备: (1)委派专人与相关部门进行协商,采取必要的措施,尽量避免施工期间与水务、绿化、道路交通、沿沟居民单位区和相关单位发生冲突。 (2)办理好相关开工手续,包括环保许可证、特种工人上岗证、掘沟许可证等合法施工的证件。 (3)原排水沟西侧边的各种管网,排专人与乡村居民区和相关部门取得联系,采取移位措施,以便施工。 (3)对施工范围的地下障碍物进行清查摸底,及时向有关部门反映可能影响施工连续进行的障碍物。 2、技术准备: (1)作好对当地气象、地形和水文地质情况、各种物质资源和技术条件的调查。 (2)熟悉、审查施工设计图纸,力求将图纸中的问题解决在施工前。 (3)依据投标方案,编制详细的实施性施工组织设计、施工方案,并提交有关部门审核。 (4)根据工程进展情况,提前安排机具、材料构件加

工和对外委托计划,保证工程进度的需要。 (5)办理好开工报告、施工组织设计、专项施工技术方案、材料证明(三证)、结构物、砼级配报告等报审资料。 (6)根据本工程特点,规划列出本工程的质量控制点,报监理单位和建设单位审批,按审批后的控制点展开施工。 3、现场准备: (1)与业主联系,从业主指定点接入水源,主要供应临时养护用水,车辆冲洗用水,生活用水。 (2)从业主指定的已建变压器接入电源,沿工作面边缘架设三相五线低压架空线,每隔100-150米布置配电箱,同时配备柴油发电机作移动供电备用。 (3)根据设计给定的电缆沟布置位置的坐标和高程要求,按照施工平面图,建立施工现场测量控制网,并在施工区域外设立保护桩。 (4)严格控制接头、转角、顶管井的确切位置,并以交桩成果为准做好全线各循环段落的围护,并以移动式围挡安排,保障交通、社会人员、施工的安全。 (5)临时设施拟设建在××路西北角地段,并请业主确认适当路段设置。场内设临时料场、小构件加工场、生产生活设施等。 4、材料准备; (1)根据施工组织设计中的施工进度计划和施工预算

电缆隧道施工方案

泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程 施 工 组 织 设 计 施工单位:中国2七冶建设有限责任公司 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:年月日

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章施工准备及施工工艺流程 第四章工程进度计划与措施 第五章基坑开挖 第六章模板工程 第七章钢筋工程 第八章砼工程 第九章预埋件的施工 第十章资源配备计划 第十一章质量管理体系与措施 第十二章安全保护管理及治安管理与措施第十三章环境保护管理体系与措施

第一章编制依据 1、编制指导思想 根据本工程的实际情况和施工图纸、要求,我们将以“为建设单位提供最优质的服务”为基本指导思想,投入我公司最精良的骨干施工队伍,以最优良的工作质量保证建造,令建设单位满意的合格工程为目标,创造绿色的施工环境,以严格的成本管理,最适宜本工程的新技术、新工艺提高质量,以最大限度降低工料消耗水平,保证建设单位的每一份投入都能获得满意的回报。 本施工组织设计是我公司在认真阅读有关文件,熟悉图纸,了解设计意图和对现场考察的基础上编制的,我们将依据本施工组织设计确定的原则,遵循我公司的技术管理规定和质量体系文件,为工程提供完整的技术性文件,用以指导施工,确保优质、高速、安全地完成本工程的建设,给建设单位递交一个满意的工程。 2、编制依据 本施工方案依据国家现行规范标准,并结合我单位企业标准和成功的管理经验,及业主提供的泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸编制而成,主要依据有: (1)泸州市茜草片区工矿棚户区改造项目配套道路电缆隧道工程施工图纸。 (2)国家有关标准、施工规范。 (3)行业及地方有关标准规范、规程。 (4)企业标准及相关管理制度。 (5)其它有关手册及参考文件资料。

混凝土电缆沟典型施工方法 - 副本

典型施工方法名称:混凝土电缆沟典型施工方法

目次 1 概述 (3) 2 本典型施工方法特点 (3) 3 适用范围 (3) 4 工艺原理 (3) 5 施工工艺流程及操作要点 (4) 5.1 施工工艺流程 (4) 5.2 操作要点 (4) 5.2.1 施工准备 (4) 5.2.2 测量定位、沟槽土方开挖 (5) 5.2.3 地基验槽 (5) 5.2.4 垫层混凝土浇筑及养护 (5) 5.2.5 钢筋绑扎及底板模板安装 (5) 5.2.6 隐蔽工程质量检查验收 (6) 5.2.7 底板混凝土浇筑及养护 (6) 5.2.8 边墙模板及预埋件安装 (6) 5.2.9 隐蔽工程质量检查验收 (8) 5.2.10 边墙混凝土浇筑及养护 (8) 5.2.11 边墙模板拆除 (8) 5.2.12 混凝土压顶制作及安装(含过水槽及过梁施工) (8) 5.2.13 沟底排水找坡 (8) 5.2.14 接地扁铁安装 (9) 5.2.15 电缆支架制作及安装 (9) 5.2.16 电缆沟盖板制作及安装 (9) 5.2.17 质量检查验收 (10) 6 人员组织 (10) 7 材料与设备 (10) 8 质量控制 (11) 9 安全措施 (12) 10 环保措施 (13)

1 概述 在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。 本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。 2本典型施工方法特点 (1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。 (2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。 (3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。 (4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。 3 适用范围 本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。 4 工艺原理 (1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。 (2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。 (3)先安装沟壁内侧模板,模板接缝采用螺栓连接,固定角钢式剪刀撑和水平撑,并按照设计要求放坡。 (4)穿入对拉螺杆,确定沟壁厚度,采用经纬仪调整固定沟壁外侧模板(固定用于焊接接地扁铁的预埋件) (5)混凝土浇筑过程中,按照设计要求设置沉降缝,沉降缝采用可伸缩材料填充。无压顶时,混凝土直接浇至沟壁顶面标高。设置压顶时,预留压顶标高。 (6)拆模后接地扁铁明敷于沟壁内墙(使用木模板时,接地扁铁焊接于预埋铁件表面),电缆支架垂直角钢侧面焊接于对拉螺杆,正面焊接固定接地扁铁,同时固定电缆支架和接地扁铁。 (7)当采用预制压顶时,压顶安装专用止声垫,采用现浇压顶时铺设止声橡胶条,有利

电缆沟施工方案

目录

一、编制依据 (1)武汉经济技术开发区官莲湖路建设项目电缆沟工程施工图设计 (第一册) (2)官莲湖路总体施工组织设计 (3)《工程测量规范》(GB50026-2007) (4)《电缆敷设》(图集00DX001) (5)《地沟及盖板》(图集02J331) (6)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) (7)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 二、工程概况 工程基本概述 官莲湖路电缆沟(K0+~K4+800)工程,起点位于常军路与官莲湖大道交叉口处,止点于黄陵污水处理厂,工程全长为4929m,设计内容为电缆沟,电缆沟布置在道路中线北侧人行道下。具体位置见标准横断面图及平面图。 电缆沟施工内容有电缆沟、电缆井、电力管群等。电力管群采用钢筋砼结构;电力井,电缆沟采用混合结构(即砖混结构)。 标准横断面图如下: 主要工程数量表 主要工程数量表

区段划分 根据业主要求,为了保证黄陵污水厂运营,K2++800段电缆沟需在2012年4月30日完成,工期较紧。关于该段路基施工及排水支管施工组织安排详见官莲湖路施工组织设计。 故将该电缆沟工程分2部分实施,分为2个作业区段,K0+~K2+为一工区,电缆沟结构净尺寸为1.0m×1.0m; K2+~K4+800为二工区,电缆沟结构净尺寸为0.8m×0.8m。 电缆沟配合各标段道路施工同步进行,在该段道路路基完成后,方可进行电缆沟施工。 施工准备 (1)劳动力计划 拟投入的劳动力计划 劳动力计划表 拟投入的主要机械设备 主要机械设备表

主要周转材料表 二工区进度计划从2012年3月15日至2012年4月30日,一工区进度计划从2012年4月15日至2012年5月31日。 计划横道图如下:

厂区电缆隧道施工方案

目录1工程概况 2主要施工机械和工器具 3主要施工材料 4施工流程 5施工方法 6质量目标与保证措施 8 安全、环境保护、文明施工控制措施 9 劳动力计划表 10施工进度计划

1.1本工程电缆隧道埋深为- 2.7m,集水井区域埋深为- 3.7m,电缆隧道基础底板、墙板、顶板厚度均为250mm,电缆隧道净空尺寸为2000×2000~2120mm。电缆隧道设置4条伸缩缝,每段区域分两次浇筑,第一次底板,第二次墙板与顶板,水平施工缝留设在底板上部300mm处,放置止水钢板。电缆隧道要求结构找坡,坡度为3%。 1.2电缆隧道基础混凝土强度等级为C25,抗渗等级S6,垫层为C15。钢筋采用HPB300级和HRB400级常用钢筋。 1.3本工程±0.00相当于绝对标高18.800m。 2、主要施工机械和工具 3、主要施工材料 多层夹胶模板:(1220*2440)350张 垫层模板:35m2 底板模板:210 m2 板墙模板:1110 m2 顶板模板:290 m2 木料:木方50*100:1500m 钢管:3300m 扣件:2000只 对拉螺栓(Φ12):双头螺丝杆 2000根

4.1本工程基础施工总体遵循先深后浅的原则,根据设计图纸基础埋深情况。 4.2电缆隧道结构分两次施工,第一次浇筑基础底板,第二次浇筑墙板与顶板。 5、施工方法 1、土方工程 5.1本工程电缆隧道布置在主厂房内,主厂房基础-4.6M,电缆隧道埋深为-2.7M,施工遵循先深后浅原则,电缆隧道必须待土方回填后施工。 5.2施工过程:土方回填→定位放线→结构施工→回填 5.3开工前根据业主提供的测量控制网点,由测量人员根据现场实际情况做好测量临时控制网的布设,控制点的布设要满足施工定位的精度要求,同时按照有关测量规范进行。 5.4电缆隧道基坑底标高为-2.58~-2.7m,因局部基础(集水井)埋深较深(-3.7M),施工时将采用机械降水。 5.5基础土方回填 根据现场的实际情况,土方回填采用机械回填的形式,土方从指定地点装运至主厂房的卸点。根据工程量的大小及施工进度的安排,利用2台反铲挖土机进行土方的回填。土方回填具体要求如下: a)、回填前修建土方的运输道路,以利车辆的行驶。 b)、土方运至现场后,利用反铲挖土机倒运至需要回填的部位(每层回填300MM),分层压实。 c)、派专业测量人员跟踪测量控制基坑底标高。 d)、基底留置0.3m×0.3m明沟及在四角设置集水井(500×500×800mm),连续不断抽水,确保基坑干燥。 5.6回填 5.6.1土方回填前必须基础的隐蔽工程均已验收通过。 5.6.2电缆隧道回填至室内地坪标高,压实系数达到设计要求。 5.6.3结构施工完后,土方应分层对称夯实回填。清理干净基坑内的杂物垃圾及积水。 2、垫层施工

预制电缆沟施工工艺设计

现场制作预制电缆沟的工艺方法 山西多源电力建筑工程有限责任公司 我单位承建的宁远(崞阳)220kV变电站电缆沟主要为装配式预制 电缆沟,在施工中此项工作工期大大缩短,现场湿作业显著减少,节省了大量的人力和周转性材料投入,并且为现场安全文明施工创造了有利的条件。根据已有预制电缆沟的施工经验,我公司对预制电缆沟从工艺细节上进一步优化,并提出现场预制电缆沟的概念,在充分发挥预制电缆沟优势的同时,降低工程造价并提高了施工单位的独立性,更有效的保证项目的进度。现将现场制作预制电缆沟的工艺方法进行介绍。 一、主要工艺改进 1.提高电缆沟的整体性 将电缆沟端部水平方向受力钢筋进行单面搭接焊,以提高电缆沟整体受力性能(见下图)。

专业资料. 2.改进接缝处的外型设计,有效解决其渗漏水的可能 将电缆沟端部设计成L 形,使得接头处呈T 形。施工中采用微膨 胀混凝土进行接头处浇筑,彻底杜绝渗漏水的可能。(见下图)

3.有效利用预制与现浇部分的可靠连接,实现伸缩缝的设置 电缆沟端部的L 形及留置相应的钢筋可以保证预制混凝土与现 浇混凝土的良好结合,以便于按照设计要求留置伸缩缝(见下图)。 二、 施工准备及工艺过程 1.施工主要材料及工器具准备 16t 吊车、8#槽钢、50*50*3方管、40*4角钢、花篮螺丝、木胶板等(模板及支架系统制作9套)。 2.场地准备 专业资料. 施工场地拟采用沟槽式场地,施工开始前,开挖19.6m*3.1m*1.8m

基坑一个(该尺寸为基坑底部尺寸,开挖时放坡500mm),开挖后根据土质情况进行地基处理。然后浇筑厚度为150mm的C15混凝土工作平台。 3.骨架制作 3.1制作槽钢骨架 3.1.1将8#槽钢连接成骨架,骨架外边缘尺寸计算方法如下:槽钢骨架的制作宽度=电缆沟内部净宽度-(木胶板厚度+方管骨架厚度 +50mm)*2,槽钢骨架制作的高度=电缆沟内部净高度-木胶板厚度-方管厚度-50mm+木制圆弧凹槽高度50mm+沟底找坡100mm。 3.1.2纵向“口”型框架间距为600mm左右,纵向分布连接槽钢间距600mm左右。 3.1.3所有槽钢口朝向内部,各点之间的连接焊接紧固,且外表面平整。 3.1.4 槽钢支架制作完成后,采用膨胀螺丝将骨架固定于工作平台。且固定牢固。 3.2制作方管支架 3.2.1根据电缆沟沟壁内部高度计算沟内壁方管支架高度(需考虑木制圆弧凹槽的高度),即方管高度=电缆沟沟壁内部高度+50mm用于底端设置木制凹槽-(木胶板厚度+方管骨架厚度+50mm)+沟底找坡100mm。每块支架水平方向3根方管,竖向5根方管,之间焊接紧固,且表面平整。 专业资料.

隧道水沟电缆槽施工方案

贵州省厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界) 高速公路第8合同段 (K75+530 ~K80+215) 横石梁隧道水沟电缆槽施工方案 编制: 复核: 审核: 编制单位:中铁二十局集团第二工程有限公司 毕生高速公路第8合同段项目经理部 编制日期:2014年6月10日

目录

一、编制依据和目的 1、编制依据 ⑴厦门至成都公路贵州境毕节至生机(黔川界)段高速公路第八合同段(K75+530~K80+215)两阶段施工图设计第四册。 ⑵公路隧道施工技术方案 ⑶公路工程质量检验评定标准 ⑷施工现场实际情况及调研结果。 ⑸现有的施工技术水平、施工管理水平和机械设备配备能力及对横石梁隧道施工要求的理解 ⑹实施性施工组织设计。 2、编制目的 保证隧道水沟、电缆槽建成后达到铁路隧道的验收标准,满足隧道内防排水和铺设各种电力、通信电缆等设计要求。 二、适用范围 适用于横石梁隧道电缆槽施工 三、设计概况 毕生高速公路TJ8横石梁隧道为双侧水沟、双侧电缆槽。电缆槽位于边墙侧,水沟置于路侧。电缆槽深度为60cm,宽度为60cm,水沟深度为20cm,

宽度为26cm。在靠近隧道中线的水沟槽壁处设置钢筋(N1Φ14@250mm、N2 Φ10@250mm),以加强水沟槽身强度和结构整体性,电缆槽与水沟通过宽 4cm的泄水槽连通(间距3~5m)。水沟、电缆槽设计图(图1)。 图1 水沟、电缆槽设计图 四、施工要求 隧道水沟和电缆槽是隧道防排水系统和电力、通信系统的重要组成部分。永寿梁隧道水沟、电缆槽施工主要包括施工准备,基底(基面)处理,槽壁钢筋、加强筋安装,模板安装、预埋件(综合接地、过轨管)安装,混凝土浇筑,盖板铺装等工序。施工注意细节较多,要求严格按照设计图纸及施工技术规范施工。对沟槽布置、结构尺寸、沟底标高、纵向坡度等必须严格控制以保证工程质量。 五、主要施工方法及技术措施 横石梁隧道目前已贯通,且基本无施工机械通行,具备沟槽施工的条件,可提前施做作为试验段,工艺成熟后再施工其它区段。沟槽施工从隧道出口向西安方向进行。沟槽砼施工范围为一次填充混凝土顶面以上部分。沟槽施工采用定型钢模板一次关模、浇注完成。模板均安装吊设在顶横梁(I10工字钢)上加以整体固定,模板拆装和移动都方便于施工。加工两套12米长度的定型模板用于施工现场,可循环拆装使用。水沟、电缆槽施工流程图(图2):

电缆沟现场施工工艺标准

精心整理 2.1电缆沟施工工艺标准 1 适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2DL/T5210.1-2005 3.33 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。

3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 弯曲机。4.44 4.1

4.2、操作工艺 4.2.1、电缆沟基槽开挖 根据设计要求,基槽土方开挖至设计标高,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员(设计勘察单4.2.2、浇筑混凝土底板垫层 20mm 时,应采好稠度。砌砖时铺灰长度不应超过500mm ,并图4.2.3电缆沟墙体砌筑及压顶钢筋绑扎 砌筑过程中,将预埋铁件砌入电缆沟墙体内,应根据预设的粉刷层厚度拉线控制预埋铁件标高及凸出墙体位置。铁件应事先制作完成。电缆沟墙体按照规范砌筑,顶层砖均应采用“全丁”砌筑,砌筑完成后,砌体顶面采用砂浆灌缝。墙体应按设计要求或规范规定留置变形缝,上下贯通,并应和底板、垫层变形缝位置一致。

电缆沟施工工艺标准

电缆沟施工工艺标准集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复试合格。混凝土实验室配合比完善。

3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程 4.2、操作工艺

输电线路工程电缆隧道及电缆沟..

输电线路工程电缆线路工程电缆沟、电缆隧道 1 工程概况 本工程主要内容为电缆隧道及电缆沟,抗震烈度按7度设防,结构抗震等级为三级。垫层均为100厚C10混凝土,其余采用C30S6混凝土;钢筋为HPB235及HRB335钢筋;钢材为Q235-A.F;焊条为4301。 电缆隧道长为53.9m,净宽最宽处为1700mm,壁厚300mm,底板厚度为400mm,顶板厚度为300mm,底板底面标高最深处为-5.58m。 电缆沟长为64.45m,净宽为1200mm,壁厚200mm,底板厚度为300mm,底板底面标高为-1.00m。顶板为预制钢盖板,其中GB-1共127块,GB-2共1块,GB-3共4块。 按照三冶分工,本工程的土方工程(挖方、回填及人工地基)全部由三冶道桥公司施工。 2 现场条件 2.1 建设单位已提供电源和水源的接点位置,施工前可就近接引。 2.2 目前,没有收到电缆隧道和电缆沟的正式施工图,辊道基础下侧的一段电缆隧道又急于施工,所以请监理单位组织各单位进行图纸会审和设计交底,以免造成施工错误和遗漏。 2.3 在电缆隧道施工区域的上方,正在进行钢结构件的安装,给施工安全将造成一定的隐患。 3 施工措施和方法 3.1 总体施工方案 3.1.1 本工程模板采用定型组合钢模板,混凝土来自现场设置的混凝土搅拌站。

3.1.2 混凝土浇筑采用混凝土输送泵进行。 3.1.3 电缆隧道顶板支撑采用大柴杆和木方。 3.1.4 电缆隧道施工时沿竖直方向设一道水平施工缝,即电缆隧道施工时分两次施工,第一次施工到顶板以下350mm处,第二次施工顶板混凝土,在施工缝处留一凹槽作为止水带,防止地下水渗入电缆隧道内,施工缝示意图见图3.1.4。 3.2 测量控制与管理 3.2.1 平面控制 按照设计图纸给定的建筑物间的相互尺寸作平面控制线,进行平面定位。 3.2.2 高程控制 利用厂房基础施工时三冶已设定的水准基准点确定电缆隧道的±0.000高程水准点。 3.2.3 测量管理 3.2.3.1 认真贯彻执行《工程测量规范》和有关标准。

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电缆线路工程明开隧道施工措施示范文 本 使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、深度超过5m(含)深基槽(坑)开挖 风险提示:该类作业安全控制核心是人员上下基坑方 式、边坡稳定。不执行以下安全管控措施,将导致塌方、 高处坠落和机械伤害,造成人身伤害事故。固有风险等级 属四级。 (一)作业必备条件 1.基槽(坑)的边坡支护设计应由具有相应资质的专业 设计单位设计。 2.施工方案已批准,并完成项目部和班组级交底。 3.各类人员、安全工器具、施工机械设备、材料等已经 报审并批准,满足现场安全技术要求。施工作业前仔细检

查现场安全工器具、施工机械设备合格后方可使用。 4.根据设计图纸做好现场调查,对可能影响的管线和地上、地下建(构)筑物制定有效的保护方案或迁改。 5.上述措施完成后,由作业负责人办理《安全施工作业票B》,施工项目部审核签发。总监理工程师现场检查签字,业主项目经理确认签字,同意开始作业。 (二)作业过程安全管控措施 1.作业负责人站班会上通过读票方式进行安全交底,并随机抽取3至5名施工人员提问,清楚后开始作业。 2.作业过程中,施工项目部、监理项目部、业主项目部、施工企业、监理企业、建设管理单位相关管理人员按照作业流程,逐项确认风险控制专项措施落实,同时在《每日执行情况检查记录表》中签字确认。 3.严格按照批准且经专家论证通过后的施工方案实施。应分层开挖,边开挖、边支护,严禁超挖。

电缆沟施工工艺标准

2.1电缆沟施工工艺标准 1适用范围 本施工工艺标准适用于砖砌电缆沟的施工工程。 2 编制依据 2.1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001。 2.2、《电力建设施工质量验收及评定规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2005 3.3、《城市道路照明施工及验收规程》CJ89-2001。 3 施工准备 3.1、技术准备及要求 3.1.1、图纸会检:严格按照国家电网公司《电力建设工程施工技术管理导则》(以下简称导则)的要求做好图纸会审工作。 3.1.2、技术交底:应按照导则规定每个分项工程必须分级进行施工技术交底。技术交底内容要充实,具有针对性和指导性,全体参加施工的人员都要参加交底并签名,形成书面交底记录。 3.1.3、定位放线:根据变电所设置的建筑测量定位方格网基准点或施工完毕的设备基础,采用经纬仪、拉线、尺量、定出电缆沟的基准线。 3.2、材料准备及要求 3.2.1、混凝土采用自拌,砂、石应有复试报告,水泥应有出厂合格证及复试报告。 3.2.2、砖采用机制红砖,应有出厂合格证及复试报告。 3.2.3、模板应采用表面平整、加工精密、有一定刚度的多层胶合板。 3.2.4、钢筋应进行外观及资料(出厂合格证中)检查,并经送样复

试合格。混凝土实验室配合比完善。 3.3、主要机具 3.3.1、装载机、自卸汽车、砼搅拌机、插入式振动器、平板振动器、潜水泵、蛙式打夯机、柴油发电机、单面木工手压刨床、木工园锯、激光经纬仪、经纬仪、水准仪、磅称、挖掘机。 3.3.2、闪光对焊机、电渣压力焊机、电弧焊机、钢筋切断机、钢筋弯曲机。 3.3.3、无线电对讲机(或简易电话)、手持扩音喇叭(有条件可采用多功能扩大机作通讯联络)。 4.4、作业条件 4.4.1、机械设施已到位,各种材料已运达现场。 4.4.2、施工现场已清理完毕。 4 施工工艺 4.1、工艺流程

电缆沟防火封堵施工方案word版本

电缆沟防火封堵施工方案 一.项目名称: 二.封堵区域:各变电所内电气柜.电缆夹层.电缆隧道以及管线进出口 封堵。 三.参照标准: (1)GB50229-96《火力发电厂与变电所设计防火规范》 (2)GB50217-94《电力工程电缆设计规范》 (3)DLGJ154-2000《电缆防火措施设计和施工验收标准》 (4)CECS154:2003《建筑防火封堵应用技术规程》 (5)GA161-1997 《防火封堵材料性能要求和试验方法》 四.标准实施方案: (1)电缆竖井防火封堵施工方法: 封堵处用上下2张防火板FB-1封堵,并在其上开好电缆孔,板与竖井之间采用弹性防火密封胶FS-E封边,板与电缆之前采用膨胀型防火密封胶FS-I封堵。在孔洞处两侧电缆上涂刷电缆防火涂料FP-C,长度300mm,以防沿电缆引起延燃,干涂层厚度1mm。当竖高度小于3米时,在竖井中部封堵;当竖井高度小于6米大于3米时,在竖井的上下两端进行封堵;当高度大于6米时,应每隔5米进行一次封堵。竖井穿楼板时应先在穿楼板处进行封堵。竖井的封堵最关键,最严格,必须密实无空隙。 (2)电缆穿管敷设防火封堵施工方法:

对穿管敷设的电缆,应在管头处用膨胀型防火密封胶FS-I进行封堵,形成大于20mm厚的封堵层。 (3)电缆桥架穿墙孔洞封堵施工方法: 3.1 根据需封堵孔洞的大小估算出防火灰泥FC-1的使用量,然后根据厂家提供的产品说明按比例将水加入灰泥粉中搅匀后立即使用。此时应注意产品在混合后应在允许施工时间内封堵完毕,超过此时间使可能固化,固化后可能不能再用。 3.2 搅拌后的糊状防火灰泥的施工方法与水泥沙浆的施工情况相同。封堵时为施工方便,可先将其制成大小合适的块再使用。 3.3 在孔洞处用矿棉封堵密实的矿棉两侧以膨胀型防火密封胶FS-I 封闭抹平,厚度20mm。施工完成后矿棉和密封胶总厚度与灰泥厚度相同。 (4)电缆隧道或电缆沟阻火墙施工要求: 4.1 封堵前应该清洁孔洞,应无灰尘及油腻,并且可以以水湿润表面。 4.2 混合搅拌防火灰泥FC-1,灰泥与水的体积比为3:1。 4.3 在电缆托盘高度范围内预留孔洞,以便填充矿板及膨胀防火密封FS-I。 4.4 支模,砌填防火灰泥。 4.5 在防火灰泥固化后,孔洞中间密实填充矿棉至所需厚度,两侧再填充膨胀型防火密封胶FS-I各20mm,抹平表面。 (5)电缆防火涂料FP-C的施工; 5.1 紧靠阻火墙两侧不少于0.8m区段内的所有电缆,以及有中间接

地下电缆隧道及地下管廊施工方案

仅供参考[整理] 安全管理文书 地下电缆隧道及地下管廊施工方案 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共12 页

地下电缆隧道及地下管廊施工方案 1、工程概况: 本工程为4#ESP无头带钢新建地下管廊及电缆隧道工程,位于 18-28线、WH-WJ轴之间。其中地下管廊廊一条,电缆隧道一条,二者连成一体。地下管廊底标高为-7.900m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m;电缆隧道底标高为-5.800m(含100mm厚c15垫层),顶标高为-1.300m。结构本体混凝土采用C30P6防水混凝土,二次浇灌层采用C35细石混凝土,垫层采用C15素混凝土,管道支墩及零星基础采用C20素混凝土。钢筋采用HPB300级(φ)及HRB400级(Φ)。钢筋保护层厚度,基础内侧为30mm,基础迎水面为50mm。 2、施工布署: 根据甲方及项目经理部施工进度要求,结合基础结构特点,决定采取分两次浇注混凝土的施工方式。地下管廊底板、电缆隧道底板及二者相连接-5.000m以下侧壁浇注一次(二者高差部分即-5.000以下侧壁外侧需用混凝土填充),墙壁及顶板浇注一次,墙壁施工缝留置在距底板300mm~500mm范围处,施工缝采用止水钢板进行防水。基坑周围设防护栏杆、人员上下及运料专用坡道。 3、施工进度计划: 本工程计划在30个工作日内完成,根据图纸说明及现场实际情况分段施工. 4、施工准备: 4.1技术准备:组织现场施工人员学习、审查施工图纸,进行合理的施工布署。 4.2对施工作业人员进行技术交底及安全交底。 第 2 页共 12 页

最新整理混凝土电缆沟典型施工方法.docx

最新整理混凝土电缆沟典型施工方法 概述在变电(换流)站工程施工中,站内电缆沟工作量大,其施工质量将直接影响变电站工程的整体形象。本典型施工方法以电缆沟模板技术的改进为重点,立足于提高模板周转次数、节约资源、降低施工成本、提高施工工艺质量、缩短施工时间,实现施工管理化。本典型施工方法已在荆门±500kV 换流站、金昌750kV变电站工程等项目中应用,质量达到了清水混凝土标准;同时可以降低成本、节约资源、提高功效,预防和治理质量通病等,成效显著。本典型施工方法特点(1)采用定型模板和非定型模板组合拼装,既能提高混凝土表面工艺质量和电缆支架的安装质量,又能提高电缆沟的施工工效。(2)通过模板改进和施工方法改进,改变传统的接地扁铁预埋方式,有效地预防预埋扁铁污染、预埋不平、电缆支架安装不一致等现象。(3)可使电缆沟混凝土表面质量达到清水混凝土质量标准,沟壁表面无需进行二次粉刷,降低了成本。(4)可有效防止电缆沟开裂或沉降不均等,提高其安全稳定性。适用范围本典型施工方法适用于不同电压等级变电(换流)站内混凝土电缆沟的施工。工艺原理(1)电缆沟地基验槽合格后,完成底板混凝土浇筑,采用定制模板,安装固定支撑,设置角钢剪刀撑支护,保证模板体系的稳定性。(2)采用18mm长的标准定制模板,辅以600mm长的非标准模板配合使用,模板设置水平和垂直加强筋板,同时设置固定剪刀撑、电缆支架的螺旋栓孔,便于穿心螺杆有效固定外壁模板。(3)先安装沟壁内侧模板,模板接缝采用螺栓连接,固定角钢式剪刀撑和水平撑,并按照设计要求放坡。(4)穿入对拉螺杆,确定沟壁厚度,采用经纬仪调整固定沟壁外侧模板(固定用于焊接接地扁铁的预埋件)(5)混凝土浇筑过程中,按照设计要求设置沉降缝,沉降缝采用可伸缩材料填充。无压顶时,混凝土直接浇至沟壁顶面标高。设置压顶时,预留压顶标高。(6)拆模后接地扁铁明敷于沟壁内墙(使用木模板

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

隧道电缆沟整体式模板

武易高速公路TJ1合同段百花山隧道边沟、电缆槽采用组合定型钢模板整体浇筑施工 一、工程概况及施工方案 1.工程概况 武易高速公路TJ1合同段百花山隧道左幅起止桩号为ZK11+180~ ZK12+800,全长1620m,右幅起止桩号为YK11+170~YK12+760,全长1590m,隧道于2015年12月开始施工,隧道洞内电缆槽、排水边沟 纵坡与路线纵坡相同,侧壁、底板采用C35混凝土现浇,盖板采用 C35混凝土预制、安装。结构断面及尺寸大样图如下:

2.施工方案 经项目部多次研究和充分讨论,为提高洞内边沟、电缆沟槽施工进度及有效保证施工质量,最终决定采用整体式组合定型钢模板整体浇筑施工。现场施工图如下:

二、组合定型钢模板: 组合定型钢模板为一种隧道边沟电缆槽整体浇筑用模板,包括定位横梁以及上端与定位横梁另一端固定的边模,还包含上端与定位横梁固定、且横截面为U形的模腔,该模腔由两L形模板相互对接而构成,对接面为斜切面,并通过第一螺栓连接,定位横梁上开有长条形螺栓孔,边模上端及L形模板上端通过第二螺栓、长条形螺栓孔与定位横梁固定。

模板设计巧妙,便于安装拆除,而且可以一次浇筑,减少了测量放样、模板安装和混凝土浇筑次数,降低了模板安装校准难度,使水沟电缆槽施工质量便于控制,能够有效解决传统电缆槽施工繁琐、工效低、施工质量差等问题,在很大程度上提高了劳动生产率,降低了工费。 三、施工工艺及流程 1.施工工艺 为确保沟槽模板整体稳定性和刚度,并结合现场衬砌施工情况,确定模架总长为9m。模板调整到设计位置后,通过“定位卡”固定模板与模板之间的相对位置和模板与模架之间的相对位置,通过微调螺杆对模板位置进行精调,模板固定后,整体浇筑混凝土,待沟槽结构混凝土成型脱模后,通过卷扬机牵引使模架整体移动到下一模混凝土浇筑的位置。 2.施工流程 接触面凿毛、清洗⑴. 根据模架长度,一次凿毛并清洗12个循环长度接触面,确保见新面在75%以上。除找平层外,衬砌与沟槽接触面也要凿毛,避免沟槽滑动、移位。 ⑵排水盲管引出、定位 通过测量精确定位槽身关键控制线,采用伸缩管将二衬内预留波纹管引出至沟槽内设计位置,端头采用土工布封闭,安装定位钢筋固定管位。 ⑶沟槽边墙钢筋安装

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

电缆沟工程施工方案

电缆沟工程施工方案 (1)电缆沟: 本工程电缆沟横断面尺寸为:净宽×净高=1.0m×1.0m,长1200m。电力电缆沟施工工艺框图 a、测量放线,设立中线桩。 b、人工配合机械挖基坑并整平夯实。 c、浇筑素砼基础:用移动式搅拌机拌制砼,机动翻斗车运送砼,人分灰浇筑,插入式和平板振动器捣固,人工抹平,终凝后酒水养护。 d、人工砌筑沟壁,砌筑前红砖应充分洒水湿润,水泥砂浆配合比应送市检站做试验确定,砂浆用200L 的砂浆搅拌机拌制,砌筑砂浆必须饱满,测量放线管沟开挖抽水验槽砼垫层预埋支架砼基础砌筑砖墙砼压顶钢筋制安墙体抹灰盖板沟外回填夯实密实度检测墙面应平整垂直,砌筑时应按设计图要求安砌电缆支架,电缆沟每25m,设一道沉降缝,缝宽3cm,缝中填塞沥青木丝板和防水胶泥。 e、沟内壁水泥砂浆抹面,外壁用防水砂浆抹面,抹面应用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、预制钢筋砼盖板,按设计图纸要求委托业主指定的预制厂预制或在施工现场的预制场预制。 g、盖板安装:采用人工安装,安装时,支承面用1:2.5 砂浆座底,安装必须平整顺直。 h、沟侧回填土:回填用人工分层进行,边回填边夯实,两侧回填应

对称进行。 (2)电缆排管施工: 本工程过路电缆排管采用水煤气钢管,GG2×8φ150 长146m,和GG2 ×8φ151 长32m,GG-6φ150(砼包封)长43m。过路均采用C25 包封。 a、测量定线,作好标桩。 b、基槽开挖,整平夯实。 c、浇筑垫层砼。 d、垫层砼强度达到2.5Mpa 后,进行排管敷设。 e、排管敷设后,两侧安模,进行浇灌砼包封。 f、回填:当砼强度达到80%后,进行回填、分层夯实。 (3)电力接力井、人孔井施工 本工程电缆方形接力井2 座,管道衔接井13 座。墙体采用100 号水泥砂浆砌75 号红砖,内外壁用1:2.5 防水砂浆抹面厚1.5cm,外壁涂氯丁胶沥青防水涂料,底板采用100 号素砼,接力井盖板采用250 号钢筋砼,手孔井用铸铁井盖作盖板。 a、测量定位。 b、基坑开挖,整平夯实。 c、浇筑底板砼。 d、井壁砌筑,待底板砼强度达到2.5Mpa 后,进行井壁砌筑,砖缝砂浆要饱满(红砖要充分洒水湿润),墙体要平整垂直。 e、内外壁抹防水砂浆,用水泥膏压光,不得有空鼓或裂缝等现象。 f、外壁涂沥青防水涂料。

相关文档
相关文档 最新文档