文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kV变电站调试方案

110kV变电站调试方案

110kV变电站调试方案
110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案

批准:

审核:

编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司2013年1月

目录

一、编制依据及工程概况----------------------------2

二、工作范围--------------------------------------3

三、施工现场组织机构------------------------------3

四、工期及施工进度计划----------------------------3

五、质量管理--------------------------------------4

六、安全管理--------------------------------------11

七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况:

1、编制依据

1.1、本工程施工图纸;

1.2、设备技术文件和施工图纸;

1.3、有关工程的协议、合同、文件;

1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件;

1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版;

1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准;

1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》;

1.8、《工程建设标准强制性条文》;

1.9、《110k V~500kV送变电工程质量检验及评定标准》;

1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W H S);

1.11、现场情况调查资料;

1.12、设备清册和材料清单;

1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006;

1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006;

1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法;

1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准;

1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件;

1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。

2、工程概况:

110k V变电站为一新建户内G I S变电站。

110k V变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期

共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10k V系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV 出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。

110k V变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统等组成。监控系统配有G P S对时网络系统,由站级层和间隔层两部分组成;主变保护和测控分开组屏,共由4面屏组成,本工程设1面10kV 备自投屏并在内装2台装置,设1面P T并列屏并在内装2套装置,10kV 馈线、电容器、站用变、分段保护和测控装置安装在开关柜上;电能计量均装设三相四线制多功能电能表,并通过485口接入电能计费系统能满足远方计费要求;直流系统设珠海瓦特直流系统两套,直流电压110V,容量300AH。

二次参数的CT二次电流1A,P T二次电压100V/57.7,直流电压110V,交流电压220V。

二、工作范围:

本期工程所有的一二次设备的调试含特殊试验。

三、施工现场组织机构:

四、调试负责人:古成桂

调试人员:5人

仪器、仪表管理:1人

五、工期及施工进度计划:

六、为配合整个工程工期,提高工作效率,调试人员待一二次

设备初步安装完毕才入场,施工计划安排如下:

1.第一阶段:入场及准备工作

工期:5个工作日(计划于)

工作内容:

提前将有关的图纸、资料、厂家说明书、测试仪器准备好,并到现场勘察,熟悉图纸及一、二次设备,做好有关的准备工作。

准备好全站一二次设备试验所需相关仪器、仪表,并运抵现场。

2.第二阶段:设备试验及保护调试

工期:视实际情况而定

工作内容:一次方面有主变压器、GI S组合电器设备、高压开关柜、站用变压器、电容电抗器组等电气设备的单体常规、特殊试验;二次方面的保护装置调试、测控装置调试、监控装置调试、故障录波器等装置的调试、屏柜二次接线检查等的调试;开关、信号传动等分系统调试;整组调试、带负荷测试等整组启动调试。

五、质量管理:

试验技术管理

一次、二次设备试验质量管理是变电站施工管理的重要组成部分,本站试验由指定的工作负责人及试验技术负责人负责现场试验质量管理工作。

试验工作负责人及试验技术负责人必须参加施工图纸的会审,认真对施工图进行审查并提出图纸审查试验记录,对试验结果作出正确的判断对试验结果不符合标准规范的,应及时安排有关人员进行复检,并向本

站试验技术负责人汇报。及时协调解决影响试验的有关设备和技术问题,确保工程的顺利完成。及时整理和审核试验报告,以便提交工程验收。

一)一次设备交接试验

为了保证试验数据的可靠和准确性,我们必须严格执行部颁标准,结合厂家资料的要求、标准进行试验。试验设备、仪表必须经检验验定合格并在有效期内使用。合理选择测量仪表的量程。合格选择各项试验的接线方式,尽量避免因为人为因素或环境因素给试验结果带来的影响。必须准确详细记录被试设备的各项试验数据并在验收时提交试验报告。湿温度对试验结果有影响的试验项目必须有准确的温度湿度记录,以便于换算。主要设备关建环节详述如下:

1)主变压器试验

主变压器套管吊装前,应对套管的绝缘、介损、升高座CT变比、A-V 特性进行测量,介损值应与出厂值对比,应在厂家规定的范围;电容值应在厂家值的±10%范围内,并做好原始记录。

套管介损试验视现场条件应尽量吊起或垂直放置,表面擦干,以减少测量误差。使用2500V兆欧表测量主绝缘应不小于10000MΩ,末屏应不小于1000 MΩ;

效验C T的A-V特性,C T变比和级性、级别并与设计图核对,发现问题应及时联系设计。应检查变压器绕组的变比、直流电阻、绕组变形等项目应在合格范围内。对于有载调压装置还应检查过度电阻,并与出厂值进行比较。

末屏试验应按厂家要求电压值加压,以免因电压过高而击穿末屏绝

缘,变压器整体吊装完成后,绕组连同套管再作一次介损试验,以便以后预试比较,并经温度换算后与出厂值比较。整体吸收比、介损、泄漏进行试验前,变压器应有足够的静置时间,并要经过放电(消除静电影响)后再进行试验。吸收比、试验要使用大容量兆欧表。

整体安装完成后应测量主变铁芯绝缘,用2500V兆欧表,绝缘应不小于500兆欧。

2)断路器试验

核对开关一、二次的相别应对应;断路器应在允许最高电压和最低电压下各做分合闸3次;检查断路器的分合闸时间及弹跳时间应在厂家出厂试验值规定的范围内;检查断路器合闸时的回路电阻应合格;检查开关的压力闭锁接点动作值和储能时间;SF6压力应在充气时检查报警、闭锁分合闸接点的动作值和接线的正确性。

本期10k V无功补偿设备8016k Va r,容量比较大,要求对主变10kV进线及10k V电容器开关柜真空断路器进行老炼试验,以保护投切。

3)隔离开关试验

接触电阻的测量应在开关机械安装调试好以后,利用电动操作分合闸正常后进行。

4)互感器试验

应测量互感器一次绕组的直流电阻,与同一型号的互感器数据以及厂家出厂数据比较,阻值不应有较大差别。变比试验应加足够大的电流电压,以免引起测量误差。励磁特性试验应先退磁后测量,视试验设备

的条件和励磁特性的高低,尽量做到曲线的饱和区。并与设计图核对。

5)避雷器试验

避免在湿度高的情况下(>85%)做直流泄漏试验,必要时屏蔽表面泄漏。放电计数器应动作可靠并复位指零,不能复位指零的全站统一指向某一数值。如是带泄漏电流表的,应对电流表进行校验。

注意事项:对一次设备的交流耐压试验时,必须退出所有避雷器,避免避雷器击穿。

试验电压以被试验设备的出型试验报告耐压值为基数,乘以0.8为现场交接试验耐压值。

主要试验设备:

成套装置技术指标:

1.额定输入电压:380V±10%50/60Hz单相交流

2.额定输出电压:500kV

3.额定输出电容:3000k VA

4.输出频率:20-400H z

5.环境温度:-10~+45℃

试验人员:5人

二)保护调试及传动

1)保护调试

为保证试验数据的可靠和准确性,我们必须严格执行部颁及行业标准,结合厂家调试大纲或技术要求、标准进行调试,执行有关的反事故措施。所使用的试验设备、仪表必须经检定合格并在有效期内使用。各试验设备的容量、电压等级、电源容量应符合技术要求。交流试验电源应尽量避免与施工中的焊机或其他大型施工机械混用同一电源支路。以减少因电源波动或谐波对测试结果的影响。对于试验用的直流电源或蓄电池电源,应尽量采用站内试验电源屏所供的直流电源或蓄电池电源,如使用其他整流设备,应有容量足够大的滤波装置。

所有保护调试前,各调试人员对自己所调试的保护有所了解并认真学习、熟悉有关调试规程、厂家资料。核对所有设备的额定直流电压、交

流电压、电流是否符合设计要求。所有设备通电前必须确认屏内和回路接线已正确、绝缘合格。合理选择测量仪表的量程。正确选择各项试验的接线方式,尽量避免因为人为因素或环境因素给试验结果带来的影响。各项保护和回路的修改都应征得设计的同意并有设计修改通知书,并在图纸作相应的更改。调试记录应真实、准确、详细记录被调试设备的各项试验数据,并在验收时提交试验报告。

注意事项:微机保护应尽量避免插拔插件,如确须插拔,必须关闭装置电源。不能用手触摸印刷电路;电路板元件的更改必须由相关厂家负责。

及时索要保护定值,对保护定值的效验对设备运行极为重要。

2)二次回路检查

认真贯彻执行反事故措施要点,做到直流回路无寄生、交流电流电压回路一点接地、无交直流回路混接,二次回路绝缘电阻符合规程要求;对设计变更部分应落实到位。

注意事项:测量直流电源端子时,应测量对地电压,正负极间测量不能如实反应寄生回路。

3)整组传动试验

整组传动试验时,开关场地应有专人监护;分合闸试验时,应检查开关实际动作情况是否与保护出口一致。

注意事项:对断路器的分合闸次数应有所控制,以免影响断路器的寿命。

4)设备验收、质监工作

积极配合甲方做好验收工作,对提出问题及时处理;质监前整理

好相关资料;新装设备面版整洁,标签齐全正确。

5)投产前检查

严格按照队内编制的投产前检查表逐项检查,防止C T二次开路、P T 二次短路;核对保护定值的正确性;做好投产前的准备工作,如相序表、相位表、对讲机、手动摇表、指针万用表、防P T谐振的灯泡、核相用的长线、绝缘杆、投产时使用的表格等是否完备。并对照启动方案进行一次模拟操作。

注意事项:送电前必须对一次设备母线绝缘进行最后测量。

6)投产:

应做好投产时人员的分工,做到忙而不乱,有序地圆满完成投产工作。

三)试验设备、仪表管理

现场建立仪表、设备房,设立兼职仪表、仪器管理员,坚持每周清点仪器一次,仪表仪器进出都要登记。仪表管理员除了负责现场所有仪表、仪器的保管外,还负责仪表仪器的送检工作,以确保所有仪器、仪表都在有效期内使用。新设备还必须经过学习和交底后方可使用。

注意事项:不能让仪表、仪器在烈日下暴晒或遭雨淋。

本站主要仪器、仪表计划表:

一次设备仪表:

18

真空开关测试

台1 19

过渡电阻测试

台1

2 0

500k V变频

耐压仪

VF SR-3000/

500

套1

二次保护设备仪表:

序名称型号及规格单数备注1交流伏安表T72-AV块2

2直流电压表C31-V块1

3直流电流表C31-A块1

4继电保护测试ONLY台2

5继电器试验仪850型台1

6摇表2500V块1

六、安全管理:

危险点辨识:

1)设备试验过程出现人身触电事故

预防措施:

在试验设备四周设置安全围栏,悬挂警示牌,并在可能误闯试验区域的路口设专人看守。

在电容器上工作必须先放电,进行电容性试品试验后须充分放电并短路接地。

试验仪器仪表及设备(包括调压器)金属外壳及接地端子应可靠接地。

变更试验接线、解接时必须断开电源,验明无电压后进行。

2)在二路回路上工作造成高处跌伤

预防措施:

保护传动试验,需攀登一次设备接线时,应在专人监护下进行。攀登一次设备人员应戴好安全帽,系好安全带。竹梯梯脚做好防滑措施,使用时给人扶好。

3)在二次回路上工作造成人员触电

预防措施:

对交流二次电压回路通电时,必须可靠断开至电压互感器二次侧的回路,防止反充电。

屏蔽电缆两端屏蔽层的接地点应牢固可靠,不得随意断开。

试验仪器仪表及设备(包括调压器)金属外壳及接地端子应可靠接地。

变更试验接线、解接时必须断开电源,验明无电压后进行。

4)交流耐压试验时造成设备损坏

预防措施:

试验大容量的设备时,应正确选择试验变压器和调压器,避免发生串联谐振。

电气设备绝缘应在非破坏性试验做完后才能进行交流耐压试验。

试验电压应从零升起,均匀升压,不可采用冲击合闸方式加压。

高压试验工作不得少于三人,并设专人监护。

安全目标:

本工程的安全管理目标:无人身死亡、重伤事故,无重大的设备事故及重大交通事故,轻伤事故率在8‰以下。

为实现这个目标,应采取以下措施:

1、严格执行《电力建设安装施

工管理规定》和《电力建设安全工作规程》的有关规定,坚持“安全第一,预防为主”的安全施工方针,落实安全责任制。

2、加强安全教育,试验人员必

须经过安全教育并经安全考试合格后方可上岗,开工前必须进行安全技术交底。

3、坚持定期安全活动,每周进

行不少于两个小时的安全学习活动。坚持每天站班会都要讲安全。

4、坚持反习惯性违章,进入现

场必须戴安全帽,高处作业必须佩带合格的安全带。

5、坚持文明施工,在现场建立

一个整洁的施工场所。

七、环境保护及文明施工:

1、环境保护

一)调试工作是在一定范围内的安装施工,不需爆破作业,也没有废气的产生,基本不会对环境造成影响。

2、文明施工

二)人员分工明确,生产秩序有条不紊;按章作业,不野蛮施工;人员着装整洁,试验设备摆放有序。

三)工作过程要注意成品保护,爱护他人劳动成果。

110KV变电站调试送电方案

一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统3回路进线,3回路出线,主变压器3×75MVA;35KV系统分3段,3回路进线,18回路出线;10KV系统分3段,6回路进线,60回路出线,无功补偿电容系统为3×7500Kvar,该变电所分二期建设,第一期为:110KV系统2回路进线,2回路出线,主变压器为2×75MVA;35KV系统为二段,2回路进线,10回路出线;10KV系统为2段,4回路进线,40回路出线;无功补偿电容系统为2段,2×7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267平方米,其中主建筑面积为2533平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开关柜。110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35系列继电器、T60变压器管理继电器进行保护,YCPM—2000综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备:F35复馈线管理继电器、T60变压器管理继电器、YCPM—2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35是UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于一体的数字继电器,能提供5组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包

110KV变电站工程安装合同

110KV变电站施工合同编制日期:二〇一三年月

输变电工程建设施工合同 项目单位(全称): (以下简称甲方) 施工单位(全称): (以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。

2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。 1.3因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开工,甲方应以书面形式通知乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。 2、暂停施工 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并在

110kV变电站调试送电方案

XXXXXXXXXXXX110KV变电站系统调试送电方案

目录 一、简介 二、110KV系统调试 三、主变压器调试 四、10KV系统调试 五、110KV、10KV主变压器保护试验 六、110KV、10KV主变压器系统受电

一、变电站简介 建设规模: 本次新建的XXXXXXX110kV变电站作为企业用电的末端站考虑。 主变压器:容量为2×16MVA,电压等级110/10.5kV。 110kV侧:电气主接线规划为双母线接线;110kV出线规划8回。 10kV侧:电气主接线按单母线分段设计,10kV出线规划39回。 10kV无功补偿装置:电容器最终按每台主变容量的30%进行配置,每台主变按4800kvar,分别接在10kV的两段母线上。 中性点:110kV侧中性点按直接接地设计,10kV中性点经过消弧线圈接地设计。 变电站总体规划按最终规模布置。 变电所位于电石厂区,其中占地面积1065平方米,主建筑面积为1473平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用新疆升晟变压器股份公司生产的两圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(GIS),10KV设备选用四达电控有限公司生产的绝缘金属铠装封闭式开关柜。110KV主接线为双母线、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、10KV、主变压器系统的保护均采用南瑞继保公司生产的继电器保护综合自动控制系统。由昌吉电力设计院完成设计、安装、调试。由山东天昊工程项目管理有限公司负责现场监理。 二、 110KV系统调试 110KV系统(图1)设备经过正确的安装后,应做如下的检查和测试: 1、外观检查:装配状态,零件松动情况,接地端子配置,气体管路和电缆台架有无损坏等。

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同合同编号:

方:甲 乙方: 签订日期: 签订日期:工协议施工程

甲方::乙方 《中华人民共和国建筑法》及其他有关法依照《中华人民共和国合同法》律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工 事项协商一致,订立本合同一、工程概况110KV变电站施工工程名称: 工程地点::二、承包范围主间隔全部进线构架至110KV线路终端杆始至本工程自110KV110KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装主变再至10KV至110KV系统一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV 联)及室外钢管构调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;综合电缆费,另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费不包括照明工程安装。另计, 三、双方一般权利和义务、甲方职责1 1.1参与工程质量、安全活动;1.2按合同规定支付工程款。2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。2.2编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工2.3 方法的完备和可靠负全部责任。乙方按约定的内容和时间完成以下工作:2.4、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造1 成的经济

损失和责任;施工噪音以及环境保护和安全生、遵守政府有关主管部门对施工场 地交通、2 产等的管理规定,按规定办理有关手续;交工前清理现场达到双、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,3 方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款;4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。四、合同工期、开工及延期开工1 年月日保证具备送电条件。 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间 乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟1.2天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。7于合同约定的开工日期前小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复48甲方应当在接到延期开工申请后的甲方 不同意延期要求或乙方未在规定时间则视为同意乙方要求,工期相应顺延。内提出延期开工要求,工期不予顺延。因甲方原因不能按照合同约定的开工日期开 工,甲方应以书面形式通知1.3 乙方,推迟开工日期并相应顺延工期。、暂停施工2 甲方认为确有必要暂停施工时,应当以书面形式要求乙方暂停施工,并小时内提出书面处理意见。乙方应当按甲方的要求停止施工,在提出要求后48可以书面形式提出复工乙方实施甲方做出的处理意见后,并妥善保护已完工程。小时内给予答复。甲方未能在规定时间内提出处理意见,48要求,甲方应当在小时内未予答复,乙方可自行复工。因甲方原因造成停48收到乙方复工要求后由因乙方原因造成停工的,工的,由甲方承担乙方由此造成的损失并顺延工期;乙方承担发生的费用,工期不予顺延。、工期延误3 因以下原因造成工期延误,经甲方确认,工期相应顺延:3.1 ⑴因国家或主管部门计划调整;⑵重大设计变更、工程量差;7⑶因不可抗力影响。3.2乙方在3.1款情况发生后天内,就延误

330变电站110kV间隔扩建施工方案

甘肃省电力公司检修公司 ******110kV*******工程现场管控 措施汇编 批准: 审核: 编制: ******电力有限责任公司 ****年*月

存在五级及以上安全风险(特大型)工作 “三措一案”审批表(外单位) 单位:**********电力有限责任公司填表日期: 2013 年 10月12日

甘肃恒升电力建筑安装工程有限公司 *****110kV*****工程停电计划 注:实际停电时间以调度安排为准。 页脚内容4

一、工程概述 1. 330kV**变***线扩建工程按照设计要求,在330kV**变主控室安装110kV线路保护测控柜1面,电度表2块(安装在原有电能表屏);在330kV**变110kV设备区安装110kV断路器1台;安装110kV隔离开关4组;安装110kV电流互感器3台;配置五防闭锁。 2.本次扩建工程中涉及到330kV**变甲、乙、旁母线停电,即110kV乙母线停电3天,1121眉镇线停电1天,110kV甲母线停电2天,110kV旁母线停电1天,工程实施期间330kV**变110kV母线处在单母线运行状态,存在四级及以上电网安全风险,为确保施工现场各项措施有效落实及改造工程的安全顺利完成,特制定本工程“三措一案”。**电网接线图见附件1。 二、工作内容及计划停电时间 1.工作内容及计划停电时间 (1)110kV乙母线停电,转检修状态。 (2)110kV甲母线停电,转检修状态。

(3)110kV旁母线停电转检修。 (4)330kV**变电站一次系统接线图(附件2) 三、施工组织措施 为了确保西平铁路110kV***供电工程施工安全、优质、按期完成施工任务,保证设备按期合格投运,切实做到“安全第一,预防为主”、“班组无违章、现场零违章、个人不违章”。为了加强本次工作的组织领导,决定成立以下工作组,具体负责该工作的组织实施。 1.施工组织机构、 (1)施工领导小组: 组长:*** 成员:***、***

110kV变电站调试方案

110kV变电站工程调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂

广东鸿安送变电工程有限公司 2013年1月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007版; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8、《工程建设标准强制性条文》; 1.9、《110kV~500k V送变电工程质量检验及评定标准》; 1.10、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准(W HS); 1.11、现场情况调查资料; 1.12、设备清册和材料清单; 1.13、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.15、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.16、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.17、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.18、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂

110KV变电站施工合同范本

110KV变电站施工合同 合同编号: 甲方: 乙方: 签订日期: 签订日期:

工程施工协议 甲方:乙方: 依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施 工事项协商一致,订立本合同 一、工程概况 工程名称:110KV变电站施工 工程地点:: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。,本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动;

1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收。 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定,按规定办理有关手续; 3、保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前清理现场达到双方约定的要求,承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款; 4、承担工程未移交在代保管期间的保护和损坏修复责任。 四、合同工期 1、开工及延期开工 1.1本工程开工时间定于年月日,竣工时间年月日保证具备送电条件。 1.2乙方应当按照合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工,应当不迟于合同约定的开工日期前7天,以书面形式向甲方提出延期开工的理由和要求。甲方应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复乙方。逾期未答复则视为同意乙方要求,工期相应顺延。甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求,工期不予顺延。

110kV变电站调试方案

调试方案 批准: 审核: 编写:古成桂 广东鸿安送变电工程有限公司

2013年1月

目录 一、编制依据及工程概况 ----- ------- ------- - --------- -- --- --- 2 三、施工现场组织机构 ------- --------- ------- - --------- --------- --- 3 四、工期及施工进度计划 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 3 五、质量管理--- ------ - --------- --------- ------- - --------- --------- --- 4 六、安全管理--- ------ - --------- --------- ------- ------- --- --------- --- 11 七、环境保护及文明施工 ----- ------- ------- - --------- --------- --- 14

一、编制依据及工程概况: 1 、编制依据 1.1 、本工程施工图纸; 1.2 、设备技术文件和施工图纸; 1.3 、有关工程的协议、合同、文件; 1.4 、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1. 5、广东省电力系统继电保护反事故措施2007 版; 1. 6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1. 7、《南方电网电网建设施工作业指导书》; 1.8 、《工程建设标准强制性条文》; 1.9 、《110kV ~500 kV 送变电工程质量检验及评定标准》; 1.1 0、中国南方电网有限责任公司基建工程质量控制作业标准 (WHS); 1.1 1 、现场情况调查资料; 1.1 2 、设备清册和材料清单; 1. 13、电气设备交接试验标准GB5 015 0-2006; 1. 14、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/ T995- 2006; 1.1 5、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.1 6、南方电网及广东电网公司现行有关标准; 1.1 7、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.1 8、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2 、工程概况: 110kV 变电站为一新建户内GI S 变电站。 110kV 变电站一次系统110kV 系统采用单母线分段接线方式,本期共 2 台主变、2 回出线,均为电缆出线;10 kV 系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设I、U段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入I段母线,带10k V出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变

110kv变电站合作建设合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除110kv变电站合作建设合同 篇一:110KV变电站工程安装合同 110KV变电站施工合同 编制日期:二〇一三年月 输变电工程建设施工合同 项目单位(全称):(以下简称甲方)施工单位(全称):(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 二、承包范围 本工程自110KV线路终端杆始至110KV全部进线构架至110KV主间隔至110KV主变再至10KV变及配电室再至各低压

柜(本工程为第一期,只安装一个间隔),安装部分是全所一期工程的设备安装及全所、动力车间10KV系统联调,材料部分我方采购是除主设备以外即:一二次电缆(10KV)及室外钢管构架、全所接地、避雷针、变配电室的电器材料、全所电缆支架、进站部分光缆;另包含一期计一套间隔所需的基础地脚螺栓。(甲方提供设备及材料详见甲供材清单),本期工程通讯设备费,综合电缆费另计,不包括照明工程安装。 三、双方一般权利和义务 1、甲方职责 1.1参与工程质量、安全活动; 1.2按合同规定支付工程款。 2、乙方职责 2.1协助甲方组织工程启动送电及竣工验收; 2.2组织工程送电后的工程质保期内因材料、施工等原因的缺陷消除工作。 2.3编制施工组织设计、施工措施计划,并对承建范围内的现场作业和施工方法的完备和可靠负全部责任。 2.4乙方按约定的内容和时间完成以下工作: 1、根据工程需要设置施工使用的照明、围拦及警卫,承担由于自身失误造成的经济损失和责任; 2、遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音

电气调试方案

电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。

变电站工程调试大纲

220kV变电站工程调试大纲

签字栏批准: 审核: 编制:

目录 第一章编制目的和依据 (1) 第二章工程概况 (2) 第三章人员及仪器仪表配备 (5) 第四章职业健康安全和环境管理 (8) 第五章质量管理 (18) 第六章进度管理 (22) 第七章施工现场管理 (24) 第八章调试工作内容 (25)

第一章编制目的和依据 一、编制目的 为了使调试施工管理人员及调试人员明确本工程的工程规模、工程特点、工作范围、工程的安全健康与环境目标、质量目标、进度目标,安全、优质高效的完成本工程调试工作,特编制本大纲。 二、编制依据 1、相关的法律法规(见《2015年适用法律法规清单》) 2、国家标准: 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150-2006; 《工程建设施工企业质量管理规范》 GB/T 50430-2007; 《职业健康安全管理体系实施指南》 GB/T 28002-2011等。 3、行业标准: 《继电保护和电网安全自动装置检验规程》 DL/T 995-2006; 《微机变压器保护装置通用技术条件》DL/T 770—2012; 《继电保护微机型试验装置技术条件》DL/T 624-2010 ; 《电力安全工作规程》(变电所部分)DL 等. 4、企业标准及相关文件 国家电网公司建设安全工作规程(变电部分)Q/GDW 665-2011 《电力系统继电保护规定汇编第三版》(中国电力出版社 2014年)《国家电网公司十八项电网重大反事故措施(修订版)及编制说明》 防止电力生产重大事故的二十五项重点要求及编制释义 《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 调试各专业《作业指导书》; 设计图纸; 产品说明书、试验报告及厂家技术资料等。

110kV变电站新建工程调试方案

成都地铁4#线110kV变电站工程 调试方案 批准: 审核: 编写: 中国水利水电第七工程局有限公司

安装分局电气试验室 206年7月 目录 一、编制依据及工程概况----------------------------2 二、工作范围--------------------------------------3 三、施工现场组织机构------------------------------3 四、工期及施工进度计划----------------------------3 五、质量管理--------------------------------------4 六、安全管理--------------------------------------11 七、环境保护及文明施工----------------------------14

一、编制依据及工程概况: 1、编制依据 1.1、本工程施工图纸; 1.2、设备技术文件和施工图纸; 1.3、有关工程的协议、合同、文件; 1.4、业主方项目管理交底大纲及相关管理文件; 1.6、高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压标准; 1.7、《工程建设标准强制性条文》; 1.8、《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准》; 1.9、设备清册和材料清单; 1.10、电气设备交接试验标准G B50150-2006; 1.11、继电保护和电网安全自动装置检验规程;DL/T995-2006; 1.12、国家和行业现行的规范、规程、标准及实施办法; 1.13、我局职业健康安全、质量、环境管理体系文件以及相关的支持性管理文件; 1.14、类似工程的施工方案、施工经验和工程总结。 2、工程概况: 110kV变电站为一新建户内G I S变电站。 110kV变电站一次系统110k V系统采用单母线分段接线方式,本期共2台主变、2回出线,均为电缆出线;10kV系统为单母线分段接线,设分段断路器,本期建设Ⅰ、Ⅱ段母线,单母线分段接线,#1主变变低单臂接入Ⅰ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台、消弧线圈1组,母线设备1组,#2主变变低单臂接入Ⅱ段母线,带10kV出线8回、电容器1组、站用变1台,消弧线圈1组,母线设备1组。 110kV变电站二次系统由北京四方继保自动化股份有限公司生产,站内二次设备由微机监控系统、继电保护装置、直流系统及电能计量系统

6(10)KV变配电系统调试方案(中英)

6(10)KV变配电系统调试方案 Schem e of 6KV transformer station system test l、编制说明 I nstruction 为确保供电的可靠性,6KV变配电系统,通常设计为两段单母线双回路电源供电,由母联断路器将其二段连结,可分段或并联运行。本方案针对此运行方式编写,适合国内工程项目,现场可结合实际情况予以参考。 Power supply by single bus-bar in two sections a double of circuit in 6KV system, join the two bus-bar with Circuit Breaker, running it single or parallel m ode, then ensure uninterrupted power. 2、编制依据 设计院设计的施工图纸 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》CB50150-91。 《电力系统继电保护及电网安全自动装置检验条例》。 《电气安装工程施工及验收规范》GB50303-2002。 《保护继电器教验》。 有关的电气计量表计检定规程。 电气设备的厂家技术文件资料。 工程项目的施工组织设计。 有关的电气试验,运行安全操作规程。 公司《质量保证手册》、《质量体系文件》及其支撑性文件。 3、工程概况 In troduction 3.1、系统的运行方式 R unning m ode of system 6KV两段进线,来自同一系统,Ⅰ、Ⅱ段母线由母线联络柜联结。母联设有BZY备用电源自投装置,可分别选择两段母线分段或一进线带二线。 Join two buses with bus united section switch in which install BZT 母线馈线变压器若干台和高压电动机若干台。母线侧无发电机,二次系统无同期回路。 3.2、主要设备实物工程量 用表格列出变压器、电动机、高压开关柜,控制、保护、信号盘柜等主要设备的台件数量、规格型号。 List the am ount, m odel and specification of project, include transform er, m otor, switch, and signal, control panel, protect panel 3.3。技术参数 T echnical param eter 用表格的形式列出主设备电气性能参数,继电保护整定值,有特殊要求设备的技术参数。 本方案不包括高压电动机及低压系统的调试。 List electric characteristic parameter of main equipment , protect setting value of delay and special equipm ent, The schem e not include test for HV m otor and LV sy stem

110kV变电站_3主变压器启动送电方案

编号: 110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 编制单位:

110kV#3主变扩建工程 #3主变压器启动送电方案 批准(启委会) 调度机构(省中调) 批准: 审核: 运行单位() 批准: 审核: 建设单位() 批准: 审核: 编制单位() 批准: 审核: 编制: 印发: 110kV变电站#3主变扩建工程启动委员会 海南电网电力调度控制中心,供电局 送达:海口地调调度台、110kV滨海站、福建宏闽工程监理有限公司、郑州祥和集团电气安装有限公司

目录

一、工程概况 1、建设规模: 本期为海口滨海110kV变电站#3主变扩建工程,主要工程量为:安装1×50MVA主变压器1台、中性点隔离开关1组、110kV中性点避雷器1台、10kV氧化锌避雷器3台、绝缘铜管母线75米、中性点电流互感器1台、支柱绝缘子1支;安装10kV进线开关柜1面、10kV馈线开关柜4面、10kV 电容器开关柜1面、10kV消弧线圈开关柜1面、封闭母线桥10米、电力电容器组1组、串联电抗器3台、接地变消弧线圈成套装置1套;安装#3主变保护屏1面、#3主变测控屏1面、10kV分段备自投屏1面、10kV消弧线圈控制屏1面、#3主变电度表屏1面;安装10kV电缆150米、控制电缆5200米。 2、电气主接线方式: 110kV采用单母线分段接线方式。 10kV采用三分段母线接线方式。 110kV配电装置采用户内GIS布置方式。 3、保护设备采用南京南瑞继保工程技术有限公司产品,主要保护设备。 二、启动范围 (一)启动范围 1、#3主变压器; 2、10kV III段母线; 3、#3接地变消弧线圈成套装置。 4、#3电容器组。

110KV变电站启动送电方案

110KV华星变电站启动送电方案 一、启动时间 二OO七年月日时分 二、启动范围 县调冲击: 1.110KV 519和乌线华星变T接段、进线519开关; 现场冲击: 2.110KVⅠ段母线及压变、#Ⅰ主变及三侧开关、35KV、10KV母线(含压变、 所变、电容器等)及以下设备。 三、启动前相关方式 和城变:西和514线运行带全所负荷,519和乌线在检修; 乌江变:5991古乌线运行带全所负荷,519和乌线在检修。 四、启动前准备 1.110KV华星变全部设备保护按相应定值单调整并按要求投入。 2.核对华星变设备(包括出线)均在冷备用状态。 五、启动冲击 华星变调度联系人(相关负责人)向县调汇报:110KV和乌线华星变T接段、110KV 华星变所有设备经安装、调试、验收合格,具备启动送电条件,且上述设备均在冷备用状态。 第一部分:县调冲击(县调报地调) 乌江变: 1、519和乌线由检修转冷备用; 和城变: 2、519和乌线由检修转冷备用; 华星变: 3、合上5192刀闸; 4、合上519开关; 和城变: 5、停用519开关重合闸; 6、将519开关由冷备用转热备用; 7、用519开关对线路冲击3次(冲击设备:华星变T接段、进线519开关); 第二部分:现场冲击 110KV部分:

1.拉开519开关; 2.合上5191刀闸; 3.将110KV压变由冷备用转运行(合上5015刀闸及低压侧保险); 4.合上5011刀闸; 5.合上501开关; 6.用519开关对母线设备冲击3次(冲击设备:110KV母线及压变、501开关);监视110KV母线电压; 7.拉开501开关; 8.合上5012刀闸; 9.合上5010中性点接地刀闸; 10.519开关复压过流Ⅱ段由秒调至秒;501开关复压过流Ⅱ段由()秒调至()秒; 11.用501开关对#Ⅰ主变冲击5次并拉开(每次间隔时间5分钟); 监视主变冲击电流及声音; 12.将301、101开关由冷备用转热备用; 13.合上501开关; 14.拉开5010中性点接地刀闸; 35KV: 15.将35KV压变由冷备用转运行(合上3015刀闸及低压侧保险); 16.将303开关1#所用变由冷备用转运行; 17.将305、307开关由冷备用转热备用; 18.合上301开关(冲击设备:35KV母线及压变、所用及305、307开关一侧); 监视35KV电压; 19.合上305、307开关(空开关); 20.进行110KV、35KV压变二次对相; 10KV: 21.将10KV压变由冷备用转运行(合上1015刀闸及低压侧保险); 22.将103开关2#所用变由冷备用转运行; 23.将105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关由冷备用转热备用; 24.检查1051刀闸已拉开, 25.合上101开关(冲击设备:10KV母线及压变、所用及105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关一侧); 监视35KV电压 26.合上105、107、121、131、141、151、161、171、181、100开关(空开关); 27.进行110、10KV压变二次对相;

110kV变电站电气安装施工方案

110kV 变电站施工组织设计 1、工程概况和特性 1.1工程范围及内容: 1. 1.1郑州设计院设计图纸范围内某110kV 变电站高低压电气设备安装。 室外高压设备安装:导线安装;避雷针安装;主变压器安装3台;龙门架安 装6架及变压器中心点接地隔离开关;中性点避雷器安装。 室内高压设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;高压成套开关柜安装;电容器电抗器安装;消弧柜、控制柜安装;一次电缆敷设。 低压电气设备安装:母线、支柱绝缘子及套管安装;低压成套配电屏安装。 控制室设备安装:整流装置安装;蓄电池组安装;二次回路结线;二次电缆 敷设;控制、保护、信号屏台安装。 接地装置安装:接地装置安装; 站内防火部分:消防设施系统安装; 以上安装设备应做的所有试验。 1.1.2 110kV 变电站与高低压供电线路的安装对接。 2.1特性:主变压器SFSZ10-2000/110,容量比:100%/100%/100% YN,YO,d11;kV .3.6%5.2 3335%25.111088 ?±?± ; 2、施工现场组织机构 为了确保工程质量、高效、有序的工作,本工程实行项目机构负责制。成立110kV 某变电站新建工程项目管理部。项目经理部的人员由公司各职能部门选派的工作骨干组成,在项目部中承担相应的工作。对于不能胜任工作或玩忽职守的人员,监理工程师有权提出撤换要求,项目部应根据监理工程师的要求从速完成人员撤换。项目经理部设项目经理、项目总工各一人,下设电气试验室、变电安装班、配电安装班,全面负责工程施工。 2.1 组织机构关系图 见附图一。 2.2 工程主要负责人简介 见附项目经理表。

110KV变电站调试送电方案

110KV 变电站系统调试

目录 一、简介 二、保护设备 三、 110KV系统调试 四、主变压器调试 五、 35KV10KV系统调试 六、 110KV35KV10KV主变压器保护试验 七、 110KV35KV10KV主变压器系统受电 八、结束语 一、简介 降压站的设计规模为:110KV系统 3 回路进线, 3 回路出线,主变压器 3×75MVA;35KV系统分 3 段,3 回路进线, 18 回路出线; 10KV系统分3段,6 回路进线, 60 回路出线,无功补偿电容系统为 3×7500Kvar, 该变电所分二期建设,第一期为: 110KV系统 2 回路进线, 2 回路出线,主变压器为 2×75MVA;35KV系统为二段, 2 回路进线, 10 回路出线; 10KV系统为 2 段,4 回路进线, 40 回路出线;无功补偿电容系统为 2 段, 2× 7500Kvar。 变电所位于厂区新炼钢南侧,其中占地面积3267 平方米,其中主建筑面积为 2533 平方米,分上、下两层,框架防震结构, 主变压器选用股份公司生产的三线圈有载调压、风冷节能型变压器。 110KV设备选开关厂生产的SF6全封闭组合电器(G LS),35KV、10KV 设备选用开关有限公司生产的三相交流复合绝缘金属铠装封闭防暴式开 关柜。 110KV、35KV、10KV系统主接线均为单线分段,微机保护及综合自动化。 110KV、 35KV、10KV、主变压器系统的保护均采用公司生产的F35 系

列继电器、 T60 变压器管理继电器进行保护, YCPM—2000 综合自动控制系统。设计院完成,安装、调试由完成。监理单位公司第一监理部。 二、保护设备 保护设备: F35 复馈线管理继电器、 T60 变压器管理继电器、YCPM— 2000,其自动控制系统的主要功能如下: 1、F35 是 UR系统继电器家族成员之一,是一种集馈线保护和控制于 一体的数字继电器,能提供 5 组带电母线电压馈线的保护和测量,它可作为单独的装置使用,也可作为变电站自动控制系统的一个部件。 保护功能包括:相、中性线和接地过流,相低电压和低周电压,还包 1

110KV变电站施工方案

110Kv开关站、总配及附属装置电气工程 编制依据及说明 根据山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》的要求和部分原邹平第三热电厂工程设计图纸及我公司多年的电气安装经验, 1.1 编制依据 (1)山东魏桥热电有限公司《110KV配电装置及附属工程施工招标文件》。 (2) 原邹平第三热电厂工程设计图纸。 (3)建筑工业部颁布的现行工程建设施工标准、规程、规范和验评标准。 (5)原电力工业部《施工组织设计导则》 (6)原电力工业部《电力建设施工及验收技术规范》(电气篇) (7)原电力工业部《电力建设安全施工管理规定》 1.2 编制说明 本安装施工组织总设计是依据上述现有资料和我公司建设同类工程的经验编制的,如有与本工程实际情况不一致的地方,我们将随时对施工组织总设计进行修改和补充,以达到切实指导施工的目的。 工程概况 山东魏桥铝电粉煤灰综合利用三期电气工程由:110KV开关站及主控楼、110/10KV总降压站及全厂电缆敷设、附属工程(生产循环水、蒸发循环水、储水池及加压泵房)内电气工程几部分组成。 工程特点 (1)施工技术、质量要求高 (2)工程量较大,专业齐全 (3)工程施工周期短 (4)大型设备安装较多

工期和质量目标 工期目标:控制总工期为3个日历月天数。质量目标:一次交验合格率100%,优良率90%,确保工程质量优良。 第一部分:110开关站、110/10KV总降站工程 1工程概况及施工内容 1.1工程概况 本工程中110KV开关站采用3回路电源进线、动力变4回路,经4台容量为50MVA主变到2个110/10KV总降压站。每个降压站均通过两台50MVA变压器采用两路电源进线。10KV 开关柜由12个馈出回路,8个备用回路及进线回路等25回路组成即KYN-28型号的25个10KV 高压柜组成。变压器致110/10KV总降压站进线柜采用10KV,4000A封闭式母线连接。 本工程主变压器为 SFZ9-50000kVA 110/10.5 国产节能型三相双卷有载调压变压器;110KV 母线断路器采用LW35-126 3150A 40kA型六氟化硫断路器;10KV 母线主变进线和分断断路器为ZN63A-12/T3150A,31.5kA真空手车开关;出线断路器为ZN63A-12/T1250A,31.5kA真空手车开关。 1.2电气安装工程量 有载调压主变压器: SFZ9-50000kVA 110/10.5 4 台 变压器中性点接地装置: 4 套 110KV 屋内配电装置: 1 套 10KV 高压柜: 50 台 断路器 LW35—126 3150A 40KA 18台 隔离开关 GW5A—11011DW 2000A 100KA 29台(组) 穿墙导管 STB—126/1600 24套 电压互感器 JDCF—110/110/V370 1KV 9台 避雷器 HY10W—100/260 (126/280) 27台 铝镁管型母线 LF—21Y 90/80 576m 钢芯铝绞线 LDJ---300/40 600m

110kv变电所调试方案

试验维保方案 一、工程概况: 二、该电气工程共分为110KV变电站、10KV配电所、车间区。电气试验主要工程量在110KV变电站、10KV配电所。 二、试验依据标准 站工程电气一次和二次图纸; 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150-2006); 三、主要试验工作量:

四、人员调试设备配备 五、调试工程师10名 调试设备配备一览表

五、试验项目、方法和注意事项: 开展所有试验之前,提前一天给业主发送请检通知 电力变压器项目 测量绕组连同套管的直流电阻; 检查所有分接头的变压比; 检查变压器的三相结线组别; 测量绕组连同套管的绝缘电阻、吸收比; 测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tgδ(110KV变压器);测量绕组连同套管的直流泄漏电流(110KV变压器);

测量与铁芯绝缘的各紧固件及铁芯接地线引出套管对外壳的绝缘电阻; 绝缘油试验; 额定电压下的冲击合闸试验; 试验验方法(过程:按图接线校线试验) 在测量直流电阻开始之前,首先搬动变压器的分接开关转动一周重复3到4次,然后按照试验接线图接线,夹线钳夹到设备线夹上,要紧固以便减小误差,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开展试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 检查变比和接线组别时要按照所用仪器的接线测量方式接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;试验完毕后把分接开关放在额定档位; 绝缘测试时,要确认非试验相要可靠接地,试验顺序要按照先低后高的原则。需要作高电压试验时,首先要确保前期的绝缘试验结果合格,再次是升压要平缓,尽量选择环境比较安静时开展试验,按图接线,接线完毕后应由其他试验工程师核对,确认无误后再开始试验,要及时记录;

相关文档