近年来,国内各大电网由于继电保护拒

动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给

国民经济与人民生活带来极大危害。对此,防

止继电保护不正确动作,提高继电保护的运行

可靠性,具有十分重要的意义。

1 抓好继电保护的验收工作

继电保护调试完毕,严格自检、专业验

收,然后提交验收单由厂部组织检修、运行、

生产3个部门进行保护整组实验、开关合跳试

验,合格并确认拆动的接线、元件、标志、压

板已恢复正常,现场文明卫生清洁干净之后,在验收单上签字。保护定值或二次回路变更时,进行整定值或保护回路与有关注意事项的核对,并在更改簿上记录保护装置变动的内容、时间、更改负责人,运行班长签名。保护主设备的改造还要进行试运行或试运行试验,如:差动保护取用CT更换,就应作六角图实验合格,方可投运。

2 严格继电保护装置及其二次回路的巡检

巡视检查设备是及时发现隐患,避免事故的重要途径,也是发电厂值班人员的一项重要工作。除了交接班的检查外,班中安排一次较全面的详细检查。对继电保护巡视检查的内容有:保护压板、自动装置均按调度要求投入;开关、压板位置正确;各回路接线正常,无

松脱、发热现象及焦臭味存在;熔断器接触良好;继电器接点完好,带电的触点无大的抖动及烧损,线圈及附加电阻无过热;CT、PT回路分别无开路、短路;指示灯、运行监视灯指示正常;表计参数符合要求;光字牌、警铃、事故音响情况完好;微机保护打印机动作后,还应检查报告的时间及参数,当发现报告异常时,及时通知继保人员处理。

3 提高继电保护运行操作的准确性

(1) 运行人员在学习了保护原理及二次图纸后,应核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、信号掉牌及压板。严格“两票”的执行,并履行保护安全措施票,按照继电保护运行规程操作。每次投入、退出,要严格按设备调度范围的划分,征得调度同意。为保证保护投退

准确,在运行规程中编入各套保护的名称、压板、时限、保护所跳开关及压板使用说明。由于规定明确,执行严格,减少运行值班人员查阅保护图的时间,避免运行操作出差错。

(2) 特殊情况下的保护操作,除了部分在规程中明确规定外,运行人员主要是通过培训学习来掌握的。要求不能以停直流电源代替停保护;有关PT的检修,应通知继保人员对有压监视3YJ接点短接与方向元件短接;用旁路开关代线路时,各保护定值调到与所代线路定值相同;相位比较式母差保护在母联开关代线路时,必须进行CT端子切换。特别要注意启动联跳其它开关的保护,及时将出口压板退出。常见的有:100 MW发电机组单元式接线的高压厂变差动、重瓦联跳主机、主变开关保护;母

线失灵跳主变、线路开关保护;线路过功率切机保护;主变零序一段跳母联开关保护;厂用备用分支过流跳各备用段保护等。

(3) 发现继电保护运行中有异常或存在缺陷时,除了加强监视外,对能引起误动的保护退其出口压板,然后联系继保人员处理。如有下列异常情况,均应及时退出:

①母差保护在发出“母差交流断线”、“母差直流电压消失”信号时;母差不平衡电流不为零时;无专用旁路母线的母联开关串代线路操作及恢复倒闸操作中。

②高频保护当直流电源消失时;定期通道试验参数不符合要求时;装置故障或通道异常信号发出无法复归时;旁母代线路开关操作过程中。

③距离保护当采用的PT退出运行或三相电压回路断线时;正常情况下助磁电流过大、过小时;负荷电流超过保护允许电流相应段时。

④微机保护总告警灯亮,同时4个保护(高频、距离、零序、综重)之一告警灯亮时,退出相应保护;如果两个CPU故障,应退出该装置所有保护;告警插件所有信号灯不亮,如果电源指示灯熄灭,说明直流消失,应退出出口压板,在恢复直流电源后再投入;总告警灯及呼唤灯亮,且打印显示CPU×ERR信号,如CPU正常,说明保护与接口CPU间通讯回路异常,退出CPU巡检开关处理,若信号无法复归,说明CPU有致命缺陷,应退出保护出口压板并断开巡检开关处理。

⑤瓦斯保护在变压器运行中加油、滤油或换硅胶时;潜油泵或冷油器(散热器)放油检修后投入时;需要打开呼吸系统的放气门或放油塞子,或清理吸湿器时;有载调压开关油路上有人工作时。

⑥重合闸在线路开关事故跳闸次数超标时(一般110 kV少油开关允许5次,220 kV少油开关允许7次;LW系列110 kVSF6开关65次,220 kVSF6开关50次,否则,开关要大修);系统短路容量增加,断路器的开断能力满足不了一次重合要求时;无压检定的电压抽取装置故障或同期检定来自母线PT的二次电压不正常时;断路器的气压或油压降低到不允许重合闸运行的数值或已闭锁时。

4 搞好保护动作分析

保护动作跳闸后,严禁随即将掉牌信号复归,而应检查动作情况并判明原因,做好记录。在恢复送电前,才可将所有掉牌信号全部复归,并尽快恢复电气设备运行。事后做好保护动作分析记录及运行分析记录,内容包括:岗位分析、专业分析及评价、结论等。凡属不正确动作的保护装置,及时组织现场检查和分析处理,找出原因,提出防范措施,避免重复性事故的发生。

5 加强技术改造工作

(1) 针对直流系统中,直流电压脉动系数大,多次发生晶体管及微机保护等工作不正常的现象,将原硅整流装置改造为整流输出交流分量小、可靠性高的集成电路硅整流充电装置。针对雨季及潮湿天气经常发生直流失电现

象,首先将其升压站户外端子箱中的易老化端子排更换为陶瓷端子,提高二次绝缘水平。其次,核对整改二次回路,使其控制、保护、信号、合闸及热工回路逐步分开。在开关室加装熔断器分路开关箱,便于直流失电的查找与处理,也避免直流失电时引起的保护误动作。

(2) 对缺陷多、超期服役且功能不满足电网要求的110 kV、220 kV线路保护由晶体管型、整流型更换选用CKF、CKJ集成电路及微机线路保护。220 kV母线保护也将相位比较式更换为多功能的集成型PMH-42/13母差保护,加速保护动作时间,从而快速切除故障,达到提高系统稳定的作用。

(3) 技术改造中,对保护进行重新选型、配置时,首先考虑的是满足可靠性、选择性、

微机继电保护装置运行管理规程

微机继电保护装置运行管理规程Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment DL/T 587—1996 前言 为了适应微机继电保护装置运行管理的需要,保证电力系统的安全稳定运行,本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求,从而为微机继电保护装置的运行管理提供了全行业统一的技术依据。 本标准的附录A是标准的附录;本标准的附录B是提示的附录。 本标准由电力工业部提出。 本标准由电力工业部继电保护标准化技术委员会归口。 本标准起草单位:东北电业管理局。 本标准主要起草人:孙刚、孙玉成、毛锦庆、曾宪国。 本标准于1996年1月8日发布,从1996年5月1日起实施。 本标准委托国家电力调度通信中心负责解释。 中华人民共和国电力行业标准 微机继电保护装置运行管理规程

DL/T 587—1996 Code for operating management of microprocessor-based relaying protection equipment 中华人民共和国电力工业部1996-01-08批准 1996-05-01实施 1 范围 本标准规定了微机继电保护装置在技术管理、检验管理、运行规定和职责分工等方面的要求。 本标准适用于35kV及以上电力系统中电力主设备和线路的微机继电保护装置。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 14285—93继电保护和安全自动装置技术规程 GB 50171—92电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 DL 478—92静态继电保护及安全自动装置通用技术条件

浅谈继电保护的安全管理

编号:AQ-Lw-03980 ( 安全论文) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 浅谈继电保护的安全管理 Safety management of relay protection

浅谈继电保护的安全管理 备注:加强安全教育培训,是确保企业生产安全的重要举措,也是培育安全生产文化之路。安全事故的发生, 除了员工安全意识淡薄是其根源外,还有一个重要的原因是员工的自觉安全行为规范缺失、自我防范能力不强。 近几年来,我公司继电保护及安全自动装置的正确动作率非常高,但最近出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,大部分是继电保护人员误操作、误整定、误接线造成的,特别是最近330千伏凉州变“9.14”事故的发生,严重影响了电网的安全运行,给我们敲响了警钟,应该引起我们的深思。就如何提高继电保护专业的安全管理水平,我想谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此一定要努力提高技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前我公司的110千伏及以上线路已经全部更新为微机保护装置,主变及线路保护正在更新之中。特别是330千伏凉州变电站投运后,其保护设备是目前国内最先进的装置,并且采取了双重化配置,在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于

继保人员对330千伏变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,给330千伏系统的安全稳定留下了隐患。为解决这一问题,我们应采取“请进来、走出去、靠自己”方针。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。 2、培养严谨细致的工作作风 从已发生的事故来看,工龄长的同志占了相当大的比例。仔细分析其原因,有这样的心理历程,由于继电保护工作的重要性和高技术性,当技术人员刚从事继保工作的时候,作为新手,他有一种战战兢兢的感觉,在工作中采取安全措施的时候,会反复考虑,会

发电机变压器组继电保护运行规程

继电保护运行规程 元件保护 第一节发电机变压器保护 一、保护简介 发变组保护采用许继生产的WFB—100Q微机型发变组成套保护装置,包括发电机、主变压器常用高压变压器的保护装置,其由三块保护屏嵌装十一个箱体、一台工控机组成。装置采用分层式多CPU并行工作方式,下层十三个保护模块共同构成整套保护。上层单元管理机(工控机) 负责人机接口和全部信息处理,保护模块之间及保护模块与工控机之间相互独立。整套保护出口有: 1.全停1 跳发电机出口开关、高厂A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 2.全停2 跳发电机出口开关、高厂变A分支开关、高厂变B分支开关和灭磁开关及关汽机主汽门。 3.解列跳发电机出口开关和汽机甩负荷。 4.解列灭磁跳发电机出口开关、灭磁开关和汽机甩负荷。 5.减出力减出力至定值。 6.母线解列跳110KV母联断路器。

7.厂用电切除跳高厂变A分支开关、高厂变B分支开关,同时启动切换A、B分支厂用电。 8.A分支解列跳高厂变A分支开关同时启动切换A分支厂用电。9.B分支解列跳高厂变B分支开关同时启动切换B分支厂用电。 二、保护A屏 1、保护屏组成: 其由一个WFB—105箱、两个WFB—108箱和一个XCK—103出口箱体构成。a、箱一WFB—105由三块交流变换、一块直流变换、两块出口、两块保护模块、一块稳压电源插件组成,完成有发电机差动、TA断线、失磁、转子一点接地和转子两点接地保护功能。 b、箱二WFB—108由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有定子接地、励磁变过流、励磁变过负荷、主变瓦斯、主变温度、主变压力释放及主变冷却系统故障保护功能。 c、箱三WFB—108箱由三块交流变换、一块辅助信号、一块出口、两块保护模块、两块稳压电源插件组成,完成有匝间保护、YH断线、发电机对称过负荷,发电机负序过流、发电机断水、励磁系统故障和热工保护(我厂没用) 保护功能。 d、箱四XCK—103出口器箱由八块NZK—98、一块NZK—98、一块NFJ—98和两块NSJ—98插件组成。NZK—98只用三块,其功能为全停1、全停2、解列、解

国家电网公司加强配电网规划建设 全面提高供电可靠性

国家电网公司加强配电网规划建设全面提高供电可靠性 北极星输配电网讯:1 月28 日,记者从国家电网公司2016 年发展工作会议了解到,2016 年国家电网公司将进一步加强配电网规划建设,全面提高供电可靠性。2016 年,国家电网公司经营范围内城网、农网客户平均停电时间将不超过3.1 小时、12.7 小时,同比缩短0.1 小时、0.4 小时。 十三五期间,我国经济年均增长底线是6.5%以上,预计2020 全国社会用电量将达到8.0 万亿度,人均用电量5691 度。此外,国家大力推进分布式能源和电动汽车等多元化负荷发展,2020 年,预计分布式光伏装机达7000 万千瓦,电动汽车保有量达500 万辆,微电网和储能装置快速发展,这对配电网的安全性、经济性、互动性提出了更高要求,需要进一步提高配电网建设改造标准,促进源网荷协调互动,实现传统配电网向智能配电网的转型升级。 2016 年,国家电网公司将按照统一规划、统一标准、安全可靠、坚固耐用的原则,深入贯彻资产全寿命周期管理理念,优化完善电网规划,并认真执行配电网建设改造行动计划,加快实施农网改造升级工程,有效解决农网低电压、卡脖子、动力电不足等问题,上半年完成2015 年国家新增中西部农网项目,年内完成新增东部七省(市)农网和城镇配电网工程。国家电网公司还将全面开展配电网标准化建设,依据规划设计导则,按照典型目标网架要求,优化完善配电网结构,提高线路互倒互带和环网供电能力。 此外,国家电网公司将加快推进国网阳光扶贫行动,结合农网改造升级,年内完成1.3 万个自然村通动力电、2.7 万个自然村动力电改造工程;落实国家光伏扶贫工作要求,建设光伏扶贫项目接网工程,帮扶公司定点扶贫五县(区)建设集中式光伏电站。

微机继电保护实验报告

本科实验报告 课程名称:微机继电保护 实验项目:电力系统继电保护仿真实验 实验地点:电力系统仿真实验室 专业班级:电气1200 学号:0000000000 学生:000000 指导教师:000000 2015年12 月 2 日

微机继电保护指的是以数字式计算机(包括微型机)为基础而构成的继电保护。众所周知,传统的继电器是由硬件实现的,直接将模拟信号引入保护装置,实现幅值、相位、比率的判断,从而实现保护功能。而微机保护则是由硬件和软件共同实现,将模拟信号转换为数字信号,经过某种运算求出电流、电压的幅值、相位、比值等,并与整定值进行比较,以决定是否发出跳闸命令。 继电保护的种类很多,按保护对象分有元件保护、线路保护等;按保护原理分有差动保护、距离保护和电压、电流保护等。然而,不管哪一类保护的算法,其核心问题归根结底不外乎是算出可表征被保护对象运行特点的物理量,如电压、电流等的有效值和相位以及视在阻抗等,或者算出它们的序分量、或基波分量、或某次谐波分量的大小和相位等。有了这些基本电气量的计算值,就可以很容易地构成各种不同原理的保护。基本上可以说,只要找出任何能够区分正常与短路的特征量,微机保护就可以予以实现。 由此,微机保护算法就成为了电力系统微机保护研究的重点,微机保护不同功能的实现,主要依靠其软件算法来完成。微机保护的其中一个基本问题便是寻找适当的算法,对采集的电气量进行运算,得到跳闸信号,实现微机保护的功能。微机保护算法众多,但各种算法间存在着差异,对微机保护算法的综合性能进行分析,确定特定场合下如何合理的进行选择,并在此基础上对其进行补偿与改进,对进一步提高微机保护的选择性、速动性、灵敏性和可靠性,满足电网安全稳定运行的要求具有现实指导意义。 目前已提出的算法有很多种,本次实验将着重讨论基本电气量的算法,主要介绍突变量电流算法、半周期积分算法、傅里叶级数算法。 二、实验目的 1. 了解目前电力系统微机保护的研究现状、发展前景以及一些电力系统微机保护装置。 2. 具体分析几种典型的微机保护算法的基本原理。 3. 针对线路保护的保护原理和保护配置,选择典型的电力系统模型,在MATLAB软件搭建仿真模型,对微机保护算法进行程序编写。 4. 对仿真结果进行总结分析。 三、实验容 1、采用MATLAB软件搭建电力系统仿真模型 2、采用MATLAB软件编写突变量电流算法 3、采用MATLAB软件编写半周积分算法 4、采用MATLAB软件编写傅里叶级数算法算法

浅析如何提高继电保护的可靠性

浅析如何提高继电保护的可靠性 发表时间:2017-12-07T11:57:26.927Z 来源:《电力设备》2017年第23期作者:梅朝飞[导读] 摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。(国网安徽省电力公司庐江县供电公司安徽合肥 231500)摘要:继电保护装置作为电力系统的关键组成部分,是保证电网安全运行的重要设施。伴随着电力系统的容量逐渐增大,电力系统的结构也日益复杂起来,这就给继电保护工作提出了更高的要求,因此,对于继电保护装置动作可靠性的提升是关于继电保护与自动装置的一项重要研究。本文就电力系统中如何提高继电保护装置的动作可靠性进行分析与探讨,并提出一些提高继电保护装置动作可靠性的检修 策略以及措施。关键词:继电保护;动作;可靠性;策略浅析 1、继电保护的特点一般情况下,电力系统继电保护装置的组成部分为:测量、定值调整、逻辑部分,以及执行部分等。相对于一般的电子设备、机电设备,或者电力系统的一次设备而言,工作性质决定了继电保护装置的特点,并且在研究其可靠性时需要对这些特点加以注意。在电力系统的继电保护中有较多种类的元件被应用,特别是在静态式保护装置之中。然而制造这些元件的工艺技术和流程复杂,有很多因素将会对其寿命和质量造成影响,这就使元件的故障产生有了一定的随机性。研究继电保护装置的可靠性更适合采用可靠性理论和概率方法来实现。在电力系统当中,继电保护占有的位置是相当重要的。倘若继电保护运行出现了异常,那么产生的不良后果和经济损失的严重性是不可估量的。一般情况下,继电保护的工作状态并不是连续的,而是处于准备状态。只有当电力系统出现故障时,才需要继电保护的启动运行。在继电保护的准备工作状态下,若能够及时的发现并消除导致其工作异常的因素,那么继电保护运行就是可靠的。所以说,促进继电保护工作可靠性提高的一项重要措施就是及时发现并消除故障因素。 2、电力系统中继电保护装置运行可靠的要求在电力系统中,继电保护装置运行可靠的基本要求是要具有选择性、时效性、灵敏性以及稳定性。选择性指的是,当供电系统在正常工作过程中出现故障时,此继电保护系统能够有选择性地将故障部分切除,将离故障部分最近的断路器断开,从而能够保证电力系统中其他没有发生故障的部分能够正常的运行;时效性指的是,若是电力系统发生短路,继电系统能够以最快的速度切断故障所在电路,将故障的范围和因故障所造成的破坏与损失降低到最小,从而提高电力系统的稳定性;灵敏性指的是,在电力设备或者线路被保护范围内发生了金属性短路时,继电保护装置应当具有其必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在电力系统运行时应当有着具体的规定,通过继电保护系统实现了选择性与灵敏性的要求;稳定性指的是,配合各个质量与技术性能优良的继电保护装置元器件以及对其正常的维护和管理来保证系统的稳定性。无论是什么样的电力设备,例如线路、母线、变压器等都决不允许在无继电保护装置的情况下运行。若是220KV及以上的电网运行设备都必须有两套交流电输入、直流电输出相对独立的回路,并且能够分别控制不同的断路器的继电保护装置来对其进行保护。当其中任意一套继电保护装置或者是任意一组断路器出现故障的时候,另一套保护装置能够继续对整个系统实施继电保护,并且迅速有效对故障部分实施切除。在这样的要求下,所有的继电保护装置以及断路器所取的直流电源都将经由不同的熔断器进行供电。 3、提高继电保护运行可靠性的几点具体措施第一,对继电保护装置要按照程序进行严格验收。按照电力企业相关的规章流程严格控制新安装的继电保护装置,并对其进行反复多次的绝缘测试,验收合格以后还要对接电工作进行测试,测试合格以后再投入运行。同时,对于新近维修的继电保护装置还必须要配备相关的电力工作人员,给予反复检测,从而确保继电保护装置的可靠性。第二,在运行上必须要做好严格的检查。在运行人员的检查工作中,为了能够进一步提高继电保护装置运行的可靠性,必须做好检查工作,并以2个h为一周期,进行检查。同时,电力工作人员还应该在工作交接的时候,对继电保护装置的信号灯、运行灯闪烁情况、开关位置、发热情况等进行检查,以确保继电保护装置的可靠运行;检修人员应该定期对继电保护装置进行检查,尤其是对以往发生过故障的继电保护装置重点进行核查,以防止继电保护装置再次出现操作故障。第三,做好继电保护运行工作。要想做好继电保护运行工作,就必须确保每一名继电保护运行人员都要对继电保护原理有着一个更为深入的掌握,能够根据图纸的实际要求进行运行操作。尤其是在继电保护装置运行规范中,要对继电保护装置明确标准,将各项详细的使用说明赋予其中,防止出现人为操作失误问题。一旦发现继电保护装置出现异常或者是故障,就必须按照相应的制度进行相应故障的诊断与解决。 第四,做好继电保护装置的定期维护与检测工作。在日常工作中必须做好继电保护装置的维护与检测,并且用不同的颜色标签将各项操作进行区分,防止任何操作失误的出现。尤其是在继电保护装置的定期检修上,必须要按照周期检修,且相关的运行人员、专业人员在装置测试时必须到现场进行监督。第五,对保护动作的实际情况进行必要地分析。当继电保护装置发生保护动作之后,必须立刻实施信号归位工作,并且对继电保护装置实施检测并且做好记录工作。同时,电力工作人员还应该根据相关的记录进行详细地分析与判断。若继电保护装置发生误动,那么必须要追查责任到底、所以,一旦电力系统发生故障,那么必须要对电力系统出现的故障及时进行更换与维护,避免再次出现电力设备故障问题。 第六,做好继电保护装置的技术改造。随着科技的不断发展,为了确保继电保护运行的可靠性,就必须对继电保护装置进行不断地改造与完善。要对直流电源进行科学地管理,加强继电保护装置的二次绝缘水平,杜绝绝缘效力的不断降低以及直流接点现象;对直流电源的二次回路进行科学、有效地整改,做好二次回路的控制与保护,使直流接地的查找与处理工作能够得到更为有效的简化,避免在直流接地之后引起的继电保护误动或者是不动的情况出现;进一步强化二次回路的管理工作,并且在施工现场对二次回路的小线进行压板保护,确保继电器上的接线指标与电缆指标准确、美观;应该对二次回路进行定期全面检查,以防止二次线寄生情况的出现,防止二次回路发生错误或者由寄生回路引发的保护误动;在二次回路中交流回路与直流回路是相对独立的系统,所以为了确保二者相互之间不发生干扰问题,应采用二条电缆;针对那些存在缺陷且超过周期运行的继电保护装置,应该给予及时更换,以避免继电保护装置出现不必要的误动。参考文献:

继电保护工作典型安全措施票的制定和应用

编订:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 继电保护工作典型安全措施票的制定和应用Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8555-53 继电保护工作典型安全措施票的制 定和应用 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 继电保护工作中安全措施是确保人身安全和工作质量的重要环节,通常,在现场开工后由工作负责人负责填写安全措施票,然后由班长或技术人员审核后现场执行。当现场任务繁重、时间特别紧的情况下,保护安全措施票的填写和审核可能出现考虑不周或发生遗漏的情况。另外,工作负责人自身的业务能力和工作状态对安全措施质量的影响也很大,同种性质的安全措施不同的工作负责人做法可能会有很大差异。为了提高安全措施质量,规范继电保护安全措施票的格式和填写,力求在安全措施操作中人为因素对安全造成的隐患降至最低,巢湖供电公司制定了继电保护工作典型安全措施票。下面对具体执行情况作一介绍: 1 典型安全措施票的类型及格式

继电保护及安全自动装置运行管理规程1

继电保护及安全自动装置运行管理规程 1 总则 1.1 继电保护与安全自动装置(以下简称保护装置)是保证电网安全运行、保护电气设备的主要装置,是组成电力系统整体的不可缺少的重要部分。保护装置配置使用不当或不正确动作,必将引起事故或使事故扩大,损坏电气设备,甚至造成整个电力系统崩溃瓦解。因此,继电保护人员与电网调度及基层单位运行人员一样,是电网生产第一线人员。 1.2 要加强对继电保护工作的领导。各网局、省局及电业局(供电局)、发电厂(以下简称基层局、厂)主管生产的领导和总工程师,要经常检查与了解继电保护工作情况,对其中存在的重要问题应予组织督促解决,对由继电保护引起的重大系统瓦解事故和全厂停电事故负应有的责任。 1.3 继电保护正确动作率及故障录波完好率,应为主管部门考核各基层局、厂的指标之一。对网局及省局应分别以主系统与220kV及以上装置为考核重点。 2 继电保护专业机构 2.1 电力系统继电保护是一个有机整体,在继电保护专业上应实行统一领导,分级管理,XX电力公司及发电厂设置相应的继电保护专业机构。 2.2 XX电力公司调通中心设置继电保护组,作为公司继电保护技术管理的职能机构,实现对全网、继电保护专业的领导。同时,继电保护组也是生产第一线的业务部门,负责所管辖系统继电保护的整定计算及运行等工作。需要时,继电保护组可设试验室。 XX电力公司的继电保护整定计算、技术管理及维护试验工作不宜分散,宜集中于继电保护机构统一管理,此机构可设在调通中心。发电厂一般应在电气分场设继电保护班(组)。 2.3 继电保护工作专业技术性强,一根线一个触点的问题可能造成重大事故,继电保护机构必须配备事业心强、工作认真细致、肯钻研技术、具有中专及以上水平的理论知识的技术人员,同时,应保持相对稳定。骨干人员调离岗位时,应事先征求上级继电保护机构的意见。 3 继电保护机构管辖设备围及职责

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 提高配电供电可靠性的管理措 施(标准版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

提高配电供电可靠性的管理措施(标准版) 1.加强检修计划管理,推行一条龙检修。 在检修管理工作中,将可靠性管理与生产计划管理紧密结合,安排每项检修时,各单位配合工作,合理高效利用停电时间,杜绝重复停电。 2.推广新产品,提高配网装备水平。大力推广采用免维修,免维护设备,如SF6开关,真空开关等。 3.提高业务人员技术水平,杜绝各种可能的人为误操作。 4.利用配网自动化手段进行故障管理。 故障处理的快慢,直接影响供电可靠性的高低。配电网综合自动化处理采取一系列措施包括故障检测、定位、故障点隔离、网络重构以及恢复供电。首先利用故障信息的采集处理功能,对不同故障点进行故障检测和定位,并结合一次性系统进行故障隔离,通过遥控完成恢复供电。

5.加强配电设备,输配电线路运行管理 严格按照规定对电气设备,电力线路进行巡视、维护。实行24小时值班制,对发现的问题及时处理。开展特巡、夜巡,减少事故隐患,消除事故萌芽,确保配电设备、输电线路的正常运行。 6.加快农电管理步伐,制定与当前形式相匹配的农电企业现代化管理模式。 7.从管理、技术、科技思维以及电力营销上,都要加强配电人员的自身素质建设,为供电可靠性创建一个良好的氛围。 电力企业的不断发展和管理程度的逐步规范与标准,农村配电网的可靠性指标,由目前单纯的数字统计,会逐步提高到应用于电网规划,技术设计以及日常生产的领域中去,供电可靠性指标会逐年提高。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

如何提高继电保护可靠性

如何提高继电保护可靠性 摘要:继电保护装置是保证供电系统有效运行的重要部分,如何提高继电保护的可靠性是我们供电工作者一直致力于解决的问题,笔者在本文中将结合自己的工作经验,谈谈关于提高继电保护的可靠性的一些看法。 关键词:继电保护装置;可靠性;提高 继电保护装置的最主要作用是监测整个供电系统的运行状况,在系统出现异常时,能够及时联系有关部门和工作人员,消除影响供电正常运行的因素。另外,继电保护局装置与其他的监测和警报系统的不同之处在于,当供电系统出现异常状况时,继电保护装置可以自行的切断该区域的供电运行,可以防止事故的持续发展。所以,我们在判断一个继电保护装置的可靠性时,就应该从两个方面进行考察,其一是考察继电保护装置在供电系统出现异常时能否准确的发出信号并切断异常的工作区域的运行,其二要考察在供电系统正常运行的情况下,继电保护装置是否能够保持正常的监控状态,即不误报和错报故障信息。 造成继电保护装置的故障可能是多方面的,但是主要的原因在于继电保护装置中的微机保护装置部位,下面笔者就该区域常见的几种故障原因简单阐述: 1.1 微机保护装置的本身的质量不过关,表现为生产厂家没有相关的生产许可,或者再微机保护装置的生产过程中,没有按照相关的质量标准予以执行,也有可能是选择的生产材料和技术方面的问题,当然,最重要的就是出厂控制的不严格,使得不合格的产品流入市场。 1.2 微机保护装置的环境的不适宜。一些供电系统在进行微机保护装置的安装过程中,并没有严格按照相关的使用和维护说明来选择安装环境,一旦空气中存在着大量的粉尘和其他杂质,就会严重影响微机保护装置的功能,因为微机保护装置是一种较为精密的仪器,所以,需要保持一个整洁的环境。另外,如果安装区域过于潮湿,也会腐蚀设备的材料,造成设备零部件的损害,影响微机保护装置的运行。 1.3 检修人员对于微机保护装置的安全检查不严格。一些轻微的微机保住装置故障如果在初期就及时的被发现和纠正,可以很大程度上提高整个继电保护装置的可靠性,所以,检修人员的日常巡检不严谨是另一个故障产生的重要原因。 1.4 微机保护装置的施工环节和验收环节的工作质量也是微机保护装置的故障产生的重要原因。所以,我们要在施工过程中加强质量管理,在验收阶段要严格检查微机保住装置的各项施工指标是否符合竣工标准。 1.5 互感器质量差,互感器作为微机保护装置的辅助仪器,其设备本身的质量和工作效果也直接影响着微机保护装置的功能的运行。

浅析继电保护安全运行管理(新版)

浅析继电保护安全运行管理 (新版) Safety work has only a starting point and no end. Only the leadership can really pay attention to it, measures are implemented, and assessments are in place. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0481

浅析继电保护安全运行管理(新版) 继电保护被誉为电力系统“安全卫士”,一年365天,每天24 小时站岗放哨,是保证电力系统安全、稳定运行的钢铁长城。 近三年来,我司出现了一些继电保护及安全自动装置的不正确动作,其中因继电保护人员误操作、误整定、误接线、反措执行不到位造成的事故占了较大的比例,严重影响了电网的安全运行水平。下面就如何提高继电保护专业的安全运行管理水平谈几点意见。 1、加强技术培训和岗位练兵工作 由于继电保护及安全自动装置的技术含量高,且发展更新快,因此,一定要努力提高各级技术人员的专业素质,以便为安全生产打下坚实的物质基础。目前110kV及以上线路已经全部更新为微机保护装置。特别是220kV奉节站代维接管,其保护设备采用目前国内最先进的装置,部分设备采用了发达国家的产品,并且重要设备

的保护采取了双重化配置,这些措施在很大程度上提高了系统的安全运行水平。但由于继保人员对220kV变电站的设计原则、二次接线以及保护装置不太熟悉,相当一部分技术人员和管理人员的思维方式仍然停留在单个变电站系统的观念,这给220kV系统的安全运行留下了隐患。为解决这一问题,建议采取“请进来、走出去、靠自己”的原则。“请进来”就是请技术专家进行专题讲课并到现场进行指导;“走出去”指的是派出继保人员参加相关的学习班、研讨班或到其他供电局学习交流。这两种方法都是行之有效的办法,但如果技术人员自身不努力,没有刻苦钻研的作风,一切都是空谈,所以提高技术水平最终落脚点在于“靠自己”。对管理人员来说,有责任为继保人员创造条件,争取各种培训机会以提高他们的专业技术水平,提高其分析问题、解决问题和实际动手的能力。同时,现代社会具有资讯发达、信息交流快的特点,要利用这个优势积极借用“智慧库”,在需要的时候向能够提供帮助的部门如调度所、厂家、设计人员等寻求技术支援。 2、培养严谨细致的工作作风

继电保护运行管理规定

继电保护运行管理规定 一、继电保护装置运行管理 1.运行人员必须严格执行《安规》和有关的继电保护现场运行规程。 2.在任何情况下,电气设备不允许无保护运行。必要时可停用部分保护,但主保护不允许同时停用。 3.运行人员每天对站内继电保护和自动装置运行状态进行巡视,对重点项目(如:光纤通道的运行状态、高频通道的运行情况、主变差动保护的差流等)应重点巡视并做好记录。对于新投或负荷突然增大的交流端子运行温度应重点红外测温监视。 4.运行人员应定期对微机装置的打印机色带和打印纸进行检查,保证打印字迹清晰,纸张充足。运行人员应保证报告的连续性,严禁乱撕,并妥善保存打印报告并及时移交继电保护人员。 5.运行人员应按照具体情况调整调温湿度设备,保证继保室环境温度和湿度等条件满足规程要求。 6.在继保室严禁使用对讲机、手机等无线设备,防止保护装置误动。 7.继电保护现场校验和消缺工作必须执行工作票制度,拆接二次线时必须做好安全措施。 8.继电保护定值改变、二次线变动以及校验工作结束后,应有明确交待继电保护定值、二次线变动情况以及校验传动结果、能否投入运行等内容。 9.运行中不得随便修改定值,运行中不得作继电器出口试验。 10.继电保护或自动装置动作后,运行人员应及时调取动作报告,并汇报调度当值调度员,同时汇报公司生产部人员,做好运行记录;生产部通知检修人员对动作情况进行调查,收集保护动作报告并进行动作情况分析评价。 二、继电保护及自动装置投退管理规定 1.在保护投退工作完毕后,运行人员必须在《继电保护投退记录簿》进行登记。 2.有关保护投退的操作及工作均需按照《运行规程》的相关规定进行,并经值长的同意后方可进行。保护装置投入、退出等操作须由运行人员负责进行,其它人员无权操作。 3.调度管辖的继电保护及自动装置的投入、停用按调度值班员的命令执行,其余保护均按值长命令执行。 4.凡保护装置在新投入或校验后,运行人员必须和继电保护员进行整定值和有关注意事项的核对,并在《继电保护装置定值核对单》上签字,无误后方可投入运行。 5.继电保护和安全自动装置投退压板或转换开关,必须填写操作票,并由一人操作一人监护。 6.投入保护跳闸压板前,运行人员应使用大于2000Ω/V高内阻电压表,测量联片两端之间无差压后方可投入。 7.当保护不能正常发挥作用时,一般应退出运行。

提高配电网供电可靠性技术措施方案

整体解决方案系列 提高配电网供电可靠性技 术措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-75904提高配电网供电可靠性技术措施 Technical measures to improve the reliability of power distributen n etwork power supply 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1. 提高发、供电设备的可靠性:采用高度可靠的发、供电设备,做好发、供电设备的维护运行工作。 2. 提高供电线路的可靠性,对系统中重要线路采用双回线,目前农电配网中,架设双回线的还比较少,双回线路供电,输送能力大,稳定储备高,输电线路的可靠性很稳定。 3. 选择合理的电力系统结构和接线。 4. 选择合理的运行方式。 5. 建立配电网络自动化:选择合理的与本地相适应的综合自动化系统方案,配网自动化在实施一整套监控措施的同 时,加强对电网是实时状态、设备、开关动作次数、负荷情况,潮流动向等数据进行采集,实施网络管理,拟定优化方案,提高供电可靠性。 6. 主干线增设线路开关,架设分支,把分支线路故障停电范围限制

在支线范围内,减少停电范围。 7. 在人口较集中、树线矛盾突出的地方采用架空绝缘线或地下电缆 敷设。 8. 中性点接地和配套技术的应用。 随着电缆广泛采用,对地容性电流越来越高,中性点运行方式的改变和配套技术的应用,是改善系统过电压对设备的危害、减少绝缘设备破坏造成的事故,增强溃线自动化对单项接地故障的判别能力的重要手段。 9. 增大导线截面,提线路输送客量。 10. 增设10千伏开闭所,增加10千伏出线回路数,缩短10千伏线路供电半径。 11. 增设变电站之间的联络线,提高各站负荷的转供能力。 12. 开展带电作业,减少停电时间,在严格执行有关规定和保证安全的前提下,推行带电作业,在10千伏线路上使用安装方便,运行可靠的AMF线夹,与配套的AMP带电作业工具配合进行带电作业,可 减少检修停电时间。 请输入您公司的名字 Foon shi on Desig n Co., Ltd

提高继电保护运行的可靠性(新版)

提高继电保护运行的可靠性 (新版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0225

提高继电保护运行的可靠性(新版) 近年来,国内各大电网由于继电保护拒动、误动引起的大面积停电事故时有发生,给国民经济与人民生活带来极大危害。对此,防止继电保护不正确动作,提高继电保护的运行可靠性,具有十分重要的意义。 1抓好继电保护的验收工作 继电保护调试完毕,严格自检、专业验收,然后提交验收单由厂部组织检修、运行、生产3个部门进行保护整组实验、开关合跳试验,合格并确认拆动的接线、元件、标志、压板已恢复正常,现场文明卫生清洁干净之后,在验收单上签字。保护定值或二次回路变更时,进行整定值或保护回路与有关注意事项的核对,并在更改簿上记录保护装置变动的内容、时间、更改负责人,运行班长签名。保护主设备的改造还要进行试运行或试运行试验,如:差动保护取

用CT更换,就应作六角图实验合格,方可投运。 2严格继电保护装置及其二次回路的巡检 巡视检查设备是及时发现隐患,避免事故的重要途径,也是发电厂值班人员的一项重要工作。除了交接班的检查外,班中安排一次较全面的详细检查。对继电保护巡视检查的内容有:保护压板、自动装置均按调度要求投入;开关、压板位置正确;各回路接线正常,无松脱、发热现象及焦臭味存在;熔断器接触良好;继电器接点完好,带电的触点无大的抖动及烧损,线圈及附加电阻无过热;CT、PT回路分别无开路、短路;指示灯、运行监视灯指示正常;表计参数符合要求;光字牌、警铃、事故音响情况完好;微机保护打印机动作后,还应检查报告的时间及参数,当发现报告异常时,及时通知继保人员处理。 3提高继电保护运行操作的准确性 (1)运行人员在学习了保护原理及二次图纸后,应核对、熟悉现场二次回路端子、继电器、信号掉牌及压板。严格“两票”的执行,并履行保护安全措施票,按照继电保护运行规程操作。每次投入、

关于继电保护运行的可行性分析探讨

关于继电保护运行的可行性分析探讨 要:继电保护与安全自动装置是电力系统安全运行的屏障,不误动、不拒动是保证电网可靠、稳定的运行的基础。近年来,随着电网的快速发展,及各种型号微机继电保护与安全自动装置相继投入运行,对微机继电保护的可靠运行提出了更高的要求。 关键词:微机保护可靠性措施 引言 近年来.由于电网快速发展,电网供电可靠、稳定的运行成为我局安全工作的首要任务。供电可靠性是对继电保护装置的基本要求之一。它包括两个方面不误动和不拒动。可靠性和很多因素有关,如保护的原理、工艺和运行维护水平等。这里着重讨论由于应用做型计算机而带来的两个问题:一是微机保护的抗干扰问题,二是装置内部元件出现损坏时的对策。继电保护装置工作环境中的干扰是严重的,这些干扰的特点是频率高、幅度大,因而可以顺利通过各种分布电容的耦合;另一方面这些干扰持续时间短,所以.提高微机保护装置可靠性的重点在抗干扰上。 1 干扰来源和窜入微机弱电系统的途径 干扰产生于干扰源。有的干扰来自外部,有的干扰来自内部。外部干扰主要有其它物体和设备电磁波产生的强电场或强磁场以及来自电源的工频干扰等等;内部干扰主要有杂散电感和电容的结合引起的不同信号感应、长线(对高频信号而言)传输造成电磁波的反射、多点接地造成的电位差干扰等等。总之,由于干扰源多种多样,应有针对性地采用

不同方法来克服。一般干扰形式有两种,即横(差)模干扰和共模干扰 1.1 差模干扰,是串联于信号源之中的干扰,即串联干扰,其发生在线路各导线之间的干扰也即每两相之间的干扰,产生的途径有:一是通过长线之间的互感侵入;二是通过相一相之间的耦合电容;三是因传播的路径与有用信号相同。 1.2 共模干扰,共模干扰是引起回路对地电位发生变化的于扰,即对地干扰,发生于电路中某点导线对地或对外壳的干扰,消除共模干扰的方法主要有:浮空隔离技术;双层屏蔽技术;系统一点接地;低阻匹配传输、电流传输代替电压传输;采用隔离变压器;采用光电耦合芯片。 1.3 差模干扰与共模干扰对有效信号的影响示意图,如图1所示,其中(a)为差模干扰迭加在一直流信号上的波形,图(b)为共模干扰改变了地电位后的波形,图(c)差模干扰和共模干扰同时于扰的迭加波形。 为了减小作用在装置对外引线端子和机壳之间的共模干扰,应使微机保护各外接端子同微机弱电系统之间都没有电的联系。表中所示为各种外接端子同微机弱电系统之间的隔离方法。 2 干扰对微机保护装置的影响 干扰对模拟电路和数字部件所造成的后果是不同的。模拟电路在干扰作用下往往使开关电路误翻转,在没有完善闭锁措施时将会导致误操作;数字电路受干扰作用往往导致微机运行故障或功能障碍,引起保护

提高供电可靠性措施研究

提高供电可靠性措施研究 随着我国社会的不断发展,人民生活水平的不断提高,电力客户对电能的可靠性供应的要求也越来越高。文章主要分析影响电网供电可靠性的因素,并提出相应的技术和管理措施来提高电网供电可靠性。 标签:供电可靠性;影响因素;提高措施 前言 配电网络是电力系统中直接为广大用户分配电能的重要环节,与人们的生产和生活密切相关,配电网供电可靠性的高低直接反映电力系统供电的整体水平。电力系统70%的供电都是通过配电网输送到用电客户的。电力系统发生电力故障80%都是发生在配电网的。因此配电网可靠性是整个电力系统可靠性最重要的组成部分。研究影响配电网可靠性的因素并提出可行且有效的改善和提高配电网可靠性的具体措施,对提高整个供电可靠性具有重要的意义。 1 影响供电可靠性因素 1.1 配电网供求目前无法满足我国高速发展的电力负荷的需求 由于10kV存在着供电半径小、供电能力制约的问题导致供电不足。但是若将110kV降压至10kV,建设变电站多,花费大;而将220kV降至10kV,则出线回路数多,导线截面粗,出线难配置。同时在用电高峰时段,使用110kV或220kV降压至10kV,10kV电网的负荷电流大,容易导致用电设备故障。有些地区内无变电站点,供电能力薄弱,无法满足负荷发展需求。供电范围不合理,线路供电距离较远。 1.2 架空线路多和设备老化严重 农村地区架空线路较多,架空裸导线较多,线路接线模式以架空线路多分段单联络为主,网架结构薄弱,环网率及可转供率不高,变电站间联络率不强,可靠性水平较低。架空线路暴露在大气环境中,易受到雷电袭击、雨淋、湿雾以及自然和工业污秽等造成停电事故。某些供电设备长时间运行或长期重载运行造成老化,或者产品设备没有及时更新换代对供电可靠性指标有很大影响。 1.3 设备选型或者施工安装原因 用户客户对设备的选型也会对供电可靠性的产生显著影响。有些客户交给供电局的设备大多选用价格低廉的但是性能不高设备。产品质量不高,运行一段时间后就会发生故障。有些设备是由于施工安装时施工工艺不合格,导致运行一段时间后发生故障。尤其以电缆头故障居多。施工安装工艺不良,导致线路经常发生故障,对供电可靠性指标的提高也有一定的影响。

如何通过科学管理提高供电可靠性

如何通过科学管理提高供电可靠性 供电系统用户供电可靠性,是电力可靠性管理的一项重要内容,直接体现供电系统对用户的供电能力,反映了电力工业对国民经济电能需求的满足程度,是供电系统的规划、设计、基建、施工、设备选型、生产运行、供电服务等方面的质量和管理水平的综合体现。 标签:科学管理;供电;可靠性 1 供电可靠性目标描述 采用现代化科学技术和管理方法,加大电网投资力度,强化电网结构,加大可靠性管理与考核力度,减少计划检修、临时检修,提高供电可靠性。供电可靠性管理的范围涉及公司的生产技术部、调度所、输变电工区、供电所、施工单位等部门,对外涉及客户工程的业扩报装、检修和事故处理。影响供电可靠性的主要因素如图1。 图1 影响供电可靠性因素分解图 2 供电可靠性工作介绍 2.1 供电可靠性管理流程图供电可靠性管理流程图如图2。 图2 供电可靠性管理流程图 2.2 供电可靠性的组织保障为了确保流程的严格实施,应成立由公司一把手为组长的领导小组,并在各相关科室设置供电可靠性管理专责。 2.3 供电可靠性的管理保障 2.3.1 加强计划管理,合理安排检修时间。加强对检修计划的管理,坚持年度检修计划、月度作业计划和周计划平衡工作,事前控制户时数,做好预测工作。严格实行供电可靠性定期分析制度,及时查找可靠性降低的原因,为电力规划、基本建设、生产运行、检修维护、营销管理提供切实可行的依据。加大考核力度,每月兑现奖惩,使供电可靠性管理贯穿于生产经营、电网建设全过程。坚持检修审批制度,由各单位每月將下月的检修计划报运维检修部,运维检修部可靠性专责根据每月可靠性分解的指标将检修计划进行统筹安排,制定下月检修计划,所安排的检修一律控制在考核指标范围内。对计划外的检修工作由主管领导审批,城网检修必须由经理批准后方可进行,减少计划外检修工作。合理安排检修时间,

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案

《微机继电保护装置运行管理规程》试题及答案 一、填空题 1、关于安装在开关柜中10kV--66kV微机继电爱护装置,要求环境温度在(-5℃—45℃)范畴内,最大相对湿度不应超过(95℅)。微机继电爱护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止灰尘和不良气体侵入。微机继电爱护装置室内环境温度应在(5℃—30℃)范畴内,若超过此范畴应装设空调。 2、微机继电爱护装置的使用年限一样不低于(12)年,关于运行不稳固、工作环境恶劣的微机继电爱护装置可依照运行情形适当缩短使用年限。 3、供电企业继电爱护部门应贯彻执行有关继电爱护装置规程、标准和规定,负责为地区调度及现场运行人员编写(微机继电爱护装置调度运行规程)和(现场运行规程)。 5、微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应经(GPS)对时,同一变电站的微机继电爱护装置和继电爱护信息治理系统应采纳(同一时钟源)。 7、未经相应继电爱护运行治理部门同意,不应进行微机继电爱护装置(软件升级工作)。 8、两套爱护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别(一一)对应。 9、继电爱护信息治理系统应工作在第(Ⅱ)安全区。 10、进行微机继电爱护装置的检验时,应充分利用其(自检功能),

要紧检验自检功能无法检测的项目。 11、微机继电爱护装置在断开直流电源时不应丢失(故障信息)和(自检信息)。 12、微机继电爱护装置应设有(自复原)电路,在因干扰而造成程序走死时,应能通过自复原电路复原(正常工作)。 13、开关量输入回路应直截了当使用微机继电爱护的直流电源,光耦导通动作电压应在额定直流电源电压的(55%~70%)范畴内。 14、微机继电爱护柜(屏)下部应设有截面不小于(100㎜2)的接地铜牌。柜(屏)上装置的接地端子应用截面积不小于(4㎜2)的多股铜线和柜(屏)内的接地铜牌相连。接地铜牌应用截面积不小于(50㎜2)的铜缆与爱护室内的等电位接地网相连。 15、用于微机继电爱护装置的电流、电压和(信号触点)引入线,应采纳屏蔽电缆,屏蔽层在开关场和操纵室同时接地。 16、微机继电爱护装置使用的直流系统电压纹波系数应不大于(2%),最低电压不应大于额定电压的(85%),最高电压不得高于额定电压的(110%)。 17、在基建验收时,应按相关规程要求,检验线路和主设备的所有爱护之间的相互配合关系,对线路纵联爱护还应与线路对侧爱护进行一一对应的(联动试验),并有针对性的检查各套爱护与(跳闸连接片)的唯独对应关系。 18、3kV~110kV电网继电爱护一样采纳(远后备)原则,即在临近故障点的断路器处装设的继电爱护或断路器本身拒动时,能由电源侧