文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 试验检测频率和取样方法

试验检测频率和取样方法

试验检测频率和取样方法
试验检测频率和取样方法

试验检测频率和取样方法

检测频率及取样方法

检测频率及取样方法

常用建筑材料试验取样规则大全

常用建筑材料试验取样规则(2006.5版) A.1水泥取样规则 A.1.1取样执行标准:GB175-2007GB12573-90GB50204-2002 A.1.2取样工具:手工取样器 A.1.3取样单位:水泥抽样检验应按批进行: a) 混凝土结构中水泥检查数量:按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。 b) 砌筑砂浆水泥检查数量:检验批应以同一生产厂家、同一编号为一批。 A.1.4取样部位: a) 袋装水泥堆场; b)散装水泥卸料处或输送水泥运输机具上。 A.1.5取样方法:取样应有代表性,可连续取,亦可随机选择20个以上不同部位取等量样品。 A.1.6 取样数量:总量20kg以上,缩分成试验样和封存样二等份。 A.1.7 样品标志:建设单位、施工单位、工程名称、水泥厂家、品种等级、包装日期、出厂编号以及水泥批量。 A.1.8包装及送样:水泥样品要妥为包装,特别注意防潮。取样后应及时送试验室,并填写好与样品标志相符的委托单,交试验人员。 A.1.9其它:水泥进场后应立即取样试验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。钢筋混凝土结构、预应力混凝土结构中,严禁使用含氯化物的水泥。砌筑砂浆中不同品种的水泥,不得混合使用。 A1.10进场复验检测项目:混凝土及地面工程进行强度检测、水泥安定性检测、凝结时间检测,抹灰工程只需对水泥的凝结时间和安定性进行检验即可。(对试验不合格产品应双倍取样检测) A.2 钢混凝土用钢筋取样规则 A.2.1 常用钢筋的种类及其质量标准 a)热轧带肋钢筋GB/1499.2-2007 b)热轧光圆钢筋GB1499.1-2008 c)余热处理钢筋GB13014-91 A.2.2 取样批量:应按批进行检查和验收,每批重量不大于60吨。 A.2.3热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、余热处理钢筋的取样

送检取样

送检取样

一、水泥试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法: 随机在不同部位至少20 袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两根用于拉伸试验,两根用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为400~500mm,弯曲试验一般为350mm。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。取样长度:拉伸试验一般为450mm。

四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉 3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取 3个接头,另取 3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组做强度试验。

试验检测取样标准

试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1、水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120万吨以上,不超过1200吨为一编号; 60万吨以上至120万吨,不超过1000吨为一编号; 30万吨以上至60万吨,不超过600吨为一编号; 10万吨以上至30万吨,不超过400吨为一编号; 10万吨以下,不超过200吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过2个月(60天)应复检。 2、砂、石 1)砂(河砂、山砂):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量与泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每400方或600吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量与泥块含量及针、片状含量的检测。 3、粉煤灰 以200吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200吨按一批计。 4、混凝土外加剂 掺量大于1%(含1%)同品种的外加剂每一编号为100吨,掺量小于1%的外加剂每一编号为50吨,不足100吨或50吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。 喷射混凝土用速凝剂:批量每20t为一批,不足20t也按一批计。抽样一批应于16个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合均匀,

分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定 的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量与生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于5 00t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也按一个 批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0、2t水泥所需用 的外加剂。 2、砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量与生产设备条件,将产品分批编号,年产不 小于500t,每一批号为50t;年产500t以下,每一批号30t,每批不足50t或30t的也 按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0、2t水泥 所需用的外加剂。 3、混凝土膨胀剂:日产量超过200t时,以不超过200t为一编号,不足200t时,以不超过 日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573进行。取样应其 具有代表性,可连续取,也可从20个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg、。4、聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t为一批,不足100t也作为一批。每一批号取样量不少于0、2t水泥所需用的外加剂。 5、混凝土 每100m3盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每一工 作班拌制的同配合比的混凝土不足100m3时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m3取1组试样; c)、喷射砼:可按每班次或100m3取1组进行,试样尺寸为350×250×150mm无底 试模,养护7天后切割成100×100×100mm立方体试件再养护到28天后试压。 6、砂浆、水泥净浆(锚杆、锚索注浆) a)、市政:按每班次或50m3内取一组。 b)、锚杆注浆:按每班次或50m3取1组试样;

常用公路工程试验检测项目频率及取样要求完整版

常用公路工程试验检测 项目频率及取样要求 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

常用公路工程试验检测项目、频率及取样要求中交路桥科技小编收集整理了常用46项公路试验检测项目、频率及取样要求。欢迎收藏交流,欢迎指正、补充。 本文针对每个试验类别,列出了其试验项目及施工参数、自检频率及监理抽检频率、取样方法及容器、数量等的要求。 1、土颗粒分析、液限、塑性指数、承载比CBR、最大干密度、最佳含水量、天然含水量(1)开工前检验一次,施工过程中每5000m3检验一次。 (2)天然含水量:压实前随时检测开工前检验一次,施工过程中每25000m3检验一次按T0101-2007、T0102-2007要求取具有代表性的样品。编织袋、100kg。 2、细集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、泥块含量每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3或600t。按T0301-2005取样。先铲除表面处无代表性的部分,然后在料堆的顶部、中部、底部取得大致相等的若干份组成一组试样。抽检混合料合成级配时也可在拌和楼直接取料。编织袋,10kg。 3、粗集料(水泥混凝土用)筛分、含泥量、针片状颗粒含量、压碎值每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过400m3。编织袋,筛分等30kg,压碎值料10kg。 4、集料(水泥稳定或级配碎石)筛分、含泥量、针片状含量、压碎值、颗粒组成(合成级配),塑性指数每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,30kg。

5、粗集料(沥青混凝土用)颗粒组成、针片状含量、含泥量(小于0.075mm颗粒含量)、压碎值、密度及吸水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过1000m3。编织袋,筛分30kg,压碎值料10kg粘附性、石料酸碱性、软石含量必要时做。 6、细集料(沥青混凝土用)颗粒组成、含泥量(小于0.075mm含量)、砂当量、密度每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过500m3。按JTGE42-2005要求取具有代表性的样品。编织袋,10kg棱角性必要时做。 7、粗集料(国标GB/T 14685-2011)按同分类、类别、公称粒级及日产量每600t为一批,不足600t亦为一批,日产量超过2000t,按1000t为一批,不足1000t亦为一批。日产量超过5000t,按2000t为一批,不足2000t亦为一批。 8、矿粉筛分、含水率每批次进场检验一次,每检验批代表数量不得超过100T。每检验批代表数量不得超过500T按JTJE42-2005要求取具有代表性的样品。水泥留样桶,2kg表观密度、塑性指数、亲水系数、加热安定性、必要时做。 9、水泥细度、比表面积、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度每批次进场检验一次,每检验批代表数量袋装不得超过200T,散装500T。按T0501-2005水泥取样方法从20个以上的不同部位取等量样品作为一组试样,提供产品材质单。水泥留样桶,总量至少6kg。 10、粉煤灰细度、烧失量、含水量、三氧化硫每批次进场检验一次,每检验批代表数量不超过200T。从每批中任抽10袋,每袋取试样不少于1kg,混拌均匀后按四分缩样。提供材质单。水泥留样桶,重量大于3kg。

试验检测频率和取样方法.doc

试验检测频率和取样方法 试验项目检测频率取样方法 混凝土抗 压强度 抗渗性用于检查混凝土强度的试件,应在混凝土 浇筑地点随机取样: 1、每拌制 100 盘且不超过 3 一、同一组混凝土拌合物的取样应从同一盘或同 100m 的同配比 的混凝土,取样不得少于 1 次; 一车混凝土中取样。为使取样具有代表性,宜采2、每工作班拌制的同配比混凝土不足 用多次采样的方法。一般在同一盘混凝土或同一100 盘时,取样不得少于 1 次;车混凝土中约 1/4 处、1/2 处和 3/4 处分别抽取3、每次取样应至少留置 1 组标准养护试 大致相同份量的代表性样品,集中用铁铲翻拌均件,同条件养护试件的留置组数应根 匀,然后立即进行拌合物的试验。注意:取样数据实际需要确定。 量应多于试验所需数量的倍,其体积不小于 4、当一次浇筑连续浇筑超过1000 立,同 20L ,从第一次取样到最后一次取样不宜超过一配合比的砼,每200 立砼取样数量 15min 。 不少于一次(GB50204-2002 中中规 二、混凝土试样制备: 定) 根据混凝土拌合物的稠度确定混凝土成型方法: ( CJJ 2-2008 ) 1、坍落度不大于 70mm的混凝土宜用标准振动台混凝土数量小于250m3, 应制作抗渗试件 1 成型。 3 组抗渗试件。 将混凝土拌合物一次装入试模并稍有富余,装料组; 250~ 500m,应制作 2 注意:试件拆模后,应用钢丝刷刷净两端 时应用抹刀沿各试模壁插捣; 面的水泥浆膜。 试模应附着或固定在振动台上,振动时试模不得( GB/T 50082-2009 ) 有任何跳动;

3 混凝土数量小于 250m, 应制作抗冻试件 1 振动应持续到混凝土表面出现乳状水泥浆时为 组; 250~ 500m3,应制作 2 组抗冻试件。止,振动过程中随时添加混凝土使试模常满; 注意 : 振动结束后,沿试模边缘刮除多余的混凝土,待 1、成型试件时,不得采用机油等憎水性混凝土试件表面收浆,临近初凝时,用抹刀将试 脱模剂(因为会显著影响试件的抗冻性件仔细抹平,试件抹面与试模边缘的高低差不得抗冻性能)。超过。 2、在标准养护室内或同条件养护的抗冻2、坍落度大于 70mm的混凝土宜用捣棒人工插捣 试件应在养护龄期 24d 之前送至实验室进成型。 行试验(因为进行抗冻试验前四天试件要混凝土拌合物分两层装入模内,每层的装料厚度 进行泡水处理)。大致相等。 ( GB/T 50082-2009 )插捣应按螺旋方向从边缘向中心均匀进行。插捣 底层混凝土时,捣棒应到达试模底部,插捣上层 时,捣棒应贯穿上层后插入下层20~ 30mm;插 3 1、每 100m 的同配合比的混凝土,取样 1 捣时捣棒应保持垂直,不得倾斜,不得冲击。捣次;不足 100m3时按 1 次计; 10~ 完一层后,用橡皮锤轻轻击打试模外端面 混凝土弯拉2、每次取样应至少留置 1 组标准养护试 15 下,以填平插捣过程中留下的孔洞。 强度件,同条件养护试件的留置组数应根据实 每层插捣次数按在 100cm2截面积内不得少于12 际需要确定。 次 ( CJJ 1-2008 ) (《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》 GB/T 50080-2002 ) 试验项目检测频率取样方法 1、同一炉号,同一牌号,同一规格,每 60t 为一检验批,超过60t 的部分,每增在不同根钢筋上截取,截去钢筋端部50cm, 加 40t 增加 1 个拉伸试验试样和一个弯曲取拉伸试样 2 根:长度不小于200+5dmm 钢筋:拉伸、 试验试样。取冷弯试样 2 根:长度不小于150+5dmm 冷弯 ( GB )(GB )备注: 28mm 32mm冷弯长度不小于5d+200mm 2、同牌号、同炉号、同规格、同交货状态 的钢筋,每60t 为一批,不足60t 也按一

试验检测取样标准-(2305)

试验检测取样标准 为了更好地执行规范,完成工程的取样及送检工作,根据现行的规范、规程拟 定以下试验检测方案: 一、混凝土、砂浆及原材料: 1.水泥 水泥按同品种、同强度等级;同出厂编号取样。每一编号为一取样单位。水泥出 厂编号按水泥厂年生产能力规定: 水泥取样方法: 120 万吨以上,不超过1200 吨为一编号; 60 万吨以上至 120 万吨,不超过 1000 吨为一编号; 30 万吨以上至 60 万吨,不超过 600 吨为一编号; 10 万吨以上至 30 万吨,不超过 400 吨为一编号; 10 万吨以下,不超过200 吨为一编号; 注:以上规定不仅符合硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥,且符合矿渣硅酸盐水泥、火山灰质硅酸盐水泥、粉 煤灰硅酸盐水泥及复合硅酸盐水泥,水泥存放超过 2 个月( 60 天)应复检。 2.砂、石 1)砂(河砂、山砂):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量的检测。 2)石(碎石、卵石):每 400 方或 600 吨为一验收批。每一验收批至少进行颗粒级配、含泥量和泥块含量及针、片状含量的检测。 3.粉煤灰 以 200 吨相同等级的粉煤灰为一批,不足200 吨按一批计。 4.混凝土外加剂 掺量大于 1%(含 1%)同品种的外加剂每一编号为100 吨,掺量小于 1%的外加剂每一编号为 50 吨,不足 100 吨或 50 吨的也可按一个批量计,同一编号的产品必。

喷射混凝土用速凝剂:批量每 20t 为一批,不足20t 也按一批计。抽样一批应于 16 个不同点取样,每个点取样不少于250g,总量不少于4000g。将试样充分混合 均匀,分为两等份,其中一份用作试验,另一份密封保存五个月,以备有疑问时,交国家规定的检验机构进行复验或仲裁 1.混凝土泵送剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或 30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 2.砂浆、混凝土防水剂:生产厂应根据产量和生产设备条件,将产品分批编号,年产 不小于500t,每一批号为50t;年产 500t 以下,每一批号30t,每批不足 50t 或30t 的也按一个批量计,同一批号的产品必须混合均匀。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 3.混凝土膨胀剂:日产量超过 200t 时,以不超过 200t 为一编号,不足 200t 时,以不 超过日产量为一编号。每一编号为一取样单位,取样方法按GB/T12573 进行。取样应其具有代表性,可连续取,也可从20 个以上不同部位取样量样品,总量不小于10kg.。 4.聚羧酸系高性能减水剂:同一品种的聚羧酸系高性能减水剂,每100t 为一批,不足 100t 也作为一批。每一批号取样量不少于0.2t 水泥所需用的外加剂。 5.混凝土 3 盘,但不超过3 每 100m100m的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;每 3 一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100m时取样次数不得少于一次。 a)、孔桩填芯砼:按每孔一组进行取样,必要时可根据需要取样; 3 b)、边坡格构梁砼:按每班次或100m取 1 组试样;

常用公路工程试验检测项目频率及取样要求

常用公路工程试验检测项目、频率及取样要求 中交路桥科技小编收集整理了常用46项公路试验检测项目、频率及取样要求。目录Table of Content 1 目的 Purpose 2 适用范围 Scope 3 定义 Definition 4 参考文件 References 5取样方法 Sampling Method

1.目的:在惠州乙烯HDPE、PP的土建工程中,建立土建工程所用的建筑材料 及相关试验的取样方法、数量的标准。 This procedure has been established to define the sampling method and sampled quantity criteria for testing construction materials used in civil works for HDPE/PP Plant and relevant tests. 2.适用范围 Scope 中国石油天然气第六建设公司所承包工程内的土建工程所用的建筑材料及相关试验。 This procedure will apply to the construction materials used in the civil works which falls into the scope of work under the Subcontract between the 6th Construction Company of CNPC and Tecnimont International S.A, and relevant tests. 3.定义 Definition 业主:Client: CSPC 总承包商:Contractor: TISA 分承包商:Subcontractor: the 6th Construction Company of CNPC中国石油天然气第六建设公司 4.参考文件 References GB 50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范 Specification for Quality Acceptance of Concrete Structure Construction GB 50203-2002砌体工程施工质量验收规范 Specification for Quality Acceptance of Masonry Construction JGJ18-96钢筋焊接与验收规范 Rebar Welding and Acceptance Specification GB50207-2002屋面工程质量验收规范

工程试验检测取样、送检指南大全

一、水泥物理性能试验 1.取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装<500吨/批、袋装<200吨/批)。 2.取样方法:随机在不同部位至少」|20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10 吨试样。 二、钢筋原材力学性能试验 1.取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间<60吨/批。 2.取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1.取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2.取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定 四、钢筋闪光对焊试验 1.取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累 计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2.取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1.取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2.取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组, 长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1 ?取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2 ?取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割

工程试验检测取样、送检指南大全

工程试验检测取样、送检指南大全 一、水泥物理性能试验 1. 取样频率:同一水泥厂、同期出厂、同一出厂编号及同强度水泥(散装≤500吨/批、袋装≤200吨/批)。 2. 取样方法:随机在不同部位至少20袋水泥中均匀抽样经搅拌均匀后,取10㎏试样。 二、钢筋原材力学性能试验 1. 取样频率:同一生产厂家、同一炉批号、同一规格、级别、同一交货状态及同一进场时间≤60吨/批。 2. 取样方法:每批任意选取两钢筋切取两条用于拉伸试验,两条用于冷弯试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 三、钢筋单、双面搭接焊及电渣压力焊试验 1. 取样频率:在现浇钢筋混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋、同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 四、钢筋闪光对焊试验 1. 取样频率:同一台班内、由同一焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头作为一批。当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,累计仍不足300个接头时,仍按一批计算。 2. 取样方法:从每批接头中随机切取,3个接头抗拉3个接头冷弯为一组。 五、钢筋机械连接试验 1. 取样频率:同型号、同规格接头,以500个为一批,不足500个接头仍作为一批。 2. 取样方法:每批随机切取3个接头,另取3条钢筋作为母材抗拉试验为一组,长度按不同试验室的检测仪器定。 六、蒸压加气混凝土砌块试验 1.取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2.取样方法:按膨胀方向中心分上、中、下抽取共9个试样为一组,每个试样平整切割成100×100×100mm。 七、普通混凝土小型空心砌块试验 1. 取样频率:每1万块为一批,不足1万块仍作为一批。 2. 取样方法:随机抽取5块为一组。

工程试验送检及检测方案

xxxxx工程 试验送检方案 一、工程概况 Xxx工程位于xxx,由新桥和旧桥组成,人民新桥位于人民旧桥的东侧,修建于1992年,结构形式为刚架拱桥,刚架拱净跨径32m,桥梁全长52m,净宽7m,拱圈高度3.2m。人民新桥上部结构刚架拱桥横桥向由4片拱肋组成,拱肋间距为2.86m,拱肋宽0.35m。依据图纸设计要求,主要针对新桥采取如下措施; 1、拆除重建上部结构部分弦杆与斜撑;拆除重做人民新桥全桥桥面铺装及两侧桥头搭板,拆除微弯板,重新浇筑整体式桥面板; 2、保留原拱片,在原拱肋间新增三片拱片;对原拱片拱脚上缘、实腹段及部分拱脚下缘粘贴钢板,更换拱片支座;新建弦杆部分横隔板,对保留横隔板进行增大截面加固; 3、对主拱圈及桥面破损、开裂、露筋部位进行局部修补; 4、拆除重做新旧桥两侧人行道及栏杆;拆除新旧桥绿化带,重新设置中央分隔带等内容。 二、试验室管理制度 1、原材料的报验:现场试验检验人员应及时按取样规则进行取样送检,实验室填写《来样/报告发放登记表》,如需进行平行检验

或见证试验的应及时通知监理部进行取样; 2、试验室根据《来样/报告发放登记表》的内容,按照试验规程的要求,及时检测及时填写检测报告,并及时将检测报告及时反馈给物资部门。试验室保存电子版本和一份原件,并根据工程技术部门的要求提交检测报告。如遇检验材料不合格,应及时通知物资部门,物资部门及时对不合格材料进行封闭、标识; 3、试验检测原始记录是检测工程材料及产品参数特性的真实反映,任何人不得更改、删除。原始记录应力求完整,包括数据、曲线、图表、计算及导出数据; 4、检测报告格式报告填写应完整,数据准确、结论正确; 5、对工程中的检测试验过程负责协调、检查、管理; 6、参与现场质量管理和检查工作,对关键检测项目的实施进行监控。 三、试验检测项目、及检测频率 1.原材料

试验检测项目及取样标准

试验检测项目及取样标 准 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

试验检测项目及取样标准汇总 目录 一、混凝土砂浆及其原材料 0 1、混凝土力学性能 0 2、混凝土耐久性能 0 3、混凝土配合比 0 4、建筑用砂 0 5、建筑用石 (1) 6、水泥 (1) 7、建筑砂浆 (1) 8、石灰、粉煤灰及矿物外加剂 (1) 9、外加剂 (2) 10、水泥基防水材料 (2) 二、墙体屋面材料 (2) 1、砌块 (2) 2、砌墙砖 (3) 3、烧结瓦、混凝土瓦 (3) 4、轻质隔墙板 (3) 三、建筑钢材 (4) 1、钢材原材 (4) 2、钢筋焊接 (4) 3、钢筋机械连接 (5) 4、预应力钢材 (5) 四、钢结构 (5) 1、高强度螺栓 (5) 2、钢结构 (6) 五、主体结构现场检测 (6) 1、混凝土强度 (6) 2、砂浆强度 (6) 3、结构实体检测及超声法检测砼缺陷 (6) 4、砼结构及构件结构性能检测 (7) 5、饰面砖粘结强度及后置埋件 (7) 6、建筑物变形 (7) 7、基坑工程 (7) 六、建筑节能与门窗 (7) 1、建筑节能 (7) 2、建筑门窗 (8) 3、铝合金塑料型材 (9) 七、环境检测 (9) 1、环境质量及材料有害物质检测 (9) 八、化学分析 (10) 1、水质分析 (10) 2、水泥化学分析 (10) 3、钢材化学分析 (10) 九、防水材料 (10)

1、建筑石油沥青 (10) 2、防水卷材 (10) 3、防水涂料 (11)

十、装修材料 (12) 1、建筑涂料 (12) 2、饰面石材 (12) 3、陶瓷砖 (12) 4、石膏板 (12) 十一、建筑水电 (13) 1、管材管件 (13) 2、电线电缆 (13) 3、电工套管 (14) 4、插头、插座 (14) 5、建筑水电 (14) 十二、建筑土工与市政工程 (14) 1、土工与道路结构 (14) 2、土工与水泥土 (15) 3、沥青及沥青混合料 (15) 4、土工合成材料 (15) 5、道路砖、路缘石 (15) 6、检查井盖及雨水篦 (16) 7、混凝土(铸铁)排水管 (16) 十三、建筑机具 (16) 1、建筑机械安装质量 (16) 十四、建筑安全 (16) 1、安全网 (16) 2、脚手架扣件 (17) 十五、地基基础(基桩、地基) (17)

试验检测项目及取样标准

试验检测项目及取样标准汇总 目录 一、混凝土砂浆及其原材料 0 1、混凝土力学性能 0 2、混凝土耐久性能 0 3、混凝土配合比 0 4、建筑用砂 (1) 5、建筑用石 (1) 6、水泥 (1) 7、建筑砂浆 (2) 8、石灰、粉煤灰及矿物外加剂 (2) 9、外加剂 (2) 10、水泥基防水材料 (3) 二、墙体屋面材料 (3) 1、砌块 (3) 2、砌墙砖 (4) 3、烧结瓦、混凝土瓦 (4) 4、轻质隔墙板 (4) 三、建筑钢材 (5) 1、钢材原材 (5) 2、钢筋焊接 (6) 3、钢筋机械连接 (6) 4、预应力钢材 (6) 四、钢结构 (7) 1、高强度螺栓 (7) 2、钢结构 (7) 五、主体结构现场检测 (8) 1、混凝土强度 (8) 2、砂浆强度 (8) 3、结构实体检测及超声法检测砼缺陷 (8) 4、砼结构及构件结构性能检测 (9) 5、饰面砖粘结强度及后置埋件 (9) 6、建筑物变形 (9) 7、基坑工程 (9) 六、建筑节能与门窗 (10) 1、建筑节能 (10) 2、建筑门窗 (11) 3、铝合金塑料型材 (11) 七、环境检测 (12) 1、环境质量及材料有害物质检测 (12) 八、化学分析 (13) 1、水质分析 (13) 2、水泥化学分析 (13) 3、钢材化学分析 (13)

2、防水卷材 (14) 3、防水涂料 (14)

2、饰面石材 (16) 3、陶瓷砖 (16) 4、石膏板 (16) 十一、建筑水电 (16) 1、管材管件 (16) 2、电线电缆 (17) 3、电工套管 (17) 4、插头、插座 (18) 5、建筑水电 (18) 十二、建筑土工与市政工程 (18) 1、土工与道路结构 (18) 2、土工与水泥土 (19) 3、沥青及沥青混合料 (19) 4、土工合成材料 (20) 5、道路砖、路缘石 (20) 6、检查井盖及雨水篦 (20) 7、混凝土(铸铁)排水管 (20) 十三、建筑机具 (21) 1、建筑机械安装质量 (21) 十四、建筑安全 (21) 1、安全网 (21) 2、脚手架扣件 (21) 十五、地基基础(基桩、地基) (21)

实验室检测材料取样

实验室检测材料取样 1.水泥 1)检测项目:凝结时间、安定性、胶砂强度 2)取样数量:a、散装500t-3车-12Kg;b、袋装200t-20袋-12kg 3)检测依据:《通用硅酸盐水泥》GB175-2007 《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》GB/T1346-2011 2.砼试块 1)检测项目:抗压强度、抗渗性能 2)取样数量:每100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土取样不少于1次等,抗压试块每组3块,抗渗每组6块。 3)检测依据:《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法》GB/T50082-2009 《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 3.砂浆试块 1)检测项目:抗压强度、砂浆稠度、分层度、保水性、抗冻性、粘结性 2)取样数量:同一等级、配合比为一批,不得少于一组,每组6块 3)检测依据:《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ70-2009 《砌筑砂浆配合比设计规范》JGJ/T98-2000 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4. 砂(天然砂、人工砂) 1)检测项目:天然砂(筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度) 人工砂(筛分析、石粉含量、泥块含量、压碎指标) 2)取样数量:不少于20Kg 3)检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《建设用砂》GB/T14684-2011 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 《人工砂应用技术规程》DBJ/T01-65-2002 5.卵石、碎石 1)检测项目:筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎值指标(C50以上) 2)取样数量:不少于40Kg 3)检测依据:《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》JGJ52-2006 《建设用砂》GB/T14684-2011 《建设用卵石、碎石》GB/T14685-2011 《人工砂应用技术规程》DBJ/T01-65-2002 以同一产地、同一规格没400m3或600t为一检验批,不足400m3或600t也按一批计算,每一验收批次取样一组(砂取20Kg,碎石或卵石40Kg) 6.砼配合比 1)检测项目:抗压强度、容重、坍落度、和易性 2)取样数量:水泥20Kg、砂子30Kg、石子40Kg、外加剂1Kg 3)检测依据: JGJ22-2000

常用建筑材料取样方法及频率解读

常用建筑材料、建筑构配件质量检测取样建筑材料见证取样方法

第一章建设部关于房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定第二章工程质量检测见证取样基础知识 第三章常用建筑材料质量检测取样方法 第一节:混凝土取样方法 第二节:建筑砂浆取样方法 第三节:水泥取样方法 第四节:建筑用砂、石取样方法 第五节:钢筋机械性能检测取样方法 第六节:墙体材料取样方法 第七节:建筑石灰取样方法 第八节:粉煤灰取样方法 第九节:混凝土外加剂取样方法 第十节:埋地排水管取样方法 第十一节:井盖、井算取样方法 第十二节:路面砖、路缘石取样方法 第十三节:土工合成材料 第十四节:沥青及沥青混合料取样方法 第十五节:土工及无机结合料试验取样方法 第十六节:混凝土、砂浆配合比检测 第十七节:工程结构混凝土质量检测(回弹法、钻芯法)

第一章建设部文件 房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定 建建【2000】211号 第一条:为规范房屋建筑工程和市政基础设施工程中涉及结构安全的试块、试件和材料的见 证取样和送检工作,保证工程质量,根据《建设工程质量管理条例》,制定本规定。 第二条;凡从事房屋建筑工程和市政基础设施工程的新建、扩建、改建等有关活动,应当遵守本规定。第三条:本规定所称见证取样和送检是指在建设单位或工程监理单位人员的见证下,由施工单位的现场试验人员对工程中涉及结构安全的试块、试件和材料在现场取样,并送至经过省级以上建设行政主管部门对其资质认可和质量技术监督部门对其计量认证的质量检测单位(以下简称“检测单位”)进行检测。 第四条:国务院建设行政主管部门对全国房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作统一监督管理。 县级以上地方人民政府建设行政主管部门对本行政区域内的房屋建筑工程和市政基础设施工程的见证取样和送检工作实施监督管理。 第五条:涉及结构安全和试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的30% 第六条:下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检: (一)用于承重结构的混凝土试块; (二)用于承重墙体的砌筑砂浆试块; (三)用于承重结构的钢筋及连接接头试件; (四)用于承重墙的砖和混凝土小型砌块;

常见8大材料检测取样方法

常见8大材料检测取样方法 一、钢筋钢筋进场时的验收:钢筋进场时,应按照现行国家标准《钢筋砼用热轧带肋钢筋》GB1499等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准规定。验收方法:检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告。取样方法:按照同一批量、同一规格、同一炉号、同一出厂日期、同一交货状态的钢筋,每批重量不大于60t为一检验批,进行现场见证取样;当不足60t也为一个检验批,进行现场见证取样。试样分为抗拉试件两根,冷弯试件两根。实验室进行检验时,每一检验批至少应检验一个拉伸试件,一个弯曲试件。试件长度:冷拉试件长度一般≥500mm(500~650mm),冷弯试件长度一般 ≥250mm(250~350mm)。(备注:取样时,从任一钢筋端头,截取500~1000mm的钢筋,再进行取样。) 冷拉钢筋:应进行分批验收,每批重量不大于20t的同等级、同直径的冷拉钢筋为一个检验批。取样数量:两个拉伸试件、两个弯曲试件。二、钢筋焊接钢筋焊接在建筑施工中一般分为:闪光对焊、电阻点焊、电弧焊、电渣压力焊、预埋件T型接头埋弧压力焊、钢筋气压焊。取样方法:1、闪光对焊:在同一工作班内,由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一检验批。当同一台班内不

足300个接头时也作为一个检验批。其机械性能试验包括拉伸试验和弯曲试验,应从每批成品中切取6个试件,3个作拉伸试验,3个作弯曲试验。拉伸试件长度一般 ≥500mm(500~650mm);冷弯试件长度一般 ≥250mm(250~350mm)。验收方法:(1)接头处不得有横向袭纹; (2)与电极接触处的钢筋表面,Ⅰ~Ⅲ级钢筋焊接时不得有明显烧伤;Ⅳ级钢筋焊接时不得有烧伤;负温闪光对焊时,对于Ⅱ~Ⅳ级钢筋,均不得有烧伤; (3)接头处的弯折角不得大于4。(4)接头处的钢筋轴线偏移,不得大于0.1倍钢筋直径,同时不得大于2mm。2、电阻点焊:凡钢筋级别、直径及尺寸均相同的焊接制品,即为同一类型制品,每200件为一批。热轧钢筋点焊做抗剪试验,试件为3件,长度一般≥600mm;拔低碳钢丝焊点,除作抗剪试验外,还应对较小钢丝做拉伸试验,试件为3件,试件长度一般≥500mm(500~650mm)。3、电弧焊:在现场安装条件下,每一楼层中以300个同类型接头(同钢筋级别、同接头类型、同焊接位置)作为一批,不足300个时,仍作为一批。从每批成品中切取3个接头作拉伸试验,试件长度一般≥500 mm(500~650mm)。4、电渣压力焊:在一般构筑物中,每300个同类型接头(同钢筋级别、同焊接位置)作为一批;在现浇砼框架结构中,每一楼层中以300个同类型接头作为一批。从每批成品中切取3个接头作拉伸

试验检测项目参数取样要求一览表DOC

项目类别:土(一) 序号试验检测参数依据标准样品规格取样数量取样办法样品信息 1 天然含水率JTG E40-2007/ T 0103-1993 T 0104-1993 T 0105-1993 / 不少于2kg 1、取原状土样, 用专用钻机取 土,土样直径不 得小于10cm,并 使用专门的薄壁 取土器;在试坑 中或天然地面下 挖去原状土,可 用有上、下盖的 铁壁取土筒。 2、取扰动土,应 先清除表层土, 然后分层、用四 分法取样。盐渍 土,一般应分别 在0-0.05m, 0.05-0.25m, 0.25-0.50m, 0.50-0.75m, 0.75-1.0m垂直深 度处,分层取样 样品名称、取样 地点、规格型号、 取样数量、工程 部位/用途 2 密度JTG E40-2007/ T 0107-1993 T 0108-1993 T 0109-1993 T 0110-1993 T 0111-1993 / / 3 相对密度JTG E40-2007/ T 0112-1993 / 不少于2kg 4 颗粒分析JTG E40-2007/ T 0115-1993 T 0116-2007 / 不少于40kg 5 界限含水率JTG E40-2007/ T 0118-2007 / 不少于10kg 6 天然稠度JTG E40-2007/ T 0122-2007 / 不少于2kg 7 最大干密度JTG E40-2007/ T 0131-2007 / 不少于60kg 8 最佳含水率 9 CBR JTG E40-2007/ T 0134-1993 / 不少于100kg 10 粗粒土最大干密度JTG E40-2007/ T 0133-1993 / 不少于100kg 11 自由膨胀率JTG E40-2007/ T 0124-1993 / 不少于5kg 12 烧失量JTG E40-2007/ T 0150-1993 / 不少于1kg 13 有机质含量JTG E40-2007/ T 0151-1993 / 不少于1kg 注:上表中“取样数量”栏中充分考虑到不同土质情况下取样、制样、平行试验、试验损耗等因素下所需样品的数量。