一、工程概况:本工程包括主场馆及训练馆,主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重;结构安全等级二级,结构设计所用年限为50年,钢筋连接质量等级不低于二级;本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径为:16 mm 、18 mm 、20mm 、22mm 、25mm 、28 mm 、32 mm 钢筋。

二、 施工准备

1、 材料:钢筋的品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单;直螺纹连接套筒用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材,套筒表面应有规格标记。

2 设备机具: 机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机。主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。

3 作业条件

3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。

3.2 直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。

3.3 螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。

4 技术准备

4.1钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去,不得用气割下料。

4.2检验合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 5 现场连接施工

5.1 连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。

5.2采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。

5.3滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表2.5.3的规定。力矩扳手的精度为±5%。

5.4 经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P 。

6 劳动组织

班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工。

三、施工操作工艺

3.1 工艺规程

3.1.1 直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工

程序是:

3.2 工艺操作方法:

施工现场钢筋安装连接程序是:

3.3 常用接头连接方法有三种:

3.3.1同径或异径普通接头

系分别用力矩扳手将下钢筋与连接套、连接套与上钢筋拧到规定的力矩。

3.3.2单向可调接头

系分别用力矩扳手将下钢筋与连接套、可调连接器与上钢筋拧到规定的力矩值,再把锁母与连接套拧紧;

3.3.3 双向可调接头

系分别用力炬扳手将下钢筋与可调连接器、可调连接器与上钢筋拧到规定的力矩值,且保持可调连接器的外露丝扣数相等,然后分别夹住上、下可调连接器,把连接套拧紧。

标准型接头连接施工正反丝扣型接头连接施工异径型接头连接施工

4、接头的应用

结构设计图纸中已列出设计选用的钢筋接头等级和应用部位。接头等级的选定应符合下列规定:1、混凝土结构中要求充分发挥钢筋强度或对延性要求高的部位,应优先选用Ⅱ级接头;当在同一连接区段内必须实施100%钢筋接头的连接时,应采用I级接头。

2、混凝土结构中钢筋应力较高但对接头延性要求不高的部位,可采用Ⅲ级接头。

4.02、钢筋连接件的混凝土保护层厚度宜符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中受力钢筋的混凝土保护层最小厚度的规定,且不得少于15mm。连接件之间的横向净距不宜小于25mm。

3、结构构件中纵向受力钢筋的接头宜相互错开,钢筋机械连接的连接区段长度应按35d计算(d为被连接钢筋中的较大直径)。在同一连接区段内有接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总截面面积的百分率(以下简称接头百分率),应符合下列规定:

1)、接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,当需要在高应力部位设置接头时,在同一连接区段内Ⅲ级接头的接头百分率不应大于25%;Ⅱ级接头的接头百分率不应大于50%;I级接头的

接头百分率除下面b条款所列情况外可不受限制。

2)、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或I级接头,且接头百分率不应大于50%。

3)、受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头百分率可不受限制。

4)、对直接承受动力荷载的结构构件,接头百分率不应大于50%。

4、当对具有钢筋接头的构件进行试验并取得可高数据时,接头的应用范围可根据工程实际情况进行调整。

5、套筒挤压钢筋接头的安装质量应符合下列要求:

1、钢筋端部不得有局部弯曲,不得有严重锈蚀和附着物;

2、钢筋端部应有检查插入套筒深度的明显标记,钢筋端头离套筒长度中心点不宜超过10mm;

3、挤压应从套筒中央开始,依次向两端挤压,压痕直径的波动范围应控制在供应商认定的允许波动范围内,并提供专用量规进行检查。

4、挤压后的套筒不得有肉眼可见裂纹。

五、质量标准

1 主控项目

5.1.1 钢筋应有出厂质量证明和检验报告,钢筋的品种和质量应符合《钢筋混凝土用光圆钢筋》(GB13013-84)及《钢筋混凝土热轧带肋钢筋》(GB1499-91)的要求。

5.1.2 直螺纹连接套应有产品合格证和检验报告,材质几何尺寸几直螺纹加工应符合设计和规定要求。

5.2 一般项目

4.2.1 连接套必须逐个检查,要求管内螺纹圈数、螺距、齿高等必须与锥纹校验塞规相咬合;丝扣无损破、歪斜、不全、滑丝、混丝现象,螺纹处无锈蚀。

5.2.2钢筋连接开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋和接头进行工艺检验:

⑴每种规格钢筋母材的抗拉强度试验;⑵每种规格钢筋接头的试件数量不应少于3根;⑶接头试件应达到《钢筋机械连接通用技术规程》(GBJ107-96)表3.0.5中相应等级的强度要求。

5.2.3钢筋接头安装连接后抽取同规格接头数的10%进行外观检查。应满足钢筋与连接套的规格一致,连接丝扣无完整丝扣完外露。

5.2.4用质检的力矩扳手,按表2.5.3规定的接头拧紧值抽检鸡头的连接质量。抽检数量:梁、柱构件按接头数的15%,且每个构件的抽检数不得少于1个接头;基础\墙板构件按各自接头数,每100个接头作一验收批,不足100个也作一个验收批,每批抽3个接头.抽检的接头应全部合格,如有1个接头不合格,则该批接头应逐个检查,对查出的不合格接头可采用电弧贴角焊缝方法进行补强,焊缝高度不得小于5mm。

六、成品保护

6.1连接管丝扣质量检验合格后,两端用塑料密封盖保护。

5.2钢筋端头套丝时,应采用专用设备及水溶性切削润滑液;套丝后立即戴上塑料保护帽,确保丝扣不损坏;另一端可按规定的力矩值拧紧连接套。

5.3连接半成品应按规格分类堆放整齐待用,不得随意抛掷。

七、应注意的质量问题

7.1必须分开施工用和检验用的力矩扳手,不能混用,以保证力矩检验值准确。

7.2 钢筋在套丝前,必须对钢筋规格及外观质量进行检查。如发现钢筋端头弯曲,必须先进行调直处理。钢筋边肋尺寸如超差,要先将端头边肋砸扁方可使用。

6.3钢筋套丝,操作前应先调整好定位尺的位置,并按照钢筋规格配以相对应的加工导向套。对于

大直径钢筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀。

7.4对个别经检验不合格的接头,可采用电弧焊贴角焊缝方法补强,但其焊缝高度和厚度应由施工、设计、监理人员共同确定,持有焊工考试合格证的人员才能施焊。

7.5直螺纹接头加工应由具有资质证明的专门施工队伍承包施工。

八、质量控制

8.1、套筒和钢筋的进场检验及复试

滚轧直螺纹连接所用材料的进场检验包括:连接套筒的检验和连接钢筋的检验。按顺序又可分为三部分内容:可视质量检验、质量证明文件核查和必要的性能复试及工艺检验。

8.1.1可视质量检验

8.1.1.1连接套筒的可视质量检验要点

8.1.1.2检查连接套筒的出厂包装:包装上应标明产品的名称、规格、型号、数量、制造日期、产品批号、生产厂家。

8.1.1.3标志检查:连接套筒上应标明生产厂家标志、名称代号、主要参数代号,连接套筒的保护盖上应标明被连接钢筋的规格。

8.1.1.4外观质量:螺纹牙型应饱满(牙底和牙顶均具有完整的牙型),连接套筒表面不得有裂纹,表面及内螺纹不得有严重锈蚀及其他肉眼可见的缺陷。

8.1.1.5内螺纹尺寸的检验:用专用的螺纹塞规检验,其塞通规应能顺利旋入,塞止规旋入长度不得超过3P。

8.1.1.6检查数量:进场时或使用前全数检查。

8.1.2连接钢筋的可视质量检验要点

8.1.2.1标志检查:带肋钢筋的表面应轧上牌号标志,包括阿拉伯数字或阿拉伯数字加英文字母表示的钢筋牌号、汉语拼音字头表示的厂名、阿拉伯数字表示的公称直径毫米数。公称直径不大于10mm 的钢筋,可采用挂牌方式。

8.1.2.2外观质量:钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。

8.1.2.3检查数量:进场时或使用前全数检查。

8.1.2质量证明文件核查

这里说的质量证明文件是由提供配套技术的厂家随产品进场时,附带的材料质量合格证、说明书、材料性能检测报告和形式检验报告。

8.1.2.1连接套筒的质量证明文件核查要点

检查材质证明文件:连接套筒宜选用45号优质碳结构钢或其他经型式检验确认符合要求的钢材,并应符合有关钢材的现行国家标准及《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)的有关规定。

8.1.2.2检查产品的合格证:产品合格证应包括产品的型号、规格,适用钢筋的品种,连接接头的性能等级,产品批号,检验日期,质量合格签章,厂家名称、地址、电话,当有特殊要求时,应表明相应的检验内容及指标。

8.1.2.3检查型式检验报告:滚轧直螺纹钢筋连接技术的提供单位应向使用单位提交有效的型式检验报告,检验内容包括:强度检验和变形检验,检验结果应符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2010)中表3.0.5和表3.0.7的规定。

应注意同样的连接形式,连接不同强度等级的钢筋时,型式检验所确定的性能等级可能是不一样的,所以应重点检查标记显示在连接套筒上的主要连接特征,与厂家提供的型式检验报告内容进行复核。

8.1.2.4连接钢筋的质量证明文件核查要点

检查材质证明文件。包括钢筋牌号(和金属铭牌内容核对)、化学成分及碳当量。

检查力学性能检验报告。包括屈服强度、抗拉强度、断后伸长率和最大力总伸长率等力学性能特征值,须符合《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007/XGL-2009)中表6规定。

8.1.3必要的性能复试及工艺检验

材料、构配件进场后,对材料主要性能进行抽样复试,涉及安全、重要使用功能的,须见证明取样。

8.1.3.1连接套筒的必要性能复试

《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010)中明确规定了复核性的型式检验的条件,当生产厂家的材料、工艺、设备、关键参数等因素有较大的变化,出现质量缺陷、事故或有根据的质量隐患,或质量监督部门有要求时,才应重新进行复核性的型式检验,重新确定性能等级。型式检验价格昂贵,不能作为普查手段经常进行。根据《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010)的要求,钢筋连接工程开工前及施工过程中,型式检验不一定要重做,但工艺检验却必须要进行,用以复核检验钢筋连接技术提供单位的工艺参数是否与本工程使用的钢筋相适应(不同钢筋生产厂家的进场钢筋均应进行工艺检验)。

8.1.3.2现场工艺检验的要求

钢筋接头试件的制作应与施工现场的加工制作同条件进行,钢筋接头的相关重要参数应与型式检验报告所提供的参数相吻合,不得以任何名义擅自修改钢筋连接头的参数。

检验数量:每批进场钢筋抽检1组,取样数量为各种规格钢筋的接头试件不应少于3根,钢筋母材试件不应少于3根。钢筋接头试件所用的钢筋应与母材试件所有钢筋取自同一根钢筋。接头试件的抗拉试验结果均应符合钢筋连接技术单位提供产品相应级别的抗拉强度性能指标,即满足《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010)中表3.0.5和表3.0.7的规定,同时满足第5.0.2条的规定。8.2 连接钢筋的必要性能复试要点

8.2.1根据要求,采用见证取样送检试验的方式,所有试样100%见证。

8.2.2满足《钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋》(GB 1499.2-2007/XGL-2009)中“8.1 检验项目”及相应试验方法的要求。其试件力学性能符合有关标准的规定。8.2.3对于抗震设防要求的框架结构,其纵向受力钢筋的强度应满足GB 50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》(2011年版)中第5.2.2条的规定。当钢筋脆断或力学性能显著不正常时,对该批钢筋进行化学成分检验或其他专项检验。

8.2.4检验数量:钢筋按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。允许由同一牌号、同一冶炼方法、同一浇筑方法的不同炉罐号组成混合批。混合批的重量不大于60t。

8.3直螺纹丝头现场加工质量检验

8.3.1用于直螺纹连接接头的钢筋在进行丝头滚轧前的检查要点

钢筋下料前,检查钢筋待加工螺纹的端部是否有弯曲现象,如果有弯曲,应予以调直。

应使用无齿锯下料,严禁使用火焰切割或其他加热方法切断钢筋。为保证钢筋连接时钢筋丝头在连接套筒中的对顶效果,钢筋应保证端头平直,下料切割面与轴线垂直,钢筋顶端切口无妨碍螺纹套丝质量的斜口、马蹄口或扁口,无影响螺纹连接的毛刺。

检查数量:按照每种规格钢筋加工批量的20%抽查。

8.3.2丝头加工

丝头加工是直螺纹连接技术的关键之一,丝头加工质量直接影响连接套筒螺纹和丝头螺纹之前的咬合程度,进而影响被连接钢筋应力的有效传递。加工的丝头应逐个进行自检,不合格的丝头应切去重新加工。

8.3.2.1外观质量:丝头表面不得有影响接头性能的损坏及锈蚀。

8.3.2.2外形质量:丝头有交螺纹数量不得少于设计规定;牙顶宽度大于0.3P的不完整螺纹累计长

度不得超过两个螺纹周长;标准型接头的丝头有效螺纹长度应不小于1/2连接套筒长度,且允许误差为+2P;其他连接形式符合产品设计要求。满足这个要求,螺纹的传力性能是能够得到保证的。钢筋丝头螺纹加工后,端面会出现凹陷现象,这是滚轧加工固有的现象,对螺纹连接性能基本无影响。

丝头尺寸的检验:用专用的螺纹环规检验,其环通规应能顺利旋入,环止规旋入长度不得超过3P。

8.3.2.3检验数量:自检合格的丝头,应由现场质检员随机抽样进行检验,以一个工作班加工的丝头为一个检验批,随机抽检10%,且不少于10个。现场丝头的抽检合格率不应小于95%。当抽检合格率小于95%时,应抽取同样数量的丝头重新检验。当两次检验批的总合格率不小于95%时,该批产品合格。若合格率仍小于95%时,应对全部丝头进行逐个检验,合格者方可使用。

8.3.2.4丝头检验合格后应套上保护帽,按规格分类码放整齐。雨季或长时间码放情况下,应对丝头采取防锈措施。

8.3.2.5资料:按照检验批数量及实际,填写《滚轧直螺纹钢筋连接接头》(JG 163-2004)中的附录D“现场钢筋丝头加工质量检验记录表”。

8.3.2.6直螺纹丝头加工注意事项

a禁止在不加冷却润滑液的情况下进行加工,不得使用含油的冷却润滑液。

滚丝轮属于生产加工过程中的消耗部件,当出现螺纹缺损牙型不合格、滚丝轮环槽崩裂等情况时,应及时更换滚丝轮或相关零配件。

b钢筋丝头有效加工长度过长或不足,都无法在接头安装后准确判断丝头旋入套筒的长度,影响连接接头的性能,要加强丝头长度的检查力度。

8.4直螺纹接头现场安装外观质量

8.4.1进行钢筋连接时,钢筋规格应与连接套筒规格一致,并保证丝头和连接套筒内螺纹干净、完好无损。

钢筋连接时应用工作扳手将丝头在套筒中央位置顶紧。

8.4.2钢筋连接完毕后,标准型接头连接套筒外应有外露有效螺纹,且连接套筒单边外露有效螺纹不得超过2P,其他连接形式应符合产品设计要求。这样,在连接完成后的质量检验时,可根据套筒两侧外露螺纹是否对称,以及外露扣数数目是否符合要求,准确判断套筒内螺纹是否已完全咬合,不留空隙。甚至还可以判断两侧丝头是否已在套筒中央对顶,这对保证连接质量至关重要。

8.5施工现场钢筋连接接头的抽样检验及不合格批次的处理

8.5.1现场抽样检验是钢筋连接施工质量得以保证的重要环节,它是对现场钢筋丝头加工制作和钢筋连接施工操作的综合检验。

钢筋连接接头的现场检验按检验批进行。同一施工条件下采用同一材料的同等级同型号同规格接头,以连续生产的500个接头为一个检验批进行检验和验收,不足500个的也按一个检验批计算。

8.5.2对每一检验批接头,应于正在施工的工程结构中随机截取3根接头试件,按设计要求的等级进行抗拉强度检验。原接头位置应采用同等规格的钢筋进行绑扎连接、焊接或机械连接等方法补接。

8..35钢筋连接接头单向拉仲试验的结果应符合《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010)的有关规定,试验方法应符合《金属材料拉伸试验》(GB/T228.1-2010)的规定。

8.5.4在现场连续检验10个检验批,当其全部单向拉伸试件均一次抽样合格时,检验批接头数量可扩大为1000个。

8.5.5对抽检不合格的接头验收批,应由建设方会同设计等有关方面研究后提出处理方案,如:采取补救措施后重新验收、设计单位决定能否降级使用、增补钢筋、拆除后重新制作以及其他有效措施。

九、安全措施

1、进入现场的钢筋机械在使用前,必须经项目工程部、安全部检查验收合格后方可使用。操作人员需持证上岗作业,并在机械旁挂牌注明安全操作规定。

2、钢筋机械必须设置在平整、坚实的场地上,设置机棚和排水沟,防雨雪、防砸、防水浸泡。机械必须接地,操作工必须穿戴防护衣具,以保证操作人员安全。

3、钢筋加工机械要设专人维护维修,定期检查各种机械的零部件,特别是易损部件,出现有磨损的必须更换。现场加工的成品、半成品堆放整齐。

4、钢筋加工机械处必须设置足够的照明,保证操作人员在光线较好的环境下操作。在进行加工材料时,弯曲机、切断机等严禁一次超量上机作业。

5、打磨钢筋的砂轮机在使用前应经安全部门检验合格后,方可投入使用。开机前检查砂轮罩、砂轮片是否完好,旋转方向是否正确。对有裂纹的砂轮严禁使用。操作人员必须站在砂轮片运转切线方向的旁侧。

六、环保措施

1、现场在进行钢筋加工及成型时,要控制各种机械的噪声。将机械安放在平整度较高的平台上,下垫木板。并定期检查各种零部件,如发现零部件有松动、磨损,及时紧固或更换,以降低噪音。浇筑混凝土时不要振动钢筋,降低噪声排放强度。

2、钢筋原材、加工后的产品或半产品堆放时要注意遮盖(用苫布或塑料),防止因雨雪造成钢筋的锈蚀。如果钢筋已生片状老锈,钢筋在使用前必须用铁丝刷或砂盘进行除锈。为了减少除锈时灰尘飞扬,现场要设置苫布遮挡,并及时将锈屑清理起来,统一清运到规定的垃圾集中地。

3、直螺纹套丝的铁屑装入尼龙口袋送废品回收站回收再利用。

十、质量记录

本工艺标准应具备以下质量记录:

7.1钢筋出厂质量证明书或试验报告单。

7.2钢筋机械性能试验报告。

7.3连接套合格证

7.4接头强度检验报告。

7.5接头拧紧力矩的抽检记录。

新蒲建设集团有限公司

沁阳市体育馆项目部

2012年12月15日

钢筋套筒连接施工方案

钢筋套筒连接施工工艺性试验方案 批准: 审核: 编制:

目录 1、概述 0 1.1工程概况 0 2、试验依据 0 3、实验准备 0 3.1材料 0 3.2设备 0 3.3作业条件 (1) 3.4主要的参数 (1) 4、机械连接方法简介 (1) 5、工艺流程 (1) 6、质量标准及质量检验 (3) 7、施工注意事项 (4)

钢筋套筒连接施工工艺性试验方案 1、概述 1.1工程概况 本次试验涉及本工程隧洞衬砌工程,钢筋套筒连接主要采用正反丝扣方式。根 据招、投标文件以及有关规程规范要求,我部拟在钢筋加工厂和尾水隧洞内进行钢 筋套筒连接模拟工艺试验。 2、试验依据 (1)**抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程C2标施工招投标文件; (2)**抽水蓄能电站输水发电系统土建及金属结构安装工程C2标引水系统土建 工程施工合同; (3)现行国家水利水电工程施工规范以及其他有关水工及机电设备施工规范。 水蓄能电站等类似工程。 3、实验准备 3.1材料 (1)钢筋:C22钢筋、C25钢筋,力学性能及直径均达到规范要求,有出场合格证及质量证明书,钢筋无老锈和油污。 (2)直螺纹连接套:型号G C22、G C25,规格分别为A32.6mm×55mm,A37mm ×60mm,适用品种HRB335、HRB400,连接接头性能等级为Ⅰ级,有产品合格证、套筒及套筒原材质量证明书。 3.2设备 (1)主要设备:GY-40C-11型钢筋滚轧直螺纹套丝机(功率4KW、电压380V)

(2)其它设备:管钳、断筋机等。 3.3作业条件 (1)操作人员熟悉钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2003)和相关条款。 (2)380V三相交流电源。 (3)套筒无锈蚀、油脂、裂缝节疤等缺陷,尺寸符合产品质量标准要求,丝扣干净,完好无损。 (4)操作手要熟悉设备的操作规程,具备安全防护能力,防止发生挤伤、触电等事故。 3.4主要的参数 接头性能等级、咬合丝扣数。 4、机械连接方法简介 4.1机械连接 机械连接是通过钢筋与连接件的机械咬合作用或钢筋端面的承压作用,将一根钢筋中的力传递至另一根钢筋的连接方法。钢筋机械连接技术是一项新型钢筋连接工艺,被称为继绑扎、电焊之后的“第三代钢筋接头”。钢筋直螺纹套筒连接是机械连接中的一种,是将钢筋连接端头采用专用滚轧设备和工艺,通过滚丝轮直接将钢筋端头滚轧成直螺纹,并用相应的连接套筒将两根待连接钢筋连接成一体的钢筋连接。 4.2机械连接的特点 (1)设备投资少,螺纹加工简单,接头强度高于钢筋母材,生产效率高,无污染,节省钢材,现场施工方便。 (2)节省电能(设备功率仅为4KW),不受钢筋可焊性制约,不受季节影响,不用明火,无水灾和爆炸安全隐患。 (3)连接质量受人为因素影响小,工艺性能良好和接头质量可靠度高等。 5、工艺流程 工艺流程如下:现场钢筋母材检验→钢筋端部平头→初选连接参数→直接滚轧螺纹→直螺纹扣丝检验→套筒连接→送检→确定连接参数。 1、母材检验。钢筋母材进场时,应附有合格证及质量证明书。在现场监理的监督下进行随机取样并送检,合格后方可投入使用。 2、钢筋端部平头。用切断机分别切C22、C25钢筋各12根,长度8m、6m、4m、

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术 规范要求 The manuscript was revised on the evening of 2021

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同

直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 人员准备

直螺纹套筒连接施工工艺

直螺纹套筒施工工艺 一、施工准备 1?机具设备 压圆机、滚丝机、砂轮切割机、量规、管钳扳手等。2?适用范围 钢筋d >20mm采用直螺纹钢筋连接。 二、施工工艺 1. 直螺纹加工 钢筋端面平头一剥肋辊压螺纹一丝口质量检查一套塑料帽保护. -?'丝口质量抽检]一彳存放待安装 2. 直螺纹连接 钢筋安放 4 对丝口?检测套筒质量 4 套丝口 加扭矩:一(检查验收[ 、操作要点

丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物 污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 (1) 、钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让 两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 (2) 、螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢 筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工 的钢筋规格,使用方法如图: (2)连接套筒 本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接 套的形式及使 用要求如下图 钢筋挡铁^ 剥肋机

A1:标准型接头 套筒接头形式示意图 A2:正反丝扣型接头接头外型尺寸示意图: A C C1 普通连接套筒外形尺寸示意图异径接头套筒外形尺寸示意图 套筒连接方法

作标记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验,用力矩扳手进行全面检查。 三、质量标准 1?螺纹套筒进场应有合格证,表面不得有裂缝、结疤等缺陷,内螺纹不得有缺牙、错牙。尺寸应符合表1的规定。 螺纹套筒示意 表1 等径螺纹套筒的基本尺寸单位:mm M —丝头大径:t-螺距:①—钢筋直径:L—螺纹长度

钢筋套筒连接规范方案

一、钢筋的连接方式及执行标准情况 1.绑扎搭接接头 有关要求及规定《混凝土结构工程施工质量及验收规范》GB 50204-2002第5.4.6条 2.钢筋焊接接头 现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 182003 标准正在进行修订,修订的主要内容有: ①增加了术语和符号; ②根据国家现行标准,特别是GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第 2 部分:热轧带 肋钢筋》中细晶粒钢筋的出现,做了细晶粒钢筋各种焊接方法的试验后,增加了适 用于焊接的钢筋牌号和规格; ③对用于钢筋电渣压力焊的钢筋下限直径,从 14mm 延伸至12mm; ④在焊接工艺方法方面,将箍筋闪光对焊从原来“钢筋闪光对焊”中列出,增补内容,单独成节; ⑤在钢筋电弧焊中,增加了CO2气体保护电弧焊的内容; ⑥在钢筋气压焊方面,增加了半自动钢筋固态气压焊和钢筋氧液化石油气熔态气压 焊的内容; ⑦在预埋件T 形接头焊接中增加了钢筋埋弧螺柱焊。 钢筋氧液化石油气熔态气压焊:钢筋气压焊的基本原理是采用氧-燃料气体火焰将 两钢筋对接处进行加热,使其达到塑性温度(约1250℃)或熔化温度(1540℃以上)加 压完成的一种压焊方法。达到塑性温度的称为固态气压焊,即闭式气压焊;达到熔化 温度的称为熔态气压焊,即开式气压焊。 螺柱焊:将螺柱一端与板件(或管件)表面接触并通电引弧,待接触面熔化后,给螺 柱一定压力完成焊接的方法。 钢筋埋弧螺柱焊:它是将螺柱焊与埋弧焊很好结合,经试验研究而发明的一种新技术。其基本原理是,采用螺柱焊焊枪将钢筋夹紧, 顶压在钢板上,利用螺柱焊机输出强电流,熔化钢筋和钢板在焊剂层下形成熔池,加压完成一种压焊接头。 3.钢筋机械接头 新标准编号:《钢筋机械连接技术规程》 JGJ 107-2010 实施时间:2010年10月1日 标准性质:行业标准 本规程修订的主要技术内容是: 1.是在《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003的基础上修订的,将原行业标 准《带肋钢筋套筒挤压连接技术规程》JGJ 108 96、《钢筋锥螺纹接头技术规程》

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 规范 一、施工准备 1、材料准备: 应具有出厂和力学性能,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。应有出厂合格证,一般为或优质炭素结构钢,其抗拉承载力应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,长为的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场要求见表2 表2:套筒出厂质量 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至

少有一根钢筋可以轴向移动的,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行时,应综合考虑以下几个问题: 1)直螺纹接头的厚度应满足现行《》中受力最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3?人员准备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操作人

直螺纹套筒施工工艺方案

南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段(委托建管项目)南阳段第一施工标段 直螺纹套筒施工工艺方案 编制: 审核: 批准: 中国水利水电第十三工程局有限公司 南水北调南阳段一标项目部 二〇一五年四月十五日

目录 1、编制依据 (2) 2、施工准备 (2) 2.1材料准备 (2) 2.2技术准备 (2) 2.3人员准备 (3) 2.4主要机具 (3) 3、主要施工方法 (3) 3.1工艺流程 (3) 3.2接头施工 (3) 4、质量控制 (4) 5、安全措施 (4) 6、环保措施 (5)

直螺纹套筒施工工艺方案 1、编制依据 1.1《南水北调中线一期工程总干渠陶岔~沙河南段(委托建管项 目)南阳段第一施工标段招、投标文件》; 1.2《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003; 1.3《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000; 1.4南阳一标施工图纸。 2、施工准备 2.1材料准备 钢筋具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果均符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,接头连接件的屈服承载力和抗拉承载力的标准值应不小于被连接钢筋的屈服承载力和抗拉承载力标准值的1.10倍,套筒有保护盖,保护盖上注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D 外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50 ±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验项目量具名称检验要求 1 外观质量目测表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷 2 外型尺寸卡尺或专 用量规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹尺寸通端螺纹 赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛规赛规允许从套筒两端部分旋 合,旋入量不应超过3P 2.2技术准备 2.2.1受力钢筋滚压直螺纹接头位置相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。

灌浆套筒(利物宝)技术参数

上海利物宝建筑科技有限公司钢筋连接用全灌浆套筒 1.套筒规格、尺寸及技术要求等 1.1 形式及型号规格 1.1.1 普通套筒形式 本标准所指套筒为全灌浆球磨铸铁铸造套筒,其形式如图1.1所示: D D 1 L1 L L2 D3 S1 D5 S2 L3 D 2 D4D6 图 1.1 铸造灌浆套筒示意图 1.1.2 型号及规格尺寸 普通套筒型号及其规格尺寸见表1.1。 表1.1 普通套筒型号及规格尺寸 1.1.3 梁用套筒形式 梁用套筒形式如图1.2所示:

图1.2 梁用全灌浆套筒示意图 1.1.4 型号及规格尺寸 梁用套筒型号及其规格尺寸见表1.2。 表1.2 梁用全灌浆套筒规格及主要尺寸一览表 1.1.5 梁用分体式套筒形式 梁用套筒形式如图1.3所示:

图1.3 梁用分体式全灌浆套筒示意图 1.1.6 型号及规格尺寸 梁用套筒型号及其规格尺寸见表1.3。 表1.3 梁用分体式全灌浆套筒规格及主要尺寸一览表 1.2 要求 1.2.1 一般规定

1.2.1.1 套筒应按设计要求进行生产,规格、型号、尺寸及公差应在按标准中规定执行。 1.2.1.2 套筒与钢筋组成的连接接头是承载受力构件,不可作为导电、传热的物体使用。 1.2.1.3 套筒最大应力处的套筒屈服承载力和受拉承载力的标准值不应小于被连接钢筋的屈服承载力和受拉承载力标准值的1.1倍。 1.2.1.4 套筒长度应根据试验确定,且灌浆连接端钢筋锚固长度不宜小于8倍钢筋直径,套筒中间轴向定位点两侧应预留钢筋安装调整长度,预制端不应小于10mm,现场装配端不应小于20mm。 1.2.1.5套筒出厂前应有防锈措施。 1.2.2 材料性能 1.2.2.1 套筒采用铸造工艺制造,材料选用球墨铸铁。 1.2.2.2 采用球墨铸铁制造的套筒,材料应符合GB/T 1348的规定,其材料性能尚应符合表 1.2的规定及国家行业标准《钢筋连接用灌浆套筒》JG/T398-2012的规定并采用JG/T398-2012规定方法进行检验。 表1.2 球墨铸铁套筒的材料性能 1.2.3 尺寸偏差 套筒的尺寸偏差应符合表1.3的规定。 表1.3 套筒尺寸偏差表

直螺纹套筒连接的技术规范要求内容

直螺纹套筒连接的技术规要求 直螺纹套筒规 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径

可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。

钢筋直螺纹套筒施工方案

钢筋直螺纹连接施工方案 1 编制参考标准及规范 1.1 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/ T1499-1998 1.2 《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-91 1.3 《钢筋等强度剥肋滚压直螺纹连接技术规程》Q/YJ16-2001 1.4 《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003 1.5 《滚轧直螺纹钢筋连接接头》JG163-2004 1.6 套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB699 规定。 1.7 《混凝土结构工程施工工艺标准》ZJQ00-SG-002-2003 1.8 《建筑施工手册》(第四版,中国建筑工业出版社) 2 施工准备 2.1 技术准备 2.1.1 凡参与接头施工的操作工人必须参加技术培训,经考核合格后持证上岗 2.1.2 做好技术交底 2.2 材料准备 2.2.1 材料的品种规格 套筒的规格、型号以及钢筋的品种、规格必须符合设计要求 2.2.2 质量要求: (1)钢筋质量要求:

①钢筋应符合国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB/T1499-1998 和《钢筋混凝土用余热处理钢筋》GB13014-91 的要求,有原材质、复式报告和出厂合格证; ②钢筋应先调直再下料,并宜用切断机和砂轮片切断,切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,不得用气割下料。 (2)套筒与锁母材料质量要求: ①套筒与锁母材料应采用优质碳素结构钢或合金结构钢,其材质应符合GB699 规定 ②成品螺纹套筒应由产品合格证;两端螺纹孔应有保护盖;套筒表明应有规格标记。 2.2.3 主要机具 切割机、钢筋滚压直螺纹成型机、普通扳手及量规(牙形规、环规、塞规) 2.2.4 作业条件: ①钢筋端头螺纹以加工完毕,检查合格,且已具备现场钢筋连接条件 ②钢筋连接用套筒已检查合格,进入现场挂牌码放整齐 ③布筋图及施工穿筋顺序等已进行技术交底 3 施工工艺 3.1 钢筋滚压直螺纹连接(钢筋剥肋滚压直螺纹连接)工艺流程

钢筋直螺纹机械连接施工方案1

钢筋直螺纹机械连接施工方案 红太阳花园1#楼工程所采用的大直径钢筋,按设计要求采用直螺纹机械连接。为在砼结构中使用钢筋剥肋滚压直螺纹接头,做到连接质量稳定可靠,提高工作效率,特编制本施工方案。 1技术特点 钢筋等强直螺纹连接可充分发挥钢筋强度或接头延展性要求高的各类砼结构。其接头连接可靠,精度高,抗疲劳性能好,接头性能符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003标准I级接头的性能要求。 2材料及机具设备 用于连接的钢筋须符合《钢筋混凝土用热扎带勒钢筋》GB1499-1998标准和《中国科学研究院企业标准》Q/JY16-2003标准的要求,用于连接的套筒须采用优质炭素结构钢(45)。 钢筋剥肋滚压直螺纹用于加工钢筋丝头,主要由剥肋机构、滚丝机构、电机减速机、冷却系统、电器系统、机座、台钳等组成;限位挡铁对钢筋的夹持位置进行限位,用砂轮切割机用于钢筋端面平头切割,使用钢筋扳手或管钳进行施工。 3 工艺原理 将钢筋待连接部分剥肋滚压成螺纹,利用连接套筒进行连接,使钢筋丝头与连接套筒连接为一体,从而实现了等强度连接的目的。 4 工艺流程及操作要点

钢筋丝头加工工艺及操作要点: 钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→带护帽保护→丝头质量抽检→存放待用 钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其他专用切断设备,严禁气割。 剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压螺纹机将待连接的端头加工成螺纹。 丝头质量检验:操作者对加工丝头进行质量检验。 带护帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽防止螺纹被磕碰或被污物污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行抽样检验,存放待用。及时检测丝头的误差趋势,分析原因,及时调整机器参数。对不合格产品,要有明显的区分标记或单独放置。 钢筋连接工艺及操作要点: 钢筋就位→拧下钢筋保护帽→检查套筒丝扣→接头拧紧→作标记→施工检验 钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处。 接头拧紧:使用扳手或管钳等工具将连接接头拧紧。 作标记:对已拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。 5 钢筋丝头加工 将待加工的钢筋夹持在夹钳上,开动机器,扳动进给装置,使动

直螺纹套筒施工方案

xx工程直螺纹套筒施工方案 一、工程特点 直螺纹套筒连接是将两根待接钢筋端头用套丝机做出直外丝,然后用带内丝的直套筒将钢筋两端拧紧的钢筋连接方法。具有施工快速高效、方便灵活的特点,能够保证本工程的施工进度与施工质量。 为保证施工质量、钢结构配合以及施工进度,根据具体情况,拟采用以下钢筋连接方式: 1)、框架柱、剪力墙主筋:d>Φ25mm时,采用套筒钢筋挤压机械连接; 2)、梁受力主筋:d>Φ25mm时,采用滚轧直螺纹套筒连接; 注:考虑到本工程对梁主筋要求严格,不能过长,现场Φ25钢筋接头采用滚轧直螺纹套筒连接 二、施工准备 1、材料准备:直螺纹套筒,强度Ⅱ级 2、施工机具准备:钢筋套丝机、扭力扳手、量规; 3、施工条件准备: 1)直螺纹套筒在专业工厂加工,保证质量,各种规格的套筒外表面,均有明显的钢筋级别和规格标记; 2)直螺纹套筒进场检查套筒规格、型号与标记;套筒的内螺纹圈数、螺距与齿高;螺纹有无破损、歪斜、不全、锈蚀等现象。并报甲 方、监理验收通过后方可用于本工程施工。 三、直螺纹连接施工流程及质量检验标准 1、钢筋直螺纹的加工与检验→ 直螺纹钢筋的连接与检验→ 隐蔽 验收; 2、钢筋加工: 1)钢筋下料采用无齿锯切割。其端头截面应与钢筋轴线垂直,并不得翘曲;

2)将钢筋两端卡于套丝机上套丝。钢筋套丝所需的完整牙数见下表1。套丝时要用水溶性切削冷却润滑液进行冷却润滑。对大直径钢 筋要分次车削到规定的尺寸,以保证丝扣精度,避免损坏梳刀; 表1 3)钢筋直螺纹检查:对已加工的丝扣端要用量规逐个进行检查,要求钢筋丝扣的牙形必须与牙形规吻合,丝扣完整牙数不得小于规 定值。不合格的丝扣,要切掉后重新套丝。然后再由质检员按3% 的比例抽检,如有一根不合格要加倍抽检; 4)钢筋直螺纹检查合格后,两端拧上塑料保护帽,利于保护。 3、直螺纹钢筋的连接与检验: 1)钢筋连接前,将待连接钢筋端上的塑料保护帽取下,露出丝扣,并将丝扣上的水泥浆等清理干净; 2)钢筋连接时,将已拧套筒的钢筋拧到被连接的钢筋上,并用扭力扳手按下表2的力矩值把钢筋接头拧紧,直至扭力扳手在调定的 力矩值发出响声,并随手画上油漆标记,以防有的钢筋接头漏拧。 力矩扳手每半年应标定一次; 表2 3)钢筋扭紧力矩的检查:首先目测已做油漆标记的钢筋接头丝扣,如发现有一个完整丝扣外露,应责令工人重新拧紧或进行加固处 理。然后用质检用的扭力扳手对接头质量进行抽检。抽检数量对 梁、柱构件为每根梁、柱1个接头;对板、墙、基础构件为3% (但不少于3个)。抽检结果要求达到规定的力矩值。如有一种构 件的一个接头达不到规定值,则该构件的全部接头必须重新拧到 规定的力矩值。 4)钢筋接头强度的检查:在正式连接前,按每种规格钢筋接头每300

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±±6H/GB197-81 6H/GB197-81±±50>套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序检验量具名检验要求 号项目称 外观1表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺陷目测质量 长度及外径应满足图纸要求或尺卡型外2. 尺寸专用量规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛螺纹通端螺3赛规

允许从套筒两端部分旋合,旋入量不规尺寸纹赛规应超过 3P正反丝扣型常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至可转动钢筋的连接;变少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;可调型套筒用于两端不能转径型套筒用于不同直径钢筋的连接;当两端钢筋轴向位置也可用于拐铁处钢筋连接。动的钢筋连接,如在两个预制大型混凝土只能使用此种拉头形式,不能移动时,结构连接施工中的钢筋对接。技术准备:在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题:《混1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准且不得凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,。小于15nmm)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心2倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面至长度为钢筋直径的35 积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定:%,50、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过a b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱端的箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆施工方案

装配式混凝土结构钢筋套筒灌浆 专 项 施 工 方 案 编制单位: 编制人: 编制审核: 编制日期:年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋套筒灌浆施工方案 四、施工质量控制 五、施工质量保证措施 六、验收资料 七、安全管理措施

一、编制依据 为了保证本工程装配式混凝土结构施工质量,根据市安、质总站(2018)47号文件通知的要求,按相关规定特编制本专项施工方案。方案编制主要依据如下: 1、施工合同 2、施工图纸 3、《装配式结构工程施工质量验收规程》(DGJ32/J184-2016) 4、《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014) 5、《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107) 6、《钢筋连接用灌浆套筒》(G/T398-2012) 7、《钢筋混凝土用钢带肋钢筋》(GB1499.2-2018) 8、《钢筋连接用套筒灌浆料》(JG/T408-2013) 9、《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》(JGJ355-2015) 10、《高处作业安全技术规范》(JGJ80-2016) 11、《施工现场临时用电安全技术规范》 二、工程概况 工程名称:奉贤南桥新城14单元10A-04A地块项目 工程地点:奉贤区东至锦墩路,南至百团路,西至贤浦路,北至文明东路 建设单位:上海兖矿东华房地产开发有限公司 设计单位:上海市建工设计研究院有限公司 施工单位:兖矿东华建设有限公司 监理单位:上海智达工程顾问有限公司 质量监督单位:上海市民防建筑工程质量监督站 本工程用地面积23692.2平方米,总建筑面积71270.09平方米,本工程由1栋23层,3栋18层的高层住宅、1栋4层社区配套用房、1层KT、PT站各1栋及大底盘1层地下车库组成。其中1#~4#楼为高层住宅为装配整体式剪力墙结构;社区配套用房为4层钢框架结构。KT、PT、门卫站为1层混凝土框架结构。地下车库为满铺地下一层,框架结构。垃圾房为1层框架。

钢筋直螺纹套筒连接施工方案.

沁阳市体育馆工程 钢筋直螺纹套筒 连接施工方案 编制: 审核: 审批: 新蒲建设集团有限公司 沁阳市体育馆项目部 2012年12月15日

钢筋直螺纹套筒连接施工方案 一、工程概况:本工程包括主场馆及训练馆,主体结构采用全现浇钢筋混凝土框架结构体系,楼盖采用全现浇梁板结构承重;结构安全等级二级,结构设计所用年限为50年,钢筋连接质量等级不低于二级;本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径为:16 mm 、18 mm 、20mm 、22mm 、25mm 、28 mm 、32 mm 钢筋。 二、 施工准备 1、 材料:钢筋的品种、规格、外观必须符合设计要求,应有出厂证明、试验报告单;直螺纹连接套筒用45号优质碳素结构钢或其他经试验确认符合要求的钢材,套筒表面应有规格标记。 2 设备机具: 机械设备:GHG-40型直螺纹套丝机。主要工具:力矩扳手、量规(牙形规、卡规、直螺纹塞规)等。 3 作业条件 3.1 参加接头施工的操作人员已经过技术培训、考核合格,可持证上岗。 3.2 直螺纹套丝机等机械设备经维修试用,测力扳手经校验,可满足施工要求。 3.3 螺纹套及钢筋端头已清理、除锈、去污,按规格尺寸加工,存放备用。 4 技术准备 4.1钢筋应先调直再加工,切口端面宜与钢筋轴线垂直,端头弯曲、马蹄严重的应切去,不得用气割下料。 4.2检验合格的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 5 现场连接施工 5.1 连接钢筋时,钢筋规格和套筒的规格必须一致,钢筋和套筒的丝扣应干净、完好无损。 5.2采用预埋接头时,连接套筒的位置、规格和数量应符合设计要求。带连接套筒的钢筋应固定牢,连接套筒的外露端应有保护盖。 5.3滚压直螺纹接头应使用管钳和力矩扳手进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧,接头拧紧力矩应符合表2.5.3的规定。力矩扳手的精度为±5%。 5.4 经拧紧后的滚压直螺纹接头应作出标记,单边外露丝扣长度不应超过2P 。 6 劳动组织 班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工。 三、施工操作工艺 3.1 工艺规程 3.1.1 直螺纹连接套连接钢筋施工工艺。钢筋预加工在钢筋加工棚进行,其施工 程序是:

直螺纹套筒连接施工工艺

钢筋端面平头 剥肋辊压螺纹丝口质量检查套塑料帽保护 丝口质量抽检存放待安装 钢筋安放对丝口检测套筒质量套丝口 加扭矩 检查验收 直螺纹套筒施工工艺 一、施工准备 1.机具设备 压圆机、滚丝机、砂轮切割机、量规、管钳扳手等。 2.适用范围 钢筋d ≥20mm 采用直螺纹钢筋连接。 二、施工工艺 1.直螺纹加工 2.直螺纹连接 三、操作要点 (1)钢筋螺纹加工 内 容 施工流程 钢筋端面平头→剥肋滚压螺纹→丝头质量检查→带帽保护→丝头质量抽检→存 放待用 施工 要点 钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备。 剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。 丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。 丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 丝头加工质量控制 钢筋端头平切丝头长度用挡铁定位控制 用螺纹环规控制螺纹直径大小

(1)、钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让 两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 (2)、螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工 的钢筋规格,使用方法如图: 标记 钢筋 挡铁 剥肋机构 (2)连接套筒 本工程中拟采用的连接套的接头形式有:标准型、正反丝型,这些连接套的形式及使用要求如下图 套筒接头形式示意图 接头外型尺寸示意图: 普通连接套筒外形尺寸示意图 异径接头套筒外形尺寸示意图 A1:标准型接头 A2:正反丝扣型接头 C A d B C C1 d 1 d A

钢筋挤压套筒连接方案()

---------------------考试---------------------------学资学习网---------------------押题------------------------------ 1 编制依据 1)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012); 2)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ107-2016); 3)《钢筋机械连接用套筒》(JG/T163-2013); 4)《钢筋套筒挤压机》(JG/T145-2002); 5)《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》GB1499.2-2007; 6)《建筑施工手册》(第五版)。 2 工艺原理 钢筋套筒挤压连接方法是将需要的连接的钢筋(应为带肋钢筋)端部插入特制的钢套筒内,利用挤压机压缩钢套筒,使它产生塑性变形,靠变形后的钢套筒与带肋钢筋的机械咬合紧固力来实现钢筋的连接。这种连接方法一般用于直径为 16~40mm的Ⅱ级,Ⅲ级钢筋(包括余热处理钢筋),分径向挤压和轴向挤压两 种。 钢筋冷挤压连接技术优点主要有: 1、连接工艺稳定、施工方便、操作简单:操作人员无需专业知识,只需短期培训,并严格遵守操作规程,即可正常施工; 2、接头性能可靠,质量易于检查,控制,且不受钢筋焊接性能好坏的影响; 3、不受气候条件的影响可全天化操作; 4、挤压连接速度快、功效高,在一般情况下,可比电弧焊接接头提高功效3~5倍:以φ22钢筋为例,一台设备,一个台班可挤压接60个接头以上; 5、适用各种规格特别是大直径钢筋的连接,并适用于钢筋的任何位置和方向(横向、竖向、环向或斜向)的连接;

6、施工中不产生明火,消除了火灾隐患,可在易燃,易爆高空等施工现场操作;、压接设备体积小,重量轻,操作灵活,与平衡器配合使用,可以一人一手方便7 的上下移动压接钢筋;8、使用挤压连接,可省去工地上大量电焊设备及所用的大量乙炔、氧气;9、与搭节焊接相比,又可省去很多钢材,其综合的经济效益与技术效果显著。 )径向挤压套筒优缺点:1 未挤压的钢筋钢套筒;3-已挤压的钢筋;1-1-2-这种接头质量稳定性好,可与母材等强,但操作工人工作强度大,有时液压油污90mm染钢筋,综合成本较高。钢筋挤压连接,要求钢筋最小中心间距为。)钢筋轴向挤压连接是采用另一种压模形式对套筒进行挤压的,它的工作示意图2 如下: 两根被对接的钢筋插入套筒,然后沿它们的轴线方向进行挤压,使套筒咬合到带肋钢筋的肋间,结合成一体。实现轴挤压连接所用的挤压机也是一种液压机构,而对有较严格的要求,因此它的应用没有径向挤压连接来得普遍。压模的材质 (硬度指标)3)根据我司现有实际情况,本方案只针对径向钢筋套筒挤压而编制本方案。 施工准备3 作业条件3.1 )进行套筒挤压接头作业的人员必须经过培训,培训合格后方可上岗操作。1)施工前,应由套筒挤压接头厂家提供提交有效的型式检验报告。型式检验报告2必须记载送检试件的各项参数。包括:套筒长度、外径、内径、挤压道次、挤压

直螺纹套筒规范

直螺纹套筒规范

尺寸赛规套筒两端部分旋合,旋进量不应超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术预备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个题目: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: a、受拉区的受力钢筋接头百分率不宜超过50%, b、接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端和柱真个箍筋加密区;当无法避开时,接头的百分率不应超过50%。 c、受压区和装配式构件中钢筋受力较小部位,接头百分率可不受限制。 3)根据待连接钢筋的实际情况,选择好套筒的型号、丝扣的方向,并及时调整因在下料、加工丝头、随机切断抽验检验而切短了的钢筋。 2.3 职员预备 所有从事等强剥肋滚压直螺纹丝头的加工、连接的操纵职员,必须经过严格的专业技术培训,经主管部分考核合格,并获得相应的上岗证书方可进行上岗作业,严禁无证职员串岗、代岗。 2.4主要机具 等强剥肋滚压直螺纹所用的主要机具有砂轮切割机、直螺纹成型机、力矩扳手等。 3、主要施工方法 3.1 工艺流程:下料、平头→剥肋滚压螺纹→丝头检验→利用套筒连接→接头检验→完成 3.2 接头施工 1)切割下料 对端部不直的钢筋要预先调直,按规程要求,切口的端面应与轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,因此刀片式切断机和氧气吹割都无法满足加工精度要求,通长只有采用砂轮切割机,按配料长度逐根进行切割。 2)加工丝头 a、丝头的加工过程是:将待加工钢筋夹持在设备的台钳上,开动机器,扳动给进装置,动力头向前移动,开始剥肋滚压螺纹,等滚压到调定位置后,设备自动停机并反转,将钢筋端部退出动力头,扳动进给装置将设备复位,钢筋丝头即加工完成。 b、加工丝头时,应采用水溶性切削液,当气温低于0℃时,应掺进15~20%亚硝酸钠。严禁用机油作切削液或不加切削液加工丝头。 c、丝头加工长度为标准型套筒长度的1/2,其公差为+2P(P为螺距)。 d、操纵工人应按下表的要求检查丝头的加工质量,每加工10个丝头用通、止环

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准[详]

钢筋直螺纹套筒连接施工工艺标准 1 适用范围 钢筋套筒连接,适用于桥梁桩基础、墩柱(包括薄壁空心墩)等的主筋(螺纹筋)的连接。与钢筋焊接相比,钢筋套筒连接可以加快施工进度、降低作业人员的施工难度,进而保证钢筋主筋间距和钢筋保护层的合格率。 2 工艺流程图 说明:本流程图反映的是一个合格的钢筋直螺纹套筒连接施工工艺。如果某道工序经自检不合格,不能进行下道工序施工。 3 主要技术参数 3.1 钢筋的连接宜采用焊接接头或机械连接接头。 3.2 受力钢筋的连接街头应设置在内力较小处,并应错开布置。对焊接接头和机械连接接头,在接头长度区段内,同一根钢筋不得有两个接头。配置在接头长度区段内的受力钢筋,其接头的截面面积占总截面面积的百分率,应符合表1

的规定。 表1 接头长度区段内的受力钢筋接头面积的最大百分率 注:1.焊接接头长度区段内是指35d(d为钢筋直径)长度范围内,但不得小于500mm。 2.在同一根钢筋上宜少设接头 3.装配式构建连接处的受力钢筋焊接接头可不受此限制。 3.3 套筒应符合以下要求: 3.3.1 套筒与锁母材料宜采用优质碳素结构钢或合金结构钢,表面无裂纹或其它缺陷。 3.3.2 有产品质量合格证。套管成品分类包装、存放,未混淆和生锈。 4 工艺要求 4.1 支架布置:套丝机主轴中心线与放置在支架上的待加工钢筋中心线保持一致,同时支架的搭设应保证钢筋摆放水平。 4.2 钢筋下料:钢筋下料可采用钢筋切断机、砂轮切割机等下料,不得用气割下料。钢筋下料时,要求切口端面应与钢筋轴线垂直,不得有马蹄形或挠曲,端部不直须调直下料。 4.3 钢筋套丝:检查合格的丝头,及时将其一端戴上塑料保护帽,另一端拧上同规格的连接套筒并拧紧,并按规格堆放整齐待用。 4.4 钢筋连接

钢筋直螺纹套筒连接施工方案

钢筋直螺纹套筒连接施工方案 钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接接头施工其工艺原理是:将钢筋待连接部分剥肋后滚压成螺纹,利用连接套筒进行连接,使钢筋丝头与连接套筒连接为一体,从而实现了等强度连接。 本工程使用钢筋剥肋滚压直螺纹套筒连接的钢筋直径为:16mm、18mm、20mm、22mm、25mm、28mm、32mm以上钢筋。 一、钢筋丝头加工要点 (一)工艺流程 钢筋端面平头剥肋滚压螺纹丝头质量检验带帽保护丝头质量抽检 存放待用 操作要点: 1.钢筋端面平头:平头的目的是让钢筋端面与母材轴线方向垂直,宜采用砂轮切割机或其它专用切断设备,但严禁使用气割。 2.剥肋滚压螺纹:使用钢筋剥肋滚压直螺纹机将待连接钢筋的端头加工成螺纹。 3.丝头质量检验:操作者对加工的丝头进行的质量检验。 4.带帽保护:用专用的钢筋丝头保护帽或连接套筒将钢筋丝头进行保护,防止螺纹被磕碰或被污物污染。 5.丝头质量抽检:对自检合格的丝头进行的抽样检验。 6.存放待用:按规格型号及类型进行分类码放。 (二)丝头加工质量控制

1.钢筋端头平切。钢筋端头平切的目的是为了使接头拧紧后能让两个丝头对顶,更好地消除螺纹间隙。 2.用螺纹环规控制螺纹直径大小。螺纹的直径靠设备本身来保证。检验方法见下表。 3.用挡铁定位控制丝头长度。螺纹长度靠挡铁进行保证,加工不同规格的钢筋使用不同长度的挡铁,挡铁侧面打印着其所加工的钢筋规格。使用方法如下图。

(三)丝头保护 加工完的丝头应加以保护,在其端头加带保护帽或用套筒拧紧,按规格分类堆放整齐。 二、钢筋连接施工要点 (一)工艺流程 施工操作要点: 钢筋就位:将丝头检验合格的钢筋搬运至待连接处。 接头拧紧:使用工作扳手或管钳等工具将连接接头拧紧,必须达到接头拧紧力矩值。作标记:对已经拧紧的接头作标记,与未拧紧的接头区分开。 施工检验:对施工完的接头进行的质量检验。 (二)劳动组织 工班长一人,负责施工现场的技术要点控制,并监督安全操作。每组工人2~3 人,应使用工作扳手或管钳进行施工,将两个钢筋丝头在套筒中间位置相互顶紧(锁母型接头除外),接头拧紧力矩不应小于下表的规定。 接头拧紧力矩 (三)质量控制 接头施工质量控制:1. 螺纹外露不超过2P;2. 使用力矩扳手全数检查接头拧紧

直螺纹套筒连接的技术规范要求

直螺纹套筒连接的技术规范要求 直螺纹套筒规范 一、施工准备 1、材料准备: 钢筋应具有出厂合格证和力学性能检验报告,所有检验结果,均应符合现行规范的规定和设计要求。连接套筒应有出厂合格证,一般为低合金钢或优质炭素结构钢,其抗拉承载力标准值应大于、等于被连接钢筋的受拉承载力标准值的1.20倍,套筒长为钢筋直径的二倍,套筒应有保护盖,保护盖上应注明套筒的规格。套筒在运输、储存过程中,要防止锈蚀和沾污,套筒的尺寸偏差及精度要求见表1。 表1:套筒尺寸偏差及精度要求 套筒直径D外径允许偏差长度允许偏差螺纹精度 ≤50±0.5±0.56H/GB197-81 >50±0.01D±0.56H/GB197-81 套筒出场质量检验要求见表2 表2:套筒出厂质量检验要求 序号检验项 目 量具名 称 检验要求 1 外观质 量目测 表面应无裂纹和影响接头质量的其它缺 陷

2 外型尺寸卡尺或 专用量 规 长度及外径应满足图纸要求 3 螺纹尺寸通端螺 纹赛规 能顺利连接套筒并达到旋合长度止端螺纹赛 规赛规允许从套筒两端部分旋合,旋入量不应 超过3P 常用连接套筒有四种形式,分别是标准型套筒、正反丝扣型套筒、变径型套筒、可调型套筒。标准型套筒主要用于相同直径可转动钢筋的连接;正反丝扣型套筒用于两端钢筋不能转动但至少有一根钢筋可以轴向移动的钢筋连接,如拐铁钢筋的施工;变径型套筒用于不同直径钢筋的连接;可调型套筒用于两端不能转动的钢筋连接,也可用于拐铁处钢筋连接。当两端钢筋轴向位置不能移动时,只能使用此种拉头形式,如在两个预制大型混凝土结构连接施工中的钢筋对接。 2.2技术准备: 在进行钢筋翻样时,应综合考虑以下几个问题: 1)滚压直螺纹接头的混凝土保护层厚度应满足现行国家标准《混凝土结构设计规范》中受力钢筋保护层最小厚度的要求,且不得小于15nmm。 2)受力钢筋滚压直螺纹接头位置应相互错开。在任一接头中心至长度为钢筋直径的35倍的区段内,有接头的受力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率,应符合下列规定: