1 日常维护保养

1.1 检查各零部件是否松动;

1.2 每日工作前30分钟启动风机;

1.3 检查设备各指示灯是否显示正常运行。

2 定期检查与维护保养

2.1 定期机组检查

定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。

2.1.1机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰

2.1.2冬季机组在暂不运行以及不供热运行时,必须将盘管(系统)内的水放尽,否则会冻裂盘管。

2.1.3定期检查机组过滤网积尘情况。

2.1.4定期检查电线接线桩头是否松动,若松动应进行拧紧。

2.1.5风机、电机的定期检查。检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,监控用油量等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,停止生产,检查原因修复后恢复生产,情况严重应及时联系厂家维修人员进行检查维修。

2.1.7定期检查检修门的密封,风管的软接头,如有漏风应及时维修更换。

2.2 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行)

2.2.1 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。

保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。

2.2.2 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热效果不能满足时则需要更换。

2.3.3 通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损

的皮带,每月检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。

3. 认真填写记录表(表格见附录)

空调机组维护保养记录表

机组型号:计划保养周期:每月一次

注:有异常情况,应详细记录,并填写相应处理过程及结果。

空调机组维护保养标准操作规程附表格

空调机组维护保养标准操作规程 执行部门 制订人 生效日期批准人批准日期 目的:建立空调机组维护保养的基本操作规程,保证该规程符合车间生产要求。 适用范 本规程适用于空调机组维护保养的基本操作。 围: 责任:空调机组操作人员按本规程操作,生产部负责人、质量部经理对本规程的有效执行承担监督检查责任。

内容 1 日常维护保养 1.1检查各零部件是否松动; 1.2每日工作前30 分钟启动风机; 1.3检查设备各指示灯是否显示正常运行。 2 定期检查与维护保养 2.1 定期机组检查 定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 2.1.1机组盘管应定期冲洗、去除盘管外积灰 2.1.2冬季机组在暂不运行以及不供热运行时,必须将盘管(系统)内的水放尽,否则会冻裂盘管。 2.1.7 定期检查检修门的密封,风管的软接头, 如有漏风应及时维修更换。 2.2 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 2.2.1 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。

保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 2.2.2表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热效果不能满足时则需要更换。 2.3.3通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损

GMP空调机组操作规程

空调机组标准操作规程 [目的] 建立空调系统标准操作规程,使其操作规范化、标准化。 [范围] 本规程适用于综合制剂车间空调系统。 [责任]空调系统操作人员 [内容] 1 编制依据:空调机组安装使用说明书。 2 设备描述及基本参数 2.1 此套设备是山东中大机电有限公司生产的净化空调机组。 2.2 工作原理:由风机带动从新风口进入的空气经由初效过滤器段,汇同回风段来的室内空气经由中效过滤器、加热段、冷却段高效过滤器等进入相应生产区域。 3 设备安全 3.1 操作人员在使用前应了解操作说明。 3.2 使用的电源必须与用电器的额定电源相符,并有可靠接地。 3.3 当需要操作、维护人员进入风机段进行检查时,要求有人监护或在总电源、汽源、水源等处悬挂“禁止开启”警示牌,在确保风机完全静止后,才能打开门进入风机段;在关门之前要检查是否有人留在机内,操作人员离开风机段,门关闭后,方可启动风机,确保操作安全,严防人身事故。 4 设备操作 4.1 准备过程 4.1.1 检查配电箱内电器元件是否完好,操作是否灵活可靠。 4.1.2 检查各种控制阀门和开关是否灵活,开动风机前必须打开空调机组及机房内的新风阀、回风阀、送风阀、防火阀;该机送风区域内的所有风阀应处于正确的位置(即风量经调整平衡后该送风区域内风阀不允许调整)。不然会产生不许可的高压或吸入压力,会致使空调机组壳体变形损坏,以及送风区域内生产房间的损坏。 4.1.3 检查电机 4.1.3.1 三角带松紧和磨损情况,过松予以调整,磨损严重则予以更换。

4.1.3.2 电机地脚螺栓是否松动。 4.1.4 检查风机:用手盘动风机运转是否自如,并检查风机轴承润滑情况。 4.1.5 检查初、中效过滤器 4.1. 5.1 检查框架,框架与空调机内壁之间是否密封良好。 4.1. 5.2 过滤器滤尘情况。 4.1.6 认真检查各连接部件是否牢固,水、电、风各控制阀门是否控制灵活,各种管道是否通畅,有无跑、冒、滴、漏现象。 4.2 操作过程 4.2.1 在生产期间按照“厂房管理规程”(SMP.SC-WS-01)规定每天应提前一小时启动空调机组风机电源开关,对洁净区域进行自净。 4.2.2 根据季节开启送冷(或送热)阀门,并打开相应的冷冻回水(或冷凝回水)阀门。 4.2.3 根据生产区内湿度情况,打开(关闭)加湿器控制器电源开关,开启(关闭)加湿器阀门。 4.2.4 根据对生产区内各仪表监测观察的数据,再行微调相应的控制开关,使温度控制在18--26℃之间,相对湿度控制在45%--65%之间。 4.2.5 开动空气净化系统工艺排风机和除尘机组,以保证生产区内各个房间的空气平衡和各个房间的正确压差值(空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕,洁净室与室外大气的静压差应大于10帕。 4.2.6 每2小时巡回检查一次(除冬季),并作详细记录;冬季应不间断进行巡回检查以防止一次加热器冻坏。 4.3 运行结束 4.3.1 关闭相应的送冷或送热的所有阀门。 4.3.2 关闭加湿器控制器电源开关和加湿管路阀门。 4.3.3 关闭相应空气净化系统工艺排风机和除尘机组。 4.3.4 根据实际情况,几分钟后才能关闭空调机组风机电源开关,否则由于机内温度不断升高而使挡水板、过滤袋袈等塑料件过热而产生永久变形。 4.3.5 关闭空调系统总电源。 5 运行结束后将工作场地清理干净。

大型商场空调设备维修保养规程

大型商场空调设备维修保养规程 (一)日常保养 1.空调主机⑴每小时按操作规程中运行检查所列项目对主机进行检查,并记录《空调运行记录表》内。 ⑵每班检查压差装置的工作状况,核对压力表读数是否正常。 ⑶每周清理机组外表及主机环境。 2.空调水泵 每3 个小时应做下列检查 ⑴水泵、电机轴承温度及运转有否异常响声及振动。 ⑵压力表读数是否正常(商场系统0.4~0.58Mpa ) ⑶联轴器有否异响、跳动及漏油,联垫有无磨损。 ⑷阀门开关位置是否正常。 ⑸排除不正常漏水现象(每分钟6~8 滴为正常,超过即为漏水)。 ⑹每周清理泵组外表及机房环境。 3. 空调器⑴每天检查电机及风机各轴承温度及机组运转有无异常声响及振动。 ⑵每周检查风机皮带张紧度。 ⑶每周检查并清洗除尘网。 (二)月保养 1.主机 ⑴更换不正常仪表。 ⑵检查制冷剂及溶液是否有泄漏。

⑶分析机组运行情况。 2.水泵 ⑴轴承加油 ⑵地脚螺栓及主要连接螺栓是否有松动。 3.空气调节器 ⑴检查风机皮带的磨损情况。 ⑵检查并清洗表冷器。 ⑶检查各种阀门是否正常。 (三)年度保养 1.主机 ⑴检查各仪表的正确可靠性(由专门计量部门检查)。 ⑵全面检查冷冻剂系统、润滑系统、水系统的密封性能。 ⑶检查保养安全装置及附属部件(由锅检所检测)。 ⑷清洗机油过滤器,每2年更换一次冷冻机油。 ⑸检查全部溶液阀片是否完好。 ⑹配合变配电专业人员模拟实验各安全装置的性能及保养电器设备。 2.水泵 ⑴检查所有运动部件的损耗情况,整个系统的密封情况,水管的 完好情况 ⑵做好叶轮、泵壳及所有附件的防锈保养工作。 ⑶启动前对叶轮、轴承座、电机等主要联接螺栓全面紧固,运转48 小 时后再重新检查一次。

新风空调机组标准操作规程

新风空调机组标准操作规程 目的:制定新风空调机组标准操作规程,规范开机,关机程序,保证设备正常运转,使生产关键区域给排风系统达到工作标准。 范围:适用于新风空调机组的操作。 责任:岗位操作人员、车间管理人员 正文 1.人员素质要求: 具有初中以上文化程度,经过专业技术培训且考核合格,或具有相应的工作实践经验的操作人员。应熟悉并掌握本机结构、性能、工作原理、操作方法及使用维修保养知识。 2.设备工作原理与结构: 中药饮片新风空调机组由郑州晶康净化设备安装有限公司按照河南省医药设计标准制作。整个机组由空气过滤器、表冷器、风机组成。可通过加热及冷却实现生产关键区域的温度,温度调节,通过新风送风系统和车间内部房间排风系统实现空气质量调节,以满足操作人员舒适度的要求。 3.操作程序 3.1开机前检查准备 3.1.1检查新风空调机组内外清洁情况和密封完整性; 3.1.2检查电气线路是否正常; 3.1.3检查送风叶轮有无卡阻现象,运转是否平稳,有无异常声响。

3.1.4检查风机的主轴等各转动部件的紧固、润滑情况; 3.1.5检查送风机传送带、调节松紧适中; 3.1.6检查蒸汽,冷却管道是否有泄露现象,检查表冷加热器内部完好情况; 3.1.7检查空气过滤器清洁和更换情况; 3.1.8关门各功能门。 3.2开机运行 3.2.1打开总电源开关,按下电气控制箱启动按钮,机组开始运行; 3.2.2开机时,先开风机,后开水汽; 3.2.3记录初效过滤器初阻力值,保证室内温度和湿度满足操作人员的舒适度要求。一般来说温度在18-26℃之内,相对温度45-75℃之内,否则开启相应阀门调节; 3.2.4当新风温度低于零度时,开机前应先开蒸汽预热盘管,再开风机进行调温,防止机组内盘管冻裂; 3.2.5避免未开机组进风口、出风调节阀、防止箱体出现高压或负压,致使箱体变形; 3.2.6检查空气过滤器阻力,当达到初阻力2倍时,及时清洗或更换过滤装置; 3.3停机 3.3.1按控制箱停止按钮,新风空调机组自动停止运转; 3.3.2停机时,先关水汽,后关风机; 3.3.3停机时,如环境温度低于0度时,应排尽管内存水,以免管道冻裂; 3.3.4关门新风阀和送风阀; 3.3.5按该设备清洁规程要求进行清洁; 4.注意事项: 4.1运行过程中注意电机电流电正是否正常; 4.2严禁送风,新风阀门在关闭状态下启动机组;

净化空调机组使用、维护、保养操作规程

净化空调机组使用、维护、保养操作规程净化空调机组维护保养规程 1 空调机组使用: 1.1 检查空气全部风门,关闭锁紧,进风阀及表冷器、加热器、冷凝水阀门是否打开。 1.2 检查送风机皮带的松紧度和减振器的位置。 1.3 每日工作前30分钟启动风机。 1.4 检查完毕,按送风机启动按钮,投入正常运行,向房间送风。 1.5 根据车间温度、湿度及压差调节风量,供热或加湿或制冷。 , 空调机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 2.1 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一周检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 2.2 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热效果不能满足时则需要更换。 2.3 通风机保养,每周检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损的皮带,每周检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。 2.5 每周消毒一次。 2.6 出现异常音响及电机过热,应及时停产,检查原因,检修后恢复生产。 3 注意事项: 手术间只允许放置必需的设备如电刀、麻醉机等。进入手术间的物品应擦拭干净,去除外包装,减少灰尘带入。物品摆放要避开回风口,以免影响空气回流。

手术间的消毒、清洁手术间地面及物品表面采用湿式清扫,过滤网每周清洗消毒,防止自身污染。洁净手术部的一切清洁工作必须采用湿式打扫、在净化空调系统运动中进行。手术间无影灯、手术床、器械车、壁柜表面及地面应在每天手术前、后用清水、消毒液各擦拭1次。每周进行彻底清扫1次,每月再进行卫生大扫除1次。使用的清洁工具不宜用掉纤维的织物材料制作。设备、物品进入洁净手术部前,应安装完毕、擦拭干净。手术人员隔离鞋每日用消毒液清洗1次。 术前、术后注意事项全部手术结束后由巡回护士关闭层流系统,防止系统磨损。每日术前1 h,由夜班护士开启层流开关,进行空气净化。 ____________________________________________________________________ ________________________________

SOP 04-202-01 洁净空调系统清洁、消毒、预防性维护保养操作规程

洁净空调系统清洁、消毒、预防性维护保养操 作规程文件编号SOP 04-202-01 页码第1页共13页 章节:厂房与设施 题目:洁净空调系统清洁、消毒、预防性维护保养操作规程 生效日期:年月日 复审日期:年月日 部门职务签名日期起草人 审核人 批准人 分发部门: □质量部□生产部 □物控部□办公室 □工程部□销售部

洁净空调系统清洁、消毒、预防性维护保养操 作规程文件编号SOP 04-202-01 页码第2页共13页 1目的 规范空调净化系统清洁、消毒程序,保证洁净区空气清洁,维持正常生产。2适用范围 生产洁净区、质量控制实验室、取样间 3责任人 3.1 洁净区操作人员负责洁净区的清洁,并配合空调操作人员消毒。 3.2 空调操作人员负责空调净化系统的清洁、消毒、维护。 3.3 QA负责车间生产区高效的检漏。 3.4 QC负责质量管理部洁净区高效的检漏。 4内容 洁净空调系统图

洁净空调系统清洁、消毒、预防性维护保养操 作规程文件编号SOP 04-202-01 页码第3页共13页 4.1空调系统的清洁及保养 4.1.1洁净区操作人员按要求做好洁净区卫生,包括送风口、回风口、排风口、除尘风口、墙面、地面卫生。 4.1.2空调机组箱体内部各工作段的清洁: 4.1.2.1清洁人:空调操作人。 4.1.2.2清洁工具:毛巾、塑料桶。 4.1.2.3清洁剂:饮用水。 4.1.2.4清洁周期:每月一次。 4.1.2.5清洁方法: 4.1.2. 5.1检查确认机组箱内风机电源切断,并挂上“禁止合闸”牌,将进、出、回总风管风阀关闭后,打开检修灯,打开人孔门,一人进入,一人在外监控。先检查机箱内壁应无脱落,开裂现象,如有脱落现象,应找出原因,先予处理。先拆除初效、中效过滤器,将滤袋分别装入塑料袋,然后按出风段—中效过滤段—风机段—加湿,加热段—表冷段—混合段—初效过滤段—新风段顺序进行清洗。每段清洁先从顶面及四周壁,再底面,由里到外顺序清洁。清洁过程不断漂洗毛巾保持毛巾清洁。 4.1.3空调机组箱体部分清洁保养: 4.1.3.1箱体外部、送风管风口及风阀、回风管风口及风阀、新风管风口及风阀、表冷段肋片、加热段翅片、加热器喷管、风机段、风机、电机三角带、机房环境卫生。 4.1.3.2清洁方法: 检查确认机组箱内风机电源切断,并挂上“禁止合闸”牌,将进、出、回总风管风阀关闭后,打开检修灯,打开人孔门,一人进入,一人在外监控。按照《空气净化系统清洁、维护、保养记录》内容进行。清洁保养过程中避免水渍等进入机械部位内。清洁除尘过程如三角带等需用湿毛巾轻轻擦拭。 4.1.2.7清洁标准:目测无粉尘,用洁净毛巾擦拭无异色。 4.1.3初效、中效过滤器的清洁、更换。 4.1.3.1初效过滤器的清洁:

制空调维修安全操作规程

空调维修安全操作规程 1.制冷作业维修人员必须持证上岗,规范穿戴好劳保用品,班前四小时及班中禁止饮酒。“安全第一、预防为主”,发现安全隐患与发生安全(险肇)事故时,立即向主管领导汇报。 2.使用的电动设备、工具、包括竹梯子(45至60度夹角)、铝合金梯、脚手架应符合安全规定。设备安全保护装置每年校验一次。检查电动工具(移动式线盘、真空泵、冲击钻、手电钻、手提磨机等)及线路完好,漏电保护器工作正常,照明使用LED头灯。 3.检修设备时须关闭电源,停电、验电后确认无电。挂工作警示牌,并有人守护,执行‘谁挂牌、谁摘牌’。 4.2米以上(含2米)高空作业必须系好安全带,高空禁止抛物(工具),需要高空拆、装并吊运空调设备的,必须使用专业的绳索进行捆绑牢固,吊运时,吊物下方禁止站立或通行,使用规范的手势进行吊运指挥。高空作业的,地面做好区域性管制或拉警戒线进行围蔽。(有高空作业的项目,必须报主管审批,2人以上一起操作,落实好安全防范措施与现场安全监护后,方可施工)。

5.进入车间,走绿色安全通道。禁止进入GJSS车间非工作区域,禁止操作工作内容以外的任何按钮、开关、阀门等。接到报修任务后,按轻重缓急,依次抢修制冷设备。 6.进入维修区域,经区域的负责人确认可以维修后,方可开始操作。问清楚设备故障的相关信息后,正确判定设备故障原因,采取行之有效的维修对策。维修完工后,按要求填写维修记录表,区域负责人签名确认。 7.如果需要检测机器的压力、系统各点运行温度值等参数,若为分体机必须在连通室内、外机的情况下进行。如果需要连接压力表检测压机排气压力,请在机器静态时连接好压力表,避免在运行时连接造成高温烫伤。如果需要用手感触压机排气口至冷凝器段管路的温度,请先用手指快速试探,以免造成烫伤。 8如需要进行焊接操作必须放掉系统里的氟里昂,并且在焊接时请带好防护眼镜。放氟过程中,操作人员不得面对工艺口或对着他人放气,避免被氟利昂冻伤。焊接时请遵守相关的焊接安全操作规程。(有动火作业的,必须报主管审批,2人一起操作,1人监火1人操作落实安全防范措施后方可施工,施工时,旁边配备灭火器)。 9如需要对系统实施压力检漏必须使用氮气进行,严禁使用其它易燃易爆气体。充入系统的氮气压力不允许超过3Mpa。在使用

设备维护与保养管理含张表格

设备维护与保养管理(含5张表格) 第一节设备维护保养岗位职责 一、设备维护主管岗位职责 设备维护主管的主要职责是在设备部经理的领导下,制定设备维护与保养的相关规范,督导设备保养专员做好设备的保养工作,延长设备的使用寿命,并节约设备使用成本。设备维护主管的岗位职责如图5-1所示。 图5-1 设备维护主管的岗位职责 二、设备保养专员岗位职责 设备保养专员的主要职责是在设备维护主管的领导下监测设备的运行,记录设备的运行状况,并做好设备的保养与润滑工作,以确保设备的良好运行。设备保养专员的具体岗位职责如图5-2所示。

图5-2 设备保养专员的岗位职责 第二节 设备维护保养管理制度 二、设备维护保养工作规程 设备维护保养工作规程 第1章总则 第1条为规范公司设备维护保养的管理行为,确保设备的长期平稳运行,并延长设备的使用寿命,特制定本规程。 第2条本规程适用于对公司所有设备进行维护保养时的相关事宜。 第2章设备维护保养职责 第3条公司设备的维护保养所涉及到的主要人员为设备维护主管、设备保养专员与设备操作人员。 第4条设备维护主管的职责如下。 (1)根据相关资料制订设备维护保养计划。 (2)培训设备操作人员设备维护保养方面的知识。 (3)监督设备维护保养计划的落实与执行。 (4)定期检查设备的维护保养工作并进行评比。 第5条设备保养专员的职责如下。 (1)掌握设备的运行状况。 (2)负责设备的二级维护保养工作。 (3)督导设备操作人员的设备维护保养工作。

(4)检查设备的维护保养记录,并定期收集、整理、分析。 (5)负责备用设备的维护保养工作。 第6条设备操作人员的职责如下。 (1)严格执行设备的操作规范,做好设备维护保养的记录。 (2)负责设备的清理、清扫工作。 (3)监测设备的运行,发现问题应及时上报。 第3章设备维护保养的准备工作 第7条设备维护主管应编制维护保养方案,将设备的保养工作落实到具体的人员,并制定相应的考核方案。 第8条设备保养专员应提前制作好设备的各种维护保养记录表单,并准备好设备养护的工具及用品。 第9条设备维护保养人员应在设备的周边制作设备维护保养看板,看板上应有设备维护保养的基本要点及程序示意图。 第10条设备维护主管应在操作人员上岗前对其进行技术培训,使其掌握设备的结构、性能、操作、保养规定等,达到“三懂”(懂结构、懂原理、懂性能)、“四会”(会使用、会检查、会维护、会排除故障)的要求。 第11条在设备使用前,设备保养维护人员应会同设备维修人员及技术部相关人员对设备的精度、性能、安全、控制等进行全面的检查与核对,确保无误后方可进行使用。 第12条设备操作人员在上岗前必须取得上岗证,确定岗位的同时需要确定所操作的设备,不得随意调换。 第4章设备维护保养实施 第13条设备保养的日常工作由设备操作人员负责,设备操作人员必须按照设备的保养规范进行设备的维护保养工作。 第14条每日下班前,设备操作人员应详细填写设备完整的维护保养记录,并说明设备的运行状况,此项工作由设备保养专员对其进行检查。 第15条设备保养专员应定期收集设备的维护保养资料,并进行整理、分析,编制设备维修保养报告。 第16条设备维护主管应认真审阅设备维修保养报告,检查设备的维护保养记录,根据记录在必要时更改设备的维修保养规范,使设备的维护保养方式更加合理化。 第5章设备维护保养规范

空调机组使用标准操作规程

空调设备使用标准操作规程 1、目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2、范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3、职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4、标准要求 4、1、编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,与组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4、2、设备描述及基本参数: 4、2、1、用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4、2、2、工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程就是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启与电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启与关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。 4、2、3、设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4、2、4、净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查瞧电压就是否正常。 b) 检查空调机组转换开关就是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备就是否都正常供电,处在待机的工作状态。

d) 检查触摸屏上的报警画面,就是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门就是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路就是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关就是否关闭。 h) 检查水泵阀门就是否关闭。 5 系统操作规程 5、1、手动控制: 5、1、1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查瞧参数就是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的就是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 附表一: b) 机组启动后,通过打开或关闭控制加热、加湿的开关,控制机组的加热以及加湿。 c) 臭氧消毒,开启空气开关(合上断路器开关);按动启动按钮,开启臭氧发生器;设定臭氧发生器的定时工作时间(设定时间不变的情况下,设定一次即可) d) 关闭机组,首先点击控制端显示屏,点击机组停止。如果需要长时间停止运行机组,则需要排除设备管道内的水,然后关闭所有机组设备的阀门,并断开控制电源。 5、2、自动控制: 5、2、1 空调机组的自动操作 a) 启动过程先打开配电柜电源,待控制显示屏启动后,点击机组启动,即可运行设备。

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 起草人:审核人:批准人: 起草日期:审核日期:批准日期: 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。 2. 范围 适用于本公司JK-1、JK-2、JK-3空调机组设备的操作。 3. 职责 岗位班长、操作者对实施本规程负责。 4. 标准要求 4.1. 编制依据:《维克空调自控系统说明书》(包含模块化风冷式冷、热水机组,和组合式空调机组)、《BHD系列电机加湿器使用说明书》。 4.2. 设备描述及基本参数: 4.2.1. 用途:控制房间的温湿度达到恒温恒湿的要求;控制房间的洁净度达到恒定的洁净度要求。 4.2.2. 工作原理: a) 空气通过初效、中效、高效过滤器三层过滤,达到净化空气的目的。同时,整个系统处于密闭状态,确保达到既定的洁净度要求。控制过程是通过回风温度设定值来控制表冷水阀开启和电加热的开启,通过湿度设定值来控制加湿器的开启和关闭,达到恒温恒湿的目的。同时本系统可以非常直观的在触摸屏上监视到回风温湿度,机组各个段位工作状态以及风机的工作状态等等。 4.2.3. 设备组成: 新风段、初效段、表冷段、加热段、加湿段、送风段、中效段、均流段、回风段。 4.2.4. 净化空调机组操作前准备: a) 启动时先打开主控制柜电源,并查看电压是否正常。

b) 检查空调机组转换开关是否在远程位置。 c) 检查空调机组上的设备是否都正常供电,处在待机的工作状态。 d) 检查触摸屏上的报警画面,是否有设备报警,不能正常启动,及时处理。 e) 检查空调机组管道的手动阀门是否都处在正常位置。 f) 检查电气控制线路是否正常,水,气管道通畅。 g) 检查臭氧发生器开关是否关闭。 h) 检查水泵阀门是否关闭。 5 系统操作规程 5.1. 手动控制: 5.1.1 空调机组的手动操作 a) 启动过程先启动控制显示屏启动,查看参数是否符合生产要求(温湿度生产要求,见附表一)。若参数不符合生产要求,点击用户登录界面,按照所给权限,输入相应密码,进行参数设定界面进行修改。然后点击启动设备,注意的是机组启动过程中,需相隔2分钟方可启动下一台空调机组设备,避免设备启动瞬间负荷过大,引起超负荷断电的情况。 5.2. 自动控制: 5.2.1 空调机组的自动操作 参数 机组 温度 湿度 冬季 夏季 冬季 夏季 JK-1 18℃-26℃ 18℃-26℃ 45%-65% 45%-65% JK-2 18℃-26℃ 18℃-26℃ 39% 39% JK-3 18℃-26℃ 18℃-26℃ 45%-65% 45%-65%

空调机组使用标准操作规程完整

空调设备使用标准操作规程 1. 目的 建立空调机组设备使用标准操作规程,使设备的操作规范化,确保房间的温湿度达到恒温恒湿以及洁净度的要求。风冷模块机组使用维护保养操作规程

风冷模块机组使用维护保养操作规程 1.目的:建立一个风冷模块机组系统使用、维护、保养操作规程,指导规范操作。 2.范围:风冷模块机组系统包括TCA202EH+301EH风冷模块机组一套、立式离心泵4台(二用二备)及循环水管路系统,其作用是为空调机组提供冷热用水,保证车间的温度符合要求。本规程适用于TCA202EH+301EH型风冷模块机组系统的操作。 3.职责:空调岗位操作人员及机修人员对本规程的实施负责。 4.程序: 4.1开机的准备工作 4.1.1检查系统中应开启的阀门是否已全部开启,应关闭的阀门已全部关闭 4.2.2检查膨胀水箱、补水装置是否灵敏;排尽水管内的空气,开启水泵前,先打开放气阀,看是否有水气流出。如没有,说明空气未排净,此时不允许开启水泵,应该检查膨胀水箱及补水系统,确实做好排气工作。在确认管路注满水后才能开启水泵,要绝对避免在缺水状态下运转。 4.2开停机 4.2.1打开风冷模块机组及水泵的电源。 4.2.2开启1、3、4号水泵,观察出水压力,应在0.2MPa以上。否则需查清原因,不可开启模块机组。 4.2.3按机组远程控制器上的启动键,模块机组即正常运转。按停止键,则停机、注意:开机时应先开启水泵,再开启模块机组。停机时则相反。 4.2.4注意事项 4.2.4.1机组远程控制器上故障灯亮时,表示机组出现异常现象,按照控制器显示的故障原因,查明故障并排除后再清除故障,清除后控制器会自动检测然后启动相对应的系统。 4.2.4.2所有保护开关出厂时均已设定妥当,请勿自行调整。 4.2.4.3机组远程控制器上的参数已设定妥当,不可任意修改,如需更改,应向上级汇报。 4.2.4.3应每隔4小时,记录一次机组运行情况。 4.3维护保养 4.3.1机外安装的水过滤器应定期清洗,保证系统内水质清洁,以避免机组因过

空调机组维护保养规程

目的:规范空调机组的操作程序,保证空调机组正常运行 范围:适用于空调机组的操作、维护保养。 责任:空调岗位操作人员负责空调器的使用、维护保养,QA负责监督检查。 内容: 1运行前的检查 1.1检查新风、回风、出风阀门,应在调定的位置。 1.2检修门应关闭。 1.3各电流表、电压表的指针应在合适的位置。 1.4检查风机是否转动灵活,无异常后方可合闸运行。 2运行 2.1开机运行时必须先开送风系统,后开回风系统和排风系统。 2.2运行时发现风机有异常声音应关机检查,排除故障后方可再开机。 2.3关机时必须先关回风系统和排风系统,后关送风系统。 2.4空调系统运行时,要作好运行记录。 3工艺条件 3.1严禁新风、回风、出风阀门在全关闭状态下运行。 3.2在运行中不准打开检修门,若必须打开时则应先停机,以保证安全。 3.3运行期间应注意洁净室内的温湿度、洁净度等,防止结露和产生静电,确保洁净室的洁净度。 4维护保养 4.1风机每周检查一次,每月维护一次,并检查皮带的磨损情况,必要时更换,电机、风机轴承维护时加注润滑脂。 4.2空调系统初效过滤器及滤袋每三个月清洁一次或当终阻力达到初阻力的一倍时清洁。

4.3空调系统中效过滤器及滤袋每六个月清洁一次或当终阻力达到初阻力的一倍时清洁。 4.4高效过滤器应一年检漏一次。每三个月测出口风速一次,出口风速应大于0.35m/s,否则应及时更换。 4.5维护时检查组和空调机组的电气设备,不得有漏电现象发生。 4.6维护时检查密封条是否老化或损坏,风机软接头是否破损,如有应及时更换。 4.7空调器的内箱体每月擦拭清洁一遍。 4.8每日在生产结束后操作臭氧发生器1小时对整个系统进行全面灭菌。 5注意事项: 5.1当新风温度低于0℃时,开机前应开预热盘管或采取其它相应预热措施,以防止机组盘管冻裂。 5.2机组的送风温度不应超过80℃(加热),若超过此温度,应及时采取措施,以免电机轴承损坏。 5.3停机时:当气温低于0℃时,应及时排尽管内残留水;如果不能吹尽,应在管内加入防冻液。

空调机组维护保养标准操作规程—附表格

, 空调机组维护保养标准操作规程 制订人执行部门 生效日期批准人批准日期 目的:建立空调机组维护保养的基本操作规程,保证该规程符合车间生产要求。 适用范围:本规程适用于空调机组维护保养的基本操作。 责任:空调机组操作人员按本规程操作,生产部负责人、质量部经理对本规程的有效执行承担监督检查责任。 内容 1 日常维护保养 : 检查各零部件是否松动; 每日工作前30分钟启动风机; 检查设备各指示灯是否显示正常运行。 2 定期检查与维护保养 定期机组检查 定期进行机组运行状态检查,对机组进行长期而有效的维护和保养,机组的运行可靠性和使用寿命都将得到很大的提高。 积尘情况。 定期检查电线接线桩头是否松动,若松动应进行拧紧。 | 风机、电机的定期检查。检查安装连接是否松动;通过监听异常噪声,监控用油量等来检查轴承运行情况。如有异常发生,应立即停机,停止生产,检查原因修复后恢复生产,情况严重应及时联系厂家维修人员进行检查维修。 ,风管的软接头,如有漏风应及时维修更换。 机组维护保养:(维护保养应在停机状态下进行) 初中效过滤器保养更换周期,初效过滤器可清洗,一般一月检查保养一次,但清洗次数不允许超过三次;中效过滤器每半年更换一次,一个月检查保养一次。 保养方法:将初效过滤器拆下,去掉大量的灰尘后,放在洗衣粉溶液中浸泡,轻轻拍洗揉搓,用清水冲洗干净为止,晾干即可再用。 表冷器和加热器保养,经常清除管表面上污物,可用毛刷刷除,表冷器和加热器内管结垢后,传热

效果不能满足时则需要更换。 通风机保养,每月检查一次皮带好坏及松紧程度,调整过松的皮带,更换磨损的皮带,每月检查一次风机各紧固件是否松动,调整松动。 3. 认真填写记录表(表格见附录) · 空调机组维护保养记录表 机组型号:计划保养周期:每月一次

空调维修安全操作规程通用版

操作规程编号:YTO-FS-PD249 空调维修安全操作规程通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

精品规程范本 编号:YTO-FS-PD249 2 / 2 空调维修安全操作规程通用版 使用提示:本操作规程文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理,通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态,从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 1、上岗前应穿戴好各种劳保用品。 2、认真做好停送电挂牌制度,并做好各种检查工作。 3、空调检修时,必须有两人以上进行工作,一人工作,一人监护,并做好联保护保。 4、搬运空调时,必须有专人指挥,动作协调,互相配合,避免挤伤、碰伤。 5、登高作业时必须系好安全带,并选择好站立位置,确认安全后方可工作。 6、送电时严格执行谁停电谁送电的原则,在没有落实好以前不准随意送电。 7、在给空调充注制冷剂时,应严格按照规定进行充注,不得随意更改制冷剂数量,以免发生意外。 8、使用气焊时,必须遵守电焊工安全操作规程。 该位置可输入公司/组织对应的名字地址 The Name Of The Organization Can Be Entered In This Location

中央空调机组安全操作规程

编号:SM-ZD-30955 中央空调机组安全操作规 程 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

中央空调机组安全操作规程 简介:该规程资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、操作规程 1. 开机 1.1 开机前应先检查[CHECK]操作控制面板的旋转开关置关机[OFF]。再检查[CHECK] 冷却塔的循环水,进水管与出水管的水阀是否打开。 1.2 打开空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 1.3 将旋转开关一步一步向制冷[COOL]方向打开;按顺序打开风机[FAN],运行灯亮(绿 色);打开制冷[COOL],运行灯还亮表示正常运行。反之,红灯亮(即保护装置动作),表示运行不正常,请立刻关掉旋钮开关置OFF停机。 1.4 调节温控旋钮,调至所需温度止。 2. 停机 2.1 将温控按钮转至中间区[THERMO]。

2.2 关掉旋转开关,按顺序关掉制冷[COOL]→风机[FAN]→停机[OFF]。 2.3 关掉空调电源开关与水泵冷却塔电源开关。 二、维护与保养 1. 每天清洁一次机组表面,检查通风密封性和隔热性材料的完整性。 2. 每周检查一次机器关键部位、电气马达并及时添加润滑油。 3. 每周清洗一次空气过滤器,以保证净化车间的洁净度。 4. 每半年清洗一次冷却水塔,包括循环水管道和散热管道。 这里填写您的企业名字 Name of an enterprise

34空调机操作与维护保养标准操作规程

题 目 空调机操作与维护保养标准操作规程 文件编号 SSC-B034-003 变更原因:变更公司名称 起草人 制定日期 审核人 审核日期 批准人 批准日期 颁发部门 质量保证部 生效日期 分发部门 生产技术部、生产车间 一. 目的:建立空调系统标准操作与维护保养规程 二. 适用范围:空调岗位 三. 责任者:生产技术部、空调岗位操作人员。 四. 内容 1.空调系统的启动 1.1检查空调系统的配电电源,电压是否正常,有否缺相,各注油部位是否 加注润滑油。 1.2打开空调机箱风机段上的检查口,穿洁净鞋套或用湿抹布将鞋底擦干净, 进入空调机箱,检查电机传动皮带张紧度是否适当,用手拉动皮带应轻松,检查每根皮带的磨损程度,如必要进行更换;再检查电机的机座,缓冲螺丝不得松动。 1.3检查初效过滤器有无脏物,如有脏物更换洁净的初效过滤器。 2.空调系统的运行: 2.1按照原始记录填写要求填写空调系统运行记录。每日巡回检查四次,观 察各个洁净室的压差计,温湿度计读数是否在正常范围内。如果洁净室内尘埃数或微生物数检测超标时,要检查高效过滤器是否有漏的地方并及时更换。

2.2非生产操作时间。为保持洁净室的洁净环境,要维持洁净室的正压,可使 空调净化风机作值班运行。 3空调系统维护: 3.1当中效过滤器的压差值是初压差(更换过滤器时的压差)的二倍时,需 将中效过滤器拆下清洗。 3.2初、中效过滤器的清洗:将拆下的过滤器用纯化水浸湿后,加入适量的 洗衣粉,挤压过滤器使其排出污物,取出过滤器,用纯化水冲净过滤器,晾干,置洁净处保存备用。 3.3空调系统的消毒与灭菌:采用臭氧发生器进行消毒和灭菌,每月一次。 4.空调系统的关机:更换高效过滤器、初中效过滤器时均要关闭空调系统, 切断电源。

空调设备维护保养规程

1主机系统设备 1.1检查各仪表工作状况是否正常; 1.2日常检查冷水机组的蒸发压力、冷凝压力、油压是否正常; 1.3在长时间的停机过程中,必须给机组通电,保持排气装置在运行状态(仅为制冷系统); 1.4清洗中央空调水系统所有的水过滤器; 1.5润滑导叶控制连接机构的轴承,球节点和支点,根据需要滴几滴轻油; 1.6对油过滤器截止阀的O形圈进行润滑; 1.7用冰水槽校验蒸发器制冷剂温度传感器的精度是否在容许的范围内; 1.8清洗冷凝器铜管内壁,清洗蒸发器铜管内壁; 1.9检查启动接触器的磨损情况,检查所有控制及安全装置的设置及运行是否正常,检查电机绕组的绝缘。 2.新风柜 2.1 清洗空气过滤器1-2次; 2.2 更换破损过滤器; 2.3 检查出风口避震软连接,如有破损则更换。 2.4 查轴承是否良好,若磨损严重,则进行更换; 2.5 检查机壳及附属设备的油漆是否剥落或腐蚀,若出现损坏,则应用优质防锈漆重新油; 2.6 清洗风机叶轮和轴,若轴上有锈斑,则用砂皮将其磨光; 2.7 检查接水盘中有无淤泥或其他外来物,若有应清除,以保证排水畅通; 2.8 检查附属阀门(包括风闸)是否工作正常,如有损坏,则更换; 2.9检查管系是否漏气、漏水; 2.10 清洗翅片,拆卸外壳后,用水枪将清洗药水喷入翅片间,浸润数分钟,再用清水冲洗干 净。 2.11 检查电机绝缘电阻,相间及相地间都应大于0.5兆欧姆。 3.冷却水塔 3.1 运转时是否有异响和振动; 3.2 塔内水流及水位是否正常; 3.3每周检查皮带张紧度,当标尺头距弹簧平面达1.5毫米,应调整到尺头与弹簧头平齐。 3.4 检查电机、减速器及风扇联接器上的螺丝及销子是否坚固; 3.5更换齿轮箱减速器内的润滑油;

设备维护保养计划表

. 设备维护保养计划表 设备名称挖掘机规格型号PC-200 设备编号序保养 号级别 例行 保 1 养 一级 保 2 养 二级 保 3 养 三级 保 4 养 备 注 保养作业项目 保养保养 周期人员给大臂和小臂及前部装置销打黄油、检查发动机机油油位、检查液 压油油箱油位、检查液压系统有无渗漏现象、检查油水分离器必要 时排水、检查回转减速器、清洗液压油冷却器前部的防尘滤网、检 每 10h 查冷却系统必要时重新加注、检查玻璃清洗器水位、检查铲斗斗齿 或日常操作员和侧齿有无磨损、检查发动机风扇、检查进气系统、检查结构件有 保养 无裂纹和开焊、检查外部 灯喇叭和控制指示器和仪表盘指示灯、启 动发动机检查发动机启动性能并检查发动机的排烟颜色检查有无 杂音 进行每 10 小时或日常保养检查、向前部装置打黄油、向回转轴承内 50 小时 加入黄油、从燃油滤芯内排水和杂质、从燃油油箱内排水和杂质、专业维 每周维 检查发动机风扇皮带有无破裂磨损和正确的张紧力、更换发动机机修人员 护 油和滤芯、检查履带部分的张进度有无松动噪音或破损部 分、 进行 10 小时日常保养和 50 小时保养检查、更换回转和行走装置的 齿轮油、清洗空气滤芯、检查发动机风扇皮带、更换发动机机油和250 小 专业维滤芯、检查行走和回转减速装置的油位、更换液压油回油滤芯、更时每月 修人员换先导滤芯、检查前部装置销和衬套有无磨损、检查电瓶液和充电保养 量、检查螺栓和螺母是否松动和遗失、检查燃油系统软管 夹 进行所有 10 小时 50 小时 250 小时的保养检查、向回转齿轮注入 黄500 小 专业维油、更换液压油回油滤芯、清洗空调滤芯、清洗散热器油冷却器和时 3 个 修人员空调冷凝器的散热片、更换燃油和空气滤芯月保养 进行所有 10 小时 50 小时 250 小时 500 小时保养检查、向回转减 速 1000 小 器装置注入机油、更换回转减速器和行走减速器齿轮油、更换发动专业维 时半年 机冷却液、更换发动机输油泵进油滤网、检查空调制冷剂量、检查修人员 保养 调节发动机气门间隙 进行 10 小时 50 小时 250 小时 500 小时 1000 小时保养检查、检查 2000 小 保养交流发动机和启动马达、检查发动机的防震脚垫、检查发动机专业维 时每年 的性能测试、查看焊接件是否裂纹及开焊及其它结构件是否损坏、修人员 保养 检查主要螺栓力矩值、更换液压油及清洗液压油进油滤网